文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工浇筑后裂缝控制计算书

建筑施工浇筑后裂缝控制计算书

建筑施工浇筑后裂缝控制计算书
建筑施工浇筑后裂缝控制计算书

建筑施工浇筑后裂缝控制计算书

1、计算原理

弹性地基基础上大体积混凝土基础或结构各降温阶段综合最大温度收缩拉应力 ,按下式计算:

降温时,混凝土的抗裂安全度应满足下式要求:

式中σ(t) ──各龄期混凝土基础所承受的温度应力(N/mm2);

α ──混凝土的线膨胀系数,取1 × 10-5;

ν ──混凝土的泊松比, 当为双向受力时,取0.15;

Ei(t) ──各龄期综合温差的弹性模量

(N/mm2);

△Ti(t) ──各龄期综合温差(℃);均以负值代入;

Si(t) ──各龄期混凝土松弛系数;

cosh ──双曲余弦函数;

β ──约束状态影响系数,按下式计算:

H ──大体积混凝土基础式结构的厚度(mm);

Cx ──地基水平阻力系数(地基水平剪切刚度)(N/mm2);

L ──基础或结构底板长度(mm);

K ──抗裂安全度,取1.15;

ft ──混凝土抗拉强度设计值(N/mm2);

2、计算

(1) 计算各龄期混凝土收缩值及收缩当量温差:

取εy0 = 3.24 × 10-4;

M1=1,M2=1,M3=1,M4=1.21,M5=1.2,

M6=1.09,M7=1,M8=1,M9=1,M10=0.61

则3d收缩值为:

εy(3) = εy0×M1×M2×......×Mn(1 - e-0.01×3) = 0.924×10-5

3d收缩当量温差为:

Ty(3) = εy(3)/ α = 0.924℃

同样由计算得:

εy(6)=0.182×10-4,Ty(6)=1.822℃

εy(9)=0.269×10-4,Ty(9)=2.692℃

εy(12)=0.354×10-4,Ty(12)=3.537℃

εy(15)=0.436×10-4,Ty(15)=4.357℃

εy(18)=0.515×10-4,Ty(18)=5.153℃

εy(21)=0.592×10-4,Ty(21)=5.925℃

(2) 计算各龄期混凝土综合温差

6d综合温差为:

T(6) = T3 - T6 + Ty(6) - Ty(3) = 3.397℃

同样由计算得:

T(9)=4.371℃

T(12)=4.345℃

T(15)=3.820℃

T(18)=2.796℃

T(21)=2.572℃

(3) 计算各龄期混凝土弹性模量

3d弹性模量:

E(3) = Ec ×( 1 - e -0.09 ×3) =7.454×103N/mm2

同样由计算得:

E(6)=1.314×104N/mm2

E(9)=1.749×104N/mm2

E(12)=2.080×104N/mm2

E(15)=2.333×104N/mm2

E(18)=2.527×104N/mm2

E(21)=2.674×104N/mm2

(4) 各龄期混凝土松弛系数

根据实际经验数据荷载持续时间t,按下列数值取用: S(3)=0.186, S(6)=0.208, S(9)=0.214,

S(12)=0.215, S(15)=0.233, S(18)=0.252,

S(21)=0.301

(5) 最大拉应力计算

取α = 1.0 × 10-5,ν = 0.15, Cx=1.25N/mm3 H=3800mm, L=6000mm

根据公式计算各阶段的温差引起的应力

1) 6d: 即第3d 到第6d温差引起的的应力:

由公式:

得:β = 0.158×10-3

再由公式:

得:σ(6) = 0.011N/mm2

同样由计算得:

2) 9d: 即第6d到第9d温差引起的应力:

σ(9)=0.015N/mm2

3) 12d: 即第9d到第12d温差引起的应力:

σ(12)=0.015N/mm2

4) 15d: 即第12d到第15d温差引起的应力:

σ(15)=0.015N/mm2

5) 18d: 即第15d到第18d温差引起的应力:

σ(18)=0.012N/mm2

6) 21d: 即第18d到第21d温差引起的应力:

σ(21)=0.013N/mm2

7) 总降温产生的最大温度拉应力:

σmax=σ(6) + σ(9) + σ(12) + σ(15) + σ(18)

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术 吕伟伟

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术吕伟伟 发表时间:2019-09-02T16:42:47.603Z 来源:《建筑实践》2019年第9期作者:吕伟伟 [导读] 本文以房屋建筑工程结构裂缝为研究对象,从裂缝在施工过程中出现裂缝的原因进行分析,从理论结合工作实际,主要分析了房屋建筑工程结构裂缝的控制及相关的技术要求,供参考。 镇江代氏架业搭建有限公司江苏镇江 212132 摘要:建筑工程是当前我国经济发展的支柱性产业,因此在施工过程中对施工技术的分析及关注显得尤为重要。在社会生活中人们对建筑质量的需求程度越来越大,相比较而言,在房屋建筑工程施工中,结构裂缝是整个工程中影响施工质量最大的问题,本文以房屋建筑工程结构裂缝为研究对象,从裂缝在施工过程中出现裂缝的原因进行分析,从理论结合工作实际,主要分析了房屋建筑工程结构裂缝的控制及相关的技术要求,供参考。 关键词:房屋建筑工程;结构裂缝;控制;处理技术 引言 在建筑工程施工阶段,会受到很多因素的影响,目前最严重的问题就是混凝土构件出现裂缝现象,这样也会影响混凝土构件的刚度,使建筑物结构无法抵抗外界的影响。即使裂缝的出现,在一定程度上,会影响混凝土构件,造成建筑的倒塌,从而影响建筑物的整体效果。如果裂缝宽度要是超出规定的限度,就会导致钢筋出现腐蚀的现象,对结构件的耐久性造成影响。这个问题受到社会的重视,但是裂缝产生和形成具有很多形式,要想完全解决这样的问题,需要专业人员掌握混凝土裂缝形成的原因,结合原因对此分析,正确地判断和分析混凝土裂缝的成因及有效措施。 1房屋建筑工程结构裂缝概述 结构裂缝是房屋建筑施工过程中必然会遇到的施工质量问题,由于其裂缝的类型较多,所以在施工过程中不好控制,可按照施工裂缝的对应类型进行施工技术的针对性应用与分析。现阶段,在房屋建筑施工中遇到最多的就是混凝土的收缩类裂缝,由于混凝土在制作完成后,会进行相应要求的养护,在养护过程中到施工环节,混凝土中的水分蒸发相对较快,容易导致整个混凝土的体积变小,形成一定的收缩徐变,进而导致混凝土结构的裂缝。温度型裂缝,水泥硬化的过程中由于外界温差较大,在建筑工程施工过程中,会在结构整体强度相对薄弱的地方出现裂缝。另外,结构体型的徐变导致的裂缝也会使得整个建筑结构相应的伸缩缝产生一定的裂缝。还有支座型钢筋裂缝,在梁上部的支座处产生的裂缝,穿线管裂缝是在施工质量要求及施工控制的力度不同导致的,如外加剂在添加的过程中,由于掺入混凝土的量及相应的质量失去控制,输送管道堵塞,进而形成一定的徐变压应力,导致裂缝的产生。 2房屋建筑工程混凝土裂缝的成因 2.1房屋设计问题 设计对于建筑工程起到决定性的作用,但是在建筑工程施工阶段,经常会出现设计问题,引起整个施工质量下降,也导致混凝土出现裂缝的现象。主要原因包括几个方面,第一是设计人员自身问题,房屋建筑工程建设需要设计者的灵感,设计师没有结合房屋建筑的实际情况进行设计,在一定程度上,会出现误差,导致施工不能够顺利进行。还有在实际建筑工程设计中,设计人员缺乏专业技能和综合素质,导致建筑工程设计阶段缺乏规范性,每个施工阶段都不符合国家规定,影响整个工程建筑质量。第二,设计观念比较陈旧,缺乏创新。目前,在我国一些设计单位中,有很多设计人员的设计概念出现观念老化的现象。这些设计在设计的过程中,受到传统观念的影响,就是重视建筑工程的结构性,却忽视了一些其他问题等,建筑工程设计本身存在一些欠缺,导致房屋建筑工程出现混凝土裂缝的现象。 2.2温度影响 在温度变化上的影响。主要是由于混凝土内部结构中的温度与外界环境的温度形成一定的温度差导致的,在混凝土浇筑完成后,由于水化热的形成,使得混凝土内部的温度明显的高于外界温度,形成较大的温度差,这样就会在混凝土内部结构中形成一定的拉应力,当这种拉应力超出混凝土承载的范围后,就形成了裂缝。 2.3地基沉降 其形成的原因主要是由于地基的沉降,导致的房屋建筑结构的承重墙等没有发生沉降,但是其他的结构会产生一定的沉降,这样就会在两者之间形成一定的剪切力,在没有设置相应的沉降缝时,就容易产生结构裂缝,即竖向裂缝。 3屋建筑工程结构裂缝控制原理及处理技术分析 3.1结构补强技术 裂缝的处理技术应用中,通过结构补强技术的应用也是比较有效的。房屋建筑工程的实际应用当中,和混凝土施工的技术应用是有着紧密联系的。混凝土强度不够就比较容易影响其承载力,也容易出现裂缝质量问题,从而最终出现崩塌的现象。所以在结构裂缝的处理过程中,通过补强处理技术的科学应用就显得比较重要。补强处理操作过程中,主要是对容易出现裂缝质量问题的部位实施补强处理,有破损以及阻碍混凝土结构之处通过运用新的混凝土实施补强处理,这样能保障结构的质量。 3.2原材料控制 混凝土主要是结合化学外加剂、水、水泥等物质,按照合理的比例进行搅拌和控制,但是混凝土成分的科学配比,是混凝土调配中重要的阶段,但是在混凝土调配的过程中也会受到因素的印象,从而也会影响到房屋建筑混凝土的总体质量及施工技术。由此可见最重要的就是进行合理配比混凝土成分的配比,所以需要注意以下几点:(1)工作人员需要结合施工实际情况进行施工,保证设计图纸的合理性,对水泥进行相应的调整,粗骨料的石子粒径为1~3cm,细骨料含沙量不超过3%,有害物质不超过2%,同时工作人员还需要检查外加剂是否和水泥型号匹配。(2)要想避免混凝土质量,需要对材料的日期进行检查,避免使用过期的材料。(3)相关工作人员需要及时处理混凝土生产过程中的问题,并且有效掌握混凝土各个阶段的变化,掌握规律等。(4)房屋建筑混凝土施工质量会对施工设备造成影响,因此,需要对掌握施工要求,进行选择施工设备进行合理配置。 3.3表面处理技术 通过表面处理的技术应用,对裂缝的处理效果也能良好呈现。房屋建筑工程的结构裂缝出现,能够用肉眼看到的,就要进行妥善处理。表面处理的方法应用中,采用加固材料和贴胶的类型材料应用,在表面的处理效果上比较良好,能够避免出现渗漏的现象,有着良好

2×16m框架桥混凝土裂缝控制施工计算_secret

2×16m框架桥混凝土裂缝控制施工计算 钢筋砼框架桥箱身为两孔16m,净高5.8m,由底板、边中墙和顶板组成,底板厚1.2m、边中墙厚1.1m、顶板厚1.15m;两孔边角均加梗肋,底板与墙板的梗肋为0.3m ×0.3m,墙板与顶板的梗肋为1.95m×0.65m;砼等级均为C35。 本计算书为底板控制裂缝计算。 一、自约束裂缝控制计算 浇筑大体积混凝土时,由于水化热的作用,中心温度高,表面温度底,当混凝土表面受外界气温影响急剧冷却收缩时,外部混凝土质点与混凝土内部各质点之间相互约束,使混凝土表面产生拉应力,内部降温慢受到自约束产生压应力。 1、各龄期混凝土的设计抗拉强度f t(t) 计算 f t(t) =0.8 f t(lgt)2/3 式中:C35混凝土的设计强度f t=1.65(N/mm2) 混凝土龄期t=(d) 混凝土的3d设计抗拉强度计算: f t(3) =0.8×1.65×(lg3)2/3=0.81(N/mm2) 其余各龄期混凝土的设计抗拉强度计算详见附表1-1 2、各龄期混凝土的弹性模量E (t) 计算 E(t) =E c(1-e-0.09t) 式中:C35混凝土的最终弹性模量E c =3.15×104(N/mm2) 常数e=2.718 混凝土龄期t=(d) 混凝土的3d弹性模量计算: E(3) =3.15×104(1-e-0.09×3)=0.75×104(N/mm2) 其余各龄期混凝土的弹性模量计算详见附表1-1 3、不同龄期混凝土中心与表面最大允许温差ΔT 1max 计算 由混凝土温差产生的最大拉应力公式: σ t(t)=2E (t) αΔT/3(1-ν)得: ΔT 1max =1.5(1-ν)f t(t) / E (t) α 式中:混凝土的泊松比ν(查表)=0.175

混凝土裂缝控制技术总结

混凝土裂缝控制施工技术总结 1、工程概况 沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构为东、西广场地下空间部分,涵盖旅客出站通道、地铁、公交枢纽、出租车蓄车场、社会停车及商业配套等功能。共涵盖6条匝道桥,地下空间主要包括一个地下两层建筑(局部为地下一层),公交车站候车大厅为出地下室顶板一层框架结构。本工程主体结构采用钢筋混凝土框架结构。基础采用筏板基础,混凝土强度等级C35,混凝土采用裂缝控制技术。 2、施工安排 2.1施工机械设备 主要施工机械统计表表 序号机械设备名称用途数量备注 1 塔吊配合混凝土浇筑10台 2 混凝土输送泵车混凝土浇筑辆 3 混凝土搅拌运输车混凝土运输辆 4 插入式振动棒混凝土振捣台 5 潜水泵排水台 2.2劳动力安排 主要劳动力统计表 序号工种工作内容人数

1 塔吊司机驾驶塔吊12 2 电工保证现场临时用电通畅及保护预 2 3 振动泵操作手混凝土振捣8 4 瓦工混凝土面抹光8 5 混凝土搅拌运输车司机混凝土运输12 6 木工看模、加固 4 7 钢筋工整理钢筋 4 8 小工杂活及道路清理 6 9 试验员混凝土试块制作 1 10 施工员指挥协调 2 2.3测温仪器 序号仪器名称用途数量备注 1 50Ω铜热电阻测温13 2 测温记录仪XQCJ-300 测温2台 3、施工方法 工程在比较干燥、寒冷的沈阳施工,为防止混凝土裂缝的产生及提高混凝土的成型质量,项目部技术人员重点对混凝土原材料的选择、混凝土配合比设计、混凝土温度的计算、养护材料的选用、温度应力的计算、各种资源的合理配备及施工方法的正确运用等进行了充分研究,最终确定了针对性较强的具体施工方法。 3.1混凝土用原材料 3.1.1采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥; 3.1.2掺入适量的Ⅰ级粉煤灰减少水泥用量,降低混凝土

裂缝控制措施

裂缝控制措施 一、裂缝的成因分析 裂缝的形成有外荷载、材料的收缩(主要为的混凝土收缩、 温度变形)等原因造成。从技术角度来分析,有设计、施 工、材料等方面问题,主要反映如下: 1、从设计方面看 ⑴楼板刚度不足:部分楼板设计板厚不够,楼板跨高比 偏大,其刚度较小对裂缝控制很不利。此外设计按多跨连 续板进行配筋计算,侧重于满足结构安全,较少考虑混凝 土收缩特性和温度变形等多种因素。 ⑵楼板配筋设计考虑不周:受力钢筋采用三级钢,且间距 比较大;设计在支座处按常规配设负筋,在中部板面不配 钢筋,当板面出现温度变形和混凝土收缩,因无构造钢筋 约束,板面即出现裂缝。 ⑶楼板内布线欠合理:由于公用专业施工图由各专业设 计,实际施工中出现水电管交叉叠放,或由于设计考虑管 内容线面积,部分预埋管径≥D25;且设计管线位置在楼板 跨中,即在单层双向配筋处,楼板有效截面受到很大程度 (15%-40%)削弱,成为楼板最易开裂的部位;当楼板收缩 应力大于混凝土极限抗拉强度时,即出现沿管线表面呈直 线状的裂缝。 ⑷从房屋的空间结构来看,剪力墙刚度大,约束了剪力墙

间梁板的水平向自由变形,而梁刚度又较板刚度大,因各类因素引起的水平向收缩变形均集中到剪力墙间刚度最小的板上,造成板开裂。 ⑸膨胀剂的选用与掺量:设计未明确混凝土的限制膨胀率,只提出膨胀剂的品种和掺量范围,施工时按设计提供掺量进行配比施工,使混凝土的实际限制膨胀率不能达到最佳限制膨胀率。 2、从施工方面看 ⑴空载养护期不足:为赶工期,从楼面混凝土浇完、收光至施工材料堆放,平均空载养护期大为缩短,有的甚至不足一天,人为因素过早地震动、荷载造成楼板幼龄混凝土内部受损开裂。且施工中用塔吊吊运的钢管、钢筋等周转材料因受剪力墙钢筋影响多堆放在预埋管线部位。 ⑵水电预埋管施工时在板内位置欠合理:管位置过高或过低;位置过高时,极易在板面出现因混凝土硬化收缩产生的裂缝,也易在维修裂缝或室内装修时损坏管线;两根管线并行布置时,管线间距过小甚至并拢,更易因管线集中而产生裂缝。 ⑶项目部一般较重视混凝土浇筑后1-2天的养护工作,当上部主体施工开始,无法覆盖养护,只能让板面上部暴露在空气中,间断浇水养护,无法按规范要求保证良好的养护,造成商品混凝土有效补偿混凝土的收缩的性能降低。

混凝土裂缝控制技术的应用

裂缝是混凝土建筑物主要的老化病害之一,主要由干缩、砼自身质量、水泥水化热、温度、钢筋锈蚀、地基变形、荷载、碱骨料反应、地基冻胀等原因引起。 小浪底水利枢纽南岸引水口工程洞室衬砌工程混凝土的设计指标为C20P8F100。施工条件:泵送,洞外拌和,洞内浇筑,洞内恒温17~180C。为控制裂缝的产生,施工中采取了以下措施。 1.控制干缩裂缝 混凝土的干缩裂缝主要是由于毛细管压力造成的。毛细管孔隙在干燥过程中逐步失水,产生很大的毛细管张力,混凝土体积产生收缩,由于混凝土周围存在约束,内部又有拉应力,当拉应力超过混凝土材料抗拉强度时,便产生了干缩裂缝。 干缩裂缝的控制方法有: 1.1降低混凝土单位用水量:用水量的增加势必使剩余水增加,因此,从确保混凝土耐久性出发,应降低混凝土单位用水量。 1.2水泥的影响:不同水泥,混凝土收缩也不同,按收缩值大小排序:矿渣水泥>普通水泥>粉煤灰水泥。 1.3降低混凝土周围约束:若混凝土周围约束过大,内部拉应力无法释放,拉应力增大而使混凝土干裂,因此,应减少混凝土的分仓长度,以使混凝土内部拉应力能够充分释放。 1.4添加膨胀剂:适量添加膨胀剂后可以使混凝土体积膨胀,在混凝土内部产生压应力,部分抵消了混凝土因毛细孔隙干燥而产生的拉应力,从而起到控制干缩裂缝的作用。 本工程在控制混凝土干缩裂缝方面采用了上述1~3项方法。其中单位用水量为182kg,采用普通425#水泥,浇筑中掺用粉煤灰,分段浇筑长度在10m左右。 2.控制混凝土因自身质量欠缺而形成的裂缝 高强混凝土水泥的强度等级和水泥用量相对较高,开裂现象比较普遍,因此,高强混凝土不一定是高性能混凝土,而高性能混凝土因具有较高的体积稳定性,收缩变形较小而使抗裂性能大大提高,同时高强混凝土必须采用高效减水剂和超细活性掺和料作为混凝土的第五和 第六部分,来提高混凝土的密实性和抗渗能力。因本工程采用泵送施工工艺,要求的坍落度和水泥用量均较大,必须用掺加外加剂的方法来达到既减水又不使混凝土坍落度损失过大的目的,以及添加超细活性掺和料来达到降低水化热、改善与提高混凝土性能和节约水泥的目的。 综合上述两点,我们采用下表所示的混凝土配合比(单位:kg/m3)。 按上表配比,砂率38%、水灰比0.50、坍落度160~180mm、木钙掺量0.25%、粉煤灰掺量15%。 因混凝土中掺加粉煤灰技术在我省水利行业尚处于探索阶段,固替代量并不很大,只有15%,但根据有关资料,混凝土中单方水泥用量每增减10kg,水化热相应升降1~1.20C,即因本工程中掺用粉煤灰而使混凝土内部温度下降了约5.5~6.50C,从一定程度上控制了裂缝的产生。 3.控制水化热开裂 水泥水化后放出大量的热量,使混凝土内外形成较大的温差,从而在温度应力的作用下形成裂缝。特别是在夏季施工,中午气温一般在摄氏370C,露天存放的石子表面温度可达摄氏500C,砼出机口温度在摄氏300C左右,混凝土水化后内部温度更高。为控制混凝土水化开裂,施工中采用了以下措施。 3.1骨料降温 骨料的温度控制主要通过搭盖凉棚和洒水降温来进行。搭盖凉棚可避免太阳光直射,减

混凝土自约束应力计算书

混凝土自约束应力计算书 计算依据: 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 一、混凝土的弹性模量 E(t)=βE 0(1-e -υt )=1.02×3.25×104×(1-2.718-0.09×3)=7844N/mm 2 二、混凝土最大自约束应力 混凝土浇注体内的表面温度T b (°C) 20 混凝土浇注体内的最高温度T m (°C) 25.1 水泥3天的水化热Q 3(kJ/kg) 314 水泥7天的水化热Q 7(kJ/kg) 354 粉煤灰掺量对水化热调整系数k 1 0.95 矿渣粉掺量对水化热调整系数k 2 1 每m 3混凝土胶凝材料用量W(kg/m 3 ) 448 混凝土比热C[kJ/(kg·°C)] 0.97 混凝土重力密度ρ(kg/m 3 ) 2450 系数m(d-1) 0.4 混凝土入模温度T 0(°C) 24 混凝土结构的实际厚度h(m) 1.4 在龄期为τ时,第i 计算区段产生的约束应力延续至t 时的松弛系数Hi(t, τ) 1 水泥水化热总量: Q 0=4/(7/Q 7-3/Q 3)=4/(7/354-3/314)=391.394kJ/kg 胶凝材料水化热总量: Q=kQ 0=(k 1+k 2-1)Q 0=(0.95+1-1)×391.394=371.825kJ/kg 混凝土的绝热温升: T(t)=WQ(1-e -mt )/(Cρ)=448×371.825×(1-2.718-0.4×3)/(0.97×2450)=49°C T m =T 0+ T(t )·ξ=24+48.982×0.46=46.5°C 在施工准备阶段,最大自约束应力: σzmax =α×E(t) ×ΔT lmax ×H i (t, τ)/2=1.0×10-5×7844×(46.532-20)×1/2=1.041MPa

抗拔桩抗浮计算

抗拔桩抗浮计算书 一、工程概况: 本工程±0.00相对标高为100.55m,依据地质勘查报告,抗浮设计水位为98.00m,即±0.00以下2.55m。 本工程主楼为地上16层,地下两层,抗浮满足要求,不需要进行抗浮计算; 本工程副楼为地上三层,地下两层,对于纯地下两层地下室,由于上部无建筑物,无覆土,现进行抗浮计算如下: 二、浮力计算 基础底板顶标高为:-(4.5+5.4+0.4)=-10.30m 基础底板垫层底标高为:-(4.5+5.4+0.4+0.6+0.15)=-11.05m 浮力为F浮=rh=10x(11.05-2.55)=85KN/m2 1.主楼地上16层,能满足抗浮要求,不做计算; 2.副楼抗浮计算:(副楼立面示意如下图) 副楼地上3层部分,面积为401m2 故上部三层q 1 =(486+550+550)x9.8/401=38.76KN/ m2 地下一层面荷载为:q 2 =16 KN/ m2 地下二层面荷载为:q 3 =14 KN/ m2 基础回填土垫层:q 4 =15x0.4=6 KN/ m2 基础底板:q 5 =25x0.6=15 KN/ m2 则F抗= q=38.76+16+14+6+15=89.76KN/ m2 F抗/F浮=89.76/85=1.056>1.05 故副楼有地上3层部分不需要设置抗拔桩 副楼立面示意 3.对地上无上部结构的纯地下车库(下图阴影所示): F抗=16+14+6+15=51 KN/ m2 F1=F浮-F抗=85-51=34 KN/ m2 既不满足抗浮要求,需要设计抗拔桩进行抗浮 三、抗拔桩计算 依据《建筑桩基技术规范》第5.4.5条 N k≤2 T uk+G p 抗拔桩桩型采用钻孔灌注桩,桩经采用d=600mm 桩顶标高为筏板底标高:89.50m,桩长L=15m。 依据《建筑桩基技术规范》,地质报告,抗拔系数λ=0.5 1)群桩呈非整体破坏时,基桩的抗拔极限承载力标准值 - 1 -

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术 嵇培培

房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术嵇培培 发表时间:2018-12-06T17:02:12.753Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第22期作者:嵇培培[导读] 结构裂缝分结构性裂缝和非结构性裂缝。结构性裂缝是指构件的强度和刚度不足。中国建筑第二工程局有限公司北京市 100054 摘要:现阶段我国的建筑行业得到了蓬勃发展,房屋建筑工程施工的要求也随之提高,在实际施工当中,受到诸多因素的影响难免存在一些施工质量问题,其中的结构裂缝是比较突出的,解决这一质量问题就显得十分重要。本文主要就房屋建筑工程结构裂缝和产生的原因详细分析,然后对工程结构裂缝控制以及处理技术应用加以探究。 关键词:钢筋混凝土;裂缝;成因;控制 一、裂缝的基本概念 结构裂缝分结构性裂缝和非结构性裂缝。结构性裂缝是指构件的强度和刚度不足,裂缝宽度失去控制而引起的较为规律的严重裂缝,这类裂缝危及房屋结构安全,必须对之进行补强。非结构性裂缝是指构件的强度和刚度足够,由于施工、材料、温度等原因而引起的无规律的、不太严重的裂缝,如楼板、墙体裂缝等。此类裂缝不影响结构安全,但会影响房屋的正常使用和混凝土寿命,亦必须加以处理。 二、砌体裂缝 1砌体结构裂缝的主要类型及原因分析①温度裂缝。砌体结构的裂缝一般多产生于房屋的顶层,特别是房屋两端的纵横墙体,墙梁、墙柱交界处,裂缝沿屋顶圈梁与墙体交接面水平分布及墙体外角斜向分布,这类裂缝的产生主要是结构温度收缩变形不协调所致。 ②地基沉降差异裂缝。地基沉降差异是引起砌体结构建筑物裂缝的一个主要的因素。由于地基沉降差异引起的裂缝多为斜裂缝,往往贯通到基础。在房屋纵横墙地基不均匀沉降的情况下,将使墙体承受较大的剪切力,另外当房屋层数相差较多而没有设置沉降缝时,容易在交接部位产生竖向裂缝,这类裂缝常伴有较大的地基不均匀下沉。 ③受力裂缝。受力裂缝多出现在抗震设防区的房屋上,比如发生在房屋底层窗台处的竖向裂缝,多数是由于纵墙开窗较大,地基受荷载后变形不均匀,窗台墙起到反梁的作用而引起的。 ④施工质量控制不严引起的裂缝。1)砌块龄期未到,即上墙砌筑;2)砌体灰缝不饱满;3)砌体灰缝未按要求错开;4)砌体拉结筋长度、根数、规格等未按规定设置;5)构造柱钢筋未按规定设置;6)砌体错位、垂直度、表面平整度偏差较大;7)门窗洞口等斜角处未按规定设置斜拉钢丝网。以上施工过程质量控制不到位,均能引起裂缝。 2 砌体结构裂缝的控制 ①材料方面:保证砌块的出厂龄期和合格的含水率; ②设计方面:采取可靠措施,防止地基的差异沉降;保证构件的度; ③释放温度应力。如增加水平拉结筋,增加芯柱、构造柱等,屋盖处加一层构造柱,增加梁,改善屋面伸缩性。以配筋的方式来承受温度应力,减少由温度应力所产生的裂缝; ④屋面、外墙外保温。各种围护结构保温隔热系统,源于保温层的品质,采用连续均匀闭孔式蜂窝结构FM外包体系是解决砌块建筑墙体裂缝较为有效的方案,FM外包可以减少外部热传导,因而彻底根除外墙面发生裂缝及由此产生的雨水渗漏的弊端; ⑤现场施工方面,必须严格按照规范规定施工。3砌体结构裂缝的处理措施①水泥灌浆法。水泥灌浆主要用于砌体裂缝的补强加固,常用的灌浆方法有重力灌浆和压力灌浆两种。这两种灌浆加固方法对裂缝进行修补后,其强度均能达到或超过原来砌体强度;②扩大砌体截面法。主要用于砌体承载力不足,但砌体尚未压裂,或仅有轻微裂缝,而且要求扩大截面面积情况。一般的独立砖柱、砖壁柱、窗间墙和其他承重墙的承载能力不足时,均可采用此法加固; ③钢筋网水泥砂浆加固。主要用于墙承载能力不足时的加固,是指把需加固的砖墙表面除去粉刷层后,两面附设钢筋网片,然后喷射砂浆(或细石混凝土)的加固方法; ④增设或扩大扶壁柱。扶壁柱有砖砌和钢筋混凝土两种,主要用于提高砌体承载力和稳定性。无论增设砖砌扶壁柱或是钢筋混凝土扶壁柱,它们与原砖墙的连接都十分重要; ⑤增加预应力撑杆。主要用于大梁下砌体承载力严重不足时使用。通过增加预应力型钢支柱,达到对原结构加固的目的。 三、混凝土裂缝 1混凝土结构裂缝的主要类型及原因分析①混凝土的收缩裂缝。混凝土产生收缩的原因是在硬化的过程中,因为水分蒸发,导致体积缩小所致。一旦混凝土的收缩超过一定程度的约束应力的时候,一定会导致裂缝,并且应力相对集中的地方常常是开裂的部位。因此,一般楼板的板角处常常会发现裂缝,且裂缝走向和板的对角线垂直。 ②温度裂缝。水泥的特点是快硬、高强、水化热大,如果混凝土浇捣后没有及时的进行浇水养护,那么其在较高温度下会失水收缩,水化热释放量较大,此时又没有及时的进行水分补充,那么在硬化的过程中,因为出现温度应力而产生裂缝,在较薄弱的部位会首先发现裂缝。另外,裂缝在房屋的东西边和顶层出现的几率也较高,因为如果在混凝土使用的过程中,室内外的温差较大的话,也会引起一定的裂缝。 ③结构体型突变及未设置必要的伸缩缝。裂缝会因为房屋的自由伸缩达到应设置伸缩缝要求的间距时产生。另外,如果结构体型突变,容易形成薄弱部位,一旦受到混凝土收缩或温差变化时容易产生裂缝。 ④支座处负筋下沉产生裂缝。如果在施工过程中,因为施工工艺不当,导致支座处负筋下陷,保护层过大,固定支座变成塑性铰支座,易产生裂缝。尤其板上部沿梁支座处容易产生裂缝。2混凝土结构裂缝的控制

大体积混凝土施工裂缝控制计算

承台混凝土浇筑前裂缝控制施工计算书 1、计算参考 1)、《路桥施工计算手册》 (周水兴等编著人民交通出版社2003 年7月第1版) 3) 、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 (JTG D62-2004 ) 4) 、《混凝土结构工程施工及验收规范》 ( GB50204-92 ) 5) 、韩国有限元分析软件MIDAS V5.9.0 2、计算参数 2.1 、结构尺寸 主墩承台圆弧段一次浇筑最大尺寸为(nx i0.82X3)m3, C30混凝土方量为1099 m 3。 2.2 、拟选混凝土配合比 695 :承台C45混凝土设计配合比为:水泥:粉煤灰+矿渣粉:砂:石:高效减水剂+克汰:水=260 : 80+110 1075 :7.65+30 :130。 C45 混凝土轴心抗压强度设计值f td 取1.39MPa 。 2 . 3 、温度参数 假定拱座混凝土灌注时间在2011年6?8月份,室外平均温度t p=30 C;混凝土浇筑入模温度为33.1 3、裂缝控制施工计算 3.1 、温控计算

1)、水化热绝热温升值计算 混凝土3d、7d水化热绝热温度及最大水化热绝热温度为: T(3)吗- 3m x e ) 260 377 (1 0.96 2400 3 0.3 e 25.52 T(7)叫 - 7m、255 377 “ e ) (1 e ) 37.32 0.96 2400 m c Q" T max - (1 c T(t)—混凝土龄期为t —混凝土的比热,一般为 255 377 ” (1 0.96 2400 时的绝热温升值 42.54 「C) 0.92 ?1.0 (KJ/Kg ?C) 浇筑温度等有关的系数,一般取0.3?1.3d-1。取2)、3d、7d龄期混凝土收缩变形值计算 (3) 0(1 0.01t , e )M1M2 M n 3.24 10 4 0(1 e 001t)M1M2 M n 3.24 10 4 3)、混凝 土 3d、7d收缩当量温差: 4 5 T(3)0.249 10 1.0 10 2.49 4 )、混凝土3d、7d的弹性模 量: 0.09t 4 .. E(3) E c (1 e ) 3.0 10 (1 m-—每立方米混凝土中的水泥用量(Kg/m 3); 取0.96KJ/Kg ?C; d-1; t —混凝土龄期 0.3 ( 1 ( 1 p—混凝土的重力密度。取 0.09 3、 e ) 0.03、 e ) 0.07、 e ) 0.565 10 1.0 1.35 1.0 1.35 4 1.0 10 4 0.710 10 E(7) 4 1.9 0.249 10 1.9 0.565 10 4 5 5.65 0.09t 4 E c(1 e ) 3.0 10 Q—水泥水化热总量 2400 Kg/m 3;m 0.09 7 (1 e ) 1.404 :KJ/Kg);- 与水泥品种、 104

混凝土裂缝控制技术总结学习资料

混凝土裂缝控制技术 总结

混凝土裂缝控制施工技术总结 1、工程概况 沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构为东、西广场地下空间部分,涵盖旅客出站通道、地铁、公交枢纽、出租车蓄车场、社会停车及商业配套等功能。共涵盖6条匝道桥,地下空间主要包括一个地下两层建筑(局部为地下一层),公交车站候车大厅为出地下室顶板一层框架结构。本工程主体结构采用钢筋混凝土框架结构。基础采用筏板基础,混凝土强度等级C35,混凝土采用裂缝控制技术。 2、施工安排 2.1施工机械设备 主要施工机械统计表表 2.2劳动力安排 主要劳动力统计表

2.3测温仪器 3、施工方法 工程在比较干燥、寒冷的沈阳施工,为防止混凝土裂缝的产生及提高混凝土的成型质量,项目部技术人员重点对混凝土原材料的选择、混凝土配合比设计、混凝土温度的计算、养护材料的选用、温度应力的计算、各种资源的合理配备及施工方法的正确运用等进行了充分研究,最终确定了针对性较强的具体施工方法。 3.1混凝土用原材料 3.1.1采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥; 3.1.2掺入适量的Ⅰ级粉煤灰减少水泥用量,降低混凝土水化热; 3.1.3掺入聚丙烯腈纤维改善混凝土性能;

3.1.4混凝土坍落度控制在180±30mm; 3.1.5采用泵送剂改善混凝土拌合物泵送性能; 3.1.6采用抗裂防水剂增加混凝土抗压防渗能力; 3.2混凝土裂缝预控 在混凝土浇筑前通过对混凝土里表温差、保温材料及温度应力的计算,采用了以下方法进行裂缝控制: 3.2.1根据混凝土内部温度的计算,在混凝土浇筑后第三天混凝土中心温升至45℃左右,比当时室外温度(-5℃)高出50℃,为防止大体积混凝土因温差过大产生裂缝,先在混凝土的外露面盖一层塑料薄膜,再将两层麻袋盖在薄膜上,薄膜间与麻袋间互相搭接,确保混凝土无外露部位,以保温保湿; 3.2.2根据温度应力的计算,与该混凝土的抗拉强度相比较后,发现不会因温差导致混凝土收缩裂缝的产生。

大体积混凝土施工方案(公园道)

公园道一号一期工程 地下室大体积砼 施工方案 江苏兴港建设集团有限公司二O一三年三月十八日

大体积混凝土施工方案 一、编制依据: 1、公园道一号一期工程结构施工图。 2、建筑施工手册。 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 二、基本概况: 本工程底板厚度为1500mm属于大体积混凝土,底板面标高为-5.7m,单体底板施工总方量均超过1000m3:强度等级为C30(加强带砼等级采用C45),抗渗等级为P6,剪力墙等级为C45。为防止大体积砼产生开裂现象,基础底板采用补偿收缩砼(砼内掺入6%SJ-W高性能膨胀抗裂剂其中加强带部位砼掺入6%SJ-W高性能膨胀抗裂剂)。 三、施工准备: 1、为保证混凝土的防水功能,达到设计要求的抗渗标号与强度等级,同时又能保证混凝土按工程量的充足供应,项目部将从宿州市场上考查技术力量较强的商品混凝土厂家,并对其质量、供应能力、资料提供、服务态度、环保性等几方面综合评价,择优选择。 2、为保证厂家能提供满足大体积混凝土的要求,项目部将与厂家就合同中增加以下技术条款: a 优先选用低水化热和低碱的矿渣硅酸盐水泥。 b 适当增加一定比例的Ⅰ级粉煤灰,以改善砼的和易性及减少水泥用量。 c适当掺加缓凝剂,减缓水化热放热速度,所用外加剂应符合混凝土外加剂应用技术规范要求。 d 选择适当水灰比(不大于0.5)。 e混凝土坍落度应适当,以140mm为宜。 f 选用中粗砂的细度模数为2.5~3.2,砂含泥量小于或等于3%; 选用粒径较大的骨料,石子含泥量不大于1%,针状和片状颗粒含量不大于15%)。 g混凝土应满足泵送的有关技术要求。 h优化砼配合比,尽量减少砼最高温升:温控的关键问题是严格控制砼在硬化过程中,由于水泥水化热而引起的内部温升过大,以减少内外温差。因此,首先要优化砼配合比,选用低热水泥,减少水泥用量并在砼中掺加粉煤灰及减水剂(双掺)。

混凝土裂缝控制措施

混凝土裂缝控制措施 二、混凝土裂缝产生的现象及原因分析: 1、现象: 裂缝多出现在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面,有塑态收缩、沉陷收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝。 2、原因分析: 1)、混凝土原材料含泥量过大; 2)、配合比不合理,水泥或掺合料用量超出规范规定; 3)、混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差; 4)、混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差; 5)、收面时间掌控不好; 6)、天气干燥或室外环境温度高,混凝土水分蒸发快; 三、控制措施: 1、混凝土原材料含泥量过大;配合比不合理,水泥或掺合料用量超出规范规定;混凝土水灰比、坍落度偏大,和易性差; 由于本工程的混凝土为预拌商品混凝土,故上述原因皆为混凝土公司产生的原因。对此,我项目部的措施主要有以下几方面:1)、与商品混凝土公司签订的供货合同中明确责任,因混凝土原材料不合格、配合比不合理、水灰比坍落度大等原因造成的混凝土质量缺陷和质量事故由混凝土公司承担上述原因造成的全部经济经济损失,以提高商品混凝土供应商的责任心,源头上控制混凝土的质量; 2)、随时抽检,在混凝土供应过程中,我项目部陪同监理人员多次突发的检查商混公司的原材料情况,包括对骨料的的含泥量及配合比中水泥和掺合料用量等,从抽查情况看,未发现有上述情况的存在;

3)、在施工现场准备坍落度检测桶,专人负责对每盘混凝土的到场坍落度检测,坍落度超配合比的作退场处理。 2、混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差; 1)、落实振捣手责任,专人负责在振捣过程中振捣部位的监控,楼板混凝土采用平板振动机振捣,转角处和振捣死角采用棒式振动机振捣; 2)、实时监控混凝土凝结情况,监督混凝土班组在混凝土强度达到2.5MP的时候及时浇水养护,每天的养护次数根据当天气候条件及混凝土水分蒸发的情况决定,一般每天不少于四次,以混凝土表面保持湿润为原则。 3、收面时间掌控不好; 混凝土的收面分三次进行,一次为混凝土振捣后,目的为找平;二次为混凝土初凝前的抹压,目的为闭合混凝土的毛细孔和裂缝;三次为混凝土终凝前的拉毛,目的为混凝土观感及成型。二次、三次收面的时间根据当天的气候条件及混凝土实际情况决定,由混凝土班班长实时监控。 4、天气干燥或室外环境温度高,混凝土水分蒸发快; 在混凝土二次收面完成后即开始塑料薄膜的覆盖工作,边收边覆盖,确保混凝土内的水分尽少蒸发,达到混凝土初凝过程中的自我养护。三次收面同样是边收边覆盖,保证混凝土的水分不至于蒸发过快产生干燥裂缝,在混凝土强度达到一定程度后(以人踩上去无脚印为标准)掀开塑料薄膜即时进行浇水养护。 四、结论 通过以上的原因分析及控制措施,在八层及其以上的楼板已基本

pkpm学习心得体会[工作范文]

pkpm学习心得体会 篇一:PKPM学习的心得体会 自强不息奋发向上 PKPM软件实训总结 学院:土木工程学院 班级:工程管理10-01班 学号: 姓名: 二零一四年三月 第 1 页共 5 页 自强不息奋发向上 PKPM系列软件学习心得 本学期,通过对于PKPM系统软件的学习,我初步了解到PKPM系统软件的知识体系及其架构。让我对PKPM系列软件包括的内容,基本功能及应用范围有了一定的了解,熟悉了一些简单基本的操作。通过学习菜单命令及其操作步骤,利用软件内力计算和配筋的结果绘制结构平面施工图的具体操作,循序渐进以达到熟悉结构平面计算机辅助设计的过程与掌握结构平面计算机辅助设计的方法。为绘制框架施工图,框架的结构三维分析和用平面整体表示法绘制结构平面图。

项目管理总体包含了九大领域的知识:范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理和整体管理及其方法和工具。通过全方位的学习,我从更现实的角度进一步体会到什么是项目管理以及学习项目管理课程的重要意义。现将学习这门课程的心得体会总结为如下几点: 项目管理理论知识的学习 任何项目都会在范围、时间及成本三个方面受到约束,这就是项目管理的三约束。项目管理,就是以科学的方法和工具,在范围、时间、成本三者之间寻找到一个合适的平衡点,以便项目所有干系人都尽可能的满意。项目管理的五个过程组:启动、计划、执行、控制与收尾,贯穿于项目的整个生命周期,对于项目的启动过程,特别要注意组织环境及项目干系人的分析;而在后面的过程中,项目经理要抓好项目的控制,控制的理想结果就是在要求的时间、成本及质量限度内完成双方都满意的项目范围。项目管理的九大知识领域是指作为项目经理必须具备与掌握的九大块重要知识与能力。其中核心的四大知识领域是范围、时间、成本与质量管理。在这些知识领域中还涉及很多的管理工具和技术,以用来帮助项目经理与项目组成员完成项目的管理。如:络图示法、关键路径法、头脑风暴法、挣得值法等,不同的工具能帮助我们完成不

新规范混凝土梁裂缝控制验算计算书

裂缝控制验算计算书项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: L-1 二、示意图 三、依据规范: 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010) 四、计算信息 1.几何参数 截面类型T形 截面宽b=400mm 截面高h=1200mm 受压翼缘宽bf'=1000mm 受压翼缘高hf'=120mm 2.材料信息 混凝土等级C30 f tk=2.01N/mm2 钢筋种类HRB400 E s=200000.00N/mm2 钢筋类型带肋钢筋 纵筋相对粘结特性系数νi=1.000 纵筋根数、直径: 第1种纵向钢筋:8f25 纵筋实配面积A s=3927mm2 3.计算信息 受弯αcr=1.90 受拉钢筋合力点至近边距离as=60mm 混凝土保护层厚度c=30mm 最大裂缝宽度限值ωlim=0.300mm 4.荷载信息 荷载效应准永久组合计算的弯矩值M q=900.000kN*m 五、计算过程 1.计算有效受拉混凝土截面面积A te A te=0.5*b*h =0.5*400*1200

=240000mm2 2.计算纵向钢筋配筋率ρte ρte=As/A te =3927/240000 =0.016 3.计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq d eq=Σn i d i2/Σn iνi d i =(8*252)/(8*25*1.000) =25.000mm 4.计算构件受拉区纵向钢筋的应力σs h0=h-as =1200-60 =1140mm σs=1000000*M q/(0.87*A s*h0) =1000000*900.000/(0.87*3927*1140) =231.078N/mm2 5.计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ ψ=1.1-(0.65*f tk/(ρte*σs)) =1.1-(0.65*2.010/(0.016*231.078)) =0.754 6.计算最大裂缝宽度ωmax ωmax=αcr*ψ*σs/E s(1.9*c+(0.08*d eq/ρte)) =1.900*0.754*231.078/200000.000*(1.9*30.000+(0.08*25.000/0.016)) =0.297mm ωmax=0.297mm<=ωlim=0.300mm,满足要求!

抗浮桩计算

抗浮桩计算 +有实列----难得啊! 一般抗浮计算: (局部抗浮) 1."05F浮力- 0."9G自重<0即可 (整体抗浮) 1."2F浮力- 0."9G自重<0即可 如果抗浮计算不满足的话,地下室底板外挑比较经济 同意以上朋友的观点,一般增大底版自重及底板外挑比抗拔桩要经济很多 【】抗浮锚杆设计总结 抗浮锚杆设计总结 1适用的规范 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 2锚杆需要验算的内容 1)锚杆钢筋截面面积;

2)锚杆锚固体与土层的锚固长度; 3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度; 4)土体或者岩体的强度验算; 3锚杆的布置方式与优缺点 1)集中点状布置,一般布置在柱下;优点: 可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点: 要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。 2)集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点: 由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点: 不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力),要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。 3)面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点: 适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点: 不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全);对于个别锚杆承载力不足的情况,由于能分担的锚杆较少,此情况抵抗力差;由于锚杆布置相对分散,对于地下室底板下的外防水施工比较麻烦。

混凝土裂缝控制技术

混凝土裂缝控制技术 混凝土裂缝控制与结构设计、材料选择和施工工艺等多个环节相关。结构设计主要涉及结构形式、配筋、构造措施及超长混凝土结构的裂缝控制技术等;材料方面主要涉及混凝土原材料控制和优选、配合比设计优化;施工方面主要涉及施工缝与后浇带、混凝土浇筑、水化热温升控制、综合养护技术等。 2..5.1技术内容 混凝土裂缝控制与结构设计、材料选择和施工工艺等多个环节相关。结构设计主要涉及结构形式、配筋、构造措施及超长混凝土结构的裂缝控制技术等;材料方面主要涉及混凝土原材料控制和 优选、配合比设计优化;施工方面主要涉及施工缝与后浇带、混凝土浇筑、水化热温升控制、综合 养护技术等。 (1)结构设计对超长结构混凝土的裂缝控制要求 超长混凝土结构如不在结构设计与工程施工阶段采取有效措施,将会引起不可控制的非结构性 裂缝,严重影响结构外观、使用功能和结构的耐久性。超长结构产生非结构性裂缝的主要原因是混 凝土收缩、环境温度变化在结构上引起的温差变形与下部竖向结构的水平约束刚度的影响。 为控制超长结构的裂缝,应在结构设计阶段采取有效的技术措施。主要应考虑以下几点: 1)对超长结构宜进行温度应力验算,温度应力验算时应考虑下部结构水平刚度对变形的约束作 用、结构合拢后的最大温升与温降及混凝土收缩带来的不利影响,并应考虑混凝土结构徐变对减少 结构裂缝的有利因素与混凝土开裂对结构截面刚度的折减影响。 2)为有效减少超长结构的裂缝,对大柱网公共建筑可考虑在楼盖结构与楼板中采用预应力技术,楼盖结构的框架梁应采用有粘接预应力技术,也可在楼板内配置构造无粘接预应力钢筋,建立预压 力,以减小由于温度降温引起的拉应力,对裂缝进行有效控制。除了施加预应力以外,还可适当加 强构造配筋、采用纤维混凝土等用于减小超长结构裂缝的技术措施。 3)设计时应对混凝土结构施工提出要求,如对大面积底板混凝土浇筑时采用分仓法施工、对超 长结构采用设置后浇带与加强带,以减少混凝土收缩对超长结构裂缝的影响。当大体积混凝土置于 岩石地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层,以达到减少岩石地基对大体积混凝土的约束作用。 (2)原材料要求 1)水泥宜采用符合现行国家标准规定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;大体积混凝土宜采用低 热矿渣硅酸盐水泥或中、低热硅酸盐水泥,也可使用硅酸盐水泥同时复合大掺量的矿物掺合料。水 2 泥比表面积宜小于350m/kg,水泥碱含量应小于0.6%;用于生产混凝土的水泥温度不宜高于60℃, 不应使用温度高于60℃的水泥拌制混凝土。

相关文档