操作面板显示小键盘显示故障描述

故障原因

处理方法

ERR 01

E 01

逆变单元保护

1、主回路输出接地或短路

2、曳引机连线过长

3、工作环境过热

4、

控制器内部连线松动1、排除接线等外部问题2、加电抗器或输出滤波器3、检查风道与风扇是否正常4、请与代理商或厂家联系

ERR 02

E 02

过速过电流

1、主回路输出接地或短路

2、电机是否进行了参数调谐

3、负载太大

4、编码器信号不正确

5、

UPS 运行反馈信号是否正常1、检查变频器输出侧,运行接触器是否正常2、检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否可靠

3、检查电机侧接线端是否铜丝搭地

4、检查电机内部是否短路或搭地

5、检查封星接触器是否造成变频器输出短路

6、检查电机参数是否与铭牌相符

7、重新进行电机参数自学习

8、检查抱闸报故障前是否持续张开

9、

检查是否有机械上的卡死

10、检查平衡系数是否正确

11、检查编码器相关接缄是否正确可靠。异步电机可尝

试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常

12、检查编码器每转脉冲数设定是否正常

13、检查编码器信号是否受干扰,检查编码器走线是否

独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否单端接地

14、检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连

接牢靠,高速运行中是否平稳

15、检查在非UPS 运行的状态下,是否UPS 反馈有效

了(E 02)

16、检查加、减速是否过大(E 02\E 03)

ERR 03

E 03

减速过电流

1、主回路输出接地或短路

2、电机是否进行了参数调谐

3、

负载太大

4、编码器信号不正确

ERR 04

E 04

恒速过电流

1、主回路输出接地或短路

2、电机是否进行了参数调谐

3、负载太大

4、

编码器干扰大

ERR 05

E 05加速过电压1、输入电压过高2、电梯倒拉严重

3、制动电阻选择偏大或制动单元异常

4、

加速曲线太陡1、调整输入电压,观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快

2、检查平衡系数

3、

选择合适制动电阻,参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大

4、检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠

ERR 06

E 06减速过电压1、输入电压过高

2、制动电阻选择偏大,或制动单元异常

3、

减速曲线太陡ERR 07E 07恒速过电压1、输入电压过高

2、

制动电阻选择偏大,或制动单元异常ERR 09

E 09欠电压故障1、输入电源瞬间停电2、输入电压过低3、

驱动控制板异常

1、排除外部电源问题,检查是否有运行中电源断开的情况

2、检查所有电源输入线桩头是否连接牢靠

3、

请与代码商或厂家联系

ERR 10

E 10系统过载1、抱闸回路异常2、负载过大

3、编码器反馈信号是否正常

4、电机参数是否正确

5、

检查电机动力线

1、检查抱闸回路,供电电源

2、减小负载

3、

检查编码器反馈信号及设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确4、检查电机相关参数,并调谐

5、

检查电机相关动力线(参见E 02处理方法)

ERR 11

E 11电机过载1、FC -02设定不当2、抱闸回路异常3、

负载过大1、调整参数,可保持FC -02默认值2、

参见ERR 10

ERR 12

E 12输入侧缺相1、输入电源不对称2、

驱动控制板异常

1、检查输入侧三项电源是否平衡,电源电压是否正常,调整输入电源

2、

请与代理商或厂家联系ERR 13

E 13

输出侧缺相

1、主回路输出接线松动

2、

电机损坏

1、检查连线

2、检查输出侧接触器是否正常

3、

排除电机故障ERR 14

E 14

模块过热

1、环境温度过高

2、风扇损坏

3、

风道堵塞

1、降低环境温度

2、清理风道

3、更换风扇

4、

检查变频器的安装空间距离是否符合

ERR 16

E 16

编码器故障

1、启动位置故障

2、力矩偏差过大故障

3、

速度偏差过大报警,反馈速度大于电机额定速度的25%

1、检查编码器回路

ERR 17

E 17

编码器信号校验异常

对于1387编码器,对编码器信号进行校验,信号异常

1、检查编码器是否正常

2、检查编码器接线是否可靠正常

3、检查PG 连接是否正常

4、

控制柜和主机接地是否良好

ERR 18E 18

电流检测故障

驱动控制板异常

请与代理商或厂家联系

ERR 19

E 19

电机调谐故障

1、电机无法正常运转

2、参数调谐超时

3、

同步机旋转编码器异常

1、正确输入电机参数

2、检查电机引线,及输出接触器是否缺相

3、检查旋转编码接线,确认每转脉冲数设置正确

4、不带载调谐的时候,检查抱闸是否张开

5、

同步机带载调谐时是否没有完成调谐即松开了检修运行按钮

ERR 20

E 20旋转编码器故障

1、旋转编码器型号是否匹配

2、旋转编码器连线错误

3、

低速时电流持续很大

1、同步机F 1-00是否设定正确

2、检查编码器接线

3、

UVW 类型编码器,在电机调谐和停机状态下报ERR 20,请使用万用表检查PG 提供的编码器电源是否正常,测量U +与U -的电压差,W +与W -的电压差。确定编码器是否正常

4、检查运行中是否有机械上的卡死

5、

检查运行中抱闸是否已打开

ERR

E 22

平层信号异常

平层、门区信号粘连或断开

1、

请检查平层、门区感应器是否工作正常

222、检查平层插板安装的垂直与深度3、

检查主控板输入点

ERR 23E 23对地短路故障输出对地短路检查动力线或者与厂家联系

ERR 25E 25存储数据异常主控制板存储数据异常请与代理商或厂家联系

ERR 29

E 29同步机封星接触器反馈异常

同步机自锁接触器反馈异常1、检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开或常闭)

2、检查主控制板输出端指示灯与接触器动作是否一致

3、检查接触器动作后,相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是否正确

4、检查封星接触器与主控板输出特性是否一致

5、

检查封星接触器线圈

ERR 30

E 30

电梯位置异常

1、

电梯自动运行时,旋转编码器反馈的位置偏差

2、电梯自动运行时,平层信号断开或粘连

3、

钢丝打滑或电机堵转

1、检查平层感应器是否在非平层区域是否会误动作

2、

检查平层信号线连接是否可靠,是否有可能搭地,或者与其他信号短接

3、确认旋转编码器使用是否正确,走线是否独立穿管,屏蔽层是否单端接地

4、

检查编码器安装是否到位

ERR 31E 31

DPRAM 异常

DPRAM 读写出现异常

请与代理商联系。更换控制板

ERR 32

E 32

CP CPU

U 工作异常CPU 工作异常

1、

检查主控板短接片J 9\J 10短接片是否只有J 9右边两个针脚短接

2、

请与代理商联系,更换控制板ERR 33

E 33

电梯速度异常

1、

电梯实际运行速度超过电梯的最大运行速度的1.15倍

2、低速运行时速度超过设定的1.2倍

3、

电梯自动运行时,检修开关动作

1、确认旋转编码器使用是否正确

2、检查电机铭牌参数设定

3、重新进行电机调谐

4、

检查检修开关及信号线

ERR 34E 34

逻辑故障

控制板冗余判断,逻辑异常请与厂家联系,更换控制板

ERR 35

E 35

井道自学习数据异常

1、启动时不在最底层

2、连续运行超过45秒无平层信号输入

3、楼层间隔太小

4、测量过程的最大层站数与设定值不一致

5、楼层脉冲记录异常

6、

电梯自学习时系统不是检修状态

运行接触器未吸和既报35号故障检查1、下一极强迫减速是否有效2、当前数层F 4-01是否为1

3、检修开关是否能在检修状态并够检修运行

4、

F 0-00是否为1

运行接触器刚吸和既报35故障

检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态即报35故障

遇到第一个平层位置时报35故障1、

F 4-03上行时是否增加,下行减小,如果不是,请调换主控板PGA \PGB 2、平层感应器常开常闭设定错误

3、

平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位

运行过程中报35故障1、

检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F 9-02,仍没有收到平层信号,一到时间立刻报故障2、

学到楼层距离小于50C M 立刻报故障,此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器3、

最大楼层F 6-00设定太小,与实际不符

运行到顶层1、

上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与F 6-00、F 6-01所设定楼层数相等2、

学出来的提升高度总小于50CM 时报此故障

上电时候报故障

上电检测插板长度为0则报此故障

ERR 36

E 36

运行接触器反馈异常

1、在抱闸打开时,运行接触器没有吸合

2、

电梯运行时连续1S 以上,接触器反馈信号丢失3、接触器反馈信号粘连4、

接触器闭合以后没有反馈信号

1、检查接触器反馈触点动作是否正常

2、

检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开。常闭)

3、检查电梯一体化控制器的输出线U \V \W 是否连接正常

4、

检查接触器控制电路电源是否正常ERR 37

E 37

抱闸接触器反馈异常

抱闸输出与反馈信号不一致

1、检查抱闸线圈及反馈触点是否正确

2、确认反馈触点的信号特征(常开、常闭)

3、

检查抱闸线圈控制电路电源是否正常ERR 38

E 38

控制器旋转编码器信号异常

1、

电梯自动运行时,无旋转编码器脉冲输入

2、电梯自动运行时,输入的旋转编码器信号方向不对

3、

距离控制下设定为开环运行(F 0-00)

1、确认旋转编码器使用是否正确

2、更换旋转编码器的A , B 相

3、检查F 0-00的设定,修改为闭环控制

4、检查系统接地与信号接地是否可靠

5、检查编码器与PG 之间的线路是否正确ERR 39E 39

电机过热

电机过热继电器输入有效

1、检查电机是否使用正确,电机是否损坏

2、改善电机的散热条件ERR 40E 40

电梯运行超时

电梯运行设定时间到

1、电梯速度太低或楼层高度太大

2、电梯使用时间过长,需要维修保养ERR 41

E 41

安全回路断开

安全回路信号断开

1、检查安全回路各开关,查看其状态

2、检查外部供电是否正确

3、检查安全回路接触器是否正确

4、检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常开,常闭)

ERR 42

E 42

运行中门锁断开

电梯运行过程中,门锁回路反馈断开

1、检查厅门、轿门锁是否接触正常

2、检查门锁接触器运行是否正常

3、

检查门锁接触器反馈信号特征(常开,常闭)检查外部供电电源

ERR 43

E 43

运行中上限位信号断开

电梯向上运行过程中,上限位信号断开

1、检查上限位信号特征(常开,常闭)

2、检查上限位开关是否接触正常

3、

限位开关安装偏低,正常运行致底层也会动作ERR

E 44

运行中下限位

电梯向下运行过程中,下限位信号断开

1、

检查下限位信号特征(常开,常闭)

44信号断开2、检查下限位开关是否接触正常

3、限位开关安装偏低,正常运行致底层也会动作

ERR 45

E 45上下减速开关断开

停机时,上、下1级减速开关同时断开,强迫减速动作,电梯减速后也会提示E 45,但在2S 后自动复位

1、检查上、下1级减速开关接触正常

2、

确认上、下1级减速信号特征(常开,常闭)

ERR 46

E 46再平层异常1、再平层运行速度超过0.1m /s 2、再平层运行不在平层区域3、

运行过程中封门反馈异常

1、检查封门继电器原边、副边线路

2、检查封门反馈功能是否选择、信号是否正常

3、确认旋转编码器作用是否正确

ERR 47E 47封门接触器粘连

有预开门和再平层时,封门接触器粘连

1、检查封门接触器反馈出点信号特征(常开、常闭)

2、

检查封门接触器动作是否正常ERR 48E 48开门故障连续开门不到位次数超过FB -09设定1、检查门机系统工作是否正常2、

检查轿顶控制板是否正常ERR 49E 49关门故障连续关门不到位次数超过FB -09设定1、检查门机系统工作是否正常2、

检查轿顶控制板是否正常ERR 51

E 51CAN 通迅故障

1、CAN 通讯无正常反馈数据

2、

CAN 通讯接收连续出错

1、检查通讯线缆连接

2、检查轿顶控制板供电

3、

检查电梯一体化控制器的24V 电源是否正常ERR 52

E 52外如通讯故障外召通讯没有正常反馈数据1、检查通讯线缆连接

2、检查电梯一体化控制器的24V 电源是否正常

3、

检查外召控制板地址是否重复ERR 53

E 53门锁短接故障电梯自动运行状态下,停车没有门锁断开过程1、检查门锁回路动作是否正常

2、检查门锁接触器反馈触点动作是否正常

3、

检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门到位信号

ERR 54

E 54检修启动过电流

检修运行启动时,电流超过额定电流的110%1、减轻负载

2、

更改功能码FC -00BITI 为1,取消检测启动电流功能

ERR 55E 55换层停靠故障电梯在自动运行时,本层开门不到位检查开门到位信号

ERR 56

E 56控制板超速检修和自动运行状态下1、

运行速度大于0.3m /s 时,反馈速度大于设定速度的120%2、

运行速度大于0.08m /s ,反馈速度小于设定速度的80%

该功能通过FC -01的BIT 6可以取消,即BIT 6=1功能无效

ERR 57

E 57DS DSP P 的通讯异常

DSP 和主板未通信时间大于500MS 检查控制板和驱动板连接线

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码 supply: 供电电压故障 under voltage: 欠电压 over voltahe: 过电压 IGBT desaturat: IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障 commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查 Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动. 检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系 Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载

奥的斯故障代码(全)

WORD 格式可编辑 OVF402, OVF404, OVF406驱动器故障代码海纳百川332874754 2013.5.21. 000 POWER ON:驱动器供电正常。 001 NEW RUN:重新初始化运行。 002 GO TO SLEEP: 变频器进入节能模式。 003 STACK WARN: 软件中堆找超出允许范围。 004 POWER DOWN:记录一个断点信号,即拉闸。 005 EXTERN FLASH: GDCB的 FLASH内存记录失败。 006 EXTERN RAM: GDCB的 RAM内存记录失败。 007 OMU PRESENT:表明 OMU已插在变频器的相应接口上可以正常使用。 008 OMU PROHIBIT: 检修模式下OMU的软件升级被禁止,TT 参数OMU PROHIBITED 来查看。 009 MANUAL MODE:变频器在手动模式下。 010 B_MODE: 变频器在电池模式下。 011 EXTERN FRAM: FRAM通讯正常。 100 INV SW OCT: 变频器电流大小超出了允许的上限。 101 INV I IMBAL :电机三相总电流超出满载电流的10%。102 INV ID ERROR,103 INV IQ ERROR: 表明变频器电流校准误差超出允许的上限。 104 INV IX OFFST,105 INV IY OFFST,106 INV IZ OFFST :表明变频器相电流偏移量超出 满载时的 5%。 107 INV GATE FLT: 检测到 IGBT 门电路供电电压故障。 108 INV HW OCT: 硬件检测到变频器电流超出了预设值。 109 OVERLOAD: 检测到过载。变频器处于额定电流状态的时间超出了最大允许值。 110 DRIVE LIMIT: 变频器已运行在额定电流的极限值。 111 NO ID FDBK,112 NO IQ FDBK: 在电机开始运行并产生磁场时通过变频器的电路反馈 已检测到一个故障。 113 INV IPM FIT: 变频器智能电源模块已检测到一个故障。 114 GATESPIYERR: 检测到变频器和逆频器IGBT 门电路电压故障。 115 DESAT ERR: 硬件检测到变频器电流超出预设值。 200 CNV SW OCT: 逆变器电流大小超出了允许的上限。 201 CNV ID ERROR,202 CNV IQ ERROR: 表明逆变器电流误差超出满载时的 30%。 203 CNV IX OFFST,204 CNV IY OFFST: 表明逆变器相电流的偏差超出满载时的5%。 205 CNV GATE FIT :检测到逆变器IGBT 门电路供电电压故障。 206 CNV HW OCT: 检测到逆变器电流超出预设值。 207 CNV GND FLT: 检测到逆变器有接地故障。 208 BUS CAP FAIL: 变频器的功率损耗超出了预估值的极限。这表明过多的功率损耗在变 频器内,同时也是暗示直流侧电容可能已失效。 209 DC LINK OCT :表明直流电流过大 210 CNV IPM FLT: 逆变器智能电源模块已检测到一个故障。 300 DC BUS OVER: 直流电压超出750V 的 108%,即 810V。 301 DC BUS UNDER:直流电压低于下极限值。 302 VAC OVER: 交流电压超出上极限值。 303 VAC UNDER: 交流电压低于下极限值。 304 VAC IMBAL: 交流相电压输入相差超过10%.

东芝电梯故障代码合集

东芝电梯资料-CV60 第一课? CV60 的故障码列表(1) 一,PUS 故障参数表(参数输入话以后再讲) 注1:PUS 故障参数存储超过60 次就需要清理. 注2:参数 1 = 故障码 参数 2 = 情况 参数 3 - 9 = 其它情况资料 注3: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 SU SD DZ DC UDX CC 80% SLD 二,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码说明及处理方法 故障码处理方法Data 3~~7 1 SMA 故障SMA 故障3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 2 SMB 故障SMB 故障3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 3 SMC 故障SMC 故障3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 4 SMD 故障SMD 故障3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 5 SME 故障SME 故障3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG ? 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致SMSI 导通故障码处理方法3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为SME 故障, 使马达反转 10 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到BLXA 11 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常? 10 制动器开动BK = ON 1BK 需要OFF ? 11 制动器关闭BK = OFF 1BK 需要On 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常故障码处理方法顺序检查XBK 影响到BKD 13 BKD 讯号反应不正常? 12 制动器开动逻辑顺序信号异常? 13 制动器关闭检查BKD 回应信号 20 7LS , 8LS 反应不正常故障码处理方法上行及下行限位开关出错? 20 限位开关问题SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动, 驱动及停车脉动讯号不正常故障码处理方法电梯上下运行不停中间楼层

奥的斯GEN电梯故障代码说明

奥的斯G E N电梯故障代 码说明 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

奥的斯G E N2电梯故障代码说明 1、Base(GATESUPPLY)fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。 (1)、检查变频器接地是否良好; (2)、更换XU2板和UD3板; (3)、更换变频器 2、InverterOCT变频器输出过电流 (1)、检查参数INVTROCT、DRIVERTDIRMS、INVIFSCALE; (2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题; (3)、检查抱闸是否完全打开; (4)、检查PVT及连线; (5)、更换变频器 3、IGBTDesatuation/ IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题 (1)、更换底座及UD3板; (2)、更换变频器 4、D(Q)CurrentFDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误 (1)、检查变频器速度参数; (2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头; (3)、更换XU2、UD3和LEM板; (4)、更换变频器 5、CurrentFDBKsumDSP 软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INVIOLIMIT (1)、检查INVIOLIMIT; (2)、检查三相输出U、V、W绝缘; (3)、检查VA/VB与XU2板的连线; (4)、更换XU2板或LEM板; (5)、更换变频器 6、Overtemp马达或变频器过热 (1)、环境温度是否过高; (2)、检查变频器风扇是否工作; (3)、检查热敏及相关插件; (4)、更换XU2板 7、MotorOverload马达过载 (1)、检查速度参数,马达学习参数; (2)、检查参数DRIVERATED RMS、MTROVLTMR、MTROVLIFAC、INVIFASCALE; (3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数; (4)抱闸是否完全打开; (5)马达连线; (6)、平衡系数;

奥的斯GEN2电梯故障代码说明

奥的斯GEN2电梯故障代码说明 1、Base (GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。 (1)、检查变频器接 地是否良好;(2)、更换XU2板和UD3板;(3)、更换变频器 2、Inverter OCT 变频器输出过电流 (1)、检查参数INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV I FSCALE;(2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题;(3)、检查抱闸是否完全打开;(4)、检查PVT及连线;(5)、更换变频器 3、IGBT Desatuation/ IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题 (1)、更换底座及UD3板;(2)、更换变频器 4、D(Q)Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误 (1)、检查变频器速度参数;(2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头;(3)、更换XU2、UD3和LEM板;(4)、更换变频器 5、Current FDBK sum DSP 软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INV IO LIMIT (1)、检查INV IO LIMIT;(2)、检查三相输出U、V、W绝缘;(3)、检查VA/VB与XU2板的连线;(4)、更换XU2板或LEM 板;(5)、更换变频器 6、Overtemp 马达或变频器过热 (1)、环境温度是否过高;(2)、检查变频器风扇是否工作;(3)、检查热敏及相关插件;(4)、更换XU2板 7、Motor Overload 马达过载 (1)、检查速度参数,马达学习参数;(2)、检查参数DRIVE RATED RMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV I FASCALE;(3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数;(4)抱闸是否完全打开;(5)马达连线;(6)、平衡系数;(7)、PVT及连线 8、Current mean 变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数I OFFS MEAN LIM (1)、检查此参数;(2)、更换LEM板;(3)、更换XU2板 9、Current variance 变频器处于待机状态时,某一相输出电流反馈值与其它两相差值超出参数I OFFS UARI LIM (1)、检查此参数;(2)、检查马达是否接地或短路;(3)、更换LEM板;(4)、更换PB板;(5)、更换XU2板 10、DC link OVT 直流链路过电压 (1)、检查参数BUS OVT、BUS FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数);(2)、检查参数AC LINE-LINE VOLTAGE是否与实际测量值相符;(3)、检查制动电阻回路;(4)、更换XU2板 11、DC link UVT 直流链路不足电压 (1)、检查参数BUS OVT、BUS FASCALE;(2)、检查参数AC LINE-LINE VOLEAGE是否与实际测量值相符;(3)、更换XU2板 12、Brake relay DBSS已给MCSS发出了抱闸打开或释放的命令,但在允许的时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信号

奥的斯(GEN2)电梯故障代码说明

奥的斯GEN2电梯故障代码说明 1、 Base (GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。 (1)、检查变频器接地是否良好; (2)、更换XU2板和UD3板; (3)、更换变频器 2、Inverter OCT 变频器输出过电流 (1)、检查参数INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV I FSCALE; (2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题; (3)、检查抱闸是否完全打开; (4)、检查PVT及连线; (5)、更换变频器 3、IGBT Desatuation/ IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题 (1)、更换底座及UD3板; (2)、更换变频器 4、D(Q)Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误 (1)、检查变频器速度参数; (2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头; (3)、更换XU2、UD3和LEM板; (4)、更换变频器 5、Current FDBK sum DSP 软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INV IO LIMIT

(1)、检查INV IO LIMIT; (2)、检查三相输出U、V、W绝缘; (3)、检查VA/VB与XU2板的连线; (4)、更换XU2板或LEM板; (5)、更换变频器 6、Overtemp 马达或变频器过热 (1)、环境温度是否过高; (2)、检查变频器风扇是否工作; (3)、检查热敏及相关插件; (4)、更换XU2板 7、Motor Overload 马达过载 (1)、检查速度参数,马达学习参数; (2)、检查参数DRIVE RATED RMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV I FASCALE; (3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数; (4)抱闸是否完全打开; (5)马达连线; (6)、平衡系数; (7)、PVT及连线 8、Current mean 变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数I OFFS MEAN LIM (1)、检查此参数; (2)、更换LEM板; (3)、更换XU2板

扶梯故障代码表修订版.

在扶梯出现故障时,要调用故障记录,应先进入M-1-2-2,进入后用‘蓝键’+‘5’清除故障记录,按ECB板上的清除键(红色)之后拉闸,之后合闸再进入M-1-2-2,所显示的故障就为当前故障。 1:0100。IESU。上平台缺少梯级或踏板: 在上平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查上平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。 2:0101。IESD。下平台缺少梯级或踏板: 在下平台位置检测到缺少梯级或踏板,此时扶梯无法运行。请检查下平台梯级和踏板的感应器(开关),或检查ST板的拨码是否正确。 3:0102。UAC。上平台楼层板: 在上平台楼层板开关未接通,或上平台楼层板未盖好。一般楼层板开关只有在510PSE等大型扶梯上才有。且此开关一般串在上平台急停。如此开关不通电梯无法运行。 4:0103。MAC。下平台楼层板: 在下平台楼层板开关未接通,或下平台楼层板未盖好。其余同上。 5:0104。FFcode unkn。安全链监控器的RSFF的故障及接线错误。

此板在上机仓电源柜内。一般在安装阶段会出现接线错误,在维修阶段RSFF 板损坏,多是因为输入电压(+30V)错误或地线压接不牢。再有就是因为串行通讯线松动或虚接,在ECB板未能得到输入信号。 6:0105。BLW2。刹车垫磨损装置(S32)静态时检测。 S32开关在图纸的20-C4,通过ST1通讯板的P3-5到P3-6与ECB进行通讯。此开关主要作用是保证抱闸刹车片的厚度,以保证抱闸能够有足够的抱紧度。(在一般的扶梯上没有此开关) 7:0106。TMOT。电梯过热保护,冷却后检查接线。 此故障多表现为电梯运行一段时间后出现停梯,现场电机热度高,待等一段时间后可继续运行。此时应检查电机接线是否松动,大线压接是否牢固。 8:0108。BLS(lift)。启动后抱闸不能提升(S33) 此时控制柜内继电器吸合正常,但电梯无法运行。请检查抱闸线圈是否良好,电压是否正常。S33开关是通过ST2通讯板的P3-8到P3-7(图纸21-C3)与ECB板进行通讯。如果线圈都正常请检查ST2板和串行通讯线。另请检查抱闸顶丝及抱闸弹簧调整是否正确。 9:0109。BLS(drop)。抱闸提升后不能复位 此故障一般在停电梯时出现,表现为停梯后溜车距离长(现场安装标准为空载

蒂森电梯部分故障代码

蒂森电梯部分故障代码 蒂森电梯部分故障代码 本文转自:赛尔社区. https://www.wendangku.net/doc/f01196897.html,/viewthread.php?tid=1268006&;fromuid=318659 故障代码显示15 SM-01-A多次重开门后门锁仍旧无法关门 SM-01-B 方向指令给出后超过2秒变频器无运行信号反馈 故障代码显示16 SM-01-B在制动器信号给出的状态下发现变频器无运行信号反馈 故障代码显示17 SM-01主板上电时进行参数校验发现参数错误 原因主控制器的设置参数超出本身的默认值 对策修改到允许范围以内 故障代码显示18 井道自学习楼层与预设置楼层(指所有安装平层插板的楼层总数)不符合 原因1.设定参数与实际层楼不符2.平层插板偏离3.平层感应器受到干扰 对策1.设定成一致2.调整平层插板3.换一芯无干扰电缆线 故障代码显示19 SM-01-A板发现抱闸接触器KM3或者辅助接触器KM2触点不能安全释放(不启动) 故障代码显示20 SM-01-A板发现上平层干簧损坏或轿厢卡死 故障代码显示21 SM-01-A板发现下平层干簧损坏或轿厢卡死 故障代码显示22 电梯倒溜 原因1.变频器未工作2.严重超载3.编码器损坏 对策1.检查变频器2.调整超载开关3.更换编码器 故障代码显示23 电梯超速 原因1.编码器打滑或损坏2.严重超载

对策1.检查编码器的连接2.调整超载开关 故障代码显示24 电梯失速 原因1.机械上有卡死现象,如:安全钳动作,蜗轮蜗杆咬死,电机轴承咬死2.抱闸未可*张开3.编码器损坏 对策1.检查安全钳,蜗轮,蜗杆、齿轮箱、电机轴承2.检查抱闸张紧力3.检查编码器连线或更换

迅达_扶梯_9300_故障代码表

迅达电扶梯( 9300, M-F3 ) 故障代码表 位置注解代号故障代码参数电子板插参数参数內容 上左梳齿板前后移动触点KKP-TL E 10 P1084 X2.24 (S) P760 0X0040 上左扶手带入口触点KHLE-TL E 11 P1078 X2.26 (S) P761 0X0040 上围裙板触点KSL-T E 12 P1089 X1.25 (S) P762 0X0040 下控制接触器(不吸合) SKVB E 13 P1263 X2. 5 (M) P763 0X0040 紧急停车DH E 14 P1000-2 P764 0X0000 下左梳齿板前后移动触点KKP-BL E 15 P1082 X2.24 (M) P765 0X0040 下左扶手带入口触点KHLE-BL E 16 P1076 X2.26 (M) P766 0X0040 梯级张力链延伸触点KKS-B E 17 P1086 X1.27 (M) P767 0X0044 马达超速15% INBMG E 18 P768 0X0044 主驱动链断裂触点KAK-T E 19 P1068 X1.35 (S) P769 0X0045 上烟雾探测器KBFM-T E 1A P1070 X1.33 (S) P770 0X0040 扶手带松脫触点KHLA E 1b P1097 IM P771 0X0040 马达速度过慢INBMG E 1C P772 0X0044

上梯级弹跳触点KUS-T E 1d P1090 X1.21 (S) P773 0X0040 下梳齿板加热器RTHFK-B E 1E P1094 X1.32 (M) P774 0X0040 下围裙板触点KSL-B E 1F P1080 X1.25 (M) P775 0X0040 飞轮触点KHR E 20 P776 0X0040 紧急拉动停制KHRL E 21 P1113 IM (M) P777 0X0040 上制停按鍵 1 JH1-T E 22 P1111 IM (M) P778 0X0040 上梳齿板垂直移动触点KKPV-T E 23 P1112 IM (M) P779 0X0040 上PTC热敏开关WTHM-T E 24 P1092 X1.36 (S) P780 0X0040 接触器复位检查(不释放) SFE E 25 P1016 X2.29 (S) P781 0X0040 運行方向出錯INVK E 26 P782 0X0044 下制停按鍵1 JH1-B E 27 P1109 IM (M) P783 0X0040 下梯级下沉触点KKA-B E 28 X2.28 (M) P784 0X0040 下梳齿板垂直移动触点KKPV-B E 29 P1110 IM (M) P785 0X0040 上停止开关JH-T E 2A P1067 X2.31 (S) P786 0X0040 扶手带拉長接點KHLL E 2b P1098 IM (M) P787 0X0040

奥的斯电梯3200故障代码汇总

奥的斯电梯3200故障代码汇总 故障来源: 系统执行 故障代码服务器显示说明 2000 STM software reset 电子板软件运行错误,引起CPU 复位。 2001 STM power on reset 上电复位,或者按了复位按钮。 2002 STM power fail 5V 电源的电压低于2.5V 。在系统失电期间,系统停机。 2005 STM not available 某些非正常状态被MCSS 检测到, 这时应查其他故障记录 . 另外, 在紧急或检修状态下也有此记录故障来源:位置参考 故障代码服务器显示说明 2100 PSR Big pos slip 与电梯运行方向一致的钢丝绳滑移太大。 2101 PSR Big neg slip 与电梯运行方向相反的钢丝绳滑移太大。 2102 PSR Pos mes flt PVT 读取的位置已位于平层区, 但DZ 未有输入, 应检查光电 . 2103 PSR Inv FLOOR COUNT 无效的楼层计数,楼层计数与实际井道楼层数不一致,或者超出最高或最低楼层的限制。一般发生于断电后轿厢位置被移动, 再次送电后即有此故障 . 2104 PSR Inv raw pos PVT 脉冲数发生异常改变, 检查PVT 及MCSS 与DBSS 连线 . 2105 PSR DZ error DZ 输入信号错误 2106 PSR DZ1 error DZ1 输入顺序错误 2107 PSR DZ2 error DZ2 输入顺序错误 2108 PSR 1LS error 1LS 输入顺序错误。电梯停在底层,DZ 动作而没有1LS 信号,或者1LS 信号在1LS 开关之前动作。也有可能1LS 和2LS 同时动作。 2109 PSR 2LS error 1,2 2LS 输入顺序错误。电梯停在底层,DZ 动作而没有2LS 信号,或者2LS 信号在2LS 开关之前动作。也有可能1LS 和2LS 同时动作。 注1 :电梯执行了紧急停止。 注2 :如果故障次数超过允许再试的设定次数(安装参数设定),系统运行将会终止。 故障来源:OCSS 通讯 故障代码服务器显示说明 2304 OCSS comm. error OCSS 通讯错误。 故障来源:DISS/ADISS 通讯 故障代码服务器显示说明 2404 DCSS comm. error DCSS 通讯错误。 故障代码服务器显示说明 2505 DBSS comm. error MCSS 和DBSS 的通讯超时,或者输出缓冲器溢出。 故障来源:曲线发生器 故障代码服务器显示说明 2600 PGE overshoot 电梯冲过停层位置, 与加速度, 加加速度过高有关 . 2601 PGE synchron err 曲线同步错误 . 一旦有此故障发生, 应更换MCSS 板 . 2602 PGE FXG timeout 在4 秒内未完成平层动作, 可能是参数GAIN FIXED POSCT 过小 . 故障来源:运行逻辑状态 故障代码服务器显示说明 2700 DBSS rdy/brk DBSS 状态不正常, 应检查DBSS 记录 . 2701 DBSS ready timeout 在运行驱动状态“ PREPARE TO RUN ”或复位后5 秒钟,驱动器未准备运行,超时故障。 2702 DBSS brake timeout DBSS 吸合抱闸或释放抱闸超时。 2703 DBSS drive fault 从DBSS 接收到DBSS 驱动器故障。应检查DBSS 记录。 2704 DBSS stop/shut dn 接收到DBSS 停车或停机的信息。 2705 DBSS toque limit DBSS 超出转矩限制值。 2706 NUMBER RELEVE runs 再平层运行。过多的次数说明不能正常进行平层,1 。应检查参数GAIN FIXED POSCT ,DELTA TC ,DESTINATION LEAD ;2 。应检查光电,插板及随行电缆。 2707 NUMBER RECOVER runs 恢复运行 2708 NUMBER REINIT runs 初始化运行

蒂森电梯故障代码 (2)

蒂森电梯故障代码 序号故障现象故障原因排除方法- 1)三相电源缺相检查电源- 1 接触器K00不吸合 2)三相电源相续不对 - 3)急停按钮被按下检查急停按钮- 4)F00空气开关未合上闭合空气开关- 诊断仪无法进入1500 1)主板中程序丢失从新输入程序- 2 2)主板损坏更换主板- 3)主板中RAM区损坏用清除RAM芯片修复- 诊断仪显示FC01 1)X24插头线错误检查接线- 3 2)缓冲器限位开关被按下检查限位开关- 3)主板损坏更换主板- 4)24V电压异常检查直流电源- 1)主板上J402的1-2脚未连接连接1-2脚- 4 电梯无预开门功能 2)X91,X92,X93未短接连接端子-3)特殊功能A6未运行运行特殊功能A6-

5到达某层后门不开 1)门机故障检查门机- 继续寻层 2)门接线错误(133和137错线) 纠正错线- 6井道无法正常自学习 1)码板安装位置错误调整位置- 2)24V电源异常检查电源- 3)LN/LK选层器之间距离错误调整距离- 4)选层器损坏更换选层器- 5)主板故障更换主板- 6)MF3板故障更换MF3板- 7)检查CANBUS接地按要求接地- 8)轿箱显示板短路更换显示板- 序号故障现象故障原因排除方法- 7 电梯出现急停后寻位 1)门锁回路故障检查厅门锁- 2)井道接线合中的接线松动使连接线紧固- 3)门机参数调整错误重新调整门机- 4)称重参数错误重新设定- 5)MF3板通讯故障检查接地及MF3板-

6)轿顶变压器故障更换轿顶变压器- 7)相序继电器误动作(7200) 更换- 8)电网干扰检查客户电网- 9)检查24V电源更换- 10)变频器出现7CXX报警检查- 11)编码器自整定错误重新自整定- 8 电梯死机厅门显示"--" 1)安全回路断开检查安全回路- 2)MF3板损坏更换MF3板- 3)CPI变频器故障(9500) 检查变频器- 4)选层器故障(4300) 检查选层器- 5)MP,ME线接触不良检查通讯线- 6)K801-K804损坏(6600) 更换主板上继电器- "7)K06/K01/某- 个部件损坏(7200)" 更换- 8)5V,24V电源异常(5500/5100) 更换- 9)变频器损坏(DSP故障) 更换- 10)MF3板通讯故障检查-

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码 电梯故障代码有助于电梯维保人员对电梯有效的进行修复,以下是西子奥的斯电梯西威变频器故障代码,希望对大家有帮助: supply:供电电压故障under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障 commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失

故障代码故障名称可能的原因检查 Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动。若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动。检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系 Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动。若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路 电机不合适检查负载 检查电缆 检查电机规格 Ground fault 接地故障电流检测发现电机相电流之和不为零

奥的斯的故障代码表

奥的斯OTIS*XIZI OTIS 21VF/MCS321/TOEC2000/300VF故障 代码表 OTIS XIZI OTIS 21VF/ 故障代码表MCS321/ 故障代码表TOEC2000/ 故障代码表300VF 故障代码表 1100 SOFTWARE RESET 软件复位 1101 RING SOFTWARE RESET 群控软件复位 1200 SIO MESSAGE FRAMING ERROR 从MCSS接受到的数据信息中检测到结构错误 1201 SIO TIMEOUT ERROR 与MCSS通讯超时 1300 RSL1 LOSS OF SYNCHRONISATION 轿厢通讯收发不同步1301 RSL2 LOSS OF SYNCHRONISATION 厅外通讯收发不同步 1302 RSL3 LOSS OF SYNCHRONISATION 群控通讯收发不同步 1400 RSL1 TOTAL PARITY ERRORS 轿厢通讯出现奇偶校验错误 1401 RSL2 TOTAL PARITY ERRORS 厅外通讯出现奇偶校验错误 1402 RSL3 TOTAL PARITY ERRORS 群控通讯出现奇偶校验错误

1500 RING1 CHECKSUM ERROR 群控环1通讯有检测故障1501 RING1 TIMEOUT ERROR 群控环1通讯有超时故障 1700 MCSS NOT AVAILABLE MCSS通讯故障 1701 CAR SHUTDOWN WHILE IN EPO 备用电源操作时出现故障1702 DTC PROTECTION COUNT DTC关门保护 1703 DTO PROTECTION COUNT DTO关门保护 1704 DELAY CAR PROTECTION DCP保护 1800 EFO-P AND EFO-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防楼层参数错误或EFO-P与EFO-CK不一致或该层门被封 1801 ASL-P AND ASL-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防可选楼层参数错误或ASL-P与ASL-CK不一致或该层门被封 EFS AND EFS-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防类型参数错误或EFS与EFS-CK不一致 ASL2-P AND ASL2-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防第二可选楼层参数错误或ASL2-P与ASL2-CK不一致或该层门被封 1804 RCBII电池电压不足

奥的斯故障代码(全)

OVF402,OVF404,OVF406驱动器故障代码海纳百川332874754 2013.5.21. 000 POWER ON:驱动器供电正常。 001 NEW RUN:重新初始化运行。 002 GO TO SLEEP: 变频器进入节能模式。 003 STACK WARN: 软件中堆找超出允许围。 004 POWER DOWN:记录一个断点信号,即拉闸。 005 EXTERN FLASH: GDCB的FLASH存记录失败。 006 EXTERN RAM: GDCB的RAM存记录失败。 007 OMU PRESENT: 表明OMU已插在变频器的相应接口上可以正常使用。 008 OMU PROHIBIT: 检修模式下OMU的软件升级被禁止, TT参数OMU PROHIBITED 来查看。 009 MANUAL MODE: 变频器在手动模式下。 B_MODE: 变频器在电池模式下。 011 EXTERN FRAM: FRAM通讯正常。 100 INV SW OCT: 变频器电流大小超出了允许的上限。 101 INV I IMBAL:电机三相总电流超出满载电流的10%。 102 INV ID ERROR,103 INV IQ ERROR: 表明变频器电流校准误差超出允许的上限。 104 INV IX OFFST,105 INV IY OFFST,106 INV IZ OFFST:表明变频器相电流偏移量超出满载时的5%。 107 INV GATE FLT: 检测到IGBT门电路供电电压故障。 108 INV HW OCT: 硬件检测到变频器电流超出了预设值。 109 OVERLOAD: 检测到过载。变频器处于额定电流状态的时间超出了最大允许值。110 DRIVE LIMIT: 变频器已运行在额定电流的极限值。 111 NO ID FDBK,112 NO IQ FDBK: 在电机开始运行并产生磁场时通过变频器的电路反馈已检测到一个故障。 113 INV IPM FIT: 变频器智能电源模块已检测到一个故障。 114 GATESPIYERR: 检测到变频器和逆频器IGBT门电路电压故障。 115 DESAT ERR: 硬件检测到变频器电流超出预设值。 200 CNV SW OCT: 逆变器电流大小超出了允许的上限。 201 CNV ID ERROR,202 CNV IQ ERROR: 表明逆变器电流误差超出满载时的30%。 203 CNV IX OFFST,204 CNV IY OFFST: 表明逆变器相电流的偏差超出满载时的5%。205 CNV GATE FIT:检测到逆变器IGBT门电路供电电压故障。 206 CNV HW OCT: 检测到逆变器电流超出预设值。 207 CNV GND FLT: 检测到逆变器有接地故障。 208 BUS CAP FAIL: 变频器的功率损耗超出了预估值的极限。这表明过多的功率损耗在变频器,同时也是暗示直流侧电容可能已失效。 209 DC LINK OCT:表明直流电流过大 210 CNV IPM FLT: 逆变器智能电源模块已检测到一个故障。 300 DC BUS OVER: 直流电压超出750V的108%,即810V。 301 DC BUS UNDER:直流电压低于下极限值。 302 VAC OVER: 交流电压超出上极限值。 303 VAC UNDER: 交流电压低于下极限值。

蒂森电梯故障代码

蒂森电梯故障代码 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

蒂森电梯故障代码 序号故障现象故障原因排除方法- 1)三相电源缺相检查电源- 1接触器K00不吸合2)三相电源相续不对- 3)急停按钮被按下检查急停按钮- 4)F00空气开关未合上闭合空气开关- 诊断仪无法进入15001)主板中程序丢失从新输入程序- 22)主板损坏更换主板- 3)主板中RAM区损坏用清除RAM芯片修复- 诊断仪显示FC011)X24插头线错误检查接线- 32)缓冲器限位开关被按下检查限位开关- 3)主板损坏更换主板- 4)24V电压异常检查直流电源- 1)主板上J402的1-2脚未连接连接1-2脚- 4电梯无预开门功能2)X91,X92,X93未短接连接端子- 3)特殊功能A6未运行运行特殊功能A6- 5到达某层后门不开1)门机故障检查门机- 继续寻层2)门接线错误(133和137错线)纠正错线- 6井道无法正常自学习1)码板安装位置错误调整位置- 2)24V电源异常检查电源- 3)LN/LK选层器之间距离错误调整距离- 4)选层器损坏更换选层器- 5)主板故障更换主板- 6)MF3板故障更换MF3板- 7)检查CANBUS接地按要求接地- 8)轿箱显示板短路更换显示板- 序号故障现象故障原因排除方法- 7电梯出现急停后寻位1)门锁回路故障检查厅门锁- 2)井道接线合中的接线松动使连接线紧固-

3)门机参数调整错误重新调整门机- 4)称重参数错误重新设定- 5)MF3板通讯故障检查接地及MF3板- 6)轿顶变压器故障更换轿顶变压器- 7)相序继电器误动作(7200)更换- 8)电网干扰检查客户电网- 9)检查24V电源更换- 10)变频器出现7CXX报警检查- 11)编码器自整定错误重新自整定- 8电梯死机厅门显示"--"1)安全回路断开检查安全回路- 2)MF3板损坏更换MF3板- 3)CPI变频器故障(9500)检查变频器- 4)选层器故障(4300)检查选层器- 5)MP,ME线接触不良检查通讯线- 6)K801-K804损坏(6600)更换主板上继电器- "7)K06/K06.1/K01/K01.1某- 个部件损坏(7200)"更换- 8)5V,24V电源异常(5500/5100)更换- 9)变频器损坏(DSP故障)更换- 10)MF3板通讯故障检查- 11)主板继电器损坏(4300)更换继电器- - 序号故障现象故障原因排除方法- 1)MN6电源误动作更换- 98600抱闸监测故障2)客户电网异常,中线带电检查客户电网- 3)监测开关故障更换- 4)K01/K01.1/K06接触不良检查- 5)抱闸臂回弹调整- 6)主板X25的24V异常从MN6直接取24V- 7)FLENDER抱闸电路板异常更换-

成为电梯高手之OTIS电梯GECB板故障代码

成为电梯高手之OTIS电梯GECB板故障代码 GECB故障代码I 信息W 警告F 故障 total runs 最后一次上电后的运行次数- minutes on 最后一次上电后的运行时间(单位:分)0001 S/W Reset W GECB监控电路触发,软件重启 0002 Illegal Int W 非法中断0003 CanTxFull W CAN 不能发送信息 0004 CanBusOff W CAN 通讯重启 0006 StackCheck F 堆栈错误,重启 0007 SCN Error F 软件不正确 0008 TimerSync F 内部软件定时器没有刷新。 0009 Task Fail F 软件运行错误 0010 McbCommErr F 变频器CAN通讯错误 0011 SpbCommErr W SPB通讯错误 0012 Power On I 控制板上电 0013 Event Fail W 0014 PowerOffOn I 瞬间断电 0016 S/W Restart W 未知原因复位 0017 Trace Error F 事件跟踪缓冲器错误 0019 MissedLvInt F 未得到L V1和LV2信号Operational Control Sub System

0100 OpMode NAV F OCSS因变频器故障不可用,该故障在检修后的复位运行时也会出现。 0101 EPO shutd. W 因EPO不能运行NU (017) NUSD (018) NUSG (019) 0102 OpMode DTC W 门在规定时间内不能完全关闭(DCL,DFC或DW信号错误)DCL (694) RDCL (695) DOOR, REAR DTC-T 0103 OpMode DTO F 门在规定时间内不能完全打开(DOL 信号错误)DOL (000) RDOL (544) DOOR, REAR DTO-T 0104 OpMode DCP W 轿厢不能响应召唤(例如门被手动打开)DCP-T 0106 PDS active I PDD (784) 0107 DS bypass F 因消房员服务屏蔽门锁电路DDSRC (970) 0108 EEC bypass F 因消房员服务屏蔽安全窗电路DEMERC (971) 0109 Stuck DCB F 关门按钮一直动作DCB (003) 0110 Stuck RDCB F 后门关门按钮一直动作RDCB (547) Motion Control Sub System 0201 Correct.Run I 复位运行 0202 /ES in FR W 快车运行时ES动作 0203 /ES in SR W 减速运行时ES动作