文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范

河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范

河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范
河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范

河南省电力公司文件

豫电运维〔2012〕1287 号

关于印发河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范(二○一二年版)的通知

公司各供电公司:

《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(试行)已印发使用近一年,在使用过程中各地市反馈许多宝贵意见和建议。结合国家电网公司下发的城市配网相关技术要求,省公司组织技术人员对《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(试行)进行了修订,编制了《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(二○一二年版),现印发给你们,请遵照执行,原《河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范》(试行)同时废止。

使用中存在的问题,请及时上报至省公司运维检修部。

二○一二年十一月十六日

主题词:城市配电技术规范通知

河南省电力公司办公室 2012年 11 月16日印发

附件

河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范

(二〇一二年版)

1 范围

本规范规定了 10 千伏及以下新建住宅配电工程项目建设工程技术规范的术语和定义、供配电建设原则、供配电方式及设计、设备选型、施工安装及验收。

本规范适用于河南省城市规划区范围内新建居住区住宅供配电设施建设, 改建居住区供配电设施建设可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50053 《10千伏及以下变电所设计规范》

GB 50054 《低压配电设计规范》

JGJ/T16 民用建筑电气设计规范

DL/T448 电能计量装置技术管理规程

DL/T825 电能计量装置安装接线规则

DL/T599 《城市中低压配电网改造技术导则》

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

DL/T5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》

DL/T698 低压电力用户集中抄表系统技术条件

3 术语和定义

国家标准、行业标准及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 供电方案

电力供应的具体实施计划。供电方案包括:供电方式,负荷分级,供电电源位置,出线方式,供电线路敷设,供电回路数、走径、跨越,电能计量方式,电能质量及无功补偿,电能信息采集装置,重要负荷,保安电源配置,调度通信及自动化,非线性负荷治理,产权分界等内容。

3.2 配置系数

指配置变压器的容量(千伏安)或低压配电干线馈送容量(千伏安)与居住区低压用电负荷(千瓦)之比值,根据变压器或低压配电干线所供居民住宅总户数的多少,综合考虑同时率、功率因素、设备负载率等因素确定。

3.3 开关站

作为变电站10千伏母线的延伸,能实现区域内10千伏电能开闭和负荷再分配,具备 2 路及以上进线,8 路及以上出线,高压母线采用单母分段结构,所内可设配电变压器向就地用户供

电,一般按户内方式建设。

3.4 环网单元:也称环网柜,用于中压电缆线路分段、联络及分接负荷。按使用场所可分为户内环网单元和户外环网单元;按结构可分为整体式和间隔式。

3.5 电缆分接箱:是用于电缆线路中分接负荷的配电装置,不能用作线路联络或分段。

3.6 配电变压器:指将10/20千伏电压等级变压成为400伏电压等级的配电设备,简称配变,按绝缘材料可分为油浸式配变(简称油变)、干式配变(简称干变)。

3.7 预装式变电站:也称箱式变电站或组合式变电站,指由中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置和计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置。

3.8 多层住宅:是指七层及以下居住类建筑。

3.9 小高层住宅:是指八层至十八层居住类建筑。

3.10 高层住宅:是指十九层及以上居住类建筑。

3.11 超高层住宅:是指建筑高度超过100米的居住类建筑。

3.12 高级住宅:是指建筑装修标准高和设有空气调节系统

的住宅。

4 总则

4.1 住宅项目配电设施的建设应坚持统一规划的原则,应与电力网的运行现状、规划相结合,建设标准应安全、经济、适用,宜适度超前。

4.2 住宅项目配电设施建设工程接入方式应满足电力系统安全和经济的要求,调度运行方式灵活,在满足供电可靠性的前提下力求简洁。

4.3 住宅项目配电设施建设工程设备的选型应执行国家有关技术经济政策,选用运行安全可靠、技术先进、经济合理、维护方便、操作简单、环保节能的设备,应采用典型设计、典型设备,做到标准化、规范化,避免同类设备多种型号混用。选用配电设备应为具有良好运行业绩的产品,禁止使用国家明令淘汰及运行故障多、安全可靠性差的产品。

5 供电方案编制

5.1 供电电源点确定的一般原则

5.1.1 电源点应具备足够的供电能力,能提供合格的电能质量,以满足用户的用电需求;在选择电源点时应充分考虑各种相关因素,确保电网和用户端受电装置的安全运行。

5.1.2 对多个可选的电源点,应进行技术经济比较后确定。

5.1.3 根据用户的负荷性质和用电需求,确定电源点的回路数和种类。

5.1.4 根据城市地形、地貌和城市道路规划要求,就近选择电源点。由规划部门审批路径时同时确定电缆或架空方式供电。电源路径应短捷顺直,减少与道路交叉,避免近电远供、迂回供电。

5.1.5 居住区终期配变容量在 1500 千伏安及以下时,可就

近接入电网公共连接点。

5.1.6 居住区终期配变容量在 1500 千伏安以上时,应接入公用开关站。

5.1.7 居住区终期配变容量在 3000 千伏安及以上的应新建开关站。

5.1.8 居住区终期配变容量在30000千伏安及以上,在项目立项阶段应按城市电网规划同步预留公用变电站建设用地及电缆通道。用地规模由供电企业依照相关规范提出,作为市政基础设施用地报当地城市规划部门审批。

5.2 用电容量的确定方法

住宅项目用电容量配备的基本标准为:建筑面积 50 平方米及以下的住宅,基本配置容量每户4千瓦;建筑面积 50平方米以上、120平方米及以下的住宅,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积 150平方米以上的住宅,基本配置容量每户 16 千瓦;独栋别墅按实际需求配置容量。政府另有规定的按政府相关文件规定执行。

居住区内公共设施负荷按实际设备容量计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算:物业管理类 60—100 瓦/平方米;商业(会所)类100—150 瓦/平方米。

变压器配置容量计算方法:变压器配置容量=∑(用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表选用:

5.3 变压器台数和容量的选择

为提高供电可靠性,降低线损,较大规模的住宅小区内的公用变压器应遵循小容量、多布点、靠近负荷中心的原则进行配置。

箱变一般用于施工用电、临时用电场合、架空线路入地改造地区,以及现有配电室无法扩容改造的场所,新建住宅小区建设时应尽量减少箱变的使用,尽可能采用配电室供电方式。

小区变配电室内变压器容量和台数,应按实际需要设置,土建部分按最终规模一次建成。配电室宜设两台或两台以上变压器,两台变压器的低压宜采用互联方式,便于变压器经济运行。油浸式变压器、干式变压器单台容量不应超过800千伏安,油浸式变压器标准序列选用200、315、400、630、800千伏安;干式变压器标准序列选用200、315、500、630、800千伏安。

柱上油浸式变压器的单台容量不应超过400千伏安,标准序列选用200、315、400千伏安。

预装式箱式变单台容量不应超过630千伏安,标准序列选用315、400、630千伏安。

6 工程规划和设计

6.1 开关站、配电室设置原则与基本要求

6.1.1 对于以小高层、高层住宅为主、负荷比较集中的居住区以及别墅区,采用电缆+中压开关站+配电室方式,双电源或双回路供电。

6.1.2 开关站、配电室原则上应单独设置,进出线方便,接近市政道路或小区道路,与周边总体环境相协调,满足环保、消防等要求,没有条件时可与建筑相结合。原则上设置在地面以上,如受条件所限,可设置在地下,但必须做到:如果有负二层及以下,配电室设置负一层;如果仅有负一层,配电室地面高度应比负一层地面高300毫米以上,地下层内并应有排水设施。居住区内应考虑其中一个配电室具备存放安全工器具、备品备件等运行维护物品的功能。

6.1.3 开关站、配电室与建筑结合时,应避免与居民住宅直接为邻,尽量安排在物业、办公、商场用房等公建内,但建筑物使用的各种管道,不能在站内通过,同时上层不能设置厕所,浴室、厨房或其他用水场所,防止漏水。当开关站、配电室的正上方﹑正下方为住宅﹑客房﹑办公室等场所时,开关站、配电室应作屏蔽、减震、隔音措施。变压器设置在建筑物楼层内时,应采取防止变压器与建筑物共振的措施。

6.1.4 独立设置的开关站、配电室,其外观造型、建筑风格、建筑细节、建筑色彩和其外立面主要材质应与周围环境统一协调,融入整体环境中,进出电缆管线应隐蔽设置。

6.1.5 站内一般采用自然通风,通风必须完全满足设备散热

的要求,同时要考虑事故排风装置,并设置防止雨、雪及小动物从通风设施等通道进入室内的措施。

6.1.6 站内采用SF6开关时,应设置SF6浓度报警仪,底部应加装强制排风装置,并设置专用排风通道抽排至室外地面。

6.1.7 开关站、配电室的消防要求

6.1.

7.1 耐火等级不应低于二级,门窗应采用非燃烧材料。

6.1.

7.2 站内应具有二条以上人员进出通道。变压器室的门、配电室的门应向外开启。相邻配电室间的门从消防角度考虑应单向开启。

6.1.

7.3 站内应配备手持式干粉和二氧化碳灭火器,在室内设置专用灭火器具安置的场所,设置地点应明显和便于取用。

6.1.

7.4 高层建筑物内的中压开关站、配电室等,必须设置有火灾报警装置。

6.1.8 开关站、配电室的照明要求

6.1.8.1 照明电源电压采用220伏低压电源,电源来自低压站用电屏(箱)。

6.1.8.2 站内的裸导体的正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在站内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0米,灯具不得采用吊链和软线吊装。操作走廊的灯具距地面高度应大于3.0米。

6.1.8.3 照明配电箱不应采用可燃物制作,导线引出线孔应光滑无毛刺,照明配电箱上应标明用电线路的名称。

6.1.8.4 每个站(室)配置一套事故照明装置。

6.1.9 地下中压开关站、配电室的特殊要求

6.1.9.1 地下中压开关站、配电室的净高度一般不小于3.9 米;若有管道通风设备或电缆沟的还需增加通风管道或电缆沟的高度。

6.1.9.2 地下或半地下中压开关站、配电室,具有能保证人员和设备进出的通道,设备通道高度为站内最高设备高度加0.3 米,其最小宽度为站内最大设备宽度加1.2米。如无设备进出通道,则应在地面建筑内设置专用吊物孔,占用面积及高度应保证最大设备能起吊和进出。

6.2 电缆选配原则

6.2.1 中压电缆截面配置原则

充分考虑满足将来负荷增长的需要,按远景规模设置,并满足系统短路容量要求。主干线应选用3×400平方毫米、3×300平方毫米,支线应选用3×240平方毫米、3×120平方毫米、3×70平方毫米(选用前应校验短路电流)。

6.2.2 低压干线及分接表箱电缆截面配置原则

6.2.2.1 单根电缆供电容量计算方法

单根电缆供电容量=∑供电范围内居民住宅负荷×Kp,配置

系数Kp应按下表选用:

6.2.2.2 单根电缆截面的配置

为了满足居民住宅负荷十年自然增长而不更换电缆的要求,单根电缆截面按以下要求配置:

(1)在上述计算供电容量的基础上×1.5,作为选择电缆截面的供电容量;

(2)由以上供电容量计算出电流值,再根据电流值选择电缆截面。

6.2.2.2 0.4千伏低压电缆主干线推荐采用240平方毫米、185平方毫米,分支线采用120平方毫米、70平方毫米、35平方毫米。

6.3 居住区内部中压供电方式

6.3.1 负荷分级

居住区供配电设施负荷分级表

注:本条规定不包括居住区内的大型公共建筑的用电负荷,其负荷分级参照相关标准执行。

6.3.2 居住区一般应采用电缆+中压开关站+配电室方式,双电源或双回路供电。个别情况可采用架空线路+柱上变压器方式或电缆+箱变方式,单电源供电。

6.3.3 根据居住区规模及负荷分级,居住区供电方式可分为五种类型:A、B、C、D、E类。

6.3.3.1 A类供电方式

(1)适用于包含有超高层、高层、小高层住宅的居住区、高档居住区及别墅区等,区内具有一、二级负荷。

(2)采用双回路供电(有条件时采用双电源),自同一变电站(中压开关站)引出双回线路,接入区内中压开关站,在区内形成环网供电,参见附图一。

6.3.3.2 B类供电方式

(1)适用于仅包含七层及以下居住类建筑的居住区,区内无一、二级负荷。

(2)采用单环式供电,出自变电站(中压开关站)的中压

母线的单回馈线构成单环网,开环运行。有条件时电源可取自不同变电站(中压开关站)。参见附图二。

6.3.3.3 C类供电方式

(1)适用于独栋的高层、小高层居住类建筑。

(2)采用配电室方式,并应采用双电源供电,参见附图三;负荷密度很大时单个配电室内可设置4台变压器。

6.3.3.4 D类供电方式

(1)适用于零星多层(九层及以下)居住类建筑。

(2)采用电缆+箱式变电站方式,单电源供电,参见附图四。

6.3.3.5 E类供电方式

(1)适用于不带电梯的保障性居住类建筑。

(2)采用架空线路+柱上变压器方式,单电源供电,参见

附图五。

6.4 居住区低压供电方式

6.4.1 低压配电网,一般采用放射式结构,供电半径不宜大于150米。经核算能确保满足居民用电电压质量时,可根据实际情况适当延长至250米。超过250米时需进行电压质量校核。

6.4.2 公建设施供电的低压线路及桥架,不得与住宅供电的低压线路及桥架共用。

6.4.3 多层住宅低压供电,以住宅楼单元为供电单元,采用经低压电缆分接箱向各单元放射式供电。

6.4.4 小高层住宅,根据用电负荷的具体情况,可以采用放

射式或树干式向楼层供电。

6.4.5 高层住宅,宜采用分区树干式供电;向高层住宅供电的竖井内干线,宜采用低压密集型母线,并根据负荷要求分段供电。小高层建筑,低压垂直干线选用电缆。

6.4.6 低压电缆分接箱的设置和接入应符合下列规定:

(1)分接箱应装设在用电负荷中心的位置;

(2)住宅楼应采用经低压电缆分接箱向各住宅单元放射式

供电的接入方式;

(3)分接箱内应预留1—2个备用间隔;

(4)通过电缆接入时应根据现场施工条件等因素采取管、

沟敷设方式,不宜直埋。进住宅单元时应设转角手井。穿越道路时应采取加固等保护措施,敷设上应避免外部环境等因素影响。

6.4.7 低压电缆敷设应符合下列规定:

(1)在居住区内,采用穿保护管、沟槽或电缆桥架敷设方式。

(2)进入住宅楼,采用穿保护管或电缆竖井敷设方式。电

缆竖井应单独设立,不具备条件时可与通讯电缆共用,但应分别在竖井两侧敷设或采取隔离措施以防止干扰;不得与煤气、自来水共用。

6.5 电缆通道配置

6.5.1 电缆管道与其他管线的间距需满足相关规程要求。

6.5.2 敷设电力电缆应采用穿保护管、沟槽或电缆桥架敷设方式。

6.5.3 穿越住宅小区车辆道路、停车场等区域,应采用抗压力保护管。其它区域应采用非金属保护管,上部敷设水泥盖板。

6.5.4 电缆中间接头处可设置中间井,或采用直埋加装保护盒敷设方式,保护盒宜采用玻璃钢材料(无碱或低碱)。

6.5.5 在集中敷设地区应视现场实际情况多敷设实际使用

管数20%(最低不少于2孔)的保护管,作为事故备用孔。

6.5.6 所有电缆排管建设时应同时考虑通信光缆的通道要求。

6.5.7 在电缆终端头、电缆接头、电缆井的两端,电缆上应装设标志牌,注明电缆编号、型号、规格及起止地点。

6.5.8 电缆路径上应设立明显标志,采用多种形式的标志标明下有电缆管道,标志应与小区环境协调。

7 主要设备材料选型

7.1 10千伏开关柜

7.1.1 在满足系统技术参数的条件下,10 千伏开关柜推荐使用节能型、小型化、无油化、免检修、少维护的高可靠性设备。

7.1.2 10千伏开关柜采用成套式开关柜,即移开式开关柜、固定式环网型开关柜。其中断路器或负荷开关均可选用真空型或SF6 型,其操作机构为电动/手动弹簧机构或永磁操作机构,断路器及其操作机构应为“一体化”设备。

7.1.3 采用环网柜的开关站方案中,断路器为电动/手动操作机构,进线间隔设单相电压互感器、计量装置,各间隔均装设面板式接地故障短路指示器。

7.1.4 开关柜应具有完善“五防”闭锁功能。

7.1.5 开关柜应有电动操作功能,并配自动化通信接口。

7.1.6 防护等级不低于IP4X规定。

7.2 0.4千伏开关柜

7.2.1 低压开关柜宜选用分立元件拼装框架式产品,并绝缘封闭。开关柜宜采用抽屉式或固定柜(GGD),防护等级不低于IP31规定,并具有安全认证标志(3C)。

7.2.2 低压进线总开关和分段开关宜采用框架式空气断路器,额定极限短路分断能力达到 65 千安。低压分路采用塑壳断路器或框架式断路器,额定极限短路分断能力达到 50 千安,配电子脱扣器,三段保护。

7.2.3 低压开关柜的外壳应优先采用敷铝锌钢板,钢板厚度不小于2.0毫米。

7.3 10千伏电力电缆

7.3.1 10 千伏电压等级应选用三芯统包型交联聚乙烯绝缘电力电缆。

7.3.2 根据使用环境可采用防水外护套、阻燃型,电缆线路的土建设施如不能有效保护电缆时,应选用铠装电缆。

7.3.3 三相统包电缆的金属电力电缆载流量的计算和选取应结合敷设环境统筹考虑,应考虑不同环境温度、不同管材热阻系数、不同土壤热阻系数及多根电缆并行敷设时等各种载流量校正系数来综合计算。

7.3.4 除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择后,还应综合考虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。

7.4 0.4千伏电缆

7.4.1 0.4千伏电缆应采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆或铝合金电缆。低压电缆进出站室集中敷设时,应选用A类阻燃电缆。

7.5 低压电缆分接箱

7.5.1 低压分支箱外壳采用高强度复合 SMC 环保型壳体或其它高强度非金属壳体。

7.5.2 低压分支箱母排采用全绝缘铜母排。

7.5.3 低压分支箱分路一般控制在 4—6 路,分路若采用低压开关,额定电流选用200安和400安。

7.5.4 低压分支箱结构应紧凑合理,密封良好,具有较高的防水性能。

7.6 10千伏变压器

7.6.1 配电变压器的应根据技术发展,选用节能环保型、低损耗、低噪音的电力变压器(如非晶合金变压器、卷铁芯变压器等)。油浸式变压器应选用全密封变压器,其噪声水平应低于

45dB,干式变压器噪声水平应低于48dB。

7.6.2 接线组别为D,ynll,型号:

(1)油浸式变压器宜选用11型及以上;

(2)干式变压器宜选用10型及以上。

7.7 预装式变电站(以下简称箱变)

7.7.1 欧式箱变

7.7.1.1 欧式箱变应优先选择紧凑型、全密封、全绝缘结构。外壳应满足正常户外使用条件,优先选择GRC外壳材料。箱体应有安全可靠的防护性能,防护等级不低于IP33要求。

7.7.1.2 箱变应能够安全而且方便地进行正常的操作、检修和维护;外观应美观并尽量与周边环境相适应,具有良好的视觉效果。

7.7.1.3 高压单元可根据实际需要配置,应采用2—3单元,进出线均应配备带电显示器、故障指示器。

7.7.1.4 高压室应装设可兼容终端负荷开关、空气环网开关、SF6环网。环网柜宜优先采用SF6全充气式,确保人安全,真正做到免维护。其主要参数应满足环网柜的要求。

7.7.1.5 箱变低压总开关应采用框架式空气断路器,额定极限短路分断能力达到65千安。并具有微处理器的电子式控制器;低压出线开关采用塑壳断路器,额定级限短路分断能力选到 50 千安,配电子脱扣器,三段保护。

7.7.1.6 箱变内应装设无功补偿装置。

7.7.2 美式箱变

7.7.2.1 美式箱变外壳防护等级应不低于IP33规定。

7.7.2.2 美式箱变的高压侧应采用二工位负荷开关(终端型),变压器带两级熔断器保护。应配置肘形全绝缘氧化锌避雷器,可带负荷拨插的肘形绝缘头(额定电流200 安)。进出线电

缆头处均应配备带电显示器、故障指示器。

7.7.2.3 美式箱变低压不设置总开关,低压馈出回路出线数一般配置 4—6 路,采用塑壳断路器,塑壳断路器有过载及短路保护,额定极限短路分断能力达到50千安。

7.7.2.4 美式箱变内应装设无功补偿装置。

7.8 居民照明集中装表电能计量箱

7.8.1 居民住宅用电实行一户一表计量方式。应采用远程自动抄表方式。

7.8.2 多层住宅表箱宜集中安装在 1—2 层的楼道间内。高层住宅一般情况下每 4—6 层装设一个集中表箱,集中表箱表位数不宜超过16位,当表位数超过16位时,应选择适当楼层增设集中表箱。楼道间或竖井内装表处应按表位数预留位置,并留有足够的检修、维护空间。

7.8.3 单户住宅(含别墅)用电,应采用单户表箱。表箱应安装在户外,便于抄表和维护,安装有防雨和防阳光直射计量表计等防护措施,以减少表计的故障发生,延长表计的使用年限。

7.8.4 导线保护管应进入表箱内,保护导线不受损坏。

7.8.5 表箱之间供电电源,可通过加装低压电缆分接箱方式连接,不允许在表箱之间串接。

7.9 电能计量装置及用电信息采集系统

7.9.1 配电变压器电能计量装置配置要求

7.9.1.1 采用公建设施专用变压器供电时,应采用高供高计

河南省工程技术研究中心管理办法

河南省工程技术研究中心管理办法 第一章总则 第一条河南省工程技术研究中心建设项目是我省科技创新平台建设的重要组成部分,是加强我省技术创新体系建设的重要组成部分。为促进我省工程技术研究中心的发展,充分发挥其作用,加强和规范管理,制定本办法。 第二条工程技术研究中心建设结合实施重大科技专项和科技攻关计划,围绕技术创新体系建设,以应用开发研究为主,结合科技成果转化与产业化。促进我省产业以技术创新为目标,加强工程化研发平台建设,开展工程技术研究、试验和成套技术服务,开发产业发展中的共性、关键技术,持续提供成熟配套的技术、工艺、装备和产品,促进成果转化和技术辐射,带动相关行业的技术提升和科技进步,增强产业技术创新能力和市场竞争力。 第三条工程技术研究中心建设按照“统筹规划、突出优势、制度创新、支撑发展”的原则,主要依托省内支柱产业、优势行业、高新技术产业中科技实力较强的高新技术企业,科研机构和高等院校,建设以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,建成“开放、流动、联合、竞争”的科研开发实体。 第四条工程技术研究中心的主要任务是: (一)根据我省经济建设和市场需求,针对行业或区域发展的重大技术问题进行攻关,在自主创新和引进的基础上,持续不断地创造新成果,开发新技术,并进行工程化研究,为产业化提供成熟、配套的技术、工艺、装备和新产品。 (二)实行开放服务,接受行业或部门以及企业、高等院校和科研机构等单位委托的工程技术研究、设计、试验和成套技术服务,并为其成果推广提供咨询。 (三)培养、聚集相关专业的高层次的工程技术人才和管理人才,为本省行业、企业提供工程技术人才培训。 (四)开展多种形式的国际、国内科技合作与交流,开展相关的标准制定工作和行业信息服务,促进行业、领域的技术发展。

新乡市道路规划绿化现状探析

新乡市道路规划绿化现状探析 新乡市地处河南省北部,东经113°23′—114°59′,北纬34°53′—35°50′。南临黄河,北依太行。位于黄河冲积平原和太行山前倾斜平原的过渡区。新乡市属北温带大陆性气候,四季分明。年平均气温14℃,年平均降水量617.8毫米,多集中在7—9月份,年平均无霜期211天,年平均湿度68%,年平均日照2382小时。土壤主要类型为褐土和潮土等。在20世纪80年代初城市绿化刚刚起步,基础薄弱,市区道路仅有北干道、和平路、胜利路、解放路等主干道栽植了行道树,而且树种单一。90年代以后,新乡市城市绿化建设步伐明显加快,城市道路绿化迅速发展,园林设计人员和工程技术人员的素质逐步提高,使道路绿化从设计、施工到养护管理逐渐形成较完善的体系,道路绿化从一条路两排树的简单模式发展为多种形式,道路绿化的功能愈加多元化,景观愈丰富多彩,同时也较好地发挥了遮荫、减噪、改善环境质量和美化城市环境的功效。特别是进入新世纪以来,随着城市经济的高速发展和园林城市、森林城市的创建,充分利用城市道路快速建设和街道大量改造的良好机遇,在道路绿化规划设计上注重绿地率的提高,使新建、改造的主、次干道绿化面积符合或超过国家标准。

一、新乡市道路绿化的几种形式 (一)一板二带式 这是道路绿化中最常用的一种形式,在车行道两侧人行道分隔线上种植行道树。此法用地经济、管理方便。但当车行道过宽时行道树的遮荫效果较差,不利于机动车辆与非机动车辆混合行驶时的交通管理。采用这种形式的有荣校路等。 (二)二板三带式 在分隔单向行驶的两条车行道中间绿化,并在道路两侧布置行道树。这种形式适于宽阔道路,绿带数量较大,生态效益较显著。采用此种形式的有西华大道北段等。 (三)三板四带式 利用两条分隔带把车行道分成三块,中间为机动车道,两侧为非机动车道,连同车道两侧的行道树共为四条绿带。此法虽然占地面积较大,但其绿化量大,夏季蔽荫效果好,组织交通方便,安全可靠,解决了各种车辆混合互相干扰的矛盾。采用这种形式的有宏力大道、平原路等。 (四)四板五带式 利用三条分隔带将车道分为四条而规划为五条绿化带,再加上路侧绿地,其绿化量大,且各种车辆上行、下行互不干扰,有利于限定车速和交通安全。采用此种形式的有新中大道、金穗大道东段等。

河南省建设厅关于印发《河南省工程建设地方标准化工作管理规定实

河南省建设厅关于印发《河南省工程建设地方标准化工作管 理规定实施细则》的通知 【法规类别】基本建设 【发文字号】豫建设标[2004]96号 【发布部门】河南省建设厅 【发布日期】2004.12.07 【实施日期】2004.12.07 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 河南省建设厅关于印发《河南省工程建设地方标准化工作管理规定实施细则》的通知 (豫建设标[2004]96号) 各省辖市建委(建设局): 为促进我省工程建设地方标准化工作的发展,现将《河南省工程建设地方标准化工作管理规定实施细则》印发给你们,请认真遵照执行。 二○○四年十二月七日

河南省工程建设地方标准化工作管理规定实施细则 第一章总则 第一条为加强我省工程建设地方标准的管理,促进全省工程建设标准化工作,推进技术进步,保证工程质量,根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、建设部《工程建设地方标准化工作管理规定》,结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法所称工程建设标准化工作是指在工程建设领域,通过制定标准、实施标准和对标准实施进行监督,从而实现最佳经济效益、社会效益、环境效益的活动。 第三条本办法所称的工程建设地方标准,是指对没有国家标准、行业标准或者国家标准、行业标准规定不具体,且根据我省的气候、地质、资源和环境等条件需要在全省范围内统一的下列技术要求,而制定的工程建设地方标准: (一)工程建设勘察、规划、设计、施工(安装)及验收的质量要求和方法; (二)有关工程建设安全、卫生和环境保护的技术要求; (三)工程建设有关的实验、检验和评定方法; (四)工程建设有关的信息技术要求; (五)其他工程建设技术标准。 第四条工程建设标准化工作的经费主要采取财政补贴、科研经费、上级拨款、企业资

豫交文河南省公路工程工地试验室管理办法

河南省公路工程工地试验室管理办法 第一章总则 第一条公路工程工地试验室是公路工程质量控制和评判的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。为规范我省公路工程工地试验室管理工作,根据交通运输部颁发的《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令【2005】第12号)、《关于进一步加强工地试验室管理工作的意见》(交质监发【2009】183号)以及《工地试验室标准化建设要点》(交质监发【2012】200号),制定本办法。 第二条在我省从事公路工程工地试验检测及管理工作,必须遵守本办法。 第三条本办法所称工地试验室,是指工程施工单位、监理单位或项目建设单位为完成公路工程施工过程中的试验检测工作,由等级试验检测机构授权在工程项目现场设立的工地试验检测机构。工地试验室的有效期自质量监督机构(以下简称质监机构)备案通过之日起到工程交工验收为止。 第四条施工单位工地试验室的主要工作内容: 一、承担工程项目的标准试验、验证试验和工艺试验; 二、承担母体授权且质监机构批准范围内的原材料的检验工作; 三、提供控制施工质量所需要的试验检测数据; 四、进行各工序和各单位工程完工后的试验检测,并为工程质量评定和交工验收提供试验检测资料。 第五条监理单位工地试验室的主要工作内容:

一、对施工单位工地试验室进行日常监管; 二、旁站施工单位工地试验室进行的材料抽检和试验过程以及委托试验检测机构材料检验的送检见证(以下简称外委试验); 三、对施工单位选定的配合比进行复核,对标准试验进行平行试验,对进场的材料和工程实体质量进行抽检; 四、对施工单位提交的试验报告进行复验和批准。 第六条河南省交通运输厅负责河南省公路工程试验检测活动的监督管理。河南省交通基本建设质量检测监督站具体实施河南省公路工程试验检测活动的监督管理。 第二章工地试验室的设立 第七条工地试验室设立的基本要求 一、施工单位、监理单位在工程现场可自行设立工地试验室,也可委托第三方试验检测机构设立工地试验室,设立工地试验室的等级试验检测机构称为母体试验检测机构(以下简称母体机构),母体机构应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书》(以下简称等级证书),第三方试验检测机构设立工地试验室还应具有《计量认证证书》); 二、项目建设单位也可通过招标方式委托具有《等级证书》和《计量认证证书》的第三方试验检测机构设立工地试验室,承担工程建设项目监理的全部或部分试验检测工作; 三、工地试验室应按照规定通过质监机构登记备案后,方可开展试验检测工作。同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体试验检测机构授权设立。 第八条工地试验室按公路等级分为高速公路、一级公路和其它等级公路工地试验室。高速公路、一级公路工地试验室的母体机构必须具备公路工程综合乙级及以上资质,其它等

河南省九师联盟高三核心模拟卷(上)地理试题(二)(word版)

九师联盟2019 --2020学年高三核心模拟卷(上) 地理(二) 一、选择题:本题共22小题,每小题2分,共44分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。 右图为我国南方某区域等高线(单位:米)地形图。据此完成1~3题。 1.图示地区 A.最高处海拔840米 B.河流先流向西北再流向西 C.乙村耕地面积一定比甲村大 D.平原主要分布在西南部 2.图示①②③④四地中 A.①地发生山洪的几率最大 B.②地可以看到山峰和乙村 C.③地能欣赏到壮观的瀑布 D.④地最适合夏季夜晚露营 3.若有攀岩爱好者准备带轻质绳去陡崖处攀岩,合适的绳长最接近 A. 200米B.305米C.410米D.500米 下图为某季节美国东南部出现频率较高的某天气系统过境前示意图。图中低压槽线向东南方向移动,移动速度为90千米/天。据此完成4~5题。 4.图示季节 A.洛杉矶唐人街落叶纷飞 B.索马里海域渔船作业繁忙 C.南疆牧民忙于灌溉棉花 D.南非高原的牧草茂盛 5.未来两天,甲地天气 A.风沙满天B.雨雪纷飞C.阳光普照D.阴雨绵绵 特克斯峡谷位于新疆伊犁的特克斯河流域,主要由阔克苏峡谷和库尔代峡谷组成,是一种迥异于普通峡谷的“平地裂缝式”峡谷。下面甲图为特克斯峡谷地理位置示意图,乙图为特克斯峡谷景观图。据此完成6~7题。 6.图示地区河流的水源主要来自 ①冰雪融水②地下水③大气降水④湖泊水 A.①②B.①③C.②④D.③④ 7.形成该地区“平地裂缝式”峡谷的主要外力作用是

A.流水侵蚀B.冰川侵蚀C.风力侵蚀D.地壳下沉 逆行演替是由于气候变迁、人为干扰等原因,导致某地生物多样性减少,群落结构平衡被打破,直至退化为裸沙地的过程。土壤中排放的CO2主要来自生物残体分解和根系呼吸。下图示意我国东北某山区植被群落受干扰后,不同演替阶段植被群落8月份土壤CO2排放通量日变化。据此完成8~10题。 8.该山地植被群落逆行演替的过程是 A.白桦林一红松阔叶林一阔叶杂木林一草地一灌木林 B.阔叶杂木林→红松阔叶林→白桦林→草地→灌木林 C.白桦林→红松阔叶林→阔叶杂木林→灌木林→草地 D.红松阔叶林→阔叶杂木林→白桦林→灌木林→草地 9.该山地植被群落逆行演替的不同阶段相比,影响土壤CO2排放通量日变化的主要因素是A.气温的日变化B.水分的日变化C.地势的变化D.坡向的变化 10.受全球气候变暖影响,该地区土壤CO2排放通量的变化是 A.整体增加B.整体减小C.日变化加大D.日变化减小 国家园林城市,是根据国家住房和城乡建设部《国家园林城市标准》评选出的分布均衡、结构合理、功能完善、景观优美,人居生态环境清新舒适、安全宜人的城市,是国内重要的城市品牌之一。下图示意某年我国部分省区城市数量和国家园林城市数量。据此完成11~12题。 II.国家园林城市数量多的省区 A.降水量大B.地形平坦C.人口密度高D.原始森林多 12.创建国家园林城市有助于 A.改变气候条件B.改良土壤肥力C.提升城市等级D.缓解城市问题 新疆吐鲁番地区的精品哈密瓜“金龙”是经过太空育种的产物,质地松脆、超甜、高产、营养丰富,拥有世界最甜瓜称号,现已批量生产。该地区在发展哈密瓜产业中探索出“科技孵化,市场运作,农企互动”的模式,从种植、管理到销售为瓜农提供全程服务,经济效益可观。据此完成13~14题。 13.新疆吐鲁番地区选择种植精品哈密瓜“金龙”有利于 A.降低种植成本B.优化产品品种C.扩大种植面积D.增强国际影响 14.精品哈密瓜“金龙”受到全国多家果业销售企业青睐的主要原因是 A.品质好B.政策扶持C.易运输D.产量大

河南工程学院实验室专项检查方案

河南工程学院实验室专项检查方案 校属各教学单位实验中心: 为加强实验室建设与管理,保证实验教学的顺利进行,根据《河南工程学院2018年示范校建设推进工作方案》和《河南工程学院关于开展“课堂教学质量月”活动的通知》要求,结合我校实际,开展实验室专项检查工作,现将有关要求通知如下: 一、检查内容 1.实验记录本填写是否规范(含开放实验室记录) 2.实验室是否充分利用、设备利用率 3.实验室安全及应急措施是否齐全、安全信息牌粘贴情况 4.实验室卫生状况、设备摆放情况、制度上墙情况 5.实验管理人员在岗情况 二、检查时间 2018年4月3号和4号9:00至17:00,如果暂定时间内没有完成检查,检查时间依次后推。 三、检查范围 校属教学单位各实验(室)中心。 四、检查安排 检查具体安排见下表,检查组成员检查当天直接在第一个检查地点集合,各检查组成员须填写实验室专项检查评价表(附件1)。 组别检查组成员检查对象地点检查时间 第一组 西校区、桐柏 路张喜昌(组 长) 周书焕 李吴磊 王科超 张莉 田珂(联络 工程训练中心工程训练中心3号9:00-9:30 资环学院西2#3号9:40-10:10 安全学院西2#3号10:20-10:50 土木学院西2#3号11:10-11:40 电信学院西3#3号14:20-14:50 机械学院西3#3号15:00-15:40 计算机学院西1#3号15:50-16:20

人,电话:189********)理学院综合楼3号16:30-17:00材化学院桐柏路4号9:00-9:30纺织学院桐柏路4号9:40-10:10 第二组 南校区、综合 楼郑新成(组 长) 徐云博 孙文江 李可 李延勋(联络 人,电话: 136******** ) 实验管理中心龙源餐厅四楼3号9:20-9:40 机械学院汽车拆装 实验室 南区1号女生宿 舍楼北地下室 3号9:50-10:10 管理工程学院南7#3号10:20-10:40 外语学院南7#3号10:50-11:10 工商学院南7#3号11:20-11:40 艺术学院艺术楼3号14:20-14:50 服装学院博物馆3号15:00-15:30 经贸学院博物馆3号15:40-16:00 体育教学部南区体育馆看台3号16:20-16:40 教务处 2018年3月30日

国家园林城市名单(截至2019年)

国家园林城市名单(截止到2019年12月) 一、国家生态园林城市(7+4+8) 江苏:徐州市、苏州市、昆山市、常熟市、张家港市、南京市、太仓市、南通市、宿迁市 山东:寿光市、东营市 广东:珠海市 广西:南宁市 陕西:宝鸡市 浙江:杭州市、诸暨市 河南:许昌市、郑州市 福建:厦门市 二、国家园林城市(县城) 北京市:北京市、密云县 上海市:上海市、浦东区、闵行区 天津市:天津市、塘沽区、蓟县 重庆市:重庆市、南岸区、渝北区、丰都县、忠县、巫溪县、秀山土家族苗族自治县、大足县、荣昌县、云阳县、璧山县、开县、奉节县、巫山县、酉阳土家族自治县、武隆县、梁平县、垫江县、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、巴南区东温泉镇、涪陵区焦石镇、忠县石宝镇、云阳县南溪镇、蔺市镇、大木乡、武陵山乡、黑山镇、中山镇 1、河北省:秦皇岛市、唐山市、廊坊市、邯郸市、石家庄市、迁安市、张家口市、承德市、保定市、邢台市、沧州市、武安市、黄骅市、辛集市、晋州市、任丘市、乐亭县、栾城县、迁西县、涉县、临漳县、邱县、张北县、怀来县、平泉县、高邑县、滦南县、永年县、鸡泽县、南和县、滦平县、宽城满族自治县、肃宁县、固安县、魏县、曲周县、任县、威县、涿鹿县、承德县、东光县、大厂回族自治县、正定县、卢龙县、成安县、广平县、定兴县、枣强县 2、山西省:太原市、晋城市、长治市、阳泉市、侯马市、孝义市、潞城市、介休市、大同市、朔州市、永济市、晋中市、忻州市、运城市、壶关县、怀仁县、武乡县、襄垣县、屯留县、平顺县、黎城县、长子县、灵石县、古县、沁源县、阳城县、左权县、昔阳县、洪洞县、应县、静乐县、沁水县、垣曲县、五台县、河曲县、岚县

豫建建〔〕号《河南省建设工程质量检测管理办法》

河南省建设工程质量检测管理办法 第一条为了规范我省建设工程质量检测行为,加强对建设工程质量检测的管理,确保建设工程质量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《河南省建筑市场管理条例》、《河南省建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141 号),结合本省实际制定本办法。 第二条凡在本省行政区域内从事建设工程质量检测活动,实施对建设工程质量检测活动的监督管理,应当遵守本办法。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设标准,对涉及结构安全(地基基础工程、主体结构工程现场、建筑幕墙工程、钢结构工程、市政工程、城市道路桥梁工程)和使用功能(建筑节能、智能建筑、民用建筑室内环境污染控制)的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、装饰材料、构配件的见证取样等项目的检测。 第三条省住房城乡建设行政主管部门负责对全省工程质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。 县级以上住房城乡建设行政主管部门负责对本行政区域内工程质量检测活动实施监督管理;省辖市、省直管县住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内新申请工程质量检测机构的资质受理上报。 第四条检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法规定的质量检测业务,应当取得省住房城乡建设行政主管部门颁发的资质证书。 检测机构资质按照其承担的检测业务内容(见附件1)分为专项检 测机构资质和见证取样检测机构资质,检测机构资质标准见附件2。 检测机构可以申请单项或多项专项检测资质。初次申请检测机构资质的,只能申请最低资质等级。

项目技术标准执行检查制度及技术标准清单

项目技术标准执行检查制度 一、总则 (一)为实现灌区工程质量目标,加强对水利技术标准执行情况的管理和监督检查,落实自治区水利厅和国家建设领域法律法规对工程质量的要求,特编制本技术标准执行监督检查制度; (二)本制度适用于灌区工程技术标准执行实施管理,各有关建设、项管、监理、勘察设计、施工、检测等参建单位均应遵守执行。 二、编制依据 本制度依据但不限于以下法律、法规及技术标准等有关规定制定,如经修订以最新版本为准。 (一)《中华人民共和国建筑法》(2017版) (二)《中华人民共和国标准化法实施条例》(国务院第53号令) (三)《建设工程质量管理条例》 (国务院令第279号)(四)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部81号令)

(五)《建设工程监理规范》(GB50319-2017) (六)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017) 项目执行技术标准清单见后附。 三、检查内容与方法 (一)基本规定 1.水利工程建设、项管、监理、勘察设计、施工、检测试验等参建单位应加强本单位内部管理,制定严格执行灌溉工程相关技术标准的管理制度,有关工程管理及技术人员必须熟悉、掌握灌溉工程相关技术标准; 2.工程建设单位管理文件、项管合同、勘察设计合同、施工合同、监理合同、施工组织设计、监理规划、检测方案等主要文件均须列入对灌溉工程相关技术标准的具体实施 和执行要求; 3.工程建设单位,项管、勘测、设计、施工、监理、检测等建设各方须对灌溉工程相关技术标准相关内容进行 宣传贯彻和培训并有记录,能及时采用现行标准,建立有效的技术标准清单,有对标准执行情况进行监督检查的制度、负责机构及人员,对贯彻灌溉工程相关技术标准有相应经费支撑; 4.贯彻执行灌溉工程相关技术标准必须从工程开始

《浙江省企业技术中心评价指标体系》

附件四: 《浙江省企业技术中心评价指标体系》 一、浙江省企业技术中心评价指标

二、浙江省企业技术中心评价指标解释 1、报告年度:指评价表中指标统计年度,时间范围从填写评价表的上一年1月1日到12月31日。所有指标的填报时间范围,如无特殊指明,均为报告年度。(T-1)年指报告年度的前一年。 2、技术创新战略:指企业建立明确的技术发展战略和创新战略,包括技术创新、技术改造、技术引进、技术开发规划和计划。 3、技术中心组织结构:指企业技术中心建立明确的组织机构和独立的财务核算体系。 4、技术中心经费预算制度:指企业在年度预算中,提取不低于上年度销售收入的3%作为技术中心科技活动经费并实行专户管理的制度。 5、企业营业收入总额:指技术中心所在企业总部和其下属

分公司、子公司、控股企业(按实际控投权)等应该列入会计合并报表范围的所有企业的营业收入(销售收入),经按合并报表原则处理后的合并营业收入。包括工业性企业产品销售收入、房地产与旅游酒店服务等第三产业的营业收入。 6、企业利润总额:指企业生产经营过程中各种收入扣除各种消耗后的盈余。反映企业在报告期内实现的盈亏总额(亏损以“—”号表示)。包括企业的营业利润补贴收入,各种投资净收益和营业外收支净额。 7、企业产品销售收入总额:指企业销售产成品、试制半成品的收入和提供工业性劳务收入总额。 8、企业产品销售利润总额:指企业销售收入扣除成本、费用、税金后的余额。 9、企业科技活动经费支出额:指企业实际支出的全部科技活动费用,包括列入技术开发的经费支出以及技措技改等资金实际用于科技活动的支出。不包括生产性支出和归还贷款支出。科技活动经费支出总额分为内部支出和外部支出。 科技活动经费内部支出:指企业用于内部开展科技活动实际支出的费用,包括外协加工费。不包括委托研制或合作研制而支付外单位的经费。科技经费内部支出按用途分为科技活动人员劳务费、原材料费、购买自制设备支出、其他支出。 科技活动经费外部支出:指企业委托其他单位或与其他单位合作开展科技活动而支付给其他单位的经费,不包括外协加

河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016

省房屋建筑与装饰工程预算定额2016总说明 一、《省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)》(编号:HA 01-31-2016)(以下简称本定额)是依据《房屋建筑与装饰工程消耗量定额(TY01-31-2015)》(以下简称消耗量定额)、《建设工程施工机械台班费用编制规则(2015)》;参照《建设工程工程量清单计价规》(GB50500-2013)(以下简称《计价规》)、住房和城乡建设部、财政部《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》(建标[2013]44号)、住建部《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标〔2016〕4 号),结合我省建设领域 工程计价改革需要编制的。 二、本定额适用于省行政区域的一般工业与民用建筑工程、通用安装工程、市政工程的新建、扩建和改建工程。 三、本定额是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、招标控制价依据;是建设工程实行工程量清单招标的工程造价计价基础;是编制企业定额、考核工程成本、进行投标报价、选择经济合理的设计与施工方案的参考。 四、本定额工程造价计价程序表中规定的费用项目包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税。本定额基价各项费用按照增值税原理编制,适用一般计税方法,各项费用均不含可抵扣增值税进项税额。 五、本定额基价由人工费、材料费、机械使用费、其他措施费、安文费、管理费、利润、规费组成,工程造价计价时可按需分析统计、核算。其他措施费不发生或部分发生可作调整。 六、本定额中定额子目编号含有"Ha"字母的定额子目,为我省扩充标记。 七、本定额基价是定额编制基期暂定价,按市场最终定价原则,基价中涉及的有关费用按动态原则调整。 八、本定额基价中的人工费是根据《消耗量定额》与有关规定,经测算的基期人工费。基期人工费在本定额实施期,由工程造价管理机构结合建筑市场情况,定期发布相应的价格指数调整。 九、本定额基价中的材料费是根据《消耗量定额》与本定额基价的材料单价计算的基期材料费,在工程造价的不同阶段(招标、投标、结算),材料价格可按约定调整。 本定额基价中的材料单价是结合市场、信息价综合取定的基期价。该材料价格为材料送达工地仓库(或现场堆放地点)的工地出库价格,包含运输损耗、运杂费和采购保管费。 十、本定额基价中的机械使用费是根据《消耗量定额》与相关规则计算的基期机械使用费,是按自有机械进行编制的。机械使用费可选下列一种方法调整:一是按本定额机械台班中的组成人工费、燃料动力费进行动态调整;二是按造价管理机构发布的租赁信息价直接与本定额基价中的台班单价调差。 十一、本定额基价中的管理费为基期费用,按照相关规定实行动态调整。 十二、本定额基价中的其他措施费(费率类)包含材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费。 十三、本定额基价中的安全文明施工费、规费为不可竞争费,按足额计取。 十四、总承包服务费 1.实行总发包、承包的工程,可另外计取总承包服务费。 2.业主单独发包的专业施工与主体施工交叉进行或虽未交叉进行,但业主要求主体承包单位履行总包责任(现场协调、竣工验收资料整理等)的工程,可另外计取总承包服务费。 3.总承包服务费由业主承担。其费用可约定,或按单独发包专业工程含税工程造价的1.5%计价(不含工程设备)。服务容:配合协调发包人进行的专业工程发包,对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管,以及施工现场管理、竣工验收资料整理等。

国网标准、规范、文件清单

有效文件清单 国家标准 1 《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007/XG1-2009) 2 《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2008) 3 《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007/XG1-2009) 4 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB 1596—2005) 5 《烧结普通砖》(GB 5101—2003) 6 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006) 7 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224—2004/XG1—2008) 8 《混凝土外加剂》(GB 8076—2008) 9 《照片档案管理规范》(GB/T 11821-2002) 10 《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T 11822-2008) 11 《水泥取样方法》(GB/T 12573—2008) 12《烧结空心砖和空心砌块》(GB 13545—2003) 13《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370—2007) 14《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229—2011)

15《质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000:2005)》(GB/T 19000—2008)16《质量管理体系要求(idt ISO 9001:2008)》(GB/T 19001—2008)17《环境管理体系——要求及使用指南》(GB/T 24001—2004)18《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》(GB/T 24004—2004)19《职业安全健康管理体系——规范》(GB/T 28001—2011)20《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)21《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)22《工程测量规范》(附条文说明)(GB 50026—2007)23《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2002)24《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—1996)25《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)26《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119—2003)27《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141—2008)28《混凝土质量控制标准》(GB 50164—2011)29《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)30《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194—1993)

驿城区基本概况

驿城区基本概况 驿城区气候宜人,资源丰富。属北亚热带向暖温带的过渡区域,兼南北气候之长,四季分明,光照充足,雨量充沛,土地肥沃,盛产小麦、大豆、芝麻、油菜、花生等农作物,是国家粮食生产核心区,全市小麦年产量占全省的七分之一,油料、肉类、禽类产量分居全省第一、二、三位,素有“河南粮仓”、“芝麻王国”、“中原油库”之称。水电气和能源供应充足、价格低廉,产业集聚区重大项目用电执行省直供电价,拥有年产90万吨优质煤的吴桂桥煤炭生产基地;土地储备丰裕,装备产业集聚区总面积21平方公里,建成区7.8平方公里,主导产业是装备制造和新能源开发利用,是河南省180个产业集聚区中仅有的两个以装备制造命名的产业集聚区,2012年被评为“河南省特色装备制造产业园区”;劳力资源丰富,全市富余劳动力260多万人,普通工人月工资1200元左右,适宜承接劳动密集型产业转移。 驿城区产业健全,基础坚实。基本形成了以中国汽车工业100强中集华骏公司为龙头的运输装备制造业,以全国最大的纯天然调味品企业十三香公司和大程食品、雪花啤酒、顶志顶升为主导的农副产品加工业,以河南省最大的棉布包袋生产出口基地康茂公司为骨干的纺织服装业,以华顺阳光、华宇电力和红星网业为依托的新能源新材料等优势产业集群。目前,电动汽

车绿色动力产业园、农产品冷链国际产业园、鹏辉电池产业园、金龙电子产业园、恒丰汽车配件生产、联顺肉食品加工等一大批5亿元以上项目正在扎实推进。现拥有乐山商场、北京商场、爱家、喜盈门、大华市场、众信市场等10多家重点商贸企业、29个专业市场、10多家星级宾馆,浙江国际商城、新百汇大厦、天方国贸、名门风光广场等市场项目正在积极推进,在建商业综合体面积150万平方米以上。 驿城区市政配套,功能完善。城市建设日新月异,公共服务设施齐全,拥有3所高等院校、10所中等职业学校、35所普通中小学校;13家综合性医院、7家专科医院;会展中心、市民广场、图书馆、群艺馆、工人文化宫等文化娱乐设施一应俱全,是中国优秀旅游城市、河南省园林城市、河南省卫生城市和河南省文明城市创建工作先进市。

河南省人民政府办公厅转发省科技厅等部门关于加强企业技术创新意

河南省人民政府办公厅转发省科技厅等部门关于加强企业技 术创新意见的通知 【法规类别】科技企业 【发文字号】豫政办[2004]126号 【发布部门】河南省政府 【发布日期】2004.12.06 【实施日期】2004.12.06 【时效性】失效 【效力级别】地方规范性文件 【失效依据】河南省人民政府关于公布规范性文件清理结果的决定(2014) 河南省人民政府办公厅转发省科技厅等部门 关于加强企业技术创新意见的通知 (豫政办[2004]126号) 各省辖市人民政府,省人民政府各部门: 为贯彻省委、省政府召开的全省科技大会精神,省科技厅、发展改革委、财政厅、国税局、地税局制定了《关于加强企业技术创新的意见》,已经省政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 河南省人民政府办公厅 二00四年十二月六日

根据《中共河南省委河南省人民政府关于加强科技创新促进中原崛起的意见》(豫发[2004]14号)精神,为加强企业技术创新,推动企业成为技术创新主体,现提出以下意见: 一、企业技术创新的总体要求和目标任务 (一)总体要求。围绕提高企业技术创新能力,调动和引导各类科技力量进入企业,促进产学研结合,鼓励企业加大技术开发投入,支持企业建立健全研究开发机构,逐步形成以企业为主体、以市场为导向、科技与经济紧密结合、符合科技发展规律的技术创新体系和运行机制。 (二)目标任务。到2010年,依托优势骨干企业,建立260个省级以上企业技术中心,其中国家级企业技术中心25个。围绕产业关键技术开发,到2010年建成80个省级以上工程技术研究中心、工程研究中心(以下合称工程中心)。集中力量对重点行业、重点企业、重点产品和重大先进技术装备进行扶持,形成一批拥有自主知识产权、具有市场竞争优势的高新技术企业。 二、支持企业建立健全研究开发机构 (三)鼓励企业建立研究开发机构。大中型企业和其他有条件的企业都应建立研究开发机构。企业的研究开发机构要有一定数量的专兼职研究开发人员和稳定的研究开发经费。鼓励企业积极探索多种形式的研究开发激励、支持和管理机制。省有关部门要加强对企业研究开发机构的指导。 (四)加快企业技术中心、工程中心建设。省大中型骨干企业都要建立健全企业技术中心。重点企业要高标准建立企业技术中心、工程中心。国家级和省级企业技术中心、工程中心享受省级科研机构和高新技术企业的相关优惠政策,其组织实施的重大技术创新项目优先列入有关项目资金计划。支持有条件的企业建立博士后工作站。 (五)应用开发型科研机构要实行企业化转制。应用开发型科研机构企业化转制可结合

商丘市城市绿地系统规划

目录 第一章总则 (1) 第二章规划目标与指标 (3) 第三章市域绿地系统规划 (5) 第四章城市绿地系统规划 (10) 第五章城市绿地景观规划 (32) 第六章树种规划 (37) 第七章生物多样性保护与建设规划 (42) 第八章古树名木保护 (46) 第九章防灾绿地系统规划 (49) 第十章城市绿地近中期建设规划 (52) 第十一章规划实施措施 (70) 第十二章附则 (72)

第一章总则 第一条规划缘由 为适应商丘市城市园林绿化建设与管理的需要,整合并优化商丘市城市绿地系统的布局和结构,改善城市生态环境,切实可行地指导城市绿地建设,为城市绿地的系统性、持续性发展提供法规性文件。 第二条规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》(2008年) 2、《中华人民共和国土地管理法》(1998年); 3、《中华人民共和国防震减灾法(修订草案)》(2008年) 4、《中华人民共和国森林法》(1984年通过,1998年修正); 5、《中华人民共和国文物保护法》(2002年); 6、《城市绿化条例》(国务院[1992]100号令); 7、国务院:《关于进一步加强城市园林绿化工作的通知》(国发[2001]20号); 8、建设部:《城市绿化规划建设指标的规定》(建城[1993]784号); 9、建设部:《国家园林城市评选标准》(2000年); 10、建设部:《城市绿地分类标准》(GJJ/T85-2002); 11、建设部:《城市古树名木保护管理办法》(建城[2000]192号); 12、、建设部:《城市绿地系统规划编制纲要》(试行)(建城[2002]240号); 13、建设部:《城市绿线管理办法》(2002年第112号); 14、《城市建设用地分类标准》 15、《公园设计规范》(CJJ48—92); 16、《城市居住区规划设计规范》 17、《风景名胜区规划规范》(GB50298—1999); 18、《河南省人民政府关于加强城市绿化建设的通知》(豫政[2002]47号) 19、《河南省城市绿化实施办法》(1998年) 20、《商丘市人民政府关于加强城市绿化建设的意见》

《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》A建筑工程

总说明 一、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》“A建筑工程”(以下简称本综合单价)是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)(以下简称《计价规范》),在《河南省建筑和装饰工程综合基价(2002) 》的基础上,为适应工程量清单计价的需要,按正常的施工条件、合理的施工组织和施工工期、现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程编制的。 二、本综合单价适用于河南省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。 三、本综合单价是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、工程招标标底价、拦标价、竣工结算的政府指导价;是建设工程实行工程量清单招标投标计价的基础;是企业编制内部定额、考核工程成本、进行投标报价、选择经济合理的设计与施工方案的参考。 四、建筑工程造价由工程成本(直接费、间接费)、利润和税金组成。 五、实行工程量清单项目招标的招标标底价(或拦标价)和投标报价由工程量清单项目费用、措施项目费用、其他项目费、规费和税金组成。

工程量清单项目费用系各分部分项工程量清单数量与本综合单价相应项目价格的乘积之和。 措施项目是为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、卫生、环境等方面的非工程实体项目。措施项目费用由组织措施项目费用、技术措施项目费用组成。 其他项目费由预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费组成。 规费由工程排污费、工程定额测定费、社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)、住房公积金和意外伤害保险费组成。 税金由营业税、城市建设维护税、教育费附加组成。 六、本综合单价依据《计价规范》的内容和顺序设置,其章节编号和项目编码(一至九位)均与《计价规范》一致,并在此基础上对《计价规范》没有涉及到的内容进行相应的扩展。凡是扩展的章节编号和项目编码前均加字母“Y”,以示区别。 七、实行工程量清单招标的项目,应依据《计价规范》和本综合单价编制工程量清单。工程量清单中项目编码十至十二位数字,由清单编制人依据招标工程的工程量清单项目名称设置。 八、为便于组合工程量清单综合单价,本综合单价将《计价规范》中的项目编码、项目名称和计量单位统一标注在各章节的标题下,并同时标注了综合单价子目的具体工作内容。当综合单价子目的工作内容与《计价规范》清单项目的工程内容不一致时,应

河南省认定企业技术中心管理办法-2019年-20页word资料

河南省认定企业技术中心管理办法 第一章总则 第一条为进一步贯彻落实《中共中央、国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》、《中共河南省委、河南省人民政府关于加强科技创新促进中原崛起的意见》和《河南省自主创新体系建设和发展规划(2009-2020年)》,充分发挥省认定企业技术中心在全省创新体系和企业创新能力建设中的引导与示范作用,规范企业技术中心的认定和评价工作,依据《科学技术进步法》,参照《国家认定企业技术中心管理办法》,特制定本办法。 第二条为推进企业技术中心建设,确立企业技术创新和科技投入的主体地位,对技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业技术中心,省予以认定,并享受相应的优惠政策,以鼓励和引导企业不断提高自主创新能力。 第三条河南省发展改革委、财政厅、地税局、郑州海关负责省级企业技术中心的认定工作。河南省发展改革委对企业技术中心建设进行宏观指导,并负责省级企业技术中心认定和评价的具体组织工作。 第二章认定 第四条省级企业技术中心的认定每年组织一次,受理认定申请的截止日期为每年5月30日。 第五条申请省认定企业技术中心的企业应具备以下基本条件: 1、企业年销售额在5000万元以上。

2、有较强的经济技术实力和较好的经济效益,在河南经济各主要行业中具有显著的规模优势和竞争优势。 3 、企业领导层重视技术中心工作,具有较强的技术创新意识,能为技术中心建设创造良好的条件。 4 、具有较完善的研究、开发、试验条件,有较强的技术创新能力和较高的研究开发投入,研究开发与创新水平在省内同行业中处于领先地位。 5、有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人,科技人员队伍结构合理,在同行业中具有较强的创新人才优势。 6、技术中心组织体系完善,发展规划和目标明确,具有稳定的产学研合作机制,技术创新绩效显著。 7、企业两年内(指申请认定企业技术中心之日起向前推算两年)有下列情形之一的,不得申请省认定企业技术中心:(1)有偷税、骗取出口退税等税收违法行为的。(2)涉嫌涉税违法正在接受审查的。 8 、企业科技活动经费支出额、企业专职研究与试验发展人员数、企业技术开发仪器设备原值等三项指标不低于最低标准(详见附件三)。 第六条省认定企业技术中心认定程序: 1、企业向省辖市发展改革委(以下简称“主管部门”)提出申请并按要求上报申请材料,申请材料包括:《省认定企业技术中心申请报告》(以下简称申请报告)(见附件一)和《企业技术中心评价材料》(见附件二)。

河南省人民政府关于实施标准化战略的意见

河南省人民政府关于实施标准化战略的意见 豫政〔2007〕28号 各省辖市人民政府,省人民政府有关部门: 为全面落实科学发展观,增强自主创新能力,加快工业化、城镇化、农业现代化进程,提高经济增长的质量和效益,结合我省经济社会发展实际,现就实施标准化战略提出以下意见: 一、充分认识实施标准化战略的重要意义 标准化是经济和社会发展的重要技术基础,是目前国际市场竞争的主要形式,是建设创新型国家和社会的重要技术支撑,是增强自主创新能力的重要内容,是规范市场经济秩序的重要技术手段,是调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节。实施标准化战略是解决产品标准水平低、企业标准意识差、品牌技术含量少的重要举措;实施标准化战略,有利于用标准保护和发展特色、优势产业,有利于用标准化手段优化产业结构,快速形成新的经济增长点;实施标准化战略是在新形势下实现省委提出的加快“两大跨越”目标的重要手段,是促进我省经济社会又好又快发展、实现中原崛起、构建和谐社会的重要保障。 二、实施标准化战略的指导思想、基本原则、工作目标 (一)指导思想。坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,围绕经济建设和社会发展的中心任务,以优势技术领域和特色产业为突破口,建立符合市场经济发展和经济全球化需要的标准体系,引导企业积极参与国际标准、国家标准的制定,鼓励企业研制创新标准、采用国际标准和国外先进标准,增强企业核心竞争力。努力提高标准总体水平和全社会的标准化意识,促进我省经济全面协调可持续发展。 (二)基本原则。实施标准化战略的基本原则是:政府推动、市场引导、企业为主、国际接轨。 坚持政府推动的原则。实施标准化战略是一项全局性、战略性的工作,各级政府一定要统一思想,加强政府的宏观指导和政策协调,大力推动标准化战略的实施。 坚持市场引导的原则。实施标准化战略一定要以市场为导向,密切标准化与市场的联系,为经济发展和市场需求提供技术支撑。 坚持企业为主的原则。实施标准化战略要以企业为主体,充分发挥企业的主力军作用,通过加强企业标准化工作,提升企业核心竞争力。 坚持国际接轨的原则。实施标准化战略要面向国际市场,加强采用国际标准和国外先进标准工作,有效应对技术专利化、专利标准化、标准国际化的挑战,全面提升参与国际市场竞争的能力。

河南省城市新建住宅配电工程建设技术规范标准

省电力公司文件 豫电运维〔2012〕1287 号 关于印发省城市新建住宅配电工程 建设技术规(二○一二年版)的通知 公司各供电公司: 《省城市新建住宅配电工程建设技术规》(试行)已印发使用近一年,在使用过程中各地市反馈许多宝贵意见和建议。结合国家电网公司下发的城市配网相关技术要求,省公司组织技术人员对《省城市新建住宅配电工程建设技术规》(试行)进行了修订,编制了《省城市新建住宅配电工程建设技术规》(二○一二年版),现印发给你们,请遵照执行,原《省城市新建住宅配电工程建设技术规》(试行)同时废止。使用中存在的问题,请及

时上报至省公司运维检修部。 二○一二年十一月十六日 主题词:城市配电技术规通知 省电力公司办公室 2012年 11 月16日印发

附件 省城市新建住宅配电工程建设技术规 (二〇一二年版) 1 围 本规规定了 10 千伏及以下新建住宅配电工程项目建设工程技术规的术语和定义、供配电建设原则、供配电方式及设计、设备选型、施工安装及验收。 本规适用于省城市规划区围新建居住区住宅供 配电设施建设, 改建居住区供配电设施建设可参照执行。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50052 供配电系统设计规 GB 50053 《10千伏及以下变电所设计规》 GB 50054 《低压配电设计规》 JGJ/T16 民用建筑电气设计规 DL/T448 电能计量装置技术管理规程

相关文档
相关文档 最新文档