文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调清洗消毒工艺

中央空调清洗消毒工艺

中央空调清洗消毒工艺
中央空调清洗消毒工艺

中央空调风管清洗工程施工技术工艺

(一)风管清洗工艺

1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤:

(1)、现场研究图纸,依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(15米以内)分段清洗的原则,确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定,风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施,人员安排等。

(2)、清洗设备运至现场接电试机并测试电压,设备最大用电:220V, 3KW 。

(3)、安排清洗区域内空气处理机组停机。

(4)、施工现场地面铺设防尘布,在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板,在主风管道外保温底面距离15M-18M处,先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,(开孔尺寸为宽350mm、长550mm)

(5)、先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔,切下的保温棉块另行保存,风道清洗孔复原时待用。

(6)、先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔,尺寸为宽300mm、长480mm。同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。

(7)、将检测机器人或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。

(8)、将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后,将吸尘主机吸尘管与风道连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理

(9)、设备工具选用:A、电剪刀 B、检测机器人 C、微型摄像头 D、机器人主操控箱 E、气堵

2、水平布局的风管清洗步骤:

(1)、开启吸尘主机后,用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。

(2)、先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。

(3)、最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。

(4)、将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像,检测距离为20米左右。

(5)、设备选用:

(a)、软轴驱动箱 (b)、强力清扫软轴及毛刷 (c)、强力吸尘过滤设备及吸尘管(d)、

气堵 (e)、清扫机器人 (f)、机器人主操控箱

风道常规清洗工艺图示

电动软轴设备清洗风道工艺图示

3、竖向布局风管清洗步骤:

(1)、竖向风道主要采用分段清洗工艺,即一端用强力清扫软轴,或气鞭设备进行扬尘清扫,另一端连接强力吸尘设备进行吸尘处理。

(2)、竖管道分段距离以12-15米长度进行开孔封堵分段;清洗顺序按照从上向下进行分段清洗。

(3)、如竖向管道规格超过1200㎜×500㎜,则需安装两台强力吸尘设备进行吸尘作业。

(4)、所需设备:

(a)、气鞭吹扫设备、空气压缩机

(b)、强力清扫软轴及毛刷

(c)、强力吸尘过滤设备及吸尘管

(d)、气堵

4、特殊风管清洗工艺步骤:

(1)、遇特殊风管工程时,如开孔难度较高、开孔数量较大的工程,即装修较豪华的死掉顶、风道标高3.5米以上、风道材质特殊无法按正常工艺清洗(如内保温管道、超级岩棉板管道、软管连接管道等),风道规格大于1000mm×550mm以上、出风口无法封堵等情况均采用近地吸尘清洗工艺完成。

(2)、先用吸尘型清扫机器人在风道底面做近地吸尘处理;风管两侧及上壁则采用强力

清扫软轴进行清扫落灰,待灰尘均落在风管底面后,再用吸尘型清扫机器人再次对

风道底面落灰做近地吸尘处理。

(3)、在狭小的风道内,清扫机器人体积过大进不去,就要使用吸尘型软轴做清扫扬尘,

并同时进行吸尘处理(清扫支风道)。

(4)、设备选用:

(a)、软轴驱动箱 (b)、吸尘型清扫软轴及毛刷 (c)、强力清扫软轴及毛刷

(d)、吸尘型清扫机器人 (e)、机器人主操控箱 (f)、强力吸尘器及吸尘管

风道清洗机器人近地吸尘清洗图风道吸尘型清扫软轴清洗工艺图

5、VAV及软连接管清洗工艺:

(1)、变风量空调系统(VAV)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统,属

于安装在风管道上的特殊部件,。是附带静压机箱及若干电动风量调节阀的组合装置;

该机组由于安装在风管道上,因此清洗时可在清扫风管的同时,用电动软轴清扫设备及气鞭吹扫对机箱内部、及风阀叶片进行扬灰吸尘处理。

(2)、软连接支风管道主要是由铝箔复合软管组成(其结构详见图示),其内孔直径一

般在ф80-ф300㎜之间,其长度值一般在4-30米之间不等;加之软管内壁是由薄铝箔板制成,其耐冲击性能较差,因此清洗该类型软管必须采用不同类型工艺完成,具体工艺步骤如下:

①、如软管长度在10米范围内,我公司将用探深软轴将吹气管深入软管内,外接空

气压缩机,采用高压气吹形式先将软管内的灰土吹入主风管道内,最后清洗主风管道;

或直接用我公司专用吸尘型软轴配适当软丝毛刷,清扫转速调整到200转/分钟以内,可直接将灰尘清理干净(详见以上相关工艺图示)。

②、如软管长度超过10-20米以上,则需将软管一端拆下,用强力清扫软轴配适当软

丝毛刷探入软管内清扫,清扫转速调整到200转/分钟以内,同时将强力吸尘风机接在软管另一端出风口上,采用扬土吸尘方式完成清灰工作。

6、风道及装修石膏死吊顶板复原工艺:

(1)、先期准备规格500㎜×330㎜、厚1㎜的镀锌钢补板,先在钢补板四边用手枪钻打8个Φ4.2的通孔,并在钢板四周粘接5㎜厚、宽15cm的密封条。

(2)、把钢补板补在所开工艺孔处,再用8个Φ4×15mm的铆钉把钢补板与风道铆接,将工艺孔封闭;最后在补板接缝处加贴铝箔胶带进行二次密封。(要求铆接紧密,密封牢固不漏风)

(3)、最后将原切割下的风道保温棉板,重新放回原处,用铝箔密封胶带将原有保温棉切块粘贴复原。(要求粘接牢固,保温棉板不脱落)

(4)、石膏板工艺孔复原时可采用加装活吊顶板(见图示)或加装方形散流器形式进行复原。

中央空调风管清洗工艺流程图

(二)风机盘管清洗工艺

1、卧式或立式风机盘管清洗(机组结构为吊顶回风)

(1)、拆下风机盘管表面的护板,并拔下电源。

(2)、用改锥卸下风机盘管的后盖板及涡轮风机。

(3)、将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂,用压力喷枪喷洒在机组盘管组件的铝翅片

上,待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反应清出后,再用大量清水喷洒铝翅片,将药液及污垢完全冲洗干净,观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格。

(4)、清洗机组冷凝排水槽内的污垢,主要采用湿布加清洁剂将

排水槽擦拭干净,并在排水槽内加一片杀菌灭藻片,最后试冷

凝水下水管通是否通畅,防止堵塞溢水。

(5)、采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清

扫干净。。

(6)、拆下风机盘管中空气过滤器上的金属过滤网,采用清水加碱性洗涤剂清洗干净,晾干后重新装回。

(7)、将风机盘管复原、接电试运转,检验合格,粘标签。

盘管机组翅片风机涡轮接水盘过滤网

2、暗卧式风机盘管清洗(机组结构带回风箱体)

(1)、打开盘管所在位置的检修口或回风口。

(2)、松开吊装盘管吊筋螺丝,打开盘管上盖或者拆开风机盘管回风箱体,达到可以看到风机盘管翅片。

(3)、使用专业清洗剂喷洒翅片,把内部的污垢清出后,再用清水喷洒风机盘管的铝翅片,达到表面无灰尘,没有其它的污垢。

(4)、清洗接水盘内的杂物,用布擦干并放入杀菌去藻

片。

(5)、试冷凝水下水管通是否通畅。

(6)、清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

(7)、吸取过滤网上尘土和杂物。

(8)、复原、试转。

(9)、检验合格,粘标签。

3、暗卧式风机盘管清洗(机组结构带回风箱体及送风道)

(1)、打开盘管所在位置的检修口或回风口。

(2)、如果盘管带有回风管道的,只能拆回风箱体与盘管前的软连接,达到可以看到翅片

(3)、使用专业清洗剂喷洒翅片,把内部的污垢清出后,再用清水喷洒风机盘管的铝翅

片,达到表面无灰尘,没有其它的污垢。

(4)、清洗接水盘内的杂物,用布擦干并放入杀菌去藻片。

(5)、试冷凝水下水管通是否通畅。

(6)、清扫或吸取叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

(7)、吸取过滤网上尘土和杂物。

(8)、复原、试转。

(9)、检验合格,粘标签

(三)空气处理机组清洗工艺

1、打开机组的检修门,拆下新风机组中空气滤清箱过滤器的过滤网,如过滤网为金属

材质,则采用清水加碱性洗涤剂清洗干净;如过滤网为棉布材质,则采用吸尘器进

行灰尘清理。

2、将配比浓度为5%-10%的碱性翅片清洗剂,用压力喷枪喷洒在机组盘管组件的铝翅片

上,待翅片内部的灰尘和污垢与清洗剂充分反应清出后,再用大量清水喷洒铝翅片,将药液及污垢完全冲洗干净,观察盘管组件翅片表面已清洗干净无污垢属合格。

3、清洗机组冷凝排水槽内的污垢,主要采用湿布加清洁剂将排水槽擦拭干净,并在排水

槽内加一片杀菌灭藻片,最后试冷凝水下水管通是否通畅,防止堵塞溢水。

4、采用吸尘器、清扫刷将风机叶轮表面和蜗壳内部的尘土清扫干净。

5、采用吸尘器、清扫刷、湿抹布将机组去加湿器表面的污物清理干净,最后对去加湿

器表面喷撒适量消毒剂。

6、清洗机组内外表面,完后手持喷壶在各个部件上喷洒消毒剂,关闭机组的检修门

(四)清洗检验与验收

(一)、风管清洗验收标准

1、总体要求:

(1)执行标准:

序号规范、标准名称规范编号

1 《空调通风系统清洗规范》

《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》

GB/19120-2003

DB11/485-2007

2 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

卫生部文件151278

512902************

3 《公共场所卫生监测技术规范》GB/T17220-1998

4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T50243-2002

5 《消毒技术规范》卫生部2002

6 《商场(店)、书店卫生标准》GB/T9670-1996

7 《公共交通等候室卫生标准》GB/T9672-1996

8 《室内空气中细菌总数卫生标准》GB/T17093-1997

9 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T17095-1997

10 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

11 《采暖、通风、空调、净化设备术语》GB/T16803-1997

12 《公共场所空气微生物检验方法细菌总数测定》GB/T18204.1-2000

(2)取得由“通过技术评估的疾病预防控制中心”出具的清洗消毒竣工报告。

(3)提供完整的清洗消毒资料:包括清洗消毒实施方案、清洗消毒全过程录像、自检书面结果、清洗消毒竣工验收报告等。

2、具体参数:

空调风管:清洗后达到国家标准,即:

1)、目视清洁—风管内没有碎片和粘结物;

2)、称重达标—风管内表面残留尘量≤1.0g/m2。

3)、判定指标:残留尘粒量应在20.0 g/m2以下。

集中空调通风系统清洗完成后卫生要求参数见以下详表:

表1 新风量卫生要求

场所新风量(m3/h·人)

体育馆≥20

表2 送风卫生要求

项目要求

PM10 ≤0.08mg/m3

细菌总数≤500cfu/m3

真菌总数≤500cfu/m3

β—溶血性链球菌等致病微生物不得检出

表3 风管内表面卫生要求

项目要求

积尘量≤20g/m2

致病微生物不得检出

细菌总数≤100cfu/m2

真菌总数≤100cfu/m2

3、检验方法:

(1)、擦拭取样,将磁性取样框贴在风管内表面检测位置上,用无纺布擦拭取样框所包围的风道表面,然后通过无纺布擦拭前后的重量差,对风道清扫效果和风道内的污染情况进行评定。

(2)、经双方商议,可以根据实际情况委托有资质的疾病预防控制中心进行细菌、微生物等数据的抽查检验,并出具相关的检测报告。

(3)、中央空调设备的性能及相关技术参数检测的工作,可委托国家中央空调质量监督检验中心进行检测。

4、验收风道清洗效果,目前大多采用卫生空调清洗规范检测的目测法:用清洗设备中的摄像头监控系统对清洗过程的风道实行监控录像,以目测形式直接检测风道清洗效果。(1)用清洗设备中的摄像监控系统对清洗前后的风道实行监控录像,以目测形式直接检测风道清洗效果。

(2)检测清洗后的风道内应目测无明显残留灰尘、无工程垃圾、管壁无积垢。

(3)风管清洗前后原始录像内容应与实际工程质量等同,剪辑带标识的光盘录像不低于2小时。

5、风道清洗确认验收单分为《中央空调管道清洗区域验收单》和《中央空调风道清洗总验收单》两个验收内容;《中央空调风道清洗区域验收单》包含当班分段验收内容,需由甲方每日签收签字;《中央空调风道清洗总验收单》为全部风道清洗工程完成后,由甲方审核每天的区域清洗验收。

中央空调清洗方案..

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间内完工,主机维护和冷凝器清洗在10日内完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标内容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道内的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

归纳中央空调维保清洗方案及报价.doc

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

常用消毒剂使用指南

常用消毒剂使用指南 一、醇类消毒剂 1.有效成分 乙醇含量为70%~80%(v/v),含醇手消毒剂>60%(v/v),复配产品可依据产品说明书。 2.应用范围 主要用于手和皮肤消毒,也可用于较小物体表面的消毒。 3.使用方法 卫生手消毒:均匀喷雾手部或涂擦揉搓手部1~2遍,作用1min。 外科手消毒:擦拭2遍,作用3min。 皮肤消毒:涂擦皮肤表面2遍,作用3min。 较小物体表面消毒:擦拭物体表面2遍,作用3min。 4.注意事项 如单一使用乙醇进行手消毒,建议消毒后使用护手霜。 外用消毒液,不得口服,置于儿童不易触及处。 易燃,远离火源。 对酒精过敏者慎用。 避光,置于阴凉、干燥、通风处密封保存。 不宜用于脂溶性物体表面的消毒,不可用于空气消毒。

二、含氯消毒剂 1.有效成分 以有效氯计,含量以mg/L或%表示,漂白粉≥20%,二氯异氰尿酸钠≥55%,84消毒液依据产品说明书,常见为2%~5%。 2.应用范围 适用于物体表面、织物等污染物品以及水、果蔬和食饮具等的消毒。 次氯酸消毒剂除上述用途外,还可用于室内空气、二次供水设备设施表面、手、皮肤和黏膜的消毒。 3.使用方法 物体表面消毒时,使用浓度500mg/L;疫源地消毒时,物体表面使用浓度1000mg/L,有明显污染物时,使用浓度10000mg/L;室内空气和水等其他消毒时,依据产品说明书。 4.注意事项 外用消毒剂,不得口服,置于儿童不易触及处。 配制和分装高浓度消毒液时,应当戴口罩和手套;使用时应当戴手套,避免接触皮肤。如不慎溅入眼睛,应当立即用水冲洗,严重者应及时就医。 对金属有腐蚀作用,对织物有漂白、褪色作用。金属和有色织物慎用。 强氧化剂,不得与易燃物接触,应当远离火源。

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

空调清洗剂的正确使用方法

目前市面上空调清洗剂品牌众多价格也不一,下面就来详细告诉大家空调清洗剂怎么用: 一、壁挂式空调清洗办法 1、断开电源,拔下插头,打开窗户保持室内空气流通; 2、打开空调面板,取下空调过滤网、空气净化过滤器(有些空调有,参看空调说明书),露出散热片; 3、卸掉喷头顶部稳妥片,充分的摇匀瓶罐,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗; 4、喷洗完毕后约15分钟,将空调过滤网装上,打开空调制冷程序运行15-30分钟,散热片上的污水会主动随排水管排出。 二、柜式空调清洗办法 1、断开空调电源,拔去插头,通过空调出风口挡板或翻开下方进风口处面板,看到散热片。

三、滑盖式空调 1、敞开空调,滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,透过空调出风口挡板,看到散热片。 2.在空调清洗剂的喷嘴处插上喷发导管,扳去喷头顶部稳妥片,摇匀瓶罐,通过出风口对准散热片5cm左右进行喷洗。 3.喷洗完毕后等待15分钟,再打开空调制冷程序15-30分钟,污水自动随排水管排出。 四、一年清洗次数 空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。

快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案

中央空调维修保养方案 发布日期:20 年月日 中央空调维修保养方案 目录 中央空调维保的目的-----------------------------2 中央空调保养项目-------------------------------8 一、中央空调保养分类--------------------------8 二、中央空调系统维护保养内容------------------9 三、中央空调系统维护保养定期回访-------------11 四、中央空调检修内容-------------------------11 中央空调的维修保养方式-----------------------14 典型机组维修保养项目举例---------------------16

中央空调维保的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(KW) 工厂、商场、写字楼,您的公司窗明几净,四季如春即使机器轰鸣或是顾客如潮,都将显得从容平和,一切都有条不紊。这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。 可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。中央空调由主机制冷系统、末端系统、电控系统和水路系统四部分构成。 1、主机制冷系统: 1)、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3)、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。

常用医用消毒剂使用方法.

常用医用消毒剂使用方法 乙醇 Alcohol 中效,原理:使菌体蛋白凝固变性,对肝炎病毒及芽孢无效。使用范围:以 70-75%溶液为消毒剂,多用于消毒皮肤; 95%溶液可用于燃烧灭菌。注意点:容易挥发需加盖保存并定期调整其浓度,低于 70%浓度则消毒作用差;有刺激性,不宜用于粘膜及创面的消毒。 碘酊 Tr.loding 高效。 原理:使细菌蛋白氧化变性,能杀灭大部分细菌、真菌和芽孢。 使用范围:2%溶液用于皮肤消毒,擦后 20S 再用 75%酒精脱碘; 2.5%溶液用于脐带断端的消毒,擦后 20S 再用 75%酒精脱碘。 注意点:对皮肤有较强的刺激性,高浓度不能用,更不能用于粘膜消毒,如会阴、肛门、阴囊、眼、口鼻部手术消毒以免引起灼伤;皮肤过敏者禁用。 苯扎溴铵(新洁尔灭 Bromogeraminum 低效。 原理:是阳离子白哦面活性剂, 能吸附带阴电的细菌,破坏细菌的细胞膜, 最终导致菌体自溶死亡,又可使菌体蛋白变性而沉淀。 使用范围:0.01%-0.05%溶液使用于粘膜消毒; 0.1%-0.2%溶液用于皮肤消毒; 0.1%-0.2%溶液用于消毒金属器械,浸泡 15-30min (加入 0.5%亚硝酸钠以防生锈。 注意点:取苯扎溴铵(新洁尔灭 1g+曙红 0.4g+95乙醇 700ml+蒸馏水至 1000ml 。 洗必泰 Hibitane 低效。原理:具有广谱抑菌杀菌作用。使用范围:0.02%溶液用于手的消毒,浸泡 30min ; 0.05%溶液用于创面消毒; 0.1%溶液用于物体表面的消毒。注意点:取苯扎溴铵(新洁尔灭 1g+曙红 0.4g+95乙醇 700ml+蒸馏水至 1000ml 。

无锡空调清洗方法

在无锡,现在天气已经很热了,很多小伙伴都已经开始使用空调了,但是时间久了,空调就会变得很脏,所以定期进行清洗是很有必要的,下面就一起来看看常见的清洗方法吧。 一、清洗过滤网 待它的外机壳清洗好之后,接下来要清洗的就是内部的过滤网。那在清洁过滤网时,应先用自来水对其进行冲洗,而且注意只能冲洗过滤网的的背面,而不能直接冲洗有灰尘的那一面。对于有灰尘的那一面只能用软毛刷进行处理,之后就将整个过滤网放置在干燥阴凉通风的地方。 二、清洗外机壳 清洗科龙空调的步就是从它的外机入手,因为我们都知道空调在使用一段时间或没有进行包裹的放置一段时间后,其外机壳上都会有一层厚厚的灰尘,所以这时我们就要用抹布将机壳上的灰尘搽干净,同时注意将空调的死角部位也要清洁干净哦。 三、清洗散热片

科龙空调清洗的一步就是散热片的清洗。那这一步要先拆下它的挡风板,并将温度传感器移开,然后再拆掉其导风叶之后就给空调套上防水罩,接着就将空调的清洗剂喷在空调的铝翅片上,将塑壳清洗剂喷在空调的风轮上进行空调风轮的清洗。那到这里,我们的科龙空调清洗就搞定了。 四、清洗冷凝器 待过滤网清洗好之后,接下来就是冷凝器的清洗了。而清洗冷凝器,应选专用的空调清洗剂,将其均匀的喷在冷凝器上,喷好清洗剂之后就将空调的机壳合上,静止10分钟左右。然后就开启空调并将空调的制风量调到,几分钟后,冷凝器中的杂物就会随着冷凝水一起从空调的排水管道流出。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

常用消毒液使用方法

精品文档 常用消毒液使用方法 消毒剂名称消毒效力配制方法使用范围注意事项有效时间 戊二醛高效2%戊二醛原液加入 A:0.3%碳酸氢钠 B:0.5%亚硝酸钠浸泡无菌持物钳、胃镜、支气管镜 等医疗器械 灭菌时间10小时 消毒时间30分钟 1.用前加入A型缓冲剂(碳酸氢钠)充分溶解 后调溶液PH值6.0-7.0再加入B型缓冲剂 2.浸泡金属类物品时一定要加0.5%亚硝酸钠 3.灭菌后的物品使用前要用灭菌蒸馏水冲洗 4.污染严重或浓度下降时及时更换 每周过滤一次,最长 不超过2周 碘伏中效5%碘伏原液 0.5%碘伏:10ml5%碘伏加 蒸馏水100ml 0.5%用于手术处皮肤,外科手消毒 5%原液用于皮肤消毒 1.典伏稀释后稳定性差、因此宜现用现配 2.避光密闭保存、放阴凉处 3.5%原液碘伏不可用于粘膜消毒于创面消毒 每周更换二次 75%乙醇中效75%乙醇原液75%皮肤脱碘、外科洗手消毒 20-30%降低肺泡内泡沫的表面张力 20-35%降温 95%燃烧灭菌、紫外线灯管擦拭1. 稳定性差、易发挥需加盖保存、定期测定 2.有刺激性、不宜用于粘膜与创面消毒 3.易燃、放阴凉处、避光密闭保存 每周更换二次 康威达泡腾片高效500mg\L 1000ml水加康 威达泡腾1片500-1000mg\L用于物体表面、医疗 用品消毒 1000-2000mg\L用于病人血及排泄 物污染 1.稀释后稳定性差、因此宜现用现配 2.对金属有腐蚀作用,织物有漂白作用,故浸 泡后及时冲干净 每日更换 诗洁低效诗洁原液手术前医护人员的洗手消毒 医护人员手预防性消毒和其他部位 消毒1.外科手消毒时应用原液5ml搓洗时间不得少 于3分钟、无菌毛巾擦干后再用原液1-2ml均 匀涂抹双手前臂 2.外用消毒剂、不得内服 3.勿触及眼部(如不慎碰触请用清水冲洗) 4.如先用肥皂洗涤清洁皮肤应冲洗干净后再用 本品消毒 5.如有轻微刺激、应停止使用 每周更换二次

空调清洗方法

空调在使用一段时间后或换季停机时,必须进行彻底的清洗消毒。这样既能保证空调环境的健康清新,又能延长空调的使用寿命,提高空调使用效率。现在给大家讲讲空调清洗的方法,希望对你有所帮助。 空调清洗步骤方法 1.外壳和过滤网的清洗 清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面。 2.蒸发器的清洗 蒸发器又名冷热交换器,空调工作时,蒸发器带走室内的热气,同时将冷气送入。虽然蒸发器有过滤网保护,但80%的灰尘会穿过过滤网,黏附在潮湿的蒸发器上。这些地方最容易滋生病菌和螨虫,且影响空调的正常工作,因此是空

调需要重点清洗的部位。 目前,市场上有专门的蒸发器清洗剂,使用时将清洗剂摇匀后,均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,再用少量清水冲洗。但要注意,在清洗完成后须将蒸发器擦干。 3.冷凝器的清洗 外机一般不需要拆开清洗,拆开清洗容易导致机械故障和漏氟。室外机的翅形铝箔散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,或者用长毛刷沾水上下刷洗干净。冷凝器装在压缩机排气口和电子膨胀阀之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却。这里如集聚了污垢,会影响氟利昂和各部件的正常工作。目前,市场上有专用的冷凝器清洗剂,买回来可以直接用。当然,冷凝器也可直接用自来水管冲洗,或用长毛刷沾水上下刷洗干净。 4.出风口及滚轮的清洗 闲置的空调很容易在出风口及滚轮上集聚脏物,有时甚至堵塞出风口,特别是滚轮上有许多凹槽和间隙,如果被堵塞将影响出风量,且容易滋生霉菌。要洗干净这两处地方,必须用刷子细细地刷。目前市售有专业的透明空调清洗罩,罩

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 一、中央空调通风管道系统的清洗 (1)根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。 (2)以风管系统为单位清洗、消毒。 (3)选定吸尘风口和清洗风口。 (4)使用必卓通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。 (5)设备及工具到指定地点,并用专用防尘布遮盖好施工地点下方的物品,电工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。 ①前期准备 ②阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 ③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 ④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 (6)此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。(7)清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。 (8)录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像,保存图片。 (9)拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备

好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。 (10)检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。 (11)收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。 (12)一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。(13)风管清洗后,风管内表面积尘残留量宜小于 1 g/m2.风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。部件清洗后.表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。 二、中央空调风机盘管的清洗工艺 (1)风速仪测量风速(风机开始运转30秒以上,测量最大值,散流器的中心位置)编号记录。 (2)确认空调设备处于停机状态,并切断空调设备专供电源。(3)用专用防尘布保护工作区所有物品免受污染。 (4)设备药剂准备到位,空调清洗所用的水电齐全。 (5)拆下并清洗空调风机盘管送风散流器。 (6)拆下并清洗空调回风百叶。 (7)拆下并清洗空调空气过滤网。 (8)拆下风筒风轮,用专用设备清洗干净并喷洒消毒液。 (9)用康星专业翅片清洗剂喷洒翅片表面,等待2-5分钟,然后用

空调清洗剂的使用方法

空调清洗剂的使用方法 四川银泰——提供:空调清洗和空调清洗剂的使用方法 空调机的清洗应该包括三个部分 第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件; 第二过滤网清洗,是核心最重要部位; 第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗,首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用空调机清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。 空调清洗剂使用方法: 1、断开电源,打开盖板; 2、卸下过滤网,露出蒸发器片; 3、拔掉空调清洗剂内保险盖; 4、上下震荡摇匀; 5、将空调清洗剂均匀喷射到蒸发器上,等待5分钟,开启空调5分钟(制冷),清洗工作完成 注意事项: 空调清洗剂限于空调清洗,请勿对人体、火源喷射,如不小心溅入眼内,用清水冲洗即可。 四川银泰精细化工有限责任公司网址https://www.wendangku.net/doc/e317221283.html,

中央空调清洗作业设计方案分析

中央空调清洗作业设计方案

一、项目说明 本作业组织设计系我公司对《通风空调系统工程》技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可操作性。 我们将以本作业组织设计为指导,依照公司相关管理程序对本项目进行全面的作业管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次空调清洗的作业任务。 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,需将易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 二、作业部署 我公司坚持以质量为中心,建立质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质项目经理及作业技术人员,严格按照设计图纸和作业规范优质高速组织作业,满足质量要求,确保本项目质量符合国家现行作业的规范。 1、作业工期 计划工期为个工作日 实际开工时间应以业主的开工令为准。 2、作业范围 1)通风系统清洗:对中央空调风管、新风管、中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 2)冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 膨胀水箱的清洗。

整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 整个系统的预膜处理和日水质维护。 3)冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 冷却水的物理清洗及杀菌灭藻 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 4)空调主机清洗,冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。 3、作业程序 1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 三、作业准备 1、技术准备 本项目由我公司按相关要求进行作业,我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设计图纸,积极思考对清洗方案的优化,并在清洗过程中制定各关键工序的控制方案,为整个系统清洗达到使用要求奠定基础。 各专业作业员在做好作业前准备的同时,落实作业机具及完好率。落实作业现场的水源、

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

常用消毒剂的消毒原理

消毒的原理 消毒是用物理的、化学的和生物的方法杀灭病原微生物。其目的是预防和控制传染病的发生、传播和蔓延。大型养殖集团因有较为完备的实验室,完善的管理措施和雄厚的技术力量,能够科学的选择消毒剂,检验消毒剂的质量和在现场使用后的实际消毒效果,使消毒工作达到理想的效果。而广大的养殖场(户)面对销售商上百种消毒剂的名称,品牌无法正确选择消毒剂,更无法检验消毒剂的内在质量和实际使用效果,本文按将消毒剂的作用机理就如何正确选择和使用消毒剂。 一、通过分子碰撞原理,即通过消毒剂分子碰到病原微生物杀灭病原微生物:这类消毒剂的配比浓度越高,消毒剂分子就越多;温度越高,消毒剂分子运动越快;环境中有机物越少;消毒剂分子碰到病原微生物机会就越多,消毒效果越好。具体使用时,须注意配比浓度(酒精则以75%最好)、环境温度和环境中有机物浓度。 (一)通过分子碰撞原理,使病原体蛋白质变性、发生沉淀的消毒剂: 这类消毒剂的作用特点是杀菌、杀病毒无选择性,可损害一切生命物质,属于原浆毒,消毒过程中可破坏宿主组织,即对猪、鸡有毒性,会引起畜禽应激,会污染环境,破坏设备。此类消毒剂仅可用于空室、环境消毒,绝不能带鸡带猪消毒。如酚类、醛类、强酸强碱类等。 1.酚类消毒剂: 石炭酸、来苏儿、煤酚、苯酚、复合酚等具有臭药水味的一类消毒剂:这类消毒剂商品名最多,其中苯酚对芽胞、病毒无效,复合酚含41%~49%的酚和22%~26%的醋酸,是其中消毒效果最好的,此类消毒剂因其具有特别的药臭味,又具原浆毒,吸入皮肤有至癌性,常用于消毒池和排泄物的消毒,很少用于空室消毒,更不能带鸡带猪消毒。具体消毒时须先把环境冲洗的干干净净,浓度要达到0.5%~1%以上,温度不能低于8℃,消毒效果才好。禁止在碱性环境或同碱性溶液及其它消毒液混合使用。 2.碱类消毒剂: 烧碱、生石灰等,常用2%~3%烧碱加10%~20%石灰乳消毒及刷白畜禽场墙壁、屋顶、地面等,假如配制烧碱溶液时提高温度、加入食盐消毒效果更佳。用烧碱液消毒时应注意防护,消毒畜禽舍地面后6小时~12小时,应再用清水冲洗干净,以免引起畜禽肢蹄、趾足和皮肤损害。生石灰是价廉易得的消毒药,许多养殖场喜用干石灰粉进行消毒,这是错误的。石灰必须在有水份的情况下才会

如何正确使用空调清洗消毒液——威露士研发中心

如何正确使用空调清洗消毒液 ——威露士研发中心夏季带来的炎热往往让空调成为每个家庭必备的制冷神器。整个夏季空调都需要不停息的工作,所以人们经常会忘记清理这个长期工作的“辛苦工人”。 清洗空调“刻不容缓” 空调长期不用或使用较长的一段时间后,空调内部容易堵塞灰尘、污垢和细菌,产生怪异味道,并容易让人患上“空调病”。 空调病的一大诱因就是“微生物致病”,其产生就在于由于空调长时间未使用或长时间使用后未经清洗,吹出的气体中含有大量细菌、真菌,而引发呼吸系统疾病。有关专家提醒,空调每年必须全面清洗两次以上。为了避免交叉感染,专家提倡消费者自己动手清洁空调。专用空调内部清洗剂——“威露士空调清洗消毒液”是您这个夏季预防“空调病”的首选。 专业清洗不如业余清洗 多数家用空调采用完全内循环的系统方式。通常,传统的洗涤空调方法,包括一些专业清洗空调的公司所采用的清洗方法,都是简单地清洗一下空调的滤网,不进行散热片和净化器的清洗,而这两部分恰恰是空调灰尘堵塞最严重的部位,也是滋生病菌传播疾病的罪魁祸首。为了防止交叉感染,自己亲自动手清洗空调是一个明智的选择,这个时候,选择一瓶实惠的空调内部清洗剂就显得尤为重要。威露士教您空调清洗“DIY ” 自己清洗,如何才能洗得干净、彻底?现在,试试威露士空调清洗消毒液,一切问题便可迎刃而解。 1.每次多做1步

目前仍有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分的灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积了大量的病菌。了解了空调污染的真正的原因后,我们可以在清洁空调每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。2.每季彻底1次 每年在换季的时节空调首次开机前都应先把空调罩取下,接通空调电源,将空调设置为通风模式,打开门窗进行通风换气,排干净机内异味,然后彻底清洁与消毒后再正常使用。空调过季不使用时,建议先把空调清洗干净,然后用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内。 3 .每月消毒1次 但在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。简单的方法便是对空调每月消毒1次。 空调清洗的特质是空调散热片由于其机构的特殊性不可拆卸,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。对此,消毒空调散热片应当选用专门的清洗剂,如威露士空调清洗消毒液,方法简单,自己动手就可轻松完成。这样不仅杀菌消毒效果有保证,祛除散热片上的污垢和病菌,空调制冷效果还能更好,不失为一箭双雕之举。当然除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,建议空调房要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染。产品说明 威露士空调清洗消毒液

常用消毒液的方法及浓度

常用消毒液的方法及浓度 一、“84”消毒剂: 1.适应范围:用于环境、水、器具、疫源地的消毒。 2.使用方法及浓度: (1)浸泡法:将待消毒的物品放置入装有含氯消毒剂的溶液中,加盖。对细菌繁殖体污染物品的消毒,用含有效氯500mg/L 消毒液浸泡10min以上,对经血液传播病原体和细菌芽胞污染的物品的消毒,用含有效氯2000-5000mg/L消毒液浸泡30min以上。 (2)擦拭法:对不能浸泡消毒的大件物品用擦拭法消毒。所需浓度和作用时间参照浸泡法。 (3)喷酒法:对一般污染的物品表面,用1000mg/L消毒液均匀喷酒。作用30min以上。对经血液传播病原体和结核杆菌等污染物品表面消毒,用含有效氯2000mg/L消毒液均匀喷酒,作用60min以上。人员应离开现场。 二、乙醇:属中效消毒剂。 1.适应范围:75%乙醇适用于皮肤、环境表面及医疗器械的消毒。 2.常用消毒方法:有浸泡法和擦拭法。 (1)浸泡法:对细菌繁殖体污染医疗器械等物品的消毒,用75%的乙醇溶液浸泡10min以上。 (2)擦拭法:对皮肤的消毒,用75%乙醇棉球擦拭。 (3)注意事项:

a.不能用于外科器械灭菌。 b.保存时应倒入有盖的容器内防止挥发。 c.盛装乙醇的消毒容器应每周更换、清洗、灭菌两次。 d.必须使用医用乙醇,严禁使用工业乙醇消毒和作为原料配置消毒剂。 三、碘伏:属中效消毒剂。是碘与表面活性剂的不定型络合物。碘伏与碘酊相比,刺激性小,稳定性强,无腐蚀性,具有杀菌广谱的特点,持续消毒效果好,毒性低并有一定清洁作用。但其对细菌芽胞、真菌的作用较弱。 1.适用范围:适用于皮肤、粘膜等的消毒。 2.常用消毒方法: (1)外科洗手:子啊流水肥皂洗手后,用0.5%的碘伏液刷手、擦拭个一遍,每遍作用3min。 (2)手术部位及注射部位的皮肤消毒,用0.25-0.5%的碘伏液局部擦拭两遍,作用共2min。 (3)口腔粘膜消毒:用0.5%的碘伏液漱口或擦拭消毒。 (4)注射部位消毒也可用于市售碘伏棉签(含有效碘0.2%)擦拭作用2-3min。 (5)冲洗法:阴道粘膜及伤口粘膜创面的消毒,用0.2%的碘伏液冲洗后,再用05%碘伏擦拭。 3.注意事项: (1)碘伏应于阴凉处避光、防潮、密封保护。

相关文档