关于严格限制使用人工挖孔灌注桩的通知(桂建管[2014]87号)

各市住房城乡建设委(局):

人工挖孔灌注桩(以下简称人工挖孔桩)施工作业环境恶劣,工人劳动强度大、危险性极高、安全保障极差,随时有可能受到涌水、涌沙、塌方、毒气、触电、高处坠落、物体打击等安全威胁,是一种落后的施工工艺。为此,2007年6月14日印发的《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(建设部公告第659号)已经把人工挖孔桩列入“限制类”技术。近年来,我区多次发生人工挖孔桩中毒窒息事故,造成重大人员伤亡。2008年8月6日,南宁市英华路某工程在人工挖孔桩施工过程中发生一起死亡3人的较大安全生产事故;2010年7月3日,百色市隆林县某工程在人工挖孔桩施工过程中发生一起死亡4人重伤1人的较大安全生产事故;2014年9月6日,柳州市柳东新区某工程在人工挖孔桩勘察过程中发生一起死亡4人的较大安全生产事故。为严格限制使用并逐步淘汰人工挖孔桩,推广使用先进施工技术,保障工人生命安全,现提出如下要求,请遵照执行。

一、严格限制人工挖孔桩使用范围

依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第6.2.1条和建设部公告第659号的规定,参考广东、福建、重庆、海南等地的做法,并结合广西具体实际,有下列情况之一的,禁止使用人工挖孔桩:

(一)地基土中分布有厚度超过2m的流塑状泥或厚度超过4m的软塑状土;

(二)地下水位以下有层厚超过2m的松散、稍密的砂层或层厚超过3m的中密、密实砂层;

(三)岩溶中等发育和强烈发育地区;

(四)有涌水的地质断裂带;

(五)地下水丰富,采取措施后仍无法避免边抽水边作业;

(六)高压缩性人工填土厚度超过5m;

(七)工作面3m以下土层中有腐殖质有机物、煤层、泥煤层等可能存在有毒气体的土层;

(八)孔深超过25m或桩径小于1.0m;

(九)没有可靠的安全措施,可能对周围建(构)筑物、道路、管线等造成危害;

(十)其它不适合使用人工挖孔桩的地质情况。

二、严格落实参建五方主体质量安全责任

(一)建设单位。当超出人工挖孔桩使用范围时,不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出强制使用人工挖孔桩的要求,不得在招标文件提出使用人工挖孔桩的要求。对确需采用人工挖孔桩施工工艺的,应严格遵循“先勘察后论证”的原则。人工挖孔桩施工前,施工图必须经审查合格,必须取得建设工程施工许可证。建设单位直接发包的,由建设单位落实质量安全协调管理责任。建设单位应及时、足额支付建筑施工安全措施费用。

(二)勘察单位。勘察单位在勘察过程中必须严格按规范要求布点进行勘察,勘察报告的成果必须真实、完整。对不符合地质条件要求的工程,应在勘察报告中明确提出不得采用人工挖孔桩。推荐使用人工挖孔桩的,应当将推荐理由和施工可行性进行专门论述。勘察成果必须满足以下条件:

1. 查明场地有无不良地质构造,并判断危害程度;

2. 场地各地层结构及均匀性,提出各岩土层的桩的极限侧阻力标准值及可能作桩端持力层的各岩土层的桩的极限端阻力标准值;

3. 地下水埋藏情况、类型、水位变化幅度、降水难易程度及对混凝土的腐蚀性;

4. 查明深度为持力层下5-10m(岩层为5m、土层为10m),若有断层、破碎带、古墓、溶洞等,应穿过断层、破碎带、古墓、溶洞进入稳定地层,进入深度岩层为5m、土层为10m,复杂地质条件下的一柱一桩应《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》

DBJ/T45-002-2011第4.4.5条和11.2.11条进行施工勘察。

(三)设计单位。设计单位依据勘察报告对基础的形式进行选择,优先选用具有先进施工技术的基础;属于本通知所列十种情形的,禁止选用人工挖孔桩;不得为了规避人工挖孔桩而违规采用墩基础。设计单位对确需使用人工挖孔桩施工的,要在设计文件上说明理由,对防范生产安全事故提出指导意见,并向监理、施工单位交底落实。采用人工挖孔桩时设计文件应必须满足以下条件:

1. 单桩承载力特征值≥2000kN;

2. 持力层在地下水以上或地下水丰富但降水不困难;

3. 有中硬以上的粘土、中密以上砂土、卵石层、岩层等作持力层;

4. 所穿越的土层不含淤泥层、流砂层,或淤泥层、流砂层厚度不大,并经降水后,挖孔作业时不会造成垮塌;

5. 护壁混凝土设计厚度不得小于150mm,强度等级不得低于桩混凝土设计强度等级。(四)施工图审查机构。属于本通知所列禁止使用人工挖孔桩的工程,施工图审查机构不得对使用人工挖孔桩的施工图发出审查合格书;凡设计文件中有人工挖孔桩的,施工图审查机构应按标准规范和设计图集要求严格审查,对不符合要求的不得出具审查合格书。(五)施工单位。施工单位的投标文件不得违规承诺使用人工挖孔桩。对勘察设计和审图机构同意使用人工挖孔桩施工的,施工单位应严格按照有关标准和勘察设计文件要求编制专项施工方案;由分包单位负责施工的,应由分包单位编制,并经总包单位审核、监理单位审批。施工单位必须按照《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管

〔2014〕34号)的规定,严格执行上报制度、台帐制度、公示制度、方案审批论证制度、安全教育交底制度、日常巡检制度、验收制度、应急救援演练制度。开挖深度超过16m的人工挖孔桩,必须在开工前按规定完成专家论证审查工作。依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008并参考外省市的做法,施工单位必须采取以下安全管理措施:

1. 采用混凝土护壁时,每节护壁必须监理单位验收合格后方可使用;

2. 孔内必须同时设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下;电动葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力;

3. 每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并应有相应的安全防范措施;当桩孔开挖深度超过10m时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s;

4. 孔口四周必须设置护栏,护栏高度宜为0.8m;

5. 挖出的土方应及时运离井口,不得堆放在孔口周边1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响;

6. 孔口和孔壁附着物(包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等)必须固定牢靠;

7. 施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定;

8. 对周围建(构)筑物、道路、管线等应定期进行变形观测,并作好记录,发现异常情况,必须立即停止作业,并采取相应的补救措施;

9. 禁止孔内边抽水边作业;

10. 工人下孔作业时,地面上必须有安全管理人员值守;出现险情时,必须按照应急预案进行处置和救援,严禁盲目施救。

(六)监理单位。工程开工前,监理单位应当严格审查施工单位是否违规使用人工挖孔桩,发现违规使用人工挖孔桩的,应当要求施工单位立即停工整改,对拒不整改的应当及时向建设单位和主管部门报告。对经勘察设计和审图机构同意使用人工挖孔桩施工的,应当审查专项施工方案是否符合有关标准规范要求。监理单位必须编制人工挖孔桩监理实施细则,并且严格实施旁站监理。

三、严格实施人工挖孔桩质量安全监督管理

各级住房城乡建设行政主管部门要建立健全内部联动机制,负责勘察设计监管、招标投标监管、质量安全监督、施工许可等职能部门、单位要认真履行监管职责,严格审核把关。住房城乡建设行政主管部门要认真审查建设单位提供的施工图纸,对违规使用人工挖孔桩的,不予办理施工图审查备案手续;质量安全监督机构办理质量安全监督登记手续时,对违规使用人工挖孔桩工艺的,不予办理质量安全监督登记手续;住房城乡建设行政主管部门在办理施工许可证时要认真审查建设单位提供的申请材料,对违规使用人工挖孔桩的,不予办理相关许可手续;在日常勘察设计和审图质量检查中,也应把基础使用形式列入检查重点,对违规使用人工挖孔桩的责任单位和责任人员,要予以严肃处理。同时,要加强施工许可后动态的监管,定期或不定期开展现场巡查抽查,对发现擅自变更设计、违规使用人工挖孔桩的,应立即责令停止施工、限期整改,对拒不整改或整改不到位的,要予以立案严肃查处。

对于设计及施工原理均与人工挖孔桩相同的所谓人工挖孔“墩基础”,同样应按本通知严格执行。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2014年11月5日

人工挖孔灌注桩基础施工方案

人工挖孔灌注桩基础施工方案1、施工测量放线 (1)检查复核控制桩点,检查其建筑基线尺寸是否符合点位,是否通视、易量。 (2)用经纬仪及钢尺测出各轴线和桩位,用红漆标在垫层上,待第三节护壁施工完成后将桩位控制线转移到护壁上,用红油漆标上标志,打入水泥钢针,作为挖孔依据。 (3)放好每桩轴线后,及时报告与业主、总包或监理验线,复核后方可施工。 2、桩孔施工 (1)桩孔施工工艺流程 准备工作→挖土、石方→孔内排水送风→校正孔中心及几何尺寸→修整孔壁→绑扎护壁钢筋→安装护壁模板→校正中心及模板园度→浇灌护壁混凝土→养护→拆模板、修理护壁砼→下节排水送风挖土……循环施工→达设计要求持力层→做扩大头并用自制可折叠三角尺检查→成孔→钢筋笼制安→清底→砼浇筑。 (2)开挖土、石方 本工程桩身护壁每根桩计划支护一至二节。工程桩土方开挖先中间后周边,?扩底部份先挖桩身圆桩体,再挖扩底尺寸从上到下修成,松散土层用铲、镐开挖,进入强风层后用镐,每节均应检查中心点及几何尺寸,合格后才能进行下道工作。为安全起见,每开挖下节桩孔前,应用长为1.2m的直径20mm钢筋打入土中。测试是否有流砂、淤泥出现,遇到砂层时,每节挖深可降到0.5m,挖深超过5m后,要用鼓风机连续向孔内送内,风管口要求距孔底2m左右,孔内照明采用防爆灯炮,灯炮离孔底2m。 (3)土方运输:在孔口安装支架及0.5t慢速卷扬机,土用吊桶提升。 (4)排水:开挖过程中,如有少量地下水要随挖随用吊桶将泥水一起吊出,如渗水量较大,则在孔底一侧挖集水坑,用高扬程水泵排出。 (5)护壁钢筋安装:护壁钢筋在现场加工孔内绑扎,并留足连接长度,以便下段钢筋搭接。 (6)护壁钢模采用4~8块钢模板组成,插口连接,支模要校正中心位置、直径及圆度。 (7)护壁砼施工:护壁砼应严格按配合比下料搅拌,塌落度控制在4~6cm为宜,为提高早期强度可适当加入早强剂,砼浇筑时应分层沿四周入模,用钢钎捣实,施工前应将上节护壁底清理打毛,以便连接牢固.为便于施工,可在模板顶设置角钢、钢板制成的临时操作平台,供砼浇筑使用。 (8)护壁模板拆除,当护壁砼养护达到一定强度后,便可拆除模板,通常拆模时间为24小时,再进行下一节施工。 (9)尺寸控制,每节护壁模板拆除后,应将桩控制轴线,高程引到每节砼壁上,可用十字线对中,吊大线锤,测出中心线,再用尺找圆周,根据基准点测设孔深。 然后用挖土机装上汽车运走。,挖孔桩的余泥用手推车运到集土坑(10). 人工挖孔桩施工工艺图 人工挖孔桩成孔及验收 1、当桩孔挖完孔底设计标高或持力层时,施工单位应通知监理会同甲方、勘察、设计及有关质检部门人员共同鉴定是否达到设计要求。如达不到设计要求的持力层,必须下挖和再次鉴定。 2、经鉴定符合要求持力层的桩,要按设计图纸尺寸设计要求迅速做扩大头,清理孔底,再次通知有关部门进行终孔验收。 3、经终孔验收合格的桩,必须取样留样,并按有关要求做好终孔检查验收记录。 4、终孔验收合格后,再次清理孔底,并随即迅速浇捣封底砼。然后进行钢筋笼的安装和浇灌桩身砼。 桩身钢筋笼安装 挖孔桩成孔,验孔后,桩身钢筋笼纵向筋及加劲箍筋应根据设计图纸要求,在加工棚下料、弯制

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平 面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公 司 检 查 容 记 录 检查项目 设计或验收 要求 实际检 查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称绥阳县诗乡广场二期工程基础名称阳光花园三期水池抗滑桩施工单位绥阳县神骏建设有限责任公司桩位编号1# 检查容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长(m)9.7 9.7 桩主钢筋级别规格16 16 钢筋总长度116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量12根12根保护层厚度 桩箍筋级别规格8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200m m 100/200m m 焊接加劲箍级别规格8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋护壁材质及厚度素混凝土素混凝土级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况 及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日

人工挖孔桩 计算工程量的公式

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的 取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最 短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上 护壁高度。 2.护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出 公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 16人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量 这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采 用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方 2,护壁工程量 3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩计算方法实例

人工挖孔桩计算方法(实例)圆台体积==3.14H÷12(D2+Dd+d2) H——高度,D——底面直径,d——上面直径 圆环体积=3.14c(R2-r2) C——高度,R——圆环外半径,r——圆环内半径=R-(a+b)/2 扩大头圆台体积==3.14h1÷12(D12+D1d1+d12) h1——圆台高度,D1——圆台底面直径,d1——圆台上面直径 扩大头圆柱体积=D12×3.14÷4×h2 D1——圆柱底面直径,h2——圆柱高度 扩大头圆缺体积=3.14h3÷24(3D12+4h32) H≥0.2M≤0.3M简化为下式:0.4D12×h3 D1——圆缺底面直径,h3——圆缺高度 单位:(m)桩基数据±0.00=1849.8 桩径=Φ1000

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:混凝土设计强度 等级:C25

扩大头高度= 1.4m 桩身圆台砼:V=3.14×1÷12(1.22+12+1.2×1)=0.9525m3/M 桩身混凝土=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 规范要求混凝土超高量0.5m 扩大头:圆台+圆柱+圆缺=〔3.14×0.75÷12(1.32+1.72+1.3×1.7)〕+〔1.72×3.14÷4×0.5〕+〔0.4×1.72×0.2〕=1.3325+1.1343+0.2312=2.698m3

护壁=圆柱-圆台=〔d2×3.14÷4×H〕-〔3.14H÷12(D2+Dd+d2)〕 =〔1.32×3.14÷4×1〕-0.9525=1.3267-0.9525=0.3742M3/M 挖土方量=桩身的圆柱体积+扩大头体积 桩身的长度=桩圈顶标高至扩大头顶标高 单桩混凝土方量=桩身混凝土方量+扩大头混凝土方量 单桩钢筋长度=根数×钢筋笼长度,(钢筋长度规格为9M,超过部分增加搭接长度,需弯 钩的增加弯钩长度) 螺旋箍筋长度计算公式: S——螺旋箍筋螺距 R——桩直径 C——保护层厚度 d——螺旋箍筋直径 n——螺旋圈数 根据11G101-1图集要求,保护层厚度为箍筋外缘至混凝土表面的最小距离。 开始与结束位置应有水平段,长度不小于一圈半。 上下各加一个1350弯钩及平直段的长度 内环定位筋焊接圆环间距1.5m,直径≥12mm 混凝土(m3)=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 01#桩身混凝土方量=0.9525×(12.683-1.4+0.5)=11.2233m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.083=4.1473m3 02#桩身混凝土方量=0.9525×19.861=18.9176m3 扩大头方量=2.698 m3 护壁方量=0.3742×19.161=7.17m3 03#桩身混凝土方量=0.9525×11.856=11.2928m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.156=4.1746m3 04#桩身混凝土方量=0.9525×11.170=10.6394m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×10.470=3.9178m3

人工挖孔桩_计算工程量的公式说明

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1?人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层.为半径计算出周长后,加上搭接的长度, 一般的取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度.护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计 的搭接部位长度加上护壁高度。 2. 护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出公式:v= n *b2/a2(ah23/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 .(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)./3*高度二桩工程量这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩 孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按 1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按 1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分 子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部 分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到 孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算 人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管 理费)进行结算,工程量按实计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合

人工挖孔桩螺旋箍筋计算公式

人工挖孔桩螺旋箍筋计算公式 一、人工挖孔桩计算公式 1、桩身上圆柱体体积为:V=πR2h 桩身上圆柱体体积=3.14×桩身圆柱半径的平方×桩身圆柱高 2、桩扩大头圆锥台体积为:V=πh(r2+r12+rr1)/3 桩扩大头圆锥台体积=3.14×桩扩大头圆锥台高×(桩扩大头圆锥台底半径的平方+桩扩大头圆锥台顶半径的平方+桩扩大头圆锥台底半径×桩扩大头圆锥台顶半径)÷3 3、桩扩底半球体球缺体积为:V=πh2(r-h/3) 桩扩底半球体球缺体积=3.14×桩扩底半球体球缺高的平方×(桩扩底半球体球缺半径-桩扩底半球体球缺高÷3) 4、每米螺旋箍筋的长度为:L(每米螺旋箍筋长度)=1÷螺旋箍筋间距×根号{[3.14×(桩直径-2×钢筋保护层+箍筋直径)]平方+箍筋间距的平方}开方 注意:一般扩大头以下(包刮扩底)属于入岩部分,人工挖孔桩土方一般等于人工挖孔桩砼体积,还有就是注意区分护壁与桩身的砼标号。 二、螺旋箍筋计算方法 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3]

其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。

人工挖孔灌注桩基础施工方案

人工挖孔灌注桩基础施工方案 1、施工测量放线 (1)检查复核控制桩点,检查其建筑基线尺寸是否符合点位,是否通视、易量。 (2)用经纬仪及钢尺测出各轴线和桩位,用红漆标在垫层上,待第三节护壁施工完成后将桩位控制线转移到护壁上,用红油漆标上标志,打入水泥钢针,作为挖孔依据。 (3)放好每桩轴线后,及时报告与业主、总包或监理验线,复核后方可施工。 2、桩孔施工 (1)桩孔施工工艺流程 准备工作→挖土、石方→孔内排水送风→校正孔中心及几何尺寸→修整孔壁→绑扎护壁钢筋→安装护壁模板→校正中心及模板园度→浇灌护壁混凝土→养护→拆模板、修理护壁砼→下节排水送风挖土……循环施工→达设计要求持力层→做扩大头并用自制可折叠三角尺检查→成孔→钢筋笼制安→清底→砼浇筑。 (2)开挖土、石方 本工程桩身护壁每根桩计划支护一至二节。工程桩土方开挖先中间后周边,?扩底部份先挖桩身圆桩体,再挖扩底尺寸从上到下修成,松散土层用铲、镐开挖,进入强风层后用镐,每节均应检查中心点及几何尺寸,合格后才能进行下道工作。为安全起见,每开挖下节桩孔前,应用长为1.2m的直径20mm钢筋打入土中。测试是否有流砂、淤泥出现,遇到砂层时,每节挖深可降到0.5m,挖深超过5m后,要用鼓风机连续向孔内送内,风管口要求距孔底2m左右,孔内照明采用防爆灯炮,灯炮离孔底2m。 (3)土方运输:在孔口安装支架及0.5t慢速卷扬机,土用吊桶提升。 (4)排水:开挖过程中,如有少量地下水要随挖随用吊桶将泥水一起吊出,如渗水量较大,则在孔底一侧挖集水坑,用高扬程水泵排出。 (5)护壁钢筋安装:护壁钢筋在现场加工孔内绑扎,并留足连接长度,以便下段钢筋搭接。 (6)护壁钢模采用4~8块钢模板组成,插口连接,支模要校正中心位置、直径及圆度。 (7)护壁砼施工:护壁砼应严格按配合比下料搅拌,塌落度控制在4~6cm为宜,为提高早期强度可适

建筑基础中人工挖孔灌注桩的应用探究

建筑基础中人工挖孔灌注桩的应用探究 人工挖孔灌注桩是楼房建筑基础中常用的一种桩基础形式,这种桩基础施工质量较客观,有效地降低工程成本。基于此,本文结合工程案例对人工挖孔灌注桩在建筑基础中的应用进行了分析。 标签人工挖孔灌注桩;建筑基础;应用 人工挖孔灌注桩是一种通过人工开挖而成孔的灌注桩,适用于非沙土旱地或少水且较密实的土质或岩石地层,因其占施工用场地少、成本较低、工艺简单、易于控制质量且施工时不易产生污染等优点而广泛应用于桥梁及高层建筑物桩基工程的施工中。某大厦设计为19 层,设计桩直径有2.5 米,2.2 米,2.0 米,1.8 米,1.2 米,1.0米和0.8 米七种桩径。持力层为泥岩。水位在10.2 米~11.1 米;场地狭小,地形起伏较大,地表有稀疏植被,土质多为黄褐色、棕褐色亚粘土和灰黄色黄土,地下水主要靠大气降水供给,水位较低。在灌注桩的施工中全部采用了人工挖孔灌注桩的施工工艺,取得了预期的效果。 一、施工工艺 1、挖孔桩的施工方法。 (1)挖孔 ①第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚100mm~150mm,并应高出现场地面200mm~250mm或按设计要求,上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。 ②为保证护壁砼的整体性,视护壁土质情况,用φ 8钢筋均匀布置作拉结筋,以防护壁砼脱节下沉。 ③浇灌护壁砼时,用敲击模板及竹杆和木棒插实方法,根据土质情况,尽量使用速凝剂,尽快达到设计强度要求,发现护壁有蜂窝、漏水现象,应及时加以堵塞或导流。 ④护壁砼的内模拆除,根据气温等情况而定,一般可在24h后进行,使砼有一定强度,以能挡土。 ⑤当第一节护壁砼拆模后,即把轴线位置标定在护壁上,并用水准仪把相对水平标高画记在第一圈护壁内作为控制桩孔位置和垂直度及确定桩的深度和桩顶标高的依据。 ⑥当遇到异常情况影响挖土安全时,要立即采取有效防护措施后,确保安全后方可继续深挖。

人工挖孔灌注桩和墩基础的区别和联系

人工挖孔灌注桩和墩基础的区别和联系 摘要:随着我国经济的不断发展和进步,人工挖孔灌注桩以及墩基础的设计在我国设计中已经得到普遍地推广和应用,两者既有区别又相互联系着,本文对人工挖孔灌注桩和墩基础两种基础形式的区别和联系进行了一些分析和研究。 关键词:人工挖孔灌注桩墩基础区别联系 Abstract: with the development and progress, artificial dig-hole piles and pier foundation design design in our country has already been generally promotion and application, both are different and interrelated with each other, in this paper, the artificial dig-hole piles and pier foundation two basic forms of differences and relationship between some analysis and research. Keywords: artificial dig-hole pile pier foundation difference contact 在项目工程设计中,设计人员通常都会用到人工挖孔灌注桩以及墩基础这两种基础的设计形式。但是在应用的过程中人们却很少去分析和对比两者的区别和联系,分析两者的区别和联系对项目工程设计有着十分重要的意义,本文从几个方面对二者的区别和联系进行了初步分析。 一、两者在概念上以及受力机理的对比 人工挖孔灌注桩指的是以人工挖孔位的施工方式进行的一种大直径灌注桩。桩身的直径在八百毫米以上,灌注桩的长度小于四十米,同时要在六米以上。灌注桩长度在六米之内的要按照墩基础来考虑,另外在灌注桩的长度大于六米,但是其长度和扩底直径的比例小于三的情况下,也按照墩基础来进行相关设计。 墩基础指的是墩的长度在三米以上,直径大于八百毫米,而且其长度和墩身直径的比例小于六或者其长度和扩底直径之比小于四的一种独立刚性基础。另外墩基础的墩身不能超过五米。 从两者的概念上可以得出,区分两者的界限是桩身的长度是否在六米以上,其长度和扩底直径的比值是否小于三。 两者从地基变形的破坏机理上来看也是有很大差别的。从两者的概念上讲,那些中直径和小直径的桩,尤其是由于土的滑动剪切引起的摩擦桩地基的受力;大直径桩以及扩底桩的变形是十分缓慢的,主要引起变形的因素是由于土的体积压缩。在设计墩基础的时候,采用小直径桩的地基承载力的端阻力值通常很大,而使用天然的地基承载力的值通常会偏小。因此在设计墩基础的时候通常都采用

人工挖孔桩基础施工方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团O标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)》,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8~10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地表

水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为f rc≥11.0MPa。 4、结构概况 本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为252.9~261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋±0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m,B栋±0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积约37363m2。 本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 三、施工部署 1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程项目经理,

人工挖孔桩体积及钢筋计算公式

人工挖孔桩体积计算公式 一、上部护壁(h1、h2部分)体积计算式(每段): V=π/2×h∮(D+d-2∮)=1.5708 h∮(D+d-2∮) (h为标准段h1或扩大头h2) 二、底段护壁(h3部分、空心柱体)体积计算式: V=π/4×h3(D2-D12)=0.7854 h3(D2-D12) 三、混凝土桩芯是由三种实体组成的 (1)、标准段和底部扩大头体积: V=π/12×h(D12+ d12+ D1 d1)=0.2618 h(D12+ d12+ D1 d1) (h为标准段h1或扩大头段h2) (2)、底段圆柱体体积: V=π/4×h3 D12=0.7854 h3 D12 (3)、底段球缺体体积: V=π/6×h4(3π/4×D12+h42)=0.5236 h4(3π/4×D12+h42) 以上公式:D、D1——锥体下口外径、内经(m);d、d1——锥体上口外径、内经(m);∮——护壁厚度(m) 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层 ......为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的取值按12D计算,也有图纸给出了,12D 是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度。 2.护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出 公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 (桩 ..*.桩顶面积) ...高度 ..=.桩工程量 .... ...../3* ..底.面积 ..+.桩顶面积 ....+.根号下桩 ....底.面积 这是个万能公式,计算台体 ............ 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

人工挖孔灌注桩基础施工工艺及方法

人工挖孔灌注桩基础施工工艺及方法 一、工艺流程 1、放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)。 2、放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准许点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。 3、开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖孔的截面尺寸。每节的高度应根据土质好坏、操作条件而定,一般以0.9~1.2m为宜。在流砂、流泥区每节高度宜小于500。特殊地质下挖速度应视护壁的安全情况而定。 4、支护壁模板附加钢筋:为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔应设置井圈,以现浇钢筋混凝土井圈为好,与土壁能紧密结合,稳定性和整体性能均佳,且受力均匀。应视土质的不同,根据设计要求确定护壁方案,确保安全。护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。模板之间用卡具、扣件连接固定,也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的、用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内侧支

撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。第一节护壁以高出地坪150~200mm为宜,便于挡土、挡水。桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口,护壁厚度一般取75~150mm。 5、浇筑第一节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,人工捣实,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。 6、检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。 7、架设垂直运输架:第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输支架。支架有:木搭、钢管吊架、木吊架或工字钢导轨支架几种形式;要求搭设稳定、牢固。 8、安装电动葫芦或卷扬机:在垂直运输架上安装滑轮组和电动或穿卷扬机的钢丝绳,选择适当位置安装卷扬机。也可以用木吊架、木辘轳或人工直接借助粗麻绳作提升工具。地面运土用手推车或翻斗车。 9、安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机。 1)在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。 2)井底照明必须用低压电源(12V、100W)、防水带罩的安全灯具。桩口上设围护栏。 3)当桩孔深大于10m时,应向井下通风,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体的危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔

人工挖孔桩基础

人工挖孔桩基础 首先我们先了解人工挖孔桩基础基本概况: 人工挖孔桩,工程名词,用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍。桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布,用以支承整个建筑物。人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇注混凝土而成的桩。 其次我们了解人工挖孔桩基本特点: 人工挖孔桩施工方便、速度较快、不需要大型机械设备,挖孔桩要比木桩、混凝土打入桩抗震能力强,造价比冲锥冲孔、冲击锥冲孔、冲击钻机冲孔、回旋钻机钻孔、沉井基础节省。从而在公路、民用建筑中得到广泛应用。但挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大,安全和质量显得尤为重要。场地内打降水井抽水,当确因施工需要采取小范围抽水时,应注意对周围地层及建筑物进行观察,发现异常情况应及时通知有关单位进行处理。 最后我们了解一下人工挖孔桩基础施工的防护措施: 桩护壁采用c25混凝土,钢筋采用r235; 第一节深约一米,浇注混凝土护筒,往下施工时以每节作为一个施工循环(即挖好每节后浇注混凝土护壁); 为了便于井内组织排水,在透水层区段的护壁预留泄水孔(孔径与水

管外径相同),以利于接管排水,并在浇注混凝土前予以堵塞,为保证桩的垂直度,要求每浇注完三节护壁须校核桩中心位置及垂直度一次;除在地表墩台位置四周挖截水沟外,并应对孔内排出孔外的水妥善引流远离桩孔。在灌注桩基混凝土时,如数个桩孔均只有少量渗水,应采取措施同时灌注,以免将水集中一孔增加困难。如多孔渗水量均大,影响灌注质量,则应于一孔集中抽水,降低其他各孔水位,此孔最后用水下混凝土灌注施工; 挖孔时如果遇到涌水量较大的潜水层层压水,可采用水泥砂浆压灌卵石环圈将潜水层进行封闭处理; 挖孔达到设计标高后,应进行孔底处理,必须做到平整,无松渣、污泥及沉淀等软层; 未尽之处严格按现行国家规范规程施工。

人工挖孔灌注桩单桩施工记录表

人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 工程名称:古城新苑 楼 施工单位:怀化银厦房产建设工程有限公司 砼设计强度:C25 施工单位(施工员签字) 项目专业监理工程师(签字) 建设单位(签字) 日 期: 日 期 : 日 期: 序号 验收 日期 桩位编号 实测 孔径(M ) 实测 孔长 (M ) 其中土质类别 扩大头尺寸(次岩层) 实际浇砼量 M 3 钢筋笼长度 M (杂填)粉质 粘土 体积 M 3 旧墙 基(M) 体积 M 3 软岩 粉质 粘土 体积 M 3 直径(M) 高度(M) 体积 M 3

工程名称:古城新苑 楼 施工单位:怀化银厦房产建设工程有限公司 砼设计强度:C25 施工单位(施工员签字) 项目专业监理工程师(签字) 建设单位(签字) 日 期: 日 期 : 日 期: 序号 验收 日期 桩位编号 实测 孔径(M ) 实测 孔长 (M ) 其中土质类别 扩大头尺寸(次岩层) 实际浇砼量 M 3 钢筋笼长度 M (杂填)粉质 粘土 体积 M 3 旧墙 基(M) 体积 M 3 软岩 粉质 粘土 体积 M 3 直径(M) 高度(M) 体积 M 3

工程名称:古城新苑 楼 施工单位:怀化银厦房产建设工程有限公司 砼设计强度:C25 施工单位(施工员签字) 项目专业监理工程师(签字) 建设单位(签字) 日 期: 日 期 : 日 期: 序号 验收 日期 桩位编号 实测 孔径(M ) 实测 孔长 (M ) 其中土质类别 扩大头尺寸(次岩层) 实际浇砼量 M 3 钢筋笼长度 M (杂填)粉质 粘土 体积 M 3 旧墙 基(M) 体积 M 3 软岩 粉质 粘土 体积 M 3 直径(M) 高度(M) 体积 M 3

人工挖孔桩基础专项施工方案.

金刀峡镇石寨敬老院改建项目人 工 挖 孔 桩 基 础 专 项 施 工 方 案 重庆诚信建筑工程(集团)有限公司 二〇一七年九月

人工挖孔桩基础专项施工方案 一、工程概况 项目名称;北碚区金刀峡镇石寨敬老院改建项目,工程规模:2660197.42元,建筑面积1150.27m2,工程按7度抗震设防,耐火等级二级, 防水等级ⅠI,安全 等级为二级,使用年限50年。该工程为框架结构,柱下独立基础,地上2层,建筑高度为8.28M,层高为3.6M。地基与基础持力层采用第③层粉质粘土层。 工程范围:招标标段内施工图所示的拆除与新建房屋、屋面、外墙面整治、 内墙面整治、消防安装、给排水安装、电气安装、门窗、基础加固等综合修缮加固改造工程。合同工期工期150天。正式开工时间以监理批准开工报告日期为准;甲方质量要求为达到国家和行业现行有关施工质量技术要求,并达到合格标准。 二、编制依据:1.《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.《建筑外墙饰面涂饰翻新技术规程》DBJ50-063-2007; 3. 西南地区建筑标准通用图(西南 04J516)室外装修; 4.《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001; 5.《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001; 6.《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 7.《屋面工程技术规范》GB50345-2004; 8.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002;

9.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 10.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 11.《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000; 12.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 13.《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004; 14.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 15.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 16.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 国家及相关部委颁布的法律、法规和现行设计规范、工程质量验收标准、及本工程施工组织设计等; 本公司贯彻 ISO9001 国际质量标准制定的《质量手册》和《程序文件》等有关质量体系文件。 三、人工挖孔桩设计概况 本项目基础工程根据地勘报告及施工图纸等要求进行编制。 金刀峡镇石寨敬老院改建项目工程共有人工挖孔桩共计18根,1---3轴3层建筑有12根,4---7轴室外楼梯有6根,桩基设计参数如下 持力层抗压强度标准值为3.87PMa 材料强度等级混凝土C30 钢筋Φ为HPB300 HPB400级

人工挖孔灌注桩单桩施工记录文本

. . . . 湘质监统编 施2002-48 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼施工单位:省市建设工程砼设计强度等级: C25 12148 200 /8 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧

湘质监统编 施2002-48 自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 省市建设工程 砼设计强度等级: C25 12 14 8 200 /8 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000

湘质监统编 施2002-48 注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 省市建设工程 砼设计强度等级: C25 12 14 8 200 /8 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000

湘质监统编 施2002-48 注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 省市建设工程 砼设计强度等级: C25 12 14 8 200 /8 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000

人工挖孔桩表格模板

人工挖孔桩桩孔验收记录 工程名称桩位编号 施工单位分包单位 原地面标高(m)造孔起止日期年月日至年月日检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm 桩孔全深H(m) 扩大头最大直径D(m)±20mm 扩大头高度h2(m) 底部直段高度h3(m) 锅底矢高h4(m) 进入持力层深度(mm)±50mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录 人工挖孔桩验槽检查记录

工程名称 平 面 位 置 示 意 基础名称 桩位编号 施工单位 检查容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 桩底扩孔D (mm ) 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(mm ) 地下水位情况(m ) 桩位允差(mm ) ≤50mm 桩孔垂直度 <0.5% 桩顶标高(m ) 桩底标高(m ) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 地质勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录

工程名称基础名称 施工单位桩位编号 检查容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身直径(mm) 桩长(m) 桩主钢筋级别规格 钢筋总长度深入承台长度钢筋数量 保护层厚度 桩箍筋级别规格 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(mm) 焊接加劲箍级别规格 箍筋形式 箍筋间距(mm)搭接焊长度(mm) 护壁钢筋 护壁材质及厚度级别规格 水平筋间距(mm)竖向筋间距(mm) 检查情况及结论 建设单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩中线检查记录

灌注桩基础人工挖孔桩施工安全技术交底(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灌注桩基础人工挖孔桩施工安全技术交底(2020年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

灌注桩基础人工挖孔桩施工安全技术交底 (2020年) 1.从事挖孔桩的作业人员必须视力、嗅觉、听觉、心脏、血压正常,必须经过安全技术培训,考核合格方可上岗。 2.人工挖孔桩施工适用于桩径800mm~2000mm、桩深不超过25m 的桩。 3.人工挖孔桩施工前,应根据桩的直径、桩深、土质、现场环境等状况进行混凝土护壁结构的设计,编制施工方案相应的安全技术措施,并经企业负责人和技术负责人签字批准。 4.人工挖孔桩施工过程中,现场应设作业区,其边界必须设围挡和安全标志、警示灯,非施工人员禁止入内。 5.施工前,总承包的施工企业应和具有资质的分包企业签订专业分包合同,合同中必须规定双方的安全责任。

6.人工挖孔桩施工前应对现场环境进行调查,掌握地下管线位置、埋深和现况;地下构筑物(人防、化粪池、渗水池、坟墓等)的位置、埋深和现况;施工现场周围建(构)筑物、交通、地表排水、振动源等情况;高压电气影响范围。 7.施工现场应配有急救用品(氧气等);遇塌孔、地下水涌出、有害气体等异常情况,必须立即停止作业,将孔内处人员立即撤离危险区;严禁擅自处理、冒险作业。 8.人工挖孔桩施工前,工程项目经理部的主管施工技术人员必须向承担施工的专业分包负责人进行安全技术交底并形成文件。 9.施工中孔口需用垫板时,垫板两端搭放长度不得小于1m,垫板宽度不得小于30cm,板厚不得小于5cm。孔径大于1m时,孔口作业人员应系安全带并扣牢保险钩,安全带必须有牢固的固定点。 10.施工前应检查施工物资准备情况,确认符合要求,施工材料充足,能保证正常地、不间断地施工;施工所需的工具设备(辘轳、绳索、挂钩、料斗、模板、软梯、空压机和通风管、低压变压器、手把灯等)必须完好、有效;系入孔内的料斗应由柔性材料制作。