文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汇流箱

汇流箱

汇流箱
汇流箱

汇流箱回路出现故障时的现象

1.1汇流箱运行时某回路的电流偏低

1.2汇流箱运行时某回路无电流

1.3 汇流箱断开时某回路的电压偏低

1.4 汇流箱断开时某回路的无电压

1.5 汇流箱断开时某回路的正极对地电压偏高

1.6 汇流箱断开时某回路的负极对地电压偏高

2 汇流箱出现故障时的查找方法

2.1汇流箱运行时某回路电流偏低,明显小于其它回路。

2.1.1检查开路电压是否正常,如果电压正常检查此回路所串太阳能组件表面有没有被遮挡。

2.1.2如果电压不正常偏低,检查此回路中有没有断线处,没有明显断开处逐一检查每一块组件的电压是否正常,组件的电压不正常可能二极管坏掉。

2.2

汇流箱运行时某回路无电流。

2.2.1

检查回路熔丝有没有熔断,如果熔丝熔断然后检查开路电压是否正常,电压偏低则回

路中有断线或组件二极管有坏掉。如无电压检查从组件的正负极出线到汇流箱内公母

接头有没有松动断线或汇流箱内接头有没有松动。如无异常检查每块组件的电压是否

正常,有可能组件的整体二极管全部坏掉。

2.2.2

熔丝正常,电压检查正常则有可能汇流箱内正极出线到连接二极管处的接头断掉或二

极管整个坏掉(此时会有两路回路无电流)

2.3 汇流箱断开时某回路电压偏低

2.3.1 此回路中组件的连接线有断处

2.3.2 检查每块组件电压是否正常

2.4汇流箱断开时某回路无电压

2.4.1 组件出线回路有断线或公母插头松动,或汇流箱内的接头有松动。

2.4.2 检查每块组件是否有电压

2.5 汇流箱断开时某回路的正极对地电压偏高

2.5.1 检查负极回路有没有电缆损伤接地或断线接地

2.6 汇流箱断开时某回路的负极对地电压偏高

2.6.1 检查正极回路有没有电缆损伤接地或断线接地

汇流箱工作原理

基本介绍 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,科比特科技根据《SJT 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》和《GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》以及光伏系统的特点,结合我们多年防雷系统设计经验,研制出了具有多项专利技术的KBT-PVX系列光伏防雷汇流箱。用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入KBT-PVX系列光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 AL-DBPV系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列输入汇流,并通过智能通讯采集模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG 系列电缆锁头),防护等级IP65。 为了提高系统的可靠性和实用性,科比特在光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器等,方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 主要特点 1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达11A,能满足不同用户需求; 2、配有太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能; 3、采用专业直流高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠; 4、雷电计数功能,方便了解雷电灾害的侵入情况及频率; 5、具有工作状态指示,便于观察工作状况; 6、装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级安全保护装置; 7、可以根据需要配置传感器及监控显示模块对每路的电流进行测量和监控,可以远程记录和显示运行状况,无须到现场(选配); 8、防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求; 9、安装维护简单、方便,使用寿命长。 技术参数 1、电池串列最高输入电压:DC1000V 4、熔断器额定电流:11A 2、电池串列输入电流:10A 5、最大输出电流:N×11A 3、输入回路数:按要求配置

光伏电站 汇流箱专用防反二极管 MD200A1600V

特点 1). 芯片与底板电气绝缘,3100V 交流绝缘 2). 采用玻璃钝化芯片焊接,优良的温度特性和功率循环能力3). 体积小,重量轻 4). 关键元件采用碳化硅材料制造,比普通二极管功耗低15%以上 5).符合ROHS 标准 6). 通过CE 认证 I F(AV)V RRM I FSM I 2t 200A 600~2200V 13.00 KA 810 103A 2S 典型应用 主要参数 1). 光伏汇流防反专用

性能曲线图

外形尺寸图 使用说明 一. 使用条件及注意事项 二. 安装注意事项 1). 使用环境应无剧烈振动和冲击,环境介质中应无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质和气氛。2). 模块管芯工作结温:二极管为-40℃∽160℃;环境温度不得高于40℃;环境湿度小于86%。3). 模块在使用前一定要加装散热器,1). 由于MD 光伏防反二极管模块是绝缘型(即模块接线柱对铜底板之间的绝缘耐压大于3.1KV 有效值),因此可以把多个模块安装在同一散热器上,或装置的接地外壳上。 2). 散热器安装表面应平整、光滑,不能有划痕、磕碰和杂物。散热器表面光洁度应小于10μm 。模块安装到散热器上时,在它们的接触面之间应涂一层很薄的导热硅脂。涂脂前,用细砂纸把散热器接触面的氧化层去掉,然后用无水乙醇把表面擦干净,使接触良好,以减少热阻。模块紧固到散热器表面时,采用M5 或M6 螺钉和弹簧垫圈,并以4NM 力矩紧固螺钉与模块主电极的连线应采用铜排,并有光滑平整的接触面,使接触良好。模块工作3小时后,各个螺钉须再次紧固一遍。模块散热器选择 用户选配散热器时,必须考虑以下因素:① 模块工作电流大小,以决定所需散热面积; ② 使用环境,据此可以确定采取什么冷却方式——自然冷却、强迫风冷、还是水冷;③ 装置的外形、体积、给散热器预留空间的大小,据此可以确定采用什么形状的散热器。 乐清市柳晶整流器有限公司(编) 301F

光伏电站汇流箱安装

汇流箱安装 8路智能防雷汇流箱技术参数 直流汇流箱参数 —最大输入电压范围:DC1000V —检测精度要求:0.5级 —最大允许直流电流 160A —直流输入路数共16路(16个正极,16个负极) —输入线路断路器规格 10A/个(16个正极,16个负极) —输入线路测量允许的最大电流 10A 电气绝缘性能 —直流输入对地:2000V(AC),1分钟 —直流与交流之间:2000V(AC),1分钟 其他指标: 通讯接口:汇流箱为RS485输出;数据集中通信装置为RS485输入、以太网输出。使用环境温度:﹣40℃— +55℃ 最高海拔:≥2,000m 冷却:自冷 通讯速率:要求所有发电站用逆变器、直流汇流箱组合成网络后,遥测数据上传周期不长于3秒,遥信数据即时传送。 防雷能力 意科智能光伏防雷汇流箱装有光伏系统专用的防雷装置。具备雷击防护告警功能(最大放电电流为:30KA,标称放电电流为:15KA,残压小于2.8KV );防浪涌能力,能承受模拟雷击电压波形10/700us,幅值为5KV的冲击5次,模拟雷击电流波形8/20us,幅值为20KA的冲击5次,每闪冲击间隔为1min,设备仍能够正常工作。 防护等级 —户外:IP65 噪声:≤50dB 平均无故障时间:>5年 直流汇流箱与电网有关相应标准 —电磁兼容性:EN50081或同级以上标准 —EMC: EN50082或同级以上标准 —电网干扰: EN61000或同级以上标准 —电网监控: UL1741或同级以上标准 —电磁干扰: GB9254或同级以上标准 8路智能防雷汇流箱技术数据表 序号名称要求值投标方提供值备注 1 输入电压范围DC1000V DC1000V 2 检测精度要求0.5级0.5级 3 电气绝缘 1)直流输入对地AC2000V,1分钟AC2000V,1分钟

光伏电站之光伏交流汇流箱详解

光伏电站之光伏交流汇流箱详解 一.前言 对于庞大的光伏电站而言,汇流箱的金额只占1%,但100%的电流从中通过,调试运维期间汇流箱故障占整个电站20-30%。此外不安全的汇流箱很有可能会导致起火,威胁财产和人生安全。 接下来小固将从产品功能介绍、产品展示、技术参数、接线原理图、安装工具、安装注意事项、接线 等方面介绍下光伏交流汇流箱,旨在让光伏人更加了解汇流箱,更加了解其安装的方法和注意的细节。 二.光伏交流汇流箱产品功能介绍 ●光伏交流汇流箱采用组串式逆变器的光伏发电系统,安装于逆变器交流输出侧和并网点/负载之间。 ●内部配置有输入断路器、输出断路器、交流防雷器,可选配智能监控仪表(监测系统电压,电流, 功率,电能等信号) ●主要作用:汇流多个逆变器的输出电流,同时保护逆变器免受到来自交流并网侧/负载的危害,作 为逆变器输出断开点,提高系统的安全性,保护安装维护人员的安全性。 三.光伏汇流箱产品展示 以4汇1的交流汇流箱(400V/50KW)为例,共有4台50KW的逆变器: 图1 交流汇流箱外壳图2 汇流箱内部 标号1:逆变器输出端直接连接到该4P断路器上,断路器可以迅速切断故障电流,逆变器最大交流输出电流为80A,空开规格按照逆变器最大电流的1.25倍,选择100A的塑壳断路器。 标号2:三台逆变器汇流之后总的断路器为额定电流为350A的塑壳断路器。接到该断路器的电缆通过铜排连接,线径为150mm2。

标号3:熔断器(保险)是一种过电流保护器,当被保护电路的电流超过规定值,熔丝熔断使电路断开起到保护的作用,一般在防雷浪涌失效之后才会动作,可以选择100A的熔断器。 标号4:浪涌保护器用于抑制瞬态过压低于设备耐受冲击过电压,泄放电涌能量,从而保护系统电路及设备。规格Uc:750V Imax:40KA In:20KA Up≤2.6KV,浪涌的下面一定要接地。 四.光伏交流汇流箱技术参数 交流汇流箱的技术参数

汇流箱技术规范书

黄河定边50MWp光伏并网发电项目 直流防雷汇流箱(50MWp容量) 技术规范书 西安特变电工电力设计有限责任公司 2015年2月

第1章一般规定与规范 1.1总则 1.1.1本技术协议书适用于黄河定边50MWp光伏并网发电项目光伏直流防雷汇流箱的采购事宜,它提出了直流汇流箱设备及附件的功能、结构、性能、材料、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是对本设备最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.1.3卖方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品(如果有)。 1.1.4卖方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.1.5卖方应提供完整的技术方案和设备资料;设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.1.6卖方应提供高质量的产品。卖方应设计、制造和提供过此设备或同类设备,且至少有3年以上设备使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,证明是成熟可靠的产品。 1.1.7合同签订_3_天内,按技术协议要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方。 1.1.8在签订合同之后,买方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但卖方最终应予解决。 1.1.9联络方式:设计联络会、传真;日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

光伏发电原理及发电系统简介

光伏发电原理及发电系统简介 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 一、光伏效应 如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动。

通过界面层的电荷分离,将在P区和N区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。 二、原理 太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。

太阳能发电有两种方式,一种是光-热-电转换方式,另一种是光-电直接转换方式。 (1)光-热-电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光-热转换过程;后一个过程是热-电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。

(2)光-电直接转换方式该方式是利用光伏效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光-电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染。 三、系统组成 光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。 1、电池方阵

汇流箱运行技术标准

汇流箱运行技术标准 1.主题内容与适用范围 1.1本标准规定了光伏电站汇流箱运行规定、维护内容。 1.2本标准适用于光伏电站。 2.汇流箱概况 我站采用两种汇流箱,一种是16 进1 出智能型直流汇流箱,箱内每进线回路正负极均设有熔断器。进线回路熔断器可以迅速切断每进线回路的过电流故障。每台直流防雷汇流箱出线均通过电缆接入逆变器;另一种是8 进1 出交流汇流箱,输入侧和输出侧均设有微型断路器,可以迅速切断每一串电池板的过电流故障。在输出侧设有交流防雷器,防止雷电过电压和感应过电压,迅速切除故障。 3.规范性引用文件 3.1国家标准《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB26860-2011) 3.3汇流箱设备厂家技术说明书及有关技术文件。 4.技术参数 4.1汇流箱技术参数 4.1.1 16进1出直流汇流箱 4.1.2 8进1出交流汇流箱

4.1.3 4进1出交流汇流箱 5.汇流箱一般规定 5.1汇流箱开关跳闸时,如因环境温度高引起脱扣,可试送电一次,否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查,测量绝缘电阻正常后方可合闸送电。 5.2在汇流箱内工作时应做好光伏组件侧的隔离措施。 5.3汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻≥20MΩ(DC1000V)。 5.4投切汇流箱保险时,工作人员必须使用绝缘工具,并断开汇流箱内断路器,并用专用保险夹钳取出保险汇流箱内保险更换时需更换同容量的熔断器。 5.5当交流汇流箱设备故障退出运行时,应断开相应的箱变低压侧分支开关和逆变器直流侧输入开关。 5.6汇流箱输入、输出接线时,拧开防水端子,接入连线至正负极接线端子,拧紧螺丝,固定好连线,拧紧外侧的防水端子。 5.7汇流箱更换保险底座或保险盒时,需断开汇流箱内断路器,并取下所对应支路保险,拔开电池组串的正负极MC4插头,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.8汇流箱更换其它元器件时,需断开汇流箱内断路器,并取下汇流箱内全部支路保险,拔开汇流箱所对应全部电池组串的正负极MC4插头,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.9交流汇流箱更换断路器(输出开关)时,需断开汇流箱内所有输入开关,并断开所对应的箱变低压侧分支开关,并用万用表测量无电压时方可更换。 5.10交流汇流箱更换断路器(输入开关)时,需断开汇流箱内其他所有输入开关及对应逆变器直流输入开关,并断开汇流箱输出开关,并用万用表测量无电压时方可更换。 6.汇流箱检查维护 6.1其日常维护工作有: 6.1.1 信号指示是否正常,开关位置是否正常; 6.1.2 检查系统的各电气元器件有无过热、异味、断线等异常情况;

光伏汇流箱技术规范.

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布 目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。 为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。 本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。 本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。 本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。 本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。 光伏汇流箱技术规范 1 范围

直流汇流箱内部结构组成及工作原理分析

直流汇流箱内部结构组成及工作原理分析 直流汇流箱也叫直流接线箱,小型太阳能光伏发电系统一般不用直流接线箱,电池组件的输出线就直接接到了控制器的输入端子上。直流接线箱主要是在中、大型太阳能光伏发电系统中,用于把太阳能电池组件方阵的多路输出电缆集中输入、分组连接,不仅使连线井然有序,而且便于分组检查、维护,当太阳能电池方阵局部发生故障时,可以局部分离检修,不影响整体发电系统的连续工作。 图5-10是单路直流接线箱内部基本电路,图5-11所示的是多路直流接线箱的内部基本电路,它们由分路开关、主开关、避雷防雷器件、接线端子等构成,同时该汇流箱还具有电流检测模块,用于检测汇流箱每路输入电流情况,便于每路光伏阵列是否正常工作的判断依据。 光伏 输出 图5-10单路输入直流接线箱内部电路图 直流接线箱一般由逆变器生产厂家或专业厂家生产并提供成型产品。选用时主要考虑根据光伏方阵的输出路数、最大工作电流和最大输出功率等参数进行选择。当没有成型产品提供或成品不符合系统要求时,就要根据实际需要自己设计制作了。

电池串列1 (+) 电池串列2 (+) 电池串列3 (+) 电池串列6 (+) 电池串列5 (+) 电池串列4 (+) 电池串列9 (+) 电池串列8 (+) 电池串列7 (+) 电池串列7 (-) 电池串列8 (-) 电池串列9 (-) 电池串列4 (-) 电池串列5 (-) 电池串列6 (+) 电池串列3 (-) 电池串列2 (-) 电池串列1 (-) DC30V RS485接电 源通 讯箱 接另1个 汇流箱 图5-11 多路输入直流接线箱内部电路图 图5-12是图5-13所示的电路直流接线箱的实体连接图。 图5-12多路输入直流接线箱连接实体图图5-13大型直流接线箱局部连接实体图

光伏发电系统用汇流箱认证规则

太阳能产品认证规则 CQCXX-XXXXXX-2011 光伏方阵汇流箱 认证规则 Solar Product Certification Rules for PV Array Combiner Boxes xxxx年x月xx日发布 xxxx年x月xx日实施 中国质量认证中心

前 言 本规则由中国质量认证中心发布,版权归中国质量认证中心所有,任何组织及个人未经中国质量认证中心许可,不得以任何形式全部或部分使用。 制定单位:中国质量认证中心 参与起草单位:/ 主要起草人:康巍、王敏、崔文哲、白仰洲

1.适用范围 本认证规则适用于光伏发电系统用方阵汇流箱。 2. 认证模式 光伏发电系统用方阵汇流箱的认证模式为:产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。 认证的基本环节包括: a. 认证的申请 b. 产品型式试验 c. 初始工厂检查 d. 认证结果评价与批准 e. 获证后的监督 f. 复审 3.认证申请 3.1 申请单元划分 3.1.1原则上按产品型号申请认证。同一生产者(制造商)、同一型号、不同生产企业(生产厂)的产品应分为不同的申请单元, 型式试验仅在一个生产企业的样品上进行。 3.1.2产品的电气结构、产品的关键元部件和材料完全相同的(以下称系列产品)可作为一个单元申请认证,原则上应明确同一单元内产品的具体型号。 3.2申请认证提交资料 3.2.1申请资料 a.正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写) b.工厂检查调查表(首次申请时) 3.2.2证明资料 a.认证委托人(申请人)、生产者(制造商)、生产企业(生产厂)的注册证明如营业执照、组织机构 代码(首次申请时) b.认证委托人(申请人)为销售者、进口商时,还须提交销售者和生产者(制造商)、进口商和生产者 (制造商)订立的相关合同副本 c.代理人的授权委托书(如有) d.有效的监督检查报告或工厂检查报告(如有) e.其他需要的文件 3.2.3提供与产品有关的资料 a.产品结构图、总装图、电气原理框图、产品说明书、产品型号规格说明等 b.技术参数表 c.关键零部件/元器件清单 d.同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明 4.型式试验 4.1样品 4.1.1送样原则 从申请认证单元中选取代表性样品。

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数

3、汇流箱运行规定3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。. 4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器;

4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。. 5.2汇流箱的定期维护 5.2.1 汇流箱应每月检查一遍,隐患及时发现,及时消缺并在运行日志上登记。 5.2.2 检查螺丝无松动、生锈现象。 5.2.3 检查接线端子无烧毁、松动现象,测量保险无烧坏击穿,检查保险底座无烧坏及防雷模块是否正常。 5.2.4 检查线路正常无风化现象,接入汇流箱的线缆包扎牢固,绝缘是否老化,电缆接插头处不发热。 6、汇流箱异常运行及故障处理 6.1 当汇流箱内直流断路器频繁跳闸时应试和一次,如再跳应进行以下检查: 6.1.1 检查汇流箱内模块板及直流母排有无烧毁、放电痕迹,开关及直流母排是否发热变色。

光伏发电的基本原理和应用

光伏发电的基本原理: 太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器件才能变换为电能.这种把辐射能变换成电能的能量转换器件,就是太阳能电池.太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应”,太阳能电池又称为“光伏电池”.当太阳光照射到由P、N 型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收.形成内建静电场.如果从内建静电场的两侧引出电极并接上适当负载,就会形成电流,这就是太阳能电池的基本原理.单片太阳能电池就是一薄片半导体P-N结.标准光照条件下,额定输出电压为0.48V.为了获得较高的输出电压和较大容量,往往把多片太阳能电池连接在一起,目前,太阳能电池的光电转换率一般在15%左右,个别发达国家的实验室太阳能电池光电转换率已经可以达到30%左右. 太阳能设计问答 问:根据输出功率,如何设计一套太阳能发电系统? 答:太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法: 1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗): 若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555Wh。 2.计算太阳能电池板: 按每日有效日照时间为6小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充

交流汇流箱的特点以及选型介绍

交流汇流箱的特点以及选型介绍 安科瑞戴金花 1、概述 对于大型光伏电站发电系统,为了减少系统连线,提高系统可靠性,需要在逆变器和并网柜之间使用交流汇流箱。用户可以根据并网柜所设计的输入电流与并网逆变器输出的电流来确定交流汇流箱的型号。除了传统的交流汇流功能、防雷功能,我们公司的交流汇流箱可以对每一路的电压、电流、功率进行监测,方便用户组网。 2、执行标准 GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分》 GB7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分》 GB4208-2008《外壳防护等级》 GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本实验方法》 3、产品特点 ◆电压涵盖范围广可配套AC400V~AC690V不同电压的逆变器使用; ◆重量轻、体积小、安装方便,外观美观大气; ◆防护等级为IP65,满足室内外安装要求; ◆标配四级防雷模块,全模保护; ◆具有RS485通讯接口,使用ModBus-RTU通讯协议; ◆可根据客户需求配用国内外知名品牌厂家元件。 4、技术参数 电气参数 额定工作电压AC690V以下 输入路数8路以下 输出路数1 额定冲击耐受电压 2.5kV 结构特性防护等级IP65 颜色RAL7035(可按客户要求定制) 环境条件工作温度-20℃~50℃贮存温度-25℃~65℃相对湿度≤95%,无凝露海拔≤2000m

5、外形尺寸 序号外形尺寸mm 进线回路数 出线回路数 W H D 160080025041 270090025053800100025064900110025075 1000 1200 250 8 6、型号说明 AZX-H-□ 容量等级(A):400、315、250、200、160交流汇流安科瑞综合箱 7、应用领域 大型光伏电站 在大型光伏电站中,逆变器与并网柜之间还存在很多连线,在它们之间使用交流汇流箱可以减少系统连线,提高系统可靠性,其配备的通讯接口也可以方便光伏系统的搭建与运维。 技术支持及销售顾问:戴金花188609951030510-86179967

锅炉结构 及工作原理

锅炉结构及工作原理 锅炉结构及工作原理锅:是指锅炉的水汽系统,由汽包、下降管、联箱、水冷壁、过热器和省煤器等设备组成。(1)锅的任务是使水吸热,最后变化成一定参数的过热蒸汽。其过程是:给水由给水泵打入省煤器以后逐渐吸热,温度升高到汽包工作压力的沸点,成为饱和水;饱和水在蒸发设备(炉)中继续吸热,在温度不变的情况下蒸发成饱和蒸汽;饱和蒸汽从汽包引入过热器以后逐渐过热到规定温度,成为合格的过热蒸汽,然后到汽轮机做功。

汽包:汽包俗称锅筒。蒸汽锅炉的汽包内装的是热水和蒸汽。汽包具有一定的水容积,与下降管,水冷壁相连接,组成自然水循环系统,同时,汽包又接受省煤器的给水,向过热器输送饱和蒸汽;汽包是加热,蒸发、过热三个过程的分解点。 下降管:作用是把汽包中的水连续不断地送入下联箱,供给水冷壁,使受热面有足够的循环水量,以保证可靠的运行。为了保证水循环的可靠性,下降管自汽包引出后都布置在炉外。 联箱:又称集箱。一般是直径较大,两端封闭的圆管,用来连接管子。起汇集、混合和分配汽水保证各受热面可靠地供水或汇集各受热面的水或汽水混合物的作用。(位于炉排两侧的下联箱,又称防焦联箱)水冷壁下联箱通常都装有定期排污装置。 水冷壁:水冷壁布置在燃烧室内四周或部分布置在燃烧室中间。它由许多上升管组成,以接受辐射传热为主受热面。作用:依靠炉膛的高温火焰和烟气对水冷壁的辐射传热,使水(未饱和水或饱和水)加热蒸发成饱和蒸汽,由于炉墙内表面被水冷壁管遮盖,所以炉墙温度大为降低,使炉墙不致被烧坏。而且又能防止结渣和熔渣对炉墙的侵蚀;筒化了炉墙的结构,减轻炉墙重量。水冷壁的形式:1.光管式2.膜式 过热器:是蒸汽锅炉的辅助受热面,它的作用是在压力不变的情况下,

01-汇流箱技术规范书

涞源县乾禹10兆瓦光伏扶贫电站项目 直流汇流箱设备技术条件书 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 2018年04月

本项目供货范围一览表

第1页/共13页

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存

1.总则 1.1本设备技术条件书适用于本项目用的直流汇流箱。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术条件书提出的是针对本变压器的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本条件书的所有要求及所引用标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本条件书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备将完全符合本条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对条件书的意见和与条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术条件书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术条件书经买、卖双方谈判后形成订货技术协议书,订货技术协议书将作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术条件书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2.技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 本技术条件书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。招标设备应符合中华人民共和国国家标准(GB)、中华人民共和国电力行业标准(DL)、以及相关的IEC标准。在国内标准缺项时,参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果卖方采用标准文件列举以外的其他标准时,须经买方同意方能使用。 所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采用GB标准的公制规定。 主要引用标准如下: GB 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

光伏直流防雷汇流箱

1、太阳能光伏发电系统防雷产品选型说明: 太阳能发电是通过转换装置把太阳辐射转换成电能利用的发电技术,光电转换装置是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换的。太阳能光伏发电系统由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜等设备组成。广泛应用于路灯、信号灯,也可用于独立或并网为设备供电。 雷电对太阳能光伏发电系统设备的影响,主要由以下几个方面造成:直击雷:太阳能电池板大多都是安装在室外屋顶或是空旷的地方,所以雷电很可能直接击中太阳能电池板,造成设备的损坏,从而导致无法发电; 感应雷:远处的雷电闪击,由于电磁脉冲空间传播的缘故,会在太阳能电池板与控制器或者是逆变器、控制器到直流负载、逆变器到电源分配电盘以及配电盘到交流负载等的供电线路上产生浪涌过电压,损坏电气设备; 地电位反击:在有外部防雷保护的太阳能供电系统中,由于外部防雷装置将雷电引入大地,从而导致地网上产生高电压,高电压通过设备的接地线进入设备,从而损坏控制器、逆变器或者是交、直流负载等设备。 太阳能光伏发电系统作为一种新兴的发电系统目前国家尚没有一个单独、严格的规范来明确应该如何进行电站避雷系统设计,国内各个单位的光伏电站避雷系统设计仅仅依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)及电力系统有关避雷设计的规范来进行比照设计,结果使最终的设计差异较大。https://www.wendangku.net/doc/fd2718799.html,雷电主要通过三种方式对地面物体形成灾害,即:直击雷、雷电感应和雷电波侵入,一般在设计中应当分别对其加以防范。但是,由于防雷设计应当综合考虑安全与经济两方面的因素,因此,应根据不同的类别采取不同的防雷措施才较为合理。太阳能光伏电站防雷类别的界定是一件比较困难的事情,如果将机房建筑物作为主要防护对象,由于电站机房高度通常不大于5米,故按照《建筑物防雷设计规范》可以不考虑设防;如果钭光伏电站作为一个发电系统与电力系统的有关规范相对照也很难得出一个完整的结论,因为电力系统只针对大型电站(水电、火电站等)、几千伏~上百千伏输变电系统等提出了明确的防雷要求,对于小型电站及低压输电线路只要求考虑防止雷电感应和雷电波侵入,并未要求必须架设避雷针防直击雷。我们目前建设的光伏电站应属于小型发电站(几千瓦~几十千瓦)和采用低压输电线路的发电系统,这样可以明确一点,即光伏电站在进行防雷设计时必须考虑防止雷电感应和雷电波侵入。但是,是否应当架设避雷针防止直击雷对光伏电站的伤害,还无法从现有的各种规范中得出明确的结论。如果在光伏电站中设计避雷针,其目的的主要是为了保护太阳电池阵列,这是因为其成本较高,是光伏电站的关键部分。为了满足保护半径的要求,针体高度绝大部分在24—30米左右,而且每站需要两根。避雷针体型庞大,使得在偏远无电地区安装电站的施工难度增大;受机房与阵列间场地的限制,避雷针位置距离太阳电池阵列、机房较近,存在雷电反击的隐患。在我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)中,非建筑类露天堆场是否安装避雷针有明确的规定,即:当场地内年预计雷击次数N≥0.06次/a时,宜设置独立避雷针防直击雷。太阳电池

光伏并网箱

光伏汇流箱 将相同功率档级的光伏组件串联,组成光伏串列,然后将若干光伏串列并联接入HSDB-PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过光伏专用直流断路器输出,接入光伏并网逆变器,进而逆变输出并网发电。 光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。 光伏直流汇流箱内配置有光伏专用直流熔断器(根据光伏组价输出电流规格设计)、光伏专用直流熔断器和光伏专用防雷模块等,通讯方面设有通讯采集模块和声、光报警指示,使光伏发电系统更加智能化,操作更方便可靠。 HSDB-PV系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列输入汇流,并通过智能通讯采集模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG系列电缆锁头),防护等级IP65。 HSDB-PV系列监控汇流箱,控制采集模块为红申电气针对光伏发电系统量身设计,性能可靠、测量范围宽、灵敏度和精确度高,可对每路输入光伏串列进行监测,并具备相应通讯和报警功能;同时可远程通过熔断器辅助控制模块对熔断器进行分合闸操作,使光伏汇流箱更加智能化。 型号选型: HS DB PV04-04T M L 监控代号:M:带通讯监控、N:不带通讯监控汇流元件:T:端子、B:铜母排 电压等级DC:01-250V;02-500V;03-750V;04-1000V 汇流路数:04-15、16路监控代号: D代表电动机构 电压等级DC 汇流路数 光伏专用汇流箱代号配电产品类代号 上海红申电气厂家

技术参数: 型号HSDB-PV16 物理参数长*宽*高(mm)750mm*540mm*185mm 重量(Kg)25 环境参数防护等级IP65 环境温度-25~+65℃ 相对湿度0-95% 最高海拔6000m(超过3000须降容) 电气参数工作电压范围(V)400-1200VDC 最大输入直流电压(V)1000VDC 最大输入直流电流(A)160A 支路最大输入电流(A)15A 输入支路数16 每根电线的横截面积4-6平方 输入输出端口对地绝缘电阻>100MΩ 通信接口RS-485/无线(可选)安装方式螺栓固定 保护参数熔丝(型号)PV-15A10F DC保险丝数量32 防雷器(型号)DS20PV-1000S 断路器(型号)HSLM1-P/160A

华为智能逆变器技术协议(含交流汇流箱)

XX公司 XX项目并网光伏发电项目 智能光伏电站解决方案 技术协议 甲方:XX公司 乙方:XX公司 丙方:XX设计研究院 日期:XX年XX月

目录 第一章总则 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2参考标准 (1) 第二章供货范围 (2) 第三章智能逆变器技术要求 (3) 3.1技术要求 (3) 3.2技术参数 (4) 3.3关键器件清单 (5) 3.4结构要求 (6) 第四章交流汇流箱技术协议 (6) 4.1技术参数 (6) 4.2主要电器配置 (7) 4.3结构要求 (8) 第五章通信柜技术协议 (8) 5.1基本参数 (8) 5.2其他技术要求 (9) 5.3安规要求 (9) 第六章技术服务、设计联络、工厂检验 (9) 6.1供确认的图纸及资料 (9) 6.2设计联络会议 (10) 6.3检验和性能验收试验 (10) 6.4质量保证 (12) 6.5项目管理 (12) 6.6现场服务 (12) 6.7人员培训 (12) 6.8售后服务 (13)

第一章总则 1.1 一般规定 (1)本技术协议适用于XX光伏并网发电项目电站工程的智能光伏电站解决方案,它对智能光伏电站解决方案关键组成及其附属设备的功能设计、结构、性能安装和试验等方面提出了技术要求,包含智能逆变器、交流汇流箱、室外通信柜、智能光伏电站无线传输系统、智能光伏电站集群管理系统。 (2)本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本规范书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 (3)乙方在设备设计和制造中应执行规范书所列的各项现行(国内、国际)标准。规范书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准、通信行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。 (4)乙方具有良好的财务状况和商业信誉;具备相关的公司体系认证 书:ISO9001,ISO14001, OHSAS 18001。 1.2 参考标准 乙方提供的智能逆变器需满足最新电力行业标准、国家标准和IEC标准。乙方如果采用自己的标准或协议,必须向甲方提供相关证书,并经甲方同意后方可采用。 满足的标准列表,可以根据具体项目进行补充。

汇流箱说明

TLS-CB 光伏汇流箱 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏阵列与逆变器之间的连线,特雷斯科技根据光伏系统的特点,自主研制出了TLS-CB光伏汇流箱,可与本公司的光伏逆变器产品相配套组成完整的光伏发电系统解决方案,从而极大简化接线过程,同时可以对逆变器起到一定的保护作用。 光伏汇流箱用于汇集光伏阵列输出的直流电流,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池板串联起来,组成一个光伏阵列,然后再将若干个光伏阵列并联连接到TLS-CB系列汇流箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏并网逆变器(特雷斯TLS-ZB系列并网逆变器)配套使用,从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 特性 ·可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达10A,能满足不同用户需求; ·配有可靠防雷及浪涌保护,太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能; ·宽范围直流电压输入:采用专业直流高压断路器,耐压范围为200-900VCD,安全可靠; ·可同时接入6组光伏阵列; ·各连接端口都具有防水功能; ·装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级安全保护装置; ·可选配每路阵列电流监控功能,对每路的电流进行测量和监控 ·采用室外防雨壁挂式结构,外壳防护等级达到IP65,满足室外安装的使用要求; ·安装维护简单、方便,使用寿命长。

参数 最大可接入输入光伏组件数 6 输入电压范围200~900VDC 输入回路按照客户要求 支路电流(A) ≤10A 内部保险丝等级900VDC熔丝,电流等级根据用户需要选用外壳防水等级IP65 产品重量(大约)根据回路数确定 产品尺寸(宽×高×深)215mm×215mm×105mm

逆变器工作原理

逆变器工作原理 逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。 元器件的构成: 1、电流传感器 光伏逆变器一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样,从小功率到大功率所采用的电流传感器形式不一,列举一些例子如下: 100KW:检测电流是300A左右,一般都会采用JCE308-TS7电流传感器 250KW:检测电流是500A左右,一般都会采用JCE508-TS6电流传感器 500KW:检测电流是1000A左右,一般会采用JCE1005-FS电流传感器1MW:检测电流是2000A左右,一般会采用JCE2005-FS电流传感器 对于电流传感器要求精度高、响应时间快,而且耐低温、高温等环境要求 2、电流互感器 一般采用BRS系列电流互感器,从几百到几千A不等,输出信号一般采用0-5A为标准 3、电抗器

逆变器测试项目 并网逆变器测试的项目必定包括三个部分安规测试部分Electrical Safety IEC EN 50178: Electronic equipment for use in power installations IEC EN 62109-1/2 对应国内标准GB17799.1,GB17799.3 电磁兼容部分EMC IEC EN 61000-6-1; IEC EN 61000-6-3: emissions and immunity requirements for equipment in residential environments IEC EN 61000-6-2; IEC EN 61000-6-4: emissions and immunity requirements for equipment in industrial environments 并网测试部分 对于并网测试部分,每个国家有不同的并网测试标准. 以欧洲主要的几个新能源补贴较好的国家为例. 试验应遵循各项配电网要求 国家标准 意大利:Enel 配电网连接准则Guidelines for connections to the Enel Distribuzione grid 德国:DIN VDE 0126-1-1 & VDE 4105 英国:G83-1 ENEA ER G59/1 西班牙:第661/2007号皇家法令RD 1663/2000