文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EU32控制器操作说明

EU32控制器操作说明

EU32控制器操作说明
EU32控制器操作说明

受控性质:

版本号:V1.0

发放编号:

持有者:

EU32励磁控制器

操作说明书

青岛华威电力电力自动化研究中心

南京申瑞电气系统控制有限公司

2008年11月

EU32励磁控制器操作说明

一、EU32励磁控制器正面布置

如图1所示,它由面板指示灯,液晶屏和操作键盘三部分组成。

图1.EU32励磁控制器正面布置图

(1)、面板指示灯用于指示控制器当前运行的重要的状态。

1.电源指示灯:当控制器上+5V电源正常时,灯亮

2.运行指示灯:当控制器程序运行时此灯闪烁

3.故障指示灯:当控制器内部故障或PT断线时,灯亮

4.C AN网故障指示灯:当控制器双机通讯故障时,灯亮

5.主从指示灯:当设定此控制器为主通道时,此灯亮,为从通道时,灯灭

6.通讯口一指示灯:当主CPU板J1(485口)通讯口有数据送出或接收到数据时,此灯闪烁,闪烁频率与数据流有关

7.通讯口二指示灯:当主CPU板J2(232口)通讯口有数据送出或接收到数据时,此灯闪烁,此口程序中已与调试设备连接互相收发数据。

8.通讯口三指示灯:当主CPU板J4(232口)通讯口有数据送出或接收到数据时,此口不连接任何设备。

(2)、液晶显示屏和五键组合键盘是EU32励磁控制器的人机接口,通过它们可以显示发电机当前运行的各种状态、控制器程序运行的状态、完成参数设定和试验操作。

二、EU32励磁控制器人机界面采用树形菜单结构,如图2所示

通过上、下、左、右及OK键的组合操作进入各级菜单,观察控制器运行的状态、参数设定及试验等操作,下面对界面详细说明

图2.人机界面树形菜单

三、菜单显示及操作说明

1、初始画面,如图3所示

当控制器刚上电或程序复位时的画面,操作任何按键,程序进入主画面,若未操作按键,等待3S进入主画面

2、主画面

主画面显示有本调节器的型号、产品商标、以及公司名称,按左键可以退出背景灯光,按“OK”键进入主菜单。

3、主菜单,如图5所示

主菜单包括:基本信息、I/O显示、状态信号、装置操作、实验调试、参数修改、地址设置、关于、退出九个子菜单。通过上下键移动至相应的项目处,按OK键可进入所选子菜单,若需返回主画面(1)可移动至退出子菜单上按OK键确认,(2)可直接按左键,(3)超过10分钟未操作键盘。

4、子菜单说明

(1)、基本信息,进入基本信息菜单后,液晶显示如图6所示

此菜单下显示的是控制器当前单元的单元地址,励磁A、B套单元地址分别是05、06,此地址用作和调试软件通讯;屏幕中部显示调节器的运行状态:停止/运行,当调节器发出脉冲时显示运行,否则显示停止;屏幕最下端00:00:00是显示调节器通电时间,每次调节器断电重新启动时时间自动清零,最大时间显示24小时。本菜单不可操作,按左键退出。

(2)、I/O显示,进入I/O显示菜单后,液晶显示如图7所示

此菜单下显示的是控制器当前运行的状态量,子菜单下有8个下级菜单,分别是模件配置,开关输入量,开关输出量,模拟输入量,温度输入量,交流输入量,脉冲输入

量,退出,进入此菜单后通过上下键将光标移动至要显示的菜单上,按OK键进入,按左键可返回主菜单。下面分别介绍各个子菜单的内容。

▲模件配置菜单,液晶显示如图8所示

它显示控制器所需要配置的单元插件以及型号,包括MJ221交流模件、MJ511综合模件、MJL01脉冲模件,由于MJ811电源模件和MJ111CPU模件为常规必配模件,所以菜单中未有显示,此菜单不可移动,按左键可以退出到I/O显示菜单。

▲开关输入量菜单,液晶显示如图9所示

它显示控制器所采集开关量的输入状态,分别反映32位开入量,励磁系统目前采用了前16位,即第一和第二排(001-016),后面两排一直为0,0表示开关信号未到,1表示开关信号收到。按左键返回上级菜单,各量说明如下:

它显示控制器所发出开关量的输出状态,分别反映32位开出量,励磁系统目前采用了前16位,即第一和第二排(001-016),后面两排一直为0,0表示开关信号未发,1表示开关信号发出。按左键返回上级菜单,各量说明如下:

励磁调节器没有此类输入量,按左键返回上级菜单。

▲温度输入量菜单,液晶显示如图12所示

励磁调节器没有此类输入量,按左键返回上级菜单。

▲交流输入量菜单,液晶显示如图13所示

此菜单下显示的是控制器所采集的所有模拟量值,共显示18个模拟量,进入此菜单后通过上下键可翻屏观看,按左键返回上级菜单,各量说明如下:

▲脉冲输入量菜单,液晶显示如图14所示

励磁调节器没有此类输入量,按左键返回上级菜单。

▲退出菜单,返回I/O显示菜单。

(3)、信号状态,进入信号状态菜单液晶显示如图15所示

此菜单下显示的是控制器当前的一些主要模拟量以及运行状态字,子菜单有1.运行参数,2.状态字8,3.状态字9,4.状态字14,5,退出。进入此菜单后可以通过上下键翻看,选择目标后按OK键进入,按“5.退出”或者左键返回上级菜单。下面分别介绍各子菜单内容。

▲运行参数菜单,液晶显示如图16所示

运行参数菜单左边显示的是发电机运行的8个模拟量,右边显示的是发电机的工作运行方式,分别为电压(电压闭环)、电流(电流闭环)、无功(无功闭环)、定角(定角度),此菜单只是显示没有操作功能,按左键返回上级菜单,模拟量分别说明如下:

状态字8菜单主要显示的是13个故障状态字,当没有故障时此菜单不显示故障量,当控制器发生故障时此菜单会显示响应的故障量,通过上下键可以翻看故障状态字,按左键返回上级菜单,状态字8菜单所包括的13个故障状态字说明如下:

此菜单显示的是所有的控制器发出的12个调节限制状态字和录波状态字,正常时不显示状态,控制起有动作时显示相应的状态字。通过面板的上下键可以翻看显示状态字,按左键退出,状态字9菜单的12个状态字分别说明如下:

状态字14菜单所显示的是14个脉冲故障状态字,正常时不显示,控制器有脉冲故障时显示相应的脉冲故障状态字,可以根据实际的显示查找对应的故障点或硬件,此菜单通过上下键可以翻看菜单,按左键返回上级菜单,这14个状态字包括如下:

1、脉冲电源消失

2、A+相脉冲开路

3、A-相脉冲开路

4、B+相脉冲开路

5、B-相脉冲开路

6、C+相脉冲开路

7、C-相脉冲开路

8、+相小脉冲丢失

9、A-相小脉冲丢失

10、B+相小脉冲丢失

11、B-相小脉冲丢失

12、C+相小脉冲丢失

13、C-相小脉冲丢失

14、脉冲紊乱

(4)、装置操作,进入装置操作菜单液晶显示如图20所示

此菜单下显示的是控制器的一些操作命令,子菜单下有5个下级菜单,分别是1.命令操作、2.有功设值、3.无功设值、4.退出,进入此菜单后通过上下键将光标移动至要操作的菜单上,按OK键进入,按左键和4.退出命令返回主菜单。下面分别介绍各个子菜单的内容。

▲命令操作菜单,液晶显示如图21所示

命令操作菜单中包含7个命令操作显示,为1.故障复位、2.启动录波、3.停止录波、4.起励、5.逆变灭磁、6.投入Us跟踪、7.退出Us跟踪,通过上下键选择需要操作的命令,按OK键确认,液晶显示如图22,按OK键和左右键选择“确认”或者“取消”,若选择“确认”按OK键,液晶显示下发令成功或者失败,如图23所示。

若选择“取消”则返回上级菜单。

▲有功设值菜单,作为调速器界面使用,励磁不用。

▲无功设值菜单,液晶显示如图24所示

此菜单分为三个部分:无功实发、无功给定和无功使能,光标可以通过上下键选择“给定”或“使能”,按一次左键进入选择目标调节,进入“给定”一栏中后可以通过上下键和OK键设定无功给定值,进入“使能”一栏中后通过上下键和OK键选择无功闭环使能投入和退出(注意无功使能的投入要满足一定的条件,即发电机要在并网状态,没有任何故障或限制发生,发电机无功没有大的波动等),无功实发是指控制器通过采集的机端电压和定子电流所计算出的发电机实际发出的无功百分值(额定视在功率对应100%)。光标没有选择目标时按OK键或右键退出此菜单,光标选择

目标后按左键退出此菜单。

▲退出菜单,按OK键退出装置操作菜单返回主菜单。

(5)实验调试,液晶显示如图25所示

调试菜单有三个选项1.定角试验、2.阶跃试验、3.退出,通过上下键和OK键可以选择不同的选项,按左键或者3.退出可以返回主菜单,下面介绍每个子菜单的功能。▲定角试验菜单,在调试菜单中选择定角试验,按OK键进入密码菜单如图26所示。

通过上下左右键输入正确密码后进入定角试验菜单,液晶如图27所示。

定角度试验菜单中“实测”表示控制器实际发出控制角的数值,“给定”表示定角度试验中角度的给定值,这个值可以通过增减磁按钮调整。此菜单中光标只可选择“方式”一栏,按左键进入选择项,选择“投入定角度”或者“退出定角度”,再按OK键确认选择,光标退出后,“方式”一栏中显示目前控制器的运行方式。此菜单在没有选择目标时按右键或OK键返回上级菜单,在选择目标后按左键返回上级菜单。▲阶跃试验菜单,在调试菜单中选择阶跃试验,按OK键进入密码菜单如图26所示。

通过上下左右键输入正确密码后进入阶跃试验菜单,液晶如图28所示。

此菜单中上半部显示的是6个模拟量,包括UfG、Uf1、Ang、IL、P、Q值,这些值的定义同运行参数菜单中的定义,光标只可选择“阶跃试验”一栏,左键进入,上下键选择“开始”和“结束”,OK键执行,光标未进入时按OK键或右键返回上级菜单,光标进入选择项后按左键返回上级菜单。

▲退出菜单,返回主菜单。

(6)参数修改,液晶显示菜单如图29所示

此菜单下显示的是控制器当前运行的各种参数量,子菜单下有8个下级菜单,分别是:1.调节参数、2.限制参数、3.给定参数、4.增减参数、5其它参数1、6.其它参数2、7.精度调整、8.退出。进入此菜单后通过上下键将光标移动至要显示的菜单上按OK键即可进入,按左键返回主菜单。下面分别介绍各个子菜单的内容。

▲调节参数设定,如图30所示

调节参数菜单下可分别设定电压闭环调节下的PID参数、电流闭环调节下的PID 参数、电力系统稳定器PSS的参数。调节参数修改通过上下键移动光标至相应项目下,按左键光标移动至数字上,通过左右键选择相应位,再通过上下键改变该位的值,设置完成之后按OK键,若需重新设定或改变其他项,重复前面步骤,若需退出,按OK 键,光标变为手形移动至“取消”上再按OK键即退出此菜单,所修改的参数不保存。若需要修改保存则将手形光标通过左右键移动至“修改”位置,按OK键,液晶屏出现密码菜单,如图26,通过上下左右键输入正确密码后按OK键,出现参数修改成功菜单,如图31所示,然后转为固化参数菜单,如图32所示,通过左右键选择“确定”或“取消”,然后按OK键执行。若选择“确认”则液晶屏会出现固化参数成功菜单,如图33所示,这就表示参数已经被固化到EPROM中,若选择“取消”则修改的参数会在下次控制器复位后被刷新。

本菜单所显示参数量如下表:

▲限制参数设定,如图34所示

限制参数菜单下可分别设定发电机过励、欠励、强励限制参数,参数的操作方法同调节参数的操作方法一致。本菜单所显示的参数量如下表:

给定参数菜单下可分别设定调节器空载和负载运行时的电压给定、电流给定、角度、频率及V/F限制参数。其操作过程同调节参数菜单,本菜单所显示的20项给定参数说明如下:

增减磁参数菜单下可分别设定控制器空载和负载运行是的电压给定增减、电流给定增减、角度增减的速度以及一次连续增减的最大值。增减磁参数菜单的修改同调节参数菜单的操作。本菜单的20个增减磁参数说明如下:

其它参数1菜单下可分别设定调节器内部功能的一些设定值。具体操作同调节参数菜单的操作。20项参数说明如下:

其它参数2菜单下可分别设定调节器内部功能的一些设定值。具体操作同调节参数菜单的操作。20项参数说明如下:

▲精度调整参数设定,液晶如图39所示

精度调整菜单下可分别校正控制器交流模拟量采样精度和线性度,进入精度调整菜单后操作步骤同调节参数操作步骤一致。具体参数说明如下:

▲退出菜单,返回主菜单。

(7)地址设置,选择进入先进入密码菜单,如图26所示,输入正确密码后进入地址设置菜单,液晶显示如图40所示

地址设置菜单可以设置本控制器的单元地址,进入后光标落在“设置地址”栏中,可通过上下键设置励磁控制器地址05或者06,按OK键选择确认或取消,选择确认即可修改,选择取消即可退到上级菜单,通常励磁控制器单元地址在参数修改菜单中的第7精度调整子菜单中可以修改,此处不用调整。

(8)关于,进入关于菜单

关于菜单是向用户提供有关本装置的设备和生产厂家信息,此菜单自动滚屏,按左键退出。

(9)退出,返回初始画面。

步进电机控制器--说明书[1].答案

步进电机,伺服电机可编程控制器KH-01使用说明 一、系统特点 ●控制轴数:单轴; ●指令特点:任意可编程(可实现各种复杂运行:定位控制和非定位控制); ●最高输出频率:40KHz(特别适合控制细分驱动器); ●输出频率分辨率:1Hz; ●编程条数:99条; ●输入点:6个(光电隔离); ●输出点:3个(光电隔离); ●一次连续位移范围:—7999999~7999999; ●工作状态:自动运行状态,手动运行状态,程序编辑状态,参数设定状态; ●升降速曲线:2条(最优化); ●显示功能位数:8位数码管显示、手动/自动状态显示、运行/停止状态显示、步数/计数值/程序显示、编辑程序,参数显示、输入/输出状态显示、CP脉冲和方向显示; ●自动运行功能:可编辑,通过面板按键和加在端子的电平可控制自动运行的启动和停止; ●手动运行功能:可调整位置(手动的点动速度和点动步数可设定); ●参数设定功能:可设定起跳频率、升降速曲线、反向间隙、手动长度、手动速度、中断跳转行号和回零速度; ●程序编辑功能:可任意插入、删除可修改程序。具有跳转行号、数据判零、语句条数超长和超短的判断功能; ●回零点功能:可双向自动回到零点; ●编程指令:共14条指令; ●外操作功能:通过参数设定和编程,在(限位A)A操作和(限位B)B操作端子上加开关可执行外部中断操作; ●电源:AC220V(电源误差不大于±15%)。

一、前面板图 前面板图包括: 1、八位数码管显示 2、六路输入状态指示灯 3、三路输出状态指示灯 4、 CP脉冲信号指示灯

5、 CW方向电平指示灯 6、按键:共10个按键,且大部分按键为复合按键,他们在不同状态表示的功能不同,下面的说明中,我们只去取功能之一表示按键。 后面板图及信号说明: 后面板图为接线端子,包括: 1、方向、脉冲、+5V为步进电机驱动器控制线,此三端分别连至驱动器的相应端,其中: 脉冲————步进脉冲信号 方向————电机转向电平信号 +5V————前两路信号的公共阳端 CP、CW的状态分别对应面板上的指示灯 2、启动:启动程序自动运行,相当于面板上的启动键。 3、停止:暂停正在运行的程序,相当于面板上的停止键,再次启动后,程序继续运行。 4、 (限位A)A操作和(限位B)B操作是本控制器的一大特点:对于步进电机,我们一般进行定量定位控制,如控制电机以一定的速度运行一定的位移这种方式很容易解决,只需把速度量和位移量编程即可。但还有相当多的控制是不能事先定位的,例如控制步进电机从起始点开始朝一方向运行,直到碰到一行程开关后停止,当然再反向运行回到起始点。再例如要求步进电机在两个行程开关之间往复运行n次,等等。在这些操作中,我们事先并不知道步进电机的位移量的具体值,又应当如何编程呢?本控制器利用:“中断操作”,我们称之为“(限位A)A操作”和“(限位B)B操作”。以“(限位A)A操作”为例,工作流程为:当程序在运行时,如果“(限位A)A 操作”又信号输入,电机作降速停止,程序在此中断,程序记住了中断处的座标,程序跳转到“(限位A)A操作”入口地址所指定的程序处运行程序。 5、输入1和输入2通过开关量输入端。 6、输出1、输出2和输出3通过开关量输出端。 7、+24V、地—输入输出开关量外部电源,本电源为DC24V/0.2A,此电源由控制器内部隔离提供。 8、 ~220V控制器电源输入端。 输入信号和输出信号接口电路: 本控制器的“启动”、“停止”、“(限位A)A操作”、“(限位B)B操作”、“输入1”、“输入2”为输入信号,他们具有相同的输入接口电路。“输出1”、“输出2”、“输出3”称为输出信号。他们具有相同的输出接口电路。输入和输出电路都有光电隔离,以保证控制器的内部没有相互干扰,控制器内部工作电源(+5V)和外部工作电源(+24V)相互独立,并没有联系,这两组电源由控制器内部变压器的两个独立绕组提供。 开关量输入信号输出信号的状态,分别对应面板上的指示灯。对于输入量,输入低电平(开关闭合时)灯亮,反之灯灭;对于输出量,输出0时为低电平,指示灯灭,反之灯亮。 开关量输入电路:

阿特拉斯控制面板和大修内容

阿特拉斯空压机控制面板操作说明 (阿特拉斯空压机电脑板,阿特拉斯空压机控制面板) 1--启动按钮(此按钮可用来启动压缩机。指示灯(8)点亮,表示EⅡ电脑控制器正在运行。) 2—显示屏(显示有关压缩机的工作状况,保养及故障信息) 3—滚动键(此键可用向上或向下滚动显示屏) 4--制表位键TAB (按此键,可以选择水平箭头标示的参数,只能修改后面有水平箭头的参数.) 5—功能键(功能键可以用来控制和设定压缩机) 6--电源指示灯(指明已接通电源) 7—综合报警指示灯(如果存在报警,保养报警,则该指示灯会亮起) 8—自动运行指示灯(指明电脑控制器正在自动运行) 9---停机按钮(按下此按钮,可以停止运行压缩机.(8)会熄灭。在卸载情况下运行30秒后,压缩机将停止运行) S3—紧急停机按钮(按此按钮,可以在紧急情况下立即停止压缩机,排除故障后拔出按钮以解除锁定。) 开机前 1、检查油位。油位指针必须指在绿色区域的上部或高于该区域。 2、如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来,更换空气过滤器芯,参考使用说明书复位保养指示器和保养报警时钟。 开机 1、合上电源。检查电源指示灯(6)是否点亮。 2、打开空气出气阀。 3、关闭冷凝液排污阀。 4、按开机按钮I。空压机开始运行,自动运行指示灯(8)点亮,开机后10秒,空压机开始加载运行。 在运行中 1、经常检查油位,在加载中,指针必须位于绿色区域。

2、如果指示灯(8)点亮,电脑控制器正自动控制压缩机的加载,卸载,停机和重新启动。 3、经常检查显示屏(2):空压机的运行状态通过图标显示在显示屏上。 4、如果报警指示灯(7)点亮或闪烁,请排除故障,参考使用说明书。如果需保养,停机并执行保养措施,参考使用说明书。 5、停机 1、按停机按钮O。指示灯(8)熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。 2、在紧急情况下停机,按控制面板旁的红色紧急停机按钮,报警指示灯(7)闪烁。在重新开机前拨出按钮并按重新设置键解除锁定。 3、关闭空气出气阀并切断电源。 4、打开冷凝液排污阀。润滑油 大修主机头的内容 大修主机及齿轮箱: 1、更换主机转子转动轴承 2、更换主机转子机械轴封、油封 3、更换主机转子调整垫 4、更换主机转子密封垫 5、更换主机转子组合垫 6、调整主机转子精密间隙 7、更换齿轮箱主/付转动轴承 8、更换齿轮箱机械轴封及油封 9、调整齿轮箱精密间隙 10、调整齿轮箱齿轮精密间隙 二、电机轴承加黄油 三、检查或更换联轴器 四、清洁保养空气冷却器 五、清洁保养油冷却器 六、检查或更换止油阀 七、检查或更换卸荷阀 八、清洁水气分离器 九、更换机油 十、清洁机组各散热面

智能控制器使用手册

一概述 智能控制器是框架式空气断路器的核心部件,适用于50~60Hz电网,主要用作配电、馈电或发电保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地/漏电、电流不平衡、过压、欠压、电压不平衡、过频、欠频、逆功率等故障的危害;通过负载监控,需量保护,区域连锁等功能实现电网的合理运行。同时也用作电网节点的电流、电压、功率、频率、电能、需量、谐波等电网参量的测量;故障、报警、操作、电流历史最大值、开关触头磨损情况等运行维护参数的记录;当电力网络进行通讯组网时,智能控制器可用为电力自动化网络的远程终端实现遥测,遥信,遥控,遥调等,智能控制器支持多种协议以适用不同的组网要求。 二基本功能 对于M型无任何可选功能(加*的项目)时其功能配置为基本功能,如表1所示: 表1 基本功能配置 2.1.3 通讯功能 通讯功能为可选项,对于M型没有通讯功能,对于H型通讯协议可根据需要选择为Modbus,Profibus-DP,Device net.

2.1.4增选功能选择 增选功能为可选项,M型,H型都可以选择增选功能配置,不同增选功能代号与增选功能容如表2所示。 2.1.5 区域连锁及信号单元的选择 “区域连锁及信号单元”为可选项,M型、H型都可以选择信号单元的功能配置,当信号单元选择为S2,S3时,控制器具备区域连锁功能。 2.2 技术性能 2.2.1 适用环境 工作温度:-10℃~+70℃(24h?平均值不超过+35℃) 储存温度:-25℃~+85℃ 安装地点最湿月的月平均最大相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃,允许由于温度变化产生在产品表面的凝露。 污染等级:3级。 (在和断路器装配在一起的情况下) 安装类别:Ⅲ。 (在和断路器装配在一起的情况下) 2.2.2工作电源 由辅助电源和电源互感器同时供电,保证负载很小和短路情况下控制都可以可靠工作。控制器的供电方式有下面3种方式:

Honeywell-XL50控制器操作说明

Honeywell-XL50控制器操作说明 1.可编程控制器和仪表 可编程控制器 XL20、XL50 (霍尼韦尔)可编程控制器是实现本系统控制策略的硬件构成,是控制系统的核心元件,它在系统中起到重要作用:如检测各传感器的当前值,动态调整个比例阀的状态,显示系统各参数等;还提供了一些控制系统内部参数的调整和系统参数的设定方式,用户应对其操作方法和性能达到熟练的程度,才能实现空调系统的各种操作。XL20为中文控制屏,不带通讯方式,操作方法雷同XL50。 取消键–返回先前的或上一级的屏幕;取消未被确认的操作;确认报警信息。 上移键–移动指针到前面的行 下移键–移动指针到下一行 右移键–移动指针到当前位置的右边 左移键–移动指针到当前位置的左边 增加键–每按一次增加数值一个单位或改变数字状态值到与当前状态值相反的状态值 减少键–每按一次减少数值一个单位或改变数字状态值到与当前状态值相反的状态值 确认键–确认已做的修改和进入下一个屏幕(指针在NEXT前)

对于KTF 空调系统的控制操作,主要是对系统参数的查看和更改(即对“系统参数操作键”的使用),该控制器的强大功能主要体现在:不但可以在线修改所有输入、输出点,而且也可以对控制系统的内部参数进行改变。 查看系统的输入、输出点状态(即查询新回风温度、露点温度、出口温湿度、风压及其各个阀门开度) 重要说明:对DDC 控制器的操作只能单键进行,严禁同时按压键位,以避免不必要的误操作,以免程序被初始化或删除。 按下系统“参数”操作键,屏幕出现“请输入你的密码”;密码输入才可以修改数据,比如压力等参数的设定等。用户只是查看的话就可以直接进入。 移动“光标移动”向上键,使光标停留在“****”上,再按下“输入键”,通过使用“数据增/减键”和“输入键”逐个将4位密码输入,完毕后屏幕左下角出现‘更改change ’字符;光标移动到change 字符上可以修改进入DDC 修改数据的密码,默认为‘3333’,如更改了密码,用户须牢记更改后的密码,每次参数修改操作都需密码。供应商无法破解密码,只能重新写入程序,如果不是要更改密码就从‘next ’字符进入。 下页next 按下屏幕将依次出现:模拟输入Analog input 、模拟输出Analog output 、逻辑输入Digital input ,右下角为next ,逻辑输出Digial output ,从下页next 处进入下一屏,上页back 为回到上一屏。前面所列出的几项为物理输入输出点,信号输入、控制输出都是通过物理点来实现的,所以要查询工艺参数或阀门状态都在这里,在这不一一列举,附件会对每个点进行说明。伪点(假设模拟点)Pseudo Analog ,蹦数位(假设逻辑点)Pseudo Digital 。 下图中带色标的栏在没有输入密码的情况将不会看到。

阿特拉斯空压机面板中英文对照表

. 精选范本 油过滤器压差 Dp Oil Filter 油分离器压差 Dp Oil Separator 主机喷油压力 Oil Injection Element 油压 Oil Pressure 空气过滤器压差 Dp Air Filter 主机1出口 Element 1 Outlet 压缩机出口 Compressor Outlet 紧急停机 Emergency Stop 远程起动/停机 Remote Start/Stop 远程加载/卸载 Remote Load/Unload 电机过载 Overload Motor 风扇电机过载 Overload Fanmotor 电机/风扇电机过载 Overload Motor/Fanmotor 起动器反馈触点 Starter Feedback Contact 压力带1开 / 压力带2关 PB1 open / PB2 closed 主机1电机过载 Overload Motor Element 1 远程加载/卸载2 Remote Load/Unload 2 电机正在运行 Motor Running 电机正在起动 Motor Starting 卸载/加载 Unloaded / Loaded 加载延时 Load Delay 报警 Warning 保养 Service 停机 Shutdown 远程启动 Remote Start 远程停止 Remote Stop 本地启动 Local Start 油过滤器 Oil Filter 油分离器 Oil Separator 空气过滤器 Air Filter 运行时间 Running Hours 加载时间 Loaded Hours 电机起动次数 Motor Starts 控制器运行时间 Module Hours 累计流量 Accumulated Volume 加载继电器 Load Relay 冷却介质 Cooling Medium 压缩机出口 Compressor Outlet 压缩机停 Compressor Off 电机已停止 Motor Stopped 自动卸载 Automatically Unloaded 自动加载 Automatically Loaded 手动卸载 Manually Unloaded 程序停机 Programmed Stop 起动过程 Startup Process 主页 Home page 停止 Stopped 卸载 Unloaded 运行/加载 Running/Loaded 维护状态 Service State 警告状态 Warning State 关机状态 Shutdown State 维护前警告 Pre-service Warning 维护警告 Service Warning 警告前 Pre-warning 警告 Warning 启动失败 Start Failure 关机 Shutdown 一切正常 No Problem 出口压力 Outlet Pressure 运行时间 Running Hours 密码 Password 压缩机控制模式 C.C.M. 时钟功能 Clock Function 本地通讯暂停 Communication Time-out 保护 Protection 维护保养 Service 起动失败 Start Failures 输入 Inputs 计划 Plan mm mm inch inch 预保养 Pre-Service 预报警 Pre-Warning 传感器故障 Sensor Error 压力单位 Pressure Unit bar bar psi psi MPa MPa kg/cm² kg/cm² 压缩机电机 Compressor Motor 风扇电机 Fan Motor 目录 List 取消 Cancel 程序 Program 限值 Limits 主显示屏 Mainscreen 菜单 Menu 显示更多 Show More 卸载 Unload 加载 Load 选择 Select 返回 Return 重置 Reset 修改 Modify 后退 Back 可以 OK 不可以 NOT OK 压缩机 Compressor 多机控制器 MCC

Elektronikon 控制器操作说明书

Elektronikon 控制器操作说明书 第一章 概述 1.1介绍 Elektronikon 控制器基本参数 * 供电电压 24VAC +40%/-30% * 保护等级 前面板IP55 后面板IP20 * 工作温度范围 运行中 -10°C …..+60°C 存放中-30°C …..+70°C * 允许湿度 相对湿度95% * 机架 塑料面板覆盖金属组合 * 安装 电气系统柜面板 Elektronikon 控制器有以下功能: * 控制空压机 * 保护空压机 * 监控空压机工作维护状况 * 失电后的自动重启 * 自由起动 1.2空压机自动控制操作 控制器通过自动加载卸载空压机保持程序设定界限中的压力。可设定的数值例如加载卸载压力,最小停止时间等。 控制器在电源供电可能不足时,会停止空压机,在压力可能减小时,也可以自动起动空压机。万一卸载时间太短,空压机会保持运行以阻止太短的停顿时期。 1.3保护空压机 停机 Code 2205 126602 Edition 08/2005

几个传感器提供给空压机进行检测。假若这些测量值超出了控制器设定的停机警戒线,空压机将被停下。同时屏幕1将会立即显示停机消息,以及报警灯2将会闪动。 停机报警 停机报警警戒线是可设定的,低于最低停机警戒线的报警届限。假若传感器测量值超出了控制器设定的停机报警警戒线,屏幕1将会立即显示报警消息,以及报警灯2将会闪动。 报警信息会很快随着报警条件的消失而消失。 失电后的自动重启 控制器固化了空压机失电后的自动重启功能,根据需要设置将该功能激活。 自由起动 给予起动命令后(通过控制器自动起动或是手动起动),进入自由起动操作。

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

阿特拉斯空压机控制面板操作说明

阿特拉斯空压机控制面板操作说明 1--启动按钮 (此按钮可用来启动压缩机。指示灯(8)点亮,表示EⅡ电脑控制器正在运行。) 2—显示屏 (显示有关压缩机的工作状况,保养及故障信息) 3—滚动键 (此键可用向上或向下滚动显示屏) 4--制表位键TAB (按此键,可以选择水平箭头标示的参数,只能修改后面有水平箭头的参数.) 5—功能键 (功能键可以用来控制和设定压缩机) 6--电源指示灯 (指明已接通电源) 7—综合报警指示灯(如果存在报警,保养报警,则该指示灯会亮起)

8—自动运行指示灯(指明电脑控制器正在自动运行) 9---停机按钮(按下此按钮,可以停止运行压缩机.(8)会熄灭。在卸载情况下运行30秒后,压缩机将停止运行) S3—紧急停机按钮(按此按钮,可以在紧急情况下立即停止压缩机,排除故障后拔出按钮以解除锁定。) 开机前 1、检查油位。油位指针必须指在绿色区域的上部或高于该区域。 2、如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来,更换空气过滤器芯,参考使用说明书复位保养指示器和保养报警时钟。 开机 1、合上电源。检查电源指示灯(6)是否点亮。 2、打开空气出气阀。 3、关闭冷凝液排污阀。 4、按开机按钮I。空压机开始运行,自动运行指示灯(8)点亮,开机后10秒,空压机开始加载运行。 在运行中 1、经常检查油位,在加载中,指针必须位于绿色区域。 2、如果指示灯(8)点亮,电脑控制器正自动控制压缩机的加载,卸载,停机和重新启动。 3、经常检查显示屏(2):空压机的运行状态通过图标显示 在显示屏上。 4、如果报警指示灯(7)点亮或闪烁,请排除故障,参考使用说明书。如果需保养,停机并执行保养措施,参考使用说明书。 停机 1、按停机按钮O。指示灯(8)熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。 2、在紧急情况下停机,按控制面板旁的红色紧急停机按钮,报警指示灯(7)闪烁。在重新开机前拨出按钮并按重新设置键解除锁定。 3、关闭空气出气阀并切断电源。

L4000 智能控制器使用说明

L-4000智能控制器使用说明 L4000智能控制器基本参数 工作电压:220V 外型尺寸:390*235*80 (H*W*D) 最大负载:6000W 单路负载:可调灯光1500W 开关灯光3000W 功能简介 L-4000灯光/空调智能控制器是专为KTV设计的一款具备灯光亮度调节、中央空调控制、可编程的智能型灯光/空调控制器。 1、设有6路大功率可调光及4路大功率继电器,满足各种灯光应用的需求 2、可直接通过串口与机顶盒或电脑连接 3、可直接连接灯光控板,脱离点歌系统及中控盒独立运行 4、可对任一模式下的灯光状态进行编程,实现任意灯光搭配 5、灯光控制器上可直接按键操作选择灯光模式及调节灯光亮度 6、灯光亮度均衡,通过在不同模式下设置不同的亮度,实现场景效果切换,减少了灯光的开关次 数,延长灯光使用寿命 7、可外接遥控器对灯光进行遥控控制(选配) 8、中央空调智能控制,配合点歌系统可实现远程开关空调 9、配盒空调墙板通过温度探测,可智能控制风机及阀门的开关,减少能源浪费 10、设有2组空调控制 11、根据室温与设定温的比对,自动调节风速 12、采用串口光电隔离技术,避免设备间的互相干扰 灯光控制的设置 一、灯光模式对应组的编程 先关闭灯光控制器电源,按住设置及确认键不放,打开电源,等待约1秒,灯光控制器显示01并闪烁,表示01组,按△或▽键选择所要编程的组。 1、选择需要编程的组按△或▽键选择需要编程的组,按确认键进入该组编程设置; 2、设置该组对各路灯光的控制状态数码管显示J1,对应指示灯指示出该模式下灯光的控制状 态,亮表示控制,闪烁表示不控制,不亮表示强制关。按▽键选择要设置的灯光,J1-JA表示灯光控制器的10路,按设置键进行设置,按确认键进入下一步设置; 3、设置组的开关模式显示H1表示固定模式,显示H0表示开关模式(固定模式:例如,当按 K歌时1、2、3路亮,再次按K歌时还是1、2、3路亮;开关模式:例如,当按K歌时1、 2、3路亮,再次按K歌时1、2、3路灭),按设置键进行选择,按确认键进入下一步设 置; 4、设置组的亮度继承方式显示L1表示固定亮度,显示L0表示继承亮度(固定亮度,例如: 进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度还原为60; 继承亮度,例如:进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度为80)。按设置键进行选择,按确认键进入下一步设置; 5、设置组的默认亮度数码管显示亮度值,且两个小数点都是亮的,按△或▽键调节到想要的 默认值,按确认键进入下一步设置;

微电脑控制器操作手册

微电脑控制器操作手册https://www.wendangku.net/doc/e716883083.html,work Information Technology Company.2020YEAR

微电脑程序控制器 操作手册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出范围和输入输出种类与您的需求是相符的。 1. 面板说明 1.1 七段显示器 PV:处理值(process value),红色4位显示 SV:设定值(setting value),绿色4位显示 1.2 LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯 AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯 PRO :程式执行中(Program),黄色灯 ----- 只适用于PFY系列AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯 MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯 ※注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分 比归零 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :增加键(设定值减1) :减少键(设定值加1) A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键。 自动:输出百分比由控制器内部演算决定 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定 2 自动演算功能(Auto tuning) 2.2 需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能。 2.3 自动演算结束后,控制器内部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数。 *自动演算适用于控温不准时,由控制器自行调整PID参数。

ST45系列智能控制器使用说明书

ST45-M系列智能控制器说明书 一、用途:ST45-M系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。 二、符合标准本产品符合GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》和GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》,同时符合IEC60947-2《低压开关设备和控制设备第二部分低压断路器》的要求 三、主要功能 ■过电流保护功能 △过载长延时保护功能 △短路反时限保护功能 △短路定时限保护功能 △短路瞬时保护功能 △接地电流保护: 三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。 △零序电流保护 四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。 △各种保护的优先级如下: 短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护 ■负载监控功能: 有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对

触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又 一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当 负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继 续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如 经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投 入工作,达到电流监控的目的。 ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择 该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和 延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣 器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器1、2端必须配有工作电源(该电源要来自 主回路以外的电源)。 ■通讯功能:H型控制器配有RS485通讯接口,用户可按RS485协议从指定单元中存取数据。 ■辅助功能 △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动 作时间。 △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。 △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。 △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对 正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。 △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。 △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。 △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内 选择试验脱扣,则用试验页内lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。 △背光功能:仅M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。 如无键盘操作,时间超过1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便 在黑暗或无光照的环境中阅读页面。

(完整版)阿特拉斯空压机操作说明

1 显示屏-键 1 典型显示图 显示器有四行:1 前三行:——显示屏显示传感器的名称和实际的读数。 ——测量值的单位和传感器的实际读数。 ——关于空压机运行的信息(空压机停机,等等),保养要求(比如油过滤 器和空气过滤器)或者是故障信息(比如故障停机)

2滚动键(↑↓):——这些滚动键标有垂直的箭头,允许滚动显示屏。 ——只要在显示屏的最右边的位置上有一个指向下面的箭头,其对 应的滚动键就可以用来查阅下面的内容 3 表格键( = ):该键标有两个水平箭头,允许操作者选择标有水平箭头的参数。只有 后面跟着指向右面的箭头的参数才可以修改, 3功能键(F1/F2/F3):——用于查阅或编制设定值, ——复位电机过载,故障停机或保养信息,或紧急停机, ——查看电脑控制器收集到的所有参数, ——(F1/F2/F3)所对应的功能根据显示的菜单变化而变化,它们的 实际功能显示在显示屏的底部,刚好在相应的功能键的上面。最常用的功能中英文对应如下: Automatically Loaded 自动加载 Automatic Operation 自行运行 matically Loaded 自动卸载 Locally controlled 本地控制 Remote controlled 遥控控制 Manual Operation 手动运行 Manual Unloaded 手动卸载 Unioad 卸载 Running hours 运行时间 Loading hours 加载时间 Main Screen 主显示屏 Shutdown 故障停机 Compressor Outlet 压缩机排气口 Show More 更多 Add 增加指令用来增加空压机的自动启动/停机(日期) Back 返回指令返回到的选择或菜单 Cancel 取消当设定参数有误时.用来取消已设定的数 dleete 删除用来删除空压机的自动启动/停机时间 Help 帮助帮助寻找Atlas Copco的内部地址 Limits 上下限显示允许设定的上下极限数据 Load 负载手动操作空压机负载 Main screen 回到主目录从任一画面回到主目录 Menu 菜单 Modify 修改修改设定参数 Status Data 状态参数 Shutdown 故障停机 Shutdown Warning 故障停机报警 Motor overload 电机过载 Running Hours 运行时间 Program 编写输入将新的设定数据编写输入 Reset 重新设定重新设定计时器及信息,定时器或复位 Rtrn 回归回归到前一页或前一目录 Maximum 最大值 Shutdown Maximum 故障停机最大设置值 Reset 复位

锅炉电脑控制器使用说明书1分解

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书 北京亿明电气设备有限公司

目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示 四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作 ◇温度传感器原配接线需延长时,应使用屏蔽线

阿特拉斯使用说明书

200 阿特拉斯*科普柯固定式空气压7 GA55 - GA75 - GA55 W - GA75 W 奉Elektro nikon II 总驕 變訓愿 使用说明书 44 2920 1464 02 No. 2920 Reg Elektro ni ko n I I 2920 1461 Ox 1464 02 0C/2000 / 38 / 988 JL 特阿婷取条*輯普KU 權札林陈介? 优同覗轉轟 备注: 帝机 -GA90C - GA90C

*取乐 ■ fu 匕明H 同t 了 压畑 I* 尸:>j A f O f-4- ■构J. 崎用才 Fiq il 專规* 杆 In f 务 Jri-U .廉?d i. ct jJ <> 4春 ?A [JL £ 車 ★昨 M 舸 内客 1 ........................................ 1.1 ....................................................................... 1.1.1 ................................................................ 3 3.5 . .... ......... ...25 3 3.6...;..,..... .26 4 3.7 ........... ...' .................................. .. ..26 5 6 4 命 ....... ...27 o 8 4.1................ ..27 8 4.2 ............. ..27 8 4.3 ............. (29) 8 4.3.1 Atlas Copco ........... i ........... .............. . .29 8 4.3.2.. .29 8 4.4 ......... . .■L ?W ?K .I W :>I ......... ..29 8 4.5....“....... ...■ ......................................... ...30 9 4.6 ............... ..30 10 10 5 .................. 馭理..書...... ..30 10 5.1......- ......... ................................................ .30 14 5.2 ........... ..30 14 5.3 .......... ;..... ..30 14 14 6 ............. ....... ■...■.…■;...■.... :. J .31 14 7 (32) 7.1 ................ ..32 15 7.2 .......... ...32 15 B L 7.3 ..33 16 7.3.1 ’ GA55/GA55W .....^ ..................... ...33 18 7.3.2 GA75/GA75W ......^ ............... ...33 18 7.3.3 GA90C/GA90CW .....彳....... ...34 18 7.3.4.. ............ .34 19 7.4..,:........ .................. ..34 19 7.5.............■.. - .34 20 7.5.1.. ...■_■.■■..■■ ................................. ..34 21 7.5.2.. - (35) 7.5.3 GA55/GA55 W W orkplace ........................... ...35 21 7.5.4 GA55/GA55 W W orkplace FF ...................... ...35 21 7.5.5 GA75/GA75 W W orkplace ........................... ...36 21 7.5.6 GA75/GA75 W W orkplace FF ...................... ...36 21 7.5.7 GA90C/GA90C W W orkplace ......................... .37 21 7.5.8 GA90C/GA90C W W orkplace FF .... (37) 22 7.6 ......... :..... ...... (38) 22 23 8 ?L :... . ..39 24 24 25

GST5000控制器操作说明

GST5000控制器操作说明 (一)供电电源 由两路电源供电: 1)交流电源:AC220V (-15%~+10%),即AC187-242V 之间 2)直流电源:DC24V ,即两节12V/24AH 密封铅电池 (二)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 (三)监视现场设备的操作 1、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 2、复位(清除) 当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 3、隔离 若外部设备(如010121号光电感烟探测器)发生故障因特殊原因不能及时排除时,应按下“隔离”键,输入用户编码(010121),按“Tab ”键,输入设备类型(03)(附录一《设备类型表》),按“确认”键,将故障设备暂时从系统中隔离。 4、取消隔离(释放) 若原隔离设备(如010121号光电感烟探测器)经修理或更换后,应按下“取消隔离”键,输入用户编码(010121),按“Tab ”键,输入设备类型(03),按“确认”键,将设备恢复。 (四)启动消防联动被控设备的操作 1、启动消防联动被控设备的条件 提醒用户注意,这些外部设备都是消防专用的。错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。操作人员应慎重使用! 对外部设备进行启动操作应符合下列条件: 操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。 确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。 2、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“△=”、“=▽”选择相应方式,按“确认”键

相关文档
相关文档 最新文档