接线端子板TB351- IU
1基本说明
端子板TB351-IU为16路端子板,可供2块不冗余FW351(B)或FW351H使用,TB351-IU 端子板可实现16路电流信号的输入处理,每通道都可以通过端子接线方式实现配电或不配电。在配电情况下,TB351-IU端子板需要另外配置PM-351I模块实现配电功能,每个PM-351I模块都可实现四路信号的配电输出。若作为HART信号接线端子板,则可与FW351H配合使用,实现对符合HART 协议的现场总线上的智能仪表进行数据采集、组态和设备管理。
2使用说明
2.1端子板外观图
TB351-IU端子板结构外形如图 2-1所示。端子板尺寸:218mm×75mm。
图 2-1TB351-IU端子板结构外形图
2.2接插件说明
表 2-1 TB351-IU端子板接插件说明
标号说明
DB1 第一块卡数据连线插座
DB2 第二块卡数据连线插座
J1 1号卡接线端子
J2 2号卡接线端子
J3 配电端子
J4 RS-485通讯接线端子
J5 配电模块插座
J6 配电模块插座
J7 配电模块插座
J8 配电模块插座
PGND 为卡件屏蔽地,通过汇流条,良好接入大地
2.3接口特性
图 2-2接口特性1(以第一通道为例,配电)
图 2-3接口特性2 (以第一通道为例,不配电)
2.4端子定义及接线
当信号源为有源变送器时,J3接线端子需要将33与34、35与36、37与38、39与40用导线连起来;当信号源为无源变送器时,端子板可采用内配电和外配电两种配电方式。当采用内配电(通过卡件供电)时,J3接线端子与信号源为有源变送器时的接线保持一致;当采用外配电(外部电源供电)时,需要将33与34、35与36、37与38、39与40之间的导线断开,然后在34、36之间接一路电源A,38、40之间接另一路电源B ;RS485+表示HART设备管理网络的RS-485通讯正端,RS485-表示RS-485通讯负端。
2.4.1 内配电信号端子接线
表 2-2 内配电信号端子接线
卡号
接线图(内配电)
信号端子接线 通道1(CH1)
1 2 3 4 - + 不接线 不接线
通道2(CH2)
5 6 7 8 - + 不接线 不接线
通道3(CH3)
9 10 11 12 - + 不接线 不接线
通道4(CH4)
13 14 15 16 - + 不接线 不接线
通道5(CH5)
17 18 19 20 - + 不接线 不接线
通道6(CH6)
21 22 23 24 - + 不接线 不接线
通道7(CH7)
25 26 27 28 - + 不接线 不接线
通道8(CH8)
29 30 31 32 - + 不接线 不接线
配电端子
33 34 35 36 一 号 卡
(33、34)短接,(35、36)短接
配电端子
37 38 39 40 (37、38)短接,(39、40)短接
通道9(CH9)
41 42 43 44 - + 不接线 不接线
通道10(CH10)
45 46 47 48 - + 不接线 不接线
通道11(CH11)
49 50 51 52 - + 不接线 不接线
通道12(CH12)
53 54 55 56 - + 不接线 不接线
通道13(CH13)
57 58 59 60 - + 不接线 不接线
通道14(CH14)
61 62 63 64 - + 不接线 不接线
通道15(CH15)
二 号 卡
65 66 67 68
- + 不接线 不接线
通道16(CH16)
69 70 71 72 - + 不接线 不接线
2.4.2 外配电信号端子接线
表 2-3 外配电信号接线端子
卡号
接线图(外配电)
不接线24V A+不接线 24V A-
配电端子
37 38 39 40
不接线24VB+不接线 24VB- 通道9(CH9)
65 66 67 68 - + 不接线 不接线
通道16(CH16)
69 70 71 72 二 号 卡
- + 不接线 不接线
2.4.3 不配电信号端子接线
表 2-4 不配电信号端子接线
卡号 接线图(不配电)
信号端子接线 通道1(CH1)
1 2 3 4
不接线不接线
- + 通道2(CH2)
5 6 7 8
不接线不接线
- + 通道3(CH3)
9 10 11 12
不接线不接线
- + 通道4(CH4)
13 14 15 16
不接线不接线
- + 通道5(CH5)
17 18 19 20
不接线不接线
- + 通道6(CH6)
21 22 23 24
不接线不接线
- + 通道7(CH7)
25 26 27 28
不接线不接线
- + 通道8(CH8)
29 30 31 32
不接线不接线
- + 配电端子
33 34 35 36 一 号 卡
不接线不接线不接线 不接线
配电端子
37 38 39 40 不接线不接线不接线 不接线
通道9(CH9)
41 42 43 44
不接线不接线
- + 通道10(CH10)
45 46 47 48
不接线不接线
- + 通道11(CH11)
49 50 51 52
不接线不接线
- + 通道12(CH12)
53 54 55 56
不接线不接线
- + 通道13(CH13)
57 58 59 60
不接线不接线
- + 通道14(CH14)
61 62 63 64
不接线不接线
- + 通道15(CH15)
65 66 67 68
二 号 卡
不接线不接线- +
通道16(CH16)
69 70 71 72
不接线不接线- +
2.4.4HART通信端子接线
图 2-4 HART通信端子接线示意图
有关HART通信端子接线的说明请参见《FW351H使用手册》。
3应用注意事项
在对端子板进行调试和现场操作时,需注意相关的操作顺序:接线时,应先连接端子板上的电源短接线,再用DB25线与FW351(B)相连;拆线时,应先拆下与FW351(B)连接的DB25线,再拆除端子板上的短接线。
4资料版本说明
表 4-1 版本升级更改一览表
资料版本号输出时间更改说明
TB351-IU使用手册(V1.0)适用模块版本:TB351-IU- 1.0.0.0
TB351-IU使用手册(V1.1)2011-9-20更改有源信号接线方式