多媒体机房综合布线

2005年暑假期间,为了满足教学需要,我们学校在原有8个多媒体机房(包括4大4小)的基础上,又新建了2个80座的机房。现将这两个多媒体机房的需求、设计、施工以及最后的试运行介绍如下。

1. 工程概述

这两座多媒体机房都在我校综合教学楼的3层。新建的机房要满足对计算机课程教学的需要,可以与其他几个已建好的机房通过网络连接到一起,还要接入到校园网中。另外,机房中还要安装配套的多媒体设备,包括:投影仪,功放和音箱,电子白板等。同时,机房在建设和使用过程中,要严格遵守国家相关多媒体机房建设规定,保证机房的使用安全。

建成后的多媒体机房应该能够满足正常的计算机教学,多媒体教学,网络广播以及网络会议的功能。

2. 设计

2.1楼宇概况

新建的机房和以前的多媒体机房都在同一撞教学楼中,教学楼经过几次改造,又分为老教学楼、东西配楼、后配楼几部分。原有的8个多媒体机房中有4个在老教学楼3层,4个在后配楼3层,新建的2个机房在西配楼3层,因此几个机房都处在同一层的不同区域,相互间隔几十到上百米距离。我校的网络中心也在老教学楼3层。因此,进行设计时只需考虑水平子系统,不再考虑垂直子系统。如下图:

教学楼3层示意图

2.2干线铺设方案

新建机房通过光纤直接与网络中心连接。这样做有两方面考虑,一是新建机房与网络中心间的直线距离超过了100米,铺设过程中还需要从天花板及楼道间绕过去,因此使用双绞线已经不能很好的满足要求,二是教室中的机器数量很多,使用双绞线作为干线肯定不能很好的满足网络连接的需要,因此选择使用光纤以解决带宽要求,并且还为以后进一步增容打下基础。

铺设干线时,我们设计要求的是同时架设两根光纤,一根实际使用,另一根预留作为备用。因为铺设光纤过程中,需要经过老教学楼和后建的配楼,因此中间的地形比较复杂。在配楼中,基本可以直接从天花板中穿过,但是在配楼中,一部分可以从天花板中穿过,但是有一段必须走明线加PVC管的防护,这也是老教学楼的一个缺陷。

2.3新建教室的具体要求

每间教室各有计算机80台,教师用管理机2台,网络打印机1台,中央控制设备1套,功放及音箱1套,投影仪1台。所有教室信息点发布参见表1(其中302和304为新建教室)。

个信息点,另一个信息点用来连接笔记本电脑。

由于每个教室中的机器数量很多,本地电网也不是很稳定,因此每机架群还需要有专用的配电单元(PDU)和稳压电源来保护计算机。

2.4主要交换设备的选取

按照多媒体机房的使用要求,我们决定建立快速以太网。鉴于经费等多方面考虑,最终决定将光纤接入一台千兆多层核心交换机,再由这台核心交换机分4路接入到4台交换机中,302和304两个教室各使用两台交换机,最后经过配线架以百兆连接到各节点中。

2.5相关国家标准

工程实施过程中,需要参考的相关国家规定:

●民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

●工业企业通信设计规范CECS09 89

●建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000

●建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000

●大楼通信综合布线系统行业标准YD/T 926.1-1997

●总线局域网标准IEEE802.3

●环型局域网标准IEEE802.5

●千兆以太网标准IEEE802.3ab、802.3z

●商用建筑群布线标准EIA/TIA568、569

●商用建筑群布线测试标准EIA/TIA TSB67

●民用建筑通信管理标准TIA/EIA606

●集中光纤布线指导原则EIA/TIA TSB72

●国际建筑布线标准IEC/ISO11801

●欧洲布线标准EN50173

●光纤分布式数据接口高速局域网标准ANSIFDDI

●综合业务数字网基本数据速率接口标准CCITTISDN

●EMC电磁干扰标准EN 55022、prEN55024

●市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定YDJl3—88

3. 系统实施

机房系统实施过程中主要考虑的是强电系统和弱电系统的整合。两者间需要相互隔离,但在实际施工时又要考虑布线的可行性。本次的机房建设工程不涉及到多幢建筑,所以没有建筑群子系统。2个机房都在同一楼层,并且是紧挨着的,因此没有涉及垂直干线子系统。最终的整体综合布线构成图见图1 。

图1 综合布线的构成

3.1综合布线系统概述

结构化布线是一个模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需要的变化而平稳升级。一个设计良好的综合布线对其服务的设备应具有一定的独立性,并能互连许多不同应用系统的设备,如模拟式或数字式机的公用系统设备,也应能支持图像(电视会议、监视电视)等设备。

3.2综合布线系统的优点

●全系列产品

综合布线包括双绞线和光纤传输介质,交叉连接,适配器,插头插座和支撑硬件,这些组成产品已作彻底的测试,能保证最佳的传送性能。

●开放的系统体系

综合布线是为了支持现有及新改进的国际和工业标准而设,能支持任意的网络结构(总线型、星型、环型)

●先进的互连结构

通过为组成智能大厦的所有设备和系统进行的计划和管理,能提供全部必要的互连,包括工厂、旅馆、机场、教育机构、停车场以及传统办公楼和工业客户。

●模块化的设计

综合布线所有的接插硬件都是积木式的模块化的标准件,方便使用和扩充。

●灵活性

使用高品质的线缆和高品质的连接组件使任意信息插座能够连接不同类型的设备。

● 管理的简易性

使用标准的彩色代码管理和标签管理,当安装需要调整时能确保其效率,简

易性和低费用。

● 扩充的方便性

使用模块化的设计,令系统需要扩充时更加方便。

● 集散式的管理思想

因综合布线的子系统方法,使系统设备能够集中安装以方便管理及减少电力

和设备组的费用,或者分散安装以用于局域控制或是满足设备运行特性的需要。

● 构建及操作费用的节省

综合布线系统的设计能在一定程度上节省大量经费,如使用单一布线系统而

减少其它系统所重复的管道费用,而在运行方面更加能把重置费用如增加、移动

及改良等调整费用减至最低,减少用户的支出。

● 多厂商的支持

综合布线系统已得到广泛的认同,并为国际性的标准所接受,是与众多设备

制造商的支持分不开的.众多厂家在设计和制造他们的设备和系统时,都遵从了综

合布线系统中的开放性结构,使更多的厂商能够把自己及他人生产设备应用于这

一系统中。

3.3 综合布线系统的结构

综合布线系统采用星型拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立

的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其它子系统,只要改变节点连接方式

就可使综合布线在星型、总线形、环型、树型等结构之间进行转换。

综合布线系统用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分成6个部分,

如图2所示。

图2 综合布线各子系统结构

这六个部分可以概括成“一间、二区、三个子系统”,即:

● 设备间

设备间子系统

建筑群子系统

子系

●工作区

●管理区

●水平子系统

●垂直子系统

●建筑群子系统

从图2中可以看出,这六个部分中的每一个都相互独立,可以单独设计,单独施工。更改其中一个子系统时,均不会影响其它子系统,下面分别介绍一下这几个系统。

3.3.1工作区子系统

工作区子系统是放置应用系统终端设备的地方,是指终端设备连接到信息插座的连接线(或软线),它包括装配软线、适配器和连接所需用的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。如图3工作区子系统示意图

图3 工作区子系统

工作区子系统主要涉及的工作器件包括:

●信息插座:分为两种。一种是满足一般通讯要求的铜缆信息插座,另一

种是满足光纤通讯的混合介质插座。

●工作区跳线:分为两种。一种是满足一般通讯要求的铜缆成品跳线,另

一种是满足光纤通讯需求的光纤跳线。

●五类模块:所有数据点均采用五类或超五类的模块插座,以保证百兆的

高频传输信号。

3.3.2水平子系统

水平子系统的作用是将工作区子系统引至管理子系统,是从配线间或跳线面板到独立的工作站或工作组之间连接线。它是整个布线系统的一部分,将干线子系统线路延伸到用户工作区,水平布线子系统一般情况下总是处在一个楼层上,末端接在信息插座或区域布线的中转点上。

水平子系统主要涉及的工作器件包括:

●网络连接线:一般选用五类或超五类双绞线,这类双绞线的传输要求已

被EIA/TIA-568A标准所定义,这种电缆适合那些传输频率可能达到百

兆的应用。

●信息插座:作为网络连接线转接用的标准接口,可以固定在墙面、桌面

或其它材质上。

3.3.3垂直子系统

垂直子系统也称为主干线子系统,是将分配线架与主配线架用星形结构连接。它是整个建筑物综合布线系统的一部分,它提供干线电缆的路由,它由所有的垂直布线电缆组成,或者由导线和光缆以及将此光缆连到其他地方的相关支撑硬件组合而成。传输介质可能包括一幢多层建筑物的楼层之间的垂直布线的内部电缆或从主要单元(如计算机房或设备间和其他干线接线间)来的电缆。

本次工程中,只涉及到同一层两间多媒体机房的综合布线,网络中心与这两间教室也在同一层,因此垂直子系统部分没有涉及。但是这两间机房也是属于整个校园网综合布线的一部分,在校园网中垂直子系统是有广泛涉及的。

3.3.4管理子系统

管理子系统分布在各层竖井配线间,管理各层的水平布线,连接相应的网络设备。由交连、互连和I/O组成,提供了与其他子系统连接的手段,也使得整个布线系统能够灵活的使用和安排。管理子系统对水平与水平子系统,水平与垂直子系统起到了衔接作用,因此对综合布线的最终效果有着很重要的影响。

管理子系统中涉及到的器件包括:

●配线架:将数量众多的网络连接线整齐的连接到配线架中,方便以后的

管理。

●色彩标签:通过使用带颜色和文字的标签,实现配色管理,可以使得追

踪、改建、调整线路变得灵活方便。

3.3.5设备间子系统

设备间子系统一般采用快接式配线架连接主机及网络设备。由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,他把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线交叉连接处与公共系统设备连接起来。

由于新建的多媒体机房中信息点发布非常集中,机房位置也相对集中,并且没有涉及垂直子系统。因此最终设计时,我们将管理子系统和设备间子系统结合到一起,放在了一间屋子里,甚至于把部分设备集中到了一个机柜中。

3.3.6建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分,并支持提供楼群之间通信设

施所需要的硬件,其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。

在本次工程中,建筑群子系统也没有涉及,因此不再过多介绍。

3.4综合布线系统的设计

本次的施工过程中,按照对多媒体机房建设的标准和要求,对综合布线的各子系统设计内容如下:

3.4.1工作区子系统的设计

工作区子系统设计的内容包括:

1)信息点、信息面板的位置和数量

根据多媒体教学的要求,每台计算机都要有对应信息点,并且要预留一定量的信息点备份,备份信息点统一放置在教室的讲台和教室最后(各10个)的地板下。备份信息点只需要做出颜色标记,不接入信息模块。

工程选用的信息模块为:A V AYA MPS100系列模块,该模块非常适于接入到信息插座接线盒内,并从信息面板引出到终端设备。该信息模块外观如图4,其的特点包括:

●在接入差异小的跳线时,提供卓越的电气特性。

●灵巧吻合地连接至86系列插座面板、桌面安装盒及机柜式配线架上。

●可选选90度(垂直)或45度(斜角)安装方式,且无需特别斜口面板

的专利设计。

●多种颜色选择,标签有助于快捷、准确及方便地安装。

●新设计的后侧面盖板可防止脏污,确保连接完全可靠。

●更宽的分线走道以便端按安装时更灵活,更方便。

图4 MPS100系列信息模块

信息面板选用标准的86系列单口工程塑料面板,并且将面板直接固定在电脑桌的隐蔽处,位置的选取一方面要美观,不影响整体效果,一方面要便于走线,包括地下引出信息点的走线和到终端设备的走线,另外还要注意的是信息面板和走线尽量避免放在主机的正后方,以免影响主机的散热效果。信息面板外观如图5。

图5 施工中选用的信息面板

2)信息模块与终端设备的连接和跳线方式

信息模块与终端设备的连接使用标准的超五类双绞线连接方式,接头使用标准RJ-45插头连接,接线标准统一使用T568B标准。RJ-45插头连接方式介绍如下(参考图见图6):

1.先抽出一小段线,然後先把外皮剥除一段

2.将双绞线反向缠绕开

2.根据标准排线:注意这里是非常重要

3.铰齐线头

4.插入插头

5.用打线钳夹紧

6.使用测试仪测试

图6 RJ-45插头示意图

3.4.2水平子系统的设计

水平子系统是本次综合布线过程中很重要的一部分,由于机房布线的特殊性,需要考虑的事情也要更多一些。水平子系统所涉及的内容包括:1)连接用线缆

水平子系统的很重要的一部分内容就是布线,通过布线将网络线缆从管理子系统中的交换设备一直接入到工作区子系统的信息模块中。

连接用线缆选用最为常见的双绞线。双绞线分为多种类型,有不同的传输速率,并且有屏蔽和非屏蔽的区别。按照实用为主的设计要求,因此选用五类或超五类非屏蔽双绞线。选用非屏蔽双绞线一方面是学校经费有限,使用屏蔽双绞线的采购成本和施工成本都要高得多,另一方面,百兆的传输速率已经足以满足使用的需要,即使相互间有一定的干扰,但基本不影响使用。五类非屏蔽双绞线的相关技术参数和适用场合见表2。

表2 五类非屏蔽双绞线参数表

Avaya产品的特点

1.产品科技含量高。由于A V AYA公司推出的结构化布线系统是由全球闻名的贝尔实验室研究、开发出来的,因此在其产品中体现出很高的技术水平。贝尔实验室不仅首先提出了网络星型拓扑结构,一举奠定了结构化布线系统的物理结构,而且首先发明了4对水平线缆,8芯模块式信息插座,62.5/125um多模光纤,局域网非屏蔽线缆等等。无论是5类系统、PowerSUM超五类系统还是PowerSUM“六类”系统,在当时都是最先进的结构化布线系统。无论是如A V AYA 生产的线缆在业内有口皆碑。

2.产品质量过硬。A V AYA公司生产的结构化布线系统产品全部通过了ISO9001国际标准化组织的认证,从根本上保证了整个系统端到端通道性能的完好性。

3.产品系列全。从铜缆、光纤、接插件、跳线,到各种适配器、安装工具、测试工具,A V AYA公司均可以生产。

4.性能价格比好。A V AYA公司的产品虽然价格上比其它布线厂商的产品高20%左右,但其组成系统后的整体性能大大超过其它产品,从总体而言,具有很好的性能价格比。

5.质量保证水平高人一筹。A V AYA公司不仅对其产品提供15/20年质保,对其产品的电磁兼容性提供保证,而且还对其产品上的一些系统应用提供保证。

2)信息点引出

各层的信息点连接电缆由相应的管理间引出。通过在中心机柜中安装配线架,并在配线架的每个输出端口上标记颜色和对应的文字编号,再连接五类非屏蔽双绞线,将连接电缆从管理子系统中引出。使用配线架和统一的编号可以保证任何系统的改变(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需做必要的跳线即可,使整个系统具有极强的灵活性,同时为系统线路故障检修提供极大方便。

3)工作区子系统与管理间子系统的连接

每一个工作区子系统中的信息模块到管理间都用水平线缆连接。从管理间出来的每一根4对双绞线长度一般不能超过150米,并且通过金属线槽走线,布线

过程中必须遵循下列标准:

● 用颜色和编号对每一根双绞线的两端作出一致的标记,方便以后查找和

更改;

● 符合EIA/TIA-568民用建筑通信标准;

● 由于机房中所布线缆的密度比较大,为了尽可能减小电磁干扰,从管理

子系统引出的所有线缆统一置于金属的线槽内,并从教室前方一直延伸

到后方。然后再对每一行所需的线缆再引出一根金属的子线槽,从每台

计算机地板下方穿过,最后再将线缆穿过阻燃PVC 线管引至地板上的

信息模块内。

● 使用金属线槽的原因一方面是弱电线缆相互间的干扰,另一方面机房的

所有强电也要从地板下分开布线,这样做也可以避免强电布线对弱电所

产生的电磁干扰。实际情况参见图7。

图7 地板下的强电与弱电系统的布线

4) 双绞线线缆布线时的要求

● 双绞线线缆布放前应该先核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定

相符合;

● 布放的线缆应平直,不得出现扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和

损伤;

● 在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标

号,标签书写应清晰、端正和正确;

● 信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布

放。

● 布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为

3-6m ,工作区为0.3-0.6m ,特殊要求的应按设计要求预留。

● 布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔间距不应大于1.5m 。

● 线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用

机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集

中牵引或分散牵引等方式。

5) 金属线槽安装规定

金属线槽的安装位置应符合施工图的规定,左右偏差视环境而定,最大不应

超过50mm ,同时还要注意如下问题:

● 线槽水平每米偏差不应超过2mm 。

● 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm ;

●线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏

差不应超过2mm。

●当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸

缩连接板;

●线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。

●盖板应紧固。

●支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。

3.4.3管理子系统和设备间子系统的设计

由于学校对于机房的投资有限,并且教室数量不足,因此在建设多媒体机房过程中,我们将管理子系统和设备间子系统置于同一间屋内,部分设备甚至安装在同一个机柜中。管理子系统和设备间子系统设计的内容包括:

1)配线架的选取

设备间采用110DW2型和PatchMAX型48口配线架与水平线缆端接,可为多系统应用提供最大灵活性。整个系统采用单点管理,配线架如图8。

图8 配线架示意图

2)交换机设备的选取

交换设备主要包括机柜和交换机,交换机选取的好坏直接关系到每个教室网络连接的性能。

由于每个机房仅学生机器数就有80台,因此交换机选取要求使用48口百兆交换机,每个机房使用两台交换机组建局域网,再通过多模光纤接口模块与核心交换机相连,以达到组建快速局域网的目的。

交换机最终选用实达锐捷公司的STAR-S2150G及M2101F多模光纤接口模块,该型号交换机的具体介绍如下:

STAR-S2126G/S2150G是两款全线速可堆叠的安全智能交换机,在提供智能的流分类、完善的服务质量(QoS)和组播应用管理特性同时,并可以根据网络实际使用环境,实施灵活多样的安全控制策略,可有效防止和控制病毒传播和网络攻击,控制非法用户使用网络,保证合法用户合理使用网络资源,充分保障网络安全和网络合理化使用和运营。

STAR-S2126G/S2150G可通过SNMP、Telnet、Web和Console口等多种方式提供丰富的管理。

S2126G/S2150G以极高的性价比为各类型网络提供完善的端到端的QoS服务质量、灵活丰富的安全策略管理和基于策略的网管,最大化满足高速、安全、智能的企业网新需求。

产品特性如下:

1、高性能

●12.8G/18.5G背板带宽为所有的端口提供非阻塞性能;

2、灵活完备的安全控制策略

●通过内在的多种安全机制可有效防止和控制病毒传播和网络流量攻击,

控制非法用户使用网络,保证合法用户合理化使用网络,如端口安全、端口隔离、专家级ACL、时间ACL、端口ARP报文合法性检查、基于数据流的带宽限速、六元素绑定等等,满足企业网、校园网加强对访问者进行控制、限制非授权用户通信的需求;

●硬件实现端口与MAC地址和用户IP地址的绑定,严格限定端口上用户

接入;

●通过将端口设为保护端口即可简单方便地隔离用户之间信息互通,不必

占用VLAN资源;

●通过Private VLAN可以在交换机的同一VLAN中提供端口之间的通讯

或安全隔离,确保数据流进入有效端口,而不会被发送到其它端口,即解决了因传统802.1QVLAN造成全网VID资源不够的问题,同时又无需利用安全规则资源即能达到隔离不同用户以及不同组用户之间通讯的功能,充分保护用户隐私;

●通过锐捷SAM平台,可实现用户账号、MAC地址、IP地址、交换机

IP、交换机端口等六大元素之间的灵活任意绑定,有效确认用户合法性和唯一性;

●支持业界特有的IGMP源端口检查,有效杜绝非法组播源播放和大量占

用大量网络带宽,提高网络安全性;

●提供极为有效的Port Blocking功能,避免端口受到其它端口发送的广播

包、多播包等报文的干扰,有效减轻端口负载负担,提高端口带宽,保护用户PC更高效安全地运行;

●基于源IP地址控制的Telnet和Web设备访问控制,增强了设备网管的

安全性,避免黑客恶意攻击和控制设备;

●提供加密传输的Secure Shell(SSH),保证管理设备信息的安全性,防

止黑客攻击和控制设备;

●可灵活控制二-七层数据报文,使得任何一个用户PC上的任何一种应

用报文通过网络都能得到有效控制,充分保障了网络的安全和合理化使用。

3、完善的QoS策略

●支持802.1P、端口优先级、IP TOS、二到七层流过滤等QoS策略,具

备MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力,实现带宽控制、转发优先级等多种流策略,支持网络根据不同的应用、以及不同应用所需要的服务质量特性,提供服务;

●极灵活的带宽控制能力,可以基于交换机端口、MAC地址、IP地址、

VLAN ID、协议、应用组合进行带宽限速,支持输入速率限制和输出速率限制,限速粒度精细:1Mbps(128KB)粒度/百兆端口、8Mbps(1024KB)粒度/千兆端口,可根据网络安全需求,设定不同业务应用的带宽流量,满足按需所用。

4、高可靠性

●支持生成树协议802.1d、802.1w、802.1s,完全保证快速收敛,提高容

错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,

提供冗余链路利用率;

5、方便易用易管理

●强大的菊花链式堆叠,支持S2126G/S2150G的混合堆叠,保证网络的

高度灵活和可扩展,网络管理更加简单;

●独特的集群管理,通过一台命令交换机可管理多达20台的S3550系列

和S21系列交换机,无论交换机是否在同一配线间和布线室;

●强大的集群管理方式使得网络的维护工作变得非常方便和简单,只需配

置1个IP地址,即可管理多台设备,不仅成倍节省了IP地址空间,而且维护和管理量也得到极大降低;

●提供图形化的安全策略管理配置平台,支持安全策略自动同步下发、升

级和维护功能,安全策略智能化,可大幅度提高交换机管理和配置效率,提高网络安全;

●端口的VLAN自动跳转功能,无需网管员手工干预,即可将端口跳转到

用户所在VLAN,实现用户全网漫游上网,减轻设备配置和维护量;

●多端口同步监控,通过一个端口即可同时监控多个端口的数据流,可以

只监控输入帧或只监控输出帧或双向帧,大大提高维护效率;

●CLI界面,方便高级用户配置和使用;

●Java-based Web管理方式,实现对交换机的可视化图形管理,快速和高

效地配置设备。

产品参数如下:

特点,使得组网形式非常灵活,适用各种类型网络的接入层,如教育、金融、大中小企业、政法等。

可满足多种应用需求:

●需要灵活多样的安全控制策略,预防和控制网络病毒和攻击、提供用户

接入安全等

●高性价比的千兆上链解决方案

●高密度端口需求,实现网络弹性扩展

●灵活的用户带宽分配

●灵活的用户计费

●保证语音、多媒体、视频会议、视频点播、远程教学等关键任务的应用

●丰富的管理策略应用,有效控制网络访问和端到端的QoS策略

3)机房千兆核心交换机的选取

核心交换机是整个布线工程中性能的重要瓶颈,设备选取的好坏直接影响到

局域网内部及整个校园网连接的整体性能。因此,核心交换机的选取我们要求使用千兆智能多层交换机,并且利用光纤跳线与其他交换机进行连接。

核心交换机最终选取的是实达锐捷的STAR-S3550-12G,外观参见图10。这台核心交换机带有12个GBIC(Giga Bit Interface Converter)接口,背板速率高达48Gbps,已经可以满足教学、视频等的要求。每个教室用两台交换机共4台都直接连接到核心交换机上,占用4个GBIC接口,以达到最高的网络连接性能。同时,核心交换机S3550-12G还要与多模光纤转发器相连接,另一端连接到网络中心的校园网接入端,以达到2个多媒体机房高速连入校园网的目的。

实达锐捷STAR-S3550-12G核心交换机的具体介绍如下:

STAR-S3550-12G是线速全千兆智能多层交换机,能提供多种形式接口如GBIC插槽或SFP插槽或10/100/1000M自适应电口,最多可提供24个GBIC插槽,GBIC插槽支持千兆铜缆、光纤扩展模块,支持模块热插拔,极大方便用户灵活配置网络。

该系列交换机硬件支持2至4层的多层线速交换,提供二到七层的智能的流分类和和完善的服务质量(QoS)以及组播管理特性,支持完善的高性能路由协议,并可以实施灵活多样的ACL访问控制策略。可通过SNMP、Telnet、Web 和Console口等多种方式提供丰富的管理。

S3550-12G/S3550-24G以及S3550-12SFP/GT以极高的性价比为各类型网络提供线速多层交换、完善的端到端的服务质量、丰富的安全设置和基于策略的网管,最大化满足高速、安全、智能的企业网新需求。

产品特性如下:

1、高性能多层交换

●高背板带宽为所有的端口提供非阻塞性能;

●硬件支持多层线速交换,能够识别、处理四层以上的应用业务流,所有

端口都具有单独的数据包过滤、区分不同应用流,并根据不同的流进行

不同的管理和控制。

2、完备的安全控制

●具有的多种内在机制可以有效防范和控制病毒传播和黑客攻击,如预防

Dos攻击、防黑客和病毒IP扫描机制等,还网络一片绿色;

●硬件实现端口与MAC地址和用户IP地址的绑定;

●通过保护端口即可方便简单地隔离用户之间信息互通,不必占用VLAN

资源;

●基于源IP地址控制的Telnet和Web设备访问控制,增强了设备网管的

安全性,避免黑客恶意攻击和控制设备;

●提供加密传输的Secure Shell(SSH),保证管理设备信息的安全性,防

止黑客攻击和控制设备;

●高安全性,具有端口安全、动态地址锁、端口隔离、用户接入认证

(802.1x)、专家级ACL控制、基于数据流的带宽限速等多种安全措施,

满足企业网加强对访问者进行控制、限制非授权用户通信的需求。

3、丰富的组播特性

●支持各种单播和组播动态路由协议,可适应不同的网络规模,和需要进

行大量多播服务的环境,实现网络的可扩展;

●支持IGMP源端口和IGMP源IP检查功能,有效地杜绝非法的组播源,

提高网络的安全性。

4、完善的QoS策略

●以DiffServ标准为核心的QoS保障系统,支持802.1P、IP TOS、二到七

层流过滤、SP、WRR等完整的QoS策略,实现基于全网系统多业务的QoS逻辑;

●具备MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力,实现带宽控

制、支持输入速率和输出速率限制、转发优先级等多种流策略,支持网络根据不同的应用、以及不同应用所需要的服务质量特性,提供服务;

5、高可靠性

●支持生成树协议802.1d、802.1w、802.1s,完全保证快速收敛,提高容

错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道;

●支持VRRP虚拟路由器冗余协议,构建故障时的冗余路由拓朴结构,保

持通讯的连续性和可靠性,有效保障网络稳定;

●支持锐捷网络的可选冗余电源系统STAR-RPS,可为6台

S3550-12G/S3550-24G以S3550-12SFP/GT系列网络设备提供卓越的电源冗余,提高容错能力和网络正常运行时间。

6、方便易用易管理

●即有全GBIC架构,又有SFP和电口任意选用的架构设计,可选配多种

规格千兆接口模块,支持千兆铜缆、单/多模光纤接口模块的混合配置,支持模块热插拔,极大方便用户灵活配置和扩展网络;

●独特的集群管理,通过一台命令交换机即可管理多达20台的汇聚层和

接入层设备S3550系列和S21系列交换机,无论交换机是否在同一配线间和布线室,都能得到统一管理;

●强大的集群管理方式使得网络的维护工作变得非常方便和简单,只需配

置1个IP地址,即可统一管理多台设备,不仅成倍节省了IP地址空间,而且维护和管理量也得到极大降低;

●多端口同步监控,通过一个端口即可同时监控多个端口的数据流,可以

只监控输入帧或只监控输出帧或双向帧,大大提高维护效率;

●CLI界面,方便高级用户配置和使用;

●Java-based Web管理方式,实现对交换机的可视化图形界面管理,快速

和高效地配置设备。

产品参数如下:

接核心交换机上的GBIC接口和其他交换机背板上的GBIC接口。光纤跳线外观参见图11。

图11 安普光纤跳线

4)光纤和光纤转发模块的选取

工程中采用的是室内6芯多模光纤光缆作为传输媒质,从同一层的网络中心到西配楼新建的机房共铺设了2条光纤,其中一条作为备用,与之相对应使用多模光纤转发器进行连接。

布放光缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。光缆布放前,其两端应贴有标签,以表明起始和终端位置。标签应书写清晰、端正和正确。最好以直线方式敷设光缆。如有拐弯,光缆的弯曲半径在静止状态时

至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。

组装标准SC型光纤连接器时要小心,避免损坏光纤,安装示意图间图12。

图12 SC型光纤连接器示意图

5)机柜的选取

由于多媒体机房所使用的设备密度比较大,并且设备的位置非常集中,因此选取合适的机柜对保护设备的运行和系统的安全非常重要。配线机柜的选取要求保护性能好,美观,通用。因此,我们选择全封闭式19英寸标准机柜,外形尺寸为600mm×600mm×1400mm(宽度×高度×深度),安装高度29U,机柜外观参见图13。机柜顶部安装散热风扇,机柜两侧和后部钢板上有散热孔以便于空气对流。该机柜正面是透明的钢化玻璃门,使管理人员能够在不打开机柜的时候就可以看清面板上的跳线情况和网络设备的工作状态。配线机柜为全封闭型,使所有线缆均被封闭在机柜内,并有锁具进行保护,使得无关人员不能接触到布线系统,使系统的安全性和可靠性得到了极大的提高。机柜上安装着若干配线架,以方便线路的跳接,并且配线架和网络设备间要留有一定距离的空间,以便于空气对流。

图13 机柜外观

机柜的选取要求如下:

●机柜的材料对于机柜的性能有重要的影响,制造19英寸标准机柜的主

要材料为铝型材料和冷扎钢板。由于冷扎钢板具有机械强度高、承重量

大等特点,适合放置较多的设备,因此选用冷扎钢板为主要材料的机柜。

●标准机柜的组装方式有焊接型和组装型两大类,焊接型机柜价格较低,

但是容易产生变形,安装、移动等都不太方便。组装型兼有焊接型的优

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

综合布线及网络设备技术要求

1技术要求 1.1项目概况 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)、《教育信息化十年发展规划》(2011-2020年)、教育部办公厅《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》(教技厅函【2015】76号)的相关要求,结合西南大学附属中学初中部的实际情况,西南大学附属中学将建设满足学校教育教学改革需要的基础数字校园,并在数字化校园基础上逐步实现智慧校园。 本次数字校园项目以数字化IP技术为基础,以实现全校师生“人人通”为关键,建设整个数字校园。本项目包括覆盖全校的综合布线系统、基础网络系统、数字监控系统、IP广播(含主要功能室音箱)系统。各系统既相对独立,又能够按照学校需要实现灵活互通,在保障各系统未定运行的同时,满足学校安全管理的需要。 各系统的主要功能、要求如下。 1.2技术经济性能要求 适用性:满足业主使用要求、满足设计图纸要求、满足本用户需求书的要求; 持续性:各系统必须满足不间断连续工作的基本要求;系统运行保持24小时全天候连续工作。

可靠性:满足规范和设计的安全要求,系统运行、产品质量、售后服务、备品备件的供应等方面必须可靠、及时。局部故障不能影响整个系统的运作; 经济性:同等性能条件下,选择技术主流方案,达到最高性价比。 成熟性:系统和产品、技术和工艺应经过实践证明为成熟可靠,而且有工程成功应用的经验,以保证将来系统能发挥作用。 先进性:在经济合理的前提下,应尽量采用先进可靠的技术和设备,并考虑系统向未来更高、更新技术的平滑过渡。 扩展性:系统应具备在现有基础上进一步扩展、满足潜在的功能需求的能力。根据学校的使用特性,应考虑相应的线路通道和其他外部条件。 1.3产品选型 为了确保各投标公司选择的产品档次基本一致,同时考虑对各设备供应商的公平竞争原则,基本上每个子系统提供两个以上参考品牌,投标方可参照相应系统产品选型进行投标。参考品牌的排名不分先后。 未指定品牌的设备和材料须选择业界知名品牌。 投标方认为有充分理由时,可以不按照本标书的设备材料选型推荐品牌表进行投标。但所选择的产品档次、技术指标等不得低于本用户需求书的要求,并提供详细的相关证明资料供专家、业主审核,若采用推荐品牌外的设备投标,证明材料未获得专家、业主认可,投标人的投标文件可能被拒绝。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

网络综合布线技术要求(专业文档)

(一)综合布线系统和网络设备架设系统 1.系统基本要求 本系统是一个综合化、高标准的布线系统和网络设备架设系统,必须达到国标《智能建筑设计标准》中的甲级标准和《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合布线配置标准。 综合布线系统和网络设备架设系统产品必须为成熟产品并有成功项目案例,并充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过渡的可行性。 济南军区总医院保健楼结构化综合布线系统各包含三套网络系统,即:内网(军字1号网)、军事综合信息网、外网,各网络系统物理隔离,包含语音网(电话),语音网需保证每个房间至少一条线路。 济南军区总医院保健楼结构化综合布线系统中的内、外网数据、语音点为六类星型拓扑结构。 1.1 工作区子系统 (1) 内、外网、军事综合信息网数据信息模块、语音模块采用六类原厂产品,支持六类定义的所有使用;可重复安装,能用工具反复压接,连续使用;具有多种颜色的模块以便信息识别管理。 (3) 选择六类模块和国标单口或双口面板(86*86)来组成工作区信息插座,信息插座上有明显的标识以区分各种不同使用。 (3) 六类数据点配用六类标准原装跳线,分为5M、3M、2M三种,在合同总跳线数量不变原则下,三种跳线数量配比在弱电总包方完成水平子系统施工后由济南军区总医院信息科给定。 (4) 地面信息插座采用铜制或不锈钢材质。 1.2 水平子系统 (1) 水平子系统线缆采用六类4对PVC护套(低烟无卤)非屏蔽双绞线。 (2) 水平电缆配线距离不超过90米。

(3) 产品技术要求: 双绞线、接插件(配线架、信息插座、尾线)、光纤要求使用同一厂家产品,不得混用。为了和医院弱电系统完全配套,本次产品选择和门诊楼、内科楼相同型号产品:康普。 1.3 干线子系统(以楼为单位) (1)语音主干采用25对大对数电缆,从语言总配线间分别引至各分配线间,每层配线间敷设几根25对大对数电缆以深化设计为准并留有余量。 (2)保健楼内各层弱电间至保健楼一层弱电机房敷设一根12芯千兆多模光缆。 1.4 管理子系统 (1) 水平部分的数据及语音均采用24口/48口六类快接式配线架端接;光纤配线架用于端接数据光纤主干,110卡接式配线架用于端接楼内垂直语音主干电缆; (2) 所有的配线架应预留一定的余量,以供今后扩展。 (3) 每个IDF设置网络机柜用于保护PDS设备和网络交换机。弱电井内的IDF 采用标准(宽度600mm,深度600mm)的网络机柜,每个分配线间的网络机柜数量根据实际线路的多少设置。 (4) 机柜上所有跳线应一律走跳线管理环,不允许散乱在理线环外。机柜上空余部分(未上配线架或管理环)需有档板遮盖。 (5) 所有光缆中的每芯光纤都应和光纤配线架端接。 (6) 机柜内光纤配线架、交换机、网络配线架、语音配线架必须配置相应理线器。 1.5 设备间子系统 (1) 总配线间(设备间)配用机架式光纤配线箱,语音配线架、光纤跳线等; (2) 设备间子系统是综合布线系统的总配线机构,是整个系统的核心。设备间子系统采用19″机柜落地式安装(安装在由龙骨支撑起的防静电地板上)。 跳线:

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

《网络综合布线技术》课程教学大纲

《网络综合布线技术》课程教学大纲 适用专业:网络/软件工程专业 总学时:(讲授/理论30学时,实验/技术/技能0学时,上机/课外实践30 学时) 先修课程:计算机网络基础,计算机操作系统 (一)本课程地位、性质和任务: 《网络综合布线技术》课程是网络技术专业必修的专业技能课程。本课程的主要任务是以综合布线系统的国际标准和国家标准为依据,从综合布线工程技术的基本概念出发,阐述综合布线工程的设计技术、施工技术、施工工程管理技术、网络测试技术、工程验收和管理维护等内容,围绕工程实践中的具体案例进行分析,突出学生网络布线工程设计和工程施工等实践能力的培养。学习本课程之前应当具有电工电子基础知识、计算机网络原理和计算机操作系统的预备知识。 (二)课程教学的主要内容及基本要求: 第1章综合布线技术概论 1.教学内容: 1.1概述 1.2综合布线系统在现代建筑物中的地位 1.3综合布线技术的标准和等级 2. 教学目的及要求: 了解综合布线系统的概念、发展过程 掌握综合布线的特点,综合布线系统的结构和组成 熟悉综合布线的应用 了解综合布线系统标准,最新进展 3. 教学重点及难点: 综合布线系统的结构 分析综合布线的组成 智能建筑组成 第2章综合布线技术相关的通信知识 1.教学内容: 2.1信道的主要传输特性 2.2宽带接入技术

2.3综合布线其他相关通信技术 2.4网络的拓扑结构 2. 教学目的及要求: 了解有线传输介质 掌握双绞线、同轴电缆、光纤和光缆相关传输介质 掌握网络常见的拓扑结构 3. 教学重点及难点: 综合布线通信技术 网络的拓扑结构:星型网络、环形网络、总线型、树型、网状型第3章综合布线的材料与设备 1.教学内容: 3.1布线线缆 3.2布线连接器件 3.3布线配套器材 3.4布线连接的网络设备 3.5布线性能测试仪器 3.6布线设计工具软件 2. 教学目的及要求: 了解综合布线器材 掌握线管、线糟、桥架、机柜、面板和底盒等 熟悉电工工具、五金机械工具、线缆安装工具、布线测试工具等 3. 教学重点及难点: 布线连接器件、布线配套器材 验证测试工具和专业电缆测试工具的使用 第4章综合布线系统建设 1.教学内容: 4.1概述 4.2综合布线系统的总体规划 4.3综合布线系统的设计 4.4综合布线系统的施工 4.5综合布线系统的竣工验收 2. 教学目的及要求: 了解工程施工基本要求 掌握综合布线系统的设计和施工

《网络综合布线》课程标准

《网络工程与综合布线技术》课程标准 课程学分:4 总学时:64 适用专业:计算机应用技术专业 一、前言 1、课程性质 网络工程与综合布线技术是高职高专计算机应用技术专业的主干课程,旨在提高学生综合布线施工技术,加深对综合布线规范的理解,掌握综合布线工程的设计方法,熟悉综合布线工程中设计、施工、工程管理、测试验收各环节的技术要素,并通过实践,使学生能综合运用网络知识,对网络传输设备的使用和配置,布线系统的构成及设计等涉及综合布线系统的知识有一个全面的了解,并对计算机网络的建设、网络安全、资源共享等计算机网络方面的知识有一个具体的认识。 2、设计思路 本课程将以工作任务为逻辑主线(综合布线系统结构、系统设计、设备安装、项目管理岗位、工程监理岗位)来组织课程,将完成工作任务必需的相关理论知识构建于项目之中,学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务,训练职业能力,掌握相应的理论知识。 在教学中,根据校内外实训实习资源情况贯彻模拟网络工程项目(校内实训室)或承担真实网络工程(工程现场)的教学策略,并根据工程情况设计教学过程。 本课程融合了综合布线技术员职业资格相应的知识与技能要求,教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。 二、课程目标 通过完成以项目为载体的工作任务,使学生掌握网络系统结构和综合布线系统结构,熟悉综合布线产品,熟悉综合布线的相关标准,熟悉设计方式和规范,掌握安装规范和技术,熟悉综合布线从设计到施工安装到测试验收的工作流程,具备项目管理能力,能承担综合布线系统设计、现场安装施工、现场项目管理、测试验收等工作任务。 专业技术能力培养目标: 1、能设计中小型综合布线系统方案; 2、能绘制各种综合布线图; 3、能对材料和设备正确选型,并能做出预算方案; 4、能根据技术规范完成从楼宇子系统到工作区子系统的安装任务;

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

综合布线系统-施工组织设计

综合布线系统施工案 1.1施工准备 1材料、设备传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备安装器具:煨管器、液压开器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。土建装修工程完工,线路全部贯通。配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备施工图纸齐全。施工案编制完毕,并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。 1.2操作工艺 1工艺流程系统验收系统调试线缆端接设备安装线缆敷设管路敷设 2操作法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设重要管路采用地下通信管网时,应符合现行标准《通信管道工程施工及验收技术规》YDJ 39中相关规定。线缆敷设一般应符合下列要求:(1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

综合布线系统招标文件技术规格及要求

1.1.综合布线系统通用技术规格及要求 1.1.1.系统总体技术要求 1.1.1.1.********工程综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 6类UTP最新的国际标准,系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输。其应用能够充分保证整个航站区及配套设施高速、可靠的信息传输要求,适应现在和将来的技术发展。保证********工程综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。 1.1.1. 2.********工程的计算机网络系统主干采用万兆以太网技术,因此,综合布线系统主干线要求按照万兆光纤布线标准进行设计,符合基于光缆的10G以太网标准IEEE ;水平布线要求支持千兆以太网需求,支持基于铜缆的千兆以太网标准IEEE 。 1.1.1.3.投标人所提供的综合布线系统配线架、跳线、信息模块、线缆等主要产品元件以及由其构成的整个永久链路须提供传输特性测试报告,以证明其传输特性符合本规格书中提出的所有技术指标。 1.1.1.4.综合布线系统要求采用开放式结构,适用于主流网络拓扑结构,并能适应不断发展的网络技术的需求,能支持综合信息传输和连接(计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输以及各种控制信号的通信等多种应用类型)。 1.1.1.5.综合布线系统采用模块化结构,保证系统能很容易的扩充和升级。系统中任何一个信息点都能够连接不同类型的计算机设备和其它信息设备。对任一个分支单元的改动都不会影响系统的其它单

元。能在设备布局和需要发生变化时实施灵活的线路管理。 1.1.1.6.要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。 1.1.1.7.综合布线系统需提供较强的系统管理能力,可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。 1.1. 2.产品认证 1.1. 2.1.投标人所提供的布线产品须经过具有合法性、独立性和权威性的中国权威测试机构(如:信息产业部数据通讯产品质量监督检验中心、信息产业部光通信产品质量监督检验中心、国家电线电缆检测中心等等)进行测试认证,并出具该机构发出的认证证明。 1.2.系统各功能子系统技术规格及要求 1.2.1.综述 1.2.1.1.********工程综合布线系统根据相关标准及规范,主要分为六个部分: 1) 建筑群子系统 2) 设备间子系统 3) 干线子系统 4) 配线(水平)子系统 1)工作区子系统 2)管理子系统

机房布线整理部分教学文案

机房综合布线系统: 1、简介: 综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间,为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。它的核心就是“综合”,也就是各个弱电系统均可用综合布线系统进行信息传输。 综合布线系统是为适应电话和网络数据传输线缆的管理需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展与更新,系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。传统的布线是总线拓扑结构,而综合布线是星形拓扑结构,在房间的各个位置留有充足的端口可供选择,而且每个房间都有预留线缆,扩展空间大,便于集中控制及统一管理。 综合布线系统的优点: ?清晰,便于管理维护。 ?采取标准化的统一设计、统一材料、统一布线、统一安装施工,做到结构清晰,便于集中管理和维护。 ?材料统一先进,适应今后的发展需要。综合布线系统采用了先进的材料,如六类非屏蔽双绞线,传输速率在l000Mb/s以上,完全能够满足发展需要。 ?灵活性强,适应各种不同的需求,使用起来非常灵活。一个标准的插座,既可以接人电话,又可用来连接计算器终端,实现语音/数据点互换,可适应各种不同拓扑结构的局域网。 ?便于扩充,既节约费用又提高了系统的可靠性。综合布线系统采用冗余布线和星型结构的布线方式,统一安排线路走向,统一施工,可以减少用科和施工费用,既节约了成本,又提高了设备与系统的可靠性,还便于机房今后的发展与扩充。 2、特点(针对满足智能大楼设计大量信息点的机房): ?单位面积信息点数量大。 ?扩展性强。 ?以数据传输为主。 ?光纤信息点数量多。 ?以水平子系统模式为主。 ?线路敷设方式特殊,能适应机房的应用特点和设备特点。 ?能综合规划一些设备间的非常规布线。 3、意义: 合理的有效的线缆布局可以节约电能、节能降耗、空间节约、改善空气对流等。 4、机房综合布线的路由设计(针对满足智能大楼设计大量信息点的机房) 机房布线的信息点数量多,而且在机房运行过程中,随着计算机和网络设备的增加,会随时要求增加信息点。因此,路由设计应充分考虑扩展性。在路由选材上,首先应尽量采用金属材料,不宜采用PVC管材。通过金属管道的良好接地可减少干扰,并提高机房的线路防火等级。同时,采用金属线槽作为路由材料,可充分利用线槽扩展性好,容易增加线缆的特点。对于线槽的布置,一般围绕设备进行布置。在目前机柜使用越来越普遍的情况下,可以考虑和成排的机柜平行布局。一般每排机柜布置一条线槽,也可以两排相邻机柜中间走道上公用一条线槽,前一种模式更为理想一些。对于有活动地板的机房,通常的做法都是将线槽安装在活动地板下。但随着高端机房中地板下送风的精密空调的普遍采用,这种模式暴露出不少问题。由于设备在机房内成排布置,因此每排设备都在地板下配置了线槽,一般线槽的高度在50~l00mm,而活动地板的敷设高度只有300mm左右,从而影响到空调风道的通畅。线槽越多,送风效果越差(地板下还往往有强电线槽)。而且线路特别是强电线路在活动地板下布置还增加了火灾隐患,电气故障可能引发火源,同时在地板下的人情不易被迅速发现,即使配置了常规的消防感温感烟探测器,由于地板下的送风,反映并不迅速。已经有多起火灾事故是从活动地板下发生的。因此,现在不少机房特别是电信行业,普遍采用上走线的路由模式。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 二零零六年xx月

目录 1. 概述 (4) 2. 系统结构与配置 (6) 2.1. 用户需求分析 (6) 2.2. 结构化综合布线的设计标准及设计原则 (6) 2.2.1. 设计标准 (6) 2.2.2. 设计原则 (7) 2.3. 系统设计方案及配置 (7) 2.3.1. 系统总体设计 (7) 2.3.2. 系统详细设计 (10) 3. 系统功能 (21) 3.1. 功能简介 (21) 3.2. 系统操作方法 (21) 4. 系统性能指标 (22) 4.1. 概述 (22) 4.2. 标准 (22) 4.3. 被测线路的定义 (22) 4.4. 测试指标及标准 (23) 4.5. 测试仪器 (24) 4.6. 测试仪器清单 (24) 5. 系统材料总清单 (25) 6. 系统要求 (26) 6.1. 环境要求 (26) 6.1.1. 照明 (26) 6.1.2. 接地 (26) 6.1.3. 设备间要求 (26)

6.2. 注意事项 (27) 6.2.1. 用户培训 (27) 6.2.2. 竣工文档 (27) 7. 设计总结 (29)

1. 概述 综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 建筑物结构化综合布线网是由六个独立的子系统组成: a)工作区(WORK AREA)子系统---由工作区内的终端设备连接到信息插座的连接电缆组成。常用设备是计算机(PC,工作站,中端,打印机),电话,传真机等设备。 b)管理子系统(ADMINISTRATION)---由交叉连接、直接连接配线的(配线架)连接硬件等设备所组成。实现配线管理,其设计很完善,使用颜色编码,很容易追踪和跳线,体积小比传统配线箱节省50%空间。 c)水平子系统(HRIZONTAL)---由每一个工作区的信息插座开始,经水平布置一直到管理区的内侧配线架的线缆所组成。实现信息插座和管理子系统间(跳线架)的连接,常用三类和五类双绞线实现这种连接。 d)主干线(RISER; BACKBONE)子系统---由建筑物内所有的(垂直)干线多对数线缆组成,即多对数铜缆,同轴电缆和多模多芯光纤以及将此线缆连接到其他地方的相关支撑硬件所组成。实现计算机设备、程控机PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是光纤,使系统传输率达到100MBPS。 e)设备间子系统(EQUIPMENT)---由设备间的线缆、连接器和相关支撑硬件组成。实现布线系统与设备的连接,主要为配合不同设备有关的适配器。 f)建筑群子系统---将一个建筑物中的线缆延伸到建筑物群,实现楼宇之间布线,连接到另一些建筑物中的通讯设备和装置上,它由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电器保护设备等相关硬件组成。 综合布线系统本身具有很高的兼容性,根据用户要求,本方案为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。系统能兼容话音、数据、图像的传输,并可与外部公用网络进行连接。

常规机房设计方案完整版(机房装修、电气、新风系统、综合布线、动环监控、消防设计)

常规机房设计方案 完整版 (机房装修、电气、新风系统、综合布线、动环监控、消防设计)

目录 第1节机房方案设计原则 0 第2节 XX信息系统机房建设工程的要求 (2) 1. 工程概况 (2) 2. 工程范围 (2) 3. 设计应遵循的规范(A级) (2) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (3) 第3节机房装修设计 (5) 1. 中心机房装修原则 (5) 2. 机房装修建议方案 (6) 第1章机房装修材料介绍 (9) 第1节天花吊顶 (10) 1. 金属天花系统的性能规格 (10) 2. 方板天花系统的性能规格 (11) 第2节机房防静电活动地板 (13) 1. 活动地板的应用和优点 (13) 2. 地板特点 (13) 第3节金属复合彩钢板 (15) 1. 彩钢板特点 (15) 2. 彩钢板产品性能及检验 (15) 3. 彩钢板介绍 (16) 第4节机房封窗彩钢板 (17)

2. 产品特点 (17) 3. 彩钢板规格参数 (17) 第2章机房电气系统方案设计 (20) 第1节机房供配电系统 (21) 1. 设计依据 (21) 2. 设计构想 (22) 3. 供配电系统 (23) 4. 低压配电柜 (23) 5. 照明系统设计 (24) 6. 插座 (24) 7. 配线系统 (25) 第2节机房防雷系统 (26) 3. 防雷的措施 (26) 4. 机房电源系统的防雷及方案 (26) 5. 机房信号系统的防雷及方案 (27) 6. 产品特点 (28) 第3节机房接地系统 (32) 1. 概述 (32) 2. 接地系统构成及其要求 (32) 3. 接地要求 (33) 4. 本工程采用综合接地 (34) 第4节 UPS不间断电源系统 (36)

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

相关文档