中交第一航务工程局有限公司

施工组织设计

工程名称:唐山港曹妃甸港区矿石码头一期堆场及

轨道梁维修工程实业公司供暖管线工程

编制人:张博文主管:魏兆峰

编制单位:中交一航局四公司第八项目部

编制日期: 2012 年 10月20日

中交一航局第四工程有限公司 1

目录

目录 (2)

1、编制说明 (5)

1.1.编制依据 (5)

1.2.编制说明 (6)

2、工程概况 (8)

2.1.工程地理位置: (8)

2.2.工程规模、结构形式及主要尺寸: (8)

2.3.自然条件: (8)

3、工程特点及风险分析 (11)

3.1.工程特点: (11)

3.2.风险分析: (11)

4、工程管理目标 (12)

4.1.进度管理目标: (12)

4.2.质量指标: (12)

4.3.安全环保管理指标: (12)

中交一航局第四工程有限公司 2

4.4.成本管理指标: (12)

4.5.文明施工目标: (13)

5、项目总体部署 (14)

5.1.项目总体流程图: (14)

5.2.主要工艺、工期及资源配置: (15)

5.3.难点及风险点解决方案: (15)

6、施工方法 (17)

6.1.地基与基础 (17)

6.2.管网工程 (28)

7、施工进度 (35)

7.1.确保工期的技术组织措施 (35)

7.2.施工计划监督措施 (36)

7.3.组织保证措施 (37)

8、施工总平面布置 (39)

8.1.施工总平面布置图: (39)

9、施工测量 (40)

9.1.施工测量 (40)

10、试验检测 (41)

中交一航局第四工程有限公司 3

11、技术 (42)

11.1技术管理计划: (43)

12、质量 (44)

12.1.保证工程质量的计划措施 (44)

12.2.质量管理计划 (45)

13、职业健康安全、环境保护 (46)

13.1.安全管理措施 (46)

13.2.施工现场临时用电的安全管理 (47)

13.3.环保方针及环保目标 (49)

14、文明施工 (50)

14.1.文明施工管理措施 (50)

15、工程用料使用计划 (52)

15.1.工程用料使用计划: (52)

16、主要设备配置及需求计划 (53)

16.1.工程设备使用计划表: (53)

17、劳动力使用计划 (55)

17.1.劳动力使用计划表: (55)

18、附图、附表与附件 (56)

中交一航局第四工程有限公司 4

18.1.分部分项划分及隐蔽验收计划表(见附表) (56)

18.2.项目组织机构(见附图一) (56)

18.3.现场质量保证体系(见附图二) (56)

18.4.现场安全管理体系(见附图三) (56)

1、编制说明

1.1.编制依据

1.1.1.与曹妃甸实业港务有限公司签定的相关协议、合同文件;

1.1.2.北京首钢国际工程技术有限公司提供的曹妃甸实业港务有限公司供暖管线工程的施工图纸、图纸会审纪要

1.1.3本工程涉及的国家现行的技术规范、标准:

《防水套管图集》02S404

《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-98

《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ88-2000

《工业金属管道设计规程》GB50316-2000

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T155-2001

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004

《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002

中交一航局第四工程有限公司 5

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002

《建筑防腐工程施工及质量验收规范》GB50212-2002

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89

《工程测量规范》GB50026-2007

1.2. 编制说明

工程名称:曹妃甸实业港务有限公司供暖管线工程

业主单位:唐山曹妃甸实业港务有限公司

监理单位:秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司

设计单位:北京首钢国际工程技术有限公司

本施工组织设计根据曹妃甸实业港务有限公司供暖管线工程的设计图纸、地勘报告以及现场实际情况进行编制,本册为施工组织总设计,作为施工指导的文件。

响应和遵守合同文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等的规定及建设工程施工合同条件、合同协议条款及补充协议内容。

突出重点和关键工序,合理安排各工序间的衔接。

质量创优、安全无事故,确保质量第一,保证施工人员人身健康安全。

坚持专业化作业与综合管理相结合。充分发挥专业人员和专用设备的中交一航局第四工程有限公司 6

优势,综合管理,合理调配,采用先进的施工技术,科学的安排各项施工程序,运用网络施工管理技术,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。

提高专业化施工水平确保工程质量。加强过程监控,实现快速施工。文明施工,重视环境保护,珍惜土地,合理利用。

中交一航局第四工程有限公司7

2、工程概况

2.1.工程地理位置:

曹妃甸实业港务有限公司供暖管线工程位于曹妃甸实业港务有限公司和首钢京唐公司厂区内。

2.2.工程规模、结构形式及主要尺寸:

本工程为曹妃甸实业港务有限公司供暖管线工程至杂货码头段采暖热水外线,热源由首钢内部6#换热站提供,热源为95℃/70℃,设计负荷为700KW。热水管道采用预制直埋管,管道管径为DN125mm,管线为供回水双向,长度为2100m×2,本工程设计的环境类别为Ⅲ-E级,工程结构设计使用年限为50年。

工程开工日期为2012年10月20日,计划竣工日期为2012年11月25日。

本工程主要工程量,钢筋50吨,混凝土600m3。

2.3.自然条件:

2.3.1水文资料

工程海域潮汐性质属于不规则半日潮,潮位特征如下(从当地理论最低潮面起算)。

年最高高潮位:3.49m 年最低低潮位:0.15m

年平均高潮位:2.75m 年平均低潮位:0.89m

平均潮差:1.73m 最大潮差:3.54m

2.3.2气象资料:

中交一航局第四工程有限公司8

平均气温:11.4℃年极端最高气温:36.3℃

年极端最低气温:-20.9℃年平均降水量:554.9mm

年最大降水量:934.4mm 日最大降水量:186.9mm

最大积雪深度:22cm

本地区降水有显著的季节变化,降水多集中在6月~9月,其降水量为年降水量的74%。

根据南堡气象站观测资料统计,该区常风向为SSW向,出现频率为10.0%,次常风向为ENE和SSE向,出现频率为9.0%,强风向为ENE 向,次强风向为NE向。全年各方向≥7级风的出现频率为4.9%。瞬时极大风速:>40m/s。

能见度小于1公里的大雾平均每年出现天数为9天。大雾多出现于每年的11月至次年的2月,最长连续雾日数为3天。

2.3.3工程地质

本次勘察查明在钻探所达深度范围内,场地地层主要为第四系松散堆积物,主要由冲填土(细砂)、细砂、粉质粘土和粉细砂组成按其成因和物理力学性质差异,将场地所披露的地层划分为五个工程地质层,各层土的编排顺序见下表:

中交一航局第四工程有限公司9

中交一航局第四工程有限公司10

3、工程特点及风险分析

3.1.工程特点:

本工程为供暖管线工程,管道采用预制直埋保温管,高温水管采用耐高温型的,因此混凝土浇筑应该在冬季施工之前完成,土方回填也需尽快完成,不能回填冻土,影响施工质量。

3.2.风险分析:

本工程施工季节为冬季及大风多发季节,因此必须做好防风工作以及冬季和夜间施工的安全计划。同时施工过程中存在起重吊装施工,因此必须做好吊装施工的指挥工作。

中交一航局第四工程有限公司11

4、工程管理目标

4.1.进度管理目标:

根据现场施工的实际情况制定科学的进度计划,同时建立完善的“日、周、月生产例会制度”,并应在每天的生产例会上把施工中的各项问题研究解决,确保次日的进度不受影响,从而来保证整个工程的进度计划顺利完成。

4.2.质量指标:

坚持“质量是本局的生命,优良的质量是企业永恒的追求”的方针,认真贯彻执行国家有关质量管理法规,对工程质量实施全过程监控,建造一流工程,提供一流服务,满足顾客和规范的要求。合同工期履约率100%,单位工程交工一次合格率达100%。

4.3.安全环保管理指标:

贯彻“安全第一、预防为主、综全治理”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则,施工现场安全达到以下目标:

工伤事故为零;

重大责任事故为零;

重大安全隐患为零;

4.4.成本管理指标:

强化成本控制理念,完善成本控制体系。建立适合本工程项目的成本核算岗位责任制,规定项目小组成员在核算中的作用、地位和所负的责任及考核奖励的办法,还要对工程成本控制的实施情况进行定期检查,找出中交一航局第四工程有限公司12

成本控制中的问题,及时总结经验和工作中的不足,并使之与项目组人员绩效挂钩,进行奖罚,制定项目组内部的奖罚措施,对工程项目进行全过程的成本控制。

4.5.文明施工目标:

现场文明施工管理原则:在整个施工过程中,严格按照河北省文明施工要求和曹妃甸工业开发区管理委员会实施。

中交一航局第四工程有限公司13

5、项目总体部署

5.2.主要工艺、工期及资源配置:

在施工过程中要严格按照各分部分项工程的施工工艺施工,同时对施工过程中先进的施工工艺要进行总结和进一步推广应用。本工程开工日期为2012年10月20日,计划在2012年11月25日完工,因此必须做好劳动力以及材料等各项资源的配置计划。

5.3.难点及风险点解决方案:

5.3.1防冻、防风措施计划

本工程主要从以下几个方面来进行防汛防台工作:

5.3.1.1对工地临时住宅生活区域及施工区域排水设施全面排查,使排水系统处于良好的工作状态;

5.3.1.2对工地生活区临时设施及临时住宅进行全面加固整修,做好各项安全防护措施;

5.3.1.3每天收听天气预报,建立防冻、防风突击队,划分责任段,项目部领导组织参加大检查,对施工现场及生活区等进行全面细致、严格的检查,发现问题及时解决,确保安全度过风季。

5.3.1.4项目部储备好物资器材,以保证抢险及自防自救的使用,并要有专人管理。通讯采用有线及无线电话联系。

5.3.2冬季、夜间施工措施计划

5.3.2.1冬季施工措施计划

科学地安排各工程项目和组织施工,把不适宜冬季期施工的工作应该

中交一航局第四工程有限公司15

作为本工程的控制性工程,做到早开工早完成。加强施工组织技术措施,克服冬季施工对工程质量的影响。

(1)冬季施工要坚持“预防为主,防排结合”的方针,采取有效的防雨雪措施并加强在堆场施工区的场地排水工作,确保施工正常进行。

(2)每天坚持收听、收看天气预报,密切注意天气情况变化。根据天气情况及时调整施工安排,并做好防风、防冻材料的储备。雨雪天来临前,对现场的排水系统进行检查、加固,增加排水设施,疏通排水系统,确保施工场地、仓库周围水流畅通。

(3)作好工程材料的防雨雪保护,特别是钢筋等材料应堆放在仓库内或台座上,仓库应设置在高地处,四周排水应通畅,确保施工材料不与雨雪直接接触。且住房、材料仓库每周做一次全面大检查,发现隐患及时整改。

(4)机电设备及闸箱置于高处,作好防雨雪保护,以防漏电触电,避免人身伤亡。

(5)沟槽等的土方开挖,其工作面积不宜太大,应按进度安排,分段开挖,分段施工。

(6)六级以上大风和雨雪天气停止起重吊装作业。

5.3.2.2夜间施工

本工程由于工期紧张,因此,为保证工期及流水作业,同时处于冬季施工阶段,为防止检查井砼浇筑过程中砼裂缝,检查井砼的浇筑均不允许在夜间进行。

夜间施工主要从以下几个方面来组织施工:

①夜间照明:为保障夜间施工的安全,夜间施工之前全面考虑夜间照

中交一航局第四工程有限公司16

明,所有施工作业面保证足够的照明和通视条件;

②边缘围护安全措施:对于沟槽边缘均搭设围挡等安全措施进行防护,同时,夜间派专职电工值班保障现场照明。

5.3.3起重吊装作业措施计划

在吊装作业过程中要加强安全管理,起重机械必须经常检查,保持各部位的灵敏可靠。起重吊装工作必须分工明确,并按国家《起重吊装指挥信号(GB5082-85)规定的统一联络信号,统一指挥。起吊重物要栓溜放绳,起吊物件不得长时间在空间停留,构件未固定前不得松钩,且不准在起重物上进行操作,严禁将安全带挂在起吊的构件上。

各种起重机械必须按规定负荷进行吊装,严禁超负荷吊装,吊具、索具必须经过计算,选择使用。严禁在起重臂和吊起的重物下面停留和行走,大型构件或设备吊装要设警戒区,防止坠物伤人。

6、施工方法

6.1.地基与基础

6.1.1土方开挖及回填施工

6.1.1.1沟槽开挖:

(1) 沟槽挖掘尺寸及标高:

沟槽开挖过程中以事先设置的管线位置控制桩点及水准桩点桩点为标准,及时对沟槽开挖尺寸及标高加以控制。若发现施工现场情况与设计图纸不符,则需与监理、设计单位协调,确认后再进行开挖。

中交一航局第四工程有限公司17

本工程管道沟槽开挖尺寸为:

沟槽最大宽度:5900mm;

深度:1050mm~2370mm;

在管沟开挖过程中,一定要控制好管道的标高、坡度及中心线,中心线和宽度偏差不大于30mm,管底标高允许偏差为-20mm、+20mm,管道标高采用水准仪、塔尺侧量(每5米一点)、控制,中心线采用经纬仪控制(每30米两点)。

当管沟开挖至离槽底20cm时,即停止用机械开挖,改为人工清槽至设计标高。槽底清理干净后,在槽底用木桩标定出管道中心线。

(2) 沟槽土的堆放

沟槽上的堆土要求距沟边不小于1米,放于沟槽一侧,如有部分超挖,应分层夯实至设计沟底高程标高,做好记录,经建设单位、监理等部门验槽合格后,再进行下一道工序施工。

堆土不得损坏或阻碍任何私人或公共通道及永久性构筑物的稳固。

对于穿村管段,考虑开挖土方机械外运至监理工程师指定地点,回填时运回。

(3) 沟槽的支护

沟槽开挖时应注意沟槽的支护。

根据现场的土质及障碍物的距离判断是否支护,开挖沟槽距障碍物较远的时候,可不采用支撑,如距离较近,则采用先开挖后支撑的方式施工。

沟槽开挖至设计深度后,将撑板紧贴着沟槽壁,当撑板与沟槽壁有空隙时,必须将空隙填实,做到横排撑板水平、立排撑板顺直。根据现场情况灵活布置撑板的位置,防止横撑影响下管。边开挖边打支撑的施工方式,中交一航局第四工程有限公司18

应在沟槽开挖至1 米时开始支撑,以后每开挖40—80cm 进行一次支撑。在沟槽回填至开挖深度的一半以上时,才能进行支撑的拆除施工。

(4) 沟槽的围挡:

本工程中穿越原有道路管段为保证安全需对沟槽进行围挡。

6.1.1.2沟槽土的回填:

管道按设计施工图纸安装好后,经检验合格后,将挖出的土回填入沟槽内。对于有些地段的土质不适合用做回填土,要经监理工程师认可后方能购买好土回填。

(1)沟槽回填时,同时填管道两侧。管道两侧及管顶以上0.3 米内的回填土,不得含有碎石、砖块、淤泥、有机土、垃圾等杂物。距离管顶0.3 米以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1 米的石块。回填土应分层夯实,每层厚度0.2~0.3 米。对称回填至设计地面高程,压实系数不小于0.94。

(2) 沟槽回填施工要求

a. 回填土质应清洁,不能用有机物或其它一些不适合的土质回填。回填时,注意不得损坏构筑物或管道外壁。

b. 管道安装验收合格后及时回填,一旦开始回填,要尽快完成,确保不出现漂管现象。

c. 回填施工时按照施工协议,达到回填要求,并对破坏的路面按照施工协议及时恢复,施工中多余的土方及不适合回填的土料,经监理工程师确认后运至其指定的地点。

6.1.3检查井的浇筑

6.1.3.1钢筋工程

中交一航局第四工程有限公司19

6.1.3.1.1钢筋进场检验

本项工程采用的钢筋为HPB300级、HRB335级,全部为自购甲控材料,具体要求如下:

(1)进场钢筋表面必须有标识,标识上写明钢筋的规格、产地、数量、进场时间。

(2)钢筋进场必须有出厂合格证,进场后认真检查钢筋外观,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、油渍、结疤、拆叠和漆污现象,钢筋端头保证平直无弯曲现象。

(3)外观检查合格后,与监理单位共同在现场取样,送检测单位进行钢筋原材料复试,复试合格后方可使用。

(4)钢筋进场后应分类架空堆放,下方垫高大于30cm,并以标识牌标明其种类、规格及其使用部位等。

(5)按时收听天气预报,雨雪来临前要对钢筋加以覆盖,避免锈蚀和污染。

6.1.3.1.2钢筋的下料制作

施工中应认真熟悉图纸,有关的设计变更及标准图集中对配筋的要求,清楚使用部位保护层的厚度,注意各种级别、型号钢筋的弯折点、角度、弯折半径和平直部分的长度,做到准确无误后方可下料。钢筋在下料加工前先进行调直、除锈,加工好后的成品、半成品应按不同部位、不同型号、级别挂牌堆放整齐,为绑扎运输提供方便。

钢筋弯曲:Ⅰ级钢筋末端应做180°弯钩,圆弧弯曲D≥2.5d,平直部分≥3d;Ⅱ级钢筋末端应做90°或135°弯钩,Ⅱ级弯曲D≥4d;弯起钢筋中间部位弯折处的直径D≮5d(d为钢筋直径)

中交一航局第四工程有限公司20

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

室外供热管网施工组织设计

综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并

维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

供热管道施工组织设计58651

目录 1、编制依据及说明 2、工程概况 3、施工组织管理 4、施工准备及材料检验工作 5、管道安装施工技术方案 5.1施工顺序 5.2测量放线 5.3管沟工程 5.4、过路顶管施工 5.5管道焊接组对 5.6管路安装 5.7管道水压试验 5.8城区特殊地段施工措施 5.9防腐与保温 5.10管道吹扫 5.11试运行 5.12其他要求 6计划投入的主要施工机械设备表 7劳动力计划表 8施工平面布置 9施工计划安排 10主要工程材料进场计划

11主要管理措施 11.1质量保证措施 11.2确保安全生产的技术组织措施 11.3确保工期的技术组织措施 11.4确保文明施工的技术组织措施 11.5雨季、高温、农忙季节施工技术措施 11.6确保报价完成工程建设的技术和管理措施12施工组织设计附图表 12.1拟投入的主要施工机械设备表 12.2劳动力计划表 12.3计划开、峻工日期和施工进度网络图 12.4施工总平面图 12.5临时用地表 12.6拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)施工图纸 (2)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) (3)《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2005 (4)《城镇供热系统安全运行技术规程》 (5)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工程建设标准强制性条文》 (7)《现场设施、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 (8)《特种设备安全监察条例》 (9)《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》---- GB3323 (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 (11)公司编制的压力管道安装工程《质量保证手册》、《程序文件》、《作业指导书》等有关文件资料。 1.2 说明 用文件;根据工程特点以及在施工过程中遇到的特殊环节,再制定切实可行的作业指导文件,以确保工程施工质量和按期交工。 2、工程概况 2.1 工程概况 该工程主要施工内容为:定位放线,管沟工程,成品保温管预制,管道焊接组对安装敷设,补偿器安装,焊缝无损检验,管道压力试验、管道焊接口及补偿器保温,管道吹扫,试运行等工作内容。该工程质量要求达到合格标准。 2.2 施工应具备的条件 (1)施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 (2)到货的管材满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 (3)施工现场做到“三通一平”,具备施工条件。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

某供热管网工程施工组织设计

技 术标.

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

供热管道施工组织设计

晋中市万晟供热有限公司供热管道郭东线施工组织设计 施工单位:晋中万晟工程建设有限公司

目录 1、编制依据及说明 2、工程概况 3、施工组织管理 4、施工准备及材料检验工作 5、管道安装施工技术方案 5.1施工顺序 5.2测量放线 5.3管沟工程 5.4、过路顶管施工 5.5管道焊接组对 5.6管路安装 5.7管道水压试验 5.8城区特殊地段施工措施 5.9防腐与保温 5.10管道吹扫 5.11试运行 5.12其他要求 6计划投入的主要施工机械设备表 7劳动力计划表 8施工平面布置 9施工计划安排 10主要工程材料进场计划 11主要管理措施 11.1质量保证措施 11.2安全措施及承诺 11.3确保工期的技术组织措施 11.4确保文明施工的技术组织措施 11.5雨季、高温、农忙季节施工技术措施 11.6确保报价完成工程建设的技术和管理措施 12施工组织设计附图表 12.1拟投入的主要施工机械设备表 12.2劳动力计划表 12.3施工进度表 12.4施工总平面图 12.5临时用地表 12.6拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

1、编制依据及说明 1.1 编制依据 (1)施工图纸 (2)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) (3)《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2005 (4)《城镇供热系统安全运行技术规程》 (5)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (6)《工程建设标准强制性条文》 (7)《现场设施、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 (8)《特种设备安全监察条例》 (9)《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》---- GB3323 (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 (11)公司编制的压力管道安装工程《质量保证手册》、《程序文件》、《作业指导书》等有关文件资料。 1.2 说明根据工程特点以及在施工过程中遇到的特殊环节,再制定切实可行的作业指导文件,以确保工程施工质量和按期交工。 2、工程概况 2.1 工程概况:该工程主要施工内容为:定位放线,管沟工程,成品保温管预制,管道焊接组对安装敷设,补偿器安装,焊缝无损检验,管道压力试验、管道焊接口及补偿器保温,管道吹扫,试运行等工作内容。该工程质量要求达到合格标准。 2.2 施工应具备的条件 (1)施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 (2)到货的管材满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 (3)施工现场做到“三通一平”,具备施工条件。 (4)施工工期60天,计划开工日期:2016年5月16日,计划竣工

室外供热管道安装施工组织设计

室外供热管道安装施工方案 1 围 本方案适用于热水供应管道直埋安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件:

2.3.1 安装管道时,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 防腐保温→放线定位→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.2 直埋管道安装: 3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4 应先把管道放在管沟旁,采用汽车吊车把管放入沟槽,然后采用手动葫芦对正调直,吊装时沟不得站人。 3.2.5 沟管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规规定,办理隐检

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

供暖工程施工组织设计

供暖工程施工组织设计

大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目(二期A2-07地块) 供热管网 施工组织设计 建设单位:内蒙古大兴安岭林业房地产开发有限责任公司 监理单位:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司 施工负责人:韩庆 编制人:袁立春 编制日期:2015年10月29日 大庆建筑安装集团有限责任公司

目录 第1章施工组织总说明 (1) §1-1工程概况 (1) 第2章施工总体部署 (1) §2-1工程施工目标 (1) §2-2施工部署 (3) 第3章施工准备及进度计划 (5) 第4章施工方法与施工工艺 (7) §4-1总体施工安排 (7) 第5章安全施工保证措施 (17) §5-1安全保证体系 (18) §5-2施工安全保证技术措施 (18) 第7章文明施工保证措施 (21) 第八章施工资源配置计划 (24) 第9章施工质量保证措施和工期保证措施 (26) §9-1施工质量保证体系 (26) §9-2保修期内质量维护措施 (31) §9-3成品保护措施 (33) §9-4为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施 (34) 第十章编著依据 (37) 附1 项目部组织机构图 (38) 附2 项目经理及项目技术负责人近三年同类工程业绩表 (39) 附3 管材、保温、阀门厂家及型号一览表41 附4 资格证书42

第1章施工组织总说明 §1-1 工程概况 本工程属于大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目,位于呼伦贝尔市海拉尔区109东山上。包含供暖外线分项工程的施工、安装、工程验收及配合进行小区供热试运行等内容。具体包括以下内容: 1、供暖外线管道安装时的管沟土方开挖、回填及夯实; 2、供暖外线保温管道、阀门、伸缩器等的安装试验及试运行; 3、供暖管道井的砌筑等; 4、供暖外线预留配套公建接源接口; 5、小区外网与进户预留口连接,小区供暖外线与市政供暖外线的连接。 6、室外采暖管道设计无缝钢管,焊接连接,采用直埋外压式补偿器敷设;保温为聚氨脂硬质泡沫塑料成品保温管道直埋,管径大于100mm保温层厚度60mm,管径小于100mm保温层厚度50mm,并均外包树脂保护层保护。在焊接处采用现场发泡保温,外包高密度聚乙烯保护层。 第2章施工总体部署 §2-1 工程施工目标 2.1.1、施工指导思想 对于本项目的实施,我们将采用系统工程理论进行总体规划,实

暖气管道安装施工组织设计方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备

认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计 一、工程概况: 本工程为邯郸市某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。 5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、施工组织机构 1.本工程实行项目法施工,设立项目管理组织机构,把本公司富有施工经验的人员选入领导班子。 2.确定工程施工顺序,确定主要项目施工方法及屋架吊装方案的选择。 3.做好各施工阶段的劳动力组织安排,保证按计划、分期限、分批进场确保工期。 四、主要项目施工方法和技术保证措施 1.施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证。 1.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 1.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 1.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 1.2 主要机具: 1.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 1.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

供热管道施工组织设计1

热 力 管 道 维 修 施 工 方 案 编制人:审核人:批准人:

目录第一章工程概况及施工部署 第一节工程概况 第二章施工准备 第一节现场准备 第二节临时设施准备 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 第二节管道安装 第三节管道接口 第四节水压试验 第四章确保安全、文明施工的技术措施 第一节安全管理措施 第二节安全技术措施 第三节文明施工的技术措施

第一章工程概况 工程概况 热力管道维修安装、管网改造总长度为双向(45)米,管径从Φ50*6,管道采用地沟式敷设。 总工期:7天,计划开工日期:年月日,计划竣工日期:年月日 质量要求:管道外表面做除锈后聚胺酯发泡,外表面为聚乙烯外皮。管材要求:管道为无缝钢管。 第二章施工准备 第一节现场准备 1、做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形 成内高外低,防止雨水倒灌。 2、设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于 控制构件质量和便于操作。 3、做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行 合理的施工平面布置。 第二节临时设施准备 一、临时供电 1、概述 现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工,供配电系统采用TN-S按零保护系统,按三级配电,两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆,

开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于00.1秒。 2、用电线路接入施工现场,用电从建设单位提供的变压器接入,施工现场、电缆统一入闸箱,再接分箱供各专业施工用电,以保证供电安全,干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 二、临时用水 施工现场用水从沿线相关单位自来水引入点接入。现场用水主要为生活用水、施工用水、消防用水,引入一路Φ25水管,供施工现场及生活区使用。 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 (一)、开挖 1、施工准备: (1)、土方开挖前,根据设计和施工技术规范要求,凡在施工区影响工程质量的软弱土质、淤泥、腐殖土、垃圾、废弃的回填土及地下、地上障碍物,应全部清除和处理完毕。 (2)、在施工区域内设置临时或永久性排水沟,将地面水排走或排到低洼处,再设水泵排走。夜间施工时,应有足够的照明设施,在危 险地段应设置明显标志。并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超 挖。 第二节管道安装

采暖工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 第1节施工顺序 (4) 第2节流水段划分 ...................................... 4. 第3节工艺流程 (5) 第三章施工进度计划 (6) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工准备工作 (7) 第1节场地及道路 ...................................... 7. 第2节施工用水 (8) 第3节施工用电 (9) 第4节临时设施 (10) 第5节其他物资准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划............................ 1.1.第七章主要项目施工方法................................. 13. 第1节基础工程 (13) 第2节结构工程 (13) 第3节装修工程 (20) 第八章劳动组织 (23) 第九章雨期施工方案 (23) 第十章工期定额 (24)

第十一章人工、材料概算................................... 24. 第十二章质量、安全、环境保护技术措施................... 24. 第1节质量管理 ...................................... 24. 第2节安全消防管理 ................................. 27. 第3节材料管理 ....................................... 28. 第4节环境保护措施 ................................. 28.

相关文档