十三、电报导工程施工方案1.电气工程概况

1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。

1.2 本工程供电电源由本场区10kV 开闭所引来两路10kV 高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下一层变配电室。高压系统为单母线分段,两路10kV 电源分别供给两台630kVA 干式变压器,低压系统为单

母线分段运行,由地下一层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。

1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV —

2.5min 2托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。

1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN —S 接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于1欧姆。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。

1.6 楼字自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS 系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 .

1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设

再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。

1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿中20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。

2.施工前准备工作

2.1技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。2.2 现场准备工作

施工道路、施工用水、临电和场地由大包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由大包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与甲方和土建部门密切配合,做到材料随用随进。

2.3人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

2.4 电气工程主要工程量计算,详见下表1

表1 电气工程主要工程量一览表

2.5电气工程主要机具准备,详见下表2

表2 电气工程主要机具计划表

2.6劳动力计划与安排,见表3

表3 电气工程过去力计划表

2.7电气工程主要材料及设备计划

2.7.1主要材料计划见表4

表4 电气工程主要材料计划表

m

m

m

m

铜芯塑料绝缘线

铜芯塑料绝缘线

铜芯塑料绝缘线

ZR-VV-1KV-3×

16

插座

按钮盒

主要设备计划表5

表5 电气工程主要设备计划表

GE-1K

GE-1M

GE-1TS

3.电气工程主要施工方法及质量要求

3.1管路敷设分项工程施工方法及质量要求

3.1.1首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管咱规格、型号及敷设方式进行施工。

3.1.2根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下一、二层照明支路为沿150×100mm钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体砼墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信入口保护管。

3.1.3关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及做好自检、互检、隐检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

3.1.4吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固一方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆根据施工图弹线定位安装吊架吊顶内管敷设及调整。

3.2电缆桥架及金属槽线槽的安装

3.2.1桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员同监理检验合格后方可使用。

3.2.2作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程守成后,

即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶之前进行。

3.2.3 工艺流程:设备进场检查弹线定位支、吊架安装

桥架及金属线槽的安装与调整保护地线安装。

3.3 管内及金属线槽内配线工程

3.3.1 作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

3.3.2 按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分。

相线——黄、绿、红色

零线——淡兰色

保护地线——黄绿双色线

3.3.3 穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用500V,0~500MΩ的兆欧表测量,照明线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1MΩ。

3.4 防雷接地分项工程的施工方法及质量要求

3.4.1 本工程防雷等级为二级,采用TN—S接地方式,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地

等共用接地装置,工频接地电阻不大于1欧姆。

3.4.2 避雷网:根据X年X月X日图纸会审及设计图纸要求,在屋面防水层垫层内暗设不大于15×15m的避雷网格,避雷线及防雷引下线均采用中Ф12镀锌圆钢。并在屋顶女儿墙上采用Ф10镀锌圆钢明设避雷带。利用柱内主筋作为引下线(因柱内主筋采用锥螺纹连接或套管压接,不需再焊接),上端与避雷带及避雷网格连接,下端与基础主筋焊接。

3.4.3 强弱电共用接地:变配电室及电气设备间接地是从与结构底板钢筋通焊的接地板引出40×4mm镀锌扁钢。消防控制室及电信设备间的工作接地利用BV—95mm2塑铜线穿管从接地板引出。

3.4.4 接地电阻测试:防雷接地测试点在距地面0.5m设置测试卡,待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测数值填写在隐检记录上。

3.4.5 具体操作工艺要求和做法洋见《建筑电气通用图集》、《建筑设备安装分项工程施212_32艺标准》和技术交底。

3.5 电缆敷设分项工程施工方法

3.5.1 根据设计图要求选择电缆。施工前应对电缆进行详细检查,并做绝缘摇测,用1kV摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

3.5.2 电缆敷设前,应事先把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距不得小于35mm,标志牌应注明电缆编号、规格、型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处应挂标志牌。

3.5.3 作业条件:变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥架安装完毕,且检验合格,电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作。

3.5.4 本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气竖井内明设的,做法参照《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》中电缆敷设有关要求,电缆的排列和敷设要求详见技术交底。

3.6 封闭插接母线安装

3.6.1 根据设计图要求选择插接母线。设备进场后,应根据装箱单由安装单位,建设单位或供货单位对进场设备及附件共同进行检查。

3.6.2 作业条件:封闭插接母线的安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。接线检测合格后即可进行插接母线的安装。

3.6.3 本工程插接母线有由变压器至低压进线柜沿水平敷设的,也有在电气竖井内垂直敷设的。具体作法参照《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》、《建筑电气通用图集》92DQ5及相关技术交底。

3.7 配电箱、柜的安装

3.7.1 本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定(10),不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。

3.7.2配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查应由甲乙方及供货单位共同进行,并做好检查记录。

3.7.3基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把基础型钢架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。

3.7.4柜安装应按图纸布置稳放,就位后先找正两端的柜,再在柜高2/3处绷小找正,采用0.5mm铁片调整,最后用 M12镀锌螺栓固定.柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺丝连接,每台柜应单独与接地干线连接.

3.7.5 按图敷设柜与柜之间控制电缆连接线,柜顶母线,柜二次连接线.送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收手续。

3.7.6配电箱安装工艺流程

设备进场检验弹线搬运明装配电箱螺栓固定暗装配电箱

盘面组装箱体固定绝缘摇测

3.7.7配电柜安装工艺流程

设备进场检验设备搬运柜体稳装柜上母带配柜二次回路配线柜试验调整送电试运行验收。

3.8灯具、开关、插座安装

3.8.1灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用。根据灯具的安装场所,检查灯具是否符合要求,灯内配线是否符合设计及工艺标准,检查标志灯的批示方向是否正确,应急灯是否可靠灵敏,3kg以上的灯具须埋由钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。走廊的吊顶低于2.4m处,灯具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、端正,位置正确。

3.8.2开关、插座规格、型号符合设计要求,产品应有合格证,所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应经开关控制,单相插座应左零右火,三孔或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1.4m,距门口为15~20cm ,开关不得放在门后,成排安装的开关、插座高度应一致,高低差不大于2mm,同一室内安装的插座高低差不应大于5mm.

3.8.3作业条件:

灯具、开关、插座的型号、质量符合要求,土建装修工程基本安危成后进行。

3.8.4工艺流程:灯具、开关、插座的检验组装安装接线通电试运行

4、电气安装各分项工程质量标准及电气通病的预防措施

4.1电气安装各分项工程质量标准:

4.1.1管路敷设分项质量标准:

材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹

扁度≤0.10,保护层≥15mm。

4.1.2管内穿线分项质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5 mm以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下地进行,同进在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。

4.1.3接地装置分项质量标准:

材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁铡≥6D,扁钢与扁铡≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行防腐处理。

4.1.4 电气器具及配电箱安装质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。

4.1.5 电气安装分部观感质量标准:

工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格、有合格证;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。

4.2电气安装工程通病预防措施

4.2.1管路敷设通病:

管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。

原因分析:

锯管管口不齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱

扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短不一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而造成。管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口,弯曲半径太小是因为煨管肘出弯太急,弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁,表面凹裂现象,出现裂缝是因为管路的保护层太薄引起,在受力的情况下出现裂缝。

预防措施:

锯管时,人必须站稳,手腕不颤动,出现马蹄口时,可用板锉锉平,然后再用圆锉将管口锉成喇叭口。套丝时应先检查板牙是否符合规格、标准、应加润滑油。管口入箱盒时可在外部加锁母,吊顶配管时必须在箱(盒)内外用锁母锁定,配电箱入管较多时,可在箱内设置一块平挡板,将入箱的管子顶住,待管路固定后,拆去此板确保管口人箱一致。管子煨弯时应用定型的弯管器,随着煨弯随着向后移动煨弯器,使煨出的弯平滑,敷设管路时,保护层一定要大于2cm以上,这样才能避免出现裂缝现煨弯及焊接处刷防腐漆有遗漏。

4.2.2金属管线保护地线防腐通病:

金属管线保护地线截面不够,焊接面太小,达不到标准,煨弯及

焊接处刷防腐漆有遗漏。

原因分析:

金属管线敷设焊接地线时,对焊接地线的作用和重要性概念不清,对金属管线刷防锈漆的目的部位不明确。

预防措施:

金属管线接头处,用φ6以上的钢筋焊接,双面满焊,焊接长度要求达到跨接地线直径的6倍以上。金属管线刷防腐漆除了直接埋设在混凝土中可免刷外,其它部位均应进行防腐处理,另外防雷接地线的各焊接处,清除皮后,刷防锈漆,最后再刷银粉。

4.2.3 箱盒安装质量通病:

箱盒安装标高不一致,箱盒开孔不整齐,铁盒变形,箱盒变形,箱盒抹灰缺阳角,现浇混凝土墙内箱盒移位,安装电器后,箱盒内脏物未清除。

原因分析:

稳箱盒时未参照土建装修预放的统一水平线控制标高,尤其是在现浇混凝土墙、柱内配管的模板放平线未找,铁箱盒用电气焊切割开孔,致使箱盒变形,孔径不规矩,木箱盒开孔用钢锯锯成长方口,甚至敲掉一块箱子帮,土建施工时模板变形或移动,而使箱盒移位,凹过墙面,土建施工抹底子灰时,盒子口没有抹整齐,安装电器时没有清除残存及箱盒的脏物和灰砂。

预防措施:

稳箱:盒找标高时,可以参照土建装修统一预放的水平线(水平的50cm装饰线),在混凝土、柱内稳箱盒时,除参照钢筋上的标高点外,还应与土建技术人员联系定位,用经纬仪测定出标高,以确定室内各点地平线。稳装现浇混凝土墙内的箱盒时,应与钢筋网先连接牢固,并在后面加撑子,使之能被模板顶牢,不易移位。箱盒开眼孔,必须用专用的开孔工具,保持箱盒眼孔整齐;穿线前应先清除箱、盒内灰渣,再刷道防锈漆;穿线后,用接线盒的盖板将盒子临时盖好,盒盖周边要小于圆木或插座的开关面板,但应大于盒子,待土建装修喷浆完成后,再拆除盒子盖,安装电器,灯具,这样可以保持盒内干净。

4.2.4 管内穿线质量通病:

先穿线后戴护口,或者根本不戴护口;导线背扣或死扣,损伤绝缘层;相线未进开关,螺口灯头相线未接到灯头的舌簧上;穿线过程中弄脏经油漆粉刷好的墙面和顶板(棚),穿线不分颜色。

原因分析:

穿线前放线时,将整盘线往外抽拖,引起螺旋形圈集中,出现背扣,导线任意在地上拖拉而被弄脏,操作人员手脏。相线和零线因使用同一颜色的导线,不易区别,而且在断线、留头时没有严格做好记号,以导致相线和零线混淆不清,结果相线未进开关,也未安在螺灯头的舌簧上。

预防措施:

穿线之前应严格戴好护口,管口无丝扣的可戴塑料内护口,放线时应用放线车,将整盘导线放在盘上,并在线轴上做出记录,自然转动线轴放出导线,就不会出现螺圈,可以防止背扣和电线拖地弄脏。为做到相线、零线、地线不混淆,可采用不同颜色的导线,一般穿人管内的干线可不分色,为保证安全和施工方便,按要求分色为L1相线黄色,L2相线绿色,L3相线红色,N(中性线)为浅兰色,PE(保护线)为黄绿双色线。

4.2.5 导线连接质量通病:

剥除绝缘层时损伤线芯;焊接时,焊料不饱满,接头不牢固;多股导线连接设备,器具时未用接线端子,压头时不满圈,不用弹簧垫圈造成接点松动。

原因分析:

用刀刃切割导线绝缘层伤线芯,导线焊接时,清理表面不彻底,焊接不饱满,表面无光泽,导线和设备、器具压按时,压得不紧,不加弹簧垫。

预防措施:

剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳,剥切橡皮绝缘层时,刀刃禁止直角切割,要以斜角剥切;多股导线与设备、器具连接时,必须压接线鼻子,而且压接丝必须加弹簧垫,所有电气用的连接螺栓、弹簧垫圈必须镀锌处理,不允许将多股线自身缠圈压接。

4.2.6设备安装质量通病:

(1)开关插座安装

金属盒子生锈腐蚀,插座盒内不于净的灰渣,盒子抹灰不齐整,安装盖板后,四周墙面仍有损坏残缺,特别外观质量,暗开关,插座芯安装不牢固,安装好的暗开关板,插座盖板被喷浆污染,插座左零右火上接地接线错误,插座开关接线头不打返扣,导线在孔里松动。

原因分析:

各种铁制暗盒子,出厂时没有做好防腐防锈处理,抹灰时只注意大面积的平直,忽视盒子的修整,抹罩面为膏时常仍未加以修整,待

喷浆时再修补,由于墙面已干结,造成粘结不牢、易脱落,没有喷浆先安装电器灯具,工序颠倒使开关板、插座板、电器具被喷浆弄脏。电工开关插座接线不明白施工工艺,不懂规范标准要求,所以将线接错,插座线进孔不打扣。

预防措施:

在安装开关、插座时,应先扫净盒内灰渣脏土,铁盒应先焊好接地线,然后全部进行防腐处理,如出现锈蚀,应补刷一次防锈漆。各种箱盒的口边用高标号水泥泵浆抹口,如箱盒进墙过深可在箱口和贴脸之间抹水泥砂浆补齐。对于暗装开关、插座盒子较深于墙面内的应采取其它补救措施,土建装修进行到墙面,顶板喷完浆活时,才能安装电气设备。要求工序绝对不能颠倒,开关插座导线压接必须做扣、压紧,相线、零线、接地一定按规范做:左零,右火,上接地。

(2)箱、盘安装质量通病箱体不方正,贴脸和门扇变形,箱盘面接地位置不明显,预留墙洞抹水泥砂浆不合格,在24cm砖墙或16cm 混凝土墙内安装配电箱,墙背面普遍裂缝。.

原因分析:

箱体制做时未校正,在运输和搬运过程中造成变形,稳装箱体时与装修抹灰层厚度不一致,造虞深浅不一,箱盘面接地线装在盘背后,没有装在盘面上,没有很好掌握安装标准,预留洞抹水泥砂浆时,没有掌握尺寸,在4cm厚的砖墙或16cm厚的混凝土墙内暗装的配电箱,因墙体薄,箱体背面对钉钢板网,抹灰不粘贴,致使墙面普遍出现裂缝。

预防措施:

箱体在搬运过程中不能对角搬运或就地拖拉,人室贮存在分层摆放,上方不能负重,箱盘面要装接地,保护箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的接地线必须做在盘面的明显处,以便于检查测试,不准将接地线压在配电箱的固定螺丝上。

(3)开关柜安装质量通病安装运输中,开关柜普遍碰坏油漆。由于基础槽钢作法不统一,柜与柜并列安装时拼缝不平正,柜与柜之间

的外接线的编号不按照标准接线图编号,垂直距离超过标准。

原因分析:

搬运起吊开关柜时,没有采取有效的保护措施,设备进场后,存放保管不善,过早地拆去包装,造成人为的或自然的侵蚀损伤,安装开关柜时不做槽钢基础,有时在底部开螺丝孔过早,而且采用电气焊开孔,造成槽钢因受热而变形。

预防措施:

成套设备搬运、起吊应按吊装规程办事,加强对成套设备的验收、保管,不到安装时不得拆除设备的包装箱或包装皮。安装成套柜时,要在混凝土地面上按安装标准设置槽钢基座,基座应用水平尺找平,用角尺找方,安装时先中央找平再向两边进行找平,最后在上面再拉一道通线,局部垫薄铁片找平找齐,找平整后,在基础槽钢上打孔,用螺丝固定好。

(4)灯具安装质量通病吊顶上嵌入灯具安装不牢,灯具接线、螺灯口接线不对。

原因分析:

没有专用固定吊筋或吊筋过小,导线分色不清,未校查清楚,导线未分色。

预防措施:

换用符合要求的吊筋,凡超重的灯具均用专用吊筋,按要求分色,按图纸要求查清后再接线。

施工管理措施

5.1 技术管理措施

5.1.1 认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范规程和各项管理制度,且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。

5.1.2 在分公司主任工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管,技术人员具体负责,包括领工员、质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的技术管理体系,并以此开展技术工作。

5.1.3 文件资料管理:

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

10KV配电工程施工方案(小区配电型)

黄桥镇(黄桥工业园区)便民服务中心建 设工程 施 工 组 织 设 计 宿迁市苏能电力工程有限公司 二○一七年二月

目录 第一章工程总体概述 第二章重点部位施工方案与技术措施第三章质量保证措施 第四章安全文明施工及环境保护措施第五章施工进度计划及保证措施 第六章施工平面布置图 第七章降低工程成本得措施 第八章季节性施工措施 第九章劳动力计划表 第十章施工进度计划表 第十一章主要机械设备表

第一章工程总体概述 一、工程概况 工程名称:黄桥镇(黄桥工业园区)便民服务中心建设工程 工程地点:泰兴市黄桥镇城黄路北侧、东进西路南侧、龙溪路东侧、银溪路西侧 建设单位:泰兴市黄桥新东村建设有限公司 要求质量标准: 国家合格标准。 要求工期:60 日历天。 二、施工总体设想 (一)、公司将以高标准、严要求深化施工方案,编制详细作业计划,发挥本公司管理优势及类似工程得经验,配备一支管理有序、施工经验丰富施工队伍,确保一旦中标,立即能全面投入项目管理施工之中。在施工中严格把好材料、设备、成品与半成品得采购与检验关。 (二)、公司各类施工机械装备齐全,储备雄厚,根据工程实际需要,保证施工机械设备完全满足施工进度与质量要求。 (三)、公司为确保工期进度能按时完成。本工程拟采取: 1、加强深化设计得理解与力度。 2、为确保施工正常运转,施工期间实行交替施工,增加劳动力,节假日不放假,提高劳动效率,按时完成。 3、减少不必要得延续工序,压缩、重合可并列工序。 4、从密切有关方配合中求效率,确保工程如期完成。 5、控制关键节点等主要措施。 6、在材料采购、检验与使用、施工现场得协调措施等方面,按科学规范来控制施工。 (四)如我公司一旦中标,将严格执行《建设工程质量管理条例》,科学规范组织施工,确保工程质量得评定。在安全生产、文明施工等方面,严格贯彻国家及地方有关文件精神。在施工现场中执行标准化管理, 按《建设工程项目管理规范》组织现场文明施工, 对施工现场渣土垃圾进行整治处理, 确保“场地清、无渣土垃圾”。如由于管理不善,引起政府职能部门罚款与停工整顿,其发生得费用与损失由我公司承担,确保本工程达到市级安全文明工地标准。 (五)、公司将组织一支富有经验得班子,创一流工程与样板工程,在施工中

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

住宅小区建筑电气工程施工方案

XX住宅小区二期工程1#楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日 1.电气工程概况 1.1电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统

为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于lΩ。 1.5消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气桥架更换改造施工方案

电气桥架改造工程 一、桥架的材质和型号建议 对于潮湿,但无腐蚀性气体和液体接触场所建议采用铝合金梯式或槽式桥架更换。 对于槽式又有腐蚀性气体和液体接触场所所建议采用不锈钢304或316梯式或槽式桥架更换。 对于动力线路或动力对控制影响极小的部位建议用梯式桥架。 二、电缆桥架安装(参照规范GB50168-2006 P9) 1、支架安装 桥架支架包括工字钢立柱和托臂,车间桥架安装采用楼顶打吊柱或墙壁打托壁,安装立柱时,先按桥架的走向拉一根细钢线定位,然后把立柱焊在楼板的预埋件上,无预埋的可用金属膨胀螺栓固定立柱。把托臂用螺栓固定在立柱上,立柱的间距为2m,安装后垂直偏差<3%,成排立柱允许偏差<5%,支架间焊一热镀锌扁钢,头尾可靠接地。桥加安装采用锯条切割或用桥架开孔器,割后的破损处用油漆恢复原色。 2、桥架安装 桥架安装在托臂上,用固定压板固定牢固,桥架连接采用连接片,用方颈螺栓固定,螺母朝外,联接处要固定牢固,不得松动。桥架的连接处用6mm的黄/绿双色铜芯线做接地跨接。 桥架的加工连接宜采用螺栓连接。尽量少用电焊,桥架切断用手工钢锯切断或用砂轮切割机,严禁使用气割切断,安装后的桥架应在同一直线上,不得有明显的起伏和弯曲现象,并符合下表要求。

桥架转弯和开三通应使用专用的弯头(水平弯头和直角弯头)和三通等配件,桥架升高应用调高片,变径用调宽片,转弯半径不小于该桥架上的电缆最小弯曲半径的最大者。 三、本项目的施工方案 1、准备工作 派专业技术工程师进入现场进行测量和计算:A、得出需要采购的桥架的型号和数量;B、确定增加的支架和更改的支架;C、确定更换时需要使用的机具如吊带、切割机、开孔器等的数量,D、确定电缆临时托起的方案。 2、材料采购 根据测量计算的采购量,一次性把材料采购到位。 3、施工 3.1施工前准备: 把安装的材料运到现场待用,搭设好脚手架,制作好电缆临时托起的固定支吊架,根据不同部位托起的方案,对要更换桥架部位进行电缆托起。

住宅小区工程建筑电气工程施工方案[全面]

XX 住宅小区二期工程 1号楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统. 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室.高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点. 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内.照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱.由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5米㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设. 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω. 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制. 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内.BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备.实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控. 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求. 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分.电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座.

电气设备安装施工方案

准备阶段 电气施工技术方案 施工程序: 施工准备7底座、支架制安T桥架敷设、配管7设置电缆排管7控制柜安装 7配线7系统调试 施工方法: 控制柜安装: 控制柜底座按标准图册《常用低压配电设备安装》90D367施工,采用10槽 钢制作。 按控制柜底固定孔尺寸,在底座上开孔,并用镀锌螺栓固定。 柜底座与型钢连接紧密,固定牢固,接地可靠,调整垂直度和水平度达到规范要求。 柜内的电缆和导线应整齐,避免交叉,并固定牢靠,电缆芯线和导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色。 柜内端子板的每个接线端子接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于 20的余量。 配管及管内穿线: 线路暗配时,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物内的管路与建筑物表面的距离不应小于管路的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径 0。

当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 当管长度每超过,无弯曲;当管长度每超过,有一个弯曲;当管长度每超有两个弯曲时中间应增设接线盒且位置应便于穿线。 过, 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。 明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定, 用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母23扣。 经过建筑物的伸缩缝处,应采取补偿措施,导线跨越伸缩缝的两侧应固定, 并留有适当余量。 在管内穿线应在土建抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。 导线在管内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于。 电气工程主要施工方法及要求 支架制安 支架应采用角钢或槽钢制作。根据实际情况采用“一型、“ L型等;支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸下料制作,下料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差;型钢支架的煨弯使用台虎钳用郎头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制;支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径。 桥架的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。支架安装必须牢固,;固定支架的螺栓不应少于两条。一个吊架应用两根吊杆固定牢固,螺扣外露2扣,吊 架应用双螺母夹紧;支架及支架焊接处刷防腐油漆应均匀、无漏,不污染建筑物和附近的

电气工程维修及改造施工方案

工程电气线路维修及办公区电气改造 方案

编制: 审核: 一、工程概括 本工程主要作业内容包括两大部分,第一部分为楼内电气检修,第二部分为办公区办公工位的强弱电改造。其中楼内电气检修包括:配电柜的检修、电气管线的维修、更新等。办公区办公工位的强弱电改造主要内容包括:原有办公工位的拆除以及调整后新工位的强弱电地插的安装及配电等。 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、建筑电气安装工程施工质量验收规范 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 三、施工准备

1.技术准备: 施工人员做到认真理解业主意图,深入现场了解工程实际情况及业主要求,按照业主的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。 2.人员准备: 依据业主的进度需求,配置充足的设备、材料、机具、人力,确保工程保质保量的完成。 四、施工方法 电气工程配管及管内穿线 ⑴施工程序 ①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测 定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 ②管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清 扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵主要施工方法和技术要求 暗管敷设的基本要求为:暗敷的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm。

五、施工安全保证措施 1、认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行 入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。 2 、做到无施工方案不施工,有方案没交底不施工,班组上岗前没安 全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录,每周上午组织不少于1小时的安全教育活动。 3、严格遵守“十不烧”规定,执行工程多机多监护制度 4、现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。 5、现场用电机具较多,电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,发现有电线露芯或电线包皮破损要即时修调。 6、现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。 7、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关。 8、所有机械操作人员必须持有操作合格证,否则不准上岗作业。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

电气管线及照明设备安装施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5560 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气管线及照明设备安 装施工方案正式样本

电气管线及照明设备安装施工方案 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定 点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝 处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安 装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效 果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导 电部分的接地要求应符合有关规定。

1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

小区电气施工方案-

小区电气施工方案 目录 一、工程概况 二、施工项目 三、施工准备 四、工期及进度计划 五、施工方法 六、技术消防措施 七、安全消防措施 八、成品保护措施 九、技术节约措施 十、施工执行的标准

1. 工程概况 1.1 菜园街危改小区10#楼单身公寓,位于白纸坊东西线和白纸坊胡同交叉口的西南角,建筑面积20101.84m2,结构形式为框架剪力墙结构。地下共两层,地下一层为配电室和车库,地下二层为设备和库房。地上二十层。其中一至三层为商业用房及客房,四至十八层为标准住宅,十九层为夹层,二十层为电梯机房。建筑高度为57.65m。 1.2 电气工程有低压变配电系统、动力系统、照明系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统、防雷接地系统。 1.3 供电采用七路进线,由隔壁变电室引来,六路照明用电,一路动力用电。楼层照明用电分两个竖井引上,每路三层,每层单相供电。电视、电话前端设备箱及分配器箱分别设在配电室、竖井及走廊。门厅对讲设在大楼门口,各户与大楼门口具有对讲功能。系统为两总线制,并具有报警功能。对讲系统只负责预埋管线。消防系统有火灾自动报警系统及消防联动系统,消防电源采用双电源互投。楼梯间及公用走廊设置应急照明灯和应急疏散方向标志灯,公用照明灯线带强切线。本工程为二级防雷,防雷接地、保护接地、工作接地共用一组接地极网。 1.4 本工程建设单位为天工房地产有限责任公司,设计单位为马建国际建筑设计顾问有限公司,监理单位为五环监理公司,施工单位为新兴保信建总六公司。 2. 施工项目 低压配电系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统、电视系统、电话系统、可视对讲系统、消防系统的配管,线槽、箱、盒的预埋、预留及安装调试。

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

小区供配电工程施工组织设计

xxxxx供配电工程施工组织设计

一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量

变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台) 6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。

电气工程施工方案(范例)教学内容

电气工程施工方案(范 例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设 备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》 92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV 母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽