文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电典型设计

10kV配电典型设计

10kV配电典型设计
10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计

(中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会

编:×××主

郑西乾编:赵宝光刘国生副主

×××××孙振海王占超范宣彪常峰建张立新吕尊堂员:李成强商山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组牵头单位:潍坊供电公司成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司王海滨李东员:张吉春李伟成

山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组牵头单位:泰安供电公司新泰市供电公司成员单位:东平县供电公司

崔庆波莉陈成员:张勇

山东电力集团公司箱变部分典型设计工

作组牵头单位:青岛供电公司胶南市供电公司成员单位:胶州市供电公司郭章迅王焕军鹏赵员:王宏德成.序

1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。

在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。

为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。

按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套

《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。

为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修公司典型设计》

订和完善,以确保编写质量。这本书的作用不仅在于为当前的农网改造升级提供较为先进的设计方案,节省设计时间,加快工程进度,而且也为今后的农网改造中低压工程逐步走向标准化、规范化,最大限度的缩短设计周期,降低建设成本和统一建设标准和模式,提供了设计范本。

我们希望这本典型设计的推广,能对今后更好的规范农网建设改造模式,提高农村电网的设计水平起到较好的促进作用。

山东电力集团公司农电工作部

2010年9月28日

前言

为了落实国家电网公司通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺的要求,在国网公司典型设计的基础上,省电力集团公司农电工作部会同有关市县级电力设计院,周密组织,加强协调,在最短的时间内完成了山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计。

开展典型设计的目的是:统一建设标准,统一设备规范;方便运行维护、方便设备招标;提高工作效率,降低建设和运行成本。开展典型设计的原则是:安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、灵活性、适应性、先进性和经济型的协调统一。

编制典型设计的原则是:①统一性:典型设计的基本方案统一,适用标准统一;②可靠性:技术方案安全可:推广应用电网新技术,鼓励设计创新;典型④先进性:要在改造升级工程中具有广泛的适用性;

③适应性靠;

设计经济技术指标先进;⑤经济性:考虑工程初级投资与长期运行费用,追求工程寿命期内最佳的企业经济效益;⑥灵活性:典型设计方案合理,多种可供选择方案,便于方便使用。

典型设计共包括3个方面,具体如下:10kV配电室部分、10kV柱上变压器台部分、10kV箱变部分。

典型设计实施方案的设计依据

《国家电网公司输变电工程—典型设计—10kV配电工程分册》

《国家电网公司输变电工程—典型设计—电缆敷设分册》

《工厂用电设计手册》

《工厂常用电器设备手册》

GB 50052-95 供配电系统设计规范

GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范

GB 50054-95 低压配电设计规范

GB 50057—1994《建筑物防雷设计规范(2000年版)》

GB50260-1996《电力设施抗震设计规范》;

GB 50060-92 3~110kV高压配电装置设计规范

GB 50227-95 并联电容器装置设计规范

民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 621—1997《交流电气装置的接地》

GB 4623-1994 环形预应力混凝土电杆

DL/T 5131-2001 农村电网建设与改造技术导则

DL/T 599-2005 城市中低压配电网改造技术导则

DL/572-1995《电力变压器运行规范》;

DL493-2001《农村安全用电规范》;

DL5118-2000《农村电力网规划设计导则》;

。《剩余电流动作保护器农村安装运行规程》DL736-2000.

目录

第一篇农村10kV配电站典型设计第一章农村10kV配电站典型设计总体说明.............. 0 1.5.5排水、消防、通风、环境保护及其他. (3)

第二章10V配电典型设计(方案1.1技术原则概述 0

PB-1)............... 4 k

2.1设计说明.......................................... ....................................... 1.1.1设计对象.0 4

2.1.1总的部分................................... 0 ........................................ 4 1.1.2运行管理模式.

2.1.2设计范围........................................ 0 电力系统部分 (4)

1.1.3

2.1.3电气一次部分1.1.4设计深度........................................

0 (1)

2.1.4电气二次部分.假定条件1.1.5 ........................................

0 (1)

2.1.5土建部分........................................ 0 技术条件1.2 (2)

2.2主要设备材料清册.................................. 3 1.2.1关于配电站分类的说明. 0

2.31 ................. 使用说明.......................................... 3 V1.2.210配电站典型设计基本应用步骤k

2.3.11.3电气一次部分概述...................................... 1 ...........................................

3 .

2.3.2电气一次部分....................................... 1 .................................... 4 .1.3.1基本参数

2.3.3电气平面布置.................................... 4 ................................... 主变压器容量

1.3.2 .1

2.3.4土建(含暖通)部分.............................. 1 电气主接线

1.3.3 (4)

2.4设计图..................................... 进出线规模1.3.4.1 .. (5)

2.4.1.设备短路电流水平1.3.5 ............................... 1 电气主接线图.. (12)

2.4.2主要电气设备选择1.

3.6.架空进线示意图................................. ............................... 1 13

2.4.3防雷、接地及过电压保护1.

3.7电缆进线示意图

2 ......................... ................................. 14 .

2.4.4电气平面布置图(电缆进线)..................... ..................................... . 电气二次部分1.42 15

2.4.52 ............................... .二次设备布置方案1.4.1电气①~③剖面图(电缆进线). (16)

2.4.6保护及自动装置配置1.4.2.变压器间电气剖面图(电缆进线) (17)

2 .............................

2.4.7低压间电气剖面图(电缆进线)3 . 电能计量

1.4.3....................................... . (18)

2.4.8电气平面布置图(架空进线)..................... 19 ......................................... . 土建部分1.53

2.4.9电气①~③剖面图(架空进线) (20)

1.5.13 ........................................... . 概述

2.4.10......................................... . 标识板变压器间电气剖面图(架空进线)1.5.2

3 (21)

2.4.11....................................... . 主体建筑1.5.3低压间电气剖面图(架空进线)

3 (22)

23

.................... 土建平面布置图(电缆进线)2.4.121.5.43 ..................................... . 总平面布置

2.4.13土建①~③立面图(电缆进线).................. 24

3.4设计

图 (5)

3.4.1电气主接线图................................... 46 2.4.14土建③~①立面图(电缆进线) (25)

3.4.2电气平面布置图(电缆进线)..................... 47 ~A侧立面图(电缆进线)................. 26 2.4.15土建B3.4.3电气①~③剖面图(电缆进线)...................

48 B2.4.16土建A~侧立面图(电缆进线) (27)

3.4.4变压器间电气剖面图(电缆进线)................. 49 2.4.17土建平面布置图(架空进线).. (28)

3.4.5低压间电气剖面图(电缆进线)................... 50 2.4.187土建①~③立面图(架空进线).. (29)

3.4.6电气平面布置图(架空进线)..................... 土建③~①立面图(架空进线)

2.4.19 .................. 30 51

3.4.7电气①~③剖面图(架空进线)................... A2.4.20土建B~侧立面图(架空进线)................. 31 52

3.4.8变压器间电气剖面图(架空进线)................. 32 ................. 53 ~2.4.21土建AB侧立面图(架空进线)3.4.92.4.22变压器基础剖图、平面图........................

33 低压间电气剖面图(架空进线) (54)

3.4.1034 土建平面布置图(电缆进线).................... 55 2.4.23电缆沟剖面图..................................

3.4.11土建①~③剖面图(电缆进线)35 接地网平面布置图.............................. .................. 56 2.4.243.4.12土建③~①剖面图(电缆进线)........................ 2.4.25下线杆侧开关支架加工图36 (57)

3.4.13土建B~A侧立面图(电缆进线)2.4.26下线杆侧避雷器支架加工........................ 37 .. (58)

3.4.14土建A~.......................... 配电站开关支架加工图2.4.27 38 B侧立面图(电缆进线).. (59)

3.4.15土建平面布置图(架空进线)39 2.4.28配电站穿墙套管加工图.......................... .. (60)

3.4.16土建①~③立面图(架空进线)................ V 10第三章配电典型设计(方案PB-2)0 .................. 61 k3.4.17土建③~①立面图(架空进线).................. 0 设计说明3.1 (62)

3.4.18土建B~A总的部分3.1.1........................................ 0 侧立面图(架空进线).. (63)

3.4.19.电力系统部分3.1.2 ................................... 土建A~B侧立面图(架空进线)................. 0 64

3.4.20变压器基础剖面、平面图........................ ................................... 电气一次部分3.1.3.1 65

3.4.21电缆沟基础剖面图1 .电气装置部分

3.1.4 ................................... (66)

3.4.22....................................... 土建部分3.1.5.2 接地网平面布置图 (67)

第四章10V配电典型设计(方案PB-33 ................................. .主要设备材料清册3.2)................ 0 k

4.13 ......................................... 根据实际需求设计说明 0

4.1.1总的部分3 . 使用说明3.3......................................... . 0

4.1.2概述3.3.1电力系统部分............................................ . 3 .. (1)

4.1.3电气一次部分3.3.2 4 ................................... .电气一次部分 (1)

4.1.4电气二次部分3.3.3 4 ................................... 电气平面布置. (2)

4.1.53.3.44 ............................. . 土建(含暖通)部分2 ....................................... . 土建部分

4.2主要设备材料清册.................................. 3 4.4.6低压间电气剖面图(电缆进线). (79)

4.4.7土建平面布置图(电缆进线)..................... 4.3使用说明.......................................... 4 80

4.4.8土建①~④立面图(电缆进线)........................................... 4 . (81)

4.3.1概述.

4.4.94 4.3.2电气一次部分.................................... 土建④~①立面图(电缆进线). (82)

4.4.10土建B~.................................... 4 A侧立面图(电缆进线)................. 83 4.3.3电气平面布置

4.4.11土建4.3.4土建(含暖通)部分.............................. 5 A~B侧立面图(电缆进线).. (84)

4.4.12变压器基础剖面、平面图5 ........................ 85 ........................................... 设计图4.4 .

4.4.134.4.1电气主接线图电缆沟剖面图...................................

74 (86)

4.4.14电缆沟剖面图4.4.2电气平面布置图(电缆进线).....................

75 (87)

4.4.15接地网平面布置图76 4.4.3电气①~④剖面图(电缆进线)................... (88)

4.4.16母线窗口示意图............................... 4.4.4高压间电气剖面图

77 (8978)

变压器间电气剖面图(电缆进线)................. 4.4.5第二篇10kV柱上变压器台典型设计第一章10V柱上变压器台典型设计总体说明.. (6)

1.5 电杆及其他 (2)

k1.6 6 典型设计应用步骤................................. 2 1.1 技术原则概述.....................................

1.7 1.1.1 设计对象....................................... 6 柱上变压器台典型设计方案. (2)

第二章10V柱上变压器台典型设计(方案1.1.2 运行管理方式................................... 6 ZA-A)......... 3 k2.1 设计说明1.1.3 设计范围....................................... 6 .. (3)

2.1.1 6 总的部分....................................... 3 1.1.4 设计深度.......................................

2.1.1.1 本典型设计的适用场合......................... 假定条件....................................... 6 3 1.1.5

2.1.1.2 ............................... 1.2 技术条件和设计分工6 设计方案组合说明.. (3)

2.1.2 电力系统部分................................... 1.2.1 分类原则....................................... 6 3

2.1.3 电气一次部分................................... ....................................... 1.2.2 技术条件1 4

2.1.

3.1 电气主接线................................... 4 ..................................... 1.3 电气一次部分1

2.1.

3.2 短路电流计算................................. ..................................... 电气主接线

1.3.1 1 4

2.1.

3.3 主要设备选择................................. ................................... 1.3.2 主要设备选择1 4

2.1.3.4 ......................... 电气设备布置及安装方式1.3.3 1 绝缘配合及过电压保护. (4)

2.2 防雷、接地及过电压保护1.

3.4 主要设备材料清册1 .................................

4 .........................

2.3 使用说明1 ....................................... 其他要求

1.3.5 (5)

5 ........................................... 概述2.3.1 2 ..................................... 电气保护部分1.4

2.3.2 设计条件选定................................... 5 2.4.27 变压器台架加工图. (123)

2.4.28 5 配电箱台架加工图............................ 124 2.

3.3 土建部分.......................................

第三章6 10V柱上变压器台典型设计(方案ZA-B)......... 7 2.3.4 其他........................................... k3.1 设计说明......................................... 7 2.4 图纸部分.. (6)

3.1.1 总的部分....................................... 7 2.4.1 柱上配电变压器电气接线图.. (6)

3.1.1.1 本典型设计的适用场合......................... 98 2.4.2 柱上低压综合配电箱加工图. (7)

3.1.1.2 设计方案组合说明............................. 2.

4.3 10V双杆型变台接地装置施工图.................. 99 7 k3.1.2 100 电力系统部分................................... 1 2.4.4 铁件抱箍加工图...............................

3.1.3 2.4.5 电缆抱箍加工图............................... 101 电气一次部分.. (1)

3.1.3.1 电气主接线................................... 1 2.4.6 垫铁加工图.. (102)

3.1.3.2 103 短路电流计算................................. 1 ZA-A-12.

4.7 10V配电变压器台方案杆型组装图........ k3.1.3.3 2.4.8 横担加工图................................... 主要设备选择................................. 104 1

3.1.3.4 绝缘配合及过电压保护105 2.4.9 避雷器横担加工图............................. . (1)

3.2 主要设备材料清册................................. 106 2.4.10 跌落熔断器横担加工图 (2)

3.3 107 ............................ 使用说明......................................... 2 2.

4.11 变压器台架加工图3.3.1 2.4.12 配电箱台架加工图............................ 概述........................................... 108 2

3.3.2 设计条件选定....... 109 ................................... 3 配电变压器台V2.

4.13 10ZA-A-2方案杆型组装图k3.3.3 2.4.14横担加工图土建部分....................................... ................................... 110 3

3.3.4 跌落熔断器横担加工图2.

4.15 ........................ 其他........................................... 111 3

3.4 变压器台架加工图2.

4.16 ............................ 图纸部分......................................... 112 3

3.4.1 10V配电变压器台ZA-B-1方案杆型组装图113 配电箱台架加工图

2.4.17 ............................ ........ 129 k3.4.2 横担加工图................................... ....... 方案杆型组装图配电变压器台V2.4.18 10ZA-A-3114 130 k3.4.3 避雷器横担加工图.................................. 2.4.19 横担加工图115 .. (131)

3.4.4 ............................ 避雷器横担加工图2.4.20 116 跌落熔断器横担加工图. (132)

3.4.5 变压器台架加工图117 ............................. 133 ........................ 2.4.21 跌落熔断器横担加工图3.4.6 配电箱台架加工图............................. ............................ 变压器台架加工图2.4.22 118 134

3.4.7 10 ............................ 配电箱台架加工图2.4.23 119 V配电变压器台ZA-B-2方案杆型组装图........ 135 k3.4.8 横担加工图................................... 120 方案杆型组装图ZA-A-4配电变压器台V....... 2.4.24 10136 k3.4.9 跌落熔断器横担加工图......................... 121 ................................... 横担加工图2.4.25137

138

............................ 变压器台架加工图3.4.10 122 ........................ 跌落熔断器横担加工图2.4.26

3.4.11 配电箱台架加工图............................ 139 3.4.17 配电箱台架加工图. (145)

3.4.18 10V配电变压器台140 ZA-B-4方案杆型组装图....... 146 3.4.12 10V配电变压器台ZA-B-3方案杆型组装图....... kk3.4.19 横担加工图

141 .................................. 147 横担加工图3.4.13 ..................................

3.4.20 避雷器横担加工图............................ 142 跌落熔断器横担加工图........................ 148 3.4.14

3.4.21 变压器台架加工图............................ 3.4.15 跌落熔断器横担加工图........................ 143 149

3.4.22 配电箱台架加工图............................ 1503.4.16 变压器台架加工图. (144)

第三篇农村10kV箱式变电站典型设计第一章农村10V箱式变电站典

型设计总体说明 (4)

1.5.1概述 (3)

k

1.5.2标识板4 1.1技术原则概述...................................... (3)

1.5.3箱体外观........................................ 3 1.1.1设计对象. (4)

1.5.4结构与基础................................... 4 ...................................... 4 1.1.2运行管理模式.

1.5.5消防及其他...................................... ........................................ 4 4 设计范围1.1.3

1.6典型设计应用步骤假定条件1.1.5 ........................................

1 (4)

第二章农村10V箱式变电站典型设计(方案XB-1) ........ 4 1.2技术条件.......................................... 1 k

2.1设计说明.......................................... 4 .1.3电气一次部分. (1)

2.1.1总的部分........................................ 4 ....................................... 基本参数

1.3.1 .1

2.1.2电力系统部分.................................... 1 主变压器容量

1.3.2 (1)

2.1.3电气一次部分...................... T1.

3.3杆上电缆接点电气设备配

置.1 (1)

2.1.4 1 ...................................... 电气二次部分................................... 2 电气主接线1.

3.4

2.1.5进出线规模1.3.5...................................... 1 土建部分. (2)

2.2主要设备材料清册.................................. 2 .设备短路电流水平

1.3.6 (2)

2.3使用说明............................... 主要电气设备选择

1.3.7.2 (2)

2.3.1设备布置1.3.8概述............................................ 3 . (2)

2.3.2基本方案说明......................... 防雷、接地及过电压保护

1.3.9.3 (3)

2.4设计图3 ...................................... .其他要求1.3.10 .. (3)

2.4.1160VA落地箱变电气主接线图3 ..................................... 电气二次部

分.1.4 ................... 159 k

2.4.2160VA3 . 保护1.4.1........................................... 台架安装箱变电气主接线图............... 160 k

2.4.

3. 自动化电气平面布置图1.

4.2 ................................

2.4.4计量电气断面图1.4.4 3 ........................................... . (161)

2.4.53

1.5......................................... . 土建部分162 ....................... . 箱变基础接地平、断面图

2.4.6箱变基础平面图................................ 163 3.4.6箱变基础平面图.. (178)

3.4.8箱变基础断面图................................ .2.4.7箱变基础断面图............................... 163 178

3.4.9箱变基础构件做法. .............................. 164 ............................. 179 2.4.8箱变基础构件做法

第四章165 2.4.9台架安装箱变外形及平面布置图.................. 农村10kV箱式变电站典型设计(方案XB-3) .. (1)

4.1设计说明2.4.10台架安装箱变底座图...........................

166 (1)

4.1.1总的部分167 ....................................... 1 2.4.11台架铁件加工图...............................

4.1.2电力系统部分................................... 台架安装箱变杆上安装示意图

2.4.12 ................... 168 1

4.1.3电气一次部分169 2.4.13杆上跌落式熔断器安装示意图................... .. (1)

4.1.4电气二次部分.................................... ........ (第三章农村10k V箱式变电站典型设计方案XB-2) 0 1

4.1.5土建部分0 ........................................ 1 设计说明

3.1 ..........................................

4.2主要设备材料清册......................................... 0 ................................. 1 3.1.1总的部分

4.33.1.2电力系统部分使用说明......................................... ....................................

0 2

4.3.1................................... 电气一次部分3.1.3 .0 概述. (2)

4.3.2基本方案说明.杆上电缆3.1.3.2T接点电气设备配置...................

0 (2)

4.4设计图................................... 电气二次部分3.1.4 .1 . (2)

4.4.14001 土建部分3.1.5 ........................................ VA终端型箱变电气主接线图................... 2 k

4.4.2500VA1 终端型箱变电气主接线图................. 184 主要设备材料清册

3.2.................................. k

4.4.3500VA0 .使用说明3.3 ......................................... 环网型箱变电气主接线图................. 185 k

4.4.4概述3.3.1.630VA终端型箱变电气主接线图0 .................

3.4.56300 . 基本方案说明3.3.2................................... VA终端型箱变电气主接线图................. 187 k

4.4.6电气平面布置图................................ ........................................... . 设计图

3.40 188

4.4.7电气断面图173 ....................... .................................... 188 箱变电气主接线图VA2003.4.1k

4.4.8....................... 箱变电气主接线图VA2503.4.2174 箱变基础接地平、断面图........................ 189 k

4.4.9....................... 箱变电气主接线图VA箱变基础平面图3153.4.3

175 ................................ 190 k

4.4.10176 ............................... . 电气平面布置图箱变基础断面图

3.4.4 (191)

4.4.11176 ................................... . 电气断面图3.4.5箱变基础构件做法.. (191)

4.4.12....................... . 箱变基础接地平、断面图1923.4.6.................... 177 . 柱上真空断路器安装示意图

第一篇农村10kV配电站典型设计

第一章农村10kV配电站典型设计总体说明1.1 技术原则概述涝水位,不考虑防洪措施;,无地下水影响;地基承载力特征值:f=150kPa1.1.1 设计对象ak配电站典型设计适用于农村中低压配电设施改造腐蚀:地基土及地下水对钢材,混凝土无腐蚀作用。农村10kV1.2 升级。技术条件1-11.1.2 运行管理模式。10kV配电站典型设计各方案技术条件见表1-1 10kV配电站典型设计方案技术条件表10kV配电站典型设计按无人值班设计。

设计范围1.1.3 进出线回路电气主接主要设备选)(kVA方案变压器数线择下线侧至配电站配电站典型设计的设计范围是由10kV10kV进侧高压侧:单高压以内的电气及土建部分,与配电站相关的防火、通风、防洪、防及以下80kVA 回低压侧:固定线:1母线潮、防尘、防毒、防小动物和降噪等设施。(油浸式变PB-1 出侧低压低压侧:单式开关压器)系统系统通信专业、本典型设计不涉及系统继电保护专业线母线需要根据配电系统情况具远动专业的具体内容,在实际工程中高压侧:400kV100体设计。可预留扩展接口线母低压侧固(油浸式PB-2

设计深度1.1.4低压侧:式开关压器母线:配电站典型设计的设计深度是初步设计深度,可用于10k高压侧真压实际工程可行性研究、初步设计阶段高压侧:回开50800kV 线路假定条件1.1.5母PB-3

(油浸式出海拔高度:≤1000m低压侧:低压侧固压器母线0 30环境温度:-C40~

+线式开关柜0最热月平均最高温度:;C31.2.1关于配电站分类的说污秽等级:Ⅲ级;进线方式、主变压器配电站典型设计方案分类按10kV10kV地震特征7地震烈度:按度设计,地震动峰值加速度0.1g,容量进行划分。周期为0.35s;1.2.1.1 10kV进线方式年一遇洪水水位和历史最高内洪涝水位:站址标高高于50 。进线方式,可分为架空进线、电缆进线两种10kV按.

1.2.1.2 主变压器容量1.3.2 主变压器容量

本典型设计采用的变压器容量为800 kVA及以下,具体分为及以下、100~400 kVA、本设计根据变压器容量分为:80kVA80kVA及以下、100~400kVA、500~800kVA 三种基本形式。500~800kVA三种基本形式。

1.3.3 1.

2.2 10kV配电站典型设计基本应用步骤电气主接线

1.3.3.1 10kV配电站的电气主接线应根据配电站的规划容量,工程设计中要结合

站址周围的实际情况,在不影响功能和投线路、变压器连接元件总数,设备选型等条件确定。资的情况下优化调整总平面布置。1.3.3.2 10kV采用单母线。使

用者要想在实际工程设计中使用好本典设方案,宜遵守以

1.3.3.3 0.4kV采用单母线。下使用步骤:1.3.3.4 10kV设备短路电流水平:25kA/2s。

①根据批复的站址位置提出勘测任务书。

1.3.4 进出线规模根据具体工程可研批复规定的配电站规模、型式,结合②

10kV各工程外部特性在典型设计中找到最为接近的做为基本方案。进线1回。

0.4kV③出线可根据实际情况设置。明确基本方案后,根据站址区域地形、出线方向、进站

1.3.5 设备短路电流水平道路及周围环境等外部条件寻找相应部分,对不适应部分进行修

10kV电压等级设备短路电流水平为16 正后再拼接。~25 kA/2s。

10kV ④根据电网规划及负荷发展进行短路计算。真空断路器额定短路电流≥20 kA。

0.4 kV 根据线路最大输送容量,核对假定的设备额定电流。电压等级设备短路电流水平根据实际系统情况计算⑤选择。⑥根据地区电力网络现状及规划,补充通信及继电保护设

1.3.6 主要电气设备选择计。

1.3.6.1 10kV开关柜根据站址区域污秽等级调整设备外绝缘爬距。⑦

本典设根据勘测水文气象资料补充竖向布置、给排水、地基及⑧10kV开关柜选用真空断路器开关柜,具体技术要求如下:基础设计。①根据所有外部条件调整图纸、设备清册,完善典设中未⑨真空断路器开关柜选用优质真空断路器开关,操动机构一般采用弹簧储能机构。涉及或假定的技术条件,完成工程设计。②开关柜根据环境条件不同可配置温湿度控制器。具体工程还应注意补充以下典型设计未包括内容:电力系统③进线柜、出线柜额定电流为要求、站址地理、地质情况,进出线走廊规划、防洪排水以及当630A及以下。

④地交通供水等公共服务设施情况等。进线开关柜应配置电缆故障指示器。

⑤所有开关柜体都应安装带电显示器,电气一次部分1.3 要求带二次对相孔。

⑥1.3.1 进线开关柜都应安装氧化物避雷器。基本参数

⑦;低压侧为10kV额定电压:高压侧为电缆头选择630A及以下电缆头,并应满足热稳定要求。。0.4kV 开关柜应具备“五防”闭锁功能。⑧。12kV高

压侧设备最高电压为

⑨真空断路器开关机构可为手动或电动。计算选择。

1.3.7 防雷、接地及过电压保护主变压器 1.3.6.2

1.3.7.1 防雷设计应满足①变压器应选用节能环保型(低损耗、低噪声)产品,接GB50057-1994《建筑物防雷设计规范(2000年版)线组别采用Dyn11。》的要求。

1.3.7.2 独立户内式配电站采用油浸式变压器,大楼建筑物非独采用交流无间隙金属氧化物避雷器进行过电压保护。②

1.3.7.3 立式站或地下式配电站内变压器应采用干式变压器,配电站交流电气装置的接地应符合DL/T621-1997本设计以油《交流电气装置的接地》要求。浸式变压器为例,施工时应结合具体情况。配电站采用水平和垂直接地的混合接地网。接地体的截面和材料选择应考虑热稳定和腐蚀的要求。配③单台油浸式变压器容量不宜超过800kVA。电站接地电阻、跨步电压和接触电压应满足有关规程要求。接地④本设计考虑乡镇供电半径较小地区,变压器额定变比采?网建成后接地电阻实测值应不大于用10.5×2

2.5%/0.4kV。4Ω,具体工程中如接地电阻不能满足要求,则需要采取降阻措施,使之能达到规程要求。配低压开关柜1.

3.6.3

电站内所有电气设备外壳、①低压开关柜选用固定式低压成套柜。电缆支架、预埋件均应与接地网可靠连接,凡焊接处均应作防腐处理。接地体采用热镀锌材料。②低压开关柜的进线开关宜采用框架式断路器,要求有瞬1.3.7.4 电气装置过电压保护应满足DL/T 620长延时脱扣三段保护,短延时脱扣、宜采用分励脱扣器,—1997《交流电时脱扣、气装置的过电压保护和绝缘配合》要求。过流、不设置失压脱扣。出线开关采用具有短路、过电压、缺相、

1.4 电气二次部分剩余电流动作等保护功能的多功能塑壳断路器。

1.4.1 二次设备布置方案无功补偿电容器柜1.3.6.4

每台变压器低压侧装设配电检测仪或多功能电能表。具有三相、所有二①无功补偿电容器柜应采用无功自动补偿方式,次设备布置在各自开关柜内。单相混合补偿方式。

1.4.2 ②保护及自动装置配置配置,可按三相、补偿容量按单台变压器容量20%~40%元件保护配置原则如下:0.95单相混合补偿方式,保证用电高峰时功率因数达到以上。1.4.

2.1 400kVA低压电力电容器采用自愈式电容器,要求免维护、无污及以下变压器10kV进线侧装设跌落式熔断器,③??用于变压器保护。200IN 。1.3IN染、环保;过电流,浪涌电流1.4.2.2 1.

3.6.5 500~800kVA变压器10kV 电气平面布置高压进线柜内不设保护,出线柜内装设真空断路器,配备直流电源,采用微机保护装置,用单母线接线、10kV单母线接线,按单列布置。

0.4kV

于保护变压器。1.3.6.6 导体选择1.4.2.3 ,按发热及动稳定条件校验,25kA/2s 短路电流水平为10kV低压侧短路和过载保护利用断路器自身具有的保护特性来实现。10kV及以下。630A主母线及进线间隔导体选开关柜与变压器高

1.4.

2.4 变压器压侧连接电缆须按发热及稳定条件校验选用。0.4kV低压侧配置能记录电气运行数据和控制无功投切功能的配变终端装置。发热及动热稳定条件低压母线最大工作电流按变压器容量、.

1.4.3 电能计量主体建筑设计要具有现代建筑气息,建筑造型和立面色调要与周

边人文地理环境协调统一,外观设计应简洁、稳重、实用。1.4.3.1 配电站内根据实际需要配置电能计量装置,电能计量装对于建筑物外立面,应避免使用较为特殊的装饰,如玻璃雨篷、《电能计量装置技术管理规DL/T448置的选用及配置满足—2000通体玻璃幕墙、装饰性栏栅、半圆形房间等。程》规定。

1.5.3.2 非独立主体建筑1.4.3.2 计量方式依据系统中性点接地方式确定:建筑设计要满足现代建筑要求,外观设计应简洁、稳重、实①中性点绝缘系统采用三相三线计量方式。

用。应注意设备运输、进出线通道、防雷、外观等与主体建筑的中性点非绝缘系统采用三相四线计量方式。②配合与协调。1.4.3.3 选用电子式多功能计量表,就地安装在开关柜二次仪表1.5.4 总平面布置室内。

1.5.4.1 1.4.3.4 计量柜或互感器柜的设置根据一次主接线选择。独立主体建筑工程的总平面布置,其布置应满足生产工艺、运输、防火、1.4.3.5 计量二次回路不得接入与计量无关的设备。防爆、环境保护和施工等方面的要求,进行统筹安排,合理布置,1.5 土建部分考虑机械作业通道和空间,检修维护方便,有利于施工。同时要1.5.1 概述考虑有效的防水、排水、通风、防潮与隔声等措施。 1.5.1.1 站址场地1.5.4.2 非独立主体建筑①站址应接近负荷中心,满足低压供电半径要求。除满足1.5.4.1 站址宜按正方向布置,采用建筑坐标系。条外还应满足以下要求:对于设在建筑本体②内的,宜设在地上层面,并应留有设备运输通道;当条件限制且③土建按最终规模设计。有地下多层时,应优先考虑地下负一层,不应设在地下最底层;④设定场地设计为同一标高。不宜设置在卫生间、浴室或其他经常性积水场所的下方;年一遇洪水水位和历史最高站址标高高于⑤洪涝水位:50同时要考虑有效的防水、排水、通风、防潮与隔声等措施;配电站不宜内涝水位,不考虑防护措施。设置在有人居住房间的正下方。 1.5.1.2 设计原始资料1.5.5 ,地30m/s排水、消防、通风、环境保护及其他考虑,设计风速站区地震动峰值加速度按0.1g1.5.5.1 震作用按,排水

0.35s7度抗震设防烈度进行设计,地震特征周期为宜采用自流式有组织排水,设置集水井汇集雨水,经地下设;地基土及地下水对钢材、混凝土无=150kPa地基承载特征值f ak置的排水暗管,有组织地将水排至市政雨水管网中。以下。1000m腐蚀作用,海拔1.5.5.2 消防标识板1.5.2

采用化学灭火方式。国家电网公司制定的“标识板”设计方案,在具体工程设计1.5.5.3时必须采用。环保

配电站噪声对周围环境影响应符合1.5.3 GB3096-1993《城市区域主体建筑环境噪声标准》的规定和要求。独立主体建筑1.5.3.1

1.5.5.4 通风及其他强力通风装置,风口设置在室内底部,宜设置独立的排气通风装置,其装置可由运行人员自主控制,并应充分考虑防潮、防洪、10kV配电站宜采用自然通风,应设事故排风装置,土建基排水等措施。SF6设备的配电装置室应装设础设计应充分考虑防潮措施;装有第二章 10kV配

电典型设计(方案PB-1) 2.1 设计说明0.4kV电容器容量可根据实际情况按变压器容量的 2.1.1 总的部分4

无功补偿20%~40%作调整,采用动态自动补偿方式,按三相、。本设计为10kV配电站典型设计户内部分,方案编号为PB-1单相混合补偿方式进线方式采用10kV对应于

80kVA 及以下变压器,方案PB-1容量为电缆进线或架空进线;本方案变压器选

用油浸式变压器,续

表2-1

出线开关选用多功0.4kV0.4kV80kVA;采用固定式开关柜,1×序项目名称内容补偿容量可根无功补偿采用自动补偿电容器组,能塑壳断路器;号配置。20%据实际情况按变压器容量的~40%变压器选用S型及以上的节能、环保型配变,11本设计

的适用场合2.1.1.1 变压器容量为80kVA; 5 主要设备选型乡镇农田、街道两旁。①0.4kV低压开关柜选用固定式开关柜,出线柜10kV进线方式为电缆或架空进线的项目。开关采用多功能塑壳断路

方案技术条件2.1.1.20.4k开关柜采用户内单列布置变压器至低6布置方式配电站典型设计总体说明”确定的预定本方案根据“10k开关柜采用铜芯电缆连

条件开展设计。技术条件见表2-126.4土建部配电站建筑面积7

技术条2-1 10k配电典型设计方PB-8通配电站采用自然通

9

消采用化学灭火器装项目名内按地震动峰值加速0.1,设计风30m/变压器选用节能型全密封三相

双绕组无载调压地基承载力特征=150kP地下水无影响,ak 变压器1 80kVA

×1浸式变压器,容量为10

站址基本条件非采暖区设计,假设场地为同一标高。按海拔1000m以下的,按国标III级污秽

区设计。当海出线0.4kV 22

出线0.4kV回,采用电缆出线拔超过1000m时,按国家有关规定进行修正回路数2.1.2 电力系统部分 3 采用单母线接线电气主接线0.4kV需要根据在实际工程中,本设计按照给定的规模进行设计,

配电站所处系统情况具体设计。电气设备的绝缘配合,参照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》确定的原则进行。系统通信专业、系统远动本设计不涉及系统继电保护专业、①专业的具体内容,在实际工程中,需要根据配电站系统情况具体氧化物避雷器按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化

物避雷器》中的规定进行选择。设计。

② 2.1.3 电气一次部分雷电过电压保护。10kV配电装置雷电过压保护,可根据具体情况,在10kV电气主接线进线、0.4kV低压侧可各装设1组氧化物避2.1.3.1雷器。-8.7/15kV10kV电缆进线。由10kV下线杆侧敷设ZR-YJLV 22③10kV配电站,电缆应加接地。用于独立建筑物时,本类型配电站接地按有关技(ZR-YJV-8.7/15kV)型高压电缆引至22术规程的要求设计,接地装置由水平接地体与垂直接地体组成,护管保护。

水平接地体采用-40mm×4mm镀锌扁钢,垂直接地体采用10kV10kV架空进线。由下线杆侧架设JKLGYJ-10/95绝缘L50mm×5mm×2500mm10kV配电站。镀锌角钢,接地网电阻不超过4Ω。接地网应符导线引至合DL/T621-19972.1.3.2 主要电气设备及导体选择《交流电气装置的接地》的规定。本类配电站布置于独立建筑物,配电站的电气设备应与原有建筑物接地装置①主要电气设备选择。可靠连接,并满足a DL/T621-1997变压器。变压器采用节能、环保型(低损耗、低噪音)全《交流电气装置的接地》的规定。密封油浸变压器。规范如下:

2.1.

3.4 电气平面布置80kVA容量:;0.4kV接线组别:配电装置采用单列布置;

油浸式变压器布置于独立的Dyn11;

变压器室内。210.5电压额定变比:× 2.5%/0.4kV; 2.1.3.5 U阻抗电压:配电站照明%=4

k配电站工作照明采用荧光灯或节能灯,事故照明采用应急开关柜。开关柜选用固定式开关柜,本方案出线采b 0.4kV灯。回。2用2.1.3.6 电缆设施低压无功补偿电容器。c 无功补偿采用自动补偿电容器组,考虑到本站设计规模较小,10kV电力电缆采用穿管敷设;电力电容器采用自愈式、免维护、无污染、环保型。低压电缆考虑到电缆的弯曲半径,低压电缆沟断面一般为实际工程中可根据实际40%20%补偿容量为变压器容量的,0.8m、~1.0m以上即可。深。室内电缆敷设采用沟内敷设,并满足防火要求。0.95情况计算选用,保证用电高峰时功率因数达到-8.7/15kV进主10kV择选体②导。线用选ZR-YJLV2.1.4 电气二次部分22绝缘导线。()型高压电缆或-8.7/15kVZR-YJVJKLGYJ-10/952.1.4.1 二次设备布置方案22侧与低压开关柜间连接电缆,应根系统短路电流,0.4kV变压器每台主变压器低压侧装设配电检测仪或多功能电能表。所有按动热稳定要求选择校验,本设计电缆选用70×VV-4型。二次设备布置在各自开关柜内。 2.1.3.3 绝缘配合及过电压保护元件保护及自动装置配置 2.1.4.2.

元件保护配置原则如下:对钢材、混凝土无腐蚀作用,海拔1000m以下。

③低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身具有的保护特主要建筑材料。

a 混凝土。C25、性来实现。C30用于一般现浇或预制钢筋混凝土结构;C20用于基础;C15用于混凝土垫层。变压器低压侧装设智能配变终端装置。

b 钢材。Q235、2.1.4.3 电能计量Q345。

c 钢筋。高压侧设HPB235、HRB335级。本方案10kV侧未考虑设置电能计量装置,若10kV

d 置电能计量装置,需按如下原则调整:螺栓。4.5、6.8 、8.8级。

2.1.5.2DL/T448-2000①电能计量装置的选用及配置应满足《电能建筑

①计量装置技术管理规程》规定。标识板。国家电网公司制定的“标识板”设计方案,在具体工程设计时必须采用。根据需要增加专用计量柜或母线电压互感器柜,用于电②

②能计量。独立主体建筑。主体建筑设计要具有现代建筑气息,建筑造型和立面色调要与周边人文地理环境协调统一,外观设计应③电流互感器增加一组计量专用的二次绕组,用于电能计简洁、稳重、实用。对于建筑物外立面避免使用较为特殊的装饰,量。

如玻璃雨篷、通体玻璃幕墙、修饰性栏栅、半圆形房间等。进线配置一只多功能电能表,安装在各自开关柜的二次④③仪表室内。非独立主体建筑。应满足设备运输、进出线通道、防雷、外观等与主体建筑的配合与协调。⑤互感器二次额定负载根据实际负载计算确定,并留有一

2.1.5.3 总平面布置定的裕度。

①独立主体建筑。本站总平面布置根据生产工艺、运输、主要计量设备材料及图纸应根据上述要求作相应修正。⑥

防火、防爆、环境保护和施工等方面要求,按远景规模对站区的土建部分 2.1.5 建构筑物、管线及道路进行统筹安排,合理布置, 2.1.5.1概述工艺流程顺畅,考虑机械作业通道和空间,检修维护方便,有利于施工,便于扩①站址场地建。同时要考虑有效的防水、排水、通风、防潮、防小动物与隔站址应接近负荷中心,满足低压供电半径要求。a

声等措施。b 站址宜按正方向布置,采用建筑坐标系。

②非独立主体建筑。本站总平面布置用于非独立主体建筑土建按最终规模设计。c

时,除满足上条外,还应满足以下要求。当设于建筑本体内时,设定场地设计为同一标高。d

宜设在地上层面,并应留有设备运输通道;年一遇洪水水位和历史最高50洪涝水位:站址标高高于e 当条件限制且有地下多层时,应优先考虑地下负一层,

不应设在地下最底层;不宜设内涝水位,不考虑防护措施。置在卫生间、站区地震动峰值加速度按②设计原始资料。设考虑,0.1g浴室或其他经常积水场所的下方;同时要考虑有效的放水、排水、通风、防潮与隔声等措施。配电站不宜设置在有计风速度抗震设防烈度进行设计,地震特,地震作用按30m/s7 0.35s

征周期为人居住房间的正下方。f,地基承载特征值;地基土及地下水=150kPa ak 结构2.1.5.4 6 HRW10-12F/200A

只8 跌落式熔断器

建筑抗震设计规范》《建筑物的抗震设防类别按GB5001-2001根据实电力电0.4kV9 VV-4×70 m 执行。安全等级采用二级,机构重要性系数为1.0。际需求缆

度抗震设防烈度进行设7基本加速度为0.1g,地震作用按10 热镀锌角钢L500mm×

5mm×2500mm

根 2

0.35g。计,地震特征周期为根据实m

×4mm

11

热镀锌扁钢-40mm混凝土强度等级主要建构筑物、基础采用框架或砖混结构。际需求,钢材采用HPB235、HRB335级钢。采用C25表2-3 电气主要设备材料(10kV架空进线)根据假定地质条件,建筑物采用条形基础。

序单名称型号及规格数量备注排水、消防、通风、环境保护及其他2.1.5.5 号位排水:宜采用自流式有组织排水,设置集水井汇集雨水,经油浸式-80kVA/10,台 1 1 变压器地下设置的排水暗管,有组织地将水排至附近市政雨水管网中。%=4 UDyn11,k消防:采用化学灭火方式。2 低压开关柜GGD 面1 通风:10kV配电站采用自然通风,风口设置在室内底部。根据其噪声对周围环境的影环保:要考虑配电工程的环保措施,3 架空绝缘线JKLGYJ-10/95 m 实际《城市区域环境噪声标准》的规定和要求。响符合GB3096-1993需求主要设备材料清册2.2 4 隔离开关HGW-10/630A 只3 9 2-3。2-2主要设备材料表分别见表、5避雷HWZ-17/45

310k电缆进线电气主要设备材料2-2 6故障显示10kV3

名型号及规备单数7跌落式熔断HRW10-12F/200A3根油浸-80kVA/1变压1180.4k电力电VV-70m 实%=4

Dyn1需低压开关GGD

12

9穿墙套HCWB-10/400A3

根据ZR-YJL-8.7/15k10悬式绝缘FSBW-10/100

62m电力电10k3际需ZR-YJ-8.7/15k11热镀锌角L500m5m2500mm22-10/630AHG隔离开43根12

热镀锌扁-40m4mm

m

实WZ-17/45H避雷53需跌落式避雷6WDLB-12RB3 2.3使用说明10kV

故障显示器7

3

只概述2.3.1

40.4kV配电装置本方案设计了10kV进线方式、主变压器、3 主变压器10-PB-1-10-ZB 油浸式变压器容量:80kVA

以方便使用者在具个基本方案,按不同的规模和配置进行拼接,0.4kV开关柜:单母线接线,户内单体工程设计时使用。0.4kV配列布置;房间长3.3m,宽4.0m,层

10-PB-1-10-0.4

4

在使用典型设计文件时,应根据实际情况,在安全可靠、投高 4.2m

电装置资合理、标准统一、运行高效的设计原则下,将典型设计的方案0.4kV开关柜宽1.0mm

10kV配电站。合理地组合应用,形成符合实际要求的2.3.2 电气一次部分

2.3.1.1 方案简述2.3.2.1 主接线

台变压0.4kV采用单母线接线,设110kV采用单母线接线,10kV部分采用单母线接线,0.4kV部分采用单母线接线。

器;变压器选用油浸式,低压柜采用固定式开关柜的方案。电容2.3.2.2 主设备选择

可根据系统实际情况选补偿容量按变压器容量的20%40%配置,~变压器采用节能环保型(低损耗、低噪声)油浸变压器;0.4kV 择。开关柜选用固定式开关柜。。本方案对应典型设计方案编号为PB-12.3.3 电气平面布置

2.3.1.2 基本方案说明0.4kV低压配电装置采用单列户内布置;油浸式变压器布置采用单母线接采用单母线接线,0.4kV10kV基本方案说明。于独立的变压器室内。

台变压器。线,12.3.4 土建(含暖通)部分

进线方方案PB-110kV其中中,共设计了四个基本子项目,2.3.4.1 边界条件

配电装置各为一个基本式为两个基本子项目,主变压器、0.4kV站区地震动峰值加速度0.1g考虑,设计风速30m/s,地震子项目。作用按7度抗震设防烈度进行设计,地震特征周期为0.35s,地2-4。基本子项目的特点及主要技术参数详见表基承载特征值f=150kPa;地基土及地下水对钢材、混凝土无腐ak

2-4 方基本子项目描述的特点及主要技术参PB-1蚀作用;具体工程实际情况有所变化时,应对有关项目做相应的

子项目序调整。子项目编称本方案按海拔小于1000m,国标Ⅲ级污秽设计。当海拔超过1000m时,应按国家有关规定进行修正。下线杆侧装设隔离开关、10kV2.3.4.2 标识墙电10k障显示器、跌落式熔断器、避雷10-PB-1-10-1

1 标识板按国家电网公司制定的标识板设计方案,在具体工主变室:变压器室3.3进10kV设计时必须采用。4.2m4.0,室高2.3.4.3 采暖、通风下线杆侧装设隔离开关、10kV 典型设计按非采暖区设计,当具体工程中实际情况有所变化障显示器、悬式绝缘子架空10kV10-PB-1-10-2

2

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

住宅小区公共配电工程设计技术规定

温州市住宅小区公共配电工程设计技术规定 (试行) 温州电力局生产处 2009年2月

目次 前言 1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

10KV配电线路规划与设计

10KV 配电线路规划与设计 摘要:10KV 配电线路主要包括10KV 架空线路和 10KV 电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区 条10KV 架空线路为例来简要分析10KV 配电线路的规划与设计。 关键词:10KV 配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv 配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中, 影响10kv 配电线路规划与设计因 素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV 架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居 民小区供电设计为 例。小区配电所供电方案的接线方式如图1 所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV 交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6 或真空断路器来进行配置, 采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。

配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按 照配变容量的40% 左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。 每座配电室可容纳200 户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8 回路不等。 楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。 供电可靠性。对于电网技术原则规定中所要求的“ N-1 ” 准则,10kV 线路及配电变压器仍无法满足。如果有一个设备发生问题,那么整个小区的供电就会产生问题,致使小区 居民无法正常用电。 无功补偿。据电网技术原则规定,电网无功应分层分区 就地平衡。在配变的低压侧集中装设无功补偿装置,补偿容量按配变容量的40%确定,且具有按功率因数控制的自动投切功能,但不允许向电网倒送无功功率。 线损。本供电方案具有较长的高压线路,较短的低压线 路,并且还有无功补偿装置装设,因此,虽然具有较长的整体供电半径,但在一定程度上减少了损耗。 占地及投资。配电室是该方案专门要建立的,配电室的 建立需要占用一定的土地资源。另外,高低压开关柜等设备增加时要想使投资大大增加,必须采用高供高计的参考计量方式。为了使占地面积更少以及投资更少,可由箱变代替该方案配电室,在一个箱体内装有箱变的各种高低压开关设备及配变本身,这样会使空间大大节省,但是箱变容量要适当,不宜过大,可以采取小容量多布点的措施,使供电的灵活性大大增加。此外,还可以使电源进一步靠近负荷中心,从而使供电质量大大提高。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

浅议10KV配电线路设计

浅议10KV配电线路设计 发表时间:2018-06-20T10:35:34.360Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:吕庆瑞 [导读] 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。 (国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司山东青岛 266000) 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。加之10KV配电线路是我国电网十分重要的组成部分,与人们的生产、生活息息相关,因此如何做好10KV配电线路设计是至关重要的,本文笔者结合工作经验,就10KV配电线路的设计进行分析。 关键词:10KV配电线路;电力设计;型式;选择 一、10KV配电线路设计的一般流程 10KV配电线路设计过程中受到很多因素的影响,在行设计的过程中每一个步骤都必须明确并且落实到位。(1)接受任务,明确设计范围;(2)进行资料收集;(3)在地形图上根据已经掌握资料进行路径方案的绘制,通常我们都拟定2~3个线路方案,以供比较,择优选用;(4)进行现场勘查、测量;(5)根据气象条件、现有地形、地质以及规划部门出具的规划设计条件等实际情况选择10kV配电线路的型式;(6)进行初步设计。包括配电线路路径的绘制,杆塔、电缆、线路设备的选型,编制设备材料表;(7)根据设备材料表,编制工程概算书。 二、10KV配电线路的型式 2.1、10KV配电线路路径的选择 线路路径确定是指在制定的起止点之间确定一条综合最优路线,这是配电线路设计的第一步,也是配电线路设计中最重要的环节。 在路径选择时,我们应该遵循以下六个原则:(1)与城镇规划相协调,与配电网络改造相结合;(2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;(3)尽量少占或不占农田;(4)避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等地段;(5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等;(6)要求配电线路路径尽量短,避免迂回。 确定好路径方案之后,再从技术性、安全性、经济性以及施工方面,对各种路径方案进行综合比较,最后确定最佳、最优的方案。 2.2、10KV配电线路的型式 10KV配电线路大多采用架空、电缆、架空电缆混合型式。终条数、施工条件及初期投资等因素确定,可采用以下敷设方式:(1)直埋敷设。适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带。当条件受限制,应采取防止电缆受损的保护措施。沿电缆路径,直线间距100m,转弯处或接头部位,应有电缆标志牌或标志桩。(2)沟槽敷设适用于不能直埋且无机动车负载的通道。(3)排管敷设适用于电缆条数较多,且有机动车等重载的地段。(4)隧道敷设适用于变电站出线及重要街道电缆条数多或多种电压等级电缆线路平行的地段,隧道应在道路建设时统一考虑,独立建设或与城市其他公用事业部门共同建设使用。(5)电缆路径需要跨越河流时,尽量利用桥梁结构。(6)水下敷设方式需根据具体工程特殊设计。 2.2.2 杆塔的架设。排杆定位是配电线路设计中十分重要的一项工作,需要设计人员现场勘察,根据现场实际地形、地貌、地物、地质等情况,合理布设、科学安排。在进行杆塔架设的时候,应考虑线路档距。目前,导线采用架空绝缘导线,档距不宜超过50m。 排杆方法:(1)在平面图上首先确定线路首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置。(2)根据首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置就将线路分成了几个直线段,然后测出每个直线段的长度,均匀分配档距。需注意的问题:①在排杆时,可能会将杆塔排在小区的大门、单位的大门、道路中间,这时,应根据经济、安全的原则有计划地将档距适当地放大或缩小,以便于杆塔得到充分利用。②在排杆时,如遇到与其他线路的交跨,应考虑交跨距离。 杆塔定位后,还必须进行以下校验:(1)杆塔荷载校验。一般只要实际地水平档距和垂直档距小于各自的设计档距,即可认为杆塔荷载校验合格。(2)杆塔上拔校验。要是在杆塔定位时某一直线杆的悬点位于相邻两侧杆塔悬挂点之下时,应进行上拔校验。(3)导线风偏后对地及其他凸起物净距离的校验。(4)邻档断线时交跨距离间隔的校验。(5)耐张绝缘子串倒挂校验。 三、10KV配电设备的选择 3.1、10KV电缆配电线路 3.1.1 电缆选择:电缆芯材料采用铜芯,采用三芯缆,电缆主绝缘采用YJV22-8.7/15交联聚乙烯电缆外护套采用聚氯乙烯外护套;采用干式交联和内、外屏蔽层与主绝缘三层同时挤出的电缆。 3.1.2 电缆附件的选择:电缆头采用10KV冷缩头。电缆终端头采用户内敞开式终端,户内电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.5cm/KV。架空电缆终端头采用户式终端,户外电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.8cm/KV环网柜采用插拔式终端。电缆终端的机械强度,应满足安置处引线拉力、风力作用的要求。 3.1.3 电缆保护管选择:穿越路面一般采用MP路面以上及部分采用钢管,其余采用PVC-C管。 3.1.4 在10KV配电线路的始端和末端可新建环网柜,电缆分段处可采用高压分接箱。 3.2 10KV架空配电线路 3.2.1 杆塔的选择:根据种类分可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆。直线杆是杆塔中最简单也是受力最轻的,正常只承受导线的重力,不承受水平力。直线段经一定的距离必须设置耐张杆,耐张杆的作用主要是承受导线的水平拉力,以确保直线段上一定的弧垂。根据架设线路的回数分可分为:单回杆、双回杆、四回杆。城市配电线路原则上不采用带拉线的杆塔,转角杆、耐张杆宜选用钢管杆或高强度钢筋混凝土杆,小转角杆、直线杆可选用钢筋混凝土杆,杆塔的选型要与城市环境相协调。农村配电线路宜采用水泥杆,转角、耐张水泥杆加装拉线装置,个别经济发展较快乡镇障碍物多、电力通道拥挤时,可适量使用高强度钢筋混凝土杆或钢管杆(塔)。因此,我们在设计时应该遵循“方便施工、节约造价、安全运行”的原则,因地制宜,选用适合的杆塔类型。 3.2.2 架空导线的选择:目前,在配电网的建设和改造中,普遍使用JKLYJ架空绝缘导线。和普通的架空裸导线相比,架空绝缘导线具有很多优点:首先它具有更好的绝缘性能,其次防腐蚀性能好、受氧化程度小、有效延长线路的寿命,再者防外力破坏的能力强。此外还要合理地选择架空绝缘导线的截面,以满足发热条件、电压损失条件、机械强度要求、保护条件等。

相关文档
相关文档 最新文档