一、设计总说明

(一)工程设计依据

1、有关文件

1)世博局提供的《中国2010年上海世博会展馆规划设计文件(附件)——C05地块A》

2)世博局提供的C05地块6000平方米自建馆(A馆)市政配套容量及说明

3)世博局提供的外国自建馆八类管线方案设计提资表

4)世博局提供的C05地块A馆地形图电子版

5)世博局提供的C05地块A馆配套管线接口图电子版

6)美国区域平面图(PDF格式)

2、场地条件

本项目由上海宝冶建设有限公司建设的。

本案为2010年上海世博会世博园区C05地块A馆,位于上海市浦东新区世博园区内,基地东侧为人流集散广场,西侧为园区道路,北侧为园区内配套的商业和餐饮设施,南侧为园区道路,位于整个浦东园区内的西北角,与西侧园区主入口大门相毗邻。

3、气象条件

1)气象条件

当地气温:年平均15.7℃,最热月平均27.8℃,最冷月平均3.5℃℃,极端最高气温38.9℃,极端最低气温-10.1℃。

相对湿度:最热月83%,最冷月75%。

年降水量:1132.3mm

日最大降水量:204.4mm。

最大积雪深度:14cm

最大冻土深度:8cm

风向:冬季多西北风,夏季多东南风

风速:夏季平均风速3.2m/s,冬季平均风速:31m/s

抗震设防裂度:7度

2)地形地貌特征

本工程地势较平坦,地面一般标高在5.3~5.5之间,高差0.20m 3)地基构成与特征:见结构部分说明

4)能源条件

基地与两条园区道路相邻,水、电、煤等八类配套管线完备,能源供应情况良好。

(二)工程建设的规模和设计范围

C05地块A馆规划用地面积:6000m2,工程性质为临时性外国自建展览馆,总共两层,总高度17.15m,其中一层为入口安检与室内排队等候区,三个主要的展厅以及餐厅和厨房;二层分为南北两个区,之间是连接的室外屋顶花园。南面是行政办公区,包括工作站,员工餐厅和员工更衣淋浴卫生间;北面是VIP区域,包括一个多功能厅,备餐间和休息区。

(三)总指标

1、总用地面积:6000m2

2、总建筑面积:6141m2

其中一层: 4073m2

二层: 2068m2

(四)总概算

C05地块A馆总概算独立成册,另行提供。(五)能源总耗量

1、给排水部分

●最高日用水量: 144m3/d

●最大时用水量: 15m3/h

●最高日排水量: 130m3/d

●最大时排水量: 13m3/h

2、电气部分

总用电负荷: 1447KW

二、总平面及建筑设计说明

(一)设计依据

1、《中华人民共和国工程建设强制性条文》

2、《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》(沪建交[2007]438

号)

3、《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》

4、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 ,2001版)

5、《民用建筑设计通则》 (GB 50352-2005)

6、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001)

7、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)

国家及上海市相关设计规范、规程、规定

(二)总平面布臵

1、总平面构思

C05片区A馆基地面积6000平方米,场地基本上平整,是游客们参观的理想之地,同时也便于参观者到达;既可由地面到达,也可沿高架步行向南到达。参观者将从大型公共聚集广场直接进入展览馆东部,场馆在南侧有服务出入口,在北面有VIP出入口。基地与西面与南面道路之间的区域将由世博局规划景观。展览馆布局规划考虑通过创造一个馆前庭院与公众聚集广场相呼应,它由一个正式的城市广场,树阵和雨蓬覆盖组成,为参观者拓展一个优美的南北通道便于到达,无论是从南面或者北面的地面看,还是沿着高架步行道看,都会有强烈的视觉冲击。

其他国家展览馆座落于大型公众聚集广场的东面,园区的配套餐厅

和零售商店位于本馆的北面。南面和西面的园区道与基地接壤,参观者可以从南面次入口到达公共集散广场。

本馆建筑整体后退地块用地界线2米,与北侧商业最近点间距8米。

2、交通组织

本馆的主入口正对着东面的园区集散广场。本馆西侧为主展厅和展前展厅的消防应急出口,南面由西向东分别为排队等候区和展前展厅的消防应急出口,二层行政办公入口以及货运出入口,北侧为VIP客人的出入口。

3、景观设计

景观是本馆规划的一个重要方面。基地西部和南部将与世博园区的景观相结合。西北角落的雨水庭院,雨水收集自主展厅的屋面,用于雨水花园的种植,此处展示了未来城市雨水庭院在环境可持续发展中的运用。入口广场将有城市的行道树和一个瀑布,在行道树树冠遮阳内有水喷雾系统,两者为等候的参观者提供了降温的效果。地面铺装将采用石材,水可以沿石材间的拼接缝流入地下土壤,这也将是未来城市发展的标准。

4、竖向设计

整个基地地势平坦,一般标高在5.3~5.5之间,根据基地排水及周边道路标高,本工程室外整平标高为5.6。

5、主要经济技术指标

(三)建筑设计

1、设计概述

本馆的设计反映了场馆潜在的主题,即“2030庆典”,游客可以在此看到一个庆典,是关于能够提供未来美国城市洁净的能源,绿色空间,纯净水源和屋顶花园的挑战。本馆的设计同样也呼应了总平面设计中可见性的契机,可达性和内部规划元素。在设计形式上,它展现了一个令人振奋的景象,这是一个紧凑的、低层城市尺度的未来,并且创造了复合的公共院落和结合建筑形态的广场。主题方面,展览馆大胆而又简洁的建筑形态呈现出一只展翅的雄鹰,这是美国国家的象征。

以下设计要素反映了展览馆主题,并且也是世博会主题“城市让生活更美好”,这有助于我们未来的城市的可持续发展:

?城市广场作为入口的要素

?入口雨篷采用最新的ETFE膜技术

?城市瀑布和光反射的水池起到了降温和声音屏蔽的效果

?城市行道树带有水喷雾,可达到降温,净化空气并且为鸟儿提供了栖息地的效果

?带有典型的城市蔬菜园(为贵宾区供应食物)的屋顶露台,树木和绿色屋面的技术可提供额外的降温效果,为鸟儿提供栖息地,减慢雨

水的流失

本馆建筑形态强烈,经典且简洁,是城市背景中外包各种精致材料的典范。在建筑南部的“翅膀”使用了玻璃,这强调和反映了现代的商店,办公和公共建筑的特征;北部的“翅膀”使用了金属板,与南部形成对比,继续强调一致的主题。主要展厅椭圆的建筑形态,从远处的入口大门和高架步行道上可清晰地看到,场馆周边有分散的标识别牌显示,主展厅外立面覆盖有阵列的电脑控制的LED灯,从远处看是场馆的标志。在高大的雨蓬的遮挡下,参观者进入展览馆,这是一个简单钢结构的雨蓬,上面覆盖有最先进的ETFE透明膜,夜间可以从下方发光。

2、平面设计

本馆的建筑形态还反映在展览程序设计中主要组成部分规模的要素集合,通过在平面设计中安排游客简单而直接的内部参观流线,为参观者提供清晰的入口和通向入口广场的出口。

设计是在每个展示区可容纳500人并且每小时可流动2500人的基础上进行的。在入口广场雨蓬下可容纳一个500人排队的队列,但是可以预计到等待进入场馆的队伍会更大并且将由展览馆员工和世博会管理层来管理。所有进入展览馆的游客都将接受安检的事实,反映在入口的安检过程上,这部分工作将提供参观者最高的工作效率与最高的舒适度。进入展览馆的参观者按顺序通过主要展示空间,所有的展厅都在首层并且完全考虑到残疾人和老年的无障碍设计:

?排队等候区

?展前展厅带有固定长凳坐席

?主展厅剧院的固定席位

?展后展厅的展示区特色是场馆主要赞助商的展示

在排队等候区不设公共洗手间,将另设一个医疗间作为紧急时的使用。

一个仅对参观者开放的小型零售领域位于展后展区内。在场馆的入口广场内,有咖啡食品服务区,是对公众开放的,可提供快餐,室内座位有限并且户外座位可一边用餐一边观看室外舞台演出。

本馆为参观者准备的展示的一个重要组成部分是舞台表演,这个舞台是可以移动的,但它位于基地的边缘的公共广场处,这是为了给排队等候进入展馆的参观者以及坐在咖啡桌边或聚集在公共广场上的游客提供娱乐节目的。美国馆代表方将向世博局申请此舞台的临时使用许可。

餐厅和VIP区的物流服务区以及垃圾清理位于场馆的南部,并且限重2吨的车辆可以从南部的服务道路进出。垃圾间设在本馆一个特殊的房间内,带有温度控制。

展览馆的另一个重要组成部分为贵宾设施和体验展示主题的流程。本馆北面的单独出入口是为了迎接贵宾设臵的,贵宾可以通过此出入口迅速道道各展厅,可直接进入二层贵宾区。二层贵宾区旨在创造与头等舱一样氛围的感觉,它的焦点是二层反光的水池,并且可以从贵宾区直接进入室外阳台和屋顶露台花园。室外阳台位于场馆东北角落,可一览整个博览园区,同时也可观看夜间烟火表演。贵宾区的一个重要组成部分为一个可容纳200人的大型会议室,将用于服务各种各样的企业赞助商。

一层的餐厅厨房提供轻便的快餐服务,食物通过南面的电梯送抵靠

近贵宾区的备餐间。

二层其它使用功能包括行政办公室和员工更衣室以及贵宾区配套设施。两层清晰的疏散流线均满足规范要求。

本馆采用两部载重2500lb,载客13人的液压电梯,电梯机房设在电梯井道旁边,电梯速度待定。北侧电梯采用无障碍电梯设计。

本馆按照世博会临时建筑物、构筑物设计标准(无障碍专篇)的要求,设臵无障碍设施,详见第十一章无障碍设计说明。

3、剖面设计

±0.000与室外地坪高差为:0.150米

展览馆

一层层高:7.000米

一层展前展厅:10.000米

一层主展厅:16.000米

二层层高:5.000米

总高度:17.15米

4、立面造型

外墙主要材料由多种材料组成,包括:

?根据立面上的位臵,金属板面板在板的尺寸和外形上有变化。面板将使用预制的铝或钢质材料,横明竖隐的节点处理强调水平线条形式。

?露台楼板底板将使用类似的表面穿孔金属面板,上部衬里的隔声材料将降低对于平台上的噪声影响。

?根据立面上的位臵,玻璃幕墙和铝板幕墙使用透明玻璃和不透明玻璃窗间墙板的包覆。节点处理横明竖隐来强调水平线条形式,横线条是由铝板折边线脚。

?在特定的区域,将采用玻璃表面带有图案设计的印花玻璃。

?主展厅的外墙将外包为一组定制的、可以变化色彩调节密度的LED灯。

5、材料说明及装修标准

本馆为钢框架结构。

防火门均为金属或木质防火门。

外饰面幕墙部分为中空Low-E玻璃幕墙与金属铝板幕墙结合,铝板幕墙内衬75厚岩棉,内侧为纸面石膏板。

内隔墙采用150-200厚轻钢龙骨纸面石膏板,特殊部分(如展厅)将采用双墙体系(均为金属立筋体系轻质板材内衬隔声材料)屋面防水等级为Ⅰ级

不上人混凝土屋面做法:

A、30厚C20细石砼保护层

B、40厚xps保温板

C、1.2厚三元乙丙防水卷材

D、2厚聚氨酯防水涂膜

E、陶粒砼10厚找平兼找坡

不上人金属屋面做法:

A、2厚三元乙丙防水卷材

B、50厚岩棉保温

C、楼承钢板

D、”Z”型钢檩条

E、50厚岩棉吸声材料

F、穿孔彩钢板

G、”C”型钢檩条

上人屋面做法: A、10厚地砖

B、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层

C、40厚C20细石砼保护层

D、40厚xps保温板

E、1.2厚三元乙丙防水卷材

F、2厚聚氨酯防水涂膜

G、陶粒砼10厚找平兼找坡

种植土屋面做法:A、200厚种植土

B、40厚成品排水组合

C、40厚C20细石砼保护层

D、40厚xps保温板

E、1.2厚三元乙丙防水卷材

F、2厚聚氨酯防水涂膜

G、陶粒砼10厚找平兼找坡

室外台阶:素土夯实:70厚碎石;80厚C15素砼,30厚1:3干硬性水泥砂浆贴花岗石。

油漆和防腐:外露铁件(除避雷带)做防锈底漆,面层调合漆二度,避雷带做银粉漆二度,木门及其它木装均刷一底二度亚光调合漆。室内装修表

备注:ACT为60mmx120mmT型龙骨吸音板吊顶,PMP为Hunter Douglas Luxalon 600mmx600mm 内含吸音材料的吊顶系统未明事宜:基地用地界线外边缘的公共广场处有一个可以移动的舞台表演,美国馆代表方将向世博局申请此舞台的临时使用许可。

三、结构设计说明

一、工程概况

1、本工程建造于上海市浦东世博会园区西环路东侧,南环路北侧,

为一临时性展馆,外形尺寸76m*71m ;整幢建筑为一钢结构框架,内部

主要分为Queue Bunch ,Pre-show ,Main-show ,Post-show 和行政等功能区域。

2、Queue Bunch ,Pre-show ,Main-show 为地上一层结构,Post-show 和行政区域为地上二层结构(整幢建筑物无地下室);建筑物女儿墙顶标高:Pre-show ——10.500,Main-show ——17.000,Post-show 和行政区——14.000;室内外高差100。

3、主要结构跨度:Queue Bunch :6.7m*8.0m~21.5m*19.5m ;Pre-show :24m ;Main-show :30m ;Post-show 和行政区:柱网间距10.0m*10.0m

二、设计依据

1、主体结构设计使用年限:一年。

2、自然条件:

A) 风、雪荷载

B)抗震设防的有关参数

C)场地情况

拟建场地现为空地,地表一杂填土为主,局部为混凝土地坪。拟建场地无明浜等地表水体分布,场地地势较为平坦。根据地质勘查报告揭示的场地土层情况见下表:

3、本工程按照现行的国家及上海市有关结构设计规范、规程进行设计,其中主要包括:

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版)

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)

《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《热轧H型钢和部分T 型钢》 GB/T 11263-1998

《高强螺栓连接设计与施工规程》 JBJ82-2002

上海市《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2003 上海市《地基基础设计规范》 DGJ08-11-1999 上海市《网架结构技术规程》 DBJ08-52-96 《岩土工程勘察报告》(2990-G-067)

上海岩土工程勘察设计研究院有限公司提供

加拿大CGA设计事务所提供的建筑工种初步设计图纸

三、建筑分类等级

结构的安全等级:三级

地基基础设计等级:丙级

抗震设防类别:标准设防类

耐火等级:二级

四、设计荷载

1、本工程选用的活荷载标准值如下:

2、本工程荷载组合如下:

承载力极限状态组合

永久荷载控制组合

(1)0.9×(1.35恒+1.4×0.7活)

可变荷载控制组合

(2)0.9×(1.2恒+1.4活)

(3)0.9×(1.2恒+1.4活+1.4×0.6风)

(4)0.9×(1.2恒+1.4风)

(5)0.9×(1.2恒+1.4风+1.4×0.7活)

地震组合(重要性系数0.9,承载力抗震调整系数取0.9)

(6)0.9×[0.9×1.2(恒+0.5活)+1.3×1.45地震+0.2×1.4风]

正常使用极限状态组合

(7)1.0恒+1.0活

(8)1.0恒+1.0活+0.6风

(9)1.0恒+1.0风

(10)1.0恒+1.0风+0.7活

五、标高

1、工程相对标高±0.000对应的绝对标高为5.700。

六、结构计算

1、本工程上部主体结构初步设计所采用的计算程序是中国建筑科

学研究院编制的《PKPM》系列STS软件,同时采用SAP2000计算软件进行复核;屋面空间网架采用SAP2000计算校核。

2、抗震计算中,水平地震影响系数最大值多遇地震下取0.08,罕遇

地震下取0.50。设计特征周期为0.9s,阻尼比采用0.035。计算结果参见计算书。

七、基础设计

1、本工程为世博会园区内的临时建筑物,而且上部结构只有1~2层,

最大的单柱柱脚内力达到2800.0KN左右,考虑到展馆使用结束后将要拆除的因素,宜优先考虑采用天然地基作为持力层。

2、根据勘察单位现场勘察的情况,以及世博局提供的拟建场地地下

障碍物的情况,能作为天然地基基础持力层的粉质粘土层面埋深在0.7~4.5m,在此范围内,还有原有建筑物的混凝土基础,如采用条形基础,一则埋深较深,二则开挖范围较大,碰到原有建筑物基础时,清理地下障碍物的工作量较大,施工周期长。故扩初设计阶段,基础设计拟选用钢管桩+承台的基础形式。承台之间采用700~800高的拉梁连接。

3、兼顾到设备专业需要在±0.000地坪以下铺设管线的高度要求,暂

定基础埋深1.70m,钢管桩桩顶标高-1.600,桩长19.0m,桩尖进入⑤2-1层1.5m左右,根据勘察报告估算,单桩竖向承载力设计值为850KN。

4、桩基施工过程中,如遇地下障碍物,只要局部清楚即可;如地下

障碍物埋深大于1.8m,那么承台和基础梁施工时,可以不必清楚障碍,直接施工。八、上部结构设计

1、本工程上部结构采用钢结构框架结构,楼面采用压型钢板+混

凝土组合楼板。

2、屋面部分,Main-show由于净跨达30米,且屋面上悬吊的荷载

较大,加之建筑专业对净高的要求,拟采用空间网架结构,其

目的:①减少用钢量;②减小屋架结构自身高度(网架矢高控

制在1.5~1.7米之间),为建筑空间尽可能地争取到更多的净

空高度;③利用网架下弦节点,作为灯光、检修走道,电缆桥

架等设备的悬挂支点。屋面采用金属屋面板,利用上弦节点上

加支撑的形式进行结构找坡。

3、其余部分的屋面采用钢梁、混凝土+压型钢板的梁板式结构形

式。

4、在最大地震力方向的计算结果表明,整个建筑物东北角的角柱

一层位移角最大,难以满足1/300的规范要求,为增大该角部

的刚度,在其相邻位臵增加了两根从基础面到7.000标高的框

架柱,并在这两根柱与顶端角柱之间增加支撑,形成一个刚性

较大的端部,经计算,位移指标能满足规范要求。

5、位移控制指标:屋面网架架最大竖向位移为L/300(L为与位

移相应的节点处两支座的投影距离);在风荷载作用下,主体

结构层间最大位移为H/500(H为层高度);在地震荷载作用下,层间位移最大为H/300(H为层高度);主梁在截面主轴平面内

的变形不超过L/400(L为每根主梁总长度);次梁在截面主轴

平面内的变形不超过L/250(L为每根次梁总长度)。

九、材料

1、钢筋: 为HPB235级钢筋, 为HRB335级钢筋, 为HRB400

级钢筋;

2、钢材:Q345B

3、混凝土:

4、填充砌块墙体材料:

(1)地下部分(±0.000以下):混凝土小型空心砌块(详见建施图

选材,砌块空洞内用Cb20细实砼

填实,强度等级为Mu10),容重≤

15KN/M3,RM10水泥砂浆砌筑;(2)地上部分(±0.000以上):内墙——与楼、电梯相关的,采用

轻质砂加气混凝土砌块,强度等级

为A3.5;容重≤6.3KN/M3,RMb7.5

混合砂浆砌筑,轻质砂加气混凝土

砌块严禁用其他材料替换;

内墙——其他部位采用C型轻钢龙骨隔墙。

十、附录(计算结果汇总)

1、考虑扭转耦联时的振动周期

2、最大层间位移角

3、屋面网架计算模型简图

四、给排水设计说明

一、设计依据

1、《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》(给排水专篇)

2、《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》

3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

4、《室外给水设计规范》GB50013-2006

5、《室外排水设计规范》GB50014-2006

国家及上海市现行的有关规范、标准。

建筑专业及业主提供的有关资料及图纸。

二、工程概况

2010年上海世博会C05片区A馆共二层,为临时性展馆,总用地面积为6000m2,总建筑面积6000m2。主要分为排队等候区,展前展厅,主展厅,展后展厅和行政等功能区域。建筑物总高度17m,室内最大净空14m。

设计范围包括红线范围内的给水排水总体设计,室内给水、排水及消防系统设计。

三、总体设计

(一) 室外给水设计

1、市政给水水源:室外给水由世博园区统一建设并为本展馆预留一根DN100给水进户管,并设干式水表一只。市政给水管网最低供水压力为0.16Mpa。

2、管材:室外埋地给水管径≥DN100采用公称压力不低于1.0Mpa的球墨铸铁管及配件;管径<DN100采用UPVC给水硬聚氯乙烯管,粘接。(二) 室外消防系统

1、室外消防给水由世博会园区统一建设。本展馆室外消火栓用水量为30L/s。

2、室外埋地消防管:采用螺旋焊接钢管内外热镀锌,外做防腐,工作压力1.0Mpa,螺旋焊接钢管规格:DN250×8~9。

(三) 室外排水系统:

1、室外污水管在基地西北侧预留有接口,污水井下游管内底绝对标高3.30m,管径DN300。室外雨水管在基地西北侧预留有接口,雨水井下游管内底绝对标高3.50m,管径DN500。

2,室外雨、污水分流;室外污、废合流就近排入地块周边市政污水管网预留管。雨水采用上海市暴雨强度公式,雨水重现期采用1年,径流时间取10分钟,综合径流系数为0.7,则基地雨水流量为116L/s。3、室外埋地污水管、雨水管采用增强聚丙稀FRPP模压排水管,承插式橡胶圈连接。

四、室内给水系统

1、展馆内最高日生活用水量:144m3/d,最大时用水量为15m3/h。(未预计水量按10%计)。

2、室内给水系统:室内及道路绿化用水均由市政给水管网直供;市政给水压力按0.16MPa计。

3、展馆所有淋浴及洗手盆热水均采用太阳能配电辅助加热的集中热水供应系统,系统采用全日制机械强制循环系统。

4、展馆入口设有人造雾降温系统,高压喷头设于入口处景观树上,高压柱塞泵设于一层水处理机房内(此项须由有设计资质的专业公司深化

设计施工)。

5、展馆入口北侧设有景观水幕,水处理机房设于一层水处理机房内。

6、冷热水系统管材均采用不锈钢管。

五、室内排水设计

1、室内采用污、废分流制。厨房排水需经隔油池隔油后排至基地排水管网。展馆最高日排水量为130m3/d,平均时排水量为13 m3/h。

2、屋面雨水采用虹吸排水。屋面雨水管道排水设计重现期为5年,屋面径流系数取1.0。屋面设臵溢流口,屋面重力流雨水排水管和溢流口的总排水能力不小于10年重现期的雨水量,屋面雨水流量为240L/s。

3、屋面雨水考虑回收利用做为景观绿化用水。考虑雨水回用对水质要求,将屋面雨水和路面雨水通过环保型雨水口和雨水管道收集,再经过初期雨水弃流装臵的初期弃流后进入PP模块组合雨水储水池,经雨水滤板过滤后供给屋顶花园及室外绿化用水。

4、污、废水管采用聚丙稀超级静音排水管,虹吸雨水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管。

六、室内消防系统

1、室内消防给水泵由世博园区统一设计并为本展馆预留二根DN250、压力0.7Mpa的室内消防管。总管经可调式减压阀减压至0.50MPa后供本展馆室内消防系统。

2、展馆设有室内消火栓系统和喷淋系统:

室内消火栓系统用水量为:20L/s,室内消火栓系统每根竖管最小流量为10L/s,每支水枪最小流量为5L/s,最小充实水柱长度为10m。消火栓的间距保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

室内喷淋系统用水量为:108L/S。室内最大净空为14m,系统用水量按高大净空场所(12

3、消火栓系统和自动喷水灭火系统共用一套消防系统,接管在喷淋湿式报警阀前分开。其中喷淋系统火灾危险等级为中Ⅰ危险级,采用湿式系统,闭式喷头。湿式报警阀(共1套)设于一层水处理机房内。每个防火分区设水流指示器及信号阀。

4、消防系统管材:管径≥DN100时采用热镀锌无缝钢管,沟槽式机械接头连接。管径<DN100时采用热镀锌钢管,丝扣连接。管道,管配件和沟槽式机械接头的公称承压为 P=1.0Mpa。

七、建筑灭火器配臵

1、本建筑为A类火灾,属严重危险级。每层均按规范要求布臵一定数量的手提式灭火器。

2、每个消火栓箱下方均配臵手提式磷酸铵盐干粉灭火器二具(MF/ABC5,贮压式),每具充装量5kg,在配电间及厨房内增设磷酸铵盐干粉灭火器。

八、环保节能措施

1、基地采用雨水回收利用措施,用于屋顶花园及基地内绿化灌溉。

2、建筑内所有淋浴及洗手盆热水均采用太阳能热水系统供给。

3、卫生器具选用节水、静音型。

4、污、废水管采用聚丙稀超级静音排水管。

九、主要设备材料表

主要设备材料见下表:

五、暖通设计说明

一、设计依据

1、业主对本工种的要求和建筑工种提供的图纸

2、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

3、《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006

4、《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2005)

5、世博会临时建筑物、构筑物设计标准(暖通专篇)

6、其它一些可适用的规范、规程、标准等 二、设计范围 1、本工程的空调系统

2、本工程的卫生间、服务间及与空调系统相结合的排风系统

3、本工程的消防防排烟系统 三、室外空气计算参数

四、室内空气计算参数 1、夏季空调室内设计参数:

2、通风换气次数标准:卫生间 15次/h

厨房 40次/h

垃圾房 20次/h 五、空调冷源1、冷热源

空调冷负荷1554kW;单位面积的冷负荷指标为259w/m2。

本工程空调冷源为:由街坊集中冷冻机房向地块提供空调冷冻水。

冷冻水供回水温度 6.5℃/13℃,工作压力0.8Mpa,可资用压头为

0.14Mpa。

六、空调系统

1、风系统

一层等候区、展前展厅、主展厅、展后展厅、餐厅、多功能厅、办公区、员工餐厅采用定风量一次回风全空气空调系统。

等候区:采用喷口侧送风,地面地沟回风。

展前展厅:采用吊顶旋流风口顶送风,吊顶设臵回风口集中回风。

主展厅:采用旋流风口顶送风及天桥下喷口侧送风两种形式,

天桥下设臵回风口集中回风。

展后展厅:采用散流器顶送风,设臵回风口集中回风。

餐厅区域:采用散流器顶送风,设臵回风口集中回风。

多功能厅:采用散流器顶送风,设臵回风口集中回风。

办公区:采用散流器顶送风,设臵回风口集中回风。

休息厅:采用条形风口侧送风,设臵回风口集中回风。

空气处理机组采用粗中效二级过滤,分二个区域露天设臵于屋面,机组采用防雨型。

一层EER电气用房,二层EER电气用房、DR电气用房设臵恒温恒湿空调。

一层消防安保监控室、变电所、电信间设臵分体空调。

2、水系统

空调冷冻水为二管制,水系统为异程,街坊集中冷冻机房内定压。

七、通风设计

1、各卫生间配排风扇,排风量为15次/时,排至室外。

2、为改善室内空气品质,一层等候区、展前展厅、主展厅、展后展厅、

餐厅,多功能厅、员工餐厅等设机械排风系统,排风量按新风量的80%确定,并使室内保持一定正压。

3、一层厨房设臵机械排油烟设施,换气次数按40次/h计算。排油烟净

化装臵及风机设臵在厨房吊顶内。烟气达标后排入大气。

4、二层备餐间设臵机械排风,换气次数按20次/h计算。

八、消防防排烟系统

1、二层内走道机械排烟;一层餐厅、二层办公区、休息厅外窗自然排

烟。

2、进、出空调机房的送回风管上设70℃熔断的防火调节阀。

3、与穿楼层主风道相接的支风道上设70℃熔断的防火调节阀。

4、一层等候区、展前展厅、主展厅、展后展厅、二层多功能厅设机械

排烟系统,按可燃物燃烧模型计算排烟量,自然补风。

5、当发生火灾时,接到火灾报警信号或排烟阀/排烟口动作后,同时连

锁启动相关层及防火分区的排烟风机、排烟阀,并接受其反馈信号。

6、停止相关范围内的空调风机及送、排风机,并接受其反馈信号。

7、当火灾时风管内温度达到 280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,

排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,联锁停止相应的排烟风机。

8、消防控制室的联动控制盘还应远程手动控制按钮直接启停防烟和排

烟风机。

9、所有排烟阀、排烟口、280℃防火阀、70℃防火阀的状态信号送至消

防控制室显示。

10、疏散楼梯间均开有外窗,面积符合要求,自然排烟。

九、自动控制

该展馆设BA系统。BA控制室设臵在消防安保监控室。控制内容主要有:

1. 所有通风、空调系统的启、停控制及状态显示。

2. 所有空调系统的电动调节水阀、风阀的控制。

3. 全空气空调系统的室内温湿度及焓值控制,空气处理机组空气

过滤器的压差报警。

十、节能

1、围护结构的热工参数符合《公共建筑节能设计标准》的要求。

2、空调通风系统中的各设备均选择低噪音、效率高、能耗小的产品。

3、本工程空调风系统风机的单位风量耗功率符合节能规范的要求。

4、过渡季节采用全新风工况,并配有排风系统,使整个空调系统在过

渡季节利用室外新风实现免费冷却,减少冷水机组及水泵的开启时间,节约能耗。

5、空调送回风管采用带铝箔的离心玻璃棉板保温风管,厚度30mm。

5、空调供回水管采用柔性泡沫橡塑材料保温,厚度如下:

DN≤32,δ=25mm; DN40~100,δ=30mm;DN>100,δ=35mm。

空调凝结水管采用发泡橡塑保温δ=13mm。

6、楼宇自控系统良好的控制,使空调系统的节能效果得到最大化。

十一、环境保护

充分评估通风、空调设备的噪声与振动对环境的影响,并进行声学设计。必要时采取消声、隔振措施,使之达到国家有关标准及布展要求。

1、所有空调、通风设备均选用低噪声型并按工艺要求设减振、隔振基

础,机房区域由土建作吸声处理。

2、空调、通风系统按工艺要求设消声器和隔声软接头。

3、厨房设臵机械排油烟设施,油烟经净化装臵净化达标后排入大气。十二、风道与水管的材料与保温

1、空调室内风管采用承插式连接玻璃棉直接风管,管材基板为离心玻

璃棉,厚度为30mm.。空调室外风管、通风与排烟管道采用镀锌钢板。

2、冷冻水管道采用无缝钢管,焊接。

3、空调冷凝水管采用UPVC管道。

4、空调冷水管采用难燃型发泡橡塑绝热。

5、空调冷凝水管采用难燃型发泡橡塑保温,厚度均为13mm。

6、空调水系统中的阀门、水过滤器等均需保温,保温材料应与所连接

的管道的保温材料相同。

7、室外空调风管采用难燃型发泡橡塑保温,厚38mm,采用厚0.3mm铝

板(或厚0.5mm镀锌钢板)做保护壳,搭接缝应顺坡设臵,防止雨水灌入。

十三、需要进一步明确的事情1、空调末端已明确供应商,采用TRANE设备,但应提供设备资料。

2、外围护结构的热工参数。

3、室内有特殊要求的室内参数。

4、空气处理机组均为非标产品,施工图阶段绘制机组大样。

六、动力设计说明

一、设计依据

1、建筑和有关工种提供的资料

2、中华人民共和国国家标准《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

3、上海市工程建设规范《城市煤气,天然气管道工程技术规程》

(DGJ08-10/J10472-2004)

二、设计范围

室内的天然气管道系统

三、设计内容

厨房的天然气管道系统。

1、天然气负荷

厨房的低压天然气耗量约30Nm3/h,采用57Nm3/h膜式表计量。

2、基地内所提供的城市低压(2Kpa)天然气直接接入厨房。

3、管网具体敷设由天然气公司负责设计及安装,本设计将与天然气公

司协商后,预留管位。

四、安全措施

厨房内取适当位臵设臵性能可靠的检测燃气泄漏的报警器,当天然气泄漏浓度达到爆炸下限1/4时,报警器报警,持续报警1分钟,

紧急切断阀自动关闭。紧急切断阀采用自动关闭,现场人工开启的方式。

五、需要进一步明确的事情

1、明确厨房用燃料,天然气还是用电?以及用气点或用电点。

七、电气设计说明

(一)工程概况

1、本工程为C05地块A馆,地上二层。为世博会临时展馆。

2、总建筑面积约6141m2。

(二)设计依据

1、国家和地方的有关设计规范、标准:

《世博会临时建筑物、构筑物设计标准(电气专篇)》

《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》

《世博园区信息化工程技术规定(场馆)》

《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94。

《低压配电设计规范》GB50054-95。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)。

《火灾自动报警设计规范》GB50116-98。

2、业主的设计任务书及设计要求。

3、建筑专业提供的平、立剖面及相关专业提供的用电资料。

4、电业部门提供的有关资料。

(三)设计范围

1、电业与本设计分界点为电源进线的电缆头,电缆头前端(包括电缆头)由电业负责设计施工,电缆头后端由本设计负责。

2、10kv/0.4kv变配电系统。

3、照明及配电系统。

4、动力配电及控制系统。

5、消防设施配电及控制系统。

6、空调配电及控制系统。

7、防雷与接地系统。

8、火灾自动报警及联动控制系统

9、通讯电话及计算机网络系统

10、综合布线系统

11、有线电视系统

12、安全防范系统

13、公共广播管理系统

14、公共信息发布系统

15、客流信息采集系统

16、建筑设备监控系统

(四)负荷等级与供电电源

1、本工程属临时建筑物,消防负荷、客梯等按二级负荷供电,其余按三级负荷供电。

2、两路10kv独立电源供电,高压电缆直埋进入一层变配电所。(五)负荷计算

(六)变配电系统

1、变配电所

在一层设臵变配电所,变配电所内有高压开关柜,计量柜,变压器和低压配电柜等,变配电所层高5.2米,电缆进出高压柜采用下进下出,低压柜采用下出线方式。变配电所内设有空调、机械进、排风设备及采取防水、防潮措施。

2、变配电系统主结线

高压10kv侧两路电源同时使用,采取单母线分段运行。

低压侧采取单母线分段加手动联络方式,电气加机械联锁,平时分列运行,当一路电源失电时,另一路电源可带部分负荷。

3、继电保护方式

10kv开关柜拟采用微电脑式多功能继电保护器来进行继电保护。

变压器高压侧拟采用三相过流、速断、单相接地保护及变压器超温报警。

4、操作方式及操作电源

操作方式采用交流弹簧操作,操作电源为交流220V,取自PT柜。

5、功率因数补偿方式

在变压器低压侧设臵成套静电电容器自动补偿装臵,以集中补偿形式使高压侧功率因数提高至0.92以上。

6、电费计量

在变配电所设臵量电柜,高供高量方式量电;

7、变配电设备选型

高压开关柜拟选用:10KV固定式金属封闭开关柜

变压器拟选用:环氧树脂浇铸低噪声干式变压器

低压配电柜拟选用:低压固定式配电柜

(七)低压配电线路敷设方式

1、10KV线路选用YJV-10KV型交联电缆室外埋地敷设,室内沿桥架敷设。

2、低压配电柜的馈电线路均采用电缆桥架敷设或采用密集型铜母线,其中引至消防设备的配电线路采用阻燃A级耐火电缆。

3、照明、动力配电支线采用BYJ-500型交联聚乙烯绝缘无卤低烟铜芯线穿管在墙、楼板或吊顶内敷设。

4、至消防设备的低压配电线路的配电方式采用放射式,至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式配电或链式配电。

5、每层设臵电气垂直竖井,电气垂直竖井内设臵楼层配电箱及安装垂直电缆桥架和母线槽。

6、消防设备及特别重要设备的供电均设臵双电源末端自动切换设备,消防设备配电装臵均设臵明显的消防标志。

(八)照明系统

1、照明标准:主要部位按下列照度标准设计

2、办公室、会议室、展厅等均采用高光效荧光灯。

3、放映厅、室外等场所采用金属卤化物灯。

4、走廊、楼梯间等采用节能灯。

5、变配电所、设备用房等场所采用荧光灯。

6、消防安保中心、变配电所等重要机房设臵应急照明。

7、疏散走道及疏散楼梯设臵应急疏散指示灯。

8、应急照明采用智能消防应急照明指示灯系统,灯具采用LED灯,不再带蓄电池,以便于管理和维护,增加应急照明可靠性。

9、照明控制:采用智能照明控制系统,并采取分区、分组控制措施;

(九)保安及接地措施

1、本工程接地型式采用TN-S系统,部分信息技术设备采用局部IT系统。

2、所有插座回路均设臵漏电保护开关。

3、在每层电气垂直竖井内设臵等电位联结线,在正常情况下不带电的金属器件均须与等位联结线可靠相连。

4、电子信息系统的接地:在所有电子信息系统的机房设等电位连接网络,电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、电涌保护器接地端等均应以最短的距离接与等电位连接网络的接地端子连接。等电位连接网络的结构形式采用S型和M型两种结构形式组合。

5、防静电设计:机房地面及工作面的静电泄露电阻,应符合国家

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

化工设计初步设计说明书

目录 第一章项目总论 (13) 1.1 项目综述 (13) 1.2 项目可行性分析 (14) 1.3 工艺设计 (14) 1.3.1 工艺流程图 (14) 1.3.2 工艺特点 (15) 1.4 厂区及生产概况 (15) 1.5 原料以及公用工程 (15) 1.5.1 原料来源 (15) 1.5.2 公用工程 (16) 1.6 产品结构 (16) 1.6.1 产品生产方案 (16) 1.6.2 目标市场 (17) 第二章厂址选择 (18) 2.1 选址依据 (18) 2.2 厂址概况图 (18) 2.3 厂址选择一般原则 (20) 2.3.1 原料来源和运输因素 (20) 2.3.2 劳动力因素 (21) 2.3.3 土地因素 (21) 2.3.4 环境条件 (21) 2.3.5 动力设施 (21) 2.3.6 污染物的处理 (21) 2.3.7 政府政策 (22) 2.3.8 社会因素 (22) 2.4 选址原因 (22) 2.4.1 原料来源优势 (22) 2.4.2 自然条件优势 (22) 2.4.3 气候条件优势 (23) 2.4.4 交通运输优势 (23) 2.4.5 配套优势 (24) 2.4.6 政策优势 (24) 2.4.7 人才优势 (26) 2.4.8 环保治理优势 (28) 2.5 选址周边环境以及保护目标 (28) 2.6 总结 (29) 第三章 总图布置 (30) 3.1 总平面布置的一般思路 (30) 3.1.1 节约用地要求 (30)

3.1.2 预留发展用地要求 (30) 3.1.3 厂区的通道宽度要求 (31) 3.1.4 地理环境利用要求 (31) 3.1.5 气候因素要求 (31) 3.1.6 组织要求 (32) 3.2 总图布置参考的标准规范 (32) 3.3 厂区结构 (32) 3.4 各分区介绍 (34) 3.4.1 办公生活区 (34) 3.4.2 辅助生产区 (35) 3.4.3 生产区 (36) 3.4.4 储运区 (36) 3.5 总图布置详细说明 (37) 3.6 主要区域占地面积 (38) 第四章车间布置 (39) 4.1 设计依据 (39) 4.2 车间布置 (39) 4.2.1 概述 (39) 4.2.2 厂房布置 (41) 4.2.3 单元设备布置方法 (46) 4.2.4 车间布置概述 (51) 第五章 工艺方案的选择 (58) 5.1 概述 (58) 5.2 工艺流程的选择 (59) 5.2.1 对二甲苯生产路线与来源 (59) 5.2.2 对二甲苯分离方法的选择 (60) 5.2.3 三种分离工艺的对比 (62) 5.3 工艺流程简述 (63) 5.3.1 吸附部分 (63) 5.3.2 精馏分离部分: (64) 5.3.3 反应部分 (65) 5.4 工艺过程模拟 (66) 5.4.1 模块的选择及物性方法的选用 (66) 5.4.2 吸附分离工段 (67) (1)吸附部分 (67) (2)精馏部分 (69) 5.4.3 异构反应工段 (71) 5.5 工艺流程优化 (75) 5.5.1 解吸剂脱轻塔的优化 (76) 5.5.2 抽出液塔的优化 (78) 5.6 工艺创新点 (82) 第六章换热网络和热集

小学加建结构初步设计说明

第四篇结构设计 1.工程概况 ______________项目,位于____省_____市_____区___________,本工程±0.000标高相当于测量图绝对标高_________m。 原教学楼现浇混凝土框架结构,建筑占地面积约____,于____年左右建成并投入使用,现应使用要求,拟在原有基础上加建一层(局部加三层)框架结构,功能为学生教室、教师办公室等,加建后建筑总高度为_______米。根据原结构施工图、检测评估报告、加固补强设计报告,经过加固补强后的基础、主要受力构件承载力基本满足上部结构(含加建)正常使用要求,新旧混凝土受力结构间采用植筋连结。 2.设计依据、技术要求 2.1 本工程依据的国家、省、市规、规程 《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑结构设计术语和符号标准》(GB/T 50083-97) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) 《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2012) 《砌体结构设计规》(GB 5003-2011) 《建筑设计防火规》(GB50016-2006) 《混凝土结构耐久性设计规》(GB/T 50476-2008) 《墙体材料应用统一技术规》(GB50574-2010) 省标准《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003) 省标准《建筑地基基础检测规》(DBJ 15-60-2008) 2.2 自然条件和设计技术要求 1、建筑结构的安全等级为二级,重要性系数γ0=1.0; 2、加建设计使用年限为30年; 3、重现期50年的的基本风压值ω0= 0.5kN/m2; 4、建筑设防类别为乙类,抗震设防烈度为7度(0.10g),抗震措施按8度设防考虑; 5、混凝土环境类别为一类,裂缝控制等级为三级,最大裂缝宽度限值为0.3mm; 6、受弯构件的挠度限值符合现行《混凝土结构设计规》GB50010-2010第3.4.3条要求。 7、防水砼等级为P6级,具体要求详本说明6.1.2条。 2.3 设计依据的其它相关技术文件 1、项目可研报告或发改、规划、建设、民防等部门的批复文件; 2、原教学楼建筑结构检测评估报告; 3、原教学楼建筑结构加固补强报告; 4、原教学楼建筑结构施工图。 3.场地工程地质和水文地质 3.1 地基稳定性评价及基础设计建议 采用原有基础,根据原教学楼建筑结构检测评估报告测定,基础设计承载力基本满足上部结构(含加建)正常使用要求。 4.设计荷载及作用 4.1 楼、屋面荷载 4.1.1 楼、屋面附加恒荷载和活荷载标准值 楼、屋面荷载按照《建筑结构荷载规》GB50009-2012取值,各部分的荷载取值详表4.1.1所示(楼板自重由程序自动计算): 表4.1.1 楼、屋面附加恒荷载和活荷载标准值 4.1.2外墙和隔墙荷载标准值(恒荷载) 本工程外墙采用粘土空心砖,自重按14kN/m3,隔墙采用加气砼砌块,自重按6kN/m3,荷载取值如下: 表4.1.2 砌体材料自重标准值

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

光伏发电初步设计说明书资料

第三章电气二次部分 3.1 概述 徐州沛县30MWp光伏发电项目采用微机保护, 按综合自动化考虑,全所设置一套计算机监控系统,计算机监控系统和保护装置组成综合自动化系统。 本站运行管理为有人值班,站内配置一套集测量、监视、报警处理、控制和管理等功能于一体的计算机监控系统,系统采用模块化、开放式的分层分布式系统结构。站级控制层通过以太网与分布式布置的测控装置通信,通过网络设备及规约转换柜实现与站内直流系统、电能计费系统、UPS、图像监视系统、消防等智能设备之间的数据交换,实现变电站所有设备的实时数据采集及处理、站内设备的顺序控制以及联锁控制。监控系统通过远动接口设备实现与调度之间的通信。 电气二次设备室内屏位按变电站远景规模一次建成,电气二次设备室内布置监控工作台、远动通信屏、光功率预测屏、故障解列屏、公用测控屏、母差保护屏、电能表屏、消弧线圈自动调谐屏、通信设备屏、调度数据网屏、图像监视屏、直流电源柜、通信柜和备用柜位等。 监控、保护、所用电、直流电源柜体尺寸均采用2260×800×600mm,色调一致,柜前加玻璃门,柜后双开门的结构形式。 3.2 二次回路参数 额定直流电压:220V; 交流电压:380V/220V; 电压互感器二次电压:100V; 电流互感器二次电流5A。

3.3 操作回路 每个开关具有独立的操作回路,操作回路电源和保护电源分开。 3.4 防误操作闭锁 本工程采用微机五防系统实现防误闭锁,站级防误闭锁及间隔层相结合。五防工作站配置相应的锁具,实现全站设备的五防功能,五防的图形系统和数据库与监控系统统一,提高了系统稳定性和可靠性。 35kV采用具有五防功能的开关柜;35kV SVG、接地变本体部分闭锁采用电磁锁。 3.5 测量与计量 测量、计量表计均按行业标准《电测量及电能计量装置设计技术规程》、电力行业标准DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行配置。有关电气量监视、记录的功能由站内计算机监控系统实现。 电能表选用带通信接口的全电子式多功能电能表。 光伏电站上网计量关口点设在产权分界点,在光伏电站并网线路出线侧设关口考核点,按单表配置0.2S级的多功能电能表。要求电能表带双485输出,具备失压计时功能,并配置电能量远方终端,采集关口电能表信息及电气二次表计信息后远传到调度中心。 3.6 变电所自动化系统 1 系统概述 本变电站为有人值班变电站,全站设置一套具有远传功能的计算机监控系统。监控系统采用分层、分布、开放式网络结构,主要由站控层设备、间隔层设备和网络设备等构成。站控层设备按变电站远景规模配置,

【设计院】初步设计结构设计说明

结构设计说明 一、工程概况 。 二、设计依据 1、抗震设防烈度为8度,场地类别暂定为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.20g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类。 2、本工程的设计基准期为50年,结构的设计使用年限为 50 年。 3、基本风压值为 0.45kN/m2(n=50);基本雪压值为 0.15kN/m2(n=50)。 三、荷载取值 1、基本风压 本工程基本风压按50年一遇取值,其基本风压值为0.45kN/m2,承载力计算为0.45kN/ m2,场地粗糙度类别为B类。 2、地震作用 抗震设防烈度为8度,暂定Ⅱ类场地,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为 0.20 g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类; 3、主要楼面活荷载标准值: 公寓: 房间:2.0kN/ m2 卫生间:2.5 kN/m2(带浴缸:4.0) 阳台:2.5 kN/m2 客厅:2.0kN/ m2 餐厅:2.0kN/ m2 电梯前室:3.5kN/ m2 楼梯过道:3.5kN/ m2 楼梯:3.5kN/ m2 电梯机房:7.0kN/ m2 厨房:2.0kN/ m2

设备机房:7.0kN/ m2 展示区及商业设施: 展览厅:3.5 kN/m2 商业:5.0 kN/m2 餐厅:2.5 kN/m2 卫生间:2.5 kN/m2 楼梯:7.0 kN/m2 设备机房:10.0kN/ m2 车道:4.0 kN/m2 消防车道:20.0kN/m2或35.0kN/m2(按规范及实际工程情况调整)发电机房、变配电房:10.0 kN/m2 通风机房、排烟机房:7.0 kN/m2 水泵房:10.0 kN/m2 电梯机房: 7.0 kN/m2 消防疏散楼梯:3.5 kN/m2 有固定座位的看台:3.0 kN/m2 无固定座位的看台:3.0 kN/m2 露台:3.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 非上人屋面:0.5 kN/m2 四、主要设计标准、规范及规程 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

初步设计说明书

机场变电站至桑海、盘龙山线路工程综合部分施工图设计 第一卷第全册 总说明书(架空部分) 江西信能电力设计研究有限公司 2010年03月南昌

签署页批准: 审核: 校核: 设计:

施工图设计卷册目录 第一卷第全册总说明书及附图(架空部分)第二卷第一册平断面图及杆塔位明细表 第三卷第一册机电施工说明书及附图 第三卷第二册机场变至桑海变地埋电缆部分第四卷第全册机场变至盘龙山地埋电缆部分第五卷第全册机电施工说明书及附图 第六卷第一册铁塔施工图说明书及附图 第六卷第二册

目录 1 总述 (1) 2主要技术经济特性 (1) 3 对初步设计审查意见执行情况 (2) 4 线路路径及进出线情况 (2) 5 气象条件 (3) 6 导线和地线 (3) 7绝缘子串和金具 (5) 8 绝缘配合、防雷和接地 (6) 9 导线对地和交叉跨越距离 (7) 10 杆塔与基础 (8) 11 对邻近弱电设施的影响与防护 (9)

1 总述 1.1 设计依据 本工程评审会议纪要(暂缺) 1.2 概述 本工程包括机场变~桑海变,机场变—盘龙山变2条110KV送电线路;分为架空、地埋电缆2个部分分别进行设计,本说明为机场变—桑海变110KV线路架空部分说明书,机场变~桑海变电缆部分见卷册363-T003S-A0203,长度为2.7958km,机场变~盘龙山110kV 送电线路(全为地埋电缆)部分见卷册363-T003S-A0202,长度为2.7463km。 1.3设计范围及说明 本工程线路全长13.554 km,其中架空部分长10.758km,地埋电缆部分长2.796 km。桑海变电站构架至5#塔采用双回路共塔设计(与备用至桑海变间隔的线路共塔),5号至41号分支塔部分为单回路设计。41号至机场变为地埋电缆。地埋电缆部份见另册。 架空部分导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB14-50/30良导体,一根为OPGW通讯光缆。 1.4 建设单位、设计单位及建成期限 建设单位:昌北国际机场集团公司 运行单位:南昌供电公司 施工单位:待定 2主要技术经济特性 2.1主要技术经济一览表

初步设计说明

1.总说明 1.1 设计依据 1.1.1甲方提供的星星村改造工程项目设计任务委托书; 1.1.2 台州市建设用地规划要求〔台路规要字(2003)011号〕; 1.1.3台州市建设规划局文件——台建规[2003]360号《关于星星村改造详细规划 的批复》; 1.1.4甲方提供的地形图等原始资料; 1.1.5 当地自然气象和地质条件; 1.1.6 国家有关设计规范、规定。 1.2设计范围 设计范围包括建筑、结构、给排水、强弱电、通风专业的技术规划设计。本次设计不包括小区环境、建筑内部装修、燃气设计。 1.3 设计规模及性质 本项目位于台州市解放南路与二号路交汇区域,是台州椒江区城市发展战略中的一个重要组成部分。规划用地为12.08公顷,项目涵盖了原居民还建住宅、幼儿园及用于商业开发的商住楼等内容,结合邻近的山体、广场、住宅区、办公楼、酒店构成一个相对独立又与整个片区融为一体的城市新区。总建筑面积283738.61平方米,其中地下室面积50420.00平方米。地上6-18层,地下一层,多层建筑高度18.6米,小高层建筑高度35.8米,高层建筑高度55.4米。1.4 设计指导思想和设计特点 1.4.1 在设计中认真贯彻国家政策和相关的法令、法规; 1.4.2 严格执行建筑设计防火规范,满足消防车道、防火分区要求, 采用自动喷淋系统和自动防排烟系统,提高安全和经济性; 1.4.3引入无障碍设计,在商场主要出入口及有电梯住宅一层 住户大堂入口处设有供残疾人使用的坡道。 1.4.4 以山为源、以人为本;星星村是“城中村”旧城改造项目,其 环境的市场价值在于相邻白云山的存在,以山为源是其特色和卖点,也是延续城市地域景观特色的重要手段。本设计尽可能多的表现山体和其自然景观,在社区开发中采用山色渗透的手法,为人们提供观山、亲山、近山、游山的机会和可能。 1.5 主要数据和技术经济 建筑总平面主要数据详见表1.5-1。 表1.5-1 主要数据和技术经济指标

(完整)反应器初步设计说明书

1

目录 第 1 章反应器设计 (1) 1.1 反应器设计概述 (1) 1.2 反应器的选型 (1) 第 2 章催化剂 (3) 2.1 催化剂的选择 (3) 2.2 催化剂失活的原因 (3) 2.3 催化剂再生的方法 (3) 第 3 章丙烷脱氢反应器 (4) 3.1 主反应及副反应方程式 (4) 3.2 反应机理 (4) 3.3 动力学方程 (4) 3.3.1 催化反应动力学模型 (4) 3.3.2 失活动力学 (5) 3.4 反应器设计思路说明 (6) 3.4.1 反应条件 (6) 3.4.2 反应器类型的选择 (7) 3.4.3 反应器数学模拟 (7) 3.4.4 反应器体积的计算 (7) 3.5 催化剂设计 (11) 3.5.1 催化剂用量 (11) 3.5.2 催化剂来源 (11) 3.5.3 催化剂的装填 (11) 3.6 反应器内部结构设计 (11) 3.6.1 催化剂床层开孔 (11) 3.6.2 催化剂分布器 (12) 3.6.3 气体分布器 (12) 2

3.7 反应器管口计算 (12) 3.7.1 进料管(以第一台反应器为例) (12) 3.7.2 出料管 (13) 3.7.3 吹扫空气入口 (13) 3.7.4 催化剂进料口 (13) 3.7.5 催化剂出口 (13) 3.7.6 排净口 (13) 3.7.7 人孔 (14) 3.7.8 催化剂床层固定钢 (14) 3.8 加热炉 (14) 3.9 机械强度的计算和校核 (14) 3.9.1 反应器材料的选择 (14) 3.9.2 反应器筒体厚度的选择 (14) 3.9.3 反应器封头厚度的计算 (15) 3.9.4 液压试验校核 (16) 3.9.5 反应器强度校核 (16) 3.9.6 反应器封头的选择 (25) 3.10 设计结果总结(以第一台反应器为例) (26) 第 4 章乙炔选择性加氢反应器 (26) 4.1 概述 (26) 4.2 反应方程式 (27) 4.3 催化剂的选用 (27) 4.4 设计简述 (27) 4.5 在Polymath中的模拟与优化 (29) 4.6 选择性加氢反应器总结 (30) 第 5 章参考文献 (30) 3

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

目录 第一章总论 (12) 1.1项目概况 (12) 1.2设计依据 (12) 1.3设计原则 (12) 1.4产品规模及方案 (13) 1.4.1项目规模 (13) 1.4.2产品方案 (13) 1.5原料来源 (14) 1.6辅助设计软件 (14) 第二章技术经济 (16) 2.1 工程概况 (16) 2.2 设计依据 (16) 2.3主要经济数据 (16) 2.4表格 (16) 第三章总图运输 (18) 3.1设计依据 (18) 3.1.1.设计法规和标准、规 (18) 3.2设计围 (20) 3.3厂区概况 (20) 3. 3.1厂址位置 (20) 3. 3.2厂址交通条件 (21) 3.3.3 环境治理条件 (24) 3.3.4 产业基础条件 (25) 3. 3.5 公用工程条件 (25) 3.3.6 人力资源条件 (26) 3.4总平面布置 (27) 3.4.1总平面布置的一般要求 (28)

3.4.2 总平面布置的要求 (31) 3.4.3 厂区总体布局概述 (32) 3.4.4 总平面布置的各项技术指标 (32) 3.4.5 工艺装置的布置 (33) 3.4.6 辅助生产及公用工程设施 (33) 3.4.7 仓储设施的布置 (33) 3.4.8 运输设施的布置 (34) 3.4.9 生产管理及生活服务的设施 (34) 3.5 场运输设计 (36) 3.5.1 厂运输设计要求 (36) 3.5.2 本厂运输设计 (37) 第四章化工工艺及系统 (38) 4.1项目背景 (38) 4.2生产工艺的选择 (40) 4.2.1工艺方案的比较 (40) 4.2.2工艺方案的确定 (41) 4.3工艺简要流程图: (42) 4.3.1环氧乙烷生产 (42) 4.3.2乙二醇生产 (43) 4.4工艺路线简介 (43) 4.4.1环氧乙烷生产工段 (43) 4.4.2二氧化碳吸收工段 (49) 4.4.3乙二醇生产工段 (53) 4.4.4乙二醇精制工段 (63) 4.4.5乙二醇生产全流程 (65) 4.5催化剂的选择 (65) 4.5.1银催化剂的选择 (65) 4.5.2负载型双核桥联配合物催化剂 (66) 4.5.3碳酸乙烯酯水解催化剂 (66)

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

建筑初步设计说明

初步设计 第一章设计总说明 一、设计依据 (一) 有关文件 1、设计任务书; (二) 国家现行的有关规范、规定,具体详见各专业设计说明 (三) 设计基础资料 1、气象资料:杭州地区30年平均(1971年-2000年) (1)温度:年平均气温为17.8℃ (2)降水量:年降水量为1454mm。 (3)湿度:月平均相对湿度70.3%,最大值出现在6月,最小值出现在12月。 (4)日照:平均日照小时147.1h/月。 2、建设场地工程技术条件: (1)用地条件:地块南北长约62.5米,东西长约65米。用地面积约3684.54平方米。 (2)交通条件:。 二、工程规模及设计标准 1、工程规模:建筑单体总建筑面积为2705.72平方米。 2、设计范围:根据建设单位的设计委托要求,我院设计内容包括总平面 规划设计,建筑单体的方案设计、初步设计和施工图设计。 三、设计指导思想和特点 1、遵循“适用、美观、大方”的原则,同时风格和色彩要与一期现有建筑的风格颜 色及环境相协调。。 2、遵从合理布局、因地制宜、配套完整以及节能、节地的原则。 3、综合考虑规划基地周围地区的土地使用功能、建筑物性质、道路交通、绿化状况以及其他环境因素,充分利用和强化已有特点和条件。 4、建筑单体设计依据总体布局,创造更多的自然通风、采光的室内空间,节约能源。平面布局紧凑,流线顺畅,布局经济合理,满足使用要求。 5、有效控制建设成本,提倡经济、实用、美观的设计原则。 四、主要技术经济指标 1.项目规划用地面积:3684.54㎡(合5.527亩) 2.总建筑面积:2705.72㎡ 3. 建筑基底占地面积:1370.14㎡ 4. 容积率: 0.73 5. 建筑密度: 37.19% 6. 绿地率: 10% 7.机动车停车数:15个 第二章总平面设计说明

初步设计说明书范本

初步设计说明书本

工程设计责任人

附件 1 市***[201*]***号《关于***工程项目立项的批复》; 2市人民政府渝府(201*)***号文,关于《关于***工程设计方案的批复》; 3 市规划局渝规建审(201*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 4 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(201*)渝公消(建方)字第***号文,《关于同意***工程设计方案消防设计的审核意见》; 5 市园林事业管理局重园建方(201*)***号文,《关于***工程设计(方案)配套绿地的意见》; 6 建筑节能计算报告书。

设计说明书 1概况 1.1工程概况 表1.1 工程概况表 建筑主体结构合理使用年限***年 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1市***委员会,[200*]***5号《关于***工程项目立项的批复》;1.2.2市人民政府,(200*)***号文,《***工程设计方案的批复》; 1.2.3市规划局,重规建审(200*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 1.2.4 市规划局***年***月下达的本工程现状规划红线地形图;

1.2.5 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(200*)渝公消(建方)字第***号文,《关于***工程方案消防设计的审核意见》; 1.2.6 市园林事业管理局重园建方(200*)***号文,《关于***工程(方案)配套绿地的意见》; 1.2.7 市人民防空委员会***年***月***日下发的修建防空地下室设置意见书; 1.2.8 市建设项目环境影响评价文件批准书渝(*)环准[201*]*号; 1.2.9 顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 1.2.10 顾客提供的由***单位***年***月编制的《岩土工程勘察报告》;1.2.11 有关部门批准并经顾客确认的由***院编制的本工程方案设计文件; 1.2.12 顾客与我院签定的《建筑工程设计合同》; 1.2.13 与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规、规程、标准; 1.3 建设场地概况 1.3.1项目区位:位于市奉节中心城区。 1.3.2工程所在地区气象条件: 气象台装置位置:北纬29 0 35‘;东经106 0 28‘。温度:年平均温度18.3℃;极端最高温度44.0℃;极端最低温度-1.8℃。降雨量:历年平均降雨量1081.7mm;最大小时降雨量65mm。湿度:历年平均相对湿度79%;最热月平均相对湿度76%;最冷月平均相对湿度81.3%。风向:全年主导风向北风;最大风速28.4m/s;冬季风向C频率36%,北向频率15%;夏季风向C频率31%,北向频率10%。历年平均风速2.2m/s。基本风压

初步设计说明修改

初步设计说明修改

说明书 1.概述 西藏省道301线那曲供加至班戈德保段公路改建工程位于西藏自治区那曲地区,途经那曲县、安多县、班戈县。起点位于那曲县城西北方向约40公里的供加桥(G109线K3525+650),与G109线呈“T” 型交叉,终点与班戈县至纳木错旅游公路相接,路线全长170.328Km (计入断链长度)。 主线全长170.328Km,按照三级公路标准设计,路基宽7.5m,路面宽6.5m,设计速度30km/h。 本项目共设支线5段,共长17.216Km, 按照四级公路标准设计,路基宽4.5m,路面宽3.5m,设计速度20km/h。 线外工程(主线终点至班戈县段)长20.695 Km,路肩硬化采用4厘米沥青混凝土面层,20厘米水泥稳定砂砾基层,硬化宽度两侧各75厘米,边缘采用宽30厘米水泥混凝土路边石,其它部分均维持原状。 1.1任务依据 (1)西藏自治区交通运输厅《关于西藏省道301线那曲供加至班戈德保段公路改建工程测设的委托书》; (2)西藏自治区交通运输厅关于本项目的《可行性研究报告预审意见》(藏交计财委字[ ]5号) (3)西藏自治区交通运输厅关于本项目的《可行性研究报告的函》(藏交计财委字[ ]11号) (4)西藏自治区交通运输厅关于本项目的《可行性研究报告预审(补充)意见》(藏交发字[ ]463号) (5)交通运输部《关于西藏省道301线那曲供加至班戈德保段公路改建工程可行性研究报告的批复》(交规划发[ ]130号) (6)中交第二公路勘察设计研究院有限公司关于《西藏省道301线 那曲供加至班戈德保段公路改建工程两阶段初步设计文件技术咨询报告》(7 1.2设计标准 根据《工程可性行研究报告》及工可批复意见,本项目采用三级公路标准设计,设计速度 30km/h。桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅱ级,桥梁宽度为净7+2×0.5,涵洞与路基同宽。 拟建项目主要技术指标 2

绿色建筑初步设计说明专篇范本

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 初步设计 编制单位:XXXXXX 编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX) XXXXXXX 节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 法定代表人:签名: 技术总负责人:签名: 项目总负责人:签名: 编制日期:二○一七年一月

一、项目概况 XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。 本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。 二、建筑专业 2.1 设计依据 1、节能设计依据的相关规范、规定 1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016 2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008 3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069 4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007 2、节能设计依据的相关文件 重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号) 3、节能设计依据的相关报告 1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函 2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。 3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。 2.2节能(绿色建筑)设计概况表

市政工程初步设计编制深度

[资料]市政工程初步设计文件编制深度规定 A 市政道路工程初步设计文件编制深度规定 1 设计说明书 1.1概述 1.1.1 道路地理位置图 示出道路在地区交通网络中的关系及沿线主要建筑物的概略位置。 1.1.2设计依据 设计委托书、工程可行性研究报告(方案设计)的批复意见、相关评审报告、规划、地形等相关资料。 1.1.3对可行性研究报告(方案设计)批复意见的执行情况。 如技术标准、规模有重大变化,应予以论证并履行报批手续。 1.1.4采用的规范和标准 1.1.5测设经过及设计过程简述 1.1.6需要说明的其它事项 1.2 现状评价及沿线自然地理情况 1.1.1道路现状评价 1.2.2现状交通量及技术评价 交通量、车辆组成、路口交通流量与流向特征及路口、路段饱和度等。 1.2.3沿线基本情况 沿线(控制性)建筑、河流、铁路及地上、地下管线情况。 1.2.4水文地质、气象等自然条件 如河流设计水位、流速、地下水位、气温、降雨、日照、蒸发量、主导风向、风速等。 1.2.5工程场地自然条件 1.3 工程概况 1.2.1工程地点、范围及规模 1.3.2建设期限、分期修建计划 1.3.3规划简况

着重阐述设计道路、立交在规划路网中的性质、功能、位置、走向,相交道路的性质、功能。 1.3.4远期交通流量流向的分析,设计小时交通量的确定,荷载等级的确定。 1.3.5主要交叉路口渠化处理方式 如选用立交,需阐明其必要性及选型依据。 1.3.6工程修建的意义 对道路路网的影响,缓减干扰提高车速和服务水平的程度。根据以上内容,阐明工程修建的意义。 1.4 工程设计 1.4.1方案设计思路 1 对规划思路及各项指标进行说明,阐述对规划的理解,分析项目实施的意义。 2 提出主要技术难点与关键技术问题。 3 结合规划提出优化或更改思路,阐述合理性。 1.4.2技术标准与设计技术指标 1 列表说明各方案主要技术指标,包括道路等级、设计年限、设计车速、标准路幅宽度、最小平曲线半径、最大纵坡、最大坡长、最小坡长、凹曲线凸曲线半径、停车视距、最小净空、交织段长度、设计荷载、抗震设防标准等。对以上指标与规范要求进行对比分析。 2 对设计年限、设计荷载、最小净空、抗震等级结合规范进行说明。 3 对因条件限制不满足规范要求的所有非强制性技术指标需特别说明。 1.4.3道路平面设计 1 提出平面布置控制因素,包括用地、道路、管线、轨道、隧道、桥梁、文物、其它构筑物、以及工程费用控制等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案平面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.4道路纵断面设计 1 提出纵断面布置控制因素,包括坡度、控制标高、坡长、挖填土方、排水、等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案纵断面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.5方案比选 列表对方案的交通功能、占地、工程费用、景观效果、近远期结合情况、技术要求、工期、拆迁与施工组织等进行综合分析,提出推荐方案。

相关文档