HHT-375
HART?协议手持通信器
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
HHT-375手持器注意事项!
注意 1:在使用HART手持器之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全,在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。
注意2:在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。
注意3:在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海闵行区虹中路263号
邮编: 201103
电话: +86(021)64656465
传真: +86(021)64659677
网址: https://www.wendangku.net/doc/ee16401388.html,
电子邮箱: office@https://www.wendangku.net/doc/ee16401388.html,
目录
使用指南 (5)
1.1 简介 (5)
1.2 手持器连接 (5)
1.3 打开手持器 (6)
1.4 常用功能指导 (6)
1.4.1监视变量(读取检测值) (6)
1.4.2设定主变量单位 (6)
1.4.3设定量程上限 (7)
1.4.4设定量程下限 (7)
1.4.5设定阻尼 (7)
1.4.6输出电流校准 (7)
1.4.7主变量调零 (7)
技术指标 (8)
2.1 外形尺寸 (8)
2.2 HART接口部分 (8)
2.3 PC接口部分 (8)
2.4 功耗指标 (8)
2.5 电池的使用 (8)
2.6 环境温度要求 (9)
2.7 液晶显示屏 (9)
按键说明 (9)
3.1 开/关键 (9)
3.2向上箭头键 (10)
3.3向下箭头键 (10)
3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (10)
3.5向右箭头键和选择键 (10)
3.6确认键 (10)
3.7文字数字和转换键 (10)
3.8使用转换键来输入数据 (11)
功能介绍 (11)
4.1主菜单 (11)
4.2 在线菜单 (11)
4.3 读取过程变量 (12)
4.4 诊断/服务 (12)
4.5 基本设置 (12)
4.6 详细设置 (13)
4.7 其他功能介绍 (16)
4.7.1上电自动轮询仪表 (16)
4.7.2 下装 (16)
4.7.3 显示电池电量 (16)
4.7.4 轮询 (17)
常见故障排除 (17)
5.1 手持器不能找到仪表 (17)
5.2 按手持器电源开关无显示 (17)
5.3 不支持设备的特殊功能 (17)
一、使用指南
1.1 简介
HHT-375 HART手持器是支持HART协议设备的手持通信器,它可以对所有符合HART协议的设备进行配置、管理和维护。见图1。
图1. HHT-375 HART手持器
HHT-375手持器可以方便的接入4~20mA HART协议仪表电流回路中,与HART协议仪表进行通信,配置HART仪表的设定参数(如量程上下限等),读取仪表的检测值、设定值,可以对仪表进行诊断和维护等等。该手持器支持HART协议的第一主设备(HART网桥等),也支持HART协议的点对点和多点通信方式。
1.2 手持器连接
HHT-375手持器可以在远端控制室或仪表就地接入单独对HART仪表进行通信操作。连接如图3所示,手持器可以并联在HART协议设备上,也可以并联在其负载电阻(250Ω)上。连接时不必考虑引线的极性。
图2. 后连接面板
图3. 手持器连接图
注意:为保证手持器通信正常,在回路中必须有最小值为250Ω的负载电阻。手持器不直接测量回路电流。
1.3 打开手持器
首先检查手持器已经装好了电池,检查如图3中的仪表回路供电正常
后,按下手持器的键打开手持器(再按一次关闭手持器),手持器启动后大约5秒,手持器将自动在4-20mA 回路上寻找轮询地址为零的HART 设备。如果没有找到,手持器会显示“No device found at address 0, Poll ?”的提示。
如果找到了HART 协议设备,手持器将显示在线主菜单,如图4。
图4. 在线主菜单
1.4 常用功能指导
1.4.1 监视变量(读取检测值)
在线状态时,选择第一项Process Variables 并按右箭头键,即可进入监视变量功能。如在离线状态,按以下操作即可进入监视变量功能: “1 Online ”(在线)? “1 Process variables ”(监视变量)
1.4.2 设定主变量单位
在线状态时,按以下操作即可进入设定主变量单位功能:
“4 Detailed setup”(详细设置)?“2 Signal condition”(信号条件)?“1 PV Unit”(主变量单位)
1.4.3 设定量程上限
在线状态时,按以下操作即可进入设定量程上限功能:
“4 Detailed setup”(详细设置)?“2 Signal condition”(信号条件)?“2 PV URV”(量程上限)
1.4.4 设定量程下限
在线状态时,按以下操作即可进入设定量程下限功能:
“4 Detailed setup”(详细设置)?“2 Signal condition”(信号条件)?“3 PV LRV”(量程下限)
1.4.5 设定阻尼
在线状态时,按以下操作即可进入设定阻尼功能:
“4 Detailed setup”(详细设置)?“2 Signal condition”(信号条件)?“4 PV Damp”(阻尼)
1.4.6 输出电流校准
在线状态时,按以下操作即可进入输出电流校准功能:
“2 Diag/Service”(诊断及服务)?“3 Calibration”(校准)?“2 D/A trim”(输出电流校准)
注意:输出校准电流功能一般在HART仪表出厂和仪表周期检定时才可进行。使用该功能需要HART仪表拥有者的授权人才可以进行,否则将可能增大HART仪表的输出的误差。
1.4.7 主变量调零
在线状态时,按以下操作即可进入主变量调零功能:(某些仪表可能无此功能)
“2 Diag/Service”(诊断及服务)?“3 Calibration”(校准)?“3 Sensor trim”(传感器校准)?“1 Zero trim”(主变量调零)
注意:主变量调零功能可以修正因安装位置引起仪表输出零点偏差,一般在HART仪表初装和仪表周期检定时才可进行。使用该功能需要HART仪表拥有者的授权人才可以进行,否则将可能增大HART仪表的输出的误差。
二、技术指标
2.1外形尺寸
HHT-375:228mm×98mm×60mm(手持部分为70mm宽×37mm厚)(不包括插头和引出带缆部分)。
2.2 HART接口部分
a)HART接口符合HCF(HART通信基金会)协议,双向半双工
1200bit/s方式工作
b)HART接口可接收的共模电压为±40V
c) 漏电电流典型值小于1uA@20℃
d) HART接口通信距离<1500m
e) 隔离方式:HART通信接口与供电之间隔离
f) 隔离耐压:500V rms
2.3 PC接口部分
PC接口部分需要通过电平转换器连接PC机串口,此端口用于升级仪表库,请与您最近的经销商咨询设备升级相关事宜。
2.4功耗指标
电源功耗:4.5V
,91.3mA(工作状态典型值),
DC
1uA(关机状态典型值)
2.5电池的使用
供电电源:三节5号(SIZE AA)碱性电池或镍隔、镍氢充电电池。连续工作时间:采用碱性电池时,典型值为13小时。
采用1000mAH充电电池时,典型值为10.5小时。
注意:如果您在大约10分钟内没有操作本设备,本设备将自动关机以节省电池寿命!
2.6环境温度要求
工作温度范围:0℃~+50℃
储存温度范围:-20℃~+55℃
注意:在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示屏的寿命!
2.7液晶显示屏
液晶显示屏是8行×21字符显示。当手持器和HART设备连接时,在线菜单的最顶上的一行总是显示设备名称(工位号)。
在环境温度过低时,液晶显示器的响应速度会变慢,这是正常现象;由于本设备带有自动温度补偿电路,在环境温度较高时,液晶显示器仍然具有很好的对比度,方便您不同环境的使用需求。
三、按键说明
3.1开/关键
开/关键,用此键来打开和关闭手持器。
3.2向上箭头键
向上箭头键,使用这个键可以在菜单或者选项列表中向上移动光标。
3.3向下箭头键
向下箭头键,使用这个键可以在菜单或者选项列表中向下移动光标。
3.4向左箭头键和返回上一级菜单键
向左箭头键,使用这个功能键可以向左移动光标或者返回上一级菜单。
3.5向右箭头键和选择键
向右箭头键,使用这个功能键可以向右移动光标或者选择菜单项。
3.6确认键
确认键此键用来对焦点选项的确认。
3.7文字数字和转换键
文字数字键主要负责数据输入。见图4。
图4. HART手持器文字数字键
3.8使用转换键来输入数据
一些菜单要求输入数据,用文字数字键和转换键输入文字和数字信息。
如果在编辑菜单中直接按文字数字键,那么按下的是文字数字键中间的粗体符号键。这些符合包括数字从零到九、小数点(.)和长划号(-)。如果要输入其他字符,则先按下转换键来选择所需字符在按键上相应的位置,然后按下所需字符所在的按键。不要同时按这两个
键。
例如输入字符“R ”,按键顺序如下:
按右转换键激活转换功能;这样右转换键被激活了,按“6”键,一个“R”出现在可编辑区域。
四、功能介绍
HHT-375手持器开机后将会自动轮询地址为0的在线设备,在没有连接设备时手持器时会显示“No device found at address 0 , Poll?”的消息。选择“NO”后会出现主菜单(如图5示)。
在已经连接了设备后打开手持器时会显示这个设备的在线菜单(如图6所示)。从在线菜单可以按左箭头键可返回主菜单。
4.1主菜单
主菜单有4个功能:1进入在线菜单、2下装程序、3读取电池容量、4轮询。对于任何一类仪表,您总可以通过多次按左箭头键返回到主菜单。
若再次进入在线菜单,手持器需要重新轮询在线仪表。
图5 主菜单
4.2在线菜单
当手持器已经连接好了HART协议从设备(仪表)后,就可以从主菜单进入在线菜单。
图6. 在线菜单
4.3读取过程变量
在在线菜单选择第一项可以进入读取过程变量功能,这个菜单所列出的过程变量有主变量、输出电流和百分比值等,并会随每次通信实时更新。
Online(*******)
Process variables
KPA
1
PV **
2 AO ** mA
3 PV % ** %
图7. 读取过程变量界面
4.4诊断/服务
在在线菜单选择第二项可以进入诊断/服务菜单,这个菜单包括设备自检、回路电流检测以及仪表校准选项等。
选择设备自检,可实现设备自检,报告检测结果。
选择回路电流检测,可以使变送器固定输出一个电流信号,方便验证整个回路是否正常。
选择校准,可以进行传感器校准和模拟电流输出校准。
图8. 诊断/服务菜单
4.5基本设置
在主菜单选择第三项可以进入基本设置菜单,这个菜单可对一些常用信息进行更改,更多的组态参数将在详细设置中进行。
菜单项有3种状态,一是子菜单,按右箭头键进入到下级菜单;二是显示变量,变量有的是只读,有的是可以进行写操作;三是执行一系列操作,完成一个特定的功能,用户只需根据操作步骤完成即可。
图9. 基本菜单
4.6详细设置
在在线菜单选择第四项可以进入详细设置菜单,这个菜单提供了更多的组态信息,对于不同的HART设备,详细设置有很大的区别。
图10. 详细菜单
在线菜单在液晶显示屏的第一行显示设备名称。只有通过注册的设备,其特殊功能才能完整,如有问题请与我公司联系。
同时,根据连接设备的不同,其在线菜单也可能是不相同的。在线菜单的详细说明参看附录。当操作未注册的设备时,手持器将会提供一个通用的界面(如图11所示)。这个界面能够完成所有HART通信设备的通用功能。
仪表的特殊功能请查询附录中对应仪表的操作树型图。
1 Process variables
2 Diag/ Service
3 Basic setup
4 Detailed setup 1 Test Device
2 Loop test
3 Calibration
1 Apply value
2 D/A trim
3 Sensor trim
1 Distributor
2 Model
3 Dev id
4 Tag
5 Device
information
6 Revision #’s
1 Date
2 Write Protect
3 Descriptor
4 Message
5 Final asmbly num
1 Sensor
2 Signal
condition
1 PV Snsr s/r
2 PV Snsr Unit
3 PV LSL
4 PV USL
5 PV Min span
1 PV Unit
2 PV URV
3 PV LRV
4 PV Damp
5 Xfer fnctn
6 AO Alrm type
1 Zero Trim
1 No req preams
2 Universal rev
3 Fld dev rev
4 Software rev
5 Hardware rev
1 Online
2 Download
3 Battery
4 Polling
图11. 通用在线菜单树
1 过程变量2诊断/服务
3 基本设置
4 详细设置1 设备自检
2 环路电流检测
3 校准
1上下限调试
2 D/A 校准
3传感器校准
1 制造商
2设备类型
3设备序列号
4工位号
5设备信息
6 版本信息
1 日期
2 写保护
3 描述符
4 消息
5 最终装配代码
1 传感器
2 信号状况
1系列序号
2单位
3下限值
4上限值
5最小刻度值
1量程单位
2量程上限
3量程下限
4阻尼
5转换函数
6报警选择
1主变量调零
1前导码个数
2通用指令版本号
3专用指令版本号
4软件版本号
5 硬件版本号
1在线
2下载
3电池电量
4 轮询
图12. 通用在线菜单树中文对照
4.7其他功能介绍
4.7.1上电自动轮询仪表
HHT-375手持器开机后将会自动轮询地址为0的在线设备,在没有连接设备时手持器时会显示“No device found at address 0 , Poll?”的消息。此时选择“YES”后,手持器将自动轮询地址1到地址15的所有已连接设备。
当几个设备连接在同一个回路中,每个设备必须设置不同的地址。如果地址相同手持器可能找不到该地址的设备,这时需要单独连接才能修改设备的轮询地址。HART协议将多个设备连接在同一个回路中的通信方式定义为多点通信方式,在多点通信方式下回路中的电流不再是4-20mA,而是这些设备输出电流的总和。
4.7.2下装
在主菜单选择第二项可以进入下装功能,下装功能是为了方便用户升级手持器内的HART仪表支持库而设计,我公司将定期更新HART 仪表支持库,需要升级的用户请与经销商或我公司联系。
该下装功能配合PC机的下装专用软件,以默认38400bit/s的波特率将指定文件下装到手持器内。
界面显示“Download target file”,准备下装,选择“OK”后,提示“Please wait moment...”开始下装程序,直至成功,返回主菜单。
4.7.3显示电池电量
在主菜单选择第三项可以进入显示电池电量功能,该功能将检测当前手持器内电池的剩余电量,以百分比显示。当电池电量过低时,请尽快更换新电池,以免影响手持器的使用。
4.7.4轮询
在主菜单选择第四项可以进入轮询功能。如果线上同时有多个仪表存在,可以通过单点和组轮询,保证与所需仪表通讯。其菜单如图13所示。
图13. 轮询菜单
菜单第一项是单点轮询,可以选择0-15之间的任意地址进行通讯;第二到4项是组轮询,将0-15分成3种形式轮询。
如果轮询到仪表后,直接进入在线菜单。否则退回到原界面,重新选择轮询地址。
组轮询方式始终只能对首先询到的仪表(地址小的仪表)进行操作,予对其后的仪表(地址大的仪表)进行操作只能用单点轮询。
五、常见故障排除
5.1手持器不能找到仪表
① 检查回路负载电阻的大小,负载电阻应在250~500Ω之间。
② 检查手持器和仪表的接线是否正确。
③ 检查仪表是否上电正确。
④ 可能仪表地址不是0,选择“YES”,进行轮询,就可能找到仪表。
5.2按手持器电源开关无显示
① 检查手持器是否已装入电池。
② 检查手持器的电池安装是否正确。
③ 检查手持器的电池是否用尽。
5.3不支持设备的特殊功能
凡未通过注册的设备,将不支持其特殊功能。如需全面支持请与本公司联系,本公司方可为用户提供相应的技术支持。
注:所有客户均应遵守著作权法各项条款,未经本公司的书面许可,无论出于什么目的均不得将本说明书的任何部分以任何形式或手段进行复制和传播。
HART是HCF注册商标。
HART375手操器培训手册 品牌:罗斯蒙特 翻译:绍兴中仪
HART? 手操器概述 HART 通讯协议简介 HART(Highway Addressable Remote Transducer),是可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement 公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 协议的主要优点是能兼容数字信号通讯和模拟信号传输。 HART 手操器的使用 (一) 如何连接(只要连接到变送器接线端子上,或者这个回路的任意连接点都可进行通讯) (二) 按键、功能键功能 表1-1 功能键标签 (三) 主菜单(MAIN MENU ) 1、 Offline 脱机菜单(是用户用来自定义设备设置数据的,或者查看已保存过的设备数据,包括一些 制造商、设备型号、版本等) 2、 Online 联机菜单 3、 Frequency Device 设备频率菜单(主要显示变送器的输出频率值及相对应的输出压力值) 4、 Utility 公共程序菜单(主要是手操器设置菜单包括设置轮询、调整LCD 对比度、设置手操器的自
动关闭时间等,这里第5项为仿真菜单,允许在不连接设备时仿真一台HART兼容设备的联机状态,是一个训练工具。) : 主要介绍Online 联机菜单 联机菜单: 连上HART兼容设备,在主菜单在按 进入联机菜单如图。 联机菜单 在联机菜单的首行显示设备的名称及仪表位号。当特定设备的设备描述不在手操器中时,HART手操器会提供一个通用操作界面。通用界面允许你向HART兼容设备执行通用的功能。Generic Online(通用联机)菜单树。 通用联机菜单首先出现在通用界面。该菜单显示一些必须的近前的设备信息,例如:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等。需通过设备设置Device setup选项访问连接设备的设置参数。 以下功能可以在通用联机菜单中使用: SAVE(保存)功能键允许你保存变送器的设置。 Device Setup(设备设置)访问设备设置Device Setup菜单。其中包含了所有HART兼容设备的通用设备设置参数。 PV(Primary Variable)(测量值)显示动态测量值及其工程单位。当由于测量值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按1键访问测量值菜单并查看相关的工程单位。 AO(Analog Output)模拟输出值及其工程单位显示在联机菜单上。输出值为与测量值相对应的4~20mA 的信号,当由于输出值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按3键访问测量值输出(PV AO)菜单查看输出值及其相关的工程单位。 LRV(Lower Range Value)量程下限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程下限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按4键访问测量值量程下限(PV LRV)菜单查看量程下限值及其相关的工程单位。 URV(Upper Range Value) 量程上限及其工程单位显示在联机菜单上。当由于量程上限值包含太多字符而无法在联机菜单中显示时,可以按5键访问测量值量程上限(PV URV)菜单查看量程上限值及其相关的工程单位。
AIBUS通讯协议说明(V7.0) AIBUS是厦门宇电自动化科技有限公司为AI系列显示控制仪表开发的通讯协议,能用简单的指令实现强大的功能,并提供比其它常用协议(如MODBUS)更快的速率(相同波特率下快3-10倍),适合组建较大规模系统。AIBUS采用了16位的求和校正码,通讯可靠,支持4800、9600、19200等多种波特率,在19200波特率下,上位机访问一台AI-7/8系列高性能仪表的平均时间仅20mS,访问AI-5系列仪表的平均时间为50mS。仪表允许在一个RS485通讯接口上连接多达80台仪表(为保证通讯可靠,仪表数量大于60台时需要加一个RS485中继器)。AI系列仪表可以用PC、触摸屏及PLC作为上位机,其软件资源丰富,发展速度极快。基与PC的上位机软件广泛采用WINDOWS作为操作环境,不仅操作直观方便,而且功能强大。最新的工业平板触摸屏式PC的应用,更为工业自动化带来新的界面。这使得AIDCS系统价格大大低于传统DCS系统,而性能及可靠性也具备比传统DCS系统更优越的潜力,V7.X版本AI-7/8系列仪表允许连续写参数,写给定值或输出值,可利用上位机将仪表组成复杂调节系统。 一、接口规格 AI系列仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位,8位数据,无校验位,1个或2个停止位。通讯传输数据的波特率可调为4800~19200 bit/S,通常用9600 bit/S,单一通讯口所连接仪表数量大于40台或需要更快刷新率时,推荐用19200bit/S,当通讯距离很长或通讯不可靠常中断时,可选4800bit/S。AI仪表采用多机通讯协议,采用RS485通讯接口,则可将1~80台的仪表同时连接在一个通讯接口上。 RS485通讯接口通讯距离长达1KM以上(部分实际应用已达3-4KM),只需两根线就能使多台AI仪表与计算机进行通讯,优于RS232通讯接口。为使用普通个人计算机PC能作上位机,可使用RS232/RS485或USB/RS485型通讯接口转换器,将计算机上的RS232通讯口或USB口转为RS485通讯口。宇电为此专门开发了新型RS232/RS485及USB/RS485转换器,具备体积小、无需初始化而可适应任何软件、无需外接电源、有一定抗雷击能力等优点。 按RS485接口的规定,RS485通讯接口可在一条通讯线路上连接最多32台仪表或计算机。需要联接更多的仪表时,需要中继器,也可选择采用75LBC184或MAX487等芯片的通讯接口。目前生产的AI仪表通讯接口模块通常采用75LBC184,这种芯片具备一定的防雷击和防静电功能,且无需中继器即可连接约60台仪表。 AI仪表的RS232及RS485通讯接口采用光电隔离技术将通讯接口与仪表的其他部分线路隔离,当通讯线路上的某台仪表损坏或故障时,并不会对其它仪表产生影响。同样当仪表的通讯部分损坏或主机发生故障时,仪表仍能正常进行测量及控制,并可通过仪表键盘对仪表进行操作,工作可靠性很高。16位校验码的正确性是简单奇偶校验的30000倍,基本能保证数据可靠性。并且同一网络上有其他公司也采用主从方式通讯的产品时,如PLC、变频器等,多数情况下AI系列仪表都不会受其它公司产品通讯干扰,不会产生采集数据混乱或无法通讯的问题。但是AI仪表协议并不能保证其它公司产品能否正常工作,所以除非万不得已,不应将AI仪表与其它产品混在一个RS485通讯总线上,而应分别使用不同的总线。 二、通讯指令 AI仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。AI仪表软件通讯指令经过优化设计,标准的通讯指令只有两条,一条为读指令,一条为写指令,两条指令使得上位机软件编写容易,不过却能100%完整地对仪表进行操作;标准读和写指令分别如下: 读:地址代号+52H(82)+要读的参数代号+0+0+校验码 写:地址代号+43H(67)+要写的参数代号+写入数低字节+写入数高字节+校验码 地址代号:为了在一个通讯接口上连接多台AI仪表,需要给每台AI仪表编一个互不相同的通讯地址。有效的地址为0~80(部分型号为0~100),所以一条通讯线路上最多可连接81台AI仪表,仪表的通讯地址由参数Addr决定。仪表内部采用两个重复的128~208(16进制为80H~D0H)之间数值来表示地址代号,由于大于128的数较少用到(如ASC方式的协议通常只用0-127之间的数),因此可降低因数据与地址重复造成冲突的可能性。
1、概述 1.1 引言 通讯规约详细描述了本机通讯的读、写命令格式及信息和数据的定义,以便第三方开发使用。 1. 2 电气特点及符合标准 1) 连接上位机的主通信接口,采用标准串行通讯口,使用接线端子。 2) 信息传输方式为异步方式,字节格式为起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 3) 数据传输速率1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s可选,缺省为9600b/s。 4) 符合MODUBS RTU 协议标准。 2、MODBUS RTU通信协议详述 2.1 协议基本规则 以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。 1)所有通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和多个子站之间传递。 任何一次通讯都不能从子站开始。 2)主站将初始化和控制在通讯回路上传递的所有信息。 3)所有回路上的传送均分为两种方式: A) 主/从传送 B) 从/主传送 4)在回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应 “信息帧”就是一个由字节构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。 2.2信息帧结构描述 每个信息帧组成如下: 3、字节格式 通讯传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和子站之间传递的每一个字节帧都是10位(无校验位)的串行数据流。 字节帧格式: 4、命令报文格式 4. 1读数据: 主站发送
返回: 5 如:带符号整数范围 -32768---32767 上传数据需除十,正数的范围为16进制0X0000-0X7FFF,负数采用正数的补码方式传输,其范围为16进制0X8000-0XFFFF, 如: 湿度上传16进制 0X0311,对应十进制785,表示78.5% 温度上传16进制 0X00FF,对应十进制255,表示25.5℃ 温度上传16进制 0XFF9B,对应十进制100(0XFFFF-0XFF9B=0X64), 表示-10.0℃ 6、网络采样定时 温湿度传感器中,上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。 7、命令举例: 读取温度湿度数据: 上位机发送:01 04 00 00 00 02 71 CB (温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读2个字节) 下位机返回:01 04 04,温度H,温度L,湿度H,湿度L,CRCL,CRCH。 只读温度数据: 上位机发送: 01 04 00 00 0 001 31 CA(温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读1个字节) 下位机返回: 01 04 02,温度H,温度L,CRCH,CRCL。 只读湿度数据: 上位机发送: 01 04 00 01 0 001 60 0A(温湿度地址为1,寄存器起始地址为1,读1个字节) 下位机返回: 01 04 02,湿度H,湿度L,CRCH,CRCL。 设置地址: 上位机发送:01 06 00 64 00 02 49 D4(温湿度原地址1改为2) 下位机返回:01 06 00 64,地址H,地址L, CRCL,CRCH。
使用艾默生375/475调试3051SFA/SFP仪表 1-如何修改仪表HART地址(仪表默认地址是0) Device setup ->Detail setup->output condition->Hart Output->Poll Address 2-如何修改单位 Device setup->Detail setup->Sensors->很多选项,修改你想该的变量单位,如瞬时流量(Flow Rate)累计流量(Totalizer)差压(Differential Pressure)静压(Static Pressure) 3-如何修改量程(修改量程之前,请先修改相应变量的单位) Device setup->Basic Setup->Range Values->Upper Range Value 4-如何变量分配【Variable Remapping, Hart通讯支持4个变量,主变量PV(first Variable)也叫做第一变量; 第二变量SV(Second);第三变量TV(Third);第四变量QV(Quarter)】Device setup->Detail setup>output condition->Variable Remapping 5-差压传感器和压力传感器在安装好仪表后,需要清零。此时三阀组需要在平衡状态:高压侧和低压侧阀门关死,平衡阀打开,排泄口螺丝拧开通大气环境压力。 Device setup->Diagnostics and Service -> Calibration-> Differential Pressure Trim(差压)/ StaticPressure Trim(静压)-> Zero trim 注意:在清零之前确认下差压和静压的数值,清零之后再确认下是否回零。 Device setup-> Process variable->differential pressure/Gage Pressure 6-如何启用Totalizer(累计量),注意累计量的单位要和瞬时流量单位一致!!! Device setup-> Detail setup->Sensors->Totalizer->Mode->Start/Stop 不同的流量单位,累计量最大值(Maximum Value)的数值不一样,仪表达到累计量最大值后,自动从零开始累计。也可以手动清零,Reset Totalizer。 7-仪表LCD的显示设置 Device Setup->basic setup->LCD Display configuration->里面有许多参数,ON表示显示该参数,OFF表示不现实。 8-小流量切除Low flow Cutoff Device setup->detail setup->Sensors->Flow rate->Low Flow Cutoff
H ART 375 HART? 协议手持通信器
HART375手持器注意事项! 注意 1:在使用HART手持器之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全,在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2:在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。 注意3:在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备。
目录 一、使用指南 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手持器连接 (5) 1.3 打开手持器 (6) 1.4 常用功能指导 (6) 1.4.1监视变量(读取检测值) (6) 1.4.2设定主变量单位 (6) 1.4.3设定量程上限 (7) 1.4.4设定量程下限 (7) 1.4.5设定阻尼 (7) 1.4.6输出电流校准 (7) 1.4.7主变量调零 (7) 二、技术指标 (8) 2.1 外形尺寸 (8) 2.2 HART接口部分 (8) 2.3 PC接口部分 (8) 2.4 功耗指标 (8) 2.5 电池的使用 (8) 2.6 环境温度要求 (9) 2.7 液晶显示屏 (9) 三、按键说明 (9) 3.1 开/关键 (9) 3.2向上箭头键 (10) 3.3向下箭头键 (10) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (10) 3.5向右箭头键和选择键 (10) 3.6确认键 (10) 3.7文字数字和转换键 (10) 3.8使用转换键来输入数据 (11) 四、功能介绍 (11) 4.1主菜单 (11) 4.2 在线菜单 (11) 4.3 读取过程变量 (12) 4.4 诊断/服务 (12) 4.5 基本设置 (12) 4.6 详细设置 (13) 4.7 其他功能介绍 (16)
RS232Profibus协议转换器使用说明 RS232-Profibus 协议转换器 使用说明(V2.2) 首先感谢您选用我们的产品,您的支持和鼓励是我们前进的源动力。 本模块是PROFIBUS-DP现场总线协议与RS232(ASCII)协议之间相互转换的桥。可以实现PROFIBUS-DP数据与RS232数据之间相互转换。字节数据是以8位ASCII码方式编码,由ASCII码字符串组成的报文构成用户的自定义协议。本说明书为RS232-Profibus协议转换模块(版本V2.2)的使用说明。 一、模块设置: 1、RS232通信波特率设置: 在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置RS232通信波特率,可设定为:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps。缺省为:4.8Kbps。此处设定的通信波特率与RS232设备设定的必须一致。 2、RS232通信字符格式设置: 在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置通信字符格式,可设定为: ⑴一个起始位、八个数据位,一个停止位。 ⑵一个起始位、八个数据位,一个奇效验位、一个停止位。 ⑶一个起始位、八个数据位,一个偶效验位、一个停止位。 缺省为:一个起始位、八个数据位,一个停止位。 此处设定的字符格式与RS232设备设定的必须一致。因2个停止位的设备目前市面极少存在,且取消奇效验位改为2个停止位没有意义,故网关不支持2个停止位的格式。如果需要2位停止位格式的定义,请在定货时说明。 组态软件中RS232通信字符格式设置
竭诚为您提供优质文档/双击可除 rs485总线通讯协议 篇一:Rs485通讯协议说明 摘要:阐述了Rs-485总线规范,描述了影响Rs-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。 关键词:Rs-485现场总线信号衰减信号反射 当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线can、profibus、inteRbus-s以及aRcnet的物理层都是基于 Rs-485的总线进行总结和研究。 一、eiaRs-485标准 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在Rs-422标准的基础上,eia研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的Rs-485总线标准。 Rs-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 接收器的输入电阻Rin≥12kΩ 驱动器能输出±7V的共模电压
输入端的电容≤50pF 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“0”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号“1”)因为Rs-485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得eiaRs-485成为工业应用中数据传输的首选标准。 二、影响Rs-485总线通讯速度和通信可靠性的三个因素 1、在通信电缆中的信号反射 在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。 阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射,如图1所示。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻,如图2所示。
一、产品概述 375型现场通讯器一种工业用手式通讯器,在有标签注明的情况下,可以在Zone 0(仅限于FM和CSA)、Zone 1 或Zone 2 Division 1和Divison2类危险区域使用。375型现场通讯器连接的现场总线网段可在Zone 0、1、2和Zone 20、21、22 Division 1和Division 2中使用。 375型现场通讯器支持HART和Foundation现场总线设备,使用者可以在现场配置或排除故障。当使用375型现场通讯器与设备进行通讯时,必须遵守相应地点的所有标准和程序。不遵守这些标准和程序可能会导致设备损坏和/或人身伤害。请务必理解和遵守以下各项规定: 使携式375型现场通讯器包括一个带触摸屏的FSTN型LCD、一组镍氢电池、一个SH3处理器、存储组件以及组合通讯与测量电路。 机身顶部有三个端口。两个为红色,一个为黑色。每个红色端口是其协议的正极,黑色端口则是两种协议共享的公用端口。端口上有一个保护盖,可以确保在任一时刻均露出一对端口。端口旁有几处标记,指明哪一对端口对应哪一种协议。 红外线端口提供了一个375型现场通讯器与PC连接的接口。 数据通过按键区域或触摸屏界面输入375型现场通讯器。 扩充模块(EM)(标有Expansiohn Module)是一种可选移动存储设备,可插入375型现场通讯器侧面的扩充端口。可以在危险区域取出和插入EM。 不要在危险区域为电池组充电。 可以在危险区域取出和装上电池组。 只能使用375型现场通讯器的电源/充电器为电池组充电。否则,可能会永久性损坏375型现场通讯器,并使IS认证失效。 插入系统端口和扩展端口的安全数字卡,必须是375型现场通讯器生产商提供的产品。否则,将使IS认证失效。 二、HART-375使用 1)、使用与组装 在第一次随身使用之前,请将电池组充满。电源/充电器上的灯持续呈绿色即表示电池已完全充满,完全充满大约需要两到三个小时。375型现场通讯器可以边充电边使用。在使用375型现场通讯器之前请确认。 1、1375型现场通讯器没有损坏。 2、电池组已安装好。 3、所有螺丝已拧紧。 4、扩充模块或扩充端口固定插块已插好。 5、通讯端口凹陷处没有灰尘或杂物。 2)、安装系充卡和电池组 1.将375型现场通讯器正面朝下放在平稳的表面上。 2.将支架锁定到悬挂位置。(沿枢轴转动支架,使其转过支放位置,将支架压靠在枢轴 处,参见图2.) 3.卸下电池组,将系统卡接触面朝上(标有System Card)放入375型现场通讯器的系 统卡引导片(位于电池组连接处的正下方)。将系统卡向前滑入系统端口,直至将其固定到位。 4.仍然保持机身正面朝下,确保两个电池组固定螺丝的顶端与电池组表面平齐。安装
附录 A 通信 本分析仪提供四种通信协议,根据外部计算机上安装的数据管理软件可接收的样本编号位数进行匹配。若可接收的样本编号上限为8位或10位,应选择8ID或10ID通信协议;若可接收的样本编号上限为15位,应选择15ID或15ID+2通信协议。8ID和10ID通信协议差异在于,10ID通信协议支持样本编号上限为10位,而8ID支持样本编号上限为8位,除此之外,协议其他部分还存在一些差异,具体差异容将在后续章节进行介绍。15ID和15ID+2通信协议差异在于,15ID+2通信协议支持传输P-LCR参数,而15ID通信协议不支持,除此之外,协议其他部分完全兼容,用户可以根据自己的需求选择相应的通信协议进行通信操作。 ●迈瑞公司授权人员安装分析仪时,会根据用户配置的数据管理软件选择与之匹 配的通信协议。 ●如需调整分析仪的通信协议,请与迈瑞公司售后服务部联系。 计数界面右上角通信状态标志处于动画状态,表示通信正在进行。 BC-3000 Plus 通过RS-232 串行口,将样本数据和质控数据传送给外部计算机,通信可在样本分析结束后自动完成或由命令选项操作完成。本章对通信参数的设置、RS-232 串行口连线方式、数据通信格式进行了介绍,为软件工程师编写通信程序提供详细资料,方便用户进行通信操作。
A.1分析仪和计算机的连接 D-1所示。 各引脚说明: DCD:载波检测 RXD:接收数据 TXD:发送数据 DTR:数据终端就绪 GND:信号地 DSR:数据设备就绪 RTS:请求发送 CTS:清除发送 RI:振铃指示 BC-3000 Plus 通过串口2 和外部计算机通信(最大通信距离小于12米),需要接DB9连接器中的2、3、5 三根线来实现。 A.28ID通信协议和10ID通信协议 A.2.1通信数据格式 A.2.2通信说明 编码 [ENQ] 0x05 [STX] 0x02 [EOT] 0x04 [EOF] 0x1A [ETX] 0x03 [ACK] 0x06
目录 一、RS232的串口通讯 (2) 应用 (2) 工作方式 (2) 接口标准 (2) 电路组成 (3) 概述 (3) 简介 (3) 二、RS485串行通讯 (3) 简介 (3) 接口 (4) 电缆 (4) 布网 (5) 区别 (5) 三、串行通信 (6) 概念 (6) 分类 (7) 同步通信 (7) 异步通信 (7) 特点 (7) 形式和标准 (7) 调幅方式 (7) 调频方式 (8) 数字编码方式 (8) 数据传输率 (8) 发送时钟和接收时钟 (9) 异步通信协议 (9) 通信协议 (10) 普遍协议 (10) USB (11) IEEE 1394 (11) 相关应用 (12) 四、通讯协议 (12) 简介 (12) 详细介绍 (13) TCP/IP (13) IPX/SPX (13) NetBEUI (14) 通信协议 (14) RS-232-C (14) RS-449 (14) V.35 (15) X.21 (15) HDLC (15) 管理协议 (15) SNMP (15) PPP (16)
一、RS232的串口通讯 应用 随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要.这里所说的通信是指计算机与外界的信息交换.因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换.由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输.对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍.在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各CPU 之间的通信一般都是串行方式.所以串行接口是微机应用系统常用的接口。许多外设和计算机按串行方式进行通信,这里所说的串行方式,是指外设与接口电路之间的信息传送方式,实际上,CPU 与接口之间仍按并行方式工作. 工作方式 由于CPU 与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有" 接收移位寄存器" (串→并)和" 发送移位寄存器" (并→串). 在数据输入过程中,数据1 位1 位地从外设进入接口的" 接收移位寄存器",当" 接收移位寄存器" 中已接收完1 个字符的各位后,数据就从" 接收移位寄存器" 进入" 数据输入寄存器" . CPU 从" 数据输入寄存器" 中读取接收到的字符.(并行读取,即D7~D0 同时被读至累加器中). " 接收移位寄存器" 的移位速度由" 接收时钟" 确定. 在数据输出过程中,CPU 把要输出的字符(并行地)送入" 数据输出寄存器"," 数据输出寄存器" 的内容传输到" 发送移位寄存器",然后由" 发送移位寄存器" 移位,把数据1 位 1 位地送到外设. " 发送移位寄存器" 的移位速度由" 发送时钟" 确定. 接口中的" 控制寄存器" 用来容纳CPU 送给此接口的各种控制信息,这些控制信息决定接口的工作方式. " 状态寄存器" 的各位称为" 状态位",每一个状态位都可以用来指示数据传输过程中的状态或某种错误.例如,用状态寄存器的D5 位为"1" 表示" 数据输出寄存器" 空,用D0 位表示" 数据输入寄存器满",用D2 位表示" 奇偶检验错" 等. 能够完成上述" 串<- -> 并" 转换功能的电路,通常称为" 通用异步收发器" (UART :Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550 接口标准 ⑴实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。
SIC-H375 HART?协议手持通信器 用户手册 重庆川仪总厂有限公司
SIC-H375 HART?协议手持通信器注意事项! 注意 1: 在使用本设备之前请阅读本手册。为了您个人和系统的安全,在使用和维修产品之前请确信您已经理解了本手册之全部内容。 注意2: 在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。 注意3: 在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备(使用高能碱性电池时除外)。 本手册缩略语 HART?协议手持通信器:手操器 符合HART?协议的压力/差压变送器:变送器 注: HART?为HART基金会(HCF)注册商标。必须遵守所有产品名称的注册商标所有权。 请遵守著作权法各项条款,未经本公司的书面许可,不得以商业目的将本说明书的任何部分以任何形式或手段进行复制和传播。
目录 一概述 (5) 1.1 简介 (5) 1.2 手操器连接 (5) 1.3 打开手操器 (5) 1.4 常用功能介绍 (6) 1.4.1 监视变量(读取检测值)……………………………………………………………………… ..6 1.4.2 设定主变量单位............................................................................................. (6) 1.4.3 设定量程上限 (6) 1.4.4 设定量程下限 (6) 1.4.5 设定阻尼 (6) 1.4.6 输出电流校准 (6) 1.4.7 主变量调零 (6) 二技术指标 (7) 2.1外形尺寸 (7) 2.2 HART接口部分 (7) 2.3 PC接口部分 (7) 2.4功耗指标 (7) 2.5电池的使用 (7) 2.6环境温度要求 (7) 2.7液晶显示屏 (7) 三按键说明 (8) 3.1开/关键 (8) 3.2向上箭头键 (8) 3.3向下箭头键 (8) 3.4向左箭头键和返回上一级菜单键 (8) 3.5向右箭头键和选择键 (8) 3.6确认键 (8) 3.7文字数字和转换键 (8) 3.8使用转换键来输入数据 (8) 四通用操作 (9) 4.1上电查询变送器 (9) 4.2主菜单 (9) 4.3在线菜单 (9) 4.4显示电池电量 (9) 4.5轮询 (9) 4.6 F4按键 (10) 4.7 过程变量 (10) 4.8诊断/服务 (10) 4.9基本设置 (10) 4.10详细设置 (11) 五针对PDS变送器的操作 (12) 5.1 过程变量 (12) 5.2 诊断和服务 (12) 5.2.1变送器测试 (12)
设 计 文 件 版权专有 违者必究 中车株洲电力机车研究所有限公司 名称 RSSP-I 安全通信协议软件使用说明 书 编号 版本
编制校核
目次 1 目的和范围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 参考资料 (3) 4 术语和缩略语 (3) 5 概述 (3) 6 时序接口 (4) 7 使用条件 (6) 8 数据类型定义 (7) 9 应用接口函数 (8) 9.1 Rsp1_Init (8) 9.2 Rsp1_UpdateClock (8) 9.3 Rsp1_PackageData (8) 9.4 Rsp1_CheckPackage (9) 9.5 Rsp1_Close (10) 9.6 Rsp1_Open (10) 9.7 Rsp1_GetChanelStatus (11) 9.8 Rsp1_GetSynData (11) 9.9 Rsp1_SetSynData (12) 附录 A (18) A.1 附录及说明文件符合性检查表 (18) A.2 附件及说明 (18)
1 目的和范围 1.1 目的 本文描述了RSSP-I安全通信协议软件的接口方式与具体方法。预期读者为上层应用开发用户及验证、确认人员等。 1.2 范围 本文适用于RSSP-I安全通信协议软件使用说明。 2 规范性引用文件 本文档所引用的轨道交通信号系统通用安全计算机平台文档,凡是标注版本的,只有标注版本适应本文档;没有标注版本的,则引用文档的最新版本适用于本文档。 表1 3 参考资料 表2 4 术语和缩略语 术语和缩略语见表3。 表3 5 概述
?关键词: HART375手操器说明书,HART说明书,手操器说明书, 一、按键操作说明: 光标移动键:光标在各项菜单中的上、下、左、右的移动。 字符选择键:只局限在修改数据过程中对数字信息的选取。 确认键:用于各菜单的选取和数字信息的选取。 修改键:用于对仪表的数据信息的修改。 背光键:用于背光的打开与关闭。 电源键:用于电源的打开与关闭。 退出键:用于各项菜单的退出。 功能键:用于扩展功能(待用)。 特有功能键: 向上光标移动键:用于在监测“过程变量”中的退出。 二、连接 所需仪器:一台智能变送器;一台HART手持式操作通信器(简称:手操器); 一台12~45VDC电源;一个大于或等于250欧的负载电阻;一台精密毫安表或毫伏表;一台标准精密压力计(压力计精度至少比变送器高3倍)。连接如下图所示: 变送器线性化安装图
注:为保证可靠通信,请将负载电阻串联在电源的正极。 三、主菜单 按下面板中“电源开/关”按键,单点通讯 将出现HART手操器主菜单。如右轮询通讯 图1所示:“单点通讯”在“零号地 址码”可使用,若仪表的地址码不为 “零号”,则应用“轮询通讯”方式 通讯。菜单中的“ ▋” 为需要选择的图1 主菜单 选项。按“确认”按键进入在线调试状态(图2) 四、在线调试状态 在线调试状态是一个设置的窗口,主要包括七部分组成,如下图2中所示。可根据用户的需要进行不同的读取与设置。各个选项的具体操作说明在下面各章节中详细说明。
注意:退出时按键退出该选项。
2、“4 DATA”中应按正确格式输入年、月、日,如2004年12月25日,正确的格式为 “04-12-25”而不是“041225” 。 3、量程修改(零位、量程与单位设置、写保护) 如右图5中所示, 此菜单可用来修改 1 LRV 0.0000 “1LRV”(零位)、 2 URV 7.0000 “2URV”(量程)、 3 UNIT KPa “3UNIT”(单位设置)、 4 WRITE PRO TECT “4WRITE PRO TECT” (写保护设置)。图 5零位、量程、单位设置与写保护 “1LRV”(零位)的修改:
220仪表通讯协议说明 220采用485通讯接口,执行Modbus-RTU协议,数据位8位,停止位2位,无校验。具体由参数27(通讯模式,设定为1)、参数28(机码)和参数29(波特率)设定。仪表支持02读开入命令,03读参数命令,05开关输出命令,单字节写命令和0x10多字节写命令。 1. 02读开入命令 格式:01 02 00 00 00 04 crc0 crc1 返回01 02 01 Data crc0 crc1 读取00开始的4个开入状态Data为开入状态,每个位代表一个开入 220仪表有4个输入。 2. 03读参数命令 格式:01 03 00 00 00 01 84 0A 返回01 02 02 03 04 crc0 crc1 读00开始的1个字返回2个字节0304 仪表参数地址见下面的附表。 3. 05命令 格式:01 05 00 01 ff 00 crc0 crc1 返回格式一样 05命令可以实现开关量输出控制,报警复位,恢复出厂等。具体功能见下附表。 4. 06和0x10命令 格式:01 10 00 00 00 02 04 01 02 03 04 crc0 crc1 返回01 10 00 00 00 02 crc0 crc1 修改00开始的2个字为0102 0304 01 06 00 00 01 02 CRC0 CRC1 返回一样 修改00地址参数为0102 注意仪表的参数都是有int和long型的,int型参数,每个参数占用一个地址,1个字长。Long型参数,每个参数占用2个地址,2个字的长度!
注:除了上述数据外,仪表的参数表中所有参数都可以通讯读取或者修改,所有实时数据都可以读取。
目前在企业信息化、楼宇BAS、工控项目中监控设备种类繁多,系统联网中通信协议的多样化问题,越来越突出,已严重影响到自动化系统的性能、工期、成本和系统稳定,解决自动化系统通信协议的转换及通信标准化的问题意义重大。 PC-GATEWAY网关服务器的核心软件是一个脱离于具体硬件设备的接口通信服务平台,依据其开放的实时数据库,可以简化系统中异种协议的转换和系统联网过程,异种协议容易接入并可转换为标准协议(如OPC方式)并与其它系统联网。 PC-GATEWAY网关服务器运行软件可运行于桌面操作系统或嵌入式操作系统中,适用于电力自动化系统及工业自动化系统。可广泛应用于发电、变电、化工、石油、楼宇、水利、冶金、机械、交通、环保等领域的企业信息化项目中。 主要功能: ◆ 实时数据采集和处理,不但可以实现串口、以太网、现场总线物理层的通信协议转换、同时在数据链路协议层的通信协议也可以相互转换; ◆ 具备将非标准通信协议转化为标准通信协议的功能,具有开放性的OPC接口; 应用方式 ◆ 网络通信数据网关:支持SNMP协议的代理与服务,方便联网; ◆ 实时数据接口站:计量现场数据管理采集站; ◆ 楼宇IBMS系统设备集成网关:实现楼宇不同厂家设备与子系统连接; ◆ 电力数据通信网关:作为电力通信前置机实现规约转换;
PC-GATEWAY产品适用于不断更新且快速变化的数据及事件处理,能够以各种方式对数据库进行各种操作,包括:数据运算处理、历史数据存储、统计处理、报警处理、服务请求等。 PC-GATEWAY产品利用实时技术为实时数据库提供时间驱动调度和资源分配算法,针对不同的应用需求和特点,采用L树索引技术、专用的内存分配和管理方法、数据字典和结构化的设计,并采用了多线程和并行处理方式等技术。 通信协议转换部分 特点: ◆ 支持串口、以太网、现场总线等多种通信方式; ◆ 提供端到端的“协议转发”方案,灵活可扩展通信口多达32个; ◆ 支持故障容错,集高可靠性、可扩展性、灵活性于一体; ◆ 支持多转多的协议转换模式,方便不同系统共享相同数据; ◆ 高效稳定的软件内核,高速数据交换通道; ◆ 支持OPC方式数据转换; ◆ 对于不便公开的保密协议,用户可利用驱动开发包自行开发采集设备的驱动程序;
375与现场现场变送器通讯操作手册 1、压力pres 1、过程变量 2、量程百分比% rnge ( process variables)3、模拟输出Ao 1、自检self test 1、测试设备lest device 2、状况status 1、键盘输入keypad input 2、回路测试Loop test 1、重定量程Re-rang 2、提供压力值apply values 2、诊断与维修 (Diag/service) 1、数/模转换调整D/A trim 2、校准模拟输出 3、校准calibration trim Analog output 2、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim 1、零点调整zero trim 3、传感器校准2、传感器下限调整lower sensor trim sensor trim 3、传感器上限调整upper sensor trim 4、传感器调整点sensor trim points 1、工位号tag 1、键盘输入keypad input 2、单位unit 3、量程值range values 2、提供压力值Apply values 1、日期date 4 设备信息2、描述符descriptor 基本设置revice information 3、信息message ( Basic setup) 4、写保护write protect 5、表头类型meter type 5、传送功能x fer fnctn linear 6、阻尼damp 过程变量process variables 1、传感器senson 传感器维修senson servin 单位unit 压力pres 过程变量process variables 量程百分比% rnge 键盘输入keypad input 2、信号条件量程值range values information condition 单位unit 提供压力值apply values 具体设置(detailed setup)传送功能x fer fnctn linear 阻尼damp 1、压力pres 1、过程变量process variables 2、量程百分比% rnge 3、输出条件3、模拟输出Ao output condition 1、回路测试loop test 2、模拟输出Analog output 2、数/模转换调整D/A trim 3、模拟输出报警3、刻度的数/模转换调整scaled D/A trim Analog output 1、查询poll address 4、HART输出HART output 2、请求起始码数目num rea preams 3、突发模式burst mode 1、工位号tag 4、突发模式选择burst option 1、现场设备信息 2、日期date 回顾已设置的参数(review)Field device information 3、描述符descriptor 4 设备信息3、表头类型4、信息message device information diaphram seal information 5、型号model 4、自检6、写保护write protect self test 7、版本号revisior 1、测量类型means type gage 2、传感器信息2、隔离膜片材料Isoltor matl sensor information 3、充液类型fill fluid 4、法兰类型flange type 5、法兰材料flange matl 6、O—型环材料o-ring matl 7、排气/排液阀材料drain vent matl 8、远传数量final asmbly number 9、远传类型devid
HART手持式操作通信器 使用说明书
目录 一、使用说明 (2) 二、连接 (2) 三、主菜单 (3) 四、在线调试状态 (4) 1、过程变量 (4) 2、附加信息 (5) 3、量程修改 (5) 4、环路测试 (6) 5、线性化 (7) 6、压力微调 (9) 7、其它 (9) 五、装箱清单项 (10)
一、按键操作说明: 光标移动键:光标在各项菜单中的上、下、左、右的移动。 字符选择键:只局限在修改数据过程中对数字信息的选取。 确认键:用于各菜单的选取和数字信息的选取。 修改键:用于对仪表的数据信息的修改。 背光键:用于背光的打开与关闭。 电源键:用于电源的打开与关闭。 退出键:用于各项菜单的退出。 功能键:用于扩展功能(待用)。 特定功能键: 向上光标移动键:用于在监测“过程变量”中的退出。 二、连接 所需仪器:一台智能变送器;一台HART手持式操作通信器(简称:手操器);一台12~45VDC电源;一个大于或等于250欧的负载电阻;一台精密毫安表或毫伏表;一台标准精密压力计(压力计精度至少比变送器高3倍)。连接如下图所示:
变送器线性化安装图 注:为保证可靠通信,请将负载电阻串联在电源的正极。 三、主菜单 按下面板中“电源开/关”按键,单点通讯 将出现HART手操器主菜单。如右轮询通讯 图1所示:“单点通讯”在“零号地 址码”可使用,若仪表的地址码不为 “零号”,则应用“轮询通讯”方式 通讯。菜单中的“▋”为需要选择的图1 主菜单 选项。按“确认”按键进入在线调试状态(图2)
四、在线调试状态 在线调试状态是一个设置的窗口,主要包括七部分组成,如 下图2中所示。可根据用户的需要进行不同的读取与设置。各个 选项的具体操作说明在下面各章节中详细说明。 1、过程变量 如右图3所示。本选项可以查看仪表的“PV ”(压力)、“I ”(电流)、“PER ”(百分数值)、“T ”(环境温度)、“LRV ”(零位)、“URV ”( 量程)、“LSL ”(最大测量范围低限)、“USL ”(最 大测量范围高限)。画面右上角有一符号“О” ,此符号在通讯