1:可编程控制器的特点:1可靠性极高、抗干扰能力极强

隔离是抗干扰的主要手段之一,滤波是抗干扰的又一主要措施

2:更换锂电池:极性正负准确,把老电池拔掉,在一分钟之内把新电池换上

3:各种PLC输入电路结构大都相同,其输入方式有两种类型:一种是直流输入(直流12V 或24V)另一种是交流输入(交流100—120V,或200-240V)

4:各类PLC输出都有三种方式:继电器输出(最常用,适合交流、直流负载,带负载能力强,动作频率和响应速度慢)。晶体管输出(适合直流负载,动作频率高,响应速度快,但带负载能力小)。双向可控硅输出(适合交流负载,响应速度快,但带负载能力小)

5:在实际应用中应注意各类PLC输出端子的输出电流不能超过其额定值,同时还要注意输出与负载性质关系。(FX2NPLC继电器输出的负载能力在电源电压250V(交流)以下时,电阻性负载为2A/点,感性负载为80V A/点,灯负载为100W/点

6:通用辅助继电器的编号为:M0-M499共500点,断电保持辅助继电器编号为:M500-M1023共524点,可用参数设置方法改为非断电保持用。断电保持专用辅助继电器M1024-M3071(共256点) 它的断电保持特性不可改变。

特殊辅助继电器:M8000-M8255共256点

7:FX2NPLC共256个定时器

T0-T199是200个100ms普通定时器

T200-T245是46个10ms普通定时器

T246-T249是4个1ms累计定时器

T250-255为6个100ms累计定时器

8:FX系列PLC中共有256个计数器,其编号为C0-C255.分三类:

C0-C199为200个16位计数器;

C200-C234为35个32位计数器

C235-C255为21个高速计数器

在这些计数器重要注意通用和断电保持用

FX系列的PLC分为32位的加减计数器,利用特殊辅助继电器M8200-M8234可以指定为加或减计数。ON(减)OFF(加)

如果对高速计数器的线圈进行编程,则对应的输入滤波器自动调整为20us(x0,x1)或50us(x2-x5)

9:PLS/PLF指令只能用于Y、M元件,特殊辅助继电器不能用

10:S0-S9为初始状态用(10点)

S10-S19为供返回原点用(10点)

S20-S499为通用型(480)

最后一个电路结束一定要用RET指令

STL触电可以直接驱动或通过别的触电驱动Y、M、S、T等元件的线圈

使用STL指令允许双线圈输出

11:数据寄存器都是16位的,最高位为符号位:0为正,1为负

FX2n数据寄存器D0-D199为一般型共用200个点,D200-D511为停电保持型,共312点,特殊型D8000-D8255共256个点

12:在处理16位指令时,可以任意选用V或Z变址寄存器,而在处理32位应用指令中,必须使用Z0-Z7(低16位用)

注意:变址寄存器有关参数的修改要会

13:P63相当于END指令,表示跳转结束。在编程时指针号不能重复使用,但是两条跳转指

令可以使用同一个标号。

计数器T192-T199及高速计数器C235-C255如果驱动后跳转,则动作保持,输出接点也动作。

CLAA指令一般安排在主程序中,主程序的结束有FEND指令,,子程序调用开始端有PXX 指针号,最后由SRET返回主程序

14:中断子程序开始有中断标号,由IRET返回。

中断分为三种:1外部中断:X0~X5 (0:下降沿中断。1:上升沿中断。对应M8050~M8055为1时中断被禁止)

2定时器中断:X6~X8(10~99ms) 对应M8056~M8058为1时中断被禁止)

3高速计数器中断

15:监视定时指令(WDT),要改变监视定时器时间,可通过改变D8000的数值。

16:乘法指令(MUL)要特别注意,虽然源操作数是16位,目标操作数确是32位。

如果是32位源操作数,那么目标操作数就是64位,占用4个寄存器。最高位为符号位。

17:PLC的控制系统的设计调试步骤:1了解熟悉控制系统2确定硬件配置,设计I/O接线图3设计程序4模拟调试程序5现场调试

18:可编程控制器的实际电源为,50HZ 85~264V

19:如果电源干扰比较严重,可以安装一个变比1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。

20:可编程序控制器可专用接地(单独接地)或者与其它设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。

任何外部电源都不能接到直流24V接线端子。

21:FX系列可编程控制器的空端子在任何情况下都不能使用。

22:输入、输出线不能用同一根电缆。应分开走线。

23:计算机与PLC之间的连接、PLC与PLC之间的连接、PLC主机与它的远程I/O单元的连接。它们分别称为:上位连接、同位连接、下位连接。

24:串行通信接口标准:RS-232C,采用负逻辑,用-5~-15表示逻辑1,用+5~+15表示逻辑状态0。

24:当修改了D8120的设置后,应确保关掉可编程控制器的电源,然后再打开,否则无效。25:变址寄存器的参数修改

跳转指令的应用:

26:自动、手动的切换设计梯形图