安全技术考题2011.8.11

安全技术试题

姓名:分数:

一、填空题(每题1分,共25分)

1. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性(维护、保养),并(定期检测),保证正常运转。

2. 事故调查处理应当按照(实事求是、尊重科学)的原则,及时、准确地查清(事故原因),查明事故(性质和责任),总结事故(教训),提出(整改措施),并对事故责任者提出(处理意见)。

3. 电气工作人员对安全工作规程应(每年)考试一次。因故间断电气工作连续(三)个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍(现场电气设备接线情况)和(有关安全措施)。

4. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)m以内,室外不得接近故障点(8)m以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套)。

5. 在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂("止步,高压危险!")的标示牌。在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂("从此上下!")的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂("禁止攀登,高压危险!")的标示牌。

6. 风能大小与气流通过的(面积)、(空气密度)和(气流速度)的立方成正比。气流垂直通过圆截面的风功率计算公式(P 1 /2 r V3R2)。

7. 风机主要有两种调节功率的方法,都是采用空气动力方法进行调节的。一种是(定桨距(失速))调节方法;一种是(变桨距)调节方法。

8. 液压系统主要功能是(刹车)和(变桨距控制)。液压站由电动机、(油泵)、油箱、过滤器、管路及(各种液压阀)等组成。

9. 偏航计数器的作用是用来记录(偏航系统所运转的圈数),当偏航系统的偏航圈数达到计数器的设定条件时,则触发(自动解缆)动作。

10. 、心肺复苏的三项基本原则(通畅气道),(口对口(鼻)人工呼吸),(胸外按压)。

11、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不准靠近(避雷器)和(避雷针)。

12、凡在坠落高度在( 2 )米及以上的高处进行作业,都应视作高处作业。

13、日巡记录包括:风电机巡视检查记录、(变压器)巡视检查记录、油断路器巡视检查记录、(SF6 断路器)巡视检查记录、隔离开关巡视检查记录、(电容器)巡视检查记录、电压互感器巡视检查记录、(所用变压器)巡视检查记录、母线/电缆巡视检查记录。

14、巡回检查人员应按(规定时间)及(巡检路线)进行检查,必须保证检查到位。(每天)应对升压站设备进行一次巡视检查;对风力发电机(每周)运行人员至少全场巡视一次。(每周)对升压站进行夜间熄灯检查一次。巡回检查应认真仔细,采用(看、听、摸、闻、比较和分析)的方法,判断设备的健康状态。

15、备品备件,包括风电机组事故备品、(辅助设备)事故备品、(电气设备)事故备品。

16、带电作业应在良好天气下进行。如遇(雷电)、(雨雾)、(雪雹)不得进行带电作业。风力大于(5级)时,一般不宜进行带电作业。

17、清扫运行设备和二次回路时,要防止(振动),防止(误碰),要使用(绝缘)工具。

18、齿轮箱应有油位指示器和(油温传感器),寒冷地区应有加热油的装置。

19、施转电机火灾时,还应禁止使用(干粉灭火器)和(干砂)直接灭火。

20、液压油温要求(≤45℃);油箱油位要求(2 /4~3/4)之间;转速传感器,固定牢固,和主轴转盘的距离应该在(10-20mm)之间。

21、预警级别依据突发事件可能造成的(危害程度)、(紧急程度)和(发展态势),一般划分为三级:Ⅰ级(色)、Ⅱ级(色)、Ⅲ级(色)

操作票的合格率

22、操作票月合格率= (该月已执行合格票数/ 该月已执行的总票数* 100 %)其中,该月应执行的总票数= (该月已执行合格票数)+ (该月己执行不合格票数)+ 应开未开

23、液压系统主要功能是(刹车)和(变桨距控制)。液压站由电动机、(油泵)、油箱、过滤器、管路及(各种液压阀)等组成。

24、齿轮箱加载试验应分阶段进行,分别以额定载荷的(25%、50%、75%、100%)加载,每一阶段运转以平衡油温为主,一般不得小于2h。第一次换油应在首次投入运行(500)h 后进行,以后的换油周期为每运行(5000-10000)h。齿轮箱油温最高不应超过(80℃),不同轴承间的温差不得超过(15℃)。一般的齿轮箱都设置有冷却器和加热器,当油温低于(10℃)时,加热器会自动对油池进行加热;当油温高于(65℃)时,油路会自动进入冷却器管路,经冷却降温后再进入润滑油路。

25、风电机组被迫停运时间超过90天为(一般事故)。风电机组被迫停运,10天内累计时间超过7天为(一类障碍)。

二、选择题(每题1分,共10分)

1、在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下(C)记号。

A红色 B白色 C黑色

2、等电位作业一般在(A),()KV及以上的电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A 63,125

B 35,110

C 110,220

3、高压试验工作不得少于( B )进行。

A、一人

B、二人

C、三人

4、双人复苏操作要求按压频率(B)次/min

A、90

B、100

C、120

5、单人抢救伤员时,胸外按压与吹气次数为(C ),反复进行。

A、30:1

B、2:1 5

C、1 5:2

D、1:30

6、创伤急救的原则是( B )。

A、先抢救,后搬运,再固定

B、先抢救,后固定,在搬运

C、先搬运,后固定,再抢救

D、先搬运,后抢救,再固定

7、凡在坠落高度基准面( C )的高处进行的作业,都将视作高处作业

A、3M

B、2.5M及以上

C、2M及以上

8、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于( B ),同时应满足装设地点短路电流的要求。

A、20 mm2

B、25 mm2

C、30 mm2

9、当验明设备已无电压,应立即将检修设备接地并( C)。

A装接地线 B进行短路 C三相短路

10、装拆接地线应使用绝缘棒和戴(C)

A线手套 B 工作手套 C绝缘手套,

三、简答题(每题4分,共40分)

1.变桨距控制风机的优缺点

优点: 1)提高了风能转换效率, 更充分利用风能;

2)不会发生过发电现象。

3)叶片相对简单,重量轻,利于造大型风电机组。

缺点: 1)调桨机构复杂,控制系统也较复杂;

2)因复杂而使出现故障的可能性增加;

3)对电网的影响大。

2、值班员职责

(一)正确迅速地执行值长下达地操作命令,遇有错误命令时,应及时提出

更正意见。

(二)发现设备异常,应立即报告值长,不得私自处理。

(三)管理好本值各种工器具、钥匙、备件等。

(四)按工作票要求和值长命令布置现场安全措施。

(五)熟悉业务,掌握设备及系统的运行情况。

(六)努力学习,刻苦钻研提高自身专业素质。

(七)搞好设备维护,做好本值清洁卫生工作。

(八)协助值长做好新人的培训工作。

4、风电场记录填写要求

(一)各种记录由值班运行班组的相关人员填写,当天的情况当天记录。无

特殊情况不允许隔天补记。

(二)各种记录要求统一用碳素墨水书写,字迹端正、工整,用词准确,数

据准确,情况属实,不允许涂改。

(三)记录内容要求按记录本中说明进行记录,各种记录本之间的记录内容

不得混淆。

(四)在交班时做好有关记录资料交接工作。

(五)值班长应每天检查各种记录,发现问题及时处理;风电场场长每半个月应检查一次各种记录,在每月一次的运行分析会上,复检抽查一个月来的各种

记录。对两个班组的记录做出评比,对不符合要求的记录责令重写。

5、液压系统的检查项目

1)各液压阀、液压缸及管接头处是否有外泄漏。

2)液压泵运转时是否有异常噪声。

3)液压缸全行程移动是否正常平稳。

4)液压系统各测压点压力是否在规定范围内,是否稳定。

5)液压系统中油温是否在允许范围内。

6)换向阀工作是否灵敏可靠。

7)油箱内油量是否在油标刻线范围内。

8)定期从油箱内取样化验,检查油液的污染状况

6、试述“四不放过”的内容?

答:事故原因未查清楚不放过;事故责任者未处理不放过;整改措施未落实不放过;有关人员未受到教育部放过。

7、倒闸操作中“五防”指的是什么?

答:(1)防止误拉、误合开关

(2)防止带负荷拉、合隔离开关

(3)防止带电挂接地线或合接地隔离开关

(4)防止带接地线或接地隔离开关合闸

(5)防止误入带电间隔

8、风电机(故障)检修记录填写要求

(1)由检修风电机的人员在工作完毕后记录。当日值班员应记录停机时间、恢复运行的时间,并填写相应信息表。

(2)检修人员应详细记录风电机故障现象、故障原因,检查、修复过程,

所使用的备件及处理结果。如需执行工序卡,则应同时填写和执行工序卡,并记录相应工序卡编号。值长负责工作质量验收并做绩效统计考核。

9、工作负责人(监护人)的安全责任。

1.正确安全地组织工作;

2.结合实际进行安全思想教育;

3.督促、监护工作人员遵守本规程;

4.负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是

否符合现场实际条件;

5.工作前对工作人员交待安全事项;

6.工作班人员变动是否合适。

10、风电机组的控制系统应能监测的主要数据

(1)发电机温度、有功与无功功率、电流、电压、频率、转速、功率因数。(2)风轮转速、变桨距角度。

(3)齿轮箱油位与油温。

(4)液压装置油位与油压。

(5)制动刹车片温度。

(6)风速、风向、气温、气压。

(7)机舱温度、塔内控制箱温度。

(8)机组振动超温和控制刹车片磨损报警。

四、问答题(共25分)

1. 齿轮箱本体的点检要求(7分)

油温≤65℃,

高速轴承温度≤75℃

运行噪声均匀,无异响。

运行振动无异常(手摸筒壁我抖动和震颤)

外观无锈蚀,无油污。

油位计 1/4~3/4之间(或MAX/MIN标志之间)。

缓冲器橡胶元件无裂纹,无破损。

齿轮箱油油色清澈,无杂质,无铁屑

齿轮箱油化验酸值、金属含量、粘度系数及其它指标者正常。

齿轮外观无点蚀,无崩齿,无异常磨损,无移位。

轴承振动≤701μm/s(≥80%负荷时监测)

螺栓紧固螺栓紧固根据点检标准规定力矩进行紧固

2. 使用钳形电流表工作时的注意事项(6分)

1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。

2、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。

3、测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。

4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。

5、测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。

6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

当有一相接地时,严禁测量。

7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净.

3、使用摇表测量绝缘应注意的事项(6分)

1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人进行。

2、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

3、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

4、在有感应电压的线路上测量绝缘时应将相关线路同时停电,方可进行。

5、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

4、双馈异步发电机有几种运行状态,各状态下的转子转速与同步转速关系(6分)

1)亚同步运行状态。在此种状态下转子转速n< n1 同步转速,由滑差频率为f2的电流产生的旋转磁场转速n2与转子的转速方向相同,因此n+n2=n1 。

2)超同步运行状态。在此种状态下转子转速n>n1同步转速,改变通入转子绕组的频率为f2 的电流相序,则其所产生的旋转磁场转速n2 的转向与转子的转向相反,因此有n-n2 =n1 。为了实现n2 转向反向,在亚同步运行转速超同步运行时,转子三相绕组能自动改变其相序;反之,也是一样。

3)同步运行状态。此种状态下n=n1 ,滑差频率f 2 =0 ,这表明此时通入转子绕组的电流的频率为0 ,也即是直流电流,因此与普通同步发电机一样。

五、绘图题(6分)

画出风电场一次系统主接线图。

相关推荐