文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级

绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级

绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级

绝缘的温度等级A级E级B级F级H级最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145

Y2系列三相异步电动机技术数据

底脚安装IMB3 foot mounting IMB3

法兰安装IMB5 flange mounting IMB5

YYB系列油泵电机

JW系列

外形及安装尺寸:

IMB3 卧式安装

IMB14 小法兰安装

注意:安装型式: B3, B5, B14, B34, B35 以此类推

计算电动机电流热继电器及整定值

1、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。

解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW)

电流

此主题相关图片如下:

答:电动机电流29安培。

2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。

解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95

电流

此主题相关图片如下:

选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器

选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。

热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A

答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值

20A。

3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0. 8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少?

解:电动机的额定电流为

此主题相关图片如下:

保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A

热继电器的电流整定值

IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A

答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A

4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大?

解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW

保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A

交流接触器的电流规格为

Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A

答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。

5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少?

解:满载时的功率因数cosφ为

此主题相关图片如下:

轻载时的功率因数cosφ为

此主题相关图片如下:

答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36

6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少?

答:电动机的同步转速为

此主题相关图片如下:

转差率S为

此主题相关图片如下:

答:该电动机的转差率为6.667%

电机绝缘等级与防护等级

电机绝缘等级与防护等级 2009-10-28 15:11 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义 0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接

电机绝缘分类

一、绝缘材料的耐热等级绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、 B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、12 0、130、155、180、及180℃以上。所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电动机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命严重缩短。所以电动机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。二、温升 温升是电动机与环境的温度差,是由电动机发热引起的。运行中的电动机铁心处在交变磁场中会产生铁损。绕组通电后会产生铜损。还有其他杂散损耗等。这些都会使电动机温度升高。另一方面电动机也会散热,当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个 较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比前增大了。所以说温升是电动机设计及运行中的一项重要指标,标志着电 动机的发热程度。在运行中,如电动机温升突然增大,说明电 动机有故障,风道阻塞或负荷太重。三、温升与气温等因素的 关系由于各地各时的环境温度不相同,因此必须规定标准的环 境温度。我国早期设计的电动机均采用35℃,而从1965年后设计的J2、JO2和Y系列电动机则用40℃。对于正常运行的电

动机,在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,且当环境温度低于40℃(或35℃)时,其运行温升也不允许超出铭牌额定值。如一台正在运行的A级绝缘电动机,当环境温度降到1 0℃时,并不意味着温升允许扩大到80℃。有人认为只要绕组温度不超过规定的90℃即可。这不全对,如负荷未增加,而温升达到80℃,这说明电动机本身出了故障。那么,额定负载下运行的电动机温升是否与气温等因素毫无关系呢:不!是稍有影响的。1、气温下降时,正常电动机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。 2、自冷电动机的环境温度每增10℃,则温升增1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。气温变化对大型电动机和封闭电动机影响较大。 3、空气湿度升高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0,19℃。 4、海拔以1000m为标准,每升100m,温升增加温升极限值的1%。四、极限工作温度与最高工作温度细心人会看出矛盾:为什么一会儿说A级的极限工作温度为105℃,一会儿又说A级的最高允许工作温度是90℃呢?这与测量方法有关。不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。1、温度计法其测结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右。该法最简单,在中、小电动机现场应用最广。对低电阻绕组,此法比电阻法准确。由于水银温度计在交变磁场中会因涡流损耗发热,故在交流电动机中使用酒精温度计。2、电

电动机及变压器的绝缘等级分类标准

电动机的绝缘等级分类标准:划分为A、E、B、F、H级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸, DMD绝缘纸等 变压器绝缘等级是指温度的,有A、B、E、F、H、C。变压器有A级,最高运行温度为105度,这就是油变。干变有F级(环氧树脂)最高运行温度为155度。还有用美国杜邦公司的NOMEX绝缘材料制作的H级(最高运行温度180度)和C级(最高允许运行温度为220度)的干式变压器。E和B是用来制造电机的。这个温度是绝缘材料来决定的。不能换算。

关于绝缘的耐热等级

关于绝缘的耐热等级 耐热等级表示绝缘的最高允许工作温度。绝缘材料在此温度下工作,能在预定使用期内保持其性能不超出允许的范围。 绝缘耐热等级绝缘材料的耐热等级和对应的工作温度如表。 耐热等级一般根据常规热老化试验确定。常规热老化试验方法是通过提高温度使绝缘加速老化,通常在三个或四个温度下求取绝缘的寿命,并做出热寿命曲线(图1)。 根据经验,结合理论指导,可以从阿伦尼乌斯方程导出绝缘寿命的对数与其热力学温度的倒数呈线性关系 式中L为绝缘寿命(小时),T为热力学温度(K),A、B为常数。从热 寿命线外推到工作温度可求出绝缘的寿命,也可以外推到规定的寿命值以求出耐热等级。 热老化试验绝缘的热老化试验有以下两种。①绝缘结构的热老化试验:用模拟样品(如模型线圈)或实样(如小电机)作试样。除提高运行温度外,常增加热冲击、机械振动、受潮等组成老化周期,如以升温→热暴露→降温→机械振动→受潮试验为一个循环。为使热以外的因素保持恒定,不同老化温度下的循环数应相等或接近相等。一般根据材料的主要用途采用试样在试验中某一关键功能参数(例如绝缘被击穿) 来标志寿终。②绝缘材料的热老化试验:用单一材料(如薄膜)或材料的简单组合(如漆包线)作试样。在恒温下老化,选用绝缘材料在使用中所承担的主要功能参数作为寿终的判据。当所选评定寿命的参数下降到规定值时,试验所经历的时间即为该温度下的寿命。材料的寿命试验

一般只能求取相对寿命。只有用已知耐热等级的材料与之同时进行试验并进行对比才能求得其耐热等级。例如,用耐热等级为B级(130℃)的材料K与被测材料M同时进行热老化试验,得出热寿命图(图1)。图中L为材料的工作温度下的寿命。由图知,材料M的耐热等级为180℃,即H级。 各种绝缘结构与绝缘材料的热老化试验的试样、试验条件和评定寿命的参数等均按相关标准规定。 长期耐热性参数由于电工设备中不同部位的绝缘并不都在最高设计温度下运行,所以应根据各部位的实际工作温度选择相应耐热等级的绝缘材料组成绝缘系统,以提高经济合理性。为区分绝缘材料和绝缘结构的长期耐热性,又提出了以下几种评定材料长期耐热性的参数。①温度指数(TI):这是指热寿命图上对应于一定寿命(通常取20000小时)的温度值(图2)。②相对温度指数(RTI):当被测材料与温度指数已知的参考材料承受相同的老化程序和诊断手段的比较试验时,从已知TI 所对应的时间获得(图1)。K是参考材料,其TI为130℃,则被测材料M的相对温度指数为180℃。③半寿命温差(HIC):在热寿命图上对应于TI(或RTI)的寿命与半寿命的温度之差 HIC=TI-(TI)┡ 式中(TI)┡为对应于半寿命的温度。HIC(图 2)与寿命线的斜率有关,这一斜率与材料的活化能有关。 进展以上诸参数也都通过常规热老化试验确定。由于常规试验

电机防护等级

电机的防护等级和绝缘等级 电机防护等级(第一位数字)的分级和定义防护等级第一位数简称定义 0 无防护没有专门的防护。 1 防护大于50mm的固体能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分。 2 防护大于12mm的固体能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分。 3 防护大于2.5mm的固体能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分。 4 防护大于1mm的固体能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分。 5 防尘能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 6 尘密能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分。 电机防护等级(第二位数字)的分级和定义防护等级第二位数简称定义 0 无防护没有专门的防护。 1 防滴垂直的滴水应不能直接进入电机内部。 2 15o防滴与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部。 3 防淋水与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部。 4 防溅任何方向的溅水对电机应无有害的影响。 5 防喷水任何方向的喷水对电机应无有害的影响,标准为1米处。 6 防海浪或强加喷水猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响。 7 浸水电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响。 8 潜水电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响。 电机常用的防护等级有IP23、IP44、IP54、IP55、IP56、IP65。 电动机的热分级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H、C、N、R级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 温度等级 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 C级 N级 R级最高允许温度(℃) 105 120 30 155 180 200 220 240 绕组温升限值(K) 60 75 80 105 125 135 150 170 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 155 170 190 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 根据GB 755-2008,F级绝缘下绕组温升限制应为105K,而不是100K。一般电机的绝缘等

电动机的绝缘等级区分方式

电动机的绝缘等级区分方式 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。电机行业常规采用的绝缘等级为B级与F级。使用者在电机工作时应该保证不使电机绝缘材料超过该级别的最高工作温度才能保证发电机正常工作。 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。 电容的ESR值联不等于绝缘电阻 ESR值并不时越少越好,有些场合很少容易引起震荡,要看实际运用场合,大部分场合还是希望越小越好! 电容的型号命名: 一、各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成: 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。 第二部分:用字母表示材料。 第三部分:用数字表示分类。 第四部分:用数字表示序号。 二、电容的标志方法: (1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的

电动机绝缘等级分类和IP防护等级

电动机绝缘等级分类和IP防护等级 来源:湘潭电机厂 https://www.wendangku.net/doc/ff547822.html,/ 绝缘等级分类和IP防护等级 1、电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分 A、E、 B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允 许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H 和C。防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;防水试验1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为1 0.5mm/min; 试验持续时间:10min; (2)IPX2 方法名称:倾斜15°滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个.....面,共四次。试验条件:滴水量为3 0.5mm/min;试验持续时间:4×2.5min (共10min); (3)IPX3 方法名称:淋水试验试验方法: a.摆管式淋水试验试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。 试验时间:连续淋水10min。 b.喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min 试验时间:按被

电动机的绝缘等级

电机的绝缘等级及防护等级 1.电动机的绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。 允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 Tabel 1 电机绝缘等级A级E级B级F级H级 105120130155180 最高允许温度 (℃) 绕组温升限值 607580100125(K) 8095100120145 性能参考温度 (℃) 2.防护等级 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由 IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二所示: 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 0 没有防护对外界的人或物无特殊防护。 1 防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。 2 防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到灯具内部的零

件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 4 防止大于1.0mm 的固体物体侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 5 防尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。 6 防尘完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。 表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 0 没有防护没有防护。 1 防止滴水侵入垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。 2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响。 3 防止喷洒的水侵入防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。 4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。 5 防止喷射的水侵入防止各自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。 6 防止大浪的侵入装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。 7 防止浸水时水的侵入灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。 8 防止沉没时水的侵入灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。 - 防水试验 1、范围 防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至 IPX8。 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样

电机绝缘等级

电机绝缘等级 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。绝缘材料按耐热能力分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级, 允许温度(℃)90、105、120、130、155、180、180℃以上。 电动机采用B级绝缘时定子绕组的温升极限(电阻法)应不超过80K; 电动机采用F级绝缘时定子绕组温升极限应不超过105K; YR电机集电环的温升极限(温度计法)应不超过80K; 电机轴承的容许温度(温度计法或埋置检温计法)对滚动轴承应不超过95℃; 对滑动轴承(出油温度不高于65℃时)应不超过80℃或按双方协议。 电机温升说明:电机某一部分的温升为该部分温度冷却介质温度之差,单位为K。电机温升包括定、转子绕组温升,定、转子铁心温升;集电环温升及轴承允许温度(前面已作说明)。B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为 105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为: B级时≤120℃(环温40℃+温升80)<130℃ F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃ 电机的工作制的分类 S1、连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。 S2、短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足 够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。

电气设备绝缘等级及防护等级

电器的绝缘等级和防护等级 电器的绝缘等级和防护等级 一、 1、电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、 B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。所谓允许极限温度是指电机绝缘材料 的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。 2、表:绝缘材料的绝缘等级允许极限温度 绝缘材料按耐热能力分为 Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、 105、120、130、155、180℃、及180℃以上。所以电机在运行中,温度是寿命的 主要因素之一。 二、 IP防护等级 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示 数字所表示的防护等级如表一及表二。 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度[-S第一个标示数字防护等级定 义 0 没有防护对外界的人或物无特殊防护 1 防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止 较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。 2 防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大 12mm)的外物侵入。 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小 外物侵入而接触到灯具内部的零件。 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小 外物侵入而接触到灯具内部的零件。

常用绝缘材料

一、常用绝缘材料 电阻系数大于10的9次方Ω.cm的材料在电工技术上叫做绝缘材料。他的作用是在电气设备中把电位不同的带点部分隔离开来。因此绝缘材料应具有良好的介电性能,即具有较高的绝缘电阻和耐压强度,并能避免发生漏电、爬电或击穿等事故;其次耐热性能要好,其中尤其以不因长期受热作用(热老化)而产生性能变化最为重要;此外还有良好的导热性、耐潮和有较高的机械强度以及工艺加工方便等。 二,绝缘材料的分类和性能指标 1、分类 电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机具有材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。 (1)、无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫磺等,主要做电机、电气的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等。 (2)、有机绝缘材料:有虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、

人造丝,大多用于制造绝缘漆、绕组导线的被覆绝缘物等。 (3)、混合绝缘材料:由以上两种材料加工制成的各种成型绝缘材料,用做电器的底座、外壳等。 2、性能指标 电工常用的绝缘材料的性能指标如绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数等。 (1)耐压强度:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时,就会击穿。这个绝缘击穿的电场强度称为绝缘耐压强度(又称介电强度或绝缘强度),通常以1mm厚的绝缘材料所能承受的电压KV值表示。 (2)抗张强度:绝缘材料每单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面积能承受140 千克。 (3)密度:绝缘材料每立方米体积的质量,例如硫磺每立方米体积有2克。

(4)膨胀系数:绝缘体受热以后体积增大的程度。 3、绝缘材料的耐热等级 (1)Y级 绝缘材料:木材、棉花、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚酰胺为基础的纺织品,以及易于分解和熔化点较低的朔料。 极限工作温度:90度。 (2)A级 绝缘材料:工作于矿物油中的和用油或油树脂复合胶浸过的Y级材料,漆包线、漆布、漆丝的绝缘及油性漆。沥青漆等。 极限工作温度:105度。 (3)E级 绝缘材料:聚脂薄膜和A级材料复合、玻璃布、油性树脂漆、聚乙

电机的绝缘等级和防护等级划分

电机的绝缘等级和防护等级划分 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义

0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体 3 防护大于固体电机能防止直径大于的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于的固体异物进入壳体 4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体 5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件 进尘量不足以影响电机的正常运行 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入 第二位表征数字 第二位表征数字防护等级

绝缘等级分类和IP防护等级

绝缘等级分类和IP防护等级 1、电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。 IP防护等级说明 防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;防水试验1、范围防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。

防尘等级(第一个X表示) 0:没有保护 1:防止大的固体侵入 2:防止中等大小的固体侵入 3:防止小固体进入侵入 4:防止物体大于1mm的固体进入 5:防止有害的粉尘堆积 6:完全防止粉尘进入 0:没有保护 防水等级(第一个X表示) 1:水滴滴入到外壳无影响 2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响 3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响 4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5:用水冲洗无任何伤害 6:可用于船舱内的环境 7:可于短时间内耐浸水(1m) 8:于一定压力下长时间浸水 2、各种等级的防水试验内容 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为1 0.5mm/min;试验持续时间:10min;

绝缘等级

电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的 1、电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、 B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。所谓允许极限温度是指电机绝 缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。 2、表:绝缘材料的绝缘等级允许极限温度 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为 90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。所以电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一 电容的ESR值联不等于绝缘电阻 ESR值并不时越少越好,有些场合很少容易引起震荡,要看实际运用场合,大部分场合还是希望越小越好! 电容的型号命名: 1)各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成: 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。 第二部分:用字母表示材料。

电机绝缘等级详细划分规则

一到夏季,电工们为电动机过热而烦恼。但大家都知道衡量电动机发热程度是用“温升”而不是用“温度”。一些初学者为此在实践中提出了各种问题。 例如一台A级绝缘的电动机,温升限度为50℃,那么: 1、当气温为15℃而绕组温度为80℃时,电动机能否继续运行?一种回答是,当然行:理由是:虽然温升超过了50℃达65℃,但绕组温度并未超过A组绝缘的最高允许工作温度90℃。而另一种回答是不行,因为温升超过了。 2、当气温为45℃(如夏季露天或高温车间)而电动机绕组温度为95℃时。电动机能否继续运行?同样有两种意见:一说不行,而另一说可以。后者理由是铭牌上不是说温升限度为50℃吗?并未超过此值。类似上述问题的产生都是由于对温升、温度、绝缘的耐热及发热与散热的平衡等没有明确的概念所致。 一、绝缘材料的耐热等级 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、 120、130、155、180、及180℃以上。另一方面电动机也会散热,当发热与散热相等时即

绝缘等级的划分

根据绝缘材料的耐热等级来分的 分为A、E、B、F、H级。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级 E级 B级F级 H级 最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学

电机绝缘等级 机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。 所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。 绝缘材料按耐热能力分为 Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级, 允许温度(℃) 90、105、120、130、155、180 、180℃以上。B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为: B级时≤120℃(环温40℃+温升80 )<130℃ F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃ 电机的工作制的分类 S1、连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。 S2、短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足 够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K 以内。

防护等级的划分标准与安装规范

防护等级的划分标准及安装规范 1.术语 1.1 外壳 能提供一个规定的防护等级,来防止一定的外部影响和防止接近、触及 带电部分及运动部件的部件。 注:对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件而设置的 栅栏、孔洞形状以及其他设施不管是否附于外壳或是封闭设备组成部分,均 被认为是外壳的一部分(那些不用钥匙或工具就拆除的部件除外)。 1.2 防护等级 按标准规定的检验要求,对外壳能防止外界固体异物进入壳内触及带电部 分或运动部件以及防止水进入壳内的防护程度。 1.3 IP 符号 表示防护等级的标志符号,由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。 IP(International Protection)防护等级系统是由 IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防 湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到 灯具内之带电部分,以免触电。 IP 防护等级是由两个数字所组成, 第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级; 第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防 护等级越高。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一 定的代码,即 IP 等级号。 IEC144 规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防 水能力的代码表示 1.4防止 表示能防止人体的某部分,手持工具、金属线棒或探针进入外壳,即使 进入,亦能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(除光滑转 轴和类似部件等非危险运动件以外)。 1.5危险部件 对接近或接触有危险的机械部件或导体或导电部件。 1.6 符号、代号

电机绝缘等级详细划分规则 很详细~!

电机绝缘等级详细划分规则 编辑:武克龙 一到夏季,电工们为电动机过热而烦恼。温升是电动机与环境的温度差,是由电动机发热引起的。运行中的电动机铁心处在交变磁场中会产生铁损。绕组通电后会产生铜损。还有其他杂散损耗等。这些都会使电动机温度升高。另一方面电动机也会散热,当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比前增大了。所以说温升是电动机设计及运行中的一项重要指标,标志着电动机的发热程度。在运行中,如电动机温升突然增大,说明电动机有故障,风道阻塞或负荷太重。 三、温升与气温等因素的关系 由于各地各时的环境温度不相同,因此必须规定标准的环境温度。我国早期 、JO2和Y系列电动机则用设计的电动机均采用35℃,而从1965年后设计的J 2 40℃。 对于正常运行的电动机,在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,且当环境温度低于40℃(或35℃)时,其运行温升也不允许超出铭牌额定值。如一台正在运行的A级绝缘电动机,当环境温度降到10℃时,并不意味着温升允许扩大到80℃。