文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全施工组织设计

安全施工组织设计

安全施工组织设计
安全施工组织设计

广州大洲车辆段安全文明施工组织设计中铁十一局集团有限公司广州市大洲

车辆段与综合基地±0.00以下工程

安全施工组织设计

建设单位:广州市地下铁道总公司

设计单位:中铁二院工程集团有限责任公司

监理单位:广州轨道交通建设监理有限公司

施工单位:中铁十一局集团有限公司

编制:袁志明

审核:孔凡华

审批:张丕界

日期:2013年09月22号

广州大洲车辆段安全文明施工组织设计

目录

一、工程概况及工程环境概况 (1)

1.1、工程概况 (1)

1.2、工程地理位置与周围环境 (1)

二、编制依据 (1)

三、编制目的 (1)

3.1、保证目标 (1)

3.2、难点重点 (2)

3.3、危险分析 (2)

3.4、应对措施 (3)

四、管理体系 (3)

4.1安全保证体系 (3)

4.2安全施工组织机构 (5)

五、保障措施 (5)

5.1安全生产管理规章制度 (8)

5.2分项安全技术措施 (10)

5.3现场文明施工专项措施 (16)

5.4现场围护专项措施 (17)

5.5现场临建专项措施 (17)

5.6现场安全、保卫 (20)

六、专项工程安全施工措施 (20)

6.1管线保护 (20)

6.2周围构筑物保护 (21)

6.3监控测量 (21)

6.4起重机提升安全措施 (22)

6.5用电作业安全措施 (24)

6.6环境保护 (25)

6.7应急处置预案 (26)

七、安全事故调查处理报告制度 (31)

一、工程概况及工程环境概况

1.1、工程概况

大洲车辆段是广州市轨道交通七号线的定修车辆段,本工程招标内容为车辆段±0.000以下工程,主要有站场土石方工程、地基处理工程、边坡支挡防护工程及周边排水工程、桥涵工程。

1.2、工程地理位置与周围环境

广州市轨道交通七号线大洲车辆段位于番禺区的石壁村,石壁大道以北、陈村水道侧规划滨河路与钟三路之间的地块区域,位于广州新客站西北约2000m、石壁村西侧约800m处,为一不规则形用地。地块西侧、南侧以滨河路为界,东侧以南车集团车辆组装厂为界,北侧临规划南大干线。

车辆段段址区域内现状为鱼塘,地势平坦,有少量房屋。石壁河涌从段址用地横穿,有多条灌溉用的小沟渠横贯其间,地势平坦开阔。一条220KV高压线横穿车辆段出入段线咽喉区。紧靠大洲车辆段围墙西侧外有一条Φ610mm超高压天然气管道,南北走向,管道依次与车辆段围墙外的进段道路平行。

二、编制依据

1、中华人民共和国建筑法;

2、中华人民共和国消防法;

3、中华人民共和国安全生产法;

4、中华人民共和国刑法;

5、建设工程安全生产管理条例及其他法律法规等;

三、编制目的

3.1、保证目标

保证遵守国家及地方的安全生产及文明施工的有关规定,确保施工现场整洁有序,杜绝重大伤亡事故和火灾事故。安全生产工作目标为:轻伤率小于0.5‰,重伤率0%,死亡率0%,杜绝重大管线事故,保证机械设备及用电使用安全,确保“市建设工程安全生产、文明施工标准化样板工地”,力争“广东省建筑安全标准化工地”。

3.2、难点重点

广州市轨道交通七号线一期大洲车辆段与综合基地±0.000以下工程主要工作内容:吹填砂、软基处理及部分桥涵,工艺相对较少,工程量较大。

1、桥涵施工区

(1)石壁涌上部试车线、出入线段、进场道路三座桥涵的施工,以及该段河道两侧挡墙的施工。该段施工临电设备种类多(直流焊机、钢筋弯曲机、切割机、钢筋调直机、插入式振动棒、砂轮切割机、电动磨光机),施工设备繁杂,临电伤害及机械伤害危险系数大;环境卫生差;现场模板较多,火灾系数一般。

2、软基处理施工区

软基处理为搅拌桩和旋喷桩,近100万米的桩基础,工程量大、工期短,为保障工程按期顺利完成,施工现场桩机数量较大、后台分散,环境卫生差,电缆及开关箱比较多、分散。临电伤害危险系数大、机械伤害较小。

3、生活办公区

结合广州地区气候特点和有关单位要求,对临时住房的高度,强度、刚度、稳定性、抗风力等指标严格按有关的质量标准和规定落实,临时设施内的线路全部敷设套管。施工作业区与办公、生活区隔离分开,现场项目部办公室、宿舍生活区实施全封闭,大门设置为活动大门。临建投入使用之前已配备干粉灭火器及消防砂池,发生较小;食堂已建立规章制度,发生食物中毒的几率相对较小;生活、办公区将安装视屏监控,并颁布管理制度,发生盗窃几率小。

3.3、危险分析

1、机械伤害事故是人身伤亡多发的一个事故类型,机械在使用过程中,因检查维修不到位、操作不当(违章违纪蛮干,不良操作习惯、操作失误)、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境(高粉尘、高温、高湿、低温、高噪声、大风天、照明不良等)下,易发生碰撞、坠物、触电、挤压、倾覆等事故,造成人员伤亡和财物损失。

2、触电事故是企业用电的常见事故,也是企业人身伤亡事故的主要类型。由于电气设施(设备)故障或绝缘部位老化、员工操作不当,很容易发生触电事故。发生触电事故,会造成人员伤亡、设备毁损、施工中断,因停电影响周边居民生产生活。

3.4、应对措施

根据上述重点难点及危险分析,已做相应的方案和措施。消防应对措施详见:《消防安全专项方案》;临电应对措施详见:《安全专项方案--临电安全专项方案》;机械应对措施详见:5、2分项安全技术措施及《安全专项方案--吊车安全专项方案》;临建应对措施详见5、5临建专项措施。

四、管理体系

安全管理目标体系框图。

4.1安全保证体系

建立完善的安全文明施工管理体系,横向到边,竖向到底。现场设两名专职安全员,专门从事日常安全生产文明施工监督检查,办公室设在安质部,安全文明施工管

理人员配备充足、到位,严格各项制度、系统管理,保证令行禁止。安全保证体系框图见下:

组织保证目标保证制度保证工作保证

项目经理

总工程师

保证施工中

无责任行车

事故无重伤

以上人身事

故,无重大

火灾、中毒、

交通等责任

事故,创无

事故工程。基础工作防范重点

各级领导分责任包保落实配

制安

按安

安全保证体系

线

4.2安全施工组织机构

4.2.1安全施工组织构架图

4.2.2各级安全管理人员职责

(1)项目经理职责

A.认真执行国家、政府部门的安全文明施工规则制度。

B.做好本项目的安全施工管理工作,对本项目的安全施工工作负总责。

C.坚持管施工必须管安全,以身作则,不违章指挥,积极支持安全专职人员工作。

D.每月安排人员组织安全施工检查,落实做重大危险源的监控,认真分析原因,对可能出现的安全隐患提出落实改进措施。

E.改善劳动条件,注意劳逸结合,保护员工的身体健康。

(2)生产副经理职责

A.协助项目经理做好本项目的安全施工管理,对本项目的安全施工工作负直接领导责

任。

B.参与协助、组织各项安全方案的编写。

C.负责对项目部相关职业部门的协同检查工作。督促,监督管理人员随工程进度及时填写内页资料,并做好记录。

D.负责对上级部门发放的有关安全的文件、法律、法规等要求的落实工作。

E.参加伤亡事故调查分析,提出技术鉴定意见和改进措施。

(3)安全副经理职责

A.认真贯彻执行国家、广州地区有关工程安全文明施工管理的法律、法规;

B.根据工程的设计文件、施工方案、施工规范、操作规程等有关资料,编写工程施工安全监督计划,并按照施工安全监督计划实施监督工作;

C.深入施工现场,对工程的安全生产、文明施工进行现场巡检和检查评价;

D.对项目实施全过程安全文明施工监督管理,发现严重安全隐患及时按规定查处,并向上级汇报;

E.参加安全事故调查处理,及时提交事故调查报告;

(4)项目总工职责

A.按照安全技术规章的要求,组织编制审批施工组织设计方案中的安全技术措施,及时解决施工中的安全技术问题。

B.针对工程任务特点,制定和实施施工安全技术措施。

C.督促落实安全技术措施。

D.参加安全事故调查处理,查明事故原因,评估事故影响程度和损失,分清事故责任并提出相应处理意见,提出防止事故重复发生的意见和建议,写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

E.编制安全文明施工组织设计,并监督检查安全文明施工措施落实情况。

(5)安质部长职责

A.参与安全文明施工组织设计、施工组织设计和施工方案的编制。

B.组织每月安全施工检查,经常深入现场监督检查安全生产情况,督促事故隐患整改。落实做重大危险源的监控,认真分析原因,对可能出现的安全隐患提出落实改进措施。制止违章指挥和违章作业,在危及人身安全的紧急情况下,有权下达停止作业的命令。有权监督检查安措费的提取、使用情况。

C.负责组织开展多种形式的安全文明施工教育培训活动,负责对新进员工和实习人员进行三级安全教育,参与组织特种作业人员的培训和办证等有关工作,监督检查特种作业人员持证上岗情况。

D.组织对施工管理人员、施工作业队、操作人员进行施工技术交底的同时进行安全技术交底,并随时深入施工现场解决施工生产中的安全问题。

E.做好分管范围内的安全文明施工教育工作。

F.认真填写安全文明施工监督工作手册和工作记实手册,及时报告项目安全文明施工监督情况,并按时提交工作总结;

(6)安全员职责

A.贯彻执行国家、政府部门有关安全文明施工和劳动保护法规,做好安全管理和监督检查工作。

B.经常深入施工现场,掌握施工安全情况,知道施工队安全施工工作,调查研究不安全因素,提出改进措施。

C.组织安全施工检测,及时上报施工安全情况。

D.进行工伤事故统计、分析和报告,参加工伤事故调查和处理,提出整改措施。

E.制止违章指挥和违章作业,及时向上级汇报。

(7)施工员职责

A.施工员对施工的项目的安全施工负直接责任。

B.严格按照施工组织设计的计划、要求组织施工,签发任务单的同时必须进行安全技术交底,并负责检查实施。

C.熟悉掌握各工种安全技术操作规程,督促班组、员工遵章守纪和开展好各项安全活动。

D.认真清查安全隐患,一旦发生事故立即上报,保护现场,配合事故处理。

(8)各施工队职责

A.熟悉和掌握本施工队岗位安全技术操作规程,遵守安全施工规章制度,对本施工队施工区域的安全工作负责。

B.做好安全技术交底,有权拒绝违章指挥,有权制止违章作业。

C.及时做好施工区域内的安全防护设施的设置、验收工作,遇到险情立即向报告。

五、保障措施

5.1安全生产管理规章制度

5.1.1安全生产责任制

建立以安全生产责任制度为中心的各项安全管理制度,应根据“管安全必须管生产”,“安全生产人人有责”的原则。明确各级领导,各职能部门和各类人员在施工生产活动中应负的安全责任。这些人员包括:项目经理、常务副经理、副经理、总工、安质部长、各职能部门负责人、安全员、作业队长、班组长、操作工人、分包人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。项目部与分包方、各施工班组之间必须签订安全生产协议书。

5.1.2安全教育制度

积极开展安全教育活动,加强安全教育培训,增强全体员工的安全意识。安全教育培训的主要方式有:

1、广泛开展安全生产的宣传教育,使全体员工真正认识到安全生产的重要性和必要性,懂得安全生产和文明施工的科学知识,牢固树立安全第一的思想,自觉遵守各项安全生产法律法规和规章制度。

2、把安全知识、操作规程、安全法规等作为安全教育培训的主要内容。

3、要经常进行有针对性的安全教育,提高全体人员安全意识和自我保护能力,做到“三不伤害”(即:我不伤害自己,我不伤害别人,我不被别人伤害)。

4、电工、电焊工、架子工、机操工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人,除一般安全教育外,还要经过考核合格持证后,方可独立操作。

5、对新入场工人进行三级安全教育,采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时,也要进行安全教育,未经安全教育培训的人员不得上岗操作。

5.1.3 安全技术交底

根据工程的特点,分部分项工程开工前需进行全面的、针对性强的安全技术交底,受交底者履行签字手续。

1、安全技术交底的基本要求:

⑴项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度,纵向延伸到班组全体作业人员。

⑵技术交底必须具体、明确,针对性强。

⑶技术交底的内容应针对分部分项施工中给作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

⑷应优先采用新的安全技术措施。

⑸应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底。

⑹定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底。

⑺保存技术交底签字记录。

2、安全技术交底的主要内容

⑴本施工项目的施工作业点和危险点;

⑵针对危险点的具体预防措施;

⑶应注意的安全事项;

⑷根据不同的施工内容采取相应的安全措施或防护措施。

⑸相应的安全操作规程和标准;

(6)发生事故后及时采取的避难和急救措施;

5.1.4 安全检查制度

建立定期安全检查制度。项目部的安全检查由项目经理组织,定期进行。安全检查的内容包括:安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、操作作业、违规管理、安全记录等。

安全检查的重点是违章指挥和违章作业。应编制安全检查报告,说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析、纠正和预防措施。

5.1.5安全员跟班作业制度

工地上设2名持证专职安全员,安全人员佩带“安全员”标志,只要现场有施工就必须有安全员在场,认真贯彻岗位责任制,查出问题及时报告,及时处理。

5.1.6安全警示制度

危险场所,用醒目的警示来表示此处危险,注意安全。凡进入施工现场,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、光脚以及穿高跟鞋进入施工场地,进入施工场地人员必须服从值班员指挥,遵守各项安全生产管理规定。

5.1.7事故处理报告制度

发生事故必须及时报告,及时处理,坚持“四不放过”的原则,即事故原因分析不清不放过,事故的责任者和群众没受到教育不放过,整改措施得不到落实不放过,

事故的责任者不得到严肃处理不放过。同时要及时总结教训,针对事故原因制订出切实可行的防范措施。

5.1.8班前安全活动制度

建立班前安全活动制度,认真做好班前安全活动记录,项目部及施工班组安全负责人不定期对各个工班班前安全活动和记录进行检查,并做好记录。

5.1.9持证上岗制度

1、施工现场实行特殊作业人员持证上岗制度。持证上岗人员包括:司机、信号工、电气焊工、电工、架子工等。

2、特殊作业人员上岗应携带相关部门下发的考核合格证。

3、进入施工现场的特殊作业人员应经过岗前教育培训,经考核鉴定合格后持证上岗,做到人、证相符。

4、持证人员应按规定要求接受继续教育培训,并进行年检。未经年检的,岗位证书自动失效。

5.1.10安全例会制度

定期召开安全例会,分析安全生产形势及存在问题,并研究制定改进措施,提出下阶段工作安排及工作重点。

5、2分项安全技术措施

5.2.1、机械操作施工安全技术措施

1、钢筋弯曲机施工安全技术措施

⑴工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。

⑵按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡换轴或可变档架,芯轴直径应为钢筋的2.5倍。

⑶检查芯轴、档块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩坚固可靠,经空运转确认正常后,方可作业。

⑷作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定销内,另一端紧靠机身固定销于确实安在档住钢筋的一侧,方可开动。

⑸作业时,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及高速等作业,亦不得加油或清扫。

⑹弯曲钢筋时,严禁弯曲超过本机规定的钢筋直径,根数及机械转速。

⑺弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。

⑻严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得明上。转盘换向时,必须在机器停稳后进行。

2、钢筋切断机施工安全技术措施

⑴送料工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度决定。

⑵启动前,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓坚固,防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,高速切刀间隙。

⑶启动后先空运转,检查各传动部位及轴承运转正常后方可作业。

⑷机械未达到正常转速时不得进行切料,切料时必须使用切刀的中下部,紧握钢筋对准刀口迅速送入。

⑸不得剪切直径及強度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次剪切多根钢筋时,钢筋的总截面积应在规定范围内。

⑹剪切低合金钢时,应更换高硬度切刀,直径应符合铭牌的规定值。

⑺剪切短料时手和切刀之间的距离应保持着150mm以上,如手握端小于时,应用套管或夹钳将钢筋夹住。钢筋摆动周围和切刀附近非操作人员不得停留。

⑻当发现机械运转有不正常异响或切刀歪斜等情况,应立即停机检修。

⑼作业后,用钢刷清除切刀间的杂物。

3、电锯、平刨、砂轮切割机施工安全技术措施

⑴电锯、平刨、砂轮切割机应安装按钮开关并做好绝缘和保护接零,不得使用倒顺开关。开关箱应设置爲移动式并配置漏电保护器。

⑵电锯、平刨、砂轮切割机必须有传动部位防护罩等安全装置,否则禁止使用。

⑶使用平刨机时,身体应保持稳定,双手操作。刨大面时手要放在料上面;刨小面时手指不低于料高的一半,并不少于3cm,禁止用手在料后推送。

⑷刨削量每次不得超过 1.5mm,进料速度保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刀上方回料。

⑸刨料厚度小于30mm,长度小于400mm时,应用压板或压棍推进。厚度在15mm 以内,长度在250mm以下的刨料不得在平刨上加工。

⑹机械运转时,不得将手伸进安全挡板内侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套作业。

⑺换刀片时应拉闸断电或脱掉皮带,同一台刨机的刀片重量和厚度必须一致,刀架、夹板必须吻合,刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不得使用。紧固刀片的螺钉应嵌入槽内,并离开刀背不少于10mm。

⑻使用平刨机现场要有防火措施,备有消防用品,完工后要及时清除刨花木削保持场地干净,切断电源。

⑼砂轮片受潮、变形、裂纹、缺口或接触过油类、碱类的砂轮不得使用。受潮的砂轮片,不得自行烘干使用。

⑽砂轮切割机在操作前要检查各部位是否安全,现场设飞溅物防护挡板;空载试运行无异响,如有反转应在调整后重新紧固螺帽,确认安全后方可施工。

⑾砂轮切割机在操作时必须用紧固卡夹紧要加工的物品,严禁手持物品悬空切割。

⑿操作时要戴防护眼镜,位于砂轮片一侧,严禁位于砂轮片同一直线上。

4、电焊机施工安全技术措施

⑴根据施工需要,电焊机宜按区域设置或在高层集中设置。

⑵布置室外的电焊机应设置在干燥的场所,并应搭设防护棚。

⑶电焊机外壳要做可靠接地,不得多台串联接地。

⑷电焊机各线圈对外壳的热态绝缘电阻阻值不得小于0.4Ω。

⑸电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。

⑹电焊机的一次降压侧的电源线必须绝缘良好,不得随意拖地,其长度不大于5m。

⑺电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m。

5、移动式电动工具和手持电动工具施工安全技术措施

⑴手持式电动工具的管理、使用、检查和维修,应符合现行国家标准《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程》的规定。

⑵长期停用和新领用的移动式电动工具在使用前应进行检查并应测试绝缘情况。

⑶移动式电动工具、手持式电动工具通电前应做好保护接零。

⑷移动式电动工具、手持式电动工具应加设单独的电源开关和漏电保护器。

⑸移动式电动工具、手持式电动工具当采用插座连接时,其插头、插座应无损坏、无裂痕并绝缘良好。

⑹使用移动式电动工具因故离开现场或遇突然停电时,应拉下电源开关。

⑺移动式电动工具、手持式电动工具的电源线必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯套电缆。电缆应避开热源,且不得拖地。当不能满足上述要求时,应采取防止重物压坏电缆等措施。

⑻使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。

⑼移动式电动工具、手持式电动工具使用完毕后,必须在电源侧将电源断开。

6、潜水泵施工安全技术措施

⑴泵应放在坚固的箩筐里放入水中,或将泵的四周设立坚固的防护网。泵应直立于水中,水深不得小于0.5m。不得在含泥沙的混水中使用。

⑵泵放入水中或提出水面,应先切断电源,严禁拉拽出水管。

⑶泵应装设接零保护和动作电流小于15mA的漏电保护器,工作时周围30m内水面不得有人员进入。

⑷接通电源后,应先试运转,检查旋转方向是否正确。在使用时,要经常注意水位变化泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得于井壁、池壁接触。

5.2.2、脚手架施工安全技术措施

1、本工程采用落地式扣件式钢管脚手架。脚手架材料(钢管、扣件、安全网)在进场前必须按规定进行抽样送法定检测单位检测,凡是没有生产许可证、产品质量合格证的一律不准使用。

2、脚手架的地基要求:脚手架的立杆要垂直稳放在平整、夯实的地面上,里外均设置扫地杆,立杆底部设置座和垫板。

3、立杆、纵向水平杆、横向水平杆和剪刀撑的要求:

⑴立杆:纵距不超过1.5m,步距不超过2m,横距不超过1.05m,立杆搭接(除顶步外)必须采用对接连接,对接方法应符合规范要求。

⑵纵向水平杆:宜采用搭接的方式并设置在立杆内侧;搭接长度不应小于1m 并等间设置3个旋转扣件固定。

⑶横向水平杆:在主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件固定且严禁

拆除,两端均应固定在纵向水平杆上。

⑷剪刀撑:剪刀撑跨越立杆的根数为5~7根且不小于6m,要由底至顶连续设置。

4、脚手板、挡脚板的要求:作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。对接或搭接铺设时应符合规范要求。

5、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向水平杆和横向水平杆等同步搭设。

6、严禁将Φ48与Φ51的钢管混合使用。

7、外脚手架的验收:每次脚手架搭设完成后,必须进行验收,只有经有关人员验收合格后,方能投入使用。

8、外脚手架的搭设及拆除应依照本工程《外脚手架安装及拆除方案》进行。

5.2.3、“三宝、四口”安全防护与高空作业安全施工技术措施

1、“三宝”-安全帽、安全带、安全网

⑴所有进入施工现场的人员必须按规定佩戴好安全帽。

⑵施工现场所使用的“三宝”必须有产品合格证。安全网必须采用建设部推广使用的密目式安全网,使用的安全网还需有《安全网产品信誉单》、《安全网购进登记卡》。

⑶使用安全带应正确悬挂,采用“高挂低用”的原则。

2、“四口”—楼梯口,预留洞、坑、井口,通道口,临边防护

⑴楼梯口、井口防护:按照规定的要求设置井口护栏、安全网等井口防护。

⑵预留洞口防护:车站内不管是临时还是永久预留洞口都必须有防护措施。

⑶通道口防护:通道口设置防护棚,防护棚要牢固、材质符合要求,防护严密。

⑷临边防护:每一处临边均按照要求进行防护,防护严密、符合要求。

3、高处作业

⑴悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置安全防护措施。

⑵模板支撑和拆卸、钢筋绑扎、砼浇筑时的悬空作业,严禁在上下同一垂直线上作业,并应配置登高用具或搭设支架(凳)或搭设操作平台。

⑶当进行各工种的交叉作业时,不得在同一垂线上操作,必须处于依时上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合上述条件时,应设置安全防护层。

⑷进行高处作业前,应进行安全防护设施检查和验收。验收合格后方可进行高处作业。

5.2.4、施工现场临时用电安全技术措施

1、线路敷设必须严格按本工程的《施工现场临时用电平面布置图》进行敷设。如有更改须经有关人员同意并做好更改资料后才能进行。

2、引入高层建筑的配电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的配电线路应用电缆沿电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支撑点。

3、所有电缆线路必须采用五芯电缆。凡有接驳口及外绝缘层有明显机械损伤的电缆,必须按架空规定敷设。

4、与电气设备连接的保护零线应为截面不小于 2.5mm2的绝缘多股绿/黄双色铜线。作防雷接地的设备必须同时作重复接地。

5、根据本工程现场情况,本工程应配置2名施工用电安全负责人,负责日常安全用电管理,另外须配备两名持有市、地劳动安全监察部门核发电工证的电工。

6、施工现场内的一切配电线路,用电设备的安装、维护和移动必须由电工负责。非电工人员严禁私自安装、维修、移动一切电气设备。

7、现场电工应严格遵守操作规程,维修电气设备时应尽量断开电源,验明单相无电,并在开关手柄处挂“严禁合闸,有人工作”牌方可工作。未经验电则应按带电作业的规定作业。

8、设备运行中漏电保护器发生跳闸时,必须查明原因后才能合闸送电,发现漏电保护器损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行修理漏电保护器。

9、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或连接电源与下一级配电线路。

10、必须按一机、一闸、一漏、一箱的保护原则安装电气设备,严禁一闸或一漏控制或保护多台电气设备。

11、施工现场内(包括电工室内和办公室)严禁使用明火电炉、多用插座及分火灯头,220V的施工照明灯具必须使用护套线。

12、施工现场应设专人负责临时用电的安全技术档案管理工作。应包括以下内容:

⑴临时用电施工组织设计;

⑵临时用电安全技术交底;

⑶临时用电安全检测记录;

⑷电工维修工作记录。

5.3、现场文明施工专项措施

在工程管理上我单位将坚持社会效益第一,经济效益和社会效益相一致,“方便人民生活,有利于发展生产、保护生态环境”的原则,坚持便民、利民、为民服务的宗旨,认真贯彻“发包人负责,承包人实施,地方政府监督”的原则,搞好工程建设中的文明施工。

施工现场划片设责任区,立标志牌注明责任人,责任人每天将垃圾按照批准的方法运往批准的地点进行处理,生活垃圾按城市规定每天集中,纳入城市垃圾处理系统。所有的废水、污水按经过批准的方法处理后排入排污系统。现场定期喷洒药物,严格预防“四害”滋生,保持良好的环境卫生。

5.3.1、坚持五个标准

1、封闭施工。将施工区域与外部交通道路完全封闭隔离。

2、满足临时交通需要。优化疏解方案,尽量少占道路,减少施工对交通的影响;

3、“清洁运输”。泥土外运采用全封闭罐车,门口设置洗车槽,将出去的车辆清洗干净,确保不扬尘,不带泥。

4、环境影响最小化。采取喷水等有效措施,降低粉尘等对周围环境的影响,晚上22:00至次日6:00不进行噪声较大的施工活动。

5、减少对市民生活和出行的影响。按时作息,不大声喧哗,保持施工区域卫生。

5.3.2、保证“二通”、“三无”、“五必须”

1、“二通”

⑴保证施工现场人行道畅通。

⑵保证施工工地沿线单位和居民出入通道的畅通。

2、“三无”

⑴保证施工期间无管线事故。

⑵保证施工中无重大工伤事故。

⑶保证施工现场周边道路平整无积水。

3、“五必须”

⑴保证施工区域与非施工区域的严格隔离。

⑵保证施工现场挂牌施工和管理人员佩戴胸卡上岗。

⑶保证工地现场施工材料堆放整齐。

⑷保证工地生活设施清洁卫生。

⑸保证工地现场经常开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作,创建安全文明的良好作业环境。

5.4、现场围护专项措施

施工现场围护的好坏,直接影响着一个企业的形象,根据地铁公司的标准,在这方面我们严格要求,力争做到连续密闭、牢固整齐、美观大方。

5.4.1 外部围挡设置

1、施工现场必须实行封闭式管理,沿工地四周延续设置围墙,围墙高度≥1.8m。

间隔 20~30m 设置沉降缝,沿墙方向每 3~5m 设置壁柱。

2、项目部出入口设置符合要求的伸缩门,施工现场主出入口设置实体大门。门柱采用砖砌立柱,大门立柱砌成80×80cm。

6、施工现场大门处设置警卫室,警卫人员经培训后统一着装上岗,建立门卫值班制度并挂于门口醒目处,严格执行对外来人员的出入登记制度。

5.4.2 临边防护

1、在高差不小于2m处进行作业时,必须在临边设置防护栏杆。防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离地高度为1.0m,下杆离地高度为0.3m,栏杆立柱及横杆刷上黄黑相间的警示色。下口做好有效封闭并加挂密目式安全网,在现场设置的爬梯外侧也设置密目式安全网。

2、下料时全部使用起重机等其它机械设备吊卸,严禁采取投掷、抛洒方式。5.5、现场临建专项措施

根据实际需求,结合现场情况,合理布置临建设施,力求安全整齐、清洁美观,让大家住的舒服,用的放心。

5.5.1 布置原则

1、搭设位置必须避开高压线,离高压线最近距离必须符合有关安全标准。

2、结合广州地区气候特点和有关单位要求,对临时住房的高度,强度、刚度、稳定性、抗风力等指标严格按有关的质量标准和规定落实,使用前请监理一块进行安装验收,检查合格后再行入住。

3、搭设临建的材料经监理审核合格后再使用,临时设施内的线路全部敷设套管。

4、施工作业区与办公、生活区隔离分开,现场项目部办公室、宿舍生活区实施全封闭,大门设置为活动大门。

5、将各种施工或生活材料按照规范要求分类堆放在指定区域,堆放要整齐稳定。

6、生活区内不得堆放建材、工具和易燃易爆危险物品。

5.5.2 宿舍标准

1、宿舍设置标记牌,并在宿舍门口右上角张贴宿舍人员和值班名单,宿舍内外场地硬化,宿舍外设置排水沟,生活污水按规定办理相关排放手续,禁止任意排放。

2、宿舍内统一采用标准单人床,禁止使用其它材料随意搭设床位;宿舍内禁止做饭、烧水;禁止乱拉乱扯电线;各人将自己物品分类堆放整齐,禁止乱摆乱放;起床后应将各自床铺收拾整齐,每天安排专人打扫卫生。

3、宿舍人均使用面积按不小于2.5m2布置,禁止把一间宿舍分割成若干单人小间,两床之间通道宽度按不小于1.2m预留。

5.5.3 食堂标准

1、建立食品卫生管理制度,保持食堂清洁和饮食卫生。

2、食堂和厕所间距按大于20m间距布置,做饭区和饮食区隔开布置,食品按品种和生熟分开存放,食堂配备冰箱和消毒柜,安装纱窗门,窗户用纱窗密封,配备消毒药品,食堂人员负责每天将食堂内外收拾整齐,打扫干净。

3、食堂先申领卫生许可证,食堂工作人员定期到医院体检并领取相应“健康证”,体检不合格者不得再担当炊事员工作,将两证挂于食堂墙面醒目处。

4、食堂工作人员统一穿白色工作服,戴白色帽,厨房内禁止住人及堆放建材、工具等与食品无关的物品。

5、厨房内墙面及灶台粘贴白色光滑瓷砖,地面铺设白色防滑地砖。

5.5.4 厕所、浴室标准

1、厕所、浴室结构根据广州市相关标准设计制作,男女厕分开设置,标识清晰,厕内地面贴防滑瓷砖,便槽及墙面贴光滑白色瓷砖,便槽设置1%坡度,地面设置0.5%坡度,厕所内安装洗手盆、污水池,布置水管、扫把及拖把等清洁工具,每天专人冲洗清扫,防止出现积污、积水,保持干净整洁。

2、化粪池池底为c10砼基础,墙面采取砖砌,内外用水泥砂浆批挡,上盖预制砼板,三级沉淀,最后一级沉淀池上口预埋斜管通市政排污管道,化粪池采取全封闭

安全施工组织设计

夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段 安 全 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:秭归县开明建筑有限责任公司 日期:年月日 第一章编制说明 第一节编制目的及依据 由我公司秭归县开明建筑有限责任公司承建的夷陵区南村坪城

中村棚户区改造安置房项目二标段为保质量、保工期、保安全、保文明的施工方法进行施工。特详尽地编制了本工程的安全文明施工组织设计,用以指导施工,确保本工程高效、安全的完工。 本施工组织设计编制的依据为: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》 3、《建筑安装工程安全技术操作规程》 4、《建筑安装工人安全技术操作规程》 5、《湖北建筑安全监督管理办法》 6、《建筑施工临时用电安全技术规范》 7、《建筑施工安全检查标准》 第二节编制的指导思想及实施目标 安全生产必须认真贯彻国务院《建筑工程安全生产管理条例》,坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格落实建设部颁发的行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),使施工现场管理规范化、标准化,更进一步提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生。降成本、创效益、树信誉、求发展,实现公司安全生产的目标“零一二三”而努力。公司的安全生产实施目标:“零一二三”,即把重伤、伤亡事故消灭在“零”,实现“两化”管理(即安全管理规范化、现场防护标准化)、做到“三无”即(无死亡重伤事故)、(无设备火灾事故)、(无车辆交通事故),一般事故频率控制在%以内.以实现本工程安全达标。

第二章工程概况 1、工程概况: 工程名称:夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段工程参建单位的相关情况: 建设单位:宜昌德厦建设开发有限公司 施工单位:秭归县开明建筑有限责任公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 工程的施工范围 设计施工图纸、工程量清单文件及变更澄清修改范围内的工程

施工组织设计中的安全措施

第十一章确保安全生产的技术组织措施第一节施工安全保证体系 一、安全生产管理机制 为确保本本工程的施工安全,我们根据本工程的特点,建立有效的安全保证体系,除项目已有的机构外,项目经理部设立安全管理领导小组,班组内设兼职安全员,从而形成一个自上而下的健全的安全保证体系,项目经理部的安全领导小组负责工地日常的安全工作,定期组织安全检查,查出隐患,及时发出整改通知书,并指导班组安全员的工作。对发生的安全事故,坚持“四不放过”的原则进行处理。我公司的安全保证体系见下表:

二、各类人员安全生产责任制 工程开工前,必须要明确安全生产责任目标,逐级建立安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,使每个人都明白自己在安全生产中所应承担的安全责任。 1、项目经理责任(安全生产第一责任人) (1)履行承揽合同要求,确定安全管理目标,对工程项目的安全全面负责。 (2)建立项目安全生产保证体系,组织编制安全生产保证计划。 (3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度,落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置。 (4)组织项目工程业承包,确定安全工作的管理体制,明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作。 (5)领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全问题,组织制定措施,及时解决,对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。 (6)发生事故,要做好现场保护与抢救工作,及时上报,组织配合事故的调查,认真落实制定的防范措施,吸取事故教训。

2、项目副经理职责(安全生产直接责任人) (1)根据项目安全生产计划组织有关人员制定针对性的安全技术措施,并督促检查。 (2)在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。 (3)经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、钢井架、工器具、原材料、成品、工作地点以及生活设施是否符合安全卫生要求。 (4)按时提出本项目安全技术措施计划项目,经上级批准后负责对措施项目的实施。 (5)制定和修订本项目的安全制度,经质安部审查,提出意见,企业主管领导或安全委员会批准后执行。 (6)经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育,对新调入项目部的工人进行安全生产现场教育;对特种作业的工人,必须严格训练,经考试合格,并持有操作合格证,方可独立操作。 (7)发生事故时,应及时向主要领导和安全部门报告,并协助企业领导、安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。 3、项目总工程师职责 (1)对工程项目生产中的安全生产负技术责任。 (2)贯彻落实安全生产方针、政策,严格执行安全生产技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持工程项

幕墙工程安全施工组织设计

范文范例指导参考 愿景广场二期1#楼外墙装饰工程 安全施 工方 建工集团装饰工程有限公司 二0一二年五月一日

幕墙工程安全施工方案 工程名称:愿景广场二期1#楼外墙装饰工程编制人:周敦峰 审批人:董建元 监理工程师:杜法强 施工单位:建工集团装饰工程有限公司 编制日期:2012年5月1日

一、工程概况 1.工程概况 本本工程名为愿景广场二期1#楼幕墙工程,工程地点位于市武昌区中北路227号,结构形式为框架结构,其中幕墙施工高度为95.700m,幕墙形式为裙楼竖明框玻璃幕墙、全玻璃墙、干挂石材幕墙,主楼竖隐框玻璃幕墙、干挂石材幕 墙、石材包柱、铝单板包柱,以及点支式玻璃雨棚、铝合金装饰条、不锈钢框玻璃地璜门;本工程施工单位为建工集团装饰工程有限公司,承建于惠川房地产开发有限公司,由龙泰建筑装饰工程有限公司设计,由建盛工程项目管理有限公司进行监督管理。 2.设计与施工必须遵照的规: (1)《钢结构设计规》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规》JGJ102-2001(5)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 二、安全技术交底的实施 1.安全技术交底制度 1)工程开工前,工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向施工班组长及全体职工进行详细的书面安全技术交底,履行签认手续,并在工作过程中对安全操作规程、安全技术措施、安全技术交底要求的执行情况经常进行检查,随时发现并及时纠正违章作业。杜绝违章指挥。 2)分项、分部工程施工前,工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底,如交底到 劳务队长而不包括作业人员时,劳务队长还应向作业人员进行书面交底。履行签认手续。 3)两个以上施工队或工种配合施工时,工长(施工员)要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。履行签认手续。 4)班组长要在施工生产过程中认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。 2 ?安全技术交底的分类及容

安全专项安全施工组织设计

安全专项施工方案 一、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》; 2.《建设工程施工现场管理规定》; 3.《建筑施工安全检查标准》; 4.《建设工程施工现场供用电安全规范》; 二、施工现场安全的一般规定 1.参加施工的人员,必须熟悉并严格遵守本工种、本岗位的安全技术操作规程,不得违章作业,冒险作业。 2.职工上班必须遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得带无关人员进入施工区域,严禁打闹及酒后操作等。变配电室、发电机房、危险品库等要害部门,非本岗人员未经批准严禁入内。 3.作业人员在班前须进行安全检查并确认。要及时处理班中和交接班提出各类隐患。下班前必须切断电源、熄灭火种,清理场地。 4.新工人必须经过三级安全教育,并经考试合格后,才能上岗操作,调换工种和复工人员,须经安全教育合格后,才准上岗。 5.从事特种作业人员,必须接受专门的安全技术培训,经理论和实际操作考试合格,取得“特种作业人员操作证”后,才能独立上岗作业。非相应的特种作业人员,不得从事该项特种作业。从事起重设备安装、检修、检测人员,必须经培训考核并取得政府劳动部门所发的资格证。

6.进入施工现场,必须正确穿戴劳动防护用品。不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤等,也不准赤膊、赤脚。从事有可能被机械绞碾伤害的作业,禁止围围巾、系领带,不准戴手套。 7.禁止使用不符合标准的和伪劣的安全带、安全帽和安全网。 8.木料库、化学品库、爆炸品库、油库等仓库以及机动车停车场、木材加工间等及其它易燃易爆区域禁止吸烟,无可靠的安全防火措施,未经消防部门许可,不准动火。 9.施工现场的洞、坑、沟、升降机、漏斗等作业部位、危险区域、危险场所,都应设置明显的标志,并要严格遵守各种安全标志的规定,无妥善的防护措施,不准作业。各种安全防护装置,防护设施和安全标志等不得任意拆除或移做他用。因施工、检修需临时拆除的应经有关部门同意,方可施工、检修,工作完毕应及时恢复。 10.各工种机具使用前必须检查机械转动、电气绝缘性能良好,符合安全要求,方可使用。 11.保持施工现场整洁、文明,作到文明施工。原材料、半成品及成品的堆放要整齐有序,作到定置管理,不得占道施工,妨碍通行。及时清理建筑垃圾和施工废料,作到工完料清。 12.进出作业场所必须走安全通道,上下交叉作业及其出入口要有防护棚或其他隔离措施。不得随意穿行、攀爬、跨越各种设施或机械设备。 13.进入井坑、洞穴、管道、暗渠等空气不流畅的场所,必须首先进行通风,空气检测,采取预防中毒、窒息的措施,并派人监护作

施工组织设计安全文明施工措施

施工组织设计安全文明施工措施 根据标书要求,我公司中标后,严格执行招标文件所规定的施工工地的安全措施,对于安全生产小组提出的安全、防止污染、卫生、健康等方面的决定或建议,承包人立即执行,不得有任何延误。 1.安全法规 我们在工程施工过程中,在安全管理中遵循如下安全法规和规程: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《工厂安全卫生规程》 《公路工程施工安全技术规程JTJ076-95 》 《建筑安装工程安全技术规 程》 《工人职员伤亡事故报告规 程》 《用电安全导则 GB/T 13869-92 》 《施工现场临时用电安全技术 规范JGJ 46-88 》 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 3787-83 》 《电工作业人员安全技术考核 标准LD 28-92 》 在本项目中,我公司在遵守上述法规和规程的基础上,将采取一切措施确 保工地人员的健康和人身安全,将直接接收建设单位单位安全管理机构和 监理单位的领导,落实贯彻建设单位单位的各项安全规定,确保完成安全 责任目标。 2.安全生产的措施 2.1 安全措施的实施 根据招标文件要求,我方将在进驻工地 1 天之前提出驻地安全小组人员姓名和资历供监理审批。对于该委员会提出的安全、防止污染、卫生、健康方面的决定或建议,我方将坚决执行。 现场安装的工作人员全部戴安全头盔,在监理工程师认为有必要时,还将

2.2 建立健全公司安全生产责任制

(1 )建立健全公司安全生产责任制 我公司内部管理制度建立“安全生产责任制”,建立层层岗位责任制,将安全 工作落到实处。实行安全生产与经济效益挂钩的奖惩措施。 严格遵守国家相关的法律法规; 以落实安全生产责任制为核心; 落实“五有”:层层有安全目标,人人有安全职责,事事有安全标准,处 处有安全标志,时时有安全检查; 牢牢抓住“四个环节”:管理人员是重要环节,特种作业人员是关键环节, 班组长是基本环节,新进人员是薄弱环节。 在职工中开展“三不伤害”教育:不伤害他人,不伤害自己,不被别人伤害。 在工程现场开展“四全”安全管理活动,“四全”安全活动指全员、全面、 全过程、全天侯的安全管理活动 坚持工程现场经常性检查、定期安全检查、专业性安全检查、群众性检查 活动,并由安全员负责做好检查记录。 ( 2 )建立健全项目负责人部的安全生产责任制 认真贯彻落实我公司的安全生产责任制,严格遵守国家相关的法律法规; 项目负责人为本项目安全生产的第一责任人,对工程安全生产和工程质 量负全面责任。项目负责人部设立安保部和安全员,对安全生产进行时 时检查和监督工作。 安全管理包括各种标志牌的设置、各种安全保证措施的设置、公司内部自 上而下的安全管理体系。 2.3 一般安全措施 除以上制度外,在本工程施工中需格外强调指出的还包括: 1 )大力做好安全教育工作,全体施工人员必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立层层岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违 章指挥或违章操作; 2 )大力防止四个伤害:高空坠落、触电、中毒、塌方; 3 )进入施工现场的人员都必须经过安全教育,坚持“安全三保”,特殊工种需持证上

安全生产、文明施工组织设计方案和技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全生产、文明施工组织设计方案和技术措施正式 版

安全生产、文明施工组织设计方案和 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一、保证安全生产施工的技术措施 目的:安全技术措施是安全生产的唯一保证,对加快工程进度,提高工程质量起主要作用,因此在施工过程中必须坚决贯彻执行,确保安全生产,实现在遵义市安全生产检查总结评比中名列前茅。 一、组织措施 1、建立健全安全生产组织,成立以项目工程部经理为组长的安全生产领导小组,本工程设安全组主持日常安全检查和监督指导工作。 2、公司生产安全部派一专人指导、督

促安全生产工作。 3、项目工程部建立以安全员为首的、工人班组长、施工员、基层工会小组,青年安全监督岗的安全保证体系,形成“专管成线,群管成网”的安全管理网络保证体系。 二、制度保证 1、项目工程部建立健全各职能部门安全生产管理职责以及管理人员的安全生产岗位职责,责任落实到部门、人头。 2、必须坚决贯彻执行建设部JGJ59-99《建设施工安全检查标准》及各种规范、规定,严格执行公司制定的各种安全生产规章制度,根据国家规定制定各种专门的安全措施。

安全施工组织设计方案完整版

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼

二O—四年三月一-八日 编制说明 、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时用电、模板 工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工方案来具体 指导。 、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92 ) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保施工的规 定。

目录 第一章、工程概况-------------------- 3页第二章、管理人员名单及监督电话------- 3 页第三章、安全文明管理目标------------- 4 页第四章、安全管理-------------------- 4页第五章、基坑支护施工方案------------- 9 页第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案----- 10 页第七章、模板工程施工方案------------- 15 页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案20 --------------------------------------- 页 第九章、临时用电施工方案------------ 21 页第十章、塔吊安装拆除施工方案-------- 25 页第十二章、安全事故应急预案措施------ 38 页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件附2:施工总平面布置图

施工组织设计安全管理制度

施工组织设计安全管理制度 1、开工前必须制定施工组织设计方案,在方案中一定要有切实可行的安全措施。 2、施工队必须对进入施工的工人进行三级教育考试并做好记录。 3、在工人上岗操作时必须对每个班组的工人做详细的安全技术交底,针对性要强不准他人代签。 4、对上级下发的文件、通知、指令必须及时完成,并且把内容传到每个班组及工人。 5、凡进入施工现场必须戴好安全帽及其它必要的防护用品,对现场中的有毒、危险物品要妥善保管,对没有戴安全帽,违章指挥的进行处罚50—100元。 6、对施工现场应做到车辆、人员出入有序、现场危险、陡坡、空洞、深坑等处应设防或危险标志,夜间应设红灯示警。 7、高空作业人员必须系好安全带,小型工具入袋,材料要进行传递时不可随意乱抛,安全网中的杂物要随时清理,注意行人。 8、进入楼层必须设安全通道,并且有标志,各出入口、进料口应搭3—6m防护棚,棚顶点m处等设安全网。 9、施工中模板拆除应坚持五边原则,即:边拆、边运、边清理、边起钉、边码垛,做到活完脚下清。 10、现场临时用电必须按规范要求,做好保护接地,保护接零,确保一机一闸一保,并做好每一班的检查记录。 11、非施工现场人员进入必须与保安联系,并且登记配备安

全帽方可进入。 12、施工现场管理员,特殊工种必须经过有关部门的考试合格后方能上岗,要佩带胸卡。 13、施工现场的布置图应与总平面图布置一致,现场材料能入库的入库,散料应码放整齐,应按不同型号堆放,并有标识牌。 14、施工现场四周要设围挡,应设大门和门卫,现场入口处设置四版一图,即:施工平面图、安全生产制度、消防保卫管理制度、场容卫生环保制度、施工标牌,版上应有:工程概况、工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程负责人、开工日期、竣工日期等。 15、项目部必须制定以下安全内业资料,并指定专人管理: (1)安全管理制度(2)安全生产责任制(3)安全管理目标(4)安全教育制度(5)劳保发放管理制度(6)奖 惩管理制度(7)特种作业人员管理制度(8)安全检查(9)环保卫生文明施工管理制度(10)各工种安全操作规程(11)经理安全会议记录(12)每周例会记录(13)班前教育记录 (14)雨季施工安全措施(15)消防安全措施(16)架子施 工设计、计算方案(17)安全防护管理方案(三宝、四有、 五边)(18)特殊工种操作证(19)安全生产隐患通知(20)整改返回单)(21)工伤事故档案(22)施工用电方案(有 计算)(23)安全检查表1—8。 顺天通八处第二项目部

安全施工组织设计(方案、措施)

青岛人民路第二小学改扩建工程安全施工组织设计 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (37) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (10) 八、应急救援预案 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十、现场施工机具安全措施 (20) 十一、施工现场重大安全因素、环境因素应急响应措施 (26) 十二、冬、暑雨季施工安全措施 (29) 十三、防火、防爆措施 (31) 十四、文明施工管理措施 (33) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (36) 十六、现场施工用电安全技术措施 (38)

十七、模板工程安全技术措施 (40) 十八、脚手架施工安全技术措施 (41) 十九、深基坑施工安全技术措施 (43) 一、工程概况 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司 青岛人民路第二小学改扩建工程位于青岛市人民路34号,建筑面积为6643.06㎡。我公司承建教学楼、车库、餐厅、风雨操场,基础形式柱下基础、墙下条形基础及防水板,主体结构为框架结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为1级。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016);

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

消防安全工程施工组织设计(doc 42页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。

工程施工组织设计安全保证措施

工程施工组织设计安全保证措施

工程施工组织设计-安全保证措施 根据以往施工经验,结合本工程特点,将施工用电安全、临边防护、洞口防护、防高空坠落、防止物体打击、机械伤害等作为现场安全管理的重点。 一、一般规定 四个必须:进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 高空作业人员必须进行定期的体格检查; 高空作业必须系好安全绳、安全带、穿防滑鞋; 特殊工种必须有操作合格证; 六个不许:施工作业的现场不许打闹、嬉戏; 不许穿拖鞋、高跟鞋上班; 不许不戴工作帽、披长发进入施工现场; 不许非司机启动机械; 不许酒后进入施工现场; 不许在非指定地点吸烟和点明火; 二、施工用电安全措施 1、所有电力线路和用电设备,必须由持证电工安装,并负责日常检查和维修保养,其它人员不得私自乱接、拉电线。 2、现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空设置,以绝缘子固定,

不得捆绑在脚手架上。 3、在潮湿场所及高度低于 2.4m的房间、以及各种通道内作业时应使用36V的安全电压做照明;油料及易燃易爆品仓库内使用防爆灯具;严禁使用移动式碘钨灯。 三、防高空坠落和物体打击措施 1、地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或经过,也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或经过。 2、高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。 3、构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松钩或拆除临时固定工具。 四、机械设备的使用、维修和保养 1、施工现场机械设备的安装,应严格执行验收制度,塔吊、快速提升架等大型机械设备必须待验收合格后挂牌才能使用,并由持有操作证的人员操作,实行定机定人。 2、各类施工机械的安全防护抓哏拟制和安全措施,必须严格按照有关的安全技术规程配制,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。 五、外脚手架防护

安全施工组织设计1

安全施工组织设计 工程名称:XX油田热电厂“上大压小”扩建工程 建设单位:XX油田电厂扩建工程项目经理部 施工单位:XX油田建设集团油建公司第三工程 处 编制人: 时间:2012 年02 月28 日 一、工程概况 本项目工程位于新建水塔北侧,平面轴线尺寸为36m K 18m地下

结构垫层底标高为-7.95m 和-5.6m, 士0.000m相当于绝对标高 149.500m。 施工安全防护方案编制依据《建筑施工高处作业安全技术规 范》(JGJ80-91)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 安全管理机构 二、施工安全管理措施 1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证 制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。 2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查, 及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好 防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。 9、本工程外脚手架搭拆、施工用电施工机具安拆、土方工程施工方案、模板工程施工方案,在施工前由项目技术负责人编制专项的安全技术交底,以上各项安全技术措施见各专项方案。 三、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养 1、对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。 2、对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行 检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。 3、按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期 进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品

专项安全生产施工组织设计

专项安全生产施工 组织设计 1

广州国际生物岛 堤岸园林景观工程一标段 K0+135.973-K1+400;K2+200-K5+000;K5+600-K6+477.244 专项 安全文明 施工组织设计 (方案、措施) 编制人:王存良 编制单位:广州市中森园林绿化工程有限公司 编制日期:二00九年一月十日 目录 1

前言 (1) 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章安全文明生产目标计划 (5) 第四章现场安全文明管理措施 (7) 第五章安全文明生产要素管理网络 (10) 第六章施工用电安全生产措施 (12) 第七章机械安全生产措施 (13) 第八章其它安全文明生产措施 (14) 第九章文明施工 (15) 第十章工程安全防护、文明施工费使用计划 安全生产文明施工措施费用台帐 (16) 附:广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段 安全管理人员架构图 (18) 消防安全牌 (19) 安全生产牌 (20) 安全体系图框 (21) 2

前言 以人为本,安全第一,预防为主。创立文明工地,营造安全环境,展示都市形象,我们谨以严谨的态度,切实落实<中华人民共和国安全生产法>,在本工程施工过程中,严格贯彻执行安全生产方针、政策和法律法规,严格规范操作规程,严密控制施工进度与安全的矛盾,严防安全事故的发生。健全安全组织,强化安全机构,充实安检人员,完善工作制度,定期安全检查,合理使用安全措施费,经过安全生产工作必须的资金投入和有效实施,有步骤有计划地对设备更新改造,改进劳动条件,解决威胁职工安全和健康的急需问题,防止工伤事故,预防职业病和职业中毒,促进安全生产,使企业经济效益得到最大保障。努力把广州国际生物岛堤岸园林景观工程一标段建成合格工程、安全工程、放心工程。 3

农村饮水安全工程施工组织设计

农村饮水安全工程施工组织设计 第一章工程概况 工程概况 1、项目名称:XX县“十二五”第一批农村饮水安全(2012年中央预算内投资)项目。 2、建设规模:解决3.1374万人饮水安全问题。 3、建设地点:XX州XX县。 4、建设单位:XX县水务局 5、计划工期:施工120日历天。 6、质量要求: 合格。 第二章施工准备 施工准备工作是确保施工质量及进度的必要条件,为了充分利用有限资金,以最快的速度,最合理的成本确保工程优质,创造最好的经济效益和社会效益。只有做好了前期准备工作,在施工中有计划、有步骤、有组织地开展工程施工,避免造成施工顺序混乱和停顿现象,为均衡协调施工创造条件。施工准备工作包括:组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等。 2.1组织准备 2.1.1施工组织规划 根据本工程施工特点,结合我单位对同类工程的施工经验,在本工程实施中拟采用下列组织方式:成立项目经理部,实施项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对本工程实施全面管理。项目经理部设工程、质检、材供、生产、安全等管理部门。在满足施工进度和技术质量要求的前提下,合理组织和安排施工队伍,选调具有钻井、管道安装和土建工程施工经验的管理人员和技术工种组成骨干施工队伍,根据工程特征和专业分工,项目部拟组建二支施工队即管道安装和土建施工队,然后按工种分成若干班组进行平行施工。 2.1.2组建精干高效施工组织机构 我公司将按照采用直线职能制的组建形式,成立精干、高效,面向生产实际的

现场施工组织机构。项目部成员选派具有事业心和责任感、懂生产、精管理和年富力强的技术人员上岗。为确保工程顺利实施,总公司将委派近期承担邳州市碾庄镇镇区自来水工程、邳州市占城镇2006年度农村改水工程、邳州市B新区改水工程及邳州市2003年度节水灌溉示范项目建设工程施工的项目经理负责组织施工,成立工程施工项目经理部。实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工,确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。项目部下设职能部门及生产系统,配合项目经理工作,服从项目经理的统一调配和管理,具体机构设置如下: (1)经理部:负责全面工程施工管理工作及职能部门之间的协调和调度。 (2)总工办:负责贯标工作,制定施工技术方案,解决实际问题,攻克技术难关,监督施工质量。 (3)工程科:熟悉招投标文件,编写实施性施工技术方案,现场测量放样,做好技术交底以及资料整编、归档等工作。 (4)质检科:负责工程施工质量管理。严格控制工程质量,全面负责工程的测量、试验、质检工作。同时负责对各施工工区工程技术人员的监督、指导工作。 (5)试验室:负责工程中各种现场试验及检测,提出合理参数指导工程施工。(6)安全科:负责工程施工安全监督管理;按照《通用合同条款》的要求负责为职工、设备及财产投保有关的保险。 (7)财供科:负责材料的采购、供应工作,编制材料进场计划,以确保施工材料满足进度要求。 (8)财务科:根据项目经理的宏观决策,按照计划做好资金合理运用和财务统计结算工作。 施工组织机构图

施工组织设计安全技术措施

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织安全技术措施 安全施工组织设计 工程名称: 编制人: 审批人: 施工单位:

一、工程概况: 建筑面积:总建筑面积******m2 本工程为6+1F层复合剪力墙结构体系; 建筑设计等级为三级,耐火等级为二级,建筑设计合理使用年限为50年; 抗震设防烈度为7度; 质量标准:合格 二、组织机构: 本工程以项目经理***为施工安全组织主要负责人,****为施工组织安全技术负责人,各专业组长在项目经理的领导下,精心组织本专业施工,严格按照国家安全技术措施要求施工,认真做好各分部、分项工程安全施工方法的选择,指导施工,预防各种事故的发生。 项目部领导小组:

三、主要技术组织措施: (一)施工现场临时用电: 1、施工现场临时电源电缆埋深不小于0.8米,并做好铺砂盖红砖保护,过道口设钢管保护,沿线间隔不超过30米设标志。 2、施工现场执行三级配电,二级保护。 A、施工现场负责人应认真负责,有关领导应把电气防火放到高度认识,经常组织检查发现问题及时处理。 B、要经常保持消防设备的完好,消灭因电发生火灾,应用专业灭火器材,并及时切断电源,以防事故发生。 3、临建的搭设、材料仓库、木材加工场地要符合防火要求,并备有常用消防器材和工具,教育广大职工人人要注意防火,施工现场应在明显位置和建筑周围或机电设备上悬挂各种标志牌,随时提醒操作者和管理者注意安全防火,杜绝火灾事故发生,争做省级文明达标工地。 四、安全生产措施 安全管理的原则:1、预防为主综合考虑的原则;2、安全管理贯穿项目施工全过程的原则;3、全员管理,安全第一的原则。我们安全管理目标:杜绝重大伤亡事故,力争避免重伤事故,一般事故频率控制在允许范围内。施工现场达到市级文明工地标准。 本工程属砖混结构建筑,结构复杂,工序多,工期紧,施工现场狭小,设备安装量较大,施工机具多,且多种立体交叉

框架结构安全施工组织设计..上课讲义

第一章工程概况 一、工程概况 本工程为喀什阳光小区C区、D区地下车库,C区建筑面积:2884.48平方米;D区建筑面积:3173.11 平方米。地下一层,框架结构. 建筑高度3.60 米。 二、工程施工环境 本工程位于喀什近郊区,周围为空地,施工要求较高。我单位施工现场已用 1.8 米高的围栏板全封闭,现场局部硬化。对安全管理要求也较高,目的是为了保障人身健康,保护环境, 减少施工造成的不利因素. 第二章工程施工布置 一、施工布置 本工程计划组织流水施工。主体施工阶段,穿插水电、预留、预埋等施工,进入装修阶段,穿插构件、电气、设备安装施工,装饰阶段先室外后室内上下交叉施工,保证进度目标的实现。 二、施工机械的配备主体施工中,施工现场配置塔吊一台,搅拌机一台,拖式泵一台,配备的 钢筋加工机械主 要有弯曲机、切断机、对焊机等。 第三章安全组织管理第一节安全管理机构施工现场成立以工程项目经理为安全生产第一责任人的安全生产管理领导小组, 坚持“安全第一、预防为 主” ,管生产必须管安全,组成安全管理网络。 项目安全领导小组: 组长:梁金伟 副组长:曾维林 专职安全员:马存贵 成员:曾维平、王建升、周永冲 安全管理网络(见附图)由项目经理牵头负责,由项目总工程师统一指挥。专职安全员负责具体进行安全措施的制定落实;各专业工长负责落实安全生产措施;项目会计主要负责安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全员还要建立专职安全员责任制度,设立兼职安全员,将安全生产落实到人,保证项目安全工作的顺利实施。

组织好现场安全管理工作,建立健全安全生产责任制,组织好现场安全检查、组织管理人员、工人进行安全教育,认真作好安全资料的填写。使安全管理纵向到底、横向到边、专管成线、群管成网、责任明确、协调配合、共同努力。真正把安全工作落实到实处。 第二节安全管理制度 一、安全管理措施 1、项目经理对所负责的施工项目的安全生产负直接责任,制止违章冒险作业,在计划、布置检查、总结、评比生产的活动中必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,特别要监督做好有针对性的书面安全技术交底。 2、建立项目经理、施工班组和个人三级安全教育记录和交底制度。 3、定期对工人进行安全教育、变换工种教育、特种作业教育并有记录。 4、不违章指挥,对机械工采取“定机、定人、定岗” “三定”措施,坚持持证操作,禁止违章作业加强安全生产的宣传工作。 5、每月组织有关人员按照《建筑安全施工管理办法》JGJ59-2011 和公司制定的安全生产管理办法检查两次,每月进行评比一次,并建立奖罚制度。 二、安全教育制度 本工程开工后,项目对所有进场人员进行一次全面的安全教育。施工负责人对现场职工每月至少一次的全面教育,并对施工中发现的安全问题及时进行教育和督促整改。 现场安全员负责指挥现场的安全管理,对安全隐患、漏洞负责整改,随时检查现场的安全情况,对违反安全的行为及时进行处理。现场建立警卫值班制度,对所有进出工地的人员进行检查,禁止与本工程无关的人员进入施工现场。特别是夜班警卫必须保证工地巡逻,做好防火、防盗工作。 三、安全生产责任制各级安全生产责任制的基本要求:项目经理:对本企业承建项目的安全生 产负总的责任。项目总工程师:对本企业承建项目的安全生产的技术工作负总的责任。施工员:对所管工程的安全生产负直接责任。 四、安全检查验收制度 1、项目每周对安全工作进行一次检查,结合安全讲评活动进行安全生产教育,确保安全 生产 2、各生产班组每日上岗前进行安全技术交底。 3、遇有节假日前后,特殊天气后,特殊部位作业前应必须增加一次安全生产、交底检查。 4、对各种类型的安全生产检查,要建立检查档案,对检查的事故隐患要做到“三定”制度,即

安全施工组织设计(1

项目工程安全施工组织设计 项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、工程管理目标 (2) 三、安全管理 (4) 四、宣传教育 (6) 五、卫生防疫及文明施工 (8) 六、现场安全保卫 (8) 七、安全管理网络 (11) 八、洞口、临边防护措施 (12) 九、安全防火 (13) 十、中小型机械施工 (14) 十一、季节性施工措施 (15) 十二、钢筋、混凝土工程 (17) 十三、砌筑工程 (18) 十四、装饰工程 (19) 十五、悬空作业的安全防护 (20) 十六、交叉作业的安全防护 (22) 注:大型机械、基坑围护、施工用电、脚手架、悬挑钢平台、模板工程等单独编制审批。

一、工程概况 1、概况: 建设单位:限责任公司 设计单位:无设计院 监理单位:无责任公司 施工单位:常筑工程有限公司 受监单位:常州工程有限公司 工程名称:金段 工程地点:清侧 建筑面积:50000m2 结构层次:框剪结构。主房部分地上18层,地下一层;裙房部分为三层框架结构商铺。 开工日期:暂定2005年9月25日 计划竣工日期:2006年10月1日 建筑物总高度:主房檐高52.6m、裙房檐高7.8m。 项目经理:储海荣 2、地理周围环境: 工程为新建建筑工程,位于清路东侧,南依光路,西、北分别近五星小区及居民住宅区。我公司在施工全过程中将充分考虑建筑施工对周围居民生活的影响,绝不发生因施工的原因对周围环境产生噪声、污水、粉尘等污染的情况。

一、工程管理目标 由于本工程位于南长区内,周围均为居民区,所以各阶段施工对文明施工和安全生产管理目标必须更高。 (一)总目标 1)年事故负伤频率控制在0.6‰~1‰以内; 2)重大伤亡事故为零; 3)杜绝火灾、交通、管线、设备、中毒等事故; 4)没有业主、社会相关方和员工的重大投诉; 5)施工现场安全检查达到JGJ59-99合格以上标准; 6)安保证体系通过DGJ08—903—2003规范的审核认证; 7)粉尘、污水、噪声达到城市管理要求; 8)确保无锡市标化、文明工地; 9)确保无锡市标准化管理达标工地; 10)争创省级文明工地。 (二)分目标 1.基础工程:优良 2.主体工程:优良 3.装饰工程:优良