七、施工组织设计

第一章总则

第二章工程概述

第三章施工组织及总体部署

第四章机械、材料、劳动力组织投入计划

第五章关键部位施工方法

第六章雨季施工技术措施

第七章工程质量保证措施

第八章施工进度计划及保证措施

第九章安全文明施工保证措施

第十章提高质量、保证工期、降低造价的措施

第十一章环保、降燥、消防施工措施

第十二章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用第十三章施工总平面图布置说明

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

第一章总则

1.1编制说明

本施工组织设计是依据本项目招标文件、施工设计图,按照国家颁布的现行施工质量验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制。编制原则是:为本工程项目施工阶段提供较为完整的指导性技术纲领,结合了工程实际地理环境等因素,在此基础上进行了强化细分,用以指导工程施工,确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质、保量的完成该工程的建设任务。

1.2编制依据

1.2.1本工程施工设计图、招标文件。

1.2.2我公司的技术、机械设备装备情况及质量管理制度。

1.2.3国家和行业有关部门颁布的现行设计规范、施工技术规程、规范、质量检验评定标准及验收办法。

《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008

《水利水电工程质量评定规程》(试行)SL176-1996

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

1.3对施工目标的承诺

若我单位荣幸中标,有充分的信心和能力在本工程施工中完全按业主要求,优质、高效、按期完成招标文件中规定的全部工程任务。在施工过程中与建设方配合、接受监理单位监督,协调主管部门及周边单位的关系,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。

1.3.1对工期的承诺

我单位以完善的组织管理机构,科学的管理方法,严格的岗位责任制,实事求是的工作作风,全力以赴做好各项工作,确保在合同工期(100日历天)内优质、高效完成本工程项目。若因我单位原因造成工期延误,不能按期完工,每逾期一天,我单位向建设单位支付违约金贰仟元。

1.3.2对质量的承诺

在合同实施中,我公司将选派技术过硬,经验丰富的项目管理人员和技术工人进场施工,建立建全质量保证体系,制定相应质量措施,完善质量管理制度,同时按国家现行规程、规范和技术标准,严格进行质量管理和质量监控,确保工程质量达到国家现行施工验收规范合格等级标准。若因我单位不按规范组织施工,造成质量事故,达不到该质量目标,全部责任由我方承担。

1.3.3对安全生产的承诺

认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,建立健全安全保证体系,制定详尽安全措施,加强安全施工管理,做好安全教育、安全检查、安全防护、劳动保护等各项工作,严格按照有关安全管理规定及安全操作规程作业,杜绝施工人员伤亡和机械设备重大事故。若我单位违规操作,造成安全事故,我单位承担一切安全责任。

1.3.4对文明施工的承诺

按文明施工标准进行施工管理,创建文明施工工地。在施工期间将严格按文明施工现场标准进行施工现场管理,做到不出现违法乱纪行为,按国家相关法规做好施工场地及邻近周边地下管线、建、构筑物的保护工作;若有违约行为,我公司承担相应责任。

1.3.5对民工工资支付的承诺

公司与所有工人签订劳动合同,并办理社会劳动保险,缴纳工人工资保证金,开立工资专户,确保民工工资按月按时发放到位,绝不影响该工程施工进度和造成其他负面影响。

第二章工程概述

2.1地理位置

山西宁扬能源有限公司大宁县煤层气液化调峰项目二平台土方、防洪坝、挡土墙及排洪沟工程(二标段),位于山西省大宁县曲峨镇内史村。

2.2建设内容

山西宁扬能源有限公司大宁县煤层气液化调峰项目二平台土方、防洪坝、挡

土墙及排洪沟工程,其中防洪坝工程分段施工,分别为:1-2号,2-3号,3-4号,4-5号,5-6号,6-7号,7-8号等防洪坝。

2.3施工重点及难点

本工程施工重点为石挡土墙砌筑,难点为雨季施工的安全度汛。

石挡土墙砌筑直接关系到该工程的结构安全,施工过程中要确保石挡土墙的砌筑质量和断面尺寸,以确防洪坝的抗水流冲刷能力和工程的防洪能力。

该工程施工正是雨季,因此施工应统筹安排,确保雨季施工的安全,防止带来洪涝灾害。

第三章施工组织及总体部署

3.1施工指导思想

3.1.1山西宁扬能源有限公司大宁县煤层气液化调峰项目防洪坝工程施工过程中严格按照施工图设计及相关图纸进行施工,严格执行国家及现行有关规范及规程,每一个工序特别是隐蔽工程都需要作好相应的质量检查和验收工作,制定详细的质量保证体系。同时加强项目施工宣传,明确该工程的必要性和重要性。

3.1.2施工中特别要做好临时排水工作,该工程需要在雨季施工,雨季对施工影响较大,施工中必须给予周密考虑,统筹安排,减少汛期对施工的影响,确保施工安全。

3.1.3施工中配备足够的安全设施及制定抢险应急预案,并制定详细的安全技术保证体系。

3.1.4本公司将根据工程情况选配高素质的项目经理组建项目管理班子,实施项目目标控制。积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织科学管理,优质高速地完成本工程的施工任务。

3.2施工组织机构与职责

3.2.1施工现场组织机构见图3.1

3.2.3项目管理人员岗位职责

(1)项目经理

①贯彻执行上级有关工程建设的方针政策及公司有关规定;

②对工程项目的安全、质量、成本和进度全面负责; ③制定并实施目标成本管理,组织高效文明施工; ④组织施工设计的编写和工程验收;

⑤落实安全生产责任制,组织安全检查,开展安全班组活动;

⑥配合经营人员搞好工程决算及工程进度款的回收,对项目人员的工资进行合理分配;

⑦负责与建设、设计、监理单位协调解决与工程项目有关的各类重大问题。

图3.1 施工现场组织机构图

(2)技术负责人

①贯彻执行国家施工规范、质量检验评定标准和公司质量体系文件、规章制度;

预算员 施工员 质检员 施工队

安全员 材料员 项目经理 施工队

技术负责人机械员 计统员 定额员 劳资员 资料员

②按照施工图纸、项目质量计划、施工组织设计的要求施工,实现本项目质量目标;

③做好施工前向班组的技术交底;

④及时填写施工日志和施工记录,具有可追溯性;

⑤督促班组做好自检,及时进行工序交接和隐蔽工程、分项工程质量检验评定;

(3)施工员

①负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术要求以及施工项目的技术管理工作;

②组织有关人员熟悉图纸及招标文件,对图纸及施工中出现的问题,及时与设计单位、建设单位及监理单位协商解决并及时办理签证手续;

③组织施工方案的编制,并由有关技术人员贯彻落实,认真做好技术交底工作;

④监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录是否符合规范及有关规定,对可能出现的问题及时采取解决措施;

⑤组织搞好质量体系运行,认真填写质量记录,保证质量体系在本项目运行有效;

⑥参与工程验收。负责组织竣工报告编写及资料归档。

(4)安全员

①认真贯彻执行国家有关安全生产的法定政策及有关规定,制度现场安全生产制度,接受上级安全部门的业务指导;

②负责组织新职工的安全教育和考试,定期对职工进行安全生产宣传教育,做好普测、考核、登记和上报工作;

③开展安全生产检查,对查出的问题进行登记、上报并督促及时整改;

④负责组织项目部的安全例会;

⑤协助修订项目部安全管理制度,制定临时性危险作业的安全措施等;

⑥经常检查职工执行安全生产规章制度的情况,及时查出“三违”行为,对于危及人员生命安全的重大隐患,有权停止生产,并立即报告领导。

(5)质检员

①负责组织实现公司质量目标,对施工过程中的各个工序严格把关;

②负责对工程质量进行监督、检查、验收、评定,做好质量记录,整理归档;

③负责现场材料检验和试验状态的标记。

④负责施工现场安全、文明施工生产管理,确保安全生产,负责现场施工、机具用电运行情况、生活用电、现场消防情况的督促和纠察工作,做好职工“三上岗、一讲评”活动,做好安全资料的收集整理和归档工作。

(6)材料员

①项目材料员认真执行物资管理制度,学习仓储管理知识,提高自身的业务素质和水平;

②负责编制项目需用材料计划申请表,办理材料的使用和退库等工作;

③在工地负责材料的管理和发放及临时采购材料的验收、入库等工作,严把材料验收关,及时填写质量记录;

④建立各类物资台账及核算账簿,履行出入库手续;

(7)预算员

①负责提供施工组织设计和施工阶段所需的工料、机械的需用量数据信息。

②负责项目工程预算成本、目标确切及计划统计月、季、年报的具体工作。负责项目月成本的汇总和核算工作。

③参与投标文件、标书编制和合同评审,承担监督施工全过程合同和标书以外经济结果丢失责任。

④熟悉图纸、参加图纸会审,提出问题,对遗漏未发现问题负责。

⑤建好单位工程预结算及计划统计台帐,填报有关报表。

3.3施工总体布置

3.3.1施工组织的总体安排

计划工期为100日历天,拟开工时间为2016年6月1日,至2016年9月10日工程全部竣工。

3.3.2施工现场布置

根据施工现场实际情况,在施工总体布置时,充分考虑以下5 个方面的因素:

①充分利用招标文件指定的承包商临时用地范围布置所需的施工营地、堆放工程所需砂石等材料的备料场,不破坏原有土层性状;如监理另有指示,则按监

理指示调整施工场地。

②临时设施布置尽量少占地,少砍伐树木(力争不砍伐),无拆迁。尽量减少临时工程的基础开挖及场地平整工程量;

③场地布置既要便于工程施工,又不影响通过施工区域的供水、供电、通讯等公共设施的正常运行;

④临时施工道路与现有施工区域道路的连接力求最短,以减少临时施工道路费用;

⑤总体布置必须合理、可靠、实用、方便。

第四章机械、材料、劳动力组织投入计划

4.1施工机械设备计划

4.1.1机械设备计划

本工程的设备进场计划安排,根据工程特点及工期安排分二个阶段进场:

第一阶段:施工准备阶段进场设备:办公设备、挖掘机、风钻、自卸汽车等设备立即进场,开展场地准备及石方开挖工作。

第二阶段:开工5日以后进场设备:土石方工程开始后,砂浆搅拌机、砼搅拌机、振捣器、风水枪、蛙式打夯机及相关设备进场安装调试,投入使用。

其他相关机械设备根据工程施工进度陆续进场详见附表一“拟投入本工程的主要施工设备表。

4.1.2检测设备计划

本工程在施工过程期间,拟投入全站仪、经纬仪、水准仪等测量仪器。由专职测量人员负责使用、保管,使用时轻拿轻放,仪器使用后立即放入配套的仪器箱内,不能在工地上乱扔乱放,避免因碰撞和雨、雪、曝晒而造成误差。

计划投入本工程的试验和检测仪器设备见附表二。

4.2主要材料准备

4.2.1材料采购

建立材料供应科,根据施工进度制定合理的材料供应计划,材料应具备合格证书及相关试验资料。项目部在材料的订购或自采加工之前,应取得监理工

程师的同意,任何主材的采购未经监理工程师批准,不准用于工程施工。

4.2.2材料的运输与贮存

①各类材料的搬运方式,均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。运料的车辆运送应防止运送途中漏失和分离。

②材料堆存以前,堆存场地应进行清理、平整、硬化与围砌。材料采用(水泥分批)分类堆放的贮存方式,并确保每月转堆一次,保证其质量的完好,不使其污染环境。

4.3劳动力计划

根据本工程施工内容,主要劳务人员可分为机械操作工、架子工、模板工、砌筑工、水电工及普工。本工程施工中,各工种劳务人员应具有相应的工种培训班,且从事本工种至少有三年以上的经验。项目经理部对各劳务工种施工队应做到层层负责,层层分工,层层与经济效益挂钩,建立明确的奖励制度,由项目经理部对工程施工的各个环节制定相应的指标,并以此作为考核指标和奖惩依据。

劳动力计划详见附表三:劳动力计划表

第五章关键部位施工方法

5.1施工准备

5.1.1场地准备

①项目部进入场地后,立即对业主交代的控制点进行复核,做好永久性控制点,处理现场的“三通一平”工作。对场地进行场平、作业区划分,对施工场地统筹规划,创造良好的施工条件准备施工。

②场地清理,施工辅助道路、材料加工场、材料堆场及搅拌站等用C10素混凝土硬化,修筑材料仓库等,架设供电和供水管线,砌筑临时排水沟。

③场地清理如发现异常情况(如文物、古迹、地下缆线等),立即通知发包人和监理工程师并按其指示处理。

5.1.2材料准备

若我方中标,项目部立即制定材料供应计划,联系材料供应商,确定运输方

式,制定材料管理办法,建立完善的检测试验手段,把好材料质量关。同时做好并确定各种砼配合比。所有材料经自检合格,报监理工程师审批后,方可用于本工程。

5.1.3设备准备

针对本工程施工进度要求,各施工设备、机具应准备充分、预备潜能,并有充足的备用零配件和设备保养维修人员,保证机械的正常运转。

5.1.4技术准备

开工前,进入工地人员应做好以下各项技术准备工作:

①接受发包人提供的现场控制点,组织复测。

②协助发包人做好图纸会审和技术交底。

③组织编写实施性施工组织设计。

④组织编写各种针对性的保证措施。

⑤组织内部技术交底和岗位培训。

⑥熟悉图纸,准确理解设计意图。

⑦编制各项质量管理和技术管理办法,备齐必要的参考资料。

5.1.5交通疏导

安排组织施工时应考虑尽量减少对现有交通的影响。当工程施工可能会干扰道路交通时,在道路上应设置必要的路障、警告信息等。

5.2施工方法及工艺

5.2.1施工测量放线

(1)根据本工程特点对发包人提供的平面控制点成果和准高程点成果进行实地复测,无误并经监理工程师批准后使用才可引用。利用发包人提供的控制点,在场区按相当于二级导线的精度要求进行平面控制网布设施测量,测设出拟建工程的具体位置。

(2)从发包人提供的准高程点成果按三等水准测量要求进行复测。复测结果在误差范围内才可应用,再在场区内按三等水准测量精度要求,测设数个水准基点,作为高程控制及变形观测用。水准基点标志的埋设要求稳固可靠,具体位置由测量工程师根据现场实际情况确定,三等水准观测的技术要求按现行规范执行。

(3)根据设计或业主提供的控制坐标及水准点,在工程开工前由测量人员对

施工项目进行统一的控制测量。控制测量经监理工程师审批后,下发各项施工队进行测量放线。各施工队及时用砂浆保护好测量控制桩,不得扰动和破坏,每次测量均需对各控制点进行闭合校核,测量资料经检查复核,报现场监理工程师审批后方可进行工程实施。

(4)跟踪测量落实在工程施工的全过程中,利用已知导线控制网点严格按照设计和规范要求控制施工项目。

(5)测量精度保证措施

①严格执行工程测量规范。

②严禁使用未经法定计量单位检定的仪器和计量工具。

③所有测量数据反复检查,认真计算,测量成果表有仪器编号及测量人、计算人、审核人签名。

④所有测量控制点的埋设必须可靠牢固。

⑤测量控制点和水准点必须定期复测。

5.2.2土方开挖

1、施工准备

开挖前在开挖区内用挖掘机修筑临时运输车道及必要的场地平整,以利车辆运输能正常进行。

2、土方开挖施工方法

土方开挖从上层向下层分层依次从左向右进行,每层厚度在1.5m左右,使用挖掘机开挖,自卸车运输土料,对于基坑内自卸车不能进入的部位,用挖掘机多次接力开挖。上下游边坡开挖时预留保护层,用人工修整找平,保证边坡坡度符合设计要求。

弃料堆放在监理人指定的位置。不允许在开挖范围的上侧弃料,必须在边坡上部堆置弃土时,应确保开挖边坡的稳定。在冲沟内或河岸边弃料时,防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

3、主要施工设备

挖掘机4台,推土机2台,装载机2台,自卸汽车12辆,振动式压路机1台,载重汽车8台等。

4、质量控制措施

1、土方开挖前根据施工详图及有关规范的规定,详细制订施工测量措施、施

工方法与措施、出碴和弃碴措施、开挖计划等报监理工程师审批。

2、开挖时应通知监理工程师对土方开挖剖面的实地放样成果进行复核,经监理工程师批准后才能进行施工。

3、场地清理范围应延伸到离施工详图所示最大开挖边界线以外50m。

4、建基面以上需留20cm厚的保护层,该层只能人工开挖、整平、不得使用机械挖掘。

5、开挖出来的土应运到指定地点堆放。

6、最终开挖轮廓均不得超挖和欠挖。

7、开挖完毕应及时通知监理工程师验基,合格后方能进行下道工序的施工。

5.2.3土方回填

土方回填前应根据施工详图和相应的技术规范要求,提交一份土方填筑和碾压施工方案,报送监理工程师审批。根据批准的施工方案,实施土方填筑和碾压作业施工。填筑用土利用土方开挖的土料,经监理和业主认可,则可减少土方外运,降低成本,把剩下的土外运。

1、施工方法

土方填筑必须待建基面及基底杂物和杂草清除与处理检验合格后才能进行。土方填筑均利用建筑物开挖料,采用挖掘机配自卸汽车运土,推土机铺土,辅以人工摊铺边角,振动碾碾压,边角或结合部位采用蛙式打夯机夯实或人工进行夯实。

填筑施工应由最低部位开始,按水平分层向上铺土填筑,不得顺斜坡填筑。填筑严禁出现界沟,限制铺层厚度30cm,每个分段作业面的长度不应小于100m。施工中应做到相邻分段作业面均衡上升,减少施工接缝,每条施工缝用挖机向下挖60cm,宽1m,再回填土方,回填厚度30cm之内,每层用蛙式打夯机打夯。

、测量放样。

填筑前及填筑后,按图纸要求或工程师的指示进行测量、放样。其内容包括:

a.布设施工控制网;

b.填筑前的地形测量和放样;

c.为保证符合设计填筑轮廓的准确性而进行的测量、放样;

d.为核算工程量和支付而进行的测量;

e.为提供竣工资料而进行的测量;

f.按工程师指示的其他测量。

、设备

(1)对于填筑平面面积较小,不能使用大型压实设备进行压实的部位,可使用经工程师批准的小型碾压或夯实设备。

(2)坡面压实应使用经批准的手动式动力夯或坡面碾。

(3)填筑压实设备应采用平碾、凸块振动碾或轮胎碾,自重应不小于12t。经过压实效果论证并于事先得到工程师批准的其它类型的压实机械也可使用。

(4)施工方法。填筑作业应分层平行摊铺。新铺填土应平整、厚薄一致、无结块。平料时严格控制铺料厚度,每层松铺厚度为30cm,根据铺土厚度,计算每车土料控制面积,均匀卸料,推土机平料过程中,及时检查铺层厚度,发现超厚部位立即进行处理,土料与岸坡交界处辅以人工仔细平土,平土后,采用轮胎碾按与坝轴线平行的进退法碾压。碾压时,含水量控制在16%~22%之间;含水量较低时,采取预先洒水润湿,含水量较高量,采取翻松凉干。填筑一层后,采用核子密实仪进行检测,压实层不出现漏压和虚浮层、平松料、弹簧料和光面等不良现象,合格后进行下层填筑。相邻施工段的作业面均衡上升。施工段之间出现高差时,采用斜面搭接。每层各工作面之间碾压搭接宽度为1.0m。

2、土料的雨季、冬季施工

1)、在下雨时,土料含水量变大,影响土料压实;在冬季,土料中的水分冻结而形成冻土块,也难以压实。在雨天,土料停止施工。为尽量减小因雨停工天数和雨水对土坝填筑质量的影响,将采取必要的防雨措施。主要在土料场开挖排水沟,保持开挖地面平整和有利于排水的坡度,在填筑区和土料场内用防雨布遮盖,加强运土道路的排水设施。雨停继续施工时,把渗入雨水的土层清除重新填筑。在冬季,主要选择含水量低的土料和避风的土料场;在使用前将表土层翻松保温。在施工时,实行快速度连续施工,在堤面上采用较小的施工分区分段。

2)、填筑面一般应略向外侧倾斜,以利排除积水。下雨前应采取覆盖、压光面等措施,以防雨水下渗;雨后应将填筑面含水量调整至合格范围才能复工,雨后复工前,坡面不允许践踏,禁止车辆通行。

3、土方填筑应注意的事项:

1)、首先应对土料的物理力学特性,特别是比重、天然容重、天然含水量、最优含水量、最大干容重、压缩系数、渗透系数等取样试验,取得可靠参数。

2)、碾压时应对铺土方式、铺土厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数等取得可靠参数。

3)、土方回填的摊铺采用推土机结合人工找平,摊铺厚度控制在30cm以下,最大土料粒径小于10cm,并尽可能采用机械碾压,辅以人工夯实。

4)、碾压遍数3~4遍,具体遍数通过压实试验确定,以达到压实要求为准。不能出现虚土层、松土、弹簧土和光面等不良现象。

5)、回填碾压的质量检查和取样试验按规范执行。

5.2.3石挡土墙砌筑

1、砂浆拌制

(1)砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂,水泥最后加水。搅拌时间宜为3-5分钟,不得少于90秒,砂浆稠度应控制在50-70mm之间。

(2)砂浆配制应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3-4小时内使用完毕。气温超过30℃时,宜在2-3小时内使用完毕。发出离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。

(3)为改善水泥砂浆的和易性,可拌入无机塑化剂,基拌量可通过实验确定。

(4)砂浆试块,每工作台班需制作立方体试块,如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。

2、基础施工

(1)开挖基槽及处理后,检查基底及标高,报请监理工程师验收,施工前要检查基底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度作用是防止墙内的挤压力引起墙体内外滑动,验收合格后浇注垫层。

(2)进行放线扩充基础,支模前放出基底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的竖向坡度。

(3)支模:模板采用15mm厚履膜光面多层胶合板,50*100mm木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半,操作时按从下至上顺序边拼校正边加固,

保证施工位置平整不漏浆。

(4)浇注:浇注时用振捣棒振捣密实,防止出现蜂窝、麻面等影响质量及观感现象,每隔10-15m设置一道变形缝,变形缝用30mm厚的聚苯乙烯板隔离。要求隔离必须完整彻底不得有缝隙,以保证挡土墙各段完全分离。

3、片石墙身砌筑

(1)放线:基础施工完毕进行墙身测量放线,用全站仪找出挡土墙的控制线,并根据基础测量放样控制点测定出墙身内外边线,以及各伸缩沉降的位置,检查每端的衔接是否顺直。

(2)基础转角和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应留成斜槎。

(3)基础砌筑时,石块间较大的间隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌塞,不得采用先摆碎石块,后塞砂浆或干填碎石块的方法。

(4)基础灰缝厚度为20~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。

(5)砌筑前应将石料表面泥清扫干净,并用水湿润。砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐逐层收坡,内面线可大致顺直的保证砌体,各部位尺寸符合设计要求,浆砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象,砌筑工作中断时,可将砌好的石层孔隙用砂浆填满,再砌时表面要仔细清扫干净,洒水湿润。工作段的分段位置宜设在伸缩缝和沉降处,各段水平缝应一致。

(6)当基础完成后应立即回填,以小型机械进行分层夯实,并以表层稍留向外斜坡,以免积水渗入浸泡基底。

4、墙体砌筑规定及要求

一般规定:

(1)为了控制好墙身内外侧的坡度,在砌筑前,首先用松木板钉好坡度架,其坡度按各段设计图纸进行控制,坡度架制作好后立于砌筑段的两侧,并拉线进行砌筑。

(2)砌筑顺序以分层进行为原则,底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则影响以上各层。分层砌筑时应先角石,后边石或面石,最后才填腹石。

(3)因此段挡土墙较长,砌体除分层外,还要按图纸设计要求分段填筑,分段填筑时,分段位置应设在变形缝或沉降缝处,各段水平砌缝应一致。相邻砌筑高度高差不宜超过1.2m。

(4)相邻挡土墙高差较大时应先砌筑高墙段,挡土墙每天砌筑高度不宜大于1.2m,砌筑中不得移位变形。

(5)砌筑挡土墙应保证砌体宽(厚)度符合设计要求,砌筑中应经常校正挂线位置。

(6)砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆捣实,不得在空缝和贯通立缝。砌筑中断时,应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石表面应清扫干净,洒水湿润,工作缝应留斜槎。

(7)挡土墙外露面应留深10~20mm的勾缝槽,按设计要求勾缝。

(8)片石分层砌筑以2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝大致平齐,竖缝应错开,不能贯通。

(9)外圈定位行列和转角石选择形状方正,尺寸相对较大的片石,并长补相间地与里层砌块定交接成一体,上下层石块也应交错排列,避免重合,砌缝宽度一般不应大于4cm。

(10)较大的砌块应使用于下层,石块宽面朝下,石块之间均要有砂浆隔开,不得直接接触,竖缝较宽时可在砂浆中塞以碎石块,但不得在砌块下面用小石子支垫。

(11)砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接密实并备有各种小石块,作挤浆填缝之用,挤浆时可用小锤将小石子敲入缝中。

(12)预埋泄水管应位置准确,泄水孔每隔2米设一个,渗小处适当加密,上下排泄水孔成梅花状设置。

(13)泄水孔向外横坡为3%,最底层泄水管距地面高度为30cm,进水口填级配碎石反滤层进行处理。

5、砌筑要求

(1)宜2-3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝应大致找平,立缝应相互错开,不得贯通。应选择大尺寸的片石砌筑砌体下部,转角外边缘处应用较大及较方正的片石长补交替与内层砌块咬砌。

(2)墙体外圈定位行列与转角石应先选择表面较平,尺寸较大的石块浆砌时,长补相间并与里层石块咬紧,上下层竖缝错开,缝宽不大于4cm,分层砌筑应将大石块料用于下层,每处石块形状及尺寸应合适。竖缝较宽可塞小石子,担不能在石下用高于砂浆层的小小石支垫,排列时应将石块交错,坐实挤紧,尖锐凸出部分应拆除。

(3)砌筑处露面应选择有平面的石块,使砌体表面整齐,不得使用小石块镶垫。

(4)砌体中的大小石块应大小搭配,相互错叠、咬接牢固,较大及较方正的片石应宽面朝下,石块之间应用砂浆填灌密实,不得干砌。

(5)勾缝:勾缝具有防止有害气体和风雨等侵蚀砌体内部,延长建筑物使用年限及装饰外形美观等作用,本分项工程挡土墙勾缝采用平缝进行施工。勾缝宜采用1:1.5-1:1.2的水泥砂浆,并应嵌入砌缝内约2cm,勾缝前应先清理缝槽,用水冲洗湿润,再在缝内抹适量水泥砂浆,勾缝应保持砌后自然缝,不应有瞎缝、丢缝、裂纹和粘结不牢等现象,成活的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致,交圈对口,密实光滑,搭接处平整,阳角方正,阴角处不能下下直通,不能有丢缝、瞎缝现象。灰缝应整齐,拐角圆滑,宽度一致,不出毛刺,不得有空鼓、脱落。

5.2.4脚手架

一、搭设准备工作

在脚手架搭设前,应做好以下准备工作:

1、据施工方案的要求,应由技术人员对参与脚手架搭设的有关人员进行全面的技术交底。

2、应对搭设用的钢管、扣件、脚手片、铁丝等进行检查验收,不合格的构配件严禁使用,经检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐。

3、清除地面杂物,准备垫板,做好立杆基础措施。

4、对脚手架立杆底脚位置进行定位放线,并对夹层顶板进行支撑加固。

5、检查现场脚手架搭设的范围是否与脚手架方案相一致。

二、脚手架搭设方案

根据吊顶、墙面安装方案,采用扣件式满堂钢管脚手架作为操作平台,并根据保温板完成面高度要求搭设成层状结构,并预留出吊顶安装空间,脚手架采用

分层搭设,脚手架的最高搭设高度为11.3m,顶面木板脚手片需顶层满铺,脚手架中间设置剪刀撑和水平撑,由于脚手架高度高,脚手架搭设需分两步进行,第一步为立杆放脚,设置扫地杆,纵横向剪刀撑位置,搭设完成后,进行第一次验收,验收合格后方可进行第二步安装。第二步为中间剩余部分脚手架的搭设及外围周边剪刀撑设置,完成后进行脚手架的第二次验收,为整体验收。

脚手架钢管考虑目前市场上的质量情况,决定选用规格Φ48×3.2(计算时自重按Φ48×3.5钢管),Q235A,立杆主体间距为1.5mх 1.5m,水平杆步距为1.8m,脚手架搭设顶面宽度符合平面布置图要求,以满足吊顶安装支承特点,标高如附图所示,为保证脚手架纵横向稳定,根据规范6.8.2条规定,满堂脚手架周边环向和中间设置剪刀撑,并由地面至操作顶面连续设置,剪刀撑与地面倾角为45°~ 60°之间,中间剪刀撑每隔四排设置,间距不大于6m,水平剪刀撑按每隔两步设置一道,立杆底部设扫地杆。

第六章雨季施工技术措施

6.1总则

6.1.1进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。

6.1.2项目部要根据所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。

6.1.3施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。

6.1.4施工现场道路必须平整、坚实,两侧排水设施流畅,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。

6.1.5对不适宜雨季施工的工程要提前或暂缓安排,土石方工程、混凝土工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。

6.1.6根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。

6.1.7所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。

6.1.8各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。

6.1.9各作业人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。

6.2雨季施工技术措施

6.2.1土石方工程、混凝土工程雨季施工措施

①雨季进行土石方与混凝土工程时,要编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土石方开挖前备好水泵。

②雨季施工,人工或机械挖土石方时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,沟槽上口3m范围内不得有堆放物和弃土,沟槽开挖验收合格后,及时组织浇注砼垫层,沟槽周围设排水沟,随时保护排水畅通。

③施工道路距基沟槽口不得小于5m。

④混凝土砼浇筑前必须清除模板内的积水,施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。

⑤砼初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。

⑥混凝土施工时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇注。

第七章工程质量保证措施

7.1质量保证体系

本计划编制必须符合相关标准及法律、法规、条例、标准的规定,并满足标书合同的有关要求。坚持“质量第一,规范施工”的目标。围绕明确的质量方针和目标,对各项质量活动加以规定,对质量问题采取的纠正或预防措施提供必要的依据。质量保证计划经工程项目经理审定并报经监理核准后执行,并与其它管理标准、规章制度保持协调一致。质量保证体系见图7-1。

质量保证体系见图7-1

7.2质量保证的技术措施

7.2.1材料的检验制度和方法 (1)材料进场检验制度

①本工程的水泥、钢材等各类材料需具备出厂合格证,并根据国家规范要求分批分量进行抽检,抽检不合格的材料一律不准使用,因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。

②把好试验控制关。配足相关的试验仪器和设备,由专业试验工程师负责,做好各种材料的试验鉴定和各项配合比的选配,满足现场施工质量控制和质检的需要。

③把好进料关:进入工程的材料严格按设计要求定货,所有材料做到先试验后使用,不合格材料不进场。所有外购材料有材质检验合格证书和试验室的检验证书,报监理工程师批准后,方可进料。

(2)技术交底制度

坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部编制有针对性的作业指导书。

质量保证体系

组织 保证

思想 保证

技术 保证

物质 保证

经济 保证

施工 保证

项目部 质量

工程师

职工 培训 全面 质量 管理 教育 技术 培训

技术交底

材料采购

材料检查

奖优罚劣

最优施工方法

质量检查

施工队质

检员 实现质量体系目标

防洪治理工程施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

第一章编制说明及依据 1.1、编制说明 本施工组织设计是遂宁市安居区城区段白马河防洪治理工程一标段施工承包的投标文件之一,它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。若我们有幸中标,我们将遵循国家技术管理标准的有关规定,以及我公司的质量体系文件,在图纸会审后,按照施工组织设计所确定的原则,编制详细的施工作业指导书,用以指导工程的施工管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。 本施工组织设计在编制过程中认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序;在充分调查研究的基础上,遵循施工规范和操作规程,遵循国家和建设部关于质量和安全生产规定,确保工程质量和安全生产;根据本工程特点和施工内容,全面规划、统筹安排,保证重点,确保合同工期;坚持对业主负责,组织精干高效的指挥机构,选派具有丰富施工经验的专业队伍和管理人员进行施工,采用规范管理,标准化作业,严格工程质量,齐心协力,全力以赴,建好本工程。 针对本工程实际情况和招标文书要求,我们把投标承诺、管理机构设置、施工准备、施工部署、施工进度计划、提升泵站建构筑物、管网施工、创优良工程质量保证措施、工期保证措施、安全生产保证措施、文明施工保证措施、环保及防止扰民措施、降低造价、提高工效措施等在本施工组织设计中作为重点阐述,其它常规性技术措施及施工项目的施工方法仅作了一般性阐述。本公司机构健全:技术质量部、生产安全部是指导、督促、检查执行标准、规范、规程、施工组织设计及其公司规章制度的执法部门,从机构上保

防洪护堤工程施工组织设计

目录第一章工程概况1 一、工程概况1 二、水文气象2 三、地形地貌及区域地质简况3 四、交通条件4 第二章编制原则及依据4 一、编制说明5 二、编制依据5 三、编制原则5 第三章工程难点和对策6 一、工程施工难点6 二、采取应对措施6 第四章施工总体布置8 一、布置依据及原则8 二、总平面布置9 三、供水及供电10 四、通讯10 五、混凝土拌合站布置11 六、临时工程用地计划11 七、网络管理系统12 第五章施工组织机构12

一、组织机构关系图12 二、项目机构运行机制说明14 三、项目运行机制保证措施16第六章施工准备17 一、施工现场准备17 二、施工技术准备18 三、材料设备准备18 四、劳动组织准备19 五、现场制度建设19 第七章工期及施工进度计划19 一、编制依据19 二、编制原则及要求20 三、施工进度安排说明20 四、工期保证措施22 五、工期影响因素预防措施25 六、关键项目工期控制27 七、赶工措施27 第八章主体工程施工方法28 一、土石方工程29 二、碾压堆石体护岸41 三、钢筋石笼护底工程44 四、五绞网箱(垫)护底工程46

五、C15砼砌毛石护岸工程48 六、C15砼砌毛石挡墙工程50 七、C15埋石砼挡墙工程56 八、混凝土工程63 九、芝麻灰烧面花岗石铺设72 十、预制钢筋砼管工程74 十一、排水涵洞工程77 十二、堤岸附属建筑物工程80 第九章现场施工测量85 一、技术标准及规范86 二、测量施工程序86 三、测量施工方法86 四、质量保证措施91 五、测量竣工资料的整理93 第十章资源配置93 一、施工机械设备配置93 二、人力资源配置96 三、主要材料和水、电需用量计划97第十一章工程成本控制措施97 一、工程成本控制的原则98 二、工程成本控制措施100 三、工程成本考核105

水利工程施工组织设计

水利工程施工组织设计 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

焦作市武陟县2009年农村饮水安全项目施工组织设计 (第Ⅱ标段) 河南七建工程有限公司 二○○九年八月十四日

目录

施工组织设计 第一章综述 招标文件 1)招标文件、设计图纸、技术要求 2)国家和水利部、交通部、建设部现行有关技术规范、规程及标准。3)现场踏勘资料。 编制指导思想 1)满足业主对工程工期质量及安全生产、文明施工要求; 2)力争做到均衡连续施工,流水作业,充分利用工作面; 3)充分利用现有的施工机械设备,提高机械施工效率; 4)利用先进的施工工艺,科学制订施工方案; 5)合理安排各工序交叉施工; 编制内容 我司认真研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细的踏勘,据此编制本施工组织设计,分别对施工总进度、施工总平面布置、施工程序、施工方案、主要工程施工方法及技术保证措施、主要施工机械设备、劳动力和主要材料计划、施工安全防护措施及施工管理机构和管理措施等作了详细说明。 总体目标

我公司属一级施工企业。在施工中按照“加强管理、精心施工、确保合格,争创优良、树文明形象、拓一方市场”的公司质量管理方针精心组织施工。 在本工程施工过程中,我们将积极响应招标文件的全部条款,采取切实可行的措施,确保达到如下目标: 1)质量目标:坚持“百年大计、质量第一”方针,确保工程质量达到合格。 2)安全目标:加强安全管理,确保安全施工无事故,创安全达标工程。 3)文明施工目标:加强环保工作,创文明施工规范工地。 4)工期:精心组织,确保全部工程在90天内全部竣工。 我公司承建本工程的优势 我公司是一级施工企业,经过几十年的风雨洗理,特别是近几年来超常规地发展,企业的素质及综合实力均达到了一定的高度,经营规模迅速扩张,经济效益显着增长,社会信誉日益提高,是一支拥有高素质,能打硬仗的建设劲旅。近年来,这支劲旅南征北战,经营足迹遍布全国各地。经过认真地研究和分析,我们认为我司完全具备承建本工程的施工实力。

河道闸坝工程施工组织设计(新)

第一章编制说明 一编制依据 1、XX提供的施工招标文件和施工图纸。 2、本工程相关的施工技术标准、规范和验收标准。 3、XX提供的其他资料。 4、我公司组织的现场踏勘情况及公司现有的技术力量、技术装备、施工经验。 二工程概况 本工程工程等级为Ⅱ级,防洪等级为洪水重现期100年一遇,排涝标准为20年一遇。平常设计排涝流量95.8m /s,上游2.54m(20年一遇),下游姚江水位1.33m;设计最大排涝流量为64.4m /s,上游1.63m(汛限水位),下游姚江水位0.93m。 水闸闸孔数为2孔,每孔4m,总净宽8m。水闸底板为平底板,设计高程为-1.37m。水闸消能形式为降低护坦式消力池,并结合海漫。水闸闸门为梁板式钢筋砼平闸门,启闭机械采用QPQ2×12.5T卷扬式启闭机。 本工程的砌体建筑装修工程主要是启闭房,其建筑面积为245.5平方米,建筑层数二层,建筑高度7.50M。 具体工程项目如下: (一)前期工程 前期工程主要包括施工导流工程、旧水闸拆除工程等。 (二)水闸主体工程 1、水闸基础部分闸室段采用800灌注桩,上、下游翼墙采用600灌注桩,上游河道挡墙和姚江堤防衔接段挡墙采用梢径0.12m长6m松木桩。 2、水闸闸室顺水流长度12m,底板厚度0.80m,中墩厚度为1.0m,边墩厚度为0.8m,底板顶高程-1.37m;胸墙底高程1.95m,闸门板高度3.51m,宽度

4.46m,QPQ2×12.5卷扬式启闭机,闸室一层地面高程3.63m,二层地面高程7.03m,交通桥净宽4.5m,桥面高程3.48m。闸室两侧管理房基础采用空箱结构。 3、水闸进口段上游铺盖长10.0m,底板厚0.5m,采用C25钢筋砼;上游翼墙采用重力式挡墙,材料为C20砼灌砌石,外侧为M10浆砌光面料石,料石尺寸为 300X400X200,并用NBM-302填缝剂勾凹缝。 4、水闸出口段下游消力池长13m,池深0.65m,池底高程-2.02m,底板厚0.7m; 海漫长8.5m,采用0.5m厚C20砼灌砌石,后接块石理砌;下游翼墙采用重力式挡墙,材料为C20砼灌砌石,外侧为M10浆砌光面料石,料石尺寸为300X400X200,并用NBM-302填缝剂勾凹缝。 (三)设备安装工程 闸启闭机采用卷扬式,启门力为2X12.5t。安装前先到有关厂家订货,金属结构到专业厂家加工,其机电设备与结构安装质量应按相应规范要求进行。 (四)启闭房工程 本工程上部结构采用框架体系。结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。场地类别三类,地面粗糙度为B类。本工程环境类别为上部结构为一类。 三工程施工条件 (一)水文地质条件 青林闸姚江水位P=1%时设计洪水位2.64m,正常水位1.33m,枯水位0.93m,P=5%时设计洪水位2.54m,正常水位1.33m,枯水位0.93m。 水闸所在19-19剖面在勘察深度内,场地地基土自上而下分为4个工程地质层组,细分为8个工程地质层,分别为:①-2层粘土,②-1层淤泥质粘土,②-2层淤泥质粉质粘土,②-3层淤泥质粘土,④-1层粉质粘土,④-2层粉质粘土,⑥-1层粉质粘土夹粉土,⑥-2层粉质粘土。

清淤施工组织设计

1 施工技术文件

1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 镇江市金山湖退渔还湖及防洪工程——试办引河清淤工程,范围自环湖路施 工围堰至江南桥闸站内江侧施工围堰,长约1380米.即招标图纸CS05?CS32范围. 主要工程量有:建筑垃圾清理24000m3、垃圾、土方清理外运5000m3,清淤96000m3 等,详见招标文件及图纸。 1.1.2 水文气象和工程地质 (1 )水文气象条件本工程地段地处亚热带中部季风气候区。四季分明,温暖湿润光照充足,雨量充沛,无霜期长。全市多年平均无霜期223-229 天。该区域降雨量在年际差异较大,多年平均年降雨量1029.6mm,汛期多年平均降雨量为565.8mm。镇江潮位多年平均潮位为4.40m,实测最高潮位6.72m(1996年8月1日),最低潮位-0.63m (1959 年1 月22 日)。 (2)工程地质 第①层填土分布不均,一般原开挖河道填土稍密;第②层、第⑤层粉质粘土土力学性质一般;第③-1层淤泥质粉质粘土、第③-2层层粉土;第④层粉质粘土夹粉土为近代所形成的承载力高压缩性的软弱土层,土层力学性质差;第⑥层、第⑦层粉质粘土为中低压缩性,力学性质良好。 清淤范围的地质为多年沉积淤泥,营养盐和有机质含量均较高,部分河段及岸滩存在瓦砾、建筑垃圾较多。本次工程清淤厚度一般为0.0?2.5m。 1.1.3 周边环境 本工程地处城区,河道北侧商业、居民生活设施密集,其中北岸行人和车辆 较多。岸北侧及部分南岸有道路,有有利条件也有不利因素,施工时需特别注意施工范围的管护。 1.1.4 对外交通条件本工程地处镇江市城区,河道直通长江,水上交通便利,陆运可利用河道两侧的堤顶道路及城区道路,可以满足施工材料、机械设备的进退场需要。泥浆输 送由管道水力冲挖至指定水域。管道布置沿河道北侧布置。

防洪防汛施工方案

xx高速公路勘察试验段B5工区防洪防汛施工方案 编制人: 审核人: 批准人: xx集团有限公司 年月

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、基本原则 (1) 四、工程概况 (2) 五、组织安排及职责 (2) 1、防洪防汛领导小组 (2) 2、职责分工 (2) 3、主要联系方式 (3) 六、主要施工部位 (3) 七、技术保证措施 (3) 八、安全保证措施 (6) 九、预警系统的运行 (7) 十、事故的应急响应 (8) 十一、灾害事故应急处置 (9) 十二、灾害现场的恢复 (9) 十三、救灾、救护人员的培训和演练 (10)

防汛抗洪预案 一、编制依据 (1)xx高速公路勘察试验段子午试验段B5工区两阶段施工图设计; (2)现行的国家和交通部颁发的有关法律法规和规范标准; (3)《公路工程施工安全技术规范》(JTGF9-2015); (4)玉楚高速勘察试验段B5工区施工组织设计; (5)当地以往天气情况经验汇总及当地天气预报; (6)根据本工程的特点、地形及现场调查情况。 二、编制目的 云南地区6月至8月为雨季时期,降水量较大,根据我标段内山坡陡,地质、地形、地貌等实际情况,认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快玉楚高速公路的建设,防止在雨季施工过程中发生安全事故,特制定防洪防汛施工方案。 三、基本原则 坚持以人为本的原则。以避免和减少人民群众的生命及财产损失为核心,做好桥梁工程、路基工程、隧道工程防汛安全事故的预防和应对工作,努力维稳工作。 坚持预防为主的原则。坚持把防洪防汛各项工作落实到日常管理之中,全面做好预警预测及预警响应工作,努力实现早发现、早报告、早控制、早解决,将问题解决在萌芽状态。 坚持以施工单位为主的原则。防洪防汛实行施工单位负责制,项目经理是防洪防汛工作的第一责任人,由施工单位对所辖项目及施工队实施统一协调。建立施工单位、施工作业队和施工班组三级联防应急指挥机构,

某水电站施工方案

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 广西左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于广西西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到广西的

泄洪闸施工组织设计

第一章工程概况 1、工程概述 小莲花水电站枢纽工程位于牡丹江下游,黑龙江省牡丹江市林口县境内,是衔接上游已发电运行的莲花电站和下游在建的龙虎山(原二道沟)电站的梯级电站,是以发电为主,并兼顾下游生活用水和生态环境的综合性枢纽工程。 小莲花水电站主要由河床电站、泄洪闸、土石坝等建筑物组成,工程为三等中型工程。水库正常蓄水位161.0m,总库容1784万m3,电站总装机容量40MW,是一座以发电为主的工程。 枢纽主要由电站和泄洪闸组成,建筑物从右至左依次为右岸土石坝、电站厂房、泄洪闸坝、左岸土石坝等。河床式厂房布置在右岸一级阶地上,是挡水建筑物的一部分,主要由主厂房、安装场、副厂房、户外升压站等部分组成。厂房内安装4台9.55MW和1台1.8MW灯泡贯流式水轮发电机组,在厂房左侧布置17孔15×7.0m(宽×高)泄水闸,占用整个江床及部分左岸一级阶地,溢流堰采用平底闸,堰顶高程154.0m,坝顶高程164.30m,最坝体高15.8m。坝轴线全长618.40m,坝顶公路桥贯通泄洪闸、厂房和两岸上坝公路连接坝段,坝轴线上游两岸均设计有防洪堤,以保护当地居民、县级公路和农田,坝区防洪堤按20年一遇设计,设计顶高程为163.1m,宽4.5m。 坝址位于莲花乡下游3km附近,距林口县城约80km,距上游莲花电站约6.6km,距下游龙虎山电站约22km。坝址右岸有县道X079从坝头通过,左岸有村级公路通过,坝址上游约5km有莲花大桥连接两岸交通,坝址下游约23km处有牡丹江大桥(S309省道)连接两岸交通。林口距省城哈尔滨370公里,距牡丹江市120公里,距离鸡西市85公里,境内有牡佳、牡鸡两条铁路穿过。因此,本工程对外交通较为方便。 坝区两岸地形开阔,两岸Ⅰ级阶地发育,地势平坦,阶面高程159~163m,

【完整版】防洪堤施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制依据与原则 第二章综合说明 第三章施工总布置 第四章项目班子配备 第五章施工方案与技术措施 第六章施工设备的配备 第七章质量管理体系与措施 第八章劳动力安排计划 第九章进度计划及保证措施 第十章安全管理体系与措施 第十一章文明施工措施 第十二章冬、雨季施工措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第十四章资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度图 附表五:施工总平面布置图 附表六:临时用地表

施工组织设计 第一章编制依据与原则 一、编制依据 1、蓬溪县县城芝溪河堤防工程设计施工图及有关文件。 2、国家现行的有关法律法规。 3、国家和水电行业颁布的施工规范、技术标准、验收标准和有关文件。 4、我单位踏勘现场及调查咨询的基本资料。 5、我单位拥有的专业技术力量、管理水平、科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加农村饮水安全工程类似工程施工积累的施工经验。 6、招标文件及有关水利工程技术规范。 7、业主对本施工段施工总工期的要求。 二、编制原则 1、根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 2、坚持施工全过程严格管理的原则,各工序施工时,严格执行监理工程师的指令。 3、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 4、建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有

大型灌溉、防洪、排涝综合利用引水灌溉工程施工组织设计

综合说明 我公司为能参加xx省xx灌区2006年续建配套与节水改造工程袁I标的投标而感到荣幸,同时也感谢贵方给予我公司参与竞争的机会。通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料,分析了各种影响施工的因素和工程的特点,我公司有充分的信心保证优质、如期、安全地完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工承包任务,为此,我公司将以积极的态度,齐心协力,全力以赴,抓住机遇,迎接挑战。企业概况简介 xx省水电建筑安装有限公司系国家一级建筑施工企业,拥有水利水电工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、港口与海岸工程专业承包贰级和土石方工程专业承包贰级等6项施工资质。公司现有各类工程和经济专业技术人员450余名,项目经理80余人,国内外先进的施工设备千余台(套),总功率4万余千瓦。 公司以“质量第一、用户至上”为宗旨,先后承建了诸多大中型国家重点水利工程、大口径钻孔灌注桩、市政公用工程、道路桥梁工程和土石方工程,施工足迹遍布国内外。在工程施工中,公司认真贯彻落实ISO9001质量认证体系,积极采用新技术、新工艺、新设备,科学管理、开拓创新、精益求精,参建的宁波石油大厦桩基工程和钱塘江北岸险段除险加固工程获得“鲁班奖”,承建的杭嘉湖南排盐官下河站闸和绍兴市汤浦水库获得“钱江杯”,杭州市城市防洪堤二期

工程获得“西湖杯”,绍兴市大环河水环境整治南河工程获得“兰花杯”,杭州市青山水库(除险加固)工程被水利部评为“水利系统文明建设工地”,有多个QC小组被评为省部级优秀QC小组。公司现在是“全国水利系统文明单位”、“xx省文明单位”和“杭州市示范文明单位”。 承担本工程施工的总体设想 针对本工程特点,我们将认真组织施工,并充分发挥一级施工企业的管理力量和技术装备优势,中标签订合同后,迅速进场做准备工作,在建设单位完成前期准备工作的基础上,争取提前开工。 1、组织形式和施工队伍 该工程中标后,我公司将安排具有丰富水利施工经验的项目部承担本工程施工任务。项目经理曹淦泉具体负责,该项目经理具有丰富的施工经验,能够保质保量的完成工程,多次获省市有关部门的高度赞扬。项目经理部拟投入一支120人左右的施工队伍,拟投入管理人员12人,技术工人约32人。并且在全公司范围内抽调其他骨干力量参加本工程的施工,加强工程现场施工管理,层层落实经济承包责任制,从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。 2、质量目标:确保优良 坚持质量第一、信誉至上的方针。实行ISO9002质量管理体系,严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工,认真落实质量岗位责任制,诚恳接受有关方面的质量检查和监督,积极配合现场施工监理人员的工作,确保工程质量优良。 3、工期目标:施工总工期为146天 接到中标通知书后,计划于2007年10月20日开工(实际施工

截洪坝施工组织设计

目录 1施工组织设计编制说明 1.1施工组织设计编制说明的原则 1.2管理目标 2工程概况 2.1工程简介 2.2施工工地水文气象 2.3施工工地对外交通 2.4施工用水用电 3施工部署 3.1施工平面部署 3.2施工准备 3.3冬、雨季施工措施 4项目经理部及劳动力配置计划 5主要施工机械、设备供应计划 5.1满足工程施工所需的机械数量及供应计划5.2测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划6确保工程质量的技术组织措施 6.1质量管理体系、制度及质量保证体系 6.2关键部位质量控制 6.3工种岗位技术培训 6.4先进施工工艺 6.5送样检测、见证取样保证措施

6.6分部分项分阶段验收步骤及办法 6.7完成质量目标奖惩办法 7确保安全文明施工的技术组织措施 7.1安全管理组织 7.2专职安全管理人员 7.3 特殊作业人员(电工、电焊工、架子工、机械操作工等) 7.4已具备的安全设施或准备配置的安全设施 7.5 安全防护措施(土方、桩基、用电、外架外网等) 7.6大、中型施工机械管理 7.7文明施工技术组织措施 7.8安全、文明施工责任目标奖惩办法 8确保工期的技术组织措施 8.1编制各施工节点,月、旬作业计划,定期落实计划实施 8.2交叉、流水施工作业 8.3合理调配机械、材料、劳动力 8.4设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及奖惩办法 9工期网络图 9.1施工过程项目划分 9.2编排合理的施工顺序 9.3工序合理搭接 10 施工总平面布置图 10.1主要施工机械位置

10.2建筑材料、半成品的堆放10.3临时供电、供水网的布置10.4临时道路、排水的位置10.5各种临时设施的位置与尺寸

小天都闸坝基础固结灌浆试验施工组织设计

四川华能瓦斯河流域梯级滚动开发二期 小天都水电站闸坝基础固结灌浆试验 施工组织设计 成都水利水电建设有限责任公司 2002 年12 月2 日

目录 一、工程概况 二、施工准备工作 三、施工组织 四、基础固结灌浆试验施工方法 4.1 基础固结灌浆试验目的 4.2基础固结灌浆试验布置 4.3 基础固结灌浆试验施工 4.3.1室内浆材试验 4.3.2 现场灌浆试验施工程序 4.3.3 现场灌浆试验施工方法 4.3.4 现场灌浆试验效果检查 4.3.5现场灌浆试验设备及器材 五、基础固结灌浆试验施工进度安排 六、基础固结现场灌浆试验质量保证体系 七、保证施工安全技术及组织措施 八、环境保护和水土保持方案及措施 8.1环境保护措施 8.2环境卫生管理措施 九、保证文明施工方案及措施 9.1文明施工管理标准 9.2文明施工保证措施

小天都水电站闸坝基础固结灌浆试验 施工组织设计 一、工程概况 小天都水电站为瓦斯沟干流梯级水电开发的第二级,为低闸高水头引水式电站,电站正常蓄水位2157.00m,相应库容62.09万m3,装机容量240MW。闸址位于四川省甘孜州康定县瓦斯河干流龙洞沟和柳杨沟之间,上距康定城9km,下距泸定县城40km。闸址右岸有川藏公路与外部相通。厂区位于瓦斯乡日地村上游约1.2km处,厂房尾水与下一梯级冷竹关水电站库尾相接。 闸址段河流比降23.8‰,流向NE55°,岩坡呈不对称分布,左缓右陡,左岸地形坡度40°~60°,右岸地形坡度60°~80°,沿河多见漫滩,主河槽略偏向右岸,两岸坡脚堆积崩积块碎石土,谷坡下部连续不断分布有崩坡积大型倒石堆;右岸阶地上有川藏公路通过,岩坡陡峻,基岩裸露。 闸线方向角N324°W,左坝肩基岩为一呈向坡外凸出的山脊,岩体卸荷严重,上游侧是大型倒石堆,下游侧岸坡倾向坡内,且谷坡下有较多的崩坡积覆盖层;右坝肩岩体有两个方向的临空面,卸荷较严重,下游侧为一期坡积体,右岸部分坝段的坝趾紧邻该崩坡积体。闸坝轴线长度152m,闸顶高程2158.50m,最大闸高39.0m,最大坝高35.5m。右岸有布置取水口的条件,取水口轴线方位角N46°W,隧洞前取水口轴线长度42.5m。 1.1工程地质情况

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

排涝工程施工组织设计

茅洲河流域(宝安片区)水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)桥头片区排涝工程施工组织设计 审批: 审核: 校核: 编制: 中国水利水电第六工程局有限公司 茅洲河流域水环境综合整治工程宝安九标项目经理部 二〇一六年七月二十日

目录 1 概述 ............................................................................................................................. - 1 - 1.1 工程概况............................................................................................................... - 1 - 1. 2 编制依据............................................................................................................... - 1 - 1. 3 施工内容............................................................................................................... - 2 - 1.4 施工条件............................................................................................................... - 8 - 2 施工重点 ..................................................................................................................... - 9 - 2.1 工期紧、工点多,需理合理组织施工............................................................... - 9 - 2.2 征地拆迁、管线改迁、交通疏解..................................................................... - 11 - 2. 3 河道清淤............................................................................................................. - 11 - 2.4 城市中心区的和谐施工..................................................................................... - 12 - 3 项目组织机构 ........................................................................................................... - 13 - 4 总体部署 ................................................................................................................... - 14 - 5 施工总平面布置 ....................................................................................................... - 15 - 5.1 布置原则............................................................................................................. - 15 - 5.2 施工交通布置..................................................................................................... - 15 - 5.3 施工供电............................................................................................................. - 18 - 5.4 施工照明............................................................................................................. - 20 - 5.5 施工供水............................................................................................................. - 21 - 5. 6 施工供风............................................................................................................. - 22 - 5. 7 施工通讯............................................................................................................. - 22 - 5. 8 主要施工辅助企业及占地面积......................................................................... - 23 - 5. 9 生活办公营区规划............................................................................................. - 24 - 5.10 施工排水........................................................................................................... - 24 - 5.11 施工弃土........................................................................................................... - 25 - 6 主要施工方案 ........................................................................................................... - 25 - 6.1 施工导流............................................................................................................. - 25 - 6.2 施工期安全度汛与防洪措施............................................................................. - 2 7 - 6.3 河道清淤疏浚工程............................................................................................. - 2 8 - 6.4 支护工程............................................................................................................. - 28 - 6.5 土方开挖工程..................................................................................................... - 35 - 6.6 土方填筑工程..................................................................................................... - 36 - 6.7 地基处理工程..................................................................................................... - 37 - 6.8 混凝土工程......................................................................................................... - 3 9 - 6.9 金属结构及设备安装......................................................................................... - 42 - 6.10 砌筑工程........................................................................................................... - 43 - 6.11 建筑物拆除....................................................................................................... - 45 - 6.12 10KV外线工程................................................................................................. - 45 -

坪头水电站施工组织设计

1编制依据 1.1招标单位提供的四川凉山彝族自治州美姑河坪头水电站主体工程招标文件; 1.2招标单位组织的现场考察所得资料; 1.3国家及水利现行的标准及规范; 1.4我单位施工类似工程的相关经验; 2工程概况 2.1设计概况 坪头水电站位于四川凉山彝族自治州美姑、昭觉、雷波三县交界处,是美姑河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。 一、标段范围 本标段工程为引水隧洞中部起于(引)2+500、000,止于(引)12+300、00。 (一)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),开挖断面为马蹄型断面,开挖尺寸为5.36~5.5M*6.5~6.8M。在II、III类围岩地段,采用马蹄形断面,喷锚衬砌;IV、V类围岩地段,采用圆形断面,钢筋混凝土衬砌,隧洞周边围岩进行固结灌浆,洞顶砼与围岩间进行回填灌浆。 (四)主要工程项目包括: 1、引水隧洞(2+500.00~12+300.00)工程的开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆、及零星钢结构制作安装等工程项目的施 工。 2、2#、3#、4#、5#施工支洞封堵项目的施工; 3、2#施工支洞检修及进人闸门的安装。 4、其它临时设施的施工。 二、主要工程数量如下表: 主要工程数量表

三、交通运输 (一)坪头水电站距雷波县城58KM,距美姑县城86KM,距昭觉县城73KM,距西昌市173KM。 (二)电站沿S307省道(西昌-雷波)西行40公里到美姑大桥,由美姑大桥西行昭觉至西昌沿S307省道线路越136公里,为三级线路; (三)电站沿S307省道东行经雷波、马湖、黄琅、下河坝至新市镇,线路长约164公里,为三级或四级线路。由美姑桥沿S103省道北行约39公里至美姑县城,为三级线路;其中在昭觉以东沿S208省道北行约65公里至成昆铁路普雄火车站为三级线路; 2.2工程地质及水文情况 一、工程地质 引水隧洞布置在位于夏炎冬寒的高山峡谷地带,海拔高程600.00~1400.00。工程区尚不具备发生强震的地震条件,东部、西部强震带的波及影响区,属基本稳定区,工程基岩水平加速A=0.1G,对应地震基本烈度为VII度。 分段地质描述如下表: 引水隧洞分段地质情况表

江滩防洪及环境综合治理工程施工组织设计

**市江滩防洪及环境综合治理工程 (水工建筑部分第一期) 施工组织设计 编制:孙霭军 审核:朱远清 批准:叶良华 **市水利建筑工程总公司

1工程概述 1.1工程概况 1.1.1工程概况 工程地点:湖北省**市 工程项目:**市江滩防洪及环境综合治理工程 **江滩防洪圾环境综合治理工程位于长江**江段的南岸,在**长江干堤昌大堤、**港堤、沈家营堤外临长江一侧。工程范围从**、**分界至**电厂,全长3600m。 **河段上起迥风矶、下至西塞山,长约14.2km,系微弯单一河段,河宽950~2200m,深泓高程-13m~-20m。弯曲半径为5.9km,弯曲系数为1.42。河道进出口分别有迥风矶及西塞山控制河势。长江主流从戴家洲河段左右汉汇合后主流斛挑向南,在上港闸与朝阳阁之间贴岸,经**矶等九里十三矶后,自然形成了弓型凹岸,下抵西塞山主流挑向北岸。 工程河段的长江干堤已实施加固工程,堤防为1级堤防。昌大堤设计水位25.7m,堤顶高程27.7m,顶宽10m,边坡1:3,堤外坡为砌块石护坡,堤外平台宽度高程22~21.5m,宽度30m,无防浪埔。**港堤58+636~58+144段,设计水位25.6m,堤顶路面高程27.3m,顶宽12m,边坡1:3,堤外坡为干砌块石护坡,防浪墙顶高27.6m;**港堤58+144~57+986段,堤顶路面高程26.6m,顶宽12m,堤外边坡1:3,为干砌块石护坡,防浪墙顶高27.6m;**港堤57+986~57+290段,堤内为青山湖,堤顶路面高程26.6m,堤顶宽度12m,堤外为浆砌块石护坡,防浪墙顶高27.6m,临青山湖一侧堤脚有挡土墙。沈家营堤57+290~56+879段,堤顶高程27.6m,堤外坡自22.73m以上边坡为1:2.5,为干砌块石护坡。沈家营堤56+879~56+675段,坝顶高程27.6m,堤顶宽度12m,堤顶至堤外滩地之间为高

相关文档
相关文档 最新文档