文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV母线电压互感器

220KV母线电压互感器

220KV母线电压互感器
220KV母线电压互感器

220KV 母线电压互感器

1、电压互感器铭牌

型 号

频 率

编 号

出线 端子 级别 制造厂家

山东泰开互感器有限公司

TYD220/√3-0.01H 50HZ

A:11038 B:11039 C:11040

a1n1

0.2

一次电压比220/√3KV a1n1电压比100/√3V a2n2电压比100/√3V a3n3电压比100/√3V dana 电压比100V

a2n2 0.5

a3n3 3P

dadn 3P

日期 2010.11

2、试验数据

2.1绝缘电阻测试

相别

A B C 使用仪器仪表 一次绕组对二次绕组及地(MΩ) 2500 2500 2500 兆欧表ZC11D -10型 2500V №9-0512

二次绕组对一次绕组及地(MΩ)

1000

1000

1000

环境温度:-5℃ 环境湿度 :40% 试验日期:2011年09月24日

2.2 直流电阻测量 相别 a1 n1 (Ω) a2 n2(Ω) a3n3(Ω) da dn(Ω) 使用仪表

A 0.01873 0.02411 0.02285 0.04105

FK-VI(5A)直流电阻测试仪

B 0.01881 0.02230 0.02069 0.04053 C

0.02130

0.02211

0.02091

0.04073

环境温度:-7℃ 环境湿度 :40% 试验日期:2011年09月24日

2.3 极性检查: 正确

2.4 变比检查 相别

AX\a1.n1 误差% AX\a2.n2 误差% AX\a3.n3 误差% AX\da.dn 误差% 使用仪表

A -0.079 -0.140 -0.265 -0.954 GBZ-6000A 全自动变比组别测试仪

B -0.045 -0.094 -0.202 +0.101 C

-0.012

-0.071

-0.135

+0.103

环境温度:-7℃ 环境湿度 :40% 试验日期:2011年09月24日

2.5介质损失角及电容量测试 试验日期:2011年09月24日 相别 A B C 使用仪器

加压(KV) 10 10 10 QJS-D

全自动介损测试仪 上节tg δ(%) 0.16 0.07 0.13 下节tg δ(%) 0.55 1.39 2.71 上节电容值PF 19887 19551 19992 下节电容值PF

21921

19640

19885

3、使用仪表

全自动抗干扰介质损耗测试仪 QJS-D 武汉市高压电器厂 4、励磁特性试验

相别

58% 87% 110% 120% 使用仪器

A 0.199 0.314 0.380 0.396 GBZ-6000A

全自动变比组别测试仪

B 0.197 0.316 0.382 0.394 C

0.199

0.315

0.382

0.391

5、试验依据:<<电气装置安装工程 电气设备交接试验标准>>—GB 50150 — 2006 试验结论:上述各项试验均符合“规程”及厂家技术标准的要求

电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

220kV 电压互感器定修标准

220kV 电压互感器定修标准 批准: 审核: 初审: 修编: 编写:

目录 1.引用标准 2.主题内容与适用范围 3.检修周期及检修项目 3.1.检修周期 3.2.检修项目 3.2.1.大修标准项目 3.2.2.小修标准项目 4.检修准备工作 4.1.作业条件 4.1.1.系统状态 4.1.2.检修条件 4.1.3.配合工作 4.2.检修场地及机械 5.检修工艺及质量标准 6.试验项目 6.1.修前试验 6.2.修中试验 6.3.修后试验

220kV 电压互感器定修标准 1.引用标准 1.1.TYD220/√3-0.01H型电容式电压互感器安装使用说明书 2.主题内容及适用范围 2.1.本定修标准适用于我公司所属各风厂220kV电压等级的电容是电压互感器的 日常维护及设备定修。 3.检修周期及检修项目 3.1.检修周期 3.1.1.大修周期:不做规定。根据电气预防性试验成绩研究确定。如果是故障损坏, 需返厂大修。 3.1.2.小修周期:每年应预防性试验、瓷瓶清扫配合进行至少一次小修。 3.2.检修项目 3.2.1.大修标准项目:无。 3.2.2.小修标准项目:检查外瓷套、一次套管及二次套管、外壳、顶盖。取油样试 验,检查油面计,检查分接头,测试绝缘油。 4.检修准备工作 4.1.作业条件 4.1.1.系统状态 设备所在间隔必须停电,相邻带电间隔必须保证与检修间隔有足够的电气安全距离。 4.1.2.检修条件 互感器所在间隔停电。 4.1.3.配合工作 由调试所做好相关的电气试验及绝缘油的相关试验。 4.2.检修场地及机械 小修及维护工作在就地完成,大修返厂。遇有设备更换时需要8吨吊车一辆、检修平台车或斗臂车一辆。 5.检修工艺及质量标准 电容式电压互感器本体在现场不具备检修条件,如果发现本体(内部绝缘、绝缘油色谱成绩、绝缘油理化分析)有影响运行的缺陷存在,需要返厂处理。 下面仅就互感器的日常维护及小修项目进行描述。 5.1.出线盒内a2z与a2之间及a f z与a f端子之间出厂时已用接线板连接,在使用期 间,不允许有松动现象。 5.2.在使用期间应经常检查产品的电气联接及机械联接是否可靠与正常。 5.3.在使用期间不必要用试验电压试验互感器。 5.4.在使用期间应经常检查互感器密封情况,检查部位为底座及盖与瓷套筒连接

线路上电压互感器作用

线路PT作用 线路PT只有单相有的(A、B、C都可以),它的作用重合闸需要检无压或检同期时用 1、线路跳闸时,用于检定线路无电压,重合闸才能动作重合 2、当线路送电时,用线路PT采电压量,用于进行线路和母线电压比较,以便进行同期合闸 线路装设单相PT的作用是抽取线路的一个电压量来作为自动重合闸装置检同期或检无压合闸的依据。 比如说自动重合闸装置需要本侧先合闸的话,那么可设定为检无压,这样线路跳闸之后,重合闸装置会通过线路单相PT检测到线路没有电压了,便检无压自动合闸。如果需要对侧先合闸,本侧检同期合闸,如果对侧没有合闸,线路单相PT则检测不到电压,重合闸装置不会先合闸,只有当对侧合闸了,重合闸装置便会将线路单相PT和对应相的母线PT两者采集的电压量做同期比对,如果同期检定成功,则发出检同期合闸指令。可见,无论自动重合闸是检同期还是检无压方式,都要依靠线路单相PT采集的一个电压量才能完成,这也正是线路单相PT的作用,即供重合闸装置检同期或检无压使用。 也许有师傅会疑问,为什么线路装单相PT而不装三相PT呢?因为重合闸在单重方式时是不考虑同期检定的,也就是说三相重合闸才考虑,那么三相重合闸的前提则是三相跳闸,可见,已知三相是同时跳闸的情况下,只要检测一相没有电压,也就等于是三相都没有电压了,从而检无压成立。此外,在同期检定的时候,发电机组同期检定比较严格,所以发电机和系统侧的三相电压都要送到自动准同期装置里进行判别,而线路同期检定就比较简化一些,只要把待并两侧事先约定好的同一相进行同期检定,相位等条件满足就可以了。也就是说,线路同期检定只需要线路PT的单相电压和对应母线PT与线路PT同相的那一相电压进行比对即可,所以,线路PT只有一相也就够用了。而且前面已经提到了,只要是事先约定好的同一相进行检定就可以,所以,线路PT有的装在C相,有的装在A相,这个都是没有问题的。而线路保护所用的电压量,那是取自母线PT的,而且基本都是三相电压量了。 下边摘一段线路重合闸装置的说明书原文: 4.8.3重合闸方式 通过控制字KG2.0可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式。 检无压方式中,线路抽取电压(从线路单相PT抽取的单相电压)小于0.3倍额定电压则判断为无压。 检同期时,当母线电压与线路抽取电压(同上)均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。 此外,还有的线路单相PT作为检电器,然后引入五防功能,防止带电合地刀。 最后补充一点,线路装设单相PT是从节省投资和根据需要等多方面进行考虑的,并不是所有的线路PT都是单相的。我们以前的110KV线路PT是单相的,而二期的500KV线路PT就是三相的了,而且我去了很多500KV站,发现有不少站特别是3/2接线方式的,有的母线PT是单相的,而线路PT是三相的,也就是说,需求不同,方式也不是一成不变的。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电压互感器安全操作规程及保养

电压互感器安全操作规程及 保养 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 操作规程 1.操作人员经考试合格取得操作证,方准 进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构 等,并要遵守安全和交接班制度。 2.操作时必须进行,一人为主,另一人为 辅监护。 3.携带的用具、材料、记录要齐全。 4.有命令许可、并与有关单位取得联系后

方可操作。 5.设备运行中随时观察运转情况,发现异常要及时处理。 6.下班时填写检修记录 日常保养 1.班前检查瓷瓶清洁、无裂纹、破损及放电现象。 2.检查电压互感器油面是否正常、无严重渗漏油现象。 3.班前电压互感器声音正常、无异味,班中应监视其仪表情况。 4.运行前接地可靠。 定期保养 1.电压互感器每二年进行一次试验。 2.检查外观应清洁、油量充足,无渗油现

象。 3.瓷管或其他绝缘介质无裂纹、破损。 4.一次侧引线、线卡及二次回路各连接部分螺丝紧固并接触良好、外壳及二次回路一点接地应良好。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

电压互感器参数说明书

10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3 指的是变比一次线压10KV 相压除以√3 电压互感器二次第一组线压0.1KV 相压除以√3 第二组线压0.1KV 相压除以√3 第三组三相0.1KV 单相除以3 0.2/0.5/3P 指的是精度二次一二三绕组一次0.2 0.5 3P 60/60/100VA 指的是容量 Yn/yn/yn/△指的是接线方式一次星型二次一二三依次是星型星型一般是开口三角(你写的是个三角估计你是打不出那个开口三角的符号吧) 问什么? 6/√3:0.1/√3也就是6000V/√3:100V/√3说明你的互感器是用在6000V的系统中的线电压二次值是100V的,三个冒号也就是二次圈有三组.6/√3的意思是6000V/√3就是相电压 了,0.1/√3也就是100V/√3同理是二次侧的相电压, 0.2/0.5/3P 对应的第一组是0.2级的也就是计量用的,第二组是0.5级的也就是测量用的,第三组是3p级的也就是保护用的. 20/30/100是这三组圈的容量. 不知道你想问什么?这样解释行不行 分母上是根号3吧。 10/根号3,是原边(即输入端)数据,指线电压为10KV ,相电压为(10/根号3)KV.这个电压互感器有三个副边,线电压均为100V,各自的相电压为(100/根号3)V。 联接组别是指原副边三相线圈的接法,原边和两个副边均为YN接线,即将三个绕组的一端接到一起再接到地,另一端分别接线路或测量表计的三相上。第三个副边的三个绕组依次串接起来,将最终的两端接到一个电压表(一般),用于测线路的零序电压。 20/30/100VA是三个副边的额定容量(即提供的电压与电流的代数积),准确级是指三个副边测量的精度,误差的大小,这个值越小,说明准确度越高。 这个概念是供电中的。 开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。 此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。 正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

电压互感器的结构及功能

电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/e316824403.html,。

继电保护用电压互感器二次回路的相关问题

广东科技2013.4.第8期 继电保护用电压互感器二次回路的相关问题探讨 龙世刚 (凯里供电局,贵州凯里556000) 摘要:电力系统发生事故时要求继电保护装置能够迅速正确地切除事故区域,并且使停电范围尽可能缩小,因此必须要求保护继电器 具有高可靠性和选择性。对电压互感器二次回路异常的原因、影响和保护措施进行了分析,总结电压互感器的保护方法,为今后的相关工作提供借鉴。关键词:电压互感器;二次回路;继电保护;影响 0引言 电压互感器是隔离高电压,并把高电压变为低电压,继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。此外,还可将电压互感器接于发电厂、变电站的线路出口和入口电能计量及负荷装置上,用作电网对用户及网与厂之间、网与网之间电量结算、潮流监控等商业计算。 电力系统中,一次和二次回路之间唯一“正当”的连接途径是电流和电压互感器。本文论述的过电压是通过“寄生”连接———通过互感器线圈间电容的静电连接。通过一次和二次回路间互感的电磁连接;通过变电所公共接地电阻的导电性连接———从一次回路传到二次回路的。现代变电站中,互感器通过相当长的电缆连到继电器上,产生的二次过电压的主要分量是由于电磁和导电性连接形成的。 1电压互感器二次回路异常 1.1电压互感器二次回路异常的原因 1.1.1同一电压互感器的二次回路多点接地 主要有两种情况:在电压互感器端子箱接地后在主控制室又再次接地(两接地点之间无电缆芯连接);两个及以上的电压互感器中性点在端子箱处接地后再经电缆芯引入主控室内直接连接起来(如引至主控室的接地小母线上连接)。 对于这两种电压互感器二次回路的接地方式,当中性点直接接地系统中的变电所内或线路出口发生接地短路故障时,由于有很大的短路电流进入变电所或开关站的接地网中,而接地网上的不同点相对于电流入地点的电阻有差异,因而造成了接地网上每一户的电位是不同的,也即电压互感器的各二次接地点之间将出现电位差。这种各电压互感器中性点电位的不等而引起的附加电压造成了电压二次回路中性点发生偏移,此时电压二次系统公共中性点N600的电位为: E N600=E 1Y 1+E 2Y 2 +…+E i Y i Y 1+Y 2+…Y i 式中:E 1、E 2…E i 为各电压互感器中性点电位;Y 1、Y 2…Y i 为各电压互感器中性点到主控制室接地小母线N600的导纳。这样各电压互感器中性点的附加偏移电压为: △U i =E N600-E i 由于这个附加偏移电压的存在,对于电压互感器二次回路采用零相接地的方式时会造成U · AO 、U · BO 、U · CO 及3U · O 的异常,对于电压互感器二次回路采用B 相接地的方式时则会造成U · AB 、U · BC 、U · BO 及3U · O 的异常, 从而导致保护装置所感受的电压不能正确反应一次电压的幅值和相位,造成继电保护装置不正确动作。 1.1.2电压互感器二次回路的中性点来接地或接地不可靠 这导致电压互感器二次回路中性点的电位为悬浮电位。这种情况下的电压互感器二次回路中性点电位为: E ′N = 3U · O Y O +U · A Y A +U · B Y B +U · C Y C Y A +Y B +Y C +Y O 正常运行时:3U · O =0 U ·A +U ·B +U · C =△ 当三相负载对称时,则E ′N =0,即中性点不发生偏移。当发生不对称故障时,由于3U · O 和(U · A +U · B +U · C )不等零,则E ′N 也将不等于0,使电压互感器二次回路中性点发生偏移。可以看出,在负荷对称的情况下,中性点偏移的程度取决于三相电压的对称性,而三相电压不对称的程度又取决于发生接地故障时故障点与电压互感器安装处的距离,距离愈近则故障相与非故障相间电压的差别(幅值和相位)就越大,电压互感器二次回路中性点的偏移也就越大。 1.1.3电压互感器的不同二次绕组引至控制室接地点 时使用同一根电缆芯 这主要发生在电压互感器二次开口三角绕组与星形绕组共用电缆芯至控制室接地时,由子星形绕组的负载在共用电缆芯上的压降,将会造成开口三角绕组有输出。 1.2电压互感器二次回路异常对保护装置的影响 (1)对接地多相补偿距离继电器的影响。 接地多相补偿距离继电器由于其良好的性能,现已被较多地用作保护装置的测量元件。但当发生接地故障时,若电压互感器二次回路中性点发生偏移,这种继电器可能会发生不正确动作。在发生接地故障时若电压互感器二次回路中性点发生偏移,则各相补偿电压的相位将因此、发生一定的变化。在发生接地故障时可能会造成接地多相补偿继电器正方向拒动而反方向误动的情况。 (2)对阻抗选相元件的影响。 由于电压互感器二次回路中性点未接地或经较大接触电阻接地,造成的中性点偏移对继电器的影响。当发生这种中性点位移时,由于故障相二次电压自0V 增大到某一值,当出口金属性接地故障时甚至会大于相电压值,因此也可能造成元件拒动或动作后在保护出口前迅速返回而造成保护装置拒动。 1.3防止电压互感器二次回路异常的措施 电力建设 62

0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号

0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号 什么是电压互感器?电压互感器(PotenTIaltransformer简称PT,V oltagetransformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器的工作原理其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。 正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发

电压互感器知识全解

一、何谓电压互感器 1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。 2电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。 3改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。 4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。 二、电压互感器的作用 1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。 2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。三、电压互感器分类 1按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。 2按相数可分:单相式和三相式。10kV及以下采用三相式。 3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。 4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。 5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。 其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。 四、电压互感器结构 1油浸式电压互感器 油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/e316824403.html,。

220kV电流互感器技术规范书

220k V电流互感器技术规范 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程编号:22-F212S 国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规范书 编制单位:吉林省电力勘测设计院 2 0 0 8 年 5月长春

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规范书适用于国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 GB7674 《SF 封闭式组合电器》 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 1

电压互感器常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中 三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用 你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧 (闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么) 请问:为什么进线电压互感器都是V/V式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么? 电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。 其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不

6-220kV电压互感器和电流互感器维护检修规程

6-220kV电压互感器和电流互感器维护检修规程 6.1 检修周期和项目 6.1.1 检修周期(见表2-6-1) 表2-6-1 检修周期 检修类别小修大修 根据设备运行状况及预防性试验检修周期1-3年 结果定 6.1.2 检修项目 6.1.2.1 小修项目 a.清扫各部及套管,检查瓷套管有无裂纹及破损; b.检查引线接头有无过热,接触是否良好,螺栓有无松动, 紧固各部螺栓; c.检查(可看到的)铁芯、线圈有无松动、变形、过热、 老化及剥落现象; d.检查接地线是否完好牢固; e.检查清扫油位指示器、放油阀门及油箱外壳,紧固各部 螺栓,消除渗漏油;

f.更换硅胶和取样试验,补充绝缘油; g.进行规定的测量和试验; h.检查SF6绝缘互感器气体压力在正常范围内; i.检查复合绝缘材料外表有无机械损伤或明显放电痕迹。 6.1.2.2 大修项目 a.完成小修的项目; b.解体检查; c.检修铁芯; d.检修线圈; e.检修引线、套管、瓷套、油箱; f.更换密封垫; g.检修油位指示器(气体压力指示器)、放油阀、吸湿器等附件; h.补充或更换绝缘油(SF6气体); i.油箱外壳和附件进行防腐; j.检查接地线; k.必要时对绝缘进行干燥处理;

l.进行规定的测量和试验; m.气体密度继电器校验。 6.2 检修质量标准 6.2.1 螺栓应无松动,附件齐全完整。 6.2.2 铁芯无变形且清洁紧密,无锈蚀,穿芯螺栓应绝缘良好。 6.2.3 线圈绝缘应完好,连接正确、紧固,油路应无堵塞现象。 6.2.4 绝缘支持物应牢固,无损伤。 6.2.5 互感器内部应清洁,无油垢。 6.2.6 二次接线板完整,引出端子连接牢固,绝缘良好,标志清晰。 6.2.7 所有静密封点均无渗油(或漏气); 6.2.8 具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,其油位应正常。 6.2.9 电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行回装,不得互换,各组件连接处的接触面无氧化锈蚀,

电磁式电压互感器的主要结构类型

电磁式电压互感器的主要结构类型 电压互感器:将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。 按电压互感器的工作原理分类:电磁式、电容分压式、光电式。电压等级为220kv及以下时为电磁式电压互感器,220kv以上是多为电容分压式互感器。 电磁式电压互感器原理接线图: 电磁式电压互感器 工作原理: 电磁式电压互感器的构造原理、构造和接线都与电力变压器相似。电压互感器的一次绕组与二次绕组的电压之比同为他们的匝数之比。特点:1;电压互感器一次侧的电压(电网电压)不收互感器二次负载影响。

2;二次侧的负载是仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,通过的电流很小,电压互感器的工作状态接近于空载装态,二次电压接近二次电动势值,并取决与一次电压值。 电磁式电压互感器的测量误差和准确级: 测量误差: 电压误差: 相位差:旋转180度后的二次电压-U2与一次电压向量U1之间的夹角。 准确级:电压互感器的准确级用最大允许误差表示。有、、、1、3、3P、6P等准确级,分别用在不同的测量与保护场合 减少误差的方法:采用高磁导率的冷轧硅钢片 二次侧接近空载运行时,电磁式电压互感器的误差最小。 准确级:在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负载的功率因素为额定值时,电压误差色最大值。 测量用电压互感器额准确值:、、、1和3 。 保护用电压互感器的准确规定有3p和6p。 运行特点:二次侧不容许短路 电磁式电压互感器的分类: 1:按安装地点:户内式(35kv以下)和户外式(35kv以上) 2:按相数:单相(任意电压级)和三相(20kv以下电压级)

3:按绕组:双绕组和三绕组 4:按绝级结构:干式(结构简单绝缘强度低)、浇注式、充气式和油浸式(绝缘性能好) 电压互感器的结构与变压器有很多相同之处 油浸电磁式电压互感器的结构 油浸式电压互感器按其结构可分为普通式和串级式。 额定电压3~35kV油浸式电压互感器制成普通式结构,其铁芯和绕组浸在充有变压器油的油箱内,绕组通过固定在箱盖上的瓷套管引出。 电压为60kV及以上的电压互感器普遍制成串级式结构。这种结构的主要特点是:绕组和铁心采用分级绝缘,以简化绝缘结构;铁心和绕组放在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱 JCCl一110型串级式电压互感器的结构 一个“口”字型铁心采用悬空式结构,用四根电木板支撑着。电木板下端固定在底座上。原绕组分成匝数相等的两部分,绕成圆筒式安置在上、下铁柱上。原绕组的上端为首端,下端为接地端,其中点与铁心相连,使铁心对地电位为原绕组电压的一半。 一般平衡绕组是安放得最靠近铁心柱。依次向外的顺序是:原绕组、基本付绕组、辅助付绕组。 基本付绕组和辅助绕组都放置在下铁心柱上。上、下铁心柱都绕有平衡绕组。

相关文档
相关文档 最新文档