一、选择题(不定项选择,每题1分,多选少选均不得分,共40分)

1、中性点不接地系统发生单相接地时()

A、三相用电设备的正常工作受到影响

B、三相用电设备的正常工作未受到影响

C、线路的线电压未发生改变

D、线路的相电压未发生改变

2、我国110kV及以上电力系统的电源中性点通常采取()

A、直接接地方式

B、不接地运行方式

C、间接接地方式

D、经消弧线圈接地

3、在现代化城市电网中,由于广泛采用电缆取代架空线路,而电缆线路的单相接地电容电

流远比架空线路的大,我国有的城市的10kV城市电网采取( )的运行方式,装设了动作于跳闸的单相接地故障保护.

A中性点经消弧线圈接地 B中性点经低电阻接地

C 中性点不接地

D 中性点直接接地

4、下列哪组叙述是错误的?( )

A、单相负荷比较集中的场所,产生三次谐波电流的设备的场所,防火、防爆有特殊要求的场所,宜采用TN-S系统。

B、有信息处理设备,各变频设备的场所,三相负荷不平衡的场所,宜采用TN-C系统。

C、低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备和数据处理设备,以及对环境要求防火,防爆的场所,不宜采用TT系统。

D、有不间断供电要求的场所,对环境有防火、防爆要求的场所,宜采用IT系统。但在一般工业与民用低压电网中不宜采用。

5、下列哪一种组合均是正确的?( )

Ⅰ、电气装置外露可导电部分,可作保护中性线(PEN)。

Ⅱ、PEN线兼有PE线和N线的作用,其截面应按PE线或N线两者的要求确定。Ⅲ、IT系统在无特殊要求情况下,不宜配出中性线。

Ⅳ、TN、TT、IT三种制式,在工程中应确定其中一种制式。在同一电源同一建筑物的不同场所不宜使用另一种制式。

Ⅴ、征得有关部门同意的金属水管和煤气管道可作为保护线。

A、(ⅠⅡⅢ)

B、(ⅡⅢⅣ)

C、(ⅠⅡⅤ)

D、(ⅡⅢⅤ)

6、在TN-S系统中N线的作用是:()

A、保证三相负载相电压平衡。

B、使故障电流上升为短路电流,使断路器跳闸。

C、提供三相负载不平衡时不平衡电流的通路。

D、起到接地保护的作用。

7、变电所中单台变压器(低压0.4kv)的容量不宜大于()kVA。

A、1250

B、800

C、630

D、500

8、当负荷有断电保护要求时,配电所专用电源线的进线开关宜采用()

A、隔离开关

B、断路器

C、带熔断器的负荷开关

D、半导体开关

9、变压器设置必须考虑的因素是()

A、应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心,以缩短低压供电半径,降低电能损耗,节约有色金属,减少电压损失,提高供电质量。

B、优先选用接线组别为D,Yn11的三相电力变压器。

C、变压器容量是否过大或过小。

D、变压器应优先选择干式变压器。

10、人防应急电源设置为自启动的柴油发电机组时,断电后恢复供电的时间为()

A、1.5h、

B、1.0h

C、30min

D、15s

11、用电设备台数较多、各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( ),这种方法一般用于干线.配变电所的负荷计算。

A、二项式法

B、单位面积功率法

C、需要系数法

D、变值需要系数法

12、成组用电设备的设备功率 ( )。

A、应包括备用设备

B、应包括部分备用设备

C、不应包括备用设备

D、应将备用设备乘以一定的系数后计入

13、S11-1600/10/0.4表示的意义是()

A、单相电力变压器,自然冷却式,有载调压方式,绕制导线为铝

B、三相电力变压器,风冷却式,无载调压方式,绕制导线为铜

C、三相电力变压器,自然冷却式,无载调压方式,绕制导线为铜

D、三相电力变压器,风冷却式,无载调压方式,绕制导线为铝

14、比较Dyn11和Yyn0联结组别的变压器,错误的是()

A、若二次侧为低压时,则二次侧一定有中性点接地

B、前者更有助于抑制高次谐波电流

C、前者零序阻抗大的多,有利于单相接地短路故障的保护和切除

D、当接用单相不平衡负荷时,前者的中性线电流允许达到相电流的75%以上

15、现有一台S9-800/10型配电变压器与一台S9-2000/10型配电变压器并列运行,问负荷达到2800KVA时,两台变压器会过负荷么?()

A、两台都不会过负荷

B、前者过负荷,后者不会过负荷

C、两台都会过负荷

D、前者不过负荷,后者会过负荷

16、关于避雷器的装设,以下说法不符合规定的是()

A.凡是高压架空进线,变电所高压侧都必须装设避雷器

B.高压电缆进线时,避雷器装设在电缆的末端

C.变压器高压侧为架空线路有经一段电缆引入时,变压器高压侧应装设避雷器

D.高压电缆进线时,避雷器的接地端通电缆的金属外皮一起接地

17、变电所总体布置下列说法不合理的有()

A.值班室可以与低压配电室合并

B.在炎热地区,值班室的门应避免朝西开

C.如果是架空进线,则高压配电室宜位于进线侧

D.值班室内可以设有高压设备,但门应朝外开

18、高压隔离开关-熔断器、高压断路器和负荷型跌开式熔断器的停电后恢复送电操作是()

A.高压隔离开关-熔断器在故障消除后更换熔断器熔断管,然后合隔离开关

B.负荷型跌开式熔断器在故障消除后更换熔断器熔断管,然后合上开关

C.高压断路器在故障消除后更换熔断器熔断管,先断开所有出线开关,然后合隔离开关,最后合上所有出线开关才能回复送电

D.负荷型跌开式熔断器在故障消除后更换熔断器熔断管,先断开所有出线开关,然后合隔离开关,最后合上所有出线开关才能回复送电

19、供电电压在35kV及以上时,用电单位用电设备为6kV且容量又很大时,用电单位的一级配电电压采用()

A、10KV

B、6KV

C、35KV

D、 380V

20、变、配电所的高、低压母线,当供电连续性要求很高时,高压母线可采用()

A、单母线不分段

B、单母线分段

C、双母线

D、多母线

21、380伏线路宜输送的最大功率和最远距离是()

A、50kW 0.15km

B、100kW 0.6km

C、200kW 6km

D、200kW 20km

22、两台或多台变压器并列运行时,需满足的基本条件是()

A.并列变压器的电压比必须相同

B.并列变压器的负荷是按其阻抗电压值成正比分配的

C.一台为Dyn11联结,另一台为Yyn0联结

D.并列运行的变压器容量必须相同

23、对于高压配电所电源进线规定错误的是()

A.对10kV及以下电压供电的用户,应由专用的电能计量柜

B.对35KV及以上电压供电的用户,应由专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线

C.对35KV及以上电压供电的用户,其专用互感器二次连接线不得与保护回路共用,但可与测量回路共用

D.考虑到进线断路器在检修时可能两端来电,所以断路器两侧都应装设高压隔离开关

24、屋外直埋敷设的电缆,其埋深不宜小于()米。

A、1.2

B、1.0

C、0.7

D、0.5

25、以气体放电灯为主的供电回路其中性线截面应:()

A、与相线等截面;

B、相线截面的一半;

C、大于相线截面;

D、不小于相线截面;

26、保护线的最小截面应符合()。装置的相线截面 Sa(mm2),相应保护线的最

小截面 S(mm2)A、Sa≤16,S≥16 B、16<Sa≤35,S≥16 C、Sa>35,S=

Sa/2 D、Sa≤16,S≥Sa

27、口对口吹气法的吹气,换气,每分钟约多少次,胸外按压心脏的人工循环法没

分钟约多少次()

A.60 12

B.12 60

C.15 50

D.50 15

28、通常多大的工作电流对人体的危害最为严重()

A.30-40HZ

B.50-60HZ

C.70-80HZ

D.90-100HZ

29、下列叙述中,哪条叙述是错误的或不全面的? ( )

A、35kV配变电所高低压宜共用接地系统,接地电阻不宜大于4欧姆。由单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的变压器或发电机的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10欧姆。

B、3~35kV线路在居民区的钢筋混凝土电杆、金属杆塔的接地系统,接地电阻不应大于30欧姆。

C、低压配电线路的PE线或PEN线的每一处重复接地系统,接地电阻不应大于10欧姆。

D、在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧姆的电力网中,每处重复接地的电阻值不应大于30欧姆,此时重复接地不应少于2处。

30、下列叙述中,哪条叙述是错误的或是不全面的。 ( )

A、等电位连接可分为:总等电位连接(MEB);局部等电位连接(LEB);辅助等电位连接(SEB)。

B、等电位连接是电气装置各外露导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。

C、等电位连接在任何情况下和任何场所均应可靠接地。

D、等电位连接线是为确保等电位连接而使用的保护线。

31、下列导体可以做自然接地体的是( )。

A.建筑物基础钢筋

B.埋地自来水管道

C.埋地煤气管道

D.电缆金属裸包铠甲

32、人眼对于波长为555nm的()最敏感。

A.红色 B 紫色 C 青绿色 D蓝色

33、电气照明平均布线图上,灯具旁表的9-GC5 1×200/2.5 L中各组文字符号和数字的含义表述正确的是()

A.9代表每盏灯具的灯泡数为9

B.L为链吊式灯具安装方式

C.200代表每一灯泡功率为200W

D.GC代表钢管敷设

34、柴油发电机组作应急自备电源具有哪些优点()。

A操作简捷、起动迅速B效率较高C过载能力强D运行可靠、维修方便

35、《供电营业规则》规定:在电力系统正常状况下,用户受电端的供电电压允许偏差为:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的---;10kV及以下三相供电电压允许偏差为---;220V单相供电电压允许偏差为---;在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定电压的---()

A、+7%,10%,+7%、-10%,+10%

B、10%,+7%,+7%、-10%,+10%

C、+7%、-10%,+10%,+7%,10%

D、+10%,+7%、-10%,10%,+7%

36、选择电器时,验算动稳定所用的短路冲击电流,下列种说法正确的是()A.短路电流初始值

B.短路电流非周期分量初始值

C.短路电流最大可能的瞬时值

D.短路电流周期分量每到峰值时的全电流瞬时值

37、线路或设备停电以后,为了安全起见,以下说法正确的为()

A.线路或设备检修时,停电后就可以操作了

B.安装接地线时,应先接线路端,后接接地端;拆除时,应先拆接地端,后拆线路端;

C.安装接地线时,应先接接地端,后接线路端;拆除时,应先拆接地端,后拆线路端;

D. 安装接地线时,应先接接地端,后接线路端;拆除时,应先拆线路端,后拆接地端;

38、电缆敷设场所土中直埋电缆持续允许载流量的选取的环境温度为(A )

A 埋深处的最热月平均地温

B 最热月的日最高水温平均值

C 最热月的日最高温度平均值

D 最热月的日最高温度平均值另加5℃

39、在距单根接地体或接地故障点()米的地方,称为电气上的“地”或“大地”。

A、25

B、30

C、20

D、10

40、建筑物、智能楼宇内可以用的电力变压器和断路器为()

A、油浸变压器、少油断路器

B、油浸变压器、真空断路器

C、干式变压器、少油断路器

D、干式变压器、真空断路器

二、简答题(每题5分,共30分)

1、简述工厂供电电压选择的原则。

2、简述三相不平衡的定义、危害及改善措施。

3、简述电缆敷设的一般要求。

4、简述油浸式变压器能过负荷的理由。

5、简述电缆线路检修的方法。

6、试对你所学到的几种高压断路器进行比较。

三、

求:工厂的计算负荷并选出合适的变压器台数和容量,功率因数要求补偿到0.9(10分)四、某车间220/380V的TN-S线路,拟采用BV-500型导线眀敷,Ijs=120A,Ipk=400A,线路首端的Ik(3)=18.5kA,当地最热月平均最高气温为30℃,请选择此线路的导线截面,如果首端装设DW16-630型低压断路器,其额定电流为160A,请选择其过电流脱扣器的整定倍数(16mm2的铜线30℃时眀敷载流量为95A,25mm2的铜线30℃时眀敷载流量为126A。35mm2的铜线30℃时眀敷载流量为156A )(10分)

五、某教室长20m,宽10m,采用YJK-1/40-2型灯具照明,其光源光通量(Φ):2200lm,利用系数(U):0.623,灯具维护系数(K):0.8,请对该教室进行灯具布置以满足教室照明要求。(10分)

2015-12-20 期末试卷A工厂供电郑高峰

一、填空题 (每小空1.5分,共30分) 1. 根据对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响的程度,工厂的电力负荷可分成哪三个等级: , , 。 2. 衡量电能质量的两个基本参数是: , 。 3. 我国规定的“工频”是 ,对其频率偏差要求小于 。 4. 低压配电系统按保护接地形式分为 , , 。 5. 电力系统中性点即是发电机和 的中性点。 6. 在我国《供电营业规则》中规定,用电企业的功率因素cos ?小于 时,必须进行补偿;对变电所高压侧的功率因素cos ?必须 。 7. 我国供电企业对工业用户的收费采用的是“两部电费制”,一部分叫基本电费,是按所装用的 容量来计费,另一部分叫 ,是按每月实际耗用电能KWh 来计算电费。 8. 根据电力负荷随时间变化的关系而绘制的曲线叫负荷曲线。根据电力负荷的性质不同可分为 、 两种。按时间范围不同有 、 和 三种。 二、选择题 (每题2分,共14分) 1、在配电设计 中,通常采用 ______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A )20min B )30min C )60min D )90min 2.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A )15% B )25% C )50% D )100% 3、控制水库闸门的电动机属于 工作制的设备。 A )连续 B )短时 C )断续周期 D )所有 4、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将 。 厦门大学《工厂供电》课程试卷 航空航天学院 仪器与电气 系2012年级电气工程及其自动专业 主考教师:郑高峰__试卷类型:(A 卷)

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。

8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量; 发光强度:光源在给定方向上单位立体角内辐射的光通量; 照度:受照物体表面上单位面积接受到的光通量;

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电期末复习题

一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负 0.2Hz ,电压偏差正负 5%。2.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电流。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 6.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是 S N =3U N I N 。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压铁心所产生的损耗叫空载损 耗,又称铁损。 10.电压互感器能将高压变为便于测量的 100 V电压,使仪表等与高压 隔离。 11.二次设备是指对一次设备的工作进行监、测量、操作和控制的设备。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选 出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题2分, 共20分) 1. 火力发电厂所用的一次能源是( D )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是( B )。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于( C )档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档 4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过( A )。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( B )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( A )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

工厂供电期末复习介绍

第一章 1-5、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz; 电压偏差正负5%; 1-6、衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面要求? 电压和频率;电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(主要是电压偏差和电压波动)。 1-8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 由于电力线路允许的电压偏差一般为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗值,线首端(电源端)的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 1-9、电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压5%,有的又可以等于相应电网的额定电压?而其额定二次电压,为什么规定有的要高于相应的电网额定电压10%,有的又只高于相应的电网额定电压的5%?P11-12 答:电力变压器的额定电压。 a.电力变压器一次绕组的额定电压。分两种情况:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;当变压器不与发电机相连,而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网的额定电压相同。 b.电力变压器二次绕组的额定电压。亦分两种情况:变压器二次侧供电线路较长(如较大的高压电网)时,其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高10%,其中5%是用于补偿变压器满负荷运行时绕组内部约5%的电压损耗,这是因为变压器二次绕组的额定电压是指变压器一次绕组加上额定电压时,二次绕组开路的电压,带负载运行时其内部必有电压损耗;此外变压器满负荷运行时输出的二次电压还要高于所连电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降。变压器二次侧供电线路不长(如低压电网或直接供电给高低压用电设备)时,其二次绕组额定电压只需高于所连电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负荷运行时绕组内部5%的电压损耗。 1-11、什么叫电压偏差?电压偏差对感应电动机和照明光源各哪些影响?有哪些调压措施? 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示; 对异步电动机的影响;缩短电动机的使用寿命,由于转矩减小,转速下降,不仅会降低生产效率,减少产量,而且还会影响产品质量,增加废次品。当其端电压较其额定电压偏高时,负荷电流和温升也将增加,绝缘相应受损,对电动机同样不利,也要缩短其使用寿命。照明光源的影响:电压偏差对白炽灯的影响最为显著也对其它气体放电灯有一定的影响,电压低时灯管不易启燃,多次反复则灯管寿命将大受影响,而且电压降低时,照度下降,影响工作,当其电压偏高时,灯管寿命又要缩短。措施:正确选择无载调压变压器的电压分接头或采用有载调变压器、合理减小系统的阻抗、合理改变系统的运行方式、尽量使系统的三相负荷均衡、采用无功功率补偿装置

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电模拟试题

自测题一 ?填空(20分) 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中 性 占 ,一种是中性点, 八、、 再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点 运行方式。 2?年最大负荷Pmax就是 3.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是 4?经济截面是指_____________________________________________________________ 。 5.电气上的“地”或“大地”指____________________________________________________ 6?安全电流我国规定为_____________ ,但是触电时间应按不超过 ______________ 。 安全特低电压是_________ 。 7. _____________________________ 雷电过电压的基本形式有,, _ 8. ____________________________________ 保护接地的型式有, 9.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 ____ 的一种电气联结。 10 ?低压线路的结线方式主要有______________ , ___________ 二. 简述题(25分) 1.高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修? 2.低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器动作电流如何整定? 3.并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线?低压电容器 组宜接成什么结线? 4.避雷针、避雷线和避雷带(网)个主要用在什么场合? 5.电压偏差对异步电动机有什么影响? 三. 绘图题(15) 画出低压配电保护接地形式,TN系统电路图,简述N线,保护线,保护中性线各有哪些功能。 四?计算题(40分) 1.确定下图所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。(10分) T. T2 ____ 」______ "一220/380V 电网 ||仁 T I 厂T、、6kV电网

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

2015工厂供电试题

1、 选择题(10分) 1、工厂总降压变电所的选位原则是:(D)。 A、靠近电源端 B、靠近负荷端 C、位于厂区中心 D、尽量靠近负荷中心,同时亦 要考虑电源进线方向 2、下列不属于工厂供电电力系统测量仪表测量目的的是 ( C ) A.计费测量,即主要是计量用电单位的用电量。 B.对供电系统的运行状态、技术指标分析所进行的测量。 C.对供电系统的时间进行监视。 D.对交、直流回路的绝缘电阻、三相电压是否平衡等进行监视。 3、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面 选择过小则会出现( D ) A.有色金属的消耗量增加。 B.初始投资显著增加 C.电能损耗降低。 D.运行费用电压电能损耗大;难以保证供电质量。 4、定时限过流保护动作值是按躲过线路______电流整定的。( A ) A.最大负荷 B.三相短路 C.两相短路电流 D.未端三相短路最 小短路电流. 5、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直 接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线 方式可分为直接连接树干式、链串型树干式和低压链式的接线方式是 ( B ) A.放射式接线 B.树干式接线 C.环状式接线 D.开环式接线 2、 填空题(20分) 1、衡量电能质量的基本参数:频率、电压 2、高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力 功能: 通断正常负荷电 流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下自动跳闸,切除短 路故障。

3、导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不不致使稳定超过允许值的最大电流。 4、二次回路按用途:断路器控制(操作)、信号、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。 5、对地电压:电气设备的接地部分,如接地的外壳和接地体等,与零电位的“地”之间的电位差。 6、电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差 7、发生短路后产生危害效应有:电动效应、热效应 3、 判断题(5分) 1、断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。( ×) 2、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 (√ ) 3、继电保护的接线方式有两相两继电器式与两相一继电器式(差接式)。( √ ) 4、两抬阻抗不同的变压器并联运行,回造成较小的变压器欠载而阻抗较大的变压器过载的后果.( × ) 5、反时限的动作时限按预先整定的动作时间固定不变,与短路电流大小无关;( × ) 四、简答题(30分) 1、如何检查配电线路中的各种开关电器及熔断器?(10分) 答:在对配电线路进行安全检查和定期清扫的同时,对线路中安装的各种开关电路及熔断器也要加强必要的检查和检修,具体内容如下:(1)检查胶盖闸和瓷插式熔断器的上盖是否短缺和损坏,熔体安装地点有无积炭。 (2)检查各种密闭式控制开关的“拉”、“合”标志是否清楚。 (3)铁制控制开关的外皮接地是否良好。 (4)定期清除开关内部的灰尘以及熔体熔化时残留的炭质。 (5)检查每处的开关接点是否紧固,如有损坏立即以更换。 (6)检查刀闸开关和操作杆连接是否紧固,动作应灵活、可靠。 2、发生触电事故后,如何使触电人脱离电源?(10分) 答:脱离电源的正确做法是:

相关文档
相关文档 最新文档