文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼浇筑顺序

砼浇筑顺序

砼浇筑顺序
砼浇筑顺序

混凝土浇筑方式和顺序及施工荷载要求

混凝土浇捣施工部署

本工程的混凝土的垂直和水平运输主要通过在临时道路上设置固定泵进行商品混凝土泵送来实现。混凝土的浇筑用两台泵车同时施工,施工顺序由远及近(示意图附后),泵管经升降舞台处预留洞口进行加固后上伸至浇捣面。

砼浇筑按⑤轴线为界分为东西两个施工段,采用两台地泵同时施工。由

⑤→①、⑤→⑩,再由N轴向南至B轴两台地泵按次序浇筑。在观众席上另增加一台地泵,两边低跨砼浇筑1~2小时后开始浇筑观众席屋面梁板砼。

混凝土施工遵从先竖向构件后水平构件。柱混凝土先浇捣至板底,待其砼强度达到75%后,再浇筑楼面梁、板砼。

浇捣混凝土应注意的事项:

1、浇捣竖向构件时,不允许直接向构件内直接布料,应用铁锹入模。

2、浇捣水平构件时,不得在同一部位连续铺料,应在2~3m范围内连续移动。水平构件混凝土的铺料厚度控制在顶板以上150mm以内。浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

3、混凝土泵管在拼接过程中需单独搭设支架,不得支撑在模板支架上。本工程竖向泵管支架采用钢管扣件搭设,水平泵管端部的软管在浇混凝土时配备马凳以减小输送管产生的动荷载。

4、浇捣大梁(指梁高较大)时,宜从中间往四周扩展浇筑,首次浇捣应在比板低2-3cm处停歇1~1.5h小时,后方可再继续浇捣板混凝土。

5、板下独立柱浇捣:为增强支撑体系的整体稳定性,升降舞台和观众席附近的框架柱先浇捣到梁底,利用柱作为增强杆件与周边模架支撑相联结。浇捣时应从两端同时进行,防止因横向推力发生弯曲变形。

柱砼浇筑完毕达到一定强度后作为梁板支模架水平拉结点,有效提高模板支架侧向刚度,提高支承系统的承载能力。上一层结构梁板混凝土未浇筑后未达到设计强度75%下一层模板支撑架不得拆除。

6、模板支撑下部守模木工、架子工等人员必须坚守岗位,重点观察柱梁交接处、梁底部、大跨度板中间部位以及泵管下部支架的稳定性。

7、每一段的框架梁及现浇板泵送混凝土应沿次梁方向由远而近均匀浇筑,

不得集中下料,以免暴模和塌模。混凝土采用沿平行于主梁方向连续浇捣不留施工缝的施工方法,混凝土浇灌间隙不得超过2h。混凝土浇筑前采用短钢筋头焊在梁板上,用水平仪找平,作为控制结构混凝土浇筑的标高。局部现浇板混凝土浇灌严格控制厚度,楼层标高按设计标高严格要求。特别注意的是,搭设支撑模架开始至混凝土施工完毕具备要求的强度前,施工层以下的支顶不允许拆除。

8、混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱模板垂直度和梁板标高,准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。胶合板、木模板在使用前靠混凝土的一面须涂脱模剂,使混凝土在拆模后达到清水模板的效果。混凝土浇灌前除验收钢筋、预埋件及模板外,尚应留一定时间给安装部门及时配合进行预埋管及铁件、留洞,办好各种验收手续后由工地技术负责人下浇灌令方能浇灌混凝土。

9、所有混凝土施工过程中由各工种专人看护模板和钢筋,随时检查各种钢筋和预埋件、预留管道口、洞口位移情况,做到尺寸和位置准确,浇筑完后的混凝土设专人按规定时效认真养护。

10、在浇筑混凝土和过程中作业人员必须严格控制商品混凝土的下料,坚决避免堆载过大现象,做到随浇随振捣,使其均匀分布在楼板的梁中,并设2~3专人负责进行监控。

楼层板施工方案

第三节楼承板施工方案1、施工工艺 1.1、楼承板铺设工艺流程 1.2、焊钉焊接工艺流程 2、施工方法 2.1 施工顺序 2.1.1 平面施工顺序 随主体钢结构安装施工顺序铺设楼承板。 2.2.2 立面施工顺序 为保证上层钢柱安装时人员操作安全,应逐层铺设楼承板。 2.2 施工方法 2.2.1 材料的吊运及堆放 (1)板材在加工厂配好料后,运入现场,分别吊入每一施工节间。为保证楼承板在吊运时不变形,应使用软吊索,每次使用之前要严格检查吊索是否有损坏,以确保安全。 (2)堆放楼承板处的地坪应基本平整,楼承板堆叠不宜过高,以每堆不超过 50 张为宜。 (3)楼承板运至现场需妥善保护,不得有任何损害与污染,特别是油污。

(4)吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否准确、包装是否稳固。 (5)起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定、软吊索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 (6)起吊时每捆应有两条钢索绳或专用吊带,分别捆于两端四分之一处。以由下往上楼层顺序吊料为原则,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一楼层之吊放作业。 2.2.2 楼承板的安装 (1)安装前按楼承板的平面位置图,在加工厂分区配套下料。分批运入现场,排成要装顺序,吊至底空,放于主梁上。分块铺设,由近至远用人工搭拢。要保证接茬顺直、搭接吻合。 (2)当本层主梁焊接经质检探伤无误后,即可安装受弯杆件,分区配套吊入楼承板。其顺序为: 焊支托角钢于柱上→吊入压型板到指定位置→铺设楼承板→安装外围封板→安装楼梯间封板→安装楼承板堵头。整个过程随铺随点焊。 (3)铺设楼承板前,要清理次梁梁顶污物,严防潮湿或有积水。以保证下道工序(穿透焊)栓钉焊接的质量。 (4)放线 安装前先在主梁上放线。 楼承板铺设后次梁被覆盖,给栓钉焊接造成困难,因此,我们采用吊线坠的办法,以上层梁为基准确定下层梁的位置。 由于结构要求,使一部分位置的楼承板形状不规则,对此应在地面放出形状不规则区域所用的楼承板的形状,按照楼承板排板图中所标识的尺寸对楼承板进行切割。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

基础筏板砼浇筑方案范例

整体解决方案系列 基础筏板砼浇筑方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39405基础筏板砼浇筑方案 Example of foundation raft concrete pouring scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: 本工程为江阴申龙沿江投资发展有限公司的亚包商务中心办公楼,基础为筏板结构,标高为-4.7--6.7m,下卧梁为1.2m高,板厚为80cm,气温为17-8℃,根据天气发展变化,该工序可能进行冬期施工。 二、施工前的准备: 1.机具:流动的砼泵车两台,砼运送车若干(满足现场需用量),平板振动器两台,插入式振动器六台,振动棒10根。 2.用具:刮尺、靠尺、线、木抹子、铁抹子、夜间照明用的灯具、电缆、配电箱、砼试模八套(抗渗试模两套、强度试模六套)、温度计、塑料膜等。 3.各种机具用具进场,检定性能可靠,运行状态良好。 4.人员配备:施工人员执行轮班制,每八小时轮班,交接

班完善各项制度,进行班前安全、质量教育,做好相应考核记录。 5.施工前进行工序交接检制度,经现场监理项目部检查同意转入该砼浇筑工序,并办理相关手续和内业资料。 6.由商品砼公司提供相应的材料质量保证书、检定报告和砼试配报告,砼品种本工程为强度等级C35、抗渗等级S6。 三、施工流向和施工顺序: 以1、A轴交点处为起点,用赶浆法往前浇筑,先行浇筑板底梁部分,充分振捣密实后浇筑上层800厚板砼,最后浇筑上部的剪力墙上返部分。循序渐进,直至6轴后浇带处结束。本施工段的浇筑,再次浇筑自6轴至11轴,按1-6轴浇筑顺序和方法浇筑该施工段砼。 四、砼浇筑的质量控制: 1.建立以项目质量控制体系为主导,班组质量和工种工序细部质量相结合的质量保证体系,严格执行各项质量责任制。 2.施工前的技术交底有针对性,克服和防治砼的质量通病。

钢筋桁架式楼板施工方案(钢筋混凝土)

x x x x x x x x x x 钢筋桁架式楼板施工方案 2014/9/18

目录 1.工程概况.................................................... 1.1 编制依据............................................ 1.2 工程概况............................................ 1.3 楼承板工程概况...................................... 2.施工准备.................................................... 2.1 现场人员准备........................................ 2.2 现场机具准备........................................ 2.3 用电量准备.......................................... 2.4 技术准备工作........................................ 2.5 施工进度计划........................................ 3.现场安装方法................................................ 3.1 安装顺序............................................ 3.2 楼承板支撑施工...................................... 3.3 楼承板安装工艺...................................... 3.4 钢筋桁架楼承板临时支撑加设.......................... 3.5 栓钉焊接工艺........................................

主体混凝土浇筑方案

重庆广厦蓝湾共有5栋高层及1处车库。其中1号楼32F,2号楼31+1F,3号楼31+1F,4号楼29F,5号楼29F,商业门面1~2F。 5栋高层都为框架剪力墙结构。有方型柱的柱子的部位不多,在裙房及地下车库中,受力不大。主要受力构件为剪力墙和大梁。故本工程的混凝土控制重点为剪力墙和梁头的混凝土浇筑质量控制。 一、施工准备 1、准备工作 ⑴、配合比在砼浇筑前半个月向中心实验室申请,并提供砼标号抗渗系数、ZY微膨胀剂参量等技术要求。砼配合比通知单要工地技术部门按实际施工需要出具体的通知单为准。申请配合比时,需提供有关砼强度等级、坍落度、初凝时间等性能要求。 ⑵、砼开始浇筑前一天通知搅拌站,作好砼供应的工作协调安排。 ⑶、所有机具应在浇筑前进行检查和试运转,保证砼施工正常进行。 ⑷、在砼浇筑前,掌握水电供应信息,保证水、电在砼施工中不中断,并备有人工振捣工具,另外要配备发电机等设备,以防临时停电。 ⑸、在砼施工前,掌握好天气的变化情况,物资部准备好防彩条布,以防天气下雨时,及时防护。 ⑹、检查预埋件的规格、数量、安装位置,是否与设计相符。 ⑺、水电预留、预埋必须及时与钢筋绑扎协调穿插进行,不能任意割断钢筋。 ⑻、浇筑砼前,将梁板内木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的锈皮杂物及其它垃圾清除干净。 ⑼、钢筋工程经自检、复检合格后,及时通知监理进行钢筋工程隐蔽验收,经监理同意后,方可浇筑混凝土。并作好钢筋的隐蔽验收记录。

(10)、浇筑竖向构件前,混凝土基层必须剔毛并清理干净残渣。浇筑施工缝前,施工缝的侧面混凝土也应该剔毛。 2、砼强度等级 地下车库: 地下室挡墙及其壁柱:C30 框架柱:基顶至±0.000为C40,±0.000以上为C30 地下室挡墙、负一层板及屋面板采用微膨胀混凝土,掺入“ZY”膨胀剂,掺量为水泥量的8%。后浇带掺量为12%。 1号楼: 钢筋混凝土墙体: 基顶至标高12.000 C45 标高12.000至标高24.000 C40 标高24.000至标高36.000 C35 标高36.000至标高48.000 C30 标高48.000至标高60.000 C30 标高60.000以上 C25 2号楼: 钢筋混凝土墙体: 基顶至标高15.000 C50 标高15.000至标高30.000 C45

基础混凝土浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、现场布置 (2) 四、浇筑工艺 (2) 五、混凝土养护 (4) 六、试验 (4) 七、技术资料整理 (5) 八、质量标准 (5) 九、商品砼要求 (6) 十、防止砼裂缝的主要措施 (7) 十一、注意事项及安全文明施工 (7) 十二、环保及环卫施工措施 (8) 一、工程概况 万州区2011年万全公租房及配建廉租房项目6#楼,建筑面积15442.59平方米,框支剪力墙结构,檐高69.15m。地下二层,地上二十三层。基础为筏板基础,底板厚250mm,梁净高0.9m~1.5米,梁宽0.6m。基础底板面积约为

2500平方米,混凝土强度等级为C40 和C40P6、C30P6,方量约为800m3。 二、施工准备 1、材料:C40预拌砼230m3。C40P6、30 m3;C30P6、530 m3 2、机具 a、砼泵:选用37m臂长汽车泵1台和车载泵一台 b、振捣器:振动电机4台,振捣棒4根; c、照明:夜间施工,须有充足照度; d、铁锹、木抹子,耙子; e、劳保用品:胶皮手套、绝缘手套、雨靴; f、混凝土养护用品:阻燃草帘被、塑料布; g、塔吊及砼吊斗,在37m臂长汽车泵泵管难以达到的部位用塔吊和车载泵进行浇筑。 3.作业条件 a、钢筋通过质检站、设计院、建设单位、监理单位隐蔽验收。 b、模板经过预检,模板内杂物清理干净彻底。 c、水电预埋到位,经过项目查验,填写隐检单完成。 d、测量工放出底板上表面水平标高控制50 cm线。 e、现场道路畅通,行车路线上没有障碍 f、机具、料具已准备好,试运转良好 g、对混凝土浇筑操作工人尤其是振捣手已做好详细的技术交底,混凝土浇灌申请书已被批准 h、周围居民安抚工作已做好,能保证连续施工

基础底板混凝土浇筑技术方案

基础底板混凝土浇筑技术方案

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章技术准备 (7) 3.1 对原材料的要求 (7) 3.2 对混凝土配合比的要求 (7) 3.3 对现场原材料的要求 (8) 3.4主要技术措施 (8) 3.5 混凝土的配合比 (9) 3.6 测温方案 (10) 第四章施工部署 (13) 4.1 自拌混凝土 (13) 4.2 商品混凝土 (14) 4.3 混凝土浇筑施工安排 (16) 4.4 底板混凝土浇筑施工条件 (18) 4.5 混凝土试验 (19) 4.6 底板混凝土浇筑施工工艺流程 (19) 第五章混凝土浇筑 (20) 5.1 浇筑方法 (20) 5.2 泌水处理 (21) 5.3 混凝土的振捣 (21)

5.4 混凝土表面处理 (22) 第六章施工缝处理 (23) 6.1 底板后浇带 (23) 6.2 后浇带的模板 (23) 6.3 外墙水平施工缝 (24) 第七章安全与环保措施 (25) 7.1 安全措施 (25) 7.2 环保措施 (26) 7.3 成品保护措施 (27)

龙泉花园凯旋大厦C段 基础底板混凝土工程施工方案 第一章编制依据 1.1 设计图纸:北京威斯顿建筑设计有限公司石家庄分公司提供的龙泉花园凯旋大厦C段项目施工图。 1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 2、高层建筑箱型基础与筏型基础技术规范(JGJ 6-99) 3、地下工程防水技术规范(GB 50108-2001) 4、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 5、混凝土矿物掺和料应用技术规程(DBJ/T01-64-2002) 6、高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 7、混凝土强度检验评定标准(GB107-87) 8、混凝土泵送技术规程(JGJ/T10-95) 9、混凝土质量控制标准(GB 50164-92) 10、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 12、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 13、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)

钢结构工程楼承板施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . LTD 东北亚(长春)国际机械城会展中心设计、采购、施工总承包 钢结构工程钢筋桁架楼承板施工方案 2017年9月 中建二局 第三建筑工程有限公司

目录

项目概况 本工程位于长春市高新技术产业开发区长德新区。用地性质为M2工业用地。用地东北侧为长德甲三路,东南侧为长德丙一街,西南侧为长德丙二十九路,西北侧长德大街。地基基础条件较好,是东北亚(长春)国际机械城最重要的组成部分,将承担机械城的会展职能。 参建单位 组织机构 总承包组织机构图

专业分包组织机构图 方案概况 本方案适用东北亚(长春)国际机械城会展中心钢筋桁架楼承板施工。钢筋桁架楼承板型号TD-60,其中钢筋桁架上下弦钢筋采用热轧钢筋HRB400级,腹杆采用成盘供应的冷轧钢筋CRB550级。底板和边模钢模厚度分别为、,边模材质为Q235B,其中底模屈服强度不低于250N/mm2,镀锌层两面总计不小于120g/m2,施工总面积约为37500m2。钢筋桁架楼承板大样图如下: 图 1钢筋桁架楼承板大样图 施工要点 (1)材料检验:板厚是否符合设计要求,材质证明书和复检资料,产品合格证。 (2)绘制钢筋桁架楼承板排版图,绘制构件表,由生产厂家完成。 (3)钢筋桁架楼承板质量检验按设计和规范标准。 (4)钢筋桁架楼承板铺设的重点是边角处理,钢筋桁架楼承板四周边缘的搭接宽度应按设计规范的尺 寸铺设,不能少搭或不搭。 (5)钢筋桁架楼承板的切割采用等离子切割,严禁用乙炔、氧气切割,大孔的四周应补强。 (6)局部开孔采用无齿锯或开孔器进行。 编制依据

地下室底板砼浇筑方案

地下室底板砼浇筑方案 一、工程概况 地下室底板为桩承载钢筋砼筏板,C40抗渗砼,抗渗级别S8,底板厚600。桩承台厚1m~4.5m,底板及桩承台设C15砼垫层100厚。地下室侧板、顶板、底板垫层上均做水泥基防水涂料。底板面积约10020平方米,以后浇带划分共7个施工段。一次性浇筑砼最大量为2200m3砼总方量为11000M3。 地下室周边外墙400厚,主楼核心筒剪力墙500厚,底层框架柱最大断面1250×1250 ,集水坑800×800×1000共23个,1000×1000×1000共1个,消防水池容量480T,生活水池100T,池内有500深吸水槽。底板砼结构标高除特别注明外均为-9.05m,底板面建筑找坡5‰。 二、施工部署 1、砼总施工顺序 a、土方开挖及砼浇筑因受南端房屋拆迁影响,在不影响土方二次开挖的情况下顺序为南北各反向进行。砼浇筑顺序:

b、若房屋拆迁及A区挖孔桩成桩影响土方二次开挖时,砼浇筑顺序调整为E区D区C区A区B区F区G区,由此写字楼会延期交工。 2、底板砼浇筑方量大,施工场地小,琅琊山路白天无法通车。砼浇筑时,以胜利路西大门为主要出入口,泵车停在G区,大门入口处需修下车道,铺设20厚钢板,浇筑B区、F区需停放3台泵车,浇筑A区、D区时需停放2台泵车,在西大门G区同时浇筑,保证各施工段砼在2昼夜内浇筑完毕。场地内车道处井口需全部回填铺设钢板。 3、F区、G区计划为南区地下室施工阶段钢筋、模板堆放制作场地,底板砼需后期进行,但场地内空桩需回填整平,场地硬化,护坡需提前进行。 4、承台、基梁、集水坑、电梯井砼均同底板砼同时浇筑,周边剪力墙及消防水池、生活水池均浇至离开底板上300高,并设置止水钢板。 5、因基础承台CT-10、G-48、CT-23、G-38砼较厚(4M~4.5M),按照有关规定属大体积砼,为了防止砼水泥水化热所产生的内应力较大,影响结构砼质量,每承台必须设置内降温冷却循环水降温管网,控制承台砼中心温度与外表温度的温差在25℃以内,保证砼质量,详见专题施工方案。 三、施工组织 1、材料选择

混凝土浇筑专项施工方案86600

第一章、编制依据 图纸文件 本工程建筑、结构施工图纸、图纸会审记录、设计变更。 施工组织设计及合同 经建设单位、监理单位审批的施工组织设计及双方签订的施工总承包合同。 主要规范及标准 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5.《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-2012 ) 第二章、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高,±为绝对高程,建筑高度;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司

施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 5主要材料:混凝土采用商品混凝土c40、C35、C30、C25、C20,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与

基础 砼浇筑

工程名称下车库及设备用房(AP轴与AQ轴 交底部位基础 之间均分,以北) 分项工程名称基础混凝土日期2017年月日本工程依据《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015施工 一、施工准备: 1、材料要求及主要机具 1.1、预拌商品砼:设计的砼强度C30,抗渗P6,碱含量符合设计及合同技术要求,放射值符合规范要求,商砼到现场有试配单、开盘鉴定、出厂小票;砂、石、水泥、外加剂原材要有检验报告,要满足合同附件抗渗砼的原材要求;砼初凝时间为8h,砼坍落度为140~160mm。 1.2、主要机具:砼地泵1台,泵管100m,汽车泵一台,砼罐车10辆,50插入式振捣棒20条,铁锹、大杠、木抹子、方形料斗、扳手、小白线、水管、塑料布。高压气泵2台、低压安全手把灯10支、铁爬子、抹子、刮杠、胶皮管等。 2、施工条件: 2.1、基础底板钢筋绑扎完成,班组自检、交接检及预、隐检等完成,混凝土浇灌申请等资料齐全,并报技术部负责人及监理单位审批。 2.2、各种水、电管线预留全部安装完成,验收手续齐全。 2.3、止水带处预留木条施工完,验收合格。 2.4、在每个柱子钢筋上抄0.5m标高控制线。 2.5、施工面内各种杂物清理干净,钢筋上油污全部清理干净。 2.6、各种用电工具检修正常,夜间照明设施完善,施工道路通畅。 2.7、砼浇筑前的各项技术准备到位,管理人员到位及施工班组到位,要进行现场技术交底。 2.8、砼输送泵位置确定后,要有完善进车、存车、出车、冲洗车的路线,保证连续有车,现场指挥车辆人员要清楚,不能形成混乱局面,专人指挥。 二、施工工艺: 1、工艺流程:浇筑部位清理→混凝土输送→混凝土浇筑→混凝土养护 2、浇筑部位清理:浇筑面不得留有积水,清除模板内的垃圾、泥土等杂物,清除钢筋上的油污。 3、商品混凝土进场 3.1、搅拌站根据甲、乙方合同及试验室下达的混凝土配合比通知单进行搅拌、运送。 3.2、浇筑时专人检查混凝土的坍落度,观察混凝土是否均匀、颜色一致且具有良好的和易性和保水性,不离析,当不符合上述要求时退回搅拌站。

楼承板砼浇筑方案

海南海控国际广场项目 A座楼承板砼浇筑方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 中国建筑第六工程局有限公司 海南·海控国际广场项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1、机械设备准备 (2) 2、人员准备 (2) 3、材料准备 (2) 4、技术准备 (2) 三、施工流程 (3) 1、泵送系统: (3) 2、泵管选择 (3) 3、泵管布置 (4) 4、楼层浇筑顺序 (5) 5、楼承板支撑注意事项 (5) 6、砼浇筑注意事项 (6) 四、节点细部处理 (7) 五、楼承板砼浇筑工期计划安排 (8) 六、安全文明施工 (9)

一、工程概况

二、施工准备 1、机械设备准备 2、人员准备 3、材料准备 4、技术准备

2

三、施工流程 总体流程:桁架楼承板吊运→桁架楼承板铺装及支撑加固→核心筒部位剔凿植筋→钢筋绑扎→水电管线安装预埋→细部处理→检查验收→楼承板砼浇筑→养护 注:钢筋桁架楼承板铺装及楼承板支撑加固施工方法详见《海控国际广场钢筋桁架楼承板施工方案》及《海控国际广场楼承板加固方案》,本方案主要阐述楼承板砼浇筑施工方法。 1、泵送系统: A座楼承板砼施工与A座核心筒砼施工共用一个泵送系统,泵送系统由一台三一HBT90CH混凝土拖泵和砼输送泵管组成。 2、泵管选择 序号泵管位置泵管类型及技术参数 1 水平泵管 法兰联接、O型圈密封,壁厚为8毫米的特制超高压输送管,水平泵管长度 按1/4浇筑高度计算,本工程水平泵管长度取50m 30层以下(﹢130.300m以下)30层以上(﹢130.300m以上)2 竖向泵管 壁厚为5毫米普通125A高压输送管,130m以下使用壁厚为8毫米法兰联接的超高压输送管,浇筑高度超过30层(130m)后,30层以下采用超高压泵管,30层以上继续使用普高压管

混凝土浇筑方案

第一章 编制依据 1、主要规范、规程及参考依据 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95) 施工组织设计 2、工程概况 一、总体概况 序号项 目内 容 1工程名称四方新区经济适用房A区楼座 2工程地址四方区长沙路以北3#地块 3建设单位青岛胜地房地产有限公司 6监理公司青岛华夏监理公司 8施工单位青岛市第一建筑工程公司 二、建筑概况 本工程总建筑面积28000平方米,分为三部分,其中A1#楼位于西侧共9层,建筑面积为8086平方米;A2#楼位于中间共10层,建筑面积为9760平方米。A3#楼位于东侧共10层,建筑面积为10154平方米。建筑物大体呈矩形,东西轴线长200米,南北轴线长20米。 三、结构概况 本工程为全现浇框剪结构形式,A3#楼基础采用机械挖孔灌注桩基础,A1#楼及A2#楼基础为独立基础及条形基础,地下一层。负1至2层剪力墙300厚,地下室底板300厚,地梁上返。工程各部位混凝土强度等级为:垫层C15,基础至二层顶板为C40,三层及以上为C30。工程所有混凝土均采用商品砼及泵送。 第二章 施工方法 1、混凝土的泵送 1)、砼泵送前,先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等与砼接触部分,经检查管路无异常后,再用1:1水泥砂浆进行润滑压送。2)、泵送砼工作应连续进行,当砼供应不足或运转不正常时,可放慢压送速度,以保持连续泵送。慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许延续时间。 3)、泵送过程中,应注意料斗内的混凝土保持不能低于料斗上口 200mm。如遇吸入空气,应立即使泵反向运转,将砼吸入料斗排除空气后,再进行压送。 4)、在浇筑竖向结构混凝土时,布料设备的出口离模板内侧面不小于

墙体砼浇筑施工方案

墙体砼浇筑施工方案 Prepared on 24 November 2020

墙体砼浇筑 框架柱砼浇筑 砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 砼柱首次浇筑高度超过3m,不得在柱顶直接浇筑,应通过串筒或斜溜槽浇筑,保证砼的自由错差高度不超过3m。 柱砼分层浇筑,分层振捣,每层高度不超过50㎝,每2m高做停顿,待混凝土初步沉实后继续浇筑。 柱砼一次性浇筑完毕,其高度在顶部主梁下皮标高2-3㎝处。 浇筑完后应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 认真核实柱的标高和浇筑的净高度,一定防止超高浇筑。 砼管理流程图

梁、板砼应同时浇筑,浇筑沿次梁方向,由一端开始先浇筑梁,按梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时与板的砼一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板砼浇筑连续进行。 浇筑时,浇筑与振捣紧密配合,第一层50左右下料速度慢此,待梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆向梁底包裹石子向前扒进,每层(50㎝左右)均应振实后再下料,梁底及梁帮部位注意振实,但不要触动钢筋和埋件。 浇筑顶板砼的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完后用长抹子抹平。施工缝应留置或预埋件及插筋处则用木抹子找平,浇筑板砼时不允许用振捣铺摊砼。 3施工缝的留置 施工缝的留置处用木板(单层钢筋楼板用木板)或钢丝网(双层双向的楼板用钢丝网)挡牢。才准许继续浇筑。 下一次砼浇筑前,施工缝砼表面应凿毛、剔除浮动石子、扫浆,使新旧砼紧密结合。其后浇带做施工缝并有防水要求时,砼浇筑要应更加注意,做法见防水砼要求。 4楼梯砼浇筑 楼梯段砼处自下而上浇筑,先振实底板砼,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 施工缝位置:楼梯段1/3部位或下梯梁中部。

基础砼浇筑方案

基础混凝土施工方案 一、施工准备: ○1配电线路畅通,运输道路平整、无障碍物。 ○2设置托式混凝土泵(HBC60)1台。 三、砼材料要求 本工程砼采用天基商品砼厂家生产的商品砼。 四、砼浇筑及养护 根据本工程的实际情况,拟采用下列工序:现拟从自西向东用混凝土输送泵采用分层赶浆法浇筑混凝土。 (1)砼的运输与浇筑 ①泵送混凝土时,水平泵管敷设必须将泵管用马凳架空。混凝土的自由落体高度不超过2m,超过2m应设置溜槽。 ②考虑混凝土的水平分层浇筑装拆管道过于频繁,施工组织工作难于实施,故采取斜面分层浇筑(如图所示),错开层与层之间浇筑推进的时间以利下层混凝土散热,但上下层之间严格控制,不得超过混凝土初凝时间,不得出现施工“冷缝”。由于泵送混凝土的浆体较多,在浇筑平仓后先用直尺刮平,再将事先洗干净的碎石撒在混凝土表面,而后用平板振动器提浆。这样可保证由于泵送混凝土的浆体较多而造成的粗骨料下沉造成的表面混凝土强度降低。约间隔1~2h后用木搓打压两次,以免出现表面收缩裂缝。 ③砼的振捣:混凝土振捣时,采用插入式振动器。 a、振捣棒的操作要做到"快插慢拔"。

b、在振捣过程中,宜将振捣棒上下抽动,以使上下振动均匀,每点振动时间一般以20s-30s为宜,但还应视砼表面呈水平状,不再显著下沉、不再出现气泡表面泛出灰浆为准。 c、分层浇筑时,振捣棒应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝。 d、振捣时要严禁振动模板和钢筋,并尽量避免碰撞钢筋、管道、预埋件等。 e、振捣砼时要有专人看管模板,如发现异常现象及早处理。 f、每振捣完一段,应随即用平板振动器拉平,木搓收面。 g、如果浇注时间过长,现场管理人员应执行轮换班跟踪作业制度。 (2)砼的养护 混凝土浇筑完毕后,必须在12小时内用地下水或自来水浇水养护。为了保证新浇的砼有适宜的硬化条件,防止早期由于干缩产生裂缝,混凝土抹压后,当人踩在上面无明显脚印时,随即用0.05mm厚塑料薄膜覆盖严实,不使透风漏气、水分蒸发散失并带走热量。且在薄膜上覆盖两层麻包保湿保温养护,以减少混凝土表面的热扩散,延长散热时间,减少混凝土内外温差。砼连续养护时间不应少于7天。根据测温得出的数据,温差一旦超过25℃,立即采取相应措施降温或保温。 五、控温措施 ⑴温度监控的最终目的是为了掌握混凝土内部的实际最高温升值和混凝土中心至表面的温度梯度,保证规范要求的内部与表面的温差小于25℃及降温速率。 温度是直接关系整个混凝土基础质量的关键。为了客观反映混凝土温度状况,进行原材料温度、出机温度、入模温度、自然温度、覆盖养护温度、混凝土内部温度等6个项目的测试,便于及时调整温控措施。 ⑵基础混凝土内部的最高温度,实际上是由浇筑温度、水泥水化热引起的绝热温升和混凝土的散热速率三部分所决定。在这三部分中,由水泥水化热引起的绝热温升是主要因素(当气温为15~20℃时,在初期升温阶段约占总温升的65%~70%)。 混凝土浇筑后采用一层薄膜加二层麻袋作保温层,预计保温层内最高温

钢筋桁架式楼板施工方案钢筋混凝土

钢筋桁架式楼板施工方案钢筋混凝土

xxxxxxxxxx 钢筋桁架式楼板施工方案

/9/18

目录 1. 工程概况................................... 错误!未定义书签。 1.1 编制依据............................ 错误!未定义书签。 1.2 工程概况............................ 错误!未定义书签。 1.3 楼承板工程概况...................... 错误!未定义书签。 2. 施工准备................................... 错误!未定义书签。 2.1 现场人员准备........................ 错误!未定义书签。 2.2 现场机具准备........................ 错误!未定义书签。 2.3 用电量准备.......................... 错误!未定义书签。 2.4 技术准备工作........................ 错误!未定义书签。 2.5 施工进度计划........................ 错误!未定义书签。 3. 现场安装方法............................... 错误!未定义书签。 3.1 安装顺序............................ 错误!未定义书签。 3.2 楼承板支撑施工...................... 错误!未定义书签。 3.3 楼承板安装工艺...................... 错误!未定义书签。 3.4 钢筋桁架楼承板临时支撑加设 .......... 错误!未定义书签。

基础砼浇筑方案

石家庄市工商行政管理局4#高层住宅基础设计为梁板式筏形基础,其特点是: 1、钢筋布置密集,尤其是集水坑部位,上下多层钢筋,加上暗梁、暗柱、墙体插筋、集水坑插筋交织在一起,砼浇筑困难; 2、基础砼工程量大,预计为570方,基础筏板厚0.9m,虽不属于厚大体积砼,但施工时应按厚大体积砼来指导施工,尤其是目前是夏季,白天空气温高,要考虑采取措施防止出现收缩裂缝。 本方案内容的重点是确保基础砼一次性浇筑及不出现收缩裂缝。 一、确保基础砼一次性浇筑的措施: 1、劳动力安排----鉴于基础砼工程量较大,并考虑一些不确定因素,基础砼连续浇筑的时间较长,在施工前提前组织好劳动力,考虑现场实际情况安排两班队伍,以保证人员有充足的体力; 2、总体设想----采用商品砼,安排一台44m汽车泵,最大限度地提高工作效率; 3、浇筑顺序----本基础长度不足40m,设计上不留后浇带,加上夏季白天气温较高,砼终凝时间较正常相比缩短,因此要确定合理的浇筑顺序,详见附图; 4、技术准备----就砼浇筑方案的内容及施工图纸结构形式、设计要求、工艺要求、质量标准等提前进行详细的技术交底; 5、保障措施----对施工现场进行清理,保证运输道路、临水、临电畅通,并与相临的3#楼提前进行沟通,以免车辆进出、停放对其施工造成影响; 6、信息搜集----作好天气预报信息搜集工作,准备充足的雨季施工材料

(工具),出现天气突变的情况有预急措施及准备; 7、其它----提前与搅拌站沟通,要求其车辆调配得当,最大限度地减少时间浪费,保证砼及时供应。 二、由于基础的体积较大,水泥水化热高,积聚内部热量不易散发,而表面散热较快,使内外产生较大温差,易使基础产生表面温度裂缝,因此在基础砼浇筑前,应采取措施以控制温度裂缝出现。 1、选用中低热矿渣水泥配制砼,减少砼凝结时的发热量; 2掺加粉煤灰,减少水泥用量,显著推迟和减少发热量,降低温度峰值; 3、掺加减水剂,减少水泥用量,降低水化热量,减缓水化速度,或掺加缓凝型减水剂,除以上效果外,还可减缓浇筑速度和强度,以利散热; 4、掺加U型砼膨胀剂,以部分或全部抵消收缩在结构中产生的约束应力,防止或减少温度与收缩裂缝的出现; 5、采用商品砼,控制砂、石含泥量,通过合理配料和优选砼配合比,提高砼的密实度,降低水泥用量,减少收缩; 6、集水坑部位采取分层分次浇筑的方法,以加速热量的散发; 7、做好砼的养护,适当延长拆模时间,提高砼强度,减少砼表面的温度梯度,筏板表面上覆盖塑料薄膜,缓慢降温,充分发挥砼的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。 三、施工要点:根据规范要求,地下室负二层30㎝外墙墙体要与筏板基础砼一同浇筑,根据以往同类工程施工经验,此30㎝外墙墙体根部易出现蜂窝、烂根等质量缺陷,因此砼振捣时对该部位要重点关注。 1振捣点要求均匀分布,振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确

钢筋桁架楼承板_施工方案

钢筋桁架叠合楼板施工方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、质量标准及控制措施 (14) 六、成品保护 (17) 七、注意事项 (18) 附件一装配式叠合板下工具式支撑体系计算书 (21) 附件二叠合板承载力、裂缝及挠度计算书 (24)

一、编制依据 二、工程概况

三、施工准备 3.1测量准备 测量人员根据平面控制网在钢梁上放出预制板安装位置线,板顶钢筋、支座负筋绑扎完成后,测量人员在钢柱上标注浇筑叠合层标志线。 3.2技术准备 3.2.1充分熟悉图纸并进行自审,认真学习相关规范、规程、施工质量检验评定标准及图集。及时发现图纸中的设计问题,及与现场施工或其它专业施工有矛盾的地方,提前与设计办理洽商。参加设计交底和图纸会审,对交底内容进行学习、讨论,做好施工前的准备工作。 3.2.2技术员将洽商变更内容及时通知施工管理人员,对施工班组人员进行分项施工交底、以便正确指导施工。 3.2.3施工前根据本工程的特点及在施工过程中针对不同部位,由钢筋工长以书面形式向各班组和操作工人做详细的书面技术交底和安全交底。 3.2.4根据现场钢筋用量和总体施工进度安排劳动力进场, 3.2.5钢筋施工过程中严格落实“三检”制,层层把关,多方控制施工质量。 3.2.6施工中做到样板开路,按照施工流水段的部署,首个框架单元钢筋为样板,经甲方、施工单位验收合格后大面积施工,以保证工程质量。 3.3安装准备 3.3.1劳动力准备 所有生产工人都要进行上岗前培训,取得相应资质的上岗证书,做到持证上

3.3.2工机具准备 (1)以现场塔吊起重机为主。 (2)其他施工机具 3.3.3材料 3.3.4进度计划 3.4 场地准备 利用现场东侧场地进行临时堆放,并码放在1# 2#塔吊吊装范围内。

混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: ........................................................................ 三、施工组织 (2) 四、混凝土施工工艺 (3) 五、混凝土质量保证措施 (6) 六、混凝土现浇楼面防裂措施 (7) 七、混凝土成品保护 (8) 八、施工安全措施 (8)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 1、合肥工业大学建筑设计研究院设计的施工图纸; 2、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及巢湖市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 3、公司项目管理文件及企业标准; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土泵送技术规程》JGJ/10-95 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 9、《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 二、编制说明 (1)、本工程为无为蓝鼎中央城·人防地下车库工程,位于无为县新一中南侧。 (2)、针对本工程的特点,按基础工程,主体工程,装饰工程和工程竣工收尾四个施工阶段编制施工作业计划,在工程开工前做好各项施工准备工作。现场道路铺设(硬化)、搭设好食堂、厕所、材料库房等临时设施,架设和敷设施工用电线路,安装好现场施工机械,并经项目部验收合格。“三通一平”到位,要强化整个施工过程的控制和施工现场的各项管理及安全资料管理工作,加大工程在施工过程的文明管理力度。

8.1基础混凝土浇筑

8.1基础混凝土浇筑 基础混凝土浇筑包括有筋和无筋基础,形式有台阶式矩形基础、条形基础、杯形基础和锥形基础等。其施工特点是:深坑作业,施工条件差,工程较零星分散,工程量较小,对质量要求严格。本工艺标准适用于工业与民用建筑的一般混凝土基础工程。 一、材料要来 1、水泥 采用325号或425号硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结一块。 2、砂 中砂或粗砂,含砂量不大于5%。 3、石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于2%。 4、大卵石或块石 粒径不大于150mm,质地坚硬,无裂缝,表面无水锈、污泥杂质等。 二、主要机具设备 1、机具设备 混凝土搅拌机、皮带输送机、推土机、散装水泥罐车、自卸翻斗汽车、机动翻斗车、插入式振动器等。 2、主要工具 大、小平锹、铁板、磅秤、水桶、胶皮管、手推车、串筒、溜槽、贮料斗、铁钉和袜子等。 三.作业条件 1、基础模板、钢筋及预埋管线全部安装完毕,模板内的木屑、泥土、垃圾等已清理干净。钢筋上的油污已除净,经检查合格并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土的脚手架及马道搭设完成,经检查合格。 3、水泥、砂、石及外加剂等材料已经备齐,经检查符合要求。试验室根据实际情况,已下达混凝土配合比,并进行开盘交底,准备好混凝土试模。 4、混凝土搅拌、运输、浇灌和振捣机械设备经检修、试运转,情况良好,可满足连续浇筑要求。 5、检查复核基础轴线、标高。在槽帮或模板上标好混凝土浇筑标高;大面积浇筑的基础,每隔3m左右钉上水平桩。 四、施工操作工艺 1、混凝土拌制应认真计量,接配套比投料,每罐投料顺序为:石子→水泥→砂子→水。严格控制加水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 2、混凝土搅拌完后,应及时用手推车、机动翻斗车或吊计运至浇筑地点。运送时应防止离析或水泥浆流失;如有离析,应进行二次拌合。 3、浇筑时如高度超过2m。,应使用串筒、溜槽下料,以防止混凝土发生离析现象。 4、浇筑台阶式基础,应按每一台阶高度内分层一次连续浇筑完成,每层先浇边角,后浇中间,摊铺均匀,振捣密实。每一台阶浇完,台阶部分表面应随即原浆摸平。 5、浇筑现浇柱基砌应保证柱子插筋位置的准确,防止位移和倾斜。浇筑时,先满铺一层5—10cm厚的混凝土,并捣实使柱子插筋下端与钢筋网片的位置基本固定,然后再继续对称浇筑,并避免碰撞钢筋。 6、浇筑条形基础应分段分层连续进行,一般不留施工缝。各段各层间应互相衔接,每

相关文档