各单位:

泡沫夹层板(又称彩钢瓦泡沫板)属于易燃品,遇高温后极易融化变形,遇明火后加重着火程度,并产生大量的剧毒烟尘。为避免泡沫夹层板引发或加重火灾,根据领导要求,特开展此次泡沫夹层板建筑防火专项检查。

一、检查时间:5月21日—5月31日

二、检查内容

1、泡沫夹层板建筑禁止存贮汽油、煤油、双氧水、油漆等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物。不能用作危险品仓库,不能存放煤气灶和燃气瓶。

2、泡沫夹层板建筑内禁止一切明火,不能用作配电房、厨房。

3、建筑内的所有电线应明敷并套不燃管槽,电线不宜安装在天花板内,要杜绝乱拉乱接电线现象。

4、灯具要与板墙保持安全距离,日光灯宜用电子镇流器,不宜用线圈电感式镇流器。

5、电线穿过泡沫夹层板墙板时,必须套瓷管或其它不燃的塑管。因为,墙板被开孔,彩钢板内的聚苯乙稀裸露,电线如没套管穿墙而过必与之接触,当电线因短路超负荷、接触电阻过大而着火,“火花”必然将聚苯乙稀引燃造成火灾。

6、泡沫夹层板建筑每个单元和每一栋板房,均要安装合格的,质量过关的漏电保护开关和短路、过载保护开关,当发生短路、漏电、过载时能及时切断电源,避免电线和家用电器着火再引燃板房。

7、泡沫夹层板建筑内应禁止使用大功率电器设备,避免因用电量过大而引起的电线短路。

8、泡沫夹层板建筑要安装防雷装置,钢结构要有接地保护。

9、禁止利用泡沫夹层板建筑金属件作电焊接地线。

10、禁止用电焊、气焊直对泡沫夹层板建筑夹板进行切割和焊接。

11、用作宿舍的临时泡沫夹层板建筑各门、窗扇均应往外开。

12、室内床铺布置要合理,留有安全通道大于1米,并确保通道畅通。

13、栋与栋之间必须留有足够的安全距离。

14、单栋泡沫夹层板建筑板房二层疏散通道的两端均设楼梯,确保二楼人员往两边及时疏散。

15、废弃的泡沫夹层板建筑一律拆除。

三、泡沫夹层板建筑的防火措施

1、泡沫夹层板建筑必须按规定配备二氧化碳、干粉等灭火器材,每栋不少于4组。

2、泡沫夹层板建筑区配置高位水箱,用作生活用水和消防用水,达到自救要求。

3、上班作业期间泡沫夹层板建筑物采取断电措施,避免部分电器长时间过热使用引发火灾。

4、不定期检查泡沫夹层建筑区是否存放汽油、煤油等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物,是否使用大功率电器。

5、定期检查泡沫夹层板建筑区的线路、电器是否完好;漏电保护开关和过载保护开关等是否有效。

四、检查要求

1、各单位要成立专项安全检查领导小组,将责任落实到人。

2、建立检查整改表,能整改的及时整改,不能及时整改的要制定整改方案、限定整改期限、做好防火安全措施。

3、各单位于5月31日18:00将检查整改情况报送集团安全管理部,安全管理部将对检查整改情况进行检查,对不认真执行专项检查的单位进行考核。

集团安全管理部

2015年5月20日