1.变压器是一种( )的电气设备。 B.静止
2.变压器是利用( )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。 C.电磁感应原理
3.变压器一、二次侧的漏电抗压降分别等于( )。 C.一、二次侧的漏磁电势
4.变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和( )。A.仪用互感器
5.仪用互感器包括电压互感器和( )两种。 A.电流互感器
6.电力变压器按冷却介质分为( )和干式两种。 C.油浸式
7.发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过( )。A.20kV
8.我国电力系统中,线路终端的最低电压等级为( )。 B.0.38kV
9.远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减少( )上的能量损耗。 C.输电线
10.几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降为( ),以满足各种负荷的需要。 B.不同等级的电压
11.变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的( )。 C.电压等级
12.接在输变电线路始端的变压器被称为( )。 A.升压变压器
13.连接于线路终端的降压变压器,其一次侧额定电压与我国输变电线路的电压等级( )。A.相同
14.在电力系统中,变压器能将不同( )的线路连接起来。 C.电压等级
15.在单相变压器闭合的铁芯上绕有( )互相绝缘的绕组。 B.两个
16.当( )加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,就会有电能输出。 C.交流电源电压
17.在单相变压器的两个绕组中,与电源连接的一侧叫做( )。 A.一次侧绕组
18.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有( )电流流过。 C.交流
19.当( )加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中将产生交变磁通。 C. 交流电源电压
20.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中将产生( )磁通。 B. 交变
21.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与( )连通,就会有电能输出。A.外电路负荷
22.已知一台变压器的一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2,铁芯中交变磁通的幅值为Fm,
当频率为f的交流电源电压加到该变压器的一次绕组后,一次绕组中的感应电势为( )。A.E1=4.44fN1Fm
23.变压器的高压绕组的电流一定( )低压绕组的电流。 C.低于
24.变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为( )。 D.一次绕组电压与二次绕组电压的关系不确定
25.变压器的变

比等于( )之比。 C.一、二次侧感应电势有效值
26.在忽略变压器内部损耗的情况下,变压器的一、二次电流之比与( )之比互为倒数。 D.一、二次绕组匝数
27.变压器匝数少的一侧电压低,电流( )。 B.大
28.变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本办法是( )。 C.一次与二次绕组匝数不相同
29.如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的( )等于一次绕组输入功率。 B.输出功率
30.我国变压器的额定频率为( )。 A.50 Hz
31.如果忽略变压器一、二次绕组的( )和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。A.漏电抗
32.变压器的铁芯是变压器的( )部分。 A.磁路
33.变压器的铁芯由( )和铁轭两部分组成。 B.铁芯柱
34.变压器的铁芯结构一般分为( )和壳式两类。 A.心式.
35.变压器的铁芯采用( )的硅钢片叠压而成。 C.导磁性能好
36.当变压器的电源电压高于额定值时,铁芯中的损耗会( )。B.增大
37.变压器铁芯采用的硅钢片主要有( )和冷轧两种。 C.热轧
38.我国变压器铁芯采用的硅钢片厚度主要有( )。A.0.35mm、0.30mm、0.27mm
39.如果变压器的铁芯采用导磁性能差的硅钢片叠压而成,变压器的( )将会增大。 C.铁损耗
40.如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄,则( )。 C. 铁芯中的涡流损耗越小
41.变压器的绕组是变压器的( )部分。 B.电路
42.变压器高低压绕组的排列方式有( )。 B.同心式和交叠式
43.变压器绕组与铁芯之间是( )的。A.绝缘
44.在单相变压器闭合的铁芯上绕有两个( )的绕组。 C.互相绝缘
45.变压器内部绝缘有( )、附加绝缘和电容性绝缘。 B.变压器油
46.变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或( )绕制而成。A.铝线
47.变压器调整电压的方法是从某一侧绕组上设置分接,以增加或切除一部分绕组的匝数从而实现( )的方法。 B.有级调整电压
48.变压器变换分接位置以进行调压所采用的开关称为( )。 C.分接开关
49.油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的( )中。 C.油箱
50.变压器的冷却装置是起( )作用的。 A.散热
51.6300kVA及以下的油浸式变压器采用( )油箱结构。A.吊器身式
52.在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是( )。A.水
53.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满( ),并减小油面与空气的接触面。 B.油
54.变压器吸湿器的

作用是吸收( )中的水分,确保储油柜内上部空气的干燥。 C.空气
55.变压器的高、低压绝缘套管是用来引出变压器( )引线,并起对地绝缘作用的。A.高、低压绕组
56.变压器的高、低压绝缘套管的内部绝缘有( ),附加绝缘和电容性绝缘。 B.变压器油
57.当变压器内部发生故障产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( )能接通信号回路或跳闸回路,以保护变压器。A.气体继电器
58.变压器的铭牌上标有变压器的( )。C.技术参数
59.变压器的相数一般分为( )两种。 C.单相和三相
60.变压器的额定电压是指变压器的( )。 A.额定线电压
61.绕组Yy连接的三相变压器的一次侧的额定电流等于( )。A.变压器额定容量除以一次侧额定电压的 倍
62.接的三相变压器的二次侧的额定电流等于( )。 C.变压器额定容量除以二次侧额定电压的 倍
63.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的( )。 C.额定线电流
64.单相变压器的额定电流等于( )。 A.变压器额定容量除以额定电压
65.三相变压器的额定电流等于( )。 B.变压器额定容量除以额定电压的 倍
66.考虑线路压降,连接于线路始端的升压变压器,其二次侧额定电压要( )我国输电线路的电压等级。B.高于
67.变压器的额定容量是指变压器在铭牌规定的( )下,变压器二次侧的输出能力。 C.额定状态
68.三相变压器的额定容量是( )。 C.三相容量之和
69.多绕组变压器的额定容量是( )。A.最大的绕组额定容量
70.电力变压器的电压低,一般其容量一定( )。A.小
71.变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为( ) A.空载电流
72.变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随负载电流大小和( )的改变而改变。 A.负载功率因数大小
73.一般电力变压器的电压高,其容量一定( )。 B.大
74.三相变压器绕组为Y联结时,绕组相电流就等于( )。B.线电流
75.变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出的原因是高压侧(),而且常套在外面。A.电流小
76.变压器一、二次侧绕组匝数之比等于( )之比。 A.一、二次侧感应电势有效值
77.变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有( )的差值。A.±5%
78.变压器按冷却方式分有多种,例如有干式自冷变压器,( )等。A.油浸风冷变压器
79.变压器正常运行时,变压器的温度达到稳定时的温升称为( )。B.稳定温升
80.水冷却变压器的温升是指变

压器所测量部位的温度与( )之差。B.冷却器入口处水温
81.变压器正常运行时,各部件的温度是( )。 C.不同的
82.变压器的最高运行温度受( )的限制。A.绝缘材料耐热能力
83.A级绝缘的油浸式变压器在正常运行时,变压器上层油温最高不超过( )。 C.95℃
84.变压器的上层油温在正常时一般在( )以下,对强迫油循环水冷却的变压器为75℃。 C.85℃
85.当变压器的负载一定时,变压器的实际温度随( )的不同而不同。 B.变压器周围环境温度
86.国家标准规定,变压器运行时其周围环境温度最高为( )。A.40℃
87.联结组为Yd11三相变压器,其联结组的标号为( )。 C.11
88.变压器一次绕组接额定频率、额定电压的交流电源,在给定的负载功率因数下,二次
空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值称为( )。 B.变压器的电压调整率
89.变压器带感性负载时,从空载到满载其二次电压将会( )。 B.降低
90.随着负载变化,变压器的效率也发生变化,当铜损耗( )铁损耗时,变压器的效率达到最高。 B.等于
91.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取
的功率称为( )。 A.短路损耗
92.变压器的电源电压一般不得超过额定电压的( )。 B.±5%
93.变压器的效率是指变压器的( )之比的百分数。 C.输出有功功率与输入有功功率
94.变压器正常运行时,( )的温度最高。 A. 绕组
95.变压器油的试验项目一般为简化试验、耐压试验和( )。 C. 介质损耗试验
96.变压器的温升是指变压器( )与周围环境温度之差。 C. 所测量部位的温度
97.变压器稳定温升的大小与( )无关,取决于变压器的损耗和散热能力。B. 变压器周围环境的温度
98.空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与( )之差。 B. 冷却空气温度
99.变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同和()。C. 变压器的阻抗电压相等

100.干式变压器包括环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和( )。 A、H级绝缘干式变压器
101.变压器的铭牌上标有变压器的( )。 C. 技术参数
102.容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( )。A. 一次
103.三相变压器绕组为D联结时,绕组相电压就等于( )。 B.线电压
104.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从( )的
功率称为短路损耗。A . 电源吸取
105.变压

器( ),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。A. 正常运行时
106.变压器( )带负载时的调压称为有载调压。 B. 二次侧
107.变压器高低压绕组的排列方式主要分为同心式和( )两种。A . 交叠式
108.变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和
二次负载电压之差与( )的比值称为变压器的电压调整率。A . 二次额定电压
109.变压器正常运行时,变压器的温度达到( )的温升称为稳定温升。 B. 稳定时
110.多台变压器并列运行,可以提高供电质量,提高变压器运行的经济性,还可以()总备用容量。 B. 减小
111.变压器( )开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流B. 二次绕组
112.变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为其额定电流的( )倍。 B. 25~30
113.变压器空载合闸时,()产生较大的冲击电流。A .会
114.变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过气体继电器与( )相通。A . 油箱
115.变压器的调压方式分为( )。C.无励磁调压和有载调压
116.三相变压器绕组的连接形式有三角形接法【D接】, ( )和曲折形接法【Z接】。 B.星形接法【Y接】
117.在忽略变压器内部损耗的情况下,变压器的一、二次电流之比可近似认为与( )之比成反比。 C.一、二次侧电压有效值
118.变压器二次侧不带负载,( )与电网断开时的调压称为无励磁调压。 C.一次侧
119.变压器空载合闸时,( )产生较大的冲击电流。A.会
120.干式变压器是指变压器的( )和绕组均不浸在绝缘液体中的变压器。 C.铁芯
121.国家标准规定,变压器在正常运行下( )过载运行。 B.允许
122.将两台或多台变压器的( )分别接于公共母线上,同时向负载供电的运行方式称为变压器的并列运行。
A.一次侧和二次侧绕组
123.变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有( )的差值。A.±0.5%
124.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有( )的差值。A.± 5%
125.变压器运行中补油时应注意,( )及以下的变压器可以补入不同牌号的油,但应做混油试验。 B.10kV
126.变压器补油后要检查气体继电器,及时放出气体。若在( )后无问题,可重新将气体保护接入跳闸回路。
B.24小时
127.容量在630kVA以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查( )。A. 一次
128.容量的( )变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查一次。 C.630kVA以下
129

.对( )变压器,无论有无人员值班,都应每小时巡视一次。 B. 强迫油循环水冷或风冷
130.H级绝缘干式变压器所用的绝缘材料可以连续耐高温( )。 C.220℃
131.电压互感器工作时相当于一台空载运行的( )。 C.降压变压器
132.电压互感器工作时,其二次侧不允许( )。 A. 短路
133.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和( )。 C. 保护用电压互感器
134.容量在630KVA及以上的变压器,且无人值班的,( )应巡视检查一次。 A.每周
135.电压互感器二次绕组的电压降一般不得超过额定电压的( )。 B、0.5%
136.电流互感器工作时,二次绕组与测量仪表和继电器的电流线圈( )。 B. 串联
137.电流互感器的额定二次电流一般为( )A。A.5
138.电压互感器一次绕组匝数( )二次绕组的匝数。 B.大于
139.电压互感器工作时,高压绕组与被测电路( ),低压绕组与测量仪表或继电器的电压线圈并联。C.并联
140.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和( )。 C.保护用电压互感器
141.电流互感器二次回路( )接地。 B.一点
142.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为( )标准的小电流。A.低压系统
143.电流互感器一次绕组匝数( )二次绕组的匝数。A.小于
144.电流互感器工作时,其二次侧不允许( )。 B. 开路
145.电流互感器工作时,一次绕组与被测电路( )。 B.串联
146.电流互感器工作时,相当于一台( )变压器。 C.短路运行