第一章总论 (5)

1.1项目背景 (5)

1.2项目概况 (7)

1.3主要技术经济指标 (12)

第二章项目提出的背景与必要性 (13)

2.1项目提出的背景 (13)

2.2 项目提出的必要性 (13)

第三章市场预测 (16)

3.1某投资环境简介以及相关优惠政策 (16)

3.2 某高新技术产业园发展前景分析 (21)

3.3 工业园用电量需求量分析 (23)

第四章建设规模与建设条件 (25)

4.1建设规模 (25)

4.2建设条件 (25)

第五章建设方案 (27)

5.1主要施工技术方案 (27)

5.2主要设备方案 (31)

第九章节能 (32)

9.1概述 (32)

9.2编制依据 (32)

9.3节能措施综述 (33)

第十章环境影响评价 (34)

10.1环境条件现状 (34)

10.2规划、设计依据 (34)

10.3项目建设期的影响及治理措施 (34)

10.4项目运营期的影响及治理措施 (35)

10.5环境影响评价 (36)

第十一章劳动安全、卫生与消防 (37)

11.1安全措施方案 (37)

11.2职业病防护和卫生保健措施 (38)

11.3 消防 (38)

第十二章组织机构与人力资源配置 (39)

12.1企业组织 (39)

12.2人力资源配臵 (39)

12.3企业组织机构图 (39)

第十三章项目实施进度 (41)

13.1建设工期 (41)

13.2项目实施进度安排 (41)

13.3项目实施进度表(横线图) (42)

第十四章工程招标 (44)

14.1招标工作依据 (44)

14.2招标工作原则 (44)

14.3招标工作的组织管理 (45)

14.4招标范围 (45)

14.5招标方式及组织形式 (45)

第十五章投资估算与资金筹措 (47)

15.1 投资估算 (47)

15.2 资金筹措 (50)

第十六章财务评价 (51)

16.1 经济评价和效益分析依据 (51)

16.2 营业收入估算和成本费用分析 (52)

16.3 经济效益分析和评价 (53)

16.4 不确定性分析 (54)

16.5 项目财务评价结论 (55)

第十七章社会评价 (56)

17.1项目对社会的影响分析 (56)

17.2项目与所在地区互适性分析 (56)

17.3社会风险分析 (56)

17.4社会评价结论 (58)

第十八章风险分析 0

18.1项目的主要风险因素识别 0

18.2风险程度分析 0

18.3防范和降低风险的对策 0

第十九章研究结论与建议 0

19.1研究结论 0

19.2建议 0

附表 (1)

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

高新工业园区企业供电工程建设项目

1.1.2项目建设性质

新建项目

1.1.3可行性研究报告编制单位

编制单位:投资咨询有限公司

工程咨询资质编号:

1.1.4项目承办单位

单位名称:某市经济技术开发区电力有限公司

单位地址:某经济技术开发区枫林大道

注册资本:壹仟万圆整

公司类型:有限责任公司

经营范围:负责某经济技术开发区行政区域内变电所及送、配电线路供电系统的建设、运行、电力供应与使用及其他电力相关业务。

股东情况:

1.1.6可行性研究报告编制依据和研究范围

(一)可行性研究报告编制依据

○1国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》;

○2国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

○3中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);

○4中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号);

○5中华人民共和国城市规划法(中华人民共和国主席令第23号);

○6中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);

○7《国务院关于投资体制改革的决定》;

○8《江西省人民政府办公厅印发加快工业园区电网建设实施意见的通知》;

○9《江西省人民政府印发关于加快我省电网建设若干意见的通知》;

○10某市经济技术开发区电力有限公司委托**投资咨询有限公司编制项目可行性研究报告的委托书;

○11项目建设单位提供的有关资料、数据。

(二)项目可行性研究的范围

○1项目建设的背景和必要性;

○2市场预测;

○3建设方案;

○4投资估算;

○5财务评价。

1.2项目概况

1.2.1 项目概述

本项目位于某高新技术产业园,位于某市西南面。该产业园拟分三期进行开发,其中一期工程正在建设之中,已有企业入住,供电电源来自距园区约3公里的蛇垄220KV变电站。二期工程的规划面积为4000亩,三期规划面积18000亩,正在规划和报批中。本可研报告的重点是研究二、三期工程的企业供电方案,对本高新产业园二、三期的电源点布局进行规划布臵。在本可研报告中,充分考虑以下六点:

1、对于一个新的、高水平的产业开发区来讲,供电工程的规划(可研)、初设是很重要的,而且它应与园区的道路、供水、电讯和

供燃气等同时进行,以收到事半功倍的效果,利于减少工程投资、提高效益和环境保护。

对于产业园区供电工程的规划来讲,由于实际入驻园区的企业等用电单位有早有晚,各个企业的工艺设备和工业流程及用电多少又差别很大,因而对用电规模的估算是有困难的。但是它又是一个必需的基础数据。

2、由园区提供的二期工程入驻企业26家,占地1600亩,用电负荷40000KW即约50000KVA,单位用电50000/1600=31.25KVA。以此来估算园区的用电负荷,是较为接近实际、是可行的。二期工程计4000亩,尚余土地的用电负荷估算值为:(4000-1600)×31.25=75000KVA。三期工程计18000亩,用电负荷估算值为:18000×31.25=562500KVA。

二、三期工程计22000亩,用电负荷预计将达687500KVA。这么高的用电负荷,如果园区内不设220KV变电站,只设110KV变电站,那么为这些110KV变电站提供电源的电网220KV变电站,事实上就成了园区的专用变电站了。要实现这样的供电方案,在技术经济上是不合理,要在投资管理方面谈得成,将是相当困难的。因此,园区内分期建两个220KV变电站是必不能少的。从用电可靠性的角度要求更是如此。220KV变电站的主变,可选择220/110/10KV三个电压等级,容量比可为100%:100%:50%。

3、产业开发园区是企业(用电负荷)比较集中的区域,110KV 变电站深入园区从技术经济和供电可靠性来讲都是合理的、势在必行

的。

随着电气设备(包括110KV 、220KV高压组合电器GIS、110KV 电力电缆等)制作水平的提高,给110KV乃至220KV深入负荷中心,提供了必备的、可靠的条件。目前,选用110KVGIS并作屋内布臵,一栋建筑物内,底层布臵10KV开关柜,二层布臵110KVGIS,主变布臵在一侧,110KV电缆进线,10KV电缆出线,已是110KV变电站的常规方案。此种方案的占地与以往的中型布臵用地比较已大为减少,很适合土地资源珍贵的区域选用。对220KV变电站而言,亦大致如此。例如在园区的边缘布臵220KV变电站、220KV架空进线、进线走廊在园区外,园区内两栋建筑物。一栋为220KVGIS,一栋为110KVGIS(楼上),10KV开关室和继电保护室、控制室、两栋建筑物之间布臵主变(靠10KV开关室)和道路(宽3.5M),布臵紧凑,用地省了很多。

就变压器容量选择而言,以经常让变压器带约80%的额定负荷为宜,这既是经济运行的需要,亦是安全运行及适应未来发展的需要。

4、据悉,作为二期工程主供电源的110KV梧桐变电站,其首期仅上一台50000KVA主变,能否适应需要,宜慎之。

宜在二期用地的南部(如梧桐变的“对侧”)和二、三期用地分界处附近,布臵一个110KV变电站。三期用地达1.8万亩,宜布臵几个110KV变电站。

一般规定实际用电负荷大于3000KVA或报装容量达到6000KVA及以上时,考虑专线供电。宜在园区内分区块设多个10KV开关站(开闭所)。用电负荷小于3000KVA的用电单位,应就近在10KV开关站取

得电源。为了向非企业单位供电,在该区块内设臵一些10KV电缆分支箱。

5、园区内110KV及以下各级电压线路,采用架空线路或电缆线路,宜慎重决策。采用架空线路,虽有造价较低的优点,但是,其缺点亦是显而易见的,如遭受风霜雨雪的袭扰和人们活动中的误触,故障率较高,维护工作量大,且不利于环境友好型园区的营造。随着电力电缆及其附件(如电缆终端头和中间头)制造水平的提高,电力电缆的质量已能满足电网安全运行的要求。此外,随着经济的发展及财力的增强对环境要求的提高,城市10KV架空线路改为10KV电缆入地敷设。已提上省会级城市电网改造的议事日期(例如某高新区的中心区内均采用10KV电缆入地敷设方式)。对于110KV线路而言,如采用架空线路会占用线路走廊(大量占用土地),对园区是很不合算的。因此,当今规划园区内的110KV及以下各级电压的线路,宜采用电缆入地敷设方式。

至于电缆入地敷设的路径,一般宜于干道(或次干道)两旁的绿化带内布臵电缆路径(电缆埋管或电缆沟)。主路径宜采用波纹管直埋或电缆沟,支路径宜采用穿波纹管直埋(穿汽车道下宜用热镀锌钢管)。园区内,供电工程的设施应与道路供水,供气和电讯等专业的设施统一规划,地下设施应按规划施工,一次建成。

6.综上所述,本报告推荐整个园区宜建设两个220KV变电站,五个110KV变电站及与之供电能力相适应的10KV开关站及10KV电缆分支箱——这些供电设施将随着园区的发展,及时调整,分期分批建设,

城市电力规划规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章?总则 第1.0.1条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第1.0.3条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第1.0.4条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第1.0.5条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第1.0.6条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第2章?术语 第2.0.1条城市用电负荷urban customrs' load为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.2条城市供电电源urban power supply sources为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.3条城市发电厂urban power plant在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第2.0.4条城市主力发电厂urban main forces power plant能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第2.0.5条城市电网(简称城网)urban electric power network为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第2.0.6条城市变电所urban substation城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。 第2.0.7条开关站(开闭所)switching station城网中起接受电力并分配电力作用的配电设施。 第2.0.8条高压深入供电方式high voltege deepingtypes of electric power supply城网中66KV及以上电压的电源送电线路及变电所深入市中心高负荷密度区布置,就近供应电能的方式。

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电力建设施工企业的安全 管理正式版

电力建设施工企业的安全管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电力建设施工企业应建立和使用的安全管理帐表册卡及应保存的资料: (1)公司、分公司、工程处有关职能部门 l)安全文件发放登记台帐; 2)专、兼职安监人员建档台帐; 3)安全工作会议(例会)记录; 4)安全考试登记及合格证发放登记台帐; 5)安全考试统计台帐; 6)新入厂人员三级安全教育卡片; 7)安全检查及整改登记台帐;

8)安全施工问题通知单(附隐患整改反馈单); 9)违章及罚款登记台帐(含罚款通知单); 10)安全施工作业票; 11)安全奖励登记台帐; 12)工伤事故及惩处登记台帐; 13)企业职工伤亡事故调查报告书; 14)企业职工伤亡事故登记表; 15)严重未遂事故登记表; 16)伤亡事故月(年)报表; 17)安全宣传教育活动登记台帐; 18)分包单位安全施工资质审查表; 19)安全技术措施计划实施登记台帐;

电力工程施工进度计划和保证工期的措施 第一节 施工进度计划安排合理 一、编制依据 (一) 施工招标文件。 (二)施工招标文件补遗。 (三)招标文件给定的控制性工期。 (四) 投标人的施工能力、人力、物力、资源状况。 (五)施工地的水文地质条件、天气气候等。 (六)工程质量、安全等相关控制文件。 二、编制原则 (一)按照招标文件规定的主要工程施工程序及控制工期要求,做好施 工总体规划,科学合理地安排施工程序及其施工进度,确保节点工期及合同总工期如期完成。 (二)组织配套的大型机械化施工作业,提高施工生产效率,加快工程 施工进度。 (三)采用适中施工强度指标排定施工日程,对不可预见因素留有余 地,并在施工中力求实现均衡生产。 (四) 各部位开挖强度与填筑强度相匹配。 (五)进度编制中充分考虑各施工部位的相互千扰,合理制定工期,确 保施工安全。 (六)根据工人的施工熟练水平、机械化程度合理确定进度,尽量缩短

整个工程的工期,达到尽快投产。 (七) 紧紧围绕施工关键线路组织施工,在确保施工主线如期完成的 同时,兼顾其他项目,使工程整体协调推进。在实现平行作业的同时,为不可预见因素预留一定的时间,保证施工顺利进行。 (八)安排进度时,要兼顾各个工作面,尽量做到既不互相影响施工, 减少千扰,又要做到均衡施工,同时还要考虑质量、安全、气温等诸 多因素的影响,综合各方面的因素,全面地考虑进度安排,使施工进 度安排得科学、合理。缩短整个工程的工期,达到尽快投产。 (七) 紧紧围绕施工关键线路组织施工,在确保施工主线如期完成的 同时,兼顾其他项目,使工程整体协调推进。在实现平行作业的同时,为不可预见因素预留一定的时间,保证施工顺利进行。 (八)安排进度时,要兼顾各个工作面,尽量做到既不互相影响施工, 减少千扰,又要做到均衡施工,同时还要考虑质量、安全、气温等诸 多因素的影响,综合各方面的因素,全面地考虑进度安排,使施工进 度安排得科学、合理。 三、施工进度计划安排合理 根据本工程招标文件要求及本单位人员、物资、设备的投入,结合本 工程现场勘踏的实际情况,合理安排施工,使本工程施工中节点施工 计划与总工期计划相符,能确保本工程在招标文件要求工期内完成工 程任务。 (一)总工期计划 根据招标文件规定的工期及本工程的特点,将施工工期分为初期、中

电力建设施工 一、单项选择题(每题1分,每题的备选项有4个,只有一个最符合题意) 13.人机系统设计是在环境因素适应的条件下,重点解决系统中人的效能、安全、身心健康及( )的问题。 A.设备安全 B.人机匹配优化 c.人与环境匹配优化 D.环境优化 27.作业风险值取值方法正确的是( )。 A.风险值=(后果)×(暴露)×(概率) B.风险值=(概率)×(暴露)×(可能性) c.风险值=(后果)×(概率)×(可能性) D.风险值=(后果)×(暴露)×(可能性) 44.“预防为主”是指按照事故发生的规律和特点,千方百计地防止事故的发生。下列措施中,最能体现“预防为主”的是( )。 A.追究事故责任,加大事故处罚力度 B.筹备应急资源,提高救援能力 c.提高事故的经济赔偿金额 D.建设项目“三同时” 45.海因里希事故囚果连锁理论认为,中断事故连锁的进程,就可避免事故的发生,根据这一原理,企业安全生产工作应以( )为中心。 A.形成注重安全的良好环境 B.使用无缺点的人 c.由机器代替人进行操作

D.防止人的不安全行为、消除物的不安全状态 73·某爆破工在加工一起爆炸药包时,因一时手边找不到钳子,竞用牙齿去咬雷管接口,致重伤事故。从心理学角度分析他的行为属于( )。 A.侥幸心理 B.逆反心理 C.凑兴心理 D.省能心理 二、判断题(对的打钩“√”,错误的打叉“×”) 8.环境与职业健康风险评估结果可应用于指导安技劳保措施的配置。( ) 22.员工有权拒绝存在安全隐患的工作,即使经评估工作现场和条件满足安全要求,员工仍可以拒绝返回工作。( ) 40.文件审核是对组织的职业健康安全管理体系文件是否具有可操作性做最终的判断。( ) 62.对危险源进行风险评价时,应考虑事故发生的可能性与事故后果的严重性两方面。( 78.危险源辨识的主要工作是制定、落实针对危险源的管理标准和管理措施。( ) 三、多项选择题(每题的备选项有4个,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项) 2.对危险有害因素的识别主要从以下哪些方面进行( )。 A.厂址 B.道路、运输和建构筑物 C.工艺过程及安全管理措施 D.生产设备、装置及相关作业环境 E.人的生活习惯 5.职业健康安全管理体系要素中“组织的目的”是要求生产经营单位为正确、有效地实施与运行职业健康安全管理体系及其要素而确立和完善组织保障基础,包括( )。 A.管理目标 B.培训及意识和能力

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章总则 第条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

第2章术语 第条城市用电负荷urban customrs' load 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市供电电源urban power supply sources 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第条城市发电厂urban power plant 在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第条城市主力发电厂urban main forces power plant 能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第条城市电网(简称城网)urban electric power network 为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第条城市变电所urban substation 城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。

浅析基础电力工程规划 摘要:电能是我国能源消费的主要形式之一,随着用户对电能需求的不断增大,正确、合理的电力规划设计关系着整个电力系统的运行安全,同时,它也在一定程度上推动国民经济其他行业的健康发展。结合中心城区的实际情况,深入介绍了电力工程规划的主要内容,这对区域规划中的电力工程规划有一定的指导意义。 关键词:电力工程;负荷预测;变电站;电力廊道 电力工程规划是城镇规划市政基础设施规划的重要组成部分。随着社会经济的不断发展,电力系统已经成为满足城市居民生活、促进工业发展和社会经济建设的基础设施。在市政电力工程设计中,应具备先行性和指导性,充分考虑城市区域发展规划定位和区域总人口量的变化,以满足城镇经济社会发展对电力系统安全、可靠运行的要求。本文以东莞市中心城区为例,首先分析了区域现有供电设施的情况,以负荷计算与预测为依托,提出合理的增容优网规划方案,构建适度超前、安全可靠、绿色高效的现代化电网。 1中心城区的现状特点 城市中心区是东莞公共建筑和第三产业的集中地,为东莞区域层面提供经济、文化、政治、社会等活动设施和服务空间。中心城区包括莞城、东城、南城和万江4个区,总面积222.4km2。目前中心城区一共设置了220kV变电站5座,主变总容量为4050MVA,110kV变电站15座,主变总容量为2336MVA。现状建成区高压架空走廊相对比较少,110kV及以下线路逐步采用地下电缆方式敷设。近年来,中心城区逐渐从“生产导向”转向“生活、服务导向”,工业用地比例逐渐下降,公共服务设施用地不断增加,城市更新力度不断加强,因此,中心城区电力设施逐渐出现主变容量不足、10kV间隔资源紧缺、网架结构危险系数高等一系列问题。鉴于这些问题,相关单位应从电力供应、输配电系统等方面解决电网供应滞后城市快速发展的问题,同时,大力发展太阳能光伏发电清洁能源,提高能源利用率,走可持续发展能源之路。 2电力负荷预测与分析 规划采用人均综合用电法和负荷密度法预测用电负荷,从中比较分析,选取

编号:SY-AQ-04245 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力建设施工企业安全施工管 理制度 Safety construction management system of electric power construction enterprises

电力建设施工企业安全施工管理制 度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下: (1)安全施工责任制度; (2)安全施工教育培训制度; (3)安全施工检查制度; (4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度; (5)事故调查、处理、统计、报告制度; (6)安全奖惩制度; (7)分包工程安全管理制度; (8)安全工作例会制度; (9)安全用电管理制度;

(10)安全防护装备管理制度; (11)锅炉、压力容器管理制度; (12)尘毒、射线安全卫生管理制度; (13)防火、防爆安全管理制度; (14)小型机械、工器具安全管理制度; (15)交通安全管理制度; (16)安全施工作业票实施细则; (17)安全设施管理制度; (18)脚手架安全管理制度。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

I、项目审批程序的规定 1、不论何种形式的集资项目,均应符合所在电网的统一规划,合理布局,分别纳入国家或地方建设计划,按基建程序办事;有关工程项目的项目建设书、可行性研究报告、设计任务书,凡与水电部合资建设的项目,由电力部门按水电部规定的职责编报和审批。凡地方或部门投资在水电部所属电厂内扩建的项目,由地方或部门与水电部商定后,共同上报项目建设书和设计任务书。凡全部由地方、部门和企业集资建设的项目由主管地方和主管部门编制,并经有关电管局,省局同意后,上报国家计委,并抄送水电部。 2、为了鼓励集资办电,国家计委已明确,地方集资部分不挤占地方投资计划指标,由国家计委另行安排指标。

(水利电力部印发《贯彻国务院“关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定中有关集资办电部分的试行办法》的通知(86)水电计字第73号1986年4月17日) 一、发电配套送出工程,凡接入电网的,其设计任务书的上报和审批,不论何种投资渠道(包括国家投资、华能投资、地方投资、部门投资、企业投资及新力公司投资等)均按以下程序: 1、发电配套送出工程的设计任务书,在发电配套送出工程可行性研究报告经电力规划设计总院、电管局、省局组织审查后,均由电管局、省局负责编制报能源部。 发电配套送出工程设计任务书的上报,原则上应与发电工程同步,建设周期较长的大型发电工程或涉及电网结构有重大改变的配套送出工程设计任务书,不能同步上报时,应在发电工程开工前上报,个别确有困难的,经部同意后可在工程开工后报出。 2、电管局、省局上报的发电配套送出工程设计任务书,要分别抄报,抄送发电项目的和投资单位(包括项目所在地方主管部门),并请各投资单位对送出工程的内容、投资额及投资分摊、贷款方式等要及时提出书面意见报部。 3、部根据各电管局、省局上报的任务书和各投资单位的意见进行审批。按国家现行规定,330千伏及以上电压等级的配套送出工程由部提出初审意见报国家计

电力施工企业你将走向何方 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电力施工企业你将走向何方 电力施工企业改革迫在眉睫,一直受电力行业恩宠的施工企业何去何从以及如何适应市场竞争成了当前电力施工企业以及电力改革研究 人员亟待解决的问题,特别是火电施工企业受到电力发展宏观环境以及煤炭资源的影响,如何生存将是企业可持续发展考虑的首要问题。 1电力施工企业改革将向何处去 年初有媒体透露:《电力主辅分离改革实施意见》已经初步形成,原计划将施工企业移交当地政府,但目前大多数施工企业对电网公司依赖较重,一旦分离,不但难以自主取得工程,而且在移交当地政府后,很可能出现领导层更换和公司人员动荡,这些企业对分离后的前景颇为担忧,另外对效益差的电力施工企业,地方政府也根本就不愿意接收。 其实这样的说法并不完全正确。目前,大多数电力施工企业已经走上了市场经济之路,自行投标获取工程,因为电源建设的重点已经转移到全国各大发电集团公司,而不在电网公司。他们根据市场要求,通过投标获得各发电企业投资的电厂工程建设任务。因此经过施工企业自身努力已经成功地在市场立足。虽然电力施工企业剥离在即,但是就电建这一行业而言,由于技术水平要求高,仍然具有垄断性。 值得我们重点思考的问题是:电力改革如何安置电力施工企业,能最好地发挥他们的长处,能更好地为电源建设服务,能最有利于企业健康成长,能让他们在市场竞争中通过自身努力能最好的生存。 电力施工企业为国家电源建设做出了很大的贡献,随著我国经济的飞速发展,电力发展也必然要同经济发展相适应,所以电力施工企业进行行业整合成立集团化公司是电力施工企业改革发展的最佳模式。集团 第 2 页共 9 页

创优实施计划 一、创优规划 1.1制定创优总目标 1.1.1确保所有机组实现高水平达标投产; 1.1.2争创中国电力优质工程; 1.1.3争创国家级优质工程(国优奖、鲁班奖等)。 1.2项目建设分项目标 1.2.1安全目标 (1)不发生人身死亡及重伤事故; (2)不发生重大设备事故(含事故机械事故); (3)不发生重大垮(坍)塌事故; (4)不发生火灾、爆炸事故; (5)不发生较大交通责任事故; (6)不发生重大误操作事故; (7)不发生移交生产后因基建原因的停机事故; (8)基础及结构沉降符合规定; (9)设备及系统接地安全、可靠。 (10)不发生因工程施工而造成的大电网非正常停电事故。 1.2.2环保指标 (1)按《绿色事故导则》(建质[2007]223号)规定,“四节一环保”(即节地、节能、节水、节材和环保)贯穿于项目建设全过程; (2)不发生环境污染事故;

(3)现场环境优良率95%以上。 1.2.3主要技术经济指标 (1)各项设计指标达国内同类工程先进水平(建设用地、造价水平等); (2)机组及设备选型达到国内同类机组先进水平; (3)主要工艺系统优化至少两项以上达到国内领先水平; (4)机组性能试验指标达到国内同类、同期先进水平。 1.2.4工艺质量目标 (1)建筑构件尺寸准确,埋件位置符合要求; (2)受监焊口无损检验率100%,受监焊口一次合格率不小于98%,且焊口美观; (3)各类管道系统冲洗达到规定标准,不发生污物击伤、损坏、阻塞、污染设备或系统部件的现象; (4)油漆着色规范、色泽均匀一致,符合设计要求,无流痕、皱纹、气泡、脱落、污染,不返锈; (5)管道布置合理、规范、整齐、美观; (6)各类系统编码应用准确、齐全; (7)各类标识正确、齐全、统一、醒目、牢固; (8)无违反《强制性条文》的事实; (9)质量评价得分率达到92%以上(国优工程)。 1.3根据可研报告,由项目公司组织,各参加单位参加,调研国内同类先进机组进行设计优化。

管理制度编号:YTO-FS-PD436 电力建设施工企业安全施工管理制度 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力建设施工企业安全施工管理制 度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下: (1)安全施工责任制度; (2)安全施工教育培训制度; (3)安全施工检查制度; (4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度; (5)事故调查、处理、统计、报告制度; (6)安全奖惩制度; (7)分包工程安全管理制度; (8)安全工作例会制度; (9)安全用电管理制度; (10)安全防护装备管理制度; (11)锅炉、压力容器管理制度; (12)尘毒、射线安全卫生管理制度; (13)防火、防爆安全管理制度; (14)小型机械、工器具安全管理制度;

ICS Q/GDW 城市电力网规划设计导则 The code of planning and design of urban electric network 国家电网公司 发布

目录 前言.............................................................................................................................................................................................III 城市电力网规划设计导则 (1) 1 总则 (1) 2 规划的编制和要求 (3) 2.1 城网规划范围 (3) 2.2 规划年限和各阶段的要求 (3) 2.3 规划的编制流程 (4) 2.4 规划的主要内容 (4) 2.5 规划的修正 (7) 2.6 规划的编制、审批和实施 (7) 3 负荷预测与电力(电量)平衡 (8) 3.1 一般规定 (8) 3.2 预测思路和方法 (9) 3.3 电力(电量)平衡 (10) 4 规划设计的技术原则 (12) 4.1 电压等级 (12) 4.2 供电可靠性 (12) 4.3 容载比 (15) 4.4 城网接线 (17) 4.5 中性点运行方式 (19) 4.6 无功补偿和电压调整 (20) 4.7 短路水平 (22) 4.8 电压损失及其分配 (23) 4.9 节能环保 (24) 4.10 通信干扰 (24) 5 供电设施 (27) 5.1 变电站 (27) 5.2 架空输电线路及高压配电线路 (29) 5.3 开闭所、配电室及中低压配电线路 (30) 5.4 电缆线路 (31) 6 调度、通信、继电保护、自动化及信息管理 (33) 6.1 调度 (33) 6.2 通信 (33) 6.3 继电保护 (34) 6.4 自动化 (34) 6.5 信息管理 (35) 7 特种用户的供电技术要求 (37) 7.1 重要用户 (37) 7.2 畸变负荷用户 (38)

城市电力规划规范 GB50293-1999 第1章总则 第1.0.1条为使城市规划中的电力规划(以下简称城市电力规划)编制工作更好地贯彻执行国家城市规划、电力能源的有关法规和方针政策,提高城市电力规划的科学性、经济性和合理性,确保规划编制质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 第1.0.3条城市电力规划的编制内容,应符合现行《城市规划编制办法》的有关规定。 第1.0.4条应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区动力资源的分布、能源结构和电力供应现状等条件,按照社会主义市场经济的规律和城市可持续发展的方针,因地制宜地编制城市电力规划。 第1.0.5条布置、预留城市规划区内发电厂、变电所、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时,应贯彻合理用地、节约用地的原则。 第1.0.6条城市电力规划的编制,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第2章术语 第2.0.1条城市用电负荷urban customrs' load 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.2条城市供电电源urban power supply sources 为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称。 第2.0.3条城市发电厂urban power plant 在市域范围内规划建设的各类发电厂。 第2.0.4条城市主力发电厂urban main forces power plant 能提供城网基本负荷电能的发电厂。 第2.0.5条城市电网(简称城网)urban electric power network 为城市送电和配电的各级电压电力网的总称。 第2.0.6条城市变电所urban substation 城网中起变换电压,并起集中电力和分配电力作用的供电设施。 第2.0.7条开关站(开闭所)switching station 城网中起接受电力并分配电力作用的配电设施。 第2.0.8条高压深入供电方式high voltege deepingtypes of electric power supply 城网中66KV及以上电压的电源送电线路及变电所深入市中心高负荷密度区布置,就近供应电能的方式。 第2.0.9条高压线走廊(高压架空线路走廊)high-tension line corri-dor 在计算导线最大风偏和安全距离情况下,35KV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。 第3章城市电力规划编制基本要求 3.1 一般规定 第3.1.1条编制城市电力规划应遵循下列原则: 第3.1.1.1条应符合城市规划和地区电力系统规划总体要求; 第3.1.1.2条城市电力规划编制阶段和期限的划分,应与城市规划相一致; 第3.1.1.3条近、远期相结合,正确处理近期建设和远期发展的关系;第3.1.1.4条应充分考虑规划新建的电力设施运行噪声、电磁干扰及废水、废气、废渣三废排放对周围环境的干扰和影响;并应按国家环境保护方面的法律、法规有关规定,提出切实可行的防治措施; 第3.1.1.5条规划新建的电力设施应切实贯彻安全第一、预防为主、防消结合的方针,满足防火、防爆、防洪、抗震等安全设防要求; 第3.1.1.6条应从城市全局出发,充分考虑社会、经济、环境的综合效益。 第3.1.2条城市总体规划阶段,应以规划人口、用地布局、社会经济发展为依据,结合所在地区电力部门制订的电力发展行业规划及其重大电力设施工程项目近期建设的进度安排,由城市规划、电力两部门通过协商,密切合作进行城市总体规划中电力规划的编制。 第3.1.3条城市电力规划编制过程中,应与道路交通规划、绿化规划以及城市供水、排水、供热、燃气、邮电通信等市政公用工程规划相协调,统筹安排,妥善处理相互间影响和矛盾。 3.2 编制内容 第3.2.1条城市电力规划的编制,应在调查研究、收集分析有关基础资料的基础上进行。规划编制的阶

目录 1总则 (1) 1.1 规划编制的目的 (1) 1.2 规划的基本原则、目标和重点 (1) 1.2.1 规划的基本原则 (1) 1.2.2 规划的目标 (1) 1.2.3 规划的重点 (2) 1.3 规划的基本思路 (2) 1.4 规划范围 (2) 1.5 规划年限 (2) 1.6 规划编制依据 (2) 2新乡平原新区总体规划 (5) 2.1 空间范围 (5) 2.2 功能定位 (5) 2.3 核心区规划结构 (7) 2.4 核心区用地规划 (7) 3平原新区电网现状 (10) 3.1 变电站 (10) 3.2 电力线路 (10) 3.3 存在的问题 (11) 3.3.1 电源布点 (11) 3.3.2 供电能力 (11) 3.3.3 电压等级 (11) 3.3.4 电力线路与设备 (12) 4电力负荷预测 (13) 4.1 近期建设项目 (13) 4.2 总体负荷预测 (18) 4.2.1 负荷用电指标 (18) 4.2.2 远期负荷预测 (20) 4.2.3 近期负荷预测 (21) 4.2.4 总体负荷预测汇总 (26) 4.3 分区(块)负荷预测 (26) 4.3.1 主城片区 (26) 4.3.2 产业片区 (27) I

4.3.3 教育及农业科研片区 (28) 4.3.4 原武片区 (28) 4.3.5 分区负荷预测汇总 (28) 4.3.6 分块负荷预测 (29) 5高压配电网规划 (33) 5.1 高压配电网规划的主要技术原则 (33) 5.1.1 供电电源 (33) 5.1.2 变电站 (33) 5.1.3 网络结构 (33) 5.1.4 线路 (33) 5.2 220kV电力平衡与变电站布点 (34) 5.3 110kV电网规划 (35) 5.3.1 110kV电力平衡与变电站布点 (35) 5.3.2 110kV网络规划 (39) 6中压配电网规划 (41) 6.1 中压配电网规划的主要技术原则 (41) 6.1.1 一般原则 (41) 6.1.2 接线方式 (42) 6.1.3 10kV线路 (42) 6.1.4 开闭所 (42) 6.1.5 配电站(包括柱上变压器) (43) 6.1.6 中压配电网设备的选择 (43) 6.2 主城片区 (44) 6.2.1 基本原则 (44) 6.2.2 远期规划 (45) 6.2.3 近期规划 (49) 6.3 产业片区 (51) 6.3.1 基本原则 (51) 6.3.2 远期规划 (52) 6.3.3 近期规划 (53) 6.4 原武片区 (55) 6.4.1 基本原则 (55) 6.4.2 远期规划 (56) 6.4.3 近期规划 (57) 6.5 教育及农业科研片区 (58) II

国家电网公司电力建设工程 专业分包、劳务分包安全管理规定 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步依法规范国家电网公司(以下简称公司)系统电力工程建设、施工企业工程专业分包和劳务分包的安全管理,建立分包安全管理长效机制,有效防范安全和质量事故,依据国家有关法律、法规,制定本规定。 第二条施工承包商:指与项目法人签订施工承包合同的具有总承包资质或专业承包资质的施工单位。施工承包商分为施工总承包商和专业承包商。施工承包商应在其资质范围内承接施工建设项目。 具备施工总承包资质的承包商可以对所承接的各专业工程全部自行施工,也可以依法将专业工程或劳务作业分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。 具备专业承包资质的承包商可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。 专业分包,是指施工总承包商将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质企业完成的活动。 劳务分包,是指施工总承包商或者专业承包商将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质企业完成的活动。 第三条分包商:指持有营业执照,具有法人代表资格,经济上实行独立核算,并与施工承包商构成承发包关系的施工单位。分包商分为专业分包商和劳务分包商。 第四条公司系统电力建设工程禁止转包或违规分包。 施工承包商必须自行完成主体工程的施工,不得采取除劳务分包以外的其它形式对主体工程进行施工分包。 建设单位应在工程招标文件和施工承包合同中明确分包管理要求及不允许分包的工程名称或范围,并强调主体工程不得专业分包。 分包事项在施工承包合同中有约定的,在合同约定范围内,施工承包商可将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包条件的分包商。分包事项在施

技术投标文件(正本)

施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 二、施工方案及技术措施; 三、质量保证措施和创优计划; 四、施工总进度计划及保证措施; 五、施工安全措施计划; 六、文明施工措施计划; 七、施工场地治安保卫管理计划; 八、施工环保措施计划; 九、冬季和雨季施工方案; 十、施工现场总平面布置; 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划; 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺; 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施; 十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案; 十五、与发包人、监理及设计人的配合; 十六、招标文件规定的其他内容。

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1、项目名称:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10kv 供电工程 2、建设地点:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村 3、项目规模:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10KV 供电工程,包括高低压配电室2座、高压柜23 面、低压柜56 面、10KV 电缆840m 等内容。 (二)编制说明 我公司为专业电气安装公司,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,这将为本工程提供保证条件。本次投标我们结合本工程的特点,针对工程重点和难点,制定各项专项施工方案和保证措施。 我公司为本工程成立施工项目部并确定主要管理人员,其中项目负责人、技术负责人和主要管理人员均多次承担过类似项目,具有施工组织、管理和协调的能力,具有为业主服务的意识和能力,能够与各部门良好地配合。 (三)编制原则 1、施工组织设计编制总原则是:尽量合理开支,合理组织安排施工中所需的人力、材料、机具设备等;确保劳动力充足,以便于进行统筹安排;确保各种施工材料订购及时,做好设备、材料的收、发、储、运等各个环节的技术管理工作;保证施工垃圾及时清运,维护施工现场环境等。 2、严格按业主要求的工程竣工交付使用时间,合理安排工程开工程序和施工顺序,争取提前完成施工任务,使工程早日投入使用以创造最大的经济效益。 3、利用现场环境资源、合理安排运输、装卸与储存作业减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行现场规划布置,节约施工用地。 4、制定节约能源和节约材料措施以节省开支,降低工程造价。 (四)编制依据 1、职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。 2、公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理等施工管理规定。

国家电网公司文件 国家电网工[2003]153号 关于颁发《电力建设工程施工技术 管理导则》的通知 各分公司,华北电力集团公司,各省(直辖市、自治区)电力公司: 国家电力公司颁发实施的《电力建设工程施工技术管理导则》,对规范电力建设工程施工技术管理,提高施工水平起了重要作用。现根据国家电网公司的实际,对《电力建设工程施工技术管理导则》进行了修改、审定,作为国家电网公司内部标准,现颁发执行。执行过程中有何建议和意见,请及时向国家电网公司工程建设部反映。

附件:电力建设工程施工技术管理导则 (代章) 二○○三年五月十八日 主题词:颁发电力工程施工导则通知 国家电网公司总经理工作部 2019年4月12日印发

电力建设工程施工技术管理导则国家电网公司发布

目次 1范围 2引用标准 3总则 4施工技术责任 5施工质量管理 6施工组织设计管理 7施工图纸会检管理 8施工技术交底管理 9技术检验管理 10设计变更管理 11施工技术档案管理 12技术培训管理 13技术信息管理 14附录

1范围 本《导则》规定了火电和送变电施工企业在施工技术责任、施工质量、施工组织设计、施工图纸会检、施工技术交底、技术检验、设计变更、施工技术档案、技术培训、技术信息等方面管理工作的范围、职责、内容、方法、报告、记录、检查和考核。 本《导则》适用于国家电网公司系统的火电和送变电施工企业。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令第60号电力法 中华人民共和国主席令第91号建筑法 中华人民共和国主席令第28号计量法 国务院令279号建设工程质量管理条例 GB/T19001-2000 质量管理体系 GB/T50326-2001 建设工程项目管理规范 GB 50319-2000 建设工程监理规范 GBJ 233-90 110~500kV架空电力线路施工及验收规范国档发[1992]8号建设项目(工程)档案验收办法

电力工程设计与电力系统规划设计原则 1电力系统规划设计原则 1.1安全性原则 在众多的电力系统规划设计影响因素中,安全性问题始终是其中最重要,也是最需要关注的一个问题,在进行设计工作时一定要将安全问题作为一切工作的前提,在最大限度上保障施工的安全性。 1.2成本原则 在工程项目作出决策后,规划设计阶段是工程建设的灵魂,是处理技术与经济关系的关键性环节。开展电力系统规划设计工作不但需要发挥出系统的作用,同时还需要加强对设计系统成本的重视,在不影响设计质量的前提下尽可能的减少设计成本,这样才可以实现效益的最大化。 1.3周期性原则 电力工程因为其特殊性,往往都需要很长一段时间的工作时间,同样,电力系统规划设计工作也是一个周期性的工作,必须要在事前规定好的时间内完成,因此为了确保设计的效率,必须要制定出一个切实可行的规划设计方案,只有这样才能够满足设计的需要。 2电力系统规划设计工作的内容 众所周知,电力系统规划设计工作是一个非常复杂的过程,按照不同的划分原则,能够将其划分为很多个更加细致的部分。在电力工程设计环节中,电力系统规划设计工作发挥着至关重要的作用,不但具有很强的指导作用,同时还是开展电力工程建设的主要依据。因为其复杂性的特点,因此难免会涉及到很多的系统规划内容,主要内容如图1所示。 2.1电力负荷预测及特性分析

在对电力系统进行规划设计的过程中,整项电力系统规划设计工作的顺利进行必须要以对电力工程施工现场周边的电力负荷进行科学的预测以及对电力负荷的特性进行细致的分析为基础,在开展电力工程的设计工作时,主要的工作内容是对10年以内的中短期电力负荷进行预测,再加上以往的工作经验和得出的数据资料,同时按照本地的经济发展规划,最终较为准确的测量出本地的最大负荷。此外,还需要将电力负荷的特性作为分析对象,研究电力负荷的特性对会供电系统的正常运行可能造成的影响,这一系列的研究的本质目标都是为了在不同程度上促进当地的经济发展。在电力系统规划工作中,负荷预测可谓是最为关键的环节。一般而言,规划的目标以及内容直接决定了负荷预测的内容。①只有合理预测供电区域与规划年相应的负荷总量,才能最终确定规划年输配电系统所需的设备容量;②只有合理预测供电区域内的分块负荷,才能最终确定变电所设备的分布。在供电区域内部,之所以进行分块,目的在于使配电设备在布局时具有一定的分辨度,从而确保规划设计的系统布局与实际的负荷需要尽可能一致。而每一块分块面积的大小不仅与电网电压的等级有关,而且还与供电区的负荷密度有关。就前者而言,电压越高,则分块的密度就会越大。负荷预测主要包括短期、近期、中期、长期负荷预测,且这几类预测通常适用于安排电网安全经济运行以及电网近期、中期、远景规划中。负荷预测的特点主要表现为不确定性、条件性、时间性、多方案性等,正是因为如此,传统负荷预测方法多种多样。近些年来,随着技术的飞速发展以及数学工具的广泛应用,负荷预测出现了许多新的方法,下面以表格的方式对新旧负荷预测方法进行列举。经过长时间的发展,目前对于电力负荷的预测已经发展出了很多种行之有效的方法,针对要求不同、意义不同的电力工程可以采取不同的预测方法进行电力负荷的预测,这样能够确保预测的准确性和高效性。 2.2电源规划

电网规划与城市总体规划有效衔接之浅见(一) 【摘要】规划之间不能有效衔接是当前的共性问题,电网规划与城市总体规划因规划编制的出发点、区域范围、所处层面以及编审程序等差异,暴露出两个规划存在不协调的诸多问题。针对这些问题,文中对如何做好两个规划的有效衔接提出了建议。 【关键词】电网规划城市总体规划协调衔接 在全国电网快速发展的进程中,面对电网规划建设中越来越突出的用地和空间的矛盾,实现电网规划与城市规划两个规划的相互协调、有机结合,已经成为加快电网建设、推进电网快速发展的当务之急。笔者结合多年来电网规划工作,就如何加强电网规划工作管理,谈谈如何实现电网规划与城市总体规划的有效衔接。 一、两个规划不协调的主要表现 1.电网规划大多由电网企业自行编制,由于信息不对称,不能充分结合地方经济社会发展趋势和城镇发展趋势,有些规划目标过高或过低,缺乏科学性,与地方城镇规划建设存在较大差异。 2.电网规划与城市规划相比,存在一定的单项性,电网规划建设虽属电力基础性设施建设,但在电网规划建设与城市规划建设出现矛盾时,地方政府往往更偏向于城市规划建设。 3.信息交流不畅,形成你编的规划、我编我的规划,电网规划建设因不能与城市规划相协调,地方政府规划部门审批难度大,因而常常抱怨电网企业电网建设无计划、无顺序,随意性强,想到哪、干到哪。 4.科学性不够、实施不好、规划之间不衔接等,是各种规划共同的问题,电网规划和城市规划衔接不好,从根本上说是政企关系问题。电网规划应属行业规划,更多体现行业特点和电网发展目标,并具有区域性和跨区域性的特点。而城市规划是地方政府按照国家法律政策的要求编制的综合性规划,在电网规划布局与城市规划布局相比,地方政府往往更偏重于城市的结构布局与发展。另外,在规划间关系方面,电网企业不能主动向政府汇报规划情况,一些地方政府也简单以“服从与被服从”的关系划定两个规划间关系,认为企业要服从于政府,其规划也应服从于地方规划,从而淡化了两个规划间的有机衔接。 二、两个规划不协调的原因分析 1.规划编制出发点不同。电网规划以负荷预测和电源规划为基础,确定电网建设类型与时间,以达到规划周期内所需要的输电能力,在满足各项技术指标的前提下使输电系统的费用最小;电网规划从城市用电需要出发,重在解决城市供电和电网布局问题,以满足国民经济增长和社会发展的需要为原则。城市规划是综合研究分析城市的性质、规模和空间发展形态,规划的目的,是要促进城市协调发展,全面提高城市的素质,取得经济、社会、环境三者的综合效益,按照市场经济条件下城市发展的客观规律编制,从城市需要出发,着眼于发展,重在解决城市空间布局问题,统筹安排城市各项建设用地和空间走廊。 2.规划编制起点不同。城市规划在我国产生较早,在长期的实践中,积累了丰富的经验,吸收借鉴了许多优秀的规划理论和方法,规划的科学性、可操作性比较强,城市规划大都具有较高专业资质的机构进行编制。电网规划20世纪80年代才在电力系统范围内开展编制工作,大部分规划由企业自行编制,企业站在自身的角度,视野不够广阔,信息也有限,且过去电网规划考虑比较多的是与发电资源规划结合问题,忽视与城市规划相协调,往往由于对地方经济发展考虑不充分,城市建设较快,造成电网规划滞后于城市总体规划。 3.规划区域范围不同。电网规划的区域和范围比城市规划的区域和范围大,它要对整个供电区域(包括城镇)范围内电网网架结构布局进行规划并做出安排,同时对跨区域电网建设项目进行统筹规划。而城市总体规划则根据城市发展特征,着重对城市发展进行全面综合规划,并建立同社会经济发展相适应的完备的城市基础设施规模,包括对城市电网建设用地和走廊做出安排。就规划范围而言,城市规划和电网规划是点和面的关系。 4.规划所处层面不同。城市总体规划按照国家法律政策的要求编制,是指导城市建设、加强城