文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PDS切管道布置图步骤

PDS切管道布置图步骤

PDS切管道布置图步骤
PDS切管道布置图步骤

1、打开PDS,选择项目名称,并进入管道设计模块

选择项目区域

选择所需切图的主项

方向。

通过view depth确定平面图上显示不同标高的平面视图。

2、保存步骤1所切平面视图。

调出view—viewing菜单,并选择saved model view命令

出现以下窗口

选择左下方的create saved view命令,创建所保存的图名,提示输入名称与描述(建议以所切视图高度命名)

输入完毕后,勾一下,在所相要保存的视图上点击鼠标左键,所保存视图名称会显示在图框内

到此为止,所切不同高度平面以及视图名称都已经建好,以上步骤可重复操作,即切不同标高的视图,依次保存。此时退出模型即可。以下步骤是将视图放进所建的视图名称中。

3、重新打开PDS,进入drawing manager模块

选择drawing manager

选择create

选择create drawing

最后√。

进入建立路径以及设置比例界面

此时命名建议以主项-图号命名,例:Z301PD05-01,依次选择比例,图框大小、存储路径,双氧水项目为:e:\\ao_jilin\drawings\665,665为服务器上存储视图的文

件夹名称,为任意取的,服务器为PDS01,服务器以下框为空,填完后√。

4、建立完路径以后,退到drawing management那层,选择drawing

composition/annotation,然后√

选择piping general arrangement drawings,然后√

选择之前保存的视图,然后√

5、将所保存的视图放进图框内。点击compose drawing,选择所相要保存的图号。

(此窗口从drawing的下拉菜单中点击弹出)

选择所想要导入的视图后,点击左下角compose drawing view

在窗口已经建好的图框(预先工作建好)中央位置,点击鼠标左键,所选视图即可显示在窗口中。

6、标准管道的管线号,以及标高等信息,点击place labels

选中labels only,通过激活管线号、坐标等标注视图中管子的信息。

标注完毕后,依然打开compose drawing,关闭参考模型,使得视图内所显示管线线条清晰。首先选择想要修改的视图名称,然后点击reference models

关闭管道与设备参考即可。

7、退到drawing manager界面,选择vector hidden line management进行消隐

选择piping general arrangement drawings

选择想要消隐的视图

microstation进行编辑修改了。

管道布置图的阅读 了解管道布置图阅读步骤 在进行审查设计、安装施工、了解生产工艺、熟悉设备和管道的现场布置等都需要阅读管道布置图。因此,阅读管道布置图是化工工程技术人员一项必须掌握的基本技能。为了能在读图过程中搞清每一条管道及其管件、阀门、控制点等的设置及安装情况的要求,读图前应作一定的准备,读图时要按一定的步骤进行 一、读图前的准备工作 管道布置图是整个化工设计图纸绘制的最后一个步骤,此时,管道仪表流程图、设备布置图、设备管口图等已经完成。因此在阅读管道布置图之前,最好能找到相关资料,重点是管道仪表流程图和设备布置图。首先,通过阅读管道仪表流程图,对生产过程原理、工艺流程、流程中的设备、管道、各种检测和控制仪表等配置情况进行熟悉了解;然后通过设备布置图,了解厂房建筑的基本构造和各设备的具体布置情况;同时,还要熟悉各种图样中所使用的有关国家及行业标准和规定画法。 二、读图的方法步骤 读图时,如果采用合理的方法步骤,就可既快又好地达到预期目的,总的来讲,应当是从宏观到微观,然后再逐步深入。通过实践就可熟能生巧,总结出更好的读图经验来。 1.概括了解 首先从图纸目录中了解该设计项目中管道布置图样的类型及图纸数量,所需阅读的管道布置图中的平面图、立面剖(向)视图等的配置情况,视图的数量等。再了解有无管道轴测图和设计模型;初步了解图例的含义及设备位号的索引、非标准型管件、管架等图样的提供情况。然后初步浏览各不同标高的平面图,了解各图的比例;如果平面图上还列出了设备管口表时,可依此了解该标高平面所有设备的位号及各设备之间的相互连接关系,或者直接从图面上了解设备位号及其位置。 2.详细分析 依照管道仪表流程图的流程顺序,按设备位号和管道编号,从主要物料开始,对照平面图和剖面图,依次逐条弄清管道与各设备的连接关系,分支情况。如此再进行另一种物料的流向关系分析,直至将所有的主要物料和辅助物料的流向情况全部搞清楚。 弄清楚物料的流向后,再对照管道仪表流程图,了解各管道上安装的阀门、仪表、管件和管架等。 详细阅读各管道、阀门、仪表、管件和管架的定位尺寸、代号和各种相关的文字标注和说明。对于多层结构的复杂管道布置,需反复阅读和认真检查核对,特别是各层图纸间的连接关系是否正确,确保已经完全了解装置内设备、管道、仪表等的整体布置情况。 读图时先弄清各视图配置情况,然后从第一层平面开始,配合有关的立面剖(向)视图,从位号最小的设备开始,逐条分析各管口连接管段的布置情况,弄清来龙去脉,分支情况,阀门、管架、控制点的配置部位,同时分析尺寸及其他有关标注。了解一层平面以后,再依次进行其他各层平面上管道布置的分析,直至完全了解。对于只绘有平面布置图的系统,各管道的相对位置及走向均要靠通过平面尺寸标注、标高数据、管道编号、管内物料流向箭头等诸多因素结合进行判断。 如果手头没有相应的工艺流程图等其他资料,管道布置图的阅读也是可以进行的,但要困难些。首先,应当了解生产的大致原理,根据设备编号大致了解设备的类别,判断其在工艺流程中所起的作用(后面还需验证是否正确)。然后,按照设备编号,按顺序逐个分析各管口的连接情况,配合管道编号,按编号顺序依次弄清物料的名称、流向顺序,进一步确认前面的判断是否正确,如此反复,直至全部了解。 3.归纳和总结

石油化工装置(单元) 管道平面图加详图制图规定 管道设计专业 第 1 页 共 30 页 编 制 校 对 审 核 发 布 日 期 实 施 日 期 1 范围 本规定规定了石油化工装置(单元)管道设计平面图加详图的制图方法。 本规定适用于石油化工装置(单元)内管道的配管设计,其它配管设计可参照执行。 2 相关标准 《工程设计文件用图章管理及统一格式》 05AQ322-2002 《石油化工企业配管工程设计图例》 SH3052-93 《技术制图 图纸幅面和格式》 GB/T14689-93 《技术制图 字体》 GB/T14691-93 3 一般规定 3.1 定义 3.1.1 平面图 平面图指装置区域划分图(KEY PLAN)中区域分界线(M.L )所定义的范围内的相关管道的平面布置图。 3.1.2 详图 用简单易懂的方法描述平面图中无法表达清楚的某一局部的详细图。 3.2 图纸规格与比例 3.2.1 绘制平面图和详图的图纸规格应符合《技术制图 图纸幅面和格式》(GB/T14689-93)的规定,图幅宜采用A1或A0 。 3.2.2 平面图的比例宜采用1:50或1:30,放大平面图的比例宜采用1:20或1:10。 3.2.3 轴测图可不按比例绘制。 3.2.4 视图、剖面图宜按比例绘制;其比例宜与平面图相同。 3.3 线型 绘制平面图及详图的线型应符合《石油化工企业配管工程设计图例》(SH3052-93)的规定。 3.4 文字 3.4.1 平面及详图上的字体应符合《技术制图 字体》(GB/T14691-93)的规定。 3.4.2 图上文字高度应符合下列规定: 3.4.2.1 标题栏中的文字高度如下所示 镇海炼油化工股份有限公司 炼油改扩建工程 120×104t/a 加氢精制装置 构-1 E1101A/B ,E1108管道平面布置图及详图 3.4.2.2 标题栏以外的设备、建(构)筑物名称、详图编号、支吊架栏的文字高度为4~4.5mm 。例如: T1101 第一分馏塔 R1101 加氢精制反应器

管道布置图(单线图) 个人经验分享 管道布置图的设定是一项很仔细的工作,我的经验分享如下: 1、首先应该知道本工段的作用,设备的数量、管线的根数等,然后根据设备布置图在心里有一个大概的主管道走向,考虑是否需要设置中间管廊。 2、还要熟悉配管的标准规范,要很详细,具体到相邻管道的间距、管道与相近间构筑物的间距、管架的设置、阀柄高度等都要知道。 3、开始绘制,完善设备布置图,对照工艺流程图,先从主管线开始。(我绘图的时候对自己要求比较严格,因为如果有人CAD使用不是很熟练的话,画出的图就会有偏差,施工中就更不能保证了,当然使用三维配管的时候准确性也是需要的。)按照相关配管规定开始配管。 4、要注意工艺流程图上有特殊注明的地方,比如需要有U形弯、坡度等要求。 5、配管的时候,相邻管间距的查取分好几种情况,有法兰并排的非保温管、法兰交错的非保温管、法兰并排的保温管、法兰交错的保温管,需要看清楚。 6、我觉得还有一点也挺重要的,一名好的设计人员就是一名好的操作人员,要经常换位思考,多从操作人员的角度出发,要便于操作,这样的成品才不会给操作上带来麻烦。在现场也经常看到有的阀门高高在上、有的阀柄背向人等,无法操作。 一点个人的想法,还请指教。 按照P&ID图、设备参数和厂区布置情况绘制平面和立面图。 首先要做图要符合标准,管件尽量符合标准,要考虑压损和检修方便。 1.熟悉标准规范,这一点很重要,楼上几位都忽视了这一点,有点出乎我的意料之外。 2. 准备资料,楼上几位基本说到了。 3. 合理布置,这就与个人的经验、对标准规范的把握程度有关了。开始可参照别人的学习, 在理解的基础上自己真正掌握。 4. 注意美观,在合理的基础上尽量兼顾使布置的管道美观。 5. 娴熟的绘图技术,无论是过去的手工绘制,还是现在采用CAD技术手段,都需要有强的 基本功。 6. 合理选材,材料既要能满足工艺要求,又不要过于保守造成浪费。 7. 准确地统计材料,统计材料一定细心,施工时材料不对是很多配管设计人员最为尴尬的事。 看管路布置图,主要需要了解的是: 管道的主要参数,如介质、设计压力、设计温度。 管道的走向,从一个设备到另一个设备如何连接。 每条管道上管路附件的使用情况,如阀门、法兰、弯头、三通、异径等规格及连接形式。 管路的其他附件如膨胀节、安全阀、安全水封、导淋管等的使用情况。 管路的绝热情况,是否有保温、伴热等。

管道布置图 HG 一般规定 图幅 管道布置图图幅应尽量采用AO,比较简单的也可采用A1或A2。同区的图应采用同一种图幅。图幅不宜加长或加宽。 比例 常用比例为1:30,也可采用1:25或1:50.但同区的或各分层的平面图,应采用同一比例。 尺寸单位 管道布置图中标注的标高、坐标以米为单位,小数点后取三位数,至毫米为止;其余的尺寸一律以毫米为单位,只注数字,不注单位。管子公称通径一律用毫米表示。 地面设计标高为. 图名 标题栏中的图名一般分成两行书写,上行写“管道布置图”,下行写“EL 平面”或“A-A、B-B......剖视等.” 尺寸线始末应标绘箭头(打箭头或打杠).不按比例画图的尺寸应在其下面画一道横线(轴测图除外)。 尺寸一般写在尺寸线的上方中间,并且平行于尺寸线。 2 应遵循的设计规定 图线宽度及字体规定见HG . 管道常用缩写词见HG . 管道布置图上的管子、管件、阀门及管道特殊件图例见HG . 设备、管道布置图上用的图例见HG . 分区索引图见HG . 3 图面表示和尺寸标注

管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的区域(以小区为基本单位)绘制。区域分界线用粗双点划线表示,在区域分界线的外侧标注分界线的代号、坐标和与该图标高相同的相邻部分的管道布置图图号,见下图。 坐标 注:B. L—表示装置边界; M. L—表示接续线; COD—表示接续图. 管道布置图一般只绘平面图。当平面图中局部表示不够清楚时,可绘制剖视图或轴测图,该剖视图或轴测图可画在管道平面布置图边界线以外的空白处(不允许在管道平面布置 图内的空白处再画小的剖视图或轴测图),或绘在单独的图纸上。绘制剖视图时要按比例画,可根据需要标注尺寸。轴测图可不按比例,但应标注尺寸。剖视符号规定用A-A, B-B??等大写英文字母表示,在同一小区内符号不得重复。平面图上要表示所剖截面的剖切位置、方向及编号。 对于多层建筑物、构筑物的管道平面布置图应按层次绘制,如在同一张图纸上绘制几层平面图时,应从最低层起,在图纸上由下至上或由左至右依次排列,并于各平面图下注明“EL100. 000平面”或“平面”. 在绘有平面图的图纸右上角,管口表的左边,应画一个与设备布置图的设计北向一致的方向标。 管道布置图上建(构)筑物的表示内容: 建筑物和构筑物应按比例,根据设备布置图画出柱、梁、楼板、门、窗、楼梯、操作台、安装孔、管沟、篦子板、散水坡、管廊架、围堰、通道等。 标注建筑物、构筑物的轴线号和轴线间的尺寸。 标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。

本文由tf31829贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 小管道二次设计及施工导则 小管道二次设计及施工导则 1. 目的、目标及主要示范地点 1.1. 设计院对 DN80 以下的小管道一般不出布置图。 本导则通过对小管道施工从 图纸会检、二次设计、二次设计的图纸会签、技术交底、施工检查、效果评价等 自始至终的全过程控制,以达到克服质量通病,提高工艺水平的目的。为实现达 标创优奠定良好的工艺质量基础。 1.2. 小管道设计及施工应达到的目标 管道布置合理,方便保温及其他工序 施工;安装效果横平竖直,坡度、坡向正确;热膨胀自如;支吊架经过专门设计, 型式合理、间距合适;穿墙或楼板处精细处理;确保安全生产、操作方便、检修 方便、文明生产。 1.3. 具有代表性的示范地点(不限于以下地点,全厂小管道均应执行) :锅炉炉 顶排空气管道、锅炉下集箱定期排污管道、锅炉运转层燃油管道、汽机 6.3 米层 机头下方小管道等。 2. 适用范围 2.1. 本办法适用于本工程锅炉、汽机专业不出布置图的小管道的工艺亮点的实 施,包括设计院不出布置图的 Dn≤80 的管道,锅炉厂及其它设备厂家不出布置 图的排气、排污、疏水管道; 2.2. 其它专业可以参考、借签;但本办法不适用于热工专业仪表管工艺亮点的 实施,仪表管施工另有实施办法。 3. 编制依据及说明 3.1. DL 5031-94 电力建设施工及验收技术规范(管道篇) ; 3.2. 电力建设工程质量问题通病防治手册,中国电力出版社,2004 年 8 月; 3.3. 电力工程达标投产管理办法(2006 年版) ; 3.4. 以往工程施工经验; 3.5. 小管道的设计及施工,除遵守本办法外,还应遵守 3.1 条的要求。 4. 职责 4.1. 班组技术员负责及时图纸会检,对不出布置图的小管道进行二次设计(要 求采用 CAD 手段) ;在小管道施工前要针对小管道的施工专门进行技术交底 ; 施工过程中对施工人员的执行情况进行检查; 4.2. 班长负责督促技术员在小管道施工前完成二次设计,禁止在二次设计被批 准、施工人员接受小管道施工交底前安排工作; 4.3. 工地专责负责对小管道的二次设计进行审核并送相关专业会签;负责施工 过程中对执行情况进行监督;工地主任负责监督整个程序的落实; 4.4. 工程管理部负责对二次设计进行批准;质量管理部进行会审确认。 4.5. 会签的相关专业应充分考虑本专业工序实施的可行性; 4.6. 工地二级质检员、质量管理部专工负责对小管道施工质量的验收; 5. 程序 班组技术员在进行图纸会检时,应根据小管道的起止点核算 5.1. 图纸会检 材料的数量是否足够,包括支吊架材料。但有些支吊架材料是包含在定额内的计 价材料,如不清楚可查定额或咨询经营管理部。另外,有时某些设备自带了部分 阀门,而设计分界线外由设计院设计的阀门与设备所带阀门不一致时,可能不够 美观、协调,可通过监理商讨设计变更的可能性。 5.2. 二次设计 5.2.1. 在条件具备时对小管道布置进行二次设计。 所谓条件是指在某些复杂的场 合下,场地狭小而各专业设备又多且还难以定位,需等这些情况落实后才能进行 设计。但无论如何,必须先设计,经批准后才能施工。 5.2.2. 二次设计时应邀请相关专业参与(包括现场查看) ,以提高设计质量和可 行性。例如,某些建筑物设计有吊顶(像集中取样室) ,施工管道时土建装修还 未开始,安装还不知道,吊顶施工后有可能一台机组的管道在吊顶之上,而另一 台机组的管道在吊顶之下,很不美观;又如,同一场所各专业都想占用,可相互 协商后确定各自所占位置。 5.2.3. 二次设计时至少应考虑以下因素:

石油化工装置工艺管道安装设计手册 第四篇相关标准(第四版) 作者:张德姜主编 出版社:中国石化出版社 出版日期:2009年8月 《石油化工装置工艺管道安装设计手册(第四篇):相关标准(第4版)》共五篇,按篇分册出版。第一篇设计与计算;第二篇管道器材;第三篇阀门;第四篇相关标准;第五篇设计施工图册。第一篇在说明设计与计算方法的同时,力求讲清基本道理与基础理论,以利于初学设计者理解安装设计原则,从而提高安装设计人员处理问题的应变能力。在给出大量设计资料的同时,将有关国家及中国石化的最新标准贯穿其中,还适当介绍ASME、JIS、DIN、BS等标准中的有关内容。 第二、三篇为设计者提供有关管道器材、阀门的选用资料。 第四篇汇编了有关的设计标准及规范。本篇为修订第四版,汇编了截至2008年底发布的石油化工装置工艺管道安装设计标准及规范。 第五篇中的施工详图图号与第一、二篇中提供的图号一一对应,以便设计者与施工单位直接选用。 《石油化工装置工艺管道安装设计手册(第四篇):相关标准(第4版)》图文并茂,表格资料齐全,内容丰富,不仅可作为设计人员的工具书,同时又是培训初学设计人员的教材。 第一部分设计与施工 1.GB 50160-2008石油化工企业设计防火规范 2.GB 50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 3.GB 50316-2000工业金属管道设计规范(2008年版)

4.SH/T 3902-2004石油化工配管工程常用缩写词 5.SH/T 3051-2004石油化工配管工程术语 6.SH 3011-2000石油化工工艺装置设备布置设计通则 7.SH 3012-2000石油化工管道布置设计通则 8.SH 3059-2001石油化工管道设计器材选用通则 9.SH/T 3041-2002石油化工管道柔性设计规范 10.SH/T 3040-2002石油化工管道伴管和夹套管设计规范 11.SH 3022-1999石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 12.SH/T3039-2003石油化工非埋地管道抗震设计通则 13.SH 3010-2000石油化工设备和管道隔热技术规范 14.GB/T 985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 15.GB/T 985.2-2008埋弧焊的推荐坡口 16.GB 50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 17.GB 50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 18.GB 50126-2008工业设备及管道绝热工程施工规范 .19.GB/T 3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相 20.FJJ 211-86夹套管施工及验收规范 21.SH 3501-2002石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(含2004年第1号修改单) 22.SHSG 035-89施工现场中的设备材料代用导则

管道布置图 HG 20519.11-92 一般规定 1.0.1 图幅 管道布置图图幅应尽量采用AO,比较简单的也可采用A1或A2。同区的图应采用同一种图幅。图幅不宜加长或加宽。 1.0.2 比例 常用比例为1:30,也可采用1:25或1:50.但同区的或各分层的平面图,应采用同一比例。 1.0.3 尺寸单位 管道布置图中标注的标高、坐标以米为单位,小数点后取三位数,至毫米为止;其余的尺寸一律以毫米为单位,只注数字,不注单位。管子公称通径一律用毫米表示。 110.4 地面设计标高为EL1O0.000m. 1.0.5 图名 标题栏中的图名一般分成两行书写,上行写“管道布置图”,下行写“EL XXX.XXX平面”或“A-A、B-B......剖视等.” 1.0.6 尺寸线始末应标绘箭头(打箭头或打杠).不按比例画图的尺寸应在其下面画一道横线(轴测图除外)。 1.0.7 尺寸一般写在尺寸线的上方中间,并且平行于尺寸线。 2 应遵循的设计规定 2.0.1 图线宽度及字体规定见HG 20519.28-92. 2.0.2 管道常用缩写词见HG 20519.27-92. 2.0.3 管道布置图上的管子、管件、阀门及管道特殊件图例见HG 20519.33-92. 2.0.4 设备、管道布置图上用的图例见HG 20519.34-92. 2.0.5 分区索引图见HG 20519.6-92. 3 图面表示和尺寸标注 3.0.1 管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的区域(以小区为基本单位)绘制。区域分界线用粗双点划线表示,在区域分界线的外侧标注分界线的代号、坐标和与该图标高相同的相邻部分的管道布置图图号,见下图。

管道布置图制图标准 1 管道布置图概念 管道布置图是在设备布置图的基础上画出管道、阀门及控制点,表示出厂房内外管道之间的连接、走向和位置以及阀门、仪表控制点的安装位置。管道布置图用于指导管道的安装施工。 管道布置图一般包括以下内容: 1.1 一组视图:包括管道平面布置图和立面布置图。表达建筑物的简单轮廓、设备及管道、管件、阀门、仪表控制点等的布置情况。 1.2 标注:包括建筑物定位轴线编号、设备位号、管道代号、控制点代号、建筑物和设备的主要尺寸和标高等。 1.3 方位标:表示管道安装的方位基准。 1.4 标题栏:注写图名、图号、比例及签字等。 2 管道布置图标准 2.1 图幅 (1)同区的图应采用同一图幅。 (2)图幅不宜加长或加宽。 2.2 比例 (1)一般采用的比例为1:30,也可采用1:25。 (2)同区的或各分层平面图,应采用同一比例。 (3)剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。 2.3 尺寸单位 管道布置图中标注的标高、坐标以米为单位,小数点后取三位数,至毫米为止;其余的尺寸一律以毫米为单位,只注数字,不注单位。管子公称通径一律用毫米表示。 2.4 图线 粗线 0.9~1.2mm →单线管道 中粗线 0.5~0.7mm →双线管道 细线 0.15~0.3mm →法兰、阀门及其他图线 2.5 字体 图名、图标中的图号、视图符号 7号字 工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字 5号字 数字及字母、表格中的文字(格子小于6mm时) 3.5号字 3 管道平面图布置图画法 3.1 单管画法

3.2 管道交叉 3.3 管道重叠 3.4 管道转折

3.5 管件及阀门

目录 页数 1. 目的 (1) 2. 适用范围 (1) 3. 参考文件 (1) 4. 定义 (1) 5. 各阶段管道布置图的内容和职责 (2) 5.1 主要管道走向布置图(MAJOR PIPING ROUTING LAYOUT) (2) 5.1.1主要管道走向布置图设计依据 (2) 5.1.2基础设计阶段(含初步设计)主要管道走向布置图的内容和深度.. 2 5.1.3基础设计阶段(含初步设计)主要管道走向布置图的适用范围 (2) 5.2详细管道研究图(DETAILED PIPING STUDIES) (3) 5.2.1设计依据 (3) 5.2.2详细管道研究图的内容和深度 (3) 5.2.3详细管道研究图的适用范围 (3) 5.3详细管道布置图(DETAILED PIPING LAYOUT) (4) 5.3.1设计依据 (4) 5.3.2详细设计阶段管道布置图的内容和深度 (4) 5.3.3详细设计阶段管道布置图的适用范围 (5) 6. 管道布置图的绘制 (5) 6.1 绘制管道布置图的通用要求 (5)

6.1.1图纸尺寸、发行栏和标题栏 (5) 6.1.2比例和尺寸单位 (8) 6.1.3线型,文字及数字 (8) 6.1.4图面的布置 (11) 6.1.5 北向标及管口表 (12) 6.2 制图规定 (17) 6.2.1平面图的划分 (18) 6.2.2管道图中例外表示的符号 (18) 6.2.3管道布置图上设备应表示的内容 (19) 6.2.4管道布置图上建(构)筑物应表示的内容 (23) 6.2.5定位轴线 (24) 6.2.6管道布置图上仪表、电气应表示的内容 (25) 6.2.7管道布置图上管道应表示的内容 (25) 6.2.8管道布置图上尺寸标注 (34) 6.2.9管道布置图的立面图和详图 (44) 6.2.10 管架标记 (53) 7. 管道布置图的质量保证 (53) 8. 管道布置图的修改、签署、加盖印章 (54) 8.1 管道布置图的修改 (54) 8.2 管道布置图的签署 (54) 8.3 管道布置图加盖压力管道设计资格印章 (54) 9 附录:图例符号 (55)

第四节管道布置图 (一)管道布置图的内容 (二)管道的规定画法及图例 (三)管道布置图的绘制 (四)与管道布置图相关的其他图纸 (一)管道布置图的内容 1、一组视图 按正投影原理,画一组平立面剖视图,表示车间(装置)的设备、建筑物简单轮廓以及管道、管件、阀门、仪表控制点等的布置安装情况 2、尺寸标注 注出管道及有些管件、阀门、控制点等的平面位置尺寸和标高,对建筑轴线编号、设备位号、管段代号、控制点代号等进行标注 3、方位标:表示管道安装的方位基准 4、标题栏:注写图名、图号、设计阶段等 (二)管道的规定画法及图例 (三)管道布置图的绘制 1、确定表达方案 以平面图为主,根据具体情况采用局部剖、局部放大或向视图等作补充,尽

量清楚地表达整个车间的设备、建(构)筑物轮廓及管阀件、仪表的安装。 其分区可与设备布置图相同,也可按工段分区图绘制;相反,若配管简单则可与设备布置图合并。 2、比例与图幅 (1)常用比例为1:50或1:100(复杂时1:20) (2)一般用1号或2号图纸,有时也用0号图纸 3、绘制管道平面布置图 (1)用细实线画出厂房平面图 (2)用细实线画出所有设备的简单外形和所有的管口,并加注设备位号和名称(3)用粗实线所有工艺物料管道和辅助物料管道,并标注管道编号、规格、物料代号及其流向箭头。 (4)用规定的符号或代号在要求的部位画出管件、管架、阀门和仪表控制点标注厂房定位轴线的分尺寸和总尺寸,管道的定位尺寸 4、绘制管道立面布置图 (1)画出地平线或室内地面、各楼面和设备基础,标注其标高尺寸 (2)用细实线画出所有设备的简单外形和所有的管口,并标注设备位号和名称(3)用粗实线所有工艺物料管道和辅助物料管道,并标注管道编号、规格、物料代号及其流向箭头和标高 (4)用规定的符号管道上的阀门和仪表控制点,标注阀门的公称直径、型式、编号和标高 5、绘制方位标 6、编制标题栏,必要时绘制有关表格(如管口表等),注写说明 7、校核、审定、定稿 (四)与管道布置图有关的其他图纸 (1)局部管道复杂时往往加绘管道透视图 (2)需预制的夹套管、铅管、钢衬塑管、钢衬胶管需作管段图,以落实阀门、管件,注明管子长度、根数等 (3)配管图或管架图复杂时,可单独绘制管架位置图。有时还需绘制蒸汽管件图、预埋件图、管道零部件图等。

第十章 管道系统的设计 第一节 管道系统压力损失计算 一 管道内气体流动的压力损失 包括两种:a 摩擦压力损失或沿程压力损失:由于气体本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的压 力损失 b 局部压力损失:气体流经管道系统中某些局部构件时,由于流速大小和方向改变形成涡 流而产生的压力损失 总压力损失=沿程压力损失+局部压力损失 1.沿程压力损失ΔP l m s L lR v R l P ==?242 ρλ 其中 242 v R R s m ρλ= 式中 R m —单位长度管道的摩擦压力损失,简称比压损(或比摩阻),Pa /m ; l —直管段长度,m ; 入——摩擦压损系数; v ——管道内气体的平均流速;m /s ; ρ——管道内气体的密度,kg/m 3; Rs ——管道的水力半径,m .它是指流体流径直管段时,流体的断面积A(m2)与润湿周边x(m) 之比,即 Rs=A/x (m) (1)圆形管道(流体为气体) Rs=nd 2/4/d=d /4 R m =入/d*pv 2/2 (Pa /m) (2)矩形管道: ①流速当量直径计算法: 假设:矩形管道和某圆形管道的压损系数相等,即入圆=入矩; 圆形管道的流速与矩形管道的流速亦相等,即v 圆=v 矩; 当圆形管道比压损与矩形管道比压损相等时,则该圆形管道的直径就称为此矩形管道的流速当量直径,以dv 表示 由dv 值,再由dv 和矩形管道内的实际流速去查圆形管道的比压损计算表,得到的R m 值或入/d 值即可作为矩形管道的R m 或入/d 值 ②用“计算表”直接计算:上述的“计算表”已经考虑到了矩形风管和圆形风管的差异,并已在相应表中作了变换。使用时,可根据已知的流量和选取的流速在“计算表”中直接查出需要设计的管道尺寸和RL 值。 2.局部压力损失ΔP m 气体流经管道系统中的异形管件(如阀门、弯头、三通等)时,由于流动情况发生骤然变化,所产生的能量损失称为局部压力损失。局部压力损失在管道系统的总压力损失中占有很大比重。 局部压力损失一般用动压头的倍数表示,即

管道布置图(安装图、配管图视图、标注、绘制方法 1 概述 2 管道布置图的视图 3 管道布置图的标注 4 管道布置图的绘制方法 5 化工管道图阅读 概述 管道布置图又称管道安装图或配管图,主要表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的连接关系。 管道布置图:一组视图尺寸、标注管口表分区索引图方向标标题栏 管道布置图的视图 1 绘制管道布置图的一般要求: 1.1 图幅: ?管道布置图的图幅应尽量采用 A0。 ?比较简单的也可采用 A1或 A2。 ?同区的图应采用同一种图幅。 ?图幅不宜加长或加宽。 1.2比例: ?一般采用的比例为 1﹕ 30,也可采用 1﹕ 25,

?当仅有大管道大尺寸设备的工艺装置时,可采用 1﹕ 50。 ?同区的或各分层的平面图,应采用同一比例。 ?剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。 1.3 图线: ?粗线0.9~1.2 mm →单线管道 ?中粗线0.5~0.7 mm →双线管道 ?细线0.15~0.3 mm →法兰、阀门及其他图线 1.4 字体: ?图名、图标中的图号、视图符号 7号字 ?工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字 5号字 ?数字及字母、表格中的文字 (格子小于 6 mm时 3.5号字 1.5 视图的配置: ?对于多层建筑、构筑物的管道平面布置图,需要按楼层或标高分别绘出各层的平面图。 ?各层的平面图可以绘制在一张图纸上,也可分画在几张图纸上。 ?若各层平面的绘图范围较大而图幅有限时,也可将各层平面上的管道布置情况分区绘制。 ?如在同一张图纸上绘制几层平面图时,应从最低层起,在图纸上由下至上或由左至右依次排列,并在各平面图的下方注明“EL100.000平面” 或“EL×××.×××平面” 。

《电力管道设计手册》(第二版)是在1994年出版的《电力管道手册》和2005年出版的《电力管道设计手册》的基础上修订发行的。在这次修订版中,各编撰单位都发布了强大的技术阵容,参与编辑的每一位作者都是本单位的技术骨干,具有丰富的实践经验。从修订开始、准备到复习,每一步都一丝不苟。作者认真严谨的态度有效地保证了本手册的科学性、实用性。本手册内容全面,使用方便,体现了电力管道专业发展的新成果。本书中大量图表资料可供电力管道设计人员在方案设计、初步设计和施工图设计中直接选用,也可作为工程验收的参考。 《电力管道设计手册》(第二版)是一本综合性的电力管道设计参考书。本书所涉及的管道类型包括:热管,如蒸汽管、热水管、冷凝管、废蒸汽管;天然气管道,如冷煤气管、水煤气管、城市煤气管、天然气管、液化石油气管等;包括压缩空气管道、氧气管道、氮气管道等,乙炔管道、氢气管道、二氧化碳管道、真空系统管道、高纯气体管道和其他气体管道。本书共17章,包括公用资料、管道系统及其选择、管道布置与敷设、供热管道直埋技术、管道水力计算、管道热补偿、管道支吊架跨度及荷载、管道

支吊架、管道强度计算和应力校核计算、选用等对管道构件、保温防腐、变电站安装验收、真空管道系统及高纯气体、工程评定等进行了论述,本书中大量图表和数据可直接由电力管道设计人员选用。方案设计、初步设计和施工图设计也可作为工程验收的参考。 前言,11.1单位和换算关系11.1.1长度单位换算11.1.2面积单位换算11.1.3体积单位换算,体积单位换算11.1.4速度单位换算11.1.5角度单位换算11.1.6角速度单位换算21.1.7质量单位换算21.1.8密度单位换算21.1.9比体积(质量)单位换算21.1.10力和重量换算力单位换算31.1.11压力单位和应力单位换算31.1.12单位换算动力粘度31.1.13运动粘度单位换算31.1.14功,能量和热量单位换算31.1.15功率单位换算31.1.16体积流量单位换算41.1.17温度单位换算41.1.18热能单位换算率(导热系数)41.1.19传热系数单位换算41.1.20比热容单位换算41.1 21冷量单位换算41.2一般计算数据表51.2.1拱单元半径r=1 51.2.2管道计算数据61.2.3常用金属材料力学性能81.2.4常用金属材料物理性能161.2.5水蒸气性能17 1.2.6常用气体性质201.2.7常用气体251.2.8火灾危险的分类和示例261.2。9职业性接触毒物程度分级281.3气象地震资料281.3.1中国主要城

第5章通信管道工程的设计 【本章内容简介】本章主要介绍了通信管道平面设计、剖面设计的主要内容和方法;介 绍管道的组合排列方式;通信管道地基处理办法、管道的基础设计方法、通信管道与其它地 下管线交越的处理办法及光电缆地下室设计要求。 【本章重点难点】本章重点是学会通信管道平面设计、剖面设计的方法。 难点是通信管道的路由选择,通信管道与其它地下管线交越的处理办法。 通信管道是城镇通信网的基础设施,设置地下通信管道可以大大满足线路建设的随时扩容的需要,提高线路建设及维护的工作效率,确保通信线路的安全,同时也符合城镇市容建设的需要。地下通信管道具有投资大,施工时对城市交通和人民生活影响大的特点,一经建成就成为永久性的设施,因此,设计时必须考虑到网络发展和城市的长期规划,使通信管道能随城市的发展而延伸。彼此能连成稳定、合理的管网。工程设计一般按路由选择、收集资料、地基与基础处理、平面设计、剖面设计和特殊情况处理的程序进行。 5.1 管道的平面设计 通信管道设计图主要由平面设计和剖面设计图两大部分组成。通信管道平面设计主要步骤:明确管道建设目标及管孔容量;通信管道的路由选择;收集资料;通信管道具体位置确定、管道人(手)孔位置的选择及选型、引上及引下管的处理。 1.路由选择原则 (1)符合地下管线长远规划,并考虑充分利用已有的管道设备。 (2)选在通信线路较集中、适应发展需求的街道。 (3)尽量不在沿交换区界线周围建设主干通信管道、尽量不在铁道、河流等地铺设管道。 (4)选择供线最短,尚未铺设高级路面的道路建设管道。 (5)选择地上及地下障碍物少、施工方便的道路建设管道。 (6)尽可能避免在有化学腐蚀,或电气干扰严重的地带铺设管道,必要时必须采取防腐措施。 (7)避免在过于迂回曲折或狭窄的道路中、有流沙翻浆现象、或地下水位甚高、水质不好的地区建设通信管道。 (8)避免在规划未能定、可能转为其他用途的区域,远离各类取土采石和堆放填埋场中建管道。 (9)避免在经济林、高价值作物集中地带建管道。 (10)有新建的城市道路时,应考虑通信管道的建设。 在通信管道路由选择过程中,要充分了解城市全面规划和通信网发展动向,与城建管理部门充分沟通、联系,并考虑城市道路建设以及通信管道管网安全。 2.收集资料 通信管道路由选定以后,除要收集第2章所介绍的的相关资料外,还要对沿线地上、地下的建筑物、地质及水文资料及规划的情况进行深入的调查,并收集如下资料,为设计和施工做好准备。 (1)城市道路规划图纸及资料。近期及远期发展规划及地下管线综合资料,拟设通信管道路由的道路平面、横断面、纵断面及高程等规划设计资料。 (2)地下建筑物资料。了解地下管线情况并与相关单位核实若与相关管线发生矛盾,要

管道布置图(安装图、配管图)视图、标注、绘制方法 1 概述 2 管道布置图的视图 3 管道布置图的标注 4 管道布置图的绘制方法 5 化工管道图阅读 概述 管道布置图又称管道安装图或配管图,主要表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的连接关系。 管道布置图:一组视图尺寸、标注管口表分区索引图方向标标题栏管道布置图的视图 1 绘制管道布置图的一般要求: 1.1 图幅: ?管道布置图的图幅应尽量采用A0。 ?比较简单的也可采用A1或A2。 ?同区的图应采用同一种图幅。 ?图幅不宜加长或加宽。 1.2比例: ?一般采用的比例为1﹕30,也可采用1﹕25, ?当仅有大管道大尺寸设备的工艺装置时,可采用1﹕50。 ?同区的或各分层的平面图,应采用同一比例。 ?剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。 1.3 图线: ?粗线0.9~1.2 mm →单线管道 ?中粗线0.5~0.7 mm →双线管道 ?细线0.15~0.3 mm →法兰、阀门及其他图线 1.4 字体: ?图名、图标中的图号、视图符号7号字 ?工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字5号字 ?数字及字母、表格中的文字(格子小于6 mm时) 3.5号字 1.5 视图的配置:

?对于多层建筑、构筑物的管道平面布置图,需要按楼层或标高分别绘出各层的平面图。 ?各层的平面图可以绘制在一张图纸上,也可分画在几张图纸上。 ?若各层平面的绘图范围较大而图幅有限时,也可将各层平面上的管道布置情况分区绘制。 ?如在同一张图纸上绘制几层平面图时,应从最低层起,在图纸上由下至上或由左至右依次排列,并在各平面图的下方注明“EL100.000平面”或“EL×××.×××平面”。 ?管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的区域绘制。 B.L——表示装置边界;M.L——表示接续线;COD——表示接续图 2管道及附件的图示方法 2.1 管道画法 2.2 管道交叉

1概述 道布置图(安装图、配管图)视图、-标注、-绘制方法空,并 管. 在各道 寸 B , g x x x x x x 」PQ xxxxqs 8XXX -xxxdv n.\r> I LXXX.XXXN CODXXXX 公称直径(DN )小 于 和等于350 mni 的 「管道 B .管道道附件置边示方feL __表示接续线;COD __表示接续图 9 9 答片首审中

多条管道投影重叠时,町将最上的 一条用篥双重断开”符号表示 rr 窗 管道转折后投影重叠,将下面的管 道画至重影处,稍留间隙断开 2 4rF (a)向下弯折90° (b)向上弯折9(T (c)大于9cr 弯折 将上面管道 的投影断开 也可在投影断开处 注 上小写字母iF

卄 ◎ E 弯头 90 $4 G 凿田 答件的 宪i 大Ki /ai 管道用三通连接的画法 法兰连接 承插焊连接 螺纹连接 对焊连接 法兰盖 螺纹或 承插焊 连接 对焊 连接 法兰 连接

阀 闸 法兰 截止阀 圆。表示写。 ?■ 7圆1细J 元1按能P 螺纹或 承插焊 连接 电动式 气动式 液压或气动式 对焊 连接 阀门和传动结构的组合表示 1 常用传动结构符号 2.6传动结构 传动结构应按实物的尺寸比例画出,以免与 管道或其他附件相碰。 连接

:出: 台电缆槽所架管电时烟道板均标注导向管架 滑动管架 弹簧支吊架 轴向止推架 召支吊架固定管道苴位置一般用符号表示。 固定管架

! 号顶 注 底 0. BOP ELX X X.XX X ELX X X. XXX 项 [t o 公称直径 (HGJ35 _他0标准 「申n 系 列) 编明号 。及公称尺 SL1305-100 SL1305-100B1A (H) VP ELXXX.XXX 9.3.1.4 图名 管道布置图 ELX x x,x X x 平而 工作点标* 3.2有位 管寸以需要标注为公称的而、通料代号坡向位。号/5号或80X 50。 W P E?L^ XX XXX r zee ——:— i 二 0.003 管道布置图 A-A. B-B.…剖珥帝懸 k — ■ 管中右标高

1.1管道布置依据 表8-1 管道布置标准表 1.1管路设计一般原则 (1)管道应成列平行敷设,尽量定直线、少拐弯(除自然补偿或方便安装、检修操作需要之外),少交叉以减少管架的数量,节省管架材料,便于施工。 (2)设备间的管道连接,应尽可能地短而直,尤其用合金钢的管道和工艺要求压降较小的管道。 (3)当管道改变标高或走向时,应避免管道形成积聚气体的“气袋”或液体的“口袋”和盲肠。如不可避免时应于高点设放空阀,低点设放净阀。 (4)输送有毒或有腐蚀性介质的管道,不得在人行通道上设置阀件、伸缩器、法兰等,以免法兰渗漏时介质落入人身上而发生工伤事故。 (5)易燃、易爆介质的管道,不得敷设在生活间、楼梯间和走廊等处。 (6)管道布置不应挡门、窗,应避免通过电动机、配电盘、仪表盘的上空;在有吊车的情况下,管道布置不应妨害吊车工作。 (7)气体或蒸汽管道应从主管上部引出支管,以减少冷凝液的携带;管线要有坡度、以免管内或设备内积液。 (8)由于管法兰处易泄露,生产管道除与设备接口和法兰阀门、特殊管件连接处采用法兰连接外,其他均应采用对焊连接。 不保温、不保冷的常温管道除有坡度要求外,一般不设管托。

1.2管道的敷设 管道敷设分为架空敷设以及地面敷设 1.2.1架空敷设 (1)管道成排地集中敷设在管廊、管架或管墩上。 这些管道主要是连接两个或多个距离较远的设备之间的管道,进出装置的工艺管道以及公用工程管道。管廊规模大,联系的设备数量多,管架则较小和较少。因此管廊宽度可以达到10m甚至10m以上,可以在管廊下方布置泵和其他设备,上方布置空气冷却器。管廊可以有各种平面形状及分支。管墩敷设是一种低的管架敷设,其特点是在管道的下方不考虑通行。这种管架可以是混凝土构架或混凝土和钢的混合构架,也可以是枕式的混凝土墩,但应用较少。 (2)管道敷设在支吊架上。 这些支吊架通常生根于建筑物、构筑物,设备外壁和设备平台上。所以这些管道总是沿着建筑物和构筑物的墙、柱、梁、基础、楼板、平台,以及设备(如各种容器)外壁敷设。沿地面敷设的管道,其支架则生根于小混凝土墩子上或放置在铺砌面上。 (3)某些特殊管道,如有色金属、玻璃、搪瓷、塑料等管道,由于其低的强度和高的脆性,因此在支撑上要给予特别的考虑。例如将其敷设在以型钢组合成的槽架上,必要时应加以软质材料存衬垫等。 1.2.2地面以下敷设 地下敷设分为直接埋地敷设和管沟敷设两种。 (1)埋地敷设。 埋地敷设的优点是利用了地下的空间,但是也有缺点,如腐蚀,检查和维修困难,在车行道处有时需特别处理以承受大的载荷,低点排液不便以及易凝物料凝固在管内时处理困难等。因此只有在不可能架空敷设时,才予以采用。直接埋地敷设的管道最好是输送无腐蚀性或腐蚀性轻微的介质,常温或温度不高的、不易凝固的、不含固体、不易自聚的介质。无隔热层的液体和气体介质管道。例如设备或管道的低点自流排液管或排液汇集管;无法架空的泵吸入管;安装在地面的冷却器的冷却水管,泵的冷却水、封油、冲洗油管等架空敷设困难时,也可埋地敷设。 (2)管沟敷设。 管沟可以分为地下式和半地下式两种。前者整个沟体包括沟盖都在地面以下,后面的沟壁和沟盖有一部分露出在地面以上。管沟内通常设有支架和排水地漏,除阀井外,一般管沟不考虑人的通行。与埋地敷设相比,管沟敷设提供了较方便的检查维修条件,同时可以辐射有隔热层、温度高的、输送易凝介质或有腐蚀性介质的管道,这是比埋地敷设更优越的地方。

第八章管道布置设计及配管图 化工厂中,设备之间的连接,物料、蒸汽、水气体的输送都要用到各种管径材质不同的管道,管在道纵横、交叉重叠排列,长途管路几公里以上,管道费用占总投资的15%~20%。 因此化工管路安装设计是化工设计中重要组成部分,是管道安装文件。是根据流程图和设备布置图进行设计的。 8.1 管路设计包含的内容: (1)管子管间和阀门的选择 (2)管路布置设计 (3)管路保温设计 (4)管路支架配置(热管路要计算) (5)管路的热补偿设计 (6)编制管道安装材料表 (7)图纸文件(施工图阶段) a.管道布置平立面图,单向视图 b.管段图:也叫三维图视图或单线图,它是一段管道的立体 图样。 c.管架和非标管件图。 d.管段表:按管子序号列出管子的规格、材质、长度、管件、 阀门的名称型号、规格和数量,管道的试压、涂色和保温 防腐要求。 e.管架安装示意图。 f.综合材料表(包括工艺的所有材料)。 g.设备管口方位图。 8.1.1 管道、管件及管架 8.1.1.1管道确定 (1)压力等级:比操作压大1~2个压力等级。 (2)材质:介质的腐蚀性、毒性、温度、压力等。

B-碳钢 E-不锈钢、D-合金、 F-有色金属 A-铸铁、 G- 非金属 (3) 法兰的密封面 平面:一般性质 FF---全平面 RF —突面 凹凸面:易燃易爆 M FM 榫槽面:剧毒 T G (4) 管道壁厚:p pd t d += σ20 t---壁厚 mm p---管内压力 Mpa d---管外径 mm d σ----操作温度下的设计压力 Mpa 1)铸铁管:给水总管、埋地水管、煤气管、污水管道 2)硅铁管:0.25Mpa 腐蚀介质 3)水煤气管:镀锌钢管:水、煤气、PA 、真空、LS 等低压无腐 蚀物料。 (镀锌的称为白铁管,不镀锌的称为黑铁管。) 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″ ,1/4 ″, 3/4 ″, 1″, 2″, 3″等 4)无缝钢管:应用广泛,输送易燃易爆、有压力的物料,强度好、 质地均匀。 5)有色金属管:a.铜管:换热器、低温管道、仪表管道。 b.铝管:浓硝酸、醋酸等。 6)非金属管:(耐腐蚀管) a.陶瓷管:0.2Mpa T≤150℃ 腐蚀介质(氢氟酸除外) b.玻璃管:T :-30℃~150℃ △T <80℃ (防止骤变) c.PVC 管(聚氯乙烯)0.25 Mpa T≤60℃ d.ABS 管:P <1.0 Mpa T ≤120℃ e.橡胶管:耐酸碱、抗腐蚀性好、有弹性、可任意弯曲,一般 用作临时性管道。(铠装软管 6.4 Mpa)

相关文档