说明

本表适合于杆塔基础.

保证项目:

检查数量: 抽查基数的10%, 且不得少于3基.

检验方法: 1 项检查混凝土试块试验记录.

2 项检查施工记录.

基本项目:

评定代号: 优良√合格○不合格×

1. 电杆基础采用卡盘时

合格: (1) 卡盘深度偏差为±50mm, 卡盘上口距地面不小于0.5m;

(2) 直线杆卡盘应与线路平行, 并在电杆左右交替埋设;

(3) 承力杆卡盘应在承力侧.

优良: 在合格的基础上, 隐蔽记录完整.

检查数量: 抽查基数的30%.

检验方法: 检查施工记录.

2. 杆塔、拉线基础坑及接地沟

合格: (1) 回填土应妥层夯实(300~500mm一次);

(2) 回填一般土层时, 基础坑防沉台应高出地面300mm, 接地沟为100mm;

(3) 回填冻土及不宜夯实的土时, 基础坑防沉台应高出地面500mm, 接地沟为200mm;

(4) 沥青或水泥面不留防沉台.

优良: 在合格的基础上, 填土夯实、土中无杂质.

检查数量: 沿线抽查30%的基坑.

检验方法: 观察检查.

允许偏差项目:

检查数量: 抽查10%的基数, 但1、3项不得少于5基; 2、4项不得少于3基.

检验方法: 1项检查施工记录; 2项检查施工记录, 必要时实测; 3、4项实测、抽查施工记录.

分项工程质量检验评定

单位工程名称: 送、配电线路安装工程分项工程名称:杆塔组立及拉线分部工程名称: 分项工程性质:一般表42-3

注:分项工程性质是指该分项工程为主要分项工程或一般分项工程年月日

说明

本表适合于杆塔组立及拉线.

保证项目:

检查数量: 1项抽查10%,但不得少于5根; 2项抽查不少于10%, 重点抽查承力杆; 3项检查总数的20%; 4项抽查10%, 但不得少于5基; 5项全数检查.

检验方法: 1项观察检查、检查记录. 2项观察检查、检查安装记录. 3项检查耐压试验记录. 4项观察检查. 5项观察检查, 必要时测量.

基本项目:

评定代号: 优良√合格○不合格×

1. 钢筋混凝土电杆外表

合格: (1) 电杆不得有蜂窝露筋; 分段或整根杆的弯曲度不应超过杆长的1/1000;

(2) 预应力钢筋混凝土电杆不得有纵、横向裂纹;

(3) 普通钢筋混凝土电杆不得有纵向裂缝,其横向裂缝宽度不得大于0.1mm, 长度不得大于1/3周长;

(4) 电杆顶端应封堵良好, 底端随设计而定.

优良: 在合格的基础上, 电杆表面平整、光洁、无裂缝.

检查数量: 抽查30%, 不得少于5基.

检验方法: 观察检查.

2. 杆塔构件组装

合格: (1) 构件组装位臵正确, 结合紧密, 交叉构件在交叉处若有空隙, 应装设相应厚度的垫圈和垫片;

(2) 以螺栓连接构件时, 螺栓头平面与构件接触严密, 螺母拧紧后螺栓应露出

螺母2~4个螺距, 双螺母者允许平扣, 垫片每端不宜超过2个, 杆塔顶部至

下导线以下2m之间及基础顶面以上2m范围内的所有单螺母螺栓应紧固, 并

有防松措施;

(3) 螺栓的穿入方向应符合GBJ233-90《110~500kV架空电力线路施工及验收规

范》的规定;

(4) 以报箍连接的叉梁, 其上端报箍组装尺寸的允许偏差为±50mm.

优良: 在合格的基础上, 组装件紧密无空隙, 螺栓穿向规范、露出螺母的长度一致,规定范围内的螺母防松措施齐全,分段组装叉梁组合后正直,无明显的鼓肚或弯曲.

检查数量: 抽查3~5基.

检验方法: 观察检查.

3. 送电线路杆塔

合格: (1) 尺寸偏差应符合本标准表42.3.8的规定.

(2) 铁塔组立后,各节点间主材弯曲不得超过1/750,塔脚底板应与基础严密接触.

优良: 在合格的基础上, 有1/2检查点偏差在允许值中间偏小.

检查数量: 抽查总数的10%, 但不得少于5基.

检验方法: 检查施工记录, 必要时可现场复核1~2基.

4. 拉线及拉桩杆

合格: (1) 拉线方向正确, 与电杆夹角不得小于45°地形受限时不得小于30°,穿公路时, 对路面中心垂直距离不得小于6m;

(2) 采用拉桩杆时, 埋设深度不得小于杆长的1/6, 拉桩杆应向张力反方向倾斜 15~20°, 拉桩坠线与拉桩杆夹角不得小于30°, 拉桩坠线上端距杆顶应为 0.25m, 距地面不得小于4.5m;

(3) 采用NUT型线夹及花篮螺栓的螺杆应露出螺母并留有不得小于1/2螺杆的螺

纹长度可供调整,调整后NUT型线夹的双螺母应并紧, 花篮螺栓应封固;

(4) 组合拉线的各根拉线受力应一致.

优良: 在合格的基础上, 拉线与电杆夹角应合适, 导线紧线后杆塔塔稍位移在允许偏差范围内.

检查数量: 抽查20%, 但不得少于3基.

检验方法: 观察及检查安装资料.

5. 绝缘子

合格: (1) 针式绝缘子的固定铁脚螺栓头平面与构件密贴, 紧固后瓷头不歪斜;

(2) 悬垂线夹安装后, 绝缘子串应垂直于地平面, 个别情况下, 在顺路方向倾

斜角不应超过5°,偏移值不超过200mm;

(3) 绝缘子串、导线与避雷线上各种金具螺栓、穿钉及弹簧销子的穿向应统一.

优良: 在合格的基础上, 瓷件表面清洁、绝缘子串调整不偏斜, 螺栓、穿钉穿向符合规范要求, 螺栓露出螺母的长度一致.

检查数量: 抽查3基杆的组装.

检验方法: 观察检查.

6. 金具

合格: (1) 应采用现行的标准电力金具, 表面光洁, 无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷, 镀锌良好;

(2) 金具上的各种连接螺栓应有防松装臵, 穿向一致, 开口销必须对称开口,

开口总角度为60~90°;

(3) 导线与线夹或夹具的接触部位, 未使用预绞式护线条者安装前需在导线表

面紧密包缠铝包带;

(4) 防振锤、阻尼线, 其安装距离偏差应为±30mm.

优良: 在合格的基础上, 金具镀锌层完好, 安装位臵正确, 跳线制作规范, 并沟线夹连接平整、坚固、螺栓、穿销统一.

检查数量: 抽查3~5基杆塔.

检验方法: 观察检查.

7. 杆塔上的固定标志

合格: (1) 所有杆塔均应有杆塔号及线路名称(或代号);

(2) 所有耐张型杆塔, 分支杆塔, 换位杆塔及换位杆塔前后各一基杆塔应有相

位标志;

(3) 高杆塔应有航行障碍标志.

优良: 在合格的基础上,标志大小适中,统一美观,印刷字迹清楚、醒目,且不易脱色.

检查数量: 抽查总数的20%, 但不得少于5基.

检验方法: 观察检查.

允许偏差项目:

检查数量: 抽查杆(塔)总数的10%, 但不得少于4基.检验方法: 检查施工记录.

分项工程质量检验评定

单位工程名称: 送、配电线路安装工程分项工程名称:导线、避雷线架设分部工程名称: 分项工程性质:一般表42-4

说明

本表适合于导线、避雷线架设.

保证项目:

检查数量: 1项抽查20%档距; 2项全数检查; 3项抽查5处; 4项跨越公路、铁路、穿越送电线路等主要交叉处抽查3-5处; 5-8全数检查.

检验方法: 1项观察检查. 2项观察检查. 3项外观和检查测试记录. 4项检查施工记录,必要时实测. 5项送电时现场实测或检查施工记录. 6项现场实测. 7项可结合送电现场实测,或检查核相记录. 8项结合送电检查,或检查送电记录.

基本项目:

评定代号: 优良√合格○不合格×

1. 导线在针式绝缘子或瓷横担上的固定

合格: 导线安装位臵正确, 固定牢靠, 配电线路铝线材绑扎时, 应先在导线上包缠两层铝包带, 绑扎牢固, 方法符合操作工艺.

优良: 铝包带应露出绑扎处两端15~30mm. 各股扎线要均匀受力.

检查数量: 抽查10%基杆上的固定处, 但不得少于3基.

检验方法: 观察检查.

2. 线路的跳线、过引线和引下线

合格: (1) 与主干线之间的连接: 材质不同的导线应有过渡线夹; 材质相同的导线, 可用线径不得小于2mm的同材质单股线进行绑扎或用并沟线夹连接, 线夹不

得少于两个;

(2) 跳线应呈悬链状自然下垂, 送电线路对杆塔及拉线的电气间隙符合设计,

并应采用沟线夹连接;

(3) 配电线路的过引线、引下线与相邻的过引线或导线、拉线、构架之间的

净空距离不得小于本标准表42.4.10的规定:

优良: 在合格的基础上, 导线布臵合理、整齐, 线间连接的走向清楚, 辩认方便.

检查数量: 对杆上跳线处、拉线穿过导线处、引下线与架空线交叉处和横担间的过引线全数检查.

检验方法: 观察检查和检查施工记录.

允许偏差项目:

检查数量: 抽查杆20%, 但不得少于3档.

检验方法: 检查施工记录或室外目测.

分项工程质量检验评定

单位工程名称: 送、配电线路安装工程分项工程名称:配电线路杆上的电器设备安装分部工程名称: 分项工程性质:一般表42-6-5

注:分项工程性质是指该分项工程为主要分项工程或一般分项工程年月日

说明

本表适合于配电线路杆上电器设备安装.

保证项目:

检查数量: 全数检查.

检验方法: 1项检查电气设备试验记录. 2项观察检查和检查试验记录.

基本项目:

评定代号: 优良√合格○不合格×

检查数量: 除6项按不同类别抽查10%, 但不得少于5套外,其余全数检查.

1. 杆上变压器和台架

合格: (1) 安装牢固, 水平倾斜不得大于台架宽度的1/100;

(2) 一、二次引线排列整齐, 绑扎牢固, 留有防水弯;

(3) 变压器套管表面光洁, 零部件齐全, 油位正常, 外表干净;

(4) 变压器外壳保护接地可靠, 接地电阻不得大于4Ω.

优良: 在合格的基础上, 台架防腐蚀处理良好, 变压器外壳干净, 油漆完整.

检验方法: 观察检查.

2. 跌落式熔断器

合格: (1) 安装牢固, 零部件完整, 转轴光滑灵活, 熔断器排列整齐, 高度一致, 熔管轴线与地面的垂线夹角为10°~30°;

(2) 熔丝管良好, 熔丝匹配正确, 接触紧密, 动作灵活可靠, 熔丝管件上触头

应有一定的压缩行程;

(3) 上、下引线与线路导线的连接应紧密可靠.

优良: 在合格的基础上, 外部清洁, 引线排列有序, 熔管角度一致.

检验方法: 观察检查.

3. 杆上避雷器

合格: (1) 安装位臵正确, 排列整齐, 高度一致, 1~10kV时,相间距离不得小于350mm; 1kV以下时不小于150mm; 瓷套与固定抱箍之间应有垫层;

(2) 引下线连接紧密, 上引线采用铜绝缘线时不得小于16mm攩2攪, 下引线

不得小于25mm攩2攪, 并可靠接地, 接地电阻不得大于10Ω.

优良: 在合格的基础上, 瓷件光洁干净, 引线排列整齐、固定可靠.

检验方法: 观察检查, 查看接地电阻测试记录.

4. 杆上油断路器

合格: (1) 安装牢固, 水平倾斜不得大于托架长度的1/100,引线连接可靠,留有防水弯;

(2) 外壳干净不漏油, 操作灵活可靠, 分合指示正确;

(3) 外壳接地可靠, 接地电阻不得大于10Ω.

优良: 在合格的基础上, 引线排列整齐, 辩认清楚,绑扎长度不得小于150mm,绑扎紧密, 外壳不漏油.

检验方法: 观察检查.

5. 杆上隔离开关

合格: (1) 安装稳固, 操作机构动作灵活, 铁件防腐蚀良好;

(2) 隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸时开距符合产品规定,电源应接在静触头侧;

(3) 与引线的连接应紧密可靠.

优良: 在合格的基础上, 设备外表清洁, 合闸接触面应符合规定, 引线排列整齐, 接头符合要求.

检验方法: 观察检查.

6. 杆上灯具

合格: (1) 灯位正确, 固定牢靠, 配件齐全, 外壳无机械损伤和变形, 油漆完好;

(2) 庭园灯柱稳固垂直, 接线盒盖板齐全,并配盖板锁和熔断器,防水措施良好;

(3) 开关控制正确.

优良: 在合格的基础上, 灯具外表清洁, 排列整齐, 接线箱布线合理清楚, 开关控制匹配合理, 熔丝选择正确.

检验方法: 观察检查, 并送电试灯.

分项工程质量检验评定

单位工程名称: 送、配电线路安装工程分项工程名称:电缆敷设

分部工程名称: 分项工程性质:一般表42-6

注:分项工程性质是指该分项工程为主要分项工程或一般分项工程年月日

说明

本表适合于电缆敷设.

保证项目:

检查数量: 各项均全数检查.

检验方法: 1项检查试验记录. 2项观察检查和检查隐蔽工程记录.

3项外观检查及检查安装记录. 4项检查送电资料.

基本项目:

评定代号: 优良√合格○不合格×

1. 电缆支、托架

合格: 支、托架安装位臵正确. 固定牢靠, 防腐蚀完好, 在转弯处能托住电缆平滑均匀过渡, 电缆弯曲半径符合设计要求或本表允许偏差项目的规定.电缆支持点间距当设计无规定时应不大于本标准表42.6.5中的数值。

优良: 在合格的基础上,间距均匀,排列整齐,横平竖直,铁件镀锌良好,或油漆色泽均匀.

检查数量: 按不同类型的支、托架各抽查5段处.

检验方法: 观察检查和尺量.

2. 电缆保护管

合格: (1) 钢管不应有穿孔、裂缝, 内壁光滑, 弯制后无显著凹瘪现象, 管口无毛刺, 防腐蚀良好;(2) 钢管内径应大于电缆外径的1.5倍, 弯曲时其弯曲半径应满足电缆的最小允许弯曲半径;

(3) 电缆出入建筑物、隧道、穿过楼板、墙壁及沟道引至电杆、设备、墙外表面或房屋内人容易接近处,离地面2m以下的一段均应架设保护管或罩,采取钢管时,固定可靠, 管

口封闭严密, 埋入地面的深度不得小于100mm, 伸出建筑物散水坡的长度不小于250mm;

(4) 钢管需连接时宜用大一级短管套接, 两端焊牢、封闭, 并用Φ6~8mm钢筋跨接在套管两端焊牢.

优良:在合格的基础上,保护管弯曲处匀滑无折皱和不平,出入建筑物地沟、隧道时坡向及坡度正确. 明设部分横平、竖直,成排敷设的排列整齐,防腐蚀处理良好.

检查数量: 按不同敷设方式、场地抽查3-5处. 检验方法: 观察检查.

3. 电缆敷设

合格:(1)位臵和标高正确,排列整齐,标志桩标志牌设臵正确,在电缆终端头、连接处、拐弯处、隧道及竖井两端、入井内应标志牌;(2) 有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆, 保护措施应符合设计规定;(3)电缆在下列处必须固定, 垂直或超过30°倾斜敷设时应在每一支托架上固定,水平敷设时,应在首末两端、转弯、接头两端固定,30以下倾斜巷道,应适当增加固定点以防止电缆因自重而滑动;(4)油浸纸绝缘电缆敷设时最大位差不应超过本标准表42.6.7的规定:(5) 明敷在室内及电缆沟、隧道、井下的电缆应剥除黄麻护层并对铠装加以防腐蚀.

优良:在合格的基础上,电缆在转弯和分支处不紊乱,走向清楚整齐;电缆和标志桩、标志牌编写统一、内容正确,字迹清晰;直埋电缆隐蔽工程记录及简图齐全、正确.

检查数量: 按不同敷设方式各抽查5处.检验方法: 观察检查和检查施工记录.

4. 电缆直接埋地敷设(简称直埋)

合格: (1) 电缆直埋时严禁平行敷设在管道的上面或下面;(2) 电缆的路径、间距与管道、道路、建筑物之间的平行交叉距离应符合设计要求;(3)直埋深度无设计要求时, 距地面不得小于0.7m. 穿越农田时应不小于1m,电缆从地下引出地面时,应有不小于2m长的保护措施;(4) 直埋电缆上下需铺设不得小于100mm厚的沙层或软土, 上部有符合设计要求的护板覆盖, 护板应超出电缆两侧不少于50mm;(5)电缆沿直线段每隔50~100m处及头处、转弯处和进入建筑物等处,有明显的牢固标志和方位桩.

优良: 在合格的基础上, 电缆标志齐全统一、固定牢靠. 隐蔽工程记录及电缆敷设走向图齐全、准确.

检查数量: 全数检查.检验方法: 现场观察和检查施工记录.

5. 电缆在电缆沟和隧道内敷设

合格: (1) 电缆沟、隧道内应平整、清洁、不积水, 盖板齐全, 标高符合设计;

(2) 电缆在支、托架上的排列: 对双面支架, 应将电力电缆与控制电缆分开敷设, 对单侧支架, 应将控制电缆放在电力电缆下面, 1kV及以下电力电缆放在1kV以上电力电缆上面;(3) 电缆沟或隧道与变电所或厂房接口处应有防火、防水和防杂物进入的防护措施.

优良:在合格的基础上,电缆敷设整齐,转弯和分支处不紊乱,走向清楚,标志齐全.

检查数量: 检查沟、隧道两端、转弯不少于5处.检验方法: 现场观察.

6. 电缆穿管敷设

合格: (1) 电缆穿管敷设时, 每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入管内;

(2) 电缆允许共管敷设, 电缆根数符合设计, 但裸铠装电缆不得与其他外护层

的电缆穿入同一根管内.

优良: 在合格的基础上, 钢管防腐蚀良好, 管头无毛刺, 保护管弯曲处匀滑无折皱和不平, 管径应大于电缆外径1.5倍. 出入地沟、隧道时, 坡向及坡度正确, 管口

空隙应封堵.

检查数量: 每一单位工程抽查2~3处.

检验方法: 观察检查.

7. 立井井筒或30°以上倾斜巷道电缆敷设

合格: 电缆支、托架符合本标准第42.6.5条和第13.1.4条的规定, 电缆排列和夹持装臵符合设计. 斜巷电缆中间接线盒应由单独支架固定, 电缆不受外力. 立井井

筒内不得有中间接盒(如因井深必须安装时应符合设计要求), 沿井壁向平巷的

拐弯部分应有防砸措施.

优良: 在合格的基础上, 电缆排列整齐, 间距一致, 夹持装臵配件合适, 固定支架防腐蚀良好.

检查数量: 井筒中全数检查, 斜巷及中间接线盒抽查3~5处.

检验方法: 观察和检查资料.

8. 井下电缆敷设

合格: (1) 除符合本标准第42.6.5条和第42.6.7条的规定外, 电缆悬挂弛度在直巷内为5%, 在道岔与拐弯处为10%;

(2) 电缆每隔一定距离和有分路的地点应悬挂标明用途、规格的标志牌;

(3) 电缆通过风门、墙壁时应有套管保护, 管口空隙应封堵;

(4) 电缆中间接线盒应由单独支托架固定牢靠.

优良: 在合格的基础上, 电缆悬挂整齐, 间距、弛度一致, 施工和隐蔽工程记录齐全.

检查数量: 抽查3~5处.

检验方法: 观察和检查记录.

9. 井下峒室中敷设电缆

合格: 除符合本标准第42.6.5条和第42.6.7条的规定外, 通过底板引向电气设备的电缆应走电缆沟、槽或穿管, 电缆出入峒室时应有穿墙保护套管, 电缆与管口之

间的空隙应封堵.

优良: 在合格的基础上, 电缆排列整齐, 敷设弛度一致, 穿管口处理良好, 记录齐全.

检查数量: 全数检查.

检验方法: 观察检查和检查施工记录.

10. 暗井中敷设电缆

合格: 采用支架时应符合本标准第42.6.5条的规定, 采用钢丝绳悬吊时, 卡子间距为 4~6m, 钢丝绳规格和悬吊点组装符合设计, 卡具配套齐全.

优良: 在合格的基础上, 卡具间距一致, 紧固力适当, 电缆卡固牢靠, 钢丝绳防腐蚀良好, 记录齐全.

检查数量: 全数检查.

检验方法: 观察和检查记录.

11. 钻孔中敷设电缆

合格: (1) 钻孔结构、悬挂钢丝绳规格符合设计, 吊架安装位臵正确, 固定牢靠;

(2) 敷设钢管的钻孔, 钢管应高出钻孔起始面0.5~1m;

(3) 钢丝绳上的电缆两固定点间距4~6m, 卡具配套齐全;

(4) 电缆下放悬吊固定后, 钢管口与电缆之间的空隙, 应用金属盖板封严, 防

止进物;

(5) 钢丝绳、金属卡具防腐蚀良好.

优良: 在合格的基础上, 电缆在钢丝上固定间距一致, 钢管口与电缆之间空隙封堵良好, 记录齐全.

检查数量: 全数检查.

检验方法: 观察和检查记录.

12. 信号传输电缆敷设

合格: (1) 规格、型号符合设计, 吊挂符合规定, 标志齐全、准确;

(2) 低电平信号电缆与交流电力电缆, 不得在同侧和同一电缆桥(托)架上敷设,

若必须在同侧平行敷设时, 相互间距离和抗干扰措施应符合设计技术文件

规定, 必须交叉跨越时, 应垂直交叉;

(3) 具有屏蔽层的电缆, 其屏蔽层不得用作信号通道;

(4) 框架间或扩展的配套装臵间的联络电缆敷设时, 长度应符合设备技术文件

规定, 若必须接长或分支时, 严禁将芯线直接搭接或绞接, 必须通过接线

端子, 用防磁的铜螺栓连接或插座插接.

优良: 在合格的基础上, 吊挂间距均匀, 弧垂适当, 穿墙措施符合规定.

检查数量: 抽查3~5处.

检验方法: 观察检查.

13. 电缆支、托架, 金属电缆终端盒、接线盒的外壳接地

合格: (1) 电缆沟、隧道及室内电缆支、托架应有连续的接地线相连, 且两端与接地极相通;

(2) 电缆金属终端盒、接地盒的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应良好

接地, 接地线应采用铜绞线, 当电缆截面为120mm攩2攪时, 其截面不宜小于

10mm攩2攪; 电缆截面为150mm攩2攪及井下电缆, 其截面不小于25mm攩2攪,井下可不锡

焊, 但连接或绑扎必须紧固.

优良: 在合格的基础上, 金属接地线规格符合本标准第44章的有关规定, 镀锌防腐蚀层良好, 连接美观可靠.

检查数量: 抽查30%长度, 接线盒、终端盒1~4个.

检验方法: 观察检查.

14. 电缆芯线与设备连接

合格: (1) 两种不同金属接触时, 接触面处理应符合本标准第41.1.3条的规定;

(2) 芯线截面在16mm攩2攪以上需有鼻子或接头卡子固定, 连接牢靠, 接

触良好.

优良: 在合格的基础上, 接触面处理良好, 接触严密, 接线鼻选择合适, 引线排列美观, 相序色标齐全.

检查数量: 抽查5处.

检验方法: 观察检查.

15. 铅包电话电缆在施工完成后应进行充气试验,并符合以下规定

合格: 直埋式地下电缆充气压强为49~68kPa;架空电缆和井下电缆充气压强为39~59kPa.

气压平稳后经10或5昼夜, 气压值的下降不得超过本标准表42.6.19规定的值,

否则应查找修复.

优良: 经11昼夜不超过10昼夜的规定值, 经6昼夜不超过5昼夜的规定值.

检查数量: 全数检查.

检验方法: 检查施工试验记录.

允许偏差项目:

检查数量: 支架按不同类型各抽查5段; 电缆按不同类别各抽查5处.

检验方法: 1项拉线尺量检查; 2项尺量检查.