文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空线路树障防控工作导则(V2.0)

架空线路树障防控工作导则(V2.0)

架空线路树障防控工作导则(V2.0)
架空线路树障防控工作导则(V2.0)

架空线路树障防控工作导则中国南方电网有限责任公司

目录

前言 (1)

1.总则 (2)

2.规范性引用文件 (2)

3.术语定义 (2)

4.工作目标 (3)

5.指导思想 (3)

6.工作要求 (4)

7.附件 (7)

前言

近几年,我国林业产业发展迅速,加之国家退耕还林政策的实施以及对环保要求的提高,无论是新建线路还是已经投产的线路,线行下威胁线路安全运行的树木问题已变得十分突出。如何科学、高效、全面的做好树障防控工作,减小树木对线路安全运行的风险,已经成为了当前急需解决的重要设备管理问题之一,因此,公司特制定《南方电网公司架空线路树障防控工作导则》。

本导则由中国南方电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口并解释。

本导则起草单位:公司生产设备管理部、广东电网公司、广西电网公司

架空线路树障防控工作导则

1.总则

1.1为科学、高效、全面做好南方电网公司架空线路树障防控工作,推行架空线路树障防控规范化、标准化工作,保障电网安全、可靠运行,特制定本导则(以下简称“导则”)。

1.2本意见适用于10kV及以上架空线路树障防控工作,10kV以下电网的线路树障防控工作可参照执行。

1.3本意见自批准执行之日起执行。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款,通过本导则的引用即成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本标准,但对根据本规范达成协议的各方,推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本标准。

《中华人民共和国电力法》

《电力设施保护条例》

《电力设施保护条例实施细则》

《架空线路运行管理标准》 Q/CSG-211011

《电力设施保护工作管理规定》 Q/CSG-210020

《架空输电线路运行规程》 DL/T741

《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220

《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB-50061

《110kV~750kV架空输电线路设计规范》 GB-50545

3.术语定义

3.1树木

指在线路保护范围内林木、竹子等植物的统称。

3.2树障隐患

由于线路保护范围内的树木造成危及架空电力线路安全运行的情况,统称为树障隐患。按隐患的严重程度分为紧急、重大、一般三个等级。

3.3紧急树障隐患

线路保护范围内的导线在最大弧垂或最大风偏时距树木最小距离≤规程规定导线对树木的最小安全距离值的情况。

3.4重大树障隐患

线路保护范围内的导线在最大弧垂或最大风偏时距树木最小距离≤规程规定导线对树木的最小安全距离值+3m,且达不到紧急隐患标准的情况。

3.5一般树障隐患

线路保护范围内的导线在最大弧垂或最大风偏时距树木最小距离≤规程规定导线对树木的最小安全距离值+9m,且达不到重大隐患标准的情况。

3.6隐患降级

对紧急或重大隐患通过采取控制措施(包括通过调整隐患设备的运行方式),使其危急程度下降至较低等级隐患标准的过程。

4.工作目标

4.1杜绝因清障不及时造成树木对导线安全距离不够引起设备跳闸或事故

4.2杜绝因清障处置不当引发社会敏感事件

4.3杜绝因清障处置不当造成人员伤亡事故

4.4杜绝新建线路带重大或紧急树障隐患投产

4.5严防在线路通道保护范围内种植速生树木

4.6严防大风或台风天气树木风偏导致对导线安全距离不够引起设备跳闸或事故

5.指导思想

5.1树障防控工作坚决贯彻“依法依规、安全第一、源头控制、多管齐下”的工作方针。

5.2设备管理单位在处理过程中应严格遵守法律、法规,弘扬正气、树立新风。

5.3处理过程应充分依靠各级政府及林业管理、园林管理、行政执法等部门,争

取支持和主动,合法、合理、依规开展树障防控工作,正确处理好设备管理单位与树权人之间的关系。

5.4设备管理单位应充分应用风险管控的方法,针对重要线路和易发生树障隐患的线路进行电网风险分析与评估,通过评估,明确重点线路、重要区段,分级、分段开展风险防控工作。

6.工作要求

6.1设备管理单位要从源头抓起,建立健全树障防控规章制度和技术标准,严把新建线路验收质量关,严厉打击在运行线路下违章种植速生树木等行为。

6.2突发紧急情况时,应做到快速响应、措施到位、充分应对,最大限度降低树障对设备的影响

6.3 设计工作要求

输电线路经过经济林木或树木密集的林区时,原则上要求轻、中冰区采取跨越设计,重冰区采取砍跨结合设计;输电线路经过宜林地段时,应根据当地林木种植情况适当考虑跨越设计。跨越树高应按树木的自然成材生长高度考虑,主要树种的自然生长高度一般取以下值:桉树、圣诞树、水冬瓜树、橡胶树、西南桦为25m,松树、杉树、竹林为20m,橄榄树、板栗等果树为15m,龙眼、荔枝、桔子等果树为12m,灌木、杂树为5~18m。线路对树木安全距离执行《中华人民共和国电力法》中相关要求。

6.4 验收工作要求

6.4.1 验收阶段,基建与生产运行部门应共同执行工程设计要求进行验收。

6.4.2 存在重大及以上树障隐患时,应视为工程验收不合格,不予投产。

6.4.3存在一般树障隐患时,施工单位应负责全部清除并签订一次性长效(一般按永久考虑)补偿砍伐协议,并经运行单位验收签证后,方才具备移交条件(补偿砍伐协议同时移交)。未具备移交条件的,由施工单位负责运行维护,直至隐患消除。

6.4.4 竣工资料移交应包括施工单位与林户签订的永久性《林木(竹子)赔偿协议书》。

6.5 运行工作要求

6.5.1隐患发现、记录及上报

6.5.1.1运行维护班组应配变带有测量斜距功能的激光测距仪,定期巡视线路,

及时发现存在树障隐患并准确测量距离。

6.5.1.2发现树障隐患,巡视人员需迅速开展三项工作,一是判定隐患等级,二是摸清林木数量及林木所有者、土地所有者,三是做好图片和文字记录。属于紧急或重大树障隐患的,巡视人员应立即汇报班长,由班长组织对隐患危险程度进行现场核实,并将情况报运维部门技术专责。

6.5.1.3运维部门需将树障隐患记录汇总表每月上报设备部门。属于紧急或重大树障隐患的需当天上报。

6.5.2隐患防控要求

6.5.2.1运行维护班组对一般树障隐患应做好风险预控工作,从源头抓好控制,采取有效措施将隐患消除在萌芽状态,防止一般隐患升级为重大或紧急隐患。6.5.2.2发现在保护区内新种植或挖坑准备种植高杆植物的行为,运行维护班组应3个工作日内在现场设置禁种标识,并在5个工作日(重大隐患应2个工作日)内通知树权人并发出隐患整改通知书,同时通知当地居委会(村委会),对树权人做好砍伐或停止种植高杆植物的劝说、协调工作。

6.5.2.3运行维护班组应根据巡视人员每日线路巡视情况及时更新树障隐患记录,班长在每周班会上应进行跟踪和分析。

6.5.2.4运行维护班组应加强对《电力法》、《森林法》、《电力设施保护条例》、设计标准、电力安全知识以及触电人身损害、财产损失赔偿等法律、法规和案例的宣传,并要确保宣传的广度和深度。

6.5.3隐患处置要求

6.5.3.1巡视人员在发现紧急或重大树障隐患时应在现场检查或增设相应的电力设施保护标志、临时遮拦、警示带、警示牌,并拍摄可作为证据的现场照片。

6.5.3.2巡视人员在发现树障隐患时,应在5个工作日(重大隐患应2个工作日)内联系到树权人,并向树权人发出《安全隐患整改通知书》,紧急隐患可先处理再通知,如实在无法处理的,应采取调整运行方式等其它方法降低线路安全运行风险。

6.5.3.3履行告知义务时,应确保《安全隐患整改通知书》有效送达树权人,报当地镇(乡)政府、村委员会备案。

6.5.3.4运行维护部门应组织运行维护班组针对上报的隐患进行讨论并制定消

除和控制隐患的措施、计划。

6.5.3.5运行维护班组应根据制定的措施、计划在规定时间消除隐患。

6.5.3.6对企业内部无法处理的树障隐患,应及时将隐患上报至同级人民政府、安监局。

6.5.3.7巡视人员经向当地居委会(村委会)了解情况,仍未能找到树权人的,应在现场设置规范性标志并拍照留取证据,方可砍伐。但砍伐后应尽快联系树权人,向其履行告知义务。

6.5.3.8砍伐需要补偿林木所属单位(人)费用的,需与林木所属单位(人)签订一次性长效(一般按永久考虑)补偿砍伐协议,运行维护班组应建立台账进行存档备案。

6.5.3.9补偿标准原则上按照当地政府颁布的补偿文件执行。

6.5.3.10运行维护班组巡视线路、清理树障时,应做好各项安全防护措施和应急预案,确保清障安全。

6.5.3.11对不能按规定时间内消除的树障一般隐患,运行维护班组必须长期、定时监控,及时汇报树障隐患的情况。

6.5.3.12在与树权人协商过程中,必须严格遵守法律、法规,不得野蛮处理,引发社会敏感事件。

6.6 应急处置工作要求

6.6.1当发生以下情况时,巡视人员应立即采取紧急停电措施,并报警(拨打110报警电话)及做好现场取证(用标注日期的相机拍照或录像、录音)

6.6.1.1严重危及人身安全情况。

6.6.1.2严重威胁电网安全,安全隐患可能发展为事故。

6.6.1.3群众自行砍伐树木或自然灾害造成电力设施损坏、事故停电、人身伤亡的,应及时通知保险公司到现场进行出险认证。

6.6.2现场处理工作人员在遇到可能危及自身人身安全的情况时,应立即避让,尽快离开现场,避免造成人员伤亡事故。

6.6.3运行维护班组在处理树障问题前,应将工作任务及工作地点告知运维部门分管领导。遇到当事单位(人)阻挠、围攻无法离开现场时,在原地等候,耐心做好解析工作,并汇报上级领导请求支援。任何时候、场合禁止与任何人谩骂、斗殴。

6.6.4本单位电力设施保护领导小组接到下级无法解决问题的汇报后,应第一时间派人赶到现场处理。

7.附件

附件一:树障防控重点设备分级原则及管控要求

附件二:树障防控处置工作手册(参考模板)

附件三:树障防控处置情况统计表

66kV架空输电线路运行规范

附件1 66kV架空输电线路运行规范 国家电网公司 二○○五年三月

目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47) 附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64)

第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合哈尔巴岭日遗化武销毁工程专用供电系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求。 第四条本规范适用于哈尔巴岭日遗化武销毁工程专用供电系统66kV输电线路。 第二章引用标准 下列文件中的条款,通过本规范的引用即成为本规范的条款。其新内容或最新版本适用于本规范。 中华人民共和国电力法电力设施保护条例 电力设施保护条例实施细则GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》 国家电网公司《预防措施110(66)kV~500kV架空输电线路事故》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路检修导则》 第三章岗位职责 第五节送电(线路)工区专责人(技术负责人)职责 第二十六条负责输电线路运行的日常管理工作。根据上级单位确定的维护范围和工作目标,检查、汇总线路巡视、检测的结果,按设备的巡检周期和“预防事故措施”,制

2010年输电线路护线委托合同(定)

输电线路护线委托合同 合同编号:DZSY/HXHT-2010- 甲方(简称“甲方”):楚雄滇中电力实业有限公司 受托方(简称“乙方”): 姓名:性别:民族: 居民身份证号码:年龄: 现住址: 联系方式: 根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商同意,就高压输电线路运行维护事项达成如下协议: 一、甲方将千伏线路至杆(塔)、长度共基,线路保护区及线路设备的日常维护工作委托给乙方完成。 二、委托内容 1、检查委托护线区内线路的导地线、金具、附件、杆塔拉线、杆(塔)、螺栓、接地引下线、接地射线等线路设施的完好情况。 2.检查委托护线区内输电线路基础稳定情况和接地网外露情况。清理、疏通排水沟及防洪系统。 3.每年对委托护线区内线路通道、基位及拉线周围树木、杂草进行清理。 4.只有在完全保障线路安全运行、人身安全及不违反林业法规的前提下,方可对线路通道内树木、竹子等进行砍伐。 5.宣传《中华人民共和国电力法》、《云南省电力设施保护条例》等各级政府关于保护高压输电线路的有关规定。 6.防范、制止并及时向甲方通报破坏和盗窃电力线路设施及在线路保护区域内进行的建筑、植树等违法犯罪行为。 7.对输电线路缺陷和外部隐患,及时发现并通知甲方。 三、委托事务工作及安全要求: 乙方每月8日进行线路定期巡视,雨季期间每月23日增加一次特殊巡视,乙方在完成委托事务后必须向甲方汇报完成情况,甲方做好记录。如因其它原因未能定期开展或工作未能完成,需延期开展工作,需提前一天与甲方进行电话联系,只有在得到甲方许可后工作方可延期开展;甲方人员巡视线路时,由乙方陪同,对乙方的工作进行现场检查,并提出改进意见。工作完成后未回复电话,视为未进行工作,甲方将进行考核。具体委托事务要求如下:

清理高压线路树障安全技术措施示范文本

清理高压线路树障安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清理高压线路树障安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着季节的变化,为减少春季树木生长对配电线路安 全运行带来隐患,改善线路运行环境,提高线路运行水 平,防止类似故障发生,特对我矿高压供电线路加强树障 清理工作。在清理工作中,为了防止安全事故的发生,特 制定安全技术措施。 一、组织安排 为了安全顺利地完成任务,保证供电线路正常运行, 成立领导小组进行施工安排。 现场负责人:xxx xxx 参加人员:xxx xxx xxx xxx

二、准备工作 1、在施工前应组织参加人员学习安全措施,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制,并要签名。 2、施工前,应安排人员到树障、通道砍伐处与林木所有者进行协商,避免造成不必要的纠纷。 3、施工前,要准备好各种清理工具和必要的绝缘用具,如斧子、锯弓、绝缘手套、绝缘棒等。 三、具体要求 按照电力设施保护条例,配电架空线路导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域即为线路保护区。本次清理的树障主要为线路保护区内高出或接近导线的树木。 四、安全技术措施 1.在大风天气禁止作业,砍剪树木应有专人监护。 2.施工前学习安全措施后要检查着装、防护用品、砍伐

浅析架空输电线路运维与检修技术

浅析架空输电线路运维与检修技术 发表时间:2019-09-19T17:34:58.967Z 来源:《当代电力文化》2019年第09期作者:徐增荟 [导读] 对架空输电线路运维与检修技术分析进行研究,以供参考。 国网山东省电力公司利津县供电公司山东东营 257400 【摘要】在现代技术水平之下,架空输电线路运维手段得到了长足的进步,当前已经实现了远程管理、监控等功能,说明架空输电线路运维工作的便捷性较强,因此,当架空输电线路出现相关故障之后,可以通过这些远程功能第一时间对故障进行分析,再根据故障表现来进行检修决策。基于此,本文对架空输电线路运维与检修技术分析进行研究,以供参考。【关键词】架空输电线路;运维;检修技术 引言 作为电力资源输送的主要载体,送电线路的运维质量关系到整个电力系统运行效果,只有保证送电线路使用的安全性,才能提高电力系统电力输送的稳定性与安全性。因此,在电力企业在进行送电线路维护时,必须找出线路的各种运维风险,并制定相应的问题解决措施,以此来提高送电线路运行的安全性。 1架空输电线路运维与检修中常见问题 1.1资源浪费问题 在现代架空输电线路运维当中,往往为了对某一个问题进行确认,会反复对其进行检查,这种做法并不可取,但过多的检查次数势必带来更大的资源消耗,所以,说明这种模式存在资源浪费的问题。具体来说,在现代架空输电线路当中,当运维系统发现某处架空输电线路出现故障,人工还是会前往实地进行检查,并且检查范围十分广泛,通常会对整个区段进行检查,但因为人工检查手段的深入性不足,在最初几次检查当中并不能检查出具体故障,所以,会反复进行检查,造成资源浪费现象。此外,资源浪费问题还有其他表现形式,例如,在一些使用时间较长的架空输电线路条件下,因为其设备普遍存在老化等现象,故障率相对较高,所以导致相同问题反复发作,此时不但造成反复检查问题,还给人工或技术系统带来到了负担。 1.2工作体系不够健全 随着架空线路在我国的覆盖率越来越高,居民用电量也是迅速增加使得架空线路运维检修工作量也增长了数十倍。但运维检修手段也还十分落后,在架空线路发生故障后无法迅速进行故障线路的确定对故障部位进行精准定位只能用传统的人工排障法逐段进行故障线路寻找。其次因为工作体系不够完善导致在进行带电检修工作时很容易受到其他外界因素影响。体现在具体的工作的层面上,会使得偏离预期目标,由此产生的各种问题严重时甚至会导致故障扩大化。 1.3施工质量较差 随着人们对电力资源的需求量增加,电力工程量增加,受施工面积广和工程量大的影响,使得施工时间更加紧迫。同时施工过程中,很多施工人员整体素质较差,技术水平低下,导致可施工不到位,这就使得整体线路架设施工后,容易出现运维问题,影响了送电效果和居民的用电质量。这种施工问题,具体来说表现在以下几方面:第一,未能紧固跳线线夹,使得线路的弧垂较低,导线与地面的垂直距离不足。第二,送电线路途经区域受树木影响严重,树木与送电线路间的距离过小,增加了电网的安全运行隐患。第三,新型电路的施工问题,比如铁塔,这种设备使用广泛,但在组装过程中,如果存在不规范问题,就会导致其稳定性下降,对线路的安全稳定运行造成影响。2架空输电线路运维与检修优化措施 2.1管理优化 针对管理问题,借助相关制度来进行处理。具体来说,首先,需要根据检修对人力的需求来确认检修人员,随之围绕检修人员数量配置相应数量的管理人员,以至少2人一组的模式来开展检修工作;其次,为了确保管理职能发挥,需要设立相应的管理制度,制度当中需要包含工作内容、工作职责以及处罚机制。此外,关于处罚机制,其代表了管理制度的权威性、约束力,所以,必须确保力度,但不可过度,否则容易引发检修人员的负面情绪,同时在实行处罚之前,必须先正确分清权责所在,最终根据权责轻重,酌情对权责所属人员进行处罚。 2.2提高带电作业人员的专业素养 现场带电作业人员是带电检修作业的第一接触人,在故障情况不明工作环境极度危险的情况下。现场带电作业人员的专业素养是安全排除配电网故障的最大保证。因此电力企业对于带电作业人员的专业素养要密切关注。只有身体素质合格、心理素质过硬、对于作业绝缘工具的适用范围有着充分的了解。熟练掌握带电作业的基本原理和操作方法的人员才可一进行带电检修作业。当前我国的带电检修人员的年龄普遍较大,这些带电检修人员虽然心理素质过硬有着较为丰富的带电检修经验但很多都没有经过专业的带电作业培训。而且随着年龄逐渐变大使得身体机能不可避免的有所下降已经不是很适应当下工作量日渐倍增的带电检修工作。因此我国的电力企业要注重培养年轻的带电检修工作人员。在进行培养时可以充分利用我国带电工作者经验吩咐這一优势。组织经验丰富的带电检修人员作为培训教师对新的带电检修人员进行培训。培训人员只有通过培训考试获得带电操作资质才可以进行上岗操作,并且要定期进行考核对于考核不合格的要重新进行培训后再次进行考试知道考试合格后才可再次上岗。 2.3提高线路维护意识,增强线路自然灾害抵抗能力 在送电线路发展过程中,会对运维质量造成影响的因素有很多,而主要的外在因素有人为、自然因素,其中,造成常见人为问题的原因是居民的送电设施维护意识缺乏。因此,就需要从居民思想意识和行为观念入手,一方面,加强对电力设施维护宣传工作,借助讲座、公益宣传等方式,提高居民对送电设施重视性的认知,增强居民的送电线路维护意识,减少露天焚烧和修建违章建筑等行为,提高线路的安全维护质量。另一方面,应完善相应的法律法规,加大对电网的安全维护和对居民不法行为的约束。而在处理自然灾害问题时,应以预防为主,提高送电线路抵对自然灾害的抵抗能力和运行的安全稳定性,以此来保障线路的正常运行。 2.4针对输电线路展开多元化的巡视工作 输电线路巡视是目前电力管理系统当中主要采用的运行维护措施,通过开展严密、细致的巡视工作,能够帮助管理部门快速发现输电线路

DLT_741-2010架空输电线路运行规程完整

架空输电线路运行规程 1.围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民国主席令第六十号《中华人民电力法》1995年12月 中华人民国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民国国家经济贸易委员会/中华人民国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为形区域中的一个局部狭小的围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。根据不同的需要,(或

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

电力线路维修合同协议书范本

编号:_____________电力线路维修协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费(含人工费、材料费等),共计元。 四、乙方责任: 1、乙方应严格遵守协议,按检修规程进行日常巡视、维护,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时抢修处理。 五、甲方责任: 1、消缺检修需停电时,甲方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报甲方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由甲方负责承担维护费,甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式:

甲乙双方在履行本协议发生争议时,应依本协议书之原则协商解决、协议不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他: 1、签订本协议时,甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后,方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时,按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 签约人:签约人: 年月日年月日

清理高压线路树障安全技术措施

xxxxxxxxxxxx煤业有限公 司 清理高压线路树障安全技术措施 措施批准时间:年月日 措施执行时间:年月日 措施审批及学习贯彻情况表

清理高压线路树障安全技术措施随着季节的变化,为减少春季树木生长对配电线路安全运行带来隐患,改善线路运行环境,提高线路运行水平,防止类似故障发生,特对我矿高压供电线路加强树障清理工作。在清理工作中,为了防止安全事故的发生,特制定安全技术措施。 一、组织安排 为了安全顺利地完成任务,保证供电线路正常运行,成立领导小组进行施工安排。 现场负责人:xxx xxx 参加人员:xxx xxx xxx xxx 二、准备工作 1、在施工前应组织参加人员学习安全措施,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制,并要签名。 2、施工前,应安排人员到树障、通道砍伐处与林木所有者进行协商,避免造成不必要的纠纷。 3、施工前,要准备好各种清理工具和必要的绝缘用具,如斧子、锯弓、绝缘手套、绝缘棒等。 三、具体要求 按照电力设施保护条例,配电架空线路导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域即

为线路保护区。本次清理的树障主要为线路保护区内高出或接近导线的树木。 四、安全技术措施 1.在大风天气禁止作业,砍剪树木应有专人监护。 2.施工前学习安全措施后要检查着装、防护用品、砍伐工具等设施。 3.在线路带电情况下砍剪靠近线路的树木时,人员、树木、绳索与导线保持安全距离,树枝接触或接近高压带电导线时,应用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。使砍剪树木时手、脚要放在适当位置,防止被斧、锯划伤。 4.作业中要用到电锯时,应先检查所锯范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 5.上树前,应检查是否有马蜂窝,若有时应采取可靠的安全措施 6.上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝。并使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。使用梯子角度要适当,并应有专人扶持和绑牢。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。 7.不得多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相 邻处砍伐。为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向导线相反的方向。绳索应有足够的长度,以免拉

基于架空输电线路运维与检修技术分析

基于架空输电线路运维与检修技术分析 发表时间:2019-12-16T16:59:26.597Z 来源:《电力设备》2019年第17期作者:刘际铎[导读] 摘要:随着社会的发展,电能在社会生产中扮演着越来越重要的角色,输电线路是电能传输的主要载体,输电线路的建设和运维工作直接影响社会发展。 (国网临沂供电公司山东临沂 276000) 摘要:随着社会的发展,电能在社会生产中扮演着越来越重要的角色,输电线路是电能传输的主要载体,输电线路的建设和运维工作直接影响社会发展。本文主要对架空输电线路运行的状态和检修进行探讨。 关键词:架空输电线路;运维;检修技术 1架空输电线路运行维护的必要性 信息、物质材料、能源是人类发展的三大资源。随着社会的发展与进步,电能在能源总体使用量中所占比重越来越大,电能在社会发展中承担着越来越重要的作用。架空线路是电网主要组成部分,电网的升级改造与架空线路有着不可分割的关系。架空线路主要是由导电线路、绝缘设备、杆塔等组成。在进行电能输送时为了减少电能在输送过程中的损耗,一般会增加线路的截面积和使用高压甚至特高压进行输电,这给架空输电线路的运行维护工作带来一定的难度。架空线路是电能传输的骨干,对电网的运行起着非常重要的作用,架空线路的运行维护工作直接决定着电力系统的运行状况,只有加强架空输电线路的运行维护、检查等才能够保证架空线路稳定的运行,才能够确保电力系统运行的安全与稳定。 2架空输电线路运维与检修现状 2.1资源浪费问题 在现代架空输电线路运维当中,往往为了对某一个问题进行确认,会反复对其进行检查,这种做法并不可取,但过多的检查次数势必带来更大的资源消耗,所以,说明这种模式存在资源浪费的问题。具体来说,在现代架空输电线路当中,当运维系统发现某处架空输电线路出现故障,人工还是会前往实地进行检查,并且检查范围十分广泛,通常会对整个区段进行检查,但因为人工检查手段的深入性不足,在最初几次检查当中并不能检查出具体故障,所以,会反复进行检查,造成资源浪费现象。此外,资源浪费问题还有其他表现形式,例如,在一些使用时间较长的架空输电线路条件下,因为其设备普遍存在老化等现象,故障率相对较高,所以导致相同问题反复发作,此时不但造成反复检查问题,还给人工或技术系统带来到了负担。 2.2安全问题 虽然在先进技术的应用下,现代架空输电线路运维管理的人工参与度较低,但是在安全角度上,只要人工与架空输电线路实际接触,就必须确保工作环境安全,而实际上,大多数电力单位因为先进技术的功能性较强,逐渐忽略了安全方面的管控,导致人工运维检修工作进场处于无安全防护的条件下,使得工作危险性较高,对此有必要进行调整。此外,在工作人员角度上,现代大多数电力运维检修人员的安全意识较差,经常在没有强制性管护的前提下,出现不佩戴安全护具的现象,使得自身陷入险恶环境,其生命时刻受到威胁。 2.3技术水平问题 先进技术的应用对于架空输电线路发展而言无疑是十分重要的,但是各类先进技术对于运维人员有一定的技术要求,即运维人员如果自身专业水平不足,就无法完善控制先进技术系统,导致运维检修工作出现纰漏,而在实际角度上这一类问题并不罕见。具体来说,因为架空输电线路运维检修工作中先进技术的使用时间并不长,所以大多数电力单位内的运维人员依旧为传统运维人员,此类人员的工作经验、工作认知都来源于传统架空输电线路运维,此时介于传统运维与现代运维的差异,绝大部分运维人员都不具备相应的技术水平,所以才会导致上述问题。 2.4管理问题 理论上为了确保工程能够顺利开展,在施工过程当中需要安排专人,对人员的工作行为、工作质量等进行初步的管理,以免意外事故发生。但实际上,不少架空输电线路检修单位出于人力成本考虑,不会选取这种管理模式,或大幅度减少管理小组的人数,导致管理效果不佳,相应检修工作的可靠性、安全性下降,所以有必要对此进行改善。 3架空输电线路运维与检修技术分析 3.1完善接地线路设施 按照实际调查得到若是接地装置设施不够合理会增多线路跳闸频次。因此,完善接地线路设施能够有效地使电阻降低,利用实际情况在接地线路中安装低阻物和导电模块,通过铺设接地极技术能够在相对高的电阻率基础上解决接地故障问题。而在实际操作的时候,需要注意对不同线路铺设的区分,在铺设铁塔线路的时候,铺设接地极要在6米以上的位置。在铺设水泥杆塔线路的时候,铺设接地极要在4米以上。在进行输电线路整体运维的时候,需要将完善接地装置作为重点工作,以保障输电线路在接地线路完善后能够降低线路跳闸频次。 3.2装设避雷基础装置 若是通电线路的杆塔高度较大,不仅会出现杆塔与雷云平行的现象,同时也会出现线路与雷电比较接近的现象,进而造成输电线路遭遇雷击的现象。但是杆塔自身由于是处于相对复杂的电磁环境中,因此会出现较大的雷电绕击问题。在实际操作中,可以通过装设避雷针等手段避免雷电绕击问题,在杆塔横阻的两端的位置上装设避雷针,其长度可以选择大约为3米的避雷针,但是固定的位置是在避雷针的1.5米处。若是想让雷电流直接与大地相连接就需要利用塔杆横担在螺孔位置处实现有效地连接,塔杆的侧面避雷针就安装组合的效应而言不仅能够有效地确保线路安全运行,同时也能够提高雷电绕击的成功率。但是,侧面避雷针存在一个明显的限制点,其引雷率比较高,这就需要增加绝缘子设施数量才能够有效解决。在线路防雷上有着相对优势的设施就是氧化锌避雷器,能够有效地减少跳闸率和绕击率的发生率,一般比较适合在电阻率效果一般、雷电比较多但是普通的降阻方法不能实现的现象中。 3.3强化绝缘子设施 强化绝缘子相关设施需要按照相关的规定才能够实现。例如在110KV的线路中,若是线路铺设的地区海拔整体在1000米以下,那么可以利用8片上下的绝缘子防止电流故障,有效解决避雷针对雷电较高效率的引用问题,以确保架空输电线路能够安全稳定的运行。而若是塔杆的高度高于40米,且本身的档距也比较宽,那么就需要按照实际的情况增加绝缘子,增加的原则就是在每拓宽10米档距的同时加入1片的绝缘子,保证及时塔杆档距拓宽但是也能够安全运行,绝缘子的数量也能够符合安全标准。

DLT7412010架空输电线路运行规程

架空输电线路运行规程 1.范围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民共和国主席令第六十号《中华人民共和电力法》1995年12月 中华人民共和国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民共和国国家经济贸易委员会/中华人民共和国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月 3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面内的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为大地形区域中的一个局部狭小的范围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、

电力线路代理维护协议(样本)

电力线路代理维护协议 甲方:山丹县鑫马电力有限责任公司 乙方:窑街煤电集团山丹县长山子煤矿 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路,线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路,线路长度6公里。(属专用线路,产权属乙方所有)给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。 2、对线路走廊进行定期清理,对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。 3、定期常规线路巡视,每月一次。 4、故障巡线,应急抢修。 5、线路通道清理,每年一次。 6、煤矿35KV变电站内设备的预试,每年一次。 三、维护管理费(含人工费、交通费、预试费、应急费

等),共计每年伍拾陆万元(560000.00元)。 支付方式:协议双方签字后,甲方出具全额发票,乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费(504000.00元),协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费(56000.00元),逾期乙方将承担违约责任。 四、甲方责任: 1、甲方应严格遵守协议,按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时通知乙方,乙方并配合进行抢修处理。 3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故,甲方可以协助乙方进行抢修,但所发生的费用由乙方承担。 五、乙方责任: 1、消缺检修需停电时,乙方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备应急自备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报乙方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由乙方负责承担维护费,乙方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者乙方承担发生事故引发的法律责任。

清理高压线路树障安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 清理高压线路树障安全技术措施 (标准版)

清理高压线路树障安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 随着季节的变化,为减少春季树木生长对配电线路安全运行带来隐患,改善线路运行环境,提高线路运行水平,防止类似故障发生,特对我矿高压供电线路加强树障清理工作。在清理工作中,为了防止安全事故的发生,特制定安全技术措施。 一、组织安排 为了安全顺利地完成任务,保证供电线路正常运行,成立领导小组进行施工安排。 现场负责人:xxxxxx 参加人员:xxxxxx xxxxxx 二、准备工作 1、在施工前应组织参加人员学习安全措施,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制,并要签名。 2、施工前,应安排人员到树障、通道砍伐处与林木所有者进行协

商,避免造成不必要的纠纷。 3、施工前,要准备好各种清理工具和必要的绝缘用具,如斧子、锯弓、绝缘手套、绝缘棒等。 三、具体要求 按照电力设施保护条例,配电架空线路导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域即为线路保护区。本次清理的树障主要为线路保护区内高出或接近导线的树木。 四、安全技术措施 1.在大风天气禁止作业,砍剪树木应有专人监护。 2.施工前学习安全措施后要检查着装、防护用品、砍伐工具等设施。 3.在线路带电情况下砍剪靠近线路的树木时,人员、树木、绳索与导线保持安全距离,树枝接触或接近高压带电导线时,应用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。使砍剪树木时手、脚要放在适当位置,防止被斧、锯划伤。 4.作业中要用到电锯时,应先检查所锯范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。 5.上树前,应检查是否有马蜂窝,若有时应采取可靠的安全措施

架空输电线路运维与检修技术探讨 刘荃

架空输电线路运维与检修技术探讨刘荃 发表时间:2019-09-18T15:18:49.503Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:刘荃屈耕书秦鹏[导读] 摘要:随着电力用户的不断增加,电力系统面临的压力也在不断提升,供电企业对于输电线路运维检修的重视力度也越来越大。 (国网陵川县供电公司山西晋城 048300) 摘要:随着电力用户的不断增加,电力系统面临的压力也在不断提升,供电企业对于输电线路运维检修的重视力度也越来越大。架空输电线路的运行效果直接关系着供电企业的经济效益,只有不断改进和完善线路运维和检修技术,才能最大程度保障线路的安全稳定运行,为企业持续发展奠定坚实的基础。 关键词:架空输电线路;运维;检修技术 1引言 在现代技术水平下,架空输电线路运维手段得到了长足的进步,当前已经实现了远程管理、监控等功能,说明架空输电线路运维工作的便捷性较强,因此,当架空输电线路出现相关故障之后,可以通过这些远程功能第一时间对故障进行分析,再根据故障表现来进行检修决策,例如,故障为物理性损伤则需要进行实地检修,如果非物理性损伤则可以通过自动调度来进行处理。 2架空输电线路运维措施 2.1对自然灾害制定完善的预防策略 在实际的架空输电线路运维工作中,要不断完善和改进对自然灾害的防御策略,这样才能切实保证架空输电线路的安全性和稳定性。首先,要保证自然防冻工作正常有序的进行,同时还要针对冻害和冰雪天气等自然灾害制定更为完善和先进的防御策略,同时还要尽可能提升线路传输的负荷电流。在同样的气候条件下,重负载线路的覆冰能力相对较轻,而轻负载线路的覆冰能力却相对较重,所以如果负荷电流较大,那么会使导线自身温度高过冰点,这样落在导体表面的雨雪就不会结冰,所以应该做好因覆冰而导致的断线和塔杆倒塌事故的预防工作。此外,还要制定完善的防雷击策略。在对架空输电线路进行实际运维的过程中,要具体落实防雷措施,可以利用线路避雷器、耦合地埋线,同时还要增加杆塔,通过具体的应用方法来逐渐完善防雷击策略。例如,在选择避雷器时,要尽量应用金属氧化物的避雷器,这样不仅保护性更强,而且其体积小,应用起来更加简便。在安装避雷器时,一定要保证距离在合理的安全范围之内,同时也要顺应杆塔开展单独的铺设工作,这不仅有利于增加安全性,同时也利于提高后期的维护效率。 2.2提高输电线路施工质量 在架空输电线路运行维护管理过程当中,线路产品的质量好坏,对线路的安全运行影响特别大,如果输电线路产品自身存在较多的质量问题,很容易出现严重的线路故障,故架空输电线路产品质量与线路的运行安全密切相连。在购买架空输电线路中的各个零部件时,供电企业要提高产品质量控制力度,采购人员要结合国家相关规定与标准,采购具备质量合格证书的输电线路产品。供货商还要提供架空输电线路产品与设备的生产技术证书,采购人员要全方位的了解产品质量。此外,架空输电线路设备在运输之前,有关检验人员要对这些设备与产品进行综合检验,结合试验结果,判断架空输电线路产品是否合格,防止架空输电线路运行过程中出现严重的运行故障。在对架空输电线路进行运维管理时,要加大输电设备产品质量检测力度,定期更新产品,从根本上提升架空输电线路的整体施工质量,减少架空输电线路运维风险的发生。在对架空输电线路和设备进行安全改造时,管理者要明确施工技术控制重点,加强控制力度,防止输电线路中存在的安全隐患不断增多。供电企业还要加强输电线路安全运行宣传工作,提升人们对架空输电线路的保护意识,减少设备、线路盗窃现象的发生。 2.3精确控制运维资源应用 对资源浪费问题,在现代架空输电线路当中,应当重点进行改善。具体措施方面,可以采用GSM/GPRS定位系统来与运维系统来结合应用,应用时首先通过原有运维系统来判定架空输电线路是否出现问题,如果出现问题,就使用GSM/GPRS定位系统来确认故障区段,此时可以降低上述检修范围较大的现象;其次,在GSM/GPRS定位之后,可以采用检修数据采集器来进行现场检查,数据采集器是运维检修技术的延伸外设,其检查深度远超传统手段,所以通过该设备可以减少检修次数,降低资源应用情况。此外,针对设备老化现象,电力单位应当综合考虑运维成本的问题,如果设备老化程度过高,就没有必要进行检修,应当对其进行更换。 3架空输电线路检修技术 3.1明确线路检修的主要内容,创新输电线路检修理念 为了提升检修工作的实效性,需要创新传统的分类方式,构建多样性检修方法,综合探究检修的地理环境、杆塔电气绝缘配置水平及设备等因素,对输电线路运行的状态进行分析,将检修工作定位到单基杆塔。架空输电线路检修过程中,工作人员需要提升定期检修的重视程度,对各项技术操作的方式、运行的状态等进行分析,明确相关评价指标,创新检修的方式,持续提升架空输电线路检修的整体效果及工作质量。架空输电线路检修中,需要提升导地线检修的重视程度。在架空输电线路导地线检修期间,需要将线夹开启,深入到导地线的内部实施检查,对缠绕在上部的导线予以梳理。对导线的表层需要实施细致检查,如果存在表皮破损的情况,被磨损的情况,则需要将破损的部位剪掉,而后将导线重新予以连接。架空输电线路的绝缘子也需要提升检修的重视程度,在架空输电线路发生故障的情况下,特别是雷雨天气遭到雷击,多因为绝缘子故障所诱发,则需要对架空输电线路的绝缘子予以检修。根据绝缘子各个位置的情况进行检查,明确其零件是否存在松动、部位是否具有裂缝等等。绝缘子各个部位是否具有金属片脱落或者钢帽因生锈等问题,在清理的过程中,则需要应用清洗剂将绝缘子上部的污垢予以清理,做好绝缘子的维护工作,保证架空输电线路的安全运行。 3.2选用合理的检修技术 第一,相对温差判断法。相对温差判断法,它的测试原理为测量2台相似设备的测量点的温度差,如果说这两个点当中某个点的温度比较热,那么具体上升了多少,一般是用百分数来表示的。这种判断方法适用于部分电流型设备,它的测试结果准确度比较高,因为测试过程中已经排除了温度与负荷对其产生的干扰。第二,表面温度判别法。表面温度判别法,顾名思义就是测量设备某个点表面的温度,然后根据此温度与国家相关法规所规定的标准温度进行比较来判断设备是否出现缺陷。但是目前来说我国对于线路发热相关的法律法规还不够完善,没有一个特定的标准,因此这种判别方法只能适用于一些比较简单的故障状况。第三,同类比较法。采用这种方法来判断缺陷,很有可能会出现一种情况就是热故障可能在同一时间产生。设备发热,无论是电压导致的还是电流导致的都可以采用这种方法。如果是用电压导致设备发热,那么还可以使用允许温差以及允许温升的方法来判断缺陷类型。

相关文档
相关文档 最新文档