文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 孤网运行解决方案

孤网运行解决方案

孤网运行解决方案
孤网运行解决方案

孤网运行解决方案

孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。

电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。当时东北电网容量约为300万千瓦。

电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。

最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。

相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。

网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。

甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。

孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求

调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。

山西博赛克电力技术有限公司是成立于二00六年年初的股份制企业,坐落于山西省太原市高新技术开发区,注册资金500万,是国内首家能够合理解决非并网电厂电力调峰问题的高新技术产业公司。本公司由技术研发部、工程服务部、市场拓展部及企业策划部等部门组成,具有丰富的理论实践经验和默契的团队协作能力。公司共计员工50余名,其中包括:教授5名、副教授2名、高级工程师3名、工程师16名和技术研发人员20余名。

作为一家高新技术产业公司,公司领导带领全体员工遵循国家倡导的绿色经济产业和可持续性发展战略,本着"不断进取,精益求精"的经营理念,致力于电力事业的研究与开发,获得了两项国家专利,即:一种电力负荷调节系统及方法(发明专利号:2006400657610)和一种电力负荷调节装置(实用新型专利号:200620008044)被誉为"电力运行的革命性技术"!在山西省长治市,本公司为一些采用这项技术的非并网电厂进行了量身定做,改善了非并网电厂传统的通过气门排空进行电力负荷调节所带来的弊端,彻底解决了非并网电厂,长期以来的能源浪

费和环境噪声污染等问题,实现了在2*6000W煤矸石发电机组和2*12MW焦化余热发电机组安全稳定生产提高年经济效益2-5倍的喜人成绩,使其成为了真正的绿色产业。

拟采取的解决方案:①、系统的组成,与系统弱联系的小电网稳定运行控制系统是由汽轮发电机组、蒸汽产生装置及与其相连的送水管道、计算机处理单元、信号检测单元、电加热单元、水介质储能单元、变压单元、电力控制单元等组成。②、工作原理,用负载调节系统替代和补充电网功能:当用电系统负荷波动时,在汽轮机调速系统还未作出自动调整的情况下,由负载调节系统及时投入或释放与电网波动量一致的负荷,并联在小电网运行的电网中,适时调整整个电网的用电负荷,使得汽轮发电机组按原先设置的等功率发电量运行,电源网频就不存在变化。这样就从根本上解决了网频随负荷变化而变化的问题。③、负荷调节系统长时间运行的可靠性。由于负荷的波动是一个电能的波动问题,或者说是一个拥有很大能量且长期源源不断进行输送的一种能量,固定的负荷装置是不能长期容纳这么大能量的,即使可承载额定容量,长期运行也会发生“爆炸”。山西博赛克电力技术有限公司采用了“随进随出”的设计思想,将流入的能量随时转化为其它形式的能量,同时接纳新的电能。这样就产生了可长期稳定运行的负荷调节装置。④、瞬时调峰和长期稳频,能量储存技术的应用。众所周知,大功率交流电能是不能储存的,国

外一些技术能将小功率电能转化为磁能进行储存,但对大容量电能是无能为力的。我公司发明的专利技术,有效实用结合火力发电厂状况,将热能转变为电能原理,采用循环综合利用办法进行调节负荷, 即热电厂电负荷波动热贮能电厂电。既不浪费能源,又能解决负荷波动,更重要的是可解决长时间负荷波动问题和大负荷频繁投切问题。在恶劣的用电环境也能保证小电网输配电系统稳定运行,向用户提供与大电网等质的电能,完全满足生产、生活需求。

其基本原理就是模拟电网功能,用负载调节系统替代汽轮机组的汽门排放蒸气调节负荷系统(DEH)和自动二次调频方法,彻底解决瞬间调峰和长期稳频和大负荷频繁投切问题。

孤网运行的简介及解决方案 一、什么是孤网? 答: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。 网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。 网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。 甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。 二、孤网运行的特点? 答:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。 三、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。该发明模拟了电网功能技术,在电力负荷小于发电量的前提下,实现了自备电厂在不并网的情况下,电厂向用电单位直接稳定供电。该专利技术解决问题的关键在于,在自备电厂发电机的输出端加装一套储能调节系统,当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。这项专利的特点在于巧妙克服了孤网运行带来的能源浪费、环境污染和电压频率波动大等缺点。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降低企业生产成本,提高企业市场竞争力的目的。四、侯永忠先生是在什么情况下研究出这套系统的?

用户反映问题及解答 一、什么是孤网? 答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 三、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题? 答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。 2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。 3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。

孤网运行疑难解答 一、孤网运行两个难点: ①厂用备用电源(网电或柴油发电机组) ②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 1、采用“负荷调节”原理:由于汽机调速器最大调节量应小于机组额定容量的8%,即对于3万机组,靠调速器调整最多可调节2400KW,一般达不到8%,当负荷波动超过2400KW 时,将可能出现超速或低频保护现象,致使系统停机。“负荷调节”原理:根据发电量容量和负荷波动量,选定“负荷调节”最大容量,例20MW。在发电机供电母线上并联“负荷调节设备”,当负荷侧减负荷时,“负荷设备”增等容量的电负荷,当负荷侧增负荷时“负荷设备”减等容量的电负荷,整厂发供电过程,相当于发电设备并联一个“虚拟电网”,即相当于并网功能的电网在起作用,保持机组的安全运行。 2、在负荷波动时,为了稳定独立电网的稳定性,可能通过能量转换需损失微小的一部分电量,系统将波动的能量转换为热能进行储存,并回收于锅炉增加发电量,达到能量转换的目的。这样即达到稳定发电的作用,又没有浪费能源 一、什么是孤网? 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。二、孤网运行的特点? 孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。 四、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出

孤网运行 什么是孤网: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。 两个难点: ①厂用备用电源(网电或柴油发电机组) ②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 孤网运行的解决方案; ①、系统的组成,与系统弱联系的小电网稳定运行控制系统是由汽轮发电机组、蒸汽产生装置及与其相连的送水管道、计算机处理单元、信号检测单元、电加热单元、水介质储能单元、变压单元、电力控制单元等组成。由于负荷的波动是一个电能的波动问题,或

孤网运行的两大难点 一、什么是孤网? 答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 四、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。第39卷第11期电力系统保护与控制Vol.39 No.11 2011年6月1日Power System Protection and Control Jun. 1, 2011 孤网运行与频率稳定研究综述 张健铭1,毕天姝1,刘 辉2,薛安成1 (1.华北电力大学,北京 102206;2.华北电力科学研究院有限责任公司,北京 100045) 摘要:孤网运行作为电力系统极端情况下的运行工况,其研究具有特别重要的意义。从阐释孤网的结构与概念出发,综述了孤网运行特性及安全稳定控制研究现状,分析了孤网运行时的频率特点,较全面地介绍了一次调频、OPC、高频切机与低频减载对于孤网频率稳定的贡献,并结合中国能源战略与电力发展现状,对孤网安全稳定控制技术的发展进行展望。 关键词:孤网运行;频率稳定;一次调频;OPC;高频切机;低频减载 Review of frequency stability for islanded power system ZHANG Jian-ming1,BI Tian-shu1,LIU Hui2,XUE An-cheng1 (1. North China Electric Power University,Beijing 102206,China; 2. North China Electric Power Research Institute Co. LTD,Beijing 100045,China) Abstract:It is of great significance to study the islanding operation, which is a working condition under the extreme case of power system. Based on the analysis of the islanded grid’s structure and the concept of islanded power grids the ,state of the art of islanding operation and stability control at home and abroad are summarized in detail.The frequency characteristics of islanding operation and the contributions of primary frequency control OPC over frequency generator tripping and UFLS ,,made to islanding operation are introduced The trend of stability control technology for islanded power grids is also reviewed combining with the energy strategy and . power development staus quo of China. Key words:islanding operation;frequency stability;primary frequency control;OPC;over frequency generator tripping;UFLS 中图分类号: TM712 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2011)11-0149-06 0 引言 “大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制”是我国电力的现状,可增强系统整体的资源配置,提高系统抵御故障的能力,但是,系统在大扰动下维持频率稳定的能力却在不断恶化。局部电网故障、极端天气或地质灾害的发生以及人为操作失误均可能导致与主网联系薄弱的地区电网与主网解列,形成孤网运行的情况。孤网运行时系统频率变化剧烈,如果控制措施不当,极可能出现大面积停电事故。2008年冰灾期间,贵州、广西、云南的部分电网都曾出现孤网运行情况,给国民生产生活造成恶劣影响。因此,研究孤网运行及其安全稳定控制方案,具有显著的现实意义, 基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(973项目)(2009CB219704);国家自然科学基金重点项目(50837002);国家自然科学基金重大国际合作项目(50920105705);国家自然科学基金项目(50607005);高等学校学科创新引智计划资助(B08013) 也是我国电力系统现状的迫切需要[5-6]。 本文从阐释孤网的结构与概念出发,综述了国内外对孤网运行特性及安全稳定控制研究现状,并结合中国能源战略与电力发展现状,对孤网安全稳定控制技术的发展进行展望。 1 孤网的基本概念 电力建设规程规定,电网中单机容量应小于电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。根据这一判据,最大单机容量小于总容量的8%的电网,即为大电网,最大单机容量远远小于总容量的8%的电网,即为无穷大电网。相比之下,最大单机容量大于电网总容量的8%的电网,即为小网。孤立运行的小网,即为孤网。文献[7]提出了一种基于电网故障甩负荷导致的电网高频问题的判据:如果某片电网具有单一故障下甩掉的负荷超过电网负荷的8%(甩负荷率为8%)并具有形成孤立电网的可能,则认为这个电网也具有孤网特点。

锅炉孤网运行事故预想方案 : 火力发电 关键词: 锅炉 运行 方案 因电力局电网检修,我厂运行'>运行方式为3#锅炉'>锅炉和2号汽轮发电机组孤网运行'>运行。为确保企业正常生产,要求锅炉'>锅炉运行各班组务必提高安全生产意识,做好孤网运行事故预想,确保锅炉专业安全稳定生产。要求事故处理在值长的统一指挥下进行,班长受命于值长。但在锅炉范围内,班长工作完全独立。在自己的本职岗位上,发现故障,应立即采取相应措施,并及时汇报。事故发生在交接班时,应停止交班,由交班人员处理,接班人员听从交班人员指挥,协助处理。待双方值长协调同意后,方可进行交接班工作。 当锅炉机组发生事故,必须遵循故障处理的下列原则: 1)沉着冷静地进行判断,准确迅速地进行处理。 2)消除事故的根源,限制事故的发展,迅速解除其对人身和设备的威胁。 3)在确保人身和设备不受损害、事故不再扩大的前提下,尽可能保持锅炉运行,直至恢复正常出力,减少对生产的影响。 当发现规程中没有提到的事故现象,危及人身和设备安全,情况紧急时,值班人员有权根据自己的经验和知识,结合现场实际进行处理。事故消除后,应将观察到的现象,事故发生、发展的过程,所采取的措施,如实记录在运行日志上。班后召开事故分析会,分析原因、提出对策、积累经验。在以上事故处理原则下,着重强调以下几点: 1、锅炉专业根据值长调度负荷情况,严密监视汽温、汽压、负荷、水位、床温、氧量等重要参数,尤其对汽温、汽压和负荷的监视要特别加强。建议班组期间尽量安排一位司炉监视燃烧系统,一位司炉监

视汽水系统,班长统一指挥锅炉生产。孤网运行期间锅炉运行调整的主要任务: 1.1 调整锅炉的出力,满足汽机和外界热负荷的需要。 1.2 保持正常允许的主汽温度和压力,期间纸厂生产稳定的情况下,电厂生产负荷约20MW左右,为保证负荷不稳定时有调整的余量,主汽压力可控制在9.0—9.3MPa运行,主汽温度在520—535℃运行,并尽可能的维持参数稳定。 1.3 均衡进水,保持汽包正常水位,运行中绝不允许中断锅炉给水,水位变化超过±50mm,应迅速采取措施进行处理,必要时可利用汽包紧急放水阀放水等措施调整汽包水位到正常范围。 1.4 保持蒸汽品质合格。 1.5 维持炉膛燃烧的温度,稳定燃烧。 1.6作好除尘、排渣、排污、润滑、清洁卫生等各项工作。 1.7期间各班通讯工具、夜间照明、常用工具及劳保用品必须配备齐全好用。 2、重点做好纸厂生产不稳定造成电厂生产负荷不稳定时的安全措施: 2.1汽轮机甩负荷: 2.1.1 负荷骤减时的现象: 1)锅炉汽压急剧上升。 2)蒸汽流量减少。 3)汽包水位瞬间下降而后上升。 4)过热器蒸汽温度升高。 5)严重时,汽包和过热器安全阀动作。 2.1.2 负荷骤减时的处理: 1)迅速削弱燃烧,维持正常床温,并做好压火准备,负荷大幅度波动时可能造成汽水共腾时,按照规程进行处理。 2)根据汽压情况,当主汽压力超过9.81MPa并仍旧有急速上升趋势时,迅速开启向空排汽一二次电动阀,注意维持锅炉汽压,当开启向空排汽阀锅炉排汽运行仍旧控制不住汽压时,主汽压力超过10.3MPa且安全阀没有动作时,司炉要从DCS盘上手动启动集汽集箱脉冲安全阀泄压,甚至根据汽压情况从盘上手动启动汽包脉冲安全阀泄压,必要时,开启过热器、集汽集箱等疏水阀。(当超压后向空排汽电动阀和安全阀同时拒动时,要立即上炉顶抬起集汽集箱脉冲安全阀绿色电磁铁杠杆,保证主安全阀动作并就地手动打开向空排汽电动阀泄压。)3)根据水位和汽温的情况,调整给水量和减温水量,当主汽温度超过540℃时,立即查看主汽温度趋势,根据温度上升趋势提前调节减温水流量,控制好主汽温度。 4)注意各安全阀动作和回座情况,做好记录。 5)建议当纸厂停产、电厂电热负荷骤减时,1#、2#锅炉一次风机、引风机和二次风机(负荷共计3080KW)可作为机动调整电负荷的设备紧急启停(锅炉专业必须得到当班值长的调度命令方可进行操作),以减轻负荷巨大波动对锅炉运行的影响。 2.2 厂用电源中断 2.2.1 厂用电中断的现象:

扶沟项目孤网运行工作总结 扶沟项目目前无厂区备用电源,一旦系统联络线故障跳闸,或线路及对侧变电站需要项目公司机组配合检修的情况,就必须机组孤网运行,结合扶沟项目几次孤网运行的工作情况,向各位领导汇报如下: 孤网运行,顾名思义就是机组脱离电力网,成为独立的电网,在大网中,由于网频基本不变,所以汽轮机调门的增减直接控制机组的负荷,而在孤网运行中,机组负荷取决于公司用户,调门变化如果不能平衡负荷,将直接反应到网频上,因此汽轮机调门的调节任务由负荷控制转变为以稳定转速为主。同样,机组励磁系统调节也由并网时的调整无功负荷转变为孤网运行的电压调节。 一、孤网运行的危险点分析 1、首先,必须明确一点,机组孤网运行本身就是一种非常危险的运行方式,尤其是我们项目公司只有一台机组在没有备用电源的时候。所以,在可能的情况下,要和当地电业部门沟通协调,千方百计尽量避免这种运行方式或尽量减少和缩短这种运行方式的时间,尽量保证机组并网运行或尽快恢复机组并网运行方式。

2、孤网运行期间,一旦机组出现问题,就有可能造成全厂停电,届时机组油泵(直流油泵启动时间也很有限)、盘车、给水泵无法启动,可能导致润滑油中断汽轮机烧轴瓦、转子弯曲、锅炉缺水干锅等一系列电厂恶性事故,还有消防水中断、厂区照明消失等都会给生产现场和全公司的事故处理带来很大的事故隐患,如果时间再长,直流系统放电过度,还会造成全厂直流系统崩溃,后果不堪设想。 二、孤网运行事故防范措施 根据孤网运行存在的上述危险性,制定如下防范措施: 1、经常与当地电业部门、尤其是扶沟变电站沟通,遇到停电机会,积极创造条件督促供电部门对项目公司所在线路机所属设备进行检修、维护,保证设备运行的可靠性和稳定性。 2、在孤网运行之前,各专业必须做好有关事故预想,针对上述孤网运行存在的危险点分析,采取具体防范措施: A、电气专业 电气专业在孤网运行前后主要工作就是保电,一个是低压交流电,另一个就是直流电。 1、孤网运行之前准备工作 孤网运行之前,有备用电源的要检查备用电源工作正常,无备用电源的要根据项目公司实际情况,尽快安排外接厂外临时电源和柴油发动机电源,准备工作要将所有断开的交流电、

孤网运行解答 一、什么是孤网? 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降

由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应 我认为,电站在孤网状态下运行,需要注意以下一些事项: 1、要尽量让孤网中单机容量最大的机组担任调峰任务; 2、启动、停止大容量用电设备需要提前联系、准备; 3、在孤网中担任调峰任务的手动机组要注意随时调整有功、无功,尽量稳定电压和频率(一般最好是用自动调节装置 4、如是孤网系统无电的情况,经联系后,首先需要让孤网系统中的某一台有电机组先向网上送电,其它机组才能并网; 5、还有就是在孤网状态下运行的稳定性差,随时都需要注意开关跳闸和整个系统的崩溃。。。 原文如下: 昆明发电厂现装有2×100 MW燃煤机组,无中间再热,两台机汽轮机调节系统现已改造为电液数字调节系统(DEH)。该电厂位于云南省电网负荷中心,升压站为110 kV双母线带旁路母线。 由于昆明发电厂并网点(变电站)发生故障与系统断开,造成昆明

发电厂两台机OPC动作。当日双母线并列运行,通过联络线普普I、II回(昆明发电厂-普吉变)与系统连接。 两机共带有功负荷190 MW,联络线输送功率为140 MW,供近区负荷为40 MW,厂用负荷10 MW。 2 故障现象 由于昆明发电厂并网对侧的220 kV普吉变电站变压器故障,造成昆明发电厂2台机组、普吉变110 kV系统及所供近郊负荷与系统解列成一孤立系统,发电机组频率迅速上升至52.7 Hz,汽轮机转速最高升至3 160 r/min,昆明发电厂两台机OPC同时动作,调速汽门关闭,当两机转速降至3 000 r/min以下时,调速汽门又同时开启,反复数次,两台机进入不稳定反复“功率振荡”状态。持续15 min,振荡难以平息,直到将该片区所供电负荷全部切除,机组才恢复稳定正常状态。 3 OPC动作行为分析 在转速未出现故障、未进行机械、电气超速试验时,只要转速大于3 090 r/min,OPC出口动作,关闭所有调节汽门,当转速降至3 000 r/min 以下时,调节汽门重新开启,进入转速自动调节控制。 在系统出现故障的瞬间,发电机功率突升。由于故障点切除时间长,造成电网频率下降,保护越级跳闸,使电厂对侧变电站110 kV与220 kV联络变跳闸,故障点切除后,部分负荷甩开,由于汽轮机惯性,造成转速上升,上升至3 160 r/min,OPC启动快速关闭调速汽门。调速汽门关闭后,转速开始下降,当转速降到2 950 r/min时,调速汽

无网支撑、无忧运行、孤网知识大全解 一、什么是孤网? 答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。1#机组孤网运行技术措施 一、1#机组孤网运行目的 配合供电部门进行35kV石热II线改至303开关间隔的工作。 二、35KV石热II线停电时间 5月19日 06:00---5月19日18:00 三、孤网运行期间电厂主要工作 检查3031刀闸。 四、孤网运行前的运行方式 35KV 石热II线304开关运行于35KV II母;35KV 热张线305开关运行于35KV I段母线;母联300开关运行;303开关检修状态。 1#主变运行,2#主变冷备用(孤网运行前一天操作) 1#机运行(负荷13MW左右),3、4、5、6#炉运行,供汽由双减和抽汽共同接带(抽汽60吨/h;双减220吨/h)。 五、孤网运行期间运行方式: 3、4、5、6#炉运行。 1#机自带厂用电运行(电负荷在6MW左右),抽汽退出;供热由双减带,总量在280吨/h(1#双减60吨/h;2#双减110吨/h;3#双减110吨/h)。 垃圾电厂运行两台锅炉(供汽30T/h)。 35KV II段母线检修;35KV I段母线检修;35KV 石热II线检修;35KV 热张线检修;1#主变高压侧开关301开关检修状态;1#主变低压侧开关101合闸;1#主变运行;2#主变冷备用;10KV I、II、III、IV、V、VI段运行。 六、1#机组由并网于35KV 石热II线改为孤网运行的操作步骤(当班值长指挥,各专业专工配合) 值长通知调度、电厂,我厂将实行孤网运行的运行方式。 1#机逐渐减少抽汽量,减少电负荷至8MW左右,切除抽汽,解列1#高加,供热全部由双减带。 联系调度将热张线负荷降为0,检查热张线305开关电流到0,汇报调度。 待调度令拉开热张线305开关。

基于孤网运行环境下保护控制策略方法优化研究 发表时间:2019-03-12T16:31:38.843Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:邱翡翠[导读] 摘要:随着水电、光伏等绿色能源快速发展,导致诸多变电站存在异电源上网,而主网线路故障跳闸导致备自投、重合闸装置不能迅速恢复供电,存在小局部面积孤网运行风险,甚至会造成电压、频率大波动、机组出力不够,引起大面积停电,本文提出改进孤网运行环境下保护装置控制策略,优化控制方法,保障电网的安全稳定运行。 (广东电网有限责任公司河源供电局广东省河源 517000)摘要:随着水电、光伏等绿色能源快速发展,导致诸多变电站存在异电源上网,而主网线路故障跳闸导致备自投、重合闸装置不能迅速恢复供电,存在小局部面积孤网运行风险,甚至会造成电压、频率大波动、机组出力不够,引起大面积停电,本文提出改进孤网运行环境下保护装置控制策略,优化控制方法,保障电网的安全稳定运行。关键字:小水电、孤网运行、智能备自投、控制策略 1、绪论 小水电是国际公认的清洁可再生能源,开发小水电有利于改善农村能源结构,增加清洁能源供应,全面适用可再生能源的相关优惠政策。小水电可分散开发、就地成网,且发供电成本较低,多建在偏远山区,是大电网的有益补充,能在配电网发生故障时保障重要用户供电和提供电压支撑,并具有削峰填谷、平衡负荷、降低网损等积极作用。某地区处于粤东北山区,水电资源丰富,大部分变电站均有小水电上网,主要分布在东江流域,在丰水期当运行线路跳闸后,变电站不会马上失压,使备自投、重合闸装置不能迅速恢复供电。而孤网运行的过程中产生的现象一般有:电力系统的频率出现大幅度下降;随着电力系统的低压率减载装置以及低频率减载装置的动作,让电压逐步恢复以及电力系统频率恢复,可能产生高电压以及高频率现象;电力系统的电压瞬间出现大幅度的下降[2]。 2、孤网运行控制策略分析 2.1 常见孤网架构保护控制策略(1)标准备自投的控制策略 备自投装置是一种对提高电网供电可靠性切实有效的安全自动装置。在地方区域采取解环、分区运行的供电方式下,备自投装置的作用尤为突出,目前大部分110kV变电站都采用了备自投,线路保护都配置了重合闸功能,传统备自投及目前广泛推广的标准备自投逻辑上有不同的优化,以110kV变电站两进线+分段接线方式为例,如图2-1所示 图2-1 水电上网变电站一次系统图 当线路发生永久性故障,主供线路跳闸,备自投满足条件启动,动作逻辑以一种备投方式为例,结合一次结构图,主要实现的步骤:检测到Ⅰ、Ⅱ母线失压,电源1和电源2线路无电流,延时电源1线1DL、合电源2线2DL开关,备投成功。(2)线路重合闸的控制方法 在线路保护配置中,重合闸是线路故障快速回复供电的一项重要方式[4],110kV线路保护重合闸为三相一次重合闸方式,可根据故障的严重程度引入闭锁重合闸的方式。其控制方法主要有:检线有压母无压、检线无压母有压或投重合闸不检方式。 2.2 常规控制策略存在的问题 虽然上述提高采取了一系列措施情况下可以提高重合闸成功率,提高备自投动作的灵活度,但是备自投、重合闸都需要在母线电压失压的情况下实现,对于水电上网线路多的站点,无法实现全面切除,存在以下问题,影响备自投及重合闸装置动作的成功率: 1、若小电源侧变电站投入检同期重合闸方式,由于小电源侧频率的不稳定性,不能长时间满足重合闸检同期条件,最终导致重合失败。 2、若小电源侧变电站投入检母线无压重合闸,当孤网运行的变电站小水电逐步解列后,变电站失压后满足母线无压条件,可实现重合成功。但这种重合闸方式过渡时间较长,从变电站孤网运行到完全失压时间长达数十秒至几分钟,其间孤网运行地区电能质量较差,容易造成用电设备的损坏。 3、若小电源侧变电站具备两路电源,可配置进线备自投装置,备自投装置对于快速恢复供电效果明显,但在有水电上网的变电站则效果不太理想。 3、孤网运行控制策略的改进方案 针对目前标准备自投和线路重合闸功能存在孤网运行变电站的运行效果不理想,在现有的备自投装置功能进行升级改造,增加捕捉同期合闸角、实现频率波动轮切水电,延长母线失压等待时间,快速将孤网运行与主网实现同步连接,降低冲击电流和对电网电压、频率波动的影响。工作原理主要是针对两机系统重合闸最后一次操作的最佳时刻是距离新的稳定平衡点最近的时刻,即角度最接近新的稳定平衡点、角速度接近零的时刻。相关文献给出了一种很成熟实用的在线算法,将送收端两侧等效为功率发送端M、接收端N两个系统,故障跳闸后实时采集两侧母线和线路三相电压、电流、测量出两侧的功角。连续计算可以得到d(t) 的离散值d(k),角度的微分即是角速度。考虑到发出重合命令到断路器合闸操作完成的延时tB,利用公式(3.1)、(3.2)预测实测点k后tB时点P的角度和角速度;当预测值满足式(3.3)时;瞬时故障重合;满足式(3.4)时,永久故障闭锁重合。 (3.1) (3.2) (3.3) (3.4)

XXXXXXXX铝电6×350MW机组 孤网运行 技 术 方 案

批准: 审核:校核:编写:

目录 1、工程概况 (5) 1.1、近期项目概述 (5) 1.2、电解铝情况 (5) 1.3、电厂基本情况 (6) 1.4、优化运行基本技术要求 (6) 2、本工程孤网运行研究 (7) 2.1 孤网运行的影响因素 (7) 2.2 孤网运行的可行性分析 (8) 2.2.1孤网运行研究方案 (8) 2.2.2孤网运行对电解铝的影响分析 (10) 2.2.3电解铝对孤网运行的要求 (11) 2.2.4本工程孤网运行技术要求 (11) 2.2.5孤网备用容量选择 (13) 3、改造方案设想 (14) 3.1 孤网稳定控制系统 (14) 3.1.1孤网稳定控制系统功能 (15) 3.1.2机组孤网运行的热工控制 (16) 3.2 黑启动系统 (17) 3.2.1黑启动设备选择 (17) 3.2.2黑启动电负荷统计及分析 (18) 3.2.3发电机容量选择 (20) 3.2.4黑启动柴油发电机组装机方案 (21) 3.2.5黑启动电气主接线 (22) 3.2.6发电机中性点接地方式 (23) 3.2.7电气总平面布置 (23)

3.2.9防雷接地 (23) 3.2.10柴油发电机房 (23) 3.2.11黑启动电源运行模式分析 (24) 3.3 FCB系统 (24) 3.3.1实现FCB功能需具备的主要条件 (24) 3.3.2机组快速甩负荷过程 (25) 3.3.3本工程相关辅机及热力系统配置情况 (25) 3.3.4实现机组FCB功能相关热力系统配置分析 (27) 3.3.5 FCB工况下的热工控制要求 (29) 3.3.6 FCB工况下的电气控制要求 (31) 3.3.7 FCB工况下的锅炉控制要求 (32) 3.3.8 FCB工况下的汽机控制要求 (33) 3.3.9 FCB工况下的总体要求 (33) 3.3.10国内类似机组FCB运行情况 (34) 3.3.11本工程FCB实施方案 (34) 4、电网调控系统 (35) 4.1.电力系统 (35) 4.2.电力调度 (35) 4.3.调度建设总体思路 (36) 4.4.调度系统体系 (39) 4.5.稳控策略及装置 (42) 4.6.功率控制主站AVC、AGC (46) 4.7.调度大屏幕系统 (49) 4.8.仿真系统 (50) 4.8.1调度员培训仿真功能 (50)

孤网运行的简介及解决方案 一、矿热炉负荷能否实现孤网? 答:矿热炉负荷当然可以实现孤网。如果您有需求,我公司将进行实地考察调研,并提供完整的解决方案。 二、矿热炉负荷孤网运行的特点? 答:1)大机小网,旋转备用容量低;(冶金类自备电站的机组容量通常都比较大,数量较少,机组发多少电,负荷用多少电) 2)负荷安全可靠性要求较高;(若矿热炉发生故障,会影响矿石的生产,严重时,会造成人员伤亡) 3)负荷集中,特性较差,存在大容量高频度的冲击,三相不平衡;(矿热炉中三根电极的高度不一致、物料倾斜等都会造成三相不平衡) 4)大型设备停止冲击负荷较大。(矿热炉的有功一般都比较大,当矿热炉故障停炉时,冲击负荷为矿热炉的有功) 三、矿热炉负荷孤网的难点? 答:(1)、发电机组数量较少,其旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,用电负荷的冲击,对于孤网的频率、电压冲击较大。(主要是单台矿热炉故障甩负荷或矿热炉的波动叠加,个别炉型大概1~2天停炉一次。一般流放炉,一个月停电检修一次) (2)、发电机组的数量较少,其系统可靠性也较低,一旦发生机组故障就会出现功率缺额,直接影响矿石的生产。(发电机组年非计划停机的平均次数为1.9次/年) (3)、矿热炉的数量少,负荷波动频繁幅度大,负荷波动叠加的可能性也较大,对于孤网会产生频繁的大范围负荷冲击。严重影响孤网安全和主设备的寿命。(负荷波动会造成单台冶炼炉的有功瞬时波动15%,而4~6台矿热炉运行时,叠加的概率仍会达到每天2~3次) (4)、孤网缺少大电网的支持,必须独立进行调度,维持频率、电压、功角的稳定。(在大网中,由大网的调度中心进行负荷调度以及频率、电压、功角的控制) (5)、孤网运行时,由于缺少大电网的支持,必须自建黑启动电源。(发电机组跳闸之后,孤网运行下没有大网的电源保障,无法启动,需要黑启动电源确保机组在短时间内启动) 四、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复

关于孤网运行的风险及解决办法 一:风险 孤网运行是有风险的,长期以来,由于习惯思维方式和苦于没有孤网运行的安全保障技术,全国的自备电厂大都必须并网才能运行。在并网发电的状况下,也因费用高亏损而被迫停产,直至倒闭;所剩的电厂也是咬紧牙关,苦苦维持。对于全国乃至全世界发电事业来说,有个别发电企业实行孤网运行,但很不稳定,频繁的排气,紧张的调节使得发电厂的工作人员身心疲惫,安全没有保障。究其原因,主要是孤网运行的发电厂,无法解决大负荷冲击和小负荷频繁波动引起发电机周波波动带来的影响,机组经常被冲跨,或者就根本无法运行。而对于自备电厂供给高耗能电弧炉这样的负荷来说,孤网运行就更难。因为电弧炉是最不稳定的负荷,电极的升降,机械电气故障,都会直接影响自备电厂发电机组的稳定运行。对于生活用电负荷,一般比较稳定。 解决办法: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的

小容量电网。