第二章热负荷、冷负荷和湿负荷计算

2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算湿球温度是如何确定的?

2-2 试计算上海市夏季空调室外计算逐时温度(tτ)。

2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同?为什么?

2-4 室内空气计算参数确定的依据是什么?

2-5 房间围护结构的耗热量如何计算?通常需要考虑哪些修正?

2-6 在什么情况下对采暖室内外温差不需要进行修正?

2-7 什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?试简述三者的区别。

2-8 室内冷负荷由哪些负荷所组成?如何确定?

2-9 什么情况下,任何时刻房间瞬时得热量总和的数值等于同一时刻的瞬时冷负荷?

2-10 试计算哈尔滨某单层民用建筑物的北侧围护结构冬季的采暖热负荷。

已知条件:

(1) 北外墙长21m,高6m,外墙为内抹灰两砖外墙,传热系数K=1.27W/(m2?℃);

(2) 北外墙上有六个双层木外窗,其传热系数K=2.67W/(m2?℃),外形尺寸为1.5m×3m;

(3) 此建筑物两面有外窗,并设有门斗的双层外门;

(4) 此建筑物采暖房间体积为21×12×6=1512m3。

2-11 试计算上海市某空调房间围护结构的瞬时冷负荷,计算时间为8:00~20:00。

已知条件:

(1) 屋顶面积为21×12=522m2,K=1.07W/(m2?℃),V型结构,屋面吸收系数ρ=0.90;

(2) 南窗为双层玻璃钢窗。外窗尺寸为1.5m×3m,共有六个,总面积为1.5×3×6=27m2,

内挂浅色窗帘;

(3) 南外墙面积为21×6-27=99m2,外表面为浅色,K=1.55W/(m2?℃),II型结构;

(4) 室内温度t R=20℃,维护结构外表面放热系数αo=16.3W/(m2?℃),内表面放热系数

为αi=8W/(m2?℃)。

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

第2章思考题和习题解答..

第2章 负荷计算 2-1 什么叫负荷曲线?有哪几种?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。 负荷曲线按负荷的功率性质不同,分有功负荷和无功负荷曲线;按时间单位的不同,分日负荷曲线和年负荷曲线;按负荷对象不同,分用户,车间或某类设备负荷曲线。 与负荷曲线有关的物理量有:年最大负荷和年最大负荷利用小时;平均负荷和负荷系数。 2-2 什么叫年最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:年最大负荷利用小时是指负荷以年最大负荷max P 持续运行一段时间后,消耗的电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能,这段时间就是最大负荷利用小时。 年最大负荷max P 指全年中负荷最大的工作班内(为防偶然性,这样的工作班至少要在负荷最大的月份出现2~3次)30分钟平均功率的最大值,因此年最大负荷有时也称为30分钟最大负荷30P 。 负荷系数L K 是指平均负荷与最大负荷的比值。 2-3 什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用30min 最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 答:计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。 导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(3~4)τ,τ为发热时间常数。对中小截面的导体,其τ约为10min 左右,故截流倒替约经 30min 后达到稳定温升值。但是,由于较大截面的导体发热时间常数往往大于10min ,30min 还不能达到稳定温升。由此可见,计算负荷 Pc 实际上与30min 最大负荷基本是相当的。 计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷的确定是否合理,将直接影响到电气设备和导线电缆的选择是否合理。计算负荷不能定得太大,否则选择的电气设备和导线电缆将会过大而造成投资和有色金属的浪费;计算负荷也不能定得太小,否则选择的电气设备和导线电缆将会长期处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘体过早老化甚至烧毁。 2-4 各工作制用电设备的设备容量如何确定? 答:长期工作制和短期工作制的设备容量就是该设备的铭牌额定功率,即Pe=PN 。 反复短时工作制的设备容量是指某负荷持续率下的额定功率换算到统一的负荷持续率下的功率。 2-5 需要系数的含义是什么? 答:所有用电设备的计算负荷并不等于其设备容量,两者之间存在一个比值关系,因此需要引进需要系数的概念,即: c d e P K P =。 式中,Kd 为需要系数;Pc 为计算负荷;Pe 为设备容量。 形成该系数的原因有:用电设备的设备容量是指输出容量,它与输入容量之间有一个平

暖通空调习题集

建筑环境与设备工程 《供暖通风与空气调节》 习题集 重庆大学 城市建设与环境工程学院 第一章建筑环境控制与暖通空调 1-1暖通空调系统的基本组成、工作原理是什么?主要的系统类型有哪些?(教材1.3) 1-2 供暖、通风与空气调节在实现建筑环境控制职能方面有何共性与区别?(教材1.4) 1-3 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势?(教材1.6)1-4 暖通空调课程研究的空气环境主要是指哪两方面内容?涉及到的空气参数有哪些? 第二章室内空气环境污染源与负荷计算 2-1位于西安的某办公楼为一矩形南北向多层建筑 物,办公室冬季采暖室内设计温度为18℃,内走 2℃,楼梯间不采暖。已知该楼 廊温度较室内低1 ~ 地面层南向№1办公室如图,宽7.5m,深7.2m, 层高 3.9m,上层为相同温度的采暖房间,围护结 构设计条件:

外墙:370mm砖墙,外表面水泥砂浆20mm,内表面白灰粉刷20mm; 内墙:240mm砖墙,内表面白灰粉刷20mm; 外窗:推拉铝合金框单层窗2个,每个外形(宽×高)为 3.0×2.0m,每个窗缝隙长度为 15.0m;(冬季K值查附录4) 地面:非保温地面,K值按地带考虑; 内门:普通木门(其传热可以忽略)。 西安地区冬季采暖室外计算温度为-5℃,冬季空调室外计算温度为-8℃,冬季室外平均风速为1.8m/s,冬季日照率43%。 要求计算该№1办公室冬季供暖设计热负荷。 2-2条件同2-1题,办公楼冬季采用空调系统,冬季室内设计温度为18℃,设计相对湿度为45%,№1办公室的设计新风量为360kg/h。计算该№1办公室的冬季空调设计热负荷。 2-3假如2-1题中的办公楼位于重庆市。其夏季空调室内设计温度为27℃,设计相对湿度为65%,内走廊温度较室内高1 ~ 2℃(隔墙传热可以忽略)。又№1办公室处于办公楼顶层,其外墙改为240mm砖墙,外窗设置浅色内窗帘,屋顶为70mm钢筋混凝土屋面板加160mm沥青膨胀珍珠岩保温层,楼板结构按教材附录9楼板结构序号4,内墙改为120mm厚,其余设计条件同2-1题。 计算该№1办公室夏季供冷围护结构传热冷负荷(注:可在8:00~18:00之间进行逐时计算)。 2-4按上题条件,分别计算中午12:00外墙面和屋面处室外空气的综合温度t z墙、t z屋 。 2-5前述空调房间内,有12人做制图工作,上班时间8:00 ~ 18:00,日光灯照明共1080W。计算由室内热、湿源引起的冷负荷和湿负荷应为多少? 第三章空气热湿处理过程与设备 3-1成都某工厂车间夏季显热余热量Q=65kW,工作地点温度要求为t n=28℃;为排除有害气体设置的排风系统的排风量和车间正压渗透风量合计为G p=1kg/s,车间采用集中空调系统,使用

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

管理会计第二章课后习题及答案

第二章课后习题 思考题 1. 管理会计对成本是如何进行分类的?各种分类的主要目的是什么?管理会计将成本按各种不同的标准进行分类,以适应企业经营管理的不同需求。 1. 按成本经济用途分类:制造成本和非制造成本。 主要目的是用来确定存货成本和期间损益,满足对外财务报告的需要。 2. 按性态分类:固定成本、变动成本和混合成本。按性态进行划分是管理会计这一学科的基石,管理会计作为决策会计的角色,其许多决策方法尤其是短期决策方法都需要借助成本性态这一概念。 3. 按可控性分类:可控成本和不可控成本 4. 按是否可比分类:可比成本和不可比成本 5. 按特定的成本概念分类:付现成本和沉没成本、原始成本和重置成本、可避免成本和不可避免成本、差别成本和边际成本、机会成本 6. 按决策相关性分类:相关成本和无关成本 2. 按成本性态划分,成本可分为几类?各自的含义、构成和相关范围是什么?按成本性态可以将企业的全部成本分为固定成本、变动成本和混合成本三类。 (1)固定成本是指其总额在一定期间和一定业务量范围内,不受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。但是符合固定成本概念的支出在“固定性” 的强弱上还是有差别的,所以根据这种差别又将固定成本细分为酌量性固定成本和约束性固定成本。酌量性固定成本也称为选择性固定成本或者任意性固定成本,是指管理当局的决策可以改变其支出数额的固定成本。约束性固定成本与酌量性固定成本相反,是指管理当局的决策无法改变其支出数额的固定成本,因而也称为承诺性固定成本,它是企业维持正常生产经营能力所必须负担的最低固定成本,其支出的大小只取决于企业生产经营的规模与质量,因而具有很大的约束性,企业管理当局不能改变其数额。 固定成本的“固定性”不是绝对的,而是有限定条件的,这种限定条件在管理会计中叫做相关范围,表现为一定的期间范围和一定的空间范围。就期间范围而言,固定成本表现为在某一特定期间内具有固定性。从较长时间看,所有成本都具有变动性,即使“约束性”很强的约束性固定成本也是如此。随着时间的推移,一

(完整版)暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

第 二 章 热力学第一定律练习题及解答

第 二 章 热力学第一定律 一、思考题 1. 判断下列说法是否正确,并简述判断的依据 (1)状态给定后,状态函数就有定值,状态函数固定后,状态也就固定了。 答:是对的。因为状态函数是状态的单值函数。 (2)状态改变后,状态函数一定都改变。 答:是错的。因为只要有一个状态函数变了,状态也就变了,但并不是所有的状态函数都得变。 (3)因为ΔU=Q V ,ΔH=Q p ,所以Q V ,Q p 是特定条件下的状态函数? 这种说法对吗? 答:是错的。?U ,?H 本身不是状态函数,仅是状态函数的变量,只有在特定条件下与Q V ,Q p 的数值相等,所以Q V ,Q p 不是状态函数。 (4)根据热力学第一定律,因为能量不会无中生有,所以一个系统如要对外做功,必须从外界吸收热量。 答:是错的。根据热力学第一定律U Q W ?=+,它不仅说明热力学能(ΔU )、热(Q )和功(W )之间可以转化,有表述了它们转化是的定量关系,即能量守恒定律。所以功的转化形式不仅有热,也可转化为热力学能系。 (5)在等压下,用机械搅拌某绝热容器中的液体,是液体的温度上升,这时ΔH=Q p =0 答:是错的。这虽然是一个等压过程,而此过程存在机械功,即W f ≠0,所以ΔH≠Q p 。 (6)某一化学反应在烧杯中进行,热效应为Q 1,焓变为ΔH 1。如将化学反应安排成反应相同的可逆电池,使化学反应和电池反应的始态和终态形同,这时热效应为Q 2,焓变为ΔH 2,则ΔH 1=ΔH 2。 答:是对的。Q 是非状态函数,由于经过的途径不同,则Q 值不同,焓(H )是状态函数,只要始终态相同,不考虑所经过的过程,则两焓变值?H 1和?H 2相等。 2 . 回答下列问题,并说明原因 (1)可逆热机的效率最高,在其它条件相同的前提下,用可逆热机去牵引货车,能否使火车的速度加快? 答?不能。热机效率h Q W -=η是指从高温热源所吸收的热最大的转换成对环境所做的功。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调习题答案汇总

湿空气习题 1、区分干球温度、湿球温度、露点温度以及饱和温度。 2、若要独立地确定空气的状态点,至少需要确定两个状态参数,哪两个状态参数可以用于独立确定空气的状态点? 3、如果有初始状态为t=20℃,φ=35%的空气,大气压力为101325Pa,向其加入5g/kg的水蒸气,求其终状态的空气的相对湿度和温度。 4、在1000kg的空气(20℃,60%)中加入1000kJ的热量和2kg的水蒸气,求空气最终的状态参数。 5、简述空气热湿处理设备的类型及特点。 6、某舒适性空调房间采用全空气空调方案,空调冷负荷为15000W,湿负荷为6kg/h,室内设计参数为:干球温度26℃、相对湿度60%。夏季大气压力为1013kPa,表冷器将新风和回风的混合风处理到17℃、95%,空气的密度为1.2kg/m3,求该房间的空调送风量。 7、某空调系统采用全空气空调方案,冬季房间空调总热负荷为10000W,湿负荷为3kg/h,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%,需用的新风量为900m3/h,冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃、相对湿度50%,冬季大气压力为1013kPa,送风温差为10℃,空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),求该空调系统新风和回风混合后的送风状态。 8、简述一次回风和二次回风的特点及其使用范围。 9、简述按送、回风口位置和型式不同而划分的5种气流组织形式及其特点。 10、简述水环热泵空调系统适用范围。 11、一个由多区域空气处理机组服务的特殊区域的设计冷负荷为0.5kW,SHF=0.8。进入盘管的空气的干球温度为29 o C,湿球温度为21 o C(比焓为60.63 kJ/kg)。离开盘管的空气干球温度为10 o C,相对湿度为90%(比焓为27.338 kJ/kg)。区域空气参数为:干球温度为24 o C,相对湿度为50%(比焓为47.804 kJ/kg)。假设压力为海平面压力,空气比容取0.85 m3/kg干空气,定压比热取1.0 kJ/kg o C。(14分) (a)送风量(m3/h)必须是多少? (b)送风参数是多少? (c)在此区域中,有多少空气从盘管上方流过?多少空气旁通绕过盘管? 12、现有一款除湿机设计如下:潮湿的空气从进风口吸入蒸发器,被蒸发器冷却除湿后,再冷却冷凝器后从出风口排出。如已知空气入口参数、除湿量以及系统其他参数,请问空气出口参数应该如何确定? 答案: 1、答:干球温度即空气的实际的温度。湿球温度是在绝热定压条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。露点温度是当湿空气温度下降到一定时,有凝结水出现的温度。饱和温度是液体和蒸汽处于动态平衡状态即饱和状态时所具有的温度。 2、答:温度和相对湿度、温度和含湿量、含湿量和焓 3、答:70%,20℃ 4、答:焓值48.45kJ/kg,相对湿度64%,含湿量10.72g/kg,干球温度21℃ 5、答:其可分为接触式热湿交换设备和表面式热湿交换设备。第一类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质直接与空气接触;第二类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气接触,二者之间的热湿交换是通过分隔壁面进行的。

最新暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★ 1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统); ④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器 2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负 含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量 湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和 P162 图6-44 自动控制系统的基本组成 P166 6.12空调系统的选择与划分原则 11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统 12.影响人体热舒适性指标 13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适 14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓 15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度 16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度 19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式 20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏 21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。。洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机 22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。可创造良好的室内环境,增加舒适度;⑤管道、设备锈蚀较轻,使用寿命长。。。。。缺点:①显热传热,在想通过供热量情况下,所需的供暖设备较多,管道系统管径较大,造价高;②在相同设计热负荷下,热水为热媒时流量大,输送热媒消耗电能多 23.有机物燃烧过程分为两个阶段:①在一定温度下,材料分解出游离碳和挥发性气体;②游离碳和可燃成分与氧气剧烈化合,并放出热量(即燃烧) 24.防烟分区分隔的方法除隔墙外,还有顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕 25.自然排烟:利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。。两种方式: ①利用外窗或专设的排烟口排烟;②利用竖井排烟 26.新风系统的新风量要求:①不小于卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量;②补充

第1章和第2章重点思考题和习题解答

第1章和第2章重点思考题和习题解答 第1章 基本概念 思考题 1. 平衡状态与稳定状态有何区别?热力学中为什么要引入平衡态的概念? 答:平衡状态是在不受外界影响的条件下,系统的状态参数不随时间而变化的状态。而稳定状态则是不论有无外界影响,系统的状态参数不随时间而变化的状态。可见平衡必稳定,而稳定未必平衡。热力学中引入平衡态的概念,是为了能对系统的宏观性质用状态参数来进行描述。 4. 准平衡过程与可逆过程有何区别? 答:无耗散的准平衡过程才是可逆过程,所以可逆过程一定是准平衡过程,而准平衡过程不一定是可逆过程。 5. 不可逆过程是无法回复到初态的过程,这种说法是否正确? 答:不正确。不可逆过程是指不论用任何曲折复杂的方法都不能在外界不遗留任何变化的情况下使系统回复到初态,并不是不能回复到初态。 习题 1-3 某容器被一刚性壁分为两部分,在容器不同部位装有3块压力表,如图1-9所示。压力表B 上的读数为1.75 bar ,表A 的读数为1.10 bar ,如果大气压力计读数为0.97 bar ,试确定表C 的读数及两部分容器内气体的绝对压力。 解: bar p p p a b 07.210.197.01=+=+= bar p p p b 32.075.107.212=?=?= < 0.97 bar bar p p p b C 65.032.097.02=?=?= 1-4 如图1-10所示一圆筒形容器,其直径为450 mm ,表A 的读数为360 kPa , 表B 的读数为170 kPa ,大气压力为100 mmHg ,试求,⑴ 真空室及1、2两室的绝对压力;⑵ 表C 的读数;⑶ 圆筒顶面所受的作用力。 解: kPa H p p p b 0g mm 0100100==-==汞柱真空室? kPa p p p a 36036001=+=+=真空室 kPa p p p b 19017036012=?=?= kPa p p p b c 190190==?=真空室

第二章 思考题与习题解答

第二章思考题与习题解答 2-1 判断正确(√)与错误(×)。 电路的静态是指: (1)输入交流信号的幅值不变时的电路状态。( ) (2)输入交流信号的频率不变时的电路状态。( ) (3)输入交流信号且幅值为零时的状态。( ) (4)输入端开路时的状态。( ) (5)输入直流信号时的状态。( ) 目的澄清静态的概念。 解(1) ×。因为这是动态概念。 (2) ×。理由与(1)相同。 U=时的状态,也就是正弦波过零点对应的状态就是静态。 (3) √。即当i0 U=的条件,可能有干扰信号从输入端窜 (4) ×。输入端开路时不能保证i0 入,因此不能保证静态。 (5) ×。这仍然是动态概念。 2-2 试判断图题2-2(a)~(i)所示各电路对交流正弦电压信号能不能进行正常放大,并说明理由。 图题2-2

目的 检查放大电路是否能正常放大。 分析 一个能正常工作的放大电路应该同时满足四个原则,缺一不可。这就是:①e 结正偏,c 结反偏。由直流电源CC V 与BB V 保证。②信号能输入。③信号能输出。④波形基本不失真。由合适的工作点保证。 检查一个电路,只要有一个原则不满足就不能正常放大。 解 图(a)不能正常放大。因为BB V 的极性接反了,使e 结反偏。 图(b)不能放大。原因是CC V 极性接反了,使c 结正偏。 图(c)不能放大。因为b R =0,使信号i U 通过短路线以及CC V 对地交流短路,加不到晶体管上,从而o U =0。 图(d)不能放大。因为e 结处于零偏置。 图(e)能正常工作。因为四个原则均满足。 图(f)不能放大。因为电容C 有隔直作用,使BB V 不能在b R 上产生偏置电流,即BQ I =0,工作点不合理。 图(g)不能放大。因为BB V 将信号i U 对地直接短路,不能输入到晶体管上。 图(h)不能放大。因为c R =0,信号不能输出。 图(i)能放大。四个原则均满足。其中二极管起温度补偿作用。 ※ ※ 2-3 电路如图题2-3所示,三极管为3AX21,b R =100k Ω, CC V =9 V ,晶体管参数β=50,BE U =-0.2 V 。 图题2-3 (1)要求C 2mA I =,BB V =? (2)要求C 2mA I =,CE U -=5 V ,c R =? (3)如果基极改为由电源CC V 供电,工作点不改变,则b R 值应改为多少? 目的 已知静态工作点反算电路参数。 分析 这是一个由PNP 锗管构成的放大电路。计算时与求NPN 管相同, CC V 、BB V 、BE U 均不要代入负号。 单位:k Ω,mA ,V;B I 用μA 。

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对

《暖通空调》复习详细习题集和答案-(1)

第一章绪论习题 1-1 暖通空调在建筑环境控制中担负着怎样的技术使命? 【答】作为一门应用性的技术科学,暖通空调肩负着这样的使命:遵循“以人为本”的宗旨,采用科学的环境控制技术,为人类创建一种健康、舒适而又富有效率的建筑环境,从而满足现代社会里人们在生活、工作及其他活动中对室内环境品质日益增长的需求。图像处理习题和思考题(2-9)

第二章 习题和思考题 1、解释概念: 二值图像,索引图像,灰度图像,RGB 图像 2、简述HSI 颜色模型和RGB 颜色模型。 3、谈谈现代显示技术显示颜色的原理. 4、位图和矢量图在存储方式上有什么不同? 5、存储一幅大小为N ×M 的图像,256灰度级的图像需要多少个字节?如果图像是RGB 真彩色图像需要多大存储空间? 6、分别画出某象素的4邻域和8邻域。 第三章 图像增强 一、空域增强 1、解释概念: 直方图,直方图均衡化,图像增强,图像平滑、图像锐化、灰度变换、伪彩色增强 2、简述题 平滑滤波器的主要用途、锐化滤波器的主要用途 3、图象的直方图能够反映图像哪些信息?举例说说 4、请说明以下各图所示空间滤波器类型(平滑、锐化) 4、请说明以下各图所示的灰度变换的作用 5、针对图(a)所示的图像,其直方图如图(b )。设计一个增强对比度的灰度变换函数,使图像提高对比度,并详细说明增强原理。 (a ) (b ) ??????????=111111111911H ??????????=1111211111012H ??????????=1212421211613H ??????????=111101111814H ??????????-=010*******H ???? ??????-=1111811116H

6、针对图(a)所示的图像,根据其直方图(b)设计一个增强对比度的灰度变换函数,使图像对比度提高,并详细说明增强原理。 7、试举例说说图像加法、图像减法的主要应用。 8 9、对下图,分别作3×3中值滤波和邻域平均滤波处理,写出处理结果。 10、使用Roberts 、Prewitt 、Sobel 、拉普拉斯算子计算上图的梯度,画出梯度幅度图。 二、频域增强 1、说说频域增强方法、步骤 2、请分别说明什么是低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器,结合实际谈谈这几种滤波器的应用。 三、彩色图像增强 1、举例说说真彩色增强的方法 (a ) (b )

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

第二章思考题与习题

第二章思考题与习题 2.1 简述过程通道的作用、类型和组成。 答:生产过程通道是指在计算机的接口与被控对象(生产过程)之间进行信息传递和信息交换的连接通道,(不包括传感器、变送器和执行机构)。“外围”则包括生产过程输入输出通道和接口两部分。过程通道起到了CPU和被控对象之间的信息传送和变换的桥梁作用。具有两个方面的基本任务: (1)把生产过程中的各种参量和执行机构的运行状态通过检测器件转换为计算机所能接收和识别的信息送入计算机,以便计算机按确定算法进行运算处理。 (2)把计算机根据算术逻辑运算的结果发出的各种控制指令,以数字量或转换成模拟量的形式输出给执行机构(执行机构所能接受的控制信号),从而对被控对象进行自动控制。 过程通道包括模拟量输入通道、模拟量输出通道、数字量输入通道和数字量输出通道4种。其组成如图示: 2.2 在计算机控制系统中,模拟量和数字量输入信息各有哪几种形式? 答:模拟量输入输入信号主要有传感器输出的信号和变送器输出的信号两类,包括温度、压力、物位、转速、成分等; 数字量输入信号包括各种接点的通断状态的开关信号,如开关的闭合与断开、继电器或接触器的吸合与释放、指示灯的亮与灭、电动机的启动与停止、阀门的打开与关闭等,它们都可以用逻辑值“1”和“0”表示。此外,还包括各类数字传感器、控制器产生的编码数据和脉冲量等(电平高低状态、数字装置的输出数码等)。 2.3 信号调理单元的功能是什么?通常包括哪些电路? 答:信号调理电路主要通过非电量的转换、信号的变换、放大、滤波、线性化、共模抑制及隔离等方法,将非电量和非标准的电信号转换成标准的电信号。信号调理电路是传感器和A/D之间以及D/A和执行机构之间的桥梁。 传感器输出信号不同,其相应的信号调理电路也不同,一般包括标度变换器、滤波电路、线性化处理及电参量间的转换电路等。 其中:标度变换器是信号调理单元的主要部分,作用是将传感器输出的不同种类和不同电平的被测模拟电信号变换成统一的电流或电压信号。它主要包括放大、电平变换、电隔离、阻抗变换等电路,通常由电桥电路、激励恒流源、仪用放大器、隔离放大器等组成。 2.4 为何常采用电桥作为信号输入电路? 答:非电信号的检测-不平衡电桥 电桥电路是最常见的标度变换电路之一,也称为测量电桥电路,它结构简单,应用广泛