文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AB_ControlLogix5000工程建立及组态方法

AB_ControlLogix5000工程建立及组态方法

AB_ControlLogix5000工程建立及组态方法
AB_ControlLogix5000工程建立及组态方法

AB ControlLogix5000 PLC工程建立及组态方法

设备维修技术档案系列资料一.建立工程:

按如下步骤操作:

1.点击图标,启动RsLogix5000软件。

2.在软件界面下点击快捷命令“new(新建工程)”。

3.在弹出对话框中,在“Type(型号)”项目设置CPU型号。

4.在“Revision(版本)”项目下设置PLC版本。

5.在“Name(名称)”项目给你的新建工程定义文件名。

6.在“Description(描述)”栏目对工程进行描述。

7.在“Chassis Type(机架类型)”中设置机架类型。

8.在“Slot(槽)”栏确定你的CPU 所在槽位号(槽号从00开始)。实际上CPU 不受槽位限制。

9.在“Create In(生成于)”中给出工程的存储路径。图中显示的是默认路径。

10.点击OK,工程被建立。

要注意,你建立的工程是个空工程,必须进行I/O组态、编辑程序后,工程才能完成需要的控制任务。

二.进行I/O组态配置:

工程建立后,在编辑界面左部的项目树状结构中,进行I/O组态配置。

1.右键点击“I/O configuration(I/O配置)”。

2.选择“New Module(新模块)”,进入I/O配置组态界面。

3.组态界面下,给出如下类型的模块可以选择:

Digital:数字模块、Analog:模拟模块、Communication:通讯模块、Motion:运动控制模块、Controller:控制器、Specialty I/O:

特殊功能I/O、Others:其它模块。

确认模块类型,中间窗口自动显示该类型模块列表。上图选择了“Digital(数字)”。

4.在中间窗口选择一个模块,单击OK。

5.弹出“Module Properties(模块属性)”对话框。

进行有关属性设置,其中:

Name:模块名称。

Slot:槽号。

Description:模块描述。

Comm Format:通讯格式(?)。

Revision:版本号。

6.按“Next(下一步)”。

其中:

Requested Packet Interval(RPI):需要打包间隔。

Inhibit Module:禁止模块。选择时,该模块失效。

Major Fault On Controller If Connection Fails While in Run Mode:运行方式连接失败时,在控制器报故障。该项选择时,该功能启用。

7.按“Next(下一步)”:

这里显示的是有关该模块产品信息(如供应商、型号、代码、版本、系列号、产品名称)等相关内容。

8.按“Next(下一步)”:

设置各点的:

Enable Change of State:状态改变激活。默认即可。

Enable Diagnostics for Open Wire:激活断路诊断。

Input Filter Time:输入滤波时间。

9.按“Next(下一步)”:

复位诊断锁存。

10.按“Next(下一步)”:

这是最后一个界面。可以清除总线故障,设置CRC(循环冗余码校验)等。

11.按“Finish(完成)”,完成配置。

12.依次按1-12步,配置所有模块,直至完成。

13.右键点项目树中“Controller Tags(控制器标签)”

,可以看到:

系统自动为你生成了该模块数据。

以后的任务,就是编辑你的应用程序了。

三.硬件组态:

1.软件组态完成后,如果更换网络通讯模块,要按住模块SET 钮,重新送电,以便自动完成组态识别。

设备科:陈刚

2005-2-3

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

热工仪表自动化技术应用的思考

热工仪表自动化技术应用的思考 发表时间:2019-05-15T16:43:12.363Z 来源:《防护工程》2019年第1期作者:李守刚[导读] 自动化技术的应用可以使热工仪表实现由被动监测向主动监测的转化,因此,分析热工仪表自动化技术的应用有一定必要性。 鸡西龙唐供热有限公司黑龙江鸡西 158100 摘要:热工仪表自动化技术是工业自动化的前提和保障,对提高生产效率做出了巨大的贡献。热工仪表自动化技术有着不可忽视的重要作用,为了使其得到充分利用,这就需要对调试与安装自动化设备等步骤进行加强,逐步提升企业的自动化水平。接下来,就热工仪表自动化技术应用展开分析和探讨。 关键词:热工仪表;自动化技术;应用 引言 热工仪表是一种由热工信号检验仪、液位变送器、压力传感器以及差压变送器等构成的检测工具。自动化技术的应用可以使热工仪表实现由被动监测向主动监测的转化,因此,分析热工仪表自动化技术的应用有一定必要性。1热工仪表自动化技术 所谓的热工仪表,指的就是在进行热工生产过程中会被经常使用到的用途各异的仪表设备,其中主要包括有以下种类:温度仪表、流量仪表、液位仪表、压力仪表等。仪表自动化技术不仅仅是完善工业建设的重要环节,同时也是实现智能型工业建设的基础。在热工仪表自动化技术中,主要有以下的特点:①智能化,随着科学技术的不断进步,在各行各业中,普遍都会使用到智能化技术,如果想要实现工业企业计算机新形式的管理方法,就必须建立在智能化仪表设备进行监控的基础上,才能实现智能化的管理。 ②高新技术,主要指的是热工仪表自动化中使用到与热工、计算机等技术有相关性联系的新技术,在使工业企业正常运行的情况下,以高新为方向将技术发展下去。热工仪表自动化不仅在一定程度上保障了工业企业电力的产能,并且对电力行业的发展具有不小的推动作用。如果想要实现热工仪表完全控制火电机组,就必须要通过相关的要求,需要通过科学研究和设计,需要连接对应的电缆来实现连接与安装。实现热工仪表的自动化将给工业企业提供可观的效益,不仅提高了工业企业的安全性,对设备实时掌控,而且能进一步地提高企业的管理与生产水平,这样也能使工业企业的经济效益和生产效率达到更高的层次,能合理地调节工业企业的设备,利用科技带来的优势,更科学地管理工业企业。与此同时,为了达到以上的众多目的,将工业企业热工仪表的功能最大限度地发挥出来,就应该将热工仪表自动化技术进行重点地分析与研究,只有这样才能使工业企业更好地运行机组,使企业稳定的可持续发展下去。2热工仪表自动化技术的应用 2.1设备和表盘的安装 设备和表盘是热工仪表的重要构成。基于热工仪表安装效果与仪表运行稳定性间的密切关联,在正式开展热工仪表施工前,应事先完成对待安装表盘及相关设备的检查,确保表盘及设备的参数、规格等符合自动化热工仪表的要求。第一,DCA型、基地式等不同热工仪表的安装要求及特征各不相同,在安装表盘时应根据仪表的类型采用适宜方法。安装过程中,严格按照相关技术规程进行,如果发现安装操作与现场实际状况不符,应做好记录工作,同时调整安装方案。第二,按照既定的顺序完成表盘、柜及相关设备的安装,基本安装工作全部完成后,需对自动化热工仪表的测量范围进行评估。如果与预期结果相符,则可认为安装质量合格。 2.2管线敷设 管线敷设是影响自动化热工仪表性能及自动化水平的关键所在。为了保障热工仪表自动化技术的应用效果,需于管线敷设施工前,充分考虑施工过程及热工仪表性能的影响因素,避免采用传统施工方法的形式进行简单施工。在线敷设过程中,需动态结合施工现场的实际状况、测量结果、电源供应以及信号等信息,综合设计施工方案,并于施工过程中灵活变通,以便管线敷设工作可于预定工期内高质量完成,避免发生返工现象。管线敷设中的注意事项主要有3个:第一,安装位置选择。敷设施工中,应在保障自动化热工仪表性能的基础上,根据管线型号、尺寸等选择适宜的位置进行安装。第二,消除干扰因素。当自动化热工仪表所处环境有电场或磁场等干扰因素时,将影响热工仪表的测量结果,严重者甚至可能导致热工仪表精度下降或仪表损坏,影响监控钢铁企业生产设备的效果,并增加钢铁企业的运行成本。第三,管线敷设效果评估。管线敷设施工的目的是利用具有自动化优势的热工仪表实现对锅炉等设备运行状态的监控,进而提高生产的自动化水平,并减少炼焦炉、鼓风炉等设备故障的经济损失。因此,管线敷设施工结束后,如果管线与周围环境的契合性出现问题,如钢铁生产环境温度较高但所选用管线为不耐热管线,长期使用后可能导致管线损坏或破裂,甚至影响整个企业的安全运行。对此,需加强管线敷设效果的预评估,根据评估结果判定是否需要进行整改。 2.3调试检验 当自动化热工仪表的安装步骤、管线敷设步骤完成后,为了确保自动化热工仪表符合钢铁企业的安全生产运行要求,需加强对自动化热工仪表系统的调试检测。具体调试检测流程如下。第一,基础检测。管线敷设工作全面完成后,开展自动化热工仪表吹扫、试压等初步调试检测,如基础检测结果提示合格,需做好开展校验二次联校设备检测的准备工作。第二,二次联校。启动自动化热工仪表系统,于启动72h后,参照以往设备运行参数,评估自动化热工仪表提供的检定数据及记录曲线是否存在异常。如调试对象为大型装置,应避免选用部分数据独立调试法,而应从整体角度出发,通过对调试对象系统的整体测试,评估自动化热工仪表的性能。例如,可将传动设备的运行状况作为检验自动化热工仪表安全性的工具,待温度仪表、DDCS(Data Definition Control System,数据定义控制系统)仪表及控制室仪表等全部处于启动状态,将自动化热工仪表提供的轴承温度参数、出口压力值参数等与正常状态下的相关参数进行对比,如两者基本一致,则可判定自动化热工仪表合格,方可用于钢铁企业生产运行的监测。3热工仪表的常见故障及维护措施

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

热工仪表与自动装置安装工艺及技术.

热工仪表与自动装置安装工艺及技术 一.热控取源部件及敏感元件的安装 1.概述:包括温度、压力、差压、流量等仪表的取样点选择、取样孔开孔、取源部件安装等工作。 2.仪表测点的开孔和插座的安装 2.1测点开孔位置的选择 a测点开孔位置应以设计或制造厂的规定进行。如无规定时,可根据工艺流程 系统图中测点和设备、管道、阀门等的相对位置,依据《电力建设施工及验收规范》(热工仪表及控制装置篇)的规定按下列规则选择: b、测孔应选择在管道的直线段上。测孔应避开阀门、弯头、三通、大小头、挡板、人孔、手孔等对介质流速有影响或会造成泄漏的地方。 c、不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 d、取源部件之间的距离应大于管道外径,但不小于200mmo压力和温度在同一地点时,压力测孔必须选择在温度测孔的前面(按介质流动方向而言。下同),以避免因温度计阻挡使流体产生漩涡而影响测压。 e在同一处的压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测点应选择在前面。 f、高压(>6M P a管道的弯头处不允许开凿测孔,测孔距管道弯曲起点不得小于管子的外径,且不得小于100mm。 g、取源部件及敏感元件应安装在便于维护和检修的地方,若在高空处,应有便于维修的设施。 2.2测点开孔:测点开孔,一般在热力设备和管道正式安装前或封闭前进行,禁止在已冲洗完毕的设备和管道上开孔。如必须在已冲洗完毕的管道上开孔时,需证实其内没有介质,并应有防止异物掉入管内的措施。当有异物掉入时,必须设法取

出。测孔开孔后一般应立即焊上插座,否则应采取临时封闭措施,以防止异物掉入。 根据被测介质和参数的不同,在金属壁上开孔可用下述方法: 在压力管道和设备上开孔,应采用机械加工的方法; 风压管道上可用氧乙炔焰切割,但孔口应磨圆锉光。 使用不同的方法开孔时,应按下列步骤进行: 使用氧乙炔焰切割开孔的步骤:用划规按插座内径在选择好的开孔部位上划圆;在圆周线上打一圈冲头印;用氧乙炔焰沿冲头印内边割出测孔(为防止割下的块掉入本体内,可先用火焊条焊在要割下的铁块上,以便于取出割下的铁块);用扁铲剔去溶渣,用圆锉或半圆锉修正测孔。 使用机械方法(如板钻或电钻)开孔的步骤:用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印;用与插座相符的钻头进行开孔,开孔时钻头中心线应保持与本体表面垂直;孔刚钻透,即移开钻头,清除孔壁上的铁片;用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。 2.3插座的安装:测温元件插座在安装前,必须核对插座的形式、规格和材质,应与设计相符,丝扣应与测温元件相符。对于材质为合金钢的插座必须进行光谱分析并作记录和标识。 插座安装应遵照焊接与热处理的有关规定及下列要求进行: a插座应有焊接坡口,焊接前应把坡口及测孔的周围用锂或砂布打磨,并清除测孔内边的毛刺。 b、插座的安装步骤为找正、点焊、复查垂直度、施焊。焊接过程中禁止摇动焊 件。 c、合金钢插座点焊后,必须先预热方可施焊。焊接后的焊口必须进行热处理。

(完整版)仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

自控仪表安装工程施工方案完整版本

自控仪表安装工程施工方案 一、核工业第二三建设公司自控专业技术力量简介: 我公司仪表专业人员过去在参加石油化工项目施工中积累了丰富的仪表安装和调试经验,具有一定的控制系统设计能力和仪表系统调试能力。仪表专业人员先后参加了大庆三十万吨乙烯、大庆助剂厂、大庆甲醇厂、福建炼油厂、安庆腈纶厂、吉林腈纶厂、广州十五万吨乙烯等国家大型石油化工项目的施工。 主要参与安装和调试的先进仪表系统有日本横河YOKOGAWA公司的SPEC-200可编程控制系统、美国FOXBRO公司的结构模块控制系统,ROSEMOUNT公司的模拟和智能变送器,HONEYWELL公司的TDC-3000系统,FUJI公司的各类仪表,美国SMAR公司的现场数据总线仪表等先进的控制系统。 我公司设有电气仪表调整队,电气仪表调整队下设:仪表调试班、仪表安装班、仪表管安装班、电气调试班、电气安装班和计量检定组。 仪表专业主要配备有:美国FLUCKE公司生产的标准数字压力表及与其相配套的不同量程的校准模块,它能够满足各类差压变送器和压力变送器的调试。美国FLUCKE公司生产的5位半显示数字万用表和日本横河YOKOGAWA公司生产的6位显示数字万用表,能够满足对现场电压、电流等高精度模拟信号的监测。标准活塞式压力计可以满足对高压测量仪表的调试。同时还配备有综合数字信号发生器、微调电阻箱及手压泵、气动信号定值器等其它标准和配套调试设备,以及安装所需要的各类工机具和设备。 二、本项目工程概况 兖矿联工发化工有限公司20万吨/年醋酸项目甲醇标段主要包括甲醇合成工段、建筑工程和设备、工艺管道、电气自控及附属设施的安装工程; 1.仪表工艺设计要求: 自控仪表安装工程主要包括以下工作内容:

热工仪表安装技术规范

可编辑 热工仪表安装技术标准措施 编制: 校审: 批准: 东台苏中环保热电有限公司 2010年8月 精品

目录 1、编制依据 2、施工工序 3、施工工艺 3.1 准备工作 3.2 仪表设备检查 3.3 仪表的安装 3.3.1 仪表安装一般要求 3.3.2 温度仪表安装 3.3.3 压力仪表安装 3.3.4 流量仪表安装 3.3.5 物位仪表安装 3.3.6 调节阀及其辅助设备安装 3.3.7 在线分析及气体检测仪表安装 4、安全措施 5、主要施工机具 6、质量记录

1、编制依据 1.1中华人民共和国国家标准《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 1.2中华人民共和国国家标准《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90; 1.3中华人民共和国行业标准《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999; 1.4 中华人民共和国行业标准《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999; 2、施工工序: 注: 为重要工序 3、施工工艺: 3.1准备工作: 3.1.1 进入现场后,熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3.1.2 配备施工器具,并对施工器具进行检查、保养、维护,确

保施工时能正常使用。

3.1.3 施工用计量器具及试验仪器必须经相关计量部门鉴定,确认合格后方可使用。 3.1.4 每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 3.1.5 检查现场是否达到能满足安装就地仪表的要求。 3.2 仪表设备检查: 3.2.1 核对其型号、规格及材质,所带附件要齐全,外观要完好无损且有出厂合格证、安装使用说明书等有关资料。 3.3 仪表的安装: 3.3.1 现场仪表安装一般要求: 1)、表中心距离地面1.2米,显示仪表安装在便于观察、维修的位置。 2)、仪表应不受机械振动,远离磁场和高温管线及设备,避免腐蚀介质的侵蚀。 3)、室内安装的就地仪表要选择光线充足、通风良好、操作方便之处。 4)、仪表安装要牢固端正,不应受到敲击及振动,且不承受配管及其它任何外力。 5)、直接安装在工艺管线上的仪表要在管道吹扫之后、压力试验之前安装,仪表外壳上的指向要与管道介质流向一致。 6)、仪表设备的接线盒引入口不能朝上,无法避免时要采取密封措施。 7)、仪表安装所用螺栓、螺母、垫片等要符合设计要求。

电气仪表施工方案.doc

重大 综合 √ 一般 日照港油品码头有限公司油库扩建工程联合泵房电器仪表施工技术方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 山东日照工程项目部 二○一一年五月三日 目录 一、适用范围...................................................................... - 1 - 二、编制依据...................................................................... - 1 - 三、工程概况...................................................................... - 1 - 3.1 工程简介...................................................................... - 1 - 3.2 工程特点...................................................................... - 1 - 四、施工流程 (2) 五、施工方案...................................................................... - 2 - 5.1 总体施工方案...................................................................... 5.2 主要施工工具和人力资源. (2) 5.3 主要施工方法 (3) 5.4 金属线槽、桥架安装 (5) 5.5 接地处理 (5) 5.6 电缆敷设 (5) 5.7 质量标准 (6) 5.8 电气器具安装 (7) 5.9 配电箱(盘)安装 (10) 5.10 质量检验 (10)

热控安装专项施工方案

热控安装专项施工方案 目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要节点控制 (2) 4.工期安排和劳动力计划 (3) 5.主要施工机具配备 (3) 6.主要施工方案 (4) 7.施工进度控制 (9) 8.技术管理 (10) 9.安全管理 (11) 10.质量管理 (12) 11.文明施工与环境管理 (14) 12.降低成本措施 (14) 13.工程验收 (15) 14.强制性条文执行表 (16) 15.施工工作安全分析 (17)

1.编制说明 1.1工程性质 为了保证xx锅炉扩容改造工程中锅炉及其辅助设施电气系统安装及调试有关步骤及要求,指导现场电气设备的安装与试车工作,特编制本方案。 2.适用范围 本方案适用于xx锅炉扩容改造工程电气系统安装调试,主要包括锅炉系统、输煤系统、除渣系统、化水系统及送风系统的电气设备安装、电缆线路施工、设备及构筑物照明安装、接地装置安装。但在厂家有安装及试车要求的情况下应按厂家技术要求执行。 1.2 编制依据 1.2.1本工程施工组织设计。HSO-XRJS-54-1UNXXX00-WA-007 1.2.2锅炉厂及设计院提供的热控图纸 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2012 1.2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009 1.2.5《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053 1.2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1 1.2.7自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GB50131-2007 1.2.8自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2005 1.2.9 公司质量保证手册及质量体系文件 1.3 编制说明 本施工组织专业设计主要参考以往类似工程施工经验,并针对本工程特点,重点从科学的施工组织、优化的施工程序、先进的施工方法、有效的技术组织措施、合理的平面布置等方面做出规划,力求以较少的投入,最短的工期,优质高效地完成项目建设任务。 2 工程概况 2.1 施工项目规模 xx锅炉扩容改造仪表安装工程,仪表专业承担锅炉及配套系统仪表盘箱柜安装、盘上仪表及设备安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆敷设及接线、管路敷设等工作。 3 主要节点控制 3.1 测温元件安装

仪表施工方案方案

编号:15-06部-Stepan-SHF-601 The 50,000t/a polyester polyol project of Stepan (Nanjing) Chemical Co., Ltd. 斯泰潘(南京)5万吨/年聚酯多元醇项目 仪表施工方案 Instrument Construction Plan 编制Prepare by: 安全Security by: 审核Review by: 批准Approve by: Nanjing Chemical Construction Co., Lid 南京南化建设有限公司

13. Mar. 2015 目录Contents 第一章工程概况GENERAL (3) 第二章:编制依据 CHAPTER 2- REFERENCE (3) 第三章:仪表实物工作量 CHAPTER 3- INSTRUMENTQUANTITY OF WORK............................................. ................................................. . (3) 第四章:施工的主要程序 CHAPTER 4-MAIN CONSTRUCTION PROCEDURE........................................ ................................................. (4) 第五章:主要施工方法和技术要求 CHAPTER 5-CONSTRUCTION TECHNICAL REQUIRES AND QUALITY STANDARD (7) 第六章:质量控制和检、试验计划 CHAPTER 6-QUALITY CONTROL AND INSPECTION TEST PLAN (29) 第七章:主要施工机具CHAPTER 7- -MANPOWER (34) 第八章:劳动力组织CHAPTER 8-LABOR ORGANIZATION (34)

自控仪表安装工程施工方案

自控仪表安装工程施工方案 对关键工序的施工安排 第1章前期准备与现场施工的配合 (1)熟悉现场施工环境,对施工中可能存在的潜在问题尽早提出,以保证施工的顺利进行。 (2)充分做好人员、机具设备、材料的准备工作。 (3)完善施工方案与技术交底,作好技术准备工作。 (4)根据土建及其他专业的进展情况,进行必要的预制以及基础、支架、桥架等的安装工作。 (5)单体仪表的单体调校工作。 (5)在工艺及其他专业进展到60%的时候,开始进入仪表安装高峰。 第2章施工高峰期的工作 (1)电气线路(桥架、电缆保护管)的施工。 (2)仪表设备及盘箱柜的安装。 (3)电缆敷设及电缆校接线。 (4)仪表管的预制、安装。 (5)安装DCS机柜、操作台等DCS控制室内的设备以及DCS系统通讯电缆的敷设。 (6)系统调试。 施工工程量 由于本次投标没有施工图,大部分工程量无法精确统计,按照初步设计文件,本项目的自控仪表工程量主要包括以下方面: 施工依据 第3章施工规范 (1)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86); (2)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90)。 (3)《石油化工仪表工程施工技术规程》(SH3521-1999);

第4章施工用图及参考文件 自控专业施工班组管理人员在施工时应以以下最新版本的施工图和有关文件为施工依据: (1)自控专业施工图以及设计规定的专业施工图册; (2)合同文件规定的技术要求; (3)设计变更; (4)设备生产厂家提供的自控设备使用说明书和技术文件。 施工准备 1.认真熟悉施工图和现场的具体工作环境情况。 2.做好人力资源动员工作和工机具的配备协调工作,制定具体的施工管理措施。 3.对工程所需的各类设备材料提出供货时间表要求,以保证原材料的按期到货,这是确保工程进度的必要条件。 4.施工班长配合工程技术人员在设备到货后,对自控设备的外观、随机附件、型号规格及其数量进行检查,对于产品使用说明书和产品合格证等质量证明文件进行登记并交由本专业工程技术人员进行保管。 5.设立仪表存放和调试专用工作间。 6. 设立仪表加工件和材料专库,并设专人保管。 7. 严格施工技术交底制度。 8. 加强安全管理,防止人身、设备事故和火灾事故的发生。 人力资源安排 施工工艺流程 自控专业主要施工工序流程参见下页: 自控仪表专业主要施工工序流程图 主要标准仪器和工机具配备

浅谈电厂热工仪表检修施工 李军

浅谈电厂热工仪表检修施工李军 发表时间:2018-03-13T15:44:29.507Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:李军[导读] 摘要:发电厂热工仪表安装应遵循设计提供的施工图、设计变更、仪表安装使用说明书的规定进行。 (新疆天业(集团)天能电厂新疆石河子 832000)摘要:发电厂热工仪表安装应遵循设计提供的施工图、设计变更、仪表安装使用说明书的规定进行。当设计无特殊规定时,要符合相关的验收标准及评定标准的相关规定,在安装过程中仪表的规格、型号及材质更要符合设计的要求。在安装过程中尽可能的减少设计上的变更,如实在无法避免时要有设计部门签发的设计变更单。在安装过程中涉及电气安装的部分有规定的要符合相关的验收规范及评定标准 的规定,没有进行明确规定的要符合国家相关验收规范的要求。 关键词:检修;热工仪表;施工热工系统作为电厂的主要控制系统之一,对电厂的正常运行起着重要的作用。热工系统因其内部构造复杂且涉及的范围较广,所以在施工过程中不是单一的完成施工的,要与各工艺之间进行很好的配合才能实现初步的安装过程。对热工仪表的安装过程需要各部件之间进行很好的连接,按设计要求组成回路或热工系统,这才算是完成了初步的施工,然后还要进行必要的检测和调节工作,热工仪表的安装与检修都是为工艺服务的,所以在热工仪表的安装和检修过程中需要与各项工艺相互配合好,这样才能完成仪表的安装工作。 1 施工前策划阶段 热工仪表在安装前,需要进行周密的策划工作,这是完成施工的重要步骤之一,安装前的准备工作做的好坏直接关系到仪表施工的进行和后期的调试工作。施工前策划包括具体的人员调配、资料和设备的准备情况及具体施工技术的实施方案。 1.1检修资料包括工程承包的项目单(或文件包)、施工图、常用的标准图、仪表设备厂家安装图、《工业自动化仪表安装工程施工验收规范》和质量验评标准以及有关手册等。项目单(或文件包)是检修工作内容的依据,也是编制检修预算和工程结算的依据。 检修单位与业主单位之间及检修单位内部都要进行图纸的会审工作,分别对设计方面存在的问题及设备、材料有缺项及在热工控制系统安装过程中与其他系统相互影响的问题进行分析,在会审中及时的提出来,以便在施工前进行修正,使工程顺利进行。 1.2施工技术准备包括施工组织涉及的各专项技术方案、质量计划的编写和技术交底。施工方案的编写必须遵循《工业自动化仪表安装工程施工验收规范》、《火电施工质量检验及评定标准》,施工方案的编写因为直接对以后的施工实行指导,所以编写时一定要具有针对性及可操作性,同时还要对施工中的质量制定质量计划书,以便按其在施工过程中进行现场的质量监督及施工工序的有效控制。同时在施工前还要进行设计交底及技术交底工作,这些工作要按照相关的规程进行,以保证施工人员在施工时的质量和安全,施工也能顺利的进行。 1.3物资准备 物资就是要检修工作中需要更换的仪表及其附属设施,也包括安装检修过程中需要的其他工具和部分结构部件。这是进行施工的必备要件,缺一不可,所以在进行物资准备时要进行详细的列表,尽可能的在施工前都准备齐全,以避免影响施工的进度及质量。 1.4工程资料表格准备 工程资料表格一般分为两部分,一部分是施工前的原始数据表格,另一部分是质量记录的表格。两部分的表格由相关的人员进行记录,详细的记录下工程的施工情况及施工质量情况。工程表格需要在竣工时向建设单位交付,所以在记录时要尽可能的详尽周全,符合合同的规范要求。 2 施工阶段 2.1设备解体,根据项目单(或文件包)将需要拆回校验的仪表拆回;需要检修的阀门配合拆线,拆除气动阀门仪表管道,电子间检修后无需保留的或需要更换用途的电缆进行拆线。以上所有操作必须做好完整的记录和标记,保证后期设备回装有迹可循。同时对需要改造的就地仪表设备或仪表、电子盘柜或电子间电缆盘柜拆除清理。 2.2实验室内对拆回设备进行清扫,清点数量后,按照《中华人民共和国国家计量检规程》中规定的各种压力,温度,振动,流量,位移元件的校验规程,由具有相应资质的人员进行单体校验,检验仪表在运输过程中是否有损坏,同时对带远传信号的仪表进行定值标定,标定时必须严格按照设计院提供的定值进行,然后出具校验表格,符合规定的贴上合格证,准备回装。合格证有限期一般为一年。 2.3对更换、拆除及新增电缆的按照图纸拆线,抽出电缆桥架,同时选定合适型号、类型的电缆进行敷设。 2.4仪表管路敷设。包括测量管路、信号管路、动力管路、吹扫管路、气源管路及拌热管路的敷设。 2.5现场仪表设备回装。设备回装时应以便于维护检修、不影响厂房整齐美观、避开振动源、磁场源、干扰源及腐蚀场所为原则,按照解体拆除时做好的标记进行回装。 2.6现场仪表配线。包括保护箱、控制箱、接线箱,电缆桥架,保护管、电缆敷设、控制室仪表安装和配线、校线。 2.7仪表管路吹扫和试压。现场仪表安装、仪表管路敷设完毕,配合工艺管道进行吹扫、试压、对高温高压的仪表管路需进行单独试压。 2.8仪表单体调试,仪表在投入使用前,必须进行单体调试,随后并配合工艺进行单体试运。 2.9二次联校。安装基本结束,与业主单位和设计单位一起进行装置的三查四定,检查是否完成设计变更的全部内容。控制室进行二次联校、保护试验,包括报警和联锁回路。 3 试运阶段 单体试运阶段主要工作是传动设备试运转时,应用一些检测仪表,大都是就地指示仪表,如泵出口、入口压力指示,轴承温度指示等。但一些大型设备试转除就地指示仪表外,信号、报警、联锁系统也要投入,既可实现就地操作亦可实现远操。联动试运是在单体试运成功的基础上进行的。这个阶段,原则上所有自控系统都要投入运行,就地批示仪表全部投入,控制室仪表(或DCS)也大部分投入。自控系统先手动,后转入自动,除个别液位系统外,全部流量、液位,压力、温度参数仪表都投入运行,联动试运以建设单位为主,施工单位为辅。 4 竣工阶段

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

仪表安装施工方案CO

贵州水晶有机化工集团有限公司 贵有机汞污染治理项目一氧化碳建安工程仪表安装工程施工方案 编制:李北京 审核:王丽霞 批准:胡富申 中化二建集团有限公司 二OO四年四月二十九日 目录:

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2主要工程实物量 3、施工步署 4、主要施工方法 4.1施工准备 4.2取源部件安装 4.3仪表设备出库存放4.4仪表设备的安装 4.5电气线路敷设 4.6导压管敷设 4.7电气防爆和接地 4.8仪表调试: 5、施工进度计划 6、施工资源计划 6.1劳动力安排 6.2手段用料 6.3施工机具 7、施工技术组织措施7.1施工技术.质量保证措施

7.2施工安全技术措施 7.3 施工现场环境管理实施要求 7.4职业安全健康要求 8、施工中采用的主要标准规程、规范1、编制依据 1.1贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置招标文件;

1.2贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置自控施工图纸。 2、工程概况 2.1工程简介 本施工图设计包括了工艺流程中参数的检测、信号转换以及显示、调节、程控和报警所需的仪表及配套设备。 本装置设计采用西门子S7-300中PLC控制系统并取消盘装仪表的方案,重要参数均可在控制室内CRT上进行监视和操作。本装置设置自动压力调节系统9套、流量调节系统1套、液位调节系统1套、液位联锁自动控制系统1套、手操控制系统1套、复杂控制系统1套、程序控制系统2套。所有动力设备包括压缩机和真空泵的运行信号引到控制室内PLC上显示度作停车报警,实现在控制室内对动力设备进行远程紧急停车操作。 2.2主要工程实物量 3、施工步署 3.1本工程确保优质工程、确保工程按期完工并顺利投产。本工程质量要求符合国家或仪表专业质量检验评定标准的条件。质量标准依据施工图、仪表安装工程验收规范。

自控仪表安装施工方案

自控仪表安装施工方案 3.5. 4.1、工程施工流程如下图 仪表工程因其专业特点,在其工程施工过程中与其他专业联系密切,要做好有预见性的交叉配合施工。 安装施工工序的原则要遵循先土建后安装;先地下后地上;先安

装设备再配管布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(电缆、保护管、电缆、导压管)的程序。 仪表调校需遵循先单校后联校;先离线测试后在线测试;先简单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。 3.5. 4.2、一般规定 (1)检测仪表及自动控制系统的安装应按设计图和产品说明书进行。 (2)检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查:仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求,附件、备件齐全完好,产品技术文件齐全,外表无锈蚀,漆皮无脱落,器件无损伤,连接牢固可靠。 (3)施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定,对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。 (4)与检测仪表、自动控制系统及工业电视监视系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。 (5)检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件,除地脚螺栓外,均应采用镀锌制品,户外使用紧固件应使用热镀锌制品。 3.5. 4.3、施工准备 (1)熟悉图纸、现场、设备资料,做好图纸的专业会审工作,发现问题,及时向业主或监理提出;做好施工技术交底,使施工人员了解工艺原理、特殊施工要求和关键施工技术,保质、保量按时交工。

(2)及时准确地做好施工计划、材料计划,做好成套设备的开箱检查,做好管材与管件、现场仪表及电缆的出库检查,并及时填写设备开箱检查记录。 (3)对进厂的仪表设备及材料要及时向监理报验,对不合格的材料严禁入厂; (4)配合土建完成专业内各种基础的制作,各种孔洞的预留,配合工艺做好各种管嘴的定位和流量计的安装工作。 3.5. 4.4、施工要求 1)必须具有检测仪表及自动控制系统安装资质证书。 2)检测仪表及自动控制系统安装,应与监理工程师协调做好与其他专业施工的配合工作,避免相互冲突、干扰、延误工期。 3)施工中,防止仪表设备损伤或损坏,提供保护措施,按生产厂商的要求进行贮存,在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做到文明施工,安装完毕后,应及时清理现场,并对仪表设备表面的划痕进行修补,恢复原状。 4)施工中,检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋预留发生冲突时,应书面通知工程师,服从工程师的调整、修改。未经工程师同意,不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。 5)在检测仪表及自动控制设备安装施工中,使用的计量器具、仪器仪表等,应符合计量法规的规定,其精度不低于被测对象的精度等级。

仪表安装及电气调试施工方案

仪表安装及电气调试施工 方案 工程名称: 四川德钢烧结二期 批准: 审核: … 编制: 十四冶安司电仪分公司四川德钢项目部 2004年8 月2日 ; 目录

一、工程概况 1二、方案编制的依据及规范 1 】 三、施工前的准备工作及检查项目 1(一)仪表安装 1 (二)电气调试—2 四、施工流程及主要施工工序 3(一)仪表安装施工流程 3(二)~仪表安装主要施工工序 4(三)电气调试主要施工工序 8五、安全要求及保证措施 10 ~ 六、资源配备 11七、施工进度计划 14 附录项目组织机构、15 ~ 一、工程概况

1、本次仪表安装属德胜集团钢铁有限责任公司烧结二期工程。 2、我司主要承担的是烧结、主抽风机、环冷机室、机头电收尘等车间自动化 仪表安装调试和电气调试工作。其中仪表安装主要工作量如下: 仪表柜10块、差压(压力)变送器50台、热电偶(阻)25支、电磁流量计9台、压力表44块、各种规格电缆11500米、电缆穿线(水煤 气管)5200米、导压管300米。 3、本次施工工作面分散,给施工和安全防护带来了很大难度,加之施工工期 紧,质量要求高,必须采取措施合理安排、精心组织,才能保证按质按量 按工期完成。 ' 二、方案编制的依据及规范 1、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 4、四川省冶金设计研究院所出电气仪表施工蓝图 三、施工前的准备工作及检查项目 : (一)、仪表安装 1、做好充分准备工作,包括熟悉图纸,了解工程详细情况,组织施工力量, 准备施工机具,准备材料,咨询设备到货情况。 2、施工人员必须在甲方现场工作人员配合下结合图纸详细了解各专业交 叉情况,做好各自的施工实施细则。 3、所有仪表设备在进入安装现场时必须认真检查、清点,对设备的良好、