文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架方-案

脚手架方-案

目录

一、工程概况: (1)

二、编制依据: (1)

三、施工方法: (2)

3.1、整体脚手架搭设 (2)

3.2、楼面脚手架搭设 (6)

3.3、脚手架卸荷 (6)

3.4、上人马道搭设 (7)

3.5、卸料平台搭设 (9)

3.6、楼梯防护栏的搭设 (13)

3.7室外电梯预留位置的搭设 (14)

四、安全注意事项 (14)

五、外脚手架计算书 (16)

5.1、本工程脚手架搭设高度 (16)

5.2、卸料平台计算 (20)

六、安全防护 (23)

6.1首层入口的防护 (23)

6.2洞口的防护 (24)

6.3电梯口的防护 (24)

七、脚手架的质量标准 (25)

7.1、构配件检验与验收 (25)

7.2、整架检验与验收 (26)

八.安全施工技术措施 (26)

8.1材质及其使用的安全技术措施 (26)

8.2脚手架搭设的安全技术措施 (27)

8.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (27)

九脚手架拆除的安全技术措施 (28)

十..文明施工要求 (29)

一、工程概况:

二、编制依据:

1.设计院的结构施工图和建筑施工图;

2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 J84-2001;

3.北京市地方性标准《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001;

4.《建筑安装工程安全操作规程》

5.《建筑施工脚手架实用手册》

6.《北京市施工现场安全防护基本标准》

7.我公司《架子工安全技术操作规程》

三、施工方法:

3.1、整体脚手架搭设

由于本建筑物檐高度为B区30.9m,27m;A区檐高度为33m经过计算本工程采用钢管扣件式双排单立杆脚手架。

3.1.1.材料准备:、外径48mm厚3.5mm的焊管,转卡,十字卡,对接

卡,厚度不小50mm的木板作为脚手板,并加钢板垫块绿色阻燃安全网,底座。

3.1.2、工程准备

现场准备:由于脚手架部分搭设在基础回填的回填土上,回填土必须以3∶7灰土分层夯实并经试验合格,外脚手架下应作坡度,以便排水。

3.1.3、整体施工脚手架的搭设:

.立杆下铺通长垫木(厚度不小于5cm),垫板铺设必须平稳不得悬空。B区西侧、5-18轴北侧、A区东侧在结构楼面上铺脚手板、直接搭设脚手架。或者先对脚手架有影响的部分提前考虑,以不影响脚手架的搭设。

3.1.4、底座按图示规定尺寸摆放,摆放时要拉线拉尺,钉牢在垫

木上距底座下皮10cm高度搭设通长扫地杆。详下图:

脚手架立面图

3.1.5、立杆行距b=1.2m立杆纵距1.5m内杆距外墙0.5m ,脚手架步距1.5m铺设木脚手板2层。脚手架与框架柱抱死,其竖向间距H1=2h=3.00m,水平距离≤3*1.5=

4.5m,钢管¢48*3.5。施工荷载按3K n ∕m2

3.1.6、剪刀撑间距为5~7根立杆一道,沿水平杆和垂直方向用6m 杆连续搭设,斜杆与立杆的连接点距地20cm,中间加2~4个扣结点。剪刀撑均采用十字扣件搭接方式进行连接,搭接长度1000mm内设三个扣件。

3.1.7、拉接点采用一端与柱体硬拉接,另一端与大横杆连接,垂直拉接点每两步架一道,水平拉接点每L≤3L=

4.5m设一道,遇框架柱抱

度不小于1m,挡脚板采用高度大于0.2m的脚手板。

3.1.9、架子随搭随挂绿色密目安全网。挂于大横杆内侧,保证安全文明工地要求,安全网1.8×6m,网眼不大于10cm。架体脚手架外立杆、大横杆采用橘黄色油漆涂刷,剪刀撑为蓝色漆涂刷。

3.1.11、雨季来临前与楼的四角与水电配合各做四个防雷接地线,接地线与楼内正式接按要求进行焊接。

3.2、楼面脚手架搭设

B区西侧、A区东侧、B区5-18轴北侧脚手架搭设在楼面上为保证脚手架的稳定和对结构影响而产生的破坏,此处脚手架作如下处理:1)、在相应的位置铺设50mm厚的脚手板;

2)、将脚手架搭设在此处脚手板上,详下图:

50mm厚的脚手板

楼面脚手架搭设

3)A、B区采光井处,采光井盖板后浇,脚手架内立杆伸入采光井底砼地板上外侧钢管支撑在回填土上、下方垫50mm厚脚手板。

4)A区车库东侧外立杆正处在C区南北后浇带上,外立杆下横跨后浇带放置E16横钢,槽钢上焊 20钢筋L=100。

5)B区东侧C-F轴之间,脚手架放置在斜坡上,内外主杆做成台阶,台阶宽≥200mm。

3.3、脚手架卸荷

该工程脚手架高度超过20米,在搭设过程中,采取3层、5层进行

卸荷处理,具体做法:

采用不小于 14的钢丝绳,水平间距为6米,上层板下或边梁上预埋吊环,吊环采用 16一级钢加工而成,钢丝绳连接处不少于3个扣,另外绳头必须设不小于500mm的安全弯。

3.4、上人马道搭设

因本工程施工场地狭小,拟在脚手架B区北侧5-18轴间和A区东侧搭设上人马道,具体做法如下图:

1-1剖面图

3.5、卸料平台搭设

3.5.1、卸料平台的搭设

由于施工现场狭小,为方便模板周转使用,拟搭设卸料平台。卸料平台根据该楼位置特点拟定,既B区北侧A区东侧设置两个卸料平台

3.5.2、.卸料平台组装及材质:

1).卸料平台搭设宽度为3m,外伸长度为6.0m,平台表面面积

18㎡;

2).卸料平台主梁采用2根[20槽钢,次龙骨采用8根[16槽钢,槽钢立放使用,双面满焊,焊缝厚度不小于12mm;

3)卸料平台三面防护采用φ48脚手管与主梁焊接,防护栏高

1.5m,并刷红白相间油漆以做警示标志;

4)防护栏内侧立挂密目安全网后,再在平台周边三侧立放不小于0.2m挡脚板并固定牢固;

5)卸料平台底板采用5mm厚网纹钢板,并与主梁焊接牢固;

6)主梁侧提升吊环及斜拉吊点采用20mm厚钢板满焊,焊缝宽度不小于12mm,内侧各设两处提升吊环;

3.5.3.悬挂点的设置:

1).悬挂点采用4根φ25圆钢吊环,环口焊死,焊缝双面焊5d,通过穿墙孔洞与钢丝绳和架体连接;

2)螺环与墙体连接处侧墙设20mm厚100×100的钢板垫片、双螺母。

3.5.

4.钢丝绳的使用:

1)卸料平台通过钢丝绳与钩头螺栓和墙体连接,钢丝绳采用φ22

的四根钢丝绳,钢丝绳不得有锈蚀、断丝和折弯;必须采取双

保险,钢丝绳必须定期检查,一有问题马上更换。

2).钢丝绳连接处不少于三个扣,另外绳头必须设不小于不小

500mm的安全弯;

3).为使钢丝绳均匀受力,达到钢丝绳均匀受力,达到钢丝绳的最

佳受力效果,钢丝绳角度拟控制在500,且钢丝绳不得有松弛

不受力的现象。

3.5.5.后锚固点设置:

1).为防止卸料平台移位,在结构墙体内侧与卸料平台间设置别

杠;

2).在卸料平台两根主梁未端各预留一个圆孔,穿入φ48钢管将两

个预留孔与墙体连接,形成内别杠。

3).墙体外侧设外档([16两端长出洞外侧不小于200mm];

3.5.6.限重牌的设置与荷载数量要求:

1)为使施工人员明确限重这一概念,使用卸料平台严禁超重运行,

卸料平台内外侧必须同时挂设限重牌,最大荷载量1.5t;

2).卸料平台材料允许放置量详下表:

3.5.7、提升、安装和使用的安全措施:

1).卸料平台组装完毕吊装时,必须用卡环与平台连接,不得将吊钩直接勾挂在平台吊环上;

2).卸料平台就位后,必须将四根悬吊绳与结构连接牢固和别杠就位后,方可摘掉塔吊大钩;

3).卸料平台使用前需进行验收并做荷载试验,试验时间不少于4小时,合格后由项目部安全员填写验收记录单,方可交付

使用。

4).卸料平台提升前,首先清理平台上的物料,挂钩人员挂好吊钩并离开平台;

5).卸料平台不得长时间存放材料,做到随码放随吊运,在码放材料时不得高于1.2m,并不得将材料码放在护栏上,短于1m 的材料必须装入容器内吊运。

6).避免交叉作业,卸料平台在提升过程中,其平台下方不得有人作业或走动,操作人员严禁从平台向下抛扔物料,也不得向平台内抛扔物料,无关人员不得随意进入平台内;7).吊运物料应捆绑牢固,不得长短料混吊,待作业人员离开平台后方可起吊;

8).加强对平台日检,使用前应对吊环、吊绳、后别杠进行全面检查,未发现异常后方可上人操作,若发现异常情况,应立即进行整改和完善后方可使用;

9)吊挂使用的钢丝绳,每半工半年进行一次强度检验,合格后方可继续使用,否则要及时更换,工作中的钢丝绳不得与其它物体相互磨擦,特别是带棱角的金属物体;

杆踏步间焊2道扶手平行的钢筋。钢筋的直径不小于16mm,靠副手一侧挂安全密目网。

2)、雨季必须做好脚手架的防雷接地工作;

3)、搭设脚手架人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋;

4)、作业层上施工荷载应符合设计要求不是大于3.0KN/㎡,不得超载,不得将大模板支架直接支撑于脚手架上,缆风绳、泵送混凝土输送管等均不得固定于架子上,脚手架上严禁挂起重设备;

5)、当有六级以上大风和雾、雷雨、雨雪天气时应立即停止脚手架上作业。雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪;6)、脚手架使用期间应定期检查下列项目:

杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

扣件螺栓是否松动;

检查立杆垂直度的偏差大于100mm;

安全防护措施是否符合要求;

检查架子的材料等是否超载;

7)、脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

主节点处的纵、横水平杆。纵、横向扫地杆;

连墙件;

8)、不得在脚手架基础附近处进行挖掘作业;

9)、在脚手架上进行电、气作业时,必须有防火措施和专人看守;

10)、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按

现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

11)、搭拆脚手架时,地面应设围护栏和警戒标志,并派专人看守,

严禁非操作人员入内。

12)、凡有高血压,心脏病晕高症不适合高空作业的人员一律不得

从事架子工工作。

13)、架子工所有的工具包括钳子、扳手等必须系在身上已防落下伤人,操作时不得跳跃架子,精神集中严禁酒后作业。

4.14、递杆、抱杆时要密切配合,上下呼应,递杆人员在上方人

员接住杆以后方可松手,并躲离操作垂直操作3m以外严禁

在垂直下方3m以内用大绳吊料。

15)、所有架子经大风以后要进行检查,发现倾斜下陷松扣崩口现

象要及时修理。

17)、施工人员必须戴好安全帽现场严禁吸烟。

18)、所有临空门洞要做好防护。

五、外脚手架计算书

5.1、本工程脚手架搭设高度

按A区计算A区女儿墙上皮高度33m、立杆应高出女儿墙上皮高度≥1m,故脚手架搭设高度为33+2+1.2=36.2 m双排单钢管外脚手架,立杆横距b=1.2m,立杆纵距L=1.5m,内立杆距外墙距离b1=0.5m,脚手架步距h=1.5m,铺设钢脚手板2层,同时进行施工的作业层为2层,脚手架与主体结构连接布置,其竖向间距H1=2h=3.00m,水平距离L1=3L=4.5m,遇框架柱抱死,钢管为φ48×3.5,施工荷载为3.0KN/㎡;

(1)、计算采用单根钢管立杆的允许搭设高度:

根据条件查表∮Af=45.447KN,N GK2=1.936 N GK1 =0.411KN

N QK =7.43KN K A =0.85

m h Af k H 97.748.1442

.02.1)43.74.1936.12.1(3.1447.4585.0.N 2.1)

N 4.1N 2.1(3.1GK1QK GK2=???+?-?=-=?+

m m H

:H H

2.3685.42100

97.74197.74max 1001?=+==+最大充许高度 施工现场的实际搭设高度为36.2m ,小于允许搭设高度42.85m 。因此,可行。

(2)、根据以上计算,现采用措施用单钢管做立管,计算脚手架结构的稳定性。

脚手架为单立管钢管折合步距36.2/1.5=24步

1)、验算脚手架的整体稳定性:

(a)、求N 值:

()G K G K G K N N N n N 4.12.1211++=

()KN 03.2543.74.1323.2411.0242.1=?++?=

(b )、计算值?:由b=1.2m m H 0.31= x λ计算

52

2

.10.321===b H x λ 由b 、1H 查“换算长细比系数表”32≈μ

∴ 160532=?==X O X μλλ

再由OX λ查“轴心受压构件的稳定系数?”246.0=?

(c )、验算整体稳定性:因立杆为单钢管,85.0取A k ,计算高度调整系数H K :

734.0100

2.361110011=+=+=H K H 则22

3/10410893.42246.01003.25mm N N A =????=? 2/9.127205734.085.0mm N f K K H A =??=`

≤A

?N f K K H A 满足要求 (3)、验算单根钢管立杆的局部稳定:

单根立杆最不利位置在下部第一步距,此处为一个操作层,上面还有一个操作层,最不利立杆为内立杆要多负担小横杆向里挑出0.5m 的脚手板及其上部活荷载。故其轴力:

)4.122.1(2

4.03.1

5.02.12111N Q K N G K N G K h N ++??=+?

KN 6.12)43.74.1936.12.1(2

4.03.1

5.0411.0242.121=?+?+????=+ 由入1625.09578.151500====?τ查表h 由于2/3m kN k =?

查表“钢管截面特性”截面模量308.5cm W =

236

/32.21008.510118.0mm W M W w =??==σ

由于2/180mm N f c =≤

2/55mm N m =σ

单根钢管截面21489mm A =,85.0取A K

2

1/2.9655489625.012600mm N m A N =+?=+σ?

22/2.96/9.127205734.085.0mm N mm N f K K H A >=??=??

(4).连墙件计算:

连强件采用¢48*3.5钢管,扣件两段均采用直角扣件分别连于脚手架及附加钢管上遇柱双钢管抱死。

连墙柱脚手架及主体结构的连接强度。

≤)(c N Nt []V N 、基本风压2/45.0m KN 、[]V N =只/6KN

)(c N Nt =1.4H 1L 1W =kN 2.1045.05.46.34.1=???

[]V N =kn 2446=?满足要求。

(5)、顶板承载力验算:

B 区西侧、5-18轴北侧、A 轴东侧脚手架搭设在楼板上。±0.00层施工堆载为4KN/m 2车库地下一层顶板堆载为5KN/m 2故验算±0.00层施工堆载满足搭设要求即可

结构楼面上铺设脚手板,直接搭设脚手架。一个纵距脚手架、轴心压力位N=25.7KN

承重脚手架下垂直于墙体铺设2m 长50mm 厚的架板换算成均布荷载2/6.82

5.17.25m KN =? 楼板上搭设脚手架不能满足要求

采取措施:

所有搭设在楼板上的脚手架均在地下一层、二层进行立杆回顶、立杆

相关文档