文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体绝缘封闭式组合电器招标技术规范书

气体绝缘封闭式组合电器招标技术规范书

气体绝缘封闭式组合电器招标技术规范书
气体绝缘封闭式组合电器招标技术规范书

126kV/2000A-40kA气体绝缘封闭式组合电器

招标技术规范书

招标方:

设计单位:

投标方:

二〇一七年五月

目录

一、总则

二、气象及环境条件

三、供货范围

四、标准规范

五、技术要求

六、性能保证及质保期

七、技术资料及交付进度

八、包装及交货

九、技术与售后服务

十、联系方式

十一、其他

一、总则

1.1一般规定

1.1.1本技术协议适用于110kV变电站新建工程126kV/2000A-40kA气体绝缘封闭式组合电器。它提出了对110kV GIS组合电器及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求

1.1.2卖方所报110kV GIS组合电器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进

设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经部级鉴定的产品。如发现有不真实的情况,买方有权拒绝该投标。

1.1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.1.4 如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.5卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。卖方应提供所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.1.7在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买方、卖方双方共同商定。

1.1.8本技术协议由买方、卖方经双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.9本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

1.2 投标商应提供的资格文件

卖方在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

1.2.1 卖方或供货厂最近3年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2 卖方或供货厂拥有的有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3 卖方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.4 卖方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5 卖方提供的同类设备的型式和例行试验报告及产品鉴定报告。

二、气象及环境条件

2.1 气象条件

2.1.1 温度

极端最高气温 41.4℃

极端最低气温 -28.0℃

年平均气温 8.8℃

累年最冷月平均气温 -7.6℃

月平均最低气温的最低值 -18.2℃

最低日平均气温 -18℃

最热月(7月)平均气温 23.2℃

最冷月(1月)平均气温 -7.6℃

夏日连续5日干球温度

28.1、24.8、23.4、24.5、27.3(2003年)

26.1、24.4、24.9、26.7、26.2(2004年)

7~8月平均干球温度 21.9℃(2003年)

夏日连续5日湿球温度

21.9、19.1、20.1、21.3、23.0(2003年)

19.5、20.4、20.8、22.3、21.5(2004年)

冬季采暖室外计算温度-15℃

夏季通风室外计算温度 27℃

冬季空调室外计算温度-18℃

夏季空调室外计算温度 30.6℃

2.1.2 大气压

年平均大气压力889.5毫巴

绝对最高气压916.9毫巴

绝对最低气压867.1毫巴

一月平均气压895.7毫巴

七月平均气压881.9毫巴

2.1.3湿度

年平均相对湿度 57%

月平均最高相对湿度 70%(八月)

月平均最低相对湿度 43%(四月)

日平均最大相对湿度(夏季) 96%

日平均最大相对湿度(冬季) 82%

2.1.4降雨

年平均降水量 212.1mm

年最大降雨量 352.4mm

年最小降雨量 80.1mm

日最大降水量 95.4mm

1小时最大降雨量 13.3mm

2.1.5降雪

最大积雪深度 13.0cm

基本雪压 0.25kN/m2 2.1.6蒸发量

年均蒸发量 1762.9mm

年最大蒸发量 2304.1mm

最小蒸发量 1508.8mm

2.1.7冻土深度

标准冻土深度 109cm

2.1.8采暖期

采暖期 150d

2.1.9 地震烈度

8度设防,场地地表水平峰加速度为0.166g,特征周期0.4s,设计地震分组为第二组。场地土类别:中硬Ⅱ类。

2.1.10 使用地海拔高度:1245.44m

2.2 工程条件

仪表空气

温度:常温

压力: 0.6~0.7MPa(G)

露点: -55℃

含油量:油份含量控制在0.1ppm以下

含尘量:无尘

供电

a.系统额定电压:110kV

b.系统最高电压:126kV

c.系统额定频率:50Hz

d.系统中性点接地方式:直接接地

2.3安装位置:户外。

2.4卖方所提供的产品应能满足以上气象条件下安全稳定运行。

三、供货范围

3.1一般要求

3.1.1 本技术协议规定了设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合本技术协议的要求。

3.1.2 卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术协议未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

3.1.3 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

3.1.4 提供所供设备中的进口件清单。

3.2 供货范围:

表1 设备组件材料配置表

项目单位:项目名称:

序号设备需求卖方(唯一确定)响应

元件名称规格型式,参数单位数量型式

格,

参数

数量制造商原产地

1 断路器弹簧操作机构,其余参数

详见表4

台 5

1.1 断路器操动机构详见表4

1.2 断路器灭弧室详见表4

1.3 断路器绝缘拉杆详见表1

2 隔离开关详见表4 组12

2.1 隔离开关操动机构详见表4

3 快速接地开关详见表

4 组 4

3.1 快速接地开关操动机构详见表4

4 检修接地开关详见表4 组14

4.1 检修接地开关操动机构详见表4

5 电流互感器详见表4及电气主接线图只72

6 电压互感器详见表4及电气主接线图台 6

7 电容式电压互感器供货范围及技术要求见附件六电容式电压互感器技术规格书

8 避雷器供货范围及技术要求见附

件五避雷器技术规格书

只 6

9 SF6套管干式玻璃钢套管爬距

31mm/kV,其余参数详见表

4及电气主接线图

支12

10 电缆连接终端支0

11 和变压器的直接连接个0

12 控制柜卖方提供面7

13 分支母线卖方提供米按需

14 分支母线伸缩节卖方提供个按需

15 主母线详见表4 米20

16 主母线伸缩节卖方提供个按需

17 带电显示装置(如采

用)

只12

项目单位:项目名称:

序号

设备需求卖方(唯一确定)响应

元件名称规格型式,参数单位数量

型式

格,

参数

数量制造商原产地

18 其他未列入的组部件台按需

19 备品备件

……

20 专用工具

局防在线监测个10

微水在线监测个7

仪器仪表

21 ……

编制说明1.元件配置数量是指本工程项目下本采购货物(“货物清单行报价暨报价汇总表”给定采购货物数量)的全部元件配置数量。

2.抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述,填写本表对应条目“项目货物需求”栏,并在规定位置逐条逐项对应作出应答。

3.所有间隔SF6密度继电器需加装三通阀、不锈钢防雨罩。

4.所有外露电缆需加装电缆槽盒。

5.汇控柜内加装空调。

6.该设备处于化工厂区,设备厂家需考虑设备外壳抗腐蚀。

7.专用工具单独报价,不包含在设备总价内。

3.3根据卖方提出的供货范围要求,卖方提供供货及专用工具清单:

表2

序号名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注

3.4主要部件材料表

表3 主要部件材料表

序号名称

型号、规格、厂家、原产地备

买方要求卖方响应

1 干式套管北京博世因、北京泛美雷特、南京电气

2 电流电压互感器大连第一互感器有限责任公司、雷兹互感器(上海)有限公司、上海MWB互感器有限公司

3 电容式电压互感器上海思源电力电容器有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、桂林电力电容器有限责任公司

4 局放在线监测

南京华帅科技有限公司、南京维胜自动化

科技有限公司、淮安科达电气有限公司

5 微水在线监测

南京华帅科技有限公司、南京维胜自动化

科技有限公司、淮安科达电气有限公司

6 避雷器

西安神电电气有限公司、青岛万川电力设

备有限公司、西安金叶电力科技有限公司

四、标准规范

4.1 合同设备包括向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.2 除非合同另有规定,合同设备均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准(国家认可的国外标准),当上述标准不一致时按高标准执行。

4.3以下标准所包含的文件,通过在本技术协议中引用而构成规范书的条文,在规范书出版时,所有版本均应为最新有效版本。

4.4制造标准:

国标(GB1984)《交流高压断路器》

国标(GB311)《高压输变电设备的绝缘配合》

国标(GB2706)《交流高压电器动热稳定试验方法》

国标(GB763)《交流高压电器在长期工作时的发热》

国标(GB5582)《高压电力设备外绝缘污秽等级》

国标(GB5273)《变压器、高压电器和套管的接线端子》

国标(GB11022)《高压开关设备通用技术条件》

能源部(DL402)《交流高压断路器订货技术条件》

能源部(SD290) 《气体绝缘金属封闭电器技术条件》

IEC出版物480《电气设备中SF6气体的检验导则》

国标(GB8905)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

以上标准均执行最新版本。上述各标准如有差异时,以较高标准执行。

五、技术要求

5.1主要参数:

表4 技术参数表

序号名称单位标准参数值卖方保证值一GIS共用参数

1 型号卖方填写

额定电压kV 126 (卖方填写)

2 额定电流

出线

A

2000(卖方填写)主变进线2000 (卖方填写)分段、母联2000 (卖方填写)主母线2000 (卖方填写)

3 额定工频1min耐受电压(相对地)kV 230×1.05(卖方填写)

4 额定雷电冲击耐受电压峰值

(1.2/50 s)(相对地)

kV 550×1.05(卖方填写)

5 额定短路开断电流kA 40 (卖方填写)

6 额定短路关合电流kA 100 (卖方填写)

7 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

8 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

9 辅助和控制回路短时工频耐受电压kV 2 (卖方填写)

10 无线电干扰电压μV≤500 (卖方填写)

11 噪声水平dB ≤110 (卖方填写)

12

SF6气体压力

(20℃表压)

断路器室(额定/报警/

闭锁)

MPa

/ / (卖方填写)

其他隔室(额定/报

警)

/ (卖方填写)

13 每个隔室SF6气体漏气率%/年≤0.5 (卖方填写)

14 SF6气

体湿度

有电弧分

解物隔室

交接验收值

μL/L

≤150 (卖方填写)长期运行允许值≤300 (卖方填写)无电弧分

解物隔室

交接验收值≤250 (卖方填写)长期运行允许值≤500 (卖方填写)

15 局部放电

试验电压kV 1.1×126/3(卖方填写)每个隔室

pC

≤5 (卖方填写)每单个绝缘件≤3 (卖方填写)套管≤5 (卖方填写)电压互感器≤10 (卖方填写)避雷器≤10 (卖方填写)

16 供电电源控制回路V DC 220(卖方填写)辅助回路V AC 380(卖方填写)

17 使用寿命年≥40 (卖方填写)

18 检修周期年≥20 (卖方填写)

19 设备最大运输质量最大运输质量kg (卖方填写)(卖方填写)

20 设备尺寸设备的最大运输尺寸m (卖方填写)(卖方填写)间隔尺寸m 买方填写(卖方填写)

21 结构布置断路器三相共箱(卖方填写)母线三相共箱(卖方填写)

二断路器参数

1 型号(卖方填写)(卖方填写)

2 布置型式(立式或卧式)(卖方填写)(卖方填写)

3 断口数 1 (卖方填写)

4 额定电流

出线

A

2000(卖方填写)主变进线2000 (卖方填写)分段、母联2000 (卖方填写)

5 主回路电阻μΩ(卖方填写)(卖方填写)

6 温升试验电流 A 1.1I r(卖方填写)

7

额定工频1min

耐受电压

断口

kV

230+70 (卖方填写)

对地230 (卖方填写)额定雷电冲击耐受

电压峰值

(1.2/50 s)

断口

kV

550+100 (卖方填写)

对地550 (卖方填写)

8 额定短路开断电流交流分量有效值kA 40 (卖方填写)时间常数ms 45 (卖方填写)开断次数次≥20 (卖方填写)

9 额定短路关合电流kA 100 (卖方填写)

10 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

11 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

12 开断时间ms ≤60 (卖方填写)

13 合分时间ms ≤60 (卖方填写)

14 分闸时间ms ≤40 (卖方填写)

15 合闸时间ms ≤100 (卖方填写)

16 重合闸无电流间隙时间ms ≥300 (卖方填写)

17 分、合闸速度

刚分速度

m/s

(卖方填写)(卖方填写)合闸平均速度(卖方填写)(卖方填写)

18 分闸不同期性ms ≤3 (卖方填写)

19 合闸不同期性ms ≤5 (卖方填写)

20 机械稳定性次≥5000 (卖方填写)

21 额定操作顺序O–0.3s–CO–180s–CO (卖方填写)

22 现场开合空载变压

器能力

空载变压器容量MVA 100 (卖方填写)

空载励磁电流 A 15 (卖方填写)

试验电压kV 126 (卖方填写)

操作顺序10×O和10×(CO)(卖方填写)

23 现场开合空载线路

充电电流试验

试验电流 A 由实际线路长度决定(卖方填写)

试验电压kV 126 (卖方填写)

试验条件

线路原则上不得带有泄

压设备,如电抗器、避

雷器、电磁式电压互感

器等

(卖方填写)

操作顺序10×(O-0.3s-CO)(卖方填写)

24 容性电流开合试验

(试验室)

试验电流 A 线路:31.5;电缆:140 (卖方填写)

试验电压kV 1.4×126/3(卖方填写) C1级:LC1和CC1:

24×O;LC2和CC2:

24×CO

C2级:LC1和CC1:

48×O;LC2和CC2:

24×O和24×CO

C2级(卖方填写)

25 近区故障条件下的

开合能力

L90 kA 36 (卖方填写)

L75 kA 30 (卖方填写)

L60 kA

24(L75的最小燃弧时

间大于L90的最小燃弧

时间5ms时)

(卖方填写)

操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO (卖方填写)

26 失步关合和

开断能力

开断电流kA 10 (卖方填写)

试验电压kV 2.5×126/3(卖方填写)

操作顺序

方式1:O-O-O

方式2:CO-O-O

(卖方填写)

27

操动机构型式或型号弹簧(卖方填写)操作方式三相机械联动(卖方填写)

电动机电压V DC 220(卖方填写)

合闸操作电源

额定操作电压V DC 220(卖方填写)操作电压允许范围

85%~110%,30%以下

不得动作

(卖方填写)每相线圈数量只 1 (卖方填写)每只线圈涌流 A (卖方填写)(卖方填写)每只线圈稳态电流 A DC 220V、2.5A(卖方填写)

分闸操作电源

额定操作电压V DC 220(卖方填写)操作电压允许范围

65%~110%,30%以下

不得动作

(卖方填写)每相线圈数量只 1 (卖方填写)每只线圈涌流 A (卖方填写)(卖方填写)每只线圈稳态电流 A DC 220V、2.5A(卖方填写)

加热器

电压V AC380(卖方填写)

每相功率W (卖方填写)(卖方填写)备用辅助触点

数量对10常开,10常闭(卖方填写)

开断能力DC 220V、2.5A(卖方填写)检修周期年≥20 (卖方填写)

29 断路器操作时对地

基的冲击力

动荷载向下kg (卖方填写)(卖方填写)

动荷载向上kg (卖方填写)(卖方填写)

30 运输高度m (卖方填写)(卖方填写)

31 起吊高度m (卖方填写)(卖方填写)三隔离开关参数

1 型式/型号(卖方填写)(卖方填写)

2 额定电流

出线 A 2000 (卖方填写)主变进线 A 2000 (卖方填写)分段、母联 A 2000 (卖方填写)

3 主回路电阻μΩ(卖方填写)(卖方填写)

4 温升试验电流 A 1.1I r(卖方填写)

5 额定工频1min耐受

电压

断口

kV

230+70 (卖方填写)

对地230 (卖方填写)额定雷电冲击耐受

电压峰值

(1.2/50 s)

断口

kV

550+100 (卖方填写)

对地550 (卖方填写)

6 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

7 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

8 机械稳定性次≥3000 (卖方填写)

9 开合小电容电流值 A 1 (卖方填写)

10 开合小电感电流值 A 0.5 (卖方填写)

11 开合母线转换电流

能力

转换电流 A 1600 (卖方填写)

转换电压V 10 (卖方填写)

开断次数次100 (卖方填写)

12

操动机构

操动方式电动并可手动(卖方填写)

电动机电压V DC 220 (卖方填写)

控制电压V DC 220 (卖方填写)允许电压变化范围85%~110% (卖方填写)

操作方式三相机械联动(卖方填写)备用辅助触点

数量对10常开,10常闭(卖方填写)

开断能力DC 220V、2.5A(卖方填写)

四快速接地开关参数

1 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

2 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

3 额定短路关合电流kA 100 (卖方填写)

4 额定短路电流关合次数次≥2 (卖方填写)

5 分、合闸时间分闸时间

ms

(卖方填写)(卖方填写)合闸时间(卖方填写)(卖方填写)

6 分、合闸平均速度分闸速度

m/s

(卖方填写)(卖方填写)合闸速度(卖方填写)(卖方填写)

7 机械稳定性次≥3000 (卖方填写)

8 开合感应

电流能力

(A类/B

类)

电磁

感应

感性电流 A 50/80 (卖方填写)

开断次数次10 (卖方填写)

感应电压kV 0.5/2 (卖方填写)静电

感应

容性电流 A 0.4/2 (卖方填写)

开断次数次10 (卖方填写)

感应电压kV 3/6 (卖方填写)

9

操动机构

操动方式电动弹簧并可手动(卖方填写)

电动机电压V DC 220 (卖方填写)

控制电压V DC 220 (卖方填写)允许电压变化范围85%~110% (卖方填写)备用辅助触点

数量对8常开,8常闭(卖方填写)

开断能力DC 220V、2.5A(卖方填写)

五检修接地开关参数

1 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

2 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

3 机械稳定性次≥3000 (卖方填写)

4

操动机构

操动方式电动并可手动(卖方填写)

电动机电压V DC 220 (卖方填写)

控制电压V DC 220 (卖方填写)允许电压变化范围85%~110% (卖方填写)备用辅助触点

数量对8常开,8常闭(卖方填写)

开断能力DC 220V、2.5A(卖方填写)

六电流互感器参数

1 型式电磁式(卖方填写)

2 布置型式内置(卖方填写)

3 组合方式A 额定电流比

400~800~1600/1A (主

变进线)

(卖方填写)额定负荷VA 10/10 / 10 /10 /10 (卖方填写)准确级

5P20/5P20/5P20/0.5/

0.2S

(卖方填写)

3 组合方式B

额定电流比

400~800~1600/1A (出

线)

(卖方填写)

额定负荷VA 10/ 10 / 10 / 10/10 (卖方填写)

准确级

5P20/5P20/5P20/0.5/

0.2S

(卖方填写)组合方式C

额定电流比

400~800~1600/1A (分

段)

(卖方填写)

额定负荷VA 10/ 10 / 10 / 10 (卖方填写)

准确级5P20/5P20/5P20/0.5 (卖方填写)组合方式D

额定电流比(项目单位填写)(卖方填写)

额定负荷VA / / / / / / (卖方填写)

准确级/ / / / / / (卖方填写)组合方式E

额定电流比(项目单位填写)(卖方填写)

额定负荷VA / / / / / / (卖方填写)

准确级/ / / / / / (卖方填写)组合方式F

额定电流比(项目单位填写)(卖方填写)

额定负荷VA / / / / / / (卖方填写)

准确级/ / / / / / (卖方填写)组合方式G

额定电流比(项目单位填写)(卖方填写)

额定负荷VA / / / / / / (卖方填写)

准确级/ / / / / / (卖方填写)组合方式H 额定电流比(项目单位填写)(卖方填写)

额定负荷VA / / / / / / (卖方填写)

准确级/ / / / / / (卖方填写)其它类型互感器的形式买方填写

七电压互感器参数

1 型式或型号电磁式(卖方填写)

2 额定电压比

1100.10.1

0.1

333

1101100.10.1

0.1

3333

(卖方填写)

3 准确级0.2/0.5/3P,

0.2/0.5/0.5/3P

(卖方填写)

4 接线组别Y/Y/△, Y/Y/Y/△(卖方填写)

5 三相不平衡度V 1 (卖方填写)

6 低压绕组1min工频耐压kV 3 (卖方填写)

7 额定电压因数 1.2倍连续,1.5倍30s (卖方填写)八避雷器参数

1 额定电压kV 10

2 (卖方填写)

2 持续运行电压kV 84 (卖方填写)

3 标称放电电流(8/20μs)kA 10 (卖方填写)

4 陡波冲击电流下残压(1/10μs)kV 31

5 (卖方填写)

5 雷电冲击电流下残压(8/20μs)kV 26

6 (卖方填写)

6 操作冲击电流下残压(30/60μs)kV 239 (卖方填写)

7 直流1mA参考电压kV ≥157 (卖方填写)

8 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流μA(卖方填写)(卖方填写)

9 工频参考电压(有效值)kV (卖方填写)(卖方填写)

10 工频参考电流(峰值)mA (卖方填写)(卖方填写)

11 持续电流

全电流mA (卖方填写)(卖方填写)阻性电流μA(卖方填写)(卖方填写)

12 长持续时间冲击耐

受电流

线路放电等级 2 (卖方填写)

方波电流冲击 A 600 (卖方填写)

13 4/10μs大冲击耐受电流kA 100 (卖方填写)

14 动作负载(卖方填写)(卖方填写)

15 工频电压耐受时间特性(卖方填写)(卖方填写)

16 千伏额定电压吸收能力kJ/kV (卖方填写)(卖方填写)

17 压力释放能力kA/s 40/0.2 (卖方填写)九套管参数

1 伞裙型式大小伞(卖方填写)

2 材质复合(胶浸纤维干式电容

型)

(卖方填写)

3 额定电流 A 2000 (卖方填写)

4 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

5 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)

6 额定工频1min耐受电压(相对地)kV 230×1.05(卖方填写)

7 额定雷电冲击耐受电压峰值

(1.2/50 s)(相对地)

kV 550×1.05(卖方填写)

8 爬电距离mm

3906

(当500mm≥平均直径

≥300mm时,乘以

1.1;平均直径>500mm

时,乘以1.2)

(卖方填写)

9 干弧距离mm ≥900 (卖方填写)

10 S/P≥0.9 (卖方填写)

11 端子静负载水平纵向

N

1250 (卖方填写)水平横向750 (卖方填写)垂直1000 (卖方填写)安全系数静态2.75,动态1. 7 (卖方填写)

12 套管顶部金属带电部分的相间最小净距mm ≥1000 (卖方填写)十环氧浇注绝缘子参数

1 安全系数大于3倍设计压力(卖方填写)

2 2倍额定相电压下,泄漏电流μA50 (卖方填写)

3 1.1倍额定相电压下,最大场强kV/mm ≤1.5 (卖方填写)十一主母线参数

1 材质铜(卖方填写)

2 额定电流 A 2000 (卖方填写)

3 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 (卖方填写)

4 额定峰值耐受电流kA 100 (卖方填写)十二外壳参数

1 材质钢、铸铝、铝合金(卖方填写)

2 外壳破坏压力铸铝和铝合金:5倍的

设计压力;焊接铝外壳

和钢外壳:3倍的设计

压力

(卖方填写)

3 温升

试验电流 A 1.1I

r

(卖方填写)可以接触部位K ≤30 (卖方填写)可能接触部位K ≤40 (卖方填写)不可接触部位K 65 (卖方填写)

4 外壳耐烧穿的能力电流kA 40 (卖方填写)时间s 0.3 (卖方填写)

5 防爆膜的设置(卖方填写)(卖方填写)

十三伸缩节参数

1 材质不锈钢(卖方填写)

2 使用寿命≥30年或10 000次伸缩(卖方填写)

十四SF6气体参数

1 湿度μg/g≤8 (卖方填写)

2 纯度% ≥99.8 (卖方填写)5.2.技术要求

5.2.1本工程按主变进线2回,出线2回,PT 2回设计。GIS采用架空进、出线方式,投买方应按买方的布置要求设计GIS的布置图。

GIS组合电器结构布置应合理,可以整体组装,整体运输,整体安装。应充分考虑予留间隔扩建方便、快捷。

5.2.2应采用具有关合额定动稳定能力的接地开关。主回路和外壳应提供可靠的接地,以便保证维修工作的安全和电气上的连通。接地回路应能经受动、热稳定试验,接地螺栓的直径不小于12mm,接地点应有标志。在外壳打开时应能将主回路连接到接地极。

5.2.3辅助设备的防护等级应达到IP56。

5.2.4供方应采取限制和避免内部故障电弧的措施并满足有关标准的要求。

外壳应是金属的并符合<<压力容器安全监察规程>>的规定。

5.2.5隔板应能确保当相邻隔室因漏气或维修工作而使压力下降时,本隔室的绝缘性能不发生任何变化。隔板应有接地等措施。每一个机构箱设一只带温控加热器和一只带温度补偿的压力表。

5.2.6压力释放装置应保证气体逸出时,不危及人员的安全。

5.2.7隔离开关和接地开关应有可靠的位置指示装置。

5.2.8设备应有联锁装置,以确保维修工作和正常工作的安全。

5.2.9应采用符合UL标准的阻燃型屏蔽电缆及阻燃型端子排,端子应能牢固压接6mm2导线,并留有20%备用端子。

5.2.10按间隔设置控制柜,断路器采用微机保护的控制方式。

5.2.11断路器技术要求

(1)合闸:操动机构在85%~110%额定压力内应可靠关合额定短路关合电流,并关合后能立即分闸。操动机构在80%~110%额定电压的范围内能可靠合闸。

(2)分闸:操动机构在85%~110%额定压力内应可靠分断额定短路开断电流,并分闸后能立即关合。操动机构在65%~120%额定电压的范围内能可靠分闸。电压低于30%额定电压时,禁止分闸。

(3)保护要求:操动机构应具备非全相运行保护及缺相保护。

(4)操作要求:操动机构应具备远方、就地操作转换开关,并设就地试验开关。

(5)防跳要求:断路器应具备可靠的电气防跳跃回路。

(6)节点要求:提供10常开、10常闭辅助接点。

其它要求:SF6及操作压力升高,降低或异常均应能闭锁跳、合闸,并能发出信号,所有信号均应具备两付独立节点,供用户使用,且引至机构箱端子排上。操作压力降低应提供闭锁重合闸的接点。应有重合闸压力闭锁专用压力开关。

5.2.12隔离开关(接地开关)技术要求

(1)节点要求:提供10常开、10常闭辅助接点。

(2)隔离开关在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏、不误动和拒动。

(3)在隔离开关的一侧或两侧应能附装接地开关,接地开关与隔离开关之间应有机械闭锁,并具有电气闭锁条件。

(4)由同一操作机构操动的三相隔离开关,各相的合闸不同期性应能方便进行调整,在合闸终了应保证接触可靠。

(5)所有辅助接点应在电气接线图上表明编号。每只辅助开关及所有辅助接点的电气接线必须编号。

(6)操作机构的终点位置应有坚固的定位和限位装置,且在分、合闸位置时能将操作柄锁住。

(7)电动操作机构应装设就地操作的手力分、合闸装置。

(8)电动操作机构中采用的电动机及仪表,应符合相应的标准。

(9)电动操作机构的电动机端子的电压在其额定电压值80%-110%范围时保证隔离开关可靠的合闸和分闸。

(10)操作机构的操作工具的运动方向应有明显的标志。

(11)操作机构上应有反映隔离开关分、合闸位置的指示器,指示器上应标明“分”、“合”字样。

(12)配手动操作机构的隔离开关和接地开关应考虑装设电磁锁或编码锁。

5.2.13电流互感器技术要求:每台电流互感器都应装备二次回路开路的保护装置。

5.2.14 汇控柜应具有下列功能

(1)能近控主电气开关刀闸及接地刀。

(2)各电器元件保护显示。

(3)一次回路模拟图。

(4)充SF6 气体特性曲线。

(5)可前后开门, 便于检修。

(6) SF6气体充、测阀门。

(7)照明灯。

(8)警铃。

(9)间隔内CT、PT接线输出端子。

(10)间隔与中心控室接线输出端子。

(11)加热器电源: 交流220V。

(12)防止电动误操作和手动操作的电气闭锁线路。

5.2.15 其它

(1)所有二次线穿管铺设。

(2)所有仪表面向便于读数的位置。

(3)产品安装调试后, 供方负责重新喷油漆。

(4)供方应考虑设备使用中便于巡检和维修。

(5)供方应考虑充气出线套管与变压器的配合。

(6)所有间隔 SF6 密度继电器需加装三通阀、不锈钢防雨罩。

(7)所有外露电缆需加装电缆槽盒。

(8)取消。

(9)汇控柜内加装空调。

(10)该设备处于化工厂区,设备厂家需考虑设备外壳抗腐蚀。

(11)本工程所在地为高海拔地区,所有设备按照高海拔选择,海拔影响外绝缘爬电距离修正算法对应值按《高海拔外绝缘配置技术规范》(书号:155086.2474)执行。

招投标项目资料-技术规范标准书

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司 主装置检维修保运(一标段) 技术规范书

目录 第一章总则 (3) 第二章工作范围及内容 (4) 第三章人员配置及要求 (16) 第四章设备及工器具配置要求 (18) 第五章备品配件、材料界限划分 (30) 第六章质量标准及验收 (32) 第七章设备图纸(供编制方案用) (33) 附件1:乙方应当遵守的甲方管理规定 (35) 附件2:神华宁煤集团煤制油分公司检修保运承包商评价表 (37)

第一章总则 本技术规范书对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目一标段检维修保运委托的工作范围、工作内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件进行了明确。 1.装置简介 一标段主要包括气化厂BLOCK1、BLOCK2两个主装置区,其中磨煤干燥生产线12套、气化生产线8套、黑水闪蒸生产线8套、黑水过滤生产线4套、变换生产线2套、LPG制备系统2套。 2.执行标准 下列标准的最新版本作为检维修保运及安全作业的执行标准: (1)《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011 (2)《石油化工设备维护检修规程》中国石化(2007版) (3)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 (4)《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版) (5)《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》中国石化建(2014)322号文件规定 (6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企(2012)16号文件规定 乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定,本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。

进口医疗设备采购技术规范(免税必备)

进口医疗设备采购技术规 医疗设备在医院的医疗、科研、教学方面占有很重要的地位,本规介 绍了进口医疗仪器设备免税的条件、围和规定,以及申请减免税的程序和医疗设备的进口流程和注意事项。 一、申请免税的条件及程序 根据《中华人民国海关法》有关规定,对于非营利性医疗、科研、教学单位用于身体的康复、科研、教学的进口仪器设备可提出申请,符合免税条件的可免征进口关税、增值税。 而具有经营营利性质用途的医疗仪器设备不在免税围,如医院用于检查、治疗类仪器设备。但设在地方和军队医院编制的研究中心或重点实验室、科学研究项目和国家鼓励发展的外资项目,这些项目得到确认后,其符合免税条件(围)的可以免税。但注意科研用的仪器设备只是被用作实验手段时方可以免税,科研样机(品)则不属于免税围。在5年,同类设备只能申请免税1台次。 1、签订外贸合同、填写免税申请表 首先研究所应与外贸代理公司签订关于进口仪器设备的外贸代理协议。外贸代理公司应是总后物油部规定的符合军队医疗设备进口资质的公司。 研究所根据科研需要和中标结果,与卖方签订书面协议。然后由外贸代理公司根据协议的容与要求与卖方签订外贸合同,合同应包括:品名、规格型号、数量、价格条款、成交价格、支付方式、装运时间、索赔等容。 价格条款中的CIF(Cost Insurance and Freight)是指包含运费和保 险在的到达目的港口岸的价格;FOB(Free on Board)则是指不包含运保费在的离岸价。CIP 签订正式外贸合同后,需要根据不同类产品办理相关审批手续(进口单位填写《机电产品进口申请表》)。一类产品由对外贸易经济合作部机电司审批(现由国家商业部机电司审批),二类产品由省一级机电产品进出口管理部门审批,但也有部分产品需报机电司批复,三类产品则不需办理任何

采购技术规范书

采购技术规范书 项目名称:MSTM厂家技术支持服务 立项编号: 采购范围:□服务(涉及:□运行□日常维修□大修□试验和检查■技术支持□租借) □物项 参考文件:

为明确台山核电合营有限公司(以下简称“甲方”)和承包商(以下简称“乙方”)关于整体螺栓拉伸机(MSTM)技术支持及相关服务工作的事宜,特编写此技术规范书。本技术规范书包括开关盖技术支持及服务与MSTM定期检修技术支持与服务两部分。 (一)开关盖技术支持及服务 1、工作范围 1.1工作区域 控制区 □非控制区 这些区域包含但不限于:台山核电合营有限公司厂房区域和办公区域,如T1HRA、T2HRA、HBC等。 1.2技术范围 1)工程/大修前进行MSTM的功能实验,再鉴定、故障排除和维护; 2)工程/大修期间进行反应堆压力容器开盖技术支持; 3)工程/大修期间进行反应堆压力容器关盖技术支持; 4)工程/大修后对MSTM使用过程中出现的问题进行处理排除; 5)工作技术报告。 2、技术要求 执行程序: 1)EOMM: TS-9-NIEP-RE-BA-558-001-000-000; 2)试验程序: 台山MSTM功能试验、运输及操作相关程序。 乙方提供两名现场经验丰富的专家到厂技术支持,主要要求为: 1)必须为MSTM专家; 2)需要与甲方和CNOC公司员工一起参与现场所有相关工作; 3)有能力帮助甲方和CNOC员工在解决大修期间MSTM可能遇到的各种问题; 4)乙方派遣的专家主要负责对MSTM进行试验、再鉴定、操作、故障排除和维护。 3、责任范围及接口 1)乙方承担条款1.2中的工作任务同时有责任解释、回答业主QC人员关于项目实施过程中技术的疑问; 2)乙方在工作过程中发生任何异常情况,要在15分钟内汇报给甲方项目负责人; 3)乙方在工作过程中的工业安全和辐射防护安全由乙方自行负全部责任; 4) 乙方在厂区的工作与行动需听从甲方的指令与安排,不可擅自操作或行动; 5)甲方接口人:CNOC反应堆开关盖项目负责人。 5、工作量及资质要求 1)必须具备现场基本安全知识与核岛内工作的辐射防护知识; 2)必须具备独立解决处理开关盖项目实施过程中现场发生的异常的能力。 6、后勤及劳保用品 全部包含在框架合同中,甲方不予提供。即技术支持期间劳保用品、住宿、交通及餐饮等乙方需自行解决。

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

(设备类)技术规范书

设备类采购要求及技术规范书描述模板 XXXX年XX月

一、总则: 1、基本情况概述: 1.1、工程/项目名称: 1.2、建设/服务地点: 1.3、工程/项目预算金额: 1.4、该工程/项目本次采购的内容、范围及数量要求: 1.5、建议的采购方式及选择理由: 二、采购要求部分: 2.1、资质及服务能力要求: 2.1.1、供应商综合实力要求: ?资质及国际(内)认证情况: (填写要求:本次采购所需的何种专业领域的何种等级资质) ?项目实施经验: (填写要求:是否要求具有同类工程施工从业经验,及从业时间要求等)。 ?公司业绩及经营状况: (填写要求:填写对供应商的注册资金、规模、是否接受“联合体投标”等情况的要求) 2.2、供应商推荐:

2.3、中标候选供应商的数量及份额建议: 三、技术规范部分: 3.1、技术规范依据:(选填部分) 3.2、设备技术指标及技术要求: 填写要求:(填写内容包括本次采购所涉及设备的技术的定义、要求及电气性能标准等) 3.3、售后服务及保修期的要求: 填写要求:(填写内容应包含售后服务的具体内容和保修期的时间和相关要求) 3.4、检验及索赔: 填写要求:(填写内容应包含产品到货后是否进行检测及检测的方式、及出现问题后的处理方式) 3.5、技术支持及培训要求: 填写要求:(填写内容应包含技术支持的形式、技术资料提供的形式及培训内容和要求) 3.6、设备到货周期: 填写要求:(填写内容应包含对到货批次、到货地点、到货时间等要求) 3.7、开通、试运行及验收标准:

(填写要求:填写内容应包含开通标准、试运行标准、初验标准、终验标准,及各阶段的时间及要求) 3.8、考核及处罚制约条款: (填写要求:此部分内容将做为合同条款中“乙方责任”的一部分,填写内容应包含具体的考核指标和处罚制约要求) 3.9、技术评分内容: (填写要求:参考《采购结果决策汇报模板》中服务类模板的技术评分内容,编制本次采购的技术评分指标) 3.10、其他(请补充) .

电子招标投标系统技术规范

电子招标投标系统技术规范 第1部分:交易平台技术规范 2013年 目录 1范围 (4) 2规范性引用文件 (4) 3术语和定义 (5) 4交易平台结构 (8) 4.1 电子招标投标系统架构图 (8) 4.2 交易平台结构图 (9) 5交易平台基本功能要求 (9) 5.1 用户注册 (9) 5.2 招标方案 (10) 5.3 投标邀请 (11) 5.4 发标 (12) 5.5 投标 (13) 5.6 开标 (14)

5.7 评标 (14) 5.8 定标 (16) 5.9 费用管理 (17) 5.10 异议 (17) 5.11 招标异常 (17) 5.12 存档、归档 (17) 5.13 监督 (17) 6交易平台信息资源库 (18) 6.1 招标项目信息库 (18) 6.2 招标人信息库 (19) 6.3 招标代理机构信息库 (19) 6.4 投标人信息库 (19) 6.5 专家信息库 (20) 6.6 价格信息库 (20) 7交易平台的系统接口 (20) 7.1 公共服务平台的接口 (20) 7.2 与行政监督平台的接口 (20) 7.3 与专业工具软件的接口 (21) 8交易平台技术支撑与保障要求 (21) 8.1 接口技术要求 (21) 8.2 安全性 (22) 8.3 性能 (24) 8.4 可靠性 (24) 8.5 易用性 (25) 8.6 运行环境 (25) 附录A数据项的基本要求 (27) A.1 业务对象 (27) A.2 招投标主体 (43) A.3 交易平台或公共服务平台 (50) A.4 数据项术语说明 (51) 附录B编码总体规则 (52) B.1 编码总体规则说明 (52) B.2 通用编码 (52) B.3 业务编码 (53)

蓄电池采购技术要求规范书编写

实用标准 目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准 执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规书中引用而构成本规书的基本条文。在本规书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

进口设备采购技术协议书

合同编号 进口设备采购技术协议书名称: 甲方:长安大学 乙方:

签订地点:西安 签订日期:2004年12月10日

技术协议 长安大学(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就购置乙方代理的公司生产的一事,经双方友好协商,达成如下协议,并作为外贸合同的有效附件。 一. 经双方协商,由甲方委托的进出口公司进口乙方代理的下列产品: 二. 甲方所购设备技术要求及配置清单详见本协议附件。 三. 设备配置及验收: 1.按设备技术要求(见附件一)及配置清单(见附件二)逐项核对验收,设备应是全新未使用过的产品,符合使用要求,并保证设备正常运转。 2.所购设备技术性能均能符合说明书要求。 3.设备验收:在甲方所在地进行验收。验收时由甲、乙双方有关人员组成验收小组,按技术要求(见附件一)及配置清单(见附件二)并按货物装箱单共同进行数量及外观验收,若有缺货或破损,由乙方及时补充或更换。甲方应在设备安装调试完毕后1个月内完成验收并签署验收报告,否则视为验收通过。 四.交货时间:乙方指定的国外银行收到甲方委托的进出口公司开具的100%即期信用证之日起4个月。 五.付款方式:外贸合同生效后,由甲方委托的进出口公司向乙方指定的国外银行开具100%即期信用证。 六. 供货要求:乙方所提供设备必须保证为意大利威尼塔电子器件公司制造的原装产品。 七. 包装要求:乙方提供设备之内包装必须为原厂原包装,并符合运输要求。 八.安装及培训:乙方在确认甲方收到设备,并接到甲方通知后,即派工程师到甲方现场进行设备安装调试;设备验收通过后,乙方负责现场技术培训,培训用户达到熟练使用仪器及配套软件的程度;培训为期五天,免收培训费。 九. 售后服务: 售后服务说明及承诺详见附件三 十.保密约定:该设备只能用于甲方的教学,甲方不能仿冒生产该设备。

设备招标技术规范书

*********公司 ********设备招标文件技术规范书*******

***年***月 1 目录 3........................................................................... (1) 总则 4 .......................................................................... .............................................................. 2 环境与条件4 地理位置及交通........................................................................................................................... 2.1 4气候条件及地震........................................................................................................................... 2.2 5供电条件....................................................................................................................................... 2.3 5 ....................................................................................................................................... 2.4工作制度 5........................................................................... ................................................................... 3 设备参数5 ........................................................................................................................... 3.1设备名称和参数 7....................................................................................................................................... .3.2结构特点 8....................................................................................................................................... .3.3功能介绍 8 .......................................................................... ..................................................... 4包装、运输和储存 9 .......................................................................... ..................................................................... 5技术服务9 ...........................................................................................................................技术文件及图纸5.1 9..................................................................................................................................... 售后服务.5.2 10. ................................................................................................................................. 5.3所有权担保10...................................................................................................................................... 5.4质量担保10..................................................................................................................................... .供货范围 5.5.......................................................................... ................................................................... 11交付进度 6.

软件招投标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行 性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”;

中国联通无源器件设备采购招标技术规范书模板

中国联通无源器件设备采购招标技术 规范书

********************************************** 中国联通室分无源器件 采购技术规范书 ********************************************** 中国联合网络通信有限公司 4月

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章总则 ..................................................................... 错误!未定义书签。第一节概述............................................................................... 错误!未定义书签。第二节对投标方文件的要求................................................... 错误!未定义书签。第三节对投标方的其它要求................................................... 错误!未定义书签。第二章技术要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第一节设备规格要求............................................................... 错误!未定义书签。第二节设备主要技术要求....................................................... 错误!未定义书签。第三章备件要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第四章测试及验收 ......................................................... 错误!未定义书签。第五章★设备抽检 ......................................................... 错误!未定义书签。第六章服务要求 ............................................................. 错误!未定义书签。

投标的要求

招投标有关知识总览 标书是整个招标最重要的一环。标书就像剧本是电影、话剧的灵魂。标书必须表达出使用单位的全部意愿,不能有疏漏。标书也是投标商投标编制投标书的依据,投标商必须对标书的内容进行实质性的响应,否则被判定为无效标(按废弃标处理)。标书同样也是评标最重要的依据。 1.标书的分类 (1)按招标的范围可分为国际招标书和国内的招标书。 国际招标书要求两种版本,按国际惯例以英文版本为准。考虑到我国企业的外文水平,标书中常常特别说明,当中英文版本产生差异时以中文为准。 (2)按招标的标的物划分,又可分为三大类;货物、工程、服务。 根据具体标的物的不同还可以进一步细分。如工程类进一步可分施工工程、装饰工程、水利工程、道路工程、化学工程……。每一种具体工程的标书内容差异非常大。货物标书也一样,简单货物如粮食、石油;复杂的货物如机床、计算机网络。标书的差异也非常大。 2.编制标书的四项原则 a.全面反映使用单位需求的原则; b.科学合理的原则; c.公平竞争(不含歧视性条款) d.维护本企业商业秘密及国家利益的原则; 全面反映使用单位的需求的原则: 我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大,招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况,组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。这方面我是有教训的。举例(略): 科学合理的原则:技术要求商务条件必须依据充分并切合实际;技术要求根据可行性报告、技术经济分析确立,不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等,否则会带来功能浪费,多花不必 要的钱……举例说明(略)。 公平竞争(不含歧视性条款):招标的原则是公开、公平、公正,只有公平、

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

自动化装备采购技术协议

装配与检测自动化线设备 甲方:乙方:技术协议

目录 1、总则 2、概况 2.1、项目背景 2.2、适用产品 2.3、生产线节拍 3、自动装配生产线总体工艺方案 4、主要零部件要求 5、自动装配设备电控系统 6、设备结构及刚性要求 7、应用环境条件 8、乙方提产完整技术资料 9、设备验收 9.1、预验收 9.2、终验收 10、质保和培训 11、保密 12、其它 1、总则

甲方:(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经双方友好协商达成以下协议。 2、项目背景 2.1、本技术协议适用于甲方”D”系列锁总成(含CH071,A28,CD391等的左、右部分)自动化装配和检测等 技术要求。 2.2、本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引 述有关标准和规范的条文,乙方保证提供符合现行技术协议和现行工业标准的优质产品。 2.3、在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求, 具体款项由买、卖双方共同商定。 2.4、本自动装配线要求生产节≤12秒/只,小时产量300~360只/小时。单班产能≧2000只/8 小时。 3、自动装配生产线总体工艺方案 3.1、本生产线采取直线型布局,工作站和传输线体主要使用铝型材。 3.2、本生产线各工作站之间工作独立,不可因个别站点故障影响其它站点运转。 3.3、本生产线具体详细工艺布局,由乙方提交给甲方做为协议的附件。 3.4、工艺制程要求见附表一:

3.5、甲方产品参数要求: 甲方产品技术参数要求解锁力:10N ≤ P≤49 N(传感器量程80N,精度0.5N)闭锁力:30N≤P≤75N(传感器量程120N,精度1.0 N)以总成图全面要求为准。 4、乙方提供自动装配检测设备主要零部件要求:

安全防护招标书技术规范

附件1:技术规范书 工程 安全防护设备 技术规范书 黑龙江省电力勘察设计研究院 甲级工程设计证书编号:080007-SJ 甲级工程勘察综合证书编号: 2008年8月哈尔滨

目录设备需求一览表 1、总的要求 2、对设计图纸、说明书和试验报告的要求 3、环境条件及设备工作条件 4、技术规范 5、安装、调试、试运行和验收 6、技术服务和设计联络会

设备需求一览表 1.总的要求 a)本技术条件书详细描述了拟安装在220K变电站的安全防护设备的技术要求,卖方应仔细阅读本技术条件书的每一条款并做出应答。 b)技术条件书经双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 c)本技术条件书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 d)本技术条件书未尽事宜,由招标方和投标者在合同技术谈判时双方协商确定。 e)本次招标的安全防护设备是招标采购的内容之一,卖方应与数据网设备系统提供商及各业务系统供应商密切配合,负责将安全防护设备与买方拟另行采购的数据网设备及各业务系统设备集成为一个商业化运行的整体。 f)卖方提供的安全防护设备必须是国产的,并且具有中华人民共和国国家公安部、国家安全部等有关部门的安全认证和入网许可,卖方应

提供相应的证书。 g)卖方所提供的设备应具有在国内电力系统运行并与采用UNIX、Windows操作系统和双以太网、TCP/IP协议的监控系统、电量计费系统、报价系统等自动化系统和信息管理系统集成运行的经验,卖方应列出投运的用户名单、电话和联系人清单。 1.1一般规定 a)投标者或供货厂(商)必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 b)投标者或供货厂(商)(包括分包厂商)应提供相关业绩,证明其具有设计、制造和提供过与本工程相类似的、或规模更大、较规定的条件更严格的安全防护设备以及网络调试工程经验。 c)投标者或供货厂(商)应提供具有履行合同所需的安全防护设备生产能力的文件资料。 d)投标者应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的文件。 1.2工作范围 a)提供符合本规范书要求的完整的网络安全防护方案以及防护设备和其他设备之间的互连电缆或光缆等设备。 b)提供所有合同设备的技术文件、参考资料、图纸和手册。 c)负责系统设备现场安装、软件设置和调试,包括本工程合同设备

电子招标投标办法及技术规范

电子招标投标办法及技术 规范 The latest revision on November 22, 2020

电子招标投标办法 第一章总则 第一条为了规范电子招标投标活动,促进电子招标投标健康发展,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下分别简称招标投标法、招标投标法实施条例),制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内进行电子招标投标活动,适用本办法。 本办法所称电子招标投标活动是指以数据电文形式,依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易、公共服务和行政监督活动。 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。 第三条电子招标投标系统根据功能的不同,分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。 交易平台是以数据电文形式完成招标投标交易活动的信息平台。公共服务平台是满足交易平台之间信息交换、资源共享需要,并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息服务的信息平台。行政监督平台是行政监督部门和监察机关在线监督电子招标投标活动的信息平台。

电子招标投标系统的开发、检测、认证、运营应当遵守本办法及所附《电子招标投标系统技术规范》(以下简称技术规范)。 第四条国务院发展改革部门负责指导协调全国电子招标投标活动,各级地方人民政府发展改革部门负责指导协调本行政区域内电子招标投标活动。各级人民政府发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务等部门,按照规定的职责分工,对电子招标投标活动实施监督,依法查处电子招标投标活动中的违法行为。 依法设立的招标投标交易场所的监管机构负责督促、指导招标投标交易场所推进电子招标投标工作,配合有关部门对电子招标投标活动实施监督。 省级以上人民政府有关部门对本行政区域内电子招标投标系统的建设、运营,以及相关检测、认证活动实施监督。 监察机关依法对与电子招标投标活动有关的监察对象实施监察。 第二章电子招标投标交易平台 第五条电子招标投标交易平台按照标准统一、互联互通、公开透明、安全高效的原则以及市场化、专业化、集约化方向建设和运营。 第六条依法设立的招标投标交易场所、招标人、招标代理机构以及其他依法设立的法人组织可以按行业、专业类别,

南方电网设备招标标准技术标书-电缆沟钢纤维混凝土盖板28

中国南方电网有限责任公司电缆沟盖板标准技术标书第1页/ 共13页 电缆沟盖板标准技术标书 (钢纤维混凝土盖板) 编号:20110xxxxxxx 中国南方电网有限责任公司 2011年10月

目录 1 总则 (1) 2 工作范围 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 范围和界限 (2) 2.3 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (4) 4 技术要求 (5) 4.1原材料 (5) 4.2 承载等级 (5) 4.3 颜色要求 (5) 4.4 质量要求 (6) 4.5 几何尺寸及允许偏差 (6) 5 试验及验收 (6) 5.1 概述 (6) 5.2 试验 (7) 5.3 验收 (7) 6 技术文件要求 (8) 7 监造、标识及包装、运输及贮存、技术服务及质量保证 (8) 7.1 监造 (8) 7.2 标识及包装 (8) 7.3 运输及贮存 (9) 7.4 技术服务 (9) 7.5 质量保证 (10) 8 盖板开启工具 (10) 9 主要材料来源 (10) 10产品技术参数和性能要求响应表 (11) 11技术差异表 (11) 12投标方需说明的其他问题 (12) 附录A:电缆沟钢纤维混凝土盖板抗裂性及承载能力试验方法 附图1:电缆沟钢纤维混凝土盖板(行人) 附图2:电缆沟钢纤维混凝土盖板(行车)

1 总则 1.1本技术标书适用于中国南方电网公司所属配网工程户外电缆沟钢纤维混凝土盖板。技术标书提出了电缆沟钢纤维混凝土盖板的规格型号、承载要求、质量检验、包装及运输、盖板开启、质量保证等方面应执行的技术标准及要求。 1.2 本技术标书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术标书的意见和同技术标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术标书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本技术标书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.6 投标方在应标技术标书中应如实反映应标产品与本技术标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与本招标技术标书的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一批次的评标工作有不同程度的影响。 1.7 投标方应在应标技术部分按本技术标书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应充分理解本技术标书并按本技术标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术标书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.9 投标方应根据现行国家及行业标准、业主批准的施工图及有关技术文件,按计划工期要求进行。投标方提供的产品应是全新的。不能因施工图和技术文件的遗漏、疏忽和不明确而解脱投标方提供符合有关标准要求的产品和工作质量的责任。投标方若发现技术文件有不正确之处,必须通知业主,在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作,应由投标方负责。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

相关文档
相关文档 最新文档