安全用电制度

一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米,施工现场机动车道与高

压线路的垂直距离不少于7米。

二、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施,电箱进出线,电源开

关,保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上。

三、工地的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能

使用。

四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。

五、电工、机械工必须持证上岗。

施工现场安全用电方案

一、用电管理:

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2.临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。

⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑵技术交底资料。

⑶临时用电工程检查验收表。

⑷接地电阻测定记录。

⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、电工:

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发

给操作证,方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业

要设监护人。

⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及

时处理,并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⒉安全距离:

⑴线路距建筑物的水平距离大于1.5米,电杆根部距各种管线与水沟边不小于1米,电杆间距25-60米,对其加固稳定,能经受大风的摇撼。高、低压架空线禁止跨越工地上堆积易燃材料的地方,导线弧垂至建筑物的垂直距离保持在2.5米以上。

⑵在工程中实行“三相五线”制(TN-S系统),做好“三级配电两级保护”,线路采用绝缘导线,其截面充分保证最大施工用电荷载,严禁超负荷使用,确保用电安全。临时电源穿过道路时,使用绝缘软胶皮导线,用套管保护并加以掩埋。导线要固定在绝缘瓷瓶上,不搭架或绑扎在横担、电杆或其它支撑物上。

四、供电路线:

用电线路架设在道路一侧,不妨碍工地繁忙的作业和交通,同时考虑高大机械进出和运行方便。

⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,

铜线≥10mm2 。

⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,

且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。

⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压

与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)

⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,

埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。

⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆

在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防

雨措施,室外应采用绝缘子固定。

五、电缆线路:

⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损

伤和介质腐蚀。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从

2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁

使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。六、配电柜、配电箱及开关箱:

⒈配电系统应设置总配电柜和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜

的装设应符合下列规定:

⑴配电柜正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的

维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。

⑵配电室的天棚距地面不低于3m。

⑶在配电室设置值班或检修室时,距配电柜的水平距离大于1m,并

采取屏障隔离。

⑷配电室门应向外开。

⑸配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏

下面通道的高度不少于 1.9m。配电装置的上端距天棚不少于

0.5m。

⑹配电柜应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。

⑻配电柜应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

⑼配电柜上的配电线路开关应标明控制回路。

⑽配电柜或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

2.配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相

对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放

任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,

箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并

便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分

设。

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端

子板连接。

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的

下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。

七、电器装置的选择:

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格

的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断

器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关

直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏

电保护器。

⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的

产品。

⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认

真检验其特性,发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产。

⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电

路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

八、使用与维护:

⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须

按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:

开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他

金属裸线代替。

九、照明:

⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。

⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水

灯头的开启式照明器。

⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照

明器。

⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。

⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和

器材。

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场

所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,

当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)

内必装设漏电保护器,实行左零右火制。

⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。

⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。

⒓电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。⒕不得把照明线路挂设在无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。

十、接地:

⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护

系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的

要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,

重复接地线应与保护零线相连接。

⒋保护零线使用铜线不少于10mm2 ,铝线不少于16mm2 ,与电气设

备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。

⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色

线作负荷线。

⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。

⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电

线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。

⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。

⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出

地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

安全用电专项施工方案1.04

安全用电制度 一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米,施工现场机动车道与高 压线路的垂直距离不少于7米。 二、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施,电箱进出线,电源开 关,保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上。 三、工地的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能 使用。 四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。 五、电工、机械工必须持证上岗。 施工现场安全用电方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2.临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发 给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业 要设监护人。

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项 方案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容 量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—)等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。 本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人

员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,而且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工用电安全方案

监 A—01 专项(施工用电)安全施工方案报审表工程名称:广丰县污水处理厂附属工程编号:

本表由施工单位填写一式三份,连同施工组织设计一份一并送监理单位审查,建设、监理、施工单位各留一份。 广丰县污水处理厂附属工程 施 工 用 电 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人江西中承建设有限公司驻广丰县污水处理厂附属工程项目部

二00九年元月一日

施工现场用电安全施工方案 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部 资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同

工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关 箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于 8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

施工现场临时用电安全专项施工方案新编

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

施工现场临时用电安全专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月 施工现场临时用电安全专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为㎡,地上建筑面积约为㎡,地下室建筑面积约为㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,

局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 二、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93); 三、编制目的 方案的编制是为了加强施工现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的,也是对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 四、施工临时用电管理 (一)严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》,编制施工现场临时用电施工技术方案,报相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施,如有变更应补充相应资料。 (二)建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:? 1、采用三级配电系统;? 2、采用TN-S接零保护系统;? 3、采用二级漏电保护系统。

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工用电专项安全施工方案

施工用电专项安全施工方案 一、工程概况 (略) 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从北侧的箱式变电站接进,并将施工现场用电设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、安全用电技术措施 安全用电技术包括两个方面:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施。 (一)安全用电技术措施 1、保护接地 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的

电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。 2、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定的缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出P E线,是三相四线制供电,而施工现场必

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工安全用电方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工安全用电方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1724-36 施工安全用电方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 巴州区回风北路三段道路及棚户区改造安置住房建设5#楼位于巴州区大佛寺村6组,建筑面积为18571.23m2。框架-剪力墙结构。结构抗震设防烈度:6度,类别:丙类。建筑防火设计等级:一类高层,耐火等级:一级,地下室耐火等级:一级。屋面防水等级:I级。地下室防水等级:一级。建筑层数:地上16层,地下1层。建筑高度:60.9m。建筑设计使用年限 :50年。建筑性质:办公楼。 二、外电防护 施工现场临时用电的设计、安装必须符合规范要求,有明确的保护系统,符合“三级配电,两级保护”要求,做到:“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设符合规定。

外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压线路或低压配电线路,外电线路一般为架空线路。由于外电线路位置已经固定,所以施工工程上必须与其保持一定的安全距离,当因条件限制达到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。 (一)规范规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。 (二)当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离,按规范规定最小安全操作距离: 外电线路电压1KV以上,最小安全操作距离4m; 外电线路电压1-10KV以下,最小安全操作距离6m; 外电线路电压35-110KV以下,最小安全操作距离8m。 这里面要考虑两个因素: 一是必须安全距离,高压线路周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生感应,附近的空气

安全用电专项方案(1).doc

沥青路面施工专项方案报审表 工程名称:杭州湾新城样板区环境景观工程编号:致:广东珠江建设工程监理有限公司(监理机构) 我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程沥青路面施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:沥青路面施工方案 项目经理: 年月日项目监理机构审查意见: 专业/总监理工程师: 年月日 本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保存。

安全用电专项方案报审表 工程名称:杭州湾新城样板区环境景观工程编号:致:广东珠江建设工程监理有限公司(监理机构) 我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程安全用电专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:安全用电专项方案 项目经理: 年月日项目监理机构审查意见: 专业/总监理工程师: 年月日 本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保存。

合生杭州湾国际新城体育公园 河 道 驳 岸 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 杭州天开市政园林工程有限公司 二0一一年十月

一、编制依据: 根据中华人民共和国城乡建设环境保护部标准《施工现场临时用电安全技术规范》-JGJ46-88的要求,临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW几50KW以上者,应编制临时用电施工方案。 二、现场勘测: 现场临时用电电源引自工地变压器供电线路,三相五线制引入后,按规范要求重复接地后,采用TN-S接零保护系统供电。 三、临时用电输配电线路: 施工现场供电线路的安装架设应严格按照《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化、严禁乱拖乱拉。 架空线电杆的材质、直径、间距及埋深,符合规范要求。 施工现场不得架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘应符合规程要求;合杆多层架设的层间距不小于0.6米;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架上。 架空导线的截面满足安全载流量、机械强度的电压损失的要求;铜导线截面积不小于6平方毫米。工作零线与保护零线分开。 施工现场的架空线路与施工建筑物、大型其重设备保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路保持规程规定的安全距离。 固定设备的配电线路均不得沿地面明敷,埋地敷设必须穿管,埋设深度不小于0.5米,管内导线不得接头,管口应封闭。 施工现场位于高压架空线一侧,设防护架。 使用坚韧橡皮电缆,按用电设备合理敷设,不准在地面路面乱拖

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

安全用电方案

安全用电施工方案 为了在施工现场中贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,确保现场用电中的人身安全和设备使用安全可靠,确保工程顺利施工,按照JGJ46~2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,特制订本方案并照此贯彻执行。 一、工程概况 本工程402#楼:建筑面积8446.8 m2,三单元式高层住宅,西侧沿街一、二层为商铺及其辅助用房,主楼底层为自行车库,主楼上部为九层住宅,十层为跃层,局部十一层为电梯机房。建筑高度31.50M,结构类型:主楼为钢筋混凝土短肢肢剪力墙结构,附房为框架结构;502#楼建筑面积811.㎡,结构类型为框架结构三层。 现场施工用电之电源引用甲方提供的线路,由大门入口处门卫旁的电房引出,导线电缆穿管埋地引入现场。现场配电采用放射式与树干线相结合形式布置,大型用电设备:如塔吊、对焊机及生活区用电,单独由总电引入,其余采用逐级配电提供,线路采用TN—S系统。 二、总用电量计算 总用电量包含动力用电和照明用电,其中已包括施工高峰时可能同时用电的机械设备容量的数值。

总计:100KVA 82.5KW 由上页机械设备容量表汇总得到现场全部动力用电量为100KVA+82.5KW 总用电量计量 计算式P计=1.1(K1ΣP1/COSθ+K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中P计用电总需要容量KVA P1电动机额定功率之和KW P2电焊机额定容量之和KVA P3P4室内外照明容量KW COSθ电动机平均功率因素取0.75 K1取0.5、K2取0.6 ΣP3、ΣP4以动力用电量12%计,另加 以全部动力设备计算: P动=1.05(0.5×82.5/0.75+0.6×100)=120.75 KVA P照明=0.12×120.75=14.49KVA P总=P动+P照=120.75+14.49=135.24KVA 配电导线截面的选择 TN—S制即三相四线制电流计算: I线=1000KP/3380COSθ K取0.6、COSθ取0.75 则I线总=1000×0.6×164.06/3×380×0.75=98436/493.64=199.4(A)总配电箱总闸为600A,可以使用导线电缆选用PLV型150平方电缆,也可满足用电要求。

相关文档