文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂电气一次部分设计

火力发电厂电气一次部分设计

火力发电厂电气一次部分设计
火力发电厂电气一次部分设计

毕业设计任务书

设计题目:D火力发电厂电气一次部分设计

专业:电气工程及其自动化

班级学号:

姓名:

指导教师:

2009年04 月20日

D火力发电厂电气一次部分设计任务书

一设计的原始资料

1 凝气式发电厂

⑴凝气式发电机组3台:3*200MW;出口电压:15.75KV;

发电机次暂态电抗:0.125;额定功率因数:0.87。

=6000小时。

⑵机组年利用小时数:T

max

⑶厂用电率:6%。

⑷发电机出口处主保护动作时间取0.1秒。

⑸环境温度:最高温度40o C,年平均气温20 o C。

2 发电厂出线

220KV出线3回,两回经15KM架空在A1变电站220KV母线与系统连接,另一回经10KM架空在A2变电站220KV母线与系统连接,A1和A2两变电站220KV 母线经15KM一回架空连接。正常时A1和A2断开运行。

3 电力系统情况

220KV系统容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到A1变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2500MVA;归算到A2变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2000MVA。

二设计的任务与要求

1 设计的任务

⑴电气主接线方案设计。

⑵短路电流计算。

⑶电气设备选择。

⑷发电机电压母线选择。

2 设计要求

⑴电气主接线方案设计应合理,主接线方案论证与比较不能少于两个方案。

⑵短路电流及电气设备选择计算方法应正确。

⑶主接线图形符号,线条及图签符合规范,接线正确,图面布局合理,参数标注正确,图形清晰美观。

⑷论文格式应符合要求,结构严谨,逻辑性强,层次分明,文理通顺,无错别字,要求打印,统一用A4纸。

⑸独立完成,严禁抄袭或请人代作。

⑹按分配时间阶段完成相应任务。

三重点研究问题

电气主接线,电气设备选择。

四设计(论文)成果要求

1 毕业设计论文说明书及计算书

装订次序:

(1)毕业设计(论文)任务书(抄录原件有关内容);

(2)目录;

(3)毕业设计(论文)正文。

正文包括方案论证(变压器选择、技术论证和经济比较)、短路计算图表、电气设备选择(高压开关电器、互感器、避雷器、母线等)及设备表、结论和体会。

(4)计算书

2 发电厂电气主接线图、短路电流计算接线及等效阻抗图、220KV开关站纵剖面图、发电厂继电保护图(要求计算机绘图[A3]各一份和手工绘图[1号图纸] 发电厂电气主接线图一份)。

3 参考文献

[1] 熊银信主编发电厂电气部分(第三版)中国电力出版社 2004.8

[2] 西北电力设计院电力工程电气一次设计手册水利电力出版社 1989

[3] 西北电力设计院电力工程电气二次设计手册水利电力出版社 1989

[4] 陈珩主编电力系统稳态分析中国电力出版社 1998

[5] 李光琦主编电力系统暂态分析中国电力出版社 2002

[6] 贺家李宋从矩合编电力系统继电保护 2003

4 专业文献(汉字要求3000字以上)

四时间安排

本次设计时间共12周,各部分设计内容的时间安排大致如下:收集资料,熟悉任务1周

方案论证比较2周

短路电流计算2周

电气设备选择计算3周

计算机绘图2周

编制设计说明书1周

答辩1周

总计12周

第一部分设计说明书

1电气主接线方案的设计

1.1电气主接线方案的选择

1.1.1基本资料

(1)凝气式发电厂

①凝气式发电机组3台:3*200MW;出口电压:15.75KV;

发电机次暂态电抗:0.125;额定功率因数:0.87。

②机组年利用小时数:T

=6000小时。

max

③厂用电率:6%。

④发电机出口处主保护动作时间取0.1秒。

⑤环境温度:最高温度40o C,年平均气温20 o C。

(2)发电厂出线

220KV出线3回,两回经15KM架空在A1变电站220KV母线的不同分段上与系统连接,另一回经10KM架空在A2变电站220KV母线与系统连接,A1和A2两变电站220KV母线经15KM一回架空连接。正常时A1和A2断开运行。

(3)电力系统情况

220KV系统容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到A1变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2500MVA;归算到A2变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2000MVA。

由基本资料可知该火电厂为地区中型火电厂。

1.1.2地区中型火电厂电气主接线特点

地区中型火电厂的单机容量和总装机容量都较小,一般都建在负荷中心附近(城市边缘)。所发出的电能有较大部分以发电机电压(10 KV )经线路直接送到附近的用户,或升至35 KV 送到较远的用户,其余的电能则升压到110 KV或

220 KV电压送入系统。在本厂发电机故障或检修时,可由系统返送电能给地方负荷。

由基本资料可知该火电厂生产的电能主要经过升压变压器升高至较高电压后送入系统,没设发电机电压母线给当地负荷直接供电。发电机出口接线多采用发电机—变压器单元接线,升高至一个最多两个升高电压等级。升高电压等级则根据具体情况,一般可以选用单母线,单母线分段,单母线分段带旁路母线,双母线等接线形式。

1.1.3 发电机-变压器组接线方案的确定

(1)发电机—双绕组变压器单元接线

发电机—双绕组变压器单元接线(图1-1)一般200 MW及以上大机组都采用这种接线形式,发电机出口不装设断路器,因为制造这样大的断路器很困难,价格十分昂贵。为避免大型发电机出口短路这种故障,常采用安全可靠的分相封闭母线来连接发电机和变压器,甚至连隔离开关也不装设(但设有可连接点以方便试验)。

图1-1 图1-2

(2)扩大单元接线

扩大单元接线(图1-2)为减少主变压器的台数(还有相应的断路器数和占地面积等),可将两台发电机与一台主变连接,构成扩大单元接线。

1.1.4 220 KV侧接线方案确定

(1)单母线分段带旁路母线接线

单母线分段带旁路母线接线(图1-3)

适用范围:旁路母线系统增加了许多设备,造价昂贵,运行复杂,只有在出线断路器不允许停电检修的情况下才设置旁路母线。220 KV如果采用单母分段,一般应设置旁路母线且设专用旁路断路器为宜。

图1-3 图1-4

(2)双母线接线

双母线接线(图1-4)双母线接线具有两组母线,图中Ⅰ为工作母线,Ⅱ为备用母线,两组母线通过母线联络断路器QF(简称母联)连接。每一回线路都经过线路隔离开关、断路器和两组母线隔离开关分别与两组母线连接。

双母线接线的优缺点:

①双母线与单母线相比,停电机会减少了,必需的停电时间缩短了,运行的可靠性和灵活性有了显著的提高。另外,双母线接线在扩建时也比较方便,施工不必停电。

②双母线接线的缺点是使用设备较多,投资较大,配电装置比较复杂。同时,在运行中需将隔离开关作为操作电器。

适用范围:

220 KV配电装置出线回数为5回及以上时,或者出线回路为4回但在系统中地位重要时。

1.1.5 接线方案的形成

由以上论述可知形成了两种方案,这两种方案为:

方案1 方案2

1.1.6 方案的技术经济比较

(1)方案1和方案2采用的双母线接线正常运行时,工作母线带电,备用母线不带电,所有电源和出线回路都连接到工作母线上(工作母线隔离开关在合上位置,备用母线隔离开关在断开位置),母联断路器亦断开,这是一种运行方式。此时相当于单母线运行。工作母线发生故障将导致全部回路停电,但是可在短时间内将所有电源和负荷均转移到备用母线上,迅速恢复供电。另外正常运行时,为提高供电可靠性,也常采用另一种运行方式,即工作母线和备用母线各

自带一部分电源和负荷,母联断路器合上,这种运行方式相当于单母线分段运行。若一组母线故障,担任分段的母联断路器跳开,接于另一组母线回路不受影响。同时,接于故障母线的回路经过短时停电后也能迅速转移到完好母线上恢复供电。

(2)方案1和2采用的双母线接线检修任一组母线不必停止对用户供电。(3)该发电厂为地区中型火力发电厂,主要与系统相连,所以对电气主接线以可靠性为主。方案1和2的220KV侧采用双母线接线,停电机会减少了,必需的停电时间缩短了,运行的可靠性合灵活性有了显著的提高。另外,双母线接线扩建时也比较方便,施工不必停电。

(5)一般200 MW及以上大机组都采用发电机—双绕组变压器单元接线形式,发电机出口不装设断路器,因为制造这样大的断路器很困难,价格十分昂贵.为避免大型发电机出口短路这种故障,常采用安全可靠的分相封闭母线来连接发电机和变压器,甚至连隔离开关也不装设(但设有可连接点以方便试验)。采用扩大单元接线时,变压器低压侧短路时短路电流很大,且有很大的电动力,一旦发生事故将造成严重的后果。由此可见方案2不可取。

方案的综合比较见表(1-1)

表1-1

综上所述,在满足可靠性和灵活性的前提下,方案1的经济性比较好。故该火力发电厂的电气主接线应选方案1,即发电出口采用发电机—双绕组变压器单元接线,220 KV侧采用双母线接线。

1.2发电机出口主变压器的选择

DL5000—2000<<火力发电厂设计技术规程>>规定:容量为200MW及以上的发电机与主变压器为单元连接时,该变压器的容量可按下列两种条件中的较大者选择:

(1)按发电机额定容量扣除本机组的厂用电负荷,且变压器绕组的温升在标准环境或冷却水温度下不超过55K 。

(2) 按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用电负荷,且变压器绕组的温升不超过65K 。

由于发电机的最大连续输出容量系非额定工况,出现的机率较少,平均温升65K 下的容量为55K 时的1.12倍,为使发电机在可能工况下运行,升压变压器的容量不应限制发电机的出力,可按第一条规程选择变压器容量,并留有10%的裕度。规程中所指厂用负荷,并不是厂用变压器的容量,也不应是计算中厂用负荷之和。因为厂用变压器的容量与其实际负荷间差别有时较大,而计算容量之和则为当发电机在满载运行时可能出现的最大连续负荷,它可以用来选择厂用变压器的容量,但是在选择主变压器容量的计算中,不能单独地将发电机在各种工况下的出力扣除厂用变容量或扣除计算厂用负荷来决定。

变压器在局部时间内因少量过负荷对绝缘造成的过热损伤,可以在同样时间内以相同比率的低负荷来弥补其寿命。因此,以年平均厂用电率来作为主变压器选择中的厂用负荷是比较合理的。

对于凝气式机组的电厂,厂用负荷可用下述简易公式计算:

e js eP s Cos ?

= 式中 js s —厂用电计算负荷,KVA ;

e —厂用电率 (%);

P e —发电机的额定功率 (MW );

C o s ?

—发电机在运行功率时的平均功率因数。 故变压器容量可按下式计算:

1.1(1)NG N P e s MVA Cos ?

-≈

故主变压器容量为: 1.1200(16%)237.70.87

N s MVA ??-==

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

发电厂电气部分课程设计

目录摘要……………………………………………...................... 第1章设计任务……………………………..................... 第2章电气主接线图………………………........................ 2.1 电气主接线的叙述…………………………….. 2.2 电气主接线方案的拟定..................................... 2.3 电气主接线的评定.................................................. 第3章短路电流计算………………………..................... 3.1 概述.................................................................. 3.2 系统电气设备电抗标要值的计算................. 3.3 短路电流计算.................................................. 第4章电气设备选择………………………..................... 4.1电气设备选择的一般规则………………………. 4.2 电气选择的技术条件……………………………. 4.2.1 按正常情况选择电器………………………....... 4.2.2 按短路情况校验……………………………........ 4.3 电气设备的选择…………………………………. 4.3.1 断路器的选择………………………………. 4.3.2 隔离开关的选择……………………………. 第5章设计体会及以后改进意见…………........................ 参考文献………………………………………....................... 摘要

发电厂电气部分课程设计题目

发电厂电气部分课程设计题目 题目: 300MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 100MW ,2x50MW, 发电机额定电压10.5KV ,功率因数分别为cos φ=0.85,cos φ=0.8,机组年利用小时数4800h ,厂用电率7%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1)、 10.5KV 电压等级最大负荷10MW ,最小负荷8MW ,cos φ=0.8,架空线路6回,二级负荷。通过发电机出口断路器的最大短路电流:''40.2I KA = 238.6S I KA = 438.1S I KA = (2)、 剩余功率送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量1800MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''17.6I KA = 216.5S I KA = 416.1S I KA = , 题目:400MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2x200MW ,发电机额定电压15.75KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数5500h ,厂用电率5.5% ,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外, 剩余功率送入220V 电力系统,架空线路4回,系统容量2500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''26.5I KA = 229.1S I KA = 429.3S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

题目: 500MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机四台,容量2 x 50MW ,2x200MW ,发电机额定电压分别为10.5KV 、15.75KV ,功率因数分别为cos φ=0.8,cos φ=0.85,机组年利用小时数5800h ,厂用电率6% 发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3,8s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 (1) 10.5kv 电压等级最大负荷12MW, 最小负荷10MW ,cos φ=0.8,电缆馈线4回,二级 负荷。 通过发电机出口断路器的最大短路电流:''39.1I KA = 236.5S I KA = 435.8S I KA = ( 2) 剩余功率送入220KV 电力系统,架空线路4回,系统容量3500MW ,通过并网断路器的最大短路电流:''21.3I KA = 219.8S I KA = 418.5S I KA = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压 题目:600MW 火力发电厂电气部分设计 原始资料: 1. 发电厂情况 装机两台,容量2 x 300MW ,发电机额定电压20KV ,cos φ=0.85,机组年利用小时数6000h ,厂用电率5%,发电机主保护时间0.05s ,后备保护时间3.9s ,环境条件可不考虑。 2. 接入电力系统情况 发电厂除厂用电外,全部送入220KV 电力系统,,架空线路4回,系统容量4000MW , 通过并网断路器的最大短路电流:''31.2I KA = 229.1S I KA = 428.2KA S I = 3、厂用电采用6kv 及380/220三级电压

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计

2×100MW发电厂电气部分设计毕业设计 引言 随着高速发展的现代社会,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知,它不仅全面的影响国民经济其他部门的发展,同时也极大的影响人民的物质与文化水平的提高,影响整个社会的进步,其中发电厂在电力系统中起着重要的作用.我国正在飞速发展,经济快速的增长使得对电能的需求量在不断提高,各类发电厂的数量随之而增加,特别是火力发电厂依然十分重要。 我本次设计的题目为“2 100MW发电厂电气部分设计”,设计的主要内容为:确定电气主接线图;选择主变压器的型号;对主接线上的短路点进行短路电流计算;设备选型及校验;发电机保护整定计算;防雷接地计算;屋外配置设计。 在佈仁图老师的认真辅导下使我在此次的毕业设计中对发电厂等方面的知识有了更多的了解,真是受益匪浅.

第一章绪论 随着我国经济发展速度的不断加快,特别是伴随西部大开发和振兴东北老工业基地的力度加大,我国的电力需求猛增。为了提高国家电力工业的效益,促进相关工业的技术水平的提高,增加新的经济增长点。近期的重点是:发展大容量、高效低污染的常规火电机组,积极开发洁净煤发电新技术,解决提高燃煤发电机组的效率和改善环境污染两大关键问题;开发水电站老机组的改造技术,提高机组效益和对水利资源的的效利用;加强电网关键技术的开发研究,积极推进跨大区电网互联,优化资源配置,建立有效电力市场体系;大力开发和推广节能降耗技术,加速对中小机组、老机组、城市和农村电网的技术改造,降低损耗,提高效益。 我国电力的发展将朝向“大机组、超高压、大电网、新能源”方向发展。 火力发电中的主要环节是热能的传递和转换,将初参数提高到超临界状态,提高了可用能的品位。使热能转换效率提高,这是大容量火电机组提高效率的主要方向。与同容量亚临界火电机组比较,超临界机组可提高效率2-2.5%,超临界机组可提高效率约5%。大型超临界机组的开发与应用,可以有效的改变我国电力工业目前能耗高和环境污染及依赖进口设备的局面,具有现实的经济、社会效益。 由于空冷电站的耗水量仅为湿冷电站的1/3,适合于我国富煤缺水的“三北”地区建设大型坑口电站,变输煤为输电。对减轻铁路运煤压力、促进“三北”及相邻地区的经济发展具有非常重要的现实意义。 设计为(2 100)MW发电厂电气部分设计,要任务是电气主接线,厂用电设计、短路计算、主要设备的选择和校验、防雷与接地装置设计、发电机保护的整定计算、配电装置设计。技术要求主接线可靠、灵活、经济、便于扩建。所有设计过程均需要考虑国家电力部门的技术规程和规范。

发电厂电气部分200MW地区凝气式火力发电厂电气设计(免积分下载)

200MW地区凝气式火力发电厂电气设计 目录 设计任务书 (1) 目录 (2) 一、前言 (3) 二、原始资料分析 (4) 三、主接线方案确定 (5) 主接线方案拟定 (5) 主接线方案确定 (5) 四、主变压器确定 (7) 主变压器台数 (7) 主变压器的容量 (7) 主变压器的形式 (7) 五、短路电流计算 (8) 短路计算的目的 (8) 短路电流计算的条件 (8) 短路电流的计算方法 (8) 六、主要电气设备的选择 (10) 电气设备选择的原则 (10) 电气设备选择的条件 (10) 电气设备选择明细表 (11) 七、设计总结 (14) 参考文献 (15) 附录A:短路电流计算 (16) 附录B:设备选择及计算 (20) 附录C:完整的主接线图 (27)

一、 前言 (一)、设计任务 1、发电厂情况: (1)200MW 地区凝汽式火电厂; (2)机组容量与台数:MW 502? ,MW 1001?,kV U N 5.10= ; 2、负荷与系统情况: (1)发电机电压负荷:最大MW 48,最小MW 24,4200max =T 小时; (2)kV 110负荷:最大MW 58,最小MW 32,4500max =T 小时; (3)剩余功率全部送入kV 220系统,全部负荷中Ⅰ类负荷比例为%30,Ⅱ类负荷为%40,Ⅲ类负荷为%30。 (二)、设计目的 发电厂电气部分课程设计是学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设 计的实践达到: 1、巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。 2、熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 3、掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 4、学习工程设计说明书的撰写。 (三)、任务要求 1、分析原始资料 2、设计主接线 3、计算短路电流 4、电气设备选择及校验 (四)、设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。电气主接线设计的基本原则是 以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,以保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便、尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

发电厂电气部分设计

2006-12-26 20:38:11 第一节原始资料 一、题目:200MW地区凝汽式火力发电厂电气部分设计 二、设计原始资料 1、设计原始资料: 1)某地区根据电力系统的发展规划,拟在该地区新建一座装机容量为 200MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装2台50MW机组,1台100MW机组,发电机端电压为10.5KV,电厂建成後以10KV电压供给本地区负荷,其中有机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷48MW,最小负荷为24MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3-6KM,并以110KV电压供给附近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中Ⅰ类负荷比例为30%,Ⅱ类负荷为40%,Ⅲ类负荷为30%。 2)计划安装两台50MW的汽轮发电机组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为#1、#2机;安装一台100MW的起轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为#3机;厂用电率为6%,,机组年利用小时 Tmax=5800。 3)按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出现列于下表:10KV 110KV 220KV 名称 回路数 名称 回路数 名称 回路数 机械厂 2 化肥厂 2 系统 2

钢厂 4 煤矿 2 棉纺厂 2 市区 4 预留 2 预留 2 预留 1 合计 14 合计 6 合计 3 4)本厂与系统的简单联系如下图所示: 220KV 系统 220KV 新建电厂110KV 10KV 5)计算短路电流资料: 220KV电压级与容量为2000MW的电力系统相连,以100MVA为基数值归算到本厂220KV母线上阻抗为0.048,系统功率因数为0.85。 6)厂址条件:厂址位于江边,水源充足,周围地势平坦,具有铁路与外相连。 7)气象条件:绝对最高温度为400C;最高月平均温度为260C;年平均温

发电厂电气设计

发电厂电气部分课程设计 题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计学院:自动化工程学院 专业:电气工程及其自动化 姓名: 指导教师: 2011年9 月14 日

设计题目:220KV/35KV黄埠变电站一次系统设计 原始资料: (1)220KV进线2回。分别从主系统220KV双母线接线带旁路上引接;35KV 出线10回供给下级变电站。 (2)工程建设规模:主变压器两台,容量均为63MV A,年最大负荷利用小时数均为6000h,电压等级220KV/35KV。 (3)系统短路容量:两台主变压器分裂运行时,220KV母线三相最大短路容量为6137.35MV A,短路电流16.38KA;35KV母线三相最大短路容量为936.15MV A,短路电流15.44KA。 设计要求 1.为该变电站设计出电气主接线图。 2.选择主变压器型号。 3.选择变压器出口断路器和隔离开关(220KV)。 4.利用经济电流密度选择变压器出口母线。 5.选择35KV出口断路器和隔离开关。 6.选择电压互感器和电流互感器型号。

接线图

各部分设计 (1) 变压器 根据两台主变压器的容量和变比,根据华鹏变压器厂提供的产品样本 选择S (F )(P )Z11-63000,额定电压为220±8×1.25%/35KV ,联结组标号为YNd11的变压器。 (2) 变压器出口断路器和隔离开关 变压器出口(220KV 侧)最大持续电流为 A U S N N ax 6.173220 *363000*05.1305.1I m == = 根据变压器出口的U NS 、I max ,根据《发电厂电气部分》附表6,可选

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。 在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

电厂电气设计 课程设计

本设计主要内容 在本设计中,所设计的电厂是一座装机容量为200MW的凝气式火力发电厂,就规模上讲属于中型发电厂。 本设计根据实际要求,考虑到工矿企业的用电电压是10KV,而发电机的输出电压时10.5KV,所以不经变压而直接向其供电;煤矿和化肥厂的用电电压是110KV,通过升压变压器送电至110KV母线,然后有四回出线向负荷供电;而电网系统是220KV,通过另一台变压器升压后送电至电网,两台高压变压器采用型号为:SSPSL-18000/220。全部负荷均有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级负荷。另外厂用电变压器 —6300/10。系统采用的发电机是两台50MW的汽轮发电机采用的型号为:SJL 1 组,型号为QFQ-50-2,功率因数为0.8,安装顺序为1#、2#机;安装一台100MW 的汽轮发电机组,型号为TQN-100-2,功率因数为0.85,安装顺序为3#机。 对所选厂址具备的客观条件分析知,位于江边,周围地势平坦,具有铁路与外相连,所以地理位置优越,容易获得燃料;该地区绝对最高温度为40℃,最高月平均温度为26℃,年平均温度为10.7℃,该地区气候适宜,考虑到以东北风为主,火电厂对空气和环境的污染大等考虑,该厂宜选在处于市区西南角的下风口位置。本电厂的设计目标是保证市区居民及其附近机械厂、棉纺厂、钢厂等工矿企业的用电(10KV),向附近的化肥厂和煤矿提供可靠供电(110KV),剩余的功率要送入电网系统(220KV)。 本设计说明书详细叙述了该发电厂的电气主接线设计,另外对10KV出线的14条回路中使用的母线,输电线路,断路器,隔离开关,及相关的电气设备选用都做了详细的分析和计算,另外还考虑了发电厂事故后的重新启动问题,附带电气主接线图一张。

火力发电厂电气部分设计资料

4×300MW火力发电厂电气设计 摘要 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本文是对配有4台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。 关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备。

Electrical design of 800MW regional power plant Author: Tutor: Abstract By the power generation, transformation, transmission and distribution of electricity and energy components, and other aspects of production and consumption systems. It is the function of the natural world through the power of primary energy into electrical energy power plant, then lost, transforming the system and distribution system will supply power to the load centers. Electrical wiring is the main power plant, electric substation designed first and foremost part of the power system is also constitute an important part. Determination of the main cable on the power system as a whole and power plants, substations to run its reliability, flexibility and economy are closely related. And choice of electrical equipment, power distribution equipment configuration, relay protection and control of the means to develop a greater impact. The use of power has infiltrated the social, economic, in all areas of life, and in the power structure of China's thermal power equipment capacity of the total installed capacity of 75%. This article is equipped with 4*300MW turbo-generator of large-scale thermal power plants a part of the preliminary design of the main completed the main electrical wiring design. Including the electrical wiring of the main forms of comparison, the choice; main transformer, the start / stand-by transformer and the high-voltage transformer factory with the capacity of calculation, the number of models and options; short-circuit current calculation and high-voltage electrical equipment selection and validation; and made the protection of transformer . Key words: power plant; transformer; power system; relay; electrical equipment

某火力发电厂电气部分设计毕业设计

某火力发电厂电气部分设计 摘要 火力发电在我国的起步较早,经过近几十年的迅速发展,各项措施已得到了不断的完善,但我们仍然还能够发现一些不足,如有关发电厂电气部分设计的一些不合理性、保护性措施的欠缺等。这些都需要我们通过设计出更加合理的方案来解决这些问题。 本文将针对某火力发电厂的设计来对这些问题进行探讨,主要是对电气方面进行研究,期望提出更加合理的方案来完善现有设施。首先将会对火力发电的有关内容做一阐述,并对火力发电的现状做一描述;随后对火力发电厂的电气主接线设计和防雷保护的原理部分进行介绍,最后将给出该火力发电厂的主接线的设计和防雷保护的具体实现。 关键词:火力发电;电气主接线;防雷保护

第一章绪论 1.2 课题研究的目的和意义 火力发电由于起步较早,到目前为止各项措施已取得了不断的完善和发展,其电气部分也得到很大的进展,但仍然存在一些不足期待改进。这就要求我们改善这些不良方面,最大限度的发挥经济效益,并减少事故的发生。 火力发电厂简称火电厂,是利用煤、石油、天然气等燃料的化学能产生出电能的工厂。按其功用可分为两类,即凝汽式电厂和热电厂。前者仅向用户供应电能,而热电厂除供给用户电能外,还向热用户供应蒸汽和热水,即所谓的“热电联合生产”。 目前采用最广泛的发电形式是利用煤的燃烧来获得电能,而我国煤的储量也是相当 丰富的,因此本课题的提出具有很大的现实意义,如何设计好火电厂的电气主接线及各项保护性措施,就显得尤为重要。 1.3课题研究的主要内容 1.火力发电厂的发电原理和电气方面的研究 通过对火力发电有关文献的参考,明白我国火力发电的现状及未来的发展趋势。研究火力发电的工作过程,了解火力发电系统的组成、工作过程及工作原理。通过阅读有关火力发电厂的主接线图及相关介绍,明确主接线的设计规则和防雷保护的具体实现。 2.某火力发电厂电气主接线的设计 通过分析某地区火力发电厂的相关资料,设计出一种实用性、经济性和可靠性相结合的电气主接线;在此基础上,正确地选择所用的电气设备,并对主接线的基本构造及特点做一介绍。 3. 某火力发电厂防雷保护的设计 按照已经设计出的电气主接线图,研究该系统防雷保护的具体实现方法和工作原理。

发电厂电气部分设计

摘要:本设计是对4×600MW总装机容量为2400MW的凝汽式火力发电厂进行电气一次部分及其厂用电高压部分的设计,它主要包括了五大部分,分别为:电气主接线的选择、厂用电设计、短路电流的计算、主要电气设备的选择、完成主接线图与设计说明书。其中详细描述了短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,列出各设备选择结果表。并对设计进行了理论分析。最后的设计总图包括主接线,主要电气设备。 关键词:电气一次部分;电气主接线;短路计算;设备选择

Abstract:This design is for 4 × 600MW total installed capacity of the electrical powe r plant and a part of the high-pressu-re part of the design of 2400MW of condensing st eam power plant.Itincludes five parts, namely: the calculation of the main electrical co nnection options, power design, short-circuit current, the main electrical equipment se lection, complete the main wiring diagrams and design specification. Which describes in detail the selection of the short circuit current computing and electrical equipment for analysis and calculations from different short circuit, short circuit to different para meters to choose different types of devices, each device listed in the selection result ta ble.Theoretical analysis anddesign.The final master plan includes a main wiring,main electrical equipment. Keywords: Electrical primary part;Electrical main wiring;Short circuit calculations;Equipment selection

发电厂电气部分常规设计毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

相关文档