文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气第一种工作票

电气第一种工作票

电气第一种工作票
电气第一种工作票

电气第一种工作票

编号:__________ 1.风电场:___________ 班组:________________工作负责人(监护人):_______________

2.工作班人员:_______________________________________________________________________________________________________共________人3.工作内容:____________________________________________________________________________________________________________________工作地点:____________________________________________________________________________________________________________________ 4.计划工作时间:自_______年______月______日______时______分至_______年______月______日______时______分

5.安全措施:下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写

应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸),包括填写前已拉断路器(开关)和隔离开

已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号) 关(刀闸)(注明编号)

应装接地线(注明地点) 已装接地线(注明接地线编号和装设地点)

应设遮栏、应挂标示牌已设遮栏、已挂标示牌(注明地点)

工作地点保留带电部分和补充安全措施

工作票签发人签名:_____________

收到工作票时间:_____年__月__日__时__分值长签名:__________________

6.许可开始工作时间:____________年______月______日_______时______分

工作许可人签名:___________ 工作负责人签名:______________

7.工作负责人变动:

原工作负责人____________离去,变更______________为工作负责人.变动时间:_____________年_______月______日_______时________分。

工作票签发人签名:________________值长签名________________

8.工作票延期,有效期延长到:__________年____月____日______时____分

工作负责人签名:__________ 值长签名:_______________

9.工作终结:

工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕。全部工作于____________年______月_____日______时_______分结束。

工作负责人签名:___________________ 工作许可人签名:___________________

临时遮拦,标示牌,常设安全措施已恢复,接地线共_________组,已拆除______组,因另有工作保留______组。(保留原因和地线位置填写在备注栏内)

工作许可人签名:____________

10.备注:______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1.危险因素控制措施:

危险点危险因素控制措施措施落实人2.工作组成员安全交底签名:

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

电气工作票模板

电气工作票模板 一、第一种工作票的填写要求 1. 备注(1)工作票编号的填写方式:□□─□□□。“─”前的部分按年份的后两位数填写,“─”后的部分:第一种工作票按作业部当年执行的票数顺序填写。第二种工作票按运行班组当年执行的票数顺序填写。 2. 备注(2)运行班组名称为作业部指定的标准名称,例如“酮苯运行电工班”等,班组名称一经确定,不得随意更改。 3、备注(3)配电间名称按照中心统一下发的标准名称填写例如“一苯酚高压配电室”,不得使用“301配电室”等作业部内部名称填写。 4、备注(4)工作班组成员必须具备相应的工作资历(查看其工作证件)。 5、备注(5)工作任务中,“工作内容”及“工作地点”两项内容均要填写。 6、备注(6)“值班人员收到工作票的时间”应比“计划工作时间”提前一天,即第一种工作票应提前一天送到工作班组。但抢修工作票可当日收取。但应在备注(5)工作任务中体现抢修内容。例如工作内容为“XX压缩机K3102B 电机抢修”。 7、备注(7)如无接地刀,则写“应在xxx开关xx处挂接地线X组”。 8、备注(8)为接地刀时,可不用写接地地点。接地刀编号为所在高压配电盘调度编号加-7,例如6309-7;若为接地线,则应填写接地线装设的位置、接地线组数和接地线编号。例如“已在xxx开关xx处挂X#接地线X组” 9、备注(9)及(10)工作负责人及工作签发人的资历:外委施工资历应满足公司机动部下发的文件“关于下发外委施工队伍工作票签发人、工作负责人名单的通知”的要求;运保中心内部施工资历应满足中心下发的文件“运保中心电气管理体系”及“电气六部电机及试验检修工作负责人名单”的要求。

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

电气第一种工作票_格式

电气第一种工作票_格式 电气第一种工作票工作票签发人签名: 签发日期: 年月日时分 NO: 附页: 4 张工作票签发人签名: 签发日期: 年月日时分 工作票接受人签名: 接受时间: 年月日时分 1(工作负责人: 工作单位: 某某单位班组: 电气班 2.工作班人员或班组负责人: 6(工作地点保留带电部分或补充安全措施: 10KV 配电室、400V室外引电源设备带电 共人 (工作地点(设备双重名称)、工作内容及工作范围: 某某变电站110kV 进线避雷器场、GIS室、输入输出 37(许可工作时间: 年月日时分工作负责人: 工作许可人: 变场、10kV配电室、400V室、主厂房电机层、电缆层、滤波器室、直流电抗器室、变频器室、110kV、10kV主电源8. 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人交流电气一次设备预防性试验及维护清扫。 工作票签发人签名: 工作许可人签名: 年月日时分 4(计划工作时间:自 年月日时分至年月日时分 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带 电部分已全部进行交接。 5. 安全措施(必要时可附页绘图说明): 原工作负责人: 现工作负责人: 年月日时分应拉开断路器(开关)、隔离 开关(刀闸),控制、分合闸等电源,应取下熔断器或熔丝。包括工作前已经拉9(工作票延期:有效期延长到年月日时分开或取下的开关和熔断器。执 行后,工作许可人在开关刀闸等设备名称栏后打“?” 序号名称 ? 序号名称 ? 工作负责人签名: 工作许可人签名: 1 应拉开110kV方总三I回进线145开关 8 应拉开110kV AB段母联开关A段 侧140A刀闸 10(每日开工和收工许可(多日工作使用):

电气工作票规定范本

工作行为规范系列 电气工作票规定范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-16247电气工作票规定范文 Model of electrical work ticket regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.严格按照《安规》规定工作票使用范围办理相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票必须上工作联系单的规定》执行。 2.办理工作票做安全措施必须使用相应电气操作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3.工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4.工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工

作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。 5.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6.检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工作,并向当值值长和运行二部汇报。 7.未办理工作票终结手续前,值班员不准擅自将检修设备送电。检修试运设备时,必须将工作票交回并得到工作负责人可以送电的答复后方可送电试运。 8.工作完毕后检修人员将检修现场清理干净,应在检修交代本对运行人员交待设备检修结果和存在的问题后,方可进行工作票终结。 请输入您公司的名字

电气工作票规定正式样本

文件编号:TP-AR-L2890 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气工作票规定正式样 本

电气工作票规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理 相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二 种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理 工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票 必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操 作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是 否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安 全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的 危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须

向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。 5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工

电气第一种工作票填写模板

电气第一种工作票(填写说明) 单位:填写工作班组主管单位的名称编号:已定义按顺序使用。 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作

时间之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 10.工作负责人变动情况 1.工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2.工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11.工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写明延长的时间,双方确认并签名。 12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。 13.工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 14.工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15.备注 ⒈填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入××KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 ⒉填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,×# 接地线需继续保留。②×# 接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除×# 接地线的指令。 16.工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。 工作票终结后,工作负责人从现场带回下联工作票,向工作票签发人汇报工作完成情况,并交回工作票,工作票签发人认为无问题后,在下联工作票的编号上方盖上“己执行”章,将工作票收存,以备检查。 工作结束后,工作许可人将上联工作票交给运行值班负责人,并向值班负责人汇报工作完成情况,运行值班负责人认为无问题后,在上联工作票的编号上方盖上“己执行”章。 17.变电所第一种工作票的填写注意事项 1.变电所第一种工作票的编号由工作票签发人按顺序编号,一个单位由多个工作票签发人,工作票编号应统一。填写工作票,应一式两联,其中的一联,必须经常保存在工作地点,由工作负责人保存。另一联,由工作许可人保存,按班移交。两联工作票编号相同。 2.填写工作票,应字迹清楚、工整,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字能清楚可辩。 工作票的字迹改动要求: ⑴计划工作时间不能涂改。 ⑵工作内容和工作地点不能涂改。 ⑶设备名称和编号不能涂改。 ⑷接地线装设地点不能涂改。 ⑸非关键词的涂改不得超过3处,1处至多改3个字,否则应重新填写工作票。 ⑹关键词出现错、漏的,该工作票作废: ①开关、刀闸、接地刀闸、保护压板等设备名称和运行编号,接地线的安装位置; ②拉开、合上、拉出、推入、取下、放上等操作动词。 18.工作票的签发 工作票的签发人应为主任、值长、班长、技术员,若在夜间或其他事不在岗位时,可由工作票签发人电话通知工作许可人代办理手续

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

电气工作票规定及标准模版填写案例(精选)

电气工作票规定及标准模版填写案例 填用电气第一种工作票的工作为: 6.2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 6.2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.3.3 其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4 填用电气第二种工作票的工作为: 6.2.4.1 低压带电作业和在带电设备外壳上的工作。 6.2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 6.2.4.3 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 6.2.4.4 转动中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 6.2.4.5 非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 6.2.4.6 大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 6.2.5 其他工作用口头或电话命令: 口头或电话命令,必须使用标准术语,发令清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录,并向发令人复诵核对一遍。 6.2.6 工作票的填写: 6.2.6.1 工作票应使用统一的票面格式,执行工作票管理制度。 6.2.6.2 工作票由工作负责人填写。 6.2.6.3 工作票应用黑色或蓝色的钢笔、签字笔填写或由计算机生成,一式两份。内容应正确清楚,不得任意涂改,如有个别字需要修改应有具体规定。 6.2.6.4 工作票应附有“作业安全风险控制卡”。 6.2.7 工作票的签发: 6.2. 7.1 工作票应由经发电厂(公司)批准的工作票签发人审核无误后签发。 6.2. 7.2 工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 6.2.8 工作票的送达、接收: 6.2.8.1 计划检修的工作票应在开工前不少于一天的时间发送给运行值班员;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给运行值班员。接到工作票后,运行值班负责人应对照系统运行状态审查所列工作内容、安全措施是否正确、全面,是否符合现场条件,如有疑问应向工作票签发人询问清楚,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间。 6.2.8.2 运行值班负责人审核后在工作票上签名。 6.2.8.3 工作票填写不符合要求或安全措施有误,应将其作废,重新填写工作票。 6.2.9 工作票的使用规定: 6.2.9.1 工作票一式二份。已开工的工作票,一份由工作负责人收执,必须保存在工作地点;另一份由工作许可人收执,并登录工作票的编号、工作任务、许可及终结时间,按值移交。 6.2.9.2 工作票签发人应由车间、部门熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导、技术人员或经单位主管生产领导(总工程师)批准的人员担任。 6.2.9.3 同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。6.2.9.4 一个工作负责人只能持有一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接

工作票模板

电气第一种工作票 NO:编号: 1.工作负责人(监护人):班组附页:张2.工作班成员: 共人3.工作地点: 4.工作内容: 5.计划工作时间:自年月日时分至年月日时分6.安全措施: 批准工作结束时间:年月日时分值长(或单元长): 8.许可工作开始时间:年月日时分。工作许可人:工作负责人:9.工作负责人变更:原工作负责人离去,变更为工作负责人,变更时间年月日时分。工作票签发人:工作许可人: 10.工作票延期,有效期延长到年月日时分。 13.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。 全部工作于年月日时分结束。工作负责人:点检验收人:工作许可人: 接地线共组,已拆除组,未拆除组,未拆除接地线的编号。 值班负责人: 14.备注:

电气第二种工作票 NO:编号: 1.工作负责人(监护人): 班组: 附页:张 2.工作班成员: 共人 3.工作地点: 4.工作内容: 4、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 5.工作条件(停电或不停电): 6.安全措施 工作票签发人: 年月日时分 点检签发人: 年月日时分7.接票人签名: 接票时间: 年月日时分 8.许可开工时间:年月日时分 工作许可人:工作负责人: 9.检修工作结束,经验收合格,同意结束此项检修工作,可以进行动态验收。_______年____月_____日 _____时 _____分。 工作负责人:工作许可人: 12.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日 时分结束。 工作负责人:点检验收人:工作许可人: 备注:

工作票危险点控制措施票工作票编号: 工作内容:

电气第一种工作票安全措施附页 工作票签发人:工作负责人:值班负责人:工作许可人: 第页共页

工作票三种人考试题(电气带答案解析)

工作票签发人、工作负责人(电气类)资格考试 一、填空题(每空1分,共25分) 1、工作负责人、工作许可人应持票共同到现场检查安全措施。 2、工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时由工作负责人送交运行班长。 3、工作票执行应逐渐完善标准化工作,建立标准工作票库。 4、工作票延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 5、工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。 6、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。 9、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。 10、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。 11、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。 12、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。 13、高压验电笔的试验周期是六个月。 14、安全带的试验周期是六个月。 15、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

16、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 17、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、_安全罩上_或运行设备的_轴承_上行走和站立。 二、单项选择(每题1分,共15分) 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用(B)。 A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、热机工 作票 2、第一、二种工作票的有效时间,以(C)为限。 A、计划工作时间 B、实际工作时间 C、许可时间 3、对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 4、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用(A)严密封闭。 A、防火材料 B、绝热材料 C、水泥 5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“(A)”警示牌。 A、禁止合闸有人工作 B、禁止操作有人工作 C、禁止操作 6、电气工作人员对本规程应(B)考试一次。 A 两年 B 每年 C 半年 7、电气工作人员因故间断电气工作连续(B)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A 两个月 B 三个月 C 半年 8、设备对地电压在( B)V以上者为高压设备。 A、380V B、250V C、220V。 9、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该( B)。 A、报告违章人员的主管领导予以制止 B、当即予以制止 C、报告专职安全人员予以制止;

电气第一种工作票填写模板

电气第一种工作票(填写说明)工作终结后需盖章 单位:填写工作班组主管单位的名称编号:已定义按顺序使用。 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称2. 工作班人员(不包括工作负责人) 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7?收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。 8. 确认本工作票1?7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工作许可手续。 9. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措 施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问 后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 10. 工作负责人变动情况 1. 工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行 变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2. 工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11. 工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写 明延长的时间,双方确认并签名。 12. 每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填 写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。13. 工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点 后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设 备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人 在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结一即办理完了工作终结手续。 14. 工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线 (或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15. 备注 1.填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入XX KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 2.填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,X # 接地线需继续保留。②X #接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除X #接地线的指令。 16. 工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“ 己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。工作票终结后,工作负责人从现场带回下联工作票,向工作票签发人汇报工作完成情况,并交回工作票,工作票签发人认为无问题后,在下联工作票的编号上方盖上“己执行”章,将工作票收 存,以备检查。 工作结束后,工作许可人将上联工作票交给运行值班负责人,并向值班负责人汇报工作完成情况,运行值班负责人认为无问题后,在上联工作票的编号上方盖上“己执行”章。 17. 变电所第一种工作票的填写注意事项 1.变电所第一种工作票的编号由工作票签发人按顺序编号,一个单位由多个工作票签发人,工作票编号应统一。填写工作票,应一式两联,其中的一联,必须经常保存在工作地点,由工作负责人保存。另一联,由工作许可人保存,按班移交。两联工作票编号相同。 2?填写工作票,应字迹清楚、工整,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字能清楚可辩。 工作票的字迹改动要求: ⑴计划工作时间不能涂改。 ⑵工作内容和工作地点不能涂改。 ⑶设备名称和编号不能涂改。 ⑷接地线装设地点不能涂改。 ⑸非关键词的涂改不得超过3处,1处至多改3个字,否则应重新填写工作票。 ⑹关键词出现错、漏的,该工作票作废: ①开关、刀闸、接地刀闸、保护压板等设备名称和运行编号,接地线的安装位置; ②拉开、合上、拉出、推入、取下、放上等操作动词。 18. 工作票的签发 工作票的签发人应为主任、值长、班长、技术员,若在夜间或其他事不在岗位时,可由工作票签 发人电话通知工作许可人代办理手续 19. 关于和接地刀闸的说明 所有电动机和接地刀闸,必须要断开柜内所有二次开关,转换开关置于就地,再合断路器。否则断路器

电气第一种工作票使用标准

电气第一种工作票使用标准 2.1 工作票的适用范围 2.1.1 填用第一种工作票的工作为: 2.1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.1.1.2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 2.2 有关人员的安全责任 工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作班成员严格按照《电业安全工作规程》规定正确履行各自安全职责; 2.3 工作票的填写 2.3.1 工作票必须编号。 2.3.2 “工作负责人(监护人)及工作范围示意图”栏 2.3.2.1 单一班组工作,填写工作负责人即为工作监护人姓名;2.3.2.2 若几个班同时工作,填写总工作负责人姓名; 2.3.2.3 工作范围示意图上要用红笔注明带电部位,示意图可用附页。 2.3.3 “工作班成员”栏 2.3.3.1 单一班组工作,填写全部工作成员姓名; 2.3.3.2 几个班组同时工作,填写每个班组的工作负责人姓名。2.3.4 “工作地点及内容”栏 2.3.4.1 单一工作时,详细填写工作内容和工作地点; 2.3.4.2 非单一工作时,填写主要工作内容和对应的工作范围;

2.3.4.3 使用设备的双重名称。工作地点应注明设备所在具体位置,室内配电装置应写明××室及间隔编号等。 2.3.5 “安全措施”栏 2.3.5.1 “应拉开断路器(以下简称开关)和隔离开关(以下简称刀闸),包括填写前已拉开的断路器和隔离开关、应取出熔断器(以下简称熔丝)”的填写 根据工作需要应拉开的全部开关和刀闸及工作需要应取出的熔断器等填入此栏。 2.3.5.2 “应装设接地线、隔板、隔罩”的填写 1)应写明装设接地线、隔板、隔罩确切地点及应合上的接地刀闸;2)对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线; 3)检修母线时,应根据《电业安全工作规程》要求确定装设接地线的数量和位置; 4)检修部分若分几个在电气上不相连接的部分(如分段母线以刀闸或熔丝隔开分成几段),则各段应分别验电、接地、短路。接地线与检修部分之间不得串连开关或熔丝。 2.3.5.3 “应设遮栏、应挂标示牌”的填写 应详细、准确的填写应装设遮栏和应挂标示牌的名称和地点。2.3.5.4 “已拉开断路器和隔离开关、已取熔断器”的填写 应填写具体明白。严禁使用“同左”“同上”“上述”等字样(包括其它栏内的填写)。

相关文档