文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV箱式变电站技术标准

10KV箱式变电站技术标准

10KV箱式变电站技术标准
10KV箱式变电站技术标准

10KV箱式变电站技术标准

引用标准

下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》

GB1094.1-2-1996 《电力变压器》

GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》

GB311.1—6—1997 《电力变压器》

ZBK40001—89 《组合式变电站》

GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1984—89 《交流高压断路器》

GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》

GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》

GB4109—88 《高压套管技术条件》

DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》

GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》

GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

GB/T14598—2002 《电气继电器》

GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》

GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》

GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》

GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码)

GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

10KV箱式变电站供货范围

1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA)

30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。

2.使用条件

预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。

a.使用位置:户外

b.海拔高度:≤1200m

c.环境温度:

最高气温:40℃

最热月平均温度:30℃

最高年平均温度:20℃

最低气温:-40℃

d.相对湿度

在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。

e.安装环境

安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向

低于1.5m/s2。

f.电源电压的波形近似于正弦波。

g.三相电源电压应大致对称。

除上述正常使用条件外的其它使用条件按GB1094.1、GB/T11022、GB/T14048.1和GB7251.1标准规定。

10KV箱式变电站技术数据

主要参数及技术要求

1.1产品型号及其含义

预装式变电站产品型号及其含义如下:

Y X B □ — □/ □

低压侧额定电压

高压侧额定电压

布置方式

变电站

箱式

预装式

1.2额定电压

高压侧额定电压(KV)10。

额定容量KVA

电压组合

联结组标号空载损耗KW

负载损耗KW

空载电流%

高压KV

高压分接范围

低压KV

300.10

0.140.6

2.1500.13

0.180.87 0.95 2.0630.15 0.20 1.04 1.12 1.980

0.18 0.25 1.25 1.36

1.8

高压侧设备最高电压(KV)12。低压侧额定电压(KV)0.4。

辅助回路额定电压(KV)0.22,0.38。

1.3预装式变电站的变压器的额定容量、电压组合、联结组标号及性能应符合表1的规定。变压器可选用S9或S11型油浸式变压器、S9-M或S11-M型全密封变压器、SC9或SC11型干式变压器。1.4性能参数的允许偏差

预装式变电站的变压器性能参数的实测值与规定值之差,不得超过表2的规定。

表1:预装式变电站的变压器性能参数

100

10

±2×

2.5﹪

或±5﹪

0.4

YNyno

Yyno

Dyn11

0.20 0.29 1.50 1.62 1.6

1250.24 0.34 1.80 1.95 1.5 1600.28 0.39 2.20 2.40 1.4 2000.33 0.47 2.60 2.80 1.3 2500.40 0.57 3.05 3.25 1.2 3150.48 0.68 3.65 3.25 1.1 4000.57 0.80 4.30 4.50 1.0 5000.68 0.97 5.10 5.30 1.0 6300.81 1.15 6.20 6.400.9 8000.98 1.407.50 8.000.8 1000 1.15 1.6510.30 10.900.7 1250 1.40 1.9512.00 12.800.6 1600 1.65 2.3514.50 15.500.6

注:空载损耗斜线上方为S11系列变压器空载损耗数值,斜线下方为S9系列变压器空载损耗数值。

负载损耗斜线上方为变压器联结组YNyno和Yyno的负载损耗数值,斜线下方为变压器联结组Dyn11的负载损耗数值。

表2:性能参数的允许偏差

项目偏差%

总损耗+10

空载损耗+15

负载损耗+15

阻抗电压±10

空载电流+30

电压比±0.5

2.高压配电装置

2.1高压主回路方案:见“YXB-10型箱式变电站安装使用说明书”。2.2高压选型

2.2.1高压开关选型: 进口SF6负荷开关(选用ABB,配置SFLAJ-10碰撞式熔断器)

2.2.2技术参数:

额定电压: 10KV

最高电压: 12KV

额定频率: 50Hz

额定电流: 400、630、1250(A)

额定短路关合电流: 25、40、50、62.5(KV)

1min工频耐受电压:相间、相对地42KV

隔离断口48KV

雷电冲击耐受电压: 相间、相对地95KV,隔离断口110KV。

机械寿命: 5000次

2.2.3 SFLAJ-10碰撞式熔断器技术参数(配置高敏熔丝,留备用熔丝,一用一备)

额定电压: 10KV

最高电压: 12KV

额定电流: 40A

额定频率: 50Hz

熔丝额定电流: 40A

额定开断电流: 20KA

2.2.4接地及带电显示及过电压保护

高压电器在规定部位装设接地开关和带电显示器。

过电压保护:在母线部位安装氧化锌避雷器。

2.2.5变压器采用多功能保护器保护。

2.3进线方式:电缆;出线方式:铜母排。

2.4计量方式:计量柜内装有电子式电度表。

2.5高压电器设备设有完善的电气和机械连锁装置,满足五防要求。2.6高压室所有连线均有明显的相别标记。柜门标有主回路线路图及操作和注意事项,并安装有便于观察的观察窗。各信号反馈均装有仪表显示。

3.低压配电装置

3.1低压主回路方案:见“YXB-10型箱式变电站安装使用说明书”。3.2 低压主开关类型和型号:低压框架式断路器CW-□

低压分开关类型和型号:低压塑壳断路器M1-□

3.3 0.4KV塑壳断路器M1-□主要技术参数:

额定电压:400V

额定绝缘电压:800V

额定电流:400、200、100(A)

额定开断电流:50KA

额定热稳定电流:80KA

热稳定时间:1S

机械寿命:10000次

额定短路电流开断次数:3000次

合闸时间:≤0.08S

分闸时间:0.025S

飞弧距离:0mm

极数:3P

绝缘水平:1min工频耐受电压:2.5KV(对地、相间、断口)

安装方式:固定式

储能方式:手动操作

3.4接线方式

进线方式:铜母排;出线方式:电缆。

3.5计量方式:总柜装设电子式电度表

3.6低压电器设备连线均有明显的相别标记。柜门标有主回路线路图及操作和注意事项。各信号反馈均装有仪表显示。电容补偿采用自动投切装置。具有变压器综合监测功能,具有红外抄收功能并可通过RS485向外传输。

10KV箱式变电站设备/材料技术性能描述

1.设备描述

10KV箱式变电站及其配套变压器的生产所用设备共370余台(套),试验设备60余台(套),工装、模具等共230余件(套)。生产设备有先进的数控硅钢片剪切线,变压法真空干燥设备,远红外烘干炉,数控线切割机,CO2气体保护焊机,大型立绕机,空压站,液压剪板机,液压折弯机,液压冲床,大型热压机,大型龙门刨床,大型立式铣床,倍频发电机组,50T双梁桥吊等。试验设备有高压试验站,各种低压试验设备。工装、模具有各种可调绕线模,冲模,胶垫模等。

以上设备性能优越,状况良好,能完全满足各规格箱变的生产、检验及试验,确保为用户提供高质量的箱式变电站。

2.材料性能

2.1箱体

2.1.1箱体材料采用彩钢复合板及铝合金或不锈钢板,厚度不小于

2mm,其防护等级为IP23。箱体四周采用双层结构,内层为隔热阻燃的夹层。箱盖为起脊式,斜度大于3°有防雨檐,夹层中为新型材料制成的隔热层。

2.1.2箱体具有足够的强度,设专用起吊挂环。在起吊、运输和安装中无变形或损伤。

2.1.3箱体布置为高压室、低压室、变压器室及维修走廊,整体呈矩形布置。

2.1.4箱体上所有的门向外开,开启角度不小于105°,并设有定位装置。内有缓冲及密封装置,并装有把手、暗栓和能防雨、防堵、防锈的

嵌入式挂锁鼻子,铰链采用内铰链。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。

2.1.5箱体和箱柜的内外表面平整、光洁;无锈蚀、涂层脱落和磕碰现象,涂料层牢固均匀,无明显色差和反光,箱体的基座高出地基

300mm,所有外露件均进行过防锈处理,并喷涂过防护层。

2.1.6高、低压室设可控制的照明装置,且方便安全地更换。

2.1.7箱体有足够的自然通风系统,还设有随温度变化而自动投切的强排风装置,保证所有的电器设备的运行温度不超过其最高运行温度。各个开关柜单元均装有防凝露控制器和加热器。

2.1.8外形样式及喷涂颜色:银白色喷塑带贴模或根据用户要求定颜色。

2.2变压器

变压器的性能及材料技术见《10KV电力变压器设备/材料技术性能描述》。

10KV箱式变电站试验项目

1.变压器试验项目

变压器试验项目见《10KV电力变压器试验项目》

2.箱式变电站试验项目

一、例行试验

低压成套设备项目

1.一般检查

a.外观整洁无划痕,标志明显清晰。

b.接线正确,符合图样要求。

c.箱门开启、关闭灵活。

d.电缆接头连接紧固、可靠、接触良好。

e.熔丝更换方便,接触良好,安全可靠。

f.接地回路连接安全、可靠、并有明显标志。

2.例行检查

2.1电器元件及其安装检查

⑴按产品图纸,核对柜内所装元器件型号及规格;

⑵检查安装位置及安装质量。

2.2母线绝缘导线及其布置和连接检查

⑴检查母线规格、导线型号规格及加工质量;

⑵检查母线、绝缘导线的安装布置质量。

2.3标志检查

⑴相序、N线、PE线;

⑵二次线标号;

⑶元器间标志/标号;

⑷操作运动方向标识;

⑸接地指示标志;

⑹产品铭牌数据;

⑺柜体眉头。

2.4防护等级

用适宜的工具塞测柜体缝隙,按GB4208标准。

2.5电气间隙及爬电距离

目测和用卡尺抽测相结合的方式:检查各导电回路带电部件之间及其与接地金属构件之间的电气间隙和爬电距离。

2.6机械操作元件、连锁、锁扣等有效性检查

不通电,手动操作试验:

⑴对所有手动操作元件,连锁、锁扣等运动部件作手动分合操作试验(可能涉及的运动部件有断路器、隔离开关、转换开关、接触器、脱扣器等各种带操作手柄的器件);

⑵进行不小于5次手动操作试验;

⑶确认机械动作元件、连锁、锁扣的部件的动作效果。

2.7通电操作检查

通电,进行电器操作试验,检查电气动作、控制、测量、指示、保护等的正确性,对于带控制回路或二次回路的产品必须进行该项试验: ⑴在断路器空载情况下,接通电源进行操作,检查断路器触头接触情况,机械运动情况及指示情况;

⑵按产品的电气原理图要求,进行模拟动作检查;

⑶操作动作不小于5次。

2.8介电强度试验

a.施压部位:成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间;每极和为此试验被连接到成套设备相应连接的裸露导电部件上的所有其它极之间。具体说明如下:

⑴对主电路与地之间,主电路各项之间,主电路与辅助电路之间施加试验电压;

⑵辅助电路与地之间,相互绝缘的辅助电路之间施加试验电压;

⑶施加电压应从30-50%的试验电压开始逐步升到规定值,施压结束后应将电压逐步降至零。

b.持续施压时间为1S。

c.施加电压值:

⑴介电强度试验施加电压值:见《3C认证项目工厂审查指定试验项目及方法》;

⑵如被试设备是包括在已预先经受过介电试验的主电路或辅助电路之中,试验电压可以减至上面规定的85%。

2.9保护措施和保护电路的连续性检查

⑴检查保护接地符号是否明显;

⑵检查保护(接地)电路的连续性。用旋转工具手动检查保护连接是否紧固、正常;

⑶用直流低电阻测试仪测试主接地点与保护电路任一点之间的电阻

值。

3.0绝缘电阻的验证

测量以下部位的绝缘电阻:

⑴主开关电器在断开位置时,同极断口之间;

⑵主开关电器在闭合位置时,不同极的带电部位之间;

⑶主电路与控制电路之间;

⑷各带电部件与金属柜体之间。

高压成套设备项目

1.1一般检查

a.外观整洁无划痕,标志明显清晰。

b.接线正确,符合图样要求。

c.箱门开启、关闭灵活。

d.电缆接头连接紧固、可靠、接触良好。

e.熔丝更换方便,接触良好,安全可靠。

f.接地回路连接安全、可靠、并有明显标志。

1.2机械操作试验:

a.高压负荷开关在不带电状态下连续正反操作各5个循环,应转动灵活。

b.插入式熔断器在不带电状态下插入、拔出各两次,应正常。

1.3感应试验和工频耐压试验

感应试验和工频耐压试验按GB/T16927.1、GB/T16927.2和GB1094.3、GB/T16935.1规定。

二、型式试验

1.温升试验

低压主回路温升试验按GB7251.1标准8.2.1条,其判断值按

GB/T11022标准4.4.2条和GB7251.1标准7.3条。

2.机械寿命试验

若选用的设备和元件已属定型产品,而且没有改变原来的安装和使

用条件时,可不作该试验,以原单位出具的试验报告为考核依据。

3.雷电冲击耐压试验

雷电冲击耐压试验见GB1094.3条标准。

4.高压负荷开关额定短路关合和开断能力试验

若选用的设备和元件已属定型产品,而且没有改变原来的安装和使用条件时,可不作该试验,以原单位出具的试验报告为考核依据。

5.额定短时和峰值耐受电流能力试验

应在规定的安装和使用条件下,对高、低压主回路进行规定的短时和峰值耐受电力能力试验,试验方法按GB3804和GB7251.1规定。当试验电流小于定型产品的高、低压电器元件及连接头的额定电流时可免试,以原单位出具的试验报告为考核依据。

三、特殊试验

1.声级水平测定

声级水平测定按GB/T7328标准规定。

2.短路承受能力试验

在完整的预装式变电站上进行短路承受能力试验,试验方法见

GB1094.5标准。试验前,对插入式熔断器进行短接。

3.防雨试验

在装配完整的户外型预装式变电站上进行防雨试验,试验方法按GB/T11022标准附录C规定。

4.评估内部故障电弧效应的试验

评估内部故障电弧效应的试验按GB/T17467标准的第5.4.4条和附录A 的内容由制造厂和用户协商进行试验。

10KV箱式变电站技术文件

1.产品质量合格证明书,包括变压器合格证书、高压开关柜合格证书、低压开关柜合格证书及其它组件合格证书等;

2.产品试验报告,包括变压器出厂试验报告,高、低压开关柜出厂试验报告等;

3.安装图;

4.安装使用说明书;

5.技术图纸及资料;

6.备品及附件清单;

7.装箱单;

8.变压器附件资料等。

10KV箱式变电站技术服务

1.向用户提供产品的外形图、基础图、二次接线图、安装及使用说明书等技术资料;

2.培训用户技术人员和操作人员,做到应知应会;

3.供货及时,服务周到,解决用户在使用中的一切疑难问题;

4.为用户提供配件及相关的信息;

5.终身技术服务。

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》 为规范公司供电系统的安全生产管理,营造和建立科学、规范、清晰、安全的工作氛围与环境,树立广西电网公司安健环管理新形象,保障人身和设备安全,确保电网安全稳定运行,依据中国南方电网公司2004年6月1日颁布实施的《变电站安健环设施标准》要求,结合公司实际,特制定《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》。 一、安全标志牌的要求 (一)按照统一标准,制作规范,标志清晰,美观实用,安装统一,确保安全的原则,变电站中220kV、110kV、35kV高压设备区以及电容器、电抗器等户外电气设备标志牌可采用亚光不锈钢、铝反光、铝合金、铝烂光、不锈钢、喷漆或反光纸材等材料制作。 (二)设备和设施标志的分类及标准 1、高压设备的相序标志牌 相序标志牌的基本形式为方形边框及相应字母,标准色:A相为黄色—M100M20,B相为绿色—C100Y100,C相为红色—M100Y100;35~110kV 母线相序尺寸为160×200毫米,220~500kV母线相序尺寸为300×340毫米,户外高压设备相序尺寸为120×180毫米。 2、变压器类标志牌 变压器标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色——M100Y100,其尺寸有甲、乙、丙三种规格,甲类规格为300×220毫米;乙类规格为400×300毫米;丙类规格为500×400毫米。为了统一,公司推荐采用乙类规格。 3、户外断路器类及隔离开关类标志牌 (1)户外断路器、隔离开关户外电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、控制箱、端子箱标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色—M100Y100,尺寸为220×320毫米。 (2)户外接地刀闸标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为黑色,尺寸为220×320毫米。 4、GIS设备的隔离开关和接地刀闸的标志牌的基本形式为方形边框及

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 、值班人员每天应做一次小型卫生清扫,主要清扫 地面、门窗玻璃、开关柜表面卫生。 2 、变(配)电室每年春、秋两季应检查清扫一次, 3 、高压配电装置停电清扫与检查内容 ( l )清扫绝缘表面污垢,并检查有无裂痕、破损及爬 闪痕迹。 ( 2 )检查导电部分各连接点的连接是否紧密牢固,铜 铝接头有无腐蚀现象,若己腐蚀,应除掉腐蚀层后,再涂 中性凡士林。 ( 3 )检查设备外壳(指不带电的外壳)和金属构架的 接地是否可靠,有无断痕和腐蚀现象。

( 4 )对充油设备应检查出气孔及出气瓣是否畅通,是否缺油,对油量不足,设备充油时10 Kv 以下的应补充经耐压试验合格的油。 ( 5 )检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落、缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活。 ( 6 )检查隔离开关及负荷开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除负荷开关消弧室的碳质。 ( 7 )检查高压熔断器熔丝容量与负荷大小是否匹配,上、下端保护是否牢固。 ( 8 )对电压、电流互感器应摇测线圈的绝缘电阻值(最低合格值按电力变压器的规定执行),并检查电压互感器一、二次熔丝是否符合要求。采用环氧树脂绝缘的电压、电流互感器应检查其表面有无裂纹和放电烧伤现象。 ( 9 )对树脂浇注干式变压器,检查绕组浇注体有无裂纹和附着物,铁芯表面有无积污,温度是否在允许范围

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

变电站安健环设施完善工程施工组织方案 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月

目录 1、工程概述 (2) 2、施工组织 (2) 3、计划施工时间 (2) 4、施工特点 (2) 5、施工准备工作 (2) 6、施工主要内容 (3) 7、总体施工计划 (7) 8、施工作业流程 (7) 9、工程质量目标 (8) 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施 (9) 12、环保与文明施工 (10) 1

一、工程概述 1.本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2.本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行整治完善。主要任务是对变电站的安全标志、设备及设施标志、安全警示标志及防护设施、健康设施、环境设施进行检查、有针对性的完善。 二、施工组织 1、现场施工工作负责人: 2、现场施工安全负责人: 3、现场施工技术负责人: 三、计划施工时间 四、施工特点 安健环设施施工涉及的范围,包括变电站室内及室外有必要提醒人们注意安全的场所;涉及的设备,包括电气设备、消防设施、安全工器具、健康设施、环境设施等;涉及的内容,包含安全、健康、环境(外观)等层面。 五、施工准备工作 (一)技术准备 (二)物资准备 相关的施工器具、材料应在开工前妥善准备。 六、施工主要内容 2

(一)完善安全标志 安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志和其他标志五大类型,按《标准》要求的配置原则,设置在变电站相应的位置。 1、禁止标志 A 设置在主控室、监控室、通信室等的合适位置。 B设置在主控室、监控室、资料室等的合适位置;在蓄电池室门上或门侧;在站内储存易燃、易爆物品仓库门口;在站内油漆场所、油处理室;在电缆夹层、 隧道、竖井的合适位置。 C 设置在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上;在主变压器、高压站用变压器和电抗器的爬梯上。 D 设置在检修现场围栏旁;在禁止通行的检修现场入口处。 E设置在深坑、管道等危险场所,面向行人。 F设置在变电站主控室、继保室、通信室的入口处;在变压器室、GIS 室、10kV 高压室、电容器室、电抗器室等的入口处。 G设置在变电站的主控室、微机保护室和装有就地保护装置的高压室等,需要禁止使用无线电的地方的合适位置(门上或门侧)。 H、《标准》要求的其他禁止标志 2、警告标志 A设置在变电站室外带电设备工作地点的安全围栏上;在因高压危险禁止 通行的过道上;在室外带电设备构架上;在室外带电设备固定围栏上。 B设置在变电站临时电源配电箱、检修电源箱的门上;在生产现场可能发生触电危险的电器设备和线路上,如配电室、断路器上等。 C设置在变电站生产现场和通道临时开启或挖掘孔洞四周围栏上。 D设置在变电站食堂、厨房、洗手间等有滑跌危险的地方。 3

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

变电站安健环设施施工方案解析 变电站安健环设施完善工程 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月 目录 ,、工程概述.....................................................................2 ,、施工组织.....................................................................2 ,、计划施工时间......... ................................................... 2 ,、施工特点.....................................................................2 ,、施工准备工作...............................................................2 ,、施工主要内容...............................................................3 ,、总体施工计划...............................................................7 ,、施工作业流程...............................................................7 9、工程质量目标..................................................................8 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施......................................................9 12、环保与文明施工 (10) 1 一、工程概述 1. 本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2. 本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV变电所安全消防管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10KV变电所安全消防管理制度(新版) 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

1 / 5 变电所管理制度 一、电工操作规程 1、电工对违反操作规程,安全规程的操作命令有权拒绝执行,并应及时报告调度室;紧急事故处理时,对上级值班人员发出操作命令的全部意图不明时,应向发令人询问,发令人仍坚持执行时,应服从命令,同时做好录音和记录。 2、在执行操作前,应仔细检查熟悉操作的内容.只有上级值班人员和上级领导,在必要时方才有权向值班人员发布口头命令。 3、负责监护巡回检修、安装人员在指定范围内进行工作,发现有违章作业或危急设备、人身安全时有权阻止其工作的进行。 4、在事故处理中必要时可根据灾害预防措施的有关条文和操作规程,采取紧急对策,但必须尽快报告上级领导。 5、拉合刀闸和开关时,均应带绝缘手套,穿绝缘胶靴,站在绝缘台上。 6、装卸熔断保险器前,应带绝缘手套,使用绝缘尖钳,并站在绝缘台上(绝缘垫上)。操作前应进行停电、验电、放电。 7、倒电操作,除应严守操作票规定的程序外,配电工还必须牢记停电时应先拉切真空开关,并确认电路已经切断后,方可拉切隔离开关,送电时应先合上隔离开关,后合上真空开关,必须一人操作一人监护。 8、停电检修时,值班人员在倒闸操作完毕后,要验电、放电,短路接地,将有关开关把手加锁,悬挂标志牌,并向检修施工负责人详细交待停电范围和带电部分,必要时停电范围与带电部分之间应加装栅栏或绝缘隔板,方可准许检修人员施工。恢复送电时,必须在接到检修施工负责人的竣工可以送电的通知并经仔细检查,确认施工人员和工具、材料已撤离,短路接地线已拆除,设备状态良好后,方可执行送电操作。 9、装设接地线,必须在验明设备已无电后进行,先将接地线的一端接地,然后用绝缘棒并带手套,将另一端在导体上放电,最后带着手套将各相导体接地短路。拆除时先拆除各相导体的一端,后拆除接地端。 10、当进行检修工作时,应由两人负责,其中一人监护,另一

10kV变电站的电力施工技术浅探【摘要】在我国的配电网中,10kv配电网属中压配电网,直接面对工矿企业和城市居民等广大用户的供电需要,确保用户供电,10kv配电网所处的地方十分重要,在配电工程中,能否保证电力施工的质量是一个重要条件,就10kv变电站的施工技术及其要点进行了探讨。 【关键词】10kv变电站电力施工技术 abstract: in china power distribution net, 10kv power distribution net featuring the middle and small one, directly meets the mine and industry as well as the urban citizens power and makes sure the users power supply. it will be important to set the net place, whether the power construction quality can be ensured under the power distribution is rather important, for that, in this paper, it will discuss on the 10kv transformer substation construction technology and performances. key words: 10kv transformer; power construction technology 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 前言 随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的开展,社会对电量的需求也快速提高。对10kv变电站的电力能源输送和配备明显

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

考试学资学习网押题 及以下变电所设计规范10kv 则总第一章 制,,确保设计质量 1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便第订本规范。扩建或改建工程的变电所设计。本规范适用于交流电压10kv 及以下新建第 1.0.2条以近远近结合,,正确处理近期建设和远期发展的关系, 第 1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,适当考虑发展的可能。期为主,变电所设计应 根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素第 1.0.4条合理确定设计方案。并应 优先选用技术先进、经济适,变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准第 1.0.5条 不得采用淘汰产品。用和节能的成套设备和定型产品,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规,,除应执行本规范的规定外 1.0.6条10kv 及以下变电所的设计第定。 第二章所址选择: ,应根据下列要求经技术、经济比较确定 2.0.1条变电所位置的选择第一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;不应设在污染源盛行风向的下风侧;,当无法远离时,六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所且不宜与上述场所相邻;七、不应设在厕所、浴 室或其他经常积水场所的正下方,当与有爆炸且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,,八、不应设在有爆炸危险环 境的正上方或正下方,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;或火灾危险环境的建筑物毗连时九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级, 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所条第 2.0.2 建, 筑物应采取局部防火措施。耐火等级的建筑物内时且不应设在人员,, 2.0.3 第条多层建筑中装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位 密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。应,,当受条件限制必须设置时第 2.0.4条高层主体建筑内不宜设 置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所并应按现行国家,,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏 散出口的两旁设在底层靠外墙部位采取相应的防火措施。标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,: 不应设置在下列场所露天或半露天的变电所,第 2.0.5 条 一、有腐蚀性气体的场所;二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 分气部第三章电 定一般规第一节 应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,条第 3.1.1相绿,l2 硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为11相黄色第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,相红色。色,13其外部绝缘的冲击和“配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品条海拔超过1000m的地区第3.1.3应符合现行 国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。工频试验电压,导体载流量可不计其影响。高压电器用于海拔超过1000m的地区时必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地电气设备外露可导电部分,3.1.4条第线相连。 线接第二节主高配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,第 3.2.1条压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要条第 3.2.2 可采用隔离开关或隔离触头。,,求且出线回路少无需带负荷操作时该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。从总配电所以放射式向分配电所供电时,条第 3.2.3 应采用断路器。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时, 应装设带保护的开关设备。6kv非专用电源线的进线侧,3.2.4条配电所的10kv或第可装设,母线的分段处宜装设断路器

.................................. 目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (3) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (7) 六、施工机具计划 (9) 七、施工质量管理 (10) 八、施工安全注意事项 (11)

中海名都一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 中海名都一期A1~A4变配电工程项目位于广州海珠区纺织路1号(原广州一绵厂旧址)。该工程是由中海名都房地产发展有限公司投资,华森建筑设计顾问有限公司设计的新建项目,该变配电项目为中海名都小区一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为:

1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B 区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,经一段市政道路进入本建筑红线范围再引至高压开关房。 3. 馈电回路及用途:高压开关柜输出8回路高压馈电线路,分别为: 3.1 GD1回路(YJV-3×120)供至地一层A区变配电站高压柜,再由该高压柜再分别馈送2回路至1号、2号变压器,经低压配电后主供地下室动力设备和裙楼商业用电; 3.2 GD3、GD4回路(均为YJV-3×70)直接供至A区的3号、4号变压器,经低压配电后作A1和A2栋住宅楼照明用电; 3.3 GD5、GD6回路(同为YJV-3×70)也直接供至B区5号、6号变压器,经低压配电后为A3、A4栋住宅楼照明用电; 3.4 GD2、GD7、GD8为第二期工程(A5~A6裙楼和住宅楼)预留用电回路,不在本期施工范围。 4. 线路敷设方式: 4.1 高压进线电缆为室外开挖电缆沟敷设。 4.2 高压馈电电缆为电缆桥架结合室内电缆沟敷设。 4.3 低压配电线路采用电缆和插接母线两种线路,电缆线路主要敷设在桥架内。低压线路的配电方式为放射式与树干式相结合。 5. 该系统低压配电线路为三相五线制,采用专用接地线。

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

变电站安健环设施完善工程 施工组织方案 批准: 审核: 编写: .0

XXXXXXX公司 年月 目录 1、工程概述 (2) 2、施工组织 (2) 3、计划施工时间 (2) 4、施工特点 (2) 5、施工准备工作 (2) 6、施工主要内容 (3) 7、总体施工计划 (7) 8、施工作业流程 (7) 9、工程质量目标 (8) 10、施工管理及安全措施 (9) .1

11、危险点及其控制措施 (9) 12、环保与文明施工 (10) 一、工程概述 1.本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2.本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行整治完善。主要任务是对变电站的安全标志、设备及设施标志、安全警示标志及防护设施、健康设施、环境设施进行检查、有针对性的完善。 .2

二、施工组织 1、现场施工工作负责人: 2、现场施工安全负责人: 3、现场施工技术负责人: 三、计划施工时间 四、施工特点 安健环设施施工涉及的范围,包括变电站室内及室外有必要提醒人们注意安全的场所;涉及的设备,包括电气设备、消防设施、安全工器具、健康设施、环境设施等;涉及的内容,包含安全、健康、环境(外观)等层面。 五、施工准备工作 (一)技术准备 (二)物资准备 相关的施工器具、材料应在开工前妥善准备。 六、施工主要内容 .3

(一)完善安全标志 安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志和其他标志五大类型,按《标准》要求的配置原则,设置在变电站相应的位置。 1、禁止标志 A 设置在主控室、监控室、通信室等的合适位置。 B设置在主控室、监控室、资料室等的合适位置;在蓄电池室门上或门侧;在站内储存易燃、易爆物品仓库门口;在站内油漆场所、油处理室;在电缆夹层、隧道、竖井的合适位置。 C 设置在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上;在主变压器、 高压站用变压器和电抗器的爬梯上。 D设置在检修现场围栏旁;在禁止通行的 检修现场入口处。 E设置在深坑、管道等危险场所,面向行人。 F设置在变电站主控室、继保室、通信室的入口处;在变压器室、GIS室、10kV高压室、电容器室、电抗器室等的入口处。 .4

相关文档