大金空调故障代码

大金空调故障代码
大金空调故障代码

00-14-78-B5-D9-C8

A1 室内P板不良

A3 排水水位异常

A5 室内防止结冰保护

A6 室内风扇电机异常

AJ 能力设定不良

C4 室内热交换热敏电阻异常

C5 室内热交换热敏电阻异常

C9 室内室温热敏电阻异常

EO 室外保护装置动作

E3 高压压力异常

E4 低压压力异常

E5 OL动作

F3 排气温度过高

E6 压缩机启动不良

E7 室外风扇电机异常

H3 高压压力开关异常

H4 低压压力开关异常

H8 CT异常

H9 室外温度热敏电阻异常

J3 室外排气热敏电阻异常

J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.

J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常

J5 室外吸入管温度热敏电阻异常

J6 室外热交换热敏电阻异常

J9 室外气体管道温度热敏电阻异常

L4 放热风扇温度上升

L5 室外输出过电流

P3 室外电葙温度热敏电阻异常

P4 室外散热片热敏电阻异常

U1 电源反相

U2 电源异常

U4 室内机到室外机信号传送异常

U5 室内机到控制器信号传送异常

UA现场设定不良

UC 集中控制器地址重复

UF 室内到室外错误接线

大金VRV空调故障代码

大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因

A6风扇系统故障,风扇电机有问题

C4室外管温热敏电阻有故障

C9室外微风热敏电阻有故障

U4室内机与室外控制线接触不良或接错

U5室内机与遥控器接触不良

E5过载可压缩机超负荷运行

E3高压过高使压力继电器断开保护

H3高压控制器本身有故障

H9室外温度传感器本身有问题

J6热交换器的感温器有故障

P3电气箱内的感温器有故障

以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容

(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)

室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机

闪亮---闪亮系统设置故

正常----室内机主控制板故障

灭----电源线以,室内机故障

室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对

闪亮闪亮-传感器故障

闪亮灭-室外机保护器损坏

该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。

大金家用变频空调系列

内机型号FTX45HV1LC,FTX45HA V1LC,FTX45GV1LC,FTX52GA V1LC。

外机型号RX45HV1LC,RX45HA V1LC,RX45GV1LC,RX52GA V1LC。

故障代码及内容:

00 正常,U0 冷媒不足,U2 低电压检出,U4内外机传送异常,

R1 P板不良,R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,

C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL动作,E6 压机启动不良,

E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常,

J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,

J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常

大金空调故障代码

A1 室内P板不良

A3 排水水位异常

A5 室内防止结冰保护

A6 室内风扇电机异常

AJ 能力设定不良

C4 室内热交换热敏电阻异常

C5 室内热交换热敏电阻异常

C9 室内室温热敏电阻异常

EO 室外保护装置动作

E3 高压压力异常

E4 低压压力异常

E5 OL动作

F3 排气温度过高

E6 压缩机启动不良

E7 室外风扇电机异常

H3 高压压力开关异常

H4 低压压力开关异常

H8 CT异常

H9 室外温度热敏电阻异常

J3 室外排气热敏电阻异常

J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.

J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常

J5 室外吸入管温度热敏电阻异常

J6 室外热交换热敏电阻异常

J9 室外气体管道温度热敏电阻异常

L4 放热风扇温度上升

L5 室外输出过电流

P3 室外电葙温度热敏电阻异常

P4 室外散热片热敏电阻异常

U1 电源反相

U2 电源异常

U4 室内机到室外机信号传送异常

U5 室内机到控制器信号传送异常

UA现场设定不良

UC 集中控制器地址重复

UF 室内到室外错误接线

A7"室内机:摆动挡板马达故障

遥控器显示A7

适用机型: FXC.FXA.FXF.FXH.FXK

故障检测方法: 当马达运转是利用限位开关ON/OFF来检查

故障的判断条件: 虽然在规定时间里<30秒钟>给摆动挡板马达通了电,但用来定位的微动开关ON/OFF仍无法反相估计原因:1摆动马达故障

2连接电缆故障<电源和限位开关之间>

3气流方向调节板凸轮故障

4室内机P板不良:s::m:

A1 室内机印刷电路板不良

A3 排水水位系统展示常

A7 摆动电机锁定

C4热交换器温度感应器系统异常

C9吸入空气温度感应器系统异常

E0保护装置动作。室外机

E3高压异常。室外机

E4低压异常。室外机注3

F3排水管温度异常。室外机

H3高压开关故障。室外机

H9外气温度感应器系统异常。室外机

J3排出管温度感应器系统异常。室外机

J6热交换器温度感应器系统异常。室外机

U1反相注3

U2电源电压异常。

U4传送不良(室内-室外)

U5传送不良(室内-摇空器之间)

UA现场设定不当。

UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线

维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。

在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。

注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。

注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。

注3只在使用涡旋式压缩机时表示。

最新大金家用VRV遥控器故障代码故障代码安装不当对应方法E3忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F6添加的制冷剂过多制冷剂适当调整E4制冷剂不足适当添加忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F3添加的制冷剂过多制冷剂适当调整忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀制冷剂不足适当添加U2电源电压不足确认电压是否正常U3未进行运转请实施试运转U4室外机电源未接通确认正确连接室外机电源线UA未使用专用室内机确认室内机是否为专用机UF忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀未将所定室内机配管和电线与室外机正确连接确认所定室内机配管和电线与室外机正确连接UH机组间电线未连接,机组间电线连接短路将空调机间电线正确连接在室外机端子板(X2M)上的F1.F2(TO IN/N UNIT)

大金中央空调VRV故障代码

大金中央空调V R V故障 代码 Last revision on 21 December 2020

大金中央空调VRV故障代码 (大金维修工15921TEI555080) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹

E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升

L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定

大金VRV空调故障代码

大金VRV空调故障代码室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机就是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常

H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障

大金空调故障代码汇总完整版

大金空调故障代码汇总 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

大金空调故障代码 一、大金故障代码(内机) A0-----保护装置动作 A1-----室内机P板不良 A2-----风扇连锁器动作 A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 A5-----热交换(2)温度异常 A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转A8----AC输入过电流 A9-----电子膨胀阀异常 AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 AC-----空负载运作 AJ----容量设定不良 AE----给水不足 AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 C1---空白

C2----空白 C3----排水水位传感器异常 C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 C8----AC输入电流传感器异常 C9----吸入空气温度传感器异常 CA---吹出空气温度传感器异常 CH----空白 CC----湿度传感器异常 CJ----温度传感器异常 CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 二、大金室外机故障代码

E0----保护装置动作 E1----室外机P板不良 E2----空白 E3----高压压力 E4---低压压力 E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 EA----空白 EH----泵过电流堵转 EC----水温异常 EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 EF----畜热单元异常 H0----传感器异常

大金中央空调vrv故障代码完整版

大金中央空调v r v故障 代码 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

大金中央空调VRV故障代码 (大金维修工15921TEI555080) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常

CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹 E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常

H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升 L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误

LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障

大金空调故障代码大全及解读

大金空调故障代码大全及解读

最新大金空调故障代码大全及解读排除 一、大金故障代码(内机) 没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力计算公式如下 2 R22高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2) A0-----保护装置动作 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2) A1-----室内机P板不良R410A高压=(

A2-----风扇连锁器动作低压=( A3-----排水水位异常. A4-----热交换 (1)温度异常 9 A5-----热交换(2)温度异常五、检查热敏电阻的电阻值A6-----风扇电动机过负荷过电流过或 堵转. A7-----风向调整电动机堵转 10 A8----AC输入过电流 温度: -20度电阻为211.0千欧姆

A9-----电子膨胀阀异常-15度电阻为150千欧姆 AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污 -10度为116.5千欧姆-5度88千欧姆 AC-----空负载运作0度67.2千欧姆AJ----容量设定不良5度51.9千欧姆 AE----给水不足10度40千欧姆AF-----加湿器错误C0-----传感器异15度31.8千欧姆

常 C1---空白20度25千欧姆 C2----空白25度20千欧姆 C3----排水水位传感器异常30度16千欧姆 C4-----热交换(1)温度异常C5-----热 35度13千欧姆交换(2)温度异常 C6----风扇电动机过负荷过电流连锁 40度10.6千欧姆检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感 45度8.7千欧姆 器异常 C8----AC输入电流传感器异常50度7.2千欧姆 C9----吸入空气温度传感器异常11 CA---吹出空气温度传感器异常六、内机风扇马达插接件输出检查 CH----空白12 CC----湿度传感器异常 1 检查插接件的连接 CJ----温度传感器异常2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)

最新大金空调故障代码汇总大全与解释排除办法

对大金空调显示的假故障用户可以用断电重启的办法排除。把家里的空气开关断开,半小时以后重启排除试试。聚信口碑网汇总最新大金空调故障代码大全及解读排除。大家可以对照参考。也欢迎大金空调售后维修工进来交流。 A0-----保护装置动作低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2) A1-----室机P板不良R410A高压=( A2-----风扇连锁器动作 低压=( A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常9 A5-----热交换(2)温度异常五、检查热敏电阻的电阻值 A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转10 A8----AC输入过电流温度: -20度电阻为211.0千欧姆 A9-----电子膨胀阀异常-15度电阻为150千欧姆

AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污-10度为116.5千欧姆-5度88千欧姆 AC-----空负载运作0度67.2千欧姆 AJ----容量设定不良5度51.9千欧姆 AE----给水不足10度40千欧姆 AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常15度31.8千欧姆 C1---空白20度25千欧姆 C2----空白25度20千欧姆 C3----排水水位传感器异常30度16千欧姆 C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常35度13千欧姆C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常40度10.6千欧姆C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常45度8.7千欧姆 C8----AC输入电流传感器异常50

度7.2千欧姆 C9----吸入空气温度传感器异常11 CA---吹出空气温度传感器异常六、机风扇马达插接件输出检查 CH----空白 12 CC----湿度传感器异常 1 检查插接件的连接 CJ----温度传感器异常2检查马达电源电压输出(4-7号插脚) CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良3检查马达控制电压(4-3插脚) 3 4检查旋转指令电压输出(4-2插脚) 二、大金室外机故障代码5检查旋转脉冲输入(4-1插脚) 4 1---旋转脉冲输入 E0----保护装置动作 2---旋转命令电压(1~5VDC)直流 E1----室外机P板不良3---马达控制电压(15VDC) E2----空白 E3----高压压力4---P.0V(参考电位)

大金空调故障代码大全

大金空调故障代码 A0 外部保护装置动作 A1 室内P板不良 A2 风扇连锁故障 A3 冷疑水位异常 A4 热交(1)温度异常 A5 热交(2)温度异常 A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵 A7 风向调节电动机故障 A8 AC输入过流 A9 电子膨胀阀故障 AA 加热器过热 AH 风气清洁装置故障 AJ (室内)容量设定错误 AE 给水不足 AF 加湿器异常 C0 传感器异常 C3 排水传感器异常 C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常 C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常 C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常

C7 风摆马达传感器异常C8 AC输入过流传感器异常C9 吸气处热敏电阻异常CA 排所处热敏电阻异常CH 脏污传感器异常 CC 温度传感器异常 CJ 遥控器温度传感器异常CE 辐射传感器异常 CF 高压开关故障 (室外机故障代码) E0 保护装置动作 E1 室外机P板不良 E3 离压开关动作 E4 低压开关异常 E5 变频压缩机马达过载 E6 标准压缩机马达过电流E7 风机马达过载或过电流E8 AC输入过流 E9 电子膨胀阀故障 EH 水泵马达过电流

EC 水温异常 EJ (追加)保护装置异常 EE 排水异常 EF 冰蓄热装置故障 H0 传感器故障 H1 空气温度热敏电阻故障 H2 电源传感器故障 H3 高压开关异常 H4 低压开关异常 H5 压缩机马达过载传感器异常 H6 压缩机马达过电流传感器异常 H7 风机马达过载或过电流传感器异常H8 AC输入过电流传感器异常 H9 室外风气热敏电阻异常 HA 空气吹出热敏电阻异常 HH 水泵马达过电流传感器异常 HC 水位传感器异常 HE 排水传感器异常 HF 冰蓄热装置报故障(报警) F0 NO1和NO2共同保护装置动作

大金VRV空调故障代码

大金VRV空调故障代码 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。 故障代码及内容: 00 正常, U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常, R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 C4 内温传感异常, C5 内管温异常 C9 室温传感异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良, E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 J3 高压热敏异常, J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常, J9 外气体管道热敏异常,

L4 外风机温度高, L5 输出过电流, P3 电箱温度传感异常, P4 外管温异常 大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色) 室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机 闪亮---闪亮系统设置故 正常----室内机主控制板故障 灭----电源线以,室内机故障 室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对 闪亮闪亮-传感器故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范

大金空调故障代码大全

大金空调故障代码大全

所在位置 :技术中心---三洋空调故障代码

---TCL空调故障代码一、KF(R)-34GW/E5: 故障代码故障原因 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路

E3 室外管温热敏电阻短路或断路 E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时) 二、KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 故障点故障显示症状验证方法检修 接错线● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒室外机不运转接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒☆检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆检查室外机控制板☆检查电器部件 连接信号● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒来自室外机的连续信号停止4~5秒 管温、室温热敏电阻● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒室外机不运转运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟☆检查热敏电阻☆ 检查插座☆检查室内电路板 室内风扇电机● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号☆拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆检查室内控制板☆ 检查室内风机☆检查插座 室外化霜电阻● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒室外机不运转压缩机起动后,除霜电阻接通或断开☆制冷量不足☆ 检查除霜电路板 ● :表示亮;○:表示灭 三、KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2

大金中央空调故障代码

00 正常, U0 冷媒不足, U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL 动作,E6 压机启动不良, E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常,J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。家乐电器回答采纳率:11.6% 2008-12-10 20:32 00 正常, U0 冷媒不足,U2 低电压检出,U4内外机传送异常,R1 P板不良,R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常,C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL动作,E6 压机启动不良,E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常, J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常金易机械回答采纳率:21.9% 2008-12-10 21:06 U0 进气管温度异常 U1 反相互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机)包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机室外机中的电路板不良。 A1 室内机印刷电路板不良A3 排水水位系统展示常A7 摆动电机锁定C4热交换器温度感应器系统异常C9吸入空气温度感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感应器系统异常。室外机J3排出管温度感应器系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。室外机U1反相注3U2电源电压异常。U4传送不良(室内-室外)U5传送不良(室内-摇空器之间)UA现场设定不当。UF错误接线室内—室外间连接线的错误接线维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模

故障代码大全

大金空调故障代码 1 A 室内P板不 良 A 排水水位异 常3 A 室内防止结冰保护5 A 室内风扇电机 异常6 A 能力设定不良 J C 室内热交换热敏电阻异常4 C 室内热交换热敏电阻异常5 C 室内室温热敏电阻异常9 E 室外保护装置 动作O E 高压压力异常 3 E低压压力异常

5 E OL动作 F 排气温度过 高3 E 压缩机启动不良6 E 室外风扇电机 异常7 H 高压压力开关异常3 H 低压压力开关 异常4 8 H CT异常 H 室外温度热敏电阻 异常9 J 室外排气热敏电阻 异常3 J 室外低压饱和温度热敏电阻异常4 J室外吸入管温度热敏电阻异常

J 室外热交换热敏电阻异常 6 J 室外气体管道温度热敏电 阻异常9 L 放热风扇温度上升 4 L 室外输出过 电流5 P 室外电葙温度热敏电阻异常3 P 室外散热片热敏电阻 异常4 U 电源反 相1 U 电源异 常2 U 室内机到室外机信号传 送异常4 U 室内机到控制器信号传送异常5 U现场设定不良

U 集中控制器地址重复 C U 室内到室外错误 接线F 所在位置:技术中心---三洋空调故障代码 三洋空调故障代码 、E1 E2、E3 室内机主控板与操作板通信故障 E4、E5室外机主板故障 E6、E7室内机主板故障 F1室内机热敏电阻故障 F4 室外交换热敏电阻故障F5 F6

F8室外空气热敏电阻故障 H1压缩机过流 H2压缩机卡死 H3压缩机过流检测电路异常 P1室内风机保护 P2室外风机或压缩机热保护动作 P3压缩机过热保护 P4压缩机高压 P5电源反相 ---TCL空调故障代码 一、KF(R)-34GW/E5: 故障代码故障原因 E1室温热敏电阻短路或断路 E2室内管温热敏电阻短路或断路 E3室外管温热敏电阻短路或断路 E4控制器连续16秒未接到转速反馈信号 E7压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)

大金空调故障代码汇总

大金空调故障代码 一、大金故障代码(内机) A0-----保护装置动作 A1-----室内机P板不良 A2-----风扇连锁器动作 A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 A5-----热交换(2)温度异常 A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转A8----AC输入过电流 A9-----电子膨胀阀异常 AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 AC-----空负载运作 AJ----容量设定不良 AE----给水不足 AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 C1---空白 C2----空白 C3----排水水位传感器异常 C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常 C8----AC输入电流传感器异常 C9----吸入空气温度传感器异常 CA---吹出空气温度传感器异常 CH----空白 CC----湿度传感器异常 CJ----温度传感器异常 CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良 二、大金室外机故障代码 E0----保护装置动作 E1----室外机P板不良 E2----空白 E3----高压压力 E4---低压压力 E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转 E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转 E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误 EA----空白

EH----泵过电流堵转 EC----水温异常 EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常 EF----畜热单元异常 H0----传感器异常 H1----空气温度传感器异常 H2----电源传感器异常 H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良 H5----压缩机电动机过负荷传感器 H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常 HA----吹出空气温度传感器异常 HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常HJ----空白 HE----排水水位传感器异常 HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作F1----NO.1系统保护装置动作 F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常 F4----空白 F5----空白 F6----热交(1)温度异常 F7----空白 F8----空白 F9----空白 FA----吐出压力异常 FH----油温异常 FC----吸入压力异常 FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常 J0----制冷温度传感器异常 J1----压力传感器异常 J2----电流传感器异常 J3----排出管温度传感器异常 J4----低压相当饱和温度传感器异常 J5----吸入管温度传感器异常 J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常

大金VRV中央空调故障代码大全

大金VRV中央空调故障代码大全 上海大金空调专修提供故障维修故障代码定义咨询原厂配件 大金空调VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准确,操作好空调,该空调可根据季节不同,设定制冷、制热、除湿、自动送风等模式,满足广大客户的需求。上海大金空调专业维修开机前 1)由专人空调工清除室外机组周围和盘管,风机出风口的杂物。 2)检查室外机连接管的截至阀是否全部打开。 3)检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,室外机电压值380V±10%室内机电压值220V±10%,机组有可靠的接地线。 4)检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV一代,室外机故障灯(白灯)熄灭,室内机遥控器没有故障代码显示。 5)外机必须预热12小时以上,(送电即预热)室内机必须送电后30分钟后,才允许开遥控器开机。 6)开机前,确认每一套系统的主控器,由专人操作,主遥控器,根据季节选择运行模式,不要随意改变运行模式,影响别人使用空调。 开机中 1)客户根据所需先设定空调温度、风量,自动等模式后按遥控器开关按钮,红灯点亮为正常,(室内机送风制冷、制热时室内机等待5~10分钟才能送风,属正常现象。) 2)按开关后,若发现运转红灯闪亮遥控器液晶显示出现闪烁,即故障报警,请客户认真记录代码,并通知本公司服务部维修人员维修。 停机 1)再次按一下开关键,运转红灯熄灭,即完成关机。 注意事项: 1)切勿随意关闭电源,室内、外机,保证正常送电,空调正常使用。 2)假如又有别的原因临时停电,先把所有内机关闭,再停电,来电后,室内外机要同时送电20分钟后,方可开机,否则会出现故障代码,机组不能正常工作。 3)切勿随意在室外机电气箱内搭临时电线,以免损坏控制电气P板。 4)当遥控器显示“UH” “U9” “U4”等故障代码时,请先将室内、外机电源切断,然后再送电,过20分钟后,再开机。若机组还不正常,即通知大金维修人员来维修 5)在开机中,室内主遥控器在冬、夏季节内请不要随意改变运转模式,以免影响别人使用空调。 6)建议制冷设定温度25℃为宜,制热28℃为宜。

大金空调显示e5是什么意思故障怎样解决排除

大金空调显示e5是什么意思故障怎样解决排除

大金空调E5是什么意思怎样解决排除 大金空调故障代码E5故障内容:变频压缩机电动机过热 大金空调故障代码E5故障原因:变频压缩机锁定;高压差(0.5MPa以上);UVW的误接线;变频P板故障;没打开截止阀 大金空调故障代码E5细分为以下六种情况: 1、E5-01:变频压缩机1锁定(主机) 2、E5-02:变频压缩机1锁定(副机1) 3、E5-03:变频压缩机1锁定(副机2) 4、E5-07:变频压缩机2锁定(主机) 5、E5-08:变频压缩机2锁定(副机1) 6、E5-09:变频压缩机2锁定(副机2) 针对大金空调故障代码E5, 1、检查截止阀是否打开。 2、检查连接至压缩机的配线是否正确。(如UVW的相序、配线是否与电气配线图中的相同) 3、检查压缩机绝缘是否正常。 4、检查压缩机线圈是否存在断线。 5、检查是否处于高压差起动模式下(不低于0.5MPa),检查制冷剂回路,是否存在均压情况不良。 6、拔下压缩机和变频器之间的插接件,将室外P板的电源模块确认模式设定2中的28项,测量变频器的输出电压,观察变频

器3相之间的输出电压是否在±5V以内?如是,更换变频压缩机;如否,更换室外机P板。 一、大金故障代码(内机) 没带压力表时检测压力 H)高压压力计算公2 R22高压=(VH A0-----保护装置动作低压=(VLA1-----室内机P板不良R410A高压=(A2-----风扇连锁器动作低压=(A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 A5-----热交换(2)温度异常五、检查热敏电阻的电A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 A8----AC输入过电流温度: -20度电阻A9-----电子膨胀阀异常-15度电阻为150AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污-10度为116.5AC-----空负载运作0度67.2千欧姆AJ----容量设定不良5度51.9千欧姆AE----给水不足10度40千欧姆AF-----加湿器错误C0-----传感器异常15度31.8千欧姆C1---空白20度25千欧姆 C2----空白25度20千欧姆 C3----排水水位传感器异常30度16千欧姆

大金空调故障代码

大金空调故障代码 A6 2 直流风扇停止风扇旋转的实际转速低于10rpm AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度; AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。 E1 1 系统异常压缩机标识号(P板转移设定)。 E3 2 高压压力异常或冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒; 者冷凝温度异常高压压力超过4.2MPA E5 2 排气温度异常或排气温度超过A持续10秒 者压缩机异常过热压缩机头部温度超过115摄氏度 E6 2 启动是压缩机锁定启动是压缩机无法检测 E9 2 电子膨胀阀异常从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度 值检测出异常 EH 1 油泵过电流继电器动作油泵电流超过B时 或者搅拌机内部热继电器动作 EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型) 设备动作流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型) 与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路 FE 1 油压异常(油泵出口温度上升)油泵出口温度超过65摄氏度 FH 2 进油口温度上升或者油箱进油口温度超过60摄氏度并持续60秒液体温度上升 H1 2 室温热敏电阻异常或者热敏电阻短路或断线 机体调谐热敏电阻异常 J3 2 排气温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 J5 2 电子膨胀阀出口温度异常热敏电阻短路或断线 J6 2 冷凝温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 JH 2 出口油流热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 或者进口油温热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 L0 2 变频器或压缩机异常显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型) L5 2 功率晶体管瞬时过电流输出过电流输入至电脑 L8 2 压缩机过载压缩机输出转速异常 L9 2 压缩机启动故障启动是压缩机不能平稳旋转 LA 2 功率晶体管异常电脑检测出功率晶体管异常 LC 2 变频器温度调节CPU之间变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常传送异常 P3 2 控制箱热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 P4 2 散热片温度热敏电阻异常热敏电阻短路或断线 U0 2 冷媒不足指令能力大于或等于百分之95 冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5 摄氏度持续3分钟 U1 1 电源反相,缺相或保险丝断在电源电路中检测出反相和缺相 U2 2 电源电压异常电源电压低于170V

最新大金空调故障代码大全

最新大金空调故障代码大全

一般用户对大金空调故障代码看不懂头大,夏天旺季打电话报修又很慢,这里给大家一个简单的救急办法就是断电重启的办法排除。把家里的空气开关断开,半小时以后重启排除试试。这个办法可以简单快捷的解决假故障。更多故障解释排除详细阅读下文。 大金空调室内机故障代码EE 排水异常 L3 开关箱内温度上升33 供气温度传感器异常 A0 外部保护装置动作EF 冰蓄热装置故障L4 散热片温度过高.变频器不能冷却34 回气温度传感器异常 A1 室内P板不良H0 传感器故障 L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障35 外气温度传感器异常 A2 风扇连锁故障H1 空气温度热敏电阻故障L6 压缩机马达接地或短路36 遥控器温度传感器异常 A3 冷疑水位异常H2 电源传感器故障 L7 所有输入设置过电流3A 漏水传感器1异常A4 热交(1)温度异常H3 高压开关异常 L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路3H 漏水传感器2异常

A5 热交(2)温度异常H4 低压开关异常 L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等3C 疑露传感器异常 A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵H5 压缩机马达过载传感器异常LA 功率晶体管异常 40 加湿阀异常 A7 风向调节电动机故障H6 压缩机马达过电流传感器异常LC 变频器和室外控制单元联系故障 41 冷水阀异常 A8 AC输入过流H7 风机马达过载或过电流传感器异常P0 (蓄热)单元冷煤短缺42 热水阀异常 A9 电子膨胀阀故障H8 AC输入过电流传感器异常P1 电源电压不稳.缺相43 冷水热交故障 AA 加热器过热H9 室外风气热敏电阻异常P3 开关箱内温度上升传感器异常44 热水热交故障 AH 风气清洁装置故障HA 空气吹出热敏电阻异常P4 散热片温度传感器异常51 供电风扇马达过电流或过载 AJ (室内)容量设定错误HH 水泵马达过电流传

大金空调维修故障代码

大金空调维修故障代码-RY71、RY125柜 机 上海大金空调维修故障代码 RY-71、125柜式 显示代码 故障原因 A1 室内机电路板组合不良 A3 室内排水水位系统异常 A7 风向调节电机异常 C4 室内管温传感器异常 C9 室内环温传感器异常 E0 室外保护元件动作 E3 室外系统高压压力异常 F3 室外排气温度异常 H3 室外高压继电器不良 H9 室外环温传感器异常 J3 室外排气温度传感器异常 J6 室外管温传感器异常 U2 电源电压过低保护 U4 通信故障(室内机与室外机通信不良)U5 通信故障(室内机与遥控器通信不良)UA 设定不良(系统设定错误) 室内电路板上绿色发光二极管判断故障,正常为闪烁 HAPHBP 故障原因

闪 闪 正常---室外机 闪 亮 室内机电路板组合不良 灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良 如果B灭时,表示室内外通信不良 亮 室内机电路板组合不良 灭 电源异常或电路板不良 室外机故障代码 根据室外电路板上发光二极管判断,正常为闪烁 HAPHIP红 H2P红 故障原因 闪 灭 灭 正常-----至室内机 闪 亮 灭 保护元件动作 亮 亮 温度传感器系统异常 亮 室外线路板不良 亮 电源异常或室外电路板不良 红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HA V1LC,FTX45GV1LC,FTX52GA V1LC。

外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GA V1LC。故障代码及内容: 00 正常,U0 冷媒不足,U2 低电压检出,U4内外机传送异常, R1 P板不良,R5 变压器保护防结冰,R6 内电机异常,C4 内温传感异常, C5 内管温异常,C9 室温传感异常,E5 OL动作,E6 压机启动不良,E7 外风机异常,H8 CT异常,H9 外温传感异常,J3 高压热敏异常,J4 系统异常,J5 外低压热敏异常,J6 外热交换传感异常, J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高,L5 输出过电流,P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 大金空调故障代码 A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常

大金中央空调故障代码大全

大金中央空调故障代码大全

最新大金中央空调故障代码大全及解释排除 大金中央空调故障代码比多,在所有的中央空调品牌里面大金中央空调的故障代码是最准的,也最详细,用户或维修工对照参考就行,真故障联系大金售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0 室内机外部保护装置动作 A1 室内机电路板总成不良 A3 室内机排水水位控制系统异常(33H) A6 室内机风扇马达(MIF)锁定、过载 A7 室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常 A9 室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 AF 室内机水位超限排水 AJ 室内机容量设定不当 C4 室内机液体管管温电阻(R2T)异常 C5 室内机气体管管温电阻(R3T)异常 C9 室内机吸入热敏电阻(R1T)异常 CJ 室内机遥控器热敏电阻异常 E0 室外机保护装置动作 E1 室外机电路板总成不良 E3 室外机高压压力开关动作

E4 室外机低压压力开关动作 E5 室外机压缩机OL保护(热保护) E6 室外机压缩机过流保护 E9 室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 F3 室外机排出管温度异常 F5 室外机压缩机OL保护(热保护) H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)异常 J3 室外机排出管管温电阻(R3T)异常 J5 室外机吸入热敏电阻(R4T)异常 J6 室外机热交换热敏电阻(R2T)异常 JA 室外机排出管压力感应器异常 JC 室外机吸入管压力感应器异常 JH 室外机油温热敏电阻(R5T)异常 U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降U1 逆相、缺相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U4 室内机到室外机信号传输不良 U5 遥控器到室内机之间传输异常 U7 室外机之间信号传输异常 U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常 U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障

大金VRV中央空调多联机故障代码

大金VRV中央空调多联机故障代码大全 中央空调使用的增多,随之而来的空调出现故障的问题也在增多,舒尔整理了大金VRV中央空调多联机故障代码大全供大家参考,在空调出现问题的时候可以及时的解决。 金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:A0 室内机外部保护装置动作 A1 室内机电路板总成不良 A3 室内机排水水位控制系统异常(33H) A6 室内机风扇马达(MIF)锁定、过载 A7 室内机风门挡板摆动马达(MIF)异常 A9 室内机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 AF 室内机水位超限排水 AJ 室内机容量设定不当 C4 室内机液体管管温电阻(R2T)异常 C5 室内机气体管管温电阻(R3T)异常 C9 室内机吸入热敏电阻(R1T)异常 CJ 室内机遥控器热敏电阻异常 E0 室外机保护装置动作 E1 室外机电路板总成不良 E3 室外机高压压力开关动作 E4 室外机低压压力开关动作 E5 室外机压缩机OL保护(热保护) E6 室外机压缩机过流保护 E9 室外机电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常 F3 室外机排出管温度异常 F5 室外机压缩机OL保护(热保护) H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)异常

J3 室外机排出管管温电阻(R3T)异常 J5 室外机吸入热敏电阻(R4T)异常 J6 室外机热交换热敏电阻(R2T)异常 JA 室外机排出管压力感应器异常 JC 室外机吸入管压力感应器异常 JH 室外机油温热敏电阻(R5T)异常 U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降 U1 逆相、缺相 U2 电源电压不足或瞬间停电 U4 室内机到室外机信号传输不良 U5 遥控器到室内机之间传输异常 U7 室外机之间信号传输异常 U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常 U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障 UA 室内机台数超过 UC 集中遥控器地址重复 UE 集中遥控器日程遥控器集中遥控器到室内机之间传输异常 UF 系统未设定、配线配管不一致 UH 系统异常、系统地址未确定 L4 室外机变频控制器散热翅片温度上升 L5 室外机变频控制器瞬间过电流 L8 室外机变频控制器热敏传感器、压缩机过负载 L9 室外机变频控制器失控防止,压缩机锁定 LC 室外机变频控制器和控制电路板传输异常 P1 室外机变频控制器过脉动保护 P4 室外机变频控制器散热翅片温度感应器不良 M1 集中遥控器日程遥控器电路板不良