施耐德NUA0501空调日常操作说明施耐德NUA0501空调运行参数已经由施耐德空调工程现场设置好的,一般使用情况下运行参数无需进行修改。在日常使用中只需对空调进行以下开/关机操作和基本温度设置即可:

1、空调系统开机和关机;

如上图,在空调供电电源正常情况下,在空调正面上方右侧,有一个系统开关(黑色小开关),负责空调系统的开机及关机运行:

●向下为开机;

●向上为关机;

2、空调制冷温度参数(St1)设定;

在空调正常开机运行情况下,在空调正面上方右侧,有一个LCD显示屏,负责空调系统运行状态显示和运行参数设定,空调制冷温度设定操作如下:(下图为空调显示屏)

A、按下[SET]键5秒钟,LCD显示屏会显示“ST1”,然后显示“ST1”的当前温度值并闪烁。(如下图操作示例)

B、按下上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的温度值;(如下图操作示例)

C、按到所需要的温度设定值后,按[SET]键,确认最新温度设定值。(如下图操作示例)

(注:St2为空调制热温度,广东地区一般无需设定)

3、空调制冷温度精度参数(P1)设定;

同样,在空调正常开机运行情况下,空调制冷温度精度设定操作如下:

A、按下[Prg/Mute]键5秒钟,LCD显示屏会首先显示固件版本,如“r2.1”,然后显示“P1”。(如下图操作示例)

B、按下上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的制冷温度精度参数P1;

(如下图操作示例:P1为制冷温度精度,P2为制热温度精度);

C、按到所需要的制冷温度精度参数P1后,按[SET]键,则显示需要设定的制冷温度精度参数P1值。(如下图操作示例)

D、按上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的制冷温度精度参数;(如下图操作示例)

E、按到所需要的制冷温度精度设定值后,按[SET]键,确认最新制冷温度精度设定值。(如下图操作示例)

4、空调报警情况说明

施耐德精密空调安装工程界面及技术规范v新

一. 安装工程界面总则 空调安装的工程界面是指施耐德电气信息技术(中国)有限公司(以下简称“施耐德ITB”)在保 证本公司设备安全到达最终用户所在地之后,直至具备正常调试启动条件的一个完整过程的规定和说明。 凡参与空调安装的合作公司均应遵守本规定,保质保量的完成安装工作,在施耐德ITB 工程师到达现场验收合格后,由施耐德ITB 公司支付安装费用。 工程界面的定义 二. 现场机组搬运,就位工作 A. 开箱:安装人员接到设备后,应根据公司交给的安装通知书检查随机备件有无缺失,设备外观 运输标志有无缺损,机箱外部注明的运输地点、单位、机型是否同通知书相同,否则应通知施耐德ITB 进行核对。 B. 专用空调机组的搬运就位等工序,如现场具备条件,应采用整机搬运的方式来进行。如现场的 通道条件较差,需把空调机组拆开搬运时,应先把控制连线做上标记,然后小心把机组拆开搬运,重新组合机组时必须按原样把机组重组,校正水平,按标号重新把控制线路恢复,对于不确定的事情请致电询问。 C. 机组就位后应把包装物料拆除,并详细检查机组内外是否完整,如发现有损坏,应立即通知本 公司作适当处理。 D. 必须按原样把机组重组,校正水平,按标号重新把控制线路恢复。 三. 现场搬运机组时的保护 A. 当搬运机组时,必须采用柔软物料对机组提供适当的保护,以免机组搬运时因碰撞而受损坏。 B. 搬运中遇到楼房门道过低,需把空调机组放倒时,可以将机组轻微侧卧进行搬运,可以不拆压 缩机。 四. 场地基本要求 A. 避免把机组安装在受阳光直接照射的地方。 B. 机组的正面,两侧应保留1m距离的维修空间,如空间状况较充分,后面最好留1m的距离,最小 不少于300mm.

施耐德空调UG40通讯协议

UG40----NEW LEONARDO: DIGITAL VARIABLES (COILS) variable address description variable type MODBUS Database (e.g. address -> bit nr.) unit 1 unit 2 unit 3 unit n 0 Not used … 1 201 401 (n-1)*200+1 1 System On (Fan) R 2 202 402 (n-1)*200+2 2 Compressor 1 R 3 203 403 (n-1)*200+3 3 Compressor 2 R 4 204 404 (n-1)*200+4 4 Compressor 3 R 5 205 405 (n-1)*200+5 5 Compressor 4 R 6 206 406 (n-1)*200+6 6 El. Heater 1 R 7 207 407 (n-1)*200+7 7 El. Heater 2 R8 208 408 (n-1)*200+8 8 Not Used R9 209 409 (n-1)*200+9 9 Hot gas ON R10 210 410 (n-1)*200+10 10 Dehumidification R11 211 411 (n-1)*200+11 11 Humidification R12 212 412 (n-1)*200+12 12 Emergency Working R13 213 413 (n-1)*200+13 13 Not used…14 214 414 (n-1)*200+14 14 Not used…15 215 415 (n-1)*200+15 15 Not used…16 216 416 (n-1)*200+16 16 Not used…17 217 417 (n-1)*200+17 17 Not used…18 218 418 (n-1)*200+18 18 Not used…19 219 419 (n-1)*200+19 19 Not used…20 220 420 (n-1)*200+20 20 Wrong Password Alarm R21 221 421 (n-1)*200+21 21 High Room Temperature Alarm R22 222 422 (n-1)*200+22 22 Low Room Temperature Alarm R23 223 423 (n-1)*200+23 23 High Room Humidity Alarm R24 224 424 (n-1)*200+24 24 Low Room Humidity Alarm R25 225 425 (n-1)*200+25 25 Room Temp. And Humidity Limits by External Sensors R26 226 426 (n-1)*200+26 26 Clogged Filter Alarm R27 227 427 (n-1)*200+27 27 Flooding Alarm R28 228 428 (n-1)*200+28 28 Loss of Air Flow Alarm R29 229 429 (n-1)*200+29 29 Heater Overheating Alarm R30 230 430 (n-1)*200+30 30 Circuit 1 High Pressure Alarm R31 231 431 (n-1)*200+31 31 Circuit 2 High Pressure Alarm R32 232 432 (n-1)*200+32 32 Circuit 1 Low Pressure Alarm R33 233 433 (n-1)*200+33 33 Circuit 2 Low Pressure Alarm R34 234 434 (n-1)*200+34 34 Circuit 1 Electronic Valve Failure R35 235 435 (n-1)*200+35 35 Circuit 2 Electronic Valve Failure R36 236 436 (n-1)*200+36 36 Wrong Phase Sequence Alarm R37 237 437 (n-1)*200+37 37 Smoke-Fire Alarm R38 238 438 (n-1)*200+38 38 Interrupted LAN Alarm R39 239 439 (n-1)*200+39 39 Humidifier: High Current Alarm R40 240 440 (n-1)*200+40 40 Humidifier: Power Loss Alarm R41 241 441 (n-1)*200+41

船用空调培训资料

船用空调培训资料 舰船用空调不仅必须适应海上盐雾、霉菌、潮湿等恶劣的环境,同时还必须适应舰船摇摆、倾斜等不规则运动。它是用来保证人员和设备正常工作的重要设备。其运行效果的好坏,直接影响船员的工作状态,进而关系到战斗力,因总的设计指导思想是在满足性能指标及外形尺寸的前提下,把可靠性和维修性放在首位。 主要部件: 1、决定机组可靠性和适应性的重要方面。 选择进口船用比泽尔或开利等半封闭压缩机,高性能比、运转宁静、能够抗摇摆和冲击、具备良好的能量调节性能,内置电子排气超温保护,电气防护等级高,为保证低温启动性能,压缩机配置了曲轴箱加热。 2、冷凝器 设计时充分考虑了安全性与防腐。 传热管:采用成熟的高效铝黄铜(HAl77-2A) 端盖:采用铸铝青铜(ZALQ-92) 管板:采用复合材料(HAl77-2A/16MnR) 冷凝器设置了防腐锌块和安全阀,可有效防腐和保证安全。 3、蒸发器 采用铜管铜片胀接而成,由于蒸发器是冷却系统中关键的传热设备,为此该蒸发器的设计制造均按照国家规定。 4、风机 选用国内最好的船用风机厂家上海通用风机厂生产的离心风机配船用电机。传动结构为直联。该风机风量足,压头大,噪声较低。 5、电控箱 采用船用成熟结构型式,主要控制元器件采用进口施耐德船用产品。 6、机组采用焊接结构,保证强度,保温部分采用玻璃棉加镀锌消音孔板。 7、机组主要制冷元器件采用Danfoss或ALCO产品,保证稳定可靠。 8、机组回风阀采用带刻度显示的涡轮调节阀,性能比较可靠,调节方便灵活。

结构设计 采用压缩机冷凝器上下叠置,整体前后布排的结构型式,压缩机布置在冷凝器上方,前后依次布排混合箱、过滤器、蒸发器、膨胀阀、电加热器、风机、出风箱等部分,空气的流向为U型,侧面布置自控元器件、仪表盘、电控箱等,整体结构紧凑,便于操作和维护。 制冷系统设计 制冷系统是整个装置的核心,该系统由于制冷量较小,所以采用单台半封闭压缩机,同时考虑到能量调节,所以采用双供液系统,即两个电磁阀和两个膨胀阀,蒸发器也采用双回路,回气采用单回路,冷凝器采用卧式壳管式,蒸发器采用铜管铜翅片,由于船用空调必须具备较高的机外余压,所以送风机采用船用直联式高压离心风机。

中央空调控制系统上位机操作指南

中央空调控制系统上位机操作指南(此文word格式,下载后可直接编辑修改套用)

目录 一、概述 二、系统原理 三、PLC设计说明 四、上位机设计说明 五、上位机操作说明

一.概述: 潮州三百门电厂#3、#4机组(2×1000MW)扩建工程集控楼集中制冷中央空调系统的上位机硬件配置为CPU 为P4V2.0/3GHZ 256M 160G硬盘,1G内存的的西门子工控机、监控软件是用美国Intellution 公司的iFIX。该软件在监控行列中以界面友好,控制简单,反应速度快著称。PLC是采用施耐德公司的 Quantum 热备模块,具有稳定性好、速度快等优点。 该机组集中制冷中央空调系统上位机操作系统主要实现制冷主机、水泵及空调机组系统各设备及仪表信号的计算机集中监视控制功能。该系统具有操作简便易用,画面简洁明快,监控准确及时等特点。 二.系统原理 工业现场的信息通过一次仪表传送到I/O硬件的输入模块(DI或AI模块),PLC将这些信息处理以后按照一定的通讯协议传给上位机即PC机的I/O 驱动程序, I/O驱动程序也按照同样的协议解析出这些信息,并建立一张映像表,PC机上监控软件的数据库管理器整理好各种信息并进行分类传送。 在PC机上:正常的实时数据根据组态的要求被送到图形界面作状态显示、并实现联锁自动控制。

PC机操作人员根据监视画面所反映出的现场设备运行情况作出一定的控制行为。这些控制信息被送到PC机上的数据库管理器,数据库管理器把发出的信息整理后传给映像表。I/O 驱动程序把这些控制信息按照一定的通讯协议发送到PLC的CPU上,同样PLC按照这个协议解析出数据来再送到I/O输出模块(DO或AO模块)上,这些控制信号再通过电缆控制现场设备的动作,实现对现场的遥控。 从这里我们可以看出,PC与PLC的通讯是整个系统监视正常工作的关键,如果上位机不能正常工作,首先要检查的就是PC 与PLC的通讯是否有问题。 这就是这个系统的信息传送结构,了解这个信息传送结构可以帮助管理人员和操作人员对本控制系统的内部控制原理有一个基本的认识。知其所以然后,管理人员和操作人员很容易理解手册后面的内容,很容易理解设计人员的设计意图,很容易诊断以后实际生产中问题的根源,及时找到解决问题的方法保证生产的正常进行 三.PLC设计说明: 系统拓朴结构图如下所示:

施耐德机房空调系统方案

· 信息中心新建机房空调系统方案 施耐德电气信息技术(中国)有限公司 2014年04月28日 一、与机房空调系统相关的数据:

1、新建机房的位置及面积: 信息中心新建机房位于大楼,面积约为120㎡; 2、新建机房的空间结构布局: 机房地面到梁底的净空高度为 3、机房内的设备功率: 机房规划机柜数目初期为 20 个,设备总功率按每机柜3KW计算,最大将达到 60KW ;按平均每个机柜1.5KW计算,设备总功率为30KW。 4、机房内机柜的布局: 严格按照国标要求进行冷热通道布置,根据机房结构,采用东西长度方向布置机柜; 5、机房空调配置: 需要根据机房内设备的发热量,机房的空间结构布局,机房内设备的布局,合理选用机房空调配置及送回风方式。 二、空调制冷量计算 机房制冷量需求计算: 1、机房最大功率配置为 60KW,按设备同时运行使用系数0.8计算, 机房设备的最大运行功率为 48KW; 2、机房面积约为120㎡,机房空间所需的制冷量为 120㎡*100W/㎡=12KW 3、机房所需的总制冷量为:48KW+12KW=60KW 三、空调选型建议 选用1台单机显冷量大于60 KW 的下送风型机房专用空调,可以可 靠地保证机房设备的制冷需求。 空调送回风方式说明:采用地板下送风的方式,要求地板高度不能低 于400mm。 四、空调主要参数:TDAR 1822

五、设备清单 备注:1、此报价为人民币含税报价优惠价,为最终采购订货成本价,含运费。2、设备标准质保期1年,每延长1年质保费用约为设备订货价的10%。3、由施耐德电气信息(中国)有限公司负责开机调试及售后服务。4、此报价不含设备的输入电缆。5、报价有效期30天。

施耐德KNX客房控制系统配置使用说明

施耐德KNX客房控制系统配置使用说明 ●客户需求 高端超五星级酒店对客房区域的控制需求通常有以下几点: ?采用网络型酒店智能客房控制系统; ?打造及时、准确的客房服务响应平台; ?提供温馨、浪漫的照明氛围; ?提供舒适、适宜的室内温度环境; ?在确保舒适的基础上,尽量降低能源消耗。 ●施耐德KNX客房控制系统简介 施耐德KNX系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统,使用者可根据个人的需求任意修改系统的功能,达到最佳的效果,并可通过操作控制面板等来控制灯光的开关或调光、窗帘的开/合,场景的开启等,另一方面,KNX系统还提供可视化软件,管理者可通过计算机对大型的酒店的公共区域和客房进行集中智能管理,并实现系统范围内的安全监视。 KNX系统现已成为一个世界性的现场总线标准,总线协议完全开放,采用ISO 国际标准组织的OSI模型,并使用其中的5层协议,目前世界各地有近200家电器制造商在围绕KNX产品进行研制、开发,不同厂家的KNX产品完全无缝兼容。 ●施耐德KNX客房控制系统配置实用说明 施耐德KNX酒店客房控制系统,采用模块化设计,利用计算机、通讯、现场总线等技术,基于KNX系统总线,采用TCP/IP协议构成专用的网络,对酒店客房的空调系统、灯光系统等进行智能化管理与控制,实时反映客房状态、服务状况以及设备情况等,协助酒店对客房设备及内部资源进行实时控制分析,具有节能、增效、为客人提供人性化服务功能的综合服务管理控制系统。酒店全部客房采用客房智能控制系统,实现客房状态控制、客房灯光控制、客房空调控制、客房服务管理等四大部分功能。 客房状态控制 ?当宾客在前台办理入住时,前台工作人员便可以远程打开指定客房

楼宇自控系统操作手册

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼内的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server 5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。

图3 图4 在登陆界面相应的位置输入用户名 1 和密码1111 后,点击确定,进入工作站管理界面。如图5

施耐德空调介绍

施耐德空调介绍 1.施耐德机房精密空调的产品系列 复杂的电子系统,如数据处理、电讯、自控和分析系统,需要性能远远超过传统舒适型空调系统的专业空调设备的支持。室内参数必须时刻控制在额定范围之内,并且任何时刻都不得中断。 所有Schneider精密空调机组都具备结构紧凑、模块化设计的特点,并为了适应不同设备的要求,机组内设计了大量的微处理器控制系统。机组因此可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标以及热负荷分布的要求。Schneider空调机组的独到设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行,这在空间使用费用高昂的地方尤为可贵。 精密持续地环境调控,稳定地运转,高效节能,制冷温度准确以及可模块式叠加。并且机组具有噪音值相当低的特点。 本公司产品品质高尚,且具备一些自研且专有的特性机房专用精密空调系统,本系统根据科学计算,并且经过不断的改进设计和精密加工,符合最新环保要求的现代化产品。 多种不同的机种,供应不同的用户需求。其中雷纳多Leonardo和阿米哥AMICO系列产品由5.2KW至135KW,其特性为: a.室内机组采用吸音夹层,达到低噪音的环保要求。 b.全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 c.采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 d.机组结构合理并且紧凑,占地面积小。 e.采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。 f.前开门维修方式,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 g.功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。 h.多种不同的机种,供应不同的用户需求。 i.其独特的可调速室内风机,使机组的显热比与实际环境热负荷分配更

施耐德空调操作说明

施耐德NUA0501空调日常操作说明施耐德NUA0501空调运行参数已经由施耐德空调工程现场设置好的,一般使用情况下运行参数无需进行修改。在日常使用中只需对空调进行以下开/关机操作和基本温度设置即可: 1、空调系统开机和关机; 如上图,在空调供电电源正常情况下,在空调正面上方右侧,有一个系统开关(黑色小开关),负责空调系统的开机及关机运行: ●向下为开机; ●向上为关机;

2、空调制冷温度参数(St1)设定; 在空调正常开机运行情况下,在空调正面上方右侧,有一个LCD显示屏,负责空调系统运行状态显示和运行参数设定,空调制冷温度设定操作如下:(下图为空调显示屏) A、按下[SET]键5秒钟,LCD显示屏会显示“ST1”,然后显示“ST1”的当前温度值并闪烁。(如下图操作示例) B、按下上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的温度值;(如下图操作示例) C、按到所需要的温度设定值后,按[SET]键,确认最新温度设定值。(如下图操作示例) (注:St2为空调制热温度,广东地区一般无需设定)

3、空调制冷温度精度参数(P1)设定; 同样,在空调正常开机运行情况下,空调制冷温度精度设定操作如下: A、按下[Prg/Mute]键5秒钟,LCD显示屏会首先显示固件版本,如“r2.1”,然后显示“P1”。(如下图操作示例) B、按下上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的制冷温度精度参数P1; (如下图操作示例:P1为制冷温度精度,P2为制热温度精度); C、按到所需要的制冷温度精度参数P1后,按[SET]键,则显示需要设定的制冷温度精度参数P1值。(如下图操作示例) D、按上箭头或下箭头键,直到显示所需要设定的制冷温度精度参数;(如下图操作示例) E、按到所需要的制冷温度精度设定值后,按[SET]键,确认最新制冷温度精度设定值。(如下图操作示例)