主控及直流系统设备安装分部工程质量验收评定表

编号:

序号分项工程名称

评定

结果

备注

1 控制及保护自动化屏安装合格

2 直流屏及充电设备安装合格

3 二次回路检查及接线合格

4 蓄电池台架安装合格

5 蓄电池安装合格

应有资料5份实有资料5份

资料核查结论齐全、准确。

有未因施工的原因造成设备严重损坏无

有未发生过因接地及短路事故造成设备严重损坏无

验收结论:

该子单位工程所有分部均合格,且资料齐全、准确,该子单位工程优良。

质检机构质量验收评定意见签名

施工队年月日项目部年月日监理年月日

主控制室设备安装分部工程质量验收评定表

工程编号: 2-1 表号:DL/T 5161.1 表4.0.2

序号分项工程名称

质量

等级

备注

1 控制及保护自动化屏安装合格

2 直流屏及充电设备安装合格

3 二次回路检查及接线合格

验收结论:该分部工程所有分项均合格,该分部工程合格。

质检机构质量验收评定意见签名

施工队年月日项目部年月日监理年月日

控制及保护自动化屏安装分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-1 表号:DL/T 5161.8 表5.0.2

工序检验项目

质量标准质量检验结果

单项

评定

屏台就位找正

安装位置主要按设计规定符合设计合格垂直度误差(每米)主要㎜<1.5 1 合格

相邻两盘顶部㎜<2 1.5 合格成列盘顶部㎜<5 3 合格

相邻两盘边㎜<10.5 合格

成列盘面㎜<5 2 合格盘间接缝㎜<2 1 合格

屏台固定

固定连接主要牢固牢固合格紧固件检查完好、齐全、紧固完好、齐全、紧固合格紧固件表面处理镀锌镀锌合格

屏台接地

底架与基础间接触主要牢固,导通良好牢固,导通良好合格有防震垫的盘接地

每段盘有两点以

上明显接地

装有电器可开启屏门的

接地

用软铜导线可靠

接地

用软铜导线可靠接地合格

屏台设备检查

盘面检查平整、齐全平整、齐全合格设备及附件检查主要按设计规定符合设计合格设备外观检查完好,无损伤完好,无损伤合格电器元件固定牢固牢固合格盘上标志

正确齐全、清晰、

不易脱色

正确齐全、清晰、不

易脱色

合格

电气间隙㎜

按GB 50171-1992

中表3.0.6规定

符合规范合格爬电距离㎜符合规范合格

控制及保护和自动化屏安装分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-1 表号:DL/T 5161.8 表5.0.2续

工序检验项目

质量标准质量检验结果

单项

评定

小母线安装检查

铜棒或铜管直径㎜≥6 7 合格安

电气间隙mm ≥12 20 合格

爬电距离mm ≥20 25 合格

固定牢固牢固合格

平直度无局部扭曲无局部扭曲合格接触面处理搪锡搪锡合格母线标志正确清晰、不易脱色

正确清晰、

不易脱色

合格验收结论:该分项工程所有被检项目均合格,该分项工程合格。

质检机构质量检验评定意见签名

班组年月日施工队年月日项目部年月日监理年月日

直流屏及充电设备安装分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-2 表号:DL/T 5161.13 表2.0.2

工序检验项目

质量标准质量检验结果

单项

评定

柜体安装

垂直度主要mm/m <1.5 1 合格柜间缝隙mm <2 1 合格水平误差mm <5 2 合格固定方式螺接螺接合格固定牢固牢固合格紧固件检查

镀锌层完好,

螺栓齐全、紧固

镀锌层完好,

螺栓齐全、紧固

合格螺栓露扣长度扣2~5 3 合格

柜体接地有防震垫的柜体接地

每列盘有两点以上

明显接地

装有电器的

可开启屏门接地

用可挠导线可靠接地用可挠导线可靠接地合格底架与基础接触主要导通良好导通良好合格

柜上设备检查

元件规格及数量主要

按设计规定,

且附件备件齐全

按设计规定,

且附件备件齐全

合格插件板、端子扳检查无断裂、变形无断裂、变形合格插接式扁平电缆电缆理顺整齐无死弯电缆理顺整齐无死弯合格接触簧片弹性主要充足充足合格插件镀银层检查完好,清洁完好,清洁合格螺接导线检查无松动无松动合格焊接导线检查主要无脱焊、碰壳、短路无脱焊、碰壳、短路合格整流元件固定主要

固定牢固,在散热器

接触面上涂硅脂

固定牢固,在散热器

接触面上涂硅脂

合格盘内导线检查无脱焊、短路、松动无脱焊、短路、松动合格回路检查与接线

按规范GB 50171

-92规定

符合规范合格

制造厂有

规定

N·m 按制造厂规定

制造厂无

规定

N·m

按规范GB50149

-2010规定

符合规范合格

线

硬母线

按规范GB50149-2010

规定

符合规范合格电缆接线

按规范GB 50171-1992

规定

符合规范合格

直流屏及充电设备安装 分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-2 表号:DL/T 5161.13 表2.0.2续 工 序

检 验 项 目 性 质 单 位 质 量 标 准 质量检验结果

单项 评定 水 冷 系 统 安 装 检 查

阻容保护及均压回路检查 无开路 进出水管与冷却系统连接 用绝缘管连接

绝缘管长度(1kV 以下)

m

≥1.5

普通钢冷却管内部壁处理

防腐层完整,牢固

冷却系统清洁度 冲洗干净 管道内部检查 无阻塞 在额定压力下的流量 按产品规定值 冷却软管检查 无扭折,连接正确

系统水压试验

主要 无渗漏

风冷系统安装检查

叶片外观 完好无裂纹变形 完好无裂纹变形 合格 转子装配检查

转子平滑无卡阻

转子平滑无卡阻

合格 绝缘电阻值 主要 M Ω ≥0.5 >0.5 合格 风机旋转方向

正确

正确 合格 带电部分

对地距离

一次回路 主要 mm

按规范GB 50171-1992中表3.0.6规定 符合规范 合格 二次回路

主要 mm

按规范GB5049-2010

中表2.13规定 符合规范

合格

验收结论:该分项工程所有被检项目均合格,该分项工程合格。

质检机构 质量检验评定意见

签 名

班 组

年 月 日

施 工 队 年 月 日 项 目 部 年 月 日 监 理

年 月 日

二次回路检查及接线分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-3 表号:DL/T 5161.8 表7.0.2

工序检验指标

质量标准质量检验结果

单项

评定

配线

导线外观主要绝缘层完好,无中间接头

绝缘层完好,

无中间接头

合格配线连接(螺接、插接、

焊接或压接)

主要牢固、可靠牢固、可靠合格导线配置主要按背面接线图按背面接线图合格导线端头标志清晰正确,且不易脱色

清晰正确,且

不易脱色

合格盘内配线绝缘等级耐压≥500V >500V 合格

线

电流回路mm2≥2.5 4.0 合格信号、电压回路mm2≥1.5 ≥1.5 合格弱电回路mm2

在满足载流量和电压降以及

机械强度情况下≥0.5

0.5~1.5 合格用于可动部位的导线主要多股软铜线多股软铜线合格

控制电缆接线

控制电缆接引按设计规定符合设计合格线束绑扎松紧和形式松紧适当、匀称,形式一致

松紧适当、匀

称,形式一致

合格导线束的固定牢固牢固合格每个接线端子并接芯线数根≤2 1~2 合格备用芯预留长度至最远端子处至最远端子处合格导线接引处预留长度适当,且各线余量一致

适当,且各线

余量一致

合格

电气回路连接(螺接、插

接、焊接或压接)

紧固可靠紧固可靠合格导线芯线端部弯圈顺时针方向,且大小合适

顺时针方向,

且大小合适

合格导线芯线外观主要无损伤无损伤合格多股软导线端部处理主要加终端附件或搪锡加终端附件合格紧固件配置齐全,且与导线截面相匹配

齐全,且与导

线截面相匹配

合格二次回路连接件主要铜质制品铜质制品合格

二次回路检查及接线分项工程质量检验评定表

工程编号: 2-1-3 表号:DL/T 5161.8 表7.0.2续

工序检验指标

质量标准质量检验结果

单项

评定

控制电缆接线

导线端部标志主要

正确、清晰,不

易脱色

正确、清晰,不易脱色合格

二次回路设有专用螺栓有专用螺栓合格

屏蔽电缆主要

屏蔽层按设计要

求可靠接地

可靠接地合格

裸露部分对地距离主要mm

按GB 50171-1992

中表3.0.6规定

符合规范合格裸露部分表面漏电距离mm 符合规范合格

验收结论:

该分项工程所有被检项目均合格,该分项工程合格。

质检机构质量检验评定意见签名

班组年月日施工队年月日项目部年月日监理年月日

ai维护手册

日常简易维护与报修指南 目录 一、系统命令........................................ 错误!未指定书签。 二、备份与恢复..................................... 错误!未指定书签。 三、AIX安全........................................ 错误!未指定书签。 四、错误日志查看.................................. 错误!未指定书签。 五、Performance Tools......................... 错误!未指定书签。

一、系统命令 检查系统状态: ?系统整体: prtconf ?文件系统:df –k,df -g 设备:lsdev –C 获取设备名称、状态、位置和描述。例: 查看硬盘: lsdev –Cc disk 查看磁带机: lsdev –Cc tape 查看适配卡: lsdev –Cc adapter 处理器个数lsdev –C|grep proc 系统配置lscfg –vp 获取所有已配置硬件设备的详细信息。例: 查看硬盘信息: lscfg –vl hdiskx x表示数字 查看网卡信息: lscfg –vl entx x表示数字 查看磁带机: lscfg –vl rmtx x表示数字 查看硬件属性:lsattr –El 获取已配置设备的属性信息。例: 查看硬盘属性: lsattr –El hdiskx x表示数字 查看网卡属性: lsattr –El entx x表示数字 查看磁带机属性: lsattr –El rmtx x表示数字 内存大小:lsattr –El mem0 ?磁盘lspv ?交换分区lsps –a ?软件lslpp –l 文件包名字 ?用户who 关机命令:

AI操作系统安装

1. AIX操作系统安装 1.1. 安装介质与方式 AIX操作系统得安装方式(Installation Method)有以下四种: 完全覆盖安装:操作系统被安装在rootvg得第一块硬盘上,这将覆盖原系统中所有得系统保留目录. 保留安装:这种安装方式可以保留操作系统得版本不变,同时保留 rootvg上得用户数据,但将覆盖/usr 、/tmp、/var 与/ 目录。用户还可以利用/etc/preserve、list指定系统安装时需要保留得文件系统.默认得需保留得文件系统为/etc/中所列。 升级安装:这种安装方式用于操作系统得升级,这将覆盖/tmp目录。这就是系统默认得安装方式。 备份带安装:恢复用mksysb命令生成得安装带中/image、data中指定得文件系统,这种安装方式用于系统(rootvg)得复制。 1.2. BOS(Base Operating System)安装 ?打开主机电源; ?连接好系统终端,把第一张安装介质(磁带、光碟)插入驱动器; ?在开机后按〈1>(图形终端)进入系统安装画面; ?当终端显示如下信息时; ☆☆☆☆☆☆Please define the system console☆☆☆☆☆☆ Type a 1 andpressenter to use thisterminal as the systemc onsole、 Type een 1 en druk op enter om deze terminalals de systeemconsole to gebruiken、 Skrive tallet1og trykk paaenter foraa bruke denneterminale nsomsystemkonsoll、 Pour definir ce terminalme console systeme,appuyez sur1p uissurentree、 Taste 1 andansch1iessenddie eingabetaste druecken,um diese datenstation als systemkonsole zu verwenden、

DELL-R730安装操作系统图解教程

戴尔R730服务器系统安装 第一次给服务器安装的是操作系统,刚买来的新设备。 首先我们开机进入小型BIOS设置一下RAID,或者进入服务器管理系统,在系统的BIOS中进行RAID设置; 这一步需要选择F10,设置raid板卡参数, F10引导信息配置 默认即可,配置ip是为了方便远程安装系统,估计dell技术考虑服务的噪音,也不想再机房里安装。(可根据个人情况去配置)

Xiai ±9 曲zaid J- J Language jrt: Kt*和C&P Sdedior I 里三竺兰Smql?4fUS3>Mr 1 养1!鲁i ?删I F M佢H律吋飆削n悴圖拙I捕■iJfifil中聊■*—時FT纬酗 厲也臨 mx "??订「卅“厂卩"‘建r IT- - >^.1^*^ IT* - ■. f T *; v - ■E-^rtliii^. O --?■< birftliRilds,lt _| . ^FTV列HJli竺■M i-r>jr°l EF^^a, 仆1 Wi ctate kvnnM tra l*vht r> “」m H M MM MI ::-.二um也 ?.J i F,11 ? L4U f工;"、唯:址 A.阶式自比価屈吕対牌臣輒起IF臥 I *r*但.和?,*:‘倩如捋计讥t ? r T * 山耳匕* h € f,;M qrn rr「」IL 1 r u t | 场丫玄「| 囲曲

■? - l_f TW I* *'f ■ "1*1 |■卜;打i Mtll.f.f j I ■- f* N u 咚■耳竟LihU卸车配钿齋阳用^乜曾LI⑷严耳-■"询予■沾 冊口最号 * ? rer^x uii^i i i,/,> I ■m*中“ ? * rr^r*>.

osai控制系统安装手册范本

2013 Osai control安装调试手册 张保利(BARRY.ZHANG) 莱康国际股份有限公司 2013-6-21

Osai 控制系统安装调试手册 简介: Osai控制系统是一个黑色的盒子,硬件部分由主板,轴卡,I/O通讯板,以及硬盘等部分组成。不同的型号的控制系统,硬盘,轴卡等硬件表现方 式会有不同。如canopen 为置轴卡,os-wire为外置桥接板,Mechatrolink 则通过一根总线直接连接伺服驱动器。 在控制系统的盒子外部有四串 竖着的序列号201009 510065代表的是整个控制器的序列号,厂家依据此 序列号可以得知该控制器的所有硬件信息。它被烧录在控制系统的硬盘中,当控制系统被格式化存储后,S/N序列号仍然存在。如果一个控制器以后 要开启某些非出厂时附带的功能,则需要告知此序列号于厂家,厂家可以 根据此序列号生成一个包含一系列功能的PAK码。输入该PAK码后,在无

须增减硬件的情况下便获得了相应的功能。 横着的三列开头为93000的序列号是控制器部的CPU板,轴卡,硬盘或者通讯板的类型代号,但并非它的序列号。 控制系统由CNC部分与plc部分组成,CNC部分负责程序指令的读取与执行,控制伺服轴与主轴等的运动与定位,PLC部分主要负责机床外部辅助电气系统的状态读取判断与开关控制,在系统部CNC部分与PLC部分有一部分共同的变量,可以实现PLC与CNC之间的双向通讯,确保机床各个部分协调配合运行。 Osai控制系统分为操作面板一体式和分离式两种,控制系统必须通过连接其他装置,例如I/O模块,驱动器,人机界面,以及其他可选的设备(例如条形码扫描仪)等等,方可以实现完整的功能。本文主要以分离式操作面板为例,主要介绍osai控制系统的安装,接线,参数调试以及plc编写等。主要容包括: 1 osai control 系统接线:伺服轴主轴接线,手轮接线,急停按钮,对刀仪,i/O模块的接线等。 2 I/O配置:I/O模块的接线,I/O布局文件编写。 3 AMP控制系统参数设置: 4 winnbi控制软件的安装:winnbi软件的设置,操作界面的编辑,设置。 5 plc编写: 手册按照技术人员实际调机步骤的顺序详细介绍每一部分的相关知识。

监理审核意见及质量验评规范用语

监理审核意见及质量验评规范用语 1、施工方案、施工组织设计、技术方案、作业指导书审批意见: 专监填写:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。拟同意用于本工程指导施工,请总监理工程师审核。 专监填写:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,具有针对性、可操作性,能满足施工要求,拟同意用于本工程指导施工,请总监理工程师审核。 总监填写:同意按本施工组织/方案组织实施。 2、工程开工/复工报审表:经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成, 具备开工条件,同意开工。 3、工程开工/复工令:经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为*杆*年*月*日 4、质量保证体系及管理制度审批意见:经审查,该单位所报工程质量管理制度办法齐全、切实可行,机构健全,制度完善,人员配置合理,同意实施。 5、分包单位资格报备表:经审查,该单位具备相应的施工资质和施工能力,同意进行专业分包。 6、特殊工种证件报审表:经审核,证件真实、有效,符合要求,同意上岗。 7、工程竣工初验报审表:工程竣工,同意申请。 8主要进场人员报审表:满足施工要求。 9、进场材料/构配件/设备报验单:合格,同意进场使用。 10、工序报验申请表:该工程符合设计及规范要求,同意转序。 11、检验批验收记录:监理单位检验批记录应填:合格或符合要求。结论:同意施工单位评定结果,同意验收。 说明:(1)定量项目填数据(2)定性项目凡是数据(数字)或原材料有试验报告的填合格,文字叙述的填符合要求⑶无用项目的用画掉,不留空白(4)每格填一次,不能跨行填写或用“”代替⑸ 必须手写不能打印。 12、分项工程质量验收记录:合格;结论:所报材料齐全、真实、有效,工程实体符合设计和规范要求,同意验收。 13、分部工程质量验收记录:同意验收;结论:所报材料齐全、真实、有效,工程实体符合设计和规范要求,同意验收。 14、单位工程质量验收记录:通过验收。 15、单位工程控制资料核查表:齐全完整。 16、单位工程实体质量与主要功能核查抽检记录表:符合要求。 17、单位工程观感质量检查记录表:合格。

osai控制系统安装手册

2013 Osai 控制系统安装调试手册 简介: Osai控制系统是一个黑色的盒子,硬件部分由主板,轴卡,I/O通讯板,以及硬盘等部分组成。不同的型号的控制系统,硬盘,轴卡等硬件表现方式会有不同。如 canopen 为内置轴卡,os-wire为外置桥接板,Mechatrolink则通过一根总线直接连接伺服驱动器。 张保利(BARRY.ZHANG) 乐享 2013-6-21

在控制系统的盒子外部有四串号码 竖着的序列号201009 510065代表的是整个控制器的序列号,厂家依据此序列号可以得知该控制器的所有硬件信息。它被烧录在控制系统的硬盘中,当控制系统被格式化存储后,S/N序列号仍然存在。如果一个控制器以后要开启某些非出厂时附带的功能,则需要告知此序列号于厂家,厂家可以根据此序列号生成一个包含一系列功能的PAK码。输入该PAK码后,在无须增减硬件的情况下便获得了相应的功能。横着的三列开头为93000的序列号是控制器内部的CPU板,轴卡,硬盘或者通讯板的类型代号,但并非它的序列号。 控制系统由CNC部分与plc部分组成,CNC部分负责程序指令的读取与执行,控制伺服轴与主轴等的运动与定位,PLC部分主要负责机床外部辅助电气系统的状态读取判断与开关控制,在系统内部CNC部分与PLC部分有一部分共同的变量,可以实现PLC与CNC之间的双向通讯,确保机床各个部分协调配合运行。 Osai控制系统分为操作面板一体式和分离式两种,控制系统必须通过连接其他装置,例如I/O模块,驱动器,人机界面,以及其他可选的设备(例如条形码扫描仪)等等,方可以实现完整的功能。本文主要以分离式操作面板为例,主要介绍osai 控制系统的安装,接线,参数调试以及plc编写等。主要内容包括: 1 osai control 系统接线:伺服轴主轴接线,手轮接线,急停按钮,对刀仪,i/O 模块的接线等。 2 I/O配置:I/O模块的接线,I/O布局文件编写。 3 AMP控制系统参数设置: 4 winnbi控制软件的安装:winnbi软件的设置,操作界面的编辑,设置。 5 plc 编写: 手册按照技术人员实际调机步骤的顺序详细介绍每一部分的相关知识。 Osai 系统安装调试流程 (Ⅰ)系统安1以太网连接 3 控制系统软件灌输 4 系统补丁安装 5 系统备份与恢复 2 winnbi控制软件安装

工程验评资料、施工记录、检试验表格编号规定

工程验评资料、施工记录、检试验表格编号规定 第一条通用规则 机组代码:“01”代表“1号机组”,“02”代表“2号机组”, “00”代表机组公用系统。不允许以“#1机组”标示。 工程名称:河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程。机组描述应为1号机组、2号机组,不得以#表示。 系统、单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程及检验批的编号同“验标”完全一致。为防止本编号与“验标”中的“质量验收及评定范围”脱节,可不必考虑本工程编号的连续性,严格按“验标”编号执行:对于“验标”中存在而本工程不存在的项目,其序号在本工程编号序列表中表现为空缺;对于“验标”中不存在而本工程中存在的项目,在“验标”相应级别的项目最末条后面按顺序添加。(单位工程应独立列清单,以便核对) 实际项目中无子分部、子单位的均用00标示。 第二条建筑工程:执行新编“电力建设施工质量验收及评价规程”(以下简称“验标”)土建工程篇。 土建工程验评资料编号编制形式如下:(共计16 位)

第三条安装工程:执行“电力建设施工质量验收及评价规程”相关篇 安装工程验评资料编号编制形式如下:(基本共12位) 在需要时:一个单位工程由两个施工单位施工时,可分成子单位工程,用a、b 表示。检验批由于时间较长或者检验数据有区分时,可分批次验收。 本编号基本可以标示河北建投承德上板城2×350MW超临界热电联产工程项目范围内的全部工程项目。第四条有关要求及说明: 总承包(施工)单位必须按照“工程质量验评范围”和“工程质量验评项目划分表”规定的要求进行填写,保证验评报验单中的“工程编号”与报审批准的“工程质量验评项目划分表”中的“工程编号”相一致。 锅炉工程中的锅炉专业、脱硫专业、脱硝专业、保温油漆专业、输煤专业编号可分专业按验评规程要求填报。其他专业未经同意严格按照DL/T5210.1-8各专业,以及电气专业编写。水消防工程,在工程实际使用时,按国家有关标准规定,按

AI 系统操作手册

I AIX系统操作手册 系统操作手册 版本:5L

目录 第一章 AIX操作系统的安装.............................................. 安装介质与方式.......................................... BOS(Base Operating System)安装.................... 第二章 AIX操作系统基本命.............................................. 系统的进入和退出...................................... password............................................ mkdir、rm、mv和cd.................................. ls.................................................. date................................................ wc.................................................. who................................................. finger.............................................. ps.................................................. kill................................................ find................................................ grep................................................ 第三章 vi编辑器....................................................... 3.1vi 简介 ............................................. 3.2vi的进入与离开...................................... 3.3vi 的文本输入模式.................................... 3.4vi 基本编辑命令...................................... 3.5文件处理子命令....................................... 第四章存储管理....................................................... 4.1相关术语 ............................................ PV (Physical Volume)................................ VG (Volume Group)................................... PP (Physical Partition)............................. LP (Logical Partition).............................. LV(Logical Volume).................................. Mirror(镜像)........................................ VGDA(Volume Group Description Area,卷组描述区) ...... VGSA(Volume Group Status Area,卷组状态区) ........... 4.2PV的管理............................................

(完整版)单位工程竣工验收记录表(四统表).doc

附表 A.0.2 单位 ( 子单位 ) 工程质量竣工验收记录河北省 G4 京港澳高速公路石 工程名称安段 2012年养护专项工程增 钢结构层数/建筑面积1927 ㎡ 结构类型 加设备材料库房工程施工 FJ-2 标段 施工单位河北省建材建设工程有限公 刘栋开工日期2012.06.22 司 技术负责人 项目经理李保芳项目技术负责人张景录竣工日期2012.11.20 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共 5 分部,经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部 2 质量控制资料共 19 项,经审查符合要求19 项, 核查经核定符合规范要求 19 项 安全和主要共核查 16 项,符合要求 16 项, 3使用功能核查共抽查 16 项,符合要求 16 项,及抽 查结果经返工处理符合要求 / 项 共抽查16 项,符合要求16 项 4观感质量验收 不符合要求/项 5综合验收结论 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章)(公章)(公章)(公章) 参 加 验 收 单单位(项目)负责总监理工程师:单位负责人:单位(项目)负责人:位人: 年月日年月日年月日年月日

附表 A.0.3 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 河北省 G4 京港澳高速公路石安段 工程名称2012年养护专项工程增加设备材料库施工单位河北省建材建设工程有限公司 房工程施工 FJ-2 标段 序号项目资料名称份数核查意见核查人 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 2 工程定位测量、放线记录 4 3 建原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告107 4 施工试验报告及见证检测报告222 5 筑隐蔽工程验收记录11 6 与施工记录99 7 预制构件、预拌混凝土合格证12 8 结地基基础、主体结构检验及抽样检测资料54 9 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 80 构收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料/ / 11 新材料、新工艺施工记录/ / 12 1 图纸会审、设计变更、洽商记录/ / 2 给材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验 / / 报告 排 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录/ / 水 4 隐蔽工程验收记录/ / 5 与系统清洗、灌水、通水、通球试验记录/ / 6 采施工记录/ / 7 暖检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 / 收记录 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录/ 2 建材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验 11 报告 3 筑设备调试记录/ / 4 / 接地、绝缘电阻测试记录 5 电隐蔽工程验收记录/ 6 气施工记录 1 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验 7 84 收记录 8

aixlforpowerv安装手册样本

AIX 5L for POWER V5.2 安装作业细则 V 1.0 权责单位: 专业服务部UNIX小组 公司 文件制/修订履历

目录 1. 目的................................................... 错误!未定义书签。 2. 适用范围............................................... 错误!未定义书签。 3. 权责说明............................................... 错误!未定义书签。 3.1.作业执行 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 作业步骤............................................... 错误!未定义书签。 4.1.设定SMS设定 (5) 4.2.CREATE CDROM FILE SYSTEM (15) 4.3.TAIWAN BOUNDLE52安装 (19) 4.4.安装ML (28) 4.5.安装C++ (35)

1.目的 提供AIX 5L操作系统及相关安装作业细则、作法及注意事项, 操作步骤。 2.适用范围 AIX 5L操作系统及相关档案。 3.权责说明 3.1.作业执行 3.1.1.专业服务部工程师

4.作业步骤 4.1.S M S设定 4.1.1. 将AIX 5.2 OS 光盘第一片放入光驱后,听哔一声后, 按下1选择1.SMS (System Management Service)再按下Enter键 4.1.2. 请选择7. Select Boot Options, 再按下Enter键 4.1.3. 请选择2. Configure Boot Device, 再按下Enter键

AI机操作规范

《AI插件机操作规范》 文件编号: SS-GC-004 文件版号: A/0 编制: 审核: 批准: 生效日期: 发放编号: 一、AI插件机操作说明:

编写程序 在排料机电脑复制拷贝PCB对应原始文档到AI电脑,作为 AI插件编程数据。 1、表格内各项目含义: (1)、表格内列项:A列W:元件位号;B/C列X/Y:元件坐标;D列U:元件脚距;E列L:元件规格;F列O:机器状态。(2)、表格内行项:2行D:D1-D4转盘位置; 3行OS:PCB板原点;4行V:机器空打;5行Y:AI插件。 (3)、表格内第一行为母项,第二行为D1-D4转盘位置,第三行为OS原点,第四行为V空打,第五行为元件正式AI作业项。2、文件编程: (1)、编辑文件时,表格内前四行按照第1项(3)的内容进行编辑,转盘位置号在文件内为D2、D3、D4、D1编辑。F列O 内容为D1-D4、OS对应A列W内容为R。A列为R内容的对应E 列L内容为1/9W。 (2)、依据BOM在表格E列L项只录入元件规格,录入类别:二极管P6KE15A录入按照BOM型号,其他二极管录入规格为IN4007,电阻类录入规格为电阻功率瓦数,即为**W。空打V录入第一个AI插件元件规格。数据编辑时,可在程序中找出相似的文件复制OS原点,空打V坐标数据。 (3-1)、PCB板插件元件为X/Y方向(平行孔位板边/垂直于孔位板边):当文件编辑到F列内容有D90、OS时,要进行修改,

D90修改为D3,OS下行增加V空打行;当文件编辑到F列内容有D90、END时,要进行修改,首先复制D90上方全部内容,复制后在D90上方插入粘贴内容;将粘贴内容里的D2修改为D4,D3修改为D1,删除END上方D90行,END行对应A列内容修改为R,E列修改为1/9W。 (3-2)、PCB板 AI插件元件为X方向(平行于孔位板边):表格内第二行F列为OS原点(不用录入转盘位号),当文件编辑到F 列内容有D90、END时,要进行修改,首先复制D90上方全部内容,复制后在D90上方插入粘贴内容;删除END上方D90行,END 行对应A列内容修改为R,E列修改为1/9W。 (3-3)、PCB板 AI插件元件为Y方向(垂直于孔位板边):表格内第二行F列为转盘D2,当文件编辑到F列内容有D90、END时,要进行修改,首先复制D90上方D2下方全部内容,复制后在D90 上方插入粘贴内容,D90行A列为R ,E列为1/9W,F列为R1。END行对应A列内容修改为R,E列修改为1/9W。 (4)、注:表格内E列D项内的数据可进行修改,二极管可更改为1100,1/6W更改为800,1/4W更改900,1/2W更改1200,1W 更改为1300,2W更改1500。 3、导入系统:

线路质量验评及评定记录表填写说明

。 线路工程施工记录表格 填写说明 一、 总的说明 1 根据《110kV —500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002) 附录A 、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22 种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评 定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2 根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其 中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记 录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW 光缆记录4种。具体详见附件1。为 便于填写和使用,公司在保证《110kV —500kV 架空电力线路工程施工质量及评定 规程》(DL/T5168—2002)附录A 、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分 表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具 体的规定。 3 记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号 尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号 应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4 记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5 施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查 日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6 “施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm ,则填写“- 500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7 “基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A 、B 、C 、D 仅说明A 、B 、C 、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格 填写时,应将A 、B 、C 、D 字样去除。 8 线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、 右”及“送电侧、受电侧” 例如: A 江北变 送侧T3受侧 双泗变 B 江北变 送侧T3受侧 送侧T9受侧 双泗变

AI安装过程

pSeries AIX安装 注:本文档安装AIX主要依据:在gz office demo room的170上通过串口安装AIX5.3后完成初稿,以后在p561和p570上通过console安装AIX,对初稿各章节进行了补充,补充了做mirror,打补丁等步骤的细节。 一.在新机器上安装AIX 1. 机器加电 机器加电后,其内部的Service Processor就开始运作,此时只有电源模块和FSP卡加电,由于显卡还没有加电,所以在直连的console上看不到图像。 对于直接串口连接可以看到菜单如下: 这个SP菜单功能类似于ASMI的管理界面 标题是当前的微码版本,一定要确认微码版本支持AIX5.3(使用命令lsmcode,然后去fixcenter查看这个微码版本是否支持AIX5.3),否则安装操作系统之前一定要升级微码;当微码版本支持AIX5.3时也可能要升级到稳定版本,这个工作也可以留到装过操作系统后做。 ●第二项是电源控制,可以控制power on和power off,和fast/slow power on选项 ●第三项显示系统信息,进入后如下

在这个菜单中可以通过SP查看POST错误、机器cpu、mem的configuration情况等。补充: 给系统加电后,如果不使用串口的话: a. 如果连有HMC,则用HMC操作 a.如果没有HMC,则可以用网线 对于p5机器,用网线连FSP上的HMC口,对于两个HMC口,上面一个默认的ip为192.168.2.147,下面一个默认的ip为192.168.3.147。连上后在浏览器中访问ASMI,地址为https://192.168.2.147,https://192.168.3.147 2.机器power on 对于直连串口连接,可以1通过SP管理菜单的Power选项进行power on,以前的机器可以直接按面板上的power on 按钮。 这里在Service Processor界面 ―― 4. System power control menu -- 4. Power-On System 此时出现信息如下 确定后机器启动,控制台和机器面板上出现代码 E206 E204 E20A E213 。。。 E172

单位工程质量竣工验收记录样本

单位工程质量竣工验收记录1、单位工程质量竣工验收记录 工程名称结果类型层数/建筑面积 施工单位技术 负责人 开工日期 项目负责人项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结 1 分部工程验收共分部, 经查符合设计要求及标准规定分部 2 质量控制资料核查共项, 经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及 抽查结果 共核查项, 符合规定项, 共抽查项, 符合规定项, 经返工处理符合规定项 4 观感质量验收 共抽查项, 达到”好”和”一般”的项, 经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 总监理工程师: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 注: 单位工程验收时, 验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。

单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位 序号项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录

线路质量验评及评定记录表填写说明

线路工程施工记录表格 填写说明 一、总的说明 1根据《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW光缆记录4种。具体详见附件1。为便于填写和使用,公司在保证《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具体的规定。3记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6“施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm,则填写“-500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7“基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A、B、C、D仅说明A、B、C、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格填写时,应将A、B、C、D字样去除。 8线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、右”及“送电侧、受电侧”。 例如: A 江北变双泗变 B 江北变双泗变 送电线路前进方向 备注:⑴A为T3铁塔送电侧、受电侧的规定。

AI设备修理工系统技术培训手册

AI 设备修理工系统技术培训手册目的:指导自动插机设备修理工安全,正确的操作,保养,调试自动插件机。 适用范畴:适用于T-M 公司AI 车间 内容: 第一部分设备差不多常识1.什么是电脑自动插件机?将一些有规则的电子元器件自动标准地插装在印制板表面所规定位置的机器设备。 2.自动插件机的分类:从功能上分为四类 第一类:双头跨线机(光线机),型号6293A, 6293C:完成跨接线(短路线)的插装、剪切、折弯的机器。 跨线直径:0.45mm-0.60mm 插入方向:0°、90°、180°、270° 插入间距;5-30mm 切脚角度:内弯0°—45° 插入速度(设计):32000 件/时(6293A) 40000 件/时(6293C) 第二类:排料机(2596C 型):使不同轴向元件按照指令规定排列成编带的机器。 编带速度:25000件/H 在线元件22500件/H 元件种类:轴向元件(电阻、二极管、轴向电容器、跳线)第三类:双头轴向机(6292B、C):完成轴向元件及跳线的插装剪切的机器 插入速度:32000件/H(B型)、40000件/H(C型)插入方向:4个方向(0°、90°、180°、270°)插入间距:5-20mm 元件管脚直径:0.38—0.81mm 切脚角度:内弯0°—45° 第三类:轴向元件编序插件机(6241B、D、F) 插入速度:16000件/H (B、D型)25000件/H (F型) 插入方向:4个方向(0°、90°、180°、270°) 插入间距:5-20mm 元件直径:0.38—0.8 1 mm 切脚角度:内弯0°—45° 第四类:径向元件插件机(6360B、6360D、6380AB) 插入速度:9000件/H (B、D型)16000件/H (A B型)

第三课 AI808控制器的使用方法

第二课AI808使用和设置方法 安徽化工学校陶运道 一、AI808系统控制面板 AI808系统控制面板由两部分组成,上半部分由两块AI808智能调节仪和接线端子组成,下半部分是现场信号的接线端子。 1、AI808面板接线端子功能 通道1(通道12):1-5V,0-5V信号输入端。(红色端子+,黑色端子-) 通道2(通道13):0.2-1V信号输入端(红色端子+,黑色端子-)。 通道3(通道14):4-20mA测量或控制电流信号输出端。 2、信号面板接线端子功级 通道1—通道10分别是现场测量信号:上、中下液位,锅炉的五个温度,主副回路的流量测量值。通道11-通道13为输出信号。分别为电动调节阀,变频器、调压器的输入。二、面板操作键 1、OUT 输出指示灯 2、ALl 报警指示灯 3、AL2 报警指示灯 4、AUX 位置动作指示灯 5、操作确认键(兼参数设置进入、给定 值/输出转切换)

6、移位键(兼自动/手动切换) 7、减键 8、加键 9、光柱(选购件)指示测量值/输出值/反馈值的百分比 10、显示测量/输出/反馈的百分比 11、显示设定值(在设定状态下显示参数数值) 12、显示测量值(在设定状态下显示参数代码) 三、AI818A 参数的设置 1、 显示切换、手动/自动切换 AI808有三种状态, 显示切换状态,手动状态, 自动状态。如图所示。 2、上电过程 仪表上电后自检,显示测 量值,如显示OrAl,表示输入超 过量程。 3、参数设置,修改 仪表有许多参数。各参数对应有相应的功能,在正式使用之前,要进行相应的设置或修改。 (1)设置方法如下:(a )进入参数设置状态:在PV 窗口显示测量值时,基本状态下按 键并保持2秒,进入参数设置状态。 (b )显示或者修改参数:在参数修改状态下,按键依次显示各参数,用 等键可修改参数值。, (c )返回上一参数:按 键并保持不放,可返回显示上一参数 (d )返回显示切换状态:先按键不放,再按 。或者没有按键,约30秒后自动退出设置参数状态。

<人工智能>FORAI维护手册

(人工智能)FORAI维护手 册

2 - - X X X系统 Oracle 9i 数据库维护操作手册 第2 页共65 页

内容摘要 本文档主要叙述xxx系统国家处理中心和各类城市处理中心的Oracle9i数据库系统在安装、配置完成并投入生产后的维护工作;由于Oracle9i数据库系统概念较多,本文档将按Oracle9i数据库系统的各个组成部分,结合xxx系统的实际设计和运行情况进行叙述,重点针对xxx数据库系统的特点,讲述如何对系统的监控,以及对常见问题的处理方法。 修改记录

目录 1.ORACLE SERVER的总体结构 (4) 1.1.实例 (4) 1.1.1.主要的后台进程 (4) 1.1.2.内存结构 (4) 1.2.数据库 (5) 1.2.1.控制文件 (5) 1.2.2.重做日志文件 (5) 1.2.3.数据文件 (5) 1.3.其他辅助文件 (5) 1.3.1.初始参数文件 (5) 1.3.2.口令文件 (5) 1.3.3.归档日志文件 (5) 1.3.4.告警和跟踪文件 (5) 2.INSTANCE的管理 (6) 2.1.参数文件管理 (6) 2.1.1.参数文件搜索顺序 (6) 2.1.2.参数的修改 (6) 2.1.3.参数文件的备份 (6) 2.1.4.参数文件的恢复 (6) 2.1.5.查看参数 (7) 2.2.实例的启动 (7)

{单击这里请输入文档标题} 2 2.3.实例的关闭 (8) 2.4.查看实例状态 (9) 2.5.实例监控 (9) 2.6.常见问题及其处理办法 (10) 3.控制文件的管理 (11) 3.1.控制文件内容 (11) 3.2.备份控制文件 (11) 3.3.监控控制文件状态和信息 (12) 3.4.常见问题及其处理办法 (13) 4.重做日志的管理 (14) 4.1.重做日志的切换 (14) 4.2.监视重做日志的状态 (14) 4.3.归档日志管理 (14) 5.表空间和数据文件的管理 (15) 5.1.表空间的作用 (15) 5.2.XXX处理中心数据库的表空间和数据文件 (15) 5.3.XXX处理中心数据库的表空间和数据文件 (17) 5.4.监控表空间的空间使用情况 (17) 5.5.索引的管理 (18) 5.5.1.XXX处理中心数据库系统的索引管理 (18) 5.5.1.1.索引的整理 (18)

单位工程竣工验收记录表(例表)

工程质量竣工验收记录 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合:所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

控制资料核查记录 (表一)

控制资料核查记录 (表一) 注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实啬检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各为一份:验收意见、记录等按同一个验收批为一份:检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其他施工试验报告及见证取样检测报告记录包括置理件的现场拉拨强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。

相关文档
相关文档 最新文档