文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某城镇污水处理厂工艺设计

某城镇污水处理厂工艺设计

某城镇污水处理厂工艺设计
某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4)

1、设计题目 (4)

2、设计资料 (4)

1.2.1城市概述 (4)

1.2.2自然条件 (4)

1.2.3规划资料 (4)

二、污水处理工艺流程说明 (5)

1、方案确定的原则 (5)

2、可行性方案的确定 (5)

3、污水处理工艺流程的确定 (5)

4、污水处理工艺流程说明 (6)

2.4.1进出污水水质 (6)

三、处理构筑物设计 (7)

1、格栅 (7)

3.1.1栅条间隙数n: (7)

3.1.2有效栅宽: (7)

3.1.3过栅水头损失: (7)

3.1.4栅后槽的总高度: (8)

3.1.5格栅的总长度: (8)

3.1.6每日栅渣量: (8)

2、污水提升泵房 (9)

3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (9)

3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10)

3.3.2平流式沉砂池设计 (10)

4、氧化沟 (12)

3.4.1氧化沟类型选择 (12)

3.4.2设计参数 (13)

3.4.3设计流量 (13)

3.4.4去除 (13)

3.4.5脱氮 (14)

3.4.6除磷 (15)

3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (15)

3.4.8需氧量 (16)

3.4.9氧化沟尺寸 (17)

3.4.10进水管和出水管 (17)

3.4.11出水堰及出水竖井 (18)

5、浓缩池 (18)

3.5.1设计参数 (18)

3.5.2中心管面积 (19)

3.5.3沉淀部分的有效面积 (19)

3.5.4浓缩池有效水深 (19)

3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (20)

3.5.7浓缩部分所需的容积 (20)

3.5.8圆截锥部分的容积 (20)

3.5.9浓缩池总高度 (20)

四、参考文献 (21)

一、总论

1、设计题目

某城镇污水处理厂工艺设计

2、设计资料

1.2.1城市概述

城市概况——江南某城镇位于长江冲击平原,占地约 6.3 km2,呈椭圆形状,最宽处为 2.4 km ,最长处为 2.9 km 。

1.2.2自然条件

自然特征——该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为 0.5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3.9~5 .0 m,地坪平均绝对标高为4.80 m。属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t/m2,地震裂度6 度,处于地震波及区。全年最高气温40 ℃,最低-10 ℃。夏季主导风向为东南风。极限冻土深度为17 cm。全年降雨量为1000 mm。污水处理厂出水排入距厂150 m的某河中,某河的最高水位约为4.60 m,最低水位约为1.80 m,常年平均水位约为3.00 m。

1.2.3规划资料

规划资料——该城镇将建设各种完备的市政设施,其中排水系统采用完全分流制体系。规划人口:近期30000 人,2020年发展为60000 人,生活污水量标准为日平均200 L/人。工业污水量近期为5000 m3/d,远期达10000 m3/d,工业污水的时变化系数为1.3,污水性质与生活污水类似。生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD

5

= 200 mg/L,SS = 250 mg/L,

COD

cr = 400 mg/L,NH

4

+-N = 30 mg/L,总P = 4 mg/L;要求达到的出水水质达到国家污水

综合排放二级标准。规划污水处理厂的面积约25600 m2,厂区设计地坪绝对标高采用5.00 m,处理厂四角的坐标为:

X — 0 , Y — 140 ; X — 0 , Y — 0 ;

X — 175 , Y — 140 ; X — 190 , Y — 0 。

污水处理厂的污水进水总管管径为DN800,进水泵房处沟底标高为绝对标高0.315 m,坡度1.0 ‰,充满度h/D = 0.65。

处理厂污泥经浓缩脱水后外运填埋处置。

二、污水处理工艺流程说明

1、方案确定的原则

(1)采用先进、稳妥的处理工艺,经济合理,安全可靠。

(2)合理布局,投资低,占地少。

(3)降低能耗和处理成本。

(4)综合利用,无二次污染。

(5)综合国情,提高自动化管理水平。

2、可行性方案的确定

城市污水的生物处理技术是以污水中含有的污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物降解,它是城市污水处理的主要手段,是水资源可持续发展的重要保证。城市二级污水处理厂常用的方法有:传统活性污泥法、AB法、氧化沟法、SBR法等等。

3、污水处理工艺流程的确定

氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水平速度,从而使被搅动的液体在闭合式渠道中循环。

氧化沟工艺一般可不设初沉池,在不增加构筑物及设备的情况下,氧化沟内不仅可完成碳源的氧化,还可实现硝化和脱硝,成为A/O工艺;氧化沟前增加厌氧池可成为A2/O(A-A-O)工艺,实现除磷。由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定,可直接浓缩脱水,不必厌氧消化。

氧化沟污水处理技术已被公认为一种较成功的革新的活性污泥法工艺,与传统活性污泥系统相比,它在技术、经济等方面具有一系列独特的优点。

①工艺流程简单、构筑物少,运行管理方便。一般情况下,氧化沟工艺可比传统活性污泥法少建初沉池和污泥厌氧消化系统,基建投资少。另外,由于不采用鼓风曝气的空气扩散器,不建厌氧消化系统,运行管理要方便。

②处理效果稳定,出水水质好。实际运行效果表明,氧化沟在去除BOD

5

和SS方面均可取得比传统活性污泥法更高质量的出水,运行也更稳定可靠。同时,在不增加曝气池容积时,能方便地实现硝化和一定的反硝化处理,且只要适当扩大曝气池容积,能更方便地实现完全脱氮的深度处理。

③基建投资省,运行费用低。实际运行证明,由于氧化沟工艺省去初沉池和污泥厌氧消化系统,且比较容易实现硝化和反硝化,当处理要求脱氮时,氧化沟工艺在基建投资方面

比传统活性污泥法节省很多(当只需去除BOD

5时,可能节省不多)。同样,当仅要求去除BOD

5

时,对于大规模污水厂采用氧化沟工艺运行费用比传统活性污泥法略低或相当,而要求去除BOD 5且去除NH 3-N 时,氧化沟工艺运行费用就比传统活性污泥法节省较多。

④ 污泥量少,污泥性质稳定。由于氧化沟所采用的污泥龄一般长达20~30d ,污泥在沟内得到了好氧稳定,污泥生成量就少,因此使污泥后处理大大简化,节省处理厂运行费用,且便于管理。

⑤ 具有一定承受水量、水质冲击负荷的能力。水流在氧化沟中流速为0.3~0.4m/s ,氧化沟的总长为L ,则水流完成一个循环所需时间t=L/S,当L=90~600m 时,t=5~20min 。由于废水在氧化沟中设计水力停留时间T 为10~24h ,因此可计算出废水在整个停留时间内要完成的循环次数为30~280次不等。可见原污水一进入氧化沟,就会被几十倍甚至上百倍的循环量所稀释,因此具有一定承受冲击负荷的能力。

⑥ 占地面积少。由于氧化沟工艺所采用的污泥负荷较小、水力停留时间较长,使氧化沟容积会大于传统活性污泥法曝气池容积,占地面积可能会大些,但因为省去了初沉池和污泥厌氧消化池,占地面积总的来说会少于传统活性污泥法。 4、污水处理工艺流程说明 2.4.1进出污水水质 ⑴ 进水水质

生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD 5 = 200 mg/L ,SS = 250 mg/L ,COD = 400 mg/L ,NH 4+-N = 30 mg/L ,总P = 4 mg/L 。 ⑵出水水质

出水水质达到国家污水综合排放二级标准。BOD 5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH 4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 ⑶进水流量

规划人口:近期3万 人,2020年发展为6万 人,生活污水量标准为日平均200 L/人。工业污水量近期为5000 m 3/d ,远期达10000 m 3/d ,工业污水的时变化系数为1.3,污水性质与生活污水类似。

污水处理厂: 设计日最大流量

s

m d m Q Q Q /289.0/250003.1100001020060000333max ==?+??=+=-工业

生活

三、处理构筑物设计

1、格栅

格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 3.1.1栅条间隙数n :

max sin Q n bhv

α

=

式中:max Q ——最大设计流量,s m /3; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ;

h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ;

αsin ——经验修正系数,取α= 60;

则 max sin Q n bhv α=259.04.003.060sin 289.0≈???=?

3.1.2有效栅宽 B :

(1)B S n bn =-+

式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。

则: m bs n S B 99.02503.0)125(01.0)1(=?+-?=+-= 3.1.3过栅水头损失: 01h k h ?=

αξsin 22

0??=g v h

式中:1h ——过栅水头损失,m ; 0h ——计算水头损失,m ;

ξ——阻力系数,栅条形状选用正方形断面所以

17.1)103

.064.001

.003.0()1(

22=-?+=-+=b S b εξ,其中64.0=ε; g ——重力加速度,2m s ,取g =9.812m s ;

k ——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大倍数,一般采用k =3;

则: αξsin 22

1g

v k h =m 125.060sin 81.929.017.132=???

?=?

3.1.4栅后槽的总高度H : 12H h h h =++

式中:2h ——栅前渠道超高,m ,取2h =0.3m 。 则: 12H h h h =++=0.4+0.125+0.3=0.0.825 3.1.5格栅的总长度L :

α

tan 0.15.01

21H m m L L L +

+++= 式中:1L ——进水渠道渐宽部位的长度,m ,1

1

1tan 2αB B L -=

,其中,1B 为进水渠道宽

度,m ,1α为进水渠道渐宽部位的展开角度,取1α=20;

2L ——格栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度,m ,取125.0L L =; 1H ——格栅前槽高,m .

则:111tan 2αB B L -=

m 46.020tan 265

.099.0=-=?

125.0L L =m 23.0=

12H h h =+0.40.30.7m =+=

αtan 0.15.0121H m m L L L +

+++=m 59.260tan 7

.00.15.023.046.0=++++=?

3.1.6每日栅渣量W :

1000

864001max ???=

z K W Q W

式中:W ——每日栅渣量,d m /3;

1W ——单位体积污水栅渣量,)10/(333污水m m ,取1W =0.0733310m m 污水; z K ——污水流量总变化系数. 则: 1000864001max ???=

z K W Q W d m d m /189.1/1000

47.18640007.0289.033

=???=

由所得数据,所以采用机械除污设备。 2、污水提升泵房

提升泵房以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。 3.2.1设计计算

设计水量为d m /250003,选用2台潜水排污泵(一用一备),则流量为

310000416.7/241

Q w m h n =

==?h m /1042250003=。

泵的选型如下:表3-2

3、沉砂池

沉砂池的形式有平流式、竖流式和曝气沉砂池。其作用是从污水中去除沙子,渣量等比重较大的颗粒,以免这些杂质影响后续处理构筑物的正常运行。工作原理是以重力分离为基础,即将进入沉砂池的污水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带走。

设计中采用的平流式沉砂池是最常用的一种形式,它的截留效果好,工作稳定,构造简单。

型号 排出口径(mm) 流量(m 3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(kw)

250QW600-7-22 250 1260 7 970 22

3.3.1平流式沉沙池的设计参数

(1)污水在池内的最大流速为0.3m/s ,最小流速应不小于0.15m/s;

(2)最大时流量时,污水在池内的停留时间不应小于30s ,一般取30s —60s; (3)有效水深不应大于1.2m ,一般采用0.25—1.0m ,每格宽度不宜小于0.6m;

(4)池底坡度一般为0.01—0.02,当设置除砂设备时,可根据除砂设备的要求,确定池底的形状。

3.3.2平流式沉砂池设计 ⑴沉砂部分的长度L :

vt L = 式中: L ——沉砂池沉砂部分长度,m ;

v ——最大设计流量时的速度,m s ,取s m v /3.0=。 t ——最大设计流量时的停留时间,s ,取t =30s 。 则:m vt L 9303.0=?==

⑵水流断面面积 A

max Q A v

=

式中:A ——水流断面面积,2m ;

max Q ——最大设计流量,3m s 。 则: max Q A v =2963.03

.0289

.0m ==

⑶沉砂池有效水深2h :

采用两个分格,每格宽度m b 6.0=,总宽度m B 2.1=

B

A

h =2

式中:B ——池总宽度,m ;

2h ——设计有效水深,m 。

则: 8025.02

.1963.02===B A h (<1.2m,合理)

⑷贮砂斗所需容积V : 6

max 10

86400???=z K X

T Q V

式中:V ——沉砂斗容积,3m ;

X ——城镇污水的沉砂量,36310/m m 污水,取36310/30m m X =污水; T ——排砂时间的间隔,d ,取d T 2=; z K ——污水流量总变化系数。

则:36

6max 019.110

47.130

2289.0864001086400m K X T Q V z =????=???=

⑸贮沙斗各部分尺寸计算:

设贮沙斗底宽m b 5.01=,斗壁与水平面的倾角为60°;则贮沙斗的上口宽b 2为: 13

260tan 2b h b +?

'= 贮砂斗的容积1V :

)(21213311S S S S h V ?++'= 式中:1V ——贮砂斗容积,3m ;

3

h '——贮砂斗高度,m ,取3'h =0.35m ; 21,S S ——分别为贮砂斗下口和上口的面积,2m 。 则:m b h b 904.05.060tan 35.0260tan 2132=+?

?=+?'=

)

(21213311S S S S h V ?++'= )(212

2213

31b b b b h ++'=322177.0)5.0904.05.0904.0(35.03

1m =?++??=

⑹贮砂室的高度3h :

假设采用重力排砂,池底设6%的坡度坡向砂斗,则:

2

206.006.023233b b L h l h h '--+'

=?+'=

式中:'b ——两沉砂斗之间的平台长度,m ,取'b =0.2m 。

则: 2206.0233b b l h h '--?

+'

=m 56.02

2.0904.02906.035.0=-?-?+=

⑺池总高度H : 123H h h h =++

式中:H ——池总高度,m ; 1h ——超高,,m 取1h =0.3m ;

则:123H h h h =++m 6625.156.08025.03.0=++=

⑻核算最小流速m in v : min

1min

min A n Q v ?=

式中:min Q ——设计最小流量,s m /3; 1n ——最小流量时工作的沉砂池数目;

min A ——最小流量时沉砂池中的过水断面面积,2m ; 则:)/(249.05

.08025.011

.0min 1min min s m A n Q v =??==

(>0.15m/s,合格) 4、氧化沟

氧化沟是延时曝气法的一种特殊形式,一般采用圆形或椭圆形廊道,池体狭长,池深较浅,在沟槽中设有机械曝气和推进装置,近年来也有采用局部区域鼓风曝气外加水下推进器的运行方式。池体的布置和曝气、搅拌装置都有利于廊道内的混合液单向流动。通过曝气或搅拌作用在廊道中形成0.25—0.30m/s 的流速,使活性污泥呈悬浮状态,在这样的廊道流速下,混合液在5—15min 内完成一次循环,而廊道中大量的混合液可以稀释进水20—30倍,廊道中水流虽呈推流式,但过程动力学接近完全混合反应池。当污水离开曝气区后,溶解氧浓度降低,有可能发生反硝化反应。

大多数情况下,氧化沟系统需要二沉池,但有些场合可以在廊道内进行沉淀以完成泥水分离过程。

3.4.1氧化沟类型选择

该设计为小型污水厂,选择交替型三沟式氧化沟,其出水水质高,脱氮除磷效果明显,构筑物简单。三沟式氧化沟(T 型)是由三个相同的氧化沟组建在一起作为一个单元运行,三个氧化沟之间相互双双连通,两侧的氧化沟可起曝气和沉淀的双重作用,中间的氧化沟一直作为曝气池,原污水交替进入两侧的氧化沟,处理水则相应的从作为沉淀池的两侧氧化沟流出。其运行方式可以根据不同的进水水质及出水水质要求而改变,所以系统运行灵活,操作方便。三沟式氧化沟是一个A-O (兼氧-好氧)活性污泥系统,可以完成有机物的降解和硝化反硝化过程,能取得良好的5BOD 去除效果和脱氮效果,依靠三池工作状态的转换,可以免除污泥回流和混合液回流,运行费用大大的降低,处理流程简单,省去二沉池,管理方便,基建费用低,占地面积小。

3.4.2设计参数 ⑴进水水质 5BOD 浓度0200/S mg L =;SS = 250 mg/L ;COD = 400 mg/L ;NH

4+-N = 30 mg/L ;

总P=4mg/L ⑵出水水质 5BOD 浓度30/e

S mg L = ;TSS 浓度L mg X e /30=;

混合液挥发性悬浮固体浓度L mg X MLVSS v /2500)(=)7.0/(=TSS VSS ; 污泥龄d c 25=θ;

混合液悬浮固体浓度L mg X MLSS /4000)(= 内源代谢系数06.0=d K

3.4.3设计流量

d m s m Q /25000/289.033==

3.4.4去除5BOD

⑴氧化沟出水溶解性5BOD 浓度1S S S e -=,为了保证氧化沟出水的5BOD 浓度,必须控制氧化沟出水所含溶解性的5BOD 的浓度。其中1S 为沉淀池出水中的VSS 所构成的5BOD 浓度

)

/(38.20)1(307.042.1)1()/(42.1523.0523.01L mg e e TSS TSS VSS S =-???=-??=?-?-

)/(62.938.20301L mg S S S e =-=-=

⑵好氧区容积1V : )

1()

(01c d v c K X S S Q Y V θθ+-=

式中:Y —污泥的产率系数,取0.6; c θ—污泥龄,25d;

v X —混合液挥发性悬浮固体浓度,2500mg/L; d K —内源代谢系数,0.06 Q —流量,d m /250003。

则:)1()(01c d v c K X S S Q Y V θθ+-=

)

2506.01(5.225

)00962.02.0(250006.0?+??-??==11422.83m

⑶好氧区水力停留时间1t : )(11)(457.025000

8.1142211h d Q V t ==== ⑷剩余污泥量

e

c

d QX QX K Y

S Q X -++?=?1)1(

θ

03

.025000)175.025.0(2500025

06.016

.0)00962.002.0(25000?--+?+?

-=

)

/(28.1187d KgD s =

去除每1kg 5BOD 产生的干污泥量

)(0e S S Q X -?)/(28.0)

03.02.0(2500028

.11875kgBOD kgD s =-=

3.4.5脱氮

⑴需氧化的氨氮量。氧化沟产生的剩余污泥中含氮率为12.8%,则用于生物合成的总氮量为:

)/(88.3250001000

758128.00L mg N =??=

⑵脱氮量γN 。设出水的N NH -3量为16mg/L ,符合题意所给的综合污水排放国家二级标准。 需要脱氮量γN =进水TKN -出水TN -生物合成所需0N )/(12.1088.31630L mg N =--=γ

⑶碱度平衡

保持2.7≥pH ,PH 值合适,硝化、反硝化能够正常的进行。

⑷脱氮所需的池容2V

脱硝率。20℃时,脱效率为)/(035.0d KgMLSS Kg ? )20()20(08.1)(-?=t n n qd t qd

4℃ )/(01.0035.008.1)

204(KgMLSS kg qd n =?=-

脱氮所需容积

v

n X qd QN V γ=

2)(101202500

01.012

.10250003m =??=

⑸脱氮水力停留时间2t

)(7.9)(4048.025000

1012022h d Q V t ====

3.4.6除磷

根据COD ∶3NH —N ∶P 的去除率为200∶50∶1,N NH -3的去除量为8.15mg/L ,所以磷在此过程中的去除量为1.63mg/L 。

氧化沟产生的剩余污泥中含磷率为2.5%,则用于生物合成的磷的量为 L mg P /758.025000

1000

758%5.20=??=

需另外加入化学药剂去除的磷的量为: L mg P r /612.0758.063.114=---=

在氧化沟中投加硫酸铁盐,可使磷的去处率达95%以上。则投加铁盐的量为:

d mol /101.0151

25000

10612.03=??- 3.4.7氧化沟总容积及停留时间

)(8.21542101208.11422321m V V V =+=+=

)(68.20)(8617.025000

8.21542h d Q V t ====

满足水力停留时间16~24h 。

校核污泥负荷 )]/([09.08

.215425.22

.02500050d kgMLVSS kgBOD V X QS N v ?=??==

污泥符合满足。 3.4.8需氧量 ⑴设计需氧量AOR

=AOR 去除5BOD 需氧量-剩余污泥中5BOD 的需氧量+去除N NH -3耗氧量-剩余污泥中N NH -3的耗氧量-脱氮产氧量 ⅰ. 去除5BOD 需氧量1D

VX b S S Q a D '+-'=)(015.28.2154212.0)0096.02.0(2500052.0??+-?=

)/(04.8938d kg =

ⅱ. 剩余污泥中5BOD 的需氧量2D (用于生物合成的那部分5BOD 的需氧量)

)/(36.107675842.142.112d kg X D =?=??=

ⅲ. 去除N NH -3耗氧量3D 。每1kg N NH -3硝化需要消耗26.4kgO

)/(16101000

25000

)1630(6.43d kg D =?-=

ⅳ. 剩余污泥中N NH -3的耗氧量4D )/(31.446758128.06.44d kg D =??= ⅴ. 脱氮产氧量,每还原21kgN 产生286.2kgO

)/(58.7231000

25000

12.1086.25d kg D =??=

总需氧量 54321D D D D D AOR --+-=

)/(79.830158.72331.446161036.107604.8938d kg =--+-= 安全系数1.3,则)/(327.1079297.83013.1d kg AOR =?= 去除每51kgBOD 需氧量)/(267.2)

00962.02.0(25000327

.10792)(520kgBOD kgO S S Q AOR =-=-=

⑵标准状态下需氧量)

20()()

20(024.1)(-?-?=

T T s s C C C AOR SOR βρα

设所在地为标准大气压,1=ρ,进水最高温度为30℃。溶解氧浓度C=2mg/L 。

)/(2.17595024.1)26.7195.0(85.017

.9327.10792)

2030(d kg SOR =?-???=

-

去除每51kgBOD 的标准需氧量

)/(69.3)

00962.02.0(250002

.17595)(520kgBOD kgO S S Q SOR =-=-

3.4.9氧化沟尺寸

设氧化沟两座,单座容积

3

4.107712

8.215422m V V ==='

三组沟道采用相同的容积,则每组沟道容积为

335903

4.10771m V ==单沟

取氧化沟有效水深m H 5.3=,超高为0.5m ,中间分隔墙厚度为0.25m 。 氧化沟面积 27.10255

.33590

m h V A ===单沟 单沟道宽m b 9=

弯道部分的面积:222

145.261)125.09()2

25.0(m B A =+=+

=ππ 直线部分的面积21225.76445.2617.1025m A A A =-=-=

直线部分的长度m b A L 46.429

225

.76422=?==

取43米。

3.4.10进水管和出水管

进水管流量)/(145.0)/(125002

250002331s m d m Q Q ====

管道流速s m v /80.0=

管道过水断面2118.08

.0145

.0m v Q A ==

=

管径m A

d 48.014

.318

.044=?=

=

π

取)400(4.0mm m d =

校核管道流速)/(8.0)

(145

.02248.01s m A Q v ===

π 3.4.11出水堰及出水竖井

氧化沟出水设置出水竖井,竖井内安装电动可调堰。初步估算H

δ<0.67,因此按薄壁

堰来计算。

⑴出水堰 23

86.1bH Q = 式中 b - 堰宽;

H -堰上水头高,取0.03m 。 m H Q b 1503.086.1145

.086.12

3

231=?==

出水堰分为两组,每组宽度 m b 53

15

1== ⑵出水竖井。

考虑可调堰安装要求,堰两边各留0.3m 的操作距离。 出水竖井长m b L 6.556.023.0=+=+?= 出水竖井宽m B 3.1=

则出水竖井平面尺寸m m B L 3.16.5?=? 5、浓缩池 3.5.1设计参数

污泥含水率99.5﹪,经浓缩池后污泥含水率97﹪,日产剩余污泥为

)/(28.1187d KgMLSS P ss =

)/(89.9)/(456.2371000

)5.99100(28

.1187100)100(10033h m d m p P Q ss ==?-?=?-=

3.5.2中心管面积

最大设计流量:h m Q /89.93max =

设计流速为s m v /002.0=,采用2个竖流式重力浓缩池,每个设计流量为:

h m Q

Q /945.42

3max ==

中心管面积2max 69.0002.03600289

.9m v Q f =??==

中心管直径2094.069

.044m f

d =?=

=

π

π

中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度: 设s m v /001.01=

m d d 269.194.035.135.101=?==

m vd Q h 437.00

.114.3001.03600289

.913=????==

π 3.5.3沉淀部分的有效面积

活性污泥负荷取h m Kg 2/25.1 每小时污泥固体量为:h Kg /47.4924

28

.1187= 需表面积21788.1925

.12

47.49m S == 浓缩池直径m f S D 1.5)

69.0788.19(4)

(41=+=

+=

π

π

取直径m D 6=

表面负荷:h m m q 23/25.0788

.19945

.4==

则在浓缩池中的流速是:s m v /109.63600

25

.05-?==

3.5.4浓缩池有效水深 设计沉淀的时间:h t 16=;

则m vt h 9744.3360016109.6360052=???==- 取m h 42=符合题意。

3.5.5反射板直径:m d 65.1269.13.13.11=?= 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷

s L D Q /073.014

.36.36945.4=??=π<s L /9.2(符合条件) 3.5.7浓缩部分所需的容积 T=8h,s=0.8L/(Lh)

382410008300008.0m V =???=

每个池子所需的体积为:3142

8

m V == 3.5.8圆截锥部分的容积

设计圆锥下体直径为0.3m,则:

m r R h 07.455tan )15.03(55tan )(5=?-=?-=

)(3

225

r Rr R h V ++=

'π322

35.40)15.015.033(3

07.414.3m =+?+?=

3.5.9浓缩池总高度

设计超高及缓冲层各为0.3m 则:

m h h h h h H 107.907.43.0437.043.054321=++++=++++=

贮泥池

1

2

21100100w w P P V V --=

5

.9910097

1009.3002--=V d m V /15.5032=

设计5天运泥一次,则贮泥池所需的体积为: 375.25015.505m =?

某12万吨日城市污水处理厂的A2O工艺设计

某12万吨/日城市污水处理厂的A2/O工艺设计 摘要 本次毕业设计的题目为某城市污水处理厂工艺的设计-A2/O工艺。主要任务是完成该污水处理厂的平面布置、各个构筑物的初步设计和一些处理构筑物施工图的设计。 初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂平面布置图一张、污水处理厂工艺流程图一张以及主要构筑物设计图三张;在主要构筑物设计图的设计中,主要是完成生物池、二沉池和接触消毒池的设计。 该污水处理厂工程,规模为12万吨/日。进水水质见下表: 污水进水水质单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量270 135 30 135 30 3 本次设计所选择的A2/O工艺,具有良好的脱氮除磷功能。该污水厂的污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到旋流沉砂池,再进入生物池(即A2/O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污泥处理流程为:旋流沉砂池产生的垃圾直接外运处置,二沉池产生的剩余污泥则运入贮泥池,二沉池的回流污泥则通道管道、污泥回流泵房再次进入A2/O反应池,经过贮泥、加药处理后的污泥,进入污泥浓缩脱水车间,最后外运处理。污水处理厂处理后的出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级b标准。该标准的具体数据如下表所示: 出水水质标准单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量60 20 15 20 15 1 关键词:A2/O工艺,脱氮除磷,污水处理,污泥处理

THE A2/O PROCESS DESIGN OF A CITY SEWAGE TREATMENT PLATE ABSTRACT The subject of this graduation project for a municipal sewage treatment plant process design—A2/O process.Main task is to complete the layout of the sewage treatment plant,the preliminary design of the various structures and construction plans of dealing with the design of structures. To complete the preliminary design of a design manual, wastewater treatment plant with a floor plan, flow chart of a sewage treatment plant and the design of three main structures;design of the main design of structures, mainly is the biological pool, secondary sedimentation tank design and contact disinfection tank. This sewage treatment plant project,the scale is 120000m3/d. The influent water quality is in the table below. Influent water quality units:mg/L Project COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0 Content 270 135 30 135 30 3 The selected A2/O process, has a good Nitrogen and Phosphorus Removal.This sewage treatment plant for the sewage treatment process is: sewage from the coarse grid to enhance the pumping station,then from the pump to the fine grid,And then to the cyclone grit chamber, then entering the biological pool(A2/O reactor),then from the pool into the secondary sedimentation tank,after exposure to water disinfection and then discharged into the natural water ; Sludge treatment process is : vortex grit chamber sludge into the sludge

污水处理厂工艺设计

污水处理厂工艺设计 1污水、污泥处理工艺 1?1污水处理工艺 (1)预处理及污水二级处理工艺选择 污水处理厂的工艺选择应根据现状工艺条件、进水水质、出水要求、污水厂规模, 污泥处置方法、气象环境条件及技术管理水平、工程地质等因素综合考虑后确定。 根据本工程进水水质和出水水质,各项污染物的去除率如表4-1所示。 表4-1 :设计进出水水质及去除率(单位:mg/L) 从已经批复的可研知,本工程工业废水量约占60%由于工业集中区废水成分复杂,可生化性较差,本工程采用混凝沉淀法+水解酸化,是否需要加药或者加药量的控制,根据后续水解酸化池的运行情况来调整。从表4-1可以看出,对TN NH3-N及TP的去除率要求较高,因此为满足处理要求,水解酸化池后续需采用脱氮除磷污水二级处理+ 深度处理工艺。 1)常用脱氮除磷处理工艺 目前,用于城市污水处理、具有一定脱氮除磷效果的污水处理工艺大致分为两大类: 第一类为按空间进行分割的连续流活性污泥法; 第二类为按时间进行分割的间歇式活性污泥法。 ①按空间分割的连续流活性污泥法 按空间分割的连续流活性污泥法是指各种处理功能如进水、曝气、沉淀、出水在不同的空间(不同池子)内完成。较成熟的工艺有A/O (厌氧/好氧)法、A2/O法和氧 化沟法等。 ② 按时间分割的间歇式活性污泥法 目前常用的间歇式活性污泥法有:传统SBR X艺、CAST工艺、UNITAN工艺、MSBR

2)可用于本工程的污水处理工艺 常用的具有除磷脱氮功能的污水处理工艺都有其适用性及优缺点。根据《城市污 水处理及污染防治技术政策》(建城[2000]124号),对于二级强化处理,“日处理能力 在10万立方米以下的污水处理设施,除采用 A/O 法、A 2 /O 法等技术,也可选用具有脱 氮除磷功能的氧化沟法、SBR 法、水解好氧法和生物滤池法等”。根据 XX 镇污水厂进 出水指标的要求,污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工 2 艺。我们选择MSBR A/O 法作为工艺比选方案。 CDA7O 对于A 7O 法,其技术原理说明如下: A 2 /O 法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在 A/O 工艺的厌氧区之后、好氧 区之前增设一个缺氧区,好氧区具有硝化功能,并使好氧区中的混合液回流至缺氧区 进行反硝化,使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中,在不同微生物菌群 作用下,使污水中的有机物、氮和磷得到去除,达到同时进行生物除磷和生物除氮的 目的。该工艺是最简单的除磷脱氮工艺,在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下,可 抑制丝状菌的繁殖,克服污泥膨胀,使得 SVI 值一般小于100,有利于泥水分离。由于 厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,脱氮除磷效 果好。目前,该法在国内外广泛使用,其运行效果稳定,脱氮除磷效果好。 图4.1典型的A 2 /O 工艺流程框图 A 2 /O 工艺具有以下优点: 通过污水和回流污泥、混合液回流的合理布点,可以实现不同的工况;根据进水水 质、水量的变化,通过调整实现不同的工况,对污水进行有针对性的处理; 整个生物池布置简洁,分区明确,池数适中,对称布置,配水、配泥、配气灵 进水 混合液回流

某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书(含计算书)

某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书(含计算书)

目录 1 设计概论 (1) 1.1 课题意义 0 1.2 城镇污水常用处理方法 0 1.3 设计任务 (2) 1.4 设计资料 (3) 1.4.1 厂区概况 (3) 1.4.2 设计规模 (3) 1.4.3 设计水质 (3) 2 污水处理工艺选择 (4) 2.1 常用的城镇污水处理工艺比选 (4) 2.2 工艺方案确定 (7) 2.2.1 A2/O工艺原理 (8) 2.2.2 A2/O工艺流程图 (8) 3 污水处理构筑物设计计算 (9) 3.1 设计水量 (9) 3.2 粗格栅 (9) 3.2.1设计说明 (9) 3.2.2设计要求 (9) 3.2.3设计计算 (10) 3.3 污水提升泵房 (12) 3.3.1 设计说明 (13) 3.3.2 设计要求 (13)

3.3.3 设计计算 (14) 3.4 细格栅 (15) 3.4.1 设计说明 (15) 3.4.2 设计参数 (15) 3.4.3 设计计算 (15) 3.5 沉砂池 (16) 3.5.1 设计说明 (16) 3.5.2 设计要求 (16) 3.5.3 设计参数 (17) 3.5.4 设计计算 (17) 3.6 A2/O生物反应池 (18) 3.6.1 判断是否可用A2/O法 (19) 3.6.2 设计参数 (19) 3.6.3 设计计算(污泥负荷法) (20) 3.7 二沉池 (26) 3.7.1 设计说明 (26) 3.7.2 设计要点 (27) 3.7.3 设计参数 (27) 3.8 配水配泥井 (30) 3.9 接触消毒池 (31) 3.9.1 设计说明 (31) 3.9.2 设计参数 (31) 3.9.3 设计计算 (31) 4 污泥处理构筑物的设计计算 (33) 4.1 污泥量的计算 (33)

某城市污水处理厂工艺设计

某城市污水处理厂工艺设计

设计任务书 一、设计题目 某城市日处理水量130000 m3污水处理厂工艺设计 二、设计资料 1.废水资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:130000 m3/d; 污水水质:COD Cr=560mg/L、BOD5=280mg/L、SS=300mg/L。 (2)处理要求: 污水经二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr≤70mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L; 2.气象与水文资料 风向:常年主导风向为西南风; 气温:年平均气温15℃,冬季最低气温-10℃,夏季最高气温38℃,最大冻土深度600mm。水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水位,地面下9~10m。 三、设计内容 ①对工艺构筑物选型作说明; ②主要处理设施的工艺汁算 ⑦污水处理厂平面和高程布置。 四、设计要求 1. 方案选择应论据充分、具有说服力。 2. 计算时所选用公式要有依据、来源,参数选择应合理,计算应有足够的准确性。 3. 图纸应能正确表达设计意图。 4. 计算说明书应层次清楚、语言简练、书写工整、说明问题。 五、设计成果 1. 设计计算说明书1 份。 2. 完成图纸2 张 ①厂区平面布置图1 张(A1); ②处理系统高程布置图1 张(A1) 六、主要参考资料 [1]《给水排水设计手册》第一、三、五、六、九、十一册,中国建筑工业出版社; [2]《给水排水设计标准图集》S1、S2、S3,中国建筑工业出版社; [3]《泵站设计规范》中国计划出版社; [4]城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002); [5]《污水综合排放标准》GB8978-2002; [6]《水污染控制工程》教材等。 [7]高廷耀等主编.水污染控制工程(下册).北京:高等教育出版社 [8]环境工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版社 [9]孙慧修主编.排水工程(上册) (第四版).北京:中国建筑工业出版社 [10]张自杰等主编.排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业出版社 [11]张自杰主编.环境工程手册(水污染防治卷).北京:高等教育出版社,1996 [12]于尔捷,张杰主编.给水排水工程快速设计手册(2).北京:中国建筑工业出版社 [13]孙连溪等主编.实用给水排水工程施工手册.北京:中国建筑工业出版社 [14]高俊发,王社平主编.污水处理厂工艺设计.北京:北京:化学工业出版社,2003 [15]建筑制图标准汇编.北京:中国建筑工业出版社 [16]严煦世主编.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社 [17]曾科,卜秋平,陆少鸣主编. 污水处理厂设计与运行. 北京:化学工业出版社,2001。

3万吨城市污水处理厂sbr工艺设计.

设计总说明 本设计是3×104m3/d城市污水二级处理厂工艺设计。该处理厂处理城市污水,根据当地环保部门水质调查及其他城市水质比调查,本城市对污水的处理主要包括COD、BOD5,对脱氮除磷也有要求。污水经处理后排入污水厂东侧的受纳水体排污渠,出水最终排入某河,该河段为《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的Ⅲ类功能水域,出水水质应达到《城镇污水厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准。 根据设计要求,该污水处理工程进水中氮磷含量偏高,在去除BOD5和COD 的同时,还需要进行脱氮除磷处理,同时,本污水厂处理水量较小,故采用SBR 序列间歇式活性污泥法,SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、曝气沉砂池、厌氧池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。污水进入污水厂经过中隔栅后经污水泵房提升进入细格栅,在进入曝气沉砂池曝气沉砂,随后进入厌氧池对污水进行水解酸化,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥经过污泥泵房提升后进入集泥井,再进入浓缩池浓缩,浓缩后的污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥缩水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 本设计污水处理采用了SBR工艺,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择、污水污泥的计算、污水厂平面布置的选择、人员的配置以及工程技术经济的分析。 关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥

设计题目:某城市污水处理厂设计

设计题目:某城市污水处理厂设计第一章设计资料 一、自然条件 1、气候:该城镇气候为亚热带海洋季风性季风气候,常年主导风向为东南风。 2、水文:最高潮水位 6.48m(罗零高程,下同) 高潮常水位 5.28m 低潮常水位 2.72m 二、城市污水排放现状 1、污水水量 (1)生活污水按人均生活污水排放量300L/人.d; (2)生产废水量按近期1.5万m3/d,远期2.4万m3/d; (3)公用建筑废水量排放系数按近期0.15,远期0.20考虑; (4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。 2、污水水质 (1)生活污水水质指标为 CODcr 60g/人.d BOD5 30g/人.d (2)工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为: CODcr 300mg/L; BOD5 170mg/L (3)氨氮根据经验确定为30md/L。 三、污水处理厂建设规模与处理目标 1、建设规模 该污水处理厂服务面积为10.09km2,近期(2000年)规划人口为6.0万人,远期(2020年)规划人口为10.0万人。处理水量近期3.0万m3/d,远期6.0万m3/d。 2、处理目标 根据该城镇环保规划,污水处理厂出水进入的水体水质按国家3类水体标准控制,同时

执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为 CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤30mg/L ;NH3-N≤10mg/L 四、建设原则 污水处理工程建设过程中应遵从下列原则:污水处理工艺技术方案,在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少、运行管理简便的先进的工艺;所用污水、污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;和污水处理厂配套的厂外工程应同时建设,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;污水处理厂出水应尽可能回用,以缓解城市严重缺水问题;污泥及浮渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。 第二章污水处理工艺方案选择 一、工艺方案分析 本项目污水以有机污染为主,BOD/COD=0.54 可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化。 根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“普通活性污泥法”或“氧化沟”法。 普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计运行经验,处理效果可靠,如设计合理,运行得当,出水BOD5可达10-20mg/L,它的缺点是工艺路线长,工艺构筑物及设备多而复杂,运行管理困难,运行费用高。 氧化沟处理技术是20世纪50年代有荷兰人首创。60年代以来,这项技术在国外已被广泛采用,工艺及构筑物有了很大的发展和进步。随着对该技术缺点(占地面积大)的克服和对其优点的逐步深入认识,目前已成为普遍采用的一项污水处理技术。 氧化沟工艺一般可不设初沉池,在不增加构筑物及设备的情况下,氧化沟内不仅可完成碳源的氧化,还可实行脱氮,成为A/O工艺,由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定,可直接浓缩脱水,不必厌氧消化。 氧化沟污水处理技术已被公认为一种成功的革新的活性污泥法工艺,与传统活性污泥系统相比较,它在技术、经济等方面具有一系列独特的优点。 1、工艺流程简单、构筑物少,运行管理方便。一般情况下,氧化沟工艺可比传统活性污泥 法少建初沉池和污泥厌氧消化系统,基建投资少。另外,由于不采用鼓风曝气和空气扩散器,不建厌氧硝化系统,运行管理方便。

城市污水处理厂污水污泥排放标准

城市污水处理厂污水污泥排放标准详细介绍: 1 主题内容与适用范围 本标准规定了城市污水处理厂排放污水污泥的标准值及其检测、排放与监督。 本标准适用于全国各地的城市污水处理厂。地方可根据本标准并结合当地特点制订地方城市污水处理 厂污水污泥排放标准。如因特殊情况,需宽于本标准时,应报请标准主管部门批准。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 GB 3838 地面水环境质量标准 GB 4284 农用污泥中污染物控制标准 CJ 18 污水排入城市下水道水质标准 CJ 26 城市污水水质检验方法标准 CJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 3 污水排放标准 3(1 进入城巾污水处理厂的水质,其值不得超过CJ 18标准的规定。 3(2 城市污水处理厂,按处理工艺与处理程度的不同,分为一级处理和二级处理。 3(3 经城市污水处理厂处理的水质排放标准 4 污泥排放标准 4(1 城市污水处理厂污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人民的原则进行妥善处理和处置。 4(2 城市污水处理厂污泥应因地制宜采取经济合理的方法进行稳定处理。

4(3 在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80,。 4(4 处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合GB 4284标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 4(5 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按GB 3097及海洋管理部门的有关规定执行。 5 检测、排放与监督 5(1 城市污水处理厂应在总进、出口处设置监测井、对进、出水水质进行检测。检测方法应按CJ 26的有关规定执行。 5(2 城市污水处理厂应设置计量装置,以确定处理水量。 5(3 城市污水处理厂排放污泥的质和量的检测应按有关规定执行。 5(4 城市污水处理厂化验室及其化验设备应按CJJ 31的规定配备。 5(5 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,并经主管部门考核合格后,承担检验工作。 5(6 处理构筑物或设备等发生故障,使未经处理或处理不合格的污水污泥排放时,应及时排除故障,做好监测记录并上报主管部门。 5(7 当进水水质超标或水量超负荷时,必须上报主管部门处理。 5(8 本标准由城市污水处理厂的建设、规划和运行管理等单位执行,城市污水处理厂的主管部门负责监督和检查。

某市20万吨d污水处理厂工艺设计

摘要: 本次毕业设计的题目为新建城市污水处理厂设计(20万m3/天)工艺。主要任务是完成个该地区污水的处理设计。该设计主要内容包括:主要处理构筑物的设计计算、选型及平面布置,其中有格栅、泵房、平流式沉砂池、辐流式初沉池、A2/O反应池、辐流式二沉池、浓缩池、中温消化池等。 通过对污水厂的处理工艺优缺点、适用范围及经济可行性的合理比较和选择,最后采用A2/O法处理污水,该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入反应池,进入辐流式二次沉淀池,再进入清水池,最后出水;污泥的流程为:从反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入消化池,最后进入脱水机房脱水,最后外运处置。 水厂位于邯郸市郊,城市的东北部,地面标高为202m,是半地下式水厂,总占地面积23.58公顷,包含远期发展预留地。 关键词: A2O;污水处理;设计说明书

Title Hebei Province, a city of 200,000 t / d sewage treatment plant process design Abstract: The process of this graduation project titled new urban sewage treatment plant (200,000 m3 / day).The main task is completed in the area of sewage treatment design. The design includes: the design of major structures, selection and layout, including the grille, pumping stations, advection grit chamber, radial flow sedimentation tank, the A2 / O reaction cell, the radial flow in the early settling tank, thickener temperature digester. Advantages and disadvantages of the treatment process of wastewater treatment plant, the scope of application and economic feasibility of a reasonable comparison and selection, and finally the A2 / O treatment of wastewater, the wastewater treatment plant, sewage treatment process is: from the pumping station to the grit chamber into the reaction pool, into the radial flow sedimentation tank, and then into the clear water tank, the final effluent; sludge process: the excess sludge discharged from the reaction cell into the mud with wells, sewage pumps into a concentrated pool, re-entering the digester, and finally into the dehydrated dehydrated engine room, the last Sinotrans disposal. Water plant located in the the Handan outskirts of the city's northeast, the ground elevation of 202m, is a semi-underground water plant, the total area of 23.58 hectares, including long-term development of reserved land. Key words:The Anaerobic-Anoxic-Oxic;Sewage treatment;design specification

生活污水处理厂工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。 2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标 准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工 艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立 体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提 高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧 的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维 护管理。

市污水处理厂课程设计说明书

[某市污水处理厂] 设计说明书 拟制人 审核人 批准人 2010年1月 1引言............................................. 错误!未指定书签。 1.1编写目的 ..................................... - 1 - 1.2背景 ............................. 错误!未指定书签。 1.3定义 ............................. 错误!未指定书签。 1.4参考资料 ......................... 错误!未指定书签。2污水处理厂的结构 ................................ 错误!未指定书签。 2.1污水处理工艺选择.................. 错误!未指定书签。 2.2污泥处理工艺方案.................. 错误!未指定书签。 2.2.1污泥的处理要求 错误!未指定书签。 2.2.2常用污泥处理的工艺流程: 错误!未指定书签。 3设计流量和进出水水质 ............................ 错误!未指定书签。 3.1设计流量 ......................... 错误!未指定书签。 3.1进出水水质: ..................... 错误!未指定书签。

4格栅和泵房的设计说明 ............................ 错误!未指定书签。 4.1粗格栅设计参数如下:.............. 错误!未指定书签。 4.2泵房设计参数: ................... 错误!未指定书签。 4.3细格栅设计参数:.................. 错误!未指定书签。 5沉砂池的设计 .................................... 错误!未指定书签。6AAO生化反应池的设计............................. 错误!未指定书签。7二次沉淀池设计 .................................. 错误!未指定书签。8污泥浓缩池的设计 ................................ 错误!未指定书签。9接触消毒池的设计 ................................ 错误!未指定书签。10平面布置 ........................................ 错误!未指定书签。11高程布置 .................................................... - 9 - 1引言 1.1编写目的 完成某城市污水处理厂工艺设计、平面布局、高程布置,并达到初步设计要求,书写详细的设计说明书和计算书。 1.2背景 某市拟于近期建成一个以轻工、科研、文教事业为主的经济开发小区,其中,以五家工厂为主体,总居住人口约25万人(包括工厂生活区居住人口),占地面积约1370公顷,环境规划及污水厂设计要求如下: ①排水系统:雨水和污水分流制,生活污水与工业废水合流制。污水 处理厂只考虑处理生活污水与工业废水。输入污水厂污水干管直径为900毫米,管底埋深为地面以下5.3米,充满度0.5。 ②工业废水的水量和水质如下: 表1:

某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4) 1、设计题目 (4) 2、设计资料 (4) 1.2.1城市概述 (4) 1.2.2自然条件 (4) 1.2.3规划资料 (4) 二、污水处理工艺流程说明 (5) 1、方案确定的原则 (5) 2、可行性方案的确定 (5) 3、污水处理工艺流程的确定 (5) 4、污水处理工艺流程说明 (6) 2.4.1进出污水水质 (6) 三、处理构筑物设计 (7) 1、格栅 (7) 3.1.1栅条间隙数n: (7) 3.1.2有效栅宽: (7) 3.1.3过栅水头损失: (8) 3.1.4栅后槽的总高度: (8) 3.1.5格栅的总长度: (8) 3.1.6每日栅渣量: (9) 2、污水提升泵房 (9) 3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (10) 3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10) 3.3.2平流式沉砂池设计 (10) 4、氧化沟 (12) 3.4.1氧化沟类型选择 (13) 3.4.2设计参数 (13) 3.4.3设计流量 (14) 3.4.4去除 (14) 3.4.5脱氮 (15) 3.4.6除磷 (16) 3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (16) 3.4.8需氧量 (17) 3.4.9氧化沟尺寸 (18) 3.4.10进水管和出水管 (18) 3.4.11出水堰及出水竖井 (19) 5、浓缩池 (19) 3.5.1设计参数 (19) 3.5.2中心管面积 (19) 3.5.3沉淀部分的有效面积 (20) 3.5.4浓缩池有效水深 (20) 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (21) 3.5.7浓缩部分所需的容积 (21)

3.5.8圆截锥部分的容积 (21) 3.5.9浓缩池总高度 (21) 四、参考文献 (23)

城市污水处理厂工艺设计及计算

前言 课程设计是在我们完成《水污染控制工程》课程课堂教学任务后进行的实践性教学环节。其目的是使我们加深对课堂所讲授的内容的理解,以巩固和深化d 对《水污染控制工程》所学的理论知识理解,实现由理论与实践结合到技术技能的提高,在设计、计算、绘图方面得到锻炼。 在我国经济高速发展的今天,污水处理事业取得了较大的发展,已有一批城市兴建了污水处理厂,一大批工业企业建设了工业废水处理厂(站),更多的城市和工业企业在规划、筹划和设计污水处理厂。水污染防治、保护水环境,造福子孙后代的思想已深入人心。 近几十年来,污水处理技术无论在理论研究方面还是在应用发面,都取得了一定的进步,新工艺、新技术大量涌现,氧化沟系统和高效低耗的污水处理技术,如各种类型的稳定塘、土体处理系统、湿地系统都取得了长足的进步和应用。这些新工艺、新技术已成为水污染防治领域的热门研究课题。在国家科委、建设部、国家环境保护局的组织和领导下,广泛、深入地开展了这些课题的科学研究工作,取得了一批令人瞩目的研究成果。 本次设计的题目是污水处理厂设计。要熟悉国家建设工程的基本设计程序以及与环境工程专业相关的步骤的主要内容和要求,学习《给水排水工程设计手册》和相关《设计规范》等工具书的应用;提高对工程设计重要性的认识,克服轻视工程设计的倾向,工程设计能力是工科本科毕业生综合素质能力的体现,在用人单位对应聘者工程设计能力的要求是较高。这次设计的主要内容有:针对城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定其型式和主要尺寸,确定污水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图。设计深度一般为初步设计的深度。 由于时间有限,设计中可能出现不足之处,请老师批评指正。

污水处理厂工艺设计计算书

1 \ B ■ 「 C D E G J K L % || JOO 1UJ 21X ) )1 1000 760 300 300 ---- 1 ---- son 1 goo noo 5000T 污水处理厂设计计算书 设 计水量: 3 3 近期(取 K 总=1.75 ): Qve =5000T/d=208.33m /h=0.05787 m /s 3 3 Q max =K 总 Q ve =364.58m /h=0.10127m /s (截留倍数 n=1.0 ) Q 合=门 Q ave =416.67m /h=0.1157m /s 远期(取 K 总=1.6): Q ve =10000T/d=416.67m 3 /h=0.1157m 3 /s 3 3 Q max =K 总 Qve =667m /h=0.185m /s 一?粗格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m 3 /s ) (1)栅条间隙数(n ): 设栅前水深h=0.8m ,过栅流速v=0.6m/s ,栅条间隙b=0.015m ,格栅倾角a=75 Q max Sin bhv 0.185. sin75° 0.015 0.8 0.6 =25 (个) (2)栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (25-1 ) +0.015*25=0.615m 3 二.细格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m/s ) (1) 栅条间隙数( Q max U sin ~ n bhv (2) 栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (43-1 ) +0.003*43=0.549m n ) : O.185 ,'s in 60 =43 (个) 0.003 2.2 0.6=43(,) .旋流沉砂池(设计水量按近期 Q 合=0.1157m 3 /s ),取标准旋流沉砂池尺 寸。

城市污水处理厂工艺设计方案

50000M3/D城市污水处理(SBR)厂工艺设计方案目录 第1章课程设计任务书- 1 - 1.1 设计题目- 1 - 1.2 原始资料- 1 - 1.3 出水要求水质- 1 - 1.4 设计内容- 1 - 1.5设计成果- 1 - 第2章设计说明书- 2 - 2.1城市污水概论- 2 - 2.2废水特性与水质分析- 2 - 2.2.1 废水特性- 2 - 2.2.2 水质分析- 3 - 2.3工艺流程比选- 4 - 2.3.1工艺流程选取原则- 4 - 2.3.2工艺方案分析- 4 - 2.4工艺流程- 7 - 2.5工艺说明- 8 - 2.5.1粗格栅间- 8 - 2.5.2污水提升泵房- 8 - 2.5.3细格栅间- 8 - 2.5.4曝气沉砂池- 9 - 2.5.5小型鼓风机房- 9 - 2.5.6配水井- 9 - 2.5.7氧化沟- 9 - 2.5.8二沉池- 10 - 2.5.9污泥泵站- 10 - 2.5.10污泥井- 11 - 2.5.11浓缩脱水机房- 11 - 2.6处理效果预测- 12 - 2.7处理成本估算- 12 - 2.8投资估算- 13 -

2.9效益分析- 14 - 2.10电气—自动化说明- 15 - 2.10.1 概述- 15 - 2.10.2自控系统的组成- 15 - 2.10.3中央管理计算机- 16 - 2.10.4现场控制器- 16 - 2.10.5控制方式- 16 - 2.11环保影响与措施- 16 - 2.11.1主要污染源及污染物- 16 - 2.11.2 污染物治理措施及排放- 17 - 第3章污水工艺设计计算- 18 - 3.1 污水处理系统- 18 - 3.1.1格栅- 18 - 3.1.2 污水提升泵站- 18 - 3.1.3 曝气沉砂池- 19 - 3.1.4 SBR池设计计算- 20 - 3.1.5接触消毒池与加氯间- 24 - 3.2污处理系统- 24 - 3.2.1剩余污泥泵房- 24 - 3.2.2污泥浓缩池- 25 - 3.2.3浓缩污泥贮池- 26 - 3.2.4污泥脱水间- 26 - 结论与建议- 27 - 1.1 设计题目 50000m3/d城市污水处理厂设计 1.2 原始资料 1.处理流量Q=50000m3/d 2.水质情况: BOD5=230mg/L; CODcr=400~500mg/L; SS=280mg/L; pH=6~9。 1.3 出水要求水质 污水处理厂的排放指标为:

某城镇污水处理厂设计方案

某城镇污水处理厂设计方 案 1 设计任务及概况 1.1 设计任务及依据 1.1.1 设计任务 30万吨城市污水处理厂初步设计 1.1.2 设计依据及原则 1.1. 2.1 设计依据 《给水排水工程快速设计手册》1-5 给排水设计规范 《污水处理厂工艺设计手册》 《三废设计手册废水卷》 1.1. 2.2 设计原则 (1)执行国家关于环境保护的政策 符合国家地方的有关法规、规范和标准; (2)采用先进可靠的处理工艺 确保经过处理后的污水能达到排放标准; (3)采用成熟、高效、优质的设备 并设计较好的自控水平 以方便运行管理; (4)全面规划、合理布局、整体协调 使污水处理工程与周围环境协调一致; (5)妥善处理污水净化过程中产生的污泥固体物 以免造成二次污染; (6)综合考虑环境、经济和社会效益 在保证出水达标的前提下 尽量减少工程投资和运行费用 1.1.3设计范围 设计二级污水处理厂 进行工艺初步设计 1.2设计水量及水质 1.2.1设计水量 污水的平均处理量为=30=12500=3.47;污水的最大处理量为=15125=4.2;污水的最小处理量为 日变化系数取为1.1 时变化系数取K为1.1 总变化系数取为1.21

1.2.2设计水质 设计水质如表1.1所示 表1.1 设计水质情况 项目 入水() 200 200 出水() ≤25 ≤30 去除率(%) 87.5 85 1.3.3设计人口 (1)按SS浓度折算: 式中:Css--废水中SS浓度为200mg/L Q --平均日污水量为30万m3/d ass--每人每日SS量 一般在35-55/人g.d 则: (2)按浓度折算 式中:--废水中浓度为200mg/L Q --平均日污水量为30万m3/d --每人每日BOD量 一般在20-35/人gd 取30/人g.d 则: 2 工艺设计方案的确定 2.1方案确定的原则 (1)采用先进、稳妥的处理工艺 经济合理 安全可靠 (2)合理布局 投资低 占地少

城市生活污水处理厂工艺设计

XXXX学院XXXXX 级 综合课程(2014)设计说明书 系别: XXXXXX 专业班级: XXXX 指导老师: XX 设计题目:城市生活污水处理 学生姓名: XX 学号: XXXXX 学期: 20XXXX XXX 2014年12月XX日

目录 设计任务书 (5) 一、设计题目 (5) 二、设计资料 (5) 1.废水资料 (5) 2.气象与水文资料 (5) 三、设计内容 (5) 第一章污水处理工艺方案选择 (6) 一、工艺方案分析与确定 (6) 二、工艺流程确定: (7) 第二章处理构筑物设计 (8) 一、流量计算 (8) 1.1.水量的确定: (8) 1.2.水质的确定: (8) 二、集水井 (8)

三、粗格栅 (9) 1.设计参数 (9) 2 设计计算 (9) 四、污水提升泵房 (11) 1. 流量确定 (11) 2 集水池容积 (11) 3 泵站扬程计算 (11) 4 设备选用 (11) 五、细格栅 (12) 1.设计参数 (12) 2 设计计算 (12) 六、配水井设计 (14) 七、曝气沉砂池 (14) 1 曝气沉砂池的设计参数: (14) 2 曝气沉砂池的设计与计算 (15) 八、氧化沟 (18) 1设计参数: (18) 2确定采用的有关参数: (18) 3泥龄的确定: (18) 4设计计算: (19)

5曝气量计算 (19) 6沟型尺寸设计及曝气设备选型 (20) 7其它附属构筑物的设计 (20) 九、配水井设计 (20) 十、辐流式二沉池 (21) 1 设计计算 (21) 2 进水系统计算: (22) 3出水部分计算: (22) 4 排泥部分设计 (23) 十一、接触池(消毒池)和加药系统 (24) 1 主要设计参数 (24) 2工艺尺寸 (24) 3加氯机 (25) 十二、污泥处理系统设计计算 (26) 1泵房设计计算 (26) 2污泥浓缩池的计算: (27) 3贮泥池设计计算 (30) 4污泥脱水 (30) 参考文献: (31)

污水处理厂课程设计(DOC)

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级 12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月 15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B 类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

相关文档