XXX办公楼工程消防联动调试方案消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、正压送风、强切非消防电源、应急照明、消防电梯、消防卷帘、防火门、消防广播、消防电话、火灾自动报警等系统。本工程是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的中央报警与联动控制系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。

1、联调准备工作

1.1调试组织机构

由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图:

调试领导小组(XXX)

各专业协调小组;

责任人:XXX(项目部)、XXX(项目部)

消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火;

责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电);

防排烟组:防排烟、正压送风;

责任人:XXX(通风排烟设备);

电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示;

责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵;

责任人:XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测;

责任人:XXX(检测公司)

弱电组:消防广播、门禁系统

责任人:XXX

1.2现场准备物资

现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常用工具、通讯工具及一定数量地易损件等。

1.3现场安装准备工作

1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子箱及模块箱的接线, 模块至控制设备的接线) 均需完成。

2、所以安装探测器及底座需有测试记录,探测回路线路已完成测试,并保证线路无开路、短路及接地现象。

3、完成消防中心内总端子箱至外围一端接地工作(总端子箱至控制机一端的接线在调试时开始)。

4、设备需要可靠接地,电源到位,调试环境具备。

5、消防施工单位需提供记录有探测器,手报及模块编号的平面图,以便软件编程用。

6、所有由于外接设备的自我测试与系统调试已完成,与消防接口测试功能满足。

7、在整个消防系统调试之前,各家各个分包单位先自行调试好,然后在整个消防系统调试时各家各个分包单位人员一定要到现场配合整个消防系统调试。

1.4联动调试之前需完成的调试内容

1.4.1调试前消防施工单位需完成自调内容:

调试前期消防施工单位需完成主机内部卡件的装配及内部接线工作。所有探测器调试完成后,开始调试联动控制设备联动时,如遇控制设备本身问题,需各个设备厂家配合解决。

1.4.2自调步骤

1)控制主机的调试

主机内部卡件线路检查,卡件地址是否正确。检查主机接地情况,电源线是否已配线至柜内。主机上电后,检查卡件是否工作正常,操作面板的液晶显示是否正常,按钮及蜂鸣器工作正常。主机的后备电池供电是否正常。

2)充电机的调试

检查充电机的输入电源AC220V及输出DC24V是否正常,检查后备电池是否供电正常。检查充电机的指示灯及蜂鸣器是否工作正常。

3)消防电话的调试

检查电话主机的供电是否正常。在总端子箱处检查各路消防电话线路情况,排除短路的线路故障。电话主机上电后,由现场各电话插孔与电话主机进行通话试验,检查通话质量,声音清晰,无杂音。

4)探测器回路的调试(包括探测器、手动报警按钮、控制模块、信号模块、输入模块的地址及点位确定)

在所有探测器回路线接入控制主机前,必须检查每个回路的线路情况,排除开路、短路、对地短路及正负极性的线路交错的故障。回路接入主机后,通过电脑将探测器回路上的设备(烟感、温感、手动报警按钮、各类模块)的地址读到预先编制的数据程序中,并参照安装公司进行设备安装的图纸资料,将各类设备作逻辑上的联接,完成设备的地址及点位确定。在所有回路完成设备的地址及点位确定后,将数据程序送入主机,此时,回路的调试完成。

2、联动调试概述

联动设备的调试包括消防喷淋系统(监控阀、水流指示器、消火栓按钮、压力开关等设备的监控信号及反馈),消火栓系统(消火栓泵的远程、手动启停及监视信号的反馈)、气体灭火系统(远程及手动启停的监视信号反馈)、防排烟系统(防火阀、排烟风机、正压送风机启闭及监控信号反馈)、电气系统

(空调动力等非消防电源的强切)、电梯迫降、防火卷帘门、应急广播等设备的动作和返回信号。

联动设备的调试(包括监控阀、水流指示器、消火栓按钮等设备的监视信号及防火送风阀、风机、消防喷淋泵、空调动力的强切、电梯迫降、防火卷帘门、应急广播等设备的动作和返回信号)监控阀、水流指示器、消火栓按钮等水系统设备动作后,消防控制主机将收到报警信号,在操作面板上显示报警区域,同时蜂鸣器鸣响。

防火阀、正压送风机、排烟风机、空调动力等风系统的设备由消防主机发出设备动作指定信号(操作面板菜单操作或手动面板按钮操作),检查现场设备是否动作,同时设备动作的返回信号是否在操作面板上显示或手动面板按钮指示灯显示。

消防泵、喷淋泵、稳压泵由消防主机发出设备动作指定信号(操作面板菜单操作或手动面板按钮操作),检查泵是否动作,同时设备运行及故障的返回信号是否在手动面板按钮指示灯显示。

电梯的迫降由消防主机发出设备动作指令信号(操作面板菜单操作或手动面板按钮操作),检查电梯是否迫降至首层,同时设备运行及故障的返回信号是否在手动面板按钮指示灯显示。

防火卷帘门由消防主机发出设备动作指令信号(操作面板菜单操作或手动面板按钮操作),检查防火卷帘门是否下降至地面,同时返回信号是否在操作面板上显示或手动面板按钮指示灯显示。

应急广播的联动由消防主机发出设备动作指令信号(操作面板菜单操作或手动面板按钮操作)至广播控制机,由广播控制机联动相应区域的广播系统。

3、各专业联动调试方法和步骤

联动调试程序:现场手动近程调试——消防中心手动远程调试——模拟联调。联调是采用人为模拟试验,专业项目不同模拟检测数量不同。联调不同于一般设备安装后的单机试运转,设备安装后的单机试运转主要是检查设备安装质量、设备本体的性能,而联调是检查试验本专业和相互专业的相互联动关系,也是一种功能设备和另外几种功能设备相互制约动作的调试,最后达到自动灭

火和减灾、救生的目的。本工程消防联动调试的方法和步骤如下:

3.2消防喷淋系统

消防喷淋系统联调主要分喷淋主泵调试、报警阀调试、联动调试三步进行。

3.1.1喷淋水泵调试为水泵房近程控制和消防中心远程控制:

3.1.1.1水泵近程调试

①在消防泵房进行手动启、停水泵。水泵运转时要检查水泵运转是否正常,

有无漏水及水泵的运转电压、电流等。

②模拟故障进行主、备泵互投试验。主要是检查测试在发生火灾时,喷淋水

泵一旦有一台出现故障,另一台能否在规定的时间内转换投入运行。

③因消防泵是双电源供电,所以要再模拟故障进行主、备电源互投切换。主

要是检查测试在火灾发生时,供电主电源遭到破坏,备用电源能否在 1.5分钟内投入正常运行。

3.1.1.2消防中心远程调试(在中心控制台上)

①启动硬控按钮(即从控制台上直接拉线到泵房接泵)进行启、停喷淋泵试

验。

②启动软控开关(模块控制)进行启、停喷淋泵试验。硬控、软控这两项试

验都是检查电气远程控制,检查喷淋水泵能否在5分钟内投入正常运转。

3.1.1.3喷淋水泵调试注意事项:

①调试人员在消防中心远程启停水泵时,一定要有人在现场监测水泵压力及

运行状况,一旦水泵出现异常情况应立即停泵。

②水泵运转时要将泵房内水泵试验用的泄水阀打开放水,防止水泵多次试验

运转系统超压损坏。

③另外要检查水泵附近的地漏是否畅通,排水系统是否正常,对泄水要有组

织排放。

3.1.2湿式报警阀调试

本工程共有湿式报警阀3套,调试时在每个湿式报警阀试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃同时发出报警信号,压力开关接通电路报警,喷

淋泵自动启动。这时要检查警铃的响声是否连续报警声及压力开关报警信号和喷淋泵的运行信号都反馈到消防中心。若警铃的响声不是连续报警声,应检查警铃和警铃的进水管,将响声调成连续报警声。湿式报警阀正常后应立即将放水阀关闭。报警阀调试时泄水排放,其注意事项同喷淋水泵。

3.1.3联调

喷淋系统的联调不是将喷洒头模拟火灾爆破,水流指示器输出报警电信号接通电路报警,从而启动喷淋泵,而是在水流指示器末端试验装置处放水,试验水量相当于一个喷洒头爆破时的水量,使水流指示器输出报警电信号接通电路报警,启动喷淋水泵。

本工程共有水流指示器18个,分别在每一个水流指示器末端放水进行联动试验。这时水流指示器输出报警电信号接通电路报警,启动喷淋水泵。在现场放水处观察放水,在消防控制中心控制屏上观察水流报警信号反馈情况。联调做法是:

3.1.3.1检查每个系统的水流指示器的动作情况。

3.1.3.2检查水流指示器输出报警电信号是否接通电路控制信号。

3.1.3.3检查报警后控制信号是否能自动启动水泵,达到灭火的功能。水流指示器末端放水时注意事项同喷淋泵调试。

3.2消火栓系统

本工程共有消火栓58个,分布在不同区段楼层。消火栓调试分为消火栓主泵调试、消火栓喷水试验、联动调试等三步进行。

3.2.1消火栓主泵调试同喷淋主泵的项目。

3.2.2消火栓喷水试验是采取分层进行。分层试验主要目的是检查消防竖管的流量,应不少于每层消火栓总数的80%进行试喷水。从顶层、中层、地下层各取两个相邻的消火栓箱的水枪,同时喷水,以检查两个水枪的充实水注是否能够同时到达被保护范围内的任何部位。本工程是用2只水枪同时喷水,试验时,要从栓口处测量水压,并将读取数据填写在调试记录表内。高层建筑最不利点的消火栓静水压力不得小于0.07Mpa,栓口的静压力不应大于0.8Mpa,出水压力不应大于0.5Mpa,如果大于上述值,应该在栓口处增加减压装置。同时要实

际测量水枪喷射充实水注距离,充实水注距离不得小于10m。消火栓水枪喷水试验时要选择喷放场地,对喷出的水要有组织排放。

3.2.3联调

对消火栓箱模拟启动破碎玻璃按钮,进行启泵试验。试验数量占消火栓总数的50%。消火栓水泵启动后,要在消防控制中心监视信号反馈情况,在泵房观察水泵的运转情况,并打开水泵的试验泄水阀门放水,水泵运转后在泵房就地停泵。消火栓联调,一是检查破碎玻璃启泵按钮电气控制线路,二是检查水泵在接到控制信号后是否能自动启泵。

2.2.4水泵结合器试验

在喷淋系统、消火栓系统的水泵结合器接口处用水泵或消防车灌水,观察系统上的压力表是否升压。一方面是检查水泵结合器的止回阀安装方向是否正确,检查有无漏水,另一方面检查结合器的流量(10~15L/S)。为了以后使用方便,在水泵结合器的附近应设置明显的永久性标志。

3.3气体灭火系统

本工程共有1个气体灭火系统,对每个系统先进行人工启动和紧急切断试验。然后分别对烟、温感探测器模拟报警,进行启动实验,在消防控制中心观察信号反馈情况。

3.4防排烟系统

防排烟系统分为排烟风机调试、防火阀调试和联调三步进行。

3.4.1排烟风机调试:排烟风机的近程、远程控制及主备电源互投的调试方法于水泵相同。对于双速或正反转风机在调试时要在现场观察风机的转向、风机的转速、双速风机是在火灾时高速排烟,平时低速排风。正反转风机是平时正转进风,反转排风,否则应予调整。

3.4.2防火阀调试

防火阀分为三类:一是傻阀,即没有任何控制信号和反馈信号的简易阀;二是仅有反馈信号70℃的防火阀;三是有控制开启或关闭、复位、反馈信号的

电动防火阀。当发生火灾时,电控信号或风道内气流温度升高(70℃或280℃)均可使防火阀迅速关闭,切断气流通道,防止火灾蔓延。

3.4.2.1简易阀要检查阀体、叶片有无变形,转动是否灵活,易熔片是否装好。

3.4.2.2有反馈信号的70℃防火阀进行手动打开和关闭试验。

3.4.2.3对有控制开启和关闭、复位、反馈信号的280℃防火阀和排烟口,首先是每个都进行手动打开和关闭试验,这时检查防火阀和排烟口的开启或关闭动作是否灵活可靠,有问题的立即处理。在检查防火阀时,对那些不方便更换易熔片、不方便以后检修的都要做调整或修改。其次,在消防控制中心对防火阀和排烟口逐个进行调试,并观察信号反馈情况。检查阀体的执行机构是否完好,功能正确。检查弱电接线及线路是否正确。

3.4.3联调

模拟报警(吹烟)使防火分区内任一探测器报警,防火阀受到消防控制中心发出的信号关闭或开启。凡和该防火阀连锁的风机停止低速排风或正转进风。如此风机兼有排烟任务,消防中心再次发出信号重新将防火阀打开,同时联动风机启动,高速或反转排烟。

模拟报警(加温)使防火分区内任一探测器报警,280℃防火阀关闭,并联动火灾区域内的送风机、排风机、空调机组停机。这时火灾区域排烟支管上的280℃防火阀(母阀)及排烟风口受到信号自动打开排烟,其它区域层排烟支管上的280℃防火阀(母阀)及排烟风口全部关闭,并联动风机启动排烟。排烟风口打开的动作信号及排烟风机启动信号都反馈到消防控制中心。

3.5正压送风系统

正压送风机保护区域内任一探测器报警,本区域内的正压送风机启动运转,同时关闭相邻区域的补风机。

正压送风机的调试和排烟风机相同。

联调时在某一区域模拟报警,消防控制中心接到报警,并自动开启该区域加压送风机及消防电梯前室的加压送风机、楼梯间加压送风机。同时控制本区域的补风机运行,并关闭其它楼层同一系统风道上的补风阀。在消防控制中心应该能收到这些风机和阀门开启或关闭的反馈信号。

3.6消防电梯

3.6.1在就地手动开梯,检查电梯运行情况、信号反馈情况。

3.6.2在消防中心对电梯进行手动开梯,现场监视电梯运行及电梯回到首层情况。在消防控制中心收到电梯回首层反馈信号。

3.6.3在每个电梯所在区域,对探测器模拟报警,消防中心发出控制信号,强制本区域所有电梯依次回到首层,并将信号反馈给消防控制中心,消防控制中心再次控制信号,切断电梯电源。

3.7强切非消防电源

强切非消防电源分为切一般照明、切空调电源、切厨房电源、切排水泵电源等所有非消防电源等。

3.7.1切一般照明电源:模拟报警(吹烟),消防控制中心受到报警信号,在强电机房内分区、分层切断照明电源,应急灯和疏散指示灯照明立即接通。对疏散指示标志进行检查,其疏散指示方向是否正确。

3.7.2切空调电源:模拟报警(吹烟),消防控制中心受到报警信号后,在变配电室自动切断相应的空调电源,并将信号反馈回消防控制中心。

3.7.3切厨房电源:同切一般照明电源。

3.7.4切排水泵电源:同切空调机、新风机组电源。

3.8防火卷帘

3.8.1通道防火卷帘门调试:通道防火卷帘门的近程调试,在现场手动方式启动卷帘门,检查卷帘门上升和下降是否达到预定位置。远程调试,在消防控制中心手动启动卷帘门,要有人在现场观察卷帘门的运行情况,在消防控制中心观察卷帘门的信号反馈情况。联动调试,对卷帘门保护区内的任一探测器模拟报警(吹烟),消防控制中心报警,垂直防火卷帘门一步降落到底,水平卷帘门一步平移到终点。消防控制中心受到卷帘门动作的反馈信号。

3.8.2防火分区卷帘门调试和通道卷帘门的调试基本相同。

3.8.3联动调试

3.8.3.1在卷帘门两侧,对烟感探测器模拟报警,卷帘门自动降在中位 1.8m 高,以便火灾时人员撤退。

3.8.3.2当火灾时气流温度升高,温感探测器报警。联调时,再人工模拟温感探测器报警,卷帘门自动降落到底,完成防火分区全部分割。消防控制中心收到卷帘门启动信号、中停信号及二次降落信号。

3.8.3.3防火卷帘调试注意事项:卷帘门调试时,门下方不得堆放任何物品。调试中如出现卷帘门启停不到位,一定要做好防护,并尽快处理,防止门突然落下,造成不必要事故。

3.9火灾自动报警控制系统

火灾自动报警控制系统,是报警控制器接到探测器报警和报警按钮的火灾信号及其它报警信号,发出声光报警并再火灾发生的区域按予先编制逻辑发出控制信号,联动各种灭火设备,迅速扑灭火灾。

3.9.1火灾报警系统的调试:对探测器、火灾报警装置灯设备再现场逐个进行单体通电检查,检查其报警信号控制信号的反馈情况。

3.9.2对探测器逐个进行人工模拟报警,检查探测器报警情况。

3.9.3再消防控制中心对报警控制设备,进行探测功能、控制功能、联动功能远程手动控制的测试。

3.9.4对消防控制中心主设备电源做自动切换试验。

4、联调后需要做的工作

消防工程联调后,施工单位要做好以下工作:

4.1整理调试记录。

4.2整改和完善调试中的问题。

4.3准备消防检测报审的技术资料(工程洽商、隐蔽工程检查记录、产品合格证、材料产品证明、试验记录等)。

4.4要将各种开关、阀门等放到手动位置,防止误动或误操作。

4.5联调后的成品保护,消防联调后如不能尽快进行消防检测和消防验收,要做好成品保护工作。

4.6在调试结束后,所有调试的结果将出据调试报告,同时检测单位出具检测报告,合格后申报消防局进行消防验收,验收合格后系统投入正常使用。

消防联动调试方案

办公楼工程消防联动调试方案 消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。 1、联调准备工作 1.1调试组织机构 由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图: 调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人:XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人:XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常用工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子箱及模块箱的接线, 模块至控制设备的接线) 均需完成。 1.4联动调试之前需完成的调试内容 1.4.1调试前消防施工单位需完成自调内容:

联动调试方案

联动调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:消防施工单位 需要配合的专业施工方:防排烟系统、强电系统、土建、电梯等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常,防火门闭门器功能正常。 三、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。 (2)所有联动控制模块功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启动状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降的启动试验。 2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:模拟报警试验时,主机收到报警信号通过报警主机自动开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散,音量要求达到

消防联动调试方案(通用版)

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 ●自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 ●消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 ●对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关 的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 ●将消防控制器的联动模式设置为自动 ●防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 ●消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 ●防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联 动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;

消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

消防联动测试方案

消防联动调试方案 一、测试前期准备工作 1、参加人员:南北区各消防施工单位人员、亚鑫地产公司技术人员、物业公司工程维护部及秩序维护部 2、测试时间: 二、联动调试应具备的条件 各楼宇的自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格。联动测试分两个环节: 1、单机测试:各施工方提前对各自区域进行消防水泵、排烟风机、防火卷帘等消防设备单机运转调试;水泵房设备打在手动,测试现场是否报警、消控中心是否收到信息、电梯是否迫降等。 2、联网测试:各区域单机测试完成后,进行联网至消控中心主机,通过现场设备,测试全区域的联动性(是否收到火灾信息、现场声光报警、水泵能否正常启动);消控中心主机进行测试水泵房设备的启动和关闭、消防广播、防火卷帘的启动、送排风的启动等。 3、所有设备在测试联动正常的情况下,各施工方应全方位的进行现场设备及管道的检查,确保完好的情况下进行全区域的消防管道的注水补水,在压力达到标准的情况下,通过试验消火栓进行压力测试。 各区域施工人员应将对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具配备, 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动消防水泵控制柜的控制模式设置为自动防火卷帘门控制柜的控制模

式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号;②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散;③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a.疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b.非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面;⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰;⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号;⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 消防联动调试方案(通用) (二)末端放水试验联动调试 测试方法:所有末端试水装置逐个测试

消防联动系统调试方案

消防联动系统调试方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

消防联动系统调试方案 消防联动控制设备安装完成后,先由相关施工单位进行测试及运行,运行正常后与消防报警联动主机相连接,当接线核查准确无误后,分系统进行联动调试: 1消防栓系统的联动调试 逐层逐个试验消火栓按钮,消防泵均能正常起动,同时在消控中心主机让显示报警消火栓地址编码及消防泵运行状态。 当有报警点(烟感、温感)报警及手动报警按钮动作时,启动消防泵,同时在消控中心主机显示报警点、手动报警按钮地址编码及消防泵运行状态。 当消防泵启动时,水泵出水压力应达到设计及规范要求;屋面试火栓处水压达到规范要求。 2喷淋系统的联动调试 逐层在喷淋管网末端试水,每层水流指示器报警、湿式报警压力开关动作,喷淋泵能正常启动,同时在消控中心主机显示水流指示器、湿式报警压力开关、地址编码及喷淋泵运行状态。湿式报警阀警铃能及时报警。 当喷淋泵启动时,水泵测水压力达到设计及规范要求;管网最不利点处压力达到要求。调试结束后及时关闭湿式报警阀处的试水阀。 3防排烟系统的联动调试 当有报警点及手动报警按钮,启动正压送风机、排烟风机,停止有关部位的空调送风,打开相关层正压送风口及排烟口,同时消控中心显示报警点地址编码、正压送风机、排烟风机的运行状态,显示打开的正压送风口和排烟口的地址编码。关闭正压送风机和排烟风机前的防火阀时,正坟送风机、排烟风机停止运行。消控中心显示关闭的防火阀地址编码,正压送风、排烟风机的运行情况。 4火灾事故广播、警铃的联动调试 当有报警点及手动报警按钮报警,启动本层及上下层警铃、广播并发生报警。 5其它联动系统的调试 当电梯前室报警点及手动报警按钮报警,强制电梯迫降至首层,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码,接受电梯迫降的反馈信号。 当报警点及手动报警按钮报警,切断非消防电源,在消控中心显示报警点、手动报警按钮地址编码及非消防的动作情况。 当防火卷帘旁的火灾探测器组报警时,防火卷帘动作在消控中心显示报警点的地址编码及防火卷帘的动作情况。 测试事故应急照明疏散指示系统,照度与工作时间均应满足设计及有关规范要求。

消防联动系统调试方案

消防联动系统调试方案 消防联动控制设备安装完成后,先由相关施工单位进行测试及运行,运行正常后与消防报警联动主机相连接,当接线核查准确无误后,分系统进行联动调试:1消防栓系统的联动调试 逐层逐个试验消火栓按钮,消防泵均能正常起动,同时在消控中心主机让显示报警消火栓地址编码及消防泵运行状态。 当喷淋泵启动时,水泵测水压力达到设计及规范要求;管网最不利点处压力达到0.005Mpa要求。消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通

电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20МΩ,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否

办公楼消防系统联动调试方案

调试组织机构见下图: 调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部)、XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

消防报警系统调试 1、调试程序: (一)、准备 1.查看系统图、平面图,了解系统配置、回路划分、24V电源分配、部件位置。 2.检查探测器选用类型是否合理、智能输出模块的设置是否满足要求。 3.了解所控联动设备类型、工作电压、工作电流、动作方式、有无反馈信号,将智能输出模块按其用途进行分类。 4.火灾自动报警系统的接地装置的接地电阻的要求如下: (1)采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4Ω; (2)采用共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。 (二)、检查线路及设备安装情况 1.检查所用导线是否合适 (1)总线、通讯线是否采用铜芯多股双绞线;千万不要用单股硬线,注意多芯的电力电缆不可使用,这种电缆实际上是单股、平行线。 (2)线径是否符合要求; (3)导线连接是否可靠,线头是否采用锡焊或冷压端子的方法处理。 2.检查不同系统、不同电压等级的线路是否单独穿管布线,主要检查广播线、强电线路是否与总线、24V电源穿在同一个管道或线槽内;在竖井内布线时,消防线路易与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。 3.检查总线有无与强电线路平行走的情况。 4.用万用表测量S+、S-之间电阻是否在30K以上,如果太小,应进行检查, 可能的原因有: (1)导线绝缘不好; (2)个别部件有问题。 5.用万用表检查总线绝缘电阻,应大于20MΩ。 6.用万用表检查总线、24V线、等外部接线,线间应无交流、直流电压;线与大地之间应无交流、直流电压;线间应无互相短路情况。 7.用万用表检查交流电源是否符合要求,电压是否在规定的范围内。 8.对于负载较小(小于60个部件)且总线长度超过1000米的回路,应在回路末端接匹配电阻,阻值一般为1~2KΩ。 9.检查各部件安装是否牢固,是否符合有关标准要求,消防控制室是否符合要求,检查控制器是否可靠接大地。如接地不好会降低控制器的抗干扰能力,使机壳带电,危及人身安全。 (三)、部件编码

消防联动调试方案样本

消防联动调试方案

调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人: XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人: XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常见工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子

消防联动测试计划的方案.doc

2015年消防联动测试方案 (一) 测试时间:联动测试时间:2015年月日: ~: (二) 测试区域 (三) 测试前准备工作 1、测试前确保风机、风阀均已复位 2、测试人员分布(保安部4人和工程部5人) 1) 测试层上层1人负责记录联动结果及系统复位 2) 测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复位 3) 测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4) 消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5) 水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位扳手、风速仪等 (四) 联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。 2)B1:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。3)B2:广播和声光报警器响、门禁释放、防火门释放、非消防电强切、排烟风机与风阀动作。4)正压送风阀、送风机动作。 5)所有电梯迫降(屏蔽) 6)消防5号通道、消防6号通道、员工电梯前室正压送风阀与送风机动作 7)消火栓按钮报警联动:消火栓泵启动 8)湿式报警阀报警联动:喷淋泵启动(本地控制柜、报警主机两幅触点联动) (五) 消防水测试 1、测试方法: 1)消火栓处直接按下消火栓按扭,启动消火栓泵 2)末端放水,启动喷淋泵 3)湿式报警阀试水装置处放水,启动喷淋泵 4)消控中心远程单点启动消防泵 2、注意事项: 1)测试前检查系统卸压阀是否开启 2)准备好测试的工具。 3)水泵房、消控中心测试全程有专业人员在岗。 (六) 联调后需要做的工作 1) 整理调试记录。 2) 整改和完善调试中的问题 3) 要将各种开关、阀门等复位防止误动作

消防系统调试及试运行方案

消防系统调试及试 运行方案

消防系统 调试内部验收及试运行方案 消防系统调试具备的条件: 1、水、电、风、广播、电梯及防火卷帘施工全部完成且已单机调试完成。 2、世博消防泵具有与本馆联动的能力。 3、所涉及的施工单位(通风、给排水、电气、电梯、广播、防火卷帘)专业人员到场协助我司进行联动调试。 (一)系统调试和一般规定 1、火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警系统调试前应具备规定中一般规定所列文件及调试必须的其它文件。 3、调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。 (二)调试前的准备 1、调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、成品备件等。 2、应按系统的施工要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 3、应按系统的施工要求检查系统线路,对于错线、开路、短路和虚焊等应进行处理。

(三)调试时间安排 1、根据业主的时间要求,我消防单机调试时间为本月18日至本月24。 2、联动调试时间为本月25日至本月28日。 (四调试 1、火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器,控制模块,报警控制器,消防控制设备等逐个进行单体通电检查,正常后方可进行系统调试。 2、火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准GB4717一93《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查: (1)火灾报警自检功能; (2)消音,复位功能; (3)故障报警功能; (4)火灾优先功能; (5)报警记忆功能; (6)电源自动切换和备用电源的自动充电功能: (7)备用电源的欠压和过压报警功能。 3、检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。 4、应对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

消防联动测试的解决方案

消防设备联动测试方案 为了检验消防系统的正常运作,使大厦消防设备发挥到最佳状态,按照公司工作计划,于2012 年12 月24 日至29 日举行消防联动测试。保安部、工程部、华盾消 防公司、北安公司参与此次测试。 测试分为三个阶段进行: 第一阶段:测试前期准备工作 1、测试时间:12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 2、测试内容及人员安排:相关设备(正压送风机、送风口、排烟机、排烟口、防火阀、强切、消防广播、防火卷帘门、防火门、各消防泵、火灾探测器、电梯迫降等)现场 配电箱单点启动测试及消防主机单点远程控制测试,主要检验相关设备启动及停止消 防主机是否有反馈信号。此项工作由各相关单位组织完成,保安部配合。为减少对客 户楼层的影响,测试于 12 月 24 日至 12 月 28 日每晚 22 点以后进行。 第二阶段:消防联动测试阶段 1、测试时间 2012 年12 月29 日22 点以后 2、测试楼层:首层及地下区域各抽测一层 3、人员安排及主要任务 1)保安组。测试区域内每一个楼层配备保安 1-2 人,负责大楼烟感现场测试,向客户 解释、维持测试现场执行,联动测试完毕后,检查各相关设备是否复位。 2)工程组。工程人员负责配电室、卷帘门、排烟系统、电梯等的联动测试负责工程技术 人员(工程部、华盾、北安)的调度指挥; 1 B4 消防水泵房、F19 消防水泵房及 F4 2 稳压泵房各 1 人。 主要工作:检查阀门、控制柜,在远程无法控制情况下手动紧急控制; 2 风机房巡视 1 人. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态; 3 空调机房巡视检查 1 名. 主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态及控制柜操作; 3)监控记录组。中控室负责测试情况的记录和汇总 4)机动组。其他人员机动安排,服从测试总指挥的分配。 5)测试指挥室设在中控室。 注:各楼层和水泵房、配电房、中控室、电梯口、进出安全通道口等配备相应人员, 并配发通讯器材。 4、联动测试流程与方案 1)保安部经理利用对讲机宣布测试开始。

消防联动调试方案

消防联动调试方案 博世中国研发大楼总部203项目消防联动调试方案 CJCC 博世203项目消防联动调试方案 博世中国研发总部大楼3#楼消防联动调试是博世203项目验收最重要的程序工作,是对消防工程各系统的设计与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。 本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、防排烟、正压送风、应急照明、消防梯、电动防火门、排烟窗、遮阳卷帘、火灾自动报警等系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。(测试当日应提前告知业主消防联动调试事宜,以免误会造成恐慌)。 一、调试组织人员架构 组长:高德科 副组长:陈志峰、蒋兴光 组员:章进、王文生、郝新伟、各装饰装修专业负责人 二、联动调试 1.消防系统总体调试流程 Page 1 of 9 博世中国研发大楼总部203项目消防联动调试方案 CJCC 2.系统调试条件 系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。

消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 系统供电正常。 消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 3( 消防水系统调试方法 A、消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试;(属于一期项目) (2)消防水泵调试;(属于一期项目) (3)稳压泵调试;(属于一期项目) (4)湿式报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技 措施; Page 2 of 9 博世中国研发大楼总部203项目消防联动调试方案 CJCC (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消 防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min 喷淋系统调试方法

消防联动测试计划方案

(一) 测试时间:联动测试时间:2015年月日 : ~: (二) 测试区域 (三) 测试前准备工作 1、测试前确保风机、风阀均已复位 2、测试人员分布(保安部4人和工程部5人) 1) 测试层上层1人负责记录联动结果及系统复位 2) 测试本层3人负责点烟感和开门、记录联动结果及系统复位 3) 测试层下层1人负责记录联动结果及系统复位 4) 消控室1人负责报警主机操作、记录联动结果及系统复位 5) 水泵房1人负责监管水泵运行状态及记录测试结果 3、测试准备工具烟枪、手报钥匙、消火栓钥匙、风阀复位扳手、风速仪等 (四) 联动测试影响区域 1)1F:广播和声光报警器响、背景音乐强切。消防系统联动调试方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

 二、调试具体步骤 1、调试顺序:

各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。消防系统联动调试方案说课材料

消防系统联动调试方 案

 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→

消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。消防设施设备全面检测演练方案 为了加强消防安全管理工作,了解省分行办公楼消防设施设备的运行状态,使消防从业人员增强消防意识,掌握消防操作技能,熟悉消防系统工作的基本原理,进行一次消防设施设备全面测试工作,测试方案如下: 一、测试目的: 了解省分行办公楼消防设施设备的运行状态,熟悉消防系统工作的基本原理,检测自动报警系统、新风系统、排烟系统、送风系统、防火卷帘系统、水喷淋系统、气体灭火系统、电梯迫降系统的运行情况。 二、测试时间、地点、内容: 时间:2009年4月12日 地点:1、地下二层测试消防自动报警系统联动、防火卷帘及喷淋系统工作情况。 2、四层监控室测试气体灭火系统。 三、参加人员: 1、安全保卫部负责人 2、机关安全管理科、监控中心有关人员。 3、新世达电子有限公司有关人员(包括消防监控全体人员)。 4、总务部工程科、保洁人员。 5、部分保安人员。 6、消防支队重点科现场指导。 四、准备工作:

1、测试区域清理车辆(负二层)。 2、保安及清洁人员准备清理积水工具,现场配合。 3、严禁无关人员进入测试区域。 4、水泵房、报警阀间安排工作人员。 5、演习现场放4只灭火器备用。 五、操作流程: (一)、防火卷帘系统 1、在防火卷帘上方,分别对感烟探测器和感温探测器加烟、加温,模拟火警信号;控制室接收到报警信号后,联动关系自动运行。 2、防火卷帘接到火灾指令信号后,开始动作,下降归底;打开地下二层的排烟口及排烟风机。 3、开启九层的正压送风机及地下二层的正压送风口。 4、切断空调机组及新风机组。 5、控制室接收报警信号及监视联动信息,并随时与现场保持通讯联络。 6、工程人员恢复新风及空调系统。 (二)、喷淋系统 1、取一根长木杆,一头绑好棉纱,沾上机油;点燃棉纱,放到水喷淋头附近,喷淋头周围温度升高,玻璃泡炸开。 2、喷淋头开始喷水;水流指示器动作;压力开关动作;联动低区喷淋泵动作。

火灾自动报警及联动控制系统调试方案

火灾自动报警及联动控制系统调试方案 消防系统调试方案 一、系统调试工作整体组织: 总指挥:XXX 电系统:XXX 水系统;XXX 需要配合的分包:防排烟系统、强电系统、土建、电梯、精装修等 二、系统调试准备工作: 1. 电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。应急照明系统自动投入功能正常。 2. 水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常。消防水箱具备稳压、补压功能,各种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。 3. 风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启灵活,各种无源信号反馈正常。 4. 其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。 三、系统调试人员组成: 1. 报警系统:组长:XX 组员: 2. 水系统:组长:XX 组员: 3. 各配合调试单位:(土建、强电、通风、电梯、精装修及各相关设备厂家技术负责人) 组员: 四、系统调试步骤: 1. 自动报警系统 (1)消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。2. 消防广播通讯系统 事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音质清晰,符合设计要求。 消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拨灵活、通话清晰。 3. 消防联动系统: (1)各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相关联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设