文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水系统开工方案

水系统开工方案

第二节水系统开工方案

第一部分新鲜水系统

一、试车前准备

1、设备、管道、阀门、电器仪表、自控设施和单机联动试车完成,工程验收合格。

2、各岗位人员经过培训教育合格,具备进岗条件。

3、各项规章制度建立,班组组建运转。

4、操作规程、试车方案经过上级批准。

5、安全、急救、消防等设施齐全、到位。

6、各种原料、物品、工器具到位。

二、安全要点

1、试车必须贯彻安全第一、预防为主原则,安全工作必须贯穿试车全过程。

2、投料试车前各岗位必须纳入安全、消防管理之下,各种安全管理制度齐全。

3、参与人员、职工已经经过安全、消防、操作规程教育。

4、各设备、材料、电器、仪表、管件等必须按照规定验收合格。

5、劳保用品和工器具配备齐全。

6、照明等安全设施合格。

7、工作中严格按试车方案和操作规程进行。

8、下井开关阀门必须2人或2人以上,注意确认井内是否有毒气,重点井应提前进行检测确认。

9、统一指挥、注意安全。尤其对井盖、高空落物、车辆通行等情况要特别注意,确保安全。

三、区域外供水系统试车程序

1、公司水线供水

1.1公司各用水单位提前贮水。

1.2公司和90万吨1000T水池前、生产水池前相应控制阀。分东、西池、生产水池先后分别进水,检查畅通与否。

1.3 选西池测定水位增长情况和注水时间,核实最大进水量。

1.4 完成后关闭90万吨进水阀,停止进水。

四、生产消防水系统试车程序

本系统试车共分为五个步骤:

第一步:包括所要动作的阀门井⑴、⑶、⑷、⑸、⑽

1、开⑴井南阀,关北阀。

2、开⑶井南北两阀。

3、开⑷阀门井检查来水否,有水后关阀门。

4、开⑸井阀门在配煤槽检查来水否后关检查阀。

5、关⑽井南阀开北阀,检查来水。

6、关上述所有阀门。

第二步:包括所需动作的阀门⑴、⑵、⑶、⑹、⑻、⑼、⑽、⑺

1、关⑶井南阀、东阀。

2、开⑴井北阀关⑵井南阀,左锅炉房检查来水否。

3、开⑹井阀门关⑻井南阀开北阀。

4、开⑼井所有阀门。

5、关⑽井所有阀门。

6、关⑺井北阀,开南阀在给水泵检查来水。

7、关上述所有阀门。

第三步:包括所需动作阀门井⑴、⑵、⑺、⑼、⑻、⑽

1、开⑴阀南阀关其余两阀。

2、开⑶、⑼井所有阀门。

3、关⑽井南阀,开其余两阀。

4、开⑾井南阀,在给水泵检查来水。

5、关上述所有阀门。

第四步:包括所需动作阀门井⑴、⑵、⑶、⑹、⑻

1、开⑴井南阀,关西阀。

2、关⑶、⑹、⑻所有阀门。

3、关⑵井南阀,锅炉房检查来水情况。

4、关上述所有开的阀门。

第五步:包括所需动作阀门井⑴、⑻、⑶、⑽、⑾

1、开⑴井南阀关西阀。

2、关⑻井所有阀门。

3、开⑶井东阀开南阀。

4、开⑽井南阀关西阀。

5、开⑾井南阀关北阀,水泵检查来水。

五、生活水系统试车程序

第一步:

1.1打开⑴井内南北阀关东阀。

1.2关⑵井内所有阀门,在粗苯、硫铵区检查DN20、DN25阀来水否。

1.3关⑵井内东阀、开北阀,在空压站打开DN20阀门检查来水否。

1.4在风机房内西侧打开DN25阀门检查来水否。

1.5在综合水泵房西侧打开DN20阀门检查来水否。

1.6检查并关闭上述所有阀门。

第二步:

2.1井内关北阀开东阀。

2.2在焦台处打开DN20阀门检查来水否。

2.3在地面除尘站打开DN20阀门检查来水否。

2.4在综合楼内打开DN40阀门检查来水不渗漏。

2.5检查完毕关闭上述所有阀门。后附图:

六、试车日程安排一览表

拟按照以下次序顺次进行,个别系统可根据实际进度情况穿插进行。试车开始后操作工即应进入岗位,保证生产设备正常运行。

1、厂外供水系统试车 1天

2、生产消防水系统试车 2天

3、生活水系统试车 1天(尽量与上2个系统穿插进行)

第二部分循环水系统

一、试车前准备

1、各设备、管道、阀门、电器仪表、自控设施和单机联动试车完成,工程予以验收合格。

2、各岗位人员经过培训教育合格,具备进岗条件。

3、各项规章制度建立,班组组建运转。

4、操作规程、试车方案经过上级批准。

5、安全、急救、消防等设施齐全、到位。

6、各种原料、物品、工器具到位。

二、安全要点

1、试车必须贯彻安全第一、预防为主的原则,安全工作必须贯穿试车全过程。

2、投料试车前各岗位必须纳入安全、消防管理之下,各种安全管理制度齐全。

3、参与人员、职工已经过安全、消防、操作规程的教育。

4、各设备、材料、电器、仪表、管件等必须按照规定验收合格。

5、统一指挥、注意安全。尤其对井盖、高空落物、车辆通行等情况要特别注意,确保安全。

6、照明等安全设施合格。

7、工作中严格按试车方案和操作规程进行。

8、下井开关阀门必须2人或以上,注意确认井内是否有毒气,重点井应提前进行检测确认。

9、清洗和预膜的各种药剂均有较强的腐蚀性,有毒有害,必须注意防止直接接触、防止入口和入眼。

9.1按照规定佩带劳保用品,使用专用工器具加药。

9.2浓硫酸具有强烈腐蚀性,加入水中时会放出大量的热,必须缓慢加入,严禁将水倒入硫酸中。

9.3外排液必须符合环保规定,且不宜排入生化系统。

三、循环水系统试车程序

1、循环水试车

1.1.1启泵连续向池中补水防止泵吸空。

1.1.2通知⑸井人员打开中间南北走向DN800阀门。

1.1.3关闭⑶、⑷井阀门。

1.1.3关闭⑸井内DN800的西阀。

1.1.4在冷却塔底观察有无回水。

1.2.1关闭⑸井中间DN800阀门(东阀),打开DN800西阀。

1.2.2打开⑶井内阀门。

1.2.3打开⑴井内东阀与⑵井内东阀,地面除尘站检查来水及渗漏。

1.3.1打开⑴井内南阀门关闭北阀。

1.3.2关⑵井内东阀,开南阀,在蒸氨区、粗苯区检查来水情况。1.4.1通知生化人员打开消泡水总阀。

1.4.2打开⑷井内阀门。

1.4.3打开各池消泡用水分阀,检查来水。

后附图:

2、低温循环水试水方案

2.1、启动低温水,观察记录水位,并且打开补水阀向池中补水。

2.2、关闭⑴井内所有阀门。

2.3、打开⑵井内西阀,关闭两东阀,在初冷器检查来水否。

2.4、打开⑵井内两阀门,从脱硫区、粗苯区,检查来水否。

后附图:

3、制冷水系统

3.1先进行制冷水试车以节约水源和时间,制冷池放水满后,开制冷水泵1#,各岗位开进出口各阀门,对管线和设备进行供水和泄漏检查、调试。

3.2注意及时加大补水量,保证系统水位、水量平衡。

3.3检查制冷站管线、设备等供水、泄漏情况,及时调节或处理(按1#--4#机组次序逐个检查调试)。

3.4供水先后次序

如果供水量不足(系统缺水、补水慢),可先对初冷器进行供水,正常后再供化产其他岗位和焦仓、除尘站等。

3.5各岗位调试正常后维持运行8小时。

3.6通水试车后的水原则上不外排,作为清洗用水。

(二)清洗

新的装置投运前,系统管道和设备中都留有油污、油脂、铁锈、杂质会影响传热,促进腐蚀,必须予以清洗,为预膜做好准备。若采用化学清洗方法,需考虑设备材质选取清洗剂。

1、除池中杂物,加入新鲜水。

2、系统通水运行8小时。

3、加入清洗剂(在吸水井前控制加入速度,系统维持循环)

4、控制指标如下,维持循环约24小时

PH值:4.5±0.5

温度:25℃--60℃(尽可能提高)

清洗剂浓度:1kg/m3(供约3.5吨)

清洗剂配比:按5%配制后加入。

5、循环中应控制低水位运行

6、PH值控制靠加入硫酸进行调整,加药时必须严格控制PH值,不得超标,严禁加入过量。

7、清洗完成后必须将清洗液彻底排空,清理池底杂物。

8、清洗完成后立即补水转入预膜工艺。

(三)预膜

1、加入新鲜水,控制低水位运行。

2、在吸水井分别缓慢加入预膜剂,注意PH值不得超标。

3、控制各指标如下,维持循环48小时:

4、PH值控制靠加入硫酸调整,严禁过量。

5、预膜完成后系统水应逐渐外排,同时补充新鲜水,逐渐转入正常加药运行。

6、进行中各设备管线内水流速度应控制在1-2.5m/s。

注:由于清洗和预膜的工艺比较复杂,技术要求较高,其详细的操作步骤需要根

据具体药剂的使用要求严格进行。

四、试车日程安排一览表

1、通水试车及调试 2天(生产水正常后应提前向循环水池注水)

2、系统清洗及排水 2天(包括循环水、制冷水等,需根据水温等情况调整)

3、系统预膜 3天(需根据水温

3.1 试车开始后操作工即应进入岗位,保证生产设备正常运行。

3.2 循环水和制冷水尽可能同时进行,以缩短工期。

第二节酚氰废水处理系统开工方案

一、试车前准备

1、各设备、管道、阀门、电器仪表、自控设施和单机联动试车完成,工程予以验收合格。

2、各岗位人员经过培训教育合格,具备进岗条件。

3、各项规章制度建立,班组组建运转。

4、操作规程、试车方案经过上级批准。

5、安全、急救、消防等设施齐全、到位。

6、各种原料、物品、工器具到位。

二、安全要点

1、试车必须贯彻安全第一、预防为主的原则,安全工作必须贯穿试车全过程。

2、投料试车前各岗位必须纳入安全、消防管理之下,各种安全管理制度齐全。

3、参与人员、职工已经过安全、消防、操作规程的教育。

4、各设备、材料、电器、仪表、管件等必须按照规定验收合格。

5、统一指挥、注意安全。尤其对井盖、高空落物、车辆通行等情况要特别注意,确保安全。

6、照明等安全设施合格。

7、工作中严格按试车方案和操作规程进行。

8、下井开关阀门必须2人或以上,注意确认井内是否有毒气,重点井应提前进行检测确认。

9、按照规定佩带劳保用品,使用专用工器具加药。

10、外排液必须符合环保规定。

三、预处理系统试车程序

(一)试车前系统检查准备

对预处理系统的全部设备、管路、阀门、仪表、电器作全面检查,核对安装施工记录及检查记录,确认各部位符合设计要求,对有疑问之处认真核对,必要时可作拆卸检查,确认物料及公用工程能满足供给要求,检查要点如下:

1、检查设备和管路,按流程顺序检查溶气泵、气浮罐、刮渣机等设备及相关的管道、阀门、流量计、调节阀、压力表、液位计及连接法兰,要求各台设备及部件均处于正常状态。无松动、破损、堵塞、失灵等影响正常运转的情况,手动阀门逐个检查,要求开闭灵活,必要时对主要阀作标记。开车前主要阀门状态如下:

1.1溶气泵进口阀开备用泵进水阀应关闭;

1.2溶气泵出口阀关

1.3缓冲罐出口阀关

1.4溶气罐出口阀关

2、察看配电柜(箱)电源及通向设备的线路;若有异常,应报告电工处理,对

泵作盘车检查,要求其转动平稳、灵活、无杂音;若发现泵轴承,叶轮或电机不正常应拆除或替换。

3、贮油池是否已清理排空。

(二)通水试车

目的是通水后检查各个构筑物是否漏水,阀门是否严密,各计量装置以及管道线、各泵运转是否正常。

试车步骤:

打开生化含酚氰污水装置,将有压废水送往除油池,气浮罐进行除油处理,无压污水自流到1#其它酚水吸水井,待水位达到水池水位1/2时,开启1#吸水井提升泵,将水打入除油池,与有压废水混合后进行预处理。

(三)投料试车

1、刮渣机每1小时刮油1次,每次10分钟或浮油厚度在1-2cm开机刮油。

2、储油池轻油储存至池高的2/3时,轻油排入料桶收集处理。

四、生化处理系统试车程序

(一)试车前的系统检查准备、

对A2/O生化系统的全部设备、管路、阀门、仪表、电器作全面检查,查对安装施工记录及检查记录,确认各部位符合设计要求,对有疑问之处认真核对,必要时可做拆卸检查,检查要点如下:

1、检查设备和管路,按流程顺序检查废水泵、混合液回流泵、污泥回流泵、潜水搅拌机及相关的管道阀门和流量计、调节阀、温度计、压力表、液位计情况,要求各台设备及部件均处于正常状态,无松动、破损、堵塞、失灵等影响正常运行的情况,手动阀门逐个检查,要求开闭灵活。

2、查看配电柜,电源及通向用电设备的线路;若有异常,应报告电工处理,并对泵作盘车检查,要求其转动平稳,灵活无杂音。

(二)、通水试车

步骤如下:气浮罐出水进入调节池、后进入厌氧吸水井,待水池液位达到1/2时开启污水泵,经厌氧池布水器送至厌氧池,与生活污水混合后进行生物降解,提高废水的可生化性。厌氧池出水自流入缺氧池吸水井,待水池液位达到1/2时开启污水提升泵,经缺氧池布水器进入缺氧池,缺氧池水位注满后,自流入1#、2#曝气池,当曝气池污水液位达到外排液位后,检查曝气阀门是否处于开启状态,确认后通知鼓风机开车,对曝气池进行充氧曝气,最后将污水流入二沉池进行沉淀。

(三)投料试车

1、活性污泥的培养和驯化

活性污泥的培养和驯化是生化污水处理的前期重要工作,待上述通水试验无问题时方可进行此项工作。

1.1 培养期的工艺流程

1.2

曝气池培养期进原水应符合以下条件:

酚:<100mg/L 氰:<2mg/L 油:<10mg/L PH:8—9

CODcr<150mg/L NH3-N:<60mg/L SS:<50mg/L

1.3 培养期分析化验项目及控制指标:

1.3.1 曝气池中

污泥指数 SVI 80—120 最小不少于50

沉降体积 SV30 15—30 污泥浓度 2-4g/L

PH 7—8.5 D0 3—6mg/L 温度 30--35℃

P≥0.3mg/L

1.3.2 出水分析

COD<300mg/L 酚<0.5mg/L 氰化物<0.5mg/L

NH3-N<100mg/L

1.4、培养方法

1.4.1分两步进行:第一步空曝以提高细菌活性和数量。

1.4.1.1注入清水,曝气池充满水后,开启鼓风机。

1.4.1.2 曝气一段时间后沉淀,反复几次。

1.4.1.3 注入合格废水进行空曝。

1.4.2 第二步培养和驯化:

1.4.

2.1 以1#调节池作为稀释池,配以二次水,使其水压达到好氧池进水要求。以2#调节池作为储存废水池,接受化产来的废水,储存不下时多余部分外排。

1.4.

2.2 合格的废水按20%的比例进入好氧池(约20t/h)。

1.4.

2.3 好氧池充满后开始曝气,污泥回流量按50%计算。

1.4.

2.4 在1#曝气池进口处投加Na2HPO4按每班8—10kg计量,投加FeCL3视污泥生长情况以及沉降体积而定,大体按30%考虑。

1.4.

2.5 当好氧池SV30逐渐增加时,可以逐步加大进水量至50t/h

1.4.

2.6 当SV30≥30%时,可将剩余污泥存入沉淀池或打入缺氧池、厌氧池,储存以备厌氧培养使用。

1.4.

2.7待厌氧系统培养驯化正常后,可以逐渐减少稀释水量至设计要求。

2、厌氧菌培养和驯化

2.1 厌氧污泥、反硝化菌的培养、驯化。

2.1.1 接种污泥的准备

共需接种污泥:含水率95%的污泥200 m3(折含水率99%的污泥1000 m3),计划以生化处理站现有活性污泥作为厌氧污泥反硝化菌培养、驯化的接种污泥,生化站所排放的剩余污泥不再外排,由泵提升至污泥浓缩池,浓缩后排入干化场贮存,共记200m3(含水率95%)的污泥需20天时间。

2.1.2 投料培养

2.1.2.1 厌氧池

①开启废水泵和厌氧池进焦化废水50 m3(约0.8m高、泵运行一小时)

②投入粉末活性炭200kg,含水率95%的污泥60 m3,面粉1吨,K2HPO412kg及其他污泥所需生长剂若干。均匀投入,注意不要损坏填料,填料上残留部分可以用水清洗。

③开启废水泵,使厌氧池进焦化废水150 m3后,停泵静置两天。

④第三天开始,每隔6小时开启废水泵向厌氧池进焦化废水25 m3,共计两天时间。

⑤第五天开始启动废水泵,24小时连续运转、流量调节到20 m3/h,厌氧池开始出水。

⑥第六天废水流量提高到30 m3/h连续运转。

⑦第七天废水流量提高到40 m3/h连续运转。

⑧第八天废水流量提高到50 m3/h连续运转。

2.1.2.2 缺氧池

①缺氧池进焦化废水800 m3

②缺氧池投放含水率95%的污泥140 m3,粉末活性炭600kg,面粉2吨,K2HPO430kg 及其它反硝化培养药剂若干。

③反硝化菌培养液配置完毕后,开启布水器搅拌混合1小时后停机静置一天。

④第二天,开启布水器连续运转,缺氧池闭路循环运转三天。

⑤第五天,接受厌氧池出水,同时开启混合液回流泵流量120 m3/h,污泥回流泵流量20 m3/h,缺氧池开始出水。

⑥第六天、第七天,混合液回流泵流量130 m3/h,污泥回流泵流量30 m3/h。

⑦第八天按满负荷要求运行。

说明:

为不影响生产,前四天厌氧池不连续进水时,临时泵运行;废水直接进入好氧池1,厌氧池开始连续进水后,临时泵停车,废水经废水泵提升进入新的工艺流程处理。

2.1.2.3 流程打通后A2/O 生化系统的运行管理

从第五天起流程已打通,流程打通后按以下要求操作。

①碱液配置:Na2CO3配置浓度15%。即每配置槽240kg,自来水1.6 m3。配置好后用加药泵提升至酸化水解上的碱液储槽。

②磷液配置:KH2PO4配置浓度5%,即每配置槽50kg,自来水1M3,配置好后用加药泵提升至磷液储槽。

③调节池两路交替使用,一路进水,一路运行。

A、打开磷液储槽出口阀门向正进水好氧池投加磷酸氢二钠溶液40L/h;

B、打开碱液储槽出口阀门向正进水好氧池投加碱液,调节PH至6—8;

C、打开调节池曝气阀门,鼓风曝气以利于废水均质混合。

D、冬季水温下降时打开调节池出水口处蒸汽阀门,加热水温至25--35℃。

⑥废水泵向厌氧池输送废水,流量50 m3/h,出口管上温度计T=25--35℃。

⑦调节布水器至缺氧池表面无涡流、底部无污泥沉积,布水器正常运行。

⑧好氧池曝气正常,均匀,好氧池曝气需空气量约80 m3/min。

⑨调节好氧池II混合液出口阀门及混合液回流泵出口阀门,调整流量稳定在150 m3/h,使吸水井3#液位高度稳定。

⑩调节二沉池排泥阀及污泥回流泵出口阀门,调整流量稳定在40 m3/h(暂定),吸水井3#液位高度稳定。

⑾打开好氧池I入水口处碱液阀门,调节流量至130L/h,调节好氧池PH 8—9。

⑿正常运行后每日排放剩余污泥约20 m3。

五、混凝沉淀系统试车程序

1、对混凝沉淀系统的全部设备、管路、阀门和电器仪表全面检查确认合格。

2、同水试车,检查泄露情况,加药系统运行情况等。

3、配置PFS,PAM药剂并储存备用。

4、生化系统开始出水后,开始根据其PH值和水质情况、进水情况加入PFS和PAM。

5、启动刮泥机,每班排泥一次,每次十分钟。

6、开启过滤系统对生化处理后的废水进行进一步处理,处理后废水存入酚水井,待水位达到1/2后,可以开泵向用户供水。

六、污泥浓缩系统试车程序

1、将剩余污泥打到污泥浓缩池积累。

2、将浓缩后的污泥泵入污泥搅拌池,并送入螺旋压滤机处理。

3、对螺旋压滤机系统进行调试直至合格。

七、化验项目及时间一览表(附后)

八、试车日程安排一览表

1、全系统通水试车 1天(需结合工程进度考虑)

2、好氧培养 1月(需提前从焦化厂拉运污泥200吨以上,折合含

水率99%的污泥约1000吨。)

3、厌氧培养 10天(利用剩余污泥或从焦化厂拉运污泥)

4、全系统调试试运行 2月(打通流程,逐渐驯化,提高处理效率,辅助系统调试。)

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

智能水控管理系统建设方案 - 智慧校园水控解决方案

智能水控管理系统 技 术 方 案 XXXXXXXXX有限公司 2019年3月

目录 1智能水控管理系统方案 (3) 1.1系统概述 (3) 1.1.1高校园区用水管理实际应用需求特点分析 (3) 1.1.2用水管理系统概要 (4) 1.1.3系统部署总体结构图 (4) 1.2热水表水控管理系统 (5) 1.2.1概述 (5) 1.2.2系统功能 (5) 1.2.3无卡消费模式 (6) 1.2.4操作说明 (7) 1.2.5防窃水措施 (8) 1.2.6技术参数 (8) 1.3冷水表水控系统 (9) 1.3.1系统结构及功能 (9) 1.3.2冷水表及系统介绍 (12)

1智能水控管理系统方案 1.1系统概述 1.1.1高校园区用水管理实际应用需求特点分析 随着信息化建设的迅速发展,高校园区信息化建设也取得了一定的成就,但是园区的用水管理一直一来都是后勤系统公寓管理的困难点,近几年,大部分园区在公寓实施了传统电表、水表计费管理,以传统用水管理系统或刷卡预付费用水表实现公寓的用水用电预付费、限定功率、限定负载等功能,取得了十分良好的效果。 由此可见,高校园区业主单位在公寓楼内需要寻求到更加符合实际需求的用水用电管理模式,才能解决实际管理中的问题。高校用水管理的需求一般体现在如下几个方面: 1.用水统一进行预付费管理; 2.系统应能够统一为一套用水系统管理平台,管理方便。如果采用用水各为独立的一套系统,会造成增加管理人员,学生使用繁琐等问题。 3.系统平台能将用水表数据进行统计分析,形成各个层面的日报、月报、季报、年报等报表,供公寓管理员查询,及提供用水用电数据分析报表供领导决策参考。 4.掌握校园水、电能耗的数据,为推进节约型校园建设、实现高校节能减耗目标。 创显科教用水表系统设计采用国内目前最领先的技术,领先国内的多层架构体系平台,硬件设计采用ARM9处理器;整个系统设计融合物、IPV6等多种行业最新技术,缴费兼容校内一卡通、现金等多种支付手段,7X24小时的自助服务模式;并且系统采用开放式架构设计,统一平台接入口,兼容第三方系统与平台对接;目前是国内技术最先进的校园用水智能管理系统。本系统适合于集中安装或分散安装的用水管理环境。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

火力电厂消防水炮方案施工方案

消防水炮施工方案

目录 一、 消防水炮施工方案 (1) 消防水炮施工方案 (5) 一、编制说明:本方案适用于一期2×300MW级热电机组工程圆形封 闭煤场消防水炮系统。 (5) 1、采用的标准及规范 (5) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (5) 《火力发电厂设计技术规程》(GL5000-2000) (5) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) (5) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) (5) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-2007) (5) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) (5) 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003) (5) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-1997) (5) 《远程消防炮系统通用技术条件》(GB19157-2003) (5) 2、施工动力计划表 (5) 序号 (5) 工种人员名称 (5) 单位 (5) 数量 (5) 备注 (5) 1 (5) 安全员 (5) 个 (5) 1 (5) 2 (5) 电工 (5) 个 (5) 2 (5)

3 (5) 管道工 (5) 个 (5) 2 (5) 4 (5) 普工 (5) 个 (5) 2 (5) 5 (5) 专业技术人员 (5) 个 (5) 1 (5) 二、自动消防炮灭火系统组成 (7) 三、系统工作方式 (8) 四、自动消防炮灭火系统工作流程 (8) 五、水炮灭火系统安装: (9) 1、探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 (9) 2、在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; (9) 3、自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; (9) 4、短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10 cm处设固定点; (9) 5、电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; (9) 6、在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行; (9) 7、消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置; (9) 8、消防水炮的连接线缆应绑扎成束,且固定牢靠。在消防水炮扫描火源时,不会脱落或影响消防水炮的移动。 (9) 六、注意事项 (9) 7、根据现场的实际情况和特点对消防炮安装人员进行交底,安装人员核对图纸给设备定位,明确线路走向,标高要求及线路在不同部位的安装方式,墙面与顶面配管的结合方式,设备接线安装标高尺寸和固定方式等。 (10)

水炮施工方案

第二章、施工技术方案 根据该工程的情况及现场实际特点,施工程序可分为管线施工、设备安装与调试,验收阶段和维修服务。 电管、线缆工艺流程: 金属线槽、管敷设→管内穿插线、槽内布线→绝缘电阻测试→安装探测器→消控中心设备安装→系统调试。 按有关规范进行施工和安装,不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结、导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。导线接进设备应先锡焊或压上铜/铝鼻子,然后才能接进设备的接线端子。自动消防水炮灭火系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20Ω,安装线槽的直线段应每隔1.5-2.0米设置吊点或支点。同时,线槽接头距离0.2M处,线槽走向改变或转弯角处也应设置吊点或支点。 引入主机后的导线、配线应整齐,留有50cm余量,均应标明编号,并与接线图纸一致。 安装完毕后,进行总体检查。检查完毕后,校验线路是否一一对应,接线是否正确、牢固,符合规范标准,进行下一道工序工作。设备开通前,进行主机检查,检查的内容如下: a)测试线路的绝缘,应满足规范要求; b)检查电源是否符合设备的供电电压; c)检查设备元件是否牢固,线路是否松动。 符合上述条件后进行设备开通,设备开通按系统要求调试,调试步骤为: a) 检查线路、元件质量,检查完毕后,再检查软件系统配置等方面,对问题逐一筛选,查出存在问题,以便解决问题。

b) 在调试过程中,进行模拟试验,检查是否满足要求。直至满足消防验收的要求。对整个消防系统进行整体联动,自检合格。进行竣工资料及竣工图的整理。填写申请验收报告,验收申请表报消防支队验收。 系统维护 当系统验收通过后,负责系统和正常运行的维护、检查,进行人员培训和技术指导,确保系统正常运行。 微型自动扫描灭火装置的给水管道的安装 主要工序流程及技术要求: 安装准备→立管、主干管安装→分层干支管安装→水流指示器、电磁阀等安装→消防水泵安装→管道试压→管道冲洗→灭火装置水炮安装→系统通水调试。 认真熟悉图纸,测量尺寸、绘制草图、预制加工、核对有关专业图纸、查看各种管道的坐标、标高是否有与其他工种交叉或排位不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 立管要安装卡箍固定,立管底部的吊支架牢固,防止立管下坠。 在水平分支干管上水平安装水流指示器、电磁阀,水流指示器应保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持五倍安装管径长度的直管段,水流方向与指示器箭头一致。 管道试压时,最高点应有排气装置,试压合格后及时通知甲方人员办理验收手续。管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。系统通水调试应达到消防部门测试规定条件,消防水泵应接通电源并试运转,测试最不利点的压力和流量能满足设计要求。 本工程均采用镀锌钢管,管径DN>100采用卡箍连接,DN≤100采用丝扣连接。 各系统在安装前都要对管材、管件、阀门法兰等进行检验,确保材料符合设计要求和施工规范的要求,弯曲的管子应给予调直后方可使用,安装

一卡通系统水控技术方案

一卡通系统水控技术方案

一卡通系统水控技术方案 神州数码系统集成服务有限公司

目录 第一章数字化校园与校园一卡通 (2) 一.校园一卡通概念 (2) 二.数字化校园与校园一卡通 (2) 三.校园一卡通建设意义 (3) 第二章数字化校园体系下的一卡通规划设计 (8) 一.校园一卡通系统结构示意图 (8) 二.校园一卡通系统应用框架图 (9) 三.校园一卡通技术特色 (9) 四.校园卡及设备选型 (12) 五.系统架构设计及应用方案 (15) 第三章金融消费类应用子系统 (19) 一.水控系统 (19) 第四章一卡通设备 (21) 一.水控制器 (21) 二.电磁阀 (23) 第五章校园一卡通系统安全方案 (24) 一.安全性设计的原则 (24) 二.交易数据的安全性 (24) 三.系统数据库安全 (25) 四.突发事件的技术防范 (28) 第六章一卡通实施方案 (30) 一.现场组织机构及各专业力量配合 (30) 二.项目正常实施条件 (32) 三.校园一卡通工程建设 (34) 四.与校方的配合措施 (38) 五.项目施工进度表 (41) 六.系统运行、维护模式 (42) 第七章一卡通运维方案 (44) 一.目的 (44) 二.管理范围 (44) 三.管理职责 (44) 四.设备的申领 (44) 五.设备使用与维护 (44) 六.设备维修与报废处理 (45) 七.设备借用管理 (45) 八.主要人员职责 (46)

第一章数字化校园与校园一卡通 一.校园一卡通概念 所谓校园一卡通系统简单的来说就是:使全校所有师生员工每人持一张校园卡,这张校园卡取代以前的各种证件(包括学生证、工作证、借书证、医疗证、出入证等)全部或部分功能师生员工在学校各处出入、办事、活动和消费均只凭这校园卡便可进行,并与银行卡实现自助圈存,最终实现“一卡在手,走遍校园”,同时带动学校各单位、各部门信息化、规范化管理的进程。此种管理模式代替了传统的消费管理模式,为学校的管理带来了高效、方便与安全。一卡通系统是数字化校园建设的重要组成部分,是为校园信息化提供信息采集的基础工程之一,具有学校管理决策支持系统的部分功能。 “校园一卡通”是“数字化校园”中的重要组成部分,它应主要具有综合消费类、身份识别类、金融服务类、公共信息服务类等功能。整个系统应与银行系统、学校原有的系统和学校管理信息系统有良好的衔接,并为学校潜在管理信息系统预留合适的接口,在项目完成后随时为学校增加其它管理系统接口提供必要的协助。 二.数字化校园与校园一卡通 数字校园是以网络为基础,利用先进的信息化手段和工具,实现从环境(包括设备、教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)到活动(包括教、学、管理、服务、办公等)的全部数字化,在传统校园的基础上构建一个数字空间,以拓展现实校园的时间和空间维度,提升传统校园的效率,扩展传统校园的功能,最终实现教育过程的全面信息化。从而达到提高教育管理水平和效率的目的。数字化校园就是网络化的信息传输、数字化的信息资源和智能化的用户终端,三者有机的结合。 随着校园的数字化、信息化建设的逐步深入,校园内的各种信息资源整合已经进入全面规划和实施阶段,校园一卡通以结合学校正在进行的统一身份认证、人事、学工等MIS和应用系统等建设。校园一卡通为数字化校园提供重要数据决策信息,通过共同的身份认证机制,实现数据管理的集成与共享,使校园一卡

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 1.1室内给排水系统 生活给水管及热水管为衬塑钢管,管件连接。管道阀门采用铜截止阀。排水管选用机制离心排水铸铁管。所有洁具采用节水型洁具。 1、生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备一预制加工一干管安装一立管安装一支管安装一管道试压一管道冲洗一管道保温 生活给水管道采用衬塑钢管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道衬塑钢管施工方法: 衬塑钢管热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领: (1)将各部件的电源(220V交流电)、液压油管接通。 (2)按表5—1设置加热时间。

冷却时间按管径确定,需要5~20mm不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DNll0的管材,直接用机架夹紧;或用变径夹具夹紧。 (3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 (5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 (6)检查加热板温度是否适宜(285士10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 (7)检查系统的拖动压力P O并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力Pl,Pl=Po-接缝压力。 (8)待管材问凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2=P0+吸热压力。 (9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅选闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却摁钮,记录冷却时问。P3=P0+吸热压力。 (10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在衬塑钢管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

IC卡水控系统标准方案

. 非接触式IC卡方案设计方案

目录 第一节、概述 第二节、非接触IC卡节能控制系统说明 1.系统组成说明 2.系统设备说明 3.系统功能说明 第三节、系统配置与报价 第四节、施工周期 第五节、工程组织与服务

第一节概述 在当前形式下,全球的污染逐渐严重,水资源的管理和节约成为世界性的难题。中国人口众多,可用水资源有限,在可利用水资源受到严重污染的情况下,节约现有水资源成为当务之急。 本公司开发的节能控制系统,采用了PHILIPS公司原产的MIFARE I型非接触式IC 卡,该卡具有32位的全世界唯一序列号,具有严密的逻辑运算和逻辑加密功能,以及高达8Kbit的存储容量,分为 16个扇区支持多种应用,每个扇区有自己的一组密码,可自定义每个扇区的访问条件,在读写速度、读写安全性、系统的扩展性等方面远优于磁卡、ID卡,用高性能节能控制器自动控制出水口电磁阀放水和关水,节能控制器根据实际用水电量或用电量自动计费,从IC卡电子钱包中自动收费;它适用于澡堂淋浴收费控制、开水/热水收费控制、饮用水收费控制、用电收费控制、洗衣房收费控制、农业灌溉、绿化浇水、工业用水、暧气供应控制等各种小额消费应用场所。 节能控制器可脱机运行,以手持式采集卡进行数据采集,也可与管理计算机通过网络连接后用节能管理软件进行设备参数设置、消费数据采集及查询、统计、报表、结算等处理。从而达到节约用水用电,科学收费、高效管理的目的。 本系统使用简单、操作容易、功能强大,完全取代了现金、票证、磁卡等落后的消费方式,利用MIFARE I多扇区的特性,可方便的扩充多种功能,例如:食堂售饭、小卖部和超市购物、医疗收费、教职员工考勤,宿舍门禁管理、上机上网收费管理、学籍管理、停车场收费等都可以凭借该卡片的一卡多用性能了得以实现。

消防施工方案

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

水炮施工方案

根据该工程的情况及现场实际特点,施工程序可分为管线施工、设备安装与调试,验收阶段和维修服务。 电管、线缆工艺流程: 金属线槽、管敷设T管内穿插线、槽内布线T绝缘电阻测试T安装探测器T消控中心设备安装T系统调试。 按有关规范进行施工和安装,不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结、导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。导线接进设备应先锡焊或压上铜/ 铝鼻子,然后才能接进设备的接线端子。自动消防水炮灭火系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20 Q,安装线槽的直线段应每隔1.5-2.0 米设置吊点或支点。同时,线槽接头距离0.2M 处,线槽走向改变或转弯角处也应设置吊点或支点。 引入主机后的导线、配线应整齐,留有50cm余量,均应标明编号,并与接线图纸一致。 安装完毕后,进行总体检查。检查完毕后,校验线路是否一一对应, 接线是否正确、牢固,符合规范标准,进行下一道工序工作。设备开通前,进行主机检查,检查的内容如下: a)测试线路的绝缘,应满足规范要求; b)检查电源是否符合设备的供电电压; c)检查设备元件是否牢固,线路是否松动。 符合上述条件后进行设备开通,设备开通按系统要求调试,调试步骤为: a)检查线路、元件质量,检查完毕后,再检查软件系统配置等方面,对问题逐一筛选,查出存在问题,以便解决问题。

b)在调试过程中,进行模拟试验,检查是否满足要求。直至满足消防 验收的要求。对整个消防系统进行整体联动,自检合格。进行竣工资料及竣工图的整理。填写申请验收报告,验收申请表报消防支队验收。 系统维护 当系统验收通过后,负责系统和正常运行的维护、检查,进行人员培训和技术指导,确保系统正常运行。 微型自动扫描灭火装置的给水管道的安装 主要工序流程及技术要求: 安装准备T立管、主干管安装T分层干支管安装T水流指示器、电磁阀等安装T消防水泵安装T管道试压—管道冲洗T灭火装置水炮安装T 系统通水调试。 认真熟悉图纸,测量尺寸、绘制草图、预制加工、核对有关专业图 纸、查看各种管道的坐标、标高是否有与其他工种交叉或排位不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 立管要安装卡箍固定,立管底部的吊支架牢固,防止立管下坠。 在水平分支干管上水平安装水流指示器、电磁阀,水流指示器应保 证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持五倍安装管径长度的直管段,水流方向与指示器箭头一致。 管道试压时,最高点应有排气装置,试压合格后及时通知甲方人员办理验收手续。管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。系统通水调试应达到消防部门测试规定条件,消防水泵应接通电源并试运转,测试最不利点的压力和流量能满足设计要求。 本工程均采用镀锌钢管,管径DN>10(采用卡箍连接,DNC 100采用丝扣连接。

节水控水系统技术方案书

浴室刷卡节水控制系统技术方案书 2011年4 月

目录 第一章节水系统需求分析及规划改造...................... 3. 一、需求分析 (3) 二、建设规划 (3) 三、水管路改造 (5) 第二章系统介绍........................................ 6. 一、水资源危机 (6) 二、浪费 (6) 三、改革 (6) 四、意义 (7) 第三章系统结构和特点 ................................. 7.. 一、系统构成 (7) 二、系统特点 (9) 三、系统整体 (12) 第四章系统安全 ....................................................... 1.. 3. 一、系统保护措施 (13) 二.安全保障措施 (13) 第五章使用方法 ....................................................... 1.. 5. 一.使用流程 (15) 二.操作说明 (15) 第六章施工分配方案 ....................................................... 1.. 6. 一.现场支持 (16) 二.水路的要求 (16) 三.电路部分要求 (17) 四、安装说明 (17) 第七章售后服务

....................................................... 1.. 9. 一.服务方式 (19) 二.培训及技术支持承诺 (19) 三.售后服务承诺.............................................. 错误!未定义书签。

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

水控课程设计说明书剖析

课程设计说明书 所属课程水污染控制工程(上) 设计题目某城镇排水管网初步设计 专业班级 学生姓名 设计组别 指导教师

目录 1.课程设计任务书概述--------------------------------------------------2 2.工程概况-----------------------------------------------------------------3 3.污水管渠系统设计-----------------------------------------------------6 4.雨水管渠系统设计-----------------------------------------------------14 5.参考资料-----------------------------------------------------------------17 6.总结-----------------------------------------------------------------------17

课程设计任务书概述 1.设计题目: 某城镇排水管网初步设计 2.设计目的 其目的是加深理解所学知识,培养综合分析和解决实际管网工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料和使用设计手册、设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 3.设计要求 (1)设计前进行区域情况调查,熟悉原始资料及总体设计原则; (2)设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念和原理知识; (3)课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐; (4)课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、正确清晰,设计图纸所采用的比例、标高、管径、编号和图例等应符合《给水排水制图标准》的有关规定。 (5)在设计过程中应独立思考,在指导教师帮助下完成工作,严禁抄袭。 4.设计内容 (1)规划区域内污水管网初步设计 A 污水管道的布置与定线 B 街区编号,计算街区面积 C划分设计管段,计算本段流量、转输流量和各管段设计流量 D进行污水管道水力计算(确定各管段的管径、坡度、流速、充满度、水面标高、管内底标高和管道埋深等) E绘制污水管道平面图(A2图幅,1:5000)和总干管的纵剖面图(A3图幅) (2)规划区域内雨水管网初步设计 A划分排水流域,进行管道定线

给排水系统维保施工方案

第九章给排水系统维保施工方案 第一节给水系统管理范围界定 公司对给水系统的管理,各地政府都有规定。通常管理职责如下:高层楼宇以楼内供水泵房总计费水表为界,多层楼房以楼外自来水表井为界。界限以外的供水管线及设备由供水部门负责,界限以内(含水表井)至用户的供水管线及设备由管理公司负责维护、管理。第二节给排水设备验收接管制度 给排水设备验收执行国家验收规范,凡不合格者,不能接管。 第三节给排水设备验收接管要点 给排水设备验收接管时应注意以下要点: (1)管道应安装牢固,控制部件启闭灵活、无滴漏; (2)水压试验及保温、防腐措施必须符合GBJ242的要求; (3)高位水箱进水管与水箱检查口的设置应便于检协; (4)卫生间、厨房内的排污管应分设,出户管长不宜超过8m,不应用陶瓷管、塑料管; (5)卫生器具质量好,接口不得惨漏安装应平整牢固,部件齐全,启闭灵活; (6)水泵应安装平稳,运行时无较大振动。 第四节给排水设备日常检查巡视制度 修管人员应全面了解设备的性能和用途,加强日常检查巡视,做好设备的保养维护工作。 第五节日常检查巡视的要点 检修人员在日常检查巡视中应注意以下要点: (1)各上下水井口封闭是否严实,防止杂物落人井中; (2)雨水井及其附件有无白灰、砂子、碎砖、碎石等建筑材料,防止它们被雨水冲人管道造成管道堵塞; (3)楼板、墙壁、地面等处有无滴水、积水等异常现象; (4)重点检查厕所、厨房和盥洗室设备管道工作状况;露天空间管道及设备,须定期检查,涂刷防腐材料。 第六节给水系统管理 为了保证给水系统正常工作,必须建立管理制度,具体内容如下:

(1)建立正常供水、用水管理制度。定期进行水质化验,保证水质符合国家标准。 (2)防止跑、冒、滴、漏,发现阀门滴水、水龙头关不住情况应及时修理。 (3)对供水管道、节门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查。 (4)保持水箱水池清洁卫生,防止二次污染,定期进行水箱消毒工作。(5)严防供水系统与排水系统混流。 第七节水泵房管理 水泵房是提供住(用)户生活用水和消防用水的要地,必须制定相应的规章制度,如强管理。 第八节给水管道的养护 给水管道的养护内容通常有: (1)给水管道检查; (2)保温防冻工作; (3)对冻裂事故的处理等。 第九节给水管道的检查 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道及阀门的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象及时处理。 第十节保温防冻工作 在冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井消防栓、栓井以及室内外管道、阀门、消防栓等的防冻保温工作。 第十一节对冻裂事故的处理 对已发生冰冻的上水管道,宜采用浇温水逐步升温或包保温材料,让其自然化冻的方法。对已冻裂的水管,可根据情况,采取电焊或换管的方法处理。 第十二节给水管道维修方法 渗漏管道的维修一般有两种方法: (l)哈夫夹堵漏法; (2)换管法。 第十三节哈夫夹堵漏法 哈夫夹堵漏法是用铅模或木模打人洞眼内,然后垫以2~3mm厚的橡皮布,最后用尺寸合适的哈夫夹夹固。

大空间水炮施工方案

消防工程(水炮) 投标文件 【技术标书】 投标人名称:(盖章) 投标人地址: 法定代表人或授权代表签名: 日期:20 年月日

7.2.7自动消防跑灭火系统及大空间智能主动喷水灭火系统施工及技术措施 7.2.7.1消防水炮灭火系统组成 灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 7.2.7.2系统工作方式 1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的

双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)、现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。7.2.7.3水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强

相关文档