文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GBZ-6000A全自动变比测试仪说明书

GBZ-6000A全自动变比测试仪说明书

GBZ-6000A变比组别极性综合测试仪

使

上海国试电力科技有限公司

前言

欢迎惠顾:

衷心感谢您选用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备今后使用参考。如果您在使用过程中有疑问,请及时联系本公司。

关于本仪器:

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程,要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试,以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。我公司研制的新型全自动变比测试仪采用三相电源;先进的A/D技术,量程范围宽;高速单片机为核心处理器,测试快;中文菜单显示,全面提高人性化和智能化,仪器可选配RS232C串口和USB来与计算机联机,实现对仪器的远程控制和数据结果的智能分析,操作简便直观,一次完成三相变比或匝比测试,测试快,准确度高。

2

主要特点

1)可进行各种常用变压器及Z型变压器的变比测试。

2)测试量程宽达10000。并有高低压测试线接反保护和菜单提示功能。

3)可进行单相、三相变压器的自动变比测试及误差计算。

4)可进行高低压侧联结组号和极性的自动识别。

5)仪器可记忆最近的100次测试结果数据,以便您随时查看和打印。

6)一键搞定,即当开始时设置好所有参数后,想重复测试或配有有载开关的变压器到各分接档的测试时,可只按一下“测试”键便完成一次测试。

7)分接测试可自动测出变压器三相绕组变比值、误差值、分接位置,所在分接的调压范围及极性等参数。8)三相电源测试。

9)大屏幕液晶中文菜单,操作方便、直观快捷。

10)面板式热敏打印机,速度轻快。

3

一、面板:

⑴液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。

⑵电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。

⑶接地柱:接地线的接线柱。

⑷按键区:

“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向上移动。

“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。

“打印”键:为打印功能选项的快捷键。

“保存”键:为保存选项的快捷键。

“取消”键:为功能选项等的最后确认。

“确认”键:为功能选项等的最后确认。

“退出”键:设置界面中用于返回上一级菜单。

⑸打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。

⑹低压侧a,b,c,o接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。

⑺高压侧A,B,C,O接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。

⑻液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。

⑼ RS232通讯口。

⑽ USB通讯口。

⑾电源开关。

二、技术指标:

1、量程:0.8~10000

2、精确度0.8~5000(0.2%+2个字);5000~10000(0.5%+2个字)

4

3、分辨率:最小0.0001

4、实验电压三相AC160V.

5、工作温度-10℃~+40℃.

6、环境湿度10%~55%.

7、工作电源:AC220V±10% 50Hz±10%

三、菜单:

1.菜单简介:打开电源开关,进入主菜单,如图所示:

1.1系统会记住上一次的设置内容,如果所有设置内容符合现在测试的试品参数,就可以按确定键进行测试

数据设置测试系统

模式: 参数:

单相高压: 10.00 KV

三相←低压: 0.400 KV

Z 型接线方式: D/Y

分接测试

额定变比分接档位

组别标号极性

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

1.2 要重新设置参数按左移键“←”把光标移至“设置”菜单上再按“确认”键,光标移到“模式”上,按左移键“←”和右移键“→”在“模式”和“参数”之间进行切换,当光标移到相应的功能选项上再按“确认”键进入。

1.3 进入“模式”设置按上移键“↑”和下移键“↓”进行测试模式选择,光标移到相应的测试模式上按“确认”键和“退出”键,保存选项退出。

1.4进入“参数”设置按上移键“↑”和下移键“↓”进行设置内容选择,光标移到相应的设置内容上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出,或按“取消”键保留上次设置内容退出。

1.5 所有设置参数设置完毕后按“退出”键,退出“设置”菜单,按左右←、→键进行移位选择,测试还是设置系统参数或查看历史数据和打印数据。

1.6 进行系统参数设置如下图所示:

5

数据设置测试系统

时间设置: 2008-08-08 13:15:20

精度校准: 请输入密码:0000

设备编号:

测试人员:

测试地点:

返回:

2008-08-02 15:30:26

1.7 按左右←、→键,把光标移到“系统”菜单上,按“确认”键进入,按上下键↑、↓进行设置内容选择。光标移到相应的设置内容上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出,或按“取消”键保留上次设置内容退出。

1.8 把光标移到“返回”的位置上按“确认”键退出。

1.9 数据查看,按左右←、→键,把光标移到“系统”菜单上,按“确认”键进入,按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到相应的设置内容上按“确认”键进入。

2.0 当前数据显示界面

2.1 光标移到“当前”位置上,显示如图所示,按“打印”键打印当前测试数据。

数据设置测试系统

当前

历史

删除

返回

第xxx条

额定变比分接档位

组别标号极性

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

2.2 光标移到“删除”位置上,按“确认”键删除所有历史数据。

2.3 光标移到“返回”位置上,按“确认”键退出数据菜单界面。

2.4 光标移到“历史”位置上,按“确认”键进入历史数据索引界面如图六所示

6

数据设置测试系统

当前

历史 (存储空间100条,已存储015条)

删除

返回

设备编号:测试时间序号

ADCD124 2008-03-03 13:35:15 01

ADCD124 2008-03-03 13:38:32 02

ADCD124 2008-03-03 13:39:24 03

ADCD124 2008-03-03 13:40:35 04

ADCD124 2008-03-03 13:45:50 05

2008-08-02 15:30:26

2.5 在历史数据界面中按上下键↑、↓进行历史数据索引浏览。光标移动到某一条上再按按“确认”键进入历史数据菜单界面如图所示。

数据设置测试系统

当前

历史 (存储空间100条,已存储015条)

删除

返回

测试人员:测试地点:

额定变比分接档位

组别标号极性

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

2.6在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除”位置上,按“确认”

键删除当前这一条历史数据。按“打印”键打印当前这一条历史测试数据。按“退出”键退出当前这一条历史数据界面。

四、测试:

1.0三相测试

1.1高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,注意不要接反。黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b 相,红色夹子为C/c相,黑色夹子为中性点O/o相。根据试品情况对应接线,不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。举例说明:若三相变压器的联

7

接组别YN-d-11,分接类型17,等分接级1.25%,高压侧电压11万千伏,低压侧1万5千伏。当前分接档位为9分接。接线方式如图所示。

1.2按左移“←”键把光标移到“设置”菜单,按“确认”键进入“模式”,按向下“↓”键选中“三相”,按“确认”键退出。

1.3按左移“→”键把光标移到“参数”菜单,按向下“↓”键把光标移到“高压”的位置上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.4按向下“↓”键把光标移到“低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.5按向下“↓”键把光标移到“接线方式”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改变压器的接线方式,按“确认”键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)

1.6按“退出”键退出“设置”菜单按右移“→”键,把光标移到“测试”位置上,按“确认”键进行参数测试。仪器会自动计算出每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

注意:如果要进行分接测试,在“模式”设置选中“分接测试”,这时“参数”设置中会相应的出现“每极调压”和“总分接点”的设置项,把铭牌上的等分接级1.25%输入到“每极调压”的设置项中。把分接类型17输入到“总分接点”的设置项中。按“退出”键退出“设置”菜单,按右移“→”键,把光标移到“测试”位置上,按“确认”键进行参数测试。仪器会自动计算出当前分接位是几档,和每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。连续测试分接位的变比只需调节分接开关,然后按“确认”键进行参数测试,按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

2.0分接测试

2.1接线方法同三相相同。高压侧A B C O 钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。

低压侧a b c o 钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。

设置界面下图所示。

8

模式: 参数:

单相高压: 110.0 KV

三相低压: 10.50 KV

Z 型接线方式: D/Y

分接测试←每级调压: 1.25 %

总分接点: 17

额定变比分接档位

组别标号极性

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

2.2按左移“←”键把光标移到“设置”菜单,按“确认”键进入“模式”,按向下“↓”键选中“分接测试”,按“确认”键退出。

2.3按左移“→”键把光标移到“参数”菜单,按向下“↓”键把光标移到“高压”的位置上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.4按向下“↓”键把光标移到“低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.5按向下“↓”键把光标移到“接线方式”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改变压器接线方式,按“确认”键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)

2.6按向下“↓”键把光标移到“每级调压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.7按向下“↓”键把光标移到“总分接点”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.8按“退出”键退出“设置”菜单按右移“→”键,把光标移到“测试”位置上,按“确认”键进行参数测试。仪器会自动计算出每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

3.0 单相测试

3.1 高压使用A B钳。低压使用a b钳,不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器,

参数设置如下图所示。

9

模式: 参数:

单相←高压: 0.220 KV

三相低压: 0.010 KV

Z 型

分接测试

额定变比分接档位

组别标号极性

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

3.2按左移“←”键把光标移到“设置”菜单,按“确认”键进入“模式”,按向下“↓”键选中“单相”,按“确认”键退出。

3.3按左移“→”键把光标移到“参数”菜单,按向下“↓”键把光标移到“高压”的位置上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

3.4按向下“↓”键把光标移到“低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

3.5按“退出”键退出“设置”菜单按右移“→”键,把光标移到“测试”位置上,按“确认”键进行参数测试。仪器会自动计算出每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

4.0 Z型变压器测试

4.1接线方法同三相相同。高压侧A B C O 钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。低压侧a b c o 钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。参数设置如下图所示。

10

11

4.2按左移“←”键把光标移到“设置”菜单,按“确认”键进入“模式”,按向下“↓”键选中“Z 型”,按“确认”键退出。

4.3按左移“→”键把光标移到“参数”菜单,按向下“↓”键把光标移到“高压”的位置上按“确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。 4.4按向下“↓”键把光标移到“低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

4.5按“退出”键退出“设置”菜单按右移“→”键,把光标移到“测试”位置上,按“确认”键进行参数测试。仪器会自动计算出每项的变比和变比误差率及但不判组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

5.0 铁道变压器

1.逆斯科特变压器:原理图如下:

实验方法:

(1):做βN 相(M 组):将变比测试仪的高压端A 、B 相分别接试品β、N ;低压测a 、b 相分别接试品的b 、c 相(注:N 相和c 相必须分别接仪器的B 和b 相).仪器使用单相测试,其它按照铭牌设置,设置完毕后,即可进行测试.

(2):做a N 相(T 组):将变比测试仪的高压端A 、B 相分别接试品a 、N ;低压测a 、b 相分别接试品的b 、c 相(注:N 相和c 相必须分别接仪器的a 和b 相).仪器使用单相测试,其它按照铭牌设置,设置完毕后,即可进行测试. 2. 斯科特变压器:

斯科特变压器和逆斯科特变压器原理相反,故做变比实验时接线方法也相

反,仪器设置同逆斯科特变压器相同.

3. V/V-0、V/V-6型变压器

数据 设置 测试 系统 模 式: 参 数:

单 相 高 压: 10.00 KV 三 相 低 压: 0.400 KV Z 型 ← 分接测试

额定变比 分接档位 组别标号 极 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

12

如下图, V/V-0型变压器是将变压器低压测X1和X2短接组成b 相,a1和a2分别为a 相和c 相.仪器设置及测试方法如普通三相变压器.

五、上位机数据管理软件:

安装程序后,进入变比测试数据管理软件菜单

一.菜单说明:

控制按钮:

上传数据:上传下位机的测试数据记录

导入:导入上位机保存的文件记录

导出:导出文件记录为doc或xls格式文件

打印:打印测试记录表

通讯设置:设置通讯方式

退出:推出程序

设置参数:

模式选择:选择单相、三相、Z型、分接测试模式

高压侧:设置高压值

低压侧:设置低压值

六、附配件:

1.主机 1台

2.电源线 1根

3.测试线 1套

4.保险丝管 2只

5.说明书 1本

6.打印纸 2卷

七、售后服务:本产品自出售之日三年内,若出现质量问题予以免费保修,终身维护。

八、注意事项:

1. 本仪器应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

2. 准备测试前,用本仪器专用测试线将试品高压侧与本仪器高压插座连接;试品低压侧与本仪器低压插座连接,注意不要接反!

3. 测试过程中不能将测试引线互相短路或接地,不用的测试线夹悬空即可。

4. 若发生测试线夹与变压器没有良好接触时,仪器会提示“查看测试线是否接好,待几秒后自动复位,返回主菜单。检查接线无误后再重新测试。

5. 若发生测试线夹与变压器的高低压端子接反时,仪器会提示“高低压测试线接反”,待几秒后自动复位,返回主菜单。检查接线无误后再重新测试。

6. 在测试时,若仪器额定电压值设为0.0000,则仪器不计算误差值,仪器不判分接档位和分接值。若额定电压输入不为0.0000,则测试过程中自动计算误差值、分接档位和分接值。

7. 若测出的分接位置大于“总分接数”设定的值,则仪器会提示“每级调压、总分接数可能不正确”。这时需要重新核对这两项的值。

8.说明计算误差既为变比误差,变比误差是由下列公式计算得出:

13

上海国试电力科技有限公司

地址:上海市高新科技园

电话:021-********

网址:www. https://www.wendangku.net/doc/f3747758.html,

E-mail:china-guosh@https://www.wendangku.net/doc/f3747758.html,

14

相关文档