目录

第一节、编制依据------------------------------------- - 2 - 第二节、工程概况------------------------------------- - 3 - 第三节、施工总体布署--------------------------------- - 3 - 第四节、基坑支护工程--------------------------------- - 7 - 第五节、土方挖运工程--------------------------------- - 9 - 第六节、质量保证措施-------------------------------- - 10 - 第七节、安全生产与文明施工-------------------------- - 14 - 第八节、雨期施工措施-------------------------------- - 17 - 第九节、土钉墙支护计算书---------------------------- - 18 -

第一节、编制依据

一、《岩土工程勘察报告》

二、相关工程图纸

三、基坑设计方案

四、选用规范

1、该工程的《岩土工程勘察报告》及部分设计图纸

2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 中国建筑工业出版社出版、

3、《建筑地基与基础设计规范》(GB 50007-2002)

4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)

5、《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、

6、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、

7、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、

8、《土力学》等相关文献进行编制

第二节、工程概况

一、工程概况

根据施工现状,基坑开挖分二步进行,开挖边坡比例按1:1,ABC段基坑开挖高度为3~4.6米,CDA段分阶梯开挖,第一阶梯开挖高度为2米,开挖平台为0.5米,第二阶梯为4~4.5米,基坑底施工平台不小于1.2米,并修改排水明沟,根据现状设置集水池用抽水汞集中外排;边坡用50㎜厚C20砼喷射砼面层,边坡设置φ6.5@250㎜×250㎜钢筋网,用2米长的钢管固定,钢管间距为2.5米×2.5米,具体详见附图。

工程基本情况

各责任主体名称

建设单位赣州发展投资控股集团有限责任公司设计单位赣州市建筑设计研究院

施工单位青建集团股份公司监理单位江西省赣州江南工程监理有限公司项目经理蒋杰总监理工程师赖功洪

技术负责人周建生专业监理工程师曾雄

第三节、施工总体布署

一、施工程序及进度(各工序的综合协调)

1、降水

该工程中,降水的质量是影响整个工期的关键,因此在降水施工中切不可盲

目抢工期,尤其在洗井的工序上必须达到水清砂净,降水井施工及排水干管的铺设计划绝对工期按规定设定。尽量与护坡桩、土方配合,减少单独占用工期的天数。

2、土钉墙

土钉墙与土方密切配合施工,根据地质情况采取分层、分段开挖,并进行土钉墙支护施工。

3、土方

(一)开挖顺序:应分层开挖,以防开挖面的坡度过陡,引起土体位移现象出现。

(二)土方坡道:视现场拆迁情况而定。

(三)坡道收尾:用挖土机收土。

(四)土方工作量约为___万m3,预计此步工期约为___天。

二、基础施工阶段的施工流程

1、工艺流程(见图1)

图1 工艺流程

2、进度计划(略)

3、工程目标

(一)质量目标

土钉墙质量标准为“合格”。

(二)工期目标

按照建设单位要求进行(暂定30天)。

(三)管理目标

实行规范化管理,保证工程在管理、质量、文明、作风上创一流水平。

4、组织机构

由我公司组成基础施工项目部,在建设单位及总包方的授权、委托及领导下,对基坑支护、土方挖运工程进行全面管理并对基础施工阶段的安全、质量、工期、环保、文明施工等负责。基础施工项目部组织机构设置如图2 所示。

图2 基础施工项目部组织机构

说明:施工部由各专业施工队按统一的人员编制自行组建,设队长一人、工长一人、质检一人;其中机动施工部主要负责除土方挖运、基坑支护以外的基础施工阶段的其他工作。基础施工项目经理部设专人进行环保、文明施工、扰民及民扰问题处理等工作。

5、施工准备

在基础施工前,由项目经理部主持前期施工准备会议,听取基础施工项目经

理部对整个工程及其各分部分项工程的施工准备工作计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:

(一)技术准备:熟悉、审查施工图纸。

(二)施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装。

(三)劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。

(四)材料、机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。

(五)施工场外协调:由基础施工项目经理部与土方施工部共同对外协调交通、环卫、市容的关系,以及扰民、民扰处理的前期准备工作。

6、各项资源需要量计划

该计划仅供参考,可根据具体情况进行调整。

(一)水电需要量计划

需500kVA 电量,用水量300m3/天。

(二)劳动力需要量计划(见表3)

劳动力需要量计划表3

(三)施工机械需要量计划

①. 降水机械设备一览表

根据施工现场需求再进行组织降水措施。

②. 土方挖运机械设备一览表(见表5)

土方挖运机械设备一览表表5

③. 基坑支护施工机械设备一览表(见表6)

基坑支护施工机械设备一览表表6

④. 钢筋加工机械设备一览表(见表7)

钢筋加工机械设备一览表表7

第四节、基坑支护工程

一、基坑支护工艺流程(见图4)

图4 基坑支护工艺流程

二、土钉墙护坡工程

1. 施工工艺流程(见图5)

图5 土钉墙护坡工艺流程

2. 施工方法

(一)边坡开挖:采用反铲挖土机,预留20~30cm人工修坡,开挖深度在土钉孔位下50cm,开挖宽度保证10m 以上,以确保土钉成孔机械钻机的工作面。土方开挖严格按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉及喷混凝土地以前,不得进行下一层土方的开挖。

(二)边坡修整:采用人工清理,为确保喷射混凝土面层的平整,此工序必须挂线定位。对于土层含水量较大的边坡,可在支护面层背部插入长度为

400~600mm,直径不小于40mm 的水平排水管包滤网,其外端伸出支护面层,间距为2m,以便将喷混凝土面层后的积水排走。

(三)定位放线:按设计图纸由测量人员用φ8、长30cm 的钢筋放出每一个土钉的位置。

(四)成孔:采用机械螺旋钻机成孔,局部可采用人工洛阳铲成孔。钻孔后

进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即进行压浆处理,并及时安设土钉钢筋并注浆。

(五)土钉主筋制作及安放:主筋按设计长度加20cm 下料,外端设成90°角,长20 cm 的弯勾,主筋每隔2m 焊对中支架,防止主筋偏离土钉中心;安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑在一起,注浆管离孔底0.5m 左右。

(六)造浆及注浆:采用搅拌机造浆,应严格控制水灰比为W/C=0.5;注浆采用注浆泵,注浆时,将导管缓慢均匀拔出,但出浆口应始终处于孔中浆体表面之下,保证孔中气体能全部排出。

(七)挂网及锚头安装:钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙

3~4cm,不应小于3cm,搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎,搭接长度应大于30cm,并不少于两点点焊。钢筋网片借助于井字架与土钉外端的弯勾焊接成一个整体。

(八)喷射混凝土:喷射混凝土顺序可根据地层情况“先锚后喷”,土质条件不好时采取“先喷后锚”,喷射作业时,空压机风量不宜小于9m3/min,气压

0.2~0.5MPa,喷头水压不应小于0.15MPa,喷射距离控制在0.6~1.0m,通过外加速凝剂控制混凝土初凝和终凝时间在5~10min,喷射厚度大于等于100mm。

(九)养护:根据八月份的气温,采取洒水养护。

第五节、土方挖运工程

一、土方挖运工艺流程

在基础施工阶段,土方挖运是影响工期的关键。土方与土钉墙施工、土方与塔吊安装施工,土方与护坡桩施工它们之间存在一定的技术间歇,若处理不好这几方面的关系,将直接造成工期的延误和护坡安全,因此要求在统一指挥的原则下,各施工部之间本着相互配合、互创工作面的原则,精诚合作。根据基础施工阶段的施工流程,基坑四周配合土钉墙施工留出相应的工作面,具体深度为土钉位置下0.5m,将基坑中间的土方总体上一步开挖,即一步到槽底。

具体施工流程见图6。

图6 土方挖运工艺流程

二、设备能力分析

土方开挖由建设组织施工。

三、现场准备

1. 出口搭设拍土架子,保证每一辆车进行排土,并加盖帆布。

2. 作冲洗池和沉淀池准备,冲洗池上要有铁篦子,道路作地面硬化。

3. 平整场地,清除障碍,若遇到大的障碍用冲击炮将其破碎再装车运走。

4. 基坑四周布置___个太阳灯,做好夜间照明准备。

5. 每日提前完成土方开挖线,并随时跟进测量,保证开挖线尺寸与标高。

6. 疏通所有交通,做好开工前的扰民工作。

四、坡道土方收尾

1. 坡道处土方收尾采用挖土机直接进行挖除,装车运走。

2. 提前将坡道处支护结构施工完成。

第六节、质量保证措施

一、质量保证体系

质量方针:“用我们的承诺和智慧,雕塑时代的艺术品”。

基础施工阶段将在该质量保证体系下按ISO9002 标准要求进行。

二、组织保证体系

基础施工阶段建立由基础施工项目经理领导,主任工程师中间控制,责任工程师负责的三级管理系统。组织保证体系见图7。

图7 组织保证体系

三、质量管理程序(见图8)

基本要素质量工作质量

图8 质量管理体系

四、各分项工程质量标准

1. 降水施工质量要求

(一)钻孔:采用冲击钻机或反循环钻机;清水钻进,自成泥浆稠度不得大于1:1.1;成孔以后,在下管前应进行泥浆稀释,孔内沉淀厚度不得大于0.3m。

(二)成井:成孔换浆后应立即下入井管,井点管应保持垂直和居中,然后

下滤料,滤料(粒径为2~4mm)必须沿四周均匀下入,边洗井边下滤料,填至离地面1~2m,洗井结束后用黏土封孔。

(三)洗井:井点管下入后,用空压机送气吹洗,至水清砂少时,出水正常为止。

(四)降水要求:在降水期间,必须保证地下水位降至6m 以下,并长期维持这一深度,不得发生水位回升而造成泡基槽和引起边坡坍塌。

2. 土钉墙质量标准(见表8)

土钉墙质量标准表8

3. 土方开挖质量标准

(一)国家有关建筑施工规范

(二)工程设计对土方的质量要求

五、各分项工程质量保证措施

1. 降水质量保证措施

(一)进行现场井点质量验收;井点施工结束前,对所有井的井深、井径和井中水位进行验收,达不到设计要求的井,应进行重新洗井;对于洗井、抽水时,井内出砂严重,应进行处理,防止沙土流失而引起不良后果;处理后仍达不到要求的,应重新补打井。

(二)进行水位、流量观测:井点施工期间,对已成井点的水位,每天观测1~2 次,在开始抽降水后5~10 天,每天观测水量及观测孔(或1 个抽水孔)的水位1~2 次(基槽开挖期间每天观测1~2 次);以后每7~10 天观测一次(雨期为3~5 天,下大雨,每天观测1~2 次);将每次观测的水位、流量记录在“地下

水位长期观测记录表”中,并及时进行整理,绘制Q~t与S~t关系曲线,分析水位下降的趋势与流量变化,预测地下水位下降到设计深度的时间并调整抽水井数与抽水时间。如水位、水量发生突然变化,应立即查明原因,及时进行处理。

(三)降水维护:在整个降水期间,必须保证降水点和抽水设备的完好,对抽水设备进行定期检查和维修,发现问题及时处理,保证电源供给。

2. 土钉墙质量保证措施

(一)修坡时专人进行测量,确保不吃槽。

(二)插入钢筋时由专人检查, 若插入深度不足,则继续取土成孔,插入钢筋时要将注浆管绑在距孔底0.5m 处。

(三)注浆时要严格按配比搅浆, 并随成孔随注浆, 注浆渗漏较多时, 要进行两次、三次补浆直到注满。

(四)喷混凝土时, 由专人检查网长及标志杆的安装。

六、基坑监测方案

采用信息化施工,确保基坑开挖过程中的安全,必须对基坑进行监测,方案如下:

1. 观测点的布置:在坡顶上每隔10m 布置一个点。

2. 观测精度要求:

满足国家三级水准测量精度要求:

水平误差控制<6.00mm;

垂直误差控制<0.5mm。

3. 观测时间的确定:

(一)基坑开挖每一步都应作基坑变形观测。

(二)观测时间间隔每天一次,必要时连续观测,基坑开挖完7 天后,可由每天一次到3 天一次,15 天后每周观测一次。

4. 场地查勘与记录:

(一)施工前对原场地进行全面调查, 查清有无原始裂缝和异常并作记录,照相存档。

(二)每次观测结果详细记入汇总表并绘制沉降与位移曲线。

5. 注意事项

(一)每次观测应用相同的观测方法和观测线路。

(二)观测其间使用一种仪器,一个人操作,不能更换。

(三)加强对基坑各侧沉降,变形观测,特别对有地下管线地的各边坡可进行重点观测。

七、质量问题的处理

如发生质量问题,立即口头上报监理,并在4h 内递交有关质量问题的书面详细报告,包括时间、部位、细节描述、产生原因、处理的措施等。

1. 土方开挖过程中,若基坑变形突然加大,应立即停止开挖,并及时回填,也可以在其背后进行挖土卸荷,以保证基坑的稳定。

2. 开挖过程中,若局部存水,可以采用明排集中,用潜水泵抽到地面排水系统。

八、技术资料

基础施工项目经理部在施工过程中负责收集、整理各种原始资料和记录,并及时上报监理。按照国家有关标准和要求,完成技术资料的分类、归档工作。在每项分项工程完成后,在监理规定时间内,提交符合的竣工资料(包括竣工图)一份。

第七节、安全生产与文明施工

一、安全组织机构(见图9)

图9 安全组织机构

二、安全生产措施

1. 现场要设健全的安全领导小组。

2. 全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。

3. 施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底,关键部位要下技术指导书。

4. 施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督。进场施工人员必须符合有关______市劳务人员用工的有关规定及条例,证件齐全。

5. 施工人员进入现场要进行“三级”安全教育。

6. 每天班前5min,施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。

7. 现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

8. 各种机电设备均应设专人负责管理,电工持证上岗。

9. 现场用电设备必须实行三级供电,两级保护。

10. 夜间施工,工地应有足够的照明。

11. 土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修和保养,确保施工期间机械的正常运转。

12. 土方开挖后,按现场安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆,避免人员跌落坑中。

13. 施工时,挖掘机严禁碰撞支护结构。

14. 施工中如遇地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停施工,及时报告经理部,待妥善处理后方可继续施工。

三、文明施工措施

1. 所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减小噪声

2. 所有施工人员应保持现场卫生,生产及生活垃圾均装入运土车中带走,不得随处抛撒,保持现场环境清洁。

3. 为保持环境卫生,避免运土车发生遗洒,在现场搭设拍土架,指派专人负责将运土车上的土拍实并盖好帆布,避免路上遗洒。

4. 在大门出口处设置冲洗车槽,每辆车必冲洗。

5. 每天收车后项目经理部指派专人清扫马路,以达到环卫要求。

6. 现场内施工人员禁止抽烟、随地大小便。

7. 施工机械要经常清洗,保证外表干净。

第八节、雨期施工措施

一、场地排水:坡顶沿四周挖砌排水沟,集中排放到市政雨水管网中。基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集水井,泵抽至市政排水系统。排水沟布置在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚0.3m,沟底比基坑底低0.4m,坡度0.1%;集水井设置在基坑脚上,安置多个集水井,井径0.8m,井壁用普通砖、砂浆砌后抹光,集水井底比排水沟低0.8m(试抽水设备进水阀的高度可进行调整;排水设备大扬程的潜水泵,抽出的积水应排至基坑以外地面排水系统,防止乱排产生回渗。保证施工现场水流畅通,不集水,四邻地区不倒灌。

二、做好生活区的下水管道和雨水井,用水应有固定排放途径,保证雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水,避免浸泡边坡。

三、土方施工中,基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石,保证雨后通行不陷。

四、已暴露还未喷射的桩间土工作面防止雨水直接冲刷,遇雨时可覆盖塑料布。

五、清槽钎探后应立即浇筑好混凝土垫层,防止雨水泡槽。

六、现场存储的钢材做好防雨水锈蚀的准备。

七、机电设备要经常检查接零、接地保护,所有机械棚要塔设严密,防止漏雨,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

八、浇筑混凝土前,要随时掌握天气预报,尽量避开大雨,运输混凝土罐车和施工地点要准备大量苫布,以备浇筑时遇雨进行苫盖。

九、现场要有10 台左右的备用潜水泵,遇雨时及时抽水。

第九节、土钉墙支护计算书

ABC段土坡稳定性计算书

本计算书参照《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。

计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。

本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。

一、参数信息:

条分方法:瑞典条分法;

条分块数:50;

考虑地下水位影响;

基坑外侧水位到坑顶的距离(m):2.000;

基坑内侧水位到坑顶的距离(m):5.500;

放坡参数:

序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m)

1 4.60 4.60 1.20

荷载参数:

序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b1(m) 宽度b0(m)

1 局布 3.00 1 1

土层参数:

二、计算原理:

根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:

1、土条自重,

2、作用于土条弧面上的法向反力,

3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。

将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.3的要求。

三、计算公式:

F s=∑{c i l i+[(γh1i+γ'h2i)b i+qb i]cosθi tanφi}/∑[(γh1i+γ'h2i)b i+qb i]sinθi

式子中:

F s --土坡稳定安全系数;

c i --土层的粘聚力;

l i--第i条土条的圆弧长度;

γ --土层的计算重度;

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

高边坡高挡墙专项施工方案

高挡墙、高边坡防护工程专项施工方案 一、编制依据 (1)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号; (2)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006); (4)交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95); (5)施工图及相关文件。 二、施工技术方案 (一)深挖路段路基施工方案 1.在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细的施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 2.根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 3.根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 4.开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新的地质资料修正施工方案,报监理工程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度的关键工程,必须精心组织,科学施工。 5.石方开挖 石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方

法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖,不能用机械直接开挖的石方,采用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师的指令执行。石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑采用横向分层分段开挖,使弃渣落入山坡坡脚,再用运输车运至弃渣场。对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求的高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 6.边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。高挡墙砌筑、边坡防护应注意: (1)砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 (2)将大块较平整的片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙的外露面,并加工好砌筑沉降缝的角石,角石加工整齐,要有两个面相互垂直。 (3)高挡墙、护坡的沉降缝按设计图纸要求设置,砌筑沉降缝采用角石加工整齐,以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下

边坡支护施工方案范本

整体解决方案系列 边坡支护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49249边坡支护施工方案 Slope support construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、现场概况及特点 1.1工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,

堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。 基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

高边坡防护专项施工方案

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

边坡防护施工方案

2#楼4#楼土方支护方案 1.编制依据 1.1主要规范、规程: 1.1.1 《岩土工程勘察报告》2010-37-1 1.1.2 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 1.1.3 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-90 1.1.4 《建筑基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 1.1.5《建筑边坡支护规范》GB50330-2002 1.1.6《建筑基坑工程技术规程》JGJ120-99 2.工程概况 2.1 工程名称:辽阳中天壹品2#、4#楼 2.2 工程地址:辽阳市白塔区卫国路南(碳素厂院内) 2.3建设单位:白塔城建综合开发有限公司 2.4 设计单位:辽宁金帝设计有限公司 2.5 施工单位:辽阳市中兴建筑工程有限公司 2.6 工程概况:2#楼建筑面积14488m2,层数地上主楼24层,地下2层,建筑檐高主楼75.40m。4#楼建筑面积10554 m2,层数地上主楼18层,地下2层,建筑檐高主楼52.60m。两栋楼位置前后对应平行,两楼相距56m。

3.现场情况 3.1 2#、4#楼东侧邻近施工道路,2#楼的(29)轴4#楼的(31)轴的土方开挖达不到放坡要求,边坡可能失稳,故采用打钢管桩,以确保边坡的稳定。 3.22#楼(29)轴、4#楼(31)轴以东边坡简介 2#楼(29)轴挖土深度6.10m,4#楼(31)轴挖土深度5.90|m。2#、4#楼东侧紧邻施工道路,该边坡放坡系数故小于1:0.5m、达不到设计范围要求,故该边坡具有潜在失稳可能,临时堆码砂袋进行稳固边坡,也无法保证以后正常施工的安全,现加打钢管桩及临时堆码砂袋进行稳固边坡,对其地表回填土质边坡可达良好的效果,同时巩固边坡的稳定性。(见施工平面布置图) 4.边坡打钢管支护体系简介 4.1 为了更加的稳定边坡,保持边坡稳定性,确保以后施工方便及生命财产安全,经研究决定,根据危险性较大的专项工程施工预案,对基坑开挖深度超过5m的工程,进行了论证后制定了边坡采取打钢管桩方案。 4.2 打钢管桩的方法:采用排式打桩,先将土方挖至底板底标高,在按顺序打钢管桩,码砂袋进行土体加固。选用管径为Φ159*6的钢管,长6m,、间距1000一字型布置,钢管必须锚入老土1.5m以下,钢管上部需Φ20钢筋全部连接。待地下室施工完回填土前,拆除钢管桩。

边坡支护施工方案详解

嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制单位:湖南省第二工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2015年03月17日

一、工程概况: 建筑工程概况: 本工程位于嘉禾县新城区嘉禾大道嘉滨湖生态公园内,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。本工程为嘉禾县新城区生态公园配套设施游泳馆项目,基础形式为游泳馆为筏板基础、设备和配套用房为独立基础,总建筑面积为5980.42㎡,结构形构为框架结构,地上二层、地下一层。 开挖深度: 本工程±0.000相当于黄海高程206.0m,自然地表平均标高约为-0.30m(相对标高)。地下室一层。筏板基础底板、承台垫层开挖深度至-5.1m、-6.8m、-8.9m、-10.0m、-7.5m、-8.0m、-8.5m 等不同的深度;其中大面积地下室底板标高为-6.8和-8.9米,消防池积水井挖深至-10.0米。平均开挖深度约7.0~8.0米,土方量约4万立方米。 自然条件: 1、地形、地貌 本工程原始地貌为溶蚀残丘地貌,植被发育,现已开挖整平。整个场地地势北高南底,本工程场地标高在200.0 ~207.72之间。

2、周边道路及交通条件 本工程位于嘉禾县城北新区,项目东面是嘉禾大道,北面是和谐路,西接景观大道,交通便利。 3、工程地质及水文情况 根据湖南省湘南工程勘察院提供的《嘉禾县新城区生态公园游泳馆工程勘察报告》,本工程建筑场地末风明显的全新活动断裂构造带通过,场地稳定性较好。 根据钻探揭露,场地地层内自上而下分为:第四系填土(Q4)(层序号1),第四系坡残积成因粘土(Q4)(层序号2),泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层序号3-1),泥盆系上统锡矿山组中风化灰岩(D3X)(层序号3-2),现分述如下: 3-1、第四系填土(Q4)(层级序号1) 褐黄色,松散,主要成分为粘性土,含少量建筑垃圾,尚末完成自重固结。该层在ZK7、ZK15~ZK17、ZK20、ZK22~ZK29均有揭露,层厚0.5~3.5M,平均厚度1.35M,层顶标高在199.74~204.4M之间,层底标高在198.29~202.9M之间。 3-2、第四系坡残坡积成因粘土(Q4)(层序号2) 褐黄色,硬可塑状,主要成分为粘粒,刀切面光滑平整,干强度及韧性中等。该层仅ZK7、ZK25末揭露,层厚0.7~9.1M,平均厚度4.17M,层顶标高在198.29~205.72M之间,层底标高在194.11`202.68之间。3-3、泥盆系上统锡矿山组强风化灰岩(D3X)(层系号3-1) 青灰色,强风化,隐晶质结构,节理裂隙发育,方解石充填,RQD

边坡支护专项施工方案

监理实施细则 编制:王建忠 日期:2010年1月 监理单位:XX化兴建设监理XX

建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言 (3) 工程概况 (4) 1、编制依据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序 (22) 附录C锚杆试验 (22) C.1、一般规定 (22) C.2、基本试验 (23) C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区,随着国民经济的迅速发展,多层建筑地下室随着使用功能需求扩大,两层及两层以上的地下室日益增多,建筑地域也不断扩展,边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全,有关规X,文件规定基坑深度H≥5m 时,边坡邻近有重要建(构)筑物时,都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护,不管采用何种支护型式,它是一个综合性学科,和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构,施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规X 知识的学习,和全面了解与此相关的技术要求,做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则,为大家在实际工作中,做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查通过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规X、规程、标准和验收规X。工程建设强制性条文,建设施工安全检查标准。 1.4编制的该工程的施工组织设计及其审批文件。 1.5省市颁发的有关政策、法令、法规等。 2、监理实施计划 2.1施工准备阶段 2.1.1审核施工单位提交的施工组织设计(施工方案)。

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

高边坡安全防护方案

目录 一、编制依据 (2) 二、编制说明 (2) 三、工程概况 (2) 四、高边坡施工规定 (3) 五、边坡施工 (4) 六、危险源的控制 (5) 七、安全预防措施 (5) 八、边坡安全监测 (7)

高边坡安全防护方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号) 2、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号令) 3、《市政工程施工安全技术标准》 4、《爆破安全规程》(GB722-2003) 5、现场调查的地质、地形、水文及气候等资料 6、我公司历年来对同类似工程的施工经验 二、编制说明 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程特点,制定高边坡安全专项施工方案。 三、工程概况 1、主要工程概况: 本工程线路起于罗汉坪水库(J1段),止于中坪隧道(J4段)管道全长37.0km,供绥江县城镇居民生活用水。全程采用焊接钢管Q235B及球墨铸铁管道C30。钢管径分别为D337~D720,球墨铸铁管径DN600。部分地质较硬,陡坡,悬崖较多。特别是J1段,J4段地形地质结构复杂尤为突出。 2、线路路径: 本工程管道自罗汉坪水库,向绥江县城自来水厂方向经罗坪村、关口村、桂花村至中坪等地。线路全长37.0km。区间穿过5个隧道(漆树湾隧道、红岩顶隧道、兴隆埂隧道、煤炭湾隧道、中坪隧道)及一个渡槽、一个倒虹吸。 3、沿线地形地貌: 沿线海拔高程在1850~2010之间,J1段~J4尾相对高差达160m左右。其中部分地势低洼,陡坡、悬崖较为突出。

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

高边坡防护工程施工方案(重点、难点工程)

施工技术方案报审表 项目名称:二广高速公路怀集至三水段承包单位:中国路桥集团西安实业发展有限公司 合同段:23 监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: L-A23-A-1-03-0003 致(监理工程师)钱占柱先生: 现报上路基高边坡防护工程技术、工艺方案,方案详细说明和图表见附件,请予审查 和批准。 附件:技术、工艺方案说明和图表 承包人:张宏日期:2007年8月31日 驻地高监意见: 计划详细,内容齐全,方案可行,同意上报。 驻地高监:钱磊日期:2007-9-2 总监办工程部意见: 经审核,该施工技术方案合理可行,质量、安全、环保保证体系健全, 同意按此方案组织高边坡防护施工。 工程部负责人:何洪强日期:2007-9-3

份。 路基高边坡防护工程施工方案目录 一编制依据、原则及范围 ---------------------------------------------------------------------- 1 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二工程概况 (1) 三水文地质 (2) 四主要工程数量 (2) 五组织机构及机械配备 (3) 六施工工期计划及保障措施 (4) 1.组织保证措施 (4) 2.技术保证措施 (5) 七高边坡防护工程施工方案 (6) 八高边坡防护工程的安全保证措施 (17) 1. 安全保证体系 (17) 2. 安全保证措施 (17) 九高边坡施工的质量保证措施 (18) 十工程施工的环境保护措施 (20) 1. 环境保护体系 (20) 2. 环境保护措施 (21) 十一附图锚杆(索)施工工序示意图 (23)

土方开挖及边坡支护专项施工方案

深圳大学土木实验室工程 土方开挖及边坡支护专项施工方案 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制:邓勇编制时间:2008-12-31 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工部署 (4) 第四章、土方开挖及边坡支护施工方案 (6) 第五章、安全保证措施 (12) 第六章、应急预案 (15) 附图1 土方开挖及边坡支护平面布置示意图 (16) 附图2 地下室土方开挖及边坡支护剖面图 (17)

一、编制依据 1、机械工业部深圳设计研究院设计的深圳大学土木工程实验室工程设计文件、设计变更及相关文件、资料。 2、深圳市勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、中国建筑西南勘察设计研究院设计的《深圳大学土木工程实验室项目基坑支护工程基坑支护施工图》。 4、《深圳大学土木工程实验室工程施工组织设计》、总的施工部署及施工总进度计划。 5、临近工程基础施工的相关水文、地质资料。 6、相关国家规范、标准和法律法规。 7、本公司的质量手册、程序文件、基础管理文件以及施工作业指导书。 8、本公司现有土方工程施工机械和累积施工经验。

一、设计概况 本工程位于深圳市南山区深圳大学新校区东南角, 由深圳大学投资建设,机械工业部深圳设计研究院设计,建筑面积约为13800平方米,地上五层,地下一层,楼高 21.5米。工程设计标高+0.00相当于绝对标高6.450m(黄海高程)。 二、基础形式及主要技术参数 本工程地下室分为二部分:实验台座和设备用房,建筑面积1494.35㎡,均为现浇钢筋混凝土结构,基础采取大开挖施工,须做边坡支护。场地经平整后自然地面标高约为-0.2m,台座基础底板大开挖标高-3.89m(设计底板底标高-3.13,底板厚度600,底板垫层面找平层20厚,防水保护层40厚),开挖深度约3.79m;设备用房底板大开挖标高-5.26(局部-5.46),开挖深度约5.06m(局部5.26m)。基础为桩基础。 三、地质水文条件 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:人工填土(Q ml)、第四系全新统海积层(Q4m)、第四系中更新统残积层(Q el)、燕山期侵入岩(γ35)等地层。 (1)人工填土层厚1.70~11.60m,在场地内普遍分布。 (2)第四系全新统海积层按岩性及力学性质划分为二层:A、淤泥质粘土,层厚0.70~8.10m;B、砾砂,层厚0.40~1.10m。 (3)第四系中更新统残积层厚6.70~16.80m,为砾质粘土。 燕山期侵入岩,根据风化程度分为四个层(带):A、全风化层,层厚2.00~9.80m,一般厚度大于5.0m,层顶标高-19.05~-3.91m;B、强风化层,层厚9.30~33.30m,一般厚度大于15.0m,层顶板标高-27.42~-5.59m;C、中等风化层,层厚0.5~6.2m,层顶板标高-52.76~-34.03m;D、微风化岩,层顶板标高-41.25~ -39.37m。 本工程地下水主要赋存于第四系全新统海积砾砂层中,属孔隙潜水类型,另基岩中赋存有一定量的裂隙水。地下水主要靠大气降水补给并与海水有一定水力联系,水位因降雨及季节变化而异。地下水埋深较浅,水位标高 3.52~6.91m。地下水对砼结构无腐蚀性。 五、气候条件 地下室土方工程拟定施工时间为2~3月,深圳市降雨较少,利于施工。 六、施工条件 施工现场“三通一平”已基本完成,主要临时排水设施已经完成,测量桩位交接已经完成,具备了土方工程施工作业条件。

高边坡挂网锚喷支护专项施工方案

高边坡挂网锚喷支护专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工技术方案申报表 (水利实业[2012 ]技案16号) 合同名称:大方县岔河水库灌溉工程合同编号:HS-2011-DFCHKQJZW 承包人:贵州水利实业有限公司大方县岔河水库灌溉工程项目处

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 大方县岔河水库灌溉工程 高边坡挂网喷锚支护专项施工方案

贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 二0一二年六月

项目名称:大方县岔河水库灌溉工程 编制单位:贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 批准:陈江筑 审核:黄国秋冷中强 校核:冷中强简杰 编写:刘斌蒋军王炜

目录 一、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工工艺 ................................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 施工方法及相关要求................................................ 错误!未定义书签。 施工准备............................................................. 错误!未定义书签。 搭设脚手架平台 ................................................. 错误!未定义书签。 坡面清理和测量放线 ......................................... 错误!未定义书签。 测量放线及钻孔 ................................................. 错误!未定义书签。 注浆 .................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆和排水管安装 ............................................. 错误!未定义书签。 钢筋网制安......................................................... 错误!未定义书签。 坡面喷砼............................................................. 错误!未定义书签。 四、质量控制及保证措施................................................ 错误!未定义书签。 五、质量检查内容............................................................ 错误!未定义书签。 六、安全文明生产措施.................................................... 错误!未定义书签。 建立安全生产责任制................................................ 错误!未定义书签。 进行安全教育和培训................................................ 错误!未定义书签。 搞好安全技术交底.................................................... 错误!未定义书签。 加强施工现场安全管理 ............................................ 错误!未定义书签。 加强施工安全检查.................................................... 错误!未定义书签。

边坡支护专项施工方案模板

边坡支护专项施工 方案

监理实施 细则 编制: 王建忠 日期: 1月 监理单位: 贵州化兴建设监理有限公司 建筑基坑和边坡支护专项工程监理实施细则 引言……………………………………………………………………………… 3 工程概况……………………………………………………………………………… 4 1、编制依

据 (5) 2、监理实施计划 (5) 2.1施工准备阶段 (5) 2.2施工阶段 (6) 2.3地坡工程质量检验、监测及验收 (17) 3、工程施工监理工作程序 (21) 3.1材料、成品、半成品质量控制程序 (22) 3.2施工阶段工程质量控制程序......................................................22附录C锚杆试验........................................................................22 C.1、一般规定........................................................................22 C.2、基本试验........................................................................23 C.3、验收试验 (25)

引言 我省地处山区, 随着国民经济的迅速发展, 多层建筑地下室随着使用功能需求扩大, 两层及两层以上的地下室日益增多, 建筑地域也不断扩展, 边坡支护的要求也经常出现。为了确保施工期和使用期安全, 有关规范, 文件规定基坑深度H ≥5m 时, 边坡邻近有重要建( 构) 筑物时, 都必须进行专项设计和施工。 无论基坑支护或边坡支护, 不论采用何种支护型式, 它是一个综合性学科, 和边缘性强的工程技术。涉及地质勘察、水文地质、地基基础、钢筋砼结构, 施工及监测等。为此我们要加强对有关专业规范知识的学习, 和全面了解与此相关的技术要求, 做好监理的本职工作。我们编写出该专题监理实施细则, 为大家在实际工作中, 做一点点弱薄的铺垫。 1、编制依据 1.1建设单位提供的经过审查经过设计施工图等设计文件。 1.2建设单位与承建单位签订的施工合同或协议条款。 1.3国家现行的相关设计、施工规范、规程、标准和验收规范。工程建设强制性条文, 建设施工安全检查标准。

施组方案—高边坡支护专项施工方案

高边坡支护专项施工方案 1、工程概况 福州市三环路东北段B段Ⅵ标道路工程北起淮安大桥南接线,后由元宝石山东侧,向西南穿过淮安头谷地后折南,沿闽江南岗东(北)岸,经农林大学西面沿河滩布线。本合同段起讫桩号:K22+298~K25+340,标段全长3.042km。K22+298~K22+455及K22+645~K22+705右侧为高边坡路堑挖方段,挖方后路堑边坡高度≥20m,高边坡路堑长度为217m。 边坡支护的设计形式如下: 边坡支护结构:边坡采用台阶式放坡(台阶高8m,平台宽2m),由下到上边坡的坡度分别为:1:0.5、1:0.75、1:1.0,边坡主要采用“预应力锚杆框架+菱形骨架”的防护加固措施。 边坡排泄水系统:坡顶设置截水沟,防止地表水冲刷坡面及入渗坡体;坡脚结合拟建道路排水系统设置边沟,以得使坡顶排水通畅,坡脚不积水为原则;坡体按350cm*350cm间距设置φ80软式透水管,外倾10%。 坡面绿化系统:锚杆框架内采用绿化挡土袋护坡或土工格式植草,同时用SNS柔性防护网封面。 2、编制依据 2.1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2.2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.3、《锚杆喷射混凝土支护技术方案》(GB50086-2001); 2.4、《岩土锚杆(锁)技术规程》(CECS22:2005); 2.5、其他国家及行业标准。 3、施工准备 2.1、施工准备工作为:施工调查、核对设计文件,进行交桩、定线复测、测设。 施工边界桩,清理施工场地,根据需要准备营业线防护加固设备,施工中做好地表水的防排工作。 施工调查包括下列内容:

2.1.1、核对岩土类别,弃土石方位置和运土石方条件等; 2.1.2、预先做好堑顶截排水或设置临时排水系统,排出的水不危及附近营业线路基稳定。 2.1.3、勘查出高边坡附近的通讯设施,地下管线情况等位置;并调查高边坡下的行车情况,作好行车记录。 2.2、施工测量: 2.2.1、每次测量原始记录必须完整地保存; 2.2.2、对每次开挖线的放测须明确边桩、位置及挖深,正确标出边桩连接线,设置护桩,并作好记录。 2.3、根据工程量的大小及工期要求,组织足够的施工人员(包括杂工、、挖、装、运司机等),并配备足够的材料和机械设备。 2.3.1拟投入施工人员 2.3.2拟投入机械设备

边坡防护施工专项方案

合川工业园区南溪路B段道路工程 重力式挡土墙、方格截水骨架和锚杆框架梁边坡防护 专项施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省第六工程有限公司

2014年月日

施工组织设计(或方案)审批表 编号: 注:1、技术管理类别—I类为技术复杂桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案;II 类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特殊过程施工方案;III类为一般过程施工方案。

2、I 、II类技术管理项目应采用本审批表,和内封面审批结合。III类技术管理项目,可以不采用本表,直接在内封面上审核、审批签字。

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工方案 (2) (一)、施工顺序 (2) (二)、主要工程材料 (2) 四、进度安排与施工组织 (2) (一)、人员组织 (2) (二)、机械配备 (3) (三)、进度安排 (4) 五、主要工程项目施工方法 (4) (一)、重力式挡土墙施工 (4) (二)、锚杆框架梁施工 (8) (三)、方格截水骨架施工 (20) 六、质量控制措施 (21) (一)、质量保证体系 (21) (二)、保证工程质量的主要措施 (21) (三)、建立工程质量保证制度 (22) 七、文明施工措施 (24) 八、安全防护措施 (25)

重力式挡土墙、方格截水骨架和锚杆框架梁边坡 防护专项施工方案 一、编制依据 1、《施工组织设计》 2、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 3、《施工设计图》(第二册) 4、现场踏勘情况 二、工程概况 南溪路B段挖方边边设计采用重力式挡土墙支护、方格截水骨架护坡和锚杆框架梁护坡三种形式。 重力式挡土墙墙高4m,墙身采用C20片石砼砌筑,片石抗压强度要求不小于30MPa。挡土墙每隔10~20m或地质变化处设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2~3厘米,内、外、顶三边用沥青麻筋或沥青木板填塞,深20cm。挡土墙基础埋深1.4m,嵌入完整基岩内深度不小于0.6m。 方格截水骨架护坡:主要用于土质边坡和填铺10~20cm厚粘性土后的泥质岩石边坡。截水骨架采用M7.5水泥砂浆浆砌片石砌筑,截水骨架成L型,与边坡水平线成45度角,方格净距3.0m,骨架尺寸0.5m宽×0.3深。 锚杆框架梁护坡:锚杆采用Φ32HRB400螺纹钢制作,锚杆间距3.0m。锚孔直径110mm,采用M30水泥砂浆灌注,注浆压力不小于0.4Mpa,锚杆长度均采用8m。框架梁采用钢筋砼结构,截面尺寸0.5m

相关文档