变 频 器 的 作 用

变频器的作用 变频调速能够应用在大部分的电机拖动场合,由于它能提供精确的速度控制,因此可以方便地控制机械传动的上升、下降和变速运行。变频应用可以大大地提高工艺的高效性(变速不依赖于机械部分),同时可以比原来的定速运行电机更加节能。下面例举使用变频调速的10个理由,来说明变频器应用日趋普及的基本认识: (1) 控制电机的启动电流。当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。 (2) 降低电力线路电压波动。在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动,则能最大程度上消除电压下降 (3) 启动时需要的功率更低。电机功率与电流和电压的乘积成正比, 那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将大大高于变频启动所需要的功率。在一些工况下其配电系统已经达到了最高极限,其直接工频启动电机所产生的电涌就会对同网上的其他用户产生严重的影响, 从而将受到电网运行商的警告, 甚至罚款。如果采用变频器进行电机起停, 就不会产生类似的问题。(4) 可控的加速功能。变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频启动还能应用在类似灌装线上,以防止瓶子倒翻或损坏。 (5) 可调的运行速度。运用变频调速能优化工艺过程,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控PLC或其他控制器来实现速度变化。 (6) 可调的转矩极限。通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。 (7) 受控的停止方式。如同可控的加速一样, 在变频调速中, 停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。 (8) 节能离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。

变频器培训

变频器培训 2.1异步电动机的机械特性 2.1.1异步电动机的自然机械特性 图2-1异步电动机的自然机械特性 a)自然机械特性b)机械特性的含义――――――――――――――――――――――――――――――――――电动机的机械特性:描画电磁转矩和转速之间关系的曲线。 自然机械特性:在不改变任何参数时的机械特性。 理想空载点:阻转矩和损耗转矩都等于0时的工作点。 起动点:刚合上电源,尚未起转时的工作点。 临界点:产生最大转矩的工作点。 机械特性讲明的咨询题:从电动机的角度看,转速降低,产生的电磁转矩将增大。

2.拖动系统的工作点 3.机械特性的“硬 ”与 “软” 图2-2 机械特性的含义之二 a )拖动系统的工作点 b )机械特性的含义 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 负载的机械特性:描画负载的阻转矩与转速之间关系的曲线(曲线②)。 拖动系统工作点:电动机机械特性(曲线①)与负载机械特性(曲线②)的交点。 负载增大的过程:T L ↑→T M <T L →n M ↓→T M ↑→T M =T L →在差不多降低了的转速下达到新的平稳。 拖动系统的观看结果:负载转矩增加,拖动系统的转速将有所下降。 ――――――――― 硬特性:负载变化软特性:负载变化

2.1.2异步电动机的人工机械特性 1.转子串联电阻的机械特性 2 .改 变电 压的 机械 特性 图2-4转子串联电阻的机械特性 a)转子串联电阻的电路b)机械特性―――――――――――――――――――――――――――――――――― 特点:临界转矩不变,临界转速下降,起动转矩增大。 优点:有利于起动。 缺点:机械特性变软。 图2-5改变电压的机械特性 a)电路图b)机械特性 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 特点:临界转速不变,临界转矩减小,起动转矩减小。 优点:可平滑起动。 缺点:不利于起动。

变频器基本结构详解-民熔

变频器基本结构-民熔 整流电路: 整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块,但不少整流电路与逆变电路二者合一的模块如民熔变频器系列。 整流模块损坏是变频器常见故障,在静态中通过万用表电阻挡正反向的测量来判断整流模块是否损坏,当然我们还可以用耐压表来测试。有的品牌变频器整流电路,上半桥为可控硅,下半桥为二极管。如大功率的丹佛斯、台达等。判断可控硅好坏的简易方法,可在控制极加

上直流电压(10V左右)看它正向能否导通。这样基本大致能判断出可控硅的好坏。 另外,民熔变频器G9S(P9S)11kw以下的整流模块的特点为该模块集中五种功能。整流,预充电可控硅,制动管,电源开关管,热敏电阻。如CVM40CD120整流模块引脚及功能的名称,供同行参考。

整流:R、S、T、A(+) N-(-) 充电可控硅:A1、P1、G+n(触发) 制动管:DB、N_、G7(触发) DB1 B+是其续流二极管 电源开关管:D8、S8、G8 热敏电阻:Th1 Th2 G9S(P9S)15kw~22kw,整流模块为(VM100BB160)它的功能除整流外还有预充电可控硅。功率在30kw以上的为整流模块单一整流功能。功率75kw以上为多组并联整流模块。 平波电路: 平波电路在整流器、整流后的直流电压中含有电源6倍频率脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动,为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源直流部分对主电路构成器件有余量,省去电感而采用简单电容滤波平波电路。 对滤波电容进行容量与耐压的测试,我们还可以观察电容上的安全阀是否爆开。有没有漏液现象来判断的它的好坏。

变频器工作原理图解

变频器工作原理图解 1 变频器的工作原理 变频器分为 1 交---交型输入是交流,输出也是交流 将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称直接式变频器 2 交—直---交型输入是交流,变成直流再变成交流输出 将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器。 2 变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路由整流器中间直流环节逆变器组成 先看主电路原理图

三相工频交流电经过VD1 ~ VD6 整流后,正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通 短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。 继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电源一加进来,HL就会发光,指示电源送入。 接着,直流电压加在了大功率晶体管VB的集电极与发射极之间,VB的导通由控制电路控制,VB上还串联了变频器的制动电阻RB,组成了变频器制动回路。我们知道, 由于电极的绕组是感性负载,在启动和停止的瞬间都会产生一个较大的反向电动势,这个反向电压的能量会通过续流二极管VD7~VD12使直流母线上的电压升高,这个电压 高到一定程度会击穿逆变管V1~V6 和整流管VD1~VD6。当有反向电压产生时,控制回路控制VB导通,电压就会通过VB在电阻RB释放掉。当电机较大时,还可并联外接电阻。 一般情况下“+”端和P1端是由一个短路片短接上的,如果断开,这里可以接外加的支流电抗器,直流电抗器的作用是改善电路的功率因数。 直流母线电压加到V1~V6 六个逆变管上,这六个大功率晶体管叫IGBT ,基极由控制电路控制。控制电路控制某三个管子的导通给电机绕组内提供电流,产生磁场使电机运转。 例如:某一时刻,V1 V2 V6 受基极控制导通,电流经U相流入电机绕组,经V W 相流入负极。下一时刻同理,只要不断的切换,就把直流电变成了交流电,供电机运转。 为了保护IGBT,在每一个IGBT上都并联了一个续流二极管,还有一些阻容吸收回路。主要的功能是保护IGBT,有了续流二极管的回路,反向电压会从该回路加到直流母线 上,通过放电电阻释放掉。 变频器主电路引出端子

变频器电路原理详解经典

要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动! 变频器维修入门--电路分析图 对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。

科沃—工控维修的120 .gzkowo. 驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。 2)保护电路科沃—电梯维修的120 .gzkowo. 当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。 在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,部都具有保护功能。

康沃变频器说明书

下载文档 收藏 康沃变频器说明书 康沃变频器说明书 康沃变频器的简单介绍报告人:李奋祥报告人李奋祥 2005年12月28日年月日目录第一章通用变频器发展史第一节通用变频器发展历史及特点第二节新型变频器发展趋势第二章通用变频器结构与原理第一节通用变频器的类别结构第二节通用变频器的工作原理第三节康沃变频器简介第四节 国内外其他变频器简介 2 深圳市康沃电气技术有限公司 Shenzhen CONVO Electric Technologies Co. Ltd 第一章通用变频器发展史第一节通用变频器发展历史及特点随着微机技术、电力电子技术和调速控制理论的不断发展,变频器作为一种智能调速“电源”也在不断地更新。从变频器问世以来,通用变频器主要经历以下几个发展阶段: 80年代初期的模拟式、80年代中期的数字式、90年代初期的智能式、90年代中期的多功能型及现在的集中型通用变频器。通用变频器发展主要有以下特点:1、功率器件不断更新换代双极晶体管BJT、绝缘栅双极晶体管IGBT、集成门极换流晶闸管IGCT、巨型晶体管GTO 2、应用范围不断扩大在纺织、印染、塑胶、石油、化工、冶金、造纸、食品、装卸搬运等行业都有着广泛应用 3.控制理论不断成熟 3.控制理论不断成熟 3 深圳市康沃电气技术有限公司 Shenzhen CONVO Electric Technologies Co. Ltd 第一章通用变频器发展史第二节新型通用变频器发展趋势低电磁噪音、 1、低电磁噪音、静音化新型通用变频器采用高频载波方式的正弦波SPWM调制实现静音化 2、专用化新型通用变频器为更好地发挥变频调速控制技术的独特功能,并尽可能满足现场控制的需要,派生了许多专用机型如风机水泵空调专用型、起重机专用型、恒压供水专用型、交流电梯专用型、纺织机械专用型、机械主轴传动专用型、电源再生专用型、中频驱动专用型、机车牵引专用型等。 3、系统化通用变频器除了发展单机的数字化、智能化、多功能化外,还向集成化、系统化方向发展。 4 深圳市康沃电气技术有限公司 Shenzhen CONVO Electric Technologies Co. Ltd 第一章通用变频器发展史 4、网络化 ? 新型通用变频器可提供多种兼容的通信接口,支持多种不同的通信协议,内装RS485接口,可由个人计算机向通用变频器输入运行命令和设定功能码数据等,通过选件可与现场总线:Profibus-DP、 Interbus-S 、 Device Net 、 Modbus Plus、CC-Link、LONWORKS、Ethernet、CAN Open、T-LINK等通讯 5、操作傻瓜化新型通用变频器机内固化的“调试指南”会引导你一步一步地填入调试表格,无需记住任何参数,充分体现了易操作性。 6、内置式应用软件新型通用变频器可以内置多种应用软件,有的品牌可提供多达130余种的应用软件,以满足现场过程控制的需要,如PID控制软件、张力控制软件、速度级链、速度跟随、电流平衡、变频器功能设置软件、通讯软件等 5 深圳市康沃电气技术有限公司 Shenzhen CONVO Electric Technologies Co. Ltd 第一章通用变频器发展史 7、参数自调整用户只要设定数据组编码,而不必逐项设置,通用变频器会将运行参数自动调整到最佳状态(矢量型变频器可对电机参数进行自整定)。 8、功能设置软件化通用变频器的功能可以在WINDOWS95/98环境下设置并下装,并可以进行数

V变频器培训内容用

6.4 变频器的操作说明 6.4.1操作面板外观 6.4.2 操作流程 按键符号名称功能说明 PRG ESC 编程键一级菜单进入或退出,快捷参数删除 DATA ENT 确定键逐级进入菜单画面、设定参数确认 UP递增 键 数据或功能码的递增 DOWN递减 键 数据或功能码的递减 >> SHIFT 移位键 在停机显示界面和运行显示界面下,可循环选 择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的 修改位 RUN运行键在键盘操作方式下,用于运行操作 STOP RST 停止/复 位键 运行状态时,按此键可用于停止运行操作,受 功能码P7.04的制约;故障报警状态时,可以用 该键来复位故障,不受功能码P7.04限制。

6.4.2.2 功能指示灯及单位指示灯说明 单位指示灯说明 功能指示灯说明

6.4.2.3数码显示区: 5位LED显示,可显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码。 6.4.2.4 参数设置 三级菜单分别为: 1、功能码组号(一级菜单); 2、功能码标号(二级菜单); 3、功能码设定值(三级菜单)。 区别是:并自动 在三级菜单状态下,若参数没有闪烁位,表示该功能码不能修改,可能原因有:1)该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等;

2)该功能码在运行状态下不可修改,且变频器当前处于运行状态,需停机后才能进行修改; 停机/运行 6.4.2.5故障复位 变频器会提示相关的故障信息。用户可以通过键盘上的或者外部复位端子(由P5组功能码来设定)进行故障复不对其进行故障复位,则变频器处于运行保护状态,变频器无法运 出厂参数设置: P0.00=2——V/F 控制模式 P0.01=1——端子指令通道 P0.02=1——键盘及端子UP/DOWN 设定有效且掉电不存储 P0.03=7——A 频率指令为远程通讯设定 P0.11=20s ——加速时间 P0.12=40s ——减速时间

变频器在电梯中起着什么作用2008

变频器在电梯中起着什么作用2008-07-13 23:31 变频器的主要作用是通过改变交流电的频率,节能和调速,并实现自动控制和高精度控制。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。可分为交——交变频器,交——直——交变频器。交——交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;交——直——交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电。 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。 采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流 以下(根据机种不同,为125%-200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6-7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额

变频复习题及答案讲解

1.什么是变频器?变频器具有多种不同的类型,按变换环节可分为哪两种类型?按用途可分为什么?(变频器是一种把电压和频率固定的交流电变成可调的交流 电的一种电力电子装置, 按变换环节可分为交-直型和交-直-交型,按用途可分为通用型和专用型) 2.变频器的可编程输出端电路结构主要有两种类型,分别是什么?p52 晶体管输出型继电器输出型 3.在自动控制系统中,电动机的转速与被控量的变化趋势相同,称为什么? 正反馈电动机的转速与被控量的变化趋势相反, 称为什么?p97负反馈 4.带式输送机,造纸机各属于什么负载?p86、p87恒转矩恒功率 5.变频器的加速曲线有几种?线性S型半S型电梯属于哪种? S型风机属于哪种? 半S型p59 6.变频器可以在本机控制,也可在远程控制。本机控制是由什么来设定运行参数键盘,远控时,通过什么来对变频调速系统进行外控操作?p43外部控制 端子 7.已知某型号变频器的预设加速度时间为10s,则电动机从30Hz加速到45Hz所需时间为多少?p81 3S 8.变频器主电路由什么组成?p12 整流电路滤波电路逆变电路 9.电力MOSFET有三个电极分别为什么?p9栅极G 源极S漏极D 10.现要求储气罐内空气压力保持为0.6MPa,传感器的输出信号为4-20mA的电流信号,当传感器量程为5MPa时,目标值为0.6MPa,此时目标值应为量程的 多少?0.6/5*100%=12%对应的电流信号为多少mA?4+(20-4)*12%=5.92mA p91 11.现要求储气罐内空气压力保持为0.6MPa,传感器的输出信号为4-20mA的电流信号,当传感器量程为1MPa时,目标值为0.6MPa,此时目标值应为量程的 多少,对应的电流信号为多少mA?p91 12.回避频率指什么?用什么表示?P55回避率是指不允许变频器连续输出的频率用f1表 13.220V的电动机配用380V变频器时,应将基本频率预置为多少HZ 87HZ,基本频率用什么表示?fba (f BA P54) 14.工业洗衣机甩干时转速快,洗涤时转速慢,烘干时转速更慢,故需要变频器的什么功能?p81 多段速 15.由模拟量进行外部频率给定时,变频器的给定信号x与对应的给定频率f x之间的关系曲线f x=f(x),称为什么?p15额定给定线 16.某变频器需要回避的频率为18HZ-22HZ,可设置回避中心频率值为多少HZ,(20hz)回避宽度为多少HZ?(4hz) 17.某变频器需要回避的频率为16HZ-20HZ,可设置回避中心频率值为多少HZ,(18hz)回避宽度为多少HZ?(4hz) 18.多处升、降速控制基本原则是什么?p47所有控制频率上升的按钮开关都并联,所有控制频率下降的按钮的开关也并联 19.变频器的输出控制端子有几种类型?p49 跳闸报警、测量信号可编程输出端 20.通过什么接口可以实现在变频器与变频器之间或变频器与计算机之间的联网控制。(RS-485)

通用变频器调试步骤和参数设置

通用变频器调试步骤和参数设置快速调试 当选择P0010=1(快速调试)时,P0003(用户访问级)用来选择要访问的参数。这一参数也可以用来选择由用户定义的进行快速调试的参数表。在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算,并将其它所有的参数(不包括P0010=1)恢复到它们的缺省设置值。

一、快速调试步骤和参数设置

二、功能调试 1、开关量输入功能 2、开关量输出功能 可以将变频器当前的状态以开关量的形式用继电器输出,通过输出继电器的状态来监控变频器的内部状 的每一位更改。 3、模拟量输入功能

1电压信号2~10V作为频率给定,需要设置: 以模拟量通道2电流信号4~20mA作为频率给定,需要设置: 注意:对于电流输入,必须将相应通道的拨码开关拨至ON的位置。 4、模拟量输出功能 MM440变频器有两路模拟量输出,相关参数以in000和in001区分,出厂值为0~20mA输出,可以标定为4~20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一支500Ω电阻。需要输出的物理量可以 5、加减速时间 加速、减速时间也称作斜坡时间,分别指电机从静止状态加速到最高频率所需要的时间,和从最高频率

设置过小可能导致变频器过电流。P1121设置过小可能导致变频器过电压。 6、频率限制 多段速功能,也称作固定频率,就是设置参数P1000=3的条件下,用开关量端子选择固定频率的组合,实现电机多段速度运行。可通过如下三种方法实现: 1)直接选择(P0701~ P0706 = 15) 在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率(见上表),又具备起动功能。 3)二进制编码选择+ON命令(P0701~P0704 = 17)

变频器完整电路图(清晰版)

6&+('$ $ & 6 3&% $&2',&( '$7$ 25,*,1$/( 8/7,0$ 5(9 *8,'$ 5(9 15 )* 5(9 352*(77,67$ 9,7$/, )$%,2&200(66$ 8 '(6&5,=,21(6&+('$ &219(57,725( 6,1862,'$/( ',*,7$/( (/(1&2 '2&80(17$=,21( O DVWHULVFR LQGLFD OD GRFXPHQWD]LRQH LQWHUHVVDWD GDOO XOWLPD PRGLILFD 120( 120( 120( 120( 120( ( B ( B ( B ( B ( B ( B ( B / B 7 B 7 B 0 B 127( ', 0217$**,2 1 0217 '$ 87,/,==$5( 3(5 ,/ &20321(17( 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 1 0217 3(51 0217 3(5 5(9 '$7$ (6(*8,7$ '$'(6&5,=,21( 02',),&$ 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD ,O FRGLFH ( SURP VX ULFKLHVWD GHOO?XIILFLR 647 6LJ 3DVTXHWWL q VSRVWDWR QHOOD GLVWLQWD FRQ OD OHWWHUD ILQDOH 7 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD ,O FRGLFH 3RQWH UDGGUL]]DWRUH q VWDWR WROWR GDOOD GLVWLQWD SHUFKp XWLOL]]DWR QHOO?DVVLHPH GHOO?D]LRQDPHQWR 5XQQHU %DVH 3URJHWWLVWD 9,7$/, )DELR &RPPHVVD 9DULDWR LO YDORUH GHOOD UHVLVWHQ]D 5 GD RKP D RKP ,QVHULWL L FRGLFL GHOOH IDVFHWWH QHOOH PLQXWHULH GHOOD VFKHGD

通用变频器的过电流保护功能

当变频器的输出侧发生短路或电动机堵转时,变频器将流过很大的电流,从而造成电力半导体的损坏。为了防止过电流,变频器中设置有过电流保护电路。当电流超过某一数值时,变频器或者通过关断电力半导体器件切断输出电流,或者调整电动机的运行状态减少变频器的输出电流。 例如,如果电动机的启动时间设置过短,或者转动惯量太大时,启动时常会发生过电流,这时可以重新设置启动时间。对于新一代变频器,在电流超过额定电流的一定范围内,允许变频器运行一段时间,变频器的输出频率保持不变,此时电动机的启动时间将比设定时间要长。如果启动时间设置太短,则切断变频器的输出。 变频器为了实现过电流保护,需要从变频器的硬件和软件两个方面采取措施。由于软件处理时受到采样时间以及微处理器的处理速度的限制,因此对于某些快速变化的过电流不能进行保护。这种情况下,通常采用硬件电路进行保护。例如,在主电路电力半导体器件驱动电路中包括过电流的检测和封锁驱动信号的保护电路,它不经过CPU的处理,可以实现对变频器的快速保护。当硬件保护电路动作时,它还会给CPU发出中断信号,CPU据此进行相应的处理。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达变频器、三菱变频器、西门子变频器、安川变频器、艾默生变频器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/ff2734107.html,/

西门子通用型变频器的功能特点

西门子变频器进入中国市场较晚,但是其增长速度最快。西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类。西门子通用型变频器快速增长的原因主要有以下几个方面: (1)不断推出新产品,满足不同用户的特定要求。西门子产品一般的更新周期不超过5年。其产品能够满足不同用户的特殊要求。 (2)强大的通讯功能和全面的配套软件,是西门子自动化产品的一大特点。这在我国造纸、化工、钢铁、机械制造等诸多产业从技术改造向自动化控制全面推进的飞速发展过程中,尤显其竞争优势。 (3)近两年推出的MM4新一代变频器不仅具有西门子工程型变频器MasterDrive的良好架构,还具有较高的性能价格比,虽然价格不高却有着比同类产品更强大的功能。利用BiCo功能可以为更为复杂的功能进行编程,它可以在输入(数字的,模拟的,串行通讯的等等)和输出(变频器的电流,频率,模拟输出,继电器节点输出等等)之间建立布尔代数式和数学关系式。 (4) MM4新一代变频器不同于其他变频器的另一个显著特点是:他给用户提供的是一个完全开放的编程平台,使用户可以根据自己的需要最大限度的合理利用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。它的几十个自由功能块可以代替PLC实现一些简单的编程操作。 (5)由于价格低廉,变频器在制造时不得已选用了一些底端的原器件,或者说在选用原器件时考虑的富裕量太小。比如:耐压,耐温,耐电压、电流冲击等。因此,在我国使用的实践中出现问题相对较多,这是令我们感到非常遗憾的地方。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/ff2734107.html,。

变频器原理图图纸

变频器原理图图纸 变频器原理图 一、整流滤波电压检测开关电源部分 1. 整流滤波部分电路 三相220V电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度超高,阻值赿低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。 2. 直流电压检测部分电路 电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式,所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供,调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。如果直流母线上的电压变化,势必使比较器的输入电压变化,当其变化到超过6.74V的比较值时,则各比较器输出电平翻转,母线电压过低则驱动光耦U1(TLP181)输出低电平,CPU接收这个信号后报电压低故障。母线电压过高则U10(TL082)的第7脚输出高电平,通过模拟开关U73(DG418)从其第8脚输出高电平,从而驱动刹车电路,同时LED DS7点亮指示刹车电

西门子变频器讲解

西门子变频器讲解 1.西门子变频器的结构及各部分的功能。 整流部分:主要是把三相交流电整成直流; 直流回路部分:对整流部分出来的直流电压进行稳压和滤波 逆变部分:将直流回路的电压逆变成可调频的三相交流电 2.在变频器内部有的电路板,分别起的作用 CUVC控制板:控制功能及参数设定 电源板:24V控制电源的提供,直流母线的采集 IVI背板:电流互感器,变频器测温线,与触发板进行通讯 整流单元触发板:触发晶闸管,将三相交流电整流成直流 IGBT触发板:触发IGBT,将直流电转换为交流电 3.西门子变频器CUVC控制板上的端子功能 4个可以作为输入或输出的IO端子(3.4.5.6), 3个只能作为输入的IO端子(7.8.9)。 两个模拟输入口(15.16和17.18),两个模拟输出口(19.20和21.22) 4. 西门子变频器中如何使其运行在40HZ? A.由面板直接给定40HZ B.由参数给固定频率,比如将P443=45,将P405=40HZ C.由模拟信号给定,比如为模拟通道1给定,设置P632.1=4(4—20MA),在模拟通道中输入16.8MA的电流值。 5.在西门子变频器参数中,控制字和状态字的意思, 并介绍以下参数的意思:P330、P443、P590、P571和P572、P578和P579。控制字为变频器的输入型号,用来控制变频器的启动,停止,快停,方向,变频器内部的参数等, 状态字为变频器的输出信号,用来显示变频器的运行状态,如准备信号,运行反馈信号,故障反馈等 P330:负载类型(0为线性恒转矩负载,1为抛物线特性,如风机等) P443:为变频器的速度给定源 P590:用来选择开关量连接器的BICO参数 P571和P572:用来选择变频器的旋转磁场方向。 P578和P579:用来选择变频器内部的电机数据组

变频器知识讲解

变频器控制功能的参数选择与典型应用 一、相关参数 1、加减速时间 变频器加速时间、减速时间分别对应电机在启动过程从0Hz到最大输出频率所需要的时间、停止过程中从最大输出频率到0Hz所需要的时间。加减速时间的大小将直接影响频率给定跃变到实际最终输出频率响应时间的长短。对于诸如风机类大惯量平方特性负载,时间值的过长或过短都将容易引发变频器在启动、停止过程中的过压、过流故障的发生。需要在实际调试中通过不断的启停操作的尝试来寻找合理的时间设定值。 2、与电机保护直接相关的参数 变频器不仅是一个变频、变压装置,更是一个电机综合保护装置,通常都有以下保护功能参数:输入/输出缺相保护、电子热保护、热敏保护、过载保护、过流保护、堵转保护等。除输入缺相保护是对进线电源因素的保护外,后5种保护都是针对电机的直接保护,区别在于热敏保护是一种直接的电机温度信号检测结果的保护,而其它保护则是一种基于电机铭牌数据(包括额定功率、电流、电压、频率、转速,以及定子电阻与电抗)而进行的电流热效应计算的理论保护。电机的铭牌数据可以手动设置,在大多数主流变频器中,也可以利用一个被称为“自动马达适配”(AMA:Auto Motor Adapter)的参数帮助我们自动设置电机的部分特征参数。另外,需要指出的是堵转保护功能的使能作用,经常会导致电机启动过程中实际加减速时间将不再严格按照加减速时间参数的设定值进行,通常会导致实际启停过程的时间延长。 3、与启停操作和频率给定方式相关的参数 撇开RS-485串行通讯方式,变频器的启停操作方式和频率给定方式一般都各自有2种:操作面板和端子。因此,我们可以得出变频器如表1所述的4种组合运行方式: 表1 启停操作与频率给定方式的组合 其中,“0”代表该方式无效,“1”代表该方式有效。它们各代表的意义是,编号0:全端子操作与频率给定方式;编号1:端子启停+面板频率给定方式;编号2:面板启停+端子频率给定方式;编号3:全面板操作与频率给定方式。在集中控制系统应用中以编号0方式(下文会常用到)使用的最多。 在对变频器的主要基本参数做出介绍后,下面让我们来介绍一下变频器中都有哪些常用的控

变频器原理图讲解

系 列 原 理 一. 机型简介 整个30X 系列包括以下几个类型,同功率的机型在硬件上的区别就是控制板的 功能上有优化,驱动板都是相同的。不同功率段的硬件设计模式上, 15KW 以下 包括15KW 采取驱动板带整流桥+单管IGBT+DSP 板的模式,30KW~45KW 采用 可控硅+驱动板45DRV 不带整流部分+IGNT 模块+DSP 板的模式,55KW~75KW 采用可控硅+驱动板55POWER 不带整流部分+55DRV+IGNT 模块+DSP 板的模 式,90KW 以上的结构和55KW 不同之处在于55DRV 不同。 二. 系统框图 三. 4KW 驱动板 驱动板按功率段分,15KW 以下的驱动板模式和18.5KW 以上驱动板模式。这里 主要以4KW 小功率机型和45KW 大功率机型为例讲解。先以4KW 为例进行介 绍。 驱动板主要包括整流滤波+软启动+开关电源+电源指示灯+UVW 电流检测 +PWM 光耦隔离+电平转换+故障保护电路+母线电压检测,下面分别介绍: 3.1软启动+母线电压检测 iM 1 1 匚:「?斗 | f — I - 1 1 丄问f 丄 匸丄 ; 亠 £?「 | .—— i L L R 石丄^ J ——■ 左图母线电压检测是变压器副边输出经过电阻分压后 Ude 信号给DSP 标准是母 线电压为53DVWPdS=150V 右图为软启动电路,刚通电瞬间电容相当于短路,母 ,到 电容充好电后通过继电器将琴R 92短 400V 继电器动作.右图中还有电源指示灯电路通过 * 3.2开关电源 单端反激式开关电源由反激式变压器 +UC3844电源控制芯片+MOS 管,单端反 激工作原理: MOS 管导通,母线电压加在变压器原边线圈,副边线圈为上负下正,二极管反向,副 边绕组没有电流;MOS 管截止,副边线圈为上正下负,绕组中储存的能量向负载释 放.根据IN=I'N',在MOS 管导通期间储存的能量在截止期间有多少释放,取决于 截止时间. UC3844电源管理器主要是控制 MOS 管的脉冲占空比,根据IF ,VF ,+15V 三 个反馈信号调整输出脉冲占空比,IF>1v,VF>15V,+15V>15V,三种情况下都会自动 调节标准是+15V 误差为土 0.02V ; 电感的作用,滤除占波开关电流中的脉动成份。从滤波效果看,电感量越大, 效果越明显;但电感过大,会使滤波器的电磁时间常数变大, 使输出电压对占空 线电流很大-?,通过电阻■ R9 路,这里设定的是母线电压为? 电阻分压方式设计. I — -■ ] IM 川黒 92限流来消耗能量 zr I

变频器原理图讲解

系列原理图简介 一.机型简介 整个30X系列包括以下几个类型,同功率的机型在硬件上的区别就是控制板的功能上有优化,驱动板都是相同的。不同功率段的硬件设计模式上,15KW以下包括15KW采取驱动板带整流桥+单管IGBT+DSP板的模式,30KW~45KW采用可控硅+驱动板45DRV不带整流部分+IGNT模块+DSP板的模式,55KW~75KW 采用可控硅+驱动板55POWER不带整流部分+55DRV+IGNT模块+DSP板的模式,90KW以上的结构和55KW不同之处在于55DRV不同。 二.系统框图 三.4KW驱动板 驱动板按功率段分,15KW以下的驱动板模式和18.5KW以上驱动板模式。这里主要以4KW小功率机型和45KW大功率机型为例讲解。先以4KW为例进行介绍。 驱动板主要包括整流滤波+软启动+开关电源+电源指示灯+UVW电流检测 +PWM光耦隔离+电平转换+故障保护电路+母线电压检测,下面分别介绍: 3.1软启动+母线电压检测 左图母线电压检测是变压器副边输出经过电阻分压后Udc信号给DSP,标准是母线电压为530V时Udc=1.50v;右图为软启动电路,刚通电瞬间电容相当于短路,母线电流很大,通过电阻R92限流来消耗能量,到电容充好电后通过继电器将R92短路,这里设定的是母线电压为400V继电器动作.右图中还有电源指示灯电路通过电阻分压方式设计. 3.2开关电源 单端反激式开关电源由反激式变压器+UC3844电源控制芯片+MOS管,单端反激工作原理: MOS管导通,母线电压加在变压器原边线圈,副边线圈为上负下正,二极管反向,副边绕组没有电流;MOS管截止,副边线圈为上正下负,绕组中储存的能量向负载释放.根据IN=I'N',在MOS管导通期间储存的能量在截止期间有多少释放,取决于截止时间. UC3844电源管理器主要是控制MOS管的脉冲占空比,根据IF,VF,+15V三个反馈信号调整输出脉冲占空比,IF>1v,VF>15V,+15V>15V,三种情况下都会自动调节.标准是+15V误差为±0.02V; 电感的作用,滤除占波开关电流中的脉动成份。从滤波效果看,电感量越大,效果越明显;但电感过大,会使滤波器的电磁时间常数变大,使输出电压对占空

SEW变频器培训内容

SEW变频器培训内容 1、讲解变频器的基础知识和工作原理; 首先提一个问题:电机的旋转速度为什么能够被自由地改变? 原因就在于电机的同步速度有以下公式: n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数 变频器是把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置。具体实现过程为:首先变频器把三相交流电(AC)变换为直流电(DC),这个过程叫做整流,然后再把直流电(DC)变换为三相交流电(AC),这个过程叫逆变,变频器工作原理可以简单记为:AC->DC->AC。变频器组成部分:功率机身(和功率相关)+控制头(一般可通用)变频器是控制系统底层执行机构的核心,通过控制电机的运转来完成相应设备的运行。通过变频器可改变电源输出频率从而任意调节电机转速,实现平滑的无级调速。 2、讲解操作的注意事项和原则; 操作的注意事项:所有操作都是基于现场有看护人员而进行的; 操作原则:能慢则尽量慢,设备出故障时应立刻停止运动,查清楚故障原因恢复后方可再动,不可不明故障愿意而继续强行动作。 3、讲解常见故障的可能原因和处理方法; F01-------过电流报警 一般故障原因:电路短路 一般解决办法:清除短路现象,解决不了发回厂家维修。 F03-------电机电缆接地故障 故障原因:接地故障 解决办法:请检查电源,变频器,电机及其接线;解决不了发回厂家维修。 F8------转速监控报警 故障原因: ①机械卡滞或新增道具等对设备负载的影响,请机械协助检查; ②编码器接线,电机接线松动; ③供电问题。 故障解决:停机后应先检查机械有无卡滞,如果未发现明显卡滞,可按原先运行方向的反方向低速运行一段再前进,如果正常则肯定是卡滞,如果不正常可基本确定运行方向上无卡滞; 修改变频器运行方式为开环,如果正常,则编码器有问题;如果仍然不正常检查电机及制动器,一般先检查电机制动器; F27------限位开关故障 故障原因:限位开关松线断线或失灵等 解决办法:修复线路或更换限位开关 F31------TF传感器报警 故障原因:电机内过热或接线松动 解决办法:如果运行电流正常则更改P835为“NO RESPONSE”或短接柜内接线 F42-----滞后误差报警 故障原因: ①设备新增设备影响或机械出现卡阻现象,请机械协助检查;

新手入门--变频器电路原理分析

新手入门--变频器电路原理分析(分享) 要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动!变频器维修入门--电路分析图对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光电隔离和放大后,作为逆变电路的换流器件(逆变模块)提供驱动信号。 对驱动电路的各种要求,因换流器件的不同而异。同时,一些开发商开发了许多适宜各种换流器件的专用驱动模块。有些品牌、型号的变频器直接采用专用驱动模块。但是,大部分的变频器采用驱动电路。从修理的角度考虑,这里介绍较典型的驱动电路。图2.2是较常见的驱动电路(驱动电路电源见图2.3)。

驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成。三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,三个下桥臂驱动电路是一个公共的驱动电源电路。 2)保护电路 当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。 在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。这样,也就形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内部都具有保护功能。 图2.4所示的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。