文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TB351-IU使用手册

TB351-IU使用手册

TB351-IU使用手册
TB351-IU使用手册

接线端子板TB351- IU

1基本说明

端子板TB351-IU为16路端子板,可供2块不冗余FW351(B)或FW351H使用,TB351-IU 端子板可实现16路电流信号的输入处理,每通道都可以通过端子接线方式实现配电或不配电。在配电情况下,TB351-IU端子板需要另外配置PM-351I模块实现配电功能,每个PM-351I模块都可实现四路信号的配电输出。若作为HART信号接线端子板,则可与FW351H配合使用,实现对符合HART 协议的现场总线上的智能仪表进行数据采集、组态和设备管理。

2使用说明

2.1端子板外观图

TB351-IU端子板结构外形如图 2-1所示。端子板尺寸:218mm×75mm。

图 2-1TB351-IU端子板结构外形图

2.2接插件说明

表 2-1 TB351-IU端子板接插件说明

标号说明

DB1 第一块卡数据连线插座

DB2 第二块卡数据连线插座

J1 1号卡接线端子

J2 2号卡接线端子

J3 配电端子

J4 RS-485通讯接线端子

J5 配电模块插座

J6 配电模块插座

J7 配电模块插座

J8 配电模块插座

PGND 为卡件屏蔽地,通过汇流条,良好接入大地

2.3接口特性

图 2-2接口特性1(以第一通道为例,配电)

图 2-3接口特性2 (以第一通道为例,不配电)

2.4端子定义及接线

当信号源为有源变送器时,J3接线端子需要将33与34、35与36、37与38、39与40用导线连起来;当信号源为无源变送器时,端子板可采用内配电和外配电两种配电方式。当采用内配电(通过卡件供电)时,J3接线端子与信号源为有源变送器时的接线保持一致;当采用外配电(外部电源供电)时,需要将33与34、35与36、37与38、39与40之间的导线断开,然后在34、36之间接一路电源A,38、40之间接另一路电源B ;RS485+表示HART设备管理网络的RS-485通讯正端,RS485-表示RS-485通讯负端。

2.4.1 内配电信号端子接线

表 2-2 内配电信号端子接线

卡号

接线图(内配电)

信号端子接线 通道1(CH1)

1 2 3 4 - + 不接线 不接线

通道2(CH2)

5 6 7 8 - + 不接线 不接线

通道3(CH3)

9 10 11 12 - + 不接线 不接线

通道4(CH4)

13 14 15 16 - + 不接线 不接线

通道5(CH5)

17 18 19 20 - + 不接线 不接线

通道6(CH6)

21 22 23 24 - + 不接线 不接线

通道7(CH7)

25 26 27 28 - + 不接线 不接线

通道8(CH8)

29 30 31 32 - + 不接线 不接线

配电端子

33 34 35 36 一 号 卡

(33、34)短接,(35、36)短接

配电端子

37 38 39 40 (37、38)短接,(39、40)短接

通道9(CH9)

41 42 43 44 - + 不接线 不接线

通道10(CH10)

45 46 47 48 - + 不接线 不接线

通道11(CH11)

49 50 51 52 - + 不接线 不接线

通道12(CH12)

53 54 55 56 - + 不接线 不接线

通道13(CH13)

57 58 59 60 - + 不接线 不接线

通道14(CH14)

61 62 63 64 - + 不接线 不接线

通道15(CH15)

二 号 卡

65 66 67 68

- + 不接线 不接线

通道16(CH16)

69 70 71 72 - + 不接线 不接线

2.4.2 外配电信号端子接线

表 2-3 外配电信号接线端子

卡号

接线图(外配电)

不接线24V A+不接线 24V A-

配电端子

37 38 39 40

不接线24VB+不接线 24VB- 通道9(CH9)

65 66 67 68 - + 不接线 不接线

通道16(CH16)

69 70 71 72 二 号 卡

- + 不接线 不接线

2.4.3 不配电信号端子接线

表 2-4 不配电信号端子接线

卡号 接线图(不配电)

信号端子接线 通道1(CH1)

1 2 3 4

不接线不接线

- + 通道2(CH2)

5 6 7 8

不接线不接线

- + 通道3(CH3)

9 10 11 12

不接线不接线

- + 通道4(CH4)

13 14 15 16

不接线不接线

- + 通道5(CH5)

17 18 19 20

不接线不接线

- + 通道6(CH6)

21 22 23 24

不接线不接线

- + 通道7(CH7)

25 26 27 28

不接线不接线

- + 通道8(CH8)

29 30 31 32

不接线不接线

- + 配电端子

33 34 35 36 一 号 卡

不接线不接线不接线 不接线

配电端子

37 38 39 40 不接线不接线不接线 不接线

通道9(CH9)

41 42 43 44

不接线不接线

- + 通道10(CH10)

45 46 47 48

不接线不接线

- + 通道11(CH11)

49 50 51 52

不接线不接线

- + 通道12(CH12)

53 54 55 56

不接线不接线

- + 通道13(CH13)

57 58 59 60

不接线不接线

- + 通道14(CH14)

61 62 63 64

不接线不接线

- + 通道15(CH15)

65 66 67 68

二 号 卡

不接线不接线- +

通道16(CH16)

69 70 71 72

不接线不接线- +

2.4.4HART通信端子接线

图 2-4 HART通信端子接线示意图

有关HART通信端子接线的说明请参见《FW351H使用手册》。

3应用注意事项

在对端子板进行调试和现场操作时,需注意相关的操作顺序:接线时,应先连接端子板上的电源短接线,再用DB25线与FW351(B)相连;拆线时,应先拆下与FW351(B)连接的DB25线,再拆除端子板上的短接线。

4资料版本说明

表 4-1 版本升级更改一览表

资料版本号输出时间更改说明

TB351-IU使用手册(V1.0)适用模块版本:TB351-IU- 1.0.0.0

TB351-IU使用手册(V1.1)2011-9-20更改有源信号接线方式

相关文档