文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室结构工程验收质量评估报告

地下室结构工程验收质量评估报告

地下室结构工程验收质量评估报告
地下室结构工程验收质量评估报告

龙泉社区公共地下室

结构验收

编制人:

审核人:

审批人:

武汉方正工程建设项目管理有限公司

龙泉社区项目监理部

年月日

龙泉社区地下室

结构工程质量评估报告

1、评估依据

1.1由中冶南方工程技术有限公司提供的施工图及设计变更单

1. 2工程建设监理合同、施工合同及相关合同文件。

1. 3《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002

1.4《建筑工程施工测量验收规范》GB50204—2002

1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

1.6《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50203—2002

1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

1.8《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 J253-2003

1.9《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

1.10《建设工程监理规范》GB50319-2000

1.11工程建设标准强制性条文。

1.12国家现行及湖北省现行的有关建筑管理办法和规定。

2、工程概况

2.1项目名称:龙泉社区(11、12、13号楼、公共地下室及总图)2.2项目地点:武汉市江夏区凤莲路以北

2.3建设单位:武汉光谷建设投资有限公司

2.4勘察单位:武汉华中岩土工程有限责任公司

2.5设计单位:中冶南方工程技术有限公司

2.6施工单位:湖北楚安建筑工程有限公司

2.7监理单位:武汉方正工程建设项目管理有限公司

2.8本工程建筑面积为59609.56㎡,11#楼相对标高±0.00m相当于绝对标高27.60m;12#相对标高±0.00m相当于绝对标高29.00m;13#相对标高±0.00m相当于绝对标高29.00m,并结合总平面图标注的单独标高进行施工,建筑总高度为68.10m。本工程为地下1层地上22层框架剪力墙结构的居住建筑,地下车库4.1 m,标准层高3.0米。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,建筑地基基础设计等级为乙级,建筑抗震烈度为六度。

2.9、基础设计概况

2.9.1桩基础设计:本工程采用采用筏板基础、钻孔灌注桩基础。

2.9.2地下室结构设计:地下室为普通地下室,底板、顶板采用防水混凝土,抗渗等级为C35P8;墙、柱均采用防水混凝土,抗渗等级为C40P8。主体结构均为框剪结构,剪力墙、柱砼强度为C30-C35;连梁及梁、板砼强度为C25-C30,梁板砼强度为C30-C25。建筑物抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,建筑设计使用年限50年。

3、施工质量受监情况

3.1湖北楚安建筑工程有限公司质量管理体系健全,现场各专业技术管理质保人员配备齐全,所有人员持证上岗。工程质量四大管理措施到位,项目部执行ISO9000:2000 标准质量体系意识强。施工现场分三个区域平行施工,各分段工长、质检员、现场总指挥密切配合,对每个分项工程每道工序真正落实了自检、互检、交接检的管理程序。

3.2监理项目部认真执行GB50319-2000《建设工程监理规范》和省市建管部门有关规定和要求,认真学习掌握新的施工验收规范及标准,并详细制定每个分项工程施工监理细则,认真做好监理工作。在整个项目实施过程中,施工方、监理方、业主方三方质保体系和管理体系紧密配合,真正做到了每个施工过程信息反馈及时、沟通及时。开工前,业主积极组织图纸会审,施工方做到所有施工工序有方案,所有方案先报审后施工。监理方按工序建立质量控制网点,现场采取旁站、见证、平行检验的手段,三位一体的主动控制管理为工程施工监理营造了良好的监理环境。

4、施工质量评估

4.1本工程±0.00以下共含四个子分部(无支护土方、地下防水、混凝土工程、砌体工程),十一个分项工程:土方(开挖、回填)、钢筋(加工、安装)、模板(安装、拆除)、混凝土(原材料及配合比、施工)、卷材防水、现浇结构外观及尺寸偏差、填充墙砌体(砌体暂未施工)。以上分项工程质量情况如下:

4.1.1主控项目

1)钢筋分项工程:所有进场材料材质证明齐全,并按规定批次抽样复验,规格、品种、级别、重量、质量符合设计要求和有关标准规定。钢筋焊接接头和直螺纹接头经现场逐个检查和抽样试件作力学性能的检验均符合有关规程规定。

2)砼分项工程:本工程采用商品砼。开捣前现场考察搅拌站,审阅砼用原材料,检验资料、配合比设计均符合设计要求和施工规范。施工中每

班现场随机抽检砼塌落度不少于二次,并按规定现场见证砼试件。砼浇筑完毕按施工技术方案,浇水养护。

4.1.2一般项目

1)钢筋分项工程:全数检查钢筋外观,无裂纹、油污、老锈,钢筋加工尺寸、形状,钢筋连接安装位置正确,其偏差在允许范围内。

2)砼分项工程:每批砼配合比有开盘鉴定和试件强度报告,后浇带留置位置正确,并按规定在两个月后进行浇筑施工。

3)现浇结构分项:拆模后,经对柱、梁、板全数目测检查,外观没有严重质量缺陷,没有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。经对轴线、标高、垂直度检查允许偏差均在要求值内。

4.2分项工程质量查验

4.2.1经对以上十个分项工程质量查验,各分项所含检验批共计587批,质量均达到合格质量规定,所含检验批质量验收记录完整,各分项合格。

4.3分部工程质量评定

4.3.1本项目基础分部工程各子分部、分项划分正确,所含分项齐全,各分项主控项目、一般项目评定正确。

1)所含10个分项工程的质量验收全部合格

2)每个子分部工程及重要分项均有施工方案和技术措施,监理细则,质量控制资料齐全。

3)地下室结构材料、混凝土抗压强度及送检情况

检测项目检测批次(次)检测结果备注

钢筋电渣压力焊接头25 全部合格

钢筋直螺纹连接接头109 全部合格

钢筋原材料158 全部合格

现场标养混凝土试块391 全部合格

现场同条件(600℃)混凝土试块34 全部合格

以上报告由湖北诚信建筑工程质量检测有限公司提供,检测结果均合格

5、实体检测

工程经湖北诚信建筑工程质量检测有限公司于2013年3月12日按规范要求对混凝土回弹、钢筋数量、间距(排拒)、楼板厚度、钢筋保护层厚度、钢筋拉拔进行检测,检测结果符合规范要求,结果详见检测报告。

6、评价意见

通过监理从事前、事中和事后的质量控制,在整个地下室基础分部及结构工程的施工过程中监理跟班进行质量监督和对资料的审查,施工设备检查,在施工过程中未出现质量事故和人身安全事故,审查各检测报告均为合格,该分部工程资料与施工进度同步、资料基本齐全,施工质量符合设计及规范要求,同意验收,进入下道工序施工。

武汉方正工程建设项目管理有限公司

龙泉社区监理项目部

年月日

工程竣工验收评估报告

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟草站改建工程竣工验收工程质量 评 估 报 告 编制: 审核: 监理单位:襄樊建达建设监理有限责任公司

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程质量评估报告 一、工程基本情况: 1、工程概况: 工程名称:襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程地址:襄阳区龙王镇 建筑面积:约3600 ㎡ 结构类型:砖混结构 基础类型:砖基础 层高、层数:共三层,仓库层高9.6米,办公楼层高3.9米 开工日期:2009年07月18日 建设单位:襄樊市襄阳区烟草专卖局 设计单位:襄樊市第二建筑设计院 施工单位:武汉新建总建设集团有限公司襄樊分公司 监理单位:襄樊建达工程建设监理公司 本工程为改造工程,主要施工内容为场区地面硬化,瓦屋面翻新,屋面防水层更换,排水沟的翻新,院内围墙的砌筑,室内地面地砖、外墙饰面砖的铺贴,给、排水管道的敷设,电线、电缆敷设等。 1、场区地面硬化采用原路面破碎后浇筑C25混凝土,混凝土面层找平的方法进行施工,浇筑工作2009年8月16日开工;于2009年8月14日完工。 2、屋面翻新工程于2009年7月23日开始施工,于2009年9月27日所

有瓦屋面翻新完工。该屋面翻新工程采用设计要求的屋面翻新做法进行施工,原屋面上檩条给予更换,原屋面上的封檐板全部更换,总施工日历天数66天。 3、仓库二后排水沟采用水泥管敷设并设置检查井的方法进行施工,按照甲方规定尺寸的水泥管进行敷设,敷设前在开挖的沟底浇筑混凝土垫层。 4、院内旧(新)围墙、挡土墙修补后,砖面层抹灰。院内围墙粉刷白色乳胶漆涂料。 施工质量控制措施及执行标准、现行国家规范标准及相关规定:根据监理合同,本工程建设单位委托监理单位对施工阶段的工程资料进行监理,监理单位根据合同成立了以张银霞为总监理,陈会科、裴仁明为专业监理工程师,在施工中主要采用旁站、巡视、平行检验方式进行监理,对进场的原材料及半成品等不仅核查了出厂合格证、检验报告,而且还对工程上使用的原材料进行了随机抽样检测。对关键工序及隐蔽工程设置了质量控制点,严格按监理规划、监理实施细则监理,施工单位基本上按照工程规范和施工图纸进行施工。工程资料符合施工图纸和施工合同的要求。执行标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB502032—2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)

地下室验收监理评估报告

**************工程地下室及上部主体工程 质 量 评 估 报 告 ************监理有限公司 2014年12月 28日

*********** 地基与基础分部工程 一、工程概况: 工程名称:*********** 建设地点:*********** 建设单位:*********** 设计单位:*********** 监理单位: *********** 勘察单位: *********** 施工单位:*********** 监督单位:*********** 1、本工程由一栋多层综合楼1、2#楼(4层),两栋高层综合楼3#楼(23层)、4#楼(20层)及两层、一层地下室组成,总建筑面积约268133.651 m 2(地上建筑面积:161010.877m 2,地下建筑面积:107122.774 m2),其中1#、2#楼地上建筑面积53231.669m2,地下建筑面积80692.888 m2;3#楼地上建筑面积48293.23m2,地下建筑面积8053m2;4#楼地上建筑面积59485.97m2,地下建筑面积18376.886m2。抗震等级:剪力墙、框架均为二级,建筑结构安全等级为二级。 2、根据后浇带共划分21个区域施工,其中一层地下室为1#、3#楼(D-1-1~D-1-10/D-3-E~D-9轴),共包含八个区域即一、二、三、八、九、十四、十五、十七、十九区;二层地下室为2#、4#楼(D-3-8~D-3-27/D-3-E~D-6-A轴),共包含12个区域即四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十六、十八、二十、二十一区。 2#、4#楼的二层地下室已于***********年***********月***********日通过验收。 本次验收的是1#、3#楼一层地下室,轴线为D-1-1~D-1-10/D-3-E~D-9轴,共包含九个区域即一、二、三、八、九、十四、十五、十七、十九区。 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对***********工程地基与基础分部工程实施工程监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信

基础分部工程质量评估报告范文

新东旭17#、18#车间 基础分部工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 日期:二〇一四年八月十九日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四工程分包情况 五法律、法规、强制性标准条文执行情况六设计单位配合情况 七工程质量监理情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一安全及功能检测情况 十二工程质量事故处理情况 十三工程观感质量验收情况 十四验收结论

17#、18#车间基础分部工程质量评估报告 一工程概况 1项目名称: 2工程地点: 3建设规模:建筑面积约16570㎡,建筑高度23.5m,地上四层,框架结构。 4项目特点: 4.1 本工程基础埋深:为-1.60m,按7°抗震设防烈度设计,设计基本地震加 速度值0.10g(第一组),结构抗震等级为三级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,柱下独立基础。 4.2 本工程基础根据“江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司”提供的《新东旭17#、 18#车间项目岩土工程勘测报告》参照进行设计,±0.000标高相当于绝对标高45.500m(黄海高程系统)。 4.3 砼强度等级:基础采用C30。 4.4 钢筋保护层的厚度:±0.000以上,梁为25,柱为30,板为15。±0.000 以下部位底板、外墙、梁、柱保护层厚度迎水面均为5cm。 5 砖砌填充墙:±0.000以下的墙体均采用强度MU10的粘土机制砖,M10水泥 砂浆砌筑。 6质量目标及合同工期 6.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本项目合同工期为总日历天数为280天,监理部将以此为目标进行进度控制。 6.2本工程业主与承包人签订的《建设工程施工合同》中所确定的工程质量标准为合格工程,监理部将以此为目标进行质量控制。 7本工程由江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司,苏州新时代建筑设计有限公司设计,南京海宁建设工程监理咨询有限公司监理,江苏巨库建设工程有限公司施工。 二评估依据

装饰工程竣工验收监理评估报告

装饰工程竣工验收监理评估报告 各位领导、各位专家: 装饰工程自2008年6月25日开工至今,由我们绍兴市城建监理有限公司承担了该工程的装饰监理工作,依据监理合同、施工合同、设计文件和有关国家标准规范对该工程的装饰施工进行了全过程的监理。目前工程已全面完工,经初步审核已具备竣工验收条件。现将工程监理情况汇报如下: 一、工程概况:绍兴县供水有限公司马鞍营业厅装饰工程,位于绍兴县马鞍镇。由绍兴县供水有限公司投资建设,绍兴市城建监理有限公司监理,浙江广艺建筑装饰工程有限公司(设计所)设计,绍兴市城乡建筑工程有限公司施工。本工程装饰安装包括:地面、地砖铺设、吊顶、户外广告牌、背景、铜字、营业柜、安装电气等工程。 二、工程监理概况:该工程作为绍兴县供水有限公司装饰项目,我们公司对此非常重视,专门派驻一名监理员负责该工程的监理,对工程建设进行进度控制、质量控制、安全控制,并协调解决有关装饰工程建设中出现的问题。 三、进度控制及施工协调:由于工程工期紧,为此我们作出了许多努力。首先,督促承包商根据实际情况不断调整进度计划,落实相关责任人,并认真进行检查考核,要求承包方合理组织施工,增加人员。 四、质量控制情况 (一)事前控制

1、针对本项目的实际情况,编制监理技术交底,详细阐明本工程监理程序,监理工作的执行标准,控制要求及目标值,对装修单位进行监理技术交底。 2、审查施工组织设计及施工方案,提出审查意见。 (二)事中控制 1、严格控制装修原材料及成品质量,对所有进场材料的生产厂家进行详细登记,并做好每一种材料的验收及合格证的检查。 2、监理日常巡视和检查中努力做到有的放矢,严把质量关。 3、隐蔽工程验收,首先要求施工方上报报验单和自评资料,我们的监理人员天天在现场监督装饰施工全过程(相当于每道工序都进行旁站),检查过程中除对保证项目进行检查外,还对基本项目和允许偏差项目进行评定。隐蔽工程隐蔽前采用数码相机进行记录。 4、具体施工过程中监理重点如下: (1)、吊顶工程主要质量控制:吊顶工程所用材料的品种、规格应符合设计要求;吊杆配件连接平整、紧密,螺栓紧固,膨胀管在同一直线上,吊杆与吊杆间距不超过1200毫米。龙骨安装卡件紧固,严密无松动。严格按设计标高制作。铝塑板安装平整、牢固,缝与缝在同一条直线上,无偏差,符合设计及规范要求,在上道工序合格后才允许进入下道工序。 (2)、电气安装工程主要质量控制:电气器具绝缘、接地性能检测、灯具布置合理性及产品质量;插座、开关预埋管线的位置、标高、线路连接检测;电气管墙面敷设必须先用切割机切出线槽,墙面严禁横向凿

地下车库工程质量评估报告分析

工程质量评估报告 (人防单位工程) 工程名称:枫荷兰庭1#楼人防地下车库 评估项目名称:人防地下车库单位工程 建设单位:上海万兆房地产有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 设计单位:上海沪防建筑设计有限公司 总监理工程师: 监理单位总工程师:

上海景灿工程建设监理有限公司 二OO七年一月 枫荷兰庭1#楼人防地下车库单位工程质量评估 一、工程概况: 本人防工程位于闵行区七莘路2425#。工程属于附建式工程,工程的±0.00相当于绝对标高5.25M,地下1层为人防,地上8层为商场和写字楼。地下室的人防总建筑面积4980M2。工程平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽体。本工程战时分为四个6级二等人员掩蔽部和一个战时电站:防护单元A人防建筑面积1050平方米,人防使用面积750平方米,人防掩蔽面积550平方米,人防掩蔽人数550人;防护单元B人防建筑面积1050平方米,人防使用面积900平方米,人防掩蔽面积650平方米,人防掩蔽人数650人;防护单元C人防建筑面积1360平方米,人防使用面积1050平方米,人防掩蔽面积690平方米,人防掩蔽人数690人;防护单元D人防建筑面积1340平方米,人防使用面积1040平方米,人防掩蔽面积680平方米,人防掩蔽人数680人;防护单元E为战时电站,人防建筑面积100平方米。 工程桩基采用预制混凝土管桩,人防底板采用C30S6抗渗混凝土现浇结构。工程外墙采用混凝土自防水与防水涂料防水相结合,顶板采用防水涂料一布四涂。外墙厚度为350,临空墙厚度为300,底板厚度为600,顶板厚度为350。

工程的地下室内墙采用20厚1:2水泥砂浆找平,面层喷白色防霉涂料。顶棚直接喷白色防霉涂料。停车区地面采用160厚C20混凝土垫层,上浇40厚C20细石混凝土(内配双层双向Φ4钢筋网片);密闭通道、楼梯间、水泵房、风机房等地面为180厚C20混凝土,面层为20厚1:2水泥砂浆找平层。 工程的给水采用城市自来水作为给水水源,作为战时水箱用水。排水系统分平时排水和战时排水,平时废水排到室外废水井,战时废水排到人防工事内集水井或专用储备处;地下室设置消火栓系统和喷淋系统,其分别接到室外消防水管和地下室水泵房。 平时车库排风与防排烟合用一套系统。战时人防通风工程设置二种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风。平时机械排风系统直接经通风竖井排风,战时由扩散室或楼梯间进风,在主要出入口超压排风,按防护标准,满足清洁通风和滤毒通风转换要求。 工程内部电气设计有常用电和备用电进线。常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如排风/烟机、防火卷帘门、电站辅机、重要水泵和应急照明等设备采用二路电源末端或电源侧切换的供电方式。人防电源和常用动力电源经手动切换后供电给战时动力。接地系统平时和战时均采用TN-S制。 工程至2005年10月7日挖土至2007年1月7日竣工。 二、评估依据: 1.本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2001;

基础工程质量评估报告

工程质量评估报告 (地基与基础分部工程) 工程名称京商商贸城项目I地块消防站 建设单位合肥京商融合置地有限公司 勘察单位安徽省城建设计研究院 设计单位广东新长安建筑设计院有限公司施工单位中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础工程质量评估报告 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司

京商商贸城I地块消防站 地基与基础分部工程质量评估报告 由合肥京商融合置地有限公司开发建设,广东新长安建筑设计院有限公司设计,安徽省城建设计研究院地质勘察,安徽南巽建设项目管理投资有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司施工的“京商商贸城项目I地块消防站”,完成了地基与基础分部工程的施工工作,下面就该工程的地基与基础分部工程质量进行评价。 一、工程概况 1、总体概况 工程名称:京商商贸城I地块消防站 工程地点:合肥市新站区新蚌埠路与淮海大道交口 建设单位:合肥京商融合置地有限公司 勘探单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 设计单位:广东新长安建筑设计院有限公司 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 政府监督单位:合肥市新站区质监站 2、工程基本概况 2.1、建筑设计概况 本工程共3层,首层6.2m,建筑高度16.15m,建筑面积2682.59平方米。混凝土采用C30混凝土,外墙采用混凝土加气块砌筑,内墙采用煤矸石多孔砖砌筑。 二、评估依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、京商商贸城I地块地质勘探报告 3、京商商贸城I地块结构施工图和相关设计变更文件 4、国家及安徽省、合肥市现行的相关规范、规定、规程。 三、施工单位基本情况 施工单位项目部管理人员配备齐全,资质符合要求,并持证上岗,在施工管理过程中管理有效。 四、设计文件和强制性标准执行情况

建设工程竣工安全评估报告

建设工程竣工安全评估报告 监理单位: 施工单位: 日期: 填报须知 一、申报程序 1、建设单位到安监站领取本表,在办理工程安全监督销项手续前向安监站提交本表。 2、本表由建设单位督促监理、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。 二、填报说明 1、工程类型:桩基、装饰、安装、房建、市政、其他。 2、建设单位应如实逐项填写本表,各安全责任主体单位名称应填写全称;并对申报材料的真实性负责。工程概况及建设各方责任主体基本情况工程名称工程类型监督备案号结构层次施工许可证号安全文明施工目标竣工验收日期建筑面积 M2 工程造价万元开竣工日期竣工验收日期单位名称法人代表项目负责人建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位备注施工单位安全评估报告本工程在公司及有关部门的正确领导和大力支持下,在项目部全体职工的共同努力下,项目部以以各类检查为手段,加大安全教育手段,强化安全生产意识,实现了项目部安全管理目标,以及对业主的承诺: 1、建立健全安全生产管理制度和各类预案。根据业主和监理单位的有关要求,项目部编制了各岗位安全生产职责。各工种安全生产操作规程,各类安全应急预案和有关专项安全施工方案。并根据实际情况进行演练。 2、建立以项目经理为核心、以安全员、施工队长、班组长等人员为主力的安全领导小组,切实抓好整个工地的安全工作,建立安全防火、文明施工责任制,个个明白自己的工作职责,人人懂得安全工作的重要性。 3、加大安全施工措施费的投入。在安全方面:对职工发放防护用品;“三宝”、“四口”、“五临边”的防护投入;购置电气保护、安全照明设施;消防设施与消防器材的配置;施工机具防护棚及其他安全防护措施费用;在文明施工方面:

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

地下车库基础评估报告DOC

工程质量监理评估报告(地下车库地基基础) 工程名称:松汇路一号动迁安置房工程 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师: 年月日

地下车库基础工程质量评估报告 一、工程概况 1、松汇路一号地块动迁安置房工程地下车库,地下一层,框架结构,总建筑面积为15173.43平方米(其中人防建筑面积为4422.4平方米),基础为桩+承台+筏板基础。 2、本工程基坑坑底标高-6.05米(民防部位-6.15米),垫层采用C15素混凝土,基础底板厚400mm,垫层混凝土为C15,基础混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。基础墙体采用MU10混凝土小型实心砌块,用Mb10水泥砂浆砌筑。基础结构中所配的钢筋经监理见证取样复试合格。 3、项目参建单位 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 项目质监机构:松江区质量监督站 4、项目监理机构人员配备:

二工程施工情况简述 本工程基础开挖及砼浇捣于2014年3月4日开始挖土,至2014年5月20日地下室顶板浇筑完成。 作为本工程监理单位,根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及监理公司有关监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查,检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在日常的施工过程中间巡视检查及在隐蔽工程验收过程中,对钢筋加工出现的偏差、安装中的钢筋间距、锚固长度及搭接不规范、钢筋保护层、梁板、剪力墙拉结筋和保护层垫块缺少等质量问题,监理发现后及时口头或书面指出整改要求,施工方经整改报监理复查验收合格同意后进行下一道工序施工。在施工过程中有关设计变更,监理及时督促施工单位落实施工,确保工程质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.由总监组织编写、总工程师审批的监理规划,由专业监理师编写、总监审批的监理细则。 3.设计图纸、设计总说明、图纸会审纪要及设计变更 4.经审批的施工组织设计 5.工程建设标准强制性条文有关规定 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《上海地基基础设计规范》DG108-11-2010 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 10.《工程测量规范》GB50026-2007 11.《建设工程监理规范》GB50319-2013 12.《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 13.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 14.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 15.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 第一 主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上十八层,地下一层;±以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—XX. 4、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—XX 5、《建设工程监理规范》GB50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况 本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四、设计单位配合情况 对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况

1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2.1、建筑工程原材料质量控制措施, 建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2.2、构配件及设备进场检验情况 对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。 2.3、模板安装工程质量控制措施 要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足合计要求。 复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 、钢筋制作安装工程质量控制措施 督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样频率由监理工程师见证取样送样,共送检67组,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 、砼工程的质量控制措施 本工程采用左转公司商品混凝土,工程开工前监理部对搅拌站进行考察,能满足施工要求。 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土半成品质量符合设计要求。 砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护试块,旁站监理人员做好旁站记录,如实反映砼浇筑情况。

工程监理竣工验收质量评估报告.

72946部队综合业务楼工程竣工验收 质量评估报告 建设单位(章):中国人民解放军72946部队 监理单位(章):山东奥荣工程项目管理有限公司

72946部队综合业务楼工程 单位工程竣工验收质量评估报告 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 山东奥荣工程项目管理有限公司 2012年10月25日

目录 1、工程概况 2、监理部组织机构 3、监理评估依据 4、开工前的准备工作 5、监理合同履行情况 6、监理工程成效及施工过程问题的处理 7、施工过程的质量控制 8、材料的质量控制 9、对工程资料的审查 10、施工过程中质量缺陷的处理和存在问题 11、工程项目的综合评估结论

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:中国人民解放军72946部队综合业务楼 设计单位:淄博市规划设计研究院 监理单位:山东奥荣工程项目管理有限公司 勘探单位:淄博市规划设计研究院 施工单位:山东新城建工股份有限公司 质量监督单位:济南军区质量监督站 2.建筑概况 工程为72946部队综合办公工程,总建筑面积12843平方米,建设地点位于中国人民解放军72946部队驻地;工程类型为框剪结构。 工程主楼基础结构筏板基础,其中主楼南侧、北侧框架结构,基础为柱下独立基础。 3.质量目标 工程质量达到济南军区优质工程标准 4.工期 455天 5.合同价格 1968万元 二、监理部组织结构 总监理工程师:国强 土建专业监理工程师:张方利 水电专业监理工程师:刘淄

安全监理工程师: 三、监理评估依据 1、监理委托合同及建设单位与承建单位签订的施工合同; 2、工程设计图纸会审纪要及设计变更文件; 3、国家现行的工程施工验收规范技术标准和评验标准; 4、国家有关建设监理的政策法规; 5、济南军区及各级政府关于工程建设的政策法规; 6、建设单位提供的工程地质勘查报告; 7、本工程招标书复印本。 四、开工前的准备工作 1、审核施工组织设计及施工总平面布置图; 2、审核项目部成员及证件; 3、审核施工单位进场设备是否满足要求; 4、审核施工单位的测量设备及工具是否校正和检验; 5、检查试验员资质上岗证; 6、检查临建设施与施工平面是否相符。 五、监理合同履行情况 1、山东奥荣工程项目管理有限公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。 2、对国家规定应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,凡不符合要求的要求有关单位按规定办理。在具备了开工条件后,由总监下达开工令。

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

工程竣工验收监理评估报告

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司

二O一五年二月五日 天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层,10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: 3.1,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 3.2防火要求:耐火等级为二级; 3.3屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 3.4凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 三、质量受控状态

地下室工程质量评估报告

JL—C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:龙泉驿区同安街道草坪村统筹城乡农民自主自愿开展生态移民项目(19#地块) 子项名称:草坪村项目(地下室) 监理单位(章):成都瑞特建设项目管理有限公司 (甲、乙、丙级) 年月日

工程慨况 工程名称龙泉驿区同安街道草坪村统筹城乡农民自主自愿开展生态移民项目 (地下室) 工程地址同安街办阳光村 建筑面积4152.92㎡结构类型框架结构(纯地下室) 剪力墙结构(主楼) 层数地下一层总高 3.95m 电梯14台自动扶梯 开工日期2015年8月25日工程完工日期2016年12月29日 施工许可证510112************ 施工图审查 批准书号 建设单位龙泉驿区草坪村村民委员会 勘察单位四川蜀通岩土工程公司 资 质 等 级一级 设计单位弘宇建筑设计有限公司甲级施工单位邛崃市邛州建筑有限公司一级检测机构龙泉驿区驿都建设工程质量检测有限公司 地基处理、桩基 础、钢结构、预应 力、幕墙、装饰、 设备安装等子分 部工程分包设计、 施工单位 四川宏州管桩有限公司 总监理工程师涂道武 专 业土建监理工程师 证 号 51001368 监理工程师王志勇土建监理工程师51010085 范超土建监理工程师1743 杨鸿安装监理工程师51008680 监理员周春同资料员

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期60 基础类型 桩筏基础(主楼),独立基础 (纯地下室) 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 管桩、钢筋、水泥、砂石、砖、防水卷材、商砼及预拌砂浆均有出厂合格证 书,并经过进场抽查,见证取样比例为100%,复试报告均合格 验槽试桩 或地基处 理 经验槽检查,地勘人员认为满足设计要求。 检测情况 试块、试件 垫层为C15,防水保护层砼为C20,筏板厚度(1、4、5号楼为1.45m,2、 3号楼为1.4m),砼为C30P6,桩芯砼C35,试块强度均满足设计要求。 防 水 层 地下室所用防水卷材为湿铺自粘式厚度为2mm,出场合格证等资料完善,并 经过进场抽查,及见证取样。复试报告均合格。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、管桩工程、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砖砌 体等检验批共25批,经检查、主控项目和一般项目均满足质量验收规范的 规定,隐蔽工程在隐蔽验收前均经监理工程师检查、签认。可进入下道工序。

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

竣工评估报告

XXX 工程竣工质量评估报告 编制: 审核: 审批: XXX项目管理有限公司 年月日

一、工程项目建设基本概况: 1、工程概况: ①、工程项目名称:XXX ②、工程项目建设地点:西安市碑林区边家村十字西北角 ③、工程项目组成及建设规模: XXX时代工程,位于西安市太白XXX。本工程相对标高±0.000等于绝对标高405.600,总建筑面积90002.8㎡,建筑工程设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,本工程分为4个单体:A1座、A2座、B座及商业裙房。其中A1、A2、B为框架剪力墙结构,地下两层地上28层;商业裙房为框架结构,地下两层地上5层。本工程建筑物总高度99.73m,地下室埋置深度12.2 m。 ④、主体建筑结构类型: 裙房为框架结构,主楼为框架剪力墙结构。本工程地下处理采用混凝土灌注桩,梁板式筏形基础,地下一、二层作为汽车车库及部分设备用房。 2、责任主体单位: 建设单位:XXX有限公司 监理单位:XX项目管理有限公司 施工单位:XXX集团西安第四分公司 监督单位:XXX建设工程质量安全监督站。 设计单位:XXX设计研究院有限公司 审图公司:XXX工程技术咨询有限责任公司 勘察单位:XXX勘察测绘院 检测单位:XXX建筑工程咨询有限公司 3、项目监理部人员组成:

二、工程质量评估依据 (一)工程质量评估依据: 1、工程施工承包合同、监理合同、其它合同及招标文件; 2、施工图及工程变更; 3、国家及地方各有关部门颁布的有关法律、法规文件; 4、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012 8、《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 10、《建筑工程质量施工验收统一标准》GB50300—2013 11、《建筑工程监理规范》GB/T50319-2013 12、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 13、湿馅性黄土地区建筑规范GB50025-2004 14、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 15、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 16、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001 17、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 18、工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 19、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 20、建设工程安全生产条例: 三、监理工作程序 1、总监理工程师本着对内向监理单位负责,对外向业主负责,根据签订的监理委托合同,制定监理规划和具体的实施计划,开展监理工作。 2、进一步熟悉情况,收集有关资料,作为开展监理工作的依据。 3、编制工程项目的监理规划。 4、制定各专业监理实施细则。 5、根据制定的监理实施细则规范化地开展监理工作。 6、参加工程项目竣工预验收,签署工程建设监理意见。 7、向业主提交工程建设监理档案资料。 8、监理工作总结。 四、监理合同履约情况,工程质量监理情况 监理单位开工前认真编制了监理规划及各专业工程监理实施细则,按要求成立了项目监理机构,配备了监理人员,认真履行监理合同。 1、主要监理手段:

相关文档
相关文档 最新文档