https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html, HTDT-10A接地引下线导通测试仪HTDT-10A接地引下线导通测试仪使用方法

图一面板布局图

https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html, HTDT-10A接地引下线导通测试仪

六、工作原理

本产品采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二。

图二测试原理图

由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。

由上图可看出,仪器采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误差。

七、操作方法

1.按图三接线方法接线。

https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html, HTDT-10A接地引下线导通测试仪

图三四端子接线图

仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色4米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。

2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。

3.使用仪器自配的两根测量线(50米、4米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。

4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。

5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。

测试结果是否正常请参考下表:

https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html, HTDT-10A

异常

好,放入附件包内。

八、故障现象及排除

九、注意事项

1. 使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。

2. 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。

3.仪器在使用中必须可靠的接地。

4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。

5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气体。

https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html, HTDT-10A接地引下线导通测试仪

相关资料下载:https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html,/740/index.html

相关产品图集:https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html,/740/index.html#content 产品视频介绍:https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html,/740/index.html#video 产品说明书:https://www.wendangku.net/doc/e017833982.html,/740/file/740.pdf

DIDT接地引下线导通测试仪安全要求 安全要求 为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项。 本产品请使用我公司标配的附件。 防止火灾或电击危险,确保人生安全。在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读产品使用说明书,按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。 使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,试验过程中在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,请务必注意人身安全!请勿在仪器无前(后)盖板的情况下操作仪器/仪表。 试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保产品正确接地。试验中,测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 试验完成后,按照操作说明关闭仪器,断开电源,将仪器按要求妥善管理。 若产品有损坏或者有故障时,切勿继续操作,请断开电源后妥善保存仪器,并与鼎升电力公司售后服务部联系,我们的专业技术人员乐于为您服务。 请勿在潮湿环境下使用仪器。 请勿在易爆环境中使用仪器(防爆产品除外)。 请保持产品表面清洁,干燥。 产品为精密仪器,在搬运中请保持向上并小心轻放。 注意事项 1. 使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气 体。

接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。我公司依据此标准研制的DIDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。 DIDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 1.电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3.使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。 4.操作简单:只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好。 5.携带方便:采用便携式设计,体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性。 1.测量范围:1~1999mΩ 2.分辨率:1mΩ 3.测试电流:DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位 4.测量精度:±(0.5%+2d)

接地导通电阻测试仪操作规程 1、适用范围: 接地导通电阻测试仪是一种主要用于低压成套开关设备保护电路有效性验证的安规测试仪器。 2、主要技术指标: 2.1输入电源: AC 220V±10% 50Hz 2.2工作环境: 温度0—40度,相对湿度小于90%. 2.3测试电流: DC 10.2—15(A) 2.4空载输出电压: DC 5V 2.5导通电阻测试量程: 0---110 m Ω 3、操作规程: 3.1先检查三相电源插座,220V电压是否正确,尤其须确认一下插座上接大地端是否有效。 3.2将测试线两端插入测试端(注意红黑对应),将两端的鳄鱼夹对夹而成短路状态。 3.3打开仪器电源开关,等待十五秒后调节校零电位器使m Ω显示为“0”。 3.4将呈短路状态的两鳄鱼夹分开,此时的仪器处于测试状态。 3.5将红线鳄鱼夹夹住被测电气设备及不带电金属部分,将黑线鳄鱼夹夹在被测电气设 备的接地柱上,此时仪器上m Ω显示值即为被测设备的接地导通电阻值。 3.6一次测试结束后,将两个鳄鱼夹取下并分开放置好。 3.7除特殊要求外,一般情况下在打开仪器电源后等待十五秒后调节校零电位器即可进 行长时间的测试而不需要反复调零。 4、注意事项: 4.1 为了安全起见,仪器的接地必须良好有效(通常由电源座带入)。 4.2 仪器的电源保险丝为1A,切忌过大。 4.3非测试状态,mΩ表有可能无显示,属正常,不影响测试精度。 5、运行检验方法: 将测试仪器的测量线接在已知阻值(BV1.5mm2,长度为1m)的导线上,启动仪器测试, 调节电流到20A时,此时仪器显示值若再13-18mΩ范围内,即认为该设备仍处于正常 工作状态。

导通10A测试仪操作方法 操作方法 1.按图三接线方法接线。 图三四端子接线图 仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。 2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。 3.使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。 4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。 5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。测试结果是否正常请参考下表: 导通电阻值150mΩ500mΩ1Ω 状态良好异常严重异常6.弹起“测量”键,设备测试结束,关掉电源,将测试线夹收好,放入附件包内。

图一面板布局图 1.电阻显示(mΩ)2.接地3.电流输出I+ 4.测量输入U+5.测量输入U-6.电流输出I-7.220V电源插座8.电源开关9.复位/测量 10.电流选择 DIDT-10A接地引下线导通测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理 方框图见图二。 图二测试原理图

 用途 DIDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 性能特点 1.电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。

110KV升压站接地装置测试报告 变电站名称新疆巴州和静山口110kV汇集站1、方法:将仪器设备的电流极按厂站对角线距离的3倍放出,电压极按电流极距离的0.618倍放出。 2、接地电阻测试 设计要求接地电阻值不大于0.5Ω 地网测试电压176.9V 地网测试电流 1.8A 地网接地电阻实测值0.468Ω 地网接地阻抗实测值0.489Ω 3、设备接地引下线导通测试 接地装置名称相邻接地装置名称导通直阻110KV1#变压器接地引下线主控室室电缆沟接地线 4.128mΩ110KV1#变压器接地引下线10kV 开关变室电缆沟接地线 4.132mΩ110KV1#变压器接地引下线110KV1#变压器侧隔离刀闸接地线 4.133mΩ1101#变压器侧隔离刀闸接地线110KV1#变压器侧断路器接地线 4.157mΩ110KV1#变压器侧断路器接地线110KV1#变压器侧断路器CT接地线 4.162mΩ110KV1#变压器侧断路器CT接地线110KV1#变压器母线侧隔离刀闸接地 3.258mΩ 线 110K1#变压器母线侧隔离刀闸接地线110K1#进线变压器侧隔离刀闸接地线 3.259mΩ1101#进线1#变压器侧隔离刀闸接地 110K1#进线断路器接地线 3.256mΩ线 110K1#进线断路器接地线110KV1#进线侧断路器CT接地线 3.258mΩ110KV1#进线侧断路器CT接地线110KV1#线路侧隔离刀闸接地线 3.261mΩ110K1#线路侧隔离刀闸接地线110KV1#线路侧PT接地线 3.286mΩ110KV1#变压器侧断路器接地线110KV1#母线侧PT接地线 2.356mΩ

AN9611 接地导通电阻测试仪操作规程 1 目的 为使测试电阻值准确可靠,避免误操作造成测试失准或仪表损坏,特制订本规程。 2 主要技术参数 2.1 使用环境:温度:20±1.5℃湿度:小于80% 无腐蚀性气体及导电尘埃影响。 2.2.试验电流(允许误差:±5%) (5~30)A 2.3.试验电流(允许误差:±5%) 10A / 25A 2.4.测量范围 10A: (0~600)mΩ; 25A: (0~300)mΩ 2.5.最大允许误差±2.5% 分辨率 1 mΩ 2.6.电流源空载电压<6V 2.7.输出频率 50Hz/60Hz 3 操作程序 3.1 使用前首先接通电源进行检查(不接测试线).逐一选择各工作状态,选择各预置值,启动测试,观察各测试项显示情况.若接通电源后有异常现象,如无显示、无键响应、不启动、无输出,就关闭电源开关并拔掉电源插头,检查位于仪器后面板的保险丝是否完好及机内电连线是否连接良好。确认检查完好后再次开启动。 3.2 接通仪器电源后,约延时5秒仪器进入待机状态。 3.3 预置 1、在待机状态时按“预置”键进入预置状态,预置电阻显示窗口数值闪动,此时可按“增”“减”键修预置电阻值。 2、在待机状态时按“预置” 键进入预置状态, 预置电流显示窗口数值闪动,此时可按“增”“减”键修改测试电流输出的预置值。 3、按动“预置”键至测试时间显示窗口数值闪动,此时可按“增”“减”键修改预置测 试时间。 4、按动“预置”键至预置电阻显示窗口数值闪动,此时可按“增”“减”键修改预置电 阻 5、在完成预置电阻后,按动“预置”键预置测试时间值。 3.4校验 校验步骤:使仪器处于待机状态,按下图所示将测试线接至仪器的“恒流输出”,“测量 输入”端子,再将两测试线的另一端短接后按“启动”键,这时接地电阻测量值显示窗口应显示测试线电阻和接触电阻的实测值,若显示为“0.000”,表示仪器已经校验过;若不为

AN9613XW接地导通电阻测试仪标准操作规程 编号: 1 目的:规范仪器操作,确保生产、质量和人身安全。 2适用范围:适用于AN9613XW接地导通电阻测试仪的操作。 3责任人:仪器操作人员。 4程序: 4.1 测量前的准备: 4.1.1检查电源进线是否正常 4.1.2保险丝是否完好 4.1.3在接上工作电源之前,必须先接妥地线。 4.1.4操作人员必须佩戴绝缘手套。 4.2开机及待机状态: 4.2.1待机状态: 按下前面板的电源开关,测试仪启动,发出(嘀---)的长声,同时前面板上的三个指示灯亮一次,首先显示型号约2s,显示格式:AN9613XW; 然后测试仪进入待机状态,显示上次关机时的设置参数。 4.2.2仪器状态说明 仪器状态是指仪器当前所处的基本状态,在不同状态下测试仪的显示及键响应不同。本测试仪主要包含以下状态:1.待机态;2.设置态;3.测试态;4.测试完成态;5.故障态。 4.3参数设置 4.3.1测试参数设置 在待机状态按《设置》键进入参数设置状态,可设置测试参数。设置程序为:1.测试电流设置——2.接地电阻报警上下限设置——3.测试时间设置——4.输 出频率设置 4.4测试过程 测试参数设置完成后,即可由《START》键启动测试。测试过程中VFD显示的TEST指示及测试中橙色指示灯点亮。 4.4.1测试线及夹具电阻接触电阻引起的偏置电阻清零 将测试线短接并确保夹子四端子接触良好,启动仪器输出,仪器显示的电阻值即为当前偏置电阻值,待数值稳定后按《清除》键测试仪器自动减轻偏置电阻值。

4.4.2测试阶段 测试时,如果内部设置漏电流,屏上指示“INNER”闪烁。测试过程中,前面板上的“测试”橙灯指示灯亮。 4.4.3测试完成阶段 1. 接地电阻上限报警 若被测物在做测试时的接地电阻大于上限设置值,则测试仪判定为接地电阻上限报警。VFD显示“FAIL”指示,前面板上的红色“报警”指示灯亮,同时发出“嘟----”比较长时间的报警声音。 2.接地电阻下限报警 若被测物在做测试时的接地电阻值小于下限设置值,则测试仪判定为接地电阻下限报警。VFD显示“FAIL”指示,前面板上的红色“报警”指示灯亮,同时发出“嘟----”比较长时间的报警声音。 3.测试通过 若被测物在测试的整个过程中都没有任何异常的现象发生,判定为通过测试。 VFD显示“PASS”指示灯及绿色合格指示灯亮,同时发出“嘟”持续约0.5s的短促声音。 4.仪表故障状态 若在测试时仪表出现故障或保护性操作,VFD显示的“FAIL”指示灯及报警指示灯点亮。

接地引下线导通测试仪工作原理及操作方 法 一般来说接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。而接地引下线导通测试仪就是专门用于接地装置的电气完整性测试的。本文简单阐述接地引下线导通测试仪工作原理及操作方法 接地引下线导通测试仪工作原理为: 由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电

流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。 由上图可看出,仪器采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误差。 其一般操作方法为: 先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。 使用仪器自配的测量线一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点。为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。 接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。 测试结果是否正常请参考下表:

接地引下线导通测试 项目名称:温宿20MWp并网光伏发电项目 使用仪器:地网导通测试仪 序号 检测点 设备设施部位 名称 电阻值(mΩ)规定值(mΩ)结论 1 光伏二区逆变房1#逆变器25 ≤100mΩ合格 2 2#逆变器2 3 合格 3 箱式变压器接地1 26 合格 4 箱式变压器接地2 32 合格 5 二区1列支架接地24 合格 6 二区1列支架接地34 合格 7 汇流箱接地18 合格 8 2列支架接地19 合格 9 2列支架接地23 合格 10 汇流箱接地35 合格 11 3列支架接地46 合格 12 3列支架接地43 合格 13 汇流箱接地35 合格 14 4列支架接地27 合格 15 4列支架接地19 合格 16 汇流箱接地54 合格 17 5列支架接地32 合格 18 5列支架接地35 合格 19 汇流箱接地46 合格 20 6列支架接地34 合格 21 6列支架接地54 合格 22 汇流箱接地35 合格 23 7列支架接地23 合格 24 7列支架接地34 合格 25 汇流箱接地32 合格 26 汇流箱接地19 合格 20 6列支架接地18 合格 21 6列支架接地24 合格 22 汇流箱接地34 合格 23 7列支架接地37 合格

序号 检测点 设备设施部位 名称 电阻值(mΩ)规定值(mΩ)结论 24 7列支架接地28 ≤100mΩ合格 25 汇流箱接地23 合格 27 8列支架接地25 合格 28 汇流箱接地31 合格 29 9列支架接地22 合格 30 9列支架接地30 合格 31 汇流箱接地19 合格 32 10列支架接地18 合格 33 10列支架接地22 合格 34 汇流箱接地30 合格 35 11列支架接地45 合格 36 11列支架接地43 合格 37 汇流箱接地30 合格 38 12列支架接地29 合格 39 12列支架接地20 合格 40 汇流箱接地33 合格 41 13列支架接地31 合格 42 13列支架接地34 合格 43 汇流箱接地46 合格 44 14列支架接地34 合格 45 14列支架接地54 合格 46 汇流箱接地40 合格 47 光伏三区逆变房1#逆变器22 合格 48 2#逆变器34 合格 49 箱式变压器接地1 21 合格 50 箱式变压器接地2 19 合格 51 三区1列支架接地18 合格 52 三区1列支架接地24 合格 53 汇流箱接地30 合格 54 2列支架接地35 合格 55 2列支架接地38 合格 56 汇流箱接地24 合格 57 3列支架接地23 合格 58 3列支架接地34 合格 59 汇流箱接地38 合格

接地导通测试仪的操作规程 技术性能 2.使用方法 开机 接好本仪器电源,接地端良好接地,接通电源开关,延时5秒仪器处于待机状态。 预置 按动“预置”键至预置接地电阻显示窗口数值闪动,可用“增”或“减”键修改电阻预置值。按动“预置”键至测试时间显示窗口数值闪动,可用“增”或“减”键修改测试时间预置值。

预置范围1-999秒,超出范围为连续测试,显示“LLL”。 按动“预置”键至报警指示灯闪烁,可用“增”或“减”键确定测试开路时报警声的有无。 规定如下:指示灯闪烁有警声,指示灯熄灭无警声。 按动“预置”键至输出频率指示灯50Hz/ 60Hz闪动,可用“增”或“减”键选择输出频率。 全部测试参数预置完成后,按动“预置”或“停止”键返回待机状态。 校验 使仪器处于待机状态,先将测试时间预置为“LLL”。 将测试线接至仪器的“恒流输出”(黑线)、“测量输入”(红线),再将测试线的另一端短接。 按动“启动”键,电阻显示窗口数值闪动,若为“0”,表示已校验,若不为“0”,则按动“校验”键约2秒钟至实测值为“0”,按动“停止”键返回待机状态。 测试 (1)将两测试线接至仪器的“恒流输出”(黑线)、“测量输入”(红线),再将两测试线的另一端分别接被测物体的接地端和被测物体壳体(金属裸露处)。 (2)按动“启动”键,仪器进入测试状态并自动记忆所有预置参数,输出指示灯亮。在测试过程中,测试时间显示窗口开始倒记时,接地电阻显示窗口显示被测物体的接地端和被测物体壳体之间的测量电阻值,若小于预置报警电阻值,测试时间到零则仪器发出一声清脆的“嘟”声,说明测试合格。若大于预置报警电阻值,则仪器发出断续的“嘟-嘟-”报警声,报警指示灯及接地电阻显示窗口数值闪动,说明测试不合格,此时按一下“停止”键可消除报警声,再按一下“停止”键可返回到待机状态。若测试状态时,测试线开路,则接地电阻显示窗口显示“————”,若开路报警设置为开,则仪器发出断续的“嘟-嘟-”报警声,此时按一下“停止”键可返回到待机状态。 操作示例 接地导通测试:要求用25A(50Hz)电流测试,实测接地电阻不超过Ω,测试时间为30秒,开路有报警。 接好本仪器电源,接地端良好接地,接通电源开关,延时5秒仪器处于待机状态。 按动“恒流”键选择25A恒流输出测试电流。 按动“预置”键至预置接地电阻显示窗口数值闪动,可用“增”或“减”键修改电阻预置值为“”。 按动“预置”键至测试时间显示窗口数值闪动,可用“增”或“减”键修改测试时间预置值为“30”。 按动“预置”键至报警指示灯闪烁(测试开路时报警声有)。 按动“预置”键至输出频率指示灯闪动,可用“增”或“减”键选择输出频率50Hz。 按动“预置”或“停止”键返回待机状态

YJR-119地网导通测试系统 使 用 说 明 书 第六版 (2012/05/08) 引言: 原文:接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。根据历次测量结果进行分析比较,已决定是否需要进行开挖、处理。 ——摘自《电力设备预防性试验规程》 原文:接地装置引下线通过检测可以发现接地引下线的通断情况,同时可通过阻值的变化判断其受腐蚀的程度,并对历次测量结果进行分析比较,来决定是否开挖、处理。接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次并进行记录、分析。 ---摘自《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 一、产品概述 电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身 安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但

位于土壤中的连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。基于此并依据《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》DL/T475-2006,我公司在分析、总结国内外同类产品性能优缺点后,经过大量设计、试验研制出精确、方便、快捷的本系列仪器。 异频地网导通(电阻)测试仪(也称接地装置电气完整性测试仪)可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。 二、产品特点 1.采用异频源测试,彻底解决了交流干扰。 2.采用异频小电流测试,从而可采用蓄电池工作。 3.使用DD S、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。 4.超强的抗干扰性能。 5.可以测试纯电阻(相当于毫欧计)。 6.大容量数据存储。 7.采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。 8.仪器不用接交流电源,使仪器使用更安全。 9.自恢复过流/过热保护功能,使仪器使 用更安全。 10.具有自检测节电功能(睡眠状态)。 11.采用便携式设计,体积小,重量轻, 携带方便。 12.带后台专用软件可连接电脑上传数据。

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第44分册接地引下线导通测试细则 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言 .................................................................................................................................................................. II 1 试验条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2人员要求 (1) 1.3安全要求 (1) 1.4仪器要求 (1) 2 试验准备 (1) 3 试验方法 (2) 3.1一般规定 (2) 3.2接线原理图 (2) 3.3试验步骤 (3) 3.4试验验收 (3) 4 试验数据分析和处理 (3) 5 试验报告 (3) 附录 A (规范性附录)接地引下线导通试验报告 (4)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第44分册《接地引下线导通测试细则》,适用于35kV及以上变电站的接地引下线。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网辽宁电力。 本细则主要起草人:金鑫、迟丹一、李胜川、李冠华、王汀、田庆阳、赵义松、陈瑞国、耿莉娜、刘佳鑫、黄福存、高殿滢。

模拟交直流标准电阻器开发和用于 接地导通电阻测试仪检定的探讨 1 刘应增福建省上杭县电力公司2:赖振学福州亿森电力设备有公司 摘要:本文介绍了基于(CP2102)接口技术和智能电能表现仪的开发表现校仪的开发,结合了PDA、计算机及无线通信技术,使用Delphi、EVC开发工具,在Oracle 8i开发的关系型数据库基础上,设计开发了一种电能表现场校验与管理智能系统,实现了电力校表的无纸化工作和智能化管理。. 关键词:(CP2102) 电能表现场校验仪;测试智能系统 Abastract:This article introduced based on (CP2102) the system electrical energy performance school meter's development, unified PDA, the computer and the wireless communication technology, uses Delphi, the EVC development kit, in Oracle in the 8i development's relations database foundation, the design developed one kind of electrical energy table scene to verify and the management intelligent system, has realized the electric power dial gauge's paperless work and the intellectualized management. Key Words: (CP2102) electrical energy table scene verification meter; Test intelligent system Based on CP2102 technology electrical energy performance meter and intelligent system's development (4 Fuzhou ESEN Electic Equipment Co.,Ltd Lai Zhen xue Fuzhou 350013 ,china) 0、引言 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电设备(如家用电器,电动电热器具,医用电气设备及测量、控制和实验室用电器设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端之间导通电阻的测试仪器。近几年来,接地导通电阻测试仪已广泛用于各个行业,各计量部门也陆续开展了该项目的检定工作。本文从标准装置的本身和测量的重复性方面,对数字式接地导通电阻测试仪电阻示值检定的测量不确定度进行了分析和评定,供同行们参考。 1、概述 1.1 测量依据:JJG984—2004《接地导通电阻测试仪检定规程》1.2 检定条件:温度(23±5)℃,相对湿度40%-75% 1.3 测量装置:MJZ-60G型模拟交直流标准电阻器.

地网导通(完整性)测试仪 ――――――――大电流法与异频法的比较 电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。测试标准见《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》DL/T475-2006第三页(5.1),基本要求为:精度±1.0%分辨率:1mΩ。 ‘大电流’法是一种古老的测试方法,已经使用几十年了,主要是通过消耗大电流提高测量信噪比。U=I*R,I越大则采集到的信号越大,同等条件下50HZ干扰对测试的影响就越小,原理简单。缺点是要消耗大电流(即能源),设备笨重,测试地网上设备的导通性时需要频繁的拉220V电源,使用220V增加了安全危险。 ‘异频法’是随着电子技术的发展,特别是数字滤波技术的快速发展,近十年才由国外发明的一种新测试方法。该方法采用不同于50HZ的测试信号,彻底避开了50HZ的干扰,测试精度高,仪器因技术改进体积大幅度减小,不用220V电源,采用干电池工作,搬动方便。带日历,可存储测量数据,液晶显示,具有睡眠节电功能。 YJR-103‘异频法’测试仪产品特点 1.采用异频源测试,彻底解决了交流干扰。 2.采用异频小电流测试,从而可采用干电池工作。 3.使用DD S、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。 4.超强的抗干扰性能。

5.可以测试纯电阻(相当于毫欧计)。 6.大容量数据存储。 7.采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。 8.仪器不用接交流电源,使仪器使用更安全。 9.自恢复过流/过热保护功能,使仪器使用更安全。 10.具有自检测节电功能。 11.采用便携式设计,体积小,重量轻,携带方便。 三、技术参数:

尊敬的顾客 感谢您使用本公司MS-310C大地网接地引下线导通测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用 的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们 会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服 务部联络,我们定会满足您的要求。 A 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插 拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危 险,注意人身安全! 慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷, 实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前, 应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 保持产品表面清洁和干燥。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法

计量标准技术报告 计量标准名称 计量标准负责人 建标单位名称(公章) 填写日期

目录 一、建立计量标准的目的 (1) 二、计量标准的工作原理及其组成 (1) 三、计量标准器及主要配套设备 (2) 四、计量标准的主要技术指标 (3) 五、环境条件 (3) 六、计量标准的量值溯源和传递框图 (4) 七、计量标准的重复性试验 (5) 八、计量标准的稳定性考核 (6) 九、检定或校准结果的测量不确定度评定 (7) 十、检定或校准结果的验证 (11) 十一、结论 (12) 十二、附加说明 (12)

一、建立计量标准的目的 为了满足我市对接地导通电阻测试仪的检定需求,保证其量值的准确可靠,我所特申请建立该项目的检定装置。为我市企事业单位的接地导通电阻测试仪提供量值溯源。 二、计量标准的工作原理及其组成 本检定装置标准器为模拟交直流标准电阻器。 1、电阻示值误差检定压时, 将模拟交直流标准电阻器的电流端和电压主端分别和被检测试仪连接,调节模拟交直流标准电阻器至检定点相应的标称值, 当被检测试仪的输出电流稳定后, 读取被检测试仪的指示值,并经过计算可得出被检测试仪的误差。 2、测试仪输出试验电流设置误差检定时,也将模拟交直流标准电阻器的电流端和电压主端分别和被检测试仪连接,调节被检测试仪的电流输出值,当被检测试仪的输出电流稳定后,读取标准电阻器的电流测量值,并经过计算可得出被检测试仪的误差。

三、选用的计量标准器及主要配套设备 计量标准器 名称型号测量范围 不确定度或准确度 等级或最大允许误 差 制造厂及 出厂编号 检定周期或 复校间隔 模拟交直 流标准电 阻器 MJZ-60 电流:(0~60)A 电阻:(0~11.11)Ω 电流MPE: DC:±0.05% AC:±0.1% 电阻MPE: DC:≤±5% AC:≤±10% 主要配套设备数字多用表2010 电阻:10Ω~100MΩ 直流电压:100mV~ 1000V 电阻:±(1500ppm·rdg + 4ppm·F.S) 直流电压:± (41ppm·rdg + 6ppm·F.S) 绝缘电阻表ZC25B-3 DC:500V (0~500)MΩ 10级 耐压测试仪7473 (0-10)kV ±5% 泄露电流测 试仪 8780 电压: (0-300)V, 电流: (0.01-20)mA 0.5级

接地导通测试仪说明书 一、简价 HT2572接地电阻测试仪,是按照IEC,ISO,BS,VL,JIS等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A 或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便,采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。 二、技术规格 1、测量范围: 1~200mΩ(25A) 1~600 mΩ(10A) 2、测试时间: 1~99S(连续可调)±5% 3、测试电压: AC 〈 10V 4、测试电流: AC 5~30A ±5% 5、断线报警: AC 5~30A ±5% 6、报警电阻值: 1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字) 1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字) 7、使用条件:环境温度 0~40℃ 8、相对湿度:≤80%RH 9、电源: AC 220V±10% 50HZ 10、外形尺寸(mm):350(w)*280(d)*145(h) 三、特点 HT2572接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R﹤200 mΩ( AC 25A)或200 mΩ﹤R ﹤600 mΩ (AC 10A)),测试时间设定(1~99S)。当被测值超过设定值时,具有声光报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。 四、使用前注意事项 1、使用者必须了解本仪器的使用说明书。 2、仪器必须使用三芯电源线,中心接地线接地要良好。 3、接被测件时,必须保证仪器处于复位状态且输出测试电流调节到“0“的位置。 4、测试灯、欠阻灯、一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判。 5、避免阳光正面直射,不要在高温多尘的环境中使用和存放。

实验目的 接地装置的电气完整性是接地装置特性参数的一个重要方面。接地导通试验的目的是检查接地装置的电气完整性,即检查接地装置中应该接地的各种电气设备之间、接地装置的各部分及各设备之间的电气连接性,一般用直流电阻 值表示。保持接地装置的电气完整性可以防止设备失地运行,提供事故电流泄流通道,保证设备安全运行。 二、编制依据 按照〈〈电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘实验和外绝缘空气间隙》 (—2003)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015—2006)、《电力设备局部放电现场测量导则》(DL417—2006)及《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW 18—2008)相关条款执行。 三、危险点分析及控制措施 1.防止工作人员触电 保持与带电体足够的安全距离,防止测试人员及其他人员触摸测试接地引下线,工作人员移动测试仪器时,确保仪器处于断电状态。 2.防止设备损坏 仪器必须处于断电状态时方可移动,仪器必须无电流输出时方可移动测试点线夹。试验设备应可靠接地

四、试验前的准备 1.了解被试设备现场情况及试验条件 查勘现场,查阅相关技术资料、历年试验数据及相关规程等,查看变电站现场设备,根据变电站大小、设备布置情况对测试设备分区以减少测试时工作量。宜按照变电站设备的电压等级将变电站划分为不同的区域。 2.测试仪器、设备准备 准备试验所需的接地导通电阻测试仪、电源接线板、带线夹的电流引线、万用表、锂刀等工具,记录参考点位置和数据记录纸,熟悉接地导通电阻测试仪的使用说明及操作要求,并查阅测试仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期。 3?办理工作票并做好试验现场安全和技术措施 向其余试验人员交代工作内容、带电部位、现场安全措施、现场作业危险点,明确人员分工及试验程序。 五、试验过程及步骤 (—) 试验接线 接地导通试验接线,如图下所示

接地导通电阻测试仪 AN9613X 主要特点: ★ 满足GB4706.1-2005、GB9706.1-2007等国内外安规标准测试;符合JJG984-2004安规计量检定规程要求; ★ 测试结果可选择电阻或电压显示,适应不同行业标准要求; ★ 5~30A 精密恒流测试,50Hz/60Hz 双频输出; ★ 超上限预置,报警功能; ★ 手动测线清零功能; ★ 采用高清VFD 显示,简洁面板操作; ★ 遥控接口、RS232/485接口功能; ★ 小体积,美观精巧。 技术参数: 技术参数 AN9613X 电流输出范围\分辨率\精度 5.0A~30.0A 0.1A ±(3%×读数+5个字) 电压 8V 交流 输出 频率 50Hz/60Hz , ±100ppM 电阻设置范围\分辨率 1~600 m Ω(10A 以下);1~300 m Ω(10~25A ); 1~200 m Ω(25A 以上) 1 m Ω/步 电压设置范围\分辨率 0.01~6.00V (10A 以下);0.01~7.5V (10~25A ); 0.01~6.00V (25A 以上) 0.01V/步 参数 设置 时间设置范围\分辨率 1.0~999.9s (LLL =连续输出) 0.1s/步 电压测试 0.01~3.00V ±(3%×读数+5个字) 3.00~7.5V ±(3%×读数) 电阻设置范围\分辨率 1~600 m Ω ±(3%×读数+5个字) 最大额定负载 180VA 最大输出电流 30.0A 测量 功能 电流波动 ≤1% 接口功能 RS232通信口(RS485选配),开关量遥控接口 外形尺寸W ×H ×D(mm) 320×110×400 绝缘电阻测试仪AN9671X

引下线测试仪DIDT-10测试原理接地引下线导通测试仪、导通测试仪、接地导通测试仪 仪器概述:引下线测试仪DIDT-10适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻 设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量 采用便携式设计,体积小、重量轻 采用高精度电阻、使用军品接插件增强了抗振性能 最新电源技术,输出10A电流,连续工作,有效击穿触头氧化膜,良好的测试结果 工作原理 DIDT-10A接地引下线导通测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理 方框图见图二。 图二测试原理图 由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流 表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过 对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。 由上图可看出,仪器采用的是四端子法测量,因此可消除导线电阻和接触电阻带来的误 差。 DIDT-10A接地引下线导通测试仪适用于适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻 设备)之间导通电阻值的测量,同样适用于低阻值电阻的测量。 1.电源技术:采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电 源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。 2.抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内, 读数稳定,重复性好。 3.使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军 品接插件的使用增强了抗振性能。

我公司依据此标准研制的DIDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。 1.测量范围:1~1999mΩ 2.分辨率:1mΩ 3.测试电流:DC1A、2A、5A、10A四个固定电流档位 4.测量精度:±(0.5%+2d) 5.测量半径:50米 6.显示方式:LCD背光显示 7.工作方式:连续 8.工作电源:AC220V±10%50Hz 9.工作环境:温度-10℃~40℃ 10.相对湿度:≤80% 11.体积:300×270×200mm3 12.重量:5kg(不含附件)