文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火措施

防火措施

防火措施
防火措施

同生树儿里煤业有限公司矿井防灭火措施

第一部分煤层自燃发火危险性及防灭火措施

一、煤层自燃发火危险性

据山西省煤炭工业局综合测试中心检验报告,3-1号煤吸氧量0.74cm3/g,自燃倾向性等级Ⅰ级,属易自燃煤层;3号煤吸氧量0.72cm3/g,自燃倾向性等级Ⅰ级,属易自燃煤层。

煤层最短发火期为3~6个月。根据邻近矿井资料,3号煤层未发生自燃现象。本井田内煤层采空区范围较小,未发现火区和自燃现象。

二、煤的自燃分析预测

1、煤岩特性分析

1)从煤的炭化程度分析

因煤层的自燃性随煤炭的变质程度的增高而降低;煤的炭化程度越低,挥发份含量越高,煤层自燃发火倾向越强。一般说来,褐煤易于自燃,烟煤中长焰煤危险性最大,贫煤及挥发份含量在12%以下的无烟煤难以自燃。本井田3-1号煤原煤挥发分平均41.18%,3号煤原煤挥发分平均39.12%,据此分析,3号、3-1号煤层自燃倾向性较大。

2)从煤岩成分分析

因煤岩成分包括有丝煤、暗煤、亮煤和镜煤,煤层中有集中的镜煤和亮煤,特别是含有丝煤时,煤的自燃倾向就大;而暗煤多的煤,一般不易自燃。本井田各煤层均呈黑色~亮黑色,玻璃光泽,各煤层均硬度小,比重中等,具条带状结构,断口为阶梯状或参差状。3、3-1号煤以半亮煤为主,3-1号煤镜质组平均为52.21%,丝质组平均为

35.84%;3号煤镜质组平均为23.91%,丝质组平均为65.76%。据此分析3、3-1号煤层有自燃危险性。

3)从煤的含硫量分析

煤的含硫分越多,吸氧能力愈大,越易自燃。3-1号煤层原煤硫分为2.41%,3号煤层硫分为2.02%,从硫分来看,两层煤自燃倾向性均较高。

4)从煤的破碎程度分析

由于煤的破碎程度大,增加了煤的氧化表面积,使煤的氧化速度加快,容易自燃。脆性与风化率较大的煤就易于自燃。本井田3、3-1号煤层内生裂隙发育,据此分析两层煤自燃倾向性大。

2、煤的赋存条件分析

矿井兼并整组整合后,主要开采3号煤层和东部3-1号煤层,3

号煤层平均厚度15.18m,3-1号煤层平均厚度3.10m,煤层厚度较大,易于局部储热,故自燃发火倾向大。

3、开采技术条件

首采3号煤层采用分层综采放顶煤工艺,能加快工作面推进速度,以使采空区迅速进入窒息带,以防止煤层自燃。根据《煤矿安全规程》结合当地开采技术条件,设计采用有效的防治自燃的技术措施及装备。

三、煤层的自燃预防措施

1、开拓开采方面的措施

1)矿井开拓巷道布置胶带大巷、轨道大巷、回风大巷,盘区胶带巷、盘区轨道巷、盘区回风巷,均采用锚网喷支护,回风大巷为专用回风巷,对煤壁喷浆封闭。

2)井下机电硐室采用不燃性材料支护。

3)工作面选择合理的回采工艺,尽可能少留浮煤,提高资源回收率,并采取加速回采进度等措施,尽一切可能防止煤层自燃发火。

4)井上、下设置消防材料库,并遵守下列规定:

(1)井上消防材料库应设在井口附近,并有轨道直达井口,但不得设在井口房内。

(2)井下消防材料库布置在轨道大巷北侧,并装备消防列车。

(3)消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换;材料、工具不得挪作他用。

(4)机电硐室、井底车场、主水泵房、主变电所配备灭火器,完善灭火系统。

5)矿井设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统应每隔100m设置支管和阀门。地面的消防水池必须保持不少于200m3的水量(本矿地面消防水池两座,一座500m3,一座200m3)。如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池,应有确保消防用水的措施。

6)井筒与各大巷的连接处及井底车场,主要绞车道与主要运输巷、回风巷的连接处,井下机电硐室,主要巷道内输送机机头前后两端各20m范围内,都必须用不燃性材料支护,在井下和井口房,严禁采用可燃性材料搭建临时操作间、休息间。

2、通风方面的措施

1)回采工作面为后退式回采,全负压“U”型通风方式,不设增加风阻的通风设施。工作面反风风门设置于保护煤柱范围内的煤岩柱状况良好处。

2)工作面回采至停采线后要及时撤出所有设备、设施并进行密闭,避免向采空区漏风。

3)盘区巷道采用“三巷制”即盘区胶带巷、盘区轨道巷、盘区回风巷,其中盘区回风巷为专用回风巷。

4)矿井通风方式是机械抽出式,此方式使井下风流处于负压状态,当主要通风机因故停止运转时,井下的风流压力提高可减少采空区瓦斯涌出量,对安全十分有利,漏风量小,通风管理简单,不利于煤的自燃。

5)为使风流向指定方向流动,主要进、回风巷道、风井安全出口等处设置双向风门或双向调节风门。

6)生产过程中加强对通风设施的管理,定期进行检查和维修,保证通风设施处于正常使用状态,以便在井下发生事故时能迅速有效的进行反风。

7)井下每个回采工作面、掘进工作面布置独立的进、回风道,保持进、回风巷道有足够的通风断面。主通风机设有反风装置,可满足全矿井的反风要求,工作面顺槽及相关巷道,均设有反风风门及通风巷道,可实现采区或工作面反风。

8)每个采掘工作面必须有独立回风系统,降低矿井总风阻,增大矿井通风能力,减少漏风,易于调节风量。

9)在合适地点设立双向风门或预设反风风门,既可全区实现反风,也可局部实现反风,以防火灾事故扩大。

10)井下风门必须安装闭锁装置,使一组风门不能同时敞开,确保风流稳定。井下各风门、风量调节设施等位置进行了合理设置,以尽量降低负压,防止漏风。

3、监测方面的措施

(1)矿井配备DMH型胶带机硐室自动灭火系统,系统通过地面总站,对接收到的井下数据进行处理,显示测点报警信息。从而对主要运输下山的带式输送机发火进行不同阶段监测预报。

(2)回采工作面上隅角、掘进工作面、瓦斯检查员、班长配备便携式一氧化碳检测报警仪。

第二部分防灭火方法

矿井开采的3、3-1号煤层均属Ⅰ类易自燃煤层,矿井必须有完善的自燃火灾防治系统及措施:主要配置KYSC-1型矿井移动式束管采样系统、GC950型火灾气体色谱分析系统对煤层自然发火进行采样监测;建立阻化剂防灭火、采空区灌浆防灭火、凝胶防灭火系统。

一、煤层自燃检测方面的措施

1、监测设备

主要配置KYSC-1型矿井移动式束管采样系统、GC950型火灾气体色谱分析系统对煤层自然发火进行采样监测;

1)KYSC-1型束管采样系统技术参数如下:

供电电压:660V/380V;

功率:4kW;

供水量:1m3/h;

抽气量:1.35m3/min;

负压:-0.087MPa;

抽气距离:5000m。

2)GC950型煤矿专用色谱分析系统技术参数

最小检测浓度:H2≤5ppm;CO、CO2≤2ppm;烃类≤0.1ppm

尺寸:宽606mm×高450mm×深450mm

重量:~42 Kg

电源:200V、50HZ、2100W

热导检测器(TCD)

结构:半扩散式、四臂铼钨丝;电源:恒流控制方式;灵敏度:≥1500mV·ml/mg(正十六烷);噪声:≤0.03mV;飘移:≤0.1mV/30min 火焰离子化检测器(FID)

结构:圆筒形收集极、石英喷口;检测限:1×10-11g/s(正十六烷);噪声:≤5×10-13A;飘移:≤5×10-12A/30min

柱箱温度范围:10~399℃(增量为1℃);控温精度:±0.1℃;可由键盘设定过热保护值

检测器温度范围:10~399℃(增量为1℃);控温精度:±0.01℃(TCD)和±0.1℃(其它);可由键盘设定过热保护值

工作站

高精度:USB接口,24位的高精度A/D,分辨率±1uv

输入通道电平范围:外置数据采集盒,输入通道2个。-1v至+1v(可扩展±2V)

采样频率:6、12、25、50次/秒

动态范围:106(1μv为最小单位)

积分灵敏度:1μv·sec(即面积的个位数)。

线性度:<±0.1%

重现性:0.06%

2、井下监测方案

1)测点布置方案

(1)选定一工作面在进回风顺槽按一定间距布置束管采样器,测定采空区范围大约距工作面150m 左右,约50m 设一个测点,保持采空区内部进、回风侧各三个探头,上下顺槽同时观测,待距工作面最远测点进入采空区150m 后,即可结束观测,测点布置如图6-2-1所示。

图6-2-1 单巷布置工作面测点布置图

②工作面正常封闭后,在进、回风侧密闭分别设观测孔,并在密闭内各布置一个测点,测点布置如图6-2-2所示,对于与采空区相连(尤其是与火区相通)的闭墙内也应设置测点进行监测。

开切眼 开切眼

图6-2-2工作面封闭后测点布置图

2)地面色谱分析

井下通过束管采样仪采样并送至地面色谱分析,分析参数主要有O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C3H8、H2正常情况下,每天早班检测一次,工作面异常时,每班检测二次。

二、防灭火方法

1、对采空区进行预防性灌浆

《煤矿安全规程》规定,开采容易自燃煤层时,必须对采空区、突出和冒落空洞等孔隙采取预防性灌浆等防灭火措施。

预防性灌浆就是将水、浆材按适当比例混合,配制成一定浓度的浆液,借助输浆管路输送到可能发生自燃的区域,用以防止煤炭自燃。

1)灌浆系统

矿井在工业场地设KDZS-1型多功能煤矿防灭火灌浆系统一套,为全矿灌浆服务,灌浆方法采用随采随灌,即随采煤工作面推进的同时向采空区灌注浆液。在灌浆工作中,灌浆与回采保持有适当距离,以免灌浆影响回采工作。

灌浆站建设:工业场地建2个搅拌池和1个注浆池(注浆池设在较低的水平),池深和直径均为2m,池体用砖砌筑水泥抹面或用钢板焊接,其上固定搅拌器。搅拌池底部留有出料口,在浆液流入注浆池前设双层过滤筛子(孔径为10mm),搅拌池及注浆池侧面设800mm×800mm×2000mm下液泵坑两个,各安设离心式液下泥砂泵2台。灌浆站布置如图6-2-3所示。

图6-2-3灌浆站布置示意图

2)灌浆方法

预防性灌浆方法有多种,根据采煤与灌浆先后顺序关系可分为:采前预灌、随采随灌和采后灌浆。

采前预灌就是在煤未开采之前即对煤层进行灌浆,适用于老空区过多、自然发火严重的矿井;随采随灌就是随着采煤工作面推进的同时向采空区灌浆,主要有钻孔灌浆、埋管灌浆和洒浆,能及时将顶板冒落后的采空区进行灌浆处理;采后灌浆就等回采结束后,将整个采空区封闭起来后进行灌浆。为了保证及时、简便处理处理自燃隐患,设计采用埋管灌浆法。详见图6-2-4。

采用埋管灌浆法,在放顶前沿回风巷在采空区预先铺好灌浆管(一般预埋10~20m钢管),预埋管一端通采空区,一端接胶管,胶管

长一般为20~30m,灌浆随工作面的推进,用回柱绞车逐渐牵引灌浆管,牵引一定距离灌一次浆,要求工作面采空区能灌到足够的泥浆。

图6-2-4 埋管灌浆示意图

1-预埋注浆管;2-高压胶管;3-灌浆管;4-回柱绞车;5-钢丝绳;6-采空区

3)灌浆参数的选择

(1)浆液的水固比选择

泥浆的水固比是反映泥浆浓度的指标,是指泥浆中水与固体浆材的体积之比。水固比的大小影响着注浆的效果和泥浆的输送。泥浆的水固比越小,则泥浆浓度越大,其粘度、稳定性和致密性也越大,包裹遗煤隔离氧气的效果也越好,但同时流散范围也越小,输浆管路容易堵塞;水固比大,则输送相同体积的土所用的水量大,包裹和隔绝效果不好,矿井涌水量增加,在工作面后方采空区灌浆时容易流出而恶化工作面环境。浆液的水固比应根据泥浆的输送距离、煤层倾角,灌浆方式及灌浆材料和季节等因素通过试验确定,一般情况下为4:1,冬季为5:1。

(2)日灌浆所需浆材量

Q mLHC

K

式中 Q 材——日灌浆所需浆材量,m 3/d ;

m ——煤层采高,7.0m ;

L ——工作面日推进度,3.6m ;

H ——灌浆区倾斜长度,110m ;

C ——回采率,75%;

K ——灌浆系数,为灌浆材料的固体体积与需要灌浆的采空区容积之比,一般取0.05~0.15。

经计算:Q 土=118m 3/d

(3)日制浆用水量

δ土水Q Q =1

式中 Q 水1——制浆用水量,m 3/d ;

δ——水固比。

经计算:Q 水1=472m 3/d

(4)日灌浆用水量

12Q K 水水水=Q

式中 Q 水2——日灌浆用水量,m 3/d ;

K 水——用于冲洗管路防止堵塞的水量备用系数.一般取

1.10~1.25。

经计算:Q 水2=519m 3/d

(5)日灌浆量

M Q Q 21)(土水浆+=Q

式中 Q 浆1——日灌浆量,m 3/d ;

M ——泥浆制成率,取0.88;

经计算:Q 浆1=637m 3/d

(6)小时灌浆量

nt Q 12Q 浆浆=

式中: Q 浆2——每小时灌浆量,m 3/h ;

n ——每日灌浆班数,3班/d ;

t ——每班纯灌浆时间,5h/班。

经计算:Q 浆2=42.5m 3/h

(7)每小时最大灌浆量

考虑到今后生产规模扩大和煤层发火不确定等因素,灌浆主管路按目前所需能力的1.5倍设计,则每小时最大灌浆量为:

3max 21.563.4m /h Q Q =浆浆=

式中:Q 浆max ——每小时最大灌浆量,m 3/h 。

需要说明的是:灌浆系统的灌浆系数、水土比等各项参数在实际生产中必须根据煤层发火情况、输送距离、煤层倾角、灌浆方式及灌浆材料和季节等因素通过实验确定,以确保灌浆效果和生产的安全。

(8)工作制度:与矿井工作制度相匹配,应注意以下原则: 灌浆工作是与回采工作紧密配合进行。灌浆为三班灌浆,每天灌浆时间为10h ,若矿井自燃发火严重,且所需灌浆的工作面较多,宜采用四班灌浆,每天灌浆时间为15h 。

4)灌浆材料的选择

(1)颗粒要小于2mm ,而且细小颗粒(粘土:≤0.005mm 者应占60~70%)要占大部分。

(2)主要物理性能指标

比重为:2.4~2.8t/m 3

塑性指数为9~11(亚粘土)

胶体混合物(按MgO含量计)为25~30%:

含砂量为25~30%,(颗粒为0.5~0.25mm以下)

容易脱水和具有一定的稳定性。

(3)不含有可燃物

目前常用的灌浆材料有黄土、粉煤灰等。与黄土相比,粉煤灰的粒度较粗,但体积密度小。就注浆灭火而言,粉煤灰质轻,颗粒表面具有一定光滑度,容易搅拌成浆,便于管道输送。注入火区后流动性、稳定性较好;粉煤灰具有一定的火山活性,其密封性能较好;粉煤灰亲水性差,粒度又大于黄土,注浆后浆体达到静态时脱水快,并随着水的泄流带走一部分热量。因此粉煤灰用于注浆灭火,可以起到隔绝、包裹、降温作用。另外,使用粉煤灰,既处理了废料,又有利于环保。

5)灌浆管路的选择

(1)灌浆管路布置

回采面采空区是该矿灌浆重点区域,因此,灌浆主管路应针对回采面进行铺设,其它地点的灌浆,则根据需要从主管路上分叉连接。

从工业场地由地面灌浆站铺设一趟管路至回采面,管路铺设路线为:

地面灌浆站→回风斜井→回风大巷→盘区回风巷→3101 工采面轨道顺槽→工作面。

(2)灌浆管道

主要灌浆干直径是根据管内泥浆的流速来选择。在设计中,泥浆给定后,先确定泥浆在管道中流动的临界流速,再求出泥浆的实际工作流速,使之大于临界流速即可。

管壁计算:

①倾斜管路

b a P R P R d f

c c ++???

?????--+10133.00102.00041.00102.05.0=δ 式中:δ——管壁厚度, mm ;

d ——管路内直径,108mm ;

R c ——许用应力,无缝钢管取800×98. 0665kPa ;

p ——管内压力,kPa ,p= 10. 79×Y j ×H ;

Y j ——泥浆密度,取1.182t/m 3;

H ——井深,200m ;

αf ——因管壁厚度不均等的附加厚度,无缝钢管取1.0mm; b ——考虑垂直管道磨损量的附加厚度,取1.0mm 。

经计算:δ=2.63mm 。

②水平管路

f a +c

1.4284nR 0.0102Pd =δ 式中:δ——管壁厚度, mm;

n ——管道质量与壁厚不均的变动系数,取n=0.9;

R c ——许用应力,无缝钢管取800×98. 0665kPa 。

d ——管路内直径,75mm ;

经计算:δ=0.03 mm 。

所选井下灌浆干管为108×4mm 无缝钢管,支管选75×4mm 无缝钢管满足要求。

③实际工作流速:

2m ax 3600/4d Q v π浆=

式中:v ——管道内泥浆的实际工作流速,m/s ;

Q浆max——小时灌浆量,63.4m3/h,

d——管道内径,m。取108mm

经计算:v=1.92m/s

该实际工作流速处于合理流速区间(泥浆钢管的临界流速通常为1~4m/s),可满足工程需要。

地面灌浆管道一般选用铸铁管;井下灌浆管道采用无缝钢管,其钢管直径取108mm;支管直径取75mm;;工作面管道直径取4寸胶管。

6)制浆的主要设备见表6-2-1,灌浆系统布置如下图6-2-5所示:

图6-2-5注浆系统布置示意图

表6-2-1灌浆设备一览表

2、阻化剂防灭火

1)阻化剂的选择

(1)阻化剂的选取

常用的阻化剂有食盐、氯化钙、氯化镁、消石灰等。本设计采用来源广泛、价格低廉、无毒、腐蚀性较弱的工业盐。

(2)阻化剂浓度的确定

对于同一煤质,阻化剂浓度越高,阻化效果越好,但防火成本也越大。所以,为提高阻化剂防火效果,又要兼顾经济指标,选取合理的浓度是必须的。根据有关资料,结合其它矿的实践经验,浓度选15%是比较合适的。

2)阻化剂喷洒量计算

阻化剂仅在工作面和煤层巷道喷洒,其喷洒量视浮煤余量和回采面日推进度确定。

工作面日喷量按下式计算:

V=Q×A×D×L×H×S

式中:V——日喷雾量,m3/d;

Q——吨煤用液量,根据经验,取0.03m3;

A——工作面丢煤率,5%;

D——实体煤容重,1.40t/m3;

L——工作面长度,110m;

H——工作面采高,7.0m;

S——工作面日进度,3.6m。

V=0.03×0.05×1.40×110×7.0×3.6=6.6(m3/d)

3)设备选型

选用煤炭科学研究总院抚顺分院研制的WJ-24-2型阻化多用泵。该泵的特点是泵体小,重量轻,运带维护方便,操作简单,属于轻便担架型(只需两人即可操作),特别适合小煤矿使用。其主要技术指标为:

工作泵压P=0.2~2.5MPa

最大射程L=15m

阻化溶液喷射量:11~40L/min

电机:Y90L2 2.2Kw 380/660v型防爆电机

体积:长×宽×高=1500×400×450mm

重量:约65kg

4)喷洒压注工艺系统

喷洒阻化剂的工序每班由专人完成。在回采工作面胶带顺槽放置两个用聚丙烯塑料制作的箱型容器用作配液容器,尺寸为:长×宽×高×壁厚=1.2m×1.2m×1.1m×5 mm,一个喷液,另一个配液。启动阻化剂泵后,人工手持喷头向盘区巷道、工作面、顺槽裸露煤壁、采空区内喷射。喷射顺序为从回采工作面的胶带顺槽侧向轨道顺槽侧。喷射工作由两人完成,其中一人主喷,另一人做辅助工作。

阻化剂喷洒工艺见图6-2-6。

3、凝胶防灭火

1)凝胶材料选择及配比

凝胶由基料、促凝剂和水按比例混合而成。主料为硅酸钠水溶液、促凝剂为碳酸氢钠。

设计比例:基料:促凝剂:水=10:4:86(重量比)。

2)注凝胶设备

(1)注胶设备:NJB-1-80型凝胶泵。

该设备是一种用来输送凝胶(水+基料+促凝剂)的泵组,由山西先导科技开发有限公司研制开发。它可自动地将水、基料、促凝剂按一定比例混合后,经三个出液口输送到用胶地点。根据各种材料的配比不同,凝胶混合液可在十几秒至几十分钟内形成固态胶体,用于煤矿直接灭火和堵漏。

(2)凝胶泵性能参数

主泵流量:80L/min;

辅泵流量:3-8L/min,可无级调节;

压力:0.5-2.0MPa;

电机功率:5.5kW;

电机转速:1440rpm;

整机重量:220kg;

外形尺寸:长×宽×高=1100×540×780(mm)。(3)输送胶管

输送胶管规格见表6-2-2。

表6-2-2输送胶管规格

图6-2-7压注凝胶示意图

(4)操作步骤

①起动操作

a、首先检查机器各紧固螺丝,不得有松动现象。

b、检查各泵和流量调节器(变速器)油箱内的润滑油,必要时加入各自的润滑油。泵用润滑油是30~40号机油,变速器用专用的UD 润滑油(不可用其它机油代替)。

c、盘车检查各泵能否转动自如。

d、检查电器开关、起动器。

e、检查各输送胶管、接头和过滤网。

f、将主泵吸水管和溢流管放入配好促凝剂的水箱中;将胶管的吸管和溢流管放入胶料箱(或胶料桶)中。

g、打开混合器出口的3个阀门。待起动正常后再按需要关掉1~2个。任何情况下必须保证有1个阀门全开且畅通。

h、接通电源。

②注胶过程中的操作

a、待基料料箱内的基料注完后,可在不停机的情况下快速地把吸料管和溢流管换进另一只基料料箱中,这样可保持连续注胶。

促凝剂箱只需不断地往料箱中补充材料,不需要来回移动吸料胶管。

b、胶料流量无级调节器(变速器)只能在泵运转的情况下调节,严禁停机时调节。

c、泵的调压器是用来限定注胶压力并防止电机过载的,供货时已经调好,不要随意调节。注胶时若发现溢流管有溢流,首先要检查输送管和混合器是否堵塞,混合器出口阀门是否打开。一般情况下是不会有溢流的。

③停泵操作

a、注胶结束后,必须将主泵和胶泵都输送清水3分钟以上,并

2020年项目消防安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年项目消防安全技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020年项目消防安全技术措施 1、严格执行"中华人民共和国消防条例"和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工,进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场应设专用消防水管网,本配备消防栓,并沿建筑物高度设置消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,保证水

枪射遍及建筑物的各部位。 5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备,消防器材设专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: ①各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 ②存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外。 ③穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 7、使用明火应注意的问题 ①现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。 ②现场的锅炉房要非材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。

预防火灾爆炸安全技术措施

预防火灾、爆炸安全技术措施 一:建立健全建筑工地的安全防火责任制度,贯彻执行现行的工地防火规章制度,建筑施工现场的管理人员要加强法制观念,每个建筑工地都应成立防火领导小组,各项规章制度要书写上墙 二:要加强施工现场的安全保卫工作,建筑工地都应设立围墙,其高度应不低于1.8—2.4米,较大的工程要设专职保卫人员,节假日期间值班人员应当昼夜巡逻 三:建筑工地要认真执行”三清”五好”管理制度,尤其对材质品的刨花,锯末,料头,防火油毡纸头,沥青,冬期施工的草袋子,稻壳.苇席子等保温材料要随干随清,作到工完场清,各类材料都要堆放成垛,整齐堆放四:临时工,合同工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考核合格后方能上岗 五:建筑工地都必须制定防火安全措施,并及时向有关人员,作业班组交底落实 六:电气焊作业防火○1乙炔气瓶应安装回火防止器,防止氧气倒回发生事故, 乙炔气瓶应放置在距离明火至少10米以外的地方,严禁倒放,焊割作业时乙炔气瓶和氧气瓶都不得小于5米,不得放置在高压线下面或在太阳下爆晒○2冬期施工时,严禁用明火烘烤氧气.乙炔瓶○3电焊机应有良好的隔离防护装置,电焊机的绝缘电阻值不得小于1M欧姆,严禁与易燃易爆物品或容器混放在一起,室内焊接时,要选择符合防火安全要求,作业前必须进行检查,焊接导线要有足够的截面,严禁将焊接导线搭在氧气瓶.乙炔瓶.发生器.煤气,液化气等易燃易爆设备上,电焊

导线中间不应有接头,如果有接头,其接头处要远离易燃易爆物10米以外○4认真了解作业环境,确立出动上的危险区域,并立出明显标志,危险区域内的一切易燃易爆物都必须搬走,对不能移动的可燃物要采取可靠的防护措施,尤其刮风天气,要注意风力的大小和方向变化,防止风力把火星吹到附近的易燃物品上,同时派人监护 七:木工作业要严格执行建筑安全操作规程,完工后必须作到现场清理干净,剩下的木料堆放要整齐,锯末.刨花要堆放在指定的地方,并且不能在现场堆放时间过长,防止自燃起火 八:油漆工防火安全要求:作业所用的材料都是易燃易爆的化学材料,在油漆存放的仓库和作业场所都要严禁抽烟,室外作业要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,严禁穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟.周围的动火作业远离10米以外 九:冷底子油配制与施工的防火措施○1配制冷底子油时,严禁用铁棒搅拌,以防碰出火星,要严格掌握沥青温度,发现冒出大量蓝烟时,应立即停止加入○2凡是配制.储存.涂刷时都要专人监护 十:高层施工防火技术措施 ○1施工脚手架外的密目式安全网,必须符合阻燃标准要求,严禁使用不阻燃的安全网○230米以上的高层施工,应设置加压水泵和消防水源管道,管道的主管直径不得小于50mm,每层设出水口,并配备一定长度的消防水管○3高层焊接作业,要根据作业高度.风力.风力传递的次数确定出火灾危险区域,并将区域内的易燃易燃物品移到安全地方,无法移动的要采取停止焊接作业○4大雾天气和六级风时应停止焊接作业

施工现场消防安全及现场保卫措施示范文本

施工现场消防安全及现场保卫措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场消防安全及现场保卫措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的保卫工作,确保建设工程的顺利进 行,根据北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准的要求, 结合本工程的实际情况,为预防各类盗窃,破坏案件的发生,特 制定本工程的保卫工作方案。 1、施工现场保卫 1.1 现场保卫工作组织机构 针对本项目成立保卫工作领导小组,以项目经理为组长, 项目安全负责人为 副组长,专业工长、作业队、现场保安员为组员。 1.2 治安保卫措施 为了加强施工现场的保卫工作,确保建设工程的顺利进

行,根据北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准的要求,结合本工程的实际情况,为预防各类盗窃,破坏案件的发生,特制定本工程的保卫工作方案。 1)本工程设立由8 人组成的保卫领导小组,由本工程项目经理任组长,全面负责领导工作,安全负责人任副组长,其他成员由各施工段工长、外联队队长、外联队安全员组成。 2)工地设门卫值班室,由保安员昼夜轮流值班,白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记,夜间值班巡逻护场。重点是仓库、电工房、办公室保卫。 3)加强对劳务人员的管理,掌握人员底数,掌握每个人的思想动态,及时进行教育,把事故消灭在萌芽状态。 4)每周对职工进行一次治安教育,定期组织保卫检查,并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。 5)施工现场必须按照"谁主管,谁负责"的原则,由项目主要领导负责保卫工作。各专业人员接受总包单位的统一领

项目消防保卫措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 项目消防保卫措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7925-31 项目消防保卫措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 施工现场防火领导小组,每月召开一次防火领导小组会议。施工现场实行逐级防火责任制,由专职保卫干部丁艾全面负责日常消防安全工作。施工现场严格执行施工组织设计和平面布置,不得随便改动。加强对全员入场的防火安全教育和日常遵纪守法教育(每月两次,每次2小时),提高全员防火意识,遵纪守法的自觉性。 施工现场的义务消防队每季活动一次,每半年搞一次灭火演练,并做好记录。加强对特殊工种人员的培训、教育、管理。施工作业用火,作业人员必须持防火安全技术交底,经现场保卫人员审查批准后领取用火证,方可作业,用火证只在指定地点和限定的时间内有效。 安装电器设备,进行电、气割作业等必须由合格

的电焊工,电工等专业技术人员操作。任何人不得在在施工程内住宿。施工材料的存放、保管、应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储存,化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》。 易燃作业时必须与施工单位签定保卫工作协议书,同时将易燃作业方案报公司行保部备案。因施工需要搭设的临时建筑,应符合防火要求,不得使用可燃、易燃材料,施工使用的围档必须符合防火要求。冬季施工严禁使用可燃材料作保温材料,使用电热器,经有关工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责人同意。临时用电线路设置按"用电规范"要求,架设并定期检查做好记录。结构施工照明线路应符合用电要求。加强施工现场的防火安全检查,除上级检查外,每周检查一次,及时发现隐患,及时消除隐患。在施工程内严禁存放可燃料具和设置可燃仓库。对现场吸烟问题,现场易燃、易爆材料的使用

施工现场消防安全措施方案

施工现场消防安全保卫措施方案(一)消防安全责任制 项目部是防火安全管理的重点单位,认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立火责任制,将防火安全的责任落实到每个施工班组,每个施工人员,明确分工,划分区域,不留防火死角,真正防火责任: (1)制定消防安全制度,消防安全操作规程。 (2)建立防火档案,确定消防安全重点配置,消防设置和器材,设置防火标志。 (3)实行定期或不定期防火安全检查,必须实行每月放火巡查,及时消除火灾隐患并建立巡查记录。 (4)对职工进行消防安全培训。 (5)制订灭火和应急疏散预案。 (二)消防安全措施方案 (1)领导措施:应当领导高度重视消防工作,将防火纳入安全生产一项重要工作,项目经理是消防安全的第一责任人,负责 人。安全防火预警机制,防止避免火灾发生。 (2)组织措施:建立消防安全领导小组,定期研究,布置检查消防工作,建立管理部门,配备专职人员,建立义务消防队伍。 (3)技术措施:结合防火重点部门,制定消防安全管理制度和安全操作规程,积极开展防火培训,提高管理及人员消防安全 意识,掌握新的防火安全技术,从施工工艺,技术上提高预

防防火事故的防范能力。 (4)物品保障:做到消施设施的建立,定期更换过期的消防器材,淘汰易燃可燃的材料,从新阻燃材料和物质上解决火灾危险 电源。 (5)火灾险情的处置:同意外情况发生火灾事故,千万不要惊慌,应一方面迅速电话报警,一方面组织人员积极扑救。 (三)消防安全措施的落实 (1)施工现场有畅通的消防通道和消防水源、消防器材、工具齐全、设置点位合理、有效、符合防火规定要求,不擅自挪动。 (2)施工人员严格执行明火作业规定,有明点防火标志,定期对放火安全进行检查,消除隐患,对难以消除隐患,要限期整 改。 (3)在施工现场贵重、易燃、易暴、剧毒等物品,设专人、专库、不乱放,异建立严格领用、回收制度。 (4)对施工人员进行消防安全教育,正确周围使用消防器材,发现火情应积极参加扑救,防止自身伤亡。 (5)发生火灾,应立即报警,以最快速度组织抢救,做好现场勘察、处理、调查等工作。

消防保卫管理措施

消防、保卫管理措施 1、方针目标 消防工作方针:预防为主,防消结合; 消防工作目标:杜绝火灾事故,火灾事故为零; 保卫工作目标:治安事件为零。 强化消防工作管理,认真执行《中华人民共和国消防条例》、市政府32号令(北京市防火安全责任制暂行规定)及其它有关法规,将消防工作与生产任务紧密结合,有效的落实防火措施,严防各类火灾事故发生。 2、项目部成立消防保卫领导小组,由生产经理任组长,项目部有关部门组成,逐级落实责任制。制定防火制度和消防管理措施,制订并组织实施专项治安保卫方案,组织现场门卫管理和现场保卫工作,建立工地群防群控治安管理体系,管理保安队伍。

3、成立由生产经理任组长的义务消防队,定期组织消防队进行基本知识和基本操作的培训,义务消防队负责宣传消防知识及定期检查消防设备、设施,并每季度开展消防演练,提高消防应急响应能力。 4、建立预警制度,对于有可能发生的事件要定期进行分析,化解矛盾。事件发生时,必须报上级主管部门,并做好工作,防止事态扩大。 5、建立现场日夜巡逻制度,每日安排足够的保安力量,进行昼夜巡视检查,及时发现并处理各种违纪现象,及时发现制止偷盗行为,确保现场材料及工程的安全。 6、负责新入场的工人,入场前的治安、防火及工地各项规章制度的教育。

7、施工现场设立明显的防火宣传标志,有明显的防火标志,配 备充足消防器材,并在要害部位配备消防桶,做到布局合理,定期 检查、维护、保养,保证灭火器材灵敏有效。 8、凡未经安全部的同意,私自移动或挪用消防器材的人,均按破坏 消防设施处理。 9、各分包单位对重点防火部位、易发生火险部位,应配备足够 的干粉灭火器材。灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购置,不得购置对环保有影响的灭火器,对购置的伪劣器材而造成的事故,要追究当事人的责任。 10、现场设置临时消防车道,道路两边0.5m范围内禁止堆物、 堆料,保证临时消防车道的畅通。 11、化学危险品根据其不同的属性,分别建立适应存储不同物 资的仓库。仓库在存放化学危险品时应留有7%的存放空间。仓库内通风良好,并根据存储物资的类别,建立与其相适应的消防系统。

23 消防、安全、保卫、健康体系及措施

23. 消防、安全、保卫、健康体系及措施 23.1 消防措施 严格按照《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》以及《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》等相关法规、通知执行。 (1) 加强领导,建立项目部、工区、班组三级防火责任制,明确职责。 (2) 加强对职工的防火教育,根除麻痹大意及侥幸心理。 (3) 与当地政府、消防部门及附近的居民加强联系,群策群力,共同防火。 (4) 重点部位如仓库、木工间配置相应消防器材,一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。 (5) 施工现场用电,严格执行有关规定,加强电源管理,防止发生电器火灾。 (6) 焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。 (7) 严格按有关规定安装线路及设备,用电设备都要安装地线,不合格的电气器材严禁使用。库房、油库严禁烟火,油库要安装避雷装置,备足防火器材。 (8) 在大风季节,应提高警惕,施工区杜绝明火。 (9) 设专职巡视员,对整个标段进行巡逻,做好记录,发现问题及时解决,杜绝火灾的发生。 23.2 安全保证体系及措施 施工单位是施工安全生产第一责任人,必须建立和完善安全生产保证体系,健全安全生产组织管理体系,提高全员安全生产意识,逐级落实安全生产责任制,严格执行北京市建委发“京建法 [2004]号《关于进一步加强工程建设施工安全生产监督管理的通知》”,严格贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系,“以人为本,安全第一”,保证人身安全和施工生产安全。 23.2.1安全目标 符合与业主签定的安全生产协议书的要求,杜绝职工因工死亡事故和安全等级事故,年负伤率控制在 5‰以内,杜绝重伤事故,争创安全生产先进单位。 23.2.2 安全保证体系 建立安全保证体系,设专职安全长,严格各项制度、系统管理,保证令行禁止。见图23-1。 23.2.3 安全保证措施 (1) 组织保证 成立安全生产管理机构,即成立安全领导小组,由项目经理任组长,副经理、安全长任副组长,组员由各有关部门组成;工区成立相应组织,设专职安全员,工班设兼职安全员,

项目消防安全技术措施(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 项目消防安全技术措施(2021)

项目消防安全技术措施(2021)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、严格执行"中华人民共和国消防条例"和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工,进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场应设专用消防水管网,本配备消防栓,并沿建筑物高度设置消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,保证水枪射遍及建筑物的各部位。 5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具

和设备,消防器材设专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: ①各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 ②存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外。 ③穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 7、使用明火应注意的问题 ①现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。 ②现场的锅炉房要非材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。 ③使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。 ④冬季施工室内取暖或建筑室内保温用的炉火,都要经消防人员检查。办理用火手续,发现无用火证的火炉要立即熄火,并追查责任。

会展建筑防火设计难点和策略

建筑防火设计 会展建筑防火设计难点和策略 乔 旭1,阚 强2,刘庭全2 (1.天津市消防总队,天津300090; 2.公安部天津消防研究所,天津300381) 摘 要:分析会展建筑特点,从防火分隔、安全疏散、排烟设计、探测灭火、钢结构防火保护等方面总结会展建筑防火设计难点,并针对这些难点问题提出相应的解决方法。 关键词:会展建筑;防火设计;防火分隔;安全疏散;火灾探测 中图分类号:X924.4,T U242.5 文献标志码:B 文章编号:1009-0029(2011)09-0783-04 会展业在我国发展快速,对推动和促进经济发展有重要作用。国内众多大中型城市为发展会展经济、完善城市功能,建设了一大批会展建筑,如天津梅江国际会展中心、南京会展中心、广州琶洲会展中心、中国国际展览中心新馆等。 Numerical simulation of the influence of makeup air to smoke flow in metro station LIANG Jun1,XIE Yuan-yi2 (1.Suzhou F ire Detachment,Jiang su Suzhou215021,Ch-i na; 2.Sichuan F ire research Institute o f M PS,Sichuang Dujian-g yan611830,China) Abstract:U sing F DS to simulate t he effect of smo ke exhaust and makeup air in met ro stat ion.T he r esult sho wed that the smo ke ex haust sy stem designed based o n code can satisfy the requir ements of contro lling smo ke spreading and dow nstr eam velo city at the sta irs.U nilateral makeup air w ill r esult in smoke ho ld-up,and can't ensur e the safety of evacuation fr om the stat ion.Ag ainst the simulation r esult,the v ent ilat ion efficiency was increased by optim izing the lo cation o f the air vent,and form bilateral makeup air.It is sugg ested that w hen the loca-t ion of stair can't ensur e the makeup air,adding mechanical or natura l smoke exhaust sy stem at the blind ar ea is necessa ry. Key words:met ro statio n;fire;makeup air;smoke ex haust; numerical simulation 作者简介:梁 军(1972-),男,江苏南通人,苏州市消防支队副支队长,工程师,管理学硕士,主要从事建筑防火和消防监督管理工作,江苏省苏州市工业园区金鸡湖路198号,215021。 收稿日期:2011-05-12 会展建筑是指以展览空间为核心空间,会议空间作为相对独立的组成部分,并结合其他辅助功能空间(包括办公、餐饮、休憩等)的大型展览建筑综合体。作为一种现代化的大型公共建筑,为使建筑造型空间满足高大、空阔、舒适的使用要求,会展建筑比其他建筑更加追求视觉上的通透性,而且技术更加现代化、规模更加大型化,这使得其防火设计存在诸多难点。目前,国内多数会展中心在建设过程中开展了消防专项研究,积累了丰富的实践经验,为今后会展建筑的防火设计提供了有益的借鉴。 1 会展建筑特点 会展建筑主要用于举办会议、展览、大型活动等,功能用途广泛。为满足不同用途对建筑的需要,保证室内布置的灵活性,会展建筑通常高大、开阔。如天津梅江会展中心最大展厅建筑面积13550m2,室内净高约19m;中国国际展览中心新馆最大展厅建筑面积16090m2,室内净高约23m。 由于会展建筑用途广泛,因此建筑内可燃物具有不确定性。当建筑用于举办会议时,主要可燃物为座椅、沙发等;当建筑用于举办展览时,主要可燃物为各类展品,而且展品比较繁杂,可能包括服装、书籍、食品等各式商品;当建筑用于举办大型文艺活动时,主要可燃物为各类道具、舞美设备等。 各类活动通常选择在周末、节假日举行,因此,会展建筑内人员数量较多,尤其是一些大型招聘会、商品展销会期间更是人员高度密集。由于举办不同活动时,建筑会采取不同的布置和分隔形式,这使得建筑内人员难以熟悉室内环境。 空间高大、可燃物种类多、人员聚集等特点,决定了会展建筑的防火设计会存在一些难点,需采取针对性的技术措施。 2 防火设计的主要难点 2.1 防火分隔 由于展厅空间高大,其防火分区划分是个比较突出的难题。如果采用防火墙划分防火分区,一方面技术上较难实现,另一方面大空间失去了开敞的视觉效果。如果采用防火卷帘划分防火分区,卷帘自重过大,而且目前防火卷帘在设计、使用和维护过程中还存在着诸多问题,大范围地使用防火卷帘增加了不可靠性;如果采用防火分隔水幕划分防火分区,其用水量大,经济性较差,而且

建筑工程消防安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 建筑工程消防安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

建筑工程消防安全措施 1.项目经理部组织以经理、生产副经理为主要领导的消防安全领导小组,主要成员包括各专业工长。组织并定时训练工人熟悉、掌握消防设备的使用,提高处理紧急情况的能力。做好安全消防交底工作,对施工人员进行详细的书面交底,开好交底会。 2.施工现场的平面布置、施工方法和施工技术的采用,必须符合消防安全要求。 3.施工现场明确划分易燃可燃物堆放、仓库等禁火区。对于易燃物料、工程设备设专库管理,避免意外损失。 4.开工前应将消防系统、消防器材敷设准备好,如:消火栓、灭火器、水桶、砂箱、铁锹等,保证消防器材齐全、灵敏、有效;水桶、铁锹等不能挪做他用。 6.现场消防道路保证畅通无阻,场区夜间安排照明设施及值班巡逻。 7.结构施工时将消防立管、消火栓、水龙带随层安装,地面加压水泵保证随时可紧急启动。 8.电、气焊施工前必须办理许可证,设置看火人,配置水桶、灭火器,有上下预留洞处,要把下层洞口盖好。火花可能飞溅的用钢板隔挡。焊割作业的氧气瓶、乙炔瓶距离不得小于10m,焊割后立即关闭。 9.施工现场应严格执行安全用电管理规定,加强施工用电和照明用电的电源管理,不得随意使用电炉等耗电设备,防止发生火灾威胁人身安全。 10.现场严禁吸烟。生活区设吸烟室,加强现场监督。 11.冬期办公用房、职工宿舍安装临时采暖器,以防止火灾和煤气 第 2 页共 4 页

中毒。 第 3 页共 4 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第4 页共4 页

安全用电技术措施及电器防火措施

编号:AQ-JS-05597 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电技术措施及电器防火 措施 Technical measures for safe use of electricity and fire prevention measures for electrical appliances

安全用电技术措施及电器防火措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全用电技术措施 ①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 ②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须

大型商业建筑综合防火设计的思考

大型商业建筑综合防火设计的思考 发表时间:2019-01-15T15:30:15.107Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:邱晓琼 [导读] 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。 开源国际建筑设计院(广州)有限公司东莞分公司广东东莞 523000 摘要:随着城市化进程的不断加快,大型商业建筑也成为突显城市发展水平的地标性建筑之一,但是因为其具有一定的综合性,所以对于商业建筑的防火设计就会提出很高的要求。本文也会针对如何做好大型商业建筑综合防火设计工作进行详细的探讨,便以为提高商业建筑的安全性和实用性,实现其可持续发展提供可靠的参考依据。 关键词:大型商业建筑;防火设计;分析探讨 近年来,大型商业建筑逐渐呈现出日趋规模化、复杂化、多样化的发展趋势,其在带动城市经济建设的同时,也给自身的安全带来了一定的火灾隐患。因此,要想规避火灾问题的发生,就要全面做好防火设计工作,尽量借鉴国外先进的防火设计理念和方法,并结合实际情况,制定科学完善的综合防火设计方案,提高相关设计人员的综合素质,这样才能确保商业建筑的设计质量,为其日后获得长期稳定的发展打下坚实的基础。 1.大型商业建筑特征分析 进入21世纪以后,国家大力发展城市建设,这也带动了大型商业建筑的快速发展,其是集餐饮、娱乐、办公、休闲、购物于一身的多功能建筑综合体,不仅具有较宽泛的建筑面积和众多的人员数量,而且建筑功能也是极具多样化,十分符合现代人的使用需求。总体来说,综合大型商业建筑具有以下几方面显著的特征: 1.1高可达性特征 目前,大型商业建筑都是依靠自身的特殊空间形态布局来发挥相应的使用功能,而其大部分空间形态都属于商业环境,能够充分满足人们的消费需求,让人们在购物过程中能够享受到一定的餐饮服务、休闲娱乐服务以及停车服务等。现阶段,一般地区的大型商业建筑空间形态都呈现出室内外连通、地上地下连续、空间与空间共享的高达性发展趋势。 1.2高密度、集约性特征 为了进一步满足广大消费者需求,使其能够在一个宽敞的空间内实现购物、休闲、娱乐、餐饮等于一体的使用需求,很多大型商业建筑都会在设计空间结构时,布置较大空间的中庭、能够跨越两层及以上楼层的共享空间或楼板等,并还会设有一定数量的开口,防火、防烟分区等。同时,内部商品展示柜的规模以及疏散距离也在不断扩大。因此,这就使得其整体设计结构呈现出高密度、集约性的显著特征。 1.3大空间尺度特征 一般情况下,大型商业建筑都具有较庞大的建筑体积和面积,且功能分区以及水平交通组织结构也是十分复杂,不仅安全出口较多,而且疏散宽度以及疏散距离等也会与现行设计规范出现不相符的情况。这些都一再体现了大型商业建筑的大空间尺度特征。例如,某市一大型商业建筑,其沿街长度已经超过150 m,这种情况下就要严格按照规范要求来设计消防车道,若是消防车道设计不合理,则势必会给建筑物的安全性和实用性带来较大影响。 1.4防火分区以及疏散人数较明显特征 通常,大型商业建筑内都会设置相应的火灾自动报警系统和自动喷水系统等消防设施。而这些设施的面积会占单层面积的一半以上,所以,为了节省建筑空间,就要设计多个防火分区,这样才能节省空间面积,提高商业建筑的安全性。所以,防火分区以及疏散人数较多也是大型商业建筑的特征之一。 2.大型商业建筑的消防设计工作 由于大型商业建筑的体积和面积较为显著,所以,其在进行消防设计工作时,就要充分考虑以下几方面问题:首先,大型商业建筑一般都位于城市的中心,其人员密度以及流动性十分明显;其次,大型商业建筑的物品种类较为繁杂,其中,会涉及很多易燃易爆物品;再次,大型商业建筑的装饰材料都具有一定的易燃性,一旦发生火灾事故,则必定会产生很多浓烟,释放出大量的有毒物质;最后,大型商业建筑占地面积较大,其无论是商品,还是对应的柜台都是极为繁杂,所以若是没有布设合理的消防设备,则必定会增加建筑的火灾发生几率。 3.大型商业建筑的综合防火设计策略 3.1排烟系统的防火设计 第一,相关设计人员要对自身的工作职责进行充分的明确,并正确认知做好排烟系统防火设计工作的重要性;第二,要根据室内步行街的火灾荷载能力来合理确定排烟系统的位置,使之可以满足火灾时浓烟排出的需求,尽可能不会造成人员伤亡;第三,要确保排烟道设计的合理性和规范性,以便能够在出现紧急问题时,有利于人员的安全疏散和逃离;第四,要充分考虑建筑方位与风向的对应关系,尽量使其能够满足火灾时烟气排除需求,进而将危险控制在最小化。 3.2疏散楼梯通道的防火设计 在开展大型商业建筑综合防火设计工作时,若是室内的任何一点到临近的安全通道和疏散门的直线间距大于30米,则都要结合以下两种情况来进行科学设计:第一,要合理划分防火分区,使其可以迅速的到达火灾现场,控制火势的迅速蔓延;第二,要根据火灾发生时火势和烟气的蔓延情况,对疏散楼梯通道进行合理的设计,尽量使其可以最大化延缓火势和烟气的蔓延,能够在最短时间内帮助人员撤离,这样才能减少火灾事故的发生,增强商业建筑综合体的安全性和实用性。 3.3防火分区的设计 首先,相关设计人员要从全局角度出发,科学设置自动喷水系统,使其在出现突发情况时,能够达到火灾自动化防御效果,进而及时的通过喷水来控制火势的快速蔓延;其次,要尽量采用钢化玻璃作为防火分区设计的主体材料;再次,为了进一步发挥消防喷水系统的应用优势,要尽量选择封闭式的自动喷水系统。并且还要严格按照国家相应的规范要求合理设计防火分区的建筑面积,尽量使其大于6m2。在这一过程中,切记不要将各防火分区与防火隔间的门作为人员疏散的安全出口。另外,两者之间的距离也要符合相应的设计要求,最好

消防安全防护措施

消防安全保卫措施 一、消防安全措施 1、贯彻“以防为主,以消结合”的消防方针,结合本工程中的实际情况, 加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制,确保消防安全。 2、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全 和综合管理创造良好条件。 3、现场电气焊、砂轮钻等有火种的作业面设专人看火,配备水桶等灭火设备,加强动火许可证的管理制度,用火证的有效时间为24小时,消防管理员明 确动火地点、使用时间,班后进行严格检查。 4、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查。现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支 义务消防队。 5、现场地面设100管径的消火栓,间隔100m一个,具体位置见平面图。 6、现场设1个消防器具柜,备齐灭火器等用具,设在材料加工存放区。 7、消火栓、消防器具柜要做出明显标志,夜间设照明灯,周围3米不准堆 放任何物品,并保持通路。 8、施工现场设循环消防车道,宽度不小于4m。施工中的临时电器设施的安装,维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线,点电炉、避免电器引起的火灾 事故,现场严禁吸烟及任何非作业用火。 9、坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止火灾事故的发生。 二、消防措施 1、施工现场成立消防领导小组,实行逐级防火责任制,制定严格的管理制度,特别是坚持防火安全交底制度,签订责任书。 2、安排足够的消防水源,合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯,晚间 点亮。消火栓配备足够的水龙带,周围3米内不准存放任何物品。

3、建筑工程内不准用做仓库,不准积存易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃易爆物品库房和区域,划分防火禁区,加设明显防火标志。 4、安装电气设备、进行电气切割作业时由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。 5、施工作业用火必须经保卫部门批准,领取用火证,方可作业,用火只在指定地点和限定时间内有效。 6、施工现场严禁吸烟,现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。 7、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶同时明火作业距离不小于10米。 8、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查,现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支义务消防队。 9、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全和综合管理创造良好条件。 10、其余消防管理措施参照北京市人民政府令第84号贯彻执行。 三、消防保卫措施 1、项目部建立保卫工作领导小组,落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。 2、施工现场建立门卫和巡逻护场制度,大门昼夜有值班人员看守,护场守卫人员佩戴值勤标志。 3、加强对外施工队的管理,掌握人员的有关情况,签订治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。 4、施工人员执行出入证管理制度,施工人员不得随便出入施工现场。 5、现场办公室及职工宿舍等易发案部位要制定专人管理,制定防范措施。

防火安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-04026 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火安全技术措施专项施工方 案 Special construction scheme of fire safety technical measures

防火安全技术措施专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m,道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm 厚AC-16C中粒式沥青混凝土+25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。 防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置

器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。 5、雨季施工到来之前,应对每个配电箱、用电设备进行一次检查,都必须采取相应的防雨措施,防止因短路造成起火事故;雨季之前,应对避雷装置进行一次全面检查,并用仪器进行摇测,发现问题及时解决,使避雷装置牌良好状态。 6、施工用电: a.建立健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。 b.建立健全电气防火教育制度,要经常性开展电气防火知识宣传教育,特别是加强对民工的安全用电教育。

施工现场消防保卫管理措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场消防保卫管理措 施正式版

施工现场消防保卫管理措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.施工现场必须坚持“预防为主、防消结合”的工作方针,认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和公司对消防工作的指示,逐级落实防火责任制,利用多种形式进行广泛宣传教育,做到人人重视消防工作。 2.施工现场严禁支搭易燃建筑,高压线下不准堆放易燃物品,不得使用易燃材料保温,氧气、乙炔瓶分别入库存放,有安全距离、明显标志警示。 3.现场安装各种电气设备,必须由专业正式电工操作。施工现场严禁使用电

炉,如必须使用时,必须经保卫部门批准,发给使用许可证,设专人管理方可使用。 4.严格加强现场明火作业管理,严格用火审批制度,现场用火证必须统一由保卫部门负责人签发,并附有书面安全技术交底。电气焊工持证上岗,无证人员不得操作。明火作业必须有专人看火,并备有充足的灭火器材。施工现场设专用吸烟室。施工现场禁止吸烟,严禁擅自明火作业。 5.现场高大机械、电气设备、灯架、脚手架等,雨季要有防雷接地措施,防止雷击着火。 6.施工现场必备有一定数量的灭火器

购物中心消防设计5大思路解读

购物中心消防设计5大思路解读 一、做好常规消防设计的核心是什么? 常规设计:即逐条遵循消防规范条文的设计方式。在超大型商业购物中心中,还会出现综合使用“常规设计”和“性能化设计”的情况。 分区类型:主要是通过水平和竖向防火分区的划分,令建筑空间的消防安全满足规范的要求; 分区方式:常见的是在各防火分区之间以防火墙或特级防火卷帘进行分隔。 二、针对2种空间布局模式,如何有针对性地做消防设计? 1、 “集中式”中庭模式 以广州天河城广场为例 中庭特点:天河城广场的共享空间设计采用集中式的中庭空间,主要是以7层的中庭为核心组织各商业功能空间。

设计优势:天河城广场商业平面为方形,其中庭集中在整个平面布局的核心位置;中庭边界为直线型,边界清晰;沿中庭周边设12m的大跨度柱网。中庭部分平面展开尺寸东西长约60m,南北长约36m;垂直空间高度为跨8层,高度35.4m。这些都为中庭区域遵循防火分区的划分提供了有利条件。 消防设计:每个防火分区面积均符合规范要求。 设计思路具体做法

①在商业店铺 内按照规范采用防火墙及特级防火卷帘划分 各层回廊和中庭之间在中庭设带帘中门的特级防火卷帘分隔,结合柱网设在中庭开口部位的边界,而划为独立防火分区的中庭部分与商铺之间的边界则按规范要求设能自行关闭的乙级防火门或特级防火卷帘。 ②水平和垂直层面划分多个防火分区,通过叠加计算防火分区面积 在中庭回廊区域,将一部分回廊区域归入相邻的商铺区域,合并划分为一个防火分区;另一部分区域划为中庭部分独立的防火分区,按上下层连通叠加面积计算防火分区,中庭组成的整个共享空间从水平和垂直层面上被划分成多个水平防火分区和一个垂直防火分区。 ③结合项目空间布局,利用其四角的塔楼核心筒进行设计 项目利用四角的塔楼核心筒合理地组织人、货垂直交通,位于四角塔楼的疏散楼梯与南北两端的四组楼梯,满足商铺区域每个防火分区的两个安全疏散出口要求。沿中庭周边设两组疏散楼梯满足中庭区域防火分区的疏散要求。各防火分区内按规范配置了火灾探测系统,自动灭火系统。

相关文档
相关文档 最新文档