水泥配料、粉磨及输送施工方案

一、工程概况

1、建筑概况

本工程总高3.3m,轴线尺寸30×31m,总建筑面积约3482m2,(因无建筑图,装饰不详)。

2、结构概况

本工程为砼框架结构,基础为独立基础,柱截面:0.8×1.0m、0.7×1.0m、0.8×0.8m、0.9×1.2m、0.9×1.0m五种,磨机基础2座(砼587m3)。钢筋330t,钢结构151t(含钢漏斗6个),钢筋砼斗仓6个,土方量3217m3。

结构抗震设防烈度6度,抗震等级四级,(以柱内主筋作为防雷引下线)。

3、施工难点、重点

本工程框架梁截面最大为500×1800,施工中如何控制其截面尺寸是本工程的难点。

本工程两台磨机基础砼587m3,体积较大,另有6个砼斗仓及1个地坑。对其砼浇筑及模板支设应作为本工程的重点。

二、施工布置

1、工期计划安排(总工期100天),见附图。

2、劳动力计划安排

3、机械设备需用计划

三、主要分布工程施工方法

1、土方工程

本工程土方采用人工开挖,并分层夯实

由于本工程土方开挖量较小且对回填土质量要求较高,故本工程土方拟采用人工开挖,并分层夯实回填。

施工程序:放线→基槽开挖→基槽清理→验槽→基础施工→土方回填。

根据施工图纸和有关变更文件确定基槽开挖位置,宽度(考虑300宽工作面及放坡要求)深度。在基槽开挖过程中由测量工和放线工跟踪检查,并用木桩控制基底标高,以免出现超挖现象和过多扰运持力层而降底地基承载力。当基槽开挖到设计深度后,进行基底清理工作,去掉表层松动土,会同建设单位、设计单位、地质勘探单位、监理单位进行验槽,并查明设计标高处的地基承载力是否符合设计要求(f=170KPa)。不符合设计要求应确定地基处置方案,再对基槽进行处理。

当基础施工完成后,及时进行土方回填工作。回填土严禁采用建筑垃圾等不适于回填的土质。回填土应分层虚铺逐层夯实。每层虚铺厚度宜为20cm,不得大于25cm,打夯之前应对填土进行初步平整,宜用H2-280振动夯实机依次夯打,均匀分布,不留间隙,夯实系数≥0.94,本工程土方回填不得采用水泡法沉实。

2、主体工程

1)模板工程

柱模板采用12厚竹胶板背40×50木枋(简图如下)配制定型模板周转使用,φ48×3.5钢管做支架。

当柱宽大于300时,须在两枋之面加φ48×3.5钢筋以加强柱模中间刚度,减小柱模变形,保证框架柱外形尺寸。并宜在柱模拼接处设置5mm厚海绵条,以防由于拼接缝过大时出现漏浆现象,影响柱子外观质量。

梁模板:因框架梁截面很大,考虑到模板其刚度需要采用钢模,并辅以木模支设,为有效控制梁截面尺寸,对于超过500高的梁均用φ10双头丝杆对拉加以固定(间距500×500)。

2)钢筋工程

钢筋运至现场应按规格、品种、型号分批堆放,并加以标识,使用前见证取样、送样至试验室做机械性能试验,试验合格后并经监理认可签字后方可使用。严禁未经试验而擅自使用。

①钢筋制作

钢筋表面应洁净,无油污、老锈,经调直后表面不得有局部弯曲、死弯,Ⅰ级钢筋板筋做180度弯钩,平直长度过3d,箍筋末端做135度弯钩,弯钩平直部分长度10d,Ⅱ级钢筋末端做90度弯钩。

②钢筋绑扎

框架柱、梁主筋采用焊接接头,本工程宜采用电渣压力焊,施工前必须送样检验,合格后方可施工。

箍筋和板筋采用22#铁丝绑扎,楼板双层钢筋应采用“π”形马凳支撑间距不大于500,以防砼浇筑时,负筋不沉。保护层垫块间距不大于500。

3)砼工程

①磨机基础砼施工

a 浇筑前,清除基础内杂物,模板应浇水湿润。

b 先浇筑一层50mm厚水泥砂浆(配比同砼水泥、砂用量)。

c 砼采用分层浇筑,每层砼铺设厚度不大于200。

d 施工中避免留设施工缝,施工中若遇停电停水等情况,可采用人工拌制、浇筑、振捣砼(但其砼配比应比原设计高一个等级)。

②梁砼施工

a 浇筑前,清除其内杂物,浇水湿润模板。

b 砼浇筑过程中,应派专人看模,当发现支撑出现下沉或模板变形时,应及时停止浇筑并加以整改加固。

c 施工缝应留设在梁跨度1/3处位置,(应留设直槎)。

d 在施工缝处继续浇筑砼时,应消除其表面浮渣并先浇筑一层与砼内同配比的水泥砂浆。

4)钢结构工程

(1)原材料进入必须进行验收,检查原材料合格证及复验报告。

外观检查:型钢的规格尺寸应允许偏差范围内,钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于0.5mm,对型材质量有疑义时应进行复验,合格后方可使用。

(2)基础及埋件验收

①钢柱基础应按土建施工图和规范进行检查验收,并核查基础施工检查记录。

②基础及埋件中心坐标的允许偏差值±20mm,标高允许偏差值±10mm。

③根据检查记录会同有关人员确定对基础的处理方案及钢柱下料长度。

(3)钢柱及钢梁焊接

①钢柱的焊接适用手工电弧焊,焊条选用E4301型,焊条应具备合格证明前且符合《碳钢焊条》要求。

②焊工必须持证上岗,严禁无证人员上岗作业。

③焊接时不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条,受潮的焊条也不得使用。

④施焊前,应检查焊件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,必须处理后方可施焊。

⑤焊接完毕后,应及时清理焊缝表面熔渣及两侧的尽溅物,并检查焊缝处理质量,不合要求的要及时进行补焊或其它处理,但同一部位返修次数不得超过2次。

(4)钢柱及梁吊装

①基础土方回填完成后,基础及埋件验收合格,并办理工序交接后方可进行吊装。

②考虑到本工程钢柱及梁的重量较小,可考虑用人工吊装。

③柱梁吊装前应在相应位置标识出定位轴线或标高。

④固定前应校正柱垂直度和梁水平度及标高线,合格后方可施焊。

⑤质量标准

气力输送系统介绍

气力输送系统介绍 气力输送是一项综合性技术,它涉及流体力学、材料科学、自动化技术、制造技术等领域,属输送效率高、占地少、经济而无污染的高新技术项目。随着我国经济的快速发展,各行各业的生产也在不断扩大,有些行业如火力发电厂、化工厂、水泥厂、制药厂、粮食加工厂等的一些原材料、粉粒料在输送生产工程中产生的环境污染越来越得到广泛的重视。气力输送技术于是得到了逐步的推广。气力输送是清洁生产的一个重要环节,它是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料的一种工艺过程,是适合散料输送的一种现代物流系统。将以强大的优势取代传统的各种机械输送。 气力输送系统具有以下特点: ◆气力输送是全封闭型管道输送系统 ◆布置灵活 ◆无二次污染 ◆高放节能 ◆便于物料输送和回收、无泄漏输送 ◆气力输送系统以强大的优势。将取代传统的各种机械输送。 ◆计算机控制,自动化程度高 气力输送形式: ◆气力输送系统按类型分:正压、负压、正负压组合系统 ◆正压气力输送系统:一般工作压力为0.1~0.5MPa ◆负压气力输送系统:一般工作压力为-0.04~0.08 MPa ◆按输送形式分:稀相、浓相、半浓相等系统。 气力输送系统功能表: 常见适合气力输送物料 可以气力输送的粉粒料品种繁多,每种物料的料性对气力输送装置的适合性和效率都有很大的影响。因此在选定输送装置前要先对物料进行性能测定。现在常见适合气力输送物料示例如下:

浓相气力输送系统 浓相气力输送系统根据国外先进技术及经验,结合科学实验,经过数年实践,被确认为是一种既经济又可靠的气力输送系统。该系统输送灰气比高,耗气量少,输送速度低,有效降低管道磨损。该系统主要由压缩空气气源,发送器、控制柜、输送管、灰库五大部分。 1、压缩空气气源: 由空气压缩机、除油器、干燥器、储气罐及管道组成,主要为发送器及气控元件提供高质量的压缩空气。 2、发送器: 器集灰斗的飞灰,经流化后通过输送管道送至灰库。 3、控制柜: 以电脑集中控制各种机械元件动作,并附有手动操作机构。 4、输送管道: 经实验,输送距离可达1300米,管路寿命可达20000小时以上。 5、灰库: 由灰库本体、布袋除尘器、真空释放阀、料位计、卸灰设备等组成。 浓相气力输送系统示意图

测量放线施工方案(精装修工程)

**********************************项目 精装修工程 测量放线施工方案 企业LOGO **********有限公司 ****年**月

2、有关的施工规程、工艺规程、施工验收规范: 3、公司《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》; 4、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案; 5、有关的规范、标准、技术资料。 第二章项目概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、监理单位: 4、施工单位: 5、工程地址: 6、工程简介: 本工程****************************************。 7#楼层数为26层,共三个单元,每单元两户。层高为2.45米。共分为6种户型,各户型套数分别为:A户型75户;B户型50户;D 户型25户;A下跃户型3户;B下跃户型2户;D下跃户型1户;共156户,总建筑面积17881平方米。 第三章测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线、厨房柜体完成面防线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。

623m )3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。 123传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm , 并取平均点引测水平线。 4、测设100 cm 水平控制线:100 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的100 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 5、用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应

滑履磨施工方案

湖南良田水泥有限公司二期技改项目Φ3.2×(6.5+2.5)M风扫煤磨 施 工 技 术 方 案 华新集团建筑安装工程有限公司良田项目部 二O一O年五月

目录 概述 (1) 施工工序流程图及网络计划图..................................................................................... 1、基础及安装准备 1.1、基础验收及基础划线 (2) 1.2、设备出库 (3) 2、支撑部分安装 2.1、滑履轴承及中空轴承底板安装……………………………………...…… 2.2、滑履轴瓦及中空轴瓦的安装……………………………………………. 3、回转部分安装 3.1、筒体就位…………………………………………………………. 3.2、支撑部分底板的灌浆……………………………………………. 3.3、磨机油盘、油管与水管的安装…………… 3.4、磨机隔仓板内衬的安装………………………………. 4、传动部分安装 4.1、大齿轮预组装........................................ 4.2、大小齿轮副安装................... 4.3、主电机、减速机安装............................ 4.4、润滑、冷却系统的安装......................... 5、磨机进出料装置的安装................................................. 6、磨机的试运转..............................................................

10kV高压线护线架子搭设施工方案

目录 1、编制依据..... .. (1) 1、编制依据 (1) 1.1主要规程、规范 (1) 1.2主要法规 (2) 2、工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2护线架子位置及搭设前提条件 (3) 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (4) 3.1操作重点 (4) 3.2操作难点 (4) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (5) 5、施工准备 (5) 5.1技术准备 (5) 5.2 物资准备 (6) 5.3现场准备 (7) 6.施工部署 (7) 6.1组织架构 (7) 6.2 岗位职责 (7) 6.3 工期安排 (8) 6.4 施工组织及任务划分: (8) 6.5搭设范围 (8) 7.搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (8) 7.1搭设防护架子施工程序 (8) 7.2拆除杉木防护架安全操作要点 (10) 8.搭设高压线防护架安全技术措施 (10) 8.1架子工岗位要求 (10) 8.2安全操作要点 (11) 9.搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (12) 10.附图 (13)

1、编制依据 1.1主要规程、规范 1.2主要法规

2、工程概况 2.1基本概况 2.2护线架子位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对现场范围内高压线路进行采取搭设杉篙防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。为了保证施工安全,杉篙防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 高压电护线架子搭设位置在现场西北侧,1#办公楼西侧。3号楼塔吊回转半径范围之内,全长约8m,见下图:

皮带输送机安装施工方案

皮带输送机安装施工方案

施工方案项目名称:皮带输送机安装施工方案

目录 1、编制依据-------------------------------------------------------1 2、设备概况-------------------------------------------------------1 3、作业前应做准备工作及具备条件-------------------------2 4、参加施工人员资格及要求----------------------------------2 5、作业所需工器具、仪器、仪表的规格和准确度-------3 6、作业程序、方法、内容与工作标准----------------------4 7、作业活动中“见证点”设定-------------------------------16 8、作业活动中人员分工的权限-------------------------------16 9、作业环境要求-------------------------------------------------17 10、作业安全措施和要求----------------------------------------17 11、危害辨识、风险评价和风险控制对策-------------------18

1、编制依据: 1、1号带式输送机布置图 2、2号带式输送机布置图 3、3号带式输送机布置图 4、4号带式输送机布置图 5、6号带式输送机布置图 6、7号带式输送机布置图 7、8号带式输送机布置图 8、10号带式输送机布置图 9、11号带式输送机布置图 10、《电力施工安全规程规范》 11、《机械设备安装工程施工及验收规范》 12、《电力建设安全文明施工与健康环境管理》2、设备概况

放线施工方案

B13、14#楼工程放线施工方案 编制人: 编制时间:

施工测量放线施工方案 第一节、人员组织及设备配备 一、人员组织 3名技术员负责现场测量工作。 二、设备配备 本工程拟采用配备全站仪,激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用2台水准仪(DZS3-1)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。 第二节定位放线 一、作业条件 1.施工测量作业条件。 2.施工平面图等资料齐备。 3.测量仪器经校检完好齐备。 4.施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 5.建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 6.测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,计算出建筑物各特征点与规划红线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 7.测量员已确定测量放线的方法和步骤。 二、所用材料及仪器 1.测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 2.测量工程主要用三种仪器:激光经纬仪、水准仪、全站仪。 3.工(用)具主要有:5m小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、(搭尺)、坠子、直径0.5~1mm线、墨斗、三角板、画板、工程笔、工具、二号锤、手锤、扫帚、水平尺、水平连通管等。 三、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 四、平面控制网的测设 1、场区平面控制网布设原则 平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 2、平面控制网的精度本工程为面积大,分布散框架剪力墙结构,按一级方格网控制即可满足施工要求。 3、主轴线控制桩的建立根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放点,使用全站仪定出主控轴线。定位放线时精确测出控制轴线网,并将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方加以固定、保护。 4、定出主轴线控制网以后,依据甲方下发的基坑开挖图,确定基坑开挖上坡线、下坡线。本工程主楼间设有地下车库,对不同轴线间坡度也不同,分别按各自坡度系数放线。 五、工艺流程 1.根据图纸算出B13#、14#楼,车库各控制轴线座标。 2.依据线控制的桩(点),确定并布设施工控制网。 3.依据施工控制网,测设建筑物的主轴线。 4.最后进行建筑物的细部放样 5.上楼层后的轴线投测方法:投线仪投测法,采用投线仪进行投测。其工艺流程是:采用内控点向上投测→将投线仪安置在内控点上→投测轴线。重复上述过程即可向上逐层投测。6.建筑物的定位放线以总平面图、红线图为依据,采用网点控制。

水泥粉磨13.5m层现浇有梁板混凝土施工方案

水泥粉磨13.5m层现浇有梁板混凝土施工技术交底 一、工程特点 水泥粉磨13.5m平面层现浇有梁板,图纸设计框架梁及次梁较多;混凝土现浇平面面积较大,东西方向轴线间距39m,南北方向轴线间距35.2m;混凝土浇筑方量较大,混凝土设计强度:C30,混凝土浇筑量较大约500m3;混凝土浇筑气温较高。 由于首层框架柱上设计有桁车牛腿,按牛腿柱施工方法要求,在框架柱施工时,框架柱混凝土施工缝留置在牛腿标高8.95位置上,此次有梁板浇筑时采用柱梁板整体浇筑的施工方法。 二、施工部署 由于该层混凝土浇筑面积和浇筑方量均较大,施工时采用两台混凝土输送泵同时作业,根据现场总平面布置情况,天泵设置在水泥磨南侧,负责5~6轴间的混凝土浇筑,地泵布置在水泥磨北侧,负责3~5轴间的混凝土浇筑。 三、浇筑顺序 根据现场布置情况,天泵和地泵同时自东向西浇筑,浇筑时按先柱子后梁板的顺序施工。具体浇筑顺序如下:先浇筑D轴线框架柱,再浇筑C轴线框架柱,然后浇筑D轴线框架梁,接着自东向西浇筑D~C轴间梁板;C轴线框架梁浇筑后,浇筑B轴线框架柱,再依次浇筑C~B轴间梁板;B轴线框架梁浇筑后,浇筑A轴线框架柱,再依次浇筑B~A轴间梁板,A轴线框架梁混凝土浇筑完毕,此次混凝土浇筑结束。 四、施工要点 1、做好混凝土浇前的准备工作,如搅拌站的材料准备、机械检查和浇筑现场的 临电设施检查、机械检查以及浇筑工具、养护用具的准备等,现场确保混凝土能连续作业。 2、由于受浇筑面积大、浇筑方量大、施工气温高等不利因素的影响,在本次浇 筑的混凝土配合比中使用缓凝泵送剂,要求初凝时间不小于3.5h。 3、加强混凝土搅拌质量的控制,重点控制混凝土配合比计量和搅拌时间。 4、现场作好入模混凝土坍落度的检测工作。可根据浇筑现场的气温情况和混凝

高压线防护脚手架搭设方案

高压线防护脚手架搭设方案 一、概况: 阿尔卡迪亚8#楼现场围墙东临再就业一条街,在围墙正上方设有高压线路,而该高压线路在塔吊施工运转半径之内,这样在拟建8#东侧区域范围内就必须另行搭设防护脚手架。 二、搭设材料选用及搭设方法 排架采用钢管及毛竹脚手架结合的方法。因考虑到防护脚手架搭设高度较大,所以拟在路面以上搭设两步钢管脚手架,以上采用毛竹搭设,东侧搭设长度大约共为30m;(搭设长度具体以现场完成的实际工作量为准)高度自路面以上约15m;宽度3.6m。,立杆纵向间距1500,横向立杆按四根考虑,间距1200,防护脚手架步高1800,并与内部设置剪刀支撑。防护架内侧在高压线处满铺2m高的竹笆,防护架外侧满铺密目安全网。 为了保证防护架的稳定,在搭设防护架前,把3m长钢管打入基坑侧壁下并留出地面1.0m用接头扣件与上部立杆连接。 (见防护架立里面图) (1)搭设要点 防护架的搭设顺序为:打入底层钢管-安装立杆-同时安装扫地杆-搭设水平杆-毛竹脚手架的搭设-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设竹笆操作台。毛竹立杆要垂直,连接采用铁丝绑扎方式,搭接长度不少于300mm,并用铁丝绑扎两道。 底部毛竹立杆应采用长度不同的毛竹,相邻立杆的接头应错开,其错开距离不小于5OOmm,并不得在同一步距内。竖第一根立杆时,每6跨

应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角,直至固定杆毛竹搭好后方可视情况拆除。 钢管脚手架在路面向上2OOmm处应设置纵、横向扫地杆,并用转角扣件与立杆连接牢固。 毛竹大横杆绑扎接头应错开,不得在同一跨内。大横杆与立杆小横杆、相交处用铁丝绑扎牢固。 小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆,小横杆距立杆的距离不应大于55mm,并严禁随意拆除。 剪刀撑应设置在脚手架外侧,接头宜采用搭接接头,接头长度不小于lm,并不少于3道绑扎,固定间距不小于80Omm, (2)脚手架的拆除 工程也竣工验收,并完成塔吊的拆除。方可对防护架进行拆除。 对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。 对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装饰保护等措施的交底。交底的内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、拆除的安全措施措施和警戒区域。如果在夜间施工还要有照明和安全用电等内容。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。 参与拆除脚手架人员的职责要明确,并有明确相互间的关系,要有工作制度和必要的奖惩办法。

皮带输送机安装施工方案

施工方案 项目名称:皮带输送机安装施工方案

目录 -------------------------------------------------------1 编制依据、1. 2、设备概况-------------------------------------------------------1 作业前应做准备工作及具备条件3、-------------------------2 参加施工人员资格及要求----------------------------------2 、4 作业所需工器具、仪器、仪表的规格和准确度、-------3 5作业程序、方法、内容与工作标准6、----------------------4 作业活动中“见证点”设定-------------------------------16 7、 作业活动中人员分工的权限-------------------------------16 、8 作业环境要求-------------------------------------------------17 9、10、作业安全措施和要求----------------------------------------17 11、危害辨识、风险评价和风险控制对策-------------------18

1、编制依据: 号带式输送机布置图1、1. 2、2号带式输送机布置图 3、3号带式输送机布置图 4、4号带式输送机布置图 5、6号带式输送机布置图 6、7号带式输送机布置图 7、8号带式输送机布置图 8、10号带式输送机布置图 9、11号带式输送机布置图 10、《电力施工安全规程规范》 11、《机械设备安装工程施工及验收规范》 12、《电力建设安全文明施工与健康环境管理》 2、设备概况 本工程为工程,输煤带式输送机安装。输煤专业设1#—11#带式、2#、

气力输送系统的设计要点

气力输送系统的设计要点 【摘要】本文简要介绍了气力输送系统的分类和组成,并对气力输送系统设计中存在的一些重要问题进行归纳总结,为以后的工程设计提供参考。 【关键词】气力输送;分类;组成;设计要点 0.前言 气力输送是借助负压或正压气流通过管道输送粉料的技术。与其他机械输送方式如斗提、皮带等相比,具有设备简单、布置灵活、占地面积小、操作及维修方便等特点,在钢铁、煤炭、电力、化工、粮食等行业得到广泛应用[1]。气力输送系统设计的合理与否,对输送效率、运行成本和使用寿命都有重要影响,因此本文对气力输送系统设计中着重考虑的问题进行归纳总结,希望引起工程设计同行的重视,为将来的工程设计提供参考。 1.气力输送系统 1.1气力输送的分类 根据输送管中物料的密集程度,气力输送可分为稀相输送和密相输送。稀相输送的混合比一般为0.1~25,输送气速为18~30m/s,高于浓相输送[2]。 根据输送管中气体的压力大小,气力输送可分为吸送式和压送式。吸送式的输送管内压力低于大气压,能自吸进料,缺点是必须负压卸料,而且物料输送距离较短;压送式的输送管内压力高于大气压,卸料方便,物料输送距离较长,其缺点是须用给料器将物料送入带压的管道中[3]。 1.2气力输送系统的组成 气力输送系统主要包括给料系统、输料系统、集料系统、动力系统和控制系统五大部分。 给料系统的作用是保证粉尘能够连续、均匀地进入输送管中,主要包括粉料缓冲斗、插板阀、旋转给料阀、给料器等。由于吸送式气力输送的输送管内存在一定负压,能够自吸进料,故其给料器通常采用L型或V型给料器,压送式的给料器较复杂,一般采用船型给料器或仓泵。 输料系统是粉料输送的关键环节,由输送直管、弯管、吸气口、吹扫口等组成,输送管的布置对气力输送系统的压力损失、连续稳定运行有至关重要的影响。 集料系统的作用是使料气分离,并将粉料收集后集中处理,主要包括集料器、卸料阀、粉料储罐等。集料器即除尘器,烟尘粒径小、混合比大时,应采用二级

测量放线施工方案57256

都市广场工程 测量放线施工方案 山西省第三建筑工程公司 二0一二年七月 审批: 审核: 编制: 目录 编制依据 (1) 第一章概述.......................................................................................1-2 第二章施工总体安排...........................................................................2-3 第三章施工方法.................................................................................3-12 第四章质量保证措施...........................................................................12-14 第五章成品保护 (14) 第六章安全文明措施 (14) 编制依据 一、都市广场1#、2#、3#楼及地下车库施工图纸。 二、建设单位提供的测绘点数据及现场实测桩点。 三、工程测量规范GB50026-93。 第一章概述 一、工程概况 1、都市广场1#、2#、3#楼及车库。 2、1#、2#、3#楼及车库,檐口高分别为1#楼12.6m、2#楼27m、3#楼27.5m。

3、1#、2#、3#楼及车库长63.18m,宽分别为29.35m;1#、2#、3#楼及车库±0.00绝对 标高为786.200;基础底板板底为-11.150,相当于绝对标高775.050m,垫层底底标高为-11.32m,相当于绝对标高774.880m。 4、1#、2#、3#楼及车库地下二层高3.3m。地下一层层高3.6m。 5、1#、2#、3#楼及车库底板厚度:。 二、施工条件 1、施工工工期紧,施工面积大,施工场地地处市中心,施工难度大。 2、质量要求合格。 3、面对以上特点,故要求对水准点及定位控制点桩进行保护,以及项目经理部进场时, 根据建设单位提供的水准点BM1引入现场内,代号分为M 1′、M 2 ′、M 3 ′、M 4 ′、 M 5′、M 6 ′,以此作为水准点控制工程的标高; M 1 ′、M 2 ′、M 3 、M 4 ′、M 5 ′、M 6 ′, 的绝对标高为784.253M、784.425M、783.875M、778.42M、784.105M、784.23M,并以此建立水准控制网,及在土方开挖前根据测绘院提供的轴线定位桩,引测到现场四周固定,并建立施工轴线定位控制网,以作为施工轴线的投测点。 第二章施工总体安排 一、施工准备 1、认真阅读图纸,核对尺寸、标高与测绘院提供的测绘点进行比较。 2、对测绘院提供的成果坐标点、水准点进行闭合检查并把坐标点及水准点引测到现场 四周内以建立控制网,并进行闭合检查。 3、检验和校核测量仪器及测量工具。 二、测量仪器准备

水泥粉磨及输送施工方案

XX 5000t/d熟料生产线 水泥粉磨及输送工程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: XXX项目部

20 / / 目录 一. 编制依据---------------------------------------------------------1 二. 工程概况---------------------------------------------------------1 三. 施工部署---------------------------------------------------------1 四. 施工进度---------------------------------------------------------3 五. 施工总平面------------------------------------------------------3 六. 主要施工方法及技术措施----------------------------------- 3 七. 质量保证措施---------------------------------------------------6 八. 安全管理及文明施工------------------------------------------7 附表一: 施工网络计划 附表二: 主要施工机具计划表 附图: <<总平面布置图>> <<设备基础模板加固>> <<平台,柱模板加固图>>

一、编制依据: 1.1南京水泥设计院提供的XX 5000T/D水泥熟料生产线水泥粉磨工程蓝图. 1.2现行国家建筑施工及验收规范、规程及标准. 1.3国家质量安全、文明施工规定 1.4结合本公司以往施工经验总结. 1.5岩土工程勘察报告. 二、工程概况; 2.1本项目±0.000相当于绝对标高▽129.7M,框架结构,室内有水泥磨基础,独立柱基和整板基础承载,基础以⑩-2石灰岩为持力层fak=3500kpa; 2.2水泥磨房与空压站均为框架结构,磨房框架局部七层,檐口高度▽41.00,轴间尺寸46.5*30M2;空压站框架局部五层,局部高度▽36.00,轴间尺寸2 3.5*15M2; 2.3室内六个水泥磨基础,为块体设备基础,土方超挖部分采用C20素砼填充;柱基础超深按设计要求采用钢筋砼柱墩由基岩面垫起。 三、施工部署: 3.1 工程特点: 3.1.1本工程量大,土方开挖深度较大,地下基岩分布复杂,地基处理难度大; 3.1.2框架结构高度大,且室内由大型设备基础,工期非常紧,施工难度大; 本工程为粉磨站区域的重点控制项目之一。 3.2施工安排 3.2.1根据图纸到位情况,先施工水泥磨基础,再水泥磨基础基础的过程中同时进行磨房框架柱基础的地基处理,然后进行框架结构施工和部分钢结构施工;

最新10kV高压线护线架子搭设施工方案

10k V高压线护线架子搭设施工方案

10kV高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 2.1基本概况: 工程名称 ***R-3、R-4、R-5、R-6住宅楼 及C-4地下车库工程 工程地址北京市朝阳区南磨房乡 建设单位 **房地产开发有限公司 设计单位 **建筑设计有限公司 监理单位 **建设工程咨询有限公司 监督单位朝阳区质量监督站 施工总承包单位 **开发建设有限公司第七项目项目部 公司质量目标结构长城杯;竣工长城杯 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

(图) 2.3现场情况: 由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较

克莱德气力输送系统介绍

克莱德贝尔格曼华通 物料输送 气力输送系统介绍 现场培训用材料(试行版) 05.3.30

前言:气力输送的相关概念和原理 一:电厂输送的物料(输送对象) 1:电除尘的飞灰。 2:省煤器和空气预热器灰。 3:循环流化床锅炉的炉底渣。 4:循环流化床锅炉的石灰石粉料。 二:电除尘飞灰的主要性能指标及对输送的影响 1:粒度 粒度是对粉煤灰颗粒大小的度量,是粉煤灰的基本物理参数之一。粉煤灰许多的物化性能与此参数有密切的联系。 测量方法:筛分(围)和粒度分析仪(围更小的数值围)。 粒度大将引起在浓相输送中不容易形成灰栓、导致输送困难并引起耗气量增加。2:密度 密度:单位容积的重量。 气化密度:灰层处于气化状态下的密度。 在粒度相同时,密度小、孔隙率高,易输送。 3:粘附力 粘附力是分子力(分子间的引力,和距离的)、静电力(带相同电荷和相反电荷之间颗粒的引力和排斥力)、毛细粘附力(2个相邻湿润颗粒之间的拉力)总合。 分子力:分子间的引力,和距离的成反比,距离超过100A(1A=0.00001μM)时,此力忽略不计。当分子力很大时,粉粒从环境中吸收水分,增加粘性力. 静电力:带相同电荷和相反电荷之间颗粒的引力和排斥力.在相邻带电的粒子间的空气介质湿度教大,册静电力的作用就会显著减弱或全部消失. 粘附力大,会导致灰的流动性差,导致落灰困难并会增加浓相输送的困难。 4:磨蚀性 粉煤灰在流动中对管道壁的磨损。 影响磨蚀性的因素:粉煤灰颗粒的硬度、灰的几何形状、大小、密度、强度、流动速度。 粉煤灰颗粒的硬度:是物料磨蚀性及抗破碎性程度的表征,又是物料强度、流动性好坏的度量。硬度高:流动性差;导致为输送高硬度的物料需要耗费大的耗气量。。 一般:多棱体比光滑表面磨蚀性大、粗灰比细灰磨蚀性大。 在5-10μ的颗粒磨蚀性可以忽略;颗粒增大;磨蚀性增加,增大到极限值后,磨蚀性下降。 磨蚀性与气流速度的2-3次方成正比。灰的浓度低,磨蚀性大;灰的浓度高、其磨蚀性低。 5:灰斗的架桥和离析 架桥(棚灰):粉料堵塞在排料口以至于不能进行自由落体的排料。 架桥的原因:堆积密度(大)、压缩性(高)、粘附性(粘、软)、可湿性(高)、喷流性(差)、拱顶物料强度(高)、储存时间(长)、出料口(小) 括号是增加架桥发生的诱因变化趋势。

测量放线施工方案(修改后)

1、人员组织及设备配备 人员组织 1名专业测绘工程师, 2 名持证上岗测量工负责现场测量工作。二、设备配备本工程拟采用配备TOPC型全站仪N211D激光经纬仪(JZ2)控制,检测轴线和垂直度;用4台水准仪(DZS3-1)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。 2、定位放线 一、作业条件 1 、施工测量作业条件。 2、管网图等资料齐备。 3、测量仪器经校检完好齐备。 4、施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 5、建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 6、测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红线之间的距离尺寸并正确标注在建筑总平面图上。 7、测量员已确定测量放线的方法和步骤。 二、所用材料及仪器 1 、测量工程主要用一些零星、辅助材料,包括:红砖、白灰、木桩、铁钉、钢条、油漆、图纸、水、砂、石子、水泥等。 2、测量工程主要用三种仪器:激光经纬仪(JZ2)、水准仪(DZS3-1)、TOPCO 型全站仪N211D。

3、工(用)具主要有:5m/小卷尺、50m钢卷尺、水准尺、(搭尺)、坠子、直径0.5?1mm线、墨斗、三角板、画板、工程笔、工具、二号锤、手锤、扫帚、水平尺、水平连通管等。 三、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 四、平面控制网的测设 1 、场区平面控制网布设原则平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。 2、平面控制网的精度 本工程为面积大, 分布散框架剪力墙结构,按一级方格网控制即可满足施工要求。3、主轴线控制桩的建立 根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放点定出主控轴线。定位放线时精确测出控制轴线网,并将标桩设在即便于观测又不易遭到破坏地方加以固定、保护。 4、定出主轴线控制网以后,依据基础平面图采用直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控 制网。 五、工艺流程 1 、根据图纸算出各物特征点与红线控制(点)间的距离、角度、高差等放样数据。 2、依据线控制的桩(点),确定并布设施工控制网。 3.依据施工控制网,测设建筑物的主轴线。 4、最后进行建筑物的细部放样。 5、上楼层后的轴线投测方法:经纬仪投测法,采用JZ2 级经纬仪进行投测。其工艺流程是:延长建筑物四周轴线至建筑物总高度外或附近建筑物顶面上—将经 纬仪安置在延长的轴线上一按正倒镜分中,投测轴线。重复上述过程即可向上逐层投测。 6、建筑物的定位放线以总平面图、红线图为依据,采用网点控制。 7、根据测绘院所给出的控制桩的坐标,利用经纬仪将坐标网引入现场围墙内,作四个坐标控制桩,并妥善保护。 8、将建筑物控制轴线延伸至围墙或砼地面上,并作可靠保护。为避免交叉轴线产

日产吨水泥水泥厂的总体设计方案及生料粉磨系统设计方案

综合设计任务书 目录 第一章设计任务 1.设计任务: .2 生产产品的种类及定义 第二章总平面布置和工艺流程 1 水泥厂总平面设计的步骤 2.初步设计 一.工艺设计的基本原则和程序 二.工艺设计的基本原则 三工艺设计的程序 四.工艺流程简介 五生料制备 第三章生料车间设计 3.1配料及物料平衡计算 3.1.1基本条件 3.1.2生料配合比计算 3.1.3.理论料耗 3.1.6.计算是物料配合比 3.1.7.物料平衡表 第四章主机设备选型计算 4.1 石灰石破碎系统 4.1.1 破碎设备

4.3 收尘系统 4.3.1 旋风收尘器 4.3.2 电收尘器 4.3.3 增湿塔 4.4 输送设备 4.4.1 带式输送机(由配料站入磨> 4.4.2 螺旋输送机 4.4.3 斗式提升机 4.4.4 空气输送斜槽 4.4.5 链式输送机 4.5 主机能力平衡表 结论

第一章总论 1.综合设计工程:日产5000t/d的新型干法水泥厂的总体设计及 生料制备车间工艺设计 2.生产品种:PO:425 PC:325 3.生产产品的种类及定义 普通硅酸盐水泥简称普通水泥。凡由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥,简称普通水泥。国家标准对普通硅酸盐水泥的技术要求有: <1)细度筛孔尺寸为80um的方孔筛的筛余不得超过10%,否则为不合格。 <2)凝结时间初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于10小时。 <3)标号根据抗压和抗折强度,将硅酸盐水泥划分为325、425、四个标号。 普通硅酸盐水泥由于混合材料掺量较少,其性质与硅酸盐水泥基本相同,略有差异,主要表现为: <1)早期强度略低 <2)耐腐蚀性稍好 <3)水化热略低 <4)抗冻性和抗渗性好 <5)抗炭化性略差 <6)耐磨性略差 1.1.3产品的意义和价值 水泥是建筑工业三大基本材料之一。使用广,用量大,素有建筑工业的之称。其单位质量的能耗只有钢材的1/5~1/6,合金的1/25,比红砖还低35%。根据预测,下一个世纪的主要建筑材料,还将是水泥和混凝土,水泥的生产和研究仍然极为重要。水泥粉磨和搅拌后,表面的熟料矿物立即与水发生水化反应,放出热量,形成一定的水化产物。由于各种水化的溶解度很

10kV高压线护线架子搭设施工方案

. 10kV 高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据: 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况: 2.1 基本概况: 工程名称:纪家庙三定三限安置房6#、7#、8#、9#、17#及地下车库工程地址:北京市丰台区花乡纪家庙村南 建设单位:北京市天地祥开发有限公司 设计单位:北京中景昊天设计有限公司 监理单位:曙晨建设工程咨询有限公司 监督单位:丰台区质量监督站 施工总承包单位:河北华鲁建设集团有限公司 公司质量目标:合格 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电防护线架子搭设位置在工地现场的东侧,8#楼塔吊回转半径范围之内,全长约40m.。 2.3 现场情况: .

本工程8 号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电 安全技术规范》(JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于 本工程施工现场实际情况决定对该10kv 高压线路采取绝缘隔离防护 措施,即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志, 以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路 不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工 操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防 护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较 大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳 定性是操作难点之一;又因现场地面已经全部硬化处理,破除混凝土 地面及立杆的深埋,是操作的又一难点;现场现有消防、临电等管线 方向及现有作业工棚、材料场地、办公区等与防护架子立杆深埋土方 开挖方向有冲突,因此做好管线的改造及作业工棚、材料场地移除、

气力输送系统操作规程

气力输送系统操作规程 1 范围 本标准规定了LD-0.6型仓泵组成的气力输送系统及其辅助设备的操作过程、遵循标准、使用维护及常见故障处理等内容程序。 本标准仅适用于本烟气制酸装置LD-0.6型仓泵组成的气力输送系统及其辅助设备的使用操作。 2 内容 2.1 概述 LD型浓相气力输送系统根据国内外先进技术及经验,结合科学实验,并经过多年实际运行的考验,被确认是一种既经济又可靠的气力输送系统。 该系统输送中灰气比高,耗气量少,输送时物料速度低,有效降低了管道的磨损。系统结构简单,操作维修方便,为一高效低耗的气力输送系统。 该系统主要由LD型仓泵、压缩空气气源、控制系统、输送管、灰库等五大部分组成。其系统的布置见图1。 2.1.1 LD型仓泵 LD型浓相仓泵具有较厚的壁厚,能承受粉煤灰的长期冲刷磨损,为一耐疲劳耐磨损的低压容器。在整个系统中,它接受除尘器集灰斗的飞灰,经加压流化后通过输灰管送至灰库,是整个输送系统的发送部分。 LD型仓泵采用间断输送的方式,每进、出料一次为一个工作循环。 2.1.2 压缩空气气源 由空气压缩机、除油器、干燥器、储气罐及供气管道等组成,主要为仓泵及气动控制部分提供高质量的压缩空气。 除油器和干燥器等是用于降低压缩空气中含有的油、水、杂质,提高压缩空气的质量。 2.1.3 控制系统 以PLC可编程控制器(也可以采用工控机)作为控制系统的核心部件,对仓泵工作中的各种参数进行控制,并通过气动元件控制各种机械元件动作,通过模拟屏或CRT显示器显示当前工作状态。同时并附有手动就地操作功能。 2.1.4 输送管道 由于输送速度低,在一般情况下,可以不采用耐磨钢管而采用一般的无缝钢管即可。经实验,气力输送的输送距离可达1000米以上。 2.1.5 灰库 由灰库本体、布袋除尘器、真空释放阀、料位计、卸灰设备等组成。 它是气力输送系统的接收部分,它可以是混凝土的,也可以是钢结构的。其中布袋除尘器是用于库内排放废气用,真空释放阀用于保护灰库免受过高的正压或负压影响,料位计用于检测灰库内的灰位高低。卸灰设备用于卸出灰库内部的灰进行装车或装船。 LD浓相气力输送系统的组成见下图(1)

工程测量放线工程施工设计方案

世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段 测量放线施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏省建工集团有限公司 2018年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、基础工程测量 (4) 五、基础以上工程测量 (5) 六、验线工作 (7) 七、施工测量质量保证措施 (7) 八、施工测量质量保证措施 (9)

1、编制依据 (1)世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段施工图。 (2)《建筑工程施工测量规程》DB11/T446-2015 2、工程概况 2.1、总体概况 世园会周边区域(城区西区)环境综合提升工程一标段改造工程各部门地块部建筑立面、配套设施、绿化部分及围墙围栏部分;三里河路城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施;周边城市道路,景观绿化、围墙围栏部分及配套设施;庆园街城市道路、景观绿化、围墙围栏及配套设施。 2.2、改造容 本工程包括十个地块和一条商业街的改造提升。城市道路局部破损的沥青路面、铺装路面需要修复,损坏面积达 80% 以上的路面需要重新铺设;城市道路景观绿化和住宅小区景观绿化缺失严重的部分需要补植;城市道路边及住宅小区凌乱的架空电线需要梳理;城市道路及住宅小区的配电箱需要做遮挡美化处理;城市道路两侧的市政设施和小区的公共设施需要美化处理;道路两侧的围墙、围栏需要翻新处理;破损严重的沿街商铺的建筑立面翻新处理;沿街商铺的广告牌的位置和尺寸需要统一处理;沿街建筑立面需要翻新处理;小区的建筑立面及防盗护栏需要翻新处理;住宅小区需要考虑增设机动车停车位和非机动车停车棚。

3、施工准备 3.1测量组织工作 现场设置5名测量员,组长:祁佳炜;负责在施工测量前,根据施工布置和设计图纸制定施工全过程的测量放线方案,准备好测量手续,要求测量记录原始、真实、及时、有效。 3.2测量仪器 3.3起始点依据、校测与建筑物平面控制网布设: 3.3.1红线桩校核: 为了保证建筑物平面定位依据可靠,对测绘院给定的红线桩及放线成果进行校对,使用前进行其业细致的业核算,核算与外业校测,其允许偏差